文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水炮操作说明

消防水炮操作说明

消防水炮操作说明
消防水炮操作说明

消防水炮

宁波万力达工程安装有限公司贵州分公司

2009年2月

30万吨/年合成氨装置技术改造项目

目录

一、一般要求 (2)

操使二、系的用统及作 (2)

2-1 自动启..............................................................................动 (2)

启动-手2 2·····································································2动

三、示意图 (3)

测护四、系统与维

试 (3)

——1.

30万吨/年合成氨装置技术改造项目

非火情严禁使用

消防水炮操作说明

一、一般要求

■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并应设有专人

管理。

■根据相关消防规范规定,消防水炮的运行使用应由经过培训的专

人负责。

■使用人员应熟悉该消防水炮的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。

■使用人员应了解各防护区灭火时消防水炮所保护的设备种类数量、位置和动作状态。

■使用人员应熟悉消防水炮启动的应急操作。

■使用人员应熟悉消防水炮灭火后的恢复工作内容及操作。

二、消防水炮的使用及操作

消防水炮调试正常后,进水与出口阀门必须是常开状态,并保持管道内压力不低于0.8MPa,紧急启动球阀和远程启动电磁阀必须是常闭

状态。其启动方式有两种,即消防控制中心远程启动、现场手动启动。——2.

30万吨/年合成氨装置技术改造项目

2-1 远程启动

操作人员应了解各消防水炮需保护的部位,先调好水炮角度对准危险源,紧急情况下确需启动消防水炮时,在消防控制中心将火灾报警控制主机控制方式置于“自动”位置,总线手控置于“自动”位置后,即可根据消防水炮编号按相应启动按钮。消防水炮启动后即向火灾

报警控制主机反馈消防水炮已启动信号。关闭时在消防控制中心按相应停止按钮,现场不能关闭。

2-2 手动启动

现场人员紧急情况下确需启动消防水炮时,在需启动的消防水炮处可直接开启紧急启动球阀,并可通过方向调节手轮调节消防水炮喷射水流方向。消防水炮启动后即向火灾报警控制主机反馈消防水炮已启动信号。关闭时现场关闭紧急启动球阀,远程不能关闭。

三、示意图

——3.

年合成氨装置技术改造项目万吨30/

水流调节

(水雾或水柱出水信号(常开垂直调节手水平调节手现场启动球进水压力控制阀远程控制电磁反馈装过滤进水信号阀(常开控制阀腔压力表

系统维护与测试四、

保证水炮角阀门丝杆应定期加注润滑脂,水炮露天安装,各转动件、度调节、阀门开关灵活。定期检查水压、启动阀门、远程控制装置,定期按操作方法检测启动情况,并做好检测记录。

宁波万力达工程安装有限公司贵州分公司

——4.

自动消防水炮系统操作说明

自动消防水炮系统操作说明 一、系统开启及关闭操作 1、打开控制台TYLD—Q08A后门,打开空气开关,此时UPS上电。 2、按下UPS开机按钮,约1秒后发出“的、的”声,说明电源已经接通,此时UPS作为备用电源。 3、依次打开控制面板上的AC电源开关和DC电源开关(两个船型开关),AC电源指示灯、DC电源指示灯亮,显示屏与时钟数码管显示正常,即整个系统的供电线路上电完成,水炮复位后处于监视状态。 4、按下监视器的电源开关,电源指示灯亮,监视器开机。 5、按下硬盘录像机后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式。 6、系统工作状态设置: 自动控制状态:按下启泵自动按钮(上方的蓝色指示灯点亮),按下各个分区控制阀的自动按钮(上方的蓝色指示灯点亮)。这种状态下,当某区发生火灾时,该区报警信号灯亮,声光报警器报警,显示屏显示报警信息,打印机实时打印火警信息,系统输出启泵信号,打开电动阀,自动射水灭火。 手动控制状态:按下启泵“手动”按钮(上方的红色指示灯点亮),按下各个分区控制阀的“手动”按钮(上方的红色指示灯点亮)。当现场装置探测到火灾时,相应分区的报警信号灯亮,系统进行声光报

警,显示屏显示报警信息,打印机实时打印报警信息,但水炮不喷水。当人工确认后,按下分区控制阀“自动”按钮,再按下启泵“自动”按钮,水炮才打开电动蝶阀自动启泵喷水;或按下分区控制阀“自动”按钮后,再按下强制启泵按钮喷水,这时停泵也需要手动控制。 7、关闭控制面板上的AC电源开关和DC电源开关,则切断送往现场的电源,水炮和电动阀处于断电状态。 8、关闭控制台内部的空气开关,按UPS的关机键,切断备用电源,则整个系统断电。 二、控制台TYLD—Q08A薄膜键盘的操作说明 手动控制:按数字键输入(密码:1234)后,显示屏显示出该密码,再按“确认”键,此时键盘指示灯亮,表示键盘可操作。选“装置控制”,按“确认”键,按数字键输入水炮的地址号码(例如07,分别按“0”、“7”键),显示屏显示出该号码,再按“确认”键,然后按“手动”键,手动指示灯亮,即该水炮处于手动控制状态。 监视器显示出水炮的现场视频画面,按方向键或者操作操纵杆可控制水炮的水平及垂直转动,监视器的显示画面跟着改变,按“停止”键可以停止水炮的转动。若现场有火源,可控制水炮转动使火源出现在现场画面的中间位置,按下“射水”键,再按方向键进行小角度的水平或垂直调整,即可对准火源射水灭火,按“水平扫射”或“垂直扫射”键,水炮可进行直流或喷雾射水,按“停止射水”键,水炮立即停止喷水,按“停止手动”键,该水炮复位,退出手动控制状态。 自动状态:当有火灾发生时,水炮自动定位射水,声光报警器报

消防水炮施工组织设计范本

消防水炮施工组织 设计

目录 一、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、施工依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工人员 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、总体施工方案................................................... 错误!未定义书签。 4.1 施工工艺流程................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程.............. 错误!未定义书签。 4.1.2 消防水系统工艺流程 ................................. 错误!未定义书签。 4.2消防水炮控制系统 ........................................... 错误!未定义书签。 4.2.1 弹线定位..................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2 支、吊架安装要求..................................... 错误!未定义书签。 4.2.3 线槽安装要求............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4 明配管安装要求......................................... 错误!未定义书签。 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 ..................... 错误!未定义书签。 4.2.6 消防报警系统设备的安装 ......................... 错误!未定义书签。 4.3自动消防炮的施工方法 ................................... 错误!未定义书签。 4.3.1 管网安装..................................................... 错误!未定义书签。 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 .. 错误!未定义书签。 4.3.3 消防水炮安装............................................. 错误!未定义书签。 4.3.4 系统试压和冲洗......................................... 错误!未定义书签。 五、质量和安全保证措施 ....................................... 错误!未定义书签。

消防施工方案新

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、说明及总平面图; (二)计划文件:招投标(文件)书; (三)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 电气标准规范汇编: 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家和合同条款上的工程竣工和交付使用的使用期限; 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务;

2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本工程位于山东省淄博市新城核心区内,为山东省第22届运动会主赛场。总建筑面积:26684㎡,占地面积:66495㎡,固定看台坐席4026个(含230个贵宾坐席),活动看台坐席1702个,无障碍坐席32个。体育馆建筑布局为:内部中央略偏东位置为单层大空间的观众大厅,矩形比赛场地设在大厅正中位置,四周为观众看台。大厅周边布置有各种功能用房和附属用房。体育馆西侧首层设热身/训练厅,上层为室内网球练习馆及附属功能用房。钢结构屋顶最高点高度为29m。 消防系统:本系统消防泵房服务于淄博市体育中体育馆、游泳馆。消防泵房设在游泳馆,消防用水水源为泳池池水,消防泵房仅设与泳池相连的吸水管。 1.室外消火栓给水系统: 1).室外消火栓采用临时高压制系统,游泳馆消防泵房设室外消防泵2台,互为备用,供水能力为30L/s,40m;平时由体育馆屋顶水箱维持管网压力,室外单设室外消防管网。 2).室外消火栓泵控制:火灾时,由控制中心遥控或泵站内手动启、停该泵。

消防水炮施工方案

消防水炮施工方案 1.1.1.自动消防水炮灭火系统组成 自动消防灭火装置由下列部件组成一个完整的火灾监视、扫描、定位、报警、喷水灭火等完善功能的消防系统: ①自动跟踪定位射流灭火装置灭火部件(以下简称“水炮”) 水炮是装置中完成火源扫描自动跟踪定位及喷水灭火的部件。如图 2.1 所示,水炮上的启动传感器感应到火焰发出的信号后,自动启动水炮旋转,进行水平和垂直扫描,确定火源位置,炮管对准火源,同时向联动柜发出火警信号,手动或自动打开电磁阀,启动水泵射水灭火。 装置配有遥控器,最远可以在 1200 米外遥控水炮。水炮上装有摄像头,可以视频监视现场情况。 根据喷射流量,水炮有 5L/S 和 10L/S 两个型号,除个别参数外,功能、使用方法等都一样。 ②接线端子盒 ③现场控制箱 现场控制箱安装于水炮现场,用于控制一个现场区域内的水炮,也是水炮和联动柜 的连接枢纽。现场控制箱如下图所示,具体具有以下作用:

1)具有现场手动控制和远程控制两级控制功能; 2)实现现场设备工作电源和电磁阀电源启动、停止控制控制功能; 3)具有现场总电源指示,工作电源启动、停止状态指示,电磁阀电源启动、停止状态指示,提供现场直流24V工作电源; 4)设置现场手动控制安全锁,防止无关人员无故误控制现场控制箱; 5)采用标准六芯电话插座作远程遥控接口,方便连接远程遥控终端的接入控制; 6)提供交流220V备用电源插座,方便远程遥控终端工作取电或现场维护、维修工作取电; 7)具有工作电源和电磁阀电源状态显示功能; 8) 400mm(高)×300mm(宽)×100mm(厚)的小箱体,极大方便高级场所暗装现场控制箱的需要; ④电磁阀 ④模拟末端试水装置 ⑤遥控器 水炮遥控器具有三方面主要功能。 1)参数设置 设置水炮编号(厂家设置)、总数、名称 设置水炮安装高度

消防水炮技术方案

智能消防水炮技术方案 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统简述 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统,集光机电技术为一体,其原理是:平时处于主动监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时,消防水炮自动启动进入扫描状态。开始转动进行水平扫描,通过分析比较,确认火点水平方位,然后开始垂直扫描,通过分析比较,确认火点垂直方位,完成对起火点的坐标定位。复合确认火情后,进入灭火状态,同时发出开启电磁阀、启动消防水泵、各种联动控制等的信号。完成一次灭火过程后,停止喷射。若保护区域内仍有火情可重复灭火;若火情消除,灭火装置自动恢复到监控状态。本系统保护面积大,定点喷水,破坏性小,发现火灾及时,可利用水炮自身视频监控系统实现火灾现场可视图像化远程控制。 该产品具有主动探测火源,自动定位,对火点实施定点射水灭火,灭火后自动停止,如有复燃,重新启动的特点。产品安装方便,供水供电简单,维护费用低,节省水资源,最大程度的减小了灭火后造成水灾的危害,具有很高的性价比。 主要应用场所: 体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集高大空间场所 影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、演播大厅和舞台等高大空间场所 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等高大空间场所 2 产品介绍 2.1 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能扫描定位消防水炮 2.1.1消防水炮性能参数表 ZDMS0.8/20S-ESIP50智能消防炮能实现针对大空间火灾自动/手动定点控制灭火功能的产品。本产品具有控制距离远、灭火保护面积大、响应速度快、安装灵活,维护方便,

红外线自动寻的消防水炮工作原理

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/eb7035314.html,/深圳共安智能-红外线自动寻的消防水炮 共安智能科技生产的大空间消防水炮运用多项高新技术,将计算机、红外和紫外信号处理、通讯、机械传动、系统控制等技术有机地结合在一起,实现了高智能化的现代消防理念。其主要特点是:全天候主动火灾监控,全方位的主动射水灭 火。当其保护的现场一旦发生火灾,装置及时启动、并进行全方位扫描,在30 秒的时间内判定着火点,并精确定位射水灭火,同时发出信号,启动水泵、打开 电磁阀、消防报警器等系统配套设施。火灾扑灭后主动关闭阀门、系统复位(监控状态)。该产品还具有较强的电子电路和机械传动组件的自检能力,可迅速发现故障并报告消防监控中心。 大空间消防水炮主要由中心控制软件、集中控制装置、区域控制装置、消防水炮、控制设备、电动阀门、水流指示器、管道、消防泵组、末端试水装置等组成,在火灾发生时,能自动定位着火点并实施自动喷水灭火。

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/eb7035314.html,/ 大空间消防水炮特点: 1、自动探测报警与自动定位着火点 2、控制俯仰回转角和水平回转角动作 3、接收其它火灾报警器联动信号 4、自动控制、远程手动控制和现场手动控制

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/eb7035314.html,/ 5、采用图像呈现方式,实现可视化灭 6、探测距离远,保护面积大,响应速度快,探测灵度高 7、自动定位技术,远程控制定点灭火,减少了扑救过程中造成的损失 8、同时具有防火、灭火、监控功能,提高了系统整体的性价比 9、二次寻的、无需复位,大大缩短了灭火时间。 大空间消防水炮适用场所:体育馆、会展中心、影剧院、购物中心、候车(机)大厅等人流量大、人员密集的大空间场所,主要针对火灾蔓延速度较慢的场所。

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消防水炮工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工依据 (1) 三、施工人员 (1) 四、总体施工方案 (2) 4.1 施工工艺流程 (2) 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程 (2) 4.1.2 消防水系统工艺流程 (2) 4.2消防水炮控制系统 (3) 4.2.1 弹线定位 (3) 4.2.2 支、吊架安装要求 (3) 4.2.3 线槽安装要求 (3) 4.2.4 明配管安装要求 (3) 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 (4) 4.2.6 消防报警系统设备的安装 (5) 4.3自动消防炮的施工方法 (7) 4.3.1 管网安装 (7) 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 (7) 4.3.3 消防水炮安装 (7) 4.3.4 系统试压和冲洗 (8) 五、质量和安全保证措施 (9) 5.1质量目标和安全目标 (9) 5.2建立质量和安全管理制度、体系 (9) 5.3质量管理制度 (10) 5.4安全管理制度和保证措施 (11) 5.4.1 基本要求 (11) 5.4.2 施工用电安全技术措施 (11) 4.4.3 高处作业安全预防控制措施 (12) 5.4.4 既有线安全防护及要点措施 (12)

5.4.5 工期保证措施 (13) 5.4.6 防汛、防台风及雨季施工措施 (13) 六、环境保护与文明施工措施 (13) 6.1 环境保护和文明施工目标 (13) 附:消防水炮安装施工横道图 (14)

一、工程概况 高级修场消防水炮共计68门,三级修调试库20门,解体组装库32门,车体检修涂装库16门。目前三级修调试库内所有水管已经施工完成,且库房已经开通运营属于既有线施工;解体组装库与车体检修涂装库正在施工。 二、施工依据 1.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 4.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB5030-2002 5.《消防联动控制设备通用技术条件》GB 16806-97 6.《建筑消防设施技术检验规程》DB51/280-1998 三、施工劳动力计划表及施工投入机械设备表 表3-1 施工劳动力计划表 表3-2 施工投入机械设备表

消防水炮系统施工工法

消防水炮系统施工工法 1.前言 消防水炮,采用“双波段图像火灾自动探测与空间定位扑救技术”及“光截面图像感烟火灾探测技术”,解决了大空间火灾报警这一世界性难题, 具有控制距离远、保护面积大、响应速度快、可靠性高等优点,集防火、防盗、监控功能于一体,是一种性能价格比优越、高度集成的智能型图像火灾自动报警系统。 2. 特点 采用图像方式,有效探测早期火灾火焰和火灾烟气,实现可视化报警; 采用非接触式探测方式,探测器采用防护罩保护,密封性能好,对环境因素的抵抗能力强; 探测距离远,保护面积大,响应速度快,探测灵敏度高; 系统具有多种火灾识别模式,有效消除由于外界环境及系统偶然因素而引起的误报,可靠性高; 独有自动定位技术,远程控制定点灭火,减少了扑救过程中造成的损失; 系统可同时具有防火、防盗、监控功能,提高了系统整体的性能价格比。 3.使用范围 体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所; 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集场所; 影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、演播大厅和舞台等场所; 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等场所; 大型厂房、电缆隧道、油罐区等工业场所。 4.工艺原理 消防水炮平时处于监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时,灭火装置自动启动进入扫描状态。1、大空间消防水炮灭火系统组成 它灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。 消防水炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。 消防炮控制器:接收定位器提供的信号,发出自动、手动状态下的灭火指令。 消防炮解码器:接受消防控制中心的灭火指令,完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令,并将反馈信号提供给消防控制中心。 消防炮集中控制盘:通过键盘按钮,实现手动远程控制功能。 消防泵控制盘:接收主机指令,启动消防泵并接受反馈信号,同时可以手动启动消防泵。 现场手动控制盘:通过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行灭火。 2、系统工作方式 1)大空间消防水炮自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。 2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。

天雨智能消防水炮系统使用说明

消防水炮系统操作说明 一、系统开启及关闭操作 1、打开控制台TYLD—Q08A后门,打开空气开关,此时UPS上电。 二、控制台TYLD—Q08A薄膜键盘的操作说明 手动控制:按数字键输入(密码:8888)后,显示屏显示出该密码,再按“确认”键,此时键盘指示灯亮,表示键盘可操作。选“装置控制”,按“确认”键,按数字键输入水炮的地址号码(例如007,分别按“0”、“0”、“7”键),显示屏显示出该号码,再按“确认”键,然后按“手动”键,手动指示灯亮,即该水炮处于手动控制状态。消防火灾自动报警(消防水炮)系统施工方案设计(20210104112855)

消防火灾自动报警(自动消防炮)系统施工方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

编制单位: 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流程 (2) 4、火灾自动报警(消防水炮)系统施工 (4) 5、火灾自动报警(消防水炮)系统调试 (10) 6、火灾自动报警、消防水炮系统联合调试 (10) 7、拟投入施工劳动力计划、施工机具计划表 (17) 8、施工进度计划 (18) 9、质量保证措施 (20) 10、安全文明施工保证措施 (20) 11、环保措施 (23) 12、施工平面布置图 (25)

1、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 总包施工单位: 1.1工程简介 1)本工程共有11栋标准厂房、3栋仓库和1栋办公综合楼、地下消防水池、水泵房及地下污水处理池组成,总建筑面积:约141954.11平方米(厂房建筑面积:129507 平方米;配套用房建筑面积:12447.11平方米);道路面积:110298.70平方米;绿化面积:32343.52平方米;及其园区内配套附属设施(水电气设备以及管网)的地质勘查、设计、采购、施工、装修等所有工程,1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6# 厂房、7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房,厂房建筑面积:129507川;办公综合楼、1#仓库、2#仓库、污水处理厂,总投资约35500.00万元。本工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限主体结构50年,屋面为 10~15年,地基基础设计等级为丙级,抗震设防为丙类,结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为 8度,耐火等级为 二级,建筑场地为U类。 1.2消防火灾自动报警(自动消防炮灭火系统系统)系统工程概述 本建筑火灾自动报警(消防水炮灭火电系统)系统采用集中报警及控制系统;消防控制中心设置在办公楼一层,包括火灾自动报警(配电室超细干粉灭火)、漏电火灾报警、防火门监控系统、消防设备电源监控警控制器及联动控制台,多线控制盘,消防广播主机和消防电话主机设备及CRT显示,DC24\fi流备用电源装置;各栋号内设楼层显示器、手动报警按钮、消防电话分机均挂墙明装底边距地面 1.5米;水炮灭火系统与火 灾自动报警系统及主机分开设置;防火门监控主机、消防电源监控主机、漏电报警主机设置于消防控制室内。 1.31# 厂房、2#厂房、5#厂房、6#厂房、2#仓库设置有水炮灭火系统,且自动报警系统与水炮灭火电系统分开设置;10#厂房、11#厂房、办公楼设置火灾自动报警系统 1.4工程施工内容

消防水炮系统工作原理

1、自动消防炮灭火系统组成 自动消防炮灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。 消防炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。1)自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。 3)现场手动灭火方式:现场人员发现着火点后,操作相应的消防炮下方现场手动控制盘,直接调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火,同时将报警信号传到消防控制中心。 3、水炮灭火系统安装 1)火灾探测器的安装 探测器的保护范围(可视视角)内,不应有遮挡物。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45℃。 2)在安装自动消防炮前,供水管网应完成水压强度和严密性试验,同时完成管网冲洗; 3)自动消防炮距墙距离应不妨碍自动消防炮转动; 4)短立管应固定牢固,自动消防炮入口法兰下10cm处设固定点;5)电动阀、水流指示器、闸阀水平安装; 6)在消防水炮的扫描范围内应无障碍物影响消防水炮的动作和运行;7)消防水炮的现场控制盘应安装于方便操作的位置,且在操作现场控制盘时,应能够清楚的观察到数控消防水炮的运动方向和停留位置;

消防水炮操作说明

消防水炮 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要 求 (2) 二、系统的使用及操 作 (2) 2-1自动启动 (2) 2-2手动启动 (2) 三、示意 图 (3) 四、系统维护与测 试············································································ 3

非火情严禁使用 消防水炮操作说明 一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并应设有专人管理。 ■根据相关消防规范规定,消防水炮的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该消防水炮的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时消防水炮所保护的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉消防水炮启动的应急操作。 ■使用人员应熟悉消防水炮灭火后的恢复工作内容及操作。 二、消防水炮的使用及操作 消防水炮调试正常后,进水与出口阀门必须是常开状态,并保持管道内压力不低于0.8MPa,紧急启动球阀和远程启动电磁阀必须是常闭状态。 其启动方式有两种,即消防控制中心远程启动、现场手动启动。

2-1 远程启动 操作人员应了解各消防水炮需保护的部位,先调好水炮角度对准危险源,紧急情况下确需启动消防水炮时,在消防控制中心将火灾报警控制主机控制方式置于“自动”位置,总线手控置于“自动”位置后,即可根据消防水炮编号按相应启动按钮。消防水炮启动后即向火灾报警控制主机反馈消防水炮已启动信号。关闭时在消防控制中心按相应停止按钮,现场不能关闭。 2-2 手动启动 现场人员紧急情况下确需启动消防水炮时,在需启动的消防水炮处可直接开启紧急启动球阀,并可通过方向调节手轮调节消防水炮喷射水流方向。消防水炮启动后即向火灾报警控制主机反馈消防水炮已启动信号。 关闭时现场关闭紧急启动球阀,远程不能关闭。 三、示意图

水炮消防施工方案

. .. 消防工程施工方案 工程名称:综合楼消防工程 建设单位: 编制单位:工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

建设单位意见: 建设单位: 现场代表: 日期:年月日监理单位意见: 监理单位: 现场代表: 日期:年月日 目录

一、编制依据 (2) 二、编制方案内容 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工技术及措施 (5) 五、采用规范和规定 (22) 六、施工组织机构 (22) 七、现场临时设施 (23) 八、施工阶段组成 (23) 九、工期进度计划 (29) 十、保证工期措施 (30) 十一、劳动力计划 (32) 十二、施工质量保证体系 (33) 十三、成品、半成品保护措施 (37) 十四、主要材料设备保管措施 (38) 十五、安全文明施工 (40) 十六、施工配合措施 (43) 十七、施工总平面布置 (44) 一、编制依据: 1、“综合楼”工程消防设计施工图水施、电施、通施图。

2、《高层民用建筑设计防火规范》等国家有关现行施工验收规范、质 量标准、以及重庆市对建安工程有关文件。 二、编制方案内容 编制施工组织设计的目的,是为了有效地指导和管理施工,保证工期,提高工程质量。根据工程特点,内容上突出两个方面:一是施工充分准备,二是规划施工活动。 三、工程概况 “综合楼”项目是由教育委员会投资建设的集停车、办公、学生就餐、员工住宅为一体的多功能性工程。本工程由深圳设计院、重庆分院设计,位于南岸区珊瑚小学搬迁新址,建筑面积13735m2,由地下负四层至三层设备、综合用房和二十五层住宅组成、框架、筒体、箭力墙结构,地下负一层高17.4m,地上一层至地上二十五层85.4m,为一类建筑物。该工程按消防设计规范要求设计了消火栓系统(包括室外消火栓系统)、自动喷淋系统、火灾自动报警系统、联动控制系统及消防控制中心、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、气体灭火系统,各系统概况现分述如下: 1、消防水灭火系统 消防水灭火系统包括消火栓灭火系统和自动喷淋水灭火系统。室内和室外消火栓泵出口分别接至环绕学校操场的两个闭合环网,分别向学校操场各消火栓立管供水和向室外消火栓供水。消火栓系统用水量室外30L/S,室内40L/S;自动喷淋用水量30L/S,负四层设置一个864 M3消防水池,屋顶设置一个有效容积18 M3的消防水箱,足够发生一次火灾总用水量。 (1)消防水源从市政给水管上引入,室外用水量由室外消防环管

水炮灭火工作原理

消防水炮施工方案 1、自动消防炮灭火系统组成 自动消防炮灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 2、系统工作方式 1)自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。 2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消

手动消防水炮使用方法

手动消防水炮结构简单,性能稳定可靠,操作灵活,通过喷水柱可以熄灭固体火灾,通过喷洒水雾,它可以被用来冷却和冷却励磁火灾,更有效吸收火灾现场的空气热量、有害气体等,大大提高了消防员的安全系数。 操作方法 一、一般要求 系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并应设有专人管理。根据相关消防规范规定,消防水炮的运行使用应由经过培训的专人负责。 使用人员应熟悉该消防水炮的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 使用人员应了解各防护区灭火时消防水炮所保护的设备种类数量、位置和动作状态。 使用人员应熟悉消防水炮启动的应急操作。 使用人员应熟悉消防水炮灭火后的恢复工作内容及操作。 二、消防水炮的使用及操作 消防水炮调试正常后,进水与出口阀门必须是常开状态,并保持管道内压力不低于0.8MPa,紧急启动球阀和远程启动电磁阀必须是常闭状态。其启动方式有两种,即消防控

制中心远程启动、现场手动启动。 南京睿实消防安全设备有限公司是一家专门从事智能图像火灾探测系统、大空间智能消防炮系统和水/泡沫电动消防炮系统的生产制造商。公司拥有“睿实”自主品牌消防产品,公司秉承“为中国消防炮事业做贡献”的伟大使命,以“产品专业化、服务诚信化、极高性价比”为服务宗旨,致力于打造中国具专业化的消防产品沟通平台!

大空间自动消防水炮调试方案

大空间自动消防水炮调试方案 一、调试准备 1、大空间自动消防水炮系统的调试宜在系统所有设备安装完毕、工程项目已经提供电源和消防泵房所有设备已经安装调试完成之后进行。 调试负责人由参与本工程项目管理的项目经理担任系统调试工程师,再补充非本工程的大空间自动消防水炮系统调试经验的工程师,以及由相关的设备安装单位施工人员和对本系统熟悉的技术人员共同进行本系统的调试工作。 2、调试用设备及机具:数字万用表2块、螺丝刀2套、笔记本电脑1台、对讲机2部、登高机械或梯子2部(建设单位或使用单位提供)、安全带若干条、减光片3块、燃烧标准油盘1只、汽油10升。 3、安全要求 登高调试时,调试人员及辅助人员应按照安全操作规程进行作业;现场点火试验时,应将火源周围10m之内的易燃物清除干净,防止发生火灾事故;消防水炮喷水试验时,消防水炮射程范围内,应将对重要的物资进行保护,人员应疏散到安全位臵,防止水溅伤人。 二、调试步骤 1、调试前进行安装质量检查 (1)系统中设备、管道、线缆是否按照施工图、施工验收规范

及特殊技术要求进行施工; (2)设备安装的牢固性; (3)系统供水管应安装设计、规范要求进行冲洗、试压等相关试验; (4)消防泵房内有关本系统正常工作的消防水炮泵安装、调试、验收合格。 2、进行系统联动调试前,应对系统单体设备进行功能试验,功能试验应符合下列要求: (1)通电后,控制器面板的各指示灯正常显示; (2)设备处于无故障状态。 3、大空间报警系统的调试,应对每个防护区进行模拟试验: (1)双波段探测器调试:利用标准油盘及汽油点火,双波段探测器能及时报警,系统能检测信号故障并能将火警信号显示以及将现场情况显示在主监视器上; (2)光截面探测器调试:调整发射器方向,使其发射的红外光对准接收器,保证接收器能接收到对应所有发射器发射的红外光;利用减光片模拟烟的衰减量,调整一定的阈值,以便能准确报火警;全遮挡发射器或接收器,系统报故障。 3、消防水炮调试 (1)将防火分区双波段探测器与消防水炮进行逻辑编程联动控制关系。 (2)调试电磁阀,保证开启、关闭正常并有正确反馈信号;电

消防水炮施工方案

消防系统工程 投 标 文 件 一、优化方案 本项目为体育场馆消防,属于标准的大空间范畴,经与有关单位研究探讨后我们决定采用CXZKP数字图像型大空间水炮方案为本案的解决方案,原设计为科大立安品牌,其控制系统为双波段火灾控制系统,双波段火灾控制系统与CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统特点如下: 1、探测原理 CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统的探测原理来自我们身边,利用数字图像处理技术模拟人眼看事物的原理,通过图像探测器得到火灾监控现场实时画面,系统主机对实时画面进行数字分析并提取图像中的火灾元素,一旦火灾元素被提取,系统主机将指挥其消防联动、报警、显示与自动定位等。

双波段火灾探测系统的探测原理是,通过带有滤光片的双波段火灾探测器得到火灾监控现场实时画面,系统主机对实时画面进行数字分析并提取图像中的火灾元素,一旦火灾元素被提取,系统主机将指挥其消防联动、报警、显示与自动定位等。 2、控制系统 CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统具有手动、半自动、自动等控制方式,能实现防火区域的无人值守。 双波段火灾控制系统同样具有手动、半自动、自动等控制方式,能实现防火区域的无人值守。 从上述探测原理和控制系统的说明我们可以很清晰的得出,我们适用的CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统完全能满足原设计的要求。 在符合设计要求的前提下我们对本项目的消防水炮设计做出了以下的修改建议: 1、报原先的12门SSDZ5-LA231型微型扫描灭火装置改为CXZKP数字图像型消防水炮PSKD30。 2、流量由5L/S改为30L/S,射程分别是30米、65米。 3、工作压力改为0.8MPa。 4、原有消防水泵能满足现在的设计变更。 系统修改后优点如下: 1、控制系统可靠性、稳定性得到了提升。 2、克服了原有微型扫描灭火系统可能造成的部分盲点(流量小、射程短、较难大空间的全覆盖)。 3、CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统采用总线控制,工程量将大大减少。 4、系统简单,更便于维修和保养。 5、系统模块化控制,维护简单。

消防水炮施工方案

精品文档下载

【本页是封面,下载后可以删除!】 消防系统工程 投 标 文 件 一、优化方案 本项目为体育场馆消防,属于标准的大空间范畴,经与有关单位研究探讨后我们决定采用CXZKP数字图像型大空间水炮方案为本案的解决方案,原设计为科大立安品牌,其控制系统为双波段火灾控制系统,双波段火灾控制

系统与CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统特点如下: 1、探测原理 CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统的探测原理来自我们身边,利用数字图像处理技术模拟人眼看事物的原理,通过图像探测器得到火灾监控现场实时画面,系统主机对实时画面进行数字分析并提取图像中的火灾元素,一旦火灾元素被提取,系统主机将指挥其消防联动、报警、显示与自动定位等。