文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人工探孔现场技术交底

人工探孔现场技术交底

人工探孔现场技术交底
人工探孔现场技术交底

人工探孔技术规程

(1)人工将桩孔四周清理干净,引出桩位十字桩后,进行锁口和第一节桩孔的土方开挖。挖土次序为先挖中间部分后挖周边,允许尺寸误差+5cm。弃土装入吊桶垂直运输,吊至地面上后,用手推车运至指定地点。

(2)锁口圈是防止护壁塌落的重要保护措施,施工中不得扰动或松动其下方土层。锁口采用厚20cm的C25钢筋混凝土,高出原地面不少于20cm,钢筋采用单层Φ8mmHPB300 钢筋,钢筋网间距20cm×20cm。

锁口圈初凝后,立即用钢钉将桩心十字控制桩引至锁口圈并用红漆加以标识并测量锁口顶标高。

(3)挖孔:孔口安放并固定好电动提升设备提升架,电动提升设备提升出碴。土方开挖采用短柄铁锹、钎、风镐等工具施工。

施工时,为确保安全,每天都要在挖孔前校核一次探孔位置是否歪斜,移位,尤其在浇注护壁前要检查模板,脱模后再检查护壁。

挖孔过程中,随时利用锁口十字桩挂大线坠,用水平尺检验和校正桩孔桩径净空尺寸和垂直度。

(4)出碴,从孔中取出的土石方须随出随运,暂不能运走的,应离孔口边1m外且堆高不超过0.5m。

(5)护壁:护壁采用C25钢筋砼,一般地质地段桩护壁采用厚15cm的C25混凝土,地质条件极差时护壁厚度须加厚至20cm,护壁钢筋采用单层Φ8mmHPB300 圆钢筋网,钢筋间距20cm×20cm。每开

挖成孔0.9~1.2米,立即施做护壁,护壁与护壁间重叠部分不小于10cm,且护壁混凝土必须用机械拌合。

(6)开挖中如地下水,渗水或涌水量较大时,可采取如下措施:

①孔内渗水量不大时,可用铁皮桶盛水,卷扬机提升排水,渗水较大时,设潜水泵,将积水排出桩外。

②在护壁的相应部位设泄水孔,用以排除护壁外侧水压。

(7)开挖过程中,如出现护壁裂缝,应尽量减小护壁厚度减轻自重,在护壁内加配φ8@100mm竖向钢筋,上下节竖向钢筋要连接牢靠,裂缝一般可不做处理,但要加强施工监视、观测。

(8)挖孔到设计标高后,应立即进行验孔。清除孔底表层浮碴和表面松软物,报项目部提请监理单位进行现场核对。

(完整版)人工挖孔桩施工技术交底

重庆铁路枢纽东环线站前工程 施工技术交底 标段:DHZQ-9标编号: 工程名称重庆铁路枢纽东环线DHZQ-9标单位/分部/分项 工程名称 郭家双线特大桥 交底内容人工挖孔桩交底日期 一、交底范围及对象 1、交底范围:桥梁人工挖孔桩。 2、交底对象:参与人工挖孔桩作业队所有作业人员。 二、基本情况概述 本段所有桩基嵌于泥岩、砂岩之中,且岩层埋深较浅,结合现场条件位于地形复杂的桩基采用人工挖孔桩施工。 三、施工工艺 施工工艺流程图

四、交底内容 1、施工设备 (1)出土机具 a、支架采用?48壁厚为3mm冷拔钢管搭设成简易三角支架。 简易三角支架示意图 b、链式电动葫芦是主要的起重工具。 c、出碴筒自制,高度70cm、直径50cm,利用吊耳不居中的重心偏移原理进行脱钩倒碴。 (2)照明 采用安全电压照明,照明必须保证施工顺利进行,同时注意灯具防水及防碰撞。 (3)通风工具 向孔内的送风量不小于25L/s,可以利用鼓风机,配直径100mm的薄膜塑料送风管。 (4)混凝土护壁模板宜采用定型拼装模板。 2、测量定位护桩埋设 根据施工设计图和现场给定的坐标控制桩确定出桩基的准确位置。同时在各桩基的孔口附近稳固的地方作一个高程控制桩,作为本桩的深度控制点,并做好护桩以便符合桩位。严格将护桩埋设牢固且不能受施工影响。 3、锁口施工 根据桩位线开挖锁口位置,锁口采用C25钢筋混凝土(钢筋布置见附图),高1m,壁厚0.2m,锁口应高于原地面0.3m。锁口中心与设计轴线偏差不得大于20mm。锁口顶部壁厚25cm,底部壁厚20cm。混凝土机械拌置或搅拌站运送。C25混凝土配料单附后表。

人工挖孔桩三级施工技术交底

国省干线横九线(联六线)华安城关过境(半岭亭至福里段) 公路工程A标段施工技术交底 编号: 工程名称 桥梁工程 接受交底人 桥梁桩基施工队 交底部位 桩基 工序名称 人工挖孔桩 交底提要:人工挖孔桩施工技术交底 交底内容: 一、施工技术交底 (一)施工前的准备工作 1、根据桩基位置,进行场地平整,清除杂物;孔口四周挖排水沟,做好地表排水系统,搭好孔口雨棚。 2、安装起吊设备,布置好出渣道路;合理堆放材料和机具,使其不增加孔壁压力、不影响施工。 3、桩基护壁混凝土与桩身强度等同为C25,且要求采用滚筒式搅拌机集中拌和,拌和材料须经项目部工地试验室验收合格后,严格按照试验室提供的配合比参配。材料堆放场地需进行硬化,并做好材料标志牌和配合比标志牌,水泥存放需垫高、隔潮,并做好防雨措施。 4、人工挖孔桩施工中安全措施非常重要,必须高度重视,应做到以下措施保障:孔内设应急爬梯供人员上下井;施工人员进入孔内必须戴安全帽;使用吊笼、手动绞绳架等应有安全可靠的自动卡紧保险装置;挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周1m范围内,机动车辆的通行不得对井壁造成安全影响;要注意安全用电,井下照明应采用12V以下安全灯。 5、吊机基座必须采用混凝土浇筑或M7.5浆砌片石。 (二)开挖第一节桩孔土方 开挖桩孔应从上到下逐层进行,先挖孔中间部分的土方,但桩基中心点不能破坏,然后扩及

周边,有效地控制开挖桩孔的截面尺寸。每节的高度为1m。 (三)支模浇筑第一节护壁 1、护壁模板之间用卡具、扣件连接固定。要求全桩长进行护壁,护壁采用锯齿形,护壁上口最小厚度15cm,下口最小厚度10cm。为保证施工安全,第一节护壁高出地面30cm以上,孔口防护圈厚30cm。 2、在第一节护壁浇筑完毕之后,由项目部测量组将控制桩位中心线的“十字线”和控制深度的的基准点引到孔口防护圈顶面,施工过程中注意护好“十字线”控制桩,若有损坏或晃动应通知项目部测量人员。 3、孔口周围1m范围采用砼硬化。 4、桩孔护壁混凝土每挖完一节以后应立即浇筑混凝土。人工浇筑,人工捣实,混凝土强度同桩身砼强度等同,坍落度控制在100mm,确保孔壁的稳定性。 (四)安装孔口护栏、活动井盖、吊运设施 1、第一节桩孔成孔以后,即着手在桩孔上口架设垂直运输支架。支架要求搭设稳定、牢固。支架搭设好后在外围用钢管搭设防雨棚,上方搁置木枋,满铺三色布形成防水雨棚,确保雨水不进入桩内。 2、支架、吊具、绳索、吊钩的选用 本工程吊运井底土石方支架选用定型三角型钢支架,吊具选用钢制吊桶。 钢索:本工程采用结构6*7钢芯钢丝绳,公称直径不小于6mm。 吊钩:吊钩所用的材料性能不能低于20号钢的机械性能,为确保安全,选用额定承载能力大于5kN吊钩,且带有安全阀。 在安装滑轮组及吊桶时,注意使吊桶与桩孔中心位置重合,作为挖土时直观上控制桩位中心和护壁支模的中心线。 应在吊桶内侧距吊桶上口5cm处用红油漆划一道红线(做为每次装渣的最高界限)。 (五)拆第一节护壁模 护壁拆模强度应达到1.2MPa以上。 (六)在护壁上投测标高及桩位十字轴线 每节桩孔护壁做好以后,必须将桩位十字轴线和标高测设在护壁的上口,然后用十字线对中,吊线坠向井底投设,以半径尺杆检查孔壁的垂直平整度。随之进行修整,井深必须以基准点为依据,逐根进行引测。保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设计要求。 (七)挖下一节桩孔土方 从第二节开始,利用提升设备运土,桩孔内人员应戴好安全帽,地面人员应拴好安全带。当桩孔开挖深度超过5米时,必须在孔底面以上3米处的护壁凸出边缘上设置半圆形的密眼钢筋做成的安全防护网,并随挖孔深度增加适当向下设置,在吊桶上下时,作业人员必须站在防护网下面,停止挖土,注意安全。 (八)清理桩孔、校对桩中心、直径、垂直度 桩孔挖至规定的深度后,用支杆检查桩孔的直径及井壁圆弧度,上下应垂直平顺,修整孔壁,校对桩中心位置。 (九)支模浇筑第二节护壁混凝土 支第二节模板前,应剔打出上节护壁予埋钢筋与下节护壁钢筋绑扎搭接,支好护壁模板后应将护壁砼一次浇筑及上节护壁砼下口。混凝土用串筒输送或用垂直运输装置吊到浇筑点,人工浇筑,人工插捣密实。 (十)拆护壁模板 护壁模板采用拆上节支下节依次周转使用。护壁拆模强度应达到1.2MPa以上。 (十一)爆破注意事项

人工挖孔桩技术交底(正式版)

人工挖孔灌注桩施工技术交底 名称:宜宾城市过境高速公路工程部位名称:桥梁基础及下部构造工程工序名称: 人工挖孔桩交底单位: 宜宾城市过境高速公路工 程西四项目部 交底日期:2016年8月4日交底人:曾崇彬 接收单位: 工程部接收人:何肖全 交底内容: 1施工准备 1.1技术准备 (1)人工挖孔桩适用于持力层埋藏较浅、单桩承载力要求较高的基础。挖孔桩受力性能可靠,结构传力明确,沉降量小;成孔后可直观检查孔内直径、垂直度及持力层的土质情况,保证桩的质量。工程造价相对低廉;不需要大型机械设备,施工操作工艺简单,因此被广泛应用于大直径灌注桩施工。结合本项目实际情况,选用人工挖孔灌注桩施工工艺。 (2)组建以项目经理、项目技术负责人为核心的技术管理体系,下设施工技术、质量、材料、资料、计划等分支部门。 (3)审查施工图纸,提出合理化建议,取得建设单位和设计单位同意,以达到节约投资、加快进度、保证质量和施工简便的目的,并提出合理性的审图意见。 (4)施工之前作好开工报告,作好桩基分部施工方案,作好分项工程技术交底。

(5)建立完善的信息、资料档案制度。 (6)编制钢筋、水泥、木材、等材料计划,相应编制材料试验计划,指导材料定货、供应和技术把关。 (7)按资源计划安排机械设备,周转工具进场,并完备相应手续。 (8)建立完善的质量保证体系。 (9)会同勘察设计、建设单位、监理单位等部门复核定点坐标、及验基。(10)做好对班组人员的技术,安全交底工作。开工前,必须强调劳动纪律,向工人班组进行技术交底,学习图纸及有关施工规范,掌握施工顺序,保证工作质量和安全生产的技术措施落实到人。 1.2现场准备 (1)平整场地,清除坡面危石、浮土,坡面有裂缝或坍塌迹象者应加设必要的保护,铲除松软的土层并夯实。 (2)全站仪测量出各桩基中心精确位置(由测量员完成),埋设中心桩,以中心桩为圆心,孔位应比孔径大10~20cm,护壁可根据地质情况采用素砼护壁或钢筋混凝土护壁,护壁砼桩基直径为内径,加上护壁厚度进行桩基开挖。采用与桩基同标号的混凝土浇筑桩顶护体及顶节护壁混凝土。在浇注好第一节护壁后,将十字护桩中线固定在砼护壁上,方便经常检查较核。 (3)井口四周围栏防护,并悬挂明显标志,井口护壁砼高出地面不小于30cm,防止土、石滚入孔内伤人;锁口四周1m范围内地面采用厚度不小于10cm的C20混凝土硬化;挖孔暂停或人不在井下作业时,孔口要加盖;孔口四周挖好排水沟,及时排除地表水,搭好孔口遮挡雨棚,安装提升设备,修好出渣道路。 (4)井内作业必须戴安全帽、孔内搭设软梯和掩体;掩体用2cm厚钢板作顶盖,以防落石伤到井内作业人员。出土渣用的吊桶、吊钩、钢丝绳、卷扬机等,经常检查更换。

锚索技术交底(总4页)

锚索技术交底(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

锚索 分项工程质量技术交底卡

25mm。将钢绞线平直放好后,每间隔2m设置一个托架,将钢绞线依次放入定位托支架的凹槽内,再用扎丝将其与支架扎紧。锚固段底部用扎丝将三股或二股钢绞线捆在一起,不得有分叉现象,防止下锚时将锚索插入土体内。 5、二次注浆管的制作:二次注浆管采用PVCΦ15管制作,待锚索绑扎完成后,先将PVC管沿锚索轴线方向从定位支架的中间孔洞从自由段开始向底端穿进,穿完后在锚索底部三分之一范围内用手电钻在PVC管上打孔,孔径Φ5,用作二次注浆时出浆孔眼,再用胶布将孔眼密封,以防止一次注浆时,水泥浆通过孔眼进入二次注浆管内,最后将二次注浆管与钢绞线捆扎在一起,以防止下锚时脱落。 6、锚索制作完成后进行编号、登记后,报请监理单位进行查验,同时做好防雨、防晒工作。 锚索安装 1、清孔:用空压机将孔内松散土粒、积灰吹出,直到孔口没有明显的灰为止;或用高压水泵将清水注入孔底,进行请孔,直到没有泥浆流出为止。 2、锚索体安装时,将一次注管的一端用扎丝捆扎在锚索的底端,捆扎时不可过紧,防止一次注浆拔出时被拔断,但不可过松,防止下锚过程中因钢绞线弯曲挤压而引起脱落。 3、下锚时,先将锚索体的底端放入孔内,用人工依次向孔内缓慢均匀推进,不得用力过猛,防止钢绞线弯曲时将一次注浆挤掉。 4、下锚深度控制标准:要求锚索体到达孔底后,外露部分宜留1~。 锚索注浆 1、锚索注浆采用水灰比约~的普通硅酸盐水泥,标号为的水泥净浆,必要时可加入一定量的外加剂。 2、锚索注浆采用二次注浆工艺,一次注浆压力~,二次注浆压力不小于宜为,一次注浆完成2个小时后,进行二次压力注浆。一次注浆的目的是将孔注满,待浆液从孔口溢出后即可停止注浆,并将孔口用水泥袋做成止浆塞封住。一次注浆完成2个小时后,再开始二次注浆,这时第一次注到孔内的水泥浆还未初凝,但孔内已有部分浮水。二次注浆时,先用高压将二次注浆孔眼的密封胶布挤裂,使得水泥浆从PVC管的孔眼向原水泥浆体和土体内高压渗透,以达到密实注浆体的效果,另外一次注浆时在孔上方形成的浮水也会被高压水泥浆从孔口排出,使得原注浆体更加饱满。 3、锚索采用底部压力注浆法,注浆管随着注浆慢慢拔出,但要保证注浆管端头始终在注浆液内。注浆应连续进行,并要饱满。 4、搅制水泥浆所用的水不应含有影响水泥正常凝结和硬化的有害物质,不应使用污水。浆液应搅拌均匀,随搅随用,并应在初凝前用完。 5、注浆泵的工作压力应符合设计要求,并应考虑输浆过程中管路损失对注浆压力的影响,确保足够的注浆压力。

人工挖孔灌注桩施工技术交底

人工挖孔灌注桩施工技术交底 适用于工业与民用建筑工程人工挖孔桩的施工。一、施工准备1、技术准备(1)组织有关人员认真学习熟悉场地岩土工程勘察资料和工程设计文件。首先要对挖孔作业的整体可行性作出正确的判断,然后对穿越砂层、淤泥层的挖孔作业可能出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性分析,并针对性的制定有效的技术和安全防范措施。(2)调查四周环境。对场地四周的建(构)筑物,尤其是危房,天然地基上的楼房以及地下管线进行详细调查,做好原始记录并制定专项方案进行加固或预防。(3)会同有关单位进行设计图纸会审。(4)编制施工方案。着重对工程施工过程中的难点、重点进行分析、阐述。合理布置开挖顺序。(5)向项目管理人员和施工人员进行工程施工质量技术交底和安全技术、环境保护、文明施工交底。2、材料要求(1)作好钢筋、水泥、砂、石备料计划,并按计划进场。(2)所需原材料应具备出场合格证,并应复验合格。合格证应加盖厂家质量检测部门印章,转抄(复印)件应说明原件存放处、原件编号、转抄人应加盖转抄单位印章(以红印为准,复印件无效);合格证的备注栏由施工单位填写单位工程名称及使用部位。(3)自拌混凝土:护壁混凝土采)

水泥采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐1用自拌混凝土。.水泥,其强度等级不低于32.5。有合格证及复检合格报告。2)砂采用中粗砂,有进场检验报告。3)石采用碎石或卵石,粗骨料的级配要适宜。有进场检验报告。4)水采用自来水。5)有配合比报告,并严格按照配合比进行材料配置。(4)商品混凝土桩身混凝土采用商品混凝土,应向供应商提出所需混凝土的强度、坍落度、和易性、供货到现场的时间和数量等要求。并出具配合比、各种拌和料、外加剂性能试验报告。水下浇筑混凝土的坍落度宜为160~220,正常浇注时的坍落度宜为70~100 。3、机具设备提升机组(卷扬机0.5t)、空气压缩机、风镐、钢筋切割机、钢筋调直机、电焊机、混凝土搅拌机、挖掘机、鼓风机、潜水泵、钢模板、插入式振捣器、有害气体检测仪、铁斗式手推车、活动爬梯、安全防护盖板、低压防水照明灯(12V)、水准仪、经纬仪。4、作业条件(1)平整施工场地,修建临时施工道路,接通水源、接通电源及架设电线电缆。(2)合理进行施工平面布置。修筑施工及生活(如需要)临时设施,布置施工机具、材料堆场及钢筋加工场等。二、施工工艺流程及操作要点1、施工工艺流程测量放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→ 制作安装护壁钢筋→支护孔壁模板→浇注护壁混凝土→拆 除模板,按挖土、制安钢筋、支模、浇注护壁混凝土程序继续逐节下挖至设计要求深度→孔底处理(必要时封底)→终

人工挖孔技术交底记录 2

技 术交底 记录 表C2-1 编 号01-C2-002 工程名称呼和浩特市希望·加州华府西区 工程 交底日期5月22日 施工单位分项工程名称人工挖孔桩 交底提要人工挖孔桩 交底内容: 一、施工准备: (一) 、作业条件 1.本技术交底为住宅楼人工挖孔桩技术交底,现场施工人员需要熟悉 施工图纸及场地的地下土质资料,做到心中有数。 2.井壁支护要根据该地区的土质特点,编制切实可行的施工方案, 进行井壁支护的计算和设计。 3.开挖前场地完成三通一平。地上、地下的电缆、管线、旧建筑物 、设备基础等障碍物均已排除处理完毕。各项临时设施,如照明、动力 、通风、安全设施设备就绪。 4.按基础平面图,设置桩位轴线、定位点;桩孔四周洒灰线,测定 高程水准点。放线工序完成后,办理验收手续。 5.全面开挖之前,有选择的先挖两个实验桩孔,分析土质等有关情 况,以此修改原编制的施工方案。 6.人工挖孔操作的安全至关重要,开挖前对施工人员进行全面的安 全技术交底;操作前对吊具进行安全可靠的检查和实验,确保施工安全 。 (二)、材料要求 1.水泥:采用3 2.5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,有产品合 格证,出场检验报告和进场检验报告。 2.砂:中砂或粗砂,有进场检验报告。 3.水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4.钢筋:钢筋的品种、级别或规格必须符合设计要求,有产品合格证, 出场检验报告和进场复验报告,表面清洁无老锈和油污。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

表C2-1 编号01-C2-002 工程名称呼和浩特市希望·加州华府西区 工程 5月22日5月22日 施工单位人工挖孔桩人工挖孔桩工程交底提要人工挖孔桩 交底内容: 5.外加剂、掺和剂:根据施工需要通过试验确定,有出厂质量证明、检 测报告、复试报告。 (三)施工工具   三不搭、手推车或翻斗车、镐、锹、手铲、钎、线坠、混凝土搅拌机、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压36V、100W)、电焊机、通风及供氧设备、钢辘轳、活动爬梯、安全带等。模板:卡具、挂钩和零配件。木板、木方、8或12槽钢等。 二、质量要求 (一)保证项目 1.灌注桩的原材料和混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定。 2.实际浇注混凝土量,严禁小于计算体积。 3.浇注混凝土后的桩顶标高及浮浆的处理,必须符合设计要求和施工规 范的规定。 (二)基本项目 1.桩孔垂直度应严格控制。一般不应超过桩长的3%,且最大不超过50mm。 2.不允许有孔底虚土,桩底应落在持力土层上,持力层土体不应被破坏。 3.允许偏差项目,见表 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

人工挖孔桩施工安全技术交底

人工挖孔桩施工安全技术交底 1.安全组织措施 1.1.成立专门的人工挖孔桩施工指挥组,由项目部工程负责人与挖孔作业技术人员共同负责指挥施工,管理生产与安全技术工作。 1.2按施工方案中制定的安全技术措施,以及有关的安全技术规范、规程的要求,开工前由施工指挥组向全体作业人员进行安全技术交底。现场派专职安全员负责现场的安全检查与监督工作。 1.3抓好安全教育,坚持先培训后上岗。牢固树立“安全第一,预防为主”的指导思想。 1.4挖孔桩现场负责人必须熟练掌握人工挖孔的施工方法、法规、操作规程、安全生产技术知识,并能指导和监督工人进行安全施工作业。 1.5合理配备机械设备。每一孔须配置升降设备一套。 2.安全管理措施 2.1参加挖孔桩施工作业人员必须是健康检查及安全培训合格的健壮男性,进入现场必须戴好安全帽,拴好安全带,系好保险钩。每天作业前必须检查机械设备是否正确牢固可靠,发现问题及时报告。 2.2浇注第一节砼护壁,应高出井沿30cm,孔口四周设置不低于80cm高的围护。周边2米内不得堆放杂物。保持作业场所整洁。 2.3井下有人作业时,井上作业人员不得擅自离开自己工作岗位,密切注意井内人员情况。发现异常情况,立即帮助井下作业人员撤离井底,并报告项目负责人。作业人员上下井,必须用专用吊笼或安全爬梯上下。下班期间井口必须有可靠的覆盖设备。井下作业人员在作业过程中,随时留意井内各种变化情况,发现问题及时回到井上并报告项目负责人。 2.4施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作,电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器,严禁一闸多用。 2.5挖孔作业中,严禁作业人员在施工现场打闹玩笑;夜间一般禁止挖孔作业;遇特殊情况需经专职安全员和项目经理同意,专职安全员在现场进行安全监督;挖孔过程中,禁止孔内放炮。 2.6高温季节必须做好防暑降温工作。施工现场排水排污方案和临时用电组织设计,需经项目部总工和安全部门审查,报施工单位和监理单位批准认可后组织施工。

桩基探笼加工技术交底

主送单位钢筋加工厂编制日期2014.04.07 工程名称 桩基探笼加工技术交底施工图号 里程桩号 交底内容: 桥梁桩基探笼加工技术交底 1.桩径1.00m (1)、制作尺寸: 1)探笼外径1m,总长度5m,顶端设直径20cm圆环,底端设直径50cm圆环。 2)探笼外径0.96m,总长度5m,顶端设直径20cm圆环,底端设直径50cm圆环。(2)、钢筋设置: 主筋采用HPB300φ20钢筋,间距20cm,共15根。每隔1.3m设置一道HRB400Φ20加强箍筋,其中外径1m探笼加强筋钢筋中对中直径为94cm;外径0.96m,探笼加强筋钢筋中对中直径为90cm,放置在主筋内侧。 (3)、制作数量:探笼外径1m和0.96m各一个。 2.桩径1.25m (1)、制作尺寸: 探笼外径1.25m,长度6.5m,顶端设直径20cm圆环,底端设直径50cm圆环。(2)、钢筋设置: 主筋采用HPB300φ20,间距20cm,共19根。每隔1.4m设置一道 HRB400Φ20加强箍筋,加强筋钢筋中对中直径为119cm,放置在主筋内侧。 (3)、制作数量:1个。 3.桩径1.5m 1、制作尺寸: 探笼外径1.5m,总长度7.5m,顶端设直径20cm圆环,底端设直径50cm圆环。2.钢筋设置: 主筋采用HPB300φ20,间距20cm,共23根。每隔1.625m设置一道 HRB400Φ20加编制复核 接收人接收日期

主送单位钢筋加工厂编制日期2014.04.07 工程名称 桩基探笼加工技术交底施工图号 里程桩号 交底内容:桥梁桩基探笼加工技术交底 加强筋,钢筋中对中直径为144cm,放置在主筋内侧。 4.开始施工的条件及施工准备工作: 开工前准备好相关的机械设备和材料,组织施工人员对该交底进行学习后方可施工。 5.施工工艺: ⑴钢筋原材检验→下料→钢筋加工→成本保护及验收→探孔器验收。 ⑵材料为HPB300φ20、HRB400Φ20钢筋,探孔器钢筋结构(见附图),加强筋焊接采用双面焊接;焊缝长度不小于5d. 6.质量标准: ⑴所采用的钢筋要求无锈,若生有轻微铁锈,必须在制作前把铁锈处理干净。 ⑵严格按探孔器的结构尺寸制作,且焊接饱满牢固且无焊渣。 ⑶探孔器直径误差小于10mm,长度误差小于10mm。 7.安全、环保、文明施工等技术措施: 1)机械设备必须定期进行维修保养,确保机械设备处于良好的工作状态; 2)严格按照安全操作规程使用机械设备; 3)现场施工必须服从现场施工人员的指挥与安排,不得野蛮施工; 4)施工时要着装整齐,不得穿拖鞋施工; 5)物料要摆放整齐,不得随意丢弃; 8.成品保护措施; 探孔器注意存放、运输,禁止野蛮施工,防止变形。 9.其他应注意问题: 如有其它问题请及时联系现场技术人员。 编制复核 接收人接收日期

洞门破除技术交底

技术交底记录 双重管高压旋喷桩 三轴搅拌桩 端头加固示意图 (3)2层粉质粘土、(3)3层粉土夹粉质粘土、(6)1-1层粉质粘土为主。区间沿线勘探深度内地下水主要是浅层上层滞水和微承压水。 灰黄~灰色,可塑, 系数:垂直 (3)3粉土夹粉

采取措施后,方可继续进行破除工作。整体完成破除后,逐块进行扩孔检查渗漏水情况,若无渗漏水现象方可进行第二道钢筋的割除及砼的破除工作。 4.洞门凿除平台用脚手架搭设。脚手架采用Φ48钢管,高度6.8m(含顶部1.2m护栏),设置5道竖支撑,5道横支撑,间距均为1.8m,两排脚手架宽度1m。脚手架下部需垫实,脚手架侧面须斜支撑将其撑实,正面与盾构机撑实。上人横支撑上面均铺设木板,用铁丝固定在横支撑上。详见右图所示。为防止脚手架失稳,在破除过程中应派人检查脚手架是否牢靠,如发现有扣件松动应及时进行紧固,如发现脚手架部分地方发生弯曲变形,应增加钢管数量,并架设剪刀撑。 脚手架结构示意图 5.破除土体的清理由另外普通工人组成专职队伍。洞门凿除工作与凿除渣土工作轮替进行。洞门凿除人员每进行4个小时的凿除工作,清理人员进行2个小时的清理工作。不得出现大量土体积存于洞门前。每班工作12个小时。 6.连续墙墙缝及洞周圈渗漏水时,若存在明显的裂缝或孔洞,可埋设注浆管,并用快用快硬水泥封堵,然后注入聚氨酯或双液浆。 7.如发生大量涌水时,立即开动水泵进行强排,防止涌水浸泡使土体失稳加剧,并防止盾构机上各种零部件被水浸泡造成难以弥补的损失。并在涌水点埋设注浆管注浆。 8.在洞门全面破除后,盾构机应抓紧始发,刀盘迅速靠上洞口掘进工作面,并调整洞门密封止水装置。

人工挖孔桩施工技术交底(完整资料)

此文档下载后即可编辑 重庆铁路枢纽东环线站前工程 施工技术交底 标段:DHZQ-9标编号: 工程名称重庆铁路枢纽东环线DHZQ-9标单位/分部/分项 工程名称 郭家双线特大桥 交底内容人工挖孔桩交底日期 一、交底范围及对象 1、交底范围:桥梁人工挖孔桩。 2、交底对象:参与人工挖孔桩作业队所有作业人员。 二、基本情况概述 本段所有桩基嵌于泥岩、砂岩之中,且岩层埋深较浅,结合现场条件位于地形复杂的桩基采用人工挖孔桩施工。 三、施工工艺 施工工艺流程图

四、交底内容 1、施工设备 (1)出土机具 a、支架采用?48壁厚为3mm冷拔钢管搭设成简易三角支架。 简易三角支架示意图 b、链式电动葫芦是主要的起重工具。 c、出碴筒自制,高度70cm、直径50cm,利用吊耳不居中的重心偏移原理进行脱钩倒碴。 (2)照明 采用安全电压照明,照明必须保证施工顺利进行,同时注意灯具防水及防碰撞。 (3)通风工具 向孔内的送风量不小于25L/s,可以利用鼓风机,配直径100mm的薄膜塑料送风管。 (4)混凝土护壁模板宜采用定型拼装模板。 2、测量定位护桩埋设 根据施工设计图和现场给定的坐标控制桩确定出桩基的准确位置。同时在各桩基的孔口附近稳固的地方作一个高程控制桩,作为本桩的深度控制点,并做好护桩以便符合桩位。严格将护桩埋设牢固且不能受施工影响。 3、锁口施工 根据桩位线开挖锁口位置,锁口采用C25钢筋混凝土(钢筋布置见附图),高1m,壁厚

0.2m,锁口应高于原地面0.3m。锁口中心与设计轴线偏差不得大于20mm。锁口顶部壁厚25cm,底部壁厚20cm。混凝土机械拌置或搅拌站运送。C25混凝土配料单附后表。 锁口示意图单位cm 4、挖孔 配备安全帽、安全绳的工作人员下至孔内,采用小铁锹、钢钎、铁铲等便携工具人力挖孔,井上工作人员利用电动卷扬机提升吊桶出土,吊运弃土时孔内人员与孔外人员用对讲机联络,当孔内施工人员躲进铁制安全防护架内后,才能起吊吊桶。碴土斗车运至临时堆土位置,自卸车集中装运弃土。 当挖孔深度超过10m或二氧化碳含量超过0.1%时,增加通风设备进行通风换气。在井口附近用通风机连接通风管将新鲜空气输送到井内,并把风管同向孔底。 5、护壁施工 锁口每开挖桩孔1米深后,立即支立钢模并现浇混凝土护壁,护壁采用C25混凝土,混凝土中应配8mmHPB300钢筋和12mmHRB400钢筋,人工持小型插入式振捣棒振捣密实。挖孔时每挖深1m进行护壁,护壁采用内齿式护壁法(见下图),结构形式采用内八字搭接,搭接长度不小于50mm,井圈节顶部壁厚250mm,井圈节底部壁厚200mm。其结构特点为护壁外侧为等直径圆柱,而内侧面为圆锥台。当上节护壁混凝土强度达到设计强度80%后,可进行下节开挖。护壁需做到弱分化岩层。 护壁施工技术 (1)修筑井圈护壁

人工挖孔技术交底记录

一、施工准备: 审核人 1

技术交底记录 编号01-C2-002 表C2-1 工程名称呼和浩特市希望?加州华府工程交底日期2011年5月22日施工单位中铁十六局集团有限公司分项丄程名称人工挖孔桩工程交底提要人工挖孔桩 人工成孔灌注桩允许偏差 项次项目允许偏差检验方法 1钢筋笼主筋间距±10尺量检杳 2钢筋笼箍筋间距±20尺量检杳 3钢筋笼直径±10尺量检杳 4r钢筋笼长度 ±50尺量检杳 5桩孔垂直度3%L,且不大于50吊线和尺量检查 6桩身直径±10尺量检杳 7桩底标咼±10尺量检杳 8桩位中心轴线±10拉线和尺量检杳 9护壁混凝土厚度±20尺量检杳 放线定桩位及高程一开挖第一节桩孔土方一支护壁模板放附加钢筋一浇筑 第一节护壁混凝土一检查桩位(中心)轴线一架设垂直运输架一安装钢辘轳一安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等一开挖吊运第二节桩孔土方(修边)一先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)一浇筑第二节护壁混凝土一检查桩位(中心)轴线f逐层往下循环作业f开挖扩底部分f检查验收f吊放钢筋笼T放混凝土溜筒(导管)一浇筑桩身混凝土(随浇随振)T插桩顶钢筋。 1交底人接受交底人 审核人 工艺流程

(十)检查桩位中心轴线及标高 以装孔口的定位线为依据,逐节校检。 (十一)追层往下循环作业,将桩孔挖至设计深度,桩底要支承在设计所规定的持力层上。 (十二)检查验收 成孔以后必须对桩身直径、扩头尺寸、孔底标高、桩位中线、井壁垂直、虚土厚度进行全面测定,办理好隐蔽验收手续。 (十三)吊放钢筋笼 钢筋笼吊放时,要对准孔位,直吊扶稳,缓慢下沉,避免碰撞孔壁。放到设计位置时,要立即固定。当两段钢筋笼连接时,要采用直螺纹套筒连接,接头按5%错开,以确保钢筋位置正确。 (十四)浇筑桩混凝土 使用商品砼浇筑,坍落度在80~100mm。孔深超过12m时,要采用混凝土导管浇筑。浇筑时要连续进行。混凝土浇筑到桩顶时,要适当超过设计标高50~70mm,保证在剔除浮浆后,桩顶标高符合设计要求。桩顶上的插铁要垂直插入,并又足够的保护层。 五、注意的质量问题 1.垂直偏差过大,每挖完一节,必须根据桩孔口上的轴线吊直,修边,使孔壁圆 弧保持上下顺直。 2.孔壁坍塌:因本工程土地为建筑垃圾回填,土质不好,开挖前要掌握土质情 况,边挖边观察土体松动情况。 3.桩身混凝土质量差:坚持分层浇筑,分层振捣,连续作业,必要时用 审核人交底人接受交底人

人工挖孔桩钢筋工程技术交底

钢筋分项工程施工质量技术交底施工单位:中建三局第一建设工程有限责任公司

进行修复。 1.钢筋笼的主筋搭接和焊接接头长度、错开距离,必须符合施工范围的规定,钢筋笼加劲箍和箍筋,焊点必须密实牢固,漏焊点数不得超出规范的规定要求。 2:必须按图纸设计的钢筋规格、及设计尺寸进行施工。 3:主筋及箍筋的规格及间距必须按设计要求绑扎。 4:钢筋笼在制作成型时要控制好下料长度,要根据现场情况进行逐一量取。 5:钢筋笼在安装时要根据图纸要求控制好标高尺寸以及留锚长度。 允许偏差项目 挖孔灌注桩的允许偏差及检验方法见表。 项次项目允许偏差(mm)检验方法 1 2 3 桩径 桩位 桩垂直度 +10 10 H/50 尺量检验 拉线和尺量检 查 注:1.桩径允许偏差的负值指个别截面。 2.H—桩长; 3.检查数量:按桩数抽查10%,但不少于3根

五、成品保护: 1 钢筋笼制作完后,临时堆放在平整的地方,以防变形。 2 钢筋笼在运输过程中应采取措施保证其不变形,不扭曲。必要时应加固处理。 3 钢筋笼不要被泥浆污染,在浇砼时必须在笼顶部固定牢固,控制钢筋上浮。 六、质量检验制度: 1:本工程严格执行三检制度即:自检、互检、交接检。三检都通过后方可报项目部专职质检员进行检查验收,专职质检员检查验收合格后方可报监理、业主及相关单位进行验收。 2:对检查验收中不符合要求的要立即整改,如口头要求不整改或拖延不落实的,将由项目部出具书面整改通知,进行整改。但出具书面整改通知后,各班组整改完成后也必须以书面形式回复整改完成。否则不予验收。如因回复不及时的拖延验收时间的,一切责任由发生班组负全责。 七、安全操作要求 1:机械操作要由专人操作,并有上岗合格证和操作证,严禁无证操作。 2:钢筋笼在起吊就位时要由专职指挥人员。 3、下班前,各种机械应切断电源,施工完毕后,应做得工完场清,达到文明施工现场。 九、其它管理措施 1、在施工挖孔桩混凝土的时候,要安排钢筋护筋人员对钢筋的标高、定位进行看护和加固。 2、施工班组安全员必须提前对各班组各工种进行安全技术交底,特殊部位,要实行安全监护。

水平探孔技术交底

水平探孔质量技术交底卡 总承包施工单位中交隧道工程局有限公司 位(子单位)工程名称金广盾构区间 分部工程盾构始发施工准备 交底部位盾构始发洞门日期年月日 交底内容交底内容: 本交底内容为盾构始发门洞超前地质预探。盾构钢套头安装前在洞门范围内钻水平孔,探明端头加固及地层情况及渗漏水情况,布设5个孔径为φ50mm的水平探孔,探孔需打穿连续墙进入背后地层不小于1m。如果钻孔时遇到钢筋则将稍微移动钻孔位置。 探孔位置分布见图1。 图1 洞门水平探孔布置 一、开始施工的条件及施工准备工作“ 1、钻孔机械设备进场前的检验,检验合格后进行安装与调试; 2、钻探人员进入工地前需配备备用的钻头、钻杆等; 3、施钻前搭设好脚手架,并铺设好平台供钻机摆放。 专业技术负责人:交底人:接收人:

二、施工工艺: 1、搭设脚手架为方便探孔施工,洞门前搭设两排三层脚手架,每排设置四根立杆、三根横杆,布距均为1.5M,扫地杆距地面18CM,脚手架搭设还应设置相应剪刀撑和斜撑防止施工过程中产生晃动。脚手架搭设完成后需铺设不小于5CM的木板作为施工平台。 2、采用系统的钻探程序 (1)测量布孔:施钻前按孔位设计图设计的位置用仪器准确测量放线,将开孔孔位用红漆标注在开挖工作面上。 (2)设备就位:孔位布好后,设备就位,接通各动力电源和供风、供水管路。 (3)对正孔位,固定钻机:将钻具前端对准开挖工作面上的孔位,调整钻机方位,将钻机固定牢固。 (4)、开孔、安装孔口管:孔口管必须安设牢固。 (5)、成孔验收:施钻满足设计要求,经现场技术人员确认签收后方可停钻终孔。 3、控制钻进方向 (1)钻机定位完毕后,对钻机进行机座加固,使钻机在钻进过程中位置不偏移,做到钻孔完毕钻机位置不变。在钻进过程中应定期检查机器的松动情况,及时调整固定。 (2)对钻具的导向装置尽可能加长,并且选用刚度较强的钻杆,从而提高钻具的刚度,减少钻具的下沉量,达到技术的要求。不得使用弯曲钻具。。 4、质量标准; (1)孔数:超前水平钻孔每个洞门5个孔; (2)孔深、孔径:孔深连续墙后1M(即孔深不小于1.85M)、孔径50MM。 专业技术负责人:交底人:接收人:

人工挖孔桩工程安全技术交底内容(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 人工挖孔桩工程安全技术交底 内容(2021版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

人工挖孔桩工程安全技术交底内容(2021 版) 1、照施工方案的要求作业 2、挖孔、起吊、护壁、余渣运输等所使用的一切设备、设施、安全装置、防毒面具工具、配件、材料和个人劳动防护用品,使用前检查,确保使用的安全; 3、每天必须有专人进行有毒气体检测并做好记录,符合要求才可下孔作业; 4、开挖过程必须有专人监视桩孔的施工情况; 5、孔桩开挖按规定的距离进行跳挖,每挖深500~800mm就护壁一次; 6、第一次护壁要高于孔口250mm,按规定做好孔口的防护设施; 7、孔内作业照明应采用安全矿灯或12伏以下的安全电压;

8、下孔人员必须戴安全帽、系安全带、由刚性爬梯上落,成孔或作业下班后,必须在孔周围设1.2m高的护栏和盖孔口板; 9、挖孔抽水时,作业人员必须上地面后才可进行,抽水后电源必须断开; 10、验收合格方可进行作业,未经验收不合格不准作下一道序作业。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

钻孔技术交底

桥梁钻孔灌注桩施工技术交底 一、护筒埋设及要求 1、护筒埋置深度:粘质土不大于1.0~1.5m高出地面0.3m。 2、护筒埋设采用挖坑埋设法,护筒底部及四周所填粘质土须分层夯实。 3、平面位置偏差小于5cm,倾斜度偏差小于1%。 二、泥浆性能要求 1、相对密度:1.05~1.20,粘度:16~22S,含砂率≤4%。 三、正循环回转法成孔 1、钻机就位:钻机调平对准钻孔,装上转盘,钻杆位置偏差小于2cm。 2、初钻:启动泥浆泵和转盘,空转一段时间,待泥浆输进钻孔中一定数量后开始钻进。 3、钻进时操作要点:开始钻进时,进尺适当控制,在护筒刃脚处,应低档慢速钻进。 4、泥浆补充与净化:钻进过程中及时检查泥浆指标,并适当调整每钻进2m或地层变化处,捞取钻渣样品并记录,与设计资料核对。 四、成孔检查 1、孔径检查:用笼式检孔器检查,外径等于设计孔径,长度为4.5m。 2、孔深和孔底沉渣检查:标准测锤检测。 五、常见事故处理 1、坍孔:回填砂和粘质土混合物到坍孔处以上1~2m,重新钻进。 2、钻孔偏斜:用检孔器查明钻孔偏斜位置,在偏斜处反复扫孔。 3、掉钻落物:用打捞叉、打捞钓等工具取出落物。 4、糊钻和埋钻:调节泥浆指标,增大泵量及向孔内投入砂石,严重糊钻时,停钻清除钻渣。 六、清孔(换浆法) 1、终孔后,停止进尺,稍提钻锥离孔底10~20m空转,保持泥浆正常循环,以中速将比重为1.03~1.10,纯泥浆压入,使孔内钻渣较多泥浆换出,清孔后泥浆含砂率<2%粘度17-20S,比重1.03~1.10。孔底沉淀土厚度小于10cm时,终止清孔。 2、沉淀厚=施工孔深——测量孔深。 七、钢筋骨架 1、钢筋骨架保护层厚6cm,砂垫块15×20×6cm,沿钻孔竖向每2cm设一道,圆周设4块。 2、钢筋接头采用搭接电弧焊,搭接端部预先折向一侧,使两钢筋轴线一致,焊缝长度大于10d,在35d接头范围内,同一钢筋不得有两个接头,配置在接头长度区段内受力筋,接头截面积占总截面积百分率为50%以内。 3、起吊骨架时采用两点吊,第一点设在骨架下部,第二点设在中点到上三分点之间,以保证骨架不变形。 八、灌注水下砼 1、灌注前,对孔底沉淀厚进行测定,如厚度超过规定,采用喷射法向孔底喷射3~5分钟,使沉渣悬浮。 2、剪球,将砼灌入孔底后,探测孔内砼面高度,计算导管埋置深首批砼灌注时导管离孔底25~40cm,埋置深大于1m,以后灌注时,导管埋深控制在2~6m之间。 3、导管提升保持轴线竖直和位置居中,逐步提升,拆除导管动作要快,一般不超过15分钟。 4、为防止钢筋笼上升,当导管底口低于钢筋笼3m至高于笼底1m之间,且砼面在钢筋笼底上下1m 之间时,应放慢砼灌注速度。 5、为确保桩顶质量,在桩顶设计标高以上加灌一定高度,以0.5~1.0m为宜,砼快灌注到设计标高时,将砼需要量计算出来,并通知搅拌站,以免浪费。

人工挖孔桩技术交底全解

工程名称:编号: 工程部位人工挖孔桩交底日期 施工单位分项工程名称  交底提要 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件 1、人工成孔桩孔,井壁支护要根据该地区的土质特点、地下水分布情况,编制切实可行的施工方案,迸行井壁支护的计算和设计。 2、开挖前场地完成三通一平。地上、地下的电缆、管线、旧建筑物、设备基础等障碍物均已排除处理完毕。各项临时设施,如照明、动力、通风、安全设施准备就绪。 3、熟悉施工图纸及场地的地下土质、水文地质资料,做到心中有数。 4、按基础平面图,设置桩位轴线、定位点;桩孔四周洒灰线,测定高程水准点。放线工序完成后,办理验收手续。 5、按设计要求分段做好钢筋笼。 6、全面开挖之前,有选择地先挖两个试验桩孔,分析土质、水文等有关情况,以此修改原编施工方案。 7、在地下水位比较高的区域,先降低地下水位至桩底以下0.5m左右。 8、人工挖孔操作的安全至关重要,开挖前对施工人员进行全面的安全技术交底;操作前对吊具进行安全可靠的检查和试验,确保施工安全。 (二)材料要求 1、水泥:采用32.5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,有产品合格证,出厂检验报告和进场复验报告。 2、砂:中砂或粗砂,有进场复验报告。 3、石子:粒径为0.5~3.2cm的卵石或碎石,有进场复验报告。 4、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 5、钢筋:钢筋的品种、级别或规格必须符合设计要求,有产品合格证,出厂检验报告和进场复验报告,表面清洁无老锈和油污。 6、垫块:用1:3水泥砂浆埋22#火烧丝提前预制或用塑料卡。 7、火烧丝:规格18~20#铁丝烧成。 8、外加剂、掺合料:根据施工需要通过试验确定,有出厂质量证明、检测报告、复试报告。

完整word版,人工挖孔桩混凝土浇筑技术交底

人工挖孔桩混凝土浇筑再次技术交底 工程名称南城花园项目二期浇筑部位18#楼桩基混凝土 交底地点交底时间 一、桩浇筑准备及注意事项 1、砼浇筑前应将孔内井底沉渣再一次清理干净且抽干井底的积水。 2、振动棒、震动器准备充足要满足施工。 3、砼浇筑时看筋工及砼浇筑指挥班长必须在现场。 二、桩浇筑人员配备 采用一个泵机配备两名泵手、两名混凝土工,四名杂工配合泵管移位进行浇筑。 三、下桩芯混凝土 1)、浇灌桩芯砼前应再次清理孔底虚土,排除积水,经验收签证后,方可开始浇灌桩芯砼。由于本工程桩孔布置较密,为减小相邻桩孔砼浇筑压力差,桩孔浇筑1m后必须对相邻桩孔进行砼换浇,使浇筑桩孔相邻范围桩芯混凝土高差不超过1m;浇筑顺序:以第一浇筑桩为圆边,以小圆弧形状进行浇筑,尽量减小相邻桩之间由于混凝土高差引起的压力差。 浇筑顺序示意图 2)、桩芯混凝土强度等级为C30,施工现场应做坍落度试验,坍落度控

制在180mm左右。 3)、商品砼配制作材料及钢筋等均应由质检部门检验合格方可使用。 4)、浇灌砼:用塔吊配合混凝土泵进行,将软导管伸入井内,混凝土自由跌落高度距孔底不超过2m,每层灌注高度不得超过0.5m,分层捣实直至桩顶,上下层砼必须搭接到位。振捣方法:由井下的操作工人每50cm振捣一遍,根据桩的截面大小,每遍为4-8次(大直径椭圆桩要相应增加振捣次数),严格按照工长要求标高进行桩身砼浇筑,并将桩身顶部表面浮浆及时去除,在砼初凝前抹压平整,避免出现塑性收缩裂纹或环向干缩裂缝,以保证有良好的连接。 5)、当水泥浮浆达100mm以上时应抽掉或淘扦后继续浇灌。 6)、桩芯砼浇灌过程中桩芯砼必须一次性浇灌完成,浇筑完成后应及时将桩顶浮浆予以舀除。 7)、桩身砼浇灌应严格按照工长给定的控制标高进行施工,工长要把砼浇筑标高交代到每个混凝土浇筑施工工作人员。 8)、每根桩芯做一组试件,同时每一工作台班至少留置1到2组试件备用,留置试件必须有可追溯性的书面台帐。 9)、剔凿桩头:为确保桩顶混凝土强度,桩混凝土终凝具有一定强度后,将桩顶浮浆层剔凿至少50mm,至设计桩顶标高,进行无损检测。桩头凿毛并清理干净。 10)、桩混凝土浇筑成型后,必须立即根据轴线位置校正钢筋笼的位置,钢筋笼不得偏位,以免导致桩的偏位。 11)、混凝土浇筑后,质检员及工长必须再次检查桩混凝土浇筑标高,不得低于设计标高50㎜,但也不得高于设计标高100㎜. 四、安全管理 1)、进入施工现场必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋进入施工现场; 2)、桩芯砼振捣时、钢筋工下井对钢筋笼进行调校、加固时,工人必须按照要求正确佩带安全带,使用振动棒时应穿戴防护用品,用装有漏电保护器的开关箱,开关箱应架空放置。 3)、桩芯砼振捣时必须是一人孔内作业,一人孔外照应。

人工挖孔桩施工技术交底

人工挖孔桩施工技术交底 龙湖大桥人工挖孔桩严格按照设计图纸和桥涵施工技术规范进行施工,采用先进的施工工艺,性能良好的机械设备,技术人员、施工人员和作业班组应失真、仔细地进行每一道工序的施工作业,保证施工质量。 一、挖孔 1.测量放样:开挖前,根据设计图纸放出孔位中心位置,并做好桩位护桩和高程控制点,经监理复核无误后,方可进行下一步施工。 2.挖孔:孔桩采用人工开挖爆破,机械配合进行作业,开挖孔直径应大于设计桩径30cm,护壁顶应高出地面30cm,护壁采用现浇砼,护壁强度为C20,护壁厚度15cm,护壁顶应高出地面30cm,每节护壁长度为100cm或50cm,上下层护壁应搭接5cm,以防止护壁连接处漏水,每次浇筑护壁砼前,应对模板进行检查,以保证孔位中心的孔径、垂直度符合要求,浇筑护壁砼应采取人工插振密实,保证砼护壁的质量。当挖至岩层时,要进行孔内爆破,爆破宜采用浅眼松动爆破。爆破后,应对孔内采取通风措施,待孔内无粉尘烟雾,寄人空气清新方可进行孔内清渣。如孔内有水时,应采取排水措施,可采用潜水泵抽水、井点降水或其它方法进行排水。当挖孔达到设计标高后,可进行孔底处理。必须做到孔底无松渣、泥、沉淀土。清孔后,进行成孔检查,检查项目如下: 2.特殊地质情况处理 当挖孔时遇到流砂或卵石地层时,应采取适当的处理方法:①如流砂或卵石坍方不严重时,可采取快速施工方法,即集中人力,快速抢挖、装模浇筑护壁砼(应尽量缩短每节护壁长度,每节长度30~50cm),在有少量的流砂或卵石坍方下即完成挖孔作业和护壁的施工作业。②当流砂或卵石坍方较严重时,可采取

埋设钢护筒,穿过流砂或卵石层。 二、钢筋笼 1.钢筋笼制作: ①钢筋笼按设计要求及现场吊机起吊高度和运转条件的限制分段预制,并 具有足够的刚度和稳定性。 ②钢筋使用前应调直、除锈。 ③在钢筋骨架上按规定设置保护层。 ④钢筋笼制作质量要求 a.钢筋笼全长+5mm、-10mm b.螺旋筋间距+0mm、-20mm c.主筋间距±20mm d.加强筋间距±50mm 2.钢筋笼吊装: ①钢筋笼吊入桩孔时,动作要慢,对准孔中心,防止刮孔壁。 ②钢筋骨架在工地采用搭焊连接。(搭接单侧焊缝≮10d同一截面的焊接接 头数不超过钢筋总数的1/2。焊接截面错开距离≮30d)钢筋接头按《钢筋混凝土施工规则》要求办理。 ③应采取适当措施,防止砼灌注过程中钢筋笼上浮 三、灌注砼 1.孔内无积水可不采用水下砼灌砼施工: ①浇筑混凝土前,应检查混凝土的均匀性和坍落度。 ②自高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,应符合下列规定: a从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 b当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落,倾落高度超过10m时,应设置减速装置。 ③浇筑混凝土时,除少量塑性混凝土可用人工捣实外,宜采用振动器振实。用振动器振捣时,应符合下列规定: ④使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍;插入下层混凝土50~100㎜;每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒;应

相关文档