文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规题库(电气部分多选题)

安规题库(电气部分多选题)

安规题库(电气部分多选题)
安规题库(电气部分多选题)

安规题库(电气部分多选题)

一、多选题(每题2分,共108题)

1、外单位参与华能集团公司系统电气工作的人员,应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前本企业有关人员应告知()

(A)现场电气设备接线情况

(B)危险因素

(C)防范措施

(D)事故应急措施

答案:A,B,C,D

2、雷雨天气巡视室外高压电气设备时,应注意哪些事项。()

(A)应穿绝缘靴

(B)不应使用伞具

(C)不应靠近避雷器

(D)不应靠近避雷针

答案:A,B,C,D

3、为了防止误操作以下哪些做法是正确的()

(A)为防止误操作,高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置,必要时加挂

机械锁。

(B)防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本企业主管生产的副

厂长(或总工程师)批准;

(C)紧急情况时,需短时间解除防误闭锁装置进行操作的,必须经当班值长批准,

并应按程序尽快投入。

(D)单人操作时,严禁解除防误闭锁装置。防误闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)

应妥善保管,按规定使用,不许乱用。

答案:A,B,C,D

4、以下说法正确的是()

(A)操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。

(B)发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮清晰;单人操作时应默

诵操作内容。

(C)操作过程中必须按操作票填写的顺序逐项操作。

(D)每操作完一项,应检查无误后打"√",全部操作完毕后进行复查。

答案:A,C,D

5、在高压电气设备上工作,必须遵守下列哪些规定()

(A)填用电气工作票或工作联系单

(B)至少应有两人在一起工作

(C)完成保证工作人员安全的组织措施

(D)完成保证工作人员安全的技术措施

答案:A,B,C,D

6、待用间隔(母线连接排或连接线已经连上母线,但出线或出线设备尚未安装完毕的间隔)应有()并列入运行管理范围。其隔离开关操作手柄、网门应

加锁。

(A)名称

(B)编号

(C)规格

(D)型号

答案:A,B

7、现场应具有与实际运行方式相符的()。电气设备应具有明显的标志,包括名称、编号、设备相色等。

(A)一次系统模拟图

(B)接线图

(C)一次、二次模拟图

(D)系统图

答案:A,B

8、以下关于高压设备遮栏说法错误的是()。

(A)不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。

(B)在确认高压设备不带电的情况下,值班人员可以单独移开或越过遮栏进行工作;

(C)若有必要移开高压设备的遮栏时,必须有监护人在场。

(D)若有必要移开220KV高压设备的遮栏时,必须有监护人在场,并符合的安全距离。

答案:B,D

9、下列哪项工作可以不用操作票()

(A)事故处理

(B)拉合断路器的单一操作

(C)拉开全厂(站)仅有的一组接地刀闸(装置)或拆除仅有的一组接地线

(D)程序操作

答案:A,B,C,D

10、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,

可通过()的变化来判断。

(A)设备机械位置指示

(B)电气指示装置

(C)带电显示装置

(D)仪表及各种遥测、遥信等信号

答案:A,B,C,D

11、下面哪些项目应填入操作票内()

(A)应拉合的断路器、隔离开关、接地刀闸(装置)。

(B)检查拉合后的断路器、隔离开关、接地刀闸(装置)的位置。

(C)验电,装拆接地线。

(D)合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。

答案:A,B,C,D

12、发包单位工作票签发人、工作许可人、工作联系人分别由已经批准的具有

()资格的人员担任。

(A)工作票签发人

(B)工作许可人

(C)工作负责人

(D)工作联系人

答案:A,B,C

13、在电气设备上工作,有哪些保证安全的组织措施()

(A)工作票制度

(B)工作许可制度

(C)工作监护制度

(D)工作间断、转移和终结制度

答案:A,B,C,D

14、工作负责人(监护人)应具备的安全责任。()

(A)正确、安全地组织工作,结合实际对工作成员进行安全教育确;工作票所列安

全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时予以补充。

(B) 负责与工作许可人一道检查所做的安全措施是否正确完备,并符合现场实际条件;

(C)工作前向工作班全体成员告知危险点,交待作业活动范围、内容及安全措施和

注意事项。

(D)督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施;工作班人员变动是否合适;负责每次作业开工前,复查安全措施是否完备。

答案:A,B,C,D

15、()必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的行为。

(A)工作负责人

(B)工作许可人

(C)专职监护人

(D)工作票签发人

答案:A,C

16、对于外包检修工作,外包工作票实行"()"、"()"制度。

(A)工作票双签发人

(B)承包单位设立工作负责人

(C)承包单位设立工作负责人和发包单位设立工作联系人

(D)工作票又许可

答案:A,C

17、以下哪几项是属于工作联系人的职责()

(A)负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件;

(B)负责该项工作的全过程质量监督;负责对工作负责人进行技术交底;

(C)经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,实行重点监督,及时纠正工作班成员的不安全行为;

(D)和工作负责人共同办理开工及终结手续。

答案:B,C,D

18、工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员,并在工作票备注栏中注明( )。

(A)专责监护人的姓名

(B)负责监护范围

(C)具体工作内容

(D)具体工作要求

答案:A,B,C

19、工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应做好哪些工作()

(A)指定能胜任的人员临时代替

(B)离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班人员

(C)原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续

(D)工作票备注栏内要做好相关记录

答案:A,B,C,D

20、工作票所列人员的应具备以下哪些基本条件()

(A)工作票签发人应由熟悉工作成员的技术能力、熟悉设备情况、熟悉本规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本企业主管生产的副厂长(或总工程师)批准的人员担任。

(B)工作负责人应由具有相关工作经验、熟悉设备情况、熟悉工作班人员工作能力和本规程的人员担任。

(C)工作许可人应由有一定工作经验、熟悉本规程的运行值班人员担任。

(D)工作票签发人、工作负责人和工作许可人名单应由本企业主管生产的副厂长(或总工程师)批准并每年公布。

答案:A,B,C,D

21、工作终结后,运行值班人员根据具体情况,()后,由运行值班负责人在留存运行处的电气工作票上签字,盖"已复役"印章。接地线未拆除、接地刀闸(装置)未断开的在备注栏做好说明。该工作票方告结束。

(A)拆除该票要求装设的接地线

(B)合上接地刀闸(装置)

(C)收回标示牌

(D)恢复遮栏

答案:A,C,D

22、全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向运行值班人员书面交待()等,并与运行值班人员共同检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后,在工作票上盖"已终结"印章,工作方告终结。

(A)所修项目

(B)发现的问题

(C)试验结果

(D)存在问题及是否具备运行条件

答案:A,B,C,D

23、以下哪几项是属于发包单位工作票签发人的职责()

(A)对工作是否必要负责;

(B)对工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;

(C)对现场施工安全措施是否正确完备负责;

(D)设备名称及编号是否准确,采取的安全措施是否填写清楚、正确和完备。

答案:A,B,D

24、工作许可人应具备的安全责任。()

(A)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;

(B)工作现场布置的安全措施确已完善和正确地执行;负责检查停电设备是否有突然来电的危险;

(C)对工作票所列的内容即使发生很小的疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

(D)负责对工作负责人详细说明哪些设备带压、高温、爆炸危险、有毒有害、有电以及有关注意事项等。

答案:A,B,C,D

25、若工作负责人需要长时间离开现场应做好哪些工作()

(A)应由原工作票签发人变更工作负责人

(B)履行变更手续

(C)告知全体工作人员

(D)两工作负责人应做好必要的交接

26、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应完成以下哪些工作()

(A)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施。

(B)对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。

(C)对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。

(D)和工作负责人在工作票上分别确认、签名。

答案:A,B,C,D

27、完成工作票许可手续后,工作负责人(监护人)、专责监护人应向工作班人员交待(),进行危险点告知。

(A)工作内容

(B)人员分工

(C)现场安全措施

(D)带电部位和其他注意事项

答案:A,B,C,D

28、检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,可按下列哪些条件进行

()

(A)全体工作人员撤离工作地点

(B)将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏

(C)应在工作负责人和运行值班人员进行全面检查无误后,由运行值班人员进行加压试验

(D)工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可手续

答案:A,B,C,D

29、以下哪几项是属于承包单位工作票签发人的职责()

(A)对所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够、精神状态是否良好负责;

(B)对现场施工安全措施是否正确完备负责;

(C)对现场施工机械、工具、安全用具的安全性能负责;

(D)负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做的安全措施是否符合现场实际条件。

答案:A,B,C

30、若有紧急需要,在工作间断期间,运行值班人员可在工作票未交回的情况下送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全班人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行,并应采取以下哪些措施()

(A)拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏

(B)悬挂"止步,高压危险"的标示牌

(C)必须在所有通路派专人守候,以便告诉工作班人员"设备已经合闸送电,不得继续工作"

(D)守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点

31、工作班成员应具备的安全责任。()

(A)正确、安全地组织工作,结合实际对工作成员进行安全教育确;

(B)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认

手续;

(C)遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施;

(D)正确使用安全工器具和劳动防护用品。互相关心施工安全,并监督本规程和现

场安全措施的实施。

答案:B,C,D

32、以下哪几项是属于承包单位工作负责人的职责()

(A)正确安全地组织工作;工作前对工作人员交待安全注意事项,并结合实际进行

安全教育;

(B)督促、监督工作人员遵守国家和行业有关法律、法规、本规程和发包单位的有

关规定,纠正不安全行为;

(C)负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做的安全措施是否符

合现场实际条件;

(D)工作负责人必须持票并始终在工作现场监护工作;对工作班成员正确使用施工

机械、工具、安全用具负责,并对上述机具在施工过程中的安全性能完好负责。

答案:A,B,C,D

33、专责监护人应具备的安全责任。()

(A)明确被监护人员和监护范围;

(B)工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项

(C)监督被监护人员执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为。

(D)督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施;

答案:A,B,C

34、工作票签发人应具备的安全责任。()

(A)工作必要性;

(B)工作是否安全

(C)工作票上所填安全措施是否正确、完备

(D)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好

答案:A,B,C,D

35、值长应具备的安全责任。()

(A)负责审查检修工作的必要性,审查工作票所列安全措施是否正确完备、是否符

合现场实际安全条件;

(B)正确、安全地组织工作,结合实际对工作成员进行安全教育确;

(C)对批准检修工期、审批后的工作票票面、安全措施负责;

(D)不应批准没有危险点控制措施的工作票。

36、停电时,应如何操作()

(A)必须先将该线路可能来电的所有断路器、线路隔离开关、母线隔离开关全部拉开

(B)小车开关应拉至试验或检修位置

(C)断开断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源

(D)闭锁隔离开关的操作机构

答案:A,B,C,D

37、应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的(),闭锁隔离开关的操作机构。

(A)控制电源

(B)控制能源

(C)合闸电源

(D)合闸能源

答案:A,D

38、以下关于验电说法正确的有()

(A)高压验电必须戴绝缘手套和穿绝缘靴。

(B)验电器的伸缩式绝缘杆长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环。

(C)对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。

(D)330kV及以上的电气设备,宜采用间接验电方法进行验电。

答案:B,C,D

39、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有哪些

()

(A)停电

(B)验电、装设接地线

(C)悬挂标示牌

(D)装设遮栏

答案:A,B,C,D

40、下列哪些作业时,应设置"止步,高压危险!"的标示牌()

(A)在室外高压电气设备上工作

(B)在室外架构上工作

(C)高压开关柜内手车开关拉至"检修"位置,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启时。

(D)在室内高压设备上工作

答案:A,B,C,D

41、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应()

(A)加装接地线,

(B)工作人员使用个人保安线

(C)加装的接地线应登录在工作票上

(D)个人保安接地线由工作人员自装自拆

答案:A,B,C,D

42、以下说法正确的有哪些()

(A)当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路

(B)电缆及电容器接地前应逐相充分放电;星形接地电容器的中性点不应接地

(C)串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电

(D)装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电

答案:A,C,D

43、对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。即通过设备的()的

变化来判断。

(A)电气指示

(B)带电显示装置

(C)仪表及各种遥测、遥信等信号

(D)机械指示位置、

答案:A,B,C,D

44、在室内电气设备母线或电源开关间隔上工作,应()。

(A)在工作现场附近的带电电气设备或一经合闸即可能带电的电气设备四周装设警

示围栏

(B)在围栏上悬挂适当数量朝向外面的"止步,有电危险!"或"止步,高压危险!"

的标示牌。

(C)在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂"止步,高压危险!"的标示牌。

(D)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂"止步,高压危险"的标示牌。

答案:A,B

45、电网调度线路作业时,值长应将调度提供的()记入值班日志。

(A)线路停电检修工作内容

(B)发电厂内安全措施执行

(C)安全措施拆除情况

(D)安全措施执行人员情况

答案:A,B,C

46、企业内部调度线路作业时,值长必须将停电检修的()记入值班日志。

(A)工作班组数目

(B)工作负责人姓名

(C)工作地点

(D)工作任务

答案:A,B,C,D

47、带电水冲洗作业前应做好哪些工作()

(A)应掌握绝缘子的脏污情况

(B)当盐密值小于最大临界盐密值的规定,一般不宜进行水冲洗

(C)当盐密值不大于最大临界盐密值的规定,应增大水电阻率来补救

(D)避雷器及密封不良的设备不宜进行带电水冲洗。

答案:A,C,D

48、带电断、接空载线路,应遵守下列哪些规定()

(A)应确认线路的另一端断路器和隔离开关确已断开,接入线路侧的变压器、电压

互感器确已退出运行后,方可进行。

(B)作业人员应戴护目镜,并应采取消弧措施。严禁同时接触未接通的或已断开的

导线两个断头,以防人体串入电路。

(C)在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后,才可进

行带电断、接引线。

(D)带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线将因感应而带电。为防止电击,应采取措施后人员才能触及。

答案:A,B,C,D

49、使用有绝缘柄的工具,就注意哪些()

(A)其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或相对地短路。

(B)工作时,应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴手套、安全帽和护目镜

(C)站在干燥的绝缘物上进行

(D)严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具

答案:A,B,C,D

50、采用绝缘手套作业法或绝缘杆作业法时,应根据作业方法选用()。工作人员转移相位工作前,应得到工作监护人的同意。

(A)人体绝缘防护用具

(B)使用绝缘安全带

(C)绝缘安全帽

(D)戴护目眼镜

答案:A,B,C,D

51、带电作业工具应()。

(A)统一编号

(B)专人保管

(C)登记造册

(D)建立试验、检修、使用记录

答案:A,B,C,D

52、用分流线短接断路器、隔离开关、跌落式熔断器等载流设备,应遵守下列哪

项规定()

(A)短接前一定要核对相位

(B)组装分流线的导线处应清除氧化层,且线夹接触应牢固可靠。

(C)断路器应处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器,锁死跳闸机构后,方可短接。9

(D)分流线应支撑好,以防摆动造成接地或短路。

答案:A,B,C,D

53、带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有经验的人员到

现场勘察,根据勘察结果判断能否进行带电作业,并确定()。

(A)作业方法

(B)所需工具

(C)工作要求

(D)应采取的措施

答案:A,B,D

54、带电作业工具房应配备(),足够的工具摆放架、吊架和灭火器等。

(A)湿度计

(B)温度计

(C)抽湿机

(D)加热器

答案:A,B,C,D

55、等电位作业人员在作业中严禁用酒精、汽油等易燃品擦拭(),防止起火。

(A)带电体

(B)绝缘部分

(C)电气设备

(D)所有设备

答案:A,B

56、在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,应注意什么()

(A)工作现场应设置围栏

(B)派专人监护

(C)严禁非工作人员入内

(D)穿绝缘服

答案:A,B,C

57、使用火花间隙检测器检测绝缘子时,应遵守哪些规定()

(A)检测前应对检测器进行检测,保证操作灵活,测量准确。

(B)针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。

(C)检测35kV及以上电压等级的绝缘子串时,当发现同一串中的零值绝缘子片数达到规定时,应立即停止检测。

(D)阴雨天气应在做好防雨措施的情况下进行。

答案:A,B,C

58、有下列情况哪种情况,应经验算合格,并经企业主管生产的厂领导(或总工程师)批准后才能进行()

(A)在孤立档的导、地线上的作业

(B)在有断股的导、地线和锈蚀的地线上的作业

(C)在条以外的其他型号导、地线上的作业

(D)两人以上在同档同一根导、地线上的作业

答案:A,B,C,D

59、使用保护间隙时,应遵守哪些规定()

(A)悬挂保护间隙前,应与调度联系停用重合闸。

(B)悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地,再将保护间隙挂在导线上,并使其接触良好。拆除的程序相同。

(C)保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上,悬挂后,应派专人看守,在有人、畜通过的地区,还应增设围栏。

(D)装、拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服。

答案:A,C,D

60、下列哪些设备在引线时,应采取防止引流线摆动的措施()

(A)带电断

(B)接空载线路

(C)耦合电容器

(D)避雷器、阻波器

答案:A,B,C,D

61、下列选顶中符合等电位作业人员对相邻导线的最小距离规定的是()。

(A)35kV,

(B)63kV,

(C)110kV,

(D)220kV,

答案:A,C

62、以下关于等电位工作说法正确的是()

(A)750kV及以上等电位作业还应戴防护面罩。

(B)严禁通过屏蔽服断、接接地电流。

(C)可以通过空载线路和耦合电容器的电容电流。

(D)屏蔽服内还应穿着阻燃内衣。

答案:A,B,D

63、在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认()

(A)清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好。

(B)绝缘部件无变形。

(C)赃污和损伤。

(D)毛刷转向正确,清扫机械已可靠接地。

答案:A,B,C,D

64、带电作业的基本规定适用于在海拔1000m及以下交流10~500kV、海拔2000m 及以下750kV的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上,采用()方式的带电作业。

(A)等电位

(B)中间电位

(C)地电位

(D)低压

答案:A,B,C,D

65、高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应备注哪些条件()

(A)熟悉带电作业的有关规定

(B)专门培训

(C)考试合格

(D)持证上岗

答案:

(E)D

66、高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当,支撑应稳固可靠,并有防倾覆措施。使用前应()。

(F)在预定位置空斗试操作一次

(G)确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常

(H)操作灵活

(I)制动装置可靠

答案:A,B,C,D

67、如何使用带电作业工具()

(A)带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活,并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用

(B)带电作业工具使用前应根据工作负荷校核满足规定安全系数。

(C)带电作业工具在运输过程中,带电绝缘工具应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内,以防受潮和损伤。

(D)进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的帆布或绝缘垫上,防止绝缘工具在使用中赃污和受潮。

答案:A,B,C,D

68、带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业,应戴()。

(A)口罩

(B)护目镜

(C)绝缘手套

(D)绝缘鞋

答案:A,B

69、以下符合带电作业工具的机械试验标准的是()

(A)在工作负荷状态承担各类线夹和连接金具荷重时,应按有关金具标准进行试验;

(B)在工作负荷状态承担其他静荷载时,应根据设计荷载,按DL/T 875-2004

《输电线路施工机具设计、试验基本要求》的规定进行试验;

(C)在工作负荷状态承担人员操作荷载时:静荷重试验:2、5倍允许工作负荷下持

续5min,工具无变形及损伤者为合格。

(D)在工作负荷状态承担人员操作荷载时:动荷重试验:1、5倍允许工作负荷下实

际操作3次,工具灵活、轻便,无卡住现象者为合格。

答案:A,B,C,D

70、在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面不得小于

()

(A)钢芯铝绞线和铝合金绞线120mm2

(B)钢芯铝绞线和铝合金绞线150mm2

(C)钢绞线50 mm2(等同OPGW光缆和配套的LGJ-70/40导线)

(D)钢绞线60 mm2(等同OPGW光缆和配套的LGJ-70/40导线)

答案:A,C

71、高低压同杆架设,下列说法正确的是()

(A)在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压

设备的措施

(B)在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。

(C)在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路的绝缘隔离措施。

(D)在带电的低压配电装置上工作时,无须采取防止单相接地的绝缘隔离措施。

答案:A,B,C

72、等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和

带电体两部分间隙所组成的组合符合最小间隙的是()。

(A)35kV,

(B)63kV,

(C)110kV,

(D)220kV,

答案:A,D

73、参加带电作业的人员,应经专门培训,并经考试合格,企业书面批准后,方

能参加相应的作业。带电作业()应由具有带电作业实践经验的人员担任。(A)工作票签发人

(B)工作负责人

(C)专责监护人

(D)值班负责人

答案:A,B,C

74、在拆装短路接地线时,应()

(A)戴绝缘手套

(B)穿绝缘靴或站在绝缘垫上

(C) 戴护目眼镜

(D) 戴防护面具

答案:A,B,C

75、电动机的()均应装设牢固的遮栏或护罩。

(A)引出线

(B)电缆头

(C)外露的转动部分

(D)外壳部分

答案:A,B,C

76、在氢冷机组机壳内工作时,应注意哪些操作()

(A)应关闭氢冷机组补氢阀门

(B)排氢置换空气合格,补氢管路阀门至发电机间应有明显的断开点

(C)检修机组装有灭火装置的,应停用灭火装置

(D)在以上关闭的阀门和断开点处悬挂"禁止操作,有人工作!"的标示牌

答案:A,B,D

77、下列哪些是检修发电机必须做好的安全措施()

(A)断开发电机的断路器和隔离开关。

(B)将电压互感器从高、低压两侧断开。

(C)经验明发电机出口无电压后,装设接地线或合上接地刀闸。

(D)发电机在检修状态其中性点接地刀闸必须断开。

答案:A,B,C,D

78、在转动着的发电机和与其直接连接的设备的回路上工作,或用手触摸高压绕组,必须不停机进行紧急修理时,应先确认哪些情况()

(A)发电机所有可能来电侧的断路器断开

(B)隔离开关明确断开

(C)将励磁回路切断,投入自动灭磁装置

(D)将定子引出线接地

答案:A,B,C

80、工作尚未全部终结,而需送电试验电动机及其启动装置或变频装置时,应收回全部工作票并通知有关()人员后,方可送电。

(A)热控人员

(B)继保人员

(C)机械检修人员

(D)运行人员

答案:A,B,C

81、在转动着电动机上调整、清扫电刷及滑环时,应由有经验的电气人员担任,设专人监护,并遵守哪些规定()

(A)工作人员必须特别小心,不使衣服及擦拭材料被机器挂住

(B)扣紧袖口,发辫应放在帽内

(C)工作时站在绝缘垫上(该绝缘垫为常设固定型绝缘垫)

(D)不得同时接触两极或一极与接地部分,必须两人同时进行工作

答案:A,B,C

82、下列哪些情况下必须悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌()

(A)在断开的断路器、隔离开关或熔断器操作处

(B)在计算机显示屏上操作的断路器和隔离开关操作处

(C)待发电机完全停止后,在断开的各断路器、隔离开关操作把手、按钮、机组的启动装置、同期并列装置和盘车装置的操作把手上

(D)若本机尚可从其他电源获得励磁电流,则此项电源亦必须断开,并在此项电源开关处

答案:A,B,C,D

83、检修高压电动机及其附属装置(如启动装置、变频装置)时,应做好哪些安全措施()

(A)断开电源断路器、隔离开关,手车断路器应拉至"检修"位置或"试验"位置

(B)断开控制电源和合闸能源,经验明确无电压后接地或在隔离开关间装绝缘隔板

(C)在断路器、隔离开关把手上悬挂"禁止合闸,有人工作"的标示牌

(D)拆开后的电缆头应三相短路接地;做好防止被其带动的机械(如水泵、空气压缩机、引风机等)引起电动机转动的措施

答案:A,B,C,D

84、经验明发电机出口无电压后,装设接地线或合上接地刀闸。发电机出口无断路器时,还应在()等各处验明无电压后,装设接地线或合上接地刀闸。

(A)主变压器高压侧、

(B)励磁变压器高压侧

(C)高压厂用变压器高压侧

(D)高压厂用变压器低压侧

答案:A,B,D

85、必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行工作时,应()

(A)先提起碳刷或将电阻完全切除

(B)工作时必须戴绝缘手套

(C)使用有绝缘把手的工具

(D)穿绝缘靴或站在绝缘垫上

答案:A,C,D

86、充氮运输的变压器吊罩后,应如何操作()

(A)让芯子在空气中充分暴露,使氮气扩散后方可进行芯子检查

(B)当须进入油箱中检查时,必须先打开顶部盖板

(C)通过油箱下部阀门向油箱内吹入清洁干燥的空气进行排气

(D)待空气完全置换后方可进入箱内,以免工作人员窒息

答案:A,B,C,D

87、检修变压器必须做好哪些安全措施()

(A)断开变压器各侧断路器、隔离开关,合上变压器中性点接地刀闸(接地线),断开变压器各侧开关的控制电源。

(B)断开变压器各侧所连接的避雷器和电压互感器隔离开关,并断开电压互感器高低压熔断器(二次小开关)。

(C)在变压器各侧装设接地线或合上接地刀闸,在操作把手上挂"禁止合闸,有人工作"的标示牌。

(D)与发电机直接联接的单元制机组的变压器〔发电机、变压器之间无断路器和隔离开关)停电检修时,必须将发电机组退出运行

答案:B,C,D

88、 SF6新气应具有()。

(A)厂家名称

(B)装灌日期

(C)批号

(D)质量检验单

答案:A,B,C,D

89、 SF6气瓶应(),远离热源和油污的地方,防潮、防阳光曝晒,并不得有水份或油污粘在阀门上。搬运时,应轻装、轻卸。

(A)放置在阴凉干燥场所

(B)放置在通风良好场所

(C)放置在敞开的专门场所

(D)直立保存

答案:A,B,C,D

90、 SF6电气设备投运前,应检验设备气室内SF6()。

(A)气体水份

(B)空气含量

(C)含氧量

(D)含水量

答案:A,B

91、装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内底部,排风口设置错误的有哪些()

(A)直接朝向办公室

(B)直接朝向值班室

(C)直接朝向居民住宅

(D)人行通道等场所

答案:A,B,C,D

92、 SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,应如何做()

(A)人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风

(B)未佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器的人员禁止入内

(C)只有经过充分的自然排风或恢复排风后,人员才准进入

(D)发生设备防爆膜破裂时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净

答案:A,B,C,D

93、低压不停电工作,应注意哪些()

(A)站在干燥的绝缘物上

(B)使用有绝缘柄的工具

(C)穿绝缘鞋和全棉长袖工作服

(D)戴手套和护目眼镜

答案:A,B,C,D

94、低压回路停电工作的安全措施有哪些()

(A)将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器或断开控制电源,在断路器或隔离开关操作把手上挂"禁止合闸,有人工作"的标示牌。

(B)在计算机显示屏上操作的断路器和隔离开关操作处,应设置"禁止合闸,有人工作!"的标记。

(C)工作前必须验电。

(D)根据需要采取其他安全措施,如在邻近的带电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等。

答案:A,B,C,D

95、现场工作开始前,应做好哪些准备工作()

(A)核对已做的安全措施是否符合要求

(B)运行设备与检修设备是否明确分开

(C)看清设备名称

(D)严防走错间隔

答案:A,B,C,D

96、在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列哪些安全措施()

(A)将电压互感器二次侧接地。必要时,工作前停用有关保护装置、自动装置。

(B)工作时必须有专人监护,严禁将回路的永久保护接地点断开。

(C)工作时应使用绝缘工具,戴手套。

(D)接临时负载,必须装有专用的隔离开关或熔断器。

答案:B,C,D

97、在二次回路上工作前应做好准备,了解()是否齐备并符合实际,检

查仪器、仪表等试验设备是否完好并在使用有效期内,核对微机保护及自动装置的软件版本号等是否符合实际。

(A)工作地点、工作范围

(B)一次及二次设备运行情况

(C)安全措施、试验方案

(D)上次试验记录、图纸、整定值通知单

答案:A,B,C,D

98、下列属于二次系统上的工作内容的有()。

(A)继电保护系统及其二次回路

(B)安全自动装置系统及其二次回路

(C)仪表和自动化监控系统及其二次回路

(D)通信各通道设备上运行、检修及试验。

答案:A,B,C

99、二次回路上的试验工作结束后,应()。

(A)恢复与运行设备有关的接线

(B)拆除临时接线

(C)检查装置内无异物,屏面信号及各种装置状态正常

(D)各相关连接片、压板及切换开关位置恢复至工作许可前的状态。

答案:A,B,C,D

100、在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列哪些安全措施()

(A)将电流互感器二次侧开路。

(B)短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁

用导线缠绕。

(C)严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

(D)工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上,不得将回路的永久

接地点断开。

答案:B,C,D

101、检验继电保护、自动装置和仪表的工作人员,不准对运行中的()进行操作,但在取得运行值班负责人许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后,可拉合检修断路器。

(A)设备

(B)信号系统

(C)保护压板

(D)操作台

答案:A,B,C

102、二次系统上的工作内容可包含()等系统及其二次回路,以及在通信复用通道设备上运行、检修及试验等。

(A)继电保护

(B)安全自动装置

(C)仪表

(D)自动化监控

答案:A,B,C,D

103、使用钳形电流表时,应注意哪些()

(A)钳形电流表的电压等级

(B)测量时戴绝缘手套

(C)站在绝缘垫上

(D)不应触及其他设备,以防短路或接地

答案:A,B,C,D

104、关于工作票,下列描述正确的是()。

(A)在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。

(B)在同一电气连接部分,许可高压试验前,应通知相关工作负责人,将工作票押回;试验完成前不应许可相关部分其他工作。

(C)如果试验过程中,需要检修配合,在安全措施不变时应将检修人员及其工作内容补充填写在工作票中。若需扩大安全措施范围,必须重新办理工作票。

(D)即使加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,并在另一侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧也禁止继续工作。

答案:A,B,C

105、()的接线和拆卸无需断开高压回路者,可以带电工作。但应使用耐高压的绝缘导线,导线长度应尽可能缩短,不准有接头,并应连接牢固,以防接地和短路。

(A)电流表

(B)电压表

(C)携带型电压互感器

(D)其他高压测量仪器

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

电气安规考试题

电气安规考试题 一、填空题: 1.工作人员应具备必要得安全生产知识与技能,从事电气作业得人员,应掌握触电急救等救护法。 2.在电气设备上工作应有保证安全得制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护、以及工作间断、转移与终结等工作程序。 3.在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案与书面安全要求,以及工作成员得任务分工。 4.作业人员应被告知其作业现场存在得危险因素与防范措施。 5.在发现直接危及人身安全得紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离现场。 6.安全组织措施包含工作票、工作许可、监护、间断、转移与终结等。 7.同一变电站内在几个电气连接部分一次进行得同一电压等级、同一类型得不停电工作,填用一张电气第二种工作票 8.在同一变电站内,一次进行得同一电压等级、同一类型得带点作业填用一张电气带点作业工作票 9.变更工作班成员或工作负责人时,应履行变更手续 10.在工作票停电范围内增加工作任务时,如无需变更安全措施范围,由工作负责人征得工作票签发人与工作许可人同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新得工作票 11.工作票有效时间,以批准得检修计划工作时间为限,延期应办理手续 12.工作许可后,工作负责人、专职监护人应向工作班成员交代工作内容与现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作

13.工作负责人、专职监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。工作负责人在全部停电时,可参加工作班工作;部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分得情况下,方可参加工作14.工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施确保不变。隔日复工时,应得到工作许可人得许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人得带领下进入工作地点 15.在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向工作人员交代带电范围、安全措施与注意事项。 16.全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交代所修项目状态、试验结果、发现得问题与未处理得问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后表示工作票终结 17.在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌与装设遮拦(围栏)等保证安全得技术措施 18.高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4m以内,室外人员进入接地点8m以内,均应穿绝缘鞋。接触设备得外壳与构架时,还应戴绝缘手套 19.巡视高压设备时,不宜进行其她工作 20.雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器与避雷针 21.工作结束时,应得到工作负责人得工作结束报告,确认所有工作班组均已完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内得安全措施,向线路送电。 22.带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电、雪、雹、雨、雾等,不应进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%,不宜进行带电作业

电气安规考试试题

一、单项选择题(30分1分/题) 1. 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规范各类工 作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、劳动纪律 B 、设备维护C、现场管理 2. 作业现场的生产条件和安全设施应等符合有关标准、规范的要求,工作人员 的()应合格、齐备。 A、安全工器具 B、劳动防护用品 C、车辆配备 3 现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够B放置整齐C、合格 4. 外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电 气设备接线情况、()和安全注意事项。 A、防范措施 B、危险点 C、技术措施 5. 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。 A、批准 B、纠正 C、许可 6. ()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和 设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业 场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 7. 高压电气设备是指()在1000V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 8. 雷雨天气,需要巡视()高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 A、带电 B、室内 C、室外 9. 室内高压设备发生接地时,不得接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 10. 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操 作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 11. 进行送电操作时,在合刀闸前,应检查开关确在()位置。 A、合闸 B、分闸 12. 停电操作必须按照()的顺序依次进行。 A、开关、负荷侧刀闸、电源侧刀闸; B、开关、电源侧刀闸、负荷 侧刀闸;C、负荷侧刀闸、电源侧刀闸、开关;D、电源侧刀闸、开 关、负荷侧刀闸 13. 雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止()倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 14. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 15. 工作人员工作中正常活动范围与10kV带电设备的安全距离应不小于()m A、0.30 B、0.35 C、0.40 16. 检修设备停电,应把()的电源完全断开 A、高、低压两侧 B、来电侧 C、各方面 17. 验电应使用()电压等级的、合格的接触式验电器。

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

电气安规考试题

《安规试题》电气专业 一、填空题 1、设备对地电压在250V以上才为高压,设备对地电压在250 V及以下者为低压。 2、禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关(刀闸)使各方面至少有一个明显的断开点。 3、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。 4、在倒闸操作过程中,如果违背操作的顺序时称为误操作,它将产生不良后果,一是损坏电器设备,二是直接威胁运行、检修人员的人身安全。 5、操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号 6、工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或起动装置时,应收回全部工作票并通知有关机械部分检修人员后,方可送电。 7、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一第二种工作票。几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人,在工作班成员栏只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员。 8、检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分、如分段母线以隔开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段,各段应分别验电接地短路。

9、事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿,在开始工作前必须按本规程的规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。 10、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘鞋并不得靠近避雷针和避雷器。 11、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 12、高压设备接地时,室不得接近故障点4米以,室外不得接故障点8米以,进入上述围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时应戴绝缘手套。 13、装卸高压熔断器应带护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 14、在较短的时间危及生命的最小电流称为致命电流。 15、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用第二种工作票。 16、与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。 17、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。高空作业,必须使用安全带。 18、在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全措施。在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时须立即切断电源。

安全规程题库(输电线路)

2017年《安规》抽考复习提纲(线路部分) 一、单选题共80题 1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。答案:C 《线路安规:1.4.1》 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。答案:B 《线路安规:2. 3.8.1》 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。答案:B 《线路安规:2.3.8.2》 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。答案:A 《线路安规:2.3.10.3》 A. 设备 B. 现场 C. 接线 5.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C 《线路安规:2.6.1》 A. 立即

B. 即可 C. 临时 6.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B 《线路安规:3.4.1》 A. 部分 B. 所有 C. 全部 7.35kV及以下设备的临时围栏,如因工作特殊需要,可用()隔板与带电部分直接接触。答案:A 《线路安规:3.6.2》 A. 绝缘 B. 木质 C. 塑料 8.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C 《线路安规:4.2.7》 A. 调换 B. 变更 C. 更换 9.工作负责人在接受许可开始工作的()时,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时,不准开始工作。答案:B 《线路安规:5.3.4》 A. 指令 B. 命令 C. 口令 10.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C 《线路安规:6.1.5》 A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯 11. 凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。答案:B 《线路安规:7.2》 A. 季 B. 年 C. 月

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

火电厂电气安规试题

一、选择题 1、在二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者,需(B) A填用电气第一种工作票 B填用电气第二种工作票 C填用热控第二种工作票 D接受口头或电话命令 2、在未办理工作票()手续以前,值班人员不准将施工设备合闸送电。(D) A填用 B许可 C转移 D终结 3、已装设接地线发生(),其与带电部分的距离不符合安全距离要求,应采取相应措施。(C) A折断 B晃动 C摆动 D移动 4、在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设置()或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。(B) A“在此工作!” B“禁止合闸,有人工作!” C“止步,高压危险!” D“禁止攀登,高压危险!” 5、接地网电阻不符合要求的,晴天也应(A) A穿绝缘靴 B待绝缘手套 C带护目镜 D站在绝缘垫或绝缘台上 6、线路的停、送电均应按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行。()约时停、送电。(A) A严禁 B不应 C可以 D经领导批准可以 7、带电作业应在()下进行。(D)

A雷雨天气 B雨雾天气 C恶劣天气 D良好天气 8、工作尚未全部终结,而需要送电试验电动机或启动装置时,应()工作票并通知有关机械部分人员后,方可送电。(D) A重新办理 B终结 C继续使用 D收回全部 9、进入SF6配电装置地位区域电缆沟进行工作应先检测含氧量()和SF6气体含量是否合格。(D) A不低于8% B不低于12% C不低于15% D不低于18% 10、二次回路变动时应防止()或产生寄生回路。(C) A误动 B误碰 C误拆 D误接 11、不应在二次系统的()上接取试验电源。(D) A电压回路 B电流回路 C信号回路 D保护回路 12.二次回路耐压试验前,应通知有关人员,检查回路上确无人工作后,方可(C) A进行 B试验 C加压 D合闸 13、继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(直流系统接地等)或短路跳闸时,不论与本身工作是否有关,应(A) A立即停止工作,保持现状 B继续工作 C保留现场并立即通知值班人员 D及时处理 14、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(B)以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。

新版电气《安规》试题库(运行部分)

新版电气《安规》试题库 (运行部分) 一、填空题 (每空2分,共20分) 1.运行人员应熟悉。单独值班人员或运行值班负责人还应有。 (答案:电气设备、实际工作经验) 2.高压室的钥匙至少应有,由负责保管,移交。 (答案:3把、运行人员、按值) 3.倒闸操作应根据或的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应、,使用规范的和设备,即设备和。 (答案:值班调度员、运行值班负责人、准确、清晰、调度术语、双重名称、名称、编号)4.操作人员(包括监护人)应了解和。对指令有疑问时应向询问清楚无误后执行。(答案:操作目的、操作顺序、发令人) 5.倒闸操作可以通过、、完成。、 的设备应满足有关技术条件。 (答案:就地操作、遥控操作、程序操作、遥控操作、程序操作) 6.实行单人操作的、及需经设备运行管理单位批准,人员应通过。(答案:设备、项目、运行人员、专项考核) 7.倒闸操作由填用操作票,操作票应用或逐项填写。 (答案:操作人员、钢笔、圆珠笔) 8.操作设备应具有明显的标志,包括:、、、、切换及等。 (答案:命名、编号、分合指示、旋转方向、位置的指示、设备相色) 9.停电拉闸操作应按照——的顺序依 次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁拉合隔离开关(刀闸)。(答案:断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、电源侧隔离开关(刀闸)、带负荷)10.监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何。(答案:未经监护人同意的操作行为) 11.倒闸操作前应先核对设备、和,操作中应认真执行。(答案:名称、编号、位置、监护复诵制度) 12.操作中发生疑问时,应立即并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

电气检修安规题库--yin

电力安全工作规程(电气检修) 一、选择题: @@不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要( )时,必须有监护人在场,并符合“设备不停电时的安全距离”的安全距离。A.移开遮栏 B.进入遮栏 C.检查 @@A @@断路器遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,必须将操作机构用墙或金属板与该断路器隔开,应进行远方操作,重合闸装置( )。 A.可继续使用 B.应停用 C.没有要求 @@B @@电气设备停电后,即使是事故停电,在( )以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.未断开断路器 B.未做好安全措施 C.未拉开有关隔离开关和做好安措 @@C @@在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的( ),但事后必须立即报告上级。 A.断路器 B.隔离开关 C.电源 @@C @@填用第一种工作票的工作为:①( );②高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 A.带电作业者 B.全部停电和部分停电者 C.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者 @@C @@填用第二种工作票的工作为:①( );②控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;③在二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;④转动中的发电

机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;⑤非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 A.带电作业和在带电设备外壳上工作 B.小修预试 C.保护定校 @@A @@工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码、许可工作时间、工作任务 B.工作票号码、工作票号码、工作任务 C.工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间 @@C @@一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的( ),以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。 A.工作任务 B.工作地点 C.工作时间 @@B @@完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场( )。工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.安全措施、带电部位和其他注意事项 B.安全措施 C.带电部位和其他注意事项 @@A @@工作票签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应( )公布。

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

安规考试题库及答案讲解学习

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由()进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知()停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具

新版电气《安规》试题库(公共部分)

新版电气《安规》试题库 (公共部分) 一、填空题 1.为加强电力生产,规范各类工作人员的行为,保证、 和安全,依据国家有关法律、法规、结合电力生产的实际,制定本规程。 (答案:现场管理、人身、电网、设备) 2.作业现场的和等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应、。(答案:生产条件、安全设施、合格、齐备) 3.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放,并应指定专人经常、或。(答案:急救箱、急救用品、检查、补充、更换) 4.现场使用的应合格并符合有关要求。(答案:安全工器具) 5.各类作业人员应被告知其和存在的、防范措施及。(答案:作业现场、工作岗位、危险因素、事故紧急处理措施) 6.各类作业人员应接受相应的和,经考试合格上岗。 (答案:安全生产教育、岗位技能培训) 7.作业人员对本规程应考试一次。因故间断电气工作连续以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。(答案:每年、3个月) 8.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经过后,方可下现场参加指定的工作,并且不得工作。(答案:安全知识教育、单独) 9.任何人发现有违反本规程的情况,应,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝和;在发现直接危及、和安全的紧急情况时,有权或者在采取后撤离作业场所,并立即报告。(答案:立即制止、违章指挥、强令冒险作业、人身、电网、设备、停止作业、可能的紧急措施) 10.在试验和推广、、、的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。(答案:新技术、新工艺、新设备、新材料)11.本规程适用于运用中的、、、和上工作的人员。(答案:发、变、输、配电、用户电气设备) 12.35KV电气设备不停电时的安全距离为,110KV电气设备不停电时的安全距离为,10KV电气设备不停电时的安全距离为。(答案:1m、1.5m、0.7m)13.10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分

安规题库(电气类)

(电气专业) 一、判断题: 1.《电力安全工作规程》规定,电气工作人员必须经安全生产教育和培训、岗位安全生产技能培训,考 试合格后方可上岗。(√) 2.发现有违反《电力安全工作规程》的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业,各类作业人员有权 拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、设备安全的紧急情况时,有权停止作业,或者在采取紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。(√) 3.大风、沙尘天气,应注意躲避高空落物并配戴必须的防护用具护目眼镜等。(√) 4.大风时巡线,应注意导线舞动情况,沿线路下风侧前进,以免触及断落的导线。(×)上风 5.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。(√) 6.巡视配电装置进出配电室时必须随手将门关好。(×)锁好 7.严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。(√) 8.雷电时,禁止进行倒闸操作。(√) 9.工作许可人可以签发工作票。(×)不得 10.纸质工作票应统一编号,按顺序使用,每份工作票的编号应是唯一的。(√) 11.每张工作票的改字不得超过3个,否则应重新填票。(√) 12.工作票应由车间主任、副主任签发,或由车间主任提出,经单位主管生产的领导批准的车间专业工程 师、技术员签发。必要时也可由车间主任提出,经单位有关部门考核、主管生产的领导批准的正、副班长签发。(√) 13.工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专人监 护和批准被监护的人数。(√) 14.在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,不可以填用一张工作票。(×)可以 15.所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。工作需要时可以将接地装置断开(拆除)(×)不 可以 16.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即 报告。(√) 17.进入现场禁止穿用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制作的衣服,以防遇火燃烧加重烧伤程度。(√) 18.布置工作票所列安全措施需要填用操作票时,必须执行操作票制度。(√) 19.一个工作负责人只能发给一张工作票。(√) 20.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的 工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。(√) 21.延期手续可办理二次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。(×)一次 22.需要变更工作班成员时,需经工作负责人同意。(√) 23.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。(√) 24.实习人员可以担任工作负责人。(×)不能 25.所有工作人员(包括工作负责人),不许单独留在高压室内和室外变电站高压设备区内。(√) 26.专责监护人不得兼做其它工作。(√) 27.纸质操作票应统一编号,按顺序使用,每张操作票的编号应是唯一的。(√) 28.每张操作票只能填写一个操作任务。(√) 29.闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用。(√) 30.机械锁应一把钥匙开一把锁,钥匙应编号并妥善保管。采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应 具备电气闭锁功能。(√) 31.正式的操作命令由值长向值班负责人、值班负责人向监护人、操作人发布。若使用电话发布命令,发 令人应先和受令人互报姓名。发布命令和接受命令的全过程都要录音,并做好记录。受令人必须全文复诵操作命令,并得到发令人“对、执行”的命令后执行。(√)

相关文档