文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 推荐-石油炼化总厂污水达标排放改造工程初步设计 精品

推荐-石油炼化总厂污水达标排放改造工程初步设计 精品

推荐-石油炼化总厂污水达标排放改造工程初步设计  精品
推荐-石油炼化总厂污水达标排放改造工程初步设计  精品

1、总则

1.1XX油田分公司炼化总厂污水达标排放改造工程初步设计参照执行中国石油化工集团公司《石油化工装置基础工程设计内容规定》(SHSG-033-20XX)

1.2本初步设计文件编制是根据中国石油天然气集团公司审核批准的《XX 油田分公司炼化总厂污水达标排放及回用可行性研究报告》和《关于XX油田分公司污水改造的委托函》实施的。

1.3本初步设计文件由设计说明书、设计图纸、设备材料表、概算书四部分组成。

1.4本初步设计文件的深度已达到设计范围明确,在此范围内所需建设的单项工程考虑齐全,主要技术方案已经过比选确定,主要设备、设置的选型和主要材料的选择已确定,列有单项工程所需的钢材和建材的耗用量。

1.5本初步设计文件被批准后,可以满足下列要求:

1)据以编制施工图设计。

2)据以确定土地占用范围。

3)据以进行主要通用设备和特殊材料的订货准备。

4)据以控制建设投资(设计无法作出估计的影响因素除外)。

2、概述

2.1概况

a)建设规模

污水处理厂改造,设计处理能力为300万吨/年;

b)建设性质

部分改造、部分新建

c)建设依据和设计依据

1)《XX油田分公司炼化总厂污水达标排放及回用工程可行性研究报告》

2)《关于XX油田分公司污水改造的委托函》

3)《XX炼化总厂内砾砼运焦路西侧沥青池场地岩土工程勘察报告》

4)《XX炼化总厂气象、地质资料》

5)《XX炼化总厂总平面图》

6)《XX油田分公司炼化总厂简介》

7)《设计基础条件(公用工程操作条件)》

8)《现场咨询及测绘资料》

9)《石油化工装置基础工程设计内容规定》(SHSG-033-20XX)

10)《中国石油天然气股份有限公司建设项目经济评价参数(20XX-20XX)》(石油计字[20XX]226号文)

d)装置组成、设计范围、设计分工

1)装置组成

装置由污水脱硫系统、隔油系统、气浮系统、生化系统、污泥处理系统、等五大系统组成。

2)设计范围

Ⅰ)工程界区内土建设计(包括旧池改造、建构筑物拆除);

Ⅱ)工程界区内工艺流程、专用设备、工艺配管、配线设计;

Ⅲ)工程界区内专用设备、通用设备、电仪及控制设备安装设计;

Ⅳ)工程界区内给、排水、暖通系统设计;

Ⅴ)工程界区至厂内的风管线设计。

Ⅵ)工程界区内污泥处理系统设计。

Ⅶ)北路和西路污水管线设计。

3)设计分工

本初步设计由哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司承担。

e)装置年运行时数,推荐操作班次和定员。

1)本项目属原污水场改造工程,因此年运行数与原污水场相同,按8400

小时设计。

2)操作班次与现有污水场操作班次相同,操作人员仍是现有操作人员,班次及操作人员的管理方式与现有相同。

2.2产品水

本装置产品是达标排放污水,产量300万吨/年,达标排放污水利用原有排污管线排入石油河。

2.3主要原料

本装置主要原料是XX油田分公司炼化总厂的炼化污水和部分生活污水。

2.4 生产方法和技术来源

a)生产方法

炼化总厂含碱污水以50 t/h进入高效脱硫系统,去除大部分硫化物后经加酸调PH与308 t/h的含油污水同时利用位差进入一级隔油池(新建)、二级隔油池(新建),将污水中的油基本去除后送入一级气浮池(改造)、二级气浮池(新建),去除污水中的余油、COD和悬浮胶体,利用分配器进入A工艺池(改造)和O工艺池(新建)生化处理后进入沉淀池(新建)进行泥水分离,沉清以后的污水利用位差进入BAF池(新建),进一步降解COD、NH3-N 等污染物,最后经石英砂过滤器,使出水水质达到国家二类一级排放标准。出水进入水质监测池(原有),达标排放水经该池溢流排放或供污水回用装置作原料水。如果进入水质监测池的水未达标,则应暂停排放,暂将石英砂过滤器出水送往含油污水调节池,水质监测池的积水则用泵打回含油污水调节池重新进行两级污水处理,直至达标后再恢复排放。

b)技术来源

原污水处理场采用的技术为XX石油管理局勘察设计院设计的污水处理技术。其主要工艺技术为:含油含硫污水→调节池→隔油池→浮选→表曝池(SBR池)→过滤→排放。

本次改造技术采用哈尔滨华春公司的工艺技术,在原工艺技术的基础上

改造斜板隔油池、增设平流隔油池、增加二级气浮池、原SBR池改造为厌氧反应池、增设推流曝气池、沉淀池和BAF池。其主要工艺技术为:含油、含碱污水→平流隔油池→斜板隔油池→一级气浮池→二级气浮池→厌氧反应池→推流曝气池→沉淀池→BAF池→过滤器→达标排放。采用华春公司的技术改造工艺以后,能使污水处理场的出水水质达到国家二类一级排放标准。

c)生产工艺过程

玉门油田360t/h炼化污水达标排放工程

工艺流程示意图

2007年4月9日

2.5自动控制水平、主体仪表和控制系统的选型

本工程自动化仪表主要分为气浮液位调节、BAF池气动阀操作和水质在线监测三部分。原污水处理场已有操作室,本次改造不另设操作控制室,设计中采取在原检测仪表基础上将污水处理装置总进水量和总出水量信号、溶气罐液位自动调节信号,水质在线监测信号接入操作室,传递操作信息。

按照我公司设计要求,本装置的BAF池冲洗过程和石英砂过滤器反冲洗过程应该设计自动控制系统,但是受工程投资制约,本设计中只能暂缓执行。

2.6装置的位置

本项目的位置在原污水处理场范围内进行改造。

2.7装置所需水、电、风、汽等的规格或参数,需用量和来源

表2.7-1

2.8 装置设计的主要技术经济指标

主要技术经济指标表2.8-1

2.9 工程建设进度初步安排

项目建设进度初步安排表表2.9-1

2.10 编拟工程进度的原则

a)改造工程施工过程中必须维持原污水处理装置连续生产运行。

b)施工前先实施临时措施,确保施工不影响生产

c)先实施新增建构筑物

二级气浮池;平流隔油池;BAF池;推流曝气池;沉淀池;脱硫装置。

在实施上述新增工艺池期间,原装置生产运行暂执行如下生产工艺:

d)新增建、构筑物建成以后,再实施原工艺池改造内容,在此过渡期间,暂宜执行如下生产工艺:

实施原工艺池改造的内容包括:斜板隔油池;一级气浮池;厌氧反应池,其中厌氧反应池由原四座SBR池逐台改造而成。待工艺池改造全部完成以后,实行本项目正式工艺流程,确保装置出水达到排放标准。

e)工程实施过程中临时工艺措施与正式工艺过程交叉碰接时,必须压缩碰接时间,尽最大努力维护污水处理装置连续生产。

3、工艺

3.1 工艺设计基础

a)装置能力

1)小时污水处理能力360 t/h。年污水处理能力300万吨/年。年操作时数按8400小时计算。

2)污水处理装置产品水为达标排放污水346t/h。

b)进出水水质指标

污水处理装置进水水质指标

表3.1-1

经污水处理装置处理后达标排放水水质指标表3.1-2

3.2 工艺说明

XX油田公司炼化污水水质比较复杂,石油类、COD、NH3-N、硫化物等含量较高,水质特定性较差,本污水达标排放改造工程设计中已充分考虑到XX油田公司的炼化污水现状,针对污水中COD、NH3-N较高,含硫量,含油量不稳定的特点,已在原污水处理工艺基础上增设了平流隔油池、二级气浮池、厌氧反应池、推流曝气池、沉淀池、BAF池等工艺单元,并对原隔油池、浮选池、SBR池、滤器组以及有关机泵、工艺管线进行相应改造,其中从重催、焦化、加氢、合成及气分等生产过程中产生的含碱含硫污水(50t/h),增设脱硫处理器,经予处理以后再进入主工艺流程。本设计的污水处理工艺可以将XX油田分公司炼化总厂的炼化污水处理成为达到国家二类一级排放标准的水质,确保达标排放。

考虑到日常维修,本设计中对关健工艺单元实施两条以上生产线运行,其中平流隔油池、二级气浮池、推流曝气池、沉淀池为两条线运行,厌氧反应池为四条线运行,一级气浮池、斜板隔油池和石英砂过滤器为六条线运行,BAF池为十二条线运行。

根据不少单位污水处理场排污泥不畅的实际状况,本工程设计中对含油污

泥水排管附设管线伴热和保温,增加排管坡度等措施。

3.3 主要工艺单元作用

a)脱硫反应器

将污水中的硫化物与空气中的氧充分接触,氧化反应,使钠盐和氨盐氧化成硫代硫酸盐,其中少部分硫化硫酸盐继续氧化为硫酸盐,硫醇类有机物氧化生成二硫化物。将污水中硫化物控制在30mg/L以下。

b)平流、斜板隔油池

平流、斜板隔油池的作用是高效去除污水中的浮油,隔除的浮油收集排至集污油罐,污泥排到含油污泥沉淀池。污水中含油量可降至20mg/L以下。

c)双级气浮池

双级气浮池的作用是对污水投加高效絮凝剂和高效助凝剂,均匀混合反应后,经两级溶气气浮过程,使污水中的悬浮物、硫化物和油类在药剂作用下脱稳而凝聚上浮,可去除悬浮物60%,硫化物控到≤1.0mg/L、含油量控制到5mg/L 以下,COD降解率40%以上。

d)厌氧反应池

厌氧反应池的作用是使炼油污水中的难降解有机污染物降解为易生化的有机物,提高B/C比,同时降解NH3-N,提高水体对COD、NH3-N降解率。

e)推流曝气池

推流曝气池的作用是通过活性污泥中微生物的代谢作用,将水中污染物吸附氧化,高效降解COD,降解率可达60~80%,同时还可以通过调节溶解氧量,有效降解水中难降解的有机物,具备脱氮、除磷、脱色等功能。出水中COD可控制在80mg/L以下,NH3-N控制在15mg/L左右,油控制在5mg/L以下。

f)沉淀池

沉淀池的作用是将推流曝气池出水中的活性污泥等悬浮物沉淀澄清,经周边传动刮渣刮泥机作用,其中浮渣刮至污泥沉淀池,污泥经泵提升,64%送回推流曝气池,36%送回厌氧反应池,剩余污泥送到污泥池,沉清水送至BAF池。

g)BAF池

BAF池的作用是:

Ⅰ)滤料高浓度生物膜的高性能氧化降解功能,可有效降解COD,降解率可达50%~80%。

Ⅱ)呈压实状态的滤料对大片脱落的生物膜和悬浮物可起到截留作用。

Ⅲ)BAF池下部,异氧微生物为优势菌种,主要作用是去除污水中的碳源菌。

Ⅳ)BAF池上部,自氧菌占优势,主要作用是通过硝化和反硝化,降解污水中的氨氮,降解率可达30~40%。

Ⅴ)由于定期冲洗,填料表面微生物的生长呈多种分布,生物膜组成也丰富多样,使BAF池具有较强的抗冲击能力。

h)监测池

监测池的作用是确保本装置排放的处理水按国家一级排放标准往总排管排放,水质取样点设在本池的溢流口位置,按规定的分析频次取样分析,监测排放水水质。

如果监测分析数据不合格,则停止排放,将本池的水用泵打到含油污水调节池进行再处理,直至水质达标。

i)含油污泥沉淀池

含油污泥池的作用是集结本装置含油污水调节池、平流隔油池、斜板隔油池、两级气浮池等工艺单元排出污泥、浮渣以及水池溢流污水,投药混凝沉淀以后,澄清水可直接经污泥泵打到含油污水调节池,沉淀下来的污泥水经污泥

泵打到污泥沉淀罐,加药沉淀,澄清水用澄清水泵打到含油污水调节池,沉积污泥经污泥脱水离心机,制成干化污泥,进焚烧炉处理。

j)活性污泥沉淀池

活性污泥沉淀池的作用是集结本装置厌氧反应池、推流曝气池、沉淀池等工艺单元排出的污泥以及溢流污水,投药混凝沉淀以后,澄清水用泵打到含油污水调节池,沉淀下来的污泥水经泵打到污泥沉淀罐、加药沉淀、澄清水送到含油污水调节池,沉积污泥经离心机,制成干化污泥,进焚烧炉处理。

k)污泥焚烧炉

污泥焚烧炉是高温分解和深度氧化的综合过程,通过焚烧可以使污泥氧化分解,达到无害化、减量化、资源化,同时还能减少污泥的存储和运输量,有效的减少运输费用和运输污染风险,并能回收余热。

3.4 工艺流程简述

炼化污水分两路送入含油污水调节池和含碱含硫污水调节池,其中含碱含硫污水调节池出水经脱硫予处理后与含油污水调节池出水一起自流进入平流隔油池除油、排泥,再自流进入斜板隔油池进一步隔油、排泥,其中浮油排至集污油罐,污泥排至含油污泥沉淀池,污水中含油量可降至20mg/L以下,经加药絮凝自流进入一级气浮池,出水经加压送入二级溶气气浮池,其中浮渣和污泥排至含油污泥沉淀池,污水中含油可控制在5mg/L以下、硫化物控制在≤1mg/L、COD降解率达40%以上,出水自流进入厌氧反应池,自身回流量300%,进行硝化、反硝化反应,降解NH3-N,改善水体B/C比,处理后的污水自流进入推流曝气池,实现高效降解COD,使污水中COD<80mg/L、出水中提出100%的水量,作为硝化流、泵回厌氧反应池,其余水量自流进入沉淀池沉清,其中浮渣刮至活性污泥沉淀池,沉淀池沉淀下来的活性污泥用泵打回流,其中64%的量回到推流曝气池,

36%的量回到厌氧反应池,多余回流污泥则排至活性污泥沉淀池,沉淀池沉清后的污水自流进入BAF池进行降解处理,起到清道夫作用,最后再经过石英砂过滤器过滤,使处理以后的污水水质优于国家二类一级排放标准的水质。排放手段是经监测调节池溢流进入厂区总排管,如果监测调节池水质分析不达标,则暂停排放,通过阀门切换,暂将滤器出水打到含油污水调节池,监测池的积水,则可通过水泵提升将监测调节池的水送到调节沉淀池,进行再处理,直至水质达标。待计划中的污水回用项目上马以后,达标排放污水可以作为原料水送至污水回用装置。

3.5 安全与卫生

本污水达标排放装置生产运行时对操作人员造成危害的主要因素有动力电、化学药品、转动机械、深水池、登高作业等。

a)动力电 380V、220V均对人体能造成致命危害。

b)化学药品,主要有PAC、PAM,具有弱腐蚀性,不宜与皮肤长时间接触,操作人员应戴劳保手套。

c)转动机械主要是指机泵、刮渣(油)刮泥机、离心机干泥输送机等,应强调转动外露部分必须安装防护罩,维护保养转动设备时不许戴手套。

d)本工程工艺池深度均大于3米,设计中水池操作面均有安全拦杆,操作人员切记溺水危险。

e)本工程大部分工艺池高度多在3米以上,设计中已设计安全平台、拦杆和梯子,操作人员要预防坠落。

f)在污水和堆积污泥中会产生硫化氢,处于静止状态时通常封存在内部,要充分考虑到当污水和堆积污泥受到搅动时会扩散硫化氢等有毒气体的危险,

尤其是在污水池中或污水容器内。

4、设备

4.1 主要工艺单元池设计参数、工艺物料

a)平流隔油池(新建)

规格:32000×7500×3500

数量:2座

有效深度:3000mm

池底表面标高:

停留时间:合计4小时

工艺介质:含油污水调节池+中和池出水

处理水量:360t/h

b)斜板隔油池(改造)

规格:29000×4660×4500

数量:6座

有效深度:3800mm

停留时间:8.56小时

工艺介质:平流隔油池出水

处理水量:360t/h

c)一级气浮池(改造)

絮凝部位采用旋叶加药混合器和混合反应槽,气浮部位采用溶气气浮,附加刮渣刮泥机。

规格:27900×4729×3000

数量:6座

有效深度:2000mm

停留时间:4.4小时

工艺介质:斜板隔油池出水

处理水量:360t/h

运行水量:432t/h

d)二级气浮池(新建)

絮凝部位采用旋叶加药混合器和混合反应槽,气浮部位采用溶气气浮,附加刮渣刮泥机。

规格:28000×7000×3000

数量:2座

有效深度:2500mm

停留时间:合计2.3小时

工艺介质:一级气浮池出水

处理水量:360t/h

运行水量:360t/h

e)厌氧反应池(改造)

规格:φ22000×5700

数量:4座

有效深度:4500

停留时间:合计19小时

工艺介质:1)二级气浮池出水

2)沉淀池回流污泥

3)推流曝气池回流硝化液

4)池内污泥循环液

处理水量:90t/h

运行水量:376.25t/h

f)推流曝气池(新建)

规格:21000×21000×5000

数量:2座

有效深度:4500mm

停留时间:11.03小时

工艺介质:1)厌氧反应池出水

2)沉淀池回流污泥处理水量:360t/h

运行水量:900t/h

g)沉淀池(新建)

规格:D N14000×4000

数量:2座

有效深度:3700mm

停留时间:2.11小时

工艺介质:推流曝气池出水

处理水量:360t/h

工作水量:540t/h

h)BAF池(新建)

规格:10300×7300×6300 数量:12座

有效深度:6000mm

液面标高:

停留时间:8.77小时

工艺介质:沉淀池出水

l)冲洗回水缓冲池(新建)

规格:30000×5000×4200

数 量:1座 有效深度:2340mm

液面标高:容 积:351m 3 工艺介质:BAF 冲洗回水

4.2 机械类设备

机械类设备设计参数和选型 表4.2-1

4.3 容器类设备

容器类设备设计参数表表4.3-1

4.4其它类设备

其它类设备设计参数表表4.4-1

4.5 机泵

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 1 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 CODcr: 300mg/L BOD5: 150mg/L SS:

250mg/L NH3-N: 30mg/L TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 CODcr: ≤60mg/L BOD5: ≤20mg/L SS: ≤20mg/L TN: ≤20mg/L NH3-N: ≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) TP: ≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计 2 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影

污水处理厂初步设计方案

中国泉州出口加工区污水处理厂工程 初步设计 第一册初步设计说明书 中国市政工程中南设计研究院 二OO七年十二月(福州)

总院院长:杨远东 总工程师:李树苑 分院院长:赵红兵 项目负责人:陈傲 主要参加编制人员: 工艺:赵红兵周林凡袁尚 张小刚詹键陈傲建筑:胡建华李涛 结构:李必正谢立中何远园电气:王英豪贾瑟 工程经济:徐久红张俊

总目录 第一册初步设计说明书第二册工程概算书 第三册设计图纸

目录 1.总论 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2编制依据、原则和范围 (2) 1.3规范和标准 (4) 1.4工程建设产业化政策 (6) 2.工程概述 (8) 2.1 项目开发建设的背景 (8) 2.2 工程服务范围的确定 (9) 2.3 水量预测及工程规模 (9) 2.4 进水水质 (12) 2.5 出水水质 (15) 2.6 污水厂厂址 (15) 2.7 污水厂尾水排放 (17) 3.污水处理工艺 (18) 3.1设计原则 (18)

3.2 污水处理工艺 (19) 3.3 污水处理工艺流程选择 (23) 4.污泥处理工艺 (39) 4.1污泥处理目的 (39) 4.2污泥处理工艺 (40) 4.3污泥最终处置 (42) 5.污水厂工艺流程设计 (48) 5.1 污水厂工艺流程 (48) 5.2 生产构筑物工艺设计 (49) 5.3 辅助建筑物工艺设计 (59) 5.4 污水处理厂平面布置 (60) 5.5 尾水排放 (62) 5.6 厂区道路 (62) 5.7厂区给水排水 (63) 5.8通讯系统 (63) 5.9 厂外配套工程 (64)

污水处理工程施工设计方案

项目名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 投标文件 投标文件容:技术标

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量保证措施 三、施工总进度及保证措施 四、施工安全措施 五、文明施工措施 六、施工场地治安保卫管理 七、施工环保措施 八、施工现场总平面布置 九、现场组织管理机构 十、与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合

一、施工方案与技术措施 1.1.工程概况 1.1.1.工程名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 1.1. 2.设计单位:省建筑设计研究院 1.2.编制依据 a.茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程招标文件; b. 茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程施工图; c.现行国家有关工程施工规、规程及技术标准; d.省有关政策和文件规定; e.现场踏勘情况; f.我单位ISO9001质量管理体系文件; g.我单位施工类似工程施工经验等。 1.2.施工方案与技术措施 1.2.1.人工挖孔桩施工 本工程采用人工挖孔端承灌注桩,采用中风化铁质粉砂岩作为地基持力层,f K=1200Kpa,地质情况复杂。 人工挖孔桩施工前,应作好现场排水措施,按照施工总进度计划要求,安排足够的劳动力与机械。 1.2.1.1.机具准备

提升机具:1T卷扬机配三木塔、橡胶吊桶。 挖孔工具:短柄铁锹、镐、锤、钎、风镐等。 混凝土浇注机具:混凝土搅拌机、小直径插入式振捣器、串筒等。 其它机具及设备:钢筋加工机具、支护模板、支撑架、36V低压变压器及外照明设施等。 1.2.1.2.施工准备 1.2.1.2.1.认真研究阅读地质勘察报告及施工图纸,正确掌握桩基设计要求。首先,应对挖孔作业的整体可行性做出正确判断,然后对挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象,以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性评估,并且针对性地制定有效的技术和安全防措施。 1.2.1.2.2.组织施工图纸会审,在开工前将问题进行消化。 1.2.1.2.3.测量放线与开孔测量放线按前面的放线方法进行,本工程的孔桩桩心与柱心重合,故大部分处于与轴线偏心的位置,在定位时,一定要查清上部柱的截面尺寸及偏心情况。本场地硬化状况良好,在场地上直接用红油漆将孔尺寸加工作面作为开挖区域,同时将孔桩的正交轴线在距桩心1.5~2米的围用红油漆标注清楚,便于以后复核。 1.2.1.2.4.搞清楚各桩基技术参数:桩身尺寸(桩径、扩底、桩长、桩底及桩顶标高),钢筋笼的要求。 1.2.1.2.5.掌握桩基持力层岩体要求。 1.2.1.2.6.弄清楚地勘单位提出的在施工过程中可能遇到的问题

(完整word版)污水处理厂升级改造要点

污水处理厂升级改造 摘要:随着我国对重点流域环境治理的要求,对城镇污水处理厂进行深度处理及升级改造工作。 本文结合江苏省宜兴市清源污水厂升级改造扩建工作。该污水厂峰值流量60000m3/d,工艺流程为A2O法,生产运行3年多,出水达到一级标准的B标准。2007年根据太湖流域环境治理要求,污水处理厂的出水要求达到一级标准的A标准。所以对污水厂进行升级改造工作,增加深度处理内容。 升级改造方案采用平流式微絮凝反应池(改建)+三套转盘式微过滤器+消毒。 通过实际生产运行,可以达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级标准的A标准。满足中水回用或出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水。 关键词:深度处理,升级改造,转盘式微过滤器 1,概况 随着社会经济的快速发展,工业化和城市化水平的不断提高,水体污染问题越来越严重,致使我国水环境污染和水质富营养化问题更加突出,水质富营养化会导致水体中藻类大量繁殖,引起赤潮和水华等

问题,使水体大面积产生蓝藻,造成水体发臭,不但会引起严重的生态环境危害,污染城市和工业给水水源,直接影响到广大人民饮水的安全,而且造成十分惨重的经济损失。 在我国很多地区,水环境污染和水质富营养化已经成为社会经济可持续发展的重要制约因素。实现工业企业清洁生产,污水全面治理和各种污染物有效控制,已经成为当前非常紧迫和艰巨的任务。 多年来,党中央和国务院领导对污水综合治理十分重视,将其作为当前和今后一段时间在城市、工业企业基本建设和环境保护领域中重点支持的产业之一,制定产业技术经济政策,加大投资力度,使污水处理领域出现了前所未有的发展,许多适合我国国情的切实可行高效低耗的污水处理技术、工艺和设备得到开发和应用。 在今后环保工作中必须坚持节约资源,保护环境,把推进现代化和建设生态文明有机统一起来,把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。切实加强节能减排和生态环境保护成为国家战略,成为执政理念,将有力地促进中国走向全面小康。 为适应水环境保护工程新的要求,国家对城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)重点工程实现一级标准的A标准和一级标准 的B标准,详见表1. 表1最高允许排放浓度(日均值) mg/l

污水处理厂提标改造工程概况

污水处理厂提标改造工程概况 1.1综合说明 本工程为XXXXX改造工程,污水处理厂一、二期已建规模10万m3/d,出水水质为二级标准。本次为提标改造工程,提标改造后出水水质为一级A标准。本次提标改造工程主要新建构(建)筑物为厌氧池、中间提升泵房、高效沉淀池、反冲洗池、加氯接触池、加药间、生物除臭装置、加氯间、仪表间、浓缩池及3#变电所,改造单体为脱水机房、生物反应池、1~2#变电所、鼓风机房等。厂区综合管线、各构筑物设备及管道安装、厂区强电、弱电及暖通照明等工程,工程施工时预埋较多,各种套管等种类多,规格多,标高不一等是其主要特点。 新建工程量如下表:

本次建设内容包括新建和改造两部分,包含土建、给排水、电气工程及工艺设备安装工程。 工程总工期:150日历天,计划开工日期2017年2月20日,计划完工时间2017年7月20日。 工程质量要求:国家现行竣工验收标准,等级为合格。 1.2地质水文情况 1.2.1区域气候 拟建场地位于连云港市连云区境内,气候湿润,四季分明,全年七八月份气温最高,月平均气温26.8oC,年平均气温13.7oC,最高气温可达40oC,大于35oC的高温天气平均每年8.7天,一月份最冷,月平均气温-0.2oC,最低气温为-18.1oC,小于-10oC的日数平均每年不到6天。

年降水量为939.6mm,冬夏季降水不均,6~8月份降水量占全年总降水量的63%。全年有降水日数为94.4天,7月份最多,达15天,1月份最少,为4天,年蒸发量1250mm。冬季有积雪日数7.2天,最大积雪深度28cm。 全年平均风速为3.1m/s,30年一遇最大风速25.3m/s。4~8月及10月多吹东南风,其余月份多静风或东北偏北风。全年空气湿润,相对湿度在最热月份为80%以上,最冷月份为66%,日照充足,平均每天近7个小时,5、6月份每天平均在8小时以上。 本场地西侧为蔷薇河东侧为大浦河。 1.2.2地质条件 按土层的地质时代、成因类型、岩性及工程地质特性;将场地土在勘察深度范围内自上而下划分为15个工程地质层,分述如下: 1层素填土:杂色,松散,稍湿,以块石、碎石为主,含粘性土及少量植物根系,均匀性较差。场区局部缺失,厚度:1.10~5.80m,平均2.48m;层底标高:-1.85~2.49m,平均1.36m;层底埋深:1.10~5.80m,平均 2.48m。压缩性不均且高,工程性能较差。

污水处理厂整改方案

方案一:污水处理厂整改方案 为进一步加快各乡镇污水处理厂整改步伐,按照一厂一策的要求,制定整改方案如下: 一、指导思想 以社会主义新农村建设为指导,以促进污染减排为目标,加快乡镇污水处理厂配套管网建设步伐,因地制宜完善乡镇污水处理厂运行条件,逐步提高乡镇污水处理设施运行效率和管理水平,尽早发挥乡镇污水处理厂的减排效益和社会效益。 二、目标任务 今年12月31日前,确保乡镇污水处理厂运转一批、试运行一批、管网建设动工一批。 三、具体安排 (一)监利县新沟镇、上车湾镇污水处理厂,洪湖市小港镇、峰口镇污水处理厂等4个乡镇污水处理厂配套管网已基本建成,尽快完善各项运行条件,确保年底前正式投运。 (二)监利县毛市镇、朱河镇、福田寺镇、汴河镇污水处理厂等4个污水处理厂配套管网建设已初具规模,具备一定的收水能力。进一步加快各纳污支管网与主干管的连接以及纳污主干管与污水处理厂的连接,加快完善运行条件,确保年底前具备试运行条件,2013年初正式投运。 (三)沙市区岑河镇,江陵县普济镇、熊河镇,监利县汪桥镇、棋盘乡、柘木乡、白螺镇,洪湖市戴家场镇、汊河镇、万全镇、曹市镇、瞿家湾镇、沙口镇、新滩镇等14个乡镇污水处理厂积极争取和落实管网建设资金,年底前启动配套管网建设;监利县福田杜刘村,洪湖市万全镇全丰村、瞿家湾镇月池村等3个乡村污水处理站年底前完成污水管网的规划编制和建设设计,积极争取专项资金,尽快启动配套管网建设。 四、工作措施 (一)细化整改方案。各地要按照一厂一策的要求,进一步细化乡镇污水处理厂运行实施方案,安排工作计划和资金,制定管网建设时间表和乡镇污水处理厂运行时间表。 (二)完善运行条件。加强污水收集管网建设改造力度,因地制宜完善运行条件,老城区充分利用和改造现有雨污合流管道和明渠,新城区加快污水管道建设力度,充分收集污水,力争项目高负荷运行。 (三)保障运行经费。所有已建成污水处理厂的乡镇都要开征污水处理费。若征收的污水处理费不足以保障污水处理厂正常运转,由各地财政按比例予以补贴。各地政府要明确相关部门和单位在征收、管理、拨付污水处理费等方面的职责,实行污水处理费征收管理责任制,切实做到专款专用。 (四)加强运营监管。建立乡镇污水处理运行监管体制,实行三级监管,市直相关部门负责乡镇污水处理厂运行工作的监督指导;县市区责任部门负责乡镇污水处理厂运行机制的落实;乡镇政府负责乡镇污水处理厂建设及运行相关工作的实施。争取年底前正式投入运转的4个乡镇污水处理厂运行负荷率达到60%以上。

污水处理工程施工组织设计方案

调节池、污泥池施工技术方案 施工技术方案: 1、施工程序:定位放线土方开挖地基处理混凝土垫层池底及池壁混凝土浇池底及池壁混凝土养护池壁模板拆除池顶模池顶钢筋绑扎池顶混凝土养护蓄水试验外抹灰基坑回填土 交工验收 2、土方开挖 根据总图进行污水污泥池的定位放线,放线后进行土方开挖,由于处在填方区,基坑按1∶0.7进行放坡,并在基坑东面修筑一条材料运输通道按1:1.25进行放坡,保证底边宽度为4米。基坑开挖时采用一台WY60挖沟机和一台装载机配合,装载机将挖沟机挖出的土方运至离施工现场100米远处,设一临时堆土场堆土,减少基坑边缘所承受的静载,防止基坑塌方,基坑回填时再运回进行回填。. 基坑挖至设计标高后,由业主、监理检查验收合格后方可进行下道工序,并作好隐蔽记录。 基坑回填时,先清除坑杂物,分层回填。 (1)钢筋在工棚中集中下料预制成型,钢筋接头和钢筋配制必须认真计算,合理搭配,统一编号。 (2)钢筋绑扎:先绑扎池底板钢筋及池壁钢筋,待池底板和池壁混凝土浇筑完后,再绑扎池顶板钢筋。 池底板钢筋绑扎前,用墨线弹出池底板边线及池壁线等,并做出明显标记,然后根据标记放置钢筋,底板钢筋交叉点全部绑扎。钢筋接头采用绑扎搭接及部分双面焊接,钢筋接头应错开,同一截面的钢筋接头不得超过绑扎:25%,焊接:50%。为保证上层钢筋的位置,上层钢筋采用Φ12的钢筋做成铁马镫支起,铁马镫纵横间距0.9m呈梅花形布置。 池壁钢筋绑扎时,按照标注在垫层上的墨线开始绑扎,绑扎时采取临时加固措施,池壁的上中部用横筋加固,侧部用Φ12的钢筋做成斜撑固定,保护层用水泥砂浆垫块控制,纵横间距1.0m 池顶板钢筋绑扎时,先在池顶板的底模板上弹出钢筋间距的墨线,按照弹出的墨线绑扎池顶板钢筋。为保证上层钢筋的位置,上层钢筋采用Φ12的钢筋做

XX污水处理厂改造工程通水调试方案

XX污水处理厂改造工程通水调试方案 一、通水调试工艺流程 本次通水工艺流程为:粗格栅及进水泵房→细格栅及曝气沉砂池→初沉池→生物反应池→二沉池→二次提升泵房→紫外消毒渠。 由于污泥的产生需要通水运行后一段时间,本方案未包括污泥系统调试。 由于中水回用系统的配水管网尚未建成,本方案未包括深度处理及排水池调试。 二、通水调试过程 (一)粗格栅及进水泵房 粗格栅池体长13米,宽7米,有效水深约为5米(池底标高-2.2米,水面标高约为2.7米),容积为455立方米。 进水泵房池体长11米,宽14米,有效水深8米(池底标高为-5.4米,水面标高约为2.7米),容积为1232立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程 (1)打开DN1000进水口阀门,待粗格栅及进水泵房水位达到平衡状态。 (2)分别调试三台粗格栅及配套输送机。 (3)分别调试1、2号提升泵,(正常运行为3用1备)各开启时间不超过5分钟(单台泵流量为56立方米/分钟,开机水位为-1.15米,停机水位为-3.7米)。 (4)开启3、4号提升泵前进水闸板。 (5)分别调试3、4号提升泵,各开启时间不超过5分钟(曝气沉砂池水位上升至约4.5米标高,水深约2.25米)。 (二)细格栅及曝气沉砂池 细格栅池体长21米,宽10米,有效水深为1.1米(池底标高6.45米,水面标高为7.55米),容积为231立方米。 曝气沉砂池单格体长23米,宽9米,有效水深为5米(池底标高2.25米,水面标高为7.25米),单格容积约为1035立方米,总容积约为2070立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程 (1)开启1台进水泵房水泵,将曝气沉砂池水位上升至7.25米(约顶板以下1米,开泵时间约20分钟,曝气沉砂池两格水位上升1米,需要水量约414立方米,1台泵运行约7分钟)后停机。 (2)分别调试四台细格栅及配套输送机。 (3)开启1、2号及2、3号罗茨鼓风机(只能同时开2台),调试曝气效果。 (4)分别调试南北曝气沉砂池对应的吸砂桥及砂水分离器。 (5)分别调试南北曝气沉砂池对应的渣水分离器。 (三)初沉池(平均停留时间1.7小时) 总进水渠池体长79.5米,宽1.8米,有效水深为1.9米(池底标高4.8米,水面标高为6.55米),容积为271立方米。 总排泥渠池体长81.2米,宽2.5米,有效水深为3.7米(池底标高2.8米,水面标高为6.55米),容积为750立方米。 单格初沉池体长48米,宽7.6米,有效水深为4米(池底标高2.53米,水面标高为6.5米),单格容积为1460立方米,总容积为14600立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

污水处理厂改造工程施工设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 1、工程概况 1.1、工程简介 北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)位于北仓污水处理厂内,本合同主要分为改造工程和增建工程,其中改造部分包括接触池改造、污泥浓缩脱水机房改造、二沉池配水井改造、污水调节池改造、生物池改造、加氯间改造、空调系统—热泵机房、粗格栅及进水泵房改造、细格栅改造、旋流沉砂池改造、初沉池改造、甲醇间改造。 增建部分包括污水系统除臭柜、污泥系统除臭柜;附属部分包括道路、管网、电缆沟及配套工程。布臵见下图: 北仓污水处理厂升级改造工程二合同建、构筑物改造平面图

1.2、地貌、地质及气候条件 本工程位于天津市北仓污水处理厂院内,上层地质以人工素填土为主,透水性强。夏季湿热多雨,秋季湿暖适中,冬季寒冷少雪,夏季最热为7、8月份,平均气温为25.6℃——26.4℃,最热时达到39.6℃,年平均降雨量为500——700mm,四季降水分布很不均匀,夏季降水量最多集中在6~9月份,平均降雨量390mm,最大风速为33mS,本工程建设阶段将经历09年的夏、秋季。 根据《岩土工程勘察报告》提供的资料,地面标高介于2.30~3.50m;地表均为人工填土层(①层),岩性为素填土,土质不均匀,厚度为2.1~2.6米;基础多位于河床~河澷滩相沉积层(②-1层),岩性以粘土为主,局部为粉质粘=120Kpa。 土,土质均匀,f 地下水为第四系孔隙潜水,主要有大气降水及河水补给,地下水位埋深在1.5~1.80m之间,相当于标高1.61~1.81m。 2-的弱腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋具有弱腐蚀地下水对砼结构存在SO 3 性. 1.3、现场环境 北仓污水处理厂现在正处于运营状态,现场施工配套设施完善,厂内基本做到“三通一平”,为工程实施提供便利条件。 1.4、本工程工期及质量要求: 1.4.1、工期要求:开竣工日期2009年11月06日——2010年06月30日 1.4.2、质量标准:达到国家质量验收规范合格标准 1.5编制依据 1.5.1、依据北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)合同文件、设计施工图; 1.5.2、依据国家和行业颁布的现行相关规程、规范标准等; 1.5.3、国家现行规范标准: 《给水排水构筑物施工和验收规范》GBJ141-90 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90

污水处理厂改造方案三篇

污水处理厂改造方案 1 今年9月江苏省建设厅对我厂20xx年度运行管理工作进行了现场考核,在本次考核中,我们城北污水处理厂暴露了很多运行管理方面的问题,最终被专家组评定为不合格。检查过后,我们依据《考核标准》10个方面进行了逐一排查落实,现提出以下整改方案。 1、污水管理我厂设计规模1万立方米/日,20xx年实际处理水量111万立方米(折合 0.30 万立方米/日),负荷率较低,实际进水水质远远高于设计进水水质,设施难以稳定达标,设施减排效率低下,针对这种情况,我们一直积极与开发区管委会、环保局等联系,要求保证进水水质,今后也会一如既往地与相关部门沟通。 2、污泥管理我厂污泥由政府指定地点填埋,我厂承担运输费用,我厂污泥处置较为规范。近期更是安排人员进行24小时不间断脱泥。 3、生产运行管理我厂存在问题:员工没有上岗证、生产计划不具体、工艺控制粗放等问题。针对以上存在问题,我们积极整改,在保障生产的前提下,准备分批送员工外出培训学习以取得上岗证;生产计划方面由于我厂进水水质极不稳定,只能制定一个大致的计划;同时加大了对工艺的控制,指定专人负责工艺

调控。经过一段时间的运行,也取得了一定的成效。 4、台账管理:虽有生产运行台账,但管理较差。建设厅检查后我们已经自身存在的问题,对前期生产运行台账进行了整理,对今后的台账管理提出了严格的要求,设备和在线仪表台账要求完整、规范。对化验台账要求明细、可溯源。 5、污水处理能耗及成本:由于我厂进水水质超标严重,再加上设备选型等因素,造成我厂的能耗、成本过高,由于地方政府不能够及时足额支付污水处理费用,也影响了我厂的污水处理设施正常运行。我们一方面向集团总公司申请资金,进行设备保养维护、更新改造,一方面积极向政府索要拖欠水费。 6、水质与检验:我厂具备常规化验项目的检测能力,所有的化验分析方法均采用国家或行业标准检验方法,但监测频次不够,为此我们加大了水质监测频次,同时委托上级单位对我厂不能检测项目进行监测。加大了化验室的质量控制,同时筹措资金,进行仪器设备的检定校准。 7、设备与仪表:我厂虽然在工艺流程中安装了在线仪表,但由于水质腐蚀性太大,水费不到位等原因,造成了仪器设备的维护更新不到位。仪器设备带病工作,锈蚀严重。针对以上问题我们在现有的条件下,保证重要设备的正常运行,不影响生产,在资金到位的前提下,更换部分损坏仪器设备。 8、安全管理:我厂安全制度的落实情况较差,应急预案的针对性不强,为此我们对全厂职工进行了安全培训,加强了员工

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程 ⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 : 300mg/L COD cr BOD : 150mg/L 5 SS: 250mg/L -N: 30mg/L NH 3 TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 :≤60mg/L COD cr BOD :≤20mg/L 5 SS:≤20mg/L TN:≤20mg/L -N:≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) NH 3 TP:≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计

思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影响。因此,本投标污水处理工艺采用具有A2/O法功能的氧化沟为核心的二级生化处理工艺。 氧化沟中几十倍于进水的循环混合液使进水达到快速混合稀释, 对污水的水质水量具有较强抗冲击负荷能力,出水水质稳定。 氧化沟法不需要像A2/O 法那样为了进行反硝化专门设置一套内循环系统, 它可通过特有的构造形式进行内循环以满足反硝化的需要, 节约了能耗和运行费用。 b.氧化沟停留时间的确定 采用较长的硝化和反硝化时间,有利于充分的硝化和反硝化,提高二级出水的脱氮率。这种强化二级处理的做法虽较常规二级生化处理增加部分工程投资,但强化二级处理后,可以简化本污水厂将来的排放标准由现在的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级标准的B标准提高到一级标准的A标准的升级改造的处理工艺,减少工程投资、运行费用及方便运行管理。 c.氧化沟型式和曝气设备的选择 城市污水处理在某县尚属起步阶段, 污水处理方面所需的技术人员和管理人员缺乏,所选氧化沟型式和曝气设备必须同时考虑这些因素(包括污水厂运行成本及设备维修等)。因此, 本投标氧化沟型式采用由功能不同的厌氧区、缺氧区和好氧区组成的氧化沟处理工艺,氧化沟曝气设备采用倒伞式表面曝气机。 本氧化沟工艺除具有一般氧化沟的共同优点外,还具有以下特点: a)氧化沟内设独立的缺氧区,与氧化沟前置的厌氧区结合,组成了一个完整的A2/O生化处理系统。 b)回流活性污泥回流至氧化沟厌氧区,在此区域内混合液的基质浓度很高,有利于聚磷菌对基质的摄取。 c)好氧区采用完全混合式的循环流流态,对水质水量变化的适应能力较强,耐一定的冲击负荷。 d)采用表曝机曝气,水力提升及混合能力好,可增加池深,减少占地面积。 e)表曝机充氧能力强,动力效率高(一般情况下:表曝机 2.0kgO /kW·h、转刷 2

t污水处理工程实施方案{项目}

300t/d泡菜加工污水处理工程 方案编号: 设 计 方 案

目录 第一章概述.................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1项目概况及简介.......................................... 错误!未定义书签。 1.2设计单位简介............................................ 错误!未定义书签。第二章设计依据............................................................................................ 错误!未定义书签。 2.1编制依据................................................ 错误!未定义书签。 2.3方案编制范围............................................ 错误!未定义书签。 2.4工程规模................................................ 错误!未定义书签。 2.5设计原则................................................ 错误!未定义书签。 2.6进水水质及出水要求...................................... 错误!未定义书签。第三章工艺设计............................................................................................ 错误!未定义书签。 3.1处理工艺的选择.......................................... 错误!未定义书签。 3.2处理工艺流程............................................ 错误!未定义书签。 3.3工艺简述................................................ 错误!未定义书签。第四章电气设计............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1设计原则................................................ 错误!未定义书签。第五章工程量................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.1建(构)筑物............................................ 错误!未定义书签。 5.2工艺设备................................................ 错误!未定义书签。第六章投资概算............................................................................................ 错误!未定义书签。 6.1概算范围................................................ 错误!未定义书签。 6.2概算依据................................................ 错误!未定义书签。 6.3工程投资概算............................................ 错误!未定义书签。第七章运行费用分析.................................................................................... 错误!未定义书签。第八章服务承诺............................................................................................ 错误!未定义书签。

污水处理厂提升改造工程初步设计 推荐

XX县污水处理厂提升改造工程 初步设计 第一册说明书 设计编号 XX省建筑标准设计研究院 二O一O年七月

目录 前言 (1) 第一章总论 (2) 1.1编制依据、原则及规范 (2) 1.2设计范围 (4) 1.3项目背景 (4) 第二章建设规模及要求 (10) 2.1设计水量 (10) 2.2进水水质 (10) 2.3设计出水水质及污染物去除率和削减量 (10) 2.4污泥处理要求 (12) 第三章总图运输设计 (13) 3.1 设计依据 (13) 3.2 厂址位置 (13) 3.3 厂址条件 (13) 3.4 总平面布置 (15) 第四章污水处理工艺设计 (17) 4.1设计依据 (17) 4.2污水处理工艺 (17) 4.3污泥处理工艺 (20)

4.4污水处理构筑物设计 (20) 第五章土建设计 (25) 5.1 建筑设计 (25) 5.2 结构设计 (26) 第六章供配电、通讯设计 (30) 6.1 工程概况 (30) 6.2 设计依据 (30) 6.3 设计范围 (30) 6.4 供电系统及设置 (31) 6.5 总图部分 (33) 第七章采暖通风设计 (34) 7.1 工程概述 (34) 7.2 设计范围 (34) 7.3 设计依据 (34) 7.4 室内外主要设计参数 (34) 7.5 采暖系统设计 (35) 7.6 通风系统设计 (35) 7.7 室外热网设计 (35) 7.8节能设计 (35) 7.10 综合参数 (36) 第八章机械设计 (37) 8.1 设计原则 (37)

8.2 设计指标 (37) 8.3 设备选型 (38) 第九章节能设计 (39) 9.1 节能措施 (39) 9.2 节能效果 (40) 第十章环境保护及绿化 (41) 10.1 设计依据 (41) 10.2 采用的环境保护标准及范围 (41) 10.3 主要污染源及污染物分析 (43) 10.4 绿化 (43) 第十一章劳动安全卫生及消防 (44) 11.1 设计依据 (44) 11.2 主要危害因素分析 (45) 11.3 安全卫生防范措施 (45) 11.4 消防 (47) 第十二章人员编制、建设进度及经营管理 (50) 12.1 运行维护措施 (50) 12.2 污水处理厂的运营方式 (51) 12.3 人员编制 (51) 12.4 建设进度计划 (51) 第十三章投资对比与成本分析 (53) 13.1 投资对比 (53)

污水处理施工方案

污水处理施工方案 一、工程概况 污水处理南站1000立方米污清水池是xxxxxxx公司xx区配套设施工程,我方承包清水池的土建工程。 污水池长为21.7m,宽为14.3m,基础为筏板基础。本工程以绝对标高24.8m 作为设计相对标高±0.000,基础底标高相对标高为-3.65m。本工程抗震设防烈度为6度,基础垫层砼强度等级为C10,厚为100mm,每边宽出基础底边100。池体砼强度等级为C25.S6。 二、钢筋工程 1、施工部署 1)施工顺序 根据图纸下料——绑扎基础及柱钢筋——绑扎墙壁钢筋——绑扎顶板钢筋 2)劳动力安排 根据本工程特点安排钢筋加工10人,钢筋运输4人,钢筋安装15人 2、施工准备 1)技术准备 1.1与该工程相关的技术、施工人员配备齐全 1.2熟悉图纸,审查图纸与说明内容是否符合以及各组成部分是否发生矛盾和错误,建筑图与结构图上的尺寸、标高等方面是否一致 1.3掌握该项工程的施工方法和技术要求 2)现场准备 2.1标高点根据现场引测的±0.000测定标高。 2.2钢筋加工的一些机具设备根据施工平面图和有关规定提前进场 2.3根据图纸的要求提前将各种型号的钢筋进入场地,并安规定抽样送检 2.4做好雨季施工的各种措施 3、施工方法

1、钢筋加工 1.1、钢筋加工的形状尺寸必须符合设计和规范要求,钢筋的表面应清洁、无损伤、油渍、漆污和铁锈等,若有,在使用前必须清除干净,带颗粒状老锈的钢筋不得使用。 1.2、钢筋除锈采用钢筋调直机在钢筋调直过程中除锈。 1.3、钢筋必须平直,无局部曲折,必须经调直之后才能使用和加工。 1.4、钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定: 1)Ⅰ级钢筋末端均应作180度弯钩,其圆弧弯曲半径不小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不小于钢筋直径的3倍。 2)Ⅱ级钢筋末端作90度或135度弯钩时,Ⅱ级钢筋的弯曲半径D不小于钢筋直径的4倍,平直部分长度按设计(03—101图集)要求确定。 3)弯起钢筋中间部分弯折处的弯曲半径D不小于钢筋直径的5倍。 4)箍筋的末端作135度弯钩,其弯钩的弯曲直径大于受力钢筋的直径,且不小于箍筋直径的2.5倍,弯钩的平直长度不应小于箍筋直径的10d。 5)当机械断料时,严格按配料单长度进行断料,保证断料正确,钢筋和切断机刀口要成垂线,并严格执行操作规程,确保安全。在切割断料过程中,如发现钢筋有劈裂,缩头或严重的弯头,必须切除。 6)本工程钢筋弯曲时,为保证加工质量,要求φ10以下加工时按配料单尺寸在工作台上钉上钉子作为尺寸(弯曲点)的标志。 7)弯曲粗钢筋及形状较复杂的钢筋时,必须在钢筋弯曲前,根据配料单上标明的尺寸,用粉笔画出弯曲点位置,必要时在工作台上画出实样,用钉子在工作台控制钢筋的弯折点。划线钉点时,应根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值(见附表一) 钢筋弯曲调整值一览表 钢筋弯曲 角度30°45°60°90°135° 钢筋弯曲 调整值0.35d0.5d0.85d2.0d2.5d

污水处理厂升级改造一级A排放标准新工艺

污水处理厂升级改造一级A排放标准新工艺 摘要:随着我国对重点流域环境治理的要求,对城镇污水处理厂进行深度处理及升级改造工作。本文结合江苏省宜兴市清源污水厂升级改造扩建工作,该污水厂峰值流量50000m3d,工艺流程为A20法,生产运行3年多,出水达到一级标准的B 标准,2007年根据太湖流域环境治理要求,污水处理厂的出水要求达到一级标准的A标准,所以对污水厂进行升级改造工作,增加深度处理内容。升级改造方案采用平流式微絮凝反应池(改建)+三套转盘式微过滤器+消毒,通过实际生产运行,可以达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002 —级标准的A标准。满足中水回用或出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水。 关键词:深度处理升级改造转盘式微过滤器

一、概况 随着社会经济的快速发展,工业化和城市化水平的不断提高,水体污染问题越来越严重,致使我国水环境污染和水质富营养化问题更加突出,水质富营养化会导致水体中藻类大 量繁殖,引起赤潮和水华等问题,使水体大面积产生蓝藻,造成水体发臭,不但会引起 严重的生态环境危害,污染城市和工业给水水源,直接影响到广大人民饮水的安全,而 且造成十分惨重的经济损失。 在我国很多地区,水环境污染和水质富营养化已经成为社会经济可持续发展的重要制约因素。实现工业企业清洁生产,污水全面治理和各种污染物有效控制,已经成为当前非常紧迫和艰巨的任务。多年来,党中央和国务院领导对污水综合治理十分重视,将其作为 当前和今后一段时间在城市、工业企业基本建设和环境保护领域中重点支持的产业之一,制定产业技术经济政策,加大投资力度,使污水 处理领域出现了前所未有的发展,许多适合我国国情的切实可行高效低耗的污水处理技术、工艺和设备得到开发和应用。 在今后环保工作中必须坚持节约资源,保护环境,把推进现代化和建设生态文明有机统 一起来,把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。切实加强节能减排和生态环境保护成为国家战略,成为执政理念,将有力地促进中国走向全面小康。 为适应水环境保护工程新的要求,国家对城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002重点工程实现一级标准的A标准和一级标准的B标准,详见表1 0表1最高允许排放浓度(日均值}mg/l 备注:①括号外蠶傅为水温>I2V时的控制指标.拈弓内数值为水温时的控制指标. 根据城镇污水处理厂污染物排放标准:一级标准的A 标准和一级标准的B 标准其适用条件和环境要求如下: ( 1)一级标准的A 标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。当污水处理厂出

城镇污水处理厂初步设计

城镇污水处理厂初步设计

1.设计任务书 1.1. 工程设计资料 1.1.1.工程概况 某城市拟筹建城市污水处理厂,废水量为18万吨/日。城市污水的主要污染 物是Cr COD 、BOD 5、SS 、氮和磷等。 经当地环保部门审批,污水排放标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)一级标准的B 标准。 1.1. 2.工程设计规模 1.设计水量 总水量:d m Q /108.135?=总 2.进水水质 进水水质参考同类案例,具体进水水质如表1所示。 表1—1 进水水质(单位:mg/L ) 指标 Cr COD BOD 5 SS 氨氮 磷酸盐 数值 200 150 200 30 4.0 3.处理目标 经当地环保部门审批,污水排放标准执行《污水综合排放标准》 (GB18918-2002)一级标准的B 标准,具体出水水质如表2所示。 表1—2 出水水质(单位:mg/L ) 指标 Cr COD BOD 5 SS 氨氮 磷酸盐 数值 60 20 20 8 1.0 1.2.设计任务 1.根据以上资料,确定最佳处理工艺,对该污水处理工程进行初步设计。

2.设计范围为污水处理工艺系统。 3.完成污水处理各构筑物的设计,编写设计说明书和设计计算书(包括高程计算 和构筑物设计计算)。 4.完成设计图纸2张(平面布置图和高程布置图)。 1.3.基本要求 1.设计者必须独立思考,独立完成全部设计。 2.按时按质完成设计任务要求。 3.设计方案严格执行有关环境保护的规定,污水处理后必须保证出水指标均达到当地环保部门核准的污水排放标准。 4.采用经济合理的处理工艺,保证处理效果,并节省投资和运行管理费用。 5.设计新颖美观、布局合理。 2设计说明书 2.1.城镇污水的来源 城市污水按来源可分为生活污水、工业废水和径流污水。 2.1.1.生活污水 生活污水主要来自家庭、机关、商业和城市公用设施。其中主要是粪便和洗涤污水,集中排入城市下水道管网系统,输送至污水处理厂进行处理后排放。其水量水质明显具有昼夜周期性和季节周期变化的特点。 2.1.2.工业废水 工业废水在城市污水中的比重,因城市工业生产规模和水平而不同,可从百分之几到百分之几十。其中往往含有腐蚀性、有毒、有害、难以生物降解的污染物。因此,工业废水必须进行处理,达到一定标准后方能排入生活污水系统。生活污水和工业废水的水量以及两者的比例决定着城市污水处理的方法、技术和处理程度。 2.1. 3.径流污水

污水处理厂施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、工程计划 (3) 四、开工前准备 (3) 五、施工方案 (4) (一)土方工程 (4) (二)工艺设备安装工程 (7) 六、保证工期措施 (17) (一)技术措施 (17) (二)管理措施 (18) 七、保证质量措施 (19) (一)质量管理措施 (19) (二)质量保证组织措施 (20) 八、人员配备 (22) (一)项目管理机构配备情况表 (22) (二)人员配备枝状表 (23) 九、主要措施 (24) (一)安全保证措施 (24) (二)成品保护及经济工作措施 (26) (三)文明施工保证措施 (27) (四)雨季施工措施 (29) (七)保证工期措施 (31) 附表 (33)

污水厂改造工程施工方案 —— 一、编制依据 1.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 2.建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 3.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005) 4.建筑工程施工现场供电安全规范(GB50194-93) 5.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88) 6.《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60-9 7.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8.《给水排水构筑物及验收规范》(GBJ141-90) 9.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) 10.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-202) 11.《全国通用给水排水标准图集》(S128) 12.《通风及空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 13.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2003) 14.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 15.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ108-2003)

相关文档
相关文档 最新文档