文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水设计计算说明书要点

给排水设计计算说明书要点

给排水设计计算说明书要点
给排水设计计算说明书要点

摘要

本设计是吉林省长春市某4层住宅楼的建筑给水设计,本建筑为Ⅱ类民用建筑。根据该住宅的使用要求和使用功能,以及室内的厨房洗涤盆和卫生间的卫生器具的布局进行系统的布置。设计的主要内容为建筑给水系统设计,建筑排水系统设计,户型为3房2卫1厨,由市政给水管网直接供水,布置形式采用支状下行上给的供水方式,每户入口均设置一个水表,用于计量各用户的用水量,即分户水表计量的方式,每户的给水管在各层面层敷设,这种敷设方式优点在于管道不外露,不影响美观。管材采用(PPR)塑料给水管,该管材具有耐化学腐蚀性能强,水流阻力小,重量轻,运输安装方便等优点。根据规范的要求设置检查口和清扫口,排水横支管和排出管坡度设置合理。排水管道采用硬聚氯乙烯(UPVC)排水塑料管。给排水管道布置力求简短、顺直,节省管材,节省投资且不影响房间的使用和房间的美观。排水系统包括生活污水系统,采用只有一根排水立管,有通气的普通立管的单立管排水系统,排水立管向上延伸,穿出屋顶与大气连通。排水为同层排水,即卫生间器具排水管不穿越楼板,排水横管在本层套内与排水立管连接,安装检修不影响下层的一种排水方式。

设计过程进行了各系统方案的确定、平面布置和计算,以及各种设备的选型,并做工程概算和EXCEL编制程序。最后用CAD绘制了各个系统的平面施工图和系统轴测图。

目录

设计题目 (1)

第1章设计资料 (1)

2.1 工程概况 (1)

2.2 设计参数 (1)

第2章给水设计 (2)

2.1 给水方案 (2)

2.2 给水管网的布置和敷设 (3)

2.3 管道水力计算注意事项 (3)

2.4 用水量标准及用水量计算 (4)

2.5 给水管网水力计算 (4)

2.6 给水管材选择 (6)

2.7 给水附件选择 (6)

2.8 给水水表选用 (7)

第3章排水设计 (8)

3.1 排水方案 (8)

3.2 排水管网的布置和敷设 (8)

3.3 设计特点 (9)

3.4 排水一般要求 (9)

3.5 排水管水力计算 (9)

3.6 排水管材、附件和检查井 (13)

参考文献 (14)

设计题目:紫金苑小区07栋住宅楼给水排水设计

第一章设计资料

1.1工程概况

该建筑位于长春市旧城大街5089号,住宅类型为四层,分为两个单元,每个单元为一梯两户,共8户。一层层高0m,二至四层层高2.9m,楼高12.3m,一层与室内外高差为0.75m。每户户型为3房2卫1厅1厨,户型一致。

1.2 设计参数

室外给水管网供水压力为0.35Mpa

建筑室外温度为26℃

长春市冬季最大冻土深度-1.69m

冬季最大积雪厚度可达22cm

室内外高差为0.75m室外地面标高-0.75m,第一层地面标高0m。

第2章给水设计

2.1给水方案

(1)直接给水方式

由室外给水管网管网供水,利用室外给水管网压力供水,为最简单、经济、的给水方式,一般单层和层数少的多层建筑采用这种给水方式,适用于室外给水管网的水量、水压在一天内均能满足用水要求的建筑。

该给水方式的特点:可充分利用室外管网水压,且供水简单,投资省,充分利用室外管网的水压,节约能源,减少水质污染的可能性。但室外管网一旦停水,室内立即断水,供水可靠性差。

(2)设水箱的的给水方式

设谁想的给水方式宜在室外给水管网供水压力周期性不足时采用。低峰用水时,可利用室外给水管网水压直接供水并向水箱进水,水箱贮备水量。高峰用水时,室外管网压力不足,则由水箱向建筑给水系统供水。当室外给水管网水压偏高或不稳定时,为保证建筑内给水系统的的良好工况或满足稳压要求,可采用设水箱的供水方式。

而室外管网直接将水输入水箱,由水箱向建筑内给水系统供水。这种供水方式供水较可靠节省能源,投资省。缺点是需要设置高位水箱,增加结构负载。(3)设变频水泵的给水方式

设水泵的给水方式宜在室外给水管网的水压经常不足时采用。建筑内用水均匀时,可采用恒速水泵供水。建筑内用水不均匀时,宜采用一台或多台水泵变速运行供水,也可以采用变频水泵供水。为了避免水质污染,可在系统中设置贮水池,采用水泵与室外管网间接连接的方式。

在无水箱的供水系统中,目前大都采用变频调速水泵供水。调节水泵的转速可改变流量、扬程和功率,使水泵的出水量随时与管网的用水量一致,可节约电能。

(4)气压给水方式

气压给水方式即在给水系统中设置气压给水设备,利用该设备的气压水罐内气体的可压缩性,升压供水。该给水方式宜在室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水系统所需水压,室内用水不均匀,且不宜设置高位水箱时采用。

气压给水装置灵活性大;施工安装方便,便于扩建,改建和拆迁,可以设在水泵房内,且设备紧凑,占地较小,便于与水泵集中管理;供水可靠,且水压密闭系统中流动不会受污染。但调节能力小,经常运行费用高

考虑室外给水管网水压较高,节省投资,节约能源,故该建筑采用直接给水方式。

2.2 给水管网的布置和敷设

该建筑在室内给水管网采用枝状布置,单向供水。给水管道干管埋地、设在底层中,为由下向上的下行上给式。其敷设方式为暗装,即管道隐蔽,但该建筑立管明装。

2.3管道水力计算注意事项

1.管道水力计算主要是标定设计管路的各管段设计尺寸,在通过设计流

时管段水头损失,确定最不利管路的系统作用压力。

2.管道水力计算应满足的条件:

①根据建筑物类型的不同,正确选用设计流量的确定公式;

②充分利用市政管网的供水压力;

③管网中的最不利用户的供水所需能量即为系统进户管的供水压力;

④设计计算中应使管道中水流速度满足推荐流速范围要求,即连接卫生

具的支管内水流速度应为0.8~1.2m/s,其余干、立、横管中水流速度为1.2~2.0m/s。

3.建筑供水所需压力的确定:

①确定水压时,若不能直接选定最不利用户,应选择若干处供水不利

进行计算后比较而选定最不利用户;

②确定供水系统所需压力时,应从几何供水高度、管路过流阻力、过

水表阻力和用户需要的资用水头,四个方面综合考虑计算后确定;

4.管路过流阻力的计算:

①管路过流阻力包括沿程阻力和局部力两个部分,计算中可用比摩阻法

定沿程阻力、用当量长度法确定局部阻力;为计算简便亦可按百分数法确定局部阻力;

②计算中涉及的计算内容应列表汇总,但计算中应保证其中某一管段写明各项参数的计算过程。

5.水表水头损失的计算:

按用户用水特点选择合适水表后,依据被选用水表产品的试验参数由指定公式确定。

6.用户资用水头的确定:

按被计算配水器具的名称规格,直接查阅设计规范确定,若用户有特定要求,在不影响整体设计方案条件下,亦可采用需用的特定水头值。

2.4 用水量标准及用水量计算

建筑给水系统生活用水量,要满足生活上得各种需要所消耗的用水,其水量与建筑为内卫生设备的完善程度、当地气候、使用者的生活习惯、水价等因素有关,可根据国家制定的用水定额、小时变化系数和用水单位数来确定。

该工程建筑为普通住宅Ⅱ,其用水量可用住宅最高日生活用水定额和小时变化数确定,即查下表

住宅最高日生活用水定额和小时变化数

住宅类型 卫生器具设置标准

用水定额(最高日) [L/(人· d )] 小时变化系数 使用时间

(h )

普通住宅

Ⅰ 有大便器、洗涤盆 85 ~ 185 3.0 ~ 2.5 24

Ⅱ 有大便器、洗脸盆、洗

涤盆和洗衣机、热水器和沐浴设备

130 ~ 300 2.8 ~ 2.3 24

Ⅲ 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机集中热水

供应(或家用热水机组)和沐浴设备 180 ~ 320 2.5 ~ 2.0 24

别墅 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、洒水栓、家用热水机组和沐浴设备

200 ~ 350

(300 ~ 400)

2.3 ~ 1.8 24

2.5 给水管网水力计算

给水系统最不利管段草图

该建筑为普通住宅Ⅱ,其住宅生活给水管道设计秒流量计算公式

q q =0.2×U ×N g (2-5)

式中 q g ------计算管段的设计秒流量,L/s ;

U------计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率,%; N g -----计算管段的卫生器具给水当量总数;

0.2-----1个卫生器具给水当量的额定流量,L/s 。

同时出流概率计算公式为: g

49

.0g c 1

1N N U )(-?+=

×100% (2-6)

计算管段最大卫生器具的给水当量平均出流概率计算公式: 3600

N 0.2K m g h

00?????=

T q U ×100% (2-7)

给水系统水力计算的公式及表均选自《建筑给水排水工程》根据给水系统图确定配水最不利点为大便器低水箱坐式大便器的冲洗水箱浮球阀,故计算管路为0、1、2、···、12。节点编号如图1-1所示。该建筑为普通住宅Ⅱ类,选用公式(2-5)计算各管段设计秒流量。每户按3.5人计,查表2-2确定用水定额和时变化系数。 用水定额 q 0=(130+200)/2=215 L(人/d) 小时变化系数 K h =(2.8+2.3)/2=2.55

查表2-1得:浴盆水嘴N=1.0,坐便器N=0.50,洗脸盆水嘴N=0.75,淋浴器N=0.15,家用洗衣机水嘴N=0.20,洗涤盆单阀水嘴N=2。

根据《建筑给水排水工程》选用式(2-7)先求出平均出流概率U 0,查表2-5找出对

应的αc 值代入式(2-6)求出同时出流概率U ,再代入式(2-5)就可求得该管段的设计秒流量q g ,重复上述步骤可求出所有管段的设计秒流量。流速应控制在允许范围内,查附表2-3可得管径DN 和点位长度沿程水头损失i ,由式(2-13)h i =iL 计算出管路的沿程水头损失∑h i 。各项计算均列入表1-1中。 表1-1

计算管

段编号

当量

总数

N g 同时

出流概率U(%) 设计秒流量q g (L/s ) 管径DN (mm ) 流速v

(m/s )

每米管长沿程水头损失i (kPa/m ) 管段

长度L

(m )

管段沿程水

头损失h y =iL(kPa) ∑h y 0-1 0.5 100% 0.2 15 0.99 0.94 1.7 1.598 1.598 1-2 1.5 85% 0.26 15 1.265 1.48 0.35 0.518 0.828 2-3 2.25 69% 0.31 15 1.5 1.94 8.4 16.296 18.412 3-4 6.75 39% 0.53 20 1.395 1.16 8.8 10.208 28.62 4-5 13.5 28% 0.76 25 1.15 0.59 1.6 0.944 29.564 5-6 20.25 23% 0.93 32 0.91 0.3 1.3 0.39 29.954 6-7 27 20% 1.08 32 1.06 0.4 1.6 0.64 30.594 7-8 33.75 18% 1.21 32 1.19 0.49 1.3 0.637 31.231 8-9 40.5 16% 1.27 40 0.762 0.17 1.6 0.272 31.503 9-10 47.25 15% 1.44 40 0.86 0.2 1.3 0.26 31.763 10-11 54 14% 1.55 40 0.93 0.23 34.7 7.981 39.673 11-12 108 10% 2.24 40 1.34 0.45 2 0.9 40.573 合计

8.35 64.65

40.644

40.6

计算局部水头损失

∑h j=30%∑h i=0.3×40.573=12.172kPa

所以计算管道的水头损失为

H2=∑(h j +h i)=40.573+12.172=52.745

计算水表的水头损失:

因住宅建筑用水量较小,分户水表采用LXS湿式水表,分户水表安装在3-4管段上q3-4=0.53L/s=1.90m3/h ,查表附1-1,选取型号为LXS-20C,公称口径为20mm,其常用流量为2.5m3/h>1.90 m3/h ,过载流量为5 m3/h。

所以分户水表的水头损失:

h d=q q2/K b= q q2/(Q max2/100)=1.902/(52/100)=14.44kPa

h d小于表2-6中的水表水头允许损失值

H3= h d=14.44 kPa

引入管起点至最不利配水点位置高度所要求的静水压为

H1=(19.4+2.89)×10=222.9kPa

最不利配水点所需的最低工作压力(表2-1)

H4=0.02MPa=20 kPa

由式(2-1)计算给水系统所需工作压力:

H=H1+H2+H3+H4=222.9+52.748+14.44+20=310 kPa=0.31Mpa<0.35 Mpa满足要求则其他各用户户型与最不利配水户型一致,故管径选取均一致即可。

2.6 给水管材选择

目前我国给水管道可采用钢管、铸铁管、塑料管、复合管等。埋地给水管道可用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管。室内给水管道可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、铜管、不锈钢管及经可靠防腐处理的钢管。聚乙烯的铝塑复合管可用于连接卫生器具的给水支管。生产和消火栓给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管。

本工程建筑外给水管道及室内给水管道均采用塑料给水管

2.7 给水附件选择

给水附件指管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质、以及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。给水附件包括各种阀门、水锤消音器、多功能水泵控制器、过滤阀、止回阀、减压孔板等管路附件。

常用的阀门有:

(1)截止阀,关闭严密,但水流阻力较大,因局部阻力系数与管径成正比,故只适用于≤50mm的官道上。

(2)闸阀,全开时水流直线通过,水流阻力小,宜在管径>50mm的管道上采用,但水中若有杂质落入阀座易产生磨损和漏水,

(3)止回阀,用以阻止管道中水的反向流动。

经计算后,本工程给水塑料管管径均小于≤50mm,所以分户均采用截止阀,在引入管端设置止回阀。

2.8 给水水表选用

我国建筑多采用速度式水表,速度式水表分为旋翼式和螺翼式两类。

经水力计算后,本工程采用的是LXS旋翼湿式水表,其型号为LXS-20C参数为:公称口径20mm

常用流量 2.5m3/h

过载流量 5 m3/h

第3章排水设计

3.1排水方案

1.单立管排水系统

单立管排水系统是指只有一根排水立管,没有设置专门通气管的系统。

(1)无通气管的单立管排水系统

这种形式的立管顶部不与大气连通,适用于立管短排水量小,立管顶端不便伸出屋面的情况。

(2)有通气管的普通单立管排水系统

排水立管顶端与大气连通,适用于多层系统。

(3)特制配件单立管排水系统

在横支管与立管连接处,设置特制配件(上部特制配件)代替一般的三通;在立管底部与横干管或排出管连接处设置特制配件(下部特制配件)代替一般的弯头。适用于多层、高层建筑。

(4)特殊管材单立管排水系统。

立管采用内壁有螺旋导流槽的塑料管,配套使用偏心三通。适用于多层,高层建筑。

(5)吸气管单立管系统。

在立管和较长支管的末端设吸气阀,吸气阀只吸气不排气,当管内压力波动时(负压),吸气补压,维持管内压力平衡。

2.双立管排水系统

由一根排水立管和一根通气管组成。适用于污废水合流的各类多层和高层建筑。

3.立管排水系统

由生活污水立管、生活废水立管和通气干管组成。适用于生活污水和生活废水需分别排出室外的各类多层、高层建筑。

考虑楼层较低,排水量不多,该建筑适用于有通气的普通单立管排水系统。

3.2 排水管网的布置和敷设

该排水系统设置为同程排水系统,即卫生器具排水管不穿越楼板,排水横管在本层套内与排水立管连接,安装检修不影响下层的一种排水方式。排水管道与给水管道水平距离大于0.5m,垂直距离大于0.15m。

3.3 设计特点

该工程建筑为生活排水系统,其户型一致,每户设两卫一厨,其套房卫生间设有一个洗脸盆,一个坐式大便器和一个浴盆。其公共卫生间设有一个淋浴器,一个坐式大便器和一个洗脸盆。在该户型厨房还设有一个厨房洗菜盆。

根据平面图中卫生间和厨房位置,每一户需设置3条排水立管。

3.3.1 排水一般要求

建筑内部污废水排水系统应能满足一下三个基本要求,首先,系统能迅速畅通地将污废水排到室外;其次,排水管道系统内的气压稳定,有毒有害气体不进入室内,保持室内良好的环境卫生;最后,管线布置合理,简短顺直,工程造价低。

3.4 排水管水力计算

1.排水立管WL1

(1)横支管计算

按公式(5-1)计算排水设计秒流量,其中,α取1.5,卫生器具当量和排水流量按表5-1选取,计算出各管段的设计秒流量后查附表5-1,确定管径和坡度(均采用标准坡度)。计算见表2-1

表2-1

备注:①管段1-2、5-2排水当量按表5-1确定;②管段2-3计算结果大于卫生器具排水刘亮累加值,所以,设计秒流量按卫生器具排水流量累加值计算;

WL1排水管计算草图

表1-1

(1) 立管计算

立管接纳的排水当量总数为 N=8.25×4=33

立管最下部管段排水设计秒流量 q p =0.12α

N +q max =0.12×1.5×33+1.5=2.53L/s

查表5-8,选用立管管径de110mm ,因为设计秒流量2.53L/s 小于表中的de110mm 排水塑料管最大允许流量4.0L/s ,所以不需要设专用通气管。

(2) 立管底部和排出管计算

立管底部和排出管取大一号de125mm ,取坡度0.010,查附表5-1,符合要求。 WL1、WL6、WL7、WL12布置方式一致,故管径坡度也可取一致。

该建筑通气帽在严寒地区,故扩大一级为de125mm

2.排水立管WL2 (1)横支管计算

按公式(5-1)计算排水设计秒流量,其中,α取1.5,卫生器具当量和排水流量按表5-1选取,计算出各管段的设计秒流量后查附表5-1,确定管径和坡度(均采用标准坡度)。计算见表2-2

WL1管段编号 卫生器具名称数量 排水当量总数

N p 设计秒

流量q p

(L/s ) 管径de

(mm )

坡度i 校核

洗脸盆 大便器 浴盆 管径de (mm )

坡度i N p =0.75 N p =4.5 N p =3

1-2 1 0.75 0.25 50 0.025 50

0.025 5-2 1 4.5 1.5 110 0.012 110 0.012 2-3 1 1 5.25 1.75 110 0.012 110 0.012 3-4 1 1 1 8.25 2.02 110 0.012 110 0.012 4-6 4 4 4 33 2.53 110 - 110 - 6-7 4 4 4 33 2.53 125 0.010 125 0.010 4-A 0 0 0 0 0 110 - 110 - A-B

0 0 0 0

125

-

125

-

WL2排水管草图

表2-2

备注:①管段1-2、5-3排水当量按表5-1确定;②管段3-4计算结果大于卫生器具排水流量累加值,所以,设计秒流量按卫生器具排水流量累加值计算;

(2)立管计算

立管接纳的排水当量总数为 N=2.7×4=10.8

立管最下部管段排水设计秒流量

q p =0.12α

N +q max =0.12×1.5×8.10+0.5=1.09L/s

查表5-8,选用立管管径de75mm ,因为设计秒流量1.09L/s 小于表中的de110mm 排水塑料管最大允许流量1.7L/s ,所以不需要设专用通气管。

(3)立管底部和排出管计算

立管底部和排出管取大一号de110mm ,取坡度0.012,查附表5-1,符合要求。 WL2、WL 、WL8、WL11布置方式一致,故管径坡度也可取为一致。

该建筑通气帽在严寒地区,故扩大一级为de110mm

WL2管

段编号

卫生器具名称数量

排水当

量总数

N p

设计秒

流量q p

(L/s ) 管径de

(mm )

坡度i 校核

洗脸盆 家用洗衣机 淋浴器 管径de (mm )

坡度i N p =0.75 N p =1.5 N p =0.45

1-2 1 1.5 0.5 50 0.025 50

0.025 2-3 1 1 2 0.8 75 0.025 75 0.025 5-3 1 0.8 0.3 50 0.025 50 0.025 3-4 4 4 4 11.2 1.1 75 - 75 - 4-6 4 4 4 11.2 1.1 100 0.012 100 0.012 3-A 0 0 0 0 0 75 - 75 - A-B 0 0 0 0

110

-

110

-

3.排水立管WL3 (1)横支管计算

按公式(5-1)计算排水设计秒流量,其中,α取1.5,卫生器具当量和排水流量按表5-1选取,计算出各管段的设计秒流量后查附表5-1,确定管径和坡度(均采用标准坡度)。计算见表2-3

WL3排水管草图

WL3管段编号 卫生器具

名称数量 排水当

量总数

N p

设计秒

流量q p

(L/s ) 管径de

(mm )

坡度i

校核

厨房洗菜

盆 管径de

(mm ) 坡度i

N g =3 1-2 1 3 1 110 0.012 100 0.012 2-3 1 3 1 110 - 100 - 3-4 2 6 1.4 125 0.010 125 0.010 2-A 0 0 0 110 - 110 - A-B

125 -

125

-

表2-3

备注:管段1-2排水当量按表5-1确定; (2)立管计算

立管接纳的排水当量总数为 N=3×4=12

立管最下部管段排水设计秒流量 q p =0.12α

N +q max =0.12×1.5×12+1=1.62L/s

查表5-8,选用立管管径de110mm ,因为设计秒流量1.62L/s 小于表中的de110mm 排水

塑料管最大允许流量4.0L/s,所以不需要设专用通气管。

(3)立管底部和排出管计算

立管底部和排出管取大一号de125mm,取坡度0.010,查附表5-1,符合要求。

WL3、WL4、WL9、WL10布置方式一致,故管径坡度可取为一致。

该建筑通气帽在严寒地区,故扩大一级为de75mm

3.5 排水管材、附件和检查井

目前建筑内部排水管道可采用建筑排水塑料管(UPVC)或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件。考虑投资和节能的角度,该建筑使用排水塑料管。

建筑内部使用的附件有存水弯、地漏、清扫口和检查口。

检查井的内径根据所连接的管道管径、数量和埋设深度确定。井深小于等于

1.0m时,井内径可小于0.7m;井深大于1.0m时,其内径不宜小于0.7m。

参考文献

1 《给排水设计规范》GBJ19-87 2001版

2 《建筑给排水制图统一标准》GB/T50106-2001

3 建筑给水排水设计手册,中国建筑工业出版社,1998年4月

4 中国建筑标准设计研究所编,全国民用建筑工程设计技术措施给水排水,中国计划出版社,2003年2月

5 各种给水排水管材设备样本手册

6 王增长,建筑给水排水工程,高等教育出版社,2004年07月

7 《建筑给排水课程设计指导书》,吉林建筑工程学院建筑环境与设备工程教研室编。

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

筑给水排水课程设计说明书要点

第一章建筑给水排水课程设计原始资料 1.1、设计题目 某学校宿舍楼给排水设计。 1.2、设计技术参数 1.2.1工程概况: 本工程项目为某学校宿舍楼,地上六层.一层为学生宿舍和洗衣房,二- 六层为学生宿舍,顶部为不上人屋面。耐火等级二级,为多层建筑,屋面为不上人屋面。总建筑面积11309.08m2,建筑高度21.30m. 本工程设计内容:室内给水系统、排水系统、消火栓系统及灭火器配置.屋面雨水由建筑专业解决。区域周围有校区DN300给水环网,不小于DN300污水管道,不小于DN400雨水管道。周围有完善的市政给排水管道,能够满足本工程的需要。 1.2.2.工程设计说明 (1)生活给水系统:生活给水由室外市政给水管网直接供水(市政管网压力0.38MPa)。宿舍为Ⅳ类宿舍。设计使用人数1056人,用水定额150L/人.d,使用时间24小时,小时变化系数3.0。 (2)生活排水系统:本工程公共卫生间采用伸顶通气单立管排水系统,污废合流制排水. 建筑排水排到室外后先经化粪池初步处理,然后再排入市政污水管网。 (3)消火栓系统:本建筑物为多层建筑,室内消防用水量为15L/s,室外消防用水量为30L/S,火灾延续时间为2小时。。本工程室外给水环网由市政两路供水,管径不小于300mm,水量满足室外消防用水要求。 (4)建筑灭火器配置:本建筑属严重危险等级,于图示位置设置手提式灭火器,每组灭火器为2具5公斤装磷酸铵盐干粉灭火器.均用消防器材箱盛放,置于地上.灭火器箱不得上锁。 1.2.3.建筑条件图3张

1.3、时间安排 第一周 (1)资料准备1天; (2)设计计算3天; (3)编制设计说明书1天。 第二周 (1)绘制给排水平面图2天; (2)绘制系统图及卫生间大样图2天; (3)绘制设计总说明1天。 1.4、基本要求 根据以上资料,对该宿舍楼进行给排水的施工图设计。 编写设计计算说明书,主要内容包括: (1)选择给水方式; (2)给水管网的水力计算; (3)选择排水方式; (4)排水管网的水力计算; (5)消防系统设置计算 (6)给排水附件或装置的选择计算。 绘制设计图纸,主要包括5张图: 2号图纸:设计总说明(含说明、图例及主要材料表、图纸目录等)1张;2号图纸:首层给排水消防平面图(1:100)1张; 2号图纸:二层给排水消防平面图(1:100)1张; 2号图纸:标准层给排水消防平面图(1:100)1张; 2号图纸:系统图及卫生间大样图(含给水系统原理图、排水系统原理图、消火栓系统原理、卫生间给排水支管系统图、卫生间和盥洗间及洗衣房给

建筑给排水课程设计说明书最终版要点

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

最新给排水设计说明

1.工程概况: 本工程为城市重点工程建设安置办公室金桥安置小区16#楼, 地上十七层,为普通住宅。 2. 设计依据: 2.1建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书; 2.2建筑和有关工种提供的作业图和有关资料; 2.3国家现行有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95,2005年版 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001,2005年版 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001 3.设计范围: 3.1本建筑单体以内的给水、热水、排水、消火栓、等管道系统及灭火器的布置。 3.2室外检查井、井间管道、室外消防系统及排水构筑物等由总图统一设计。 4.管道系统: 本工程设有生活给水系统、生活热水系统、生活污水系统、雨水系统、废水系统、消火栓给水系统、灭火器配置。 4.1生活给水系统: 4.1.1水源:本工程供水水源为城市自来水,根据甲方提供的设计资料, 市政给水管压力按0.30MPa设计,若实际数据与此不符,请及时联系设计人员调整。 4.1.2给水系统分区,给水系统分3个区:(给水系统分层计量) 1).负一到五层,由室外市政给水管网直接供水。 2).六到十一层为中区,由中区变频供水泵组供水,中区给水压力约为0.55MPa。 3).十二到十七层为高区,由高区变频供水泵组供水,高区给水压力约为0.80MPa。 4.1.3中高区变频供水泵组详见后期泵房施工图。 4.3生活污水系统: 4.3.1本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,消防集水坑(祥见地下室水施)废水采用潜污泵提升至室外雨水井,排至室外雨污水管网,通气管采用专用通气管和伸顶通气管。 4.4雨水系统: 4.4.1屋面雨水采用侧入式雨水斗或87式雨水斗,制作安装参见01S302/21(乙)、8(甲)。 4.4.2屋面雨水经雨水斗和室外雨水立管排至散水坡或室外雨水井。 4.5消火栓给水系统: 4.5.1本工程为建筑高度不超过50m的住宅楼,设计室内消火栓流量10L/S,室外消防水量15L/S。 4.5.2室内设专用消火栓给水管网。室内消火栓采用铝合金箱体消防柜内设SN65栓口一个,19mm口径水枪一只,消防按钮一个,25m长涤纶衬胶水龙带一条,软管卷盘一个。十二层及以下采用SNW65-Ⅲ-H型室内减压稳压消火栓,出口压力为0.3MPa。屋顶设试验用消防箱。室内消火栓在柱子、剪力墙处明装,其余暗装,栓口距地1.1米,安装详见04S202-12、13、(甲)、28、29。

某综合楼给水排水工程设计说明书_secret

一、工程概况 本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼。 二、建筑设计资料 建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。2~8层为客房, 客房共有床位172张,每间客房均带有卫生间。9层为会议室和休息室,屋顶层为电梯机房和中央热水机组间,屋顶水箱设于屋顶层之上。 根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备及集中热水供应系统,要求全天供应热水。该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动喷水系统,每个消火栓内设按钮,消防时直接启动消防泵。生活水泵要求自动启动。管道要求全部暗敷设。 三、城市给水排水资料 1、给水水源 本建筑以城市给水管网为水源,大楼西面有一条DN400的市政给水干管,接管点比该处地面低0.5m,常年资用水头为200 Kpa,城市管网不允许直接抽水。 2、排水条件 本地区建有生活污水处理厂,城市排水污(废)水、雨水分流制排水系统。本建筑东侧有DN600的市政排水管道(管底标高:-1.50m)和雨水管(管底标高:-2.00m)。 3、热源情况 本地区无城市热力管网,该大楼自设集中供热机组间。 4、卫生设备情况 除卫生设备、洗衣房、厨房用水外,其它未预见水量按上述用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量 二、设计过程说明 1、给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的工作水压,仅为200kpa,故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,地下层和一层直接接入室给水管,2~3层采用上行下给方式。4~9层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给。因为市政管网不允许直接抽水,故在建筑物地下室内设生活——消防合用水池。屋顶水箱设水位继电器自动合闭水泵。 2、排水工程 室内排水管采用合流排放,直接排入城市污水管道,没有专用勇气管。因美观要求,部分排水管道不能伸顶通气,故在八层把专用通气立管连接起来,保证所有排水管通气。 雨水管没有八棍,从室内墙角通下,直接排入市政雨水管,装修时把管道掩埋。 3、热水供应工程 室内热水采用集中式热水供应系统,由设于层顶的中央热水机组直接供给,采用上行下给方式。冷水由水箱供给。在每棍热水立管的末端设热水回水管,回水利用管中水压将水送热水机组。热水机组出水温度为70℃,冷水计算温度以10℃计。废水直接排入排水管。 4、消防给水 本综合楼设置独立的消火栓系统及自动喷水系统。赛马内消火栓用水量为20L/S,每根竖管最小流量10L/S,每支水枪最小流量5L/S。消火栓系统不分区,采用水箱和水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵时按钮。水箱贮存10min消防用水,消防泵及管道均单独设置。单口、双口消火栓口径均为65min,水枪喷嘴口径19min,充实水柱为12mH2O,采用麻质水带直径65min,长度20m。消泵直接从生活——消防合用水池吸水,火灾延续时间以计。 喷水系统不分区,没有喷水泵和喷水稳压泵,系统主管通过消防控制赛马,赛马内没有压力控制器,以便及时启动喷水泵和稳压泵。喷水泵及稳压泵直接从生活——消防合用水池吸水。 5、管道的平面布置及管材 各层管道平面布置见平面图。给水的水平干管、热水的水平干管及回水、干管、消防给水的水平干管和排水横干管等均悬挂于天花板下面。所有管道暗敷设。屋顶水箱的进水横管、热水机组供水管,水箱至消防立管的横管等均设于闷顶之中。 给水管和排水管采用塑料管,消防和喷淋系统采用镀锌钢管。 三、设计计算 1、室内给水系统的计算 (1)给水用水定额及时变化系数 ①按建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用q d =300L/床.d,时变化系数k h=2.0。共有床位172张。 ②餐厅用水选用20L/每顾客每次,时变化系数k h=2.0。每日就餐人数200人,每人按一日2餐算。 ③洗衣房用水按60L/每公斤干衣算,时变化系数k n=2.0。根据床位,按每日80公斤干衣计。 ④未预见水量按用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量,时变化系数为1.0。

给排水设计说明

给排水设计说明 一、尺寸单位:管道长度和标高以米计;其余以毫米计。 二、正负0.000相当于绝对高程36.25米。 三、管道标高的表示方法:所注管道标高,均以室内首层地面正负0.000作基准推 算的相对标高,给水管道的标高是拽管道中心线的标高,例如H+1.200G表示该管段安装在二层楼面以上1.200米处;排水管道的标高是指管道内底面,即各种管渠流槽面最低点,的标高,例如-1.300表示该处管内底面标高比正负 0.000低1.300米。 四、管道的安装及验收标准,按《中华人民共和国国家标准,建筑给水排水及采暖 工程施工及验收规范》GB50242-2002执行。 五、除设计图中已有安装大样外,一般的卫生设备均参照《全国通用给水排水标准 图集 09S304 卫生设备安装》进行施工。 六、室内生活给水管道,其横管安装时宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。 50时用闸板七、生活给水管道上的阀门,原则上当DN《50时采用截止阀,当DN> 阀或蝶阀,但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一很用闸板阀或蝶阀。八、室外给水铸铁管埋地敷设时,如地基为一般的天然地壤,均可直接埋设,不做 管道基础;如地基为淤泥或其他的劣质地,则按图纸要求处理。九、室外排水管道在检查井中槽连接,其衔接方法原则上采用管顶平接。当检查井

的进出管管径相等时,所注标高为检查井心流槽底面标高;当进出水管管径不同时,则所注标高分别为进出水管口的内底面标高;排水支管接入检查井时, 如运管有300~1000毫米跌水,可不用流槽而直接跌水接入,如无跌水时,则应用用流槽相接。管材为塑料管,排水管道的基础采用砂砾石垫层基础。 做法详见国家建筑标准图集04S520施工。凡检查井位于路面时采用重型 井盖;位于地面时采用轻型井盖。所有检查雨水口的井盖均必须不井体用 热镀锌钢链连接或采取其他可靠防盗措施。 十、室内排水立管上的检查口,底层和有卫生器具的最高层必须设置。检查口高出 地,楼,面一般为1.0米,且应高出该层卫生器具上边缘150毫米。十一、 排水管道的横管不横管,横管不立管的连接,应休用45度三通或四通和90度斜三通或90度斜四通。立管底部不排出管道连接处,应采用两个45度弯头或采用弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头。 十二、所有卫生器具及地漏自带或配套的存水弯,其水封深度不得小于50mm。 1 十三、所有管道穿混凝土楼板、墙及安装在墙槽内的管道,应设置阻火装置,其缝隙 应用阻燃密实材料和防水油膏填实。管道穿楼板时,均应设置钢套管,套管内径应比管道外径大20mm,下面不楼板齐, 上部比楼板高50mm。十四、塑料管道穿楼板层处的施工应符合:CJJ/T29-2010《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程规程》第4.1.13;第4.1.14条的要求。 十五、管道坡度:各种管道应根据图中所注标高进行施工。给水管、消防管及自动喷 淋管按0.002的坡度施工,坡向泄水装置,或立管,排水管的坡度按图纸所标

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

《给水排水管道系统》课程设计计算说明书

《给水排水管道系统》课程设计 计算说明书 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名: 学号: 指导老师:谭水成宋丰明张奎刘萍完成时间:2013年12月13日 河南城建学院 2013年12月27日

指导老师评语 指导老师签字答辩委员会评语

主任委员签字设计成绩 年月日

前言 给水排水管道工程设计了城镇生活、生产、市政和消防提供用水和生活污水、工业污水、雨水排除的系统,可分为给水系统和排水系统。 给水管网系统一般是有输水管、配水管网、水压调节设施及水量调节设施等构成,根据类型分为统一给水管网系统、分系统给水管网系统和不同输水方式的给水管网系统。给水管网设计主要包括管网定线、流量的设计计算、清水池容积的确定、管网的水力计算、管网平差和消防校核。排水管网系统分为合流制排水系统和分流制排水系统,合流制分为直排式、截流式、完全式,分流制分为完全式、不完全式、半完全式,排水管网设计主要包括排水体制选择、设计流量计算和设计水力计算。 做为工程类专业学生,实践学习和设计是我们自身获取知识和经验的最好环节。学生通过设计,综合运用和深化所学的基本理论、基本技能,培养我们独立分析和解决问题的能力,通过设计能使我们具有掌握查阅规范、标准设计图集,产品目录的方法,提高计算、绘图和编写设计说明的水平,作好一个工程师的基本训练。熟练城镇给水排水工程系统的详细计算和培养一定的理论

分析和设计的能力。提高方案的比较、技术经济、环境、社会等诸方面的综合分析和论证能力。 Foreword Water supply and drainage pipeline engineering design of urban life, production, municipal and fire water supply and sewage, industrial sewage, rainwater drainage system,

建筑给排水设计规范-GB50015-2010(附条文说明-详细版)

建筑给水排水设计规范及关键技术应用 ——建筑给水排水设计规范GB 50015-2003(Code for design of building water supply and drainage)修订 西南交通大学 2009-12-3 (杨敏)

随着我国社会经济的快速发展,我国建筑技术水平得到快速提高,适应了社会经济 生活和生产对建筑产品的质量、标准的不断提高的要求。近几年来,我国建筑通过引进、消化吸收和自主开发、技术创新,开发的新技术和新设备已广泛应用于建筑产品的各专业。一些新的建筑思想和理念也在建筑工程设计的各专业中体现出来。我国建筑给水排水技术在建筑技术的这种日新月异的发展中取得了巨大进步,在技术的先进性、可靠性、安全性、经济性及宜用性等方面做了大量的探索研究,取得了很多新的技术成果和设计新思想。适应了建筑产品的多功能化、宜人化发展的需求,同时在建筑节能、节水和环境保护等方面做了技术上的创新性改进。在建筑给水排水系统与建筑内、外部系统的对接和与相关专业技术的衔接上进行了设计理念的更新。这些新技术新设计思想应在建筑给水排水工程设计中体现出来,提高技术设计水平,适应建筑工程技术的发展。有的技术已用于工程实践中,并已取得了良好的工程效益。 本次规范的修订是为适应建筑给水排水工程设计技术的新的发展成果和新的建筑产 品要求进行的。加强了建筑给水排水技术严谨性和系统性,集成了目前我国建筑给水排水工程设计最新的技术和经验。 二○○九年十月二十日住房和城乡建设部批准了《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003局部修订的条文,自2010年4月1日起实施。(其中,第3.2.3A、3.2.4、3.2.4A、3.2.4C、3.2.5、3.2.5A、3.2.5B、3.2.5C、3.2.6、3.2.10、3.9.14、3.9.18A、3.9.20A、3.9.24、4.2.6、4.3.3A、4.3.4、4.3.6、4.3.6A、4.5.10A条为强制性条文,必须严格执行。)经此次修改的原条文同时废止。 规范条文修订历史回顾 建筑给水排水设计规范历次修订情况: (1)《室内给水排水和热水供应设计规范》~1964开始试行; (2)《室内给水排水和热水供应设计规范》(TJ15-74),中国建筑工业出版社,1975, 上海市城市建设局革命委员会主编。 (3)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88, 中国建筑工业出版社,上海市建设委员会。 1988. 修订内容: 1)用水定额; 2)室内生活给水管道的秒流量计算公式; 3)生活污水排水设计秒流量计算方法; 4)补充高层建筑给水排水、排水管道通气系统内容; 5)增加游泳池、喷泉设计内容; 6)加入新管材和新设备; 7)提高了对供水水质安全和供水节能方面的要求。 (4)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88,1997年修订版。上海市民用建筑设计院 修订内容:(细节上的修订) 1)用水定额,增加高级住宅及别墅项;热水供水流量(3000、6000人数); 2)新的卫生设备的使用;(浴盆上附设淋浴器等) 3)室内生活给水管道的秒流量计算公式;(综合楼) 4)节水型卫生设备,关于的中水条文,红外感应冲洗; 5)引入了新的规范标准;-如《生活杂用水水质标准》; 6)突出供水和用水的安全性;-非饮用水的标示条文; 7)新的管材;

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

给水排水管网系统课程设计说明书

给水排水管网系统课程设计说明书 第一篇设计原始资料与任务 第一部分给水排水管道工程课程设计指导书(给水部分) 1、名称 某市城北区给水管道的设计。 2、设计任务 根据该市设计资料和平面图进行给水管网工程设计,包括:1、给水管道系 统设计;2、调节构筑物设计。 3、基础资料 (1)城市总体规划概况: 某市近期规划人口为12万,其中城北区近期规划人口8万人,用水普及率 预计100%,综合用水量标准采用300L/cap·d,城区大部分建筑在6层,屋内有 给排水卫生设备和淋浴设备,区内有工业企业甲。 (2)城市用水情况:城市生活用水量变化情况如下表: 时间0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 用水量 1.10 0.70 0.90 1.10 1.30 3.91 6.61 5.84 7.04 6.69 7.17 7.31 时间12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 用水量 6.62 5.23 3.59 4.76 4.24 5.99 6.97 5.66 3.05 2.01 1.42 0.79 (3)工业企业基本情况 甲企业用水量(含工业企业职工生活用水和生产用水)为3000立方米/日, 均匀使用,工业用水要求水压不小于24米,水质同生活饮用水:工厂房屋最大 体积为5000立方米(厂房),房屋耐火等级为三,生产品危险等级为乙。 (4)其他 平面图见附图(按照A4版幅打印,比例尺为1:20000)。

4、设计内容 (1)进行给水管网的布线,确定给水系统布置形式、给水管网布置形式、调节构筑物位置; (2)选择管材; (3)计算最高日用水量,二泵站、管网、输水管设计流量; (4)确定水塔的容积、设置高度: (5)计算管网各管道的管径; (6)计算管网各节点的水压标高、自由水头; (7)确定二泵站流量及扬程; (8)进行校核。 5、设计步骤 (1)给水系统布置 确定给水系统的给水方式,如统一给水、分系统给水,地表水给水、地下水给水,说明原因; 确定给水管网的布置形式,如有水塔给水管网、无水塔给水管网,枝状给水管网、环状给水管网,说明原因; 确定调节构筑物位置; 确定一泵房、二泵房供水方式,如一级供水、二级供水,说明原因。 (2)给水管网布线 包括干管及干管之间的联络管; 根据平面布置图确定管线布置方向; 按照布管原则进行:干管的延伸和二泵房输水到水塔、大用水户的水流方向一致,以水流方向为基准平行布置干管,以最短的距离到达用水户;干管间距500-800米,联络管间距800-1000米;枝状和环状相结合;单管和双管相结合; 绘制给水管网定线草图(管线、节点、管长)。 (3)设计用水量 计算城市最高日设计用水量; 计算最高日用水量变化情况;

某宾馆给排水计算说明书

建筑给排水课程设计(某宾馆给排水系统设计) 学院:环境科学与工程学院 专业:给水排水工程 姓名: 学号: 指导教师: 完成时间:2011年12月20日

设计过程说明 一、 给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的水压为0.30MPa (30m O H 2),故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,采用下行上给方式,4~10层设水泵、水箱联合供水,管网上行下给方式。因为市政给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在宾馆地下室内设储水池。屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。 二、 设计计算 1、 室内给水系统的计算 (1) 给水用水定额及时变化系数: 查《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009年版表3.1.10,宾馆客房旅客的最高日生活用水定额为:每床位每天250-400L ,员工的最高日生活用水定额为:每人每天80-100L ,小时变化系数为2.0-2.5。 根据本建筑物的性质和室内卫生设备的完善程度,选用旅客的最高日生活用水定额为1b q =350L/(床·d),员工最高日生活用水定额为 2b q =90L/(人·d),由于客源相对稳定,取用水时变化系数h K =2.0。 (2) 最高日用水量 d m q m q m Q d d d /3.12710009030100035035632 211=÷?+÷?=?+?= (3) 最高日最大时用水量

h m K T Q Q h d h /6.100.2243.127/3=?÷=?= (4) 设计秒流量按公式 g g N q α2.0= 计算,本设计为宾馆,5.2=α g g N q 5.0= (5) 屋顶水箱容积 本宾馆供水系统水泵自动启动供水。据规范,每小时最大启动b k 为4-8次,取b k =6次。安全系数C 可在1.5-2.0内采用,为 保证安全供水取C=2.0。 4至10层的生活用冷水由水箱供给,1至3层的生活用冷水虽不由水箱供给,但考虑到市政给水事故停水,水箱仍应能够满足短时供下区用水,要求上下区设连通管,故水箱容积应按1~10层全部用水确定。又因水泵向水箱供水不与配水管网连接,故选水泵出水量与最高日最大时用水量相同,即h m q b /6.103=。 水泵自动启动装置安全可靠,屋顶水箱的有效容积为: 388.0)64/(6.100.2)4/(m k Cq V b b =??== 另:如果水泵自动启动装置不可靠,则根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009规定:屋顶水箱有效容积不宜小于最大用水时水量的50%。则按60%计算得V=10.6*0.6=6.36m 3。屋顶水箱为钢制,尺寸为 2.0m*2.0m*2.0m ,有效水深1.7m ,有效容积 8.53m 。

建筑给排水设计规范_GB50015-2010(附条文说明,详细版)

XXXX毕业论文(设计)开题报告 题目:浙江省杭州市波克酒店给排水设计 专业班级:建环 102 学生姓名: XX 学号: XXXXXXXXX 一、选题的背景、意义 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的日益提高,人们的消费能力和消费水平有了极大的提升,商务、度假、旅游等活动使我国城市酒店业得到了快速的发展。现代星级酒店作为一个城市的名片和对外窗口,其酒店形象和服务水平都从侧面反映出这个城市的整体形象和文化特质。因此,现代星级酒店建筑设计不仅要注重建筑外形的气质塑造,还应致力于其良好的内在功能品质及酒店文化性与异质性的挖掘。作为建筑给水排水设计人员,在设计过程中除了按国家有关规范进行统筹考虑、全面规划外,还要强调供水安全可靠性的同时,尽可能地采取节能意义的措施和设计,以免造成不必要的水电浪费。结合当前水资源缺乏的严峻形势,立足建筑给排水,提出一些建议,以减少水资源的隐形浪费,实现节约用水。还必须考虑到给排水系统的噪声控制,结合新工艺和自身的工作经验在舒适性和经济性间寻求平衡点将室内给排水噪声减到最低,树立整体环境意识,努力为人们营造一个安静和舒适的室内环境。同时,酒店的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且也是酒店质量审核中的重中之重。因此,酒店室内给排水、消防给水工程在设计方面,都比一般室内给排水工程、消防给水提出了更高的要求。 通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。 二、相关研究的最新成果及动态 随着人们生活水平的提高和居住环境的改善,人们对室内噪声越来越重视。据调查,在发达国家,人们在室内滞留的时间已占全天的90%,因此对室内噪声环境的要求越来越高。然而,由于建筑施工、安装和给排水管道的安装及卫生设备的选型不当,加上水泵自身的机械振动等诸多因素,室内的噪声环境愈加严重。在现实生活中,由于噪声过大而干扰人们的

给排水设计说明(00002)

给排水设计说明

给排水设计说明 设计依据: 设计所用规范如下: 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 (2009版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 《室外给水设计规范》GB 50013-2016 《室外排水设计规范》GB 50014-2006 (2014年版) 《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010 《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005 建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 设计范围: 1.本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。 2.室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检査井至城市污(雨) 水检査井之间的管道由市政有关部门负责设计。 管道系统: 本工程设有生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。 1.生活给水系统: 1)?市政给水管网供水压力为0.20 MPa o 2)?本工程日用水量为342. 00 m3/d; 3)?给水系统分区: a.本工程给水系统由给水管网市政两路供水。市政管网给水压力为0. 20MPa. b.市政引入管管径为DN150 c.各供水压力不超过0?20Mpa 2.生活热水系统:无 3.生活污水系统: 1)?本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管, 2).污水经化粪池处理后,排入市政污水管。 3)?本工程最高日污水量按最高日用水量的90%确定,为307.8 m3/d; 4.雨水系统: 1)?地下室上盖地面雨水排水。雨水设计采用10年重现期,屋面雨水管道降雨历时取5min.。 2)?本工程参照惠州市暴雨强度公式。 3).地面雨水均采用外排水系统,排至室外雨水沟。 4).室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。

建筑给水排水(给排水)课程设计计算说明书要点

建筑给水排水毕业设计 学院:环境科学与工程学院 专业:给水排水工程 姓名:XXX 学号:XXXXXXXXXX 指导教师:XXX 完成时间:2013年06月06日

设计过程说明 一、工程设计 1、给水系统 ),故根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的水压为0.30MPa(30m O H 2 室内给水拟采用分区供水方式。即1~3层及地下室由市政管网供水,采用下行上给方式,4~7层,8~16层,17~25层分别分为给水低区,给水中区,给水高区,在地下室设无负压供水设备供水。 2、排水系统 室内排水系统拟采用合流制排水系统,宾馆一楼与二楼采用单独排放的方式。 3、热水系统 室内热水采用集中式热水供应系统,竖向分区与冷水系统相同:由设在地下室的对应分区无负压变频供水设备供水。上下两区均采用半容积式水加热器,集中设置在底层,水加热器出水温度为60℃,由室内热水配水管网输送到各用水点。高温热水由附近的市政热网提高(0.4MPa.)采用下供上回的供水方式。商洛地表水冷水计算温度查表取4℃计。 4、消防给水 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版),本建筑属一类建筑. 设室内、室外消火栓给水系统。室内、外消火栓用水量分别为30L/S、40L/S,每根竖管最小流量15 L/S,每支水枪最小流量5 L/S。室内消火栓系统不分区,采用水箱水

泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵的按钮,高位水箱贮存10min消防用水,消防水泵及道均单独设置。每个消火栓口径65mm单栓口, ,采用衬胶水带直径65mm,长度25m。消防水水枪喷嘴口径19mm,充实水柱10m O H 2 泵直接从消防水池吸水,火灾延续时间以3h计。 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084--2001)设有空气调节系统的旅馆、综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务台的客房应该设置闭式喷水灭火系统。且采用独立的给水系统,本建筑中喷水系统管网内的压力小于120mH2O,竖向不分区。本系统采用临时高压给水系统,火灾延续时间以1h计。火灾初期10min喷水系统用水与消火栓系统10min用水一并储存在屋顶消防水箱内。自喷系统火灾危险等级为中危险Ⅰ级,喷水强度为6 L/( min?m2),作用面积为160 m2,喷水工作压力为0.10Mpa(注:系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05Mp)。由于本地区最冷月平均气温为4℃,室内温度>4℃,故采用湿式自动喷淋灭火系统。 5、管道的平面布置及管材 室内给水、排水及热水立管设于竖井内及柱子旁。市政分区给水的水平干管、设于对应层的吊顶内。低区给水的水平干管、设于四楼吊顶内。中区给水的水平横干管,热水的水平干管设于七楼吊顶内,回水干管设于十六层吊顶内。高区给水的水平横干管,热水的水平干管设于十六楼吊顶内,回水干管设于二十五层吊顶内。消防给水的水平干管分别设于地下室吊和二十五楼吊顶内。二楼以上排水横干管转换设于一楼吊顶内。 给水管采用给水薄壁不锈钢管,排水管的室外部分采用混凝土管,室内部分用排水铸铁管。 消火栓与自喷系统采用镀锌钢管。 对于给水附件如阀给水管道上使用的阀门,严格按下列原则选型:

给排水设计说明详细版

给排水设计及施工说明 1.设计依据 1.1建设单位提供的本工程有关资料和设计委托任务书。 1.2建筑和相关专业提供的施工条件图和有关资料。 1.3本专业采用的国家现行有关给排水、消防和卫生等主要设计规范及规程: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版); 《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版);《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版);《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014); 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); 《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(2009年版); 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 1.4采用的暴雨强度公式(西安地区): q=6.041(1+1.475lgP)/(t+14.72) 0.704 2.工程概况及设计范围 2.1工程概况项目总建筑面积20942.08m2,由1栋楼和一层地下室组成,为一类高层住宅楼,地下室一层为设备用房,1~2层

为商业网点,3~21层位住宅。 2.2本工程建设地市政给水接口为2路,分别位于本楼北侧及东侧,管径均为DN100,市政管网供水水压按0.28MPa考虑。 2.3设计范围 本工程室内及室外用地红线范围内的给水系统、污水排水系统、废水排水系统、雨水排水系统、消火栓消防系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、小型给排水构筑物以及建筑灭火器配置。其中气体灭火由专业厂家进行二次设计、施工、调试。 2.4室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检查井至城市污(雨)水检查井之间的管道由市政有关部门负责设计。 2.5 本子项的±0.000标高相当于绝对标高以建筑专业为准。 3.系统设计 3.1 给水系统 3.1.1 本项目住宅用水定额200L/人.d。时变化系数K=2.5.最高日用水量为170m3/d,最高日最大小时用水量为18m3/h。 3.1.2 本工程住宅部分生活给水竖向分为3个给水分区。﹣1层~3层为低区,4层~12层为中区,13层~21层为高区,高中区分别采用一套生活变频供水设备从生活水箱吸水二次加压供水,其中,中区4层~8层和13层~17层采用减压阀供水,阀后压力0.20Mpa。 3.1.3本工程商业网点给水由市政管网直接供给。用水定额

相关文档