一、工程概况

本工程为北京市公安局808工程西楼三层UPS房间、勤务调度室地面安装全钢通路活动地板。通钢采用

10#工字钢,纵横间距600。抗静电地板规格为600*600。

二、全钢通路活动地板施工前的准备

1、检查活动地板的基面,应平整无明显凹凸不平。如基面不平整

且不适合活动地板安装是,应与甲方协商并采取相应措施,在

活动地板安装前,将基面进行修正。

2、清洁活动地板的安装基面,将活动地板基面的垃圾、灰层、泥

渣等一切杂物清理干净做到无尘土及残留杂物。

3、活动地板的安装施工,应在顶、墙装修完成以后进行,不宜同

时交叉施工作业。如确需与其它工程交叉作业施工,应与甲方

协商并做好协调工作。活动地板在安装好后,对地板地面要采

取保护措施,确保活动地板不受损伤。

三、全钢通路活动地板的施工

1 、用墨斗弹出两条垂直线,找出活动地板铺设起始位置。

2、按地板的幅面尺寸,以地板安装起始点为基准,弹出支架定位方格网,方格网的焦点即为支架底座的位置。

3、在墙面四周弹好地板表面的标高。

4、在方格网的焦点位置上,安放好支架、横梁。

5、地板的铺设

□将地板安放在横梁网格内

□按地板表面的标高,调整支架高度,并逐点抄平。

□地板在安装时,侧面要逐块推紧,接缝应横平竖直,并保证接缝宽度在1.0mm以内。

三、全钢通路活动地板的修边及切割

1、当活动地板铺设到靠近墙壁或柱子时,可以用切割地板的方法来进行拼补。

2、地板在切割前,应预先测量好尺寸,使地板与墙面之间要留有1.5mm之间隙。

3、地板在切割时,应在室外进行,以防止切割的切屑飞溅到已安装好的地板下面。

4、地板切割后,应将切割后的地板周边的毛刺去尽,以免人员在工作时因踏过切割处而受伤害。

5、地板切割后的修边铺设,应用修边专用支架进行安装固定。

四、全钢通路活动地板的清洁和保护

1、地板安装完成后,必须将室内杂物和多余物件清理干净,不允许有任何杂物和多余物件遗留在室内。

2、地板表面应擦抹干净,不允许有灰层,确保地板表面的清洁。

3、地板安装好后,如需在进行其他施工作业时,必须在地板表面铺盖胶合板或塑料薄膜,加以保护,以防止安装好的地板不受损坏。

4、地板安装完毕后,必须将门窗关闭好,以防止层埃污染。

五、全钢通路活动地板的施工验收

1、活动地板到达施工现场后,必须按有关标准要求进行抽样验收,当认可合格后,才能进行施工安装。

2、活动地板铺设接缝应横平竖直,铺设偏差应符合:

□接缝宽度≦1.0mm

□相邻边缘高度差≦1.0mm

□地板不平度≦2.0mm

3、检验及抽样方法:

□地板不平度用2M直尺和楔形塞尺沿纵、横、斜三方测量。抽样比例为15%,但不小于10㎡,抽样点应包括门口处。

□接缝宽度用塞尺检查,抽样比例为15%,但不少于10处。

4、施工验收后,应填写好验收记录。

六、施工组织设计

1、指导思想

精心设计、精心施工;

质量第一、安全第一;

计划作业、有条不紊;

协同作战、确保优质。

2、施工组织

项目经理→质量总监→工程队长→安全员→施工技工

3、施工准备

1)技术准备:组织施工人员,熟悉以下内容:

施工图纸、技术文件、技术标准及施工规范;

施工用材的规格、技术状态、施工工艺要求、材料进场日期;

建立与业主方、设计方有关人员的协作联系渠道;

2)物资准备:组织工程管理和供应人员熟悉了解

整个工程和分项工程的施工顺序和进度;

施工用材的规格、数量,落实进货渠道、到货日期及物品的堆放;落实所需施工的机具名称、规格、数量及齐套期限;

3)现场保证准备:

对施工现场进行复测,核对施工图纸;

安排好施工、办公等场地;

4、施工质量控制措施:

严格按设计图纸及施工规范要求施工;

执行“自检、互检、交检”的三检制度;

贯彻执行施工质量标准,严格按施工质量标准施工;

做好施工记录,及时反应施工中出现的设计、工艺问题并及时组织处理解决。

七、施工纪律和安全管理

1、严格按照施工组织设计进行施工,同时在组织施工中,必须遵照国家颁发的施工验收规范。

2、在施工工地应听从甲方管理人员及业主的指挥,服从施工计划的安排。

3、各级人员应自觉遵守甲方和业主的安全保密制度的规定。

4、爱惜公共财物、器材及设施,正确合理使用施工器材,不得浪费,更不能有浪费和破坏的行为发生。

5、施工过程中,如遇工作受阻时,应逐级汇报尽快处理解决,不得私自处理,更不得怠工或闹事。

6、遇到客户来访,应竭诚接待,所询问题妥善答复,不得粗鲁无礼。

7、对施工人员要进行安全生产、防火防盗、文明施工的教育。保证施工的安全及现场的清洁、卫生,做到文明施工。

8、进入施工现场,应戴好安全帽,如遇高空作业时,要带好安全带及相关保护工具。

9、工地危险处,请勿随意靠近,并设立警示标识。

10、危险物品必须谨慎处置,并按规定隔离存放。

11、水电不用时,要随时关闭水龙头和电闸刀。

12、安技员负责监督、贯彻施工安全规定,做到奖罚分明。

防静电地板施工规范

一、计算机房的防静电技术1.引言计算机房的防静电技术,是属于机房安全于防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作人员和维护人员的正常的工作和身心健康。计算机在国民经济各个领域,诸如气象预测预报、航空管理、铁路运输、邮电业务、微波通信、证券营运、财政金融、人造卫星、导弹发射等方面的应用日益普及和深入,热这些领域都是与国名经济息息相关的,一旦计算机系统在运行中发生故障,特别是件大的故障会给国名经济带拉额巨大的损失,造成的政治影响更不容忽视。2.机房的静电及其防护静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉,造成操作系统作维护人员的精神负担,影响工作效率。如何防止静电的危害,不仅涉及计算机的设计,而且与计算机房的结构和环境条件有很大的关系。在建设和管理计算机房时,分析静电对计算机的影响,研究其故障特性,找出产生静电的根源,制定减少以至消除静电的措施,始终是一个重要课题。3.静电对计算机的影响静电对计算机的影响,主要体现在静电对半导体器件的影响上。可以说半导体器件对静电的敏感,也就是计算机对静电的敏感。随着计算机工业的发展,组成电子计算机的主要元件――半导体器件也得到了迅速的发展。由于半导体

器件的高密度、高增益,又促进了电子计算机的高速度、高密度、大容量和小型化。与此同时,也导致了半导体器件本身对静电的反应越来越敏感。静电对电子计算机的影响表现有两种类型。一种是元件损害,一种是引起计算机误动作或运算错误。元件损害主要是只用于计算机的中,大规模集成电路,对双极性电路也有一定的影响。对于早期的MOS电路,当静电带电体(通常静电电压很高)初级到M OS电路管腿时,静电带电体对其放电,使MOS电路击穿. 近年来,由于MOS电路的密度高、速度快、价格低,因而得到了广泛的应用和发展。目前大多数MOS电路都具有端接保护电路,提高了抗静电的保护能力。尽管如此,再使用时,特别是在维修和更换时,同样要注意静电的影星,过高的静电电压依然会使MOS电路击穿。静电引起的误动作或运算错误,是由静电带电休触及电子计算机时,对计算机放电,有可能使计算机逻辑元件输入错误信号,引起计算机出错。严重者还会是送入计算机的计算程序紊乱。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。4.计算机静电故障的特点1.计算机因静电引起的故障特点a.静电故障出现的季节,主要是冬春干燥期,就是说静电随湿度而改变。b.静电引起的故障偶发性多,重复性不强,一般是随机性的故障,因此,难于找出其诱发的原因。c.静电与计算机房采用的地板。使用的家具和工作人员的工作服有关。d.静电致电子计算机出现错误动作时,

复合木地板施工方案

复合木地板施工方案基本规定 (1)强化复合地板面层采用条材强化复合地板或采用拼花强化复合地板,以浮铺方式在基层上铺设。 (2)强化复合地板的材料以及面层下的板或衬垫等材质应符合设计要求可采用双层面层和单层面层铺设,其厚度应符合设计要求。强化复合地板面层的条材和块材应采用具有商品检验合格证酌产品,其技术等级和质量要求均应符合国家现行标准的规定。 (3)强化复合地板面层铺设时,粘贴材料应采用具有耐老化、防水和防菌等无毒等性能的材料,或按设计要求选用;胶粘剂选用应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325 的规定。 (4)强化复合地板面层下衬垫的材质和厚度应符合设计要求。 (5)强化复合地板面层铺设时,相邻板材接头位置应错开不小于300mm 的距离;与墙之间应留不小于10mm 的空隙。 (6)大面积铺设强化复合地板面层时,应分段铺设,分段缝的处理应符合设计要求。 (7)强化复合地板面层的允许偏差应符合国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 。

施工准备 1 技术准备 1)室内最大相对湿度不高于80%。 2)安装前地面须干净、干燥、稳定、平整,在安装前修补不规则之处。如地面本身不防潮,就应铺一层防水聚乙烯薄膜(膜与膜搭接20cm)。3)当地面是混凝土时,铺一层松软的材料,如聚乙烯泡沫薄膜、波纹纸等以降噪。 4)量好房间的尺寸,计算出需要多少块地板,并考虑最后补缺地板的块量,备好地板块。 5)适应当地面空气湿度,在安装前应原包装保存。宜保存24-48小时为佳。地板块应水平存放,切勿竖立或靠椅斜放。 6)查门是否能打开,否则先把门刨切。安好后地板在门框下的厚度为:地板厚度+地垫厚度+(地板地渡扣板之盖板厚度)。 7)施工“浮铺”地板时,地板块和基层面之间不需要胶、钉子或螺丝固定。地板块之间用防水聚醋酸乙烯胶粘结。房间湿度、温度发生变化时,地板块随之应变,因此,铺设地板时,靠墙、楼梯、柱子、管道或其他硬立面时,要预留8-12mm的空隙。 8)房间长过8m(地板块尾对尾)。宽度8m(地板交叉铺设)时(要预先留有宽高1:1比例的空隙结合处),空隙结合处用过渡扣板包盖。长和宽

防静电地板施工规范和方法

防静电地板施工规范和施工方法 1 静电聚氯乙烯(PVC)地面 1.1 一般规定 1.1.1 防静电聚氯乙烯(PVC)地面施工内容包括基层处理、接地系统安装、胶水配制、防静电聚氯乙烯(PVC)贴面板(以下简称)贴面板的铺贴与清洗施工、测试及质量检验。 1.1.2 施工现场温度应10-35℃间;相对温度不得大于80%;通风应良好。室内其它各项工程施工应已基本结束。 1.2 材料、设备与工具 1.2.1 施工用材料应符合以下要求: 1 贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T1123 6的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于1.0×106Ω,静电耗散型面板的电阻值就应在为1.0×106-1.0×109Ω。 2 导电胶:应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于3×106N/M2 3 塑料焊条:应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。 4 导电地网用铜箔:厚度应不小于0.05mm,宽宜为20mm。 1.2.2 贴面板应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质。搬运时应轻装轻卸,严禁猛力撞击。严禁置于室外日晒雨淋。 1.2.3 常用施工设备(含工具)应包括开槽机、塑料焊枪、橡胶榔头、割刀、直尺、刷子、打蜡机等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺要求。 1.3 施工准备 1.3.1 熟悉设计施工图并勘察施工现场。 1.3.2 制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。 1.3.3 根据施工工艺要求备齐各种施工材料、设备、工具,并摆放整齐。 1.3.4 地面面积大于140m2时,在正式施工前应做示范性铺设。 1.3.5 施工场地应符合如下要求:

防静电地板施工方案

防静电地板施工方案 1.工艺流程 基层处理与清理――>找中、套方、分格、定位弹线――>安 装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层――>清擦2.基层处理与清理: 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面 或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土, 含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净。 3.找中、套方、分格、定位弹线: 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择 板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显 宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内 向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又

叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分 格线划在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形 成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板 下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 4.安装固定可调支架和引条: 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线, 按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标 出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺 杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5.设活动地板面层: 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才 能铺设活动地面层。铺设活动地板调整水平高度以保证四角 接触平整、严密。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分 可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑 和横梁。 6.清擦: 进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

木地板施工方案

木地板、木龙骨安装施工方案 (非地采暖专用) 编制单位: 上海黎众木业有限公司

编制时间: 日8 月 2004年3 修改时间: 6月 20日 2008年 目录施工组织设计方案1) 施工方案2) 木龙骨施工方案? ?木地板施工方案?踢脚线施工方案 3)施工进度计划 4)现场管理与措施工程质量控制与监督5)

施工组织设计方案 施工总负责: 方得飞 施工进度、施工现场负责人: 汪新乐质量监督人:邵虚

乙组组长:甲组组长:丙组组长: 组小组小组小组小组小组小组小组小小组.九八七四五一六二三

第一部分木龙骨施工方案 、施工准备一. 1、场地验收:按地面质量验收规范对地坪检查,即以标高为基准,表面平整度不大于±20mm符合施工要求。 2、工具准备:限位冲击钻,空压机,手枪钻,榔头,手提锯,电刨,卷尺,斧头,墨斗。 二、施工工艺流程 确定龙骨中心线位置——弹线——木龙骨安装(膨胀螺丝钉固定)——调平——膨胀螺丝钉加固——再次调平——自检 三、施工工艺要求 1、检查地面平整度误差达到施工要求后,在与木地板铺设方向相垂直方向的地面上确定龙骨中心线,按间距227.5mm弹线。 2、打孔 根据龙骨的长度用电锤合理布孔(电锤钻头的直径为10mm)。同一根龙骨下相邻孔距不得超过227.5mm,同时离龙骨两端底最近的两个孔距其端底的距离不得超过100mm,孔的深度应确定为55mm。打孔注意事项: *孔不能偏离直线 *电锤所配置的卡尺要装上,调好长度以控制孔的深度,不能凭感觉预测孔的深浅,以防将楼板或地下管线击穿。

3、固定木龙骨 1)先预排木龙骨,剔除不符合要求的木龙骨(劈裂、死结),然后用临时固定点固定,并调整水平。固定木龙骨时在龙骨上钻直径为 10mm的全眼,使用M8-10膨胀螺丝钉进行固定。 伸缩缝;龙骨与墙壁、固定家具之1-3mm龙骨间的接口处应留有2). 间应留10-15mm伸缩缝。 3)龙骨相邻接缝应错开,不允许在同一直线上。 4、调平 用2m长的直平铝合金条或直尺检测木龙骨的水平平整度,平整度不大于2 mm,调整龙骨的水平高度,高出水平尺寸部分用电刨刨去,低于水平尺寸部分使用平垫或对半枕调平并垫实。间距不大于227.5mm。垫片用枪钉或胶水固定。 6、膨胀螺丝钉加固 根据木龙骨的膨胀螺丝钉布置情况,适当增加膨胀螺丝钉加固木龙骨。 7、再次调平遵照第三条第4款进行。 8、在龙骨间距遍撒防蛀粉,以起到预防虫害。 6、自检 上述工序结束后,清洁施工现场并对木龙骨的安装质量做以下方面的自我检测。 1)龙骨的稳定性,牢固度,是否有松动、响动。 2)龙骨钉是否有漏打。

防静电地板施工工艺

架空抗静电地板工程 1.材料要求 1)活动地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明,采购时一定要按照设计要求购买配套系列的合格产品。 2)活动地板面层承载力不应小于7.5MPa,系统电阻应为105 ~1010。板块面应平整、坚实,并具有耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要求。 4)清理检查支架绗条的数量和质量。 5)按要求码放于指定材料堆放场地,并立醒目标志以示他人;“架空地板堆放场”、“禁止非作业人员动用”。 2、主要机具 吸盘、切割锯、手刨、螺机、水平仪、水平尺、方尺、钢尺、小线、錾子、刷子、钢丝刷等。 3、作业条件 1)材料检验已经完毕并符合要求。 2)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐蔽会签。 3)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。 4)对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 5)作业时的施工条件应满足施工质量可达到标准的要求。 6)基层地面或楼面平整、无明显凹凸不平。如平整度误差太大,就需要用水泥砂浆找平。 4、施工流程 1)工艺流程

2)主要施工技术措施 ①放线:在需铺设地板的区域,按地板的排列图和轴线放出地面的分格线。 ②基层修补:将分格线支叉位置即底脚安装处的缺陷修补完好如图二,再用吸尘器将表面浮物清吸干净。 ③安装支承脚:在十字线交叉处将膨胀螺栓埋入。 ④调平:按室内的水平高度调整地板标高,用水平仪再整体超平一次。支座与基层之间的空隙应灌注环氧树脂,应连接牢固。亦可按设计要求的方法固定。 ⑤安装面板:根据房间的具体情况选择铺设方向。当无设备或流洞但模数不相

复合木地板施工方法

复合木地板 施工工艺:基层处理→防水薄垫铺设→复合木地板铺设→清洁保护 A、基层处理:基层上的砂浆、垃圾和杂物清扫干净。 B、复合木地板采用悬浮式安装,底层附带防水薄垫。 C、复合木地板依据设计的排列方向铺设,每个房间找出一个基准边统一带线, 周边缝隙保留8mm左右,企口拼接时满涂特种防水胶,缝隙紧密后及时擦清余胶。当长度超过8mm,宽度超过5mm时,则要设伸缩缝,安装专用卡条。不同地材收口处需要装收口条,拼装时不要锤击表面、企口,必须用垫木。 1)、材料准备 复合木地板:木地板的材质必须符合国家有关标准,具有相应的质量检测报告、出厂合格证;要求地板的基层材料具有足够的强度( 通常采用高密度板或刨花板) ,面层与基层粘结紧密。复合木地板应具有阻燃、防腐和无环境污染性能。粘结胶:地板块之间的粘结胶应具相应的检测证明和合格证,无环境污染等性能指标。底层防潮、隔声膜:在地板的下部采用防潮、隔声膜,要求其具有一定的弹性、防潮、防腐性。应具有相应的质量证明和合格证。 2)、施工的主要机具 木帽楦、尺子、木锯、铅锤、铅笔、连系钩、8~10mm的木楔。 3)、施工作业环境和相关条件 a. 地板安装前先将地面找平,并且干燥后清理干净。如地面未做防潮处理,必 须在地面铺装一层防水聚乙烯薄膜( 膜与膜搭接20cm)。 b. 使用的复合木地板的规格符合现场和设计要求。在使用前对地板进行挑选, 要求地板的纹理、色泽协调。 c. 在墙上弹出50cm水平线,以备地板找平。 4) 、施工技术措施: a. 弹线:根据图纸要求在四周墙上弹出标高控制线。 b. 基层处理:在铺贴前先对基层进行清理,特别是凹凸不平的地方,使基层平 整度达到要求,对地坪表面的灰尘等污物清理干净。 c. 水泥压力板安装:用 3.5*50mm的自攻螺丝将水泥压力板(5mm厚)固定在 地面上,固定间距不大于400mm,主要目的是将地面找平。压力板之间的拼缝两侧必须采用自供螺丝固定,不得有松动现象。 d. 铺复合木地板:在木地板下铺一层防水聚乙烯薄膜,膜与膜搭接20cm,木 地板接缝处应刷专用胶固定,安装第一排木地板在靠墙处要预留8-10mm空隙,以利于通风。并且将地板的槽面靠墙一侧,在板的尾部放木楔,然后依次将板块进行拼接。当安装最后一块板时180 反向,与该排其余板子舌队舌(留出空隙)使该板紧靠墙面,如有多余(长),在背面作上记号后切割;在结尾的舌部均匀涂刷上足够的胶。待地板之间的胶达到强度后拆除木楔。安装踢脚板,安装踢脚板采用专用胶粘结在墙上,保证踢脚板的上口在同一标高上,并且出墙面保证厚度一致。当大面积安装复合木地板时应在15~20m见方处设立伸缩缝,用专用口板收口处理。 e. 安装扣板:在木地板与地毯接缝处安装T 型过渡扣板;与楼梯踏步接缝处安 装爬梯扣板,扣板与地面用螺丝固定,地板不紧靠扣板中轴,而保留5mm的空隙。 f. 清理保护:木地板铺贴完毕应及时进行清理,并进行修整,在铺装时应及时 将胶清理干净,在24 小时内不得上人踩踏。

防静电地板施工工艺规范

防静电地板施工工艺规范 一、对铺设场地的要求 1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、地板安装工具 1.专业切割锯 2.激光水平测定仪 3.水泡水平仪、卷尺、墨线 4.吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀; 5.吸尘器、笤帚、墩布; 三、施工步骤 1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出; 2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线; 3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处; 4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直; 5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板; 6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补; 7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节; 8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形; 9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂。 四、地板铺设验收标准 1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;

2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; 3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; 4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; 5.相邻地板块的高度差不大于1mm。 五、维护使用要求 1.使用环境:铺设防静电地板的房间温度控制在15.C-35.C ,湿度控制在45%-75%RH; 2.维护要求: (1)禁止使用锋利的器具直接在地板表面上直接施工操作,防止破坏表面的防静电性能和美观程度; (2)在使用过程中禁止人员从高出直接跳落到地板上,禁止搬运设备时野蛮操作,砸伤地板; (3)在活动地板上移动设备时,禁止在板面上直接推动设备,划伤地板,正确做法是抬起设备进行搬运; (4)机房有重型设备时,应将设备直接落在地面基座上,不能直接落在地板上而造成地板长期负重变形; (5)对地板下部设备进行维护时,应用吸板器吸起地板进行操作,禁止使用锐器野蛮拆装;(6)维护中可是用吸尘器或者墩布保持板面清洁,特别主要不要将液体撒到地板上。(7)地板表面可以定期打防静电蜡维护,从而长期保证地板的使用效果。

木地板铺贴施工方案(新)

第十一节木地板铺贴施工方案 (一)复合地板的铺设工艺 强化复合地板是我国近年来开发的一种新型木地板,它既有原木地板的天然木质感,又有地砖大理石的坚硬,它强度大、耐磨、防潮、防火、防虫蛀、抗静电,在铺设时不用上漆、打蜡,而且是无污染的绿色建材。 强化复合木地板安装不用木搁栅,采用悬浮法安装,可以直接铺装在木板、地毡、软PVC 地面上。当地面为水泥砂浆、混凝土、地砖、硬PVC 基层时,要铺设一层松软材料,如聚乙烯泡沫薄膜、波纹纸等,起防潮、减振、隔声作用,并改善脚感。 铺设施工工艺流程如下: 基层处理→铺塑料薄膜垫层→刮胶粘剂→拼接铺设→铺踢脚板(配套踢脚板)→整理完工。 强化复合木地板与地面基层之间不需要胶粘或钉子固定,而是地板块之间用胶粘结成整体。 1 .基层处理 地面必须干净、干燥、稳定、平整,达不到要求应在安装前修补好。复合木地板一般采取长条铺设,在铺设前应将地面四周弹出垂直线,作为铺板的基准线,基准线距墙边8~10mm 。泡沫底垫是复合木地板的配套材料,按铺设长度裁切成块,比地面略短l~2cm ,留作伸缩缝。底垫平铺在地面上,不与地面粘结,铺设宽度应与面板相配合。底垫拼缝采用对接(不能搭接),留出2mm 伸缩缝。 2 .复合木地板安装 为了达到更好的效果,一般将地板条铺成与窗外光线平行的方向,在走廊或较小的房间,应将地板块与较长的墙壁平行铺设。先试铺三排不要涂胶。排与排之间的长边接缝必须保持一条直线,所以第一排一定要对准墙边弹好的垂直基准线。地板块间的短接头相互错开至少20cm ,第一排最后一块板裁下的部分(小于30cm 的不能用)作为第二排的第一块板使用,这样铺好的地板会更强劲、稳定,有更好的整体效果,并减少浪费。复合木地板不与地面基层及泡沫底垫粘,只是地板块之间用胶粘结成整体。所以第一排地板只需在短头结尾处的凸桦上部涂足量的胶,轻轻使地板块桦槽到位,结合严密即可,第二排地板块需在短边和

防静电地板工程施工方案

防静电地板工程施工方案 防静电地板是由面板、龙骨、可调支架等组合拼装而成。 面板、龙骨、支架的技术性能应符合设计要求和国家现行规范规定。 (1)基层处理: 基层平整度、强度应符合设计要求。 基层如为水泥地面,根据抗静电地板对基层的要求,宜涂刷一层清漆,利于防尘。 弹线定位。按板块尺寸打出墨线,形成方格网。 在方格网各十字交叉点处固定支架。 调整支座托,使之在一个平面上(设计水平标高)。 将纵横龙骨放在支架上,校平后放置面板块。 面板块拼装,调整板块水平度及缝隙。 (2)弹线定位 按设计标高将活动地板高度线减去面板厚度后的尺寸弹在四周墙面上,用于地板活动支架的安装和调校,以达到地板架设的水平。根据板块的尺寸,在地面上弹出纵横方格网,找准地板支架的放置位置。 (3)固定支架 在弹好方格网的交叉处(地板支架的放置位置,固定方法是按图纸给定尺寸,在基层地面上打入膨胀螺栓),固定支架。 调校支架顶面高度 按墙上弹好的水平线对支架进行高低调校,使其顶面与拉线一样平后锁紧其活动构造。 安装支承龙骨 对已安装好的支架用水平仪再逐点抄平,将龙骨按产品说明书要求安装固定。纵横龙骨以及龙骨与支架的连接方式大体分为两种。一种是用平头螺钉将龙骨与支架顶面固定;另一种是采用定位销进行卡结。

面板安装 一、准备工作 (1)选板:对板块成品的尺寸误差进行校核,选出尺寸准确者和不够精确者。 (2)嵌缝用的木条或泡沫塑料。 (3)四周墙体上的预埋件已固定。 (4)地板下的各种管线已就位。 二、组装 (1)将尺寸准确的板块安装于显露部位,不够精确者安装在较隐蔽或家具放置处。 (2)地板与周边墙、柱面的接触部位缝隙应严密,缝隙较小者可用泡沫塑料填塞嵌封;如缝隙较大,则应采用木条镶嵌。 (3)地板块组装完成后,应周边顺直、连结牢固、接缝均匀一致并不显高差。

实木复合木地板施工方案

实木复合地板施工方案 1、施工准备 材料要求 实木复合地板:实木复合地板面层所采用的条格和块材,其技术等级和质量要求应符合设计要求。木格栅、垫木和毛地板等必须做防腐、防蛀、防火处理。木格栅应选用人造板,应有性能检测的报告,而且对甲醛含量复验。 胶粘剂:应采用具有耐老化、防水和防菌等到无毒等性能的材料,或按设计要求选用。胶粘剂应符合国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50326的规定。 主要机具 根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。 常用机具设备有:角度据、螺机、水平仪、水平尺、方尺、钢尺、小线、錾子、刷子、钢丝刷等。 % 作业条件 材料检验已经完毕并符合要求。 应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格。并进行隐检会签。 施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等到方法。 对所有作业人员已进行了技术交底。 作业时的施工条件(工序交叉、环境状况等)应满足施工质量可达到标准的要求。

木地板作业应待抹灰工程和管道试验等项施工完后进行。 2、工艺流程 { →→→→ →→→→ 3、操作工艺 .底清理:基层表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净、无油脂及其他杂质,不得有麻面、起砂裂缝等缺陷,应用水泥砂浆将地面找平。铺衬垫:将衬垫铺平,用交粘剂点涂固定在基底上。 铺实木复合地板:从墙的一边开始铺粘企口强化复合地板,靠墙的一块板应离开墙面10mm左右,以后逐块排紧。板间企口应满涂胶,挤紧后溢出的胶要立刻擦净。实木复合地板面层的接头应按设计要求留置。 铺实木复合地板时应从房间内退着往外铺设。 — 不符合模数的板块,其不足部分在现场根据实际尺寸将板块切割后镶补,并用胶粘剂加强固定。 4、施工要点 木地板均采用实木复合木地板,配以配套木踢脚板。此道工序为房间装修的最后一道工序,施工安排时掌握好插入时间。 本工程木地板均采用水泥砂浆找平层上加塑料泡沫衬垫的浮铺方法。

地面防静电地板施工工艺

第五章主要分项工程施工方案和技术措施 (四)地面防静电地板施工工艺 1、施工准备 (1)技术准备 (A)进行图纸会审,复核设计做法是否符合现行国家规范的要求。 (B)对于设计所选用标准图等的做法如与本标准做法差别较大,不易保证质量时,与设计单位协商,尽量采用本标准的做法。 (C)施工前有施工方案,并先做样板间,再经过详细的技术交底,方可大面积施工。 (2)材料准备 活动地板面层是用于防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程。采用特制的平压刨花板为基材,表面饰以装饰板和底层用镀锌板经粘结胶合组成的活动地板块,配以横梁、橡胶垫条和可供调节高度的金属支架组装成架空板铺设在水泥类面层(或基层)上。活动地板块共有三层,中间一层是25mm左右厚的刨花板,面层采用柔光高压三聚氰胺装饰板1.5mm厚粘贴,底层粘贴一层1mm厚镀锌钢板,四周侧边用塑料板封闭或用镀锌钢板包裹并以胶条封边。常用规格为600mm×600mm和500mm×500mm两种。 (A)活动地板表面要平整、坚实,并具有耐磨、耐污染、耐老化、防潮、阻燃和导静电等特点。

(B)活动地板面层包括标准地板、异形地板和地板附件(即支架和横梁组件)。采用的活动地板块平整、坚实,面层承载力不得小于7.5MPa,其系统电阻:A 级板为1.0×105~1.0×108Ω;B级板为1.0×105~1.0×1010 Ω。 (C)各项技术性能与技术指标符合现行的有关产品标准的规定。 (D)活动地板块包括标准地板和异形地板。异形地板有旋流风口地板、可调风口地板、大通风量地板和走线口地板。 (E)支承部分:支承部分由标准钢支柱和框架组成,钢支柱采用管材制作,框架采用轻型槽钢制成,支承结构有高架(1000mm)和低架(200、300、350mm)两种。作为地板附件应包括支架组件和横梁组件。 2、主要工具 各类型扳手、切割机、墨斗、水平尺、水平仪、塔尺、直尺、尼龙线和锤子。 3、施工工艺 (1)工艺流程 基层清理→弹支柱(架)定位线→测水平→固定支柱(架)底座→安装桁条(搁栅)→仪器抄平、调平→铺设活动地板。 (2)操作工艺 A、基层清理 基层上一切杂物、尘埃清扫干净。基层表面平整、光洁、干燥、

实木复合木地板施工方案

1 作业条件 1)、地面要保持干燥平整,铺装前要铺设防潮垫,地板和墙面 之间要留足够的伸缩缝,板与板之间用胶粘接。 2)、顶棚、墙面的各种湿作业己完 3)、安装前应将原包装地板先行水平放置在需要安装的房子里 24小时,不开箱,使板更适应安装环境,安装需由专业地板 安装人员进行铺装。 4)、基层面必须平整、干燥、施工时应先在地面上洒上防虫粉, 再铺垫上一层防潮布。 2 施工工艺 基层处理→垫层施工→找平层施工→垫防潮垫→面层铺设 1)、基层清理:钢筋混凝土基层清理干净,无污物。 2)、垫层施工:根据设计要求做垫层。 3)、找平层施工:抹20厚1:3水泥砂浆找平,压光,保证表面 平整,无凹凸现象。 4)、垫实木地板防潮垫:按厂家配备基层防潮垫。 5)、面层铺设施工:实木复合地板,榫槽、榫舌及尾部满涂 胶液后粘铺(专用胶与地板配套生产)。 3 质量标准 1)、主控项目 (1)复合地板面层所采用的条材和块材,其技术等级和质量要求应符合设计要求。 (2)面层铺设应牢固;粘贴无空鼓。 2)、一般项目 (1)复合地板面层图案和颜色应符合设计要求,图案清晰,颜色一致,板面无翘曲。 (2)面层的接头位置应错开、缝隙严密、表面洁净。 (3)踢脚线表面应光滑,接缝严密,高度一致。 4 施工中药注意的问题 1)、一定要按设计要求施工,选择材料应符合选材标准。 2)、木地板靠墙处要留出9mm 空隙,以利通风。在地板和踢

脚板相交处,如安装封闭木压条,则应在木踢脚板上留通风 孔。 3)、木地板的铺设方向:当设计无要求时候以房间内光线进入 方向为木地板的铺设方向,设计有要求时按图纸施工。 5成品保护 1)、在活动地板上放置重物时,应避免重物在地板上拖拉,其 接触面也不应该太小,必要时可用木板进行衬垫。重物引起 的集中荷载过大时,应在受力点上用支架加强。 2)、在活动地板上行走或作业,不能穿带有金属钉的鞋子,更 不能用尖锐物、重物在地板表面切擦及敲击。 3)、为保证地板清洁,当局部污染时,可以汽油、酒精等擦洗。 活动地板面的清洁应用软布洗涤剂擦,再用软布擦干,严禁 用拖把沾水擦洗,以免边角进水,影响地板使用寿命。

防静电地板施工工艺

防静电地板施工工艺文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

架空抗静电地板工程 1.材料要求 1)活动地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明,采购时一定要按照设计要求购买配套系列的合格产品。 2)活动地板面层承载力不应小于,系统电阻应为105 ~1010。板块面应平整、坚实,并具有耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要求。 4)清理检查支架绗条的数量和质量。 5)按要求码放于指定材料堆放场地,并立醒目标志以示他人;“架空地板堆放场”、“禁止非作业人员动用”。 2、主要机具 吸盘、切割锯、手刨、螺机、水平仪、水平尺、方尺、钢尺、小线、錾子、刷子、钢丝刷等。 3、作业条件 1)材料检验已经完毕并符合要求。 2)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐蔽会签。 3)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。 4)对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 5)作业时的施工条件应满足施工质量可达到标准的要求。 6)基层地面或楼面平整、无明显凹凸不平。如平整度误差太大,就需要用水泥砂浆找平。 4、施工流程 1)工艺流程 2)主要施工技术措施 ①放线:在需铺设地板的区域,按地板的排列图和轴线放出地面的分格 放线 基层清理、地面穿线 地面除尘 调 平 安装板面及插座安装(机电配验 收 安装柱脚

线。 ②基层修补:将分格线支叉位置即底脚安装处的缺陷修补完好如图二,再用吸尘器将表面浮物清吸干净。 ③安装支承脚:在十字线交叉处将膨胀螺栓埋入。 ④调平:按室内的水平高度调整地板标高,用水平仪再整体超平一次。支座与基层之间的空隙应灌注环氧树脂,应连接牢固。亦可按设计要求的方法固定。 ⑤安装面板:根据房间的具体情况选择铺设方向。当无设备或流洞但模数不相符时,宜由外向里铺。当有设备或留洞时,应综合考虑选定铺设方向 和顺序。先在横梁上铺设缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。保证四周接触平整、严密、不得采用加垫的方法。 ⑥清理保护,铺设完成后,用吸尘器全面清理,对污染部位用稀料,酒精清洗干净,并涂擦地面蜡,完成后表面覆盖塑料布防护。立醒目标示“架空地板施工完毕注意保护”。 5、质量标准 1)一般项目 ①地板面层应排列整齐、表面平整洁净,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,标高准确。 序号项目允许偏 差 (mm) 检查方法检验数量 1支架标高±4用水平仪每间验4处横 斜过道门口各 一处 2板面平整度≤2用2m靠尺和塞尺 3板面拼缝平直≤3拉5m线不足5m拉通 线和尺量每间检查一处 4板面缝隙宽度≤塞尺检查

防静电活动地板施工方案.doc

防静电活动地板施工方案 1、施工准备 活动地板:根据设计要求选定购买规格为600 mm *600mm 的铝制地板,待用的活动地板应平整、坚实,并具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,其技术性能应符合国家现行有关标准的规定,面层承载力不应小于7.5Mpa,其体积电阻率宜为105~109欧姆。 支承部分:由活动支架、横梁及其他附件组成。 其他材料:环氧树脂胶、滑石粉、橡胶条、铝型材等,应符合有关标准质量要求。 机具:水准仪、水平尺、方尺、2~3m靠尺板、黑斗、圆盘锯、无齿锯、手锯、吸盘、铁錾子、钢丝钳子、螺丝扳手、扫帚等。 2、作业条件 相通的相邻房间内各项工程完工,支承在地板基层上且超过地板承载力的设备,进入房间预定位置并安装固定好。 铺设活动地板的水泥地面,基层表面平整、光洁、不起灰,其含水率不大于8%。 墙面上弹好地面标高控制线。当房间是矩形平面时,其相邻墙面应相互垂直。 活动地板的排板设计已完成。 3、操作工艺 3.1工艺流程

基层处理→弹线套方→安装支架和横梁→铺设活动地板 3.2基层处理 活动地板安装前,应将基层表面清擦干净;必要时,根据设计要求,在基层表面上涂刷清漆。 3.3弹线套方 量测房间的长、宽尺寸、找出纵横中心线。当房间是矩形时,量测相邻墙面的垂直,垂直度偏差应小于1/1000,如不垂直,应预先对墙面进行处理。与活动地板接触的墙面,其直线度值每米不应大于2mm。 根据地面尺寸、活动板块尺寸及设备等情况,在基层表面上按板块尺寸弹线并形成方格网,并标明设备预留部位。在四周墙上,标出板块的安装高度。 3.4安装支架和横梁 在方格网交点处安装支架,组装横梁,并转动支柱螺杆,用水平尺调整横梁顶面高度使其符合要求。待所有支架和横梁安装成一体后,用水准仪抄平复核。符合要求后,将环氧树脂注入支架底座与基层之间的空隙内,使之粘结牢固,亦可用膨胀螺栓或射钉固定。 非整块板靠墙处,采用专用支架和横梁,当使用一般支架时,宜将支架上托的四个定位销打掉三个,保留沿墙面的一个,使靠墙边的板块越过支架紧贴墙面。 非整块板靠墙处,用木龙骨支架或角钢代替支架和横梁,木龙骨支架或角钢顶面标高,应与横梁顶面标高一致。木龙骨支架应经阻燃

防静电地面施工标准及验收规范

防静电地面施工标准及 验收规范 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

防静电地面施工标准及验收规范(S J/T31469-2002) 1为规范防静电地面工程施工、测试和验收要求,做到技术先进、经济合理、质量优良、安全实用,制定本规范。1.0.1本规范适用于对静电敏感的元器件和电子设备、仪器的研制、生产、检测、维修及使用等场所防静电地面工程的的作出施工计划与组织实施计划,并应征得业主代表认可。 场所建防静电地面,宜使用静电耗散型材料,不宜使用导静电型材料。 防静电地面工程施工及验收,除执行本规范外,还应符合有关防火、环境保护、职业安全卫生及其他相关标准、规范的要求。 2术语 能较少产生静电和易于泄漏静电,以防止静电危害的地面。静电网能引导静电向大地泄漏的导电网状结构体。 包括导电地网、接地端子、接地引下线及埋地下的一级或多组接地装置的总称。 防静电地面表面与接地端子间的电阻(Ω) 防静电地面表面一定间距内两电极间的电阻(Ω) 将两极置于试样的相对两表面上所测得的电阻(Ω) 防静电地面导电地网上任意一点与大地间的电阻(Ω)一种合成高分子材料一聚氨基甲酸酯的简称。 2.0.9自流平平面涂覆的一种施工方法一涂料在重力及表面张力的作用下自由流动,经辅助人工找平,形成平整的涂层。 防静电性能的延续时间应与该产品的使用期相一致。带电体(材料)上的静电荷因泄漏,能使静电电荷部分或全部消失的材料。该材料的表面电阻、体积电阻1.0×106~1.0×1010Ω之间。 能直接快速转移静电电荷材料,该材料的表面电阻、体积电阻应小于1.0×106Ω 3防静电现浇水磨石地面(省略)

多层实木复合地板铺设施工方案

4、多层实木复合地板(悬浮式)铺设法施工方案 4.1施工工序: 4.2施工工艺 4.2.1材料 (1)主材:验收合格的木地板。 (2)辅材:防潮地垫、防水胶带、防水腻子或其它局部找平材料。 4.2.2工具:红外线水平仪、电箱、手电钻、手电锯、切角机、手刨、开孔器、橡

皮榔头、收紧带、线板、角尺、卷尺、2m水平靠尺、塞尺、150㎜钢板尺、木工笔等。 4.2.3作业条件: (1)施工场所应干燥、干净,无施工废弃物。 (2)混凝土基层平整度能基本满足施工需要且2米靠尺内平整度误差≤2㎜, 单元内整体坡度误差应≤5㎜。 (3)混凝土基层、墙体含水率应≤工程所在地年平均平衡含水率,含水率超过规定限值5%时,应采取特殊防潮措施后再铺设地板。 (4)室内所有装饰成品必须做完功能实验并达到合格。室内所有部位可能产生的潮源隐患和渗漏水隐患已得到彻底排除。 (5)室内所有隐蔽工程必须全部验收合格。所有抹灰、油漆工程必须全部完成,墙面涂料应打好砂纸只剩最后一道面漆。 (6)门窗能正常开启和闭合,单元内已具备整体封闭功能; (7)其它根据需要应在面层地板铺设前完成的工作必须要完成(如踢脚线预埋木楔等)。 4.2.4施工要点: (1)施工前对作业面进行下列内容的勘查并记录: ①复测混凝土基层平整度; ②复测水平标高; ③复测木地板构造层预留高度:测量门套及门套线下口与地板完工面 预留高度;测量卫生间、厨房、进户门、大小阳台等磁砖大理石完工面高度 是否与地板完工面高度相一致; ④检测混凝土基层含水率(简易法); ⑤检查卫生间、厨房、阳台、窗台、落地窗、天窗等处是否存在渗漏 隐患,作业现场是否有含湿施工遗留的潮源; (2)将勘查中不符合要求的事项书面报告业主、总包和监理,提出整改建议,并协助有关施工各方将不合格部位整改至符合面层地板施工要求。 (3)地坪局部有幅度不大凹凸时,应将凸出部位铲平,将凹陷部位用防水腻子填平。 (4)地板与混凝土基层之间应铺设2.0㎜左右厚防潮隔离层(不带铝箔珍珠棉基材),然后铺设面层木地板。当基层含水率较高或局部有含湿作业留下的潮源时不可铺设面层地板。

[重点]防静电地板施工方案

[重点]防静电地板施工方案 防静电地板施工方案 1、楼面处理:将地面之垃圾、灰尘、泥渣等一切物清理干净,地面如有凸凹 物,必须填平或铲除,保持地面平坦。则施工品质较优。 2、估料:丈量现场,估算架空地板、支架等安装物品(含损耗料)需多少数量。 3、进料:数量确定后,依序进料 4、选定基准:确定施工基准,依基点方向施工。 5、铺设基座与地板:按基点方向依序铺设基座与地板。 6、收边:当遇至墙壁、柱子等不能整块放置时,可以切割做收边处理。 7、开孔:施工人员按规定要求和数量开孔。 8、调整:整个工程施作完毕后,施工人员会重新审视,遇不妥之处,视状态 调整地板,务必达到规定要求为止,同时进行成品保护,以免表面 受损。 5(2、施工工艺 1、地板的安装 1(1测量建筑物面积,确认与蓝图相符。若不符合,则勿施工,并立即与业主或承建商商量,说明不符合处,进行改正。 1(2确认楼面所有区域高度变化,以利地板之铺设。可用施工水平仪,经纬仪 或激光水平仪测试。同时确认现有固定构物如柱子、门槛等的数量、位置 及地面到顶面的高度化。升降机或地板必须配合某些区域之特点,决定特 殊方法,以保证地板与基座之安装,使地板有确定适合当之平面。在现场 条件不能使地板水平安装且不能配合所有结构要求时,不要贸然施工,以 免施工后影响工程品质。

1(3建立起始点,根据经纬仪测试结果,在用墨斗线划出两条垂直基准线,以决定地板铺设起始位置。在收边位置,所需切割之地板不得少于15cm另沿垂直地线按600X1200mm分派基座。 1(4装设基座,有激光水平仪为基准,校准基座水平,以确保在三米范围内,其完成高度水平误差不得超越?1.5mm,且整层楼面不得超?2.5mm,然后装 设基座与压铸铝头。 1(5装设帕尔特牌架空地板,沿着地线装四块地板,再一次确认楼面与基座和面板垂直于底线。若不垂直,必须调整好。在此基础上依此装设架空地板。 2、切割周边地板 2(1在装设地板期间,可用收边基座支撑侧边切割地板。 2(2每一种收边地板在地板与墙壁、柱子或其它端面处切割时,地板必须先测 量好,使得切割好的地板能符合且紧密结合在墙面之外廓线,墙面和切割 好的地板之间的间隙必须在1.5mm,地板需不规则切割以配合柱子或圆管 时,必须精确测量,以保证地板与圆弧面的配合。同时,确认所有的切割 地板都必须与基座固定(如有需要可多用额外的基座)且保持水平、平整 和排列整齐。 3、装设附件 3(1装设规定的地板附件,附件必须符合帕尔特地板系列之设计规范和标准。 如果非帕尔特制造之附件击需与帕尔特地板系统兼容,则该附件应符合帕 尔特有关设计规范和标准。 3(2 地板开孔 地板会因许多理由而开孔,公司对不同的开孔方法会配以不同的装饰处理。 开孔必须结构完整、外观整齐、无锐边或毛刺以免伤害到人员;凡切割部 份均须使用防火发泡护材。在地板孔用来做通气孔的情况下,必须考虑加

防静电地板施工工艺及验收标准

防静电地板是比较常见的一种地板材质,静电是发生最频繁,最难消除的危害之一,所以某些地方或场合需要铺装防静电地板,现在家居中电器越来越多,为了防止静电对家具电器等的损坏,也有不少人开始在家居客厅书房等地方浦装使用防静电地板,那防静电地板的施工工艺是怎样的呢,验收标准是什么呢,下面带大家去了解下:防静电地板施工前准备: 一、施工环境准备 1、地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2、地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3、布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5、施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、施工工具准备 专业切割锯、激光水平测定仪、水泡水平仪、卷尺、墨线、吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀、吸尘器、笤帚、墩布等等。 防静电地板施工工艺: 防静电地板施工流程:基层处理与清理—> 找中、套方、分格、定位弹线—> 安装固定可调支架和引条—> 铺设活动地板面层—> 清擦和打蜡 防静电地板施工步骤: 一、基层处理与清理 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 二、找中、套方、分格、定位弹线 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: 1、如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 2、如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。

相关文档