文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 烟气在线监测系统维护技术规范书

烟气在线监测系统维护技术规范书

烟气在线监测系统维护技术规范书
烟气在线监测系统维护技术规范书

烟气在线监测系统维护技术规范书

烟气在线监测系统维护技术规范书

为确保句容发电厂全厂烟气在线监测设备(以下简称CEMS系统)的安全可靠使用,招标方拟委托投标方对全厂烟气在线监测设备进行检修维护,为明确双方的权利和义务,保质保量做好烟气在线监测设备的检修维修,根据《中华人民共和国合同法》和国家有关制度的规定,特制订本技术规范书。

一、双方工作范围

投标方负责句容发电厂(2×1000MW机组)四套脱硫烟气在线监测系统及设备、八套脱硝烟气在线监测系统及设备、十二套电除尘粉尘浓度监测设备(含现场数据处理、DAS系统、报表数据及外送信号部分等)的日常消缺、定期保养和计划检修工作(设备清单附后)。CEMS系统维护范围为以电监办和环保厅上传数据设备为界,上传数据设备以下均为乙方维护范围,包括分析仪表系统以及所有就地设备(包括烟气的压力、温度、流量测量元件、烟尘浓度、湿度仪、样气的探头、伴热取样管路、加热系统电磁阀、吹堵装置、控制电磁阀等的组成部分)、工控柜、PLC控制系统、远程数据采集系统(含GPRS)、上位机等。

合同履约期间,招标方新增或更改的烟气在线监测设备均属投标方合同范围内工作内容。如需要对以上烟气在线监测设备进行重大技术改造,则改造发生的费用将不包含在总承包费用中。

句容发电厂1、2号机组脱硫装置目前能够满足新环保标准排放限值要求,但根据《江苏省煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》要求,句容公司将执行超低排放限值要求:脱硫装置出口SO2浓度低于35mg/m3(标态、干基、6%O2),NOX浓度低于50mg/m3(标态、干基、6%O2),粉尘浓度低于5mg/m3(标态、干基、6%O2)。

二、承包方式:

1、投标方根据国家环保总局、江苏省环保局及当地环保局认可的运行方案、针对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求,对该系统进行定期的维护,确保CEMS系统的稳定运行,在监测仪器设备正常稳定运转的情况下,确保外送数据联网。

设备维修保养所需的工器具、消耗品(如分析仪取样探头滤芯、气水管路、

清洁材料等)由投标方自理,使用的材料品质(不低于原设备技术标准)需征得招标方认可。

2、投标方承诺免费提供征得招标方认可的维修保养所需维修备品(特指单件价值不超过5000元);对于单件价值超过5000元的维修备品,原则上由招标方采购,投标方负责提供备品的规格和型号。投标方承诺提供征得招标方认可的维修保养所需备品的质量保证期为通过验收后的12个月。

3、在承包期间,投标方必须无条件协助招标方通过省市环保部门、电监办对烟气在线监测设备的检查、比对试验,确保所维护的CEMS系统不出现任何问题,通过以上各项检查及比对试验;CEMS系统在维保期间发生故障导致事故、异常,造成招标方被环保部门及电监办考核的,经分析属投标方维修保养不当的原因,投标方承诺承担全部的社会责任并赔偿所有的经济损失。

三、检修维护规范及要求:

1、投标方需向招标方提供经过国家环保部门认可的CEMS系统维护资质(含技术及安全资质)、维护人员清单、年龄、技术职称、从业经验、现岗位等材料。

2、招标方指定专人负责与投标方联络,并承诺与招标方保持通讯畅通及电话技术支持、24小时的现场服务。

3、投标方应随时保持所负责维护设备的整洁与卫生,维护现场内的沟道、地面应无垃圾,每个维护作业点都应做到“工完、料净、场地清”。

4、投标方按照招标方下达的维修任务书或工作指令的要求进行维修作业,投标方维修人员对有异议之处必须及时进行反馈。

5、总电源柜(含就地开关箱)至负载的电源及信号回路由投标方负责,招标方负责将电源送入总电源柜。招标方负责为投标方维修工作提供一套完整的图纸和技术资料,承包期结束后,招标方收回图纸、资料。

6、日常巡检或维护保养中发现的故障和问题,投标方应30分钟内到达现场并及时处理。对于一些容易诊断的故障,应在4小时内及时解决;若CEMS系统仪器出现故障(设备损坏严重且4小时内无法当场修复的),投标方应及时采用应急仪器进行更换。应急仪器或主要关键部件(如光源、分析单元)经调换后应根据规定的方法对仪器进行调试检测后方可投入运行;同时投标方应在10日内联系相关环保部门并通过对应急仪器的比对检测试验。

7、日常巡检至少每天进行一次,包括检查打扫CEMS小室卫生,记录检查项目、频次,被检项目运行状态等内容,每次巡检结果应有记录并归档(具体见投标方相关工作内容)。

8、日常巡检包含该系统运行状况、烟气CEMS工作状况、CEMS每日运行数据的拷贝及导出(数据交与招标方,同时要求CEMS系统的总运行数据保存6个月以上)、烟气预处理系统排水状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录,仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。同时日常维护保养根据烟气CEMS说明书的要求对保养内容、保养周期或耗材更换周期等做出明确的规定,每次保养情况记录并归档。

9、每次进行备件或材料更换时对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

10、投标方对CEMS的校准,需根据相关标准及CEMS设备供应方规定的方法、固定污染源烟气CEMS日常运行质量保证规定的周期日常校准操作规程进行操作,校准记录每月及时交招标方归档。

11、投标方对CEMS定期校准应做到:

11.1烟尘仪至少每15天清洁探头1次,每3个月用校准装置校正仪器的零点和量程;

11.2气态污染物每星期用零气和两种以上的高浓度标准气校正仪器的量程;并按规定表格格式做好相应的校准记录(含打印历史站相应标定记录图片);

11.3流速应至少每3个月校准一次零点。

12投标方对CEMS定期维护应做到:

12.1污染源每次停炉到开炉前必须及时到现场清洁光学镜面:

12.2至少每15天清洗一次隔离烟气与光学探头的玻璃视窗,检查一次仪器光路的准直情况;对清吹空气保护装置进行一次维护,检查仪用空气清洁情况、软管、过滤器等部件。

12.3至少每30天采用标准方法检查一次采样管路的密封情况;

12.4至少每3个月检查一次气态污染物CEMS的过滤器、采样管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态;

12.5至少每3个月检查测速探头的积灰和腐蚀情况、反吹泵和管路的工作状态。

12.6现场采样设备必须每周巡检至少一次(烟囱120米处每15天巡检至少一次)。

13、投标方对对CEMS系统日常维护工作涵盖以下内容:

13.1日常巡检:

13.1.1做到每天至少两次现场巡视检查CMES系统,巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容,每次巡检应记录并归档。

13.1.2要做到全面检视设备,特别是烟道测点等不易到达的部位。

13.1.3重点检查的部位和项目有:系统有无报警;管线内有无积水;采样气流量(进入分析仪的样气流量)是否正常;过滤器是否正常;反吹气源压力是否正常;分析小间温湿度是否符合要求。对损坏的设备或部件应及时更换,以防止损害其它设备或使分析数据失控。

14、日常例检:

14.1日常维护保养

日常维护保养应根据烟气CEMS的要求,进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。

14.2 CEMS的校准

每次校准进行记录,如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

14.3 CMES校准周期

CMES校准周期,每周至少一次。

14.4 电除尘粉尘仪校准维护

每半个月对电除尘粉尘仪镜片进行清洁擦拭,机组停运时,对粉尘仪进行零点校准。

15每月例检:

15.1月度巡检

月度巡检包括检查项目,检查频次,被检项目运行状态等内容,日常巡检规程应包含该系统运行状况、烟气CEMS工作状况、标气的有效日期、系统辅助

设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录,以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。

15.2月度维护保养

日常维护保养应根据烟气CEMS的要求,清洗一次隔离烟气与光学探头的玻璃视窗,检查一次仪器光路的准直情况;对清吹空气保护装置进行一次维护,检查空气压缩机或鼓风机、软管、过滤器等部件。进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。

15.3月度烟气CEMS的校准

每次校准必须进行记录,如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。投标方有责任按照行业规范对烟气监测系统进行对比试验,并向招标方提供比对试验报告,比对试验报告不合格的机组,立即制定措施处理并报告招标方。按照国家规定配合招标方委托的国家计量鉴定部门或授权单位定期对烟气监测仪器进行年度强化性鉴定。

16、投标方负责对测量参数数据有明显偏差的仪器由投标方负责带回公司维护,如需要更换备件费用按照承包方式第3条的规定处理。

17、投标方每日需主动向招标方了解设备使用状况,及时消除设备缺陷,使各套烟气在线监测设备处于完好状态;同时必须及时检查仪器表头输出数据和外送数据的相符性和完整率,确保外送数据传输真实反应仪器检测情况。当CEMS设备有突发故障时应四小时内消除故障,重大问题八小时内报厂部。

18、如遇招标方机组大、小修或重要辅助设备检修,投标方应在接到招标方通知后,按招标方要求时间提前到现场对设备进行检查、试用,并派专人在现场保证烟气在线监测设备的安全使用。

19、投标方人员进入生产现场,不得随意摸、动招标方其它与本标段无关的生产设备的任何仪器、仪表、阀门和开关按钮及有关工具材料等,只允许在此标段规定的承包范围内工作。投标方施工现场应做到工完、料尽、场地清。

20、投标方应根据承包项目的具体要求、特点和性质,选送合格的人员担任工作。仪表校验人员必须持证上岗。检修中所需的配合工种由投标方负责解决。

21、投标方必须配备满足现场需要数量(至少三人)的维护人员,包括配备一名技术管理人员,并根据招标方的要求到位。

22、原则上投标方不允许调换人员,若投标方中途调换人员,应经招标方同意,并办理入厂手续,并具有环保维护资质证书。

四、安全责任与要求:

1、安全责任

1.1投标方应遵照《电力安全工作规程》及《电力安全工作规定》有关规定。

1.2投标方所承担的项目施工安全措施,由投标方负责制定和执行,并在施工中接受招标方的安全监督,招标方只承担必要的配合协助工作。

1.3投标方应严格遵守招标方厂规、厂纪及有关规章制度(如工作票制度、出入制度、安全规程等),若有违反按招标方规定处理。凡投标方在施工中发生人身伤亡事故、设备损坏事故以及由此引起的一切损失,由投标方负责;

2、安全技术要求:

2.1烟气在线监测设备维修、保养的质量标准及技术要求按国家对烟气在线测量系统的相关规定:《污染源自动监控管理办法》(环保总局令第28号)、《污染源自动监控设施运行管理办法》(环发【2008】6号)、《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》(环发【2009】88号)、《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》(环发【2009】88号)、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》HJ/T75-2007、《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》HJ/T76-2007、《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》HJ/T212-2005、《火电厂大气污染物排放标准》等执行。

2.2投标方应建立所有承包范围内设备台帐,并做好烟气在线监测设备维修保养及仪器标定的详细记录,定期移交招标方。

2.3投标方承诺其派到招标方的现场服务人员已取得相应的设备作业人员资格证。

投标方服务人员必须接受招标方组织的入厂安全教育并经考核合格。招标方应对所有投标方服务人员进行安全技术措施交底。

2.4投标方使用的工作用具、起重机械、安全工器具和劳动防护用品必须是经过有关专业部门定期检验合格的产品。

2.5投标方必须提供为现场服务人员缴纳工伤保险和危险作业人员意外伤害保险的证明材料。

2.6投标方必须制定在招标方现场工作期间有关防火、防高空坠落、防触电、防起重伤害等专项安全措施,并报招标方备案。

2.7投标方应参加招标方组织的安全专题会议等会议(按招标方通知)。

2.8投标方在执行合同前应与招标方安全部门签订《句容发电厂外包工程安全管理协议》,该安全管理协议与本承包协议具有同等的法律效力。

2.9招标方对承方商所承包的项目的安全要求、技术要求、质量标准、环境要求进行交底。

2.10招标方负责提供项目所需的有关技术资料。

2.11 招标方对投标方的维护质量进行监督、监察、考核。

2.12招标方对投标方提出的维护方案、设备、备品备件、更换(原则上不低于原件的品牌)进行审批。

2.13 招标方负责对废旧物资的回收与保管。

2.14因招标方的责任造成投标方人员在生产过程中发生工伤或死亡,则招标方按国家有关规定承担相应责任。

2.15招标方提供必要的办公场所、工具存放场地、施工用水、电及配套脚手架搭设。食宿、交通、维护用车辆、厂内通讯、起吊工具及其他维护工具(随机专用工具除外)都由投标方自费负责。

2.16招标方对投标方考核按照句容发电厂常维单位考核办法执行。

本技术规范书未尽事宜,双方协商解决。

附件1:

维护保养范围

部件名称型号数量备注

#1FGD入口烟气监测设备(1套)

1

气体

SO

2

/O

2

/NO

X

析仪

S710 1台

2 采样器及管

线

1套

含样气

处理

3 系统机柜1套

4 烟气流速1套

5 烟气压力1套

6 烟气温度1套

7 烟尘浓度分

析仪

1套

8 系统反吹过

滤单元

1套

9 烟尘仪吹扫

过滤单元

1套

#1烟囱入口烟气监测设备(1套)

1 气体S710 1台#2炉为

部件名称型号数量备注

SO

2/O

2

/NO

X

析仪

A02020

2 CO分析仪EL3020 1套超低排放改造后增加

3 采样器及管

线

1套

含样气

处理

4 系统机柜1套

5 烟气流速1套

6 烟气压力1套

7 烟气温度1套

8 烟气湿度1套

9 烟尘浓度分

析仪

1套

#2炉为

PFM06ED

10 系统反吹过

滤单元

1套

11 烟尘仪吹扫

过滤单元

1套

12 环保平台数

K07 1套

部件名称型号数量备注

13 数据采集上

位机

1套

14 供电电源2套

1号煤机脱硝系统烟气监测设备(4套)

1 气体NO/O

2

析仪

U23(2组份) 4套

2 采样探头及

管线

SD 200 8套

北京雪

迪龙

(SCR入

口1个采

样探头

及管线,

SCR出口

A\B侧分

别为:3

个采样

探头及

管线)

3 反吹单元含现场设备8套

北京雪迪龙(对

部件名称型号数量备注

应每套

采样探

头1套)

4 采样预处理

单元

4套

北京雪

迪龙

5 氨逃逸仪

(NH

3

西门子LDS6 2台

西门子

(仪表

为:1拖

2,监测

点为:

SCR出口

A\B侧)

6 供电电源1套

说明:SCR四个监测点总共集成在两套柜子上面。

注:设备清单见上表,但不限于此。最终设备数量及参数以现场实际情况为准,如设备数量、参数有变化,承包价格不变。

附件2:

烟气自动监测设备日常巡检维护记录表

企业名称:日期:年月日设备名称规格型号维护管理单位设备编号

安装地点维护保养人

设备巡检内容、情况、及处理情况说明

序号子系统巡检部件及事项说明巡检部件

情况说明

处理

情况

处理后

结果说明

1 烟气监

测系统

探头滤芯、采样管、伴热管是否堵塞

采样探头反吹是否正常,电磁阀、反吹气源是否正常

采样泵、致冷器、过滤器、采样流量是否正常

直接烟气分析仪的净化装置管路、风机、过滤器、风量

吸附剂、干燥剂是否过期

烟气监测数据是否正常,分析仪(直抽式)校准是否正常

标气的浓度、有效期时间、剩余压力

2 烟尘监

测系统

鼓风机、风管、空气过滤器等部件工作是否正常

穿法烟尘分析仪的光点是否偏移

烟尘监测数据是否正常

3 流速监

测系统

检查皮托管的反吹管路、控制阀等是否正常

超声波法:检查鼓风机、软管、过滤器等部件是否正常

监测流速值是否正常

4 其它烟气

监测参数

温度测量值是否正常

湿度测量值是否正常

氧量测量值是否正常

5 数据采集

传输装置

各通讯线的连接是否松动

数据传输卡上的费用

分析仪、工控机、数据采集传输仪上的数据是否一致

6 其它辅

助设备

空气压缩系统是否正常

分水器、储气装置中的水是否放掉

室内的温度、湿度是否正常

分析站房的门窗是否密封

站房的清洁卫生

本次巡检人:本次巡检时间:负责人:

烟气自动监测设备

零点漂移、跨度漂移校准记录表

企业名称:

设备名称规格型号

维护管理单位设备编号

安装地点上次校准时间

SO2分析仪校准

分析仪原理分析仪量程计量单位

零点漂

移校准

零气浓度值校准前测试值零点漂移% 仪器校准是否正常校准后测试值

跨度漂

移校准

标气浓度值校准前测试值跨度漂移% 仪器校准是否正常校准后测试值

NO x分析仪校准

分析仪原理分析仪量程计量单位

零点漂

移校准

零气浓度值校准前测试值零点漂移% 仪器校准是否正常校准后测试值

跨度漂

移校准

标气浓度值校准前测试值跨度漂移% 仪器校准是否正常校准后测试值

O2分析仪校准

分析仪原理分析仪量程计量单位

零点漂

移校准

零气浓度值校准前测试值零点漂移% 仪器校准是否正常校准后测试值

跨度漂

移校准

标气浓度值校准前测试值跨度漂移% 仪器校准是否正常校准后测试值本次校准人本次校准时间负责人(签章)

烟气自动检测设备维修记录表

企业名称:

站点

名称

停机时间

烟尘测试仪检修情况描述更换部件

烟气分析仪检修情况描述更换部件

烟气参数测试仪检修情况描述更换部件

加热采样装置(含自控温气体伴热检修情况描述更换部件

气体制冷装置检修情况描述更换部件

数据采集与处理控制部分检修情况描述更换部件

空压机及反吹风机部分检修情况描述更换部件

采样泵、蠕动泵、控制阀部分检修情况描述更换部件

站房清理

停机检修情况总结:

备注:

检修人离站时间

易耗品更换记录表

企业名称:维护管理单位:

设备名称规格

型号

设备

编号

序号易耗品名称规格型号单位数量更换原因及时间

维护保养人

注:此表含标气的更换记录

技术规格书格式

第一节一般要求 1. 工程说明 1.1 工程概况 1.1.1 本工程基本情况如下: 。 1.1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置如下: 。 1.2 现场条件和周围环境 1.2.1 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见本章附件A:施工场地(现场)现状平面图。 1.2.2 施工场地(现场)临时供水管径。 施工场地(现场)临时排污管径。 施工场地(现场)临时雨水管径。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率)。 1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下: 。 1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境,并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 1.3 地质及水文资料 1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下: 。 1.4 资料和信息的使用 1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信

息数据,是发包人现有的和客观的,发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策,由承包人自行负责。 2.承包范围 2.1 承包范围(如分标段,须按标段分别描述,并明确界面责任分工) 2.1.1 承包人自行施工范围 本工程承包人自行施工的工程范围如下: 。 各标段界面责任分工如下: 。 2.1.2 承包范围内的暂估价项目 2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表 4.10-3“专业工程暂估价表”。 2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.10-2“材料和工程设备暂估价表”。 2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下: 。 2.1.3 承包范围内的暂列金额项目 2.1. 3.1 承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”表 4.10-1“暂列金额明细表”(不包括计日工)和表 4.10-4“计日工表”,其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表 4.10-4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。 2.1. 3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目,包括计日工,均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到,合同履行过程中所列暂列金额可能不发生,也可能部分发生。即便发生,监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。 2.1. 3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和

110kV线路保护 技术规范书

新疆天业集团自备热电厂2×300MW机组工程系统继电保护设备招标 110kV 线路保护技术规范书

1、总则 1.1 引言 提供设备的厂家,应获得ISO-9001资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的线路保护装置应在中国部级检测中心通过动模试验。 投标厂商应满足原国电公司《国家电网公司发电厂重大反事故措施(试行)》和《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》。 提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 卖方应提供设备近三年运行业绩表。 1.1.1本规范书提出了110kV线路保护设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。1.1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.2 供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。 1.2.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.2.2 提供型式试验和常规试验数据,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.2.3 提供设备安装、使用的说明书。 1.2.4 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.2.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.2.6提供设备管理和运行所需有关资料。 1.2.7 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.2.8 如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。 1.2.9 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 1.2.10 现场服务 2、供货范围表 见招标范围

技术规范书

技术规范书 1. 总则 1.1 本规范书适用于沈阳新北热电有限责任公司城市污泥低成本利用项目循环流化床热水锅炉循环水泵配套汽轮机及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求。 1.2 本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本规范书发出以后,如果供方没有以书面方式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,供方应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为题的专门章节中加以详细描述。 1.4 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由供、需双方共同商定。 1.5本规范书所使用的标准,如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.6供方对整套设备和辅助系统负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 1.7 本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2. 设计条件与使用条件 2.1 系统概况 2.1.1 本期工程:热网循环水系统扩容改造 2.1.2 改造循环水泵配套汽轮机1台 2.2 设备运行环境条件 2.2.1 安装地点:室内布置 2.2.2主厂房地坪(±0.000米)相当于海拔高度47.5m (黄海高程系) 2.2.3地震烈度:基本裂度 7 度 2.2.4各气象要素统计如下: 夏季7月份平均气温 29.5度 冬季采暖期各月平均气温–5.62度 历年平均气温 7.8度 降雨量:日最大215.5mm,小时最大89mm 湿度:夏季七月份平均相对湿度78% 历年最大积雪深度 200mm 历年最大风速 29.7m/s 冬季主导风向北、东北 夏季主导风向南、西南 最大冻土深度 1.40m

河南省种子加工成套设备技术要求论述(doc 8页)

关于印发《河南省种子加工成套设备 技术要求》的通知

各省辖市种子管理站,巩义市、项城市、永城市、固始县、邓州市、中牟县种子管理站: 根据《中华人民共和国种子法》、《申请主要农作物种子生产经营许可证管理办法》等规定,申请500万以上种子经营许可证的企业,应当具有种子加工成套设备。为了指导种子企业选购设备,根据国家标准、行业标准、产品资料和我省种子加工成套设备建设使用情况,省种子管理站制订了《河南省种子加工成套设备技术要求》。现印发给你们,请结合实际情况,指导种子企业做好设备选型(种子加工设备生产企业产品情况和河南省种子加工成套设备验收办法可上网查询), 保证成套设备建设质量,提高我省种子加工水平。 附件:河南省种子加工成套设备技术要求 二00八年五月四日

附件: 河南省种子加工成套设备技术要求 1.总体要求 1.1种子加工成套设备包括与种子加工要求相适应的加工设备及配套、附属装置,应当能够连续完成种子清选、包衣、计量包装等加工; 1.2加工设备主要包括风筛清选机、窝眼筒、比重清选机、包衣机、计量包装设备及烘干、棉种脱绒、预加工设备; 1.3配套、附属装置包括输送系统、除尘系统、排杂系统、贮存系统、电控系统; 1.4种子加工成套设备生产能力≥3t/h; 1.5成套设备固定安装在加工厂房内,厂房高度、面积、地面处理等满足设备安装条件和种子加工流程要求; 1.6设备及配套附属装置的生产、安装、种子加工质量等应当符合JB/T5683—93《种子加工成套设备技术条件》和有关标准规定。 2.种子加工流程和主要设备 2.1基本流程和主要设备: 风筛清选机→比重清选机→包衣机→包衣种子成膜仓→计量包装设备; 2. 2 可在比重清选机后增加分级机进行玉米分级; 2.3可在风筛清选机前增加脱壳机或除芒机,在比重清选

产品技术规格书模版

XX电器有限公司 编号:产品技术规格书 品名: 产品型号: 产品编码: 编制:审核:批准: 日期:日期:日期: 名称: 地址:

1.基本信息 本承认书规定了进水阀的关键参数,性能要求,检验标准,测试标准,抽样判定规则及生产工艺、包装运输等 1.1产品概述: 本实用新型产品是属于水阀类,是一进一出单阀控制的进水阀,是一种用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;生活中用于控制水的流动或停止,一般会用到这种电磁阀。其工作原理是,电磁阀里有密闭的腔,当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,在进水咀介质的压力推动,打开主阀口,介质流通。当线圈断电时,弹簧复位并推动阀芯和伸缩套封住卸压孔,主阀口关闭,介质截止。这样通过控制电磁阀的电流就控制了机械运动。 1.2产品结构: 结构特点说明,各部件良好配合为关键。

2. 关键参数 1. 零件表面光洁,无缺陷,装配牢固可靠,无松动现象,其 性能应符合GB/T1291-91的要求; 2.额定电压为220V-240V 50/60Hz,额定电流为30±5mA(不通水状态); 3.绝缘等级为F级; 4.适用水压: 0.02-1.0MPa; 5.最大耐水压: 1.6MPa以下,历时10Min无渗漏; 6. 绝缘电阻: 导电部分和外露金属部分,非金属部分之间均大于100MΩ; 7. 匝间绝缘: 对线圈施加1500V,50Hz的脉冲电压,在示 波仪上观察到的是完整的正弦波; 8. 电气强度:绝缘电阻通过后,导电部分和外露 不通电金属和非金属之间施加3125V 50Hz高 压1Min的时间,不应击穿; 9. 流量要求:(根据客户要求); 10. 绕组温升: <75K; 11. 线圈电阻为4.1±0.3KΩ; 12. 寿命不小于30000次,常温,额定电压下通5S,断5S为一周期,厂家要每周做一次寿命试验: 1)0.02MPa时,5000次; 2)0.3MPa时,20000次; 3) 0.8MPa时,5000次; 13. 噪声,声压级小于55dB(A); 14.注公差的塑料件按MT5,金属件按IT14级验收; 15. 电磁部分的工作按连续工作考核。 3. 检验标准 3-1 检验依据: 00234015—《零部件图纸》 Q/HR 0501014 《材料通用要求》(现行) Q/HR 0501028 《塑料成型件通用要求》(现行) GB/T 2828.1-2003 《计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》 4.测试标准 依据R-CS-1203002家用电动洗碗机用电磁阀测试。

光缆线路代维技术要求规范书

光缆线路代维技术规书 第一部分光缆线路代维资源配置投入要求 一、代维驻点设置 1.市级代维管理部门设置(各专业合设): 地市设立一个代维管理部门,有固定办公地点和仓库,设有固定、传真和宽带接入,并设有专人24小时值班;办公地点应安置在当地分公司附近。负责该地市其代维单位的维护管理工作和公司相关工作的接洽,及所在区域的光缆线路巡检维护工作。 2.县级代维驻点设置(各专业合设): 根据维护围和工作要求,在每一县级行政区域设立县级维护驻点。县级维护驻点按无线基站、光缆、固网接入网及集团客户合设,实现各专业综合维护管理。县级代维驻点有固定办公地点和仓库,设有固定和传真;办公地点安置在当地县公司附近。 3.片区代维驻点设置(可各专业合设): 达到一定维护数量的县区级行政区域除设置县级维护驻点外,片区代维驻地点设置方式如下: 第一个片区代维驻地点:500-800皮长公里/县以;(包含500,不包含800) 第二个片区代维驻地点:800-1300皮长公里/县以;(包含800,不包含1300) 第三个片区代维驻地点:1300-1800皮长公里/县以;(包含1300,不包含1800) 以后更多驻地点的设置以此类推,每增加500皮长公里增加一个片区代维驻地点。 (也可根据分公司要求结合网络状况进行驻点设置);驻点位置按光缆分布等级选择乡镇所在地设置固定办公地点和仓库或由分公司指定驻点位置;办公地点设有固定和传真。负责该片区的光缆线路巡检维护工作。 二、人员配置要求 按照代维驻点所代维的光缆数量进行配置,干线光缆和城域网光缆每50皮长公里(如果同路由有多条个光缆,可以按一条光缆的皮长公里配备)配置一名线路巡检维护人员,每超过50皮长公里的,增设一名线路巡检维护人员;本地网光缆每100皮长公里配置一名线

电力电缆技术规格书

C D P 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-003-2009/B 电力电缆技术规格书 2009-11-26发布2009-11-30实施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程电力电缆采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人::彭艮鹏王新坤付伟 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 电子邮箱。

技术规格书1

轨道交通运维商业用电项目 技术规格书

目录 第一章工程概况 (3) 第二章项目工程量清单 (3) 第三章现场条件 (4) 第四章本工程执行的相关规范及标准 (5) 第五章本工程项目施工技术要求 (5) 第六章本工程项目施工单位及人员资质要求 (7) 第七章施工进度计划控制 (8) 第八章主要施工机械及劳动力配置 (10) 第九章工程质量保证措施 (12) 第十章保证安全生产、成品保护、交通配合、市容环卫和文明施工、消防、治安等的技术措施 (13)

第一章工程概况 1、工程名称: 2、工作内容:运维商业用电出线线路进行检修、调试,排除安全隐患,及时处理隐患。 3、承包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。 4、质量标准:国家施工验收规范规定的质量标准和备案标准:一次性验收合格。 5、工程地点: 第二章项目工程量清单 1、项目工程量清单(详见下表)

第三章现场条件 1、为确保文明施工,承包人应遵守招标单位的有关管理规定。由于承包人原因导致的一切处罚,由承包人承担。 2、承包人进场前必须配备完整的管理班子,由专职安全人员向业主单位提交承包单位资质证书、税务登记证、安全生产许可证、组织机构代码证等证书复印件及管理人员证书复印件,交由业主单位审核,通过后方可进场。 3、承包人进场前对所有参与施工的人员的特种操作证书(如高、低压证书)进行核实,不得存在假证、过期证等不合规现象,审核通过交由业主单位审核,通过后方可进场。 4、承包人应按工作内容及施工要求,自行准备施工工具、设备,所有施工工具、设备必须符合有关技术要求、安全要求。 5、在施工作业时需要其他部门配合断电、恢复供电要求时,必须提前申请,得到批复后方可检修,检修完成后得到有关部门验收合格后视为完成,不得私自断电、合闸。 6、对当天完成的工作量进行完整、有效的施工记录。 7、当天工作量完成后,要做到垃圾落手清,不得随意丢弃建筑垃圾,承包人必须按业主单位指定地点堆放垃圾。 8、对于当天施工范围在下班前必须逐一检查用电安全,杜绝安全隐患存在;所有施工工具、设备必须摆放整齐;进出设备、工具建立有效台账。

办公设备维护服务技术规范书

技术规书XXXXXXXXXXXXXXX 办公设备维护服务 技术规书

、总则 本服务规书定义了乙方(XXXXX)为甲方(XXXXXXXX)提供的办公及营业厅办公设备维护服务日常技术支持服务的容和标准。 、办公及营业厅办公设备维护服务容及服务标准要求 2.1 办公设备维护服务容要求 乙方应指派专门人员负责接收甲方的现场支持服务请求,并负责及时安排维修人员赴现场。维修人员到达现场排除故障后应通知报障联系人,如需更换硬件则乙方须与甲方技术人员沟通确认维修方案,并由现场工程师与报障联系人对维修结果进行确认。在故障处理完成后现场工程师应向甲方终端使用人员提供大约 15分钟的基本培训,容包括启动、启动标准设备的应用、安全、防病毒、和支持服务流程等容。服务结束后填写维修工单并由双方签字确认. 若乙方在现场不能及时排除故障,应向甲方提供备用办公设备,备机需安装必要的软件来保证满足甲方的营业或办公使用需求, 并需经乙方确认备机工作是否正常。故障机须在7个工作日返回原地,(保证固定资产标签与属地相附)。服务结束后填写维修工单并由双方签字确认。 维修中如需更换硬盘等存储设备,为确保甲方数据等信息资产,乙方应将旧硬盘密封返回至甲方,并由使用人员对该存储设备序列号等容进行签字确认。 甲方将针对办公设备维修服务情况对各使用部门定期进行回访,并对乙方服务质量进行考核。 2.2办公设备维护服务标准 2.2.1办公设备现场支持服务 1、乙方协助甲方对甲方所有办公设备情况进行普查,并针对甲方办公设备普查情况(如终端型号、配置、保修状况等),协助甲方对甲方所有办公设备进行终端标准化初始部署及设备清洁服务。 资产巡检维修设备登记表格容:

电子标签维修工程技术要求规范书

集中规模招标采购(技术规书编号) 招标文件(技术规专用部分)

二零一六年十月 本文件对变电站等10个变电站10kV线路杆塔电子标签维修工程提出的各项要求,包括杆塔、配电变压器、配电站房、电缆等设备标识、射频码标签和二维码标签制作、安装、现场信息采集标准等,可以作为投标人编制技术应答文件的依据。 1总则 1.1一般规定 (1)投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 (2)投标人须仔细阅读包括本技术规阐述的全部条款。投标人提供的设备应符合招标文件所规定的要求。 (3)本招标文件技术规提出了对设备的技术参数、性能、试验等方面的技术要求。 (4)本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,投标人应提供符合本技术规引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件的要求如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的指标执行。 (5)如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规的条文提出差异,则表示投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在投标文件中列出。 (6)本招标文件技术规将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文

件技术规未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 (7)本技术规中涉及有关商务方面的容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.2工作围要求 本技术规仅适用于110kV神头变电站等10个变电站10kV线路杆塔电子标签维修工程,110kV神头变电站、110kV城西变电站、110kV域城变电站、110kV石炭坞变电站、110kV源泉变电站、110kV海眼变电站、110kV叩家变电站、110kV白塔变电站、110kV 良庄变电站、110kV八陡变电站所辖的配电线路、配电室、环网柜等配电设备标识及电子标签制作、现场安装。 1.3工期要求 本项目施工工期为30天,合同签订后开始施工。工程竣工7天,完成施工资料的整理、移交等工作。 2工程概况 2.1工程简述 神头变电站等10个变电站10kV线路杆塔电子标签维修工程标识、射频码标签、二维码标签制作、安装及现场数据采集。 2.2施工依据规及标准 应执行最新版本相关标准、规及规定,包括但不限于:

垂直压缩站成套设备技术参数

环卫机械设备参数和要求 一、垂直压缩站成套设备(密闭自卸式垃圾车)技术参数和要求: 1. 垂直压缩机构配套、密闭自卸式垃圾车一台; ★2. 采用整体式垃圾箱技术,即压缩仓、储存仓和油缸推铲仓一体; 3. 箱体侧面、底面钢板为不小于10mm高强度钢板(16Mn)制造,确保箱体在高压力、高腐蚀、高磨损情况下使用寿命在6~8以上年; 4. 箱体前门及中门采用液压油缸垂直开启方式; 5. 箱体上卸料装置(推铲)的油缸应平置,保证全部油缸力用于推卸垃圾,推铲采用油缸水平控制方式,同时采用侧面,底面双向滚轮导向,滚轮内安装自润滑轴承,免维护; 6. 推铲顶设有垃圾移位,卸料全过程封闭盖板,防止垃圾从压缩仓翻入推铲仓; 7. 垃圾在被压实后,密度达到0.9t/m3以上; ★8. 压缩油缸采用三联油缸,油缸与压头之间须采用球头联接,三支压缩油缸须采用单油路控制;压头与立柱之间采用导向装置,导向装置须采用可自由转运的浮动滑块,确保压头偏摆时,滑块滑动能大面积与立柱接触,保

证立柱不产生局部变形; 9. 整套油缸的密封件必须采用优质进口密封件; ★10. 电器系统采用PLC程序控制方式,压缩过程为全自动工程;可编程控制器必须采用德国西门子进口件,并留有远程控制接口,关键元件(例如:可编程控制器、断路器、交流接触器、扩展模块、传感器、稳压电源)等必须使用优质进口件,并提供清单; 11. 设有防箱体坠落装置的安全钩装置,安全钩装置的开启与锁紧必须采用液压油缸控制,并实现自动化控制,实现各动作之间的互锁,确保整机安全性。采用进口双联叶片泵,可靠性高,降低整机噪声。所有结构件表面经喷丸(砂)处理,再喷涂高防腐油漆,提高防腐能力和整机寿命。垃圾进料时,可以从二个或者三个方向同时进料。

储罐技术规格书

安徽确成硅化学有限公司年产六万吨高分散白炭黑生产线及其附属装置工程 原料罐区储罐 技术规格书 中国中轻国际工程有限公司 2012年3月

安徽确成硅化学有限公司 原料罐区储罐 技术规格书 编制: 校核: 审核: 中国中轻国际工程有限公司 2012年3月

目录 1.概述 2.供货范围及工作内容 3.设备制造过程的要求 4.工程服务 5.卖方的技术服务及技术保证 6.制造周期、交货地点、质保期 7.卖方应提供的技术资料 8.涂漆、包装与运输 9.附件(非标设备工艺提资图) 10.报价 11.涂敷、包装和运输 附件一气象资料

1 概述 1.1 本技术规格书规定了安徽确成硅化学有限公司年产六万吨高分散白炭黑生产线及其附属装置原料罐区12台储罐的操作条件、技术要求、适用的标准规范、供货范围及投标要求等。 1.2 本技术规格书的技术要求、数据表及附件是所招标设备设计和制造的最低要求。 1.3 投标商报价所选用的设备其技术指标应先进可靠,并具有在类似工况下成功运行的业绩。 1.4 遵循本文件说明的任一条款均不能认为可以解除投标方对所供货物应承担的责任。当投标方认为买方的询价文件有相互矛盾时,应尽快以书面形式通知买方,以便及时澄清。 1.5 使用的语言及单位制 所有投标文件和中标后所提供的图纸资料必须采用中文编制。文件和图纸资料及测量仪表中所使用单位必须为国际单位制(SI),如压力指示单位必须用MPa 或kPa。 1.6 优先权 当买方的有关文件相互抵触时,将按照下列优先顺序执行: ——采购订单 ——本技术技术规格书 ——采用的标准 ——投标商的报价书 2 供货范围及工作内容 2.1货物需求一览表及技术规格

空调系统维保技术要求 模板

空调系统维保技术要求 1.总则 1.1本技术规范书适用于XXX有限公司的空调系统维保项目,包括维保工作范围、 保养内容、维保质量等技术要求以及现场施工和安全的相关要求。 1.2本技术规范书中提出的是最低限度的要求,并未对所有技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合本条件书及经过 工程实践的并代表当今技术水平的先进技术。本技术规范书所使用的标准如 遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2.工程概况 工程名称:XXXX有限公司空调系统维护保养 工程地点:XXX二路XXX号 工程承包范围:包含但不限于下表所列的设备以及与这些设备相关的设备/设施 如水泵、电机、冷冻水管、膨胀水箱、缓冲水箱、冷冻水调节阀、冷媒管、空 调风管、防火阀、电控箱、压力表等设备/设施的日常维护保养及故障处理。

3.1要求对维保范围内的空调系统及冷却塔(含水管路系统)进行全面、规范、 有计划的预防性维修保养服务,确保空调系统的月、季、年定期维修保养工 作到位,保障空调系统设备及冷却塔(含水管路系统)的安全可靠运行;在 日常维护保养过程中发现任何异常情况或故障问题必须及时处理和排除故障,

确保设备始终处于完好状态。 3.2维保范围内的空调系统及冷却塔(含水管路系统)的维保工作内容还包括各 设备及管道的日常清洁除尘和防腐刷漆工作,即维保承包商要确保各设备和管道表面清洁无锈蚀,若出现锈蚀现象,应严格按照“对锈蚀区域进行打磨除锈、刷防锈底漆、刷防水环氧面漆(两底两面)”的防锈刷漆工艺要求进行防腐处理; 3.3从双方合同生效算起,第一个月的月度维护保养工作按照年度维护保养的工 作内容来进行。 3.4VRV、AHU机柜、冷水机组、恒温恒湿机、壁挂机等HVAC系统各类空调机组 的维保工作内容按“附件1-HVAC-设备维护保养检查表”执行; 3.5冷却塔及其循环水管路系统维保要求 a.冷却塔水箱内由于空气污染物质的影响,会堆积一些污垢,必 须进行认真的清扫,用清水冲洗水箱内堆积的污泥。 b.检查水箱内是否有损伤的部分和有无漏水的地方,如有漏水要 认真修补。 c.检查冷却水塔塔体、填料、积水槽等各部件处于完好状态、外 观清洁、无锈蚀、无污渍和青苔等异物; d.冷却塔顶部的四台风机的日常维保及故障维修亦包含在本次维 保服务范围内,检查冷却塔风机,检查轴、轴承、皮带是否完 好,用500V摇表测试电机的相间和对地电阻,有拆修必要的提 出拆修计划。 e.要用高压水冲洗填料内粘附的污垢,注意不要损坏填充材料。 f.检查浮球阀或球形阀动作和功能是否可靠,确保补水装置在使 用中正常动作。

煤制油公司主装置检维修保运技术规范书

神华宁夏煤业集团有限责任公司 煤制油分公司 主装置检维修保运(一标段) 技术规范书 目录

第一章总则 (3) 第二章工作范围及内容 (4) 第三章人员配置及要求 (15) 第四章设备及工器具配置要求 (17) 第五章备品配件、材料界限划分 (29) 第六章质量标准及验收 (30) 第七章设备图纸(供编制方案用) (31) 附件1:乙方应当遵守的甲方管理规定 (33) 附件2:神华宁煤集团煤制油分公司检修保运承包商评价表 (35)

第一章总则 本技术规范书对神华宁夏煤业集团有限责任公司400万吨/年煤炭间接液化项目一标段检维修保运委托的工作范围、工作内容、安全施工、设备及人力配置等方面的技术要求和必须遵循的相关文件进行了明确。 1.装置简介 一标段主要包括气化厂BLOCK1、BLOCK2两个主装置区,其中磨煤干燥生产线12套、气化生产线8套、黑水闪蒸生产线8套、黑水过滤生产线4套、变换生产线2套、LPG制备系统2套。 2.执行标准 下列标准的最新版本作为检维修保运及安全作业的执行标准: (1)《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》SH/T3508-2011 (2)《石油化工设备维护检修规程》中国石化(2007版) (3)《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 (4)《石油化工行业检修工程预算定额》(2009版) (5)《关于2014年动态调整石油化工行业检修工程预算定额的通知》中国石化建(2014)322号文件规定 (6)《企业安全生产费用提取和使用管理办法》国家财企(2012)16号文件规定乙方在保运过程中必须遵守国家、行业、地方现行的相关政策、法律、法令、法规及甲方的各项生产、安全管理等规定,本规范书未约定部分严格按照相关国家及行业标准执行。

物资采购技术规格书模板

XX事业部XX项目 XX设备采购 技术规格书 编制: 审核: 审批: 编制时间:

目录 1、总则 2、设计条件 3、产品标准 4、供货范围 5、技术要求 6、质量性能保证 7、包装运输 8、检验验收 9、技术服务 10、技术资料 11、其他

1、总则 1.1 本技术规格书针对公司XX事业部XX项目XX装置(设备)的采购,提出了相关产品的功能设计制造、供货范围、质量保证、检验验收、包装运输、技术资料及服务等方面的基本要求。 1.2 本技术规格书提出的为最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术规格书和现行工业标准的成熟、可靠、全新的产品及服务。 1.3卖方对所提供的设备、附件和附属设备的制造质量、供货、技术规格、文件图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、设备运行等各个环节负有完全责任。卖方对其技术文件的所有内容负完全责任,买方在技术文件上的签字并不意味对卖方责任的解脱。 1.4卖方提供的产品及配套产品必须在中国境内有技术服务和维护能力的服务网点。 1.5本技术规格书未明确事宜,卖方应在设计过程中充分尊重买方意见,在现有国内技术水平能够达到情况下,不得以任何理由拒绝。 1.6本技术规格书中标注“*”和“△”的为重要技术条款,其中标注“*”的为否决条款,标注“△”的视偏离程度进行评分或否决。卖方对重要技术条款必须逐条响应,并给出相关技术指标;如有与

本技术规格书描述的要求不一致但能满足要求的,应论述其理由。未明确响应的一律视为偏离。 2、设计条件 2.1 工程概况 2.2 气候水文资料 2.3 公用工程及现场条件 2.4 关键指标 3、产品标准 4、供货范围 4.1 主要设备清单 4.2 备件清单 4.3 工作范围及界面划分 5、技术要求 5.1 通用要求 5.1.1 使用寿命。设备设计寿命10(20、30)年,正产使用条件下连续运行不少于25000小时。 5.1.2 5.2 设备要求 5.3 电气仪表要求 5.4 防腐及其他要求

技术规范书

1、高端电脑 联想拯救者刃7000 II(i7 8700/8GB/128GB+1TB/6G独显) 参数规格 基本参数 产品类型家用电脑,游戏电脑 操作系统预装Windows 10 家庭中文版 主板芯片组Intel B360 处理器 CPU系列英特尔酷睿i7 8代系列 CPU型号Intel 酷睿i7 8700 CPU频率 3.2GHz 最高睿频 4.6GHz 总线规格DMI3 8GT/s 缓存L3 12MB 核心架构Coffee Lake 核心/线程数六核心/十二线程 制程工艺14nm 商用技术Intel 博锐技术

存储设备 内存容量8GB 内存类型DDR4 2666MHz 内存插槽2个DiMM插槽 最大内存容量16GB 硬盘容量128GB+1TB 硬盘描述混合硬盘(SSD+7200转HDD) 光驱类型无内置光驱 显卡/声卡 显卡类型性能级独立显卡 显卡芯片NVIDIA GeForce GTX 1060 显存容量6GB DirectX DirectX 12 网络通信 无线网卡支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 有线网卡1000Mbps以太网卡 蓝牙支持蓝牙功能 I/O接口 数据接口2×USB2.0,4×USB3.1 Gen1,2×USB3.1 Gen2音频接口1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 视频接口DVI,HDMI,DisplayPort 网络接口RJ45(网络接口) 其它接口电源接口 读卡器无 其它参数 电源400W电源适配器 机箱类型立式 机箱颜色黑色 机箱尺寸508×440×184.5mm

2、HDMI8201混合高清矩阵切换主机 产品系列: HDMI8201混合高清矩阵切换主机 产品特点: ●业界首家采用全中文液晶显示前面板 ●全导轨槽插卡设计,维护方便快捷 ●EDID自动获取无需手动管理 ●输入输出接口ESD保护 ●长线驱动,增加通讯距离 ●采用进口ARM处理芯片,处理速度更快,性能更加稳定 ●电讯级核心数字交换芯片,具有超强的抗干扰及全天候工作能力 ●全贴片 SMT 工艺,特有 ESD 静电保护功能 ●数字信号运用了点对点无损传输方式,有力保证了图像信号的高保真输出●具有掉电记忆功能带有断电现场保护,上电自动恢复关机前状态 ●仿windows操作界面,易学好用 ●公司管理通过ISO2000国际质量体系认证 ●公司有完整的售后服务体系,完善的质量保证,保障客户利益

《技术规范书》的点对点应答

6、9《技术规范书》得点对点应答 房屋维修项目服务规范 为了保证房屋维修得质量与效果,特制定本房屋维修服务规范。 一、服务内容:(满足) 省本部、平房数据中心、黑龙江通信服务有限公司所属区域内(行政服务中心管理范围内)所有办公楼、综合服务楼、生产楼房屋类资产,含室内外房屋维修、电源电缆电照、木工五金机械、水暖暖气、防水、各种门窗等房屋及所有附属物得维修施工。 二、服务地点区域:划分为三个服务区域:(满足) 区域一:省本部 江北A座办公楼、江北B座办公楼、29号综合楼、哈通信基地、中实生产楼、学府生产楼、平房产业园、文君车库 区域二:数据中心 平房数据中心 区域三:黑龙江通信服务有限公司 进乡街116号、华山路91号、贵新街、西大直街营业厅、中山路240号、东棵街、营部街车库、林机小区、联部街、通郊路25号 三、服务频次:房屋维修施工随时发生随时处理。(满足) 四、服务得标准及质量要求:执行国建部相关标准要求。(满足) 五、服务得考核及验收标准:(满足) 1、有设计维修项目: 按照设计文件进行验收,需供应商保质、保量、按时完成。 维修项目完成后,由甲乙双方及设计单位共同验收,验收通过视为考核通过。 2、无设计维修项目: 按照使用部门要求完成施工,严格按照施工前我公司要求得技术规范完成,并将按照此规范验收。 六、团队组成及人员素质要求(满足) 人数要求管理人员(具有设计与管理经验)2人及以上,维修人员8人(含8人)以上,具有电工、木工、瓦工等至少2项经验 我公司出任此项目得管理人员为3人,且均具有丰富得设计及管理经验,维修人员决不低于12人,根据现场施工情况可随时增派相关技术人员,其中专业电工2人,专业木

技术规格书

技术规格书 1.总则 本招标范围为大连汽车码头工程(二期北侧堆场)。本工程承包商有责任使工程质量满足国家交通部现行技术规范和相关质量检验标准,同时使本工程的工期满足招标要求。凡列入本工程合同范围内的项目,承包商应对施工中涉及的工程质量、安全保卫、环境保护等全权负责。无论技术规格书有无规定,承包商都应提供满足本工程需要的足够的人员、材料及设备配置。 2.工程概况 2.1工程位置 大连港大窑湾港区位于辽东半岛南部,大连市金州区东南13km,濒临北黄海,与大连湾以大孤山半岛相隔。水路距大港区15n mile,陆路距大连市50km。地理坐标N38°59′,E121°53′。大连汽车码头工程(二期北侧堆场)位于大窑湾港区西侧。 2.2工程范围 2.2.1本工程主要内容: 本次招标主要内容为大窑湾汽车码头工程(二期北侧堆场)道路及堆场工程设计内容所包含的项目,主要包括级配碎石、水泥稳定碎石、沥青混凝土、边石施工等;沥青混凝土面层施工面积约67968平方米。(详见施工图) 2.2.2招标范围: 本次招标范围为汽车码头工程工程(二期北侧堆场)道路及堆场,业主有权根据工程实际情况对上述工程量进行调整,或对施工方案进行调整,上述风险含在投标人的报价中。 2.3工程的主要结构型式 道路及堆场均为沥青混凝土面层:面层采用50mm中粒式沥青混凝土(AC-20I)、60mm粗粒式沥青混凝土(AC-25I),基层采用450mm水泥稳定碎石(水泥含量6%),垫层为100mm级配碎石,面层与基层之间铺一层乳化沥青(0.3-0.6L/m2);绿化带与场地之间安装250*250*900花岗岩边石等。 3.自然条件 3.1气象条件

生产房屋维修项目技术规范书-采购技术文件规范模版

生产房屋维修项目 国网**市电力公司**供电分公司 ***项目技术规范书 项目单位(部门):国网**市电力公司**供电分公司 2019年**月**日

一、项目概况 1.项目名称: 2.项目采购单位: 3.项目采购必要性: **房屋建于***年,总建筑面积**平方米,***结构,地上***层,建筑面积***平方米,地下**层,建筑面积***平方米。该房屋建成以来作为***功能使用,由于(年久失修,......)等原因,出现屋面漏水,门窗锈蚀,墙面乳胶漆脱落,外墙漏水,照明线路老化,地砖脱落等情况,亟需进行维修。 二、项目实施内容和范围 1.墙面维修***平方米; 2屋面防水维修***平方米; 3.地面维修***平方米; 4.门窗维修***平方米; 5.外墙维修**平方米; 6.外墙防水**平方米; 7.灯具更换**盏; 8.吊顶维修***平方米等。 三、报价说明与合同结算 (一)报价方式 折扣比例报价 (二)报价依据 1.20kV及以下配电网工程预算定额《第一册建筑工程》(2016年版); 2. 20kV及以下配电网工程建设预算编制及计算规定(2016年版); 3.电网检修工程预算定额《第一册建筑工程》(2015年版) 4.电网技术改造工程预算编制与计算规定《2015年版》

3. 施工图; 4.**市建设工程造价信息。 (三)合同结算 工程结算价=经审定的结算施工费×成交人所报折扣比例+安全文明施工费+税金。 备注:安全文明施工费、税金不纳入折扣比例下浮范围。 四、项目组织机构和人员要求 参照“国网设备部关于印发10(20)千伏及以下配电网工程业主、监理、施工项目部标准化管理手册的通知(设备配电〔2019〕20号)”文件执行。施工单位需成立施工项目部,成员包括但不限于项目经理、技术负责人、施工管理负责人、施工员、安全员、质检员、材料员、预算员、工作票签发人、工作票负责人。项目经理应当建造师资格证,施工员、安全员、质检员、材料员、预算员应当经考试合格取得相应资格证书。工作票签发人、工作票负责人应当经采购单位考试合格取得相应资格。 五、项目实施要求及工期 (一)总体要求 工期要求:自合同签订生效之日起至xxxx年xx月xx日 (二)具体要求

配电箱技术规格书

双杆变台等配电箱技术规格书 1.适用范围 本节技术规格书适用于本工程单、双杆变台配电箱。本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书,需经强制性认证的,必须具备3C认证;质量体系ISO认证,必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。 设备安装、元器件技术参数、等具体要求请遵照有关规范和标准并参见施工设计图纸及设计说明。 2.主要设备材料规格要求 配电箱包括单、双杆变台配电箱。箱体内开关等重要元器件(断路器)要求选用技术成熟、运行良好的国内一线品牌的产品。 3.执行标准 GB 156-93 《标准电压》 GB 4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备总则》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压断路器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器》GB 7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套设备和控制设备---配电板的特殊要求》 JB 4012-85 《低压空气式隔离器、断路器、隔离断路器及熔断器组合电器》《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指4207-1984 GB/T 数的测定方法》 GB 13539-92 《低压熔断器》 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285-93 GB/T 7261-2000 《继电器及装置基本试验方法》 GB/T 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 IEC129 《交流断路器和接地保护》 IEC255 《继电器》 IEC269 《低压熔断器》 《低压成套断路器设备和控制设备》 IEC446 《绝缘和非绝缘导体的色标》 IEC73 《指示灯和按钮的色标》 IEC947 《低压断路器设备控制设备》 4.使用条件 1)运行条件 系统标称电压U0/U 1kV 系统最高运行电压Um 系统频率50Hz

技术规格书

目录 一、项目概述 二、编制依据 三、规范性引用文件 四、技术规格 1、种植土分类 2、种植土质量要求 3、种植土检验方法 五、供货保证及运输、装卸措施 六、供货计划及现场作业指导 七、质量保证措施 八、售前、售后服务措施 九、技术偏离表

一、项目概述 并充分了解本招标项目的工作范围、工作内容、工作要求、合同条件、条款及风险后,为规范园林绿化设计、施工及管养中对种植土的质量要求,保障园林植物良好生长介质条件,特制订本规格书。我公司保证所提供的种植土方能满足苗木种植土要求;土方里没有任何建筑垃圾和生活垃圾及一些有机杂质。保证提供的材料符合本规格书和现行工业标准的优质产品。在合同签字后,业主有权因规范、标准、规程发生变化而提出补充要求。 我公司对材料的选择、材料的生产和对所提供材料的技术性能、可适用性、可靠性负全部的责任。遵守全部的适用的中国国家标准和相关国际标准,我公司保证材料达到规格书要求的技术要求。 本技术要求在工程实施阶段由业主负责澄清部分技术数据后作 为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 当相关文件有冲突时,优先执行顺序如下: 1)数据表 2)本技术规格书 3)国家标准 4)国际标准 5)厂商标准 在上述文件发生冲突时,供应商应通知业主并协商确定解决方案。

二、编制依据 1、垦利3-2油田群东营原油终端种植土材料采办项目招标文 件及技术规格要求; 2、国家有关绿化种植土法规、规范与文件; 3、本公司ISO9001国际质量体系、《质量手册》、《程序文件》、《技术标准》及拥有的技术力量; 三、规范性引用文件 1CJJ/T 82-99 城市绿化工程施工及验收规范 LY/T 1215-1999 森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1228-1999 森林土壤全氮的测定 LY/T 1232-1999 森林土壤全磷的测定 LY/T 1233-1999 森林土壤有效磷的测定 LY/T 1234-1999 森林土壤全钾的测定 LY/T 1239-1999 森林土壤pH值的测定 LY/T 1251-1999 森林土壤水溶性盐分分析 DB440300/T8-1999 园林绿化施工规范 DB440300/T34-2008 园林绿化工程质量验收规范 四、技术规格 1、种植土分类: 种植土指用于园林植物生长的土壤,根据园林绿化种植土用途,分为草坪土、、花坛土、树穴土。 1.1草坪土

相关文档
相关文档 最新文档