文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 斯维尔常见问题解答100例

斯维尔常见问题解答100例

斯维尔常见问题解答100例
斯维尔常见问题解答100例

3DA2006常见问题解答100例

编者按:

本文收录了清华斯维尔软件科技有限公司开发的三维算量3DA2006软件常见问题及解答100余例,分为12个部分来陈述,分别是:柱常见问题(13问)、梁常见问题(25问)、墙常见问题(8问)、板常见问题(19问)、基础常见问题(8问)、装饰常见问题(13问)、建筑常见问题(8问)、其它常见问题(37问)、做法常见问题(5问)、显示常见问题(15问)和输出常见问题(6问)。另外,对问题的难度做了区分,分别是初级(70问)、中级(78问)、高级(9问)。初级适用于刚开始接触三维算量软件的用户,中级适用于能够用软件做实际工程的用户,高级适用于对软件非常了解的用户。希望本文能对大家有所帮助,本文中的截图均来自3DA2006,版本号为:8002,发布日期为:2007年02月06日的版本,可能会跟其它版本有所不同,可参考使用。

图形符号示意:

【】——表示括号内的内容是菜单项目

〖〗——表示括号内的内容是图标和按钮

()——表示括号内的内容是快捷键

“”——表示引号内的内容是引用当前界面中的项目

一、柱常见问题

1.问:如何设置自定义钢筋(箍筋)?(中级)

答:调用【钢筋】→〖公式定义〗命令,在定义对话框中选择相应构件名称(如柱梁等),可自定义钢筋公式。详细操作见三维算量教学视频或帮助文件。

图1 公式定义

2.问:将基础层柱子复制到首层,柱子底标高就不对了,是怎么回事呢?(中

级)

答:当底层柱的底高为“同基础顶”时,拷贝到别的楼层后柱子底高不会变为0,而是“同基础顶”,此时柱子总高是错的,要手工调整柱子底高为0;如果柱子的底高是某个具体的数值,复制到其他楼层后底高不会自动发生变化,此时需要手工调整柱子底高到正确数值。

3.问:砼柱的计算规则中有一条是“顺砼墙部分并入砼墙”,是什么意思呢?(中

级)

答:在某些地区的计算规则中,要求墙与柱相交时,柱中与墙相交且同墙宽的那部分工程量要求计入墙中。

图2 柱内顺砼墙部分

4.问:顶层柱子的柱筋为何不能正确取到锚固长度?(中级)

答:顶层柱筋要正确计算锚固,需满足以下条件:

1.柱的“楼层位置”属性需改成“顶层”(如图3所示)。

2.柱的“平面位置”属性需要正确设置,区分开边柱、角柱与中柱。不同的平面位置其钢筋锚固长度是不一样的。

3.对于顶层边柱或角柱,其钢筋有弯入梁板的构造要求,选择钢筋名称的时候要根据工

程的实际情况选择“竖向纵筋(弯入梁)”或“竖向纵筋(弯入板)”(如图4所示),钢筋锚固长度才能正确计算。若是框架中柱则可以使用“竖向纵筋”。

图3 柱平面位置与楼层位置属性

图4 顶层柱筋录入

5.问:柱子识别成功后,柱子的截面尺寸变大了,不是标准的尺寸,是怎么回

事? (中级)

答:电子图中绘制的柱子没有按实际尺寸画(即1:1大小绘图比例),而是采用放大示意内部钢筋的形式绘制的,识别时软件会以设计图上绘制的柱子大小为准进行识别,因此会与编号尺寸不一致。识别后可在定义编号里调整相应编号的截面尺寸。或者识别前使用(scale)命令对柱的底图进行比例缩放,调整到1:1的比例再进行识别。

6.问:底层柱子插筋如何布置? (中级)

答:在布置柱插筋前,柱子必须满足以下条件:

1.柱和基础必需在同一层中,且柱底高同基础顶。

2.柱的“楼层位置”属性必须是“底层”。

确认柱子满足以上条件后,先布置柱子钢筋,比如纵筋和箍筋,再用【钢筋】→〖自动钢筋〗功能(如图5所示),选择自动布置插筋;或者使用〖柱筋布置〗功能,手工录入柱插筋进行布置(如图6所示)。

图5 自动布置插筋

图6 手工布置插筋

7.问:在识别柱子的时候,怎么软件没有正确识别出柱子图元旁标注的编号,

而是把柱子编号识别成了Z?(中级)

答:解决方案:1.柱子编号离柱子太远了,如果有引线,需要在识别对话框的展开设置中把“是否考虑引线”选择为“是”。否则软件识别时如果找不到编号,就会调用默

认编号“Z”。如果没有引线,可以把柱编号移近一些再识别。

2.改用“框选编号识别”功能识别(如图7),即同时选择柱的图形和编号进行

识别。

图7 框选编号识别柱

8.问:如何计算柱的超高模板?(初级)

答:1.在【工程】→〖工程设置〗→〖楼层设置〗→〖超高设置〗中设置柱的标准高度(如图8)。

2.在【工具】→〖算量选项〗→〖计算规则〗→柱的参数规则中,设置柱超高部分的计算方法(如图9)。

图8 超高设置

图9 柱参数规则

9.问:对于柱上的牛腿这类构件的工程量该如何计算? (初级)

答:可以使用〖构件查询〗查询柱子属性,在“体积指定”属性里录入牛腿的体积工程量(正值表示增加,负值表示减少)。输出工程量时软件会把指定的这部分工程量汇总到柱体积工程量中。

10.问:为什么有些柱子识别成功后,生成的柱子编号后带有后缀(比如Z1_C),

是什么原因呢?(中级)

答:原因1:同编号的柱图元的截面或尺寸不同。因为柱的截面形状和尺寸遵循同编号原则,识别时取的是图纸中的图元尺寸识别(不是标注的尺寸),当图纸中同编号的柱子绘制得不一样时(往往会有一些绘图上的误差),识别后软件会给有不同截面尺寸的柱子定义一个新的编号,以做区分。识别后可以在〖定义编号〗中修改识别错误的截面尺寸,或者使用〖构件编辑〗功能,将柱编号修改为正确的编号即可。

原因2:当识别前〖定义编号〗中已经存在柱编号,设计图上也有相同的柱编号,但两者的截面尺寸不同,识别后也会出现这种情况。那么识别前就需要删除定义编号中原有的相同的柱编号。

11.问:三维算量2006里多肢箍筋(比如10*10)的柱箍筋如何处理?(中级)

答:解决方案1:可以用【钢筋】→〖公式定义〗功能定义该种箍筋形式,再布置到柱上。

2:录入箍筋描述时把肢数写在后面,如“A8@100/200(10*10)”,钢筋名称

选择“矩形箍(M*N)”即可,软件自动根据描述来计算箍筋长度(如下图所示)。

图11 多肢箍的处理

12.问:识别时为什么有些柱子识别不过来呢?(高级)

答:原因1:柱图元的边线没有封闭。解决方案:可以在识别时使用识别对话框中的〖补画图元〗命令重新画一下柱子的边线再识别。

原因2:柱图元是用图块绘制时,软件不能直接识别。解决方案:可以在识别时使用〖补画图元〗命令重新画一下柱子的边框再识别,或者用〖分解设计图〗命令分解柱图块后再识别。

图12 柱识别-补画识别图元

13.问:柱筋伸入基础里的附加箍筋个数和箍筋形式怎么录入?在哪里录入?(中

级)

答:解决方案1:调用【钢筋】→〖自动钢筋〗→〖插筋〗,在对话框中做相应设置,点击“布置”即可(如图13)。前提是之前已经给柱布置了柱箍筋。

2:调用【钢筋】→〖柱筋布置〗,录入相应箍筋描述后,在展开对话框中直接修改数量公式为某数值,布置即可。

图13 柱插筋的附加箍筋设置

二、梁常见问题

1.问:布置梁时,应该是3跨,但因为中间有小柱子,自动断开变成了5跨,

怎样办?(初级)

答:先把梁跨调整成3跨:可以使用合并命令将某相邻的两跨合并,或者删除其中2跨后通过拖动夹点,调整其他3跨的长度,使其连通成3跨;再使用【工具】→〖跨段组合〗命令,对梁段进行重组。

2.问:2005版的工程导入到2006版中,梁筋不能显示是怎么回事?(初级)

答:是因为06版梁筋是按平法标准来显示的,与05版显示格式不同,05版的工程升级到06版本后,梁筋仍然保留原来的显示方式。可以在【钢筋】→〖钢筋选项〗设置中,将“梁筋用平法显示”设置成“不采用”,即可显示梁筋。

图14 显示设置

3.问:钢筋录入时,如何使用“小健盘”快速录入?(初级)

答:用键盘右边的小键盘快速双击4,5,6(即快速用键盘敲入44、55、66),可分别生成钢筋级别代号A,B,C;如果是输入箍筋描述,则小键盘上的“-”代表@,“+”代表( )。

4.问:如果凸出墙面的梁侧面和梁底面要单独算独立梁侧(底)面抹灰,应该

怎么算?(中级)

答: 1.直接使用梁的属性与软件提供的中间量,给梁挂接抹灰做法,并在计算式中编辑相应的公式即可,比如梁底抹灰=Sdi(梁底面积)-TLSdiKDTQVm(底面与砼墙顶相交面积)。梁侧面做类似处理。

图15 梁抹灰计算式

2.布置侧壁(以墙为边界),在给侧壁挂接做法时,在计算式中编辑相应的计算式即可,比如:梁底凸出部分抹灰+梁侧抹灰=KNQSQmBYCLSLR(有墙梁侧面积并入墙面计算(砼面墙面))+KNQSQmBYDLSdi(有墙梁凸出墙面的底面积并入墙面计算(砼面墙面))

图16 侧壁计算式

5.问:次梁遇主梁为什么不会自动断开呢?(初级)

答:进入【工具】→〖算量选项〗→〖构件选项〗,将“普通梁自动打断”选项设置成“是”即可。

图17 构件选项

6.问:如果工程文件从05升级到06版本,为什么梁钢筋用〖梁筋布置〗命令

不能编辑?

答:因为06版本的梁筋按“梁筋平法”录入原则布置,显示也是平法形式的,与05版本不一样。可以在命令行输入“ljbz2”命令(首字母是L),调用05版本的〖梁筋布置〗

命令来修改。

7.问:分两排布置的梁中间支座负筋在〖下步〗的钢筋明细里改成了两排,怎

么布置后图面上只看到一排钢筋描述,丢失了一排?(初级)

答:产生原因是没有按平法标注方式填写梁筋描述,例如5B22的两排支座负筋,应该填写成如“5B22 2/3”或“2B22/3B33”的形式,软件会自动判断成两排负筋。如果按5B22来录入描述,即使钢筋明细中已经修改成了两排负筋来布置,但图面上仍然只会显示“5B22”钢筋标注。

8.问:在用构件编辑命令修改梁段截面时,怎么只修改了一段?(初级)

答:在〖构件编辑〗对话框左下方的范围选项中选择"全部"(如下图所示),再修改梁截面就可以了。

图18 构件编辑

9.问:为什么有些梁用〖跨段组合〗不能重组?(中级)

答:当使用“自动排序”时,则可能是由于以下原因引起:

1.梁的标高不是在同一个标高;

2.梁的平面位置不在一条直线上;

3.梁与梁之间有夹角。

遇到以上问题,使用跨段组合里的“自动排序”功能是无法使梁成组的,此时改用“手动排序”功能,让软件按选择梁跨的顺序排序即可。

在〖跨段组合〗里有个“相邻角度”参数设置(如图),指的是前一段梁与后一段梁之间的夹角(锐角),当梁与梁之间有夹角时,也可以通过设置相邻角度值来自动排序。

如果是弧形梁,用〖跨段组合〗的“手动排序”功能重组就可以了。

图19 跨段组合

10.问:识别过来的梁怎么不是默认的颜色而是红色?(中级)

答:产生的原因是梁编号中的跨数描述与识别出来的实际梁跨数不符合,当设计图上绘制的梁跨数与编号中的跨数不同,或者是识别时软件根据支座识别出的梁跨数与编号中的跨数不同,软件会将识别出来的梁显示成红色。将梁跨或梁编号修改正确即可。

11.问:在识别梁钢筋的时候,软件怎么会把加密箍筋和吊筋识别成梁的其它形

式的钢筋?(中级)

答:识别之前可以在设计图上给加强筋的钢筋描述加上钢筋代号。例如在加密箍筋描述前加个字母“J”,在吊筋描述前加个字母“V”,然后再识别就可以了。或者识别时,把识别错误的钢筋描述删除,重新录入到正确的数据列中,例如加密箍筋的描述识别到了底筋那一列中,把它剪切后粘贴在加强筋一列中即可。

12.问:在布置梁钢筋时,架立筋怎么布置?(中级)

答:在录入梁的面筋描述时,把架立筋的钢筋描述用括号括起,加在面筋描述后面即可。例如“3B20(2B18)”。此外,在【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖识别设置〗中有一个“自动布置架立筋”的设置项,在梁没有上部面筋的情况下,软件会自动布置架立筋。

图20 自动布置架立筋

13.问:梁的吊筋如何快速布置?(中级)

答: 1.如果梁上多跨吊筋规格一致,用户只要在某一跨上的加强筋列中录入总的吊筋数量,然后布置即可。

2.在【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖附加钢筋〗中可以设置吊筋“是否采用同编号原则”。

3. 【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖识别设置〗中可以设置“是否自动布置吊筋”以及

吊筋的描述,软件会自动在主次梁相交的地方布置吊筋。

图21 自动布置吊筋

14.问:梁筋在柱子中的锚固为什么有时取不到锚固值?(中级)

答: 1.当没有找到支座,或者梁头与柱侧离得太远时,会出现这种情况,可用〖构件检查〗选择检查“尚需相接构件”,“检查构件”选梁、柱即可,软件可以自动搜索没有相接的柱梁,自动修复。

图22 图形检查

2.到【钢筋】→〖钢筋维护〗里去恢复一下钢筋构造。需要注意的是,一旦恢

复成系统的钢筋构造,用户自定义的钢筋构造将会丢失。

图23 钢筋维护

15.问:软件钢筋部分如何设置(默认设置)?比如说梁钢筋,我要的底钢筋是

通长的,但是软件是一根根的,在每个段钢筋都有弯起的。(高级)

答:软件钢筋的基本设置都在〖钢筋选项〗中,布置或识别钢筋前需要根据工程实际情况进行设置。对于梁底钢筋通长需通长计算,可在【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖识别设置〗页面中,把“底筋是否拉通计算”选项设置为“是”即可。

图24 钢筋选项

16.问:为什么对梁进行无支左倒角不行?(中级)

答:梁、墙等构件是可以倒角的。原因是两根梁的顶高度不一样造成的,调整成一样的顶高度再倒角即可。

17.问:梁钢筋识别后,集中标注处的钢筋没有识别过来,是怎么回事?(高级)答:解决方案:1.查看一下集中标注线是否转换成软件可识别的样式(黄色线条),可用【识别】→〖描述转换〗功能转换一下集中标注线。

2. 查看一下钢筋描述是否离集中标注线较远,需把钢筋描述移近标注线。

3. 查看一下识别过来的梁的编号和集中标注处的梁编号是否不一致。此时可

能是梁边线附近有其他梁标注干扰识别,使梁识别成其他的编号了。可将

干扰识别的标注移开,再进行识别。或直接修改梁的编号。

4.对于折线形的集中标注线,即不是一条直线的情况,可以使用〖选梁和文

字识别〗功能,手动选择梁和集中标注信息来识别。

图25 选梁和文字识别

18.问:布置的KZL(框支梁)的钢筋后为什么没有取到锚固长度?(中级)

答:按照平法图籍要求框支梁底部钢筋不是分段锚固的而是拉通的,如果按分段锚固法计算底筋,软件是不会取中间支座的锚固计算的,只计算端头支座的锚固值。在布置梁底筋时,用户需要在钢筋明细中把底筋的跨号改成"0"跨,按通跨布置就可以了。

图26 通长底筋布置

19.问:节点加密的箍筋在哪里录入?(初级)

答:在梁钢筋布置对话框的“加强筋”一列中录入,节点加密箍筋描述前应加上钢筋代号“J”,然后布置到梁上即可。

图27 节点加密箍录入

20.问:在〖钢筋选项〗里设置了吊筋按非同编号原则录入,但是布置或识别钢

筋后还是按同编号原则计算的,是怎么回事呢?(初级)

答:布置梁筋时,吊筋要录入在"加强筋"一列中,且吊筋描述前应加上吊筋代号“V”。钢筋描述录入位置错误时,软件会将吊筋当成其他钢筋来布置,因此无法遵循非同编号原则。

21.问:对于变截面的悬挑梁怎么处理?(初级)

答:对于变截面悬挑梁软件目前是用平均截面尺寸来处理的,按平均截面尺寸来定义与布置悬挑梁即可。

22.问:钢筋选项的识别设置里,架立筋自动布置是什么功能?(初级)

答:当梁上没有面筋的情况下,软件会自动给梁布置上架立钢筋。

23.问:用〖核对构件〗命令核对基础梁和梁,为什么有时候不能提取到图形数

据?(中级)

答:1.查看〖组合开关〗开关是否处于打开状态,同时核对多跨梁的时候是看不到图形的,只有查看单跨梁时才能查看核查图形。

2.查看是否选择了多种类型的构件(比如同时选择了柱和梁),软件不支持同时核查多种类型的构件。

24.问:在识别梁钢筋的时候,为什么集中标注处的钢筋描述会识别到一个钢筋

类型里?(中级)

答:产生原因是集中标注处的钢筋描述是一个字符块,需要分解成单行文字,可以通过【识别】菜单里的〖文字炸开〗功能,把选择集中标注中的钢筋文字,炸开就可以了。

25.问:折梁如何处理?(中级)

答:1.对于水平折梁,可以把它分成两段梁来布置,梁跨为1、2,注意两段梁必须成组,布置折梁钢筋时把钢筋明细中的钢筋“梁跨”改为“通跨”(跨号为0)即可。

2.对于向上或向下“折”的折梁,也是把它分成两段来布置,两段梁也需要是成组的,然后使用【构件】→〖斜体编辑〗→〖平梁变斜〗命令编辑需要向上或向下“折”的那段梁,布置钢筋时也需要把钢筋的“梁跨”改为“通跨”布置。

3.对于斜板下的折梁,在编辑斜板之前先把板下的梁打断成两跨,然后编辑斜板时选择“自动调整板下柱梁”,则这两跨梁会自动随着斜板变成折梁。梁筋的处理方法同上。

三、墙常见问题

1.问:对于墙体里的半墙深洞口,比如壁橱,怎么布置?(初级)

答:软件可以布置半墙深洞口,在布置洞口时把“洞深”设置成实际深度,然后在布置洞口时注意箭头所指方向,即洞口的朝向,将洞口布置到墙上即可。

2.问:对于斜墙的侧壁怎么处理?(中级)

答:解决方案:1.直接给墙挂接装饰做法,并利用墙体的属性变量,比如墙面面积QM等,编辑“工程量计算式”即可。

3.在布置侧壁的时候,将侧壁的高度范围按斜墙的最高点的高度值设置(如图28),布置

到墙侧后,多余的侧壁面积会按自然洞口扣除。

图28 斜墙侧壁

4.问:为什么墙体不扣除飘窗的体积?(中级)

答:原因是布置墙体时布置成“内墙”了,用〖构件查询〗把墙的“平面位置”属性改为“外墙”即可。

5.问:墙体钢筋会扣减掉暗梁的钢筋吗?(初级)

答:把【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖计算设置〗里的设置项“墙水平筋是否扣暗梁主筋”设置成“是”即可。

图29 钢筋选项

6.问:翦力墙与框架柱相交时,钢筋是如何扣减的?(中级)

答:1.如果柱两侧的墙是成组的,则相交之处的纵筋(垂直分布筋)扣除柱宽部分的钢筋,

斯维尔三维算量常见问题解答

一. 工程打开、分析及统计报错等方面的问题 1.解决“工程文件不打开、打开报错、自动退出”等问题的三板斧 a) 先看工程文件里是否有扩展名为“lsp、vlx”之类的文件,删掉,最好全盘杀毒 b) 当命令行提示“打开XX楼层文件失败”时,或有以下提报错提示,一般是楼层文件被破坏或是楼层文件版本太高引起的。可以打开高版本的CAD(如09、10版本CAD),命令行输入recover,修复工程里相应的DWG楼层文件,然后另存为04低版本的CAD文件,再覆 盖掉原文件即可。 c) 使用软件自带的“修复数据库”的功能,修复工程里的MDB文件,或是从软件的安装路径下AUTOSAVE文件夹里,取出本工程最近自动保存的MDB文件,改名覆盖掉工程文件里的 MDB文件 当不知道是楼层文件出错还是数据库出错时,可以把这三招都用上,基本上都可以成功处理。 2.分析工程时卡死不动,或报错退出。这种问题在客户那儿很常见,而且也是非常紧急,那 么该如何快速找到问题原因并解决掉? A. 处理方法:遇到这种情况时,可强行退出软件,再次打开软件和工程文件,命令行输入:scfx并回车,命令行会提示,上次分析时分析到的最后一个构件,它也正是造成分析卡死的原因。把该构件做一下处理,如删除重新布置、打断、分解等操作,一般情况下,问题就可 得到解决。 B. 注意事项:根据经验,造成上述情况的原因一般有以下几点:1.基础层里,坑槽与基坑土方的交错扣减,很多用户定义基础编号时都按默认定义,没有把不必要的坑槽子构件删掉,造成分析缓慢;2.顶斜的墙;3.拱梁拱板;4.大范围的侧壁、天棚。5.构件编号字段太长等 C. 实际案例:基础层分析死机问题一般是坑槽定义不当引起,坑槽定义挖深太大,导致在 顶部相交太多,这样会导致分析时内存消耗很多,且会很慢,甚至死机。 建议: a.若不关心土方的量,则可以删除所有的坑槽。也可以进计算规则里将所有坑槽的计算规则 去除。 b.若布置了筏板,且筏板的坑槽合理,则除了筏板,其它基础的坑槽应该定义为“同筏板底”。 这样扣减次数会大大减小。计算式也简单。 c.也可以布置一个大基坑,然后其它所有的基础的坑槽定义为“同大基坑底”,同时有地下室 柱墙等构件时,再布置一个建筑范围。 d.若本工程不计算大基坑的量,即其它基础只计算在大基坑里再向下挖的量,则筏板的坑槽设置只挖到筏板顶部(即挖深等于筏板厚度+垫层厚度)即可,其它的基础设置为“同筏板 底”。 3.统计报错解决方法 A.统计时报以上错误,可能存在的原因是工程文件的MDB数据库里,定额条目表或清单条目表里的编号一列或单位一列存在空值引起的。如果您的电脑上装有ACCESS,那么就可以打开工程文件夹里的扩展名为MDB的文件,打开以下的两张表,检查处理下编号一列或单 位一列即可。也可能

PCB设计当中常见的问题

问:刚才本人提了个在覆铜上如何写上空心(不覆铜)的文字,专家回答先写字,再覆铜,然后册除字,可是本人试了一下,删除字后,空的没有,被覆铜覆盖了,请问专家是否搞错了,你能不能试一下 复:字必须用PROTEL99SE提供的放置中文的办法,然后将中文(英文)字解除元件,(因为那是一个元件)将安全间距设置成1MIL,再覆铜,然后移动覆铜,程序会询问是否重新覆铜,回答NO。 问:画原理图时,如何元件的引脚次序? 复:原理图建库时,有强大的检查功能,可以检查序号,重复,缺漏等。也可以使用阵列排放的功能,一次性放置规律性的引脚。 问:protel99se6自动布线后,在集成块的引脚附近会出现杂乱的走线,像毛刺一般,有时甚至是三角形的走线,需要进行大量手工修正,这种问题怎么避免?复:合理设置元件网格,再次优化走线。 问:用PROTEL画图,反复修改后,发现文件体积非常大(虚肿),导出后再导入就小了许多。为什么??有其他办法为文件瘦身吗? 复:其实那时因为PROTEL的铺铜是线条组成的原因造成的,因知识产权问题,不能使用PADS里的“灌水”功能,但它有它的好处,就是可以自动删除“死铜”。致与文件大,你用WINZIP压缩一下就很小。不会影响你的文件发送。 问:请问:在同一条导线上,怎样让它不同部分宽度不一样,而且显得连续美观?谢谢! 复:不能自动完成,可以利用编辑技巧实现。 liaohm问:如何将一段圆弧进行几等分? fanglin163答复:利用常规的几何知识嘛。EDA只是工具。 问:protel里用的HDL是普通的VHDL 复:Protel PLD不是,Protel FPGA是。 问:补泪滴后再铺铜,有时铺出来的网格会残缺,怎么办? 复:那是因为你在补泪滴时设置了热隔离带原因,你只需要注意安全间距与热隔离带方式。也可以用修补的办法。 问:可不可以做不对称焊盘?拖动布线时相连的线保持原来的角度一起拖动?复:可以做不对称焊盘。拖动布线时相连的线不能直接保持原来的角度一起拖动。问:请问当Protel发挥到及至时,是否能达到高端EDA软件同样的效果 复:视设计而定。 问:Protel DXP的自动布线效果是否可以达到原ACCEL的水平? 复:有过之而无不及。

斯维尔安装常见操作以及问题处理方法全面

软件功能 斯维尔是基于CAD平台二次开发的三维算量软件,提供了强大的数据库汇总以及三维模型建模功能,能够针对安装功能完成80%以上的图纸建模工作。大概有10、12、14、x64等多个版本,支持CAD2006-2012版本。 斯维尔的长处在于一次模型多次使用,方便批量修改,多种报表格式,更能够套定额,套清单。 然后斯维尔的难处就在于对电脑硬件有一定要求,同时开放的不完全,细节处理的十分粗糙,大功能上只能将就使用。只是一款没得选择的三维算量软件,当然其在价格上的优势也是值得赞赏的。 以下将针对斯维尔的使用方法和技巧上列出一些经验。 一图纸是所有算量的基本前提,所以要将图纸分割好之后导入斯维尔能够节约很多的功夫。 1. 图纸为天正软件绘制,需要转换格式为T3格式,注意天正过期导出的格式无效。命令:lcjb 2. 图纸导入之前勾选导入图纸高级选项,选中重命名相同块,解决块变大问题,移动图纸到坐标原点,减少误差。 3. 在导入斯维尔之后,或者在CAD中就应该注意图纸的比例是否正确,进行比例的调整,具体命令标注和di

4. 图纸导入之后发现块被分解了,应该使用相同成块功能,将图块还原。 5. 对于在布局中的图纸,可通过安装10及以上版本的CAD,通过右键左下角布局,选择将布局输出到模型。 二开始建模之前应该建立好标准的系统数据 1. 对于电气系统和给排水系统都应该建立好完善的系统编号,以便后来查询和筛选修改 2. 对于电气系统图如果过多,又不便于提取应该利用斯维尔的导出到excel功能进行编辑 3. 对于一根管子内有多种线,应现在系统识别时输入一种线,读取完之后,再去回路编号界面修改 4. 对于读取系统后无显示的管线编号,应该在读取系统界面的高级文字设置里面进行增加 5. 导入的系统应该是斯维尔默认设置中的一种,否则会出现电气回路为给排水或未知的情况 6. 给排水等水系统不应该进行太细致的划分,一般以分区就比较合适 7. 设置好算量模式,一般选择定额模式即可。 8. 设置好算量选项以及匹配本地区的计算规则

ORCAD使用中常见问题汇集及答案

1、什么时FANOUT布线? FANOUT布线:延伸焊盘式布线。 为了保证SMD器件的贴装质量,一般遵循在SMD焊盘上不打孔的原则,因此用fanout布线,从SMD器件的焊盘向外延伸一小段布线,再放置VIA,起到在焊盘上打孔的作用。在LAYOUT PLUS 中,用AUTO/Fanout/Board,实现fanout布线。先要设置好FANOUT的参数。在自动布线前要对PCB上各SMD器件先FANOUT布线。 2、现在顶层图上有四个模块,选中任一模块后,按右键选Descend Hierarchy后可进入 子图,现在子图已画好,如何在顶层中自动生成PORT?而不用自己一个一个往上加PORT?(子图中已给一些管脚放置了PORT) 阶层式电路图的模块PIN脚要自己放置。选中模块后用place pin快捷菜单。自动应该不可能。 3、只是想把板框不带任何一层,单独输出gerber文件.该咋整? 发现在layout 自带的模板中,有一些关于板框和尺寸的定义,都是在notes层。所以你也 可以在设定板框时,尝试单独将obstacle type 设定为board outline,将obstacle layer设定 为 notes,当然要在layers对话框里添加上notes层,再单独输出notes层gerber文件 4、层次原理图,选中,右键,Descend Hierarchy,出现错误:Unable to descend part.? 建议重新设置层级、重新设置属性后就可以了 5、层次原理图是什么概念呢? 阶层电路就是将经常要用到的原理图(如半加器)作为一个模块,不仅可以使设计版图简洁,而且便于其他设计引用 6、有关ORCAD产生DEVICE的问题 用ORCAD出DEVICE文件时,它只默认原理图上所显示的元件的PIN连接来出,悬空的PIN在DEVICE里的PINCOUNT没有统计进去,而且确定不了元件PIN 的数量(由于悬空 没有显示)这样的话,做封装的时候很容易做错,如果没有DATA SHEET的话。 怎么样才能避免这个问题呢?在ORCAD里面如何显示元件的全部PIN呢? 原理图的脚和封装的脚有关系吗?做封装当然不能看原理图做了。找DATASHEET建封装 库吧 7、在ORCAD V9.23中如何更改PIN的“NAME”、“NUMBER”字体的大小和PIN的长短, 以及GRID的间距? pin的长短:选择元件点击鼠标右键,edit part,选择管脚鼠标右键/edit properties/shape. name、number 字体大小是固定的,无法修改。 8、请问如何在orcad中填加新的元器件 方法一: 在原理图中加好元器件后,ECO到LAYOUT图. 方法二: 直接在LAYOUTL图里面用TOOL--->COMPONENT--->NEW功能增加元件. 9、ERROR: [DRC00031] Package has same name but different source library

自己总结的清华斯维尔节能问题解答分析

问题:想问问关于2008新版的一些实际建模问题:在一幢建筑中------1,首层是公建,二层以上是居建,虽然节能分析需要分别进行,但在建模中公建模型和居建模型需要分开建模吗还是可以在同一个模型分别设置呢?2,首层有一部份为架空为停车位,那么这部份平楼板需要在首层设置"上边界绝热"还是在二层设置"下边界绝热"还是不用设置呢? 答案:分开建模,然后,在计算公建时,设置“上边界绝热”,计算居建时设置“下边界绝热”如果公建与居建不是正好上下对齐的,通常是公建的屋顶要大一些,大出的这部分要单建平屋顶。 问题:我的材料库里没有我想要的材料...请问我在那里可以导入我想要的材料?比如某个网站.....等。谢谢你! 答案:材料来源:1、软件自带(来自节能标准和材料手册)2、厂家3、图集4、手册。总之,不能造出一套材料数据来。 问题:建筑为局部三层,多为坡屋顶。中间有个三层通高大厅,大厅的坡屋面上设有天窗,请问怎么建出此天窗,并且使天窗和坡屋面联系起来?坡屋面是否另外开洞? 答案:天窗:用闭合PL线画,再“定义天窗”,天窗画到屋顶下一层,按水平轮廓画,自动投影到坡面上。 问题:我做的一间办公楼,大堂屋顶是采光雨棚,怎么定义这采光雨棚啊?怎么选择玻璃的种类? 答案:这个采光雨棚就是天窗。1、BECS天窗定义:在屋顶下层的房间内画一个边界与天窗水平投影一直的闭合PL,用【定义天窗】命令定义成天窗。2、天窗的而构造:在【工程构造】的“窗”中设置一个天窗构造,选中天窗对象,打开特性表(Ctrl+1),将构造换成天窗构造。3、玻璃种类:从节能角度讲,满足标准中的限值要求就可以了。表中有,主要是K值。天窗的面积比例也有要求。如果不能满足就要按权衡计算了。采光注意玻璃的透光性。 问题:坡地建筑带地下室的,一边完全在地下,一边1/3埋在地下,请问怎么计算地下室?答案:楼层框从首层开始,即你说的地下室算作地上首层,然后选中首层被土掩埋的外墙,打开特性表(Ctrl+1),如下设置: 这个设置确保获得准确的体形系数。 问题:1,走廊外接室外部分的阳台栏杆是否可以建一个墙体,高度1mm,或者在栏杆和走廊之间处建一个同高度的墙体?2,卫生间外阳台是否可建一个与阳台同高同厚的墙体?3,弧形玻璃外遮阳如何处理,按图示处理不准确。 答案:、2问题没看懂,但有一个原则:不封闭的栏板都不用建墙体,像不封闭的阳台,但

清华斯维尔使用注意事项

清华斯维尔使用注意事项 (转)红色字体为官方批阅 1、基础(如独基)坑槽工作面宽是以基础外边(非垫层边)开始计算的,计算回填体积时,是以垫层底(如有多个垫层,则以最底处垫层底面)计算,扣除坑槽范围内的垫层及基础结构体积; 在算量选项-计算规则-参数规则位置选择不同的基础类型之后可以设置工作面宽从基础边还是垫层边计算 2、独基宽度大于调整宽度(2.5m)时,基础钢筋均按0.9倍考虑,而边筋不应该乘以调整系数0.9,存在多扣现象; 此处问题确实是都乘以调整系数0.9,不过是在想不出自动设置一次就能解决的办法,如果需要精确计算,可以将钢筋拆分成两次布置,第一次布置两根,修改长度公式不乘以调整系数0.9,再布置一次,将数量公式减掉两根。 3、钢筋计算精度默认按四舍五入计算,应按最大值计算; 此处个人按需所取,自己设定。四舍五入和取大的需求都是存在的 4、钢筋计算时,对90度弯折及箍筋公式扣减,比较有利于甲方审计,应进行调整; 先解释一下箍筋的计算,目前主要出的问题再箍筋的弯弧内直径的选择上,可能不同的软件选择的有差异,三维算量里面无论箍筋直径选择的都是4D,依据是最新的06G901-1图集的第1-5页的6.1条,在06G901-1颁布之前,对于一级钢没有明确的规定和要求 5、梁筋弯锚时,钢筋计算到柱筋内侧,有利于甲方审计,应进行调整; 此处软件考虑了一个止锚区的问题,按照平法图集的要求也是伸止柱纵筋内侧,在2006版的软件中是考虑了柱纵筋内侧与梁弯锚钢筋之间的一个间距,按照25取值,主要是考虑留下空间,以使混凝土更好的握裹住钢筋,2008版软件中按照陈青来最新的解释,梁直径只需要过柱中线且大于0.4la就可以了,软件综合考虑取了一个止锚区的平均值计算。如果需要只扣减保护层,按照第16条设置

斯维尔常见问题解答

上下层柱子截面大小相同但钢筋数量不同,如何处理下柱钢筋锚入上柱的1.2LAE长度? 悬赏分:0- 问题结束。 如果柱的截面一样但下层柱钢筋比上层柱钢筋多,用柱平法软件是可以自动识别的,下柱多出的柱筋锚入上柱1.2LAE,我的问题是1.2LAE这个值在设置中哪里可以修改,我好像在钢筋维护里找不到这个修改的地方,还是软件只能默然为1.2LAE不能修改的? 【钢筋】→【钢筋选项】→【钢筋设置】→【钢筋变量】→【柱筋】→DYZJ(多余主筋),将变量组合1.2La-Hb 改为需要的值。 三维算量中侧壁如何能把砼、砌块墙、条板墙的墙面装修分开?现在好像只有砼和非砼墙面之分 先用布置房间,布置房间时把【分解侧壁】勾选上,然后把条板墙单独定义编号,选择需要修改的墙面,用构件查询换其构件编号成条板墙就可以了 筏板钢筋无法查看钢筋明细 如果筏板钢筋无法查看明细,先点【报表】-【分析】,点击【选取图形】按钮选择要分析的筏板钢筋,再查看钢筋明细。 为何板筋分布不随板形状走? 悬赏分:0- 问题结束。 三维算量2010只有双层双向与双向单向或异形板布置可随板走,反而最常用的板底与板面筋布置,板筋分布不会随板形状走。 布置板筋一般不用四点布置的方法,只要是贯通的板底筋、面筋,都是用异形板底筋、异形板面筋布置的。让钢筋自己去捕捉板边缘的。板非贯通筋,可用选梁墙的方法布置。四点布置板筋的功能不能去掉,用于板中有板带的钢筋布置,它能够按指定范围和长度进行钢筋的布置。 软件区分不了弧形梁和直形梁 悬赏分:0- 问题结束。 软件区分不了弧形梁和直形梁,在画的弧形梁的【构件查询】里,其“平面形状”显示为“直形”。 检查弧形梁的跨度是否太大,致使软件误判为“弧形”。可在【工具】-【算量选项】-【构件选项】-【其他】可调整“弧形最大半径”的值 同层楼面标高不一致,建模时选用什么高度(低,高)? 看情况而定,可以任意选取其中的一个标高为楼层标高,另外一个就根据已经设置的来定,构件的高度“同层高”支持加减运算,比如某个柱子超过层高300,那么就可以在【构件查询】里将其高度设置为“同层高+300”。 如何自定义修改梁筋加密区长度? 悬赏分:0- 问题结束。 设计要求梁钢筋加密区长度在LN/4和规范要求的长度之间取大值,如何修改梁筋加密区长度? 在【钢筋】-【钢筋选项】-【计算设置】-【梁】中,点开“梁筋加密区长度”后面的【…】按钮,按设计说明修改梁筋的加密区长度。 钢筋区域重量统计 悬赏分:0- 问题结束。 请问三维算量中计算完钢筋后,某个区域或者或些构建在图中能选取,统计其合计重量吗?我指的不是在报表中。

orcad原理图中常见DRC错误的取缔方法

orcad原理图中常见DRC错误的取缔方法用“取缔”一词,是源自《嘻哈四重奏》里面卢导的口头禅,哈哈借用一下~大多数DRC warning甚至某些error可以忽略不计,不影响生成网表,但是要想成为一名成熟的电子工程师,你可以忽略某些错误,但是必须懂得为什么会产生这些错误,如何取缔掉这些错误,这样才能控制这些错误的作用范围,不致影响系统整体的设计。 1、养成好习惯,先做Annotate,后做 ERC 检查,避免元器件重名; 2、切记不要随意从其他page中拷贝元器件,这样容易在ERC检查时导致以下三个错误: 例如从 这个图(来源于另一个page)中拷贝C209这个电容到下面page中,ERC检查出现了以下三个错误: ERROR: [DRC0010] Duplicate reference C209 ERROR: [DRC0031]

Same Pin Number connected to more than one net. Ctrl_ultrasound_launch/C209/1 Nets: 'GND' and '5V_A4'. ERROR: [DRC0031] Same Pin Number connected to more than one net. Ctrl_ultrasound_launch/C209/2 Nets: '9V_A1' and 'GND'. 解决方法:先做annotate,所有元器件重新编号,再做ERC检查,这样避免不同页面元器件重名而导致网络连接在一起,可以直接解决以上3个错误~WARNING: [DRC0003] Port has a type which is inconsistent with other ports on the net TMCL 解决方法:Net TMCL两端的端口类型冲突,修改一下type就好了~ERROR: [DRC0004] Possible pin type conflict

斯维尔三维算量常见问题解答

斯维尔三维算量常见问题解答

清华斯维尔三维算量常见问题与解答 一. 工程打开、分析及统计报错等方面的问题 1.解决“工程文件不打开、打开报错、自动退出” 等问题的三板斧 a) 先看工程文件里是否有扩展名为“lsp、vlx” 之类的文件,删掉,最好全盘杀毒 b) 当命令行提示“打开XX楼层文件失败”时,或有以下提报错提示,一般是楼层文件被破坏或是楼层文件版本太高引起的。可以打开高版本的CAD(如09、10版本CAD),命令行输入recover,修复工程里相应的DWG楼层文件,然后另存为04低版本的CAD文件,再覆盖掉 原文件即可。 c) 使用软件自带的“修复数据库”的功能,修复工程里的MDB文件,或是从软件的安装路径下AUTOSAVE文件夹里,取出本工程最近自动保存的MDB文件,改名覆盖掉工程文件里的MDB 文件 当不知道是楼层文件出错还是数据库出错时,可以把这三招都用上,基本上都可以成功处理。

2.分析工程时卡死不动,或报错退出。这种问题在客户那儿很常见,而且也是非常紧急,那么该如何快速找到问题原因并解决掉? A. 处理方法:遇到这种情况时,可强行退出软件,再次打开软件和工程文件,命令行输入:scfx 并回车,命令行会提示,上次分析时分析到的最

后一个构件,它也正是造成分析卡死的原因。把该构件做一下处理,如删除重新布置、打断、分解等操作,一般情况下,问题就可得到解决。 B. 注意事项:根据经验,造成上述情况的原因一般有以下几点:1.基础层里,坑槽与基坑土方的交错扣减,很多用户定义基础编号时都按默认定义,没有把不必要的坑槽子构件删掉,造成分析缓慢;2.顶斜的墙;3.拱梁拱板;4.大范围的侧壁、天棚。5.构件编号字段太长等 C. 实际案例:基础层分析死机问题一般是坑槽定义不当引起,坑槽定义挖深太大,导致在顶部相交太多,这样会导致分析时内存消耗很多,且 会很慢,甚至死机。

清华斯维尔日照软件教程

清华斯维尔日照软件教 程 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

清华斯维尔日照软件教程(SUN2014) 概述:在总平面设计阶段应进行日照分析,应考虑拟建建筑自身的遮挡及拟建建筑对已建 建筑的日照遮挡情况。 日照基本规定: (南宁属于Ⅳ气候区大城市) 1:住宅建筑日照标准 ②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。 建筑气候区划包括7个主气候区,20个子气候区。I气候区:严寒地区,Ⅱ气候区:寒冷地区,Ⅲ气候区:夏热冬冷地区,Ⅳ气候区:夏热冬暖地区,Ⅴ气候区:温和地区,Ⅵ气候区:严寒地区、寒冷地区,Ⅶ气候区:严寒地区、寒冷地区。 2、每套住宅至少应有一个居住空间获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。居住空间是指卧室、起居室(厅)。 4、旧区改建的项目内新建住宅 5、宿舍 6、老年人居住用房 7、残疾人住宅 8、托儿所、幼儿园中小学教学楼南向的普通教室 9、医院病房楼

10、疗养院半数以上的疗养室 12、南宁市住宅建筑日照应符合以下规定: (一)住宅区内新建住宅建筑日照时数达到大寒日3小时及以上的户数不应小于总户数的85%;其余户数的建筑日照时数不低于大寒日1小时。 (二)旧区改建住宅区内新建住宅建筑日照时数达到大寒日3小时及以上的户数不应小于总户数的70%;其余户数的建筑日照时数不低于大寒日1小时。 (三)拟建建筑不应使相邻住宅建筑日照时数小于大寒日2小时;由于历史原因相邻住宅不符合现行规范要求的,拟建建筑对相邻住宅的影响可酌情降低,但达到大寒日2小时及以上的户数不应小于总户数的70%,其余不应低于大寒日日照1小时的标准。 (四)住宅区内新建住宅建筑日照时数未达到大寒日3小时的住宅部分,应在项目总平图中注明,并由项目业主在售楼时明确告知购房户。(南宁市城市规划管理技术规定(2011年版)) 满足上述日照要求即视为日照符合国家标准。 日照计算的流程: 1、从总平图导入建筑外轮廓。 2、建筑建模。 3、日照分析。 4、填写日照分析报告。 一、软件安装 根据电脑系统类型(32位或64位),选择安装对应的安装程序。 二、导入图形 1、整理总平面图,留下建筑外轮廓线,包含总平周边可能会影响到的已建建筑轮廓。轮 廓线应为封闭多义线。 日照窗计算规则: 不同形式的窗户、阳台有不同的计算基准面,绘制建筑轮廓时就直接画直线段。 2、用清华斯维尔日照软件打开整理好的总平。也可以在日照软件中整理总平。 三、建立模型 1、软件设置 根据总平绘制比例选择单位设置

清华斯维尔常见问题解答

清华斯维尔常见问题解答 1、由于井字梁的特殊位置关系,有的梁跨软件无法识别,因此需要手动布置,例如L4(8)等。部分井字梁可以用“用户选择要识别的梁”的方式,选中集中标注及标注线,选中梁跨边线,点击鼠标右键便可以识别。 2、在柱里面多识别了一跨梁,或者遇柱不断等等。这都是由于软件在识别井字梁的电子图时无法正确判断梁跨数造成的。软件只根据梁编号中的跨数,按支座生成梁跨,具体哪个构件是梁的支座软件就无法判断。这种错误不易察觉。建议您使用选梁识别的方式识别。 3、在手动布置井字梁时,应注意集中标注中梁的跨数。按照梁跨分段布置梁,如果梁跨中有井字梁的,用“选支座布梁”的方式绘制即可。 4、构件钢筋布置后使用“构件辨色”功能进行钢筋检查,显示为红色的构件为未布置钢筋的构件或是布置的钢筋错误的构件,软件不会自动修改检查结果。必须用钢筋布置命令选中这些构件后布置钢筋,或对已经布置到构件上的钢筋进行修改,重新布置即可。 5、梁跨异常时,软件不会自动重组梁跨,用梁段重组命令,选择要重组的所有梁跨,重组一下即可。 6、如果梁跨异常,会导致钢筋布置错误。修改方法是删掉布置错误的梁段,重新布置梁与梁筋。 7、在布置梁钢筋之前应先检查梁跨是否布置正确。只有梁跨正确,梁筋才能正确识别。 8、识别钢筋时,对电子图钢筋描述的要求: 钢筋描述类型定义,钢筋描述要可以解析所有这些类型: 101: T型数据:用于按根数配筋,固定格式: (根数)(类型)(直径)(代号) 例如:4B25;或者4B25-3200;“3200”认为是指定长度。 102: R型数据:用于按间距配筋,固定格式: (类型)(直径)@(间距1):(间距2)(支数) 例如:A10@200/100(4) 间距1、间距2之间的“/”号可为“:”、“-”,间距值不分前后。 103: P平行数据: 用于指定有几个相同的箍, 固定格式:(用于相同箍筋或相同拉筋定义)。 (数量)*R型数据例如:2*A8@200,表示有2排“A8@200”的钢筋。 104:Z型数据:用于箍筋肢数间距配筋,用来处理节点加密箍,固定格式:[用于条基或节点加密箍]。 (箍筋数)R型数据例如:4A10@200(2),表示4根间距200的A10节点加密箍筋。 10A8@100/200 ,一般用于条基,表示条基两端分别放10根间距100的加密箍筋,长度为(10-1)*100,剩下的长度部分放A8@200箍筋。 105:其它类型 例如:4B25+5B28 2/3/4:解释成2B25/2B25+1B28/4B28一般用于梁、条基的支座钢筋。 双层钢筋的排法: 上部钢筋(面筋),例如:6B25 4/2,表示一排4根二排2根,标在前面的为上后面的为下。 下部钢筋(底筋),例如:6B25 2/4,表示最底排4根二排2根,标在前面的为上后面的为下。 9、砼墙中除暗柱外,比如说框架柱或框支柱在计算墙拉筋时未扣面积,造成拉筋数量计算不准。

ORCAD使用中常见问题汇集及答案

ORCAD使用中常见问题汇集及答案 1、什么时FANOUT布线? FANOUT布线:延伸焊盘式布线。 为了保证SMD器件的贴装质量,一般遵循在SMD焊盘上不打孔的原则,因此用fanout布线,从SMD器件的焊盘向外延伸一小段布线,再放置VIA,起到在焊盘上打孔的作用。在LAYOUT PLUS 中,用AUTO/Fanout/Board,实现fanout布线。先要设置好FANOUT的参数。在自动布线前要对PCB上各SMD器件先FANOUT布线。 2、现在顶层图上有四个模块,选中任一模块后,按右键选Descend Hierarchy后可进入子图,现在子图已画好,如何在顶层中自动生成PORT?而不用自己一个一个往上加PORT?(子图中已给一些管脚放置了PORT) 阶层式电路图的模块PIN脚要自己放置。选中模块后用place pin快捷菜单。自动应该不可能。 3、只是想把板框不带任何一层,单独输出gerber文件.该咋整? 发现在layout 自带的模板中,有一些关于板框和尺寸的定义,都是在notes层。所以你也可以在设定板框时,尝试单独将obstacle type 设定为board outline,将obstacle layer设定为notes,当然要在layers对话框里添加上notes层,再单独输出notes层gerber文件 4、层次原理图,选中,右键,Descend Hierarchy,出现错误:Unable to descend part.? 建议重新设置层级、重新设置属性后就可以了 5、层次原理图是什么概念呢? 阶层电路就是将经常要用到的原理图(如半加器)作为一个模块,不仅可以使设计版图简洁,而且便于其他设计引用 6、有关ORCAD产生DEVICE的问题 用ORCAD出DEVICE文件时,它只默认原理图上所显示的元件的PIN连接来出,悬空 的PIN在DEVICE里的PINCOUNT没有统计进去,而且确定不了元件PIN 的数量(由于悬空没有显示)这样的话,做封装的时候很容易做错,如果没有DATA SHEET的话。 怎么样才能避免这个问题呢?在ORCAD里面如何显示元件的全部PIN呢? 原理图的脚和封装的脚有关系吗?做封装当然不能看原理图做了。找DATASHEET建封装库吧 7、在ORCAD V9.23中如何更改PIN的“NAME”、“NUMBER”字体的大小和PIN的长短,以及GRID的间距? pin的长短:选择元件点击鼠标右键,edit part,选择管脚鼠标右键/edit properties/shape. name、number 字体大小是固定的,无法修改。 8、请问如何在orcad中填加新的元器件 方法一: 在原理图中加好元器件后,ECO到LAYOUT图. 方法二: 直接在LAYOUTL图里面用TOOL--->COMPONENT--->NEW功能增加元件. 9、ERROR: [DRC00031] Package has same name but different source library 这是因为是什么原因? 可能是有两个元件使用相同的元件序号。(我怎么看是:相同的封装来自不同的源连接库??) 10、为什么会出现删除管脚连带元气件一起被删除呢? 可能是你选中了元件,注意观察元件周围有没有出现虚线框

斯维尔安装算量几个常见问题

安装算量使用中的几个常见问题 许多用户在使用“安装算量”软件的时候,经常会问些相同的问题,而这些问题很多时候是由于操作不当引起的,以下总结了几个较具代表性的问题,对其进行说明。 一、“喷淋管径”命令 【喷淋管径】命令,在消防工程预算中用的最多、也能为我们提高工作效率的就是此命令。 由于有些消防工程图纸中,消防水管上没有标明管径规格,只是在设计说明中列出一个喷头用DN25的水管,二个喷头用DN32的水管等等,我们在计算水管工程量时如果将规格标注在图上再来计算不仅速度慢,又不方便,这就需要有一个自动根据喷头数量自动判定水管的规格。 【喷淋管径】的作用是根据设定的参数,设置和标注喷淋管径,命令执行后,弹出如下对话框: 图 1-1 根据喷头数自动确定管径 根据工程要求的危险级别设定管径与喷头数的关系,点击确定返回操作屏幕选定所要要计算喷淋干管。 特别提示 1 此命令不能单独使用,它使用的前提条件是首先布置或识别了喷淋水管; 2 接着布置或识别了喷淋头;

3 如果喷淋头与喷淋水管不在同一标高,还必须要用【设备连管】命令将竖直方向的水管相连; 4 最后才能用喷淋管径命令根据每段水管上连接的喷头数量自动判定水管管径。也就是使用此命令的前提条件是喷淋头及喷淋水管一定要存在,且喷淋头与喷淋水管相连接,否则软件无法自动判定,如下图。 图 1-2 喷头与水平管的连接 二、“水管识别”命令中的“合并间距”对话框 “水管识别”命令中的“合并间距”对话框,很多时候可以灵活应用。例如,在喷淋水管系统中,有些主管的安装标高较低,当它与其他支管在平面空间上交叉时,在CAD的图面上是用断线来表达的:如下图。 图 2-1 主管的断线表示

ORCAD使用技巧

1、实际使用中,同一个schematic folder下的page用port是可以实现互连的,对于总线信号的标注,要加注off-page,而且都是有方向的,但方向性不会影响网表的生成,在做DRC 时会有警告。 IC的datasheet一般是从生产商的网站上down的,中文网站中https://www.wendangku.net/doc/e27778820.html,/的资料库较全,可以试试看,引脚的方向是指的type吗,若不做仿真就不用管它。 2、FANOUT布线:延伸焊盘式布线。 为了保证SMD器件的贴装质量,一般遵循在SMD焊盘上不打孔的原则,因此用fanout布线,从SMD器件的焊盘向外延伸一小段布线,再放置VIA,起到在焊盘上打孔的作用。在LAYOUT PLUS 中,用AUTO/Fanout/Board,实现fanout布线。先要设置好FANOUT的参数。在自动布线前要对PCB上各SMD器件先FANOUT布线。 3、现在顶层图上有四个模块,选中任一模块后,按右键选Descend Hierarchy后可进入子图,现在子图已画好,如何在顶层中自动生成PORT?而不用自己一个一个往上加PORT?(子图中已给一些管脚放置了PORT) 阶层式电路图的模块PIN脚要自己放置。选中模块后用place pin快捷菜单。自动应该不可能。 4、只是想把板框不带任何一层,单独输出gerber文件.该咋整? 发现在layout 自带的模板中,有一些关于板框和尺寸的定义,都是在notes层。所以你也可以在设定板框时,尝试单独将obstacle type 设定为board outline,将obstacle layer设定为notes,当然要在layers对话框里添加上notes层,再单独输出notes层gerber文件 5、层次原理图,选中,右键,Descend Hierarchy,出现错误:Unable to descend part.? 建议重新设置层级、重新设置属性后就可以了 6、层次原理图是什么概念呢? 阶层电路就是将经常要用到的原理图(如半加器)作为一个模块,不禁可以是设计版图简洁,而且便于其他设计引用 7、有关ORCAD产生DEVICE的问题 用ORCAD出DEVICE文件时,它只默认原理图上所显示的元件的PIN连接来出,悬空的PIN在DEVICE里的PINCOUNT没有统计进去,而且确定不了元件PIN 的数量(由于悬空没有显示)这样的话,做封装的时候很容易做错,如果没有DATA SHEET的话。 怎么样才能避免这个问题呢?在ORCAD里面如何显示元件的全部PIN呢? 原理图的脚和封装的脚有关系吗?做封装当然不能看原理图做了。找DATASHEET建封装库吧 8、在ORCAD V9.23中如何更改PIN的“NAME”、“NUMBER”字体的大小和PIN的长短,以及GRID的间距? pin的长短:选择元件点击鼠标右键,edit part,选择管脚鼠标右键/edit properties/shape. name、number 字体大小是固定的,无法修改。 9、请问如何在orcad中填加新的元气件 方法一: 在原理图中加好元器件后,ECO到LAYOUT图. 方法二: 直接在LAYOUTL图里面用TOOL--->COMPONENT--->NEW功能增加元件. 10、ERROR: [DRC00031] Package has same name but different source library 这是因为是什么原因? 可能是有两个元件使用相同的元件序号。(我怎么看是:相同的封装来自不同的源连接库??) 11、为什么会出现删除管脚连带元气件一起被删除呢?

斯维尔常见错误处理方法

1.请问那个选楼层的不见了怎么搞出来 输入op 到选项的截面 把那个勾选上 1、

答:这个问题原因是因为在建模里操作时间过长,CAD里有一个G的内存来保存,达到这个内存就会报这个错,解决:时不时要手动点保存工程,半个钟要切换一下楼层,那它的内存就放空,重新记存操作步骤。 2、使用群共享的CAD2011软件安装完后点注册的时候提示: 答:是精简版,需要安装一个补丁“CAD11注册报错补丁, 3、算量软件的命令行漂浮出来了,怎么恢复

答:点右键,把“允许固定”勾上再双击。 4、CAD2010、2011闪退解决办法 答:C盘下的ProgramData(一般是隐藏的)文件夹下的FLEXnet文件夹里面的东西删除掉再打开CAD,就能进去并且会有提示你激活。C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet 5、安装算量软件时定额库闪掉安装不了,单独双击程序下的定额库也安装不了,是什么原因 答:新建一个TXT文本,把后缀名改为UDL,双击该文件,如弹出以下提示表示系统缺少文件,只能重装系统。 6、网络锁驱动安装完成点关闭的时候提示这个

答:关了360再安装一次。 7、WIN8系统,CAD2011打开闪退如何解决,重启,重新安装均没有解决 答:WIN7:C盘下的ProgramData(一般是隐藏的)文件夹下的FLEXnet文件夹里面的东西删除掉再打开CAD,就能进去并且会有提示你激活。 xp:C:\Documents?and?Settings\All?Users\Application?Data\FLEXnet 8、安装CAD2006提示 答:安装包有问题,需重新下载一个。 9、装斯维尔打开时提示“请安装本地化数据”是什么意思

orcad原理图中常见DRC错误的取缔方法

用“取缔”一词,是源自《嘻哈四重奏》里面卢导的口头禅,哈哈借用一下!大多数DRC warning甚至某些error可以忽略不计,不影响生成网表,但是要想成为一名成熟的电子工程师,你可以忽略某些错误,但是必须懂得为什么会产生这些错误,如何取缔掉这些错误,这样才能控制这些错误的作用范围,不致影响系统整体的设计。 1、养成好习惯,先做Annotate,后做 ERC 检查,避免元器件重名; 2、切记不要随意从其他page中拷贝元器件,这样容易在ERC检查时导致以下三个错误: 例如从 这个图(来源于另一个page)中拷贝C209这个电容到下面page中,ERC检查出现了以下三个错误: ERROR: [DRC0010] Duplicate reference C209 ERROR: [DRC0031] Same Pin Number connected to more than one net. Ctrl_ultrasound_launch/C209/1 Nets: 'GND' and '5V_A4'.

ERROR: [DRC0031] Same Pin Number connected to more than one net. Ctrl_ultrasound_launch/C209/2 Nets: '9V_A1' and 'GND'. 解决方法:先做annotate,所有元器件重新编号,再做ERC检查,这样避免不同页面元器件重名而导致网络连接在一起,可以直接解决以上3个错误! WARNING:[DRC0003] Port has a type which is inconsistent with other ports on the net TMCL 解决方法:Net TMCL两端的端口类型冲突,修改一下type就好了! ERROR: [DRC0004] Possible pin type conflict U5,Vout Output Connected to Power

斯维尔常见问题解答2

如果梁箍筋的加密区与非加密区的箍筋规格不同,该如何处理? 悬赏分:0- 问题结束。 如果梁箍筋的加密区与非加密区的箍筋规格不同,该如何处理? 把箍筋录成“A8@100;A6@200”的样式即可(加密在前,非加密在后)。 如果图纸里指定了梁箍筋的加密长度,该如何处理? 悬赏分:0- 问题结束。 如果图纸里指定了梁箍筋的加密长度,该如何处理? 先不管加密长度的问题,按图纸的表述把梁筋布置上去。然后选择梁筋的集中标注,右键→“原位标注”。选择要的修改的一跨的箍筋标注,右键→“构件查询”,在此对话框里可以修改当前跨的加密区长度。(注意:此处的长度指的是一端的加密区长度,而不是两端加密区总长度) 圈梁钢筋能否不按总长计算钢筋长度,而是在转折处断开的? 悬赏分:0- 问题结束。 圈梁钢筋能否不按总长计算钢筋长度,而是在转折处断开的? 可以,选择圈梁—右键—跨段重组—框选圈梁重组即可把圈梁在转角处断开。钢筋的长度即不会按总长+2锚长这样计算。 三维显示模型是透明的,如何处理? 悬赏分:0- 问题结束。 三维显示模型是透明的,如何处理? 1)查看模型是否离原点太远.2)选项—系统—特性—加速选择硬件加速3)清空设计图纸.4)pu命令处理图5)查看模型外较远处是否存在短小构件,找到将其删除.6)图纸刷新7)设置好切换楼层8)三维算量使用cad2010平台时应在命令行输入shademode回车选择“真实”即可 同一层有不同高度的板,如何布置天棚? 悬赏分:0- 问题结束。 同一层有不同高度的板,如何布置天棚? 天棚出量是依附于板的,布置的时候默认不考虑装饰范围,只设置面高度,软件会搜索到面高度范围内存在的高度不同的所有板,每块板都会布置一个天棚,核对构件可以看到。如果想要只布置某一高度范围内的板,则需要设置装饰范围,例如将面高度设置为2000mm,装饰范围设置成1000mm,则软件自动搜索2000mm—3000mm之间的板来布置天棚,2000mm以下的板将不予考虑。 墙水平钢筋扣减暗梁钢筋在哪儿设置? 悬赏分:0- 问题结束。 墙水平钢筋扣减暗梁钢筋在哪儿设置? 把【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖砼墙筋设置〗里的设置项“墙水平筋是否扣暗梁主筋”设置成“是”即可。 钢筋录入时,如何使用“小健盘”快速录入? 悬赏分:0- 问题结束。 钢筋录入时,如何使用“小健盘”快速录入? 用键盘右边的小键盘快速双击4,5,6(即快速用键盘敲入44、55、66),可分别生成钢筋级别代号A,B,

自己总结的清华斯维尔节能问题解答

自己总结的清华斯维尔节能问题解答 问题:想问问关于2008新版的一些实际建模问题:在一幢建筑中------1,首层是公建,二层以上是居建,虽然节能分析需要分别进行,但在建模中公建模型和居建模型需要分开建模吗还是可以在同一个模型分别设置呢?2,首层有一部份为架空为停车位,那么这部份平楼板需要在首层设置"上边界绝热"还是在二层设置"下边界绝热"还是不用设置呢? 答案:分开建模,然后,在计算公建时,设置“上边界绝热”,计算居建时设置“下边界绝热”如果公建与居建不是正好上下对齐的,通常是公建的屋顶要大一些,大出的这部分要单建平屋顶。 问题:我的材料库里没有我想要的材料...请问我在那里可以导入我想要的材料?比如某个网站.....等。谢谢你! 答案:材料来源:1、软件自带(来自节能标准和材料手册)2、厂家3、图集4、手册。总之,不能造出一套材料数据来。 问题:建筑为局部三层,多为坡屋顶。中间有个三层通高大厅,大厅的坡屋面上设有天窗,请问怎么建出此天窗,并且使天窗和坡屋面联系起来?坡屋面是否另外开洞? 答案:天窗:用闭合PL线画,再“定义天窗”,天窗画到屋顶下一层,按水平轮廓画,自动投影到坡面上。 问题:我做的一间办公楼,大堂屋顶是采光雨棚,怎么定义这采光雨棚啊?怎么选择玻璃的种类? 答案:这个采光雨棚就是天窗。1、BECS天窗定义:在屋顶下层的房间内画一个边界与天窗水平投影一直的闭合PL,用【定义天窗】命令定义成天窗。2、天窗的而构造:在【工程构造】的“窗”中设置一个天窗构造,选中天窗对象,打开特性表(Ctrl+1),将构造换成天窗构造。3、玻璃种类:从节能角度讲,满足标准中的限值要求就可以了。表中有,主要是K值。天窗的面积比例也有要求。如果不能满足就要按权衡计算了。采光注意玻璃的透光性。

相关文档