文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热控单体调试方案终改

热控单体调试方案终改

热控单体调试方案终改
热控单体调试方案终改

乳山市环境保护再生能源BOT项目热控仪表单体校验

编制: ____________________

审核: ____________________

审批: ____________________

湖南省工业设备安装有限公司

日期:二0 —二年_________ 月

目录

一、目的 (3)

二、编制依据 (3)

三、工程概况 (4)

四、调试范围 (4)

五、单体调试前应具备的条件 (4)

六、单体调校所需的仪器设备 (5)

七、调试前准备及项目组织机构 (5)

八、单体调试的内容和程序 (7)

九质量保证 (15)

十、安全注意事项 (15)

十一、安全危害识别与风险评估(根据《作业条件危险性评价法》编制). (16)

、目的

明确热控单体调校的方法、步骤和内容,确保量值传递的准确性,使单体调校过程始终处于受控状态,不断提高调试工作的质量,为机组整套启动和达标投产、创精品工程打下坚实的基础。

二、编制依据

1 《火电工程启动调试工作规定》

2 《火电施工质量检验及评定标准》(热工仪表及控制装置篇1998版)

3 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996 版)》

4 《火电施工调整试运质量检验及评定标准(1996 版)》

5《弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程JG52-87〉

6 《压力变送器检定规程JJG882-94》

7 《数字压力计检定规程JJG875-94》

8 《差压式流量计检定规程JJG640-94》

9 《磁电式转速表试行检定规程JJG328-83》

10 《工作用廉金属热电偶检定规程JJG351-96》

11 《双金属温度计检定规程JJG226-89》

12 《压力式温度计检定规程JJG310-83》

13 《工业铂、铜热电阻检定规程JJG229-87》

14 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002 版)》

15 《火电机组达标投产考核标准(2001 年版)》

16 《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》

17 设计单位、设备厂家提供的有关图纸、资料,生产单位提供的有关定值及其他相关的技术资料等。

、工程概况

本工程系山东乳山市绿色动力再生能源有限公司投资建设。本项目位于乳山市区夏

西村西南800m开发街路南,三亚路东。项目规模:日焚烧处理生活垃圾500吨,年处理能力16.7万吨(入炉量)。焚烧采用2X 250t/d台机械炉排炉,1X 9MW汽轮机及

1X 12MV发电机。

四、调试范围

常规的热工检测仪表仍对保证机组安全、经济运行起着很重要的作用。凡在设计院图纸上出现的成套仪表及厂家设备自身附带的所有常规性测量仪表和控制装置调校。特种仪表的一次元件由于现场无校验手段,原则上只做检查和回路调试,其准确性应由厂家提供保证。

五、单体调试前应具备的条件

1 、热控试验室建立完善。

1.1 热控试验时应清洁、安静、光线充足、无振动和电磁干扰。

1.2试验室内环境温度应在20± 5C,相对湿度不大于85%勺范围之内,且应具有上下水设施。

1.3 电源电压(交流220V ± 10%、直流24V ± 5%)稳定。

1.4 试验室应符合消防管理勺有关规定。

2、所有测量用一次元件应在安装前完成一次校验,送检单位应提前送检。

3 、所有送检勺一次元件外观应完好无损、无修饰和划痕;铭牌标识应清晰完整、符合设计要求。

4 、校验用标准仪表和仪器,应具备有效勺《检定合格证书》,确保仪器仪表在有效使

用期限内。

5 、设计图纸、清册及设备厂家说明书等提供完整,生产单位提供的各种定值准确、完整。

6 、各种检定规程齐全。

7 、检定人员必须有相应的检定资质。

六、单体调校所需的仪器设备

1、所需的仪器设备

精密数字压力表(含全程量程)、压力校验台、便携式信号源、压力- 流量过程校验仪、温度过程校验仪、中温校验炉等,详见热控调试物力资源台帐。

七、调试前准备及项目组织机构

1、熟悉设备图纸及说明书,对图纸、说明书中的疑点记录汇总,做好图纸会审准备工

作。

2、对现场调试人员及操作人员进行书面技术交底,施工班组需配合调试工作。

3、调试人员必须具备相应的调试资格证书,持证上岗。

4、单体调试所需仪表设备准备完毕,并检查仪表设备是否完好、精确。

5、调试前准备好相应的调试方案

6、项目组织机构及施工管理人员名单

项目组织机构

主要施工管理人员

一、热控仪表单体调试

1 调试人员在调试前的技术准备

1.1 熟悉现场, 学习相关的管理文件和法规;

1.2 熟悉工业自动化仪表有关规程和规范,并掌握设计工作原理;

1.3 认真阅读被校仪表的产品说明书, 熟悉其特性。

1.4 所用标准仪器、仪表精确度等调试设备符合规范要求

2 调试程序

根据调试工作特点,调试程序应遵循以下原则:先单体测试,后系统测试;先单回路系统测试,后自动调节回路系统调试;先模拟调试,后投入运行的原则。

3单体调试技术要点

3.1 仪表调校用的电源、信号源、仪器精度、环境应符合要求。

3.2 仪表的调校点应在全刻度范围内均匀选取,单校的不少于5 点,系统调校的不

少于3 点。

3.3 被校仪表在调校前,应进行性能实检。

3.4 被校仪表或调节器应进行精确度调校。

3.5 检测、分析仪表的校验调试

按照分析仪表说明与要求进行校验调试。在系统的信号发生端(即变送器或检测元

件处)输入模拟信号,检查系统的误差,其值不应超过系统内各单元仪表允许基本误差

平方和平方根值。

3.6 所校验仪表校验合格后方可用于现场安装使用。

4 单体调试

各工艺系统现场检测仪表和控制室的盘装仪表安装之前都要进行单体调校,校验环境要满足要求。调校人员要确定试验项目、试验方法、标准仪表等。调校试验记录要用正式试验记录,反映试验真实情况,要对调校结果负责。对调校合格的仪表要按设计位号标志清楚,封装完好,分类存放,以便安装时发放。

a. 测温仪表的调试

①热电阻测温元件与外壳绝缘电阻值铜电阻要求不小于20 兆欧,铂电阻要求不小于100 兆欧。

②热电阻及热电偶均应用专用设备调试其在关键点的准确度,热电阻一般选择冰点

「C)及100C。

③盘装或架装温度显示仪的调试包括以下内容:

☆ 绝缘电阻测试:输入--- 输出或输入--- 显示对应精度调试。

☆报警点设定、调整及调试:

☆三线制热电阻引线误差的调整,热电偶冷端温度补偿的调整。

b. 测压变送器的调试

①首先检查变送器的绝缘强度是否符合仪表出厂要求,然后通过专用调试设备对其加压,测量输出并计算误差。

②变送器的调试还应检查电源电压及环境温度在对变送器输出的影响是否符合出

厂要求。

③必要时检查变送器最大耐压能力是否符合出厂要求,并检查其在下限压力下

24 小时后测量变送器精度是否符合要求。

④变送器测压部分壳体应密闭不漏,排污阀严密,开启灵活,检测螺纹均应完好。

⑤流量变送器的调试应注意其输出值与所测介质成正比例一一对应关系而与输出成开方关系,以某型变压器为例,调试检测点的选择及标准值如下:

输入% 0 25 50 75 100

输出MA 4 12 15.31 17.86 20

c. 物位仪表的调试

断续测量的物位仪表如浮球液位控制器、电接触式液位计等,可选用在物理特性上与工作介质相近的试验介质进行仪表调试制(常用的试验介质有水、油等),检查仪表动作是否灵活、准确、可靠。

d. 分析仪表的调试

①分析仪表的调试应主要依照产品使用说明书进行。

②仪表所用电源及仪表用变压器应绝缘良好,供电稳定、准确、可靠。

③仪表调试所用标准度试剂应正确配制,保证其组份、浓度准确,并在所要求的温度下进行试验,仪表变送部分输入、输出关系应符合产品精度要求,对仪表指示部分的调试参照说明书进行,记录其误差值。

④仪表实际工作时所要求的温度补偿装置,应检查其补偿效果是否准确、可靠。

⑤仪表管路应密封无泄漏,参比气体、液体管路应通畅无污染

PTF-RK101热控整套启动调试方案

平顶山第二发电厂 一期2×1000MW机组工程 调试作业指导书 PTF-RK101 热控整套启动调试方案

工程名称 平顶山第二发电厂一期2×1000MW机组工程 机组编号 #1机组 文件名称 热控整套启动调试方案 文件类型 整套启动 调试单位 批 准 年 月 日审 核 年 月 日编 写 年 月 日

目 次 1目的 (4) 2编制依据 (4) 3设备系统简介 (4) 4调试内容及质量指标 (6) 5组织分工 (7) 6仪器设备的配置 (9) 7调试应具备的条件 (9) 8调试步骤 (10) 9优化措施及建议 (12) 10安全健康与环境要求 (13) 11附录 (14)

1目的 为了指导机组整套启动阶段热控专业的调试工作,阐明本专业的调试项目及调试步骤,规范调试程序,明确各方职责,提高调试质量,使调试工作有组织、有计划、有秩序地进行,特编制本方案。本方案为总体安排和指导,调试项目的详细内容及步骤见各分系统调试方案。 通过整套启动调试,正常投运热控各系统,检查并消除运行故障,使本专业整套启动各项指标达到《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(建质[1996]111号)的要求。 2编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T5437-2009)。 2.2《火电工程启动调试工作规定》(建质[1996]40号)。 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(建质[1996]111号)。 2.4《电力建设工程预算定额 第六册 调试工程》(中电联计经[2007]15号)。 2.5《电力建设施工及验收技术规范(第5部分:热工自动化)》(DL/T5190.5-2004)。 2.6《模拟量控制系统负荷变动试验导则》(建质[1996]40号)。 2.7《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程》(DL/T655-2006)。 2.8《火力发电厂汽轮机控制系统验收测试规程》(DL/T656-2006)。 2.9《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》(DL/T657-2006)。 2.10《火力发电厂开关量控制系统验收测试规程》(DL/T658-2006)。 2.11《火电机组热工自动投入率统计方法》(建质[1996]40号)。 2.12《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》(DL5009.1-2002)。 2.13《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国家电网工[2003]168号)。 2.14《平顶山第二发电厂一期2×1000MW机组工程调试大纲》。 2.15设计、设备厂家相关资料。 3设备系统简介 3.1机组概况 锅炉采用东方锅炉(集团)股份有限公司生产的DG3000/26.15-Ⅱ1型超超临界参数、变压直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天岛式布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、对冲燃烧方式,Π型锅炉。

合同附件二:电气专业单体调试范围及内容

合同附件二 电气专业单体调试范围及内容 1、前言 1.1电气单体调试工作应遵守和执行的现行规程、标准: 1.1.1《电气设备交接试验标准》 1.1.2《继电器校验规程》 1.1.3《电气指示仪表检验规程》 1.1.4《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》 1.1.5《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 1.1.6《电力系统自动装置检验条件》 1.1.7有关行业和厂家的技术标准。 2、单体调试前期工作 2.1单体调试前的工作: 2.1.1参加施工图纸的会审。 2.1.2熟悉电气一次主接线,对全厂电气设备进行全面了解。 2.1.3熟悉全厂电气设备的性能特点及有关一、二次回路图纸和接线。 2.1.4根据施工计划结合施工进度及质量情况,编制调试进度计划。 2.1.5负责编制电气调试大纲及单体电气试验方案和措施。 2.1.6准备和校验调试需用的试验设备及仪器仪表。 2.2单体调试的工作内容: 2.2.1同步发电机调试 ⑴、绕组的直流电阻,绝缘电阻和吸收比或极化指数。 ⑵、GB50150第3.0.1条中要求现场电气检查试验项目和发电机母线耐压试验。 2.2.2直流电机

⑴、绕组的直流电阻、绝缘电阻、极性测试、炭刷中心位置调整 2.2.3交流电动机调试 ⑴、绕组直流电阻、绝缘电阻、极性、耐压试验。 ⑵、空载转动检查和空载电流测量。 2.2.4电力变压器调试 ⑴、GB50150第7.0.1条中要求的设备检查及试验项目。 ⑵、变压器本体、套管、电流互感器和绝缘油的试验。 ⑶、冷却装置试验。 2.2.5互感器调试 ⑴、GB50150第9.0.1条中要求的设备检查及试验项目。 ⑵、绝缘电阻、励磁特性、极性和变比试验,电压互感器一次绕组直流电阻和交流耐压试 ⑶、本体到柜端子箱查线。 2.2.6断路器调试 ⑴、GB50150第10.0.1条中要求的断路器调试项目。 ⑵、柜内查线及就地操作试验。 2.2.7隔离开关、负荷开关调试 ⑴、GB50150第15.0.1条中要求的设备检查及试验。 ⑵、绝缘电阻、交流耐压试验,最低动作电压测量,操作机构试验,闭锁装置可靠性试验。 ⑶、负荷开关的导电回路电阻和相间耐压试验,柜内查线及就地操作试验。 2.2.8励磁灭磁装置调试 ⑴、励磁灭磁屏调试,灭磁开关动作试验,主触头、灭磁触头分合闸时间配合测试。 ⑵、灭磁电阻、磁场变阻器、感应调压器、隔离(励磁整流)变压器、整流柜及转子灭磁过压保护装置等一次设备调试及就地操作试验。 2.2.9绝缘子及套管试验 ⑴、GB50150第16.0.1条、第17.0.1条中要求的绝缘子和套管试验;表面检查、清理。 ⑵、绝缘电阻、交流耐压试验(35KV以下)。

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

热控单体调试施工方案资料讲解

一、工程概况及工程量 1.1工程概况 中电投新疆能源化工乌苏热电(2×330MW)机组烟气脱硝改造工程主要区域是氨区、SCR区和取消旁路及引增风机合一改造区域。 氨区、SCR区和取消旁路及引增风机合一改造区域热控仪表主要有:热电阻、铠装热电偶、双金属温度计、压力表、压力开关、差压表、就地水表、法兰差压变送器、差压变送器、压力变送器、液位变送器、锥形流量计、皮托管流量计、电磁流量计、蒸汽涡街流量计、一体式蒸汽涡街流量计、涡轮流量计、金属转子流量计、超声波液位计、差压环室取样孔板、烟气分析系统等。 1.2工程量 热控单体调试工程量统计

二、编制依据 2.1 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 2.2 《电气装置安装工程盘、拒及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 2.3 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.4 《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002版; 2.5 《电力建设施工及验收技术规范》第4部分:自动化仪表 DL/T5190.4-2012 2.6 《火电厂烟气脱硝工程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009 2.7 《电力建设施工质量验收及评价规程》(热工仪表及控制装置篇)DL/T5210.4-2009 2.8 《35kV 及以下电缆敷设》(国家建筑标准设计94D101-5) 2.9 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50131-2007 2.10 《自控仪表安装图册》 2010版 2.11 中电投远达环保工程有限公司提供的设计施工图、厂家安装、使用、说明书 三、编制目的 中电投新疆能源化工乌苏热电(2×330MW)机组烟气脱硝改造工程热控施工的主要区域是SCR区、氨区和取消旁路及引增合一改造区域。所有设备及管道上的压力、温度、流量、化学分析元件的显示与控制都是通过热工仪表的一次元件及二次元件来传输到DCS机柜与就

锅炉热控设备安装及调试

锅炉热控设备安装及调试 编号 XYXZ典型电-控-2003-002 版次 A 工程锅炉热控安装及调试监理实施细则 编制:熊兵先 审批:方民强 江苏兴源电力建设监理有限公司 2003年4月 锅炉热控安装调试监理细则 一、编制前言 为了规范化、标准化地做好电厂期新(扩)建工程 MW机组热控专业的监理工作,使监理工程师在工程监理的各阶段、各方面有章可循,能系统、有序、有效地做好各项工作,达到监理的各项控制目标,特制订本细则。 二、适用范围 本细则适用于200,600MW火电机组新建或扩建工程热控专业锅炉热控设备安装和调试监理工作。锅炉热控系统的工作包括:炉本体系统热控安装、磨煤机系统热控安装、送风机、引风机、一次风机、冷却风机等系统的热控安装和相应的调试工作。 三、监理目标 认真执行监理合同,遵循“公正监理、信守合同、竭诚服务、追求卓越”质量方针和“守法、诚信、公正、科学”的执业行为准则,通过现场监理工程师谨慎而勤奋的工作,力求实现下列目标:

3.1 质量控制目标:按设计及有关规程、规范、规定的质量标准进行验收。优良品率达到承包合同和调试合同要求,做倒达标投产。 3.2 进度控制目标:根据批准的项目工程施工总工期,紧密配合主辅机的形象进度,完成热控设备的安装,保证重要里程碑能如期实现(写明具体工期)。 3.3 投资控制目标:控制本项目工程费用不超过概算。 3.4 安全控制目标:杜绝重大人身伤亡事故、重大设备质量事故和其他重大事故。 四、工程概况 4.1 工程名称:电厂名称、机组编号、新建或扩建工程。 4.2 工程规模:锅炉的型号及容量、重要辅机的型号,主要工业系统的特点。 4.3 主要设计单位、主要调试单位、主要施工单位名称。 4.4 本专业工程的特点:主要介绍DEH、ETS、MEH、TSI功能和实现方式;工程采用的具有代表性、功能先进的仪器仪表和控制设备;主要的工程量。 4.5 本专业工程的难点:结合工程的特点和工程的现状,提出本项目的监理难点和主要关注点。 五、监理依据 1(国家现行的有关法律,法规,标准,条例和建设监理的有关规定 2(《国家电力公司工程建设监理办法》国火电[1999]688号 3(《电力建设施工及验收技术规范》热工仪表与自动装置篇 4(《火电施工质量检验及评定标准》热工仪表与自动装置篇 5(《国家计量器具检定规程》 6(《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收测试规程》 7(《火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程》 8(《〈火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程〉

电气设备单体调试项目样本

电气设备单体调试项目 1、涉及工作内容: 1)单体设备所含辅助设备检查实验。如避雷器中放电计数器、高压开关柜中电压批示器、开关过电压避雷器等。 2)配合系统受电时检查和分部、整套试运。 2、不涉及工作内容: 1)局部放电实验和110KV及以上电气设备交流耐压实验(可参照附录特殊项目调试)。 2)设备修复后重复实验。 3)电动机械某些试动。 1.电气设备调试 (1)同步发电机和调相机调试 工作内容:绕组直流电阻,绝缘电阻,交、直流耐压实验,转子膛内、外静态交流阻抗,灭磁电阻、轴承绝缘实验,以及制造厂规定现场电气检查实验项目和发电机母线耐压实验。 (2)直流电机和直流励磁机调试 工作内容:①绕组直流电阻、绝缘电阻、极性测试,炭刷中心位置调节,可变电阻器、励磁回路实验。②励磁机电枢整流片实验和交流耐压实验(3)中频发电机、交流励磁机调试 工作内容:绕组直流电阻、绝缘电阻、交流耐压实验,灭磁电阻、轴承绝缘测试,无刷励磁设备中整流元件、电容器元件检查实验 (4)交流电动机调试

工作内容:绕组直流电阻、绝缘电阻、极性、耐压实验电阻器及起动设备实验,空载转动检查和空载电流测量 注;50KW如下低压交流电动机与回路实验一起进行 (5)电力变压器调试 工作内容:变压器本体、套管、电流互感器和绝缘油实验,气体继电器校验,温度显示屏、压力释放器、分接头批示器、变压器中心点接地电阻等实验,配合变压器吊芯检查,干燥测试,冷却装置实验,配合冲击实验(6)电抗器及消弧线圈调试 工作内容:绕组直流电阻、绝缘电阻、交流耐压实验。35KV及以上油浸式电抗器及消弧线圈介质损、直流泄露、绝缘油实验以及非纯瓷套管实验。330~500KV电抗器受电后箱壳表面温度测量,500KV电抗器箱壳振动及噪声测量 (7)互感器调试 工作内容:①绝缘电阻、励磁特性、极性和变比实验,电压互感器一次绕组直流电阻和交流耐压实验。35KV及以上互感器介质损实验,电压互感器支架介质损实验。②电容式互感器电容分压单元实验。③本体到柜端子箱查线④绝缘油耐压实验 (8)断路器调试 工作内容:油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器六氟化硫封闭式组合电器调试项目按交接实验原则规定柜内查线及就地操作实验 注:1KV如下无继电保护断路器实验与回路实验一起进行 GIS组合电器断路器已涉及内部所有一次设备调试,不得重复套用其她单

石油化工仪表调试方案.

热控单体调试方案HBDR-0102-SJ-TS-B-201201 1 编制依据 1.1《工程建设标准强制性条文》2006年版 1.2《建设安全工作规程》DL5009.1—2002 1.3《电力建设健康安全与环境管理工作规定》 1.4《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号 1.5《热工计量检定规程》 1.6《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 1.7河北电建二公司《施工技术措施编制及管理规定》(2010版) 相应的施工设计图纸和厂家技术资料 2 施工准备 2.1 人力资源 在本工程调试中,预计厂用带电前热工安排2名调试人员进驻现场进行调试,主要从事单体元件校验及部分就地设备调整试运工作; 2.2 设备资源 在工程调试中使用的主要校验、调试设备如下:活塞式压力计一套、油压压力计一套、精密压力表一套、标准数字多用表、便携式信号发生器、多功能万用表等调整测试设备。 在调试现场配备有热工计量标准试验室,进行设备元件的校验工作。 现有设备完全能够满足本工程单体设备校验、调试和分部试运的需要,目前所有设备性能检查完好,且在有效期之内。 3 调试程序及主要工作内容 3.1 调试前期准备工作 收集热工专业所需仪器仪表说明书、系统图纸资料,参加施工组织设计编制和图纸会审,发现问题及时汇报进行解决。 准备好调试所需的仪器、仪表和工具材料,确保所使用的标准仪器、仪表经检验合格且在使用有效期内。 做好标准计量室的管理工作及检验人员的资格认证工作。全面了解调试范围内的设备性能及自动保护的配置情况。 熟悉系统及有关回路图纸和设备技术资料。 第1页共21页

热控单体调试方案HBDR-0102-SJ-TS-B-201201 及时组织专业人员参加学习培训,积极参与有关设备的出厂性能调试和验收工作。 熟悉现场设备布置,及时了解热控施工进度及机组设备安装情况。 3.2 单体调试 3.2.1 单体调试目的及要求 (1)单体调试目的 单体调试是工程进入调试阶段的第一步,其目的主要是通过调整、整定及校验各单体元件,了解设备性能,发现消除设备元件安装前存在的问题和缺陷,使经过单体调试的设备能够更好地满足分系统试运和整套试运。 (2)单体调试的要求 在单体调试过程中,按进度及时完成元件的校验,以满足安装的需要,积极配合单机分步试运计划的安排和要求,及时处理试运过程中的缺陷; 各种单体设备的调试都要有相应的作业指导书或调试措施; 使用的仪器、仪表要经检验合格,满足精度要求且在使用有效期内; 要做到调试不漏项,数据真实可靠,对单体调试质量记录按照统一格式和要求进行填写,做好记录; 在检验过程中,对检验元件进行明显标识;对送检元件要做好送取记录或出具相应的检验合格证。 在调试过程中,接受监理工程师的监督,对单体设备调试后的验收工作可在配合分系统试运后的签证验收阶段完成或遵照监理工程师的要求进行。 3.2.2 单体元件、就地设备的一般调试程序 了解设备的结构、性能和原理 依据相应的校验规程进行校验,确保元件满足工程的使用需要 现场安装后检查安装情况是否符合要求,对信号回路进行检查,然后按要求投运。 执行机构在现场进行调整,检查其动作行程精度、动作灵活性,调试合格后保证满足机组运行需要。 3.2.3单体调校的主要内容 热控单体调校包括热工元件调校、执行机构调试、热控回路检查。 热工元件校验内容包括: 工程中的压力表、压力变送器、热电阻、热电偶、双金属温度计的全量程的校验,各种开关量仪表元件动作值的整定。 第2页共21页

5.电气设备单体调试方案

沭阳昆沭工业园8.9MWp屋顶光伏发电项目电气设备单体调试方案 编制: 审核: 批准: 泗洪县洪能实业有限公司 沭阳项目部 2011年12月25日

目录1适用范围 2编制目的 3编制依据 4工程概况 5实验仪器 6试验项目 7安全文明措施 8危险点、危险源预控表

1适用范围 本方案适用于指导沭阳昆沭工业园8.9MWp屋顶光伏发电项目电气设备的单体调试。2编制目的 电气设备单体试验工作是电气设备安装工作完毕后,即将投入生产运行前的一道工序。电气设备在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、正常的运行;必须对安装后的设备进行单体实验,以检验设备各项性能指标是否合格。为了保证整个系统可靠运行,现编制单体调试方案,以利于全厂电气设备单体试验顺利、安全的进行。 3编制依据 3.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006; 3.2《电业安全工程规程》; 3.3电气设计图纸、制造厂文件。 4工程概况 系统按照6个子系统的光伏并网发电单元进行设计,其中#1子系统配置1台500kW并网逆变器,2#子系统配置3台500kW并网逆变器和1台250kW并网逆变器,#3子系统配置4台500kW并网逆变器,#4子系统配置2台500kW并网逆变器,#5子系统配置6台500kW 并网逆变器,#6子系统配置3台500kW并网逆变器。每个光伏并网发电单元的太阳能电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池组件阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后,经光伏并网逆变器接入10kV升压变压器,在10KV高压柜汇总后通过联络出线柜送至10KV线路。 其中10KV系统共有真空断路器6台,计量表柜1台,综合保护自动装置4台;逆变器20台;汇流箱120台;子升压变20台、厂用变压器20台及10KV高压电缆组成。 5实验仪器

金石热控调试方案

晋煤金石化工2#锅炉和1#汽机整套启动调试大纲及试验措施 (热控专业) 措施编写: 措施审核: 会签: 施工单位: 监理单位: 建设单位: 生产单位: 河北拓实火电工程技术有限公司 二0一三年四月

目录 1 设备系统简介--------------------------------------2 2 措施编制标准和依据--------------------------------2 3 调试范围及相关项目--------------------------------2 4 试运前现场应具备的条件----------------------------3 5 系统试运前应具备的条件----------------------------3 6 调试项目和调试工艺--------------------------------4 7 安全、环境保护措施--------------------------------11 8 危险点分析及预防措施------------------------------11 9 试运的组织分工------------------------------------12 10 附表-- -------------------------------------------13

1 设备系统简介 晋煤金石化工投资集团有限公司新建4×260T/h循环流化床高压锅炉和2×25MW抽汽供热汽轮发电机组,锅炉系无锡华光锅炉股份有限公司制造,其型号为UG-260/9.8-M5型。本锅炉是一种高效、低污染的新型锅炉。该炉采用了循环流化床的燃烧方式,可燃用含硫较高的燃料,通过向炉内添加石灰,能显著降低SO2的排放,降低硫对设备的腐蚀和烟气对环境的污染。此外,灰渣的活性好,可以作为水泥等材料的掺和料。 本锅炉为高温高压、单锅筒、单炉膛、自然循环锅炉。采用膜式壁、汽冷旋风分离器、过热器两级三组对流布置,过热器下方布置有省煤器和一、二次风预热器。 汽轮机厂家为南京汽轮电机(集团)有限责任公司,发电机也选用南京汽轮电机(集团)有限责任公司生产的25MW空冷发电机组,热控设备采用和利时公司的分散控制系统。设计功能包括顺序控制系统(SCS)、模拟量控制系统(MCS)、数据采集系统(DAS)。汽轮机电液控制系统(DEH)为南京科远自动化集团有限公司、汽轮机主机监视系统(TSI)本特利3500、汽轮机危急跳闸保护系统(ETS)为南京科远自动化集团有限公司等。调试大纲以现热控设计各系统说明书为前提,用于检测热控设备是否具备正常投运条件,是否符合设计要求,系统如有变更,应依照新功能设计为准。 2 措施编制标准和依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》; 2.2 《电力建设施工驻验收技术规范》; 2.3 《火电工程启动调试工作规定》; 2.4《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》; 2.5《电力建设工程调试定额》; 2.6《电业工作安全规程》; 2.7华北电力集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细

35KV变电站电气设备单体调试方案

榆神矿区薛庙滩矿井及选煤厂35/10KV变电站工程 电气设备调试方案 编制:____________________________ 审核:____________________________ 批准:____________________________ 陕西银河电力自动化股份有限公司 二O一三年六月

电气设备调试方案 编制依据: 1.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB5015—2006)》。 1.2《作业指导书编制标准》Q/YS 2.01 —2003 1.3《电力建设安全工作规程》第一部分火力发电厂DL 5009.1-2002 1.4电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB5015—2006)GB1094.3-2003强制性条文 1.5电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB5015—2006)DL/T596强制性条文 1.6电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB5015—2006)GB11032强制性条文 1.7中煤西安设计工程有限公司相关图纸 1.8设备厂家相关资料 二、作业概况及工作量: 2.1作业概况 本作业指导书适用于榆神矿区薛庙滩矿井及选煤厂35/10KV变电站工程各电气设备的单体调试,主变高压侧电压等级为35kV,低压侧电压等级为10kV,变电站站用电接线采用380/220V中性点直接接地;直流系统电压等级为220V。 2.2主要工作量 变电站工程所有高压电缆、变压器、高压断路器、电压互感器、电流互感器、母线绝缘子、 避雷器、电抗器、电容器组、保护装置、指示仪表等电气设备的单体试验。其中:

三、作业必备条件: 施工人员配备及资格要求:机具、工具、仪器、仪表设备;设备、材料力能供应;施工场地、环境要求:上道工序确认要求等。 3.1施工人员配备及资格要求: 3.2机具、工具、仪器、仪表、设备、材料、力能供应设备:

热控安装专项施工方案

热控安装专项施工方案 目录 1.编制说明 (2) 2.工程概况 (2) 3.主要节点控制 (2) 4.工期安排和劳动力计划 (3) 5.主要施工机具配备 (3) 6.主要施工方案 (4) 7.施工进度控制 (9) 8.技术管理 (10) 9.安全管理 (11) 10.质量管理 (12) 11.文明施工与环境管理 (14) 12.降低成本措施 (14) 13.工程验收 (15) 14.强制性条文执行表 (16) 15.施工工作安全分析 (17)

1.编制说明 1.1工程性质 为了保证xx锅炉扩容改造工程中锅炉及其辅助设施电气系统安装及调试有关步骤及要求,指导现场电气设备的安装与试车工作,特编制本方案。 2.适用范围 本方案适用于xx锅炉扩容改造工程电气系统安装调试,主要包括锅炉系统、输煤系统、除渣系统、化水系统及送风系统的电气设备安装、电缆线路施工、设备及构筑物照明安装、接地装置安装。但在厂家有安装及试车要求的情况下应按厂家技术要求执行。 1.2 编制依据 1.2.1本工程施工组织设计。HSO-XRJS-54-1UNXXX00-WA-007 1.2.2锅炉厂及设计院提供的热控图纸 1.2.3《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.5-2012 1.2.4《电力建设施工质量验收及评价规程》热工仪表及控制装置 DL/T5210.4-2009 1.2.5《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053 1.2.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1 1.2.7自动化仪表安装工程质量检验评定标准 GB50131-2007 1.2.8自动化仪表工程施工及验收规范 GB 50093-2005 1.2.9 公司质量保证手册及质量体系文件 1.3 编制说明 本施工组织专业设计主要参考以往类似工程施工经验,并针对本工程特点,重点从科学的施工组织、优化的施工程序、先进的施工方法、有效的技术组织措施、合理的平面布置等方面做出规划,力求以较少的投入,最短的工期,优质高效地完成项目建设任务。 2 工程概况 2.1 施工项目规模 xx锅炉扩容改造仪表安装工程,仪表专业承担锅炉及配套系统仪表盘箱柜安装、盘上仪表及设备安装、取源部件及敏感元件安装、测量和控制仪表设备安装、电缆敷设及接线、管路敷设等工作。 3 主要节点控制 3.1 测温元件安装

热控专业调试实施细则

赤峰煤矸石电厂2×135MW机组新建工程 调试监理细则 (热控专业) XXXX工程建设XXX监理有限公司 赤峰项目监理部 2011年10月

批准:审核:编写:

目录 1、工程概况 (3) 2、监理工作项目范围 (6) 3、监理工作目标 (7) 4、监理工作依据 (8) 5、监理工作内容 (8) 6、监理工作方法 (9) 7、附调试阶段监理作业实施细则 (12)

一、工程概况 1.1概述 工程名称:赤峰煤矸石电厂2×135MW机组新建工程 建设单位:赤峰煤矸石电厂 设计单位:辽宁电力勘测设计院 承包单位:西北电建三公司、山西电建一公司、中铁十九局 监理单位:1XXXX工程建设XXX监理有限公司赤峰项目监理部 1.2主设备概况 1.2.1设计为2×135MW烯煤矸石机组; 1.2.2锅炉为江苏无锡华光锅炉股份有限公司制造型号为:VG—480/13.7—M; 1.2.3汽机为:哈尔滨汽轮机有限公司制造,型号为:CC135—13.24/535/535/0.981/0.294; 1.2.4发电机为山东济南发电设备厂制造,型号为:QF—150—2额定转速300r/min,输出电压:15.75KV,静止可控制硅励磁。 1.3控制设备 采用上海新华电站公司提供的DCS控制系统 控制系统:DCS的功能包括: 1.3.1DAS:数据采集和处理系统; 1.3.2MCS:模拟量控制系统; 1.3.3SCS:顺序控制系统; 1.3.4BPCS:旁路控制系统; 1.3.5ECS:电气控制系统; 1.3.6FSSS:炉膛安全监视系统; 1.3.7其它系统:DEH、TSL、ETS、MEH由汽机厂配套提供; 1.4热工自动化水平 1.4.1控制方式

电气单体调试方案

马来西亚东钢集团有限公司55MW超高压中间 再热发电机组工程 电气单体调试方案 批准: 审核: 编制: 中国能建黑龙江能建公司 2019年7月24日

目录 一、工程概述 (1) 二、编制依据 (1) 三、劳动力组织及工器具配备 (1) 四、试验项目、要求、方法及注意事项 (1) 五、安全及文明施工 (15)

一、工程概述 乌海市建龙包钢万腾有限责任公司2×65MW煤气综合利用发电项目,由四川川锅环保工程有限公司建设。 11kV配电盘柜由河北信高真空开关电器有限公司生产,并配套真空断路器由北京北开电气股份有限公司生产,型号为ZN65A-EP。进线柜CT、馈线柜CT均由大连北方互感器集团有限公司生产,;厂用低压变压器由鲁特电工股份有限公司生产;全厂辅机系统电动机采用的电源电压等级为:高压为交流11kV,低压为交流400V。400V配电盘柜由天津市天开陶普电器有限公司生产的成套开关柜。 二、编制依据 2.1中国能源建设集团黑龙江省电力设计院图纸 2.2《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DLT 5437-2009 2.3《电力建设安全工作规程第一部分火力发电》 DL 5009.1 — 2014 2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2016 2.6厂家出厂说明书及原始试验报告。 三、劳动力组织及工器具配备 3.1.施工人员的要求 高压电气试验员2 人,根据试验性质,确定试验项目,组织作业人员学习作业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、作业标准、安全注意事项,现场作业人员应身体健康、精神状态良好,作业人员均要持上岗证,并经过各级安全教育并考试合格;作业人员应具备必要的电气知识和高压试验技能,能正确操作试验设备,了解被试设备有关技术标准要求,能正确分析试验结果,具有一定的电气专业理论知识。 3.2.工器具 使用仪器,数字万用表,微安表,绝缘电阻测试仪,伏安特性综合测试仪,变比组别测试仪,变压器直流电阻测试仪,介质损耗测试仪,直流高压发生器,串联谐振成套装置。辅助工具,大一字、十字螺丝刀各一把,活动扳手两把,尖嘴钳两把,电缆轴一个,地线50米。 四、试验项目、要求、方法及注意事项 4.1 电流互感器试验 4.1.1测量绕组的绝缘电阻:电压等级为10kV的,互感器一次、二次绕组绝缘电阻均不宜超过1000M Ω。对于1000V及以上的采用2500V绝缘电阻表测量,对于1000V以下的采用1000V绝缘电阻表测

电气热控主要施工方案

施工组织设计山东潍坊发电厂2×330MW机组烟气脱硫工程2.3.3电气热控安装主要工程量

页1 第 施工组织设计山东潍坊发电厂2×330MW机组烟气脱硫工程 页2 第

施工组织设计山东潍坊发电厂2×330MW机组烟气脱硫工程 7.1.3电气、热控仪表原则施工方案 热控仪表系统施工是整个脱硫系统的重点,它不仅是反映烟气脱硫全过程实际运行装置和运行情况的重要环节,也是展示设备运行投产产生工作效益的窗口。电气施工主要包括脱硫装置及6KV脱硫段的供电、电缆敷设、照明、检修电源。热控施工主要包括热控设备、仪表管路、仪表及控制装置的单体校验及调试、FGD 系统及辅助系统的控制及监视、附属系统的控制及监视。 电气接地、电气热控各类电缆预埋套管施工注意与土建施工配合。对电缆小支架(主支架和设备/装置之间、二次支架和设备/装置之间以及设备和设备之间的电缆托架)、仪表管布置进行二次设计。所有电缆的敷设编制措施,精心施工,确保布置规范、合理、美观。 随着机务系统安装工程的顺序展开,按照工程进度合理安排劳动力及时进场,在施工过程中严格遵循相关标准及规范实施企业标准化管理程序,严格控制施工质量内部实施,一般分项工程三级验收,重要分项工程四级验收,工程结尾精选部分工程技术及施工人员参加试运行,快速及时排障消缺,为工程安全优质按期移交业主保驾护航。

页3 第 施工组织设计2山东潍坊发电厂×330MW机组烟气脱硫工程 7.3.2 电气主要施工方案 7.3.2.1 开关柜施工方案 7.3.2.1.1 施工准备 A.设备开箱检查 a.开关柜框架是否变形,盘面是否受损。 b.盘、柜内的电气设备安装是否牢固,有无锈蚀和机械损伤。 c.检查型号、规格是否符合设计要求,附件、证件、备件是否齐全。 B.土建工作检查 a.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。室内沟道无积水、杂物。 b.预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。 c.模板及施工设施拆除,场地清理干净,道路通畅。 C.临时设施 a.安装配电室内临时照明灯和施工用的临时配电设施。 b.准备好开关柜就位和基础型钢安装所需垫铁(1-5mm之间)。 c.准备好开关柜二次搬运手动小车或滚筒(用钢管制作)及机工具。 7.3.2.1.2 施工方法 A.基础型钢安装 安装基础型钢前,应事先检查土建预埋件的布置是否符合图纸要求,并检查盘柜电缆进线预留孔位置是否正确。 a.清理预埋铁表面,用水平仪测量各个预埋件平面标高,并做好记录。 b.确定预埋件需要达到的标高。预埋件需要达到的标高等于地平面标高减去基础型钢高度的值(基础型钢顶部平面与地平面标高相同)。如果预埋件的标高不能达到要求,则需加装垫铁。 c.根据开关柜布置图,按设计的型号、规格选定基础型钢;按设计的尺寸正确下料。 d.基础型钢经校直后,按照开关柜布置图的定位尺寸将其敷设在预埋件上。经调整垫铁后,将测量标尺放置在基础型钢顶部表面,用水平仪观察其标高是否与地平面标高一致。 e.以上各项工作经检查合格后,将基础型钢焊接牢固并接地。 B. 开关柜安装就位

电气调试方案

电气调解方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 徐州奥体中心工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施。调试的进度要求由建设单位安排。整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试,试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜。施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案,范围划分如下: a.10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制 b.低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由公司编制 c.火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由消防编制 d.空调系统电气调试方案由公司调试 2、本方案只包括上述调试,试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a.集中配电室引出的全部动力。照明线路检测送电、 b.各场馆动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试 送电 c.照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电 d.配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。 三、调试前应具备的条件 a.土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完。并能锁闭,特别是强、弱电配空室应 清扫干净,并装门加锁。 b.就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c.电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d.集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划 1、调试、试车的组织落实十分重要,是保障试车工作顺利进行的基本体系,务必成立试车领导小组,电气调试送电工作更应严格按试车领导小组的进度和要求进行有序的工作,供配电线路、电气设备送电指令的下达人是,监护人是,操作人由负责该系统的检测、调试人员执行,空调设备、水泵、风机设备、空调机组的负荷开机试车指令必须由试车领导小组组长下达。 2 机具、仪表 (1)三用表3只 (1)500V绝缘摇表3只 (1)250V绝缘摇表3只 (1)1000A钳形电流表3只 (1)对讲通讯话机3只 (1)接地短接线卡3只 3、劳动力计划

电厂热工调试方案

热工专业调试方案 1、技术依据 1.1 SDJ270—90《电力建设施工及验收技术规范》热工仪表及控制装置篇。 1.2 SDJ63—82《电力建设安全工作规程》电气和热控篇。 1.3 DL/T5047—95《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇。 1.4 1996年版《火电施工质量检验及评定标准》热工仪表及控制装置篇。 2、热工仪表及控制装置工程施工阶段要求 2.1进行科学管理,采用严密组织工作,加强各部门和各工种之间的协调配合,合理调配劳动力,同时在施工中不断加强责任制,进一步调动职工的积极性,加速工程进程。 2.2做好施工阶段的图纸、技术资料的管理工作。 2.3对于今后在施工中发生的由于设计和制造原因须进行修改的施工项目,应制订相应的管理办法和程序。 2.4充分发挥思想工作,行政手段与经济杠杆的作用完善管理工作,在施工中,力求以精干的人力,在尽可能短的工期内完成调试任务,以获得较高的经济效益。 3、质量、技术、安全措施 3.1推行全面质量管理,开展目标方针管理,不定期及时召开质量管理分析会议,研究分析施工质量管理情况,并制定相应的方案措施。 3.2制定质量工作岗位责任制,做到纵向到底、横向到边,克服重进度、轻质量的思想。 3.3为防止信号通道受电磁干扰,以致使原有信号发生畸变,导致读数不准,甚至面目全非,达到完全不能工作和损坏设备的地步,应采用电屏蔽隔离抑制电磁干扰的有效措施。 3.4用于测量主要参数的压力仪表在校验时,应考虑实际使用中表管高度的修正值。 3.5露天布置的仪表设备应有防雨罩,以防仪表设备受潮绝缘损坏短路。 3.6重要岗位的仪表、阀门等,应挂红字白底的禁动牌。 3.7如发现仪表被水侵、腐蚀、烧焦等现象,应停电检查,不允许带电操作。 3.8强制停车按钮应加防护罩,任何人不得随意按动。 3.9以防为主,防管结合,专管与群管相结合,加强预控预测,做到文明施工,无设备、人身事故。 4、施工准备 4.1组织具有实际工作经验并且有专业上岗证的热工调试人员组成现场调试组。 4.2 进行技术交底,组织热工调试人员熟悉施工图纸,理解设计意图,了解相关的工艺过程。 4.3 根据工程调试内容准备调校用的标准仪器和设备。所有工程用的标准

电气调试规程

电气设备调试规程 一、电气调试总则 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气设备在现场按照设计图纸安装完毕后,为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故或造成经济损失,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量及经济效益。 二、电气调试的范围 所需调试的电气设备主要有:高压配电柜、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器、接近开关、各种传感器、各种泵及风机、起重设备、电动机、变频器、各种型号PLC 及软启动器。 三、电气调试的准备工作 为了确保安全与质量,在调试工作之前,还应进行充分的技术准备,特别是对于比较复杂系统的电气调试工作尤为重要。技术准备工作大致有如下内容: 1.学习和审查图纸资料; 2.组织技术学习; 3.编制调整试验方案(包括安全措施); 4.准备仪器仪表、工具材料及安全用品; 5.了解系统基本工艺;

电气调试工作能较好地理论结合实际,通过调整试验以发现设计、设备与安装上的某些缺陷。在调整实践中要求调试人员准确地核实安全系统及其各个环节的合理性,并研究改进使之满足工艺要求。 四、电气调试操作规程 1.电气调试人员要学会急救触电人员的方法,并能进行实际操作。 2.调试人员使用的电工工具必须绝缘良好,金属裸露部分应尽可能短小,以免碰触接地或 短路。 3.凡须通电进行的调试工作,必须有二人以上共同配合,并准备必须的安全用具,才能开 展工作。 4.工作任务不明确、试验设备地点或周围环境不熟悉、试验项目和标准不清楚、以及人员 分工不明确的,不得开展工作。 5.试验导线应绝缘良好,容量足够;试验电源不允许直接接在大容量母线上,并且要判明 电压数值和相别。 6.与调试工作有关的设备、盘屏、线路等,应挂上警告指示牌,如“有电”、“有人工作、 禁止合闸”、“高压危险”等。 7.试验设备的容量、仪表的量程必须在试验开始前选择好,不许超量程、超容量使用;仪 表的转换开关、插头和调压器及滑杆电阻的转动方向,必须判明保证正确无误。 8.调试工作应按单体调试、组合件调试、系统调试、轻车试车、重车试车等步骤顺序进行。 9.通电试车时必须确认工作人员离被试设备有一定安全距离,做到安全第一。 10.如果电机的启动对电网有较大影响,在启动之前应通知调度室,在接到调度送电通知后 方可试车。 11.带机械试车时,要有机械安装负责人在现场进行指导,确定无问题后,方可试车。 12.送电前需由调试负责人对所有接线、仪表、工具、被调试设备、安全用具及措施进行全