文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风空调招投标文件

通风空调招投标文件

通风空调招投标文件
通风空调招投标文件

008地块中央空调系统招标技术要求

一、招标范围

本总体项目包含三栋楼,分为三个子项目分别是:1#商业办公楼项目;2#演播厅及地下室工程:3#商业办公项目;三个子项目分别办理了三个施工许可证,开竣工日期并不一致,三个项目有地下室相连,其中1#-a.b.c楼,3#-a.b.c楼,共十二层,为一类高层办公楼,建筑高度为48.75米,1#-d楼,3#-d楼为多层商业建筑,建筑高度为11.25米,2#楼为演播厅,建筑高度33.15米。地下两层主要功能为车库,设备用房,演播厅配套用房等,地下车库设有通风和排烟系统。

本次招标范围为图纸所示总体项目全部中央空调工程的内容,包括图纸范围内的空调、通风系统、及锅炉房内锅炉设备及阀部件(包括锅炉房设备二次图纸深化)的各设备供货及管线安装(地下人防通风系统不含在本次报价范围内,平消结合的送排风排烟系统全部由消防专业分包施工)、标识、水电费、系统调试、竣工验收、成品保护及交付使用。配合自控系统、消防系统的施工、配合精装单位设计及施工。

本次招标范围内:空调机组在特灵、约克、开利、麦克维尔四家品牌中选择,锅炉房、冷冻机房内涉及到的循环泵按进口(威乐、格兰富、ITT)三家,国内按(凯泉、熊猫、双轮)三家品牌。按国内、国外品牌分别报价(各选一家即可)。具体包括:

1.制冷机房、空调(新风)机房、风机房内(含补水、加湿管)全部设备、冷却塔、空调水(含冷却水、冷冻水)系统、阀门、仪表、附件的供货安装。

2.冷却塔补水管离冷却塔最近的第一个阀门后的所有管线及保温施工。

3.热风幕机、风机盘管、电磁阀及附件等供货安装,配套风管的制作安装。

4.新风机组、组空及风阀、附件等供货安装、配套风管的制作安装。

5.普通送排风、地下室射流风机、卫生间送排风、厨房送排风设备及配套风管、风口制作供货安装(与消防无关的所有送排风管)。

6.全部空调管道、设备的支吊架及设备减震;

7.空调、通风系统所有管道、设备保温及管道、设备、支架防腐及标识。

8.空调系统的送、回风风口、百叶风口供货,安装(设计精装修部分的风口供货安装等,外墙百叶由幕墙专业承包单位负责安装);

10.配合精装单位的施工并提供所有设备检修口的位置及规格尺寸。

11.平消结合的送排风排烟系统全部由消防专业分包施工。

12.锅炉设备、循环泵、阀部件、管线、软化水系统、烟风道等所有设备及管线(二次图纸深化)供货安装。

13.该分项工程施工资料的编制、整理、汇总、移交;竣工图的编制。

14.现场保管仓储、成品保护、设备试运转、系统调试、竣工验收。

15、配合自控系统、消防系统、精装修单位的设计深化配合及施工。

16、甲供材料设备的就位安装,现场保管仓储、成品保护;

二、各专业界限划分:

1.孔洞预留:

总包单位负责图纸范围内的所有通风、空调等孔洞预留施工。

2.孔洞封堵:

总包单位负工程范围内的通风、空调孔洞封堵及其他专业孔洞封堵后的面层清理、修补施工。即:所有安装套管以外的区域。(如发生破坏或整改后的二次封堵由

中标方负责)。

3.基础设备施工:

工程内所有设备混凝土基础均有总包单位施工,包括基础面层及孔洞浇筑的施工,各专业设备厂家提供详细的基础图纸:

3.1.甲供设备总包负责安装的,基础施工预留孔洞由总包单位负责并做最后的孔洞浇筑及面层处理。

3.2专业设备厂家供货并负责安装的,基础施工预留孔洞由专业厂家负责配合预

留,总包配合,并做最后的孔洞浇筑及面层处理。

4.与总包单位施工界面:

4.1总包单位负责施工范围:

负责空调机房、冷冻机房各种空调设备用房、锅炉房补水管道、空调加湿管道入设备房50cm处设阀门1个(管线接口碰头由专业分包单位负责)、管道保温、标识。

4.2.冷却塔补水管总包负责安装至离冷却塔最近的第一个阀门(阀门由总包单位施工,管线接驳由分包单位负责)。

4.3空调机房、冷冻机房、锅炉房等空调设备用房内地面排水地漏、排水篦子的

安装(以地面为界面含地漏、排水沟、排水箅子安装)。

4.4冷冻机房、空调机房、锅炉房混凝土设备基础的施工,分包单位提供详细的设备基础图并做好基础孔洞预留。

4.5.结构风道由总包单位负责。

4.6.外墙百叶统一由幕墙承包商单位负责。

5.与消防通风专业界限:

平消结合送防风所有阀部件及风管供货安装、调试由消防专业分包完成。

6.与天然气专业界限:

天燃气施工单位负责将燃气管道接至本项目用气设备点;空调投标单位负责与用气设备的接驳。

7.电气界限和要求:

7.1.总包负责施工范围:电源进线(包含软管)敷设(包括施工图纸调整造成二次结构内电气管线改造或调整);风机盘管至控制器的管路和线盒扫管穿带线

及线缆敷设,负责送电配合调试。主机(包括新风机组、空调机组、制冷机组)的电源接至空调主机控制箱内的电源开关上口(不含设备自带控制箱),负责按照图纸配管配线完成。

7.2.空调专业:负责风机盘管和控制器接线安装调试,控制箱(主要元器件要求ABB、施耐德和西门子等合资知名品牌,软启动或者变频器等启动器要求同上)的安装及整机调试。

7.3.弱电界限:风、水阀的阀体统一由投标方供货安装,弱电施工单位负责执

行器供货安装及接线。7.4.热风幕控制箱由本次专业分包提供并安装,控制箱(主要元器件要求ABB、

施耐德和西门子等合资知名品牌)

三、工程设备及材料技术执行标准:

投标人的材料、设备及施工安装应严格执行国家、行业及北京的现行相关规

范或标准,而且必须在投标文件中列出所使用的规范、标准。

1.所提供的产品及施工质量须符合以下标准(现行):

《通风与空调工程施工验收规范》GB50243-2002

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑安装分项工程施工工艺规程》 DBJT01-26-2003

《建筑工程技术资料管理规程》DB11/T695

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235

《设备、管道及绝热层涂色》GB7231

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312

设计图纸中的技术要求及安装标准图集。

如为国外产品或合资产品还应满足有关国家标准。

以上所给标准为最低限度要求的标准。若投标单位的企业标准高于国家规范标准,投标单位应在投标文件中注明,并附企业标准。

2.投标人需对现有图纸的内容进行深化了解,并复核现有设计的可靠性适用性。

3.投标人需提供锅炉设备、冷水机组、冷却塔及组空、新风机组、风盘等其他

设备、重要阀门附件的全套技术资料,并做详细介绍,包括但不限于技术描述(含原理性介绍)、技术规范、技术参数、技术文件、图纸、制造商情况、安装

介绍、工期安排及功能描述和售后服务等,以及投标人认为有必要说明的其他

内容:

3.1.同类相近规格产品用户清单;

3.2.对于现有图纸中设计的问题及建议

3.3.投标货物清单(列明全部设备及主要控制原件、阀门、主要附件的规格、型

号、品牌、产地、数量)

3.4.详细施工组织方案(包括工程进度表、施工手册等)

3.5.拟派驻本工程主要管理及技术人员名单

3.6.测试验收方案及标准

3.7.设备技术参数差异表

3.8.投标人认为有必要说明的其他文件

四、变更材料技术要求:

1.管材变更:

1.空调水管管径DN≤32管道,采用热镀锌钢管,丝扣连接;管径40mm≤DN≤150mm,管道采用焊接钢管;管径DN≥200mm管道,采用螺旋焊接管,焊接。选择天津利达产品。

2.冷凝水管道采用热镀锌钢管,保温厚度15mm。

3、办公层每层空调水平干管取消动态平衡阀,改为电磁阀。

2.通风管道:

玻纤管统一改为镀锌钢板,拱板或法兰连接,保温采用B1级20mm厚橡塑难燃保温板。

备注:未说明部分均按图纸设计执行。

3.通风、空调设备末端调整(1#、3#楼三层以上办公室交房标准):

3.1.风机盘管安装调试完成,送风管及风口不安装,回风箱及风口安装完成。

3.2.新风及送风回风管入室内50cm处,设对开多页调节阀。

4.技术要求:

4.1.热镀锌钢管、焊接钢管内外壁表面应平直光滑,镀锌层均匀,不应有裂缝、

结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

4.2.管道外壁应明显标注材料制造标准及生产厂家。

4.3.镀锌、焊接钢管其质量应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的

规定及JGJ130—2001规定。

4.4.管道符合低压流体输送用镀锌焊接钢管GB/T3091—2008规定,壁厚下

差不超10%。

5.5.材料进场厂家应提供厂家资质及材料质量证明文件、检测报告、合格证等。

5.6.镀锌钢板表面应光滑、平整、镀锌层均匀、无小颗粒,壁厚符合《通风空调工程施工质量与验收规范》GB50243-2002、《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJT01-26-2003标准要求。

五、主要设备技术参数

1.冷水机组具体要求

1.1.冷水机组选型参数见图纸,具体要求如下:

1.2.整机品牌在麦克维尔、约克、开利、特灵四大品牌中选择;压缩机:国外进

口或合资,且与主机为同一品牌;电机采用进口或国内生产合资品牌,性能可靠;主控制模块:国外进口或合资;

1.3.具体冷量按450RT、600RT、850RT、1200RT能效比按一级、二级标准报价。

1.4.换热器铜管水侧应采用高效换热铜管,并具有防水垢、污物聚集的措施,清

洗方便。

1.5.每台机组具备10-100%负荷调节能力。设备能自动根据负荷变化的情况进行

调整(说明控制精度),应采取有效的措施以防止喘振的发生,应满足一次泵变流量系统的工况要求。

1.6.具有必需的电气与油路系统保护功能。

1.7.设备应是标准产品,选自制造商公开发布的产品样本。投标方应提供所选设

备的能量调节范围及部分负荷性能曲线图(按冷却水温度稳定和变化两种情况)。

1.8.设备本体、电气、控制系统的设计、制造应符合中华人民共和国已执行的最新版本国家标准的标准和规范。

1.9.所有装置必须满足标的物在实际使用的地区和位置整个制冷季节全天24小

时不间歇正常工作,产品合理使用寿命为25年。除轴承、密封圈及运转部件可能在正常寿命期间更换外,其余的材料和部件应在正常情况下运行15 年。对于不符合上述要求的材料和部件,投标方应提供一张指明更换前预定的正常寿命表。

1.10.机组应含有控制柜,并注明启动方式。投标方提供距噪音源1米处的噪音

等级。

1.11.控制系统须具备并不限于如下功能(列表提供所具备功能):

1.1

2.控制盘须为中文显示,或方便友好界面。列出显示所有信息数据内容。1.1

3.安全控制------冷冻水温过低、蒸发器制冷剂温度过低、冷凝器制冷剂温

度过高,蒸发器/冷凝器气压差太低、油压过低、油压过高、油温过高过低、电机电流过高、启动故障,欠相、三相不平衡、反相欠相保护、电源断电。

1.14.状态监测显示与通讯运转状态(设定温度、设定授权及水温显示、冷水温

度重置),运行参数(如冷冻水进出口温度、冷却水进出口温度、吸、排气压力等),电流设定,压缩机启动次数及运转计时,提供报表(故障停机日期及运转时数、故障停机日期及时间故障报告)。

1.15.设定温度控制及显示,冷凝压力控制及显示,蒸发温度、蒸发压力控制及

显示,机组能量控制及显示。

1.16.对机组运行过程中出现的各种故障等进行检测、诊断、报警及记忆功能。应

有紧急情况下的自动保护停机功能。

1.17.控制系统能对主机、水泵、冷却塔等系统设备进行有效控制。

1.18外观质量要求:不得有任何损伤及损坏痕迹。

投标人须按下表提供机组完整的技术参数及偏离情况

2、投标人对招标人提供的基础技术要求不能满足或有偏离时,也应在此表

中列明,并说明偏离原因。(基础技术要求见图纸)

注:如部件为进口产品,投标人应提供原产地证明书复印件,并加盖印章。

2.风机盘管:

2.1投标单位提供的新风机组和风机盘管的风量、冷量、热量、风压等指标必

须满足设计图纸的要求。噪音值满足国家相关标准要求。机组内配置的风机、

盘管以及其他零部件应符合国家有关标准规定。

2.2.按照设计图纸标注的制冷/加热量、送风量、用电量、水温度差等技术要求

选取及提供合适的设备。有关参数要求出特殊注明外均按照风机盘管在中速

运行时所能提供的功能而定。

2.3.提供风机盘管技术数据及测试报告,以显示风机盘管在设计工况条件下的风

机效率、噪音水平、送风量、加热量及冷量等参数。

2.4.提供详细的技术资料,内容应清楚显示有关管道及电气的连接、防振和安装

等技术。提交原厂编印的安装、操作及维修手册。

2.5箱体要求

箱体采用优质电镀锌板材,强度高,体积小,外形简洁,不易腐蚀。所提供

的设备铭牌必须具有指示、警告标识,铭牌内容应符合国家有关标准规定,

其材料应是耐腐蚀、耐磨的金属材料,必须牢固着于设备显著位置。箱体上

还需提供有电机的电气接线图纸。

2.6.盘管

2.6.1.高效换热盘管应选用优质无缝磷脱氧紫铜管,外配铝制带有波纹型的亲水

型翅片,翅片采用高纯度铝箔材质。铝制散热翅片须以机械胀管方式与盘管

外壁连接,充分保证盘管的换热性能和质量。工作压力1.2Mpa,水压实验

压力≥1.5倍的工作压力,保持3分钟无泄漏。充分考虑运行环境,不易堵

塞。

2.6.2盘管与水路接口必须牢靠,保证工作时无漏水现象。

2.6.3风机盘管供冷量的实测值不低于额定值的95%,适合供回水温度7/12℃

大温差运行。供热量不低于额定值的95%,适合供回水温度60/50℃运行。

2.7.风机及电机;

2.7.1风机和电机应选择优质著名品牌产品,并应具有隔离功能的接线端子。

2.7.2风机为双进风前弯多叶低噪音离心风机,蜗壳采用热镀锌钢板压模成型。

风机应进行严格的动静平衡校验,使其振动小、不老化、不变形。

2.7.3风机叶轮为热镀锌板整体冲压成型或高强防氧化铝合金,100%进行动平

衡试验检测,圆周最大不平衡量不超过0.2克。

2.7.4电机应为高性能3速可调节型半封闭永久性电容式异步电机。轴承采用进

口优质SKF或NSK自润滑密封免维护轴承,设计使用寿命35000小时以上。

2.7.5在国家规定的实验工况条件下,风量实测值不低于额定值的95%,全压实

测值不低于额定值的93%。

2.8.凝水盘

风机盘管在正常的工况条件下,凝结水应排放流畅,无溢出。凝水盘整体一

次冲压成型,无焊接点,整体保温,防锈蚀,防腐蚀。

2.9.噪音

风机盘管须按照国家标准或国际认可的机构组织所制定的试验方式进行噪

音的测定。中速时噪音应小于等于40dB(A)。如果风机盘管在安装后噪音超

出正常可以接受的范围,供货商必须负责采取有效的减震和消音措施,使之

符合要求。

2.10.安装要求

除特殊注明外所有风机盘管均为二管制卧式暗装设计,自带回风箱。卧式暗

装风机盘管最大允许高度为250mm。(具体型号见图纸及设备表)

3.冷却塔

3.1总体要求:冷却塔的设计、制造、安装调试、验收必须符合以下标准和条件。

3.2投标范围:投标方须提供清单上列明的设备及附件、备件。并负责运输、组

装及配合安装配合调试以及操作维修人员的培训。

3.3.投标方所提供的产品,必须是在其过去承接的工程中使用过的技术成熟的产

品,不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。

3.4.投标方须说明其在设备及系统的生产集成过程中,所采用的主要元器件、设

备等的名称及制造厂家,并提供相应的技术说明书(含维修手册)

3.5.执行标准:

投标产品须按本招标书规定的标准和要求进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术规范中没有规定,则投标单位应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整中文原件给买方。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的;且等于或优于本技术规格书的要求时,此标准或规范才能为招标方所接受。本工程须符合国家、地方及行业标准。

3.6.附件、备件和消耗品:

投标方须提供保证正常运行所必须的附件、备件、工具和消耗品等,并在投标书中写出清单,提供名称、用途和制造厂,其价格含在总价中。

3.7.检验与测试

3.7.1.制造单位的检验部门在设备制造过程中和完工后,应按本标书中提出的标

准和规定,对设备进行各项具体的检验和试验,提出检验报告,并对检验

报告的准确性和完整性负责。

3.7.2.法定或授权的检验机构按国家有关法规或条例及本标书所采用的标准中

列入检察条款的有关规定,对设备及安装进行监督检验。设备的制造和使用

必须置于安全监察机构或授权的检验机构的监督下。

3.7.3.制造单位在取得授权的检验机构确认设备质量符合本标书规定标准和图

样要求后,须填写产品质量证明书,并提交买方。

3.7.

4.设备及附件(包括安装所需的一切零部件及专用工具)、备件的开箱检验,

应在货物到达交货地点后5天内在买方现场完成。检验人员由买方人员和卖

方人员及施工方人员、监理方人员组成。

3.8.安装、调试与试运行

3.8.1在开始安装前,卖方须确认所有的图纸、技术手册及相关的技术协议,并

移交给买方。

3.8.2.卖方应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试配合,直到设备正常运

行。

3.8.3卖方派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具和专用仪器

仪表等。

3.8.4卖方的技术人员应负责现场设备的调试和运行,以检验其设计制作及操作

性和功能等方面的情况。

3.8.5设备安装完毕,应在买方工程师的监督下进行运行前的测试,以证明其可

以试运行。

3.8.6试运行应在买方工程师监督下进行,内容包括:设备的所有功能性运行;

运行和检测安全装置。

3.9验收

3.9.1当卖方所供设备运抵现场后5天内,须由买方、卖方、施工单位、监理单

位等四方组成的验收小组,对卖方提供设备的外观和数量进行检验和核实。

同时卖方还应提交一份完整的(包括单台设备和整套系统)检验方法和验收标准作为买方的验收依据。

3.9.2.投标单位已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料。

3.9.3.货物符合技术规范书中的规定,性能满足要求。

3.9.

4.性能试验和系统运行中出现的所有缺陷已经改正至买方满意。

3.9.5.在设备运抵现场后至验收合格,所有产品保护责任由卖方自己负责。

3.10.技术资料

投标人提供的投标书,应提供设备技术性能一览表,其中的内容应包括:

设备型号、外形尺寸、风机直径、风机台数、电机台数、电机风机品牌、产地、额定水量、塔体自重、运行重、进出水管径、溢流管径、补水管径、排污管径、填料、冷却塔对环境和冷却水温度要求、冷却塔风扇、布水器、接水盘的材质和特点以及对环境、水泵的要求等。中标后,投标人应及时无偿提供招标方及设计单位设计所需的图纸及资料,如样本、设备基础、安装工艺图、电气图、操作手册、维修指南等。设备交货时,除随机提供上述资料外,还应同时提供制造包装及运输说明、合格证、设备质量证书、装箱单、散件清单。

3.11.冷却塔选型参数见图纸,具体要求如下:

3.11.1本工程采用开式方形横流式冷却塔,国产或合资品牌,通过CTI认证

,全封闭变频调速电机选择合资品牌产品。

3.11.2投标人须按下表提供该塔完整的技术参数:

3.12.1整机应高效节能、运行安全可靠、管理方便、循环压力稳定。

3.12.2除易损件可在正常使用寿命期间更换外,整机使用寿命不低于12年。投

标人应提供整机的使用寿命、平均无故障时间、平均故障恢复时间、主要零部件和易损件的使用寿命的说明。

3.12.3整机内部和构件表面应作防锈和防腐处理,处理方法和要求应符合国家及行业相关标准规定。

3.12.4水泵的运转应平稳、自如、无卡阻现象。

3.12.5水泵的震动值、噪声级以及安全性能的要求应符合国家及行业相关标准规定。

3.12.6电机选用国内名优产品,且电机转子内应有热敏电阻传感器。电机防护等级IP55,绝缘等级F级。

3.12.7轴承选用进口精密轴承,在容许工作条件范围运转时,滚动轴承的基本额定寿命不小于30000小时。

3.12.8密封采用机械密封。机械密封的基本额定寿命不小于10000小时。

4.1所有新风处理机组应为原厂标准生产,机组应包括:离心式风机, 冷却盘管

机组, 隔水板, 电动机, 传动装置, 空气过滤器, 冷凝水盘, 管路, 排气阀门, 等必要的配件。

4.2机组在工作温度下应能耐受在正常使用中的潮湿条件。

4.3.应具有良好的电气绝缘性能,在带电部件与壳体之间绝缘电阻应不低于

2MΩ。

4.4.机组结构应坚固美观,具有良好的密封性和整体绝热性能。在机组内静压保

持700Pa的条件下,机组漏风率小于1%,围护结构不能产生变形。

4.5.机组振动实测≤4mm/s、噪音不大于国标规定。防锈应符合国家标准要

求。

4.6.盘管应在制造商的工场内进行压力试验,盘管工作压力不少于1.5MPa试验

压力应在2.0MPa以上。

4.7.机组最少应有一侧面板可拆卸,以方便维修和更换表冷器。

4.8.有关功能段应设置可开启的检修门,检修门上带检修窗,检修门尺寸应方

便人员进出。箱内设检修、运行观察灯,灯开关设在门外。

4.9.机组框架组合设计,功能段可任意排列;框架材料要保证强度、刚度、抗弯

抗扭性能要好,机组采用厚可靠的保温材料,无冷桥设计;内板采用热镀锌钢板,外板采用涂塑,表面贴保护薄膜。

4.10.空气过滤器的效率应达到国家标准要求。滤料应便于更换,在规定的过滤

精度下,应具有较低的容尘阻力;在设定的终阻力范围内,应具有最大的容尘量。过滤段两侧应设置压差测量装置。

4.11.热交换器的盘管应该是采用铜管加铝翅片制造,并经胀管处理。盘管的能

量、风量和压降均应符合标准,保证最高品质。换热器应清洁完好,肋片整齐无倒伏。

4.12.盘管的最高点应有放气点,最低端应设放水点。

4.13.风机段内进风离心风机应为知名品牌,可调速驱动电机,采取可靠减震措

施固定;采用进口轴承。

4.14.所有的组件焊接均在空调箱内部,并且在焊接部位采取防锈措施,以免锈

蚀。

4.1

5.请投标人将提供设备的具体参数按下表填写

5.1、总体要求

5.1.1组空机组供应商必须按照本技术条件要求为本项目提供运行能耗小、噪声低、保温效果好及漏风率、过滤效率、振动等各项指标均符合或优于本技术条件要求和国家相应标准的机组及一切所需功能组件,并且提供设备供应、设备调试、技术指导、技术培训及设备售后服务等项工作。

5.1.2制造商提供的风量(回风、送风)、压头、冷量、热量、加湿量等主要性

能参数的偏差不得超过(-2%)。

5.1.3每台机组应有产品铭牌,必须牢固固定在设备正面显著位置。所提供设备铭牌必须具有指示、警告标示,铭牌内容应符合国家有关标准规定,其材料应是耐腐蚀、耐磨的金属材料,内容应包括不限于:机组名称编号、机组主要参数(额定功率、风量、机外余压、供冷量、供热量、额定电压、电流)、出厂编号、出厂日期、制造商名称。

5.2产品标准和规范

《组合式空气处理机组》GB/T14294、AR1410标准、JISA标准、BS*EN1886 《组合式空气处理机组安全要求》 GB/10080-2001( GB10891)

《空调设备、通风设备、冷却水塔用通风机》GB/10080

《空气过滤器》GB/T14295

《组合式空气处理机组噪声极限》GB/T13326

《采暖通风与空调设备、通风设备、冷却水塔设备噪声声功率级测定-工程法》GB9068-88/HS5618

《空气冷却器与空气加热器》GB/T14296

《组合式空气处理机组形式与基本参数》ZBJ72044

《组合式空气处理机组技术条件》ZBJ72045

《组合式空气处理机组试验方法》JB/T514

《盘管耐压试验与密封性检查》JB/T9064

《旋转电机基本技术要求》GB/T755

《标牌》GB/T13306

《整体式机电一体化空调设备、通风设备、冷却水塔机组》JB/T-8544-1997 上述标准如有过期,按现行标准执行;未尽事宜,应按国家或北京市的现行有关标准、规范执行。

5.3.机组功能段组成示意及技术参数(见设计图纸及设备表)

5.4.功能段构造及技术要求

5.4.1空调机组的箱体按功能段进行工厂生产,应易于现场组装。应为标准型号,

样本中可查。

5.4.2箱体:

A.铝合金型材框架结构,双层壁板:面板应采用嵌入对接方式,双层

面板,面板与框架粘贴保温棉密封。壁板保温材料25mm厚聚氨脂发泡(密

度不小于48kg/m3),壁板内外壁均为不低于

0.5mm热镀锌钢板。

B.框架为铝合金型材喷涂;底板为镀锌钢板,采用螺栓连接。机组底座采用镀

锌钢板折弯。

C.各功能段应分段进场,现场拼装。箱体采用无冷桥设计,运行无凝露现象出

现;机组在最大静压下,面板和框架应能承受持久扭曲但不产生永久变形;

底层面板应有足够的强度,满足安装、检修要求。

D 机组在必要的位置必须配置检修门,以方便日常维护和现场检修之用,检修

门开启方向根据招标附件中的空调机房大样图确定;

E 检修门可拆卸便于维修,门框采用专用软质橡胶材料密封,以避免漏风。

F 箱体强度达到国家标准。提供测试报告。

G 箱体必须采用防冷桥或无冷桥设计。

H 组装式机组各功能段的照明应满足下列要求:

a)机组各功能段应提供带有水防护型灯罩的24V交流船用灯具,220V电源

由招标方提供。

b) 灯应能从箱体内部拆除。

c) 各功能段应有一个照明开关,并提供一个双眼方便插座。开关及插座应

装于箱体内部靠近检修门的地方。开关与箱体照明灯电线及插座的电线均由投标方连好,并设置端子供招标方接线用。

d) 宽度为3m或大于3m的功能段,应有两个照明灯具分别安装在1/4宽度

处,单个灯具应安装在中心处。

5.5风机段

5.5.1风机应采用国内一线品牌,噪音低、效率高;轴承应采用进口品牌轴承(参

考品牌:NSK或同等品牌)。电机采用行业内知名品牌:

5.5.2风机和电机安装在共同支架上,并用弹簧减震器减震;轴承运行寿命不低

于5万小时。

5.5.3风机转速大于800r/min时,机组的振动速度不大于4mm/s。

5.5.4电机绝缘等级为F级,防护等级IP54。

5.5.4风机出风口须以软接口与风机外壳相连。软连接材料应具备防水、防腐、

防火、韧性好等特点。此外,软接口必须安装于机组柜身之内。

5.5.4皮带轮采用锥套自锁结构,传动皮带采用进口窄V带,传送带的安全系数

须控制在1.30~1.50,并具有可靠方便的调节张紧度装置,可调整长度不小于80mm。

5.5.6风机及电机在正常使用情况下,除皮带、轴承等易损件外,连续运行寿命

应达到15年。

5.6表冷器段

5.6.1迎面风速控制在2.75m/s以内,且风速均匀度必须大于80%,当迎面风速

高于2.5m/s时,必须考虑防止漂水措施。

5.6.2盘管应采用紫铜管与铝翅片,铝制散热翅片须以机械胀管方式与盘管外壁

连接,盘管应安装在支架上,并便于安装和维护。

5.6.3盘管耐压性能。在下列条件之一时,应无渗漏:水压试验应为设计压

力的1.5倍允许偏差±0.02Mpa保持压力大于或等于3min。气压试验应为设计压力的1.2倍允许偏差±0.02Mpa保持压力大于或等于1min。

5.6.4盘管之冷凝水接水盘须由1.0毫米以上镀锌钢板一次冲压成型,且底

部应设计成一定的倾角,排水孔应设在凝水盘的最低点,以易于冷凝水汇集和排出。并在水盘外层贴整张保温材料以防止冷凝现象。保温材料必须满足防火要求。

5.6.4 盘管回路最低点处设放水阀放尽盘管内积水,避免盘管冻裂。高点还须设

置排气装置。

5.6.5流经盘管的水压降不应超过50KPa。

5.6.6空调机组水盘管排数满足设计参数及实际使用要求。

5.7 混合段

5.7.1混合段须留足够的维修空间(不小于500mm),并配置检修门以方便检修

维护。

5.7.2混合段的迎面风速控制在2.0m/s以内.

5.8 初效过滤段初效为板式过滤器,过滤等级不低于G3级;

5.9中效过滤器中效过滤器采用袋式,过滤等级不低于F5级。

5.10加湿段:湿膜加湿器采用直排水加湿。参考国内优质品牌:思探得、东方

华诺、嘉勒斯乐。

5.12检修门应采用与机组外壳相同的可拆卸双层板制作,并具有相同的隔热、

隔声、密封性能。

5.13检修门应采用可拆卸结构,并在机组外设置锁扣及把手,便于机组开门

维修。

6.机组全热回收转轮要求

6.1一般要求:

6.1.1本工程采用的全热回收器为全热转轮式热交换器。

6.1.2生产厂家应有成熟的研发能力和10年以上生产同类产品的生产历史,产

品具有在中国国内有十万平方米以上的工程业绩,并有成功运行不少于3 年的经验。

6.1.3转轮的使用寿命不低于15年。

6.1.4全热回收转轮厂家应为合资以上品牌,转轮参考品牌:毅科、伊文图斯、

百瑞。

6.1.5全热回收转轮在货到工地验货时提供相关资质文件、产品详细构造图、设

备样本和说明书。

6.2技术要求:

6.2.1.转轮必须是全热型的,转轮热交换芯体基材为蜂窝状铝箔, 在铝箔表面

覆盖分子筛吸湿涂层,以达到较高的潜热回收效果,转轮的材料性能稳定,不得出现热回收效率随着环境温度的变化而大幅波动,并满足以下要求:6.2.2 全热回收转轮的所使用的材料应是无毒环保的。

6.2.3 转轮的涂层材料必须为抗菌,防霉的,并提供相关机构出具的测试报告,

尽力提高室内空气质量。

6.2.4热回收转轮的基材及吸湿涂层应为阻燃或不燃材料,其阻燃性能应能符合

有关国家或国际标准并提供相应的检测报告,以达到公共建筑的消防及通风要求。

6.2.5 轮芯应由相同宽度的平板铝箔及波纹铝箔交替相间制成,铝箔应相互缠绕

及粘接,以确保结构的强度及硬度,不至于在温度及湿度变化时发生断裂和变形等情况。

6.2.6轮芯半径每单位长度的铝箔数量必须一致,以确保气流量相同以及气流在

流经整个轮子表面时性能一致。

6.2.7轮芯表面应无内部毛边,转轮垂直高度误差每1米不超过1mm,以保证转

轮运行平稳。

6.2.8转轮芯体由一层层平面的和波纹状的铝箔卷绕而形成众多蜂窝状的通道,

气体可以以层流的方式通过转轮,防止空气中的干燥污染物和颗粒沉淀在转轮上,直径800微米以下的灰尘颗粒能通过转轮而不引起阻塞。

6.2.9.轮芯应维护简单,便于清洗,适于使用真空吸尘、压缩空气吹扫或用水进

行清洗。

6.2.10转轮厂家所提供的全热转轮必须通过ARI认证或Eurovent认证。在夏季

制冷运行新排风1:1时的额定全热回收效率须大于60%,转轮阻力应小于200Pa。

6.3、整机性能

6.3.1制造商需详细描述所供机组的防冷桥技术,并充分说明其先进性。

6.3.2整机漏风率:在额定工况下,机组内静压±700Pa时,机组的最大漏风率

不大于1%。必须提供国家权威机构漏风量的测试报告;

6.3.3在规定的试验工况下风量实测值不低于额定值的95%;全压实测值不低于

额定值的88%,功率实测值不超过额定值的10%。

6.3.4机组额定供热量和供冷量实测值不小于额定值的95%。

6.3.5安全性能要求应符合GB10891的规定。

6.3.5机组的箱体应有足够的强度,提供满足机械强度的级别,在运输和启动、

运行、停机时都不得出现凹凸变形现象。

6.3.6机组内表面应平整、光滑、无积灰死角。机组外表面应美观大方,外表面

应无明显划伤、锈斑和压痕,表面光洁,喷涂层均匀,色调一致、无流痕、气泡和剥落。

6.3.7机组底部均须装配成型底座以便运输及安装。底座高度不小于100mm,表

面进行热镀锌防腐处理。所有双层保温板(包括顶部、壁、维修门等)均须为可拆除而不会影响框架之独立结构。

6.4设备噪声与震动

6.4.1 组合式空调机组和新风机组噪声不大于国标规定。

6.4.2

6.4.3外壳须由装配钢件组成,并采用热浸镀锌处理。

6.4.4弹簧装配和正常运作时之高度应相同。

6.4.5在与限位螺栓之周围及弹簧与外壳之间,最少要保留12毫米的间隙,以

供弹簧正常运作。

6.4.6弹簧的横向硬度不能小于其额定垂直硬度的80%,弹簧最小静态偏移不

小于 75 毫米。

6.4.7弹簧最大的震幅度须能足够负担50%额外负荷。

6.4.8空调机组与隔震器直振频率比不得小于2,隔震器的直振频率须尽可能

低。

6.4.9隔震器的橡胶件必须满足耐油、防腐、耐高温、抗冻裂及耐老化。

隔震器的隔振率不得低于 97%。

7.供货范围及要求:

7.1一般要求

7.1.1投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,

且设备的技术经济性能符合附件一的要求。

7.1.2投标方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂

家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本合同

附件未列出和/或数目不足,投标方仍须在执行合同时补足。

7.2.供货范围:

7.2.1投标方的供货范围是提供本技术规范书规定的功能完整的成套空气处理机

组本体及其内部各系统的机械﹑电气接线﹑附件等。

7.2.2投标方保证所提供的设备为全新、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的

设备。投标方所提供的空气处理机组包括(但不限于)送风机、表冷器、空气过滤器、送风电动机、机组框架和壁板。

7.2.3投标方所提供的机组附件包括(但不限于)送风机出口连接软管、送风机

减振底座、送风机传动皮带、空调机组基座等。

7.2.4投标方所提供的空气处理机组所必须的电气控制设备,包括(但不限于)

机组内部照明灯具、空气处理机组本体内部的电气连接电缆电线等。

7.2.5投标方应确保供货范围完整,以能满足用户安装、运行要求为原则,在技

术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充,若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标方供货范围)由投标方补充。招标方只需引入电源线机组即可安全、可靠得运行。

投标方要确认此范围并提供细化清单。

8.1本工程软化水箱采用玻璃钢水箱,现场拼装。

8.2补水定压设备由厂家负责控制部分设计,具备自动补水、精确控制系统

压力及排除循环系统水中气体的功能。气压罐生产厂家应具备压力容器生产许可资质,可承受系统介质温度。

8.3水处理器及全自动软水器选择国产品牌。

8.4水处理器:应具备过滤、杀菌、灭藻、防腐的综合功能。机电一体化设计,

纯物理处理方式,要求运行费用低,操作维护方便。具体参数按下表填写。

购买第一次调试用盐。按下表填写具体参数。

1.项目概述:

1.1.本工程热源采用燃气真空热水锅炉,为空调系统提供供回水,供回水温度60/50℃,本项目分东西区两个锅炉房,两个锅炉房分别设置在1#、3#楼的地下一层,东区采用3台2791KW的机组,为1#楼商业、办公提供热源,西区采用3台3489KW的机组,为2#、3#楼商业、办公及演播厅提供热源两个锅炉房分别配置4台热水循环泵(其中各1台备用),供回水温度为50/60℃。

1.2.空调系统采用气罐定压,由压力信号控制补水泵停起,补水采用软化水,定压补水设备及全自动软化水设备设在制冷站内。

2.投标范围:本次招投标含锅炉房内设备的二次图纸深化、设备采购、安

装调试及竣工验收等工作。

3.技术参数:

燃气真空热水锅炉:在选型及二次深化时必须满足以下技术参数:

ZRQ-240 3台热效率不小于90%、最大阻力60KPa、9.9T

N=9KW、设计压力1.0MPa、Q=2797kw

ZRQ-300 3台热效率不小于90%、最大阻力60KPa 13.4T

N=15KW、设计压力1.0MPa、 Q=3468kw

4.技术要求:

4.1投标单位在投保前需对图纸设计的锅炉部门进行二次图纸深化并提供详细的施工图纸。所购主机设备应为合资的一线品牌(应提供三家供货厂家供建设单位选择)。

4.2配套附属设备要求:

4.2.1燃烧器与热水锅炉配套,德国威索或意大利百得、利雅路品牌

4.2.2全自动控制装置彩色显示屏含:进出水温度控制;燃气压力超高、超低控制;真空度控制;燃烧前、后吹扫控制;燃烧负荷调节控制;报警控制;水位控制等。配套带微电脑控制器和BACnet接口。

4.2.3阀门仪表国产优质产品,核心部件应为原装进口

4.2.4真空泵原装进口品牌,与热水锅炉配套。

4.2.5供应商负责向业主和总包方提供燃气真空热水锅炉机组的基础图纸,和相

关基础配件的提供;负责燃气热水锅炉的调试,并配合系统调试,直至验收合格,交付买方使用。

4.2.6、机组型号必须同一系列,每台机组制热量需相同。

5.技术标准:

本技术规格中使用的标准如下(但不限于此):

《热水锅炉安全技术监察规程》(劳锅字 [1997]74号)

《工业锅炉通用技术条件》 JB/T10094-2002

《工业锅炉热工试验规范》 GB10180-1988

《工业锅炉水质标准》 GB1576-2001

《锅炉大气污染物排放标准》 GWPB3-2001

《大气环境质量标准》 GB3095-82

《城市区域环境噪声标准》 GB3096-82

《锅壳锅炉受压元件强度计算》 GB/T16908-1996

北京市有关限制大气污染物排放的地方规定

6.主要技术参数:

6.1.主体:

锅炉额定工作压力: 1. 0MPa

锅炉热效率(%):≥90%

燃料:天然气

燃烧方式:微正压

锅炉结构形式:卧式内燃三回程湿背式钢管锅炉

锅炉控制方式:全自动且可切换手动,触摸屏式

炉体外表温度(℃):≤42(环境温度12℃)

燃烧器点火方式:高压电子直接点火

尾部排烟口:排烟口设多叶调节阀,有定位装置,锅炉后部有防爆门。

排烟温度(℃):≤190

排烟余压(Pa):>10~15

炉前噪声(dBA):<80(不装消声罩,燃烧器前1米处)

水质条件适用于《工业锅炉水质标准》GB1576-2001

通风方式:自然通风

环保要求:锅炉及其辅助设备的烟气排放及噪声水平应达到北京环保要求电源: 3相380v/50Hz

6.2燃烧器:应满足定额出力要求滤装置、自动点火、自动比例调节系统(调节范围满足锅炉25%--100%负荷运行)、检漏装置等适用燃气的压力范围、温度

范围、燃烧效率、电功率、调节方式、调节比。

6.3电控盘:盘体及组件清单需注明厂家、制造地。

7.锅炉控制系统功能要求:

7.1锅炉控制实现对工况、环境温度、故障及运行时间的自动监测,显示运行工

况,设置多种报警及保护。

7.2自动控制系统应至少完成以下各种运行工况设定:锅炉自动补水设定、运行

时间及周期设定、最高安全保护压力设定、24小时定时运行设定、其他运行工况设定。

7.3自动控制系统自动显示至少下列运行工况参数:排烟温度显示。压力显示。

供回水温度显示。累计工作时间显示。故障位置显示

7.4自动控制系统设置至少以下保护及报警装置:过流、短路、漏电、缺相保护缺水保护和报警。压力超高保护及报警。连锁运行保护及启停控制。

空调通风与采暖工程施工方案

空调通风与采暖工程施工方案 第一章编制依据及工程概况 1.编制说明 1.1编制依据 1、施工总承包招标文件。 2、暖通施工图纸”。 1.3工程相关的规范、图集 1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 2、《供热计量技术规程》JGJ173-2009 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 5、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 6、《山西省公共建筑节能设计标准》DBJ04-241-2006 7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 8、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 9、图集07K304《空调机房设计与安装》 10、图集K103-1~2《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》 11、图集05R103《热交换站工程设计施工图集》 12、华北标图集91SB系列(2005年) 2.工程概况 2.1工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑概况: 第二章施工部署及准备 3.施工队伍部署和任务划分 3.1施工队伍部署 项目部根据需要配置足够的施工队伍,分别配置电气安装作业队伍、给排水安装作业队伍、通风安装作业队伍。

3.2任务划分 根据本工程的实际布置情况和各专业的不同,本着有利于施工管理、有利于施工流程加快施工进度的原则,拟将整个合同段施工划分为三个施工阶段:一是预留预埋施工阶段;二是管道安装(水管、风管)施工阶段;三是设备安装、调试施工阶段。 4.施工安排流程和计划进度 4.1流程安排 根据本工程的设计特点、地理位置、工期计划、材料运输等各方方面原因综合考虑,本着科学高效的原则,作出相应的施工流程安排。 下图为施工流程图:

某暖通招投标文件

XXXXXX暖通空调一期工程 招标文件 招标人:(盖章)日期:年月日

目录 第一部分投标人须知前附表及投标人须知 一、总则 二、招标文件 三、投标报价说明 四、投标文件的编制 五、投标文件的递交 六、付款条件 七、开标与评标 八、授予合同 第二部分建设工程技术部分 第三部分投标文件的组成(格式) 一、投标函 二、商务标相应说明 三、法定代表人资格证明书 四、授权委托书(原件) 五、投标报价表及工程量清单

第一章投标须知及投标须知前附表 投标须知前附表

投标须知 一、总则 1.工程说明 1.1工程概况 1.1.1工程位于: 1.1.2项目情况: 1.2 工程综合说明 1.2.1 工程名称: 1.2.2 承包人式:包工包料 1.2.3 招标围:xxxxxxxx暖通空调一期工程,包括空调系统、通风及防排烟系统等,具体施工容详见发包人所发施工图纸。图纸围各系统相关材料设备的采购、安装施工、调试、承担相应的检测费及验收费用及维护服务。与招标围各系统相关的预留、预埋不属于本次招标围,这些容由土建施工单位根据图纸容预留完成,但中标单位应在进场前检查留洞及穿墙楼板的预留套管的位置、尺寸是否正确。否则,由此引起的施工过程中新增预留、预埋及洞开凿等的相关费用由中标单位负责。因设计变更或装修要求造成已经施工完成的洞预留变更,由中标单位与建设单位或装修单位协调解决。 1.2.4工程容:完成xxxxx暖通空调一期工程系统的设备供货(包括各种设备、管道、阀门、电线、辅材等所有材料)及安装调试。本工程要配合智能化系统的安装及调试、消防系统的施工及消防调试,并做好与精装修单位的配合。 1.2.5 要求质量标准:合格。必须按照现行相关标准规和施工图纸要求执行。 1.2.6工期:开工令颁发之日起155 天安装完毕并通过政府各项验收工作,取得竣工验收合格证。暂定开工日期为年月日。若因施工原因造成工程延期,延期在30天每延期一天支付违约贰仟元/天,延期在30天后每延期一天支付违约金壹万元/天,提

空调改造工程 投标文件

目录 第一部分商务文件 4 1、报价书 5 2、工程报价汇总表 6 3、报价人质量承诺函7 4、法定代表人授权书8 5、报价人资格、资信证明文件9 5.1营业执照9 5.2企业统一社会信用代码证明10 5.3建筑业企业资质11 5.4制造厂商授权文件12 5、报价人关于资格的声明函13 6、售后服务承诺14 7、廉洁诚信承诺书16 8、报价人一般纳税人资格证明文件20 9、报价人认为其他必要的内容21 9.1、项目负责人及主要技术人员的简历业绩21 9.2、报价人简介32 第二部分技术文件—逐点应答37 1.1、机房专用空调部分38 1.2、多联机系统空调40 1.3、配电系统41 第三部分技术文件—技术方案44 一、方案设计45 1.1、项目分析和对用户需求的理解45 1.2、空调系统选型45 二、主要设备介绍47 2.1、机房空调系统47 2.1.1、机房空调配置47 2.1.2、XXXXXXXX系列空调系统组成49 2.1.3、XXXXXXXX系列空调技术参数51 2.1.4、XXXXXXXX系列空调技术参数53 2.1.5、XXXXXXXX系列空调设计特点55 2.1.6、关于机房空调送风方案58

2.2、大金设备间用柜式空调66 2.3、大金VRV多联体空调系统系统 68 2.4、大金新风机组72 2.5、低压配电系统74 三、设备部分技术资料79 第四部分技术文件--售后服务及培训80 第一章概述80 第一章概述81 第二章技术支持计划81 2.1、XXXX公司的技术支持模式81 2.2、服务监督机制83 2.3、XXXX公司对技术支持方案的保障能力83 第三章售后服务计划84 3.1、售后服务期及服务内容84 3.2、故障响应时间85 3.3、设备供应承诺85 3.4、空调系统服务计划86 第四章精密空调系统售后服务实施方案90 4.1、售后服务实施的关键点90 4.2、售后服务实施策略90 4.3、售后服务实施内容91 4.4、维保实施内容92 4.5、空调系统维保实施团队97 第五章培训计划99 5.1、培训要求99 5.2、培训目的及效果99 5.3、培训地点及对象100 5.4、培训时间安排100 5.5、培训日程100 第五部分施工组织设计102 第一章指导思想及实施目标103 第一节指导思想103 第二节实施目标103 第三节工程概况104 第二章施工组织机构说明105

空调系统招标文件(技术要求)

商业一期空调系统招标技术要求 本工程的基本技术要求必须符合中华人民共和国现行有效版本的标准规范、法规和本合同文件内规定的其它标准工程规范、施工图纸及有关说明。若业主于设计说明中提出比现存规范较高之要求,承包单位应视作已包括较高的要求在承包金额内。 一、工程基本概况: 项目名称: 世界名牌折扣店华南旗舰中心现代服务产业区商业一期空调工程 项目地址: 广东省佛山市三水区芦苞镇独树岗村 质量标准: 符合国家、广东省、佛山市现行的建筑安装工程设计、施工和验收规 范、规程、质量评定标准及设计图纸要求,达到合格标准。 安全文明施工标准: 零安全事故,达到广东省或佛山市安全文明工地要求。 工期要求: 工期:60天,暂定2010年8月1日开工(实际开工日期以甲方或监理工 程师发出的书面开工通知为准);以上工期的时间均为日历天,此工期 请考虑法定节假日、恶劣天气、政府及职能部门检查等因素对工程施工 的影响以及设计变更等造成工程量增加等的影响。 二、招标范围 经甲方确认的《世界名牌折扣店华南旗舰中心现代服务产业区商业一期空调系统施工图》中的所有内容。包括且不限于以下项目: (1)空调室内外主机(由业主方集中采购供货)、冷媒、冷媒管、冷凝水管、

风管、风口(通风空调系统部分非标风口按装修图要求订做)的采购安装; (2)冷媒管、风管、凝水管保温的采购安装; (3)空调配电系统的采购安装,从配电箱下端出线开始都由空调安装单位进行采购和安装; (4)空调系统穿墙或楼板的套管以及孔洞的开洞和封堵; (5)空调系统的调试、验收。 以上施工必须配合协调好相关交叉专业的施工,如需用到土建施工方提供的施工用水、施工用电、脚手架、已有的垂直、水平运输设施和安全防护设施等,应考虑一定的施工配合费。 三、具体技术要求 1、空调系统的设计、施工、验收应满足以下规范及标准的要求; (1)、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005 (2)、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2005 (3)、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 (4)、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 (5)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (6)、《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 (7)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2、空调系统冷媒管 (1)、空调系统冷媒管采用铜管,焊接连接; (2)、冷媒配管的保温采用不燃橡塑复合隔热管材 (3)、不燃橡塑复合隔热管材要求:导热系数≤0.035W/m.K(0°C时),湿阻因子≥4500),氧指数≥34,真空吸水率≤5%,燃烧性能为GB8624 难燃B1级(需有国家防火建筑材料质量监督,检验中心NFTC认

多联机空调招标技术文件

广发银行大厦写字楼项目多联机加新风系统设备采购安装一、项目概况: 广发银行大厦写字楼项目6-17楼区域内的多联机和新风换气机设备的采购和安装工程。 二、招标内容: 本次招标的是多联机、新风、排风、冷凝水排水系统项目由投标人自行对各系统进行设计图纸,根据图纸所需一拖多多联机空调(包括计量系统)、新风及换气机所需全部设备、材料,并运抵买方工地现场,投标人应完成室内、外机间的铜管及机组所必需的电气、控制和计量设备等连接及铜管外保温、保护层的施工、调试,直至验收合格,交付买方使用。 三、合格投标人: 1、投标人应是多联机和新风换气机制造商或制造商委托的代理商,且代理商必须提供其参与本项目投标的法人授权委托书,具有注册资本人民币 500万元 (含500万元)以上; 2、应具有独立的法人资格及年检有效的营业执照且提供完整的2015年度财务审计报告复 印件;3、有效的“税务登记证”复印件;4、投标品牌要求为进口品牌,同一品牌只允许一个投标人参与投标。5、本项目接受联合体投标。 四、空调设备技术规格要求、品牌及说明 1、室内、外设计计算参数(以下机组参数均为该工况下的数据)1.1室外气象参数

1.1.1冬季通风计算干球温度:11°C; 1.1.2冬季空调计算干球温度:4°C 1.1.3冬季空调计算相对湿度:71% 1.1.4夏季通风计算干球温度:32°C 1.1.5夏季空调计算干球温度:34.3°C 2.1.6夏季空调计算湿球温度:25.9°C 1.1.7夏季空调日平均计算干球温度:29°C 1.1.8室外风速:冬季 1.7m/s ;夏季 1.5m/s 1.1.9大气压力:冬季 981.3hPa ;夏季 967.6hPa 1.2室内设计参数

空调招标文件模板

空调招标文件模板 Prepared on 22 November 2020

政府采购谈判 文件 采购编号:SZWK2018-Y-T-018号 采购单位:苏州工业园区星海实验中学 采购内容:空调一批 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 二○一八年五月 朱谈判邀请函 : 受苏州工业园区星海实验中学之委托,苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其拟采购的空调一批在国内组织竞争性谈判采购。欢迎符合谈判采购文件资格条件的各供应商前来参加谈判。 一、采购编号:SZWK2018-Y-T-018号 二、采购内容:空调一批 三、采购预算:元 四、参加谈判报名及领取谈判采购文件时间:2018年5月15日~2018年5月18日每日8:30~17:00(节假日除外)。只有向采购代理机构报名登记并领取本次谈判采购文件后才可参加谈判。 报名地点:苏州市干将西路120号3号楼四楼 五、谈判供应商资格要求: A、供应商应当具备下列一般条件: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件; B、在报名时须向招标代理机构提供以下材料: (1)投标人企业法人营业执照副本复印件; (2)投标人法人授权委托书;报名经办人须为该单位正式员工,提供身份证明、劳动合同、社保缴纳证明; 上述材料每页均须加盖报名单位公章。 六、谈判时间、地点: 1、递交谈判响应文件时间:2018年5月23日15:00~15:30(北京时间) 递交谈判响应文件时间截止时间:2018年5月23日15:30(北京时间) 递交地点:苏州工业园区旺墩路168号市场大厦2楼苏州工业园区公共资源交易中心 2、谈判时间:2018年5月23日15:30(北京时间)开始 3、谈判地点:苏州工业园区旺墩路168号市场大厦2楼苏州工业园区公共资源交易中心 七、采购代理机构名称:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地址:苏州市干将西路120号3号楼四楼邮政编码: 215000 电话:0512-2,8019 传真: 联系人:汪成超、郇为凯 八、采购人:苏州工业园区星海实验中学 联系人:潘宁联系电话: 地址:苏州工业园区苏茜路18号 九、请贵单位领取本次谈判采购文件后,认真阅读各项内容,进行必要的谈判准备,并按文件的要求详细填写和编制谈判响应文件,并按以上确定的时间、地点准时参加谈判。 十、本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网。 十一、公告期为发布之日起三个工作日。 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 2018年5月15日

空调通风工程施工招标文件1

SS花园商业项目 空调通风工程施工招标文件

前附表

目录 1. 第一部分综合说明 2. 第二部分投标须知 一、总则 二、招标文件 三、投标文件的编制 四、有关技术要求及说明 3. 第三部分评标定标方法及程序4.第四部分合同主要条款

5. 第五部分附件 第一部分综合说明 SS花园商业项目空调通风供货及安装工程分三个标段,采用邀请招标的方式,选择合理报价、满足工期要求、产品质量好、实力强、信誉好、具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的独立法人参加投标。 一、编制依据:本招标文件依据《中华人民共和国招标投标法》及本工程特点编制。 二、工程概况: 1.工程名称:见前附表 2.工程地址:见前附表 3.建设性质:新建

4.项目概况:SS花园商业项目为集公寓、办公、酒店、餐饮、会议等为一体的综合建筑,分为A、B、C、D、E、F、G六个单体建筑和地下车库,总体规划建筑面积约为60787.46 平方米,其中地上41416.77平方米,地下19370.69平方米。结构类型为框剪结构,A、E栋为地上三层,功能为超市和KTV以及餐饮;B 、C、D栋为地上两层,分别为茶楼、咖啡、酒吧。F栋一、二层为销售中心和银行,二层以上为SOHO办公;G栋一、二层为足疗、美容美发、美体,二层以上为酒店式公寓。室内空调系统F、G栋二层以上为分体空调,一、二层为全直流变频多联机系统,其余A、B、C、D、E为风冷模块机组+风机盘管系统;室内采暖系统F栋为散热器,G栋一、二层为散热器,二层以上为地板辐射采暖,其余A、B、C、D、E为与空调系统共用风机盘管系统,F、G栋门厅为地板辐射采暖。地下车库设有通风和排烟系统。 三、工程内容: 1.总要求:完成SS花园商业项目空调通风系统的供货(包括各种设备、管道、管线、辅材等所有材料)及安装调试。本工程要配合自控系统、消防系统的施工,并做好与精装修单位的配合。 2.招标范围:本次招标为图纸范围内(具体内容及安装参见高尔夫花园商业项目施工图、装修标准及精装修图纸)各系统相关材料设备的采购、安装施工、调试、承担相应的验收费用及维护服务。具体如下: 2.1、第一标段包括A、B、C、D、E栋、F栋地下一层的风冷热泵空调系统(空调水管道范围为采暖管道热计量表后冬夏切换阀门以后的部分);第二标段包括F、G栋1、2层的全直流变频多联机系统和G栋三层及以上的分体空调(个别房间为一拖二)。第三标段包括A-6#楼的正压送风系统,地下排烟系统;商业地下车库送排风系统,防排烟系统;F、G栋送排风系统,正压送风系统,厨房排烟系统;A、B、C、D、E送排风系统,厨房排烟系统(厨房排烟系统不

空调投标文件

空调投标文件 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

省政府办公厅保卫用房及配套服务设施项目空 调设备采购(A包) 投标文件 招标编号: HS-2011-BG/KT-A 项目名称: 省政府办公厅保卫用房及配套服务设施项目空调设备采购(A)包投标人:工程有限公司 法定代表人或法定代表授权的代理人(印章或签字): 日期:年月日 目录 1、投标函.................................................................... ................................... ...... ...4 -5 2、采购货物投标报价汇总表............................................. ...................... .. (6) 3、投标货物数量及分项报价表.................................................................... (7)

4、投标货物说明报告及一览表.................................................................... (8) 5、易损耗件(材)清单.................................................................... .. (9) 6、资格后审证明文件.................................................................... . (10) 6.1、法定代表人身份证明.................................................................... . (10) 6.2、法定代表人授权委托书及被委托人身份证明 (11) 6.3、营业执照.................................................................... (12) 6.4、税务登记证.................................................................... . (12) 6.5、生产厂家的唯一投标授权书及售后承诺书..........................................................13-14

空调设备及安装服务采购招标文件

投标邀请书 我司就大金空调设备及安装服务进行公开采购,现邀请符合条件的供应商前来参加投标。 1、采购编号: 2、采购项目名称、数量及服务:详见“大金空调设备及安装服务采购一览表” 3、交货期限:其中设备15 天到达工地,安装工期 5 天,隐蔽工程 3 天内完成。 4递交投标文件截止时间:2007年12月24 日下午17:30时(北京时间), 投标文件的送达日期以招标人实际收到的日期为准,不符合《采购文件》的规定或逾期收到的投标文件恕不接受。 5、由相关人员亲自送达的投标文件应当密封,凡密封袋上有接缝处均需贴封条,加盖法人公 章和法定代表人印章,否则招标人有权拒绝接收。 6、开标时间:2007年12月 25 日上午9:30时(北京时间) 7、递交招标文件地点: 8、采购单位联系人:联系电话: 9、凡对本次采购提出询问,请在递交招标文件截止时间3日前与我公司联系(技术方面的询问请以信函或传真的形式)。

一. 供应商的工作范围 1、供应商必须能提供中所选择的合同号中的全部设备、材料、工具及设备之间的控制线路的采购和安装,及设备本身的控制线路的采购和安装。 2、谈判供应商拟提供设备须为全新未使用的且经国家有关管理部门认证并检验合格的产 品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示, 应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。 3、要求供应商提供的其它伴随服务(或义务) 3.1 供货 供应商必须能按照合同的规定,准时提供设备、配件、材料及工具,并负责所供设备、 配件、材料及工具的包装、运输及安装。 成交供应商在成交后应立即组织有关技术人员到安装现场勘察,及时提供细化的空调安 装施工图,经采购单位审核通过后实施安装。确保所有货物能符合现场安装要求,满足项目 使用需要。 3.2 验收 ①验收标准:生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等;国家现行规范;当地监督管 理部门要求的安全规范;采购文件的规定,进口部件应提供海关验关复印件。 ②验收程序:货物验收分出厂检验、货到初步验收、安装后试运行前验收、最终验收四个阶 段。验收费用均由成交供应商承担。 a.出厂检验:供应商在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面 检验,供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。 b.货到初步验收:货物到达交货地点后,由采购单位会同有关部门进行基本质量和数量的验 收(但不作为最终合格的保证)。该验收应达到合同规定的要求。 c.安装后试运行前验收(在安装过程中应按照国家验收规范要求进行隐蔽工程的验收): 设备安装完毕进行试运行前,由采购单位、成交供应商、监理方及相关检测机构进行试运行前的验 收,验收合格后交付采购单位使用,并进入试运行期。 d.最终验收:设备安装完毕由采购单位、成交供应商、监理方及相关检测机构共同与大楼的 配套项目进行整体的最终验收。双方按规定的标准要求进行最终验收及办理相关结算手续。 3.3 安装 a.货物由成交供应商按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到安装现场,及时进行安装, 并负责货物的调试工作,经验收合格后,交付采购单位使用。 b.在安装过程中,如有对大楼墙体进行打孔、挖洞等破坏性工作,安装单位应报采购单位及

通风空调招标文件-定稿

壹中心项目 商业及酒店通风空调工程 招标文件 招标人:永垹置业 2016年1月

目录 第一章投标须知 (1) 一、总则 (3) 二、招标文件说明 (3) 三、投标文件的编写 (4) 四、投标文件的递交 (7) 五、开标和评标 (7) 六、授予合同 (9) 第二章合同书格式 (11) 第三章附件-投标文件格式 (26) 附件1 承诺书 (26) 附件2 法定代表人明书 (27) 附件3 法人授权委托书 (28) 附件4 投标保证金证明 (29) 附件5 项目主要管理和技术人员简历表 (29) 第四章技术要求 (31) 一、本工程适用的标准、规、必须符合的技术质量标准: (31) 二、制冷机组 (32) 三、真空热水锅炉 (37) 四、冷却塔 (44) 五、空气处理机组要求 (46) 六、风机盘管机组技术要求 (47) 七、水泵技术要求 (49) 八、管道配件及阀门 (52) 九、通风管道、散流器、调风器和格栅通风口 (55) 十、水系统管道 (57) 十一、中央空调计费系统技术要求 (59) 十二、设备房降噪要求 (64)

一、总则 1 适用围 1.1本招标文件仅适用于本次邀请招标所叙述工程的材料采购、安装、调试及缺陷处理及后期服务。 2 定义 2.1“招标人”系指永垹置业。 2.2“投标人”系指响应招标人要求,向招标人提交投标文件的制造商或供应商。 2.3“材料设备”系指投标人按招标文件规定,须向招标人提供的设备、附件、材料、仪器或仪表、备品配件、工具、软件、手册及其他有关技术资料和材料。 2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、检验、调试、技术支持、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。 3 投标人合格条件与要求 3.1凡符合报名要求、在中华人民国注册、具有独立法人地位、有能力承担本工程的合资企业均可参加投标。 3.2投标人必须向招标人购买招标文件,未向招标人购买招标文件的潜在投标人均无资格参加本次投标。 3.3投标人应遵守《中华人民国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规。 4 投标费用 4.l投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,无论投标过程中的做法和结果如何,招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 二、招标文件说明 5 招标文件的构成 5.1招标文件用以阐明所需提供的材料设备及服务、招标投标程序和合同条件。招标文件包括: (l)投标须知 (2)合同条款 (3)附件:投标文件格式 5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规要求等。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。招标人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标,没有对招标文件要求做出实质性响应的投标按废标处理。 6 招标文件的澄清 6.1任何要求对招标文件澄清的投标人,均应以书面形式(包括电报、传真)通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复,并在其认为必要时,将不标明查询来源的书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人。 7 招标文件的修改 7.1在投标截止期前3个日历天,无论出于何种原因,招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行修改。 7.2招标文件的修改将以书面形式通知所有招标文件的收受人,投标人在收到该通知后应立即以书

空调招标技术要求

空调招标技术要求 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

附件1:技术标准与要求 1.技术规范 1.1.适用于本工程的国家、地方或行业规范 除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程和标准,以及本市 或行业规范、规程和标准。包括设计图纸和其他设计文件中的有关文字说 明,新技术、新工艺和新材料相应使用说明或操作说明等内容,以及国外同 类标准的内容等。 构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准之间出现矛盾,乙方 应书面要求甲方予以澄清,除非甲方有特别指令,乙方应按照其中要求最严 格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及国 家现行规范、规程和标准的最新版本执行。 1.2.适用于本工程的特殊技术规范如下: 2. 2.1.设计参数及优化设计 2.1.1.设备需满足设计图纸相关设计参数要求:。 2.1.2.乙方应根据甲方提供的图纸资料、技术要求及有关规范和规定,对本项目空 调系统进行二次设计、选用适当的型号,以确保符合甲方的使用要求。并提

供满足招标文件和施工图纸所要求的空调设备表、用电负荷表、主要设备材料表等施工设计资料。 2.1. 3.本空调系统为冷、暖系统,夏季制冷、冬季供暖。乙方应根据平面图、制冷 量要求并结合各自产品的特点进行系统深化设计。 2.2.安装、调试及试运行 2.2.1.乙方应按甲方通知的日期到现场进行安装、调试。合同签订后乙方的项目代 表,负责协调乙方在工程全过程的各项工作,如图纸确认、包装、发运、现场安装、调试验收等。 2.2.2.合同签订后15日内,结合施工图、精装修图设计进行中央空调系统深化设 计,并将深化设计图纸报工程主体设计院审批确认,并汇入设计院图纸,作为设计的一部分,图纸须盖有设计院图签。 2.2. 3.安装开始前,所有有关图纸及技术协议必须提供完整,并经甲方确认。机组 的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更,须经甲方同意。 2.2.4.安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及扬州江都市有关现行规定及甲 方、监理的要求执行。乙方须服从甲方、监理等有关方面的指挥监督。 2.2.5.安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及 使用人员的安全因素,预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。 2.2.6.安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴 定文件;如为进口产品,还应提供报关、清关资料和商检证明文件、原产地证明。 2.2.7.安装前应做好开箱检验的各种准备工作,通知甲方、监理参加,并做好 2.2.8.乙方应负责在现场对设备进行调试和试运行,以检验其设计制作操作性和功能 等方面的情况。 2.2.9.系统安装完毕,应在甲方工程师、监理的监督下进行试运行前的测试,以证明 其可以进行试运行。 2.3.验收 2.3.1.最终验收将在系统安装调试完毕后,按国家标准及招标文件要求或双方经协商 认可的标准进行。应交由权威主管部门进行检验,甲方、监理单位等将参加检验。

建筑工程招标书完整版

建筑工程招标书完整版 我单位XX楼新建工程,按照已办理招标申请,并报经省(市)招标办批准,决定采用公开招标方式,择优选定施工单位,现将本工程的招标事宜及有关要求说明如下: 1.工程概况 1.1工程名称:XX楼建筑工程 1.2建设地点:XX市和平路XX号 1.3计划批准机关:XX市计委文号X计基[200X]XX号 1.4勘测单位: 市建筑设计院,,级别甲级 1.5设计单位: 市建筑设计院,级别甲级 1.6招标代理单位: 市建设工程招标代理中心,级别乙级. 1.7资金来源:自筹,已到位资金15万元 1.8建筑面积:300平方米 1.9工程结构概况 本工程类别为四类土建,安装工程,结构形式为框架,砖混,层数为三层.总高度7.2米,基础形式为钢筋混凝土独立基础,钢筋混凝土条形基础。 1.10工程建筑概况:外墙:水泥砂浆面上刷墙漆;窗:铝合金推拉(平开)窗;内墙:混合砂浆上刷外墙涂料;门:一层外门为防盗门,其他为榉木板门;屋面防水:刚性与柔性防水结合。 1.11工程主要使用功能:商住楼。 1.12施工图设计及设计资料:施工图设计资料齐全。 1.13施工现场四通一平情况(包括地理、气象、地形、地质、水文、水源、供电、物源、通讯、交通运输及可供利用的旧建筑物等情况) 1.14采用新技术、新材料、新设备和特定材料设备,以及对防水、防腐、防污染、地下、水下特殊工程施工的要求。(无) 1.15大中型工业、公共建设项目用电线路、管道和设备安装工程,高中楼 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板 装饰装修工程,另列工程量清单;(无) 2.招投标有关事宜

2.1招标范围 本工程招标范围为下列①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑩项中的第②③项内容。 ①大型土石方工程, ②基础施工 ③土建工程 ④给排水、电气安装工程 ⑤设备安装工程 ⑥装饰工程(系指二次装修工程) ⑦采暖、通风、电视、电话、除尘工程 ⑧附属建筑物工程 ⑨构筑物工程 ⑩拆迁、四通一平工程。 2.2承包方式 本工程按中标造价,以包工包料的方式进行承包。 中标单位不得将工程倒手转包,否则取消该单位对该工程的中标资格,由建设单位报经省(市)招标办批准后从未中标单位中选定一单位承包。 2.3投标报价: 各投标单位根据工程情况、建筑市场行情,以及各施工企业自身承受能力报出工程量清单综合单价和投标总价。 工程量清单数量按《建设工程工程量清单计价规范》规定编制; 工程量清单工、料、机计价参考X市建设造价主管部门发布的市场材料价格信息和市场调查价格信息; 工程量清单计费参考X省公布的建设工程取费率,各企业报价按自身实力确定。 2.4工期与质量要求 2.4.1工期要求:本工程要求在某些方面00X年X月X日开工,总工期按建设部《全国统一建筑安装工程工期定额》编制确定。要求投标单位按定额工期适当提前的原则自行确定投标工期,并具体明确投标工期日历天数。 2.4.2质量要求:中标单位应按国家规定的施工规范和质量验收标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行施工及验收规范的要求,工程竣工时必须达到优良工程质量标准;为了达到目的优良工程标准,中标单位必须委派Ⅱ级以上项目经理任项目负责人,工程师以上人员任技术负责人(或具有5-8年以上施工经验的人员或助理工程师任技术负责人,具有5-8年以上施工经历的人员(或类似具备工程施工经历的人)任施工员。 2.5投标须知 2.5.1关于投标书的编制与投送 2.5.1.1标书必须具备下列内容;投标书一式三份,商务标一正本二副本,技术标不分正副本。 (1)封面:包括招标项目名称、投标单位名称、法宝代表姓名、填报日期。 (2)投标书目录 (3)投标书汇总表,加盖单位和法人代表印鉴 (4)投标书综合说明:包括:①投标书编制依据;②投标报价依据,优惠条件及各项费用计算说明;③本单位基本情况(包括企业资质等级、职工人数、经济技术、管理人员、资产资金、技术设备、施工经历、近两年工程质量、安

暖通空调工程技术标投标文件(完整版可直接用)

目录 一、施工组织设计 (6) 工程概况 (6) 编制依据 (7) (一) 现场组织管理机构 (9) 第一节、现场组织管理机构的构成 (9) 第二节、项目管理人员职责和权限 (10) (二) 施工方案与技术措施 (16) 第一节、施工策划与部署 (16) 第二节、工程重点、难点及应对措施 (46) 第三节、施工方案与技术措施 (53) 第四节、施工平面布置 (185) 第五节、资料、信息管理措施 (189) (三) 质量管理体系与保证措施 (200) 第一节、质量目标与承诺 (200) 第二节、质量管理体系 (200) 第三节、质量因素控制 (203) 第四节、质量保证措施 (205) 第五节、质量检验及不合格品的控制 (207) 第六节、质量控制点 (213) 第七节、创优策划 (215) 第八节、创优工程具体措施 (219) 第九节、技术培训措施和承诺 (231) (四) 安全和绿色施工保障措施 (237) 第一节、安全施工措施 (237) 第二节、绿色施工保障措施 (253) 第三节、临时用电安全施工方案 (265) (五) 工程进度计划与保证措施 (277) 第一节、总体进度计划 (277) 第二节、施工进度控制的组织及措施 (278) 第三节、施工进度控制的合同措施 (283) 第四节、进度计划的管理控制程序 (284) 第五节、影响工程进度计划的不利因素分析 (287) 第六节、进度计划的制定与实施 (289) 第七节、进度计划的纠偏与调整 (291)

第八节、施工进度计划保证措施 (293) 第九节、劳动力资源部署和保证措施 (299) (六) 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 (304) 第一节、成品保护方案和管理措施 (304) 第二节、工程保修和承诺 (313) (七) 与招标人、设计单位、监理单位配合的承诺 (314) 第一节、与招标人的配合方案及承诺 (314) 第三节、与设计单位的配合方案及承诺 (315) 第二节、与监理单位的配合方案及承诺 (317) (八) 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 (320) 第一节、应急预案的组织机构 (320) 第二节、发生潜在事故的物质和场所 (320) 第三节、发生潜在事故的原因及预防措施 (321) 第四节、可能发生事故现场应配备的器材 (321) 第五节、紧急预案及信息传递 (321) 第六节、各种紧急事项的紧急预案 (323) 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 (328) 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 (330) 附表三:劳动力计划表 (333) 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (334) 附表五:施工总平面图 (336) 附表六:临时用地表 (340) 三、拟分包工程情况表(无) (341)

别墅地源热泵空调工程投标文件重点

总目录 、地源热泵空调设计依据,,,,,,,,,,,,4 .二、地源热泵空调系统原理,,,,,,,,,,,, 11 三、地源热泵空调设计方案,,,,,,,,,,,,15 四、地源热泵空调设备选型,,,,,,,,,,,, 20 五、地源热泵空调工程造价,,,,,,,,,,,,21 六、运行费用测算,,,,,,,,,,,,,,,, 28 七、XX地埋管专用地源热泵性能特点,,,,,,,29 八、地源热泵空调系统施工要点,,,,,,,,,,31 九、售后服务保证,,,,,,,,,,,,,,,,44 十、XX空调公司简介,,,,,,,,,,,,,,45 附件:公司资质证明文件 企业法人营业执照 质量管理体系认证环境体系认证 质量信誉证书 专利认证证书 国家级重点新产品证书 部分用户名录

'、地源热泵空调设计依据 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242 — 82 《城市热力管网设计规范》 GJJ34 — 90 《通风与空调工程施工及验收规范》 GBJ243 — 82 《制冷设备安装工程施工及验收规范》 GBJ66 — 84 夏季空调室外计算干球温度 33.2 C 夏季空调室外计算湿球温度 20.4 C 冬季空调室外计算干球温度 -13 C 冬季空调室外最低日平均温度 -15.8 C 冬季室外平均风速 0.5m/s 冬季室外主导风向 NW 冬季最大冻土深度 79 cm 1.3工程概况 本工程位于廊坊市,为豪华型、绿色环保生态别墅,其中样板间为 36456.39平方米,其中地上7879.79平方米,地下192.60平方米。主要功 能是住宅、休闲与一体的综合性高档别墅。廊坊隶属于北温带大陆性季风气 候,其气候特征为:冬季寒冷干燥,夏季湿热多雨,四季冷暖比较分明,冬 夏两季长,春秋季短,年平 1.1国家有关设计规范 《水源热泵机组》 GB/T19409 —2003 《空气调节系统经济运行》 GB/T17981-2000 《地源热泵系统工程技术规范》 1.2供热设计参数 GB/T50366-2005

通风空调招标文件定稿

通风空调招标文件定稿 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

壹中心项目 商业及酒店通风空调工程 招标文件 招标人:成都永垹置业有限公司 2016年1月 目录

一、总则 1 适用范围 本招标文件仅适用于本次邀请招标所叙述工程的材料采购、安装、调试及缺陷处理及后期服务。 2 定义 “招标人”系指成都永垹置业有限公司。 “投标人”系指响应招标人要求,向招标人提交投标文件的制造商或供应商。 “材料设备”系指投标人按招标文件规定,须向招标人提供的设备、附件、材料、仪器或仪表、备品配件、工具、软件、手册及其他有关技术资料和材料。 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、检验、调试、技术支持、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。 3 投标人合格条件与要求 凡符合报名要求、在中华人民共和国注册、具有独立法人地位、有能力承担本工程的合资企业均可参加投标。 投标人必须向招标人购买招标文件,未向招标人购买招标文件的潜在投标人均无资格参加本次投标。 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规。 4 投标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,无论投标过程中的做法和结果如何,招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 二、招标文件说明 5 招标文件的构成 招标文件用以阐明所需提供的材料设备及服务、招标投标程序和合同条件。招标文件包括: (l)投标须知 (2)合同条款 (3)附件:投标文件格式 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。招标人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标,没有对招标文件要求做出实质性响应的投标按废标处理。 6 招标文件的澄清 任何要求对招标文件澄清的投标人,均应以书面形式(包括电报、传真)通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复,并在其认为必要时,将不标明查询来源的书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人。

酒店空调招标文件

沂源大酒店及友和大酒店 空调工程 招标书 招标单位:沂源大酒店 招标日期:2016年1月日

沂源大酒店及友和大酒店 招标邀请函 贵公司: 沂源大酒店及友和大酒店计划对本单位制冷、制暖、生活热水项目进行招标。为引进优势供应商资源,建立长期战略性合作关系,诚邀贵公司参加投标。 我公司定于2016年月日上午9:00,在沂源大酒店举行招标会议。投标需带招标文件(正、副本各一份)、相关资质证明以及投标保证金20000元(现金贰万元)。中标单位保证金转为质量保证金,供货完成无质量问题退还,未中标单位当场退还。 1、投标地点:沂源大酒店三楼北海厅 2、投标报名截止时间:2016年月日上午11:00 (传真或邮件告知) 3、开标时间:2016年月日上午9:00 4、开标地点:沂源大酒店三楼北海厅 5、凡与本次招标项目有关的事宜请按下述地址联系: 沂源大酒店有限公司 地址:邮编:256100 联系人: 技术咨询: 联系电话(传真):邮箱号: 备注:招标时间如有变动,另行通知。

投标报价须知 一、投标书的构成: (1)资质文件(供应商需提供以下资质,但不限于): A、法人证明或法人授权委托书; B、营业执照; C、税务登记证; D、机构代码证; E、有关资质证明。 (2)授权委托书 (3)报价书; (4)投标承诺函; (5)供应商产品的业绩。 二、投标书的递交方式要求: (1)投标文件密封包装。 (2)封面应体现招标单位,投标人单位、地址、联系方式等资料。 三、供应商的选定: (1)、公司招标领导小组按照“公正、公平、公开”的原则,依据供应商的报价、质量、服务等和评审小组考察掌握的情况综合确定。 (2)、本次招标如发现有串标及违背招标原则的现象,我公司有权取消本次招标项目。 四、供应商投标前到财务管理部,缴纳现金2万元投标保证金。否则无权参加投标。 五、报价要求: 1、为方便计算和比较,请投标公司分别报设备价和施工费并按招标公司提供的报价表报价。 2、施工费:根据实际发生的工程量按实际收方数量结算,套用《山东省安装工程消耗量定额(淄博08价目表)》及其结算办法;按I类工程取费;定额工日

某工程海尔商用空调投标书

**工程 海尔商用空调 投标书 招标单位: 工程名称: 招标文件编号: 招标设备名称: 投标单位: 授权委托人: 时间:年月日 目录 第一部分:投标文件及报价…………………………………… 第二部分:企业简介…………………………………………… 第三部分:产品技术及质量说明……………………………… 第四部分:空调方案及设计说明……………………………… 第五部分:施工组织设计……………………………………… 第六部分:售后服务承诺……………………………………… 附件一:资格证明文件 附件二:海尔空调工程业绩 附件三:营业执照(复印件)

附件四:ISO9001、9002、14000、国家实验室等证书(复印件) 附件五:东芝开利公司技术确认文件 附件六:图纸资料 投标文件及报价

1. 投标书 致:青岛市招标中心 根据贵方为中央空调系统项目招标采购货物及服务的投标邀请(QTCI2000-055),签字代表经正式授权并代表投标人提交下述文件正本一份及副本份: 1. 1.投标一览表 2. 2.投标分项报价表 3. 3.货物说明一览表 4. 4.技术规格偏离表 5. 5.商务条款偏离表 6. 6.按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件 7.7.资格证明文件 8.8.由出具的投标保证金,金额为元人民 币。 据此函,签字代表宣布同意如下: 1. 1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为 元。 大写:(人民币)。 2. 2.为支持政府评荐中心建设,我公司特提出如下优惠条件:本工程 如我方中标,将承诺一次性将工程货款优惠至元。 3. 3.本投标承诺的付款方式为: 。 4. 4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 5. 5.投标人已详细审查全部招标文件,我们完全理解并同意放弃对者方面 有不明白及误解的权力。 6. 6.本投标有效期为自开标日起90 个日历日。 7.7.如果在规定的开标时间后,投标人在投标有效期内撤回投标,其投标 保证金将被贵方没收。 8.8.根据投标人须知第2条规定,我方承诺,与买方聘请的为此项目提供 咨询服务的公司及任何附属机构均无关联,我方不是买方的附属机构。 9.9.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资 料,完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。 10.10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄: 地址:传真: 电话:电子函件: 投标人代表签字: 投标人名称: 公章: 日期: