河南新洋电力建设有限责任公司霍林河项

目部

电气设备倒闸操作管理制度

1目的

操作票的内容及步骤,是操作任务、操作意图及操作方案的具体化,是正确执行操作的基础和关键。使用操作票的目的是确保正确迅速地完成电气设备的倒闸操作,防止由于误操作造成的人身伤亡、设备损坏和停电事故。严格执行操作票制度并严格按照操作票的内容及顺序执行倒闸操作,可以有效地防止电气误操作事故的发生。根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分)制定本制度。

2适用范围

本制度适用于河南新洋电力建设有限责任公司霍林河项目部电气设备倒闸操作工作。

3引用标准

《电业生产安全工作规程》(发电厂和变电所部分)。

4 内容

4.1 操作票的填写

4.1.1 所有电气设备倒闸操作,必须使用标准操作票,事故处理时

可不用操作票,但必须详细记入值班日志。

4.1.2 操作票由操作人根据操作任务对标准操作票逐项进行审查,遇有与实际操作不符之处,应修改正确后使用。

4.1.3 操作票应使用电脑按标准格式打印,禁止使用钢笔、圆珠笔、铅笔手工填写,操作票票面应整洁,操作票涂改无效。

4.1.4 当电脑出现故障,不能使用时,经汇报值长允许,可以使用蓝黑墨水填写操作票,格式应按标准操作票填写。

4.1.5 审查标准操作票应包括下列内容:

4.1.6 操作任务明确、唯一;

4.1.7 应拉合的断路器及隔离开关的名称、编号;

4.1.8 检查断路器及隔离开关的分合实际位置;

4.1.9 上好或取下控制回路、信号回路、电压互感器回路的熔断器;

4.1.10 检查负荷分配情况;

4.1.11 打开或投入保护(压板);

4.1.12 切换保护回路和检查回路是否确无电压;

4.1.13 挂、拆接地线(合、拉接地刀闸),检查接地线(接地刀闸)是否拆除(拉开),加、取绝缘垫等;

4.1.14 变压器改分接头。

4.2 以下为倒闸操作规程的辅助操作项目,内容不填入操作票,但在操作过程中必须执行。

4.2.1 模拟预演;

4.2.2 测量绝缘电阻;

4.2.3 二次电压切换继电器或位置继电器等位置的检查;

4.2.4 表计指示的检查(如拉开开关后,检查表计指示回零);

4.2.5 操作票的审核;

4.2.6 操作票执行中唱票、复诵。

4.3 操作票严禁用刀片刮改或用其它方法涂改。

4.4 熔断器操作应使用“上好”、“拿下”术语;一次回路的开关、刀闸操作应使用“拉开”、“合上”术语;保护压板操作应使用“打开”、“投入”术语;二次回路的PT小开关、直流报警断路器的操作应使用“断开”,“合上”;二次回路各种转换开关操作用语应根据所标位置名称具体决定

4.5 操作票的审核

4.5.1 操作票实行四审制,“四审”即:操作票由操作人自审、操作监护人初审、主值复审和机组长审核批准。操作票由操作人自己先审核,无误后签名,再交监护人初审。监护人应根据实际接线审核操作

票的正确性,无误后签名。监护人发现差错,应向操作人说明,在操作票上盖“作废”章后,由操作人重新修改打印,监护人审核无误后签名。操作票由主值复审,主值复核无误后签名。操作票由机组长审核无误后批准执行。启停机操作及机组运行中的阀门试验、冲油试验、提升转速试验由主值任监护人,由机组长复核,值长批准后执行。4.5.2 操作票经初审、复审正确后,应在最后一项的下一项处盖“以下空白”章,表示以下无任何项目存在。为避免重复签名及重复填写时间等,可将操作开始时间写在首页,操作结束时间和填票人、监护人、复审人、批准人签名写在最后一页,“已执行”章盖在每一页操作票的中间处。

4.5.3 操作票“四审”成员,应对操作票的正确性负责,但操作人和监护人负主要责任。操作人、操作监护人还必须对操作的正确性负责。

4.5.4 6kV公用段各电源回路、分路负荷的停送电操作,应根据值长(机组长)的命令以及停、送电票,由操作人调用相应的标准操作票、并对操作票进行自审,由主值对操作票进行初审并担任监护人,机组长负责对操作票进行审核并监督操作过程,以上操作应经值长(机组长)下令后方可执行。

4.5.5 6kV公用段的有计划的重大电气倒闸操作,机组长必须在现场监督。

4.5.6 值长(机组长)可根据实际操作情况下综合令或下分步令。4.6 操作票的执行

4.6.1 应使用经“四审”批准生效的标准操作票。

4.6.2 进行每一项操作,都必须遵循“唱票→对号→复诵→核对→操作”这五个程序进行。具体地说,就是每进行一项操作,监护人按照操作票的内容、顺序先“唱票”(即下操作令);然后操作人按照操作令核对设备名称、编号及自己所站的位置无误后,复诵操作令;监护人听到复诵的操作令后,再次核对设备编号无误,最后下达“对,执行!”的命令,操作人方可进行操作。

4.6.3 操作票必须按顺序执行,不得跳项和漏项,也不准擅自更改操作票内容和操作顺序。每一项操作结束,由监护人打一个的“√”,再进行下一项操作。严禁操作完一起打“√”或提前打“√”。

4.6.4 填错不用的操作票应加盖“作废”章。

4.6.5 操作过程中发生疑问或发现电气闭锁装置动作,应立即停止操作,报告机组长(值长),查明原因后,再决定是否继续操作。

4.6.6 操作时间跨越交接班时,由前一值值长(机组长)在操作票的备注栏中注明操作至哪一项并签名,接班值接班阅票无误后,在操作票原操作人、监护人、机组长、值长签名下签名后可继续操作。

4.7不合格操作票

操作票遇有下列情况之一者即为不合格:

4.7.1已批准或己执行的操作票,发现违反规程规定,丢漏操作项目,操作内容有误。

4.7.2操作票无统一编号。

4.7.3票面涂改。

4.7.4操作票执行完毕,未加盖“己执行”章。

4.7.5操作任务不清,设备中文描述与KKS码不符。

4.7.6已操作完的项未打“√”的。

4.7.7两页以上的操作票,上页无“下接X页”,下页无“上接X 页”字样。

4.7.8已执行完的操作票未签字,未写时间或时间写错。

4.7.9票面乱写乱画。

4.7.10执行完的操作票丢失、缺页或撕毁。

4.7.11作票任一处刮改。

4.7.12余空格未盖“以下空白”者。

4.8操作票的管理

4.8.1操作票由公司统一印制,编号内容包括年度和操作票序号。

4.8.2每月底收回并统计。6kV公用段由主值将操作票交给机组长并统计,统计后上报运行部。

4.8.3运行部主管应加强对操作票的过程管理。要经常深入现场监督、检查操作票的执行情况,发现问题及时解决。

4.9操作术语表

操作术语表

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》 为了更好地执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制订本规范。 1 适用范围 1.1 本规范规定了电气倒闸操作的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作是电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装置的起停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。 1.3 本规范适用于江苏省电力公司管辖范围内调度、500kV及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作及管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL408-91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993年) 2.6 苏电安[1998]300号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏省电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生字[1999]1133号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变,所用变(厂变),开关,闸刀(刀闸),接地闸刀(刀闸),母线, 线路,压变,流变,电缆,避雷器,电容器,电抗器, 消弧线圈,令克(跌落熔断器),保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

电气倒闸操作制度

都市环保天钢烧结余热发电运营部 电气倒闸操作制度 1、凡担任倒闸操作的发令、受令、监护、操作的人员,必须经过安全规程、运行规程考试合格,熟知了解设备运行方式,操作程序及继电保护自动装置投停状况,经有运营部经理批准后,方可担任。 2、倒闸操作必须根据值班调度员的命令进行。 3、事故情况下(火灾、人身、设备事故等),按事故预案进行处理后,上报值班调度。 4、倒闸操作由两人执行,必须严格执行监护制度中的规定,一般情况下,电气副操担任操作人,主操可担任厂用系统和主系统的监护人,遇到重大操作值班长可指定熟练的值班员为操作人,本人监护或班长操作,值班调度监护。 5、对操作中的复诵制度应严格遵守,对“下令”、“重复命令”,对“执行”等环节均应一丝不苟,使每一环节都起到应有的作用,严格执行唱票复票,对号重复命令的规定,做到一想、二看、三复诵、四操作、五复查。 6、操作人员操作前必须重新确认当时设备系统运行方式,继电保护和自动装置投、停情况。 7、操作人必须明确操作任务、步骤。 8、倒闸操作中发生疑问和不正常情况时,应停止操作,弄清楚后再进行操作。 9、设备检修试验后进行操作时,必须按照设备运行规程规定的项目,进行全面、仔细的检查验收,如经过其他班组验收合格的设备,操作前仍须核对检查试验记录等。 10、停电倒闸操作应按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)-电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 11、新设备投入前应熟悉其操作方法后才能进行操作。 12、倒闸操作票必须进行多审、复核、审票时均应到监控后台画面前校对,对由值班调度进行审查范围的操作票应交值班调度审查,其审查先后顺序是操作人、监护人、班长、值班调度逐级审查。 13、对于操作中发生操作异常、设备、仪器损坏等不正常情况均应及时汇报班长或上级领导。 14、雷电时,一般不进行倒闸操作。 15、交接班前后三十分钟,一般不进行倒闸操作,特殊情况除外。

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度1.总则 1.1操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。

2.4操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版)

配电室倒闸操作安全操作规程 (最新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0201

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版) 一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。 二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。 三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。 四、下列项目应填入操作票内:

1.应拉合的开关。 2.检查开关的位置。 3.检查接地刀闸是否断开。 4.检查负荷。 5.安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 6.切换保护回路和检验有无电压等。 五、操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目并分别签字,然后经值班负责人审核签字。 六、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 七、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。 八、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。 电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

倒闸操作管理规定

倒闸操作管理规定

倒闸操作管理规定 1 总则 1.1 为保障人身安全,规范操作管理,防止发生电气误操作等事故,依据国家电网公司《电力安全工作规程》特制定本制度。1.2 本制度规定了电站电气设备操作的基本安全要求和操作要求,内容主要是对倒闸操作的安全规定、技术规定,操作票的管理、倒闸操作顺序、执行程序等。 1.3 本制度适用于电站从事电气设备操作的运行人员。 2 倒闸操作的安全规定 2.1操作人员应由经培训考核合格的人员担任。 2.2倒闸操作应二人进行,其中对设备相对熟悉的人做操作监护人。特别重要和复杂的倒闸操作由熟练的运行人员操作,运行值长监护。 2.3 运行人员必须明确所有运行设备的划分,凡属范围内设备的一切倒闸操作,均应按值长下达的命令进行,操作后应立即向值长回令。 2.4调管设备的操作只接受调度单位的调度指令。倒闸操作任务涉及到两个调度单位的调度时,运行人员应分别接受两个调度的指令,如调度明确由一个调度单位统一下令时亦可执行操作。 2.5倒闸操作必须经运行值长安排操作受令人复诵无误后执行。值长发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称(即设备名称和编号)。下令人和受令人应先互报单位和姓名,

发布指令的全过程(包括对方复诵指令和听取指令的报告时)双方都要作好记录。 2.6操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向下令人询问清楚无误后执行。 2.7除特殊规定外倒闸操作必须使用操作票,每张操作票只能填写一个操作任务。操作票管理按照《操作票管理办法》规定执行。 2.8倒闸操作能够经过就地操作、远控操作完成。遥控操作的设备必须满足有关技术条件。 2.9用绝缘棒操作、加装绝缘挡板、操作机械传动的断路器、跌落保险等必须用验电器验电或拆、挂接地线时,应戴绝缘手套。2.10 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求时,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。 2.11装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 2.12电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时可经过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示己同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 2.13当地进行倒闸操作时应穿纯棉工作服,不得卷起袖口和裤腿、并佩戴安全帽。

配电设备安全倒闸操作规程示范文本

配电设备安全倒闸操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电设备安全倒闸操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、公司采用二主一备高压供电方式,锅炉房电房及电 房均是一双电源输入,倒闸操作必须特别注意防止双电源 并接及向电站倒供电。 2、操作电房、锅炉房电房的高低压开关,必须由电房 的值班人员进行,任何人不得操作。 3、操作开关必须两人进行,一人操作,一人监护,操 作者必须佩戴安全劳保用品。 4、倒闸操作后即反牌标示实际状态,同时,在电房的 一次结线模拟板上作对应改动。 5、操作开关前,首先要明确操作的目的,核准柜号开 关号、馈、停电点的情况方可进行操作,操作开关后一定 要验电,并做好其它安全措施。

6、锅炉房电房高压柜,电房柜均为两路电源的进线柜,只能合其中一个,在确认其中一电柜开关断开后(包括指示灯指示及机械指示),才能合另一开关。 7、在维修或保养计划停电,必须由班长填写工作票,由主管核准,操作者按票操作。遇突急事件处理,事后应记录事发时间、事发原因以及处理方法。 8、停电时必须先停低压,再停高压。送电必须先送高压,再送低压。 9、电房的高压负荷开关,严禁带电操作,在明确负荷开关无电后才能操作。 10、在复送供电前必须验电后,方能将开关车推回工作位置。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

变配电站倒闸操作制度

变配电站倒闸操作制度 倒闸操作是一项复杂的重要工作,为了确保不发生差错,值班人员必须充分了解当时有关电气设备相互之间的连结,当时的运行情况以及保护装置的整定值等,执行倒闸操作的值班人员必须集中注意力,严格遵守电气设备倒闸操作的规定。 1.电气操作必须具备的条件 1.1电气操作必须具备下列条件 1.1.1要由合格的监护人和操作人进行电气操作。 1.2要有与现场设备标志和运行方式相符合的模拟图板。 1.3要有合格的操作票(事故处理时除外)或批准的操作卡。 1.4现场设备要有明显的标志(包括命名、编号、切换位置的指示)。 1.5要有统一的、确切的操作术语。 1.6要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括接地线的装置)。 2.发令人操作人监护人的职责 2.1操作命令发布人是值班人员执行操作的领导者,担负着各种操作任务的领导责任,对所发布的操作命令的正确性和必要性担负全部责任。 2.2操作人是操作任务的具体执行者,在监护人的监护下,应准确迅速地完成各项操作任务。执行操作时,必须严肃认真,一丝不苟,对一切操作的前因后果要有充分的认识。 2.3监护人的职责不但应保证所监护的各项操作正确执行,并对操作人的人身和设备的安全负责。执行操作时应专心监护,一般不得协助操作人进行操作。对所担任监护的各项操作的正确性与操作人员负同等责任。 2.4所有倒闸操作和监护,均应由经考试合格,有操作权和监护权的人员进行。 3.操作票(卡)的使用规定

3.1书写操作票(卡) 3.1.1倒闸操作必须根据值班长或运行技术管理员的命令,受令人复诵无误后执行,由操作人书写操作票。 3.1.2书写操作票(卡)必须确保正确、明了、清洁。如有错误,书写人员不得用涂改、揩擦、刀刮等方法改正错误,必须重新写票。 3.1.3一张操作票只能填写一个操作任务。几个单项设备在同一地点,且操作目的又相同,则允许写在同一张操作票上。 3.1.4间断性的操作,不得写在同一张操作票(卡)上。 3.1.5操作票由操作人书写并签名后,需逐级审核签名,如在批准进程中发现操作错误,则写票人审票人应负一定责任,并在操作票盖“作废”章,不得盖上“不执行”章。 3.1.6使用过的操作票(卡)不得再用,应按编号顺序装订备查,并应保存一年。 3.1.7下列项目应填入操作票内 (1)应拉合的开关 (2)装拆接地线或拉、合接地闸刀(包括验电放电) (3)放上或取下控制回路或电压互感器回路的熔丝、电源熔丝 (4)应放上或取下的压板或电流试验端子 (5)应进行的工作,如测量绝缘、调整保护定值、测量电压或不平衡电流等(6)例行检查或核对性检查 3.2操作票(卡)的运用 3.2.1电气操作均由二人进行,使用操作票(卡)执行操作、监护制度。对下列操作,可以不用操作票(卡),但应执行操作监护制。 (1)事故处理(包括寻找接地) (2)拉开接地闸刀 (3)取下单一保护压板

电气设备倒闸操作规范

电气设备倒闸操作规范 为了更好的执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规范。 1 适用范围1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装臵的启停用、二次回路切换、自动装臵投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。1.3 本规程适用于江苏电力公司管辖范围内调度、500KV 及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作和管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408 -91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500 千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993 年) 2.6 苏电安[1998]300 号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生[1999]1133 号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变、所用变( 厂变) 、开关、闸刀( 刀闸) 、接地闸刀( 刀闸) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克( 跌落熔断器) 、保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3 各种熔丝:放上、取下 3.2.4 继电保护及自动装臵:启用、停用 3.2.5 压板:放上、取下、投入、推出、或从XX 位臵切至位臵,短路并接地 3.2.6 交直流回路各种转换开关:从XX 位臵切至XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7 二次空气开关:合上、分开 3.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9 小车、中臵开关:有XX 位臵拉、推或摇至XX 位臵 4 倒闸操作基本要求 4.1 调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位臵的指示以及区别电气相色的标色。 4.3 变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位臵。 4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。 4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放臵接地线的专用装臵、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装臵。 5 倒闸操作原则 5.1 操作指令 5.1.1 倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。

电工倒闸操作管理制度

编号:SY-AQ-09057 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电工倒闸操作管理制度 Electrical switching operation management system

电工倒闸操作管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1总则 1.1倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接地线及检查设备绝缘等。它直接改变电气设备的运行方式,是一项重要而又复杂的工作。如果发生错误操作,就会导致发生事故或危及人身安全。 1.2为保障电气设备的安全运行,在倒闸操作过程中必须做好组织和技术措施的落实,认真执行倒闸操作票制度。 2倒闸操作的基本要求 2.1为防止误操作事故,变配电所(室)的倒闸操作必须填写操作票。 2.2倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人监护。 2.3高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴和戴绝缘手

套。 2.4如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒及绝缘夹钳禁止使用,雷电时禁止室外操作。 2.5装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 3倒闸操作的技术规定 3.1送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。 3.2带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。 3.3母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 3.4倒换母线操作:应先合上母线备用开关,取下该开关操作保险,将要停用母线所带的线路倒置运行母线,最后再断开原运行母线开关。 3.5变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。

倒闸操作规程

倒闸操作规程 1.目的: 保障配电倒闸操作安全、规范 2.范围: 项目内配电设备 3.职责: 工程部强电班组负责安全规程执行;工程主管/经理负责监督、检验。 4.工作内容: 4.1为保证供电系统设备正常运行和人身安全,防止凭想象、凭记忆进行变配电设备的 操作,强电专业员工必须按本《倒闸操作规程》执行操作,强电领班负责监督管理。 4.2倒闸操作前的准备工作: 4.2.1强电专业员工根据变配电操作任务,填写《倒闸操作票》,强电领班负责审核操作内 容和倒闸操作顺序是否符合规程,在监护人栏签名确认。 4.2.2强电专业员工负责操作前的现场设备检查,强电领班负责复查,确保不带负荷、不 带接地线的误操作。 4.2.3模拟预演——倒闸操作人与监护人应事先在模拟屏上根据倒闸操作顺序进行预演。 4.2.4安全措施——在监护人的监护下,操作人戴好绝缘手套及穿上高压绝缘靴,带上安 全操作用具。 4.2.5核对铭牌——监护人按操作项目核对操作设备铭牌是否正确。 4.3倒闸操作步骤: 4.3.1监护人记下操作开始时间,发布允许操作令。 4.3.2监护人根据《倒闸操作票》操作顺序唱票,每项只允许唱读一次。 4.3.3倒闸操作人根据监护人唱票内容高声复票,并按令进行操作。 4.3.4每进行一步操作,监护人应检查操作人每步操作是否准确,由监护人在《倒闸操作 票》上打一次“√”。 4.3.5毕后,由监护人记下操作结束时间进行最后复查,并做好各项操作记录,向工程部 经理汇报完成情况。 4.4倒闸操作结束后的工作:

工程部经理/主管按排各专业员工对相关的系统设备,如:电梯、自控设备、给/排水设备作一次检查。 4.5在紧急情况下,如:发生火灾、水灾、地震等白然灾害、人身伤害等突发事故,可 先进行倒闸操作,但事后应及时向工程部经理汇报和补填《倒闸操作票》。 5.相关文件

电气设备倒闸操作知识

电气设备倒闸操作知识 1.倒闸操作的概念 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。 2.电气设备状态 (1)运行状态:指设备的断路器及隔离开关都在合闸位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备,如电压互感器、避雷器等)。 (2)热备用状态:指设备的断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸,电路即接通转为“运行状态”。 (3)冷备用状态:是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备与其他带电部分之间有明显的断开点。 (4)检修状态:是指设备的断路器及隔离开关均已断开,检修设备两侧装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),并悬挂了工作标示牌,安装了临时遮栏等。 3.倒闸操作的内容 (1)拉开或合上断路器和隔离开关。 (2)拉开或合上接地刀闸(拆除或挂上接地线)。 (3)装上或取下某控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器。

(4)投入或停用某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (5)改变变压器或消弧线圈的分接头。 4.倒闸操作的基本原则 (1)在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开回路的负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关接通或切断回路负荷电流。 (2)线路停送电操作: 1)线路送电时,应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,按先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关,最后合上断路器的顺序操作。 2)线路停电时,应从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。 3)较长线路的停、送电,应防止电压产生过大波动,防止发电机产生自励磁,注意调节发电机电压。 (3)变压器操作: 1)变压器送电,送电前应将变压器中性点接地,送电先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器。 2)变压器停电,停电前将变压器中性点及消弧线圈倒至运行变压器。停电先拉负荷侧断路器,后拉电源侧断路器(停电前变压器中性点也应接地)。 3)不准用隔离开关对变压器进行冲击。运行中切换变压器中性点接地隔离开关时,应先合后拉。 (4)倒母线操作:

高压电气设备倒闸操作安全规定正式样本

文件编号:TP-AR-L8968 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电气设备倒闸操作 安全规定正式样本

高压电气设备倒闸操作安全规定正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气设备的倒停电操作,应按照设备的管辖 范围和许可范围进行。下级调度员和值班员对上级调 度部门或运行管理部门管辖和许可的设备,不得擅自 改变设备的运行状态,只有得到上级调度员、值班员 的操作命令后,方可进行倒停电操作。但对威胁人身 和设备安全的除外,事后,应尽快报告给调度员或值 班员。 2、一切正常操作均应拟写调度操作命令票和现 场倒闸操作票。紧急事故处理及单项操作(包括同时 拉、合几个开关的限电操作)允许不写调度操作命令

票和现场倒闸操作票,但仍应认真按发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度操作进行。临时性多项操作,操作前应将操作步骤填写在操作命令和现场倒闸操作票上,复诵核对无误后,再进行操作。 3、上级电力调度运行管理部门的调度员、值班员应先问清下一级现场实际运行方式并核对模拟图板后,拟写出正确的操作命令和现场倒闸操作票,防止因操作票与实际运行方式不符而发生误操作事故。 4、有调度关系的双方发布和接受调度操作命令时,双方必须使用统一的调度术语,互报单位、姓名,严格执行发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度,并要绝对明确“发令时间”和“结束时间”,无“发令时间”不得进行操作,无“结束时间”不得认为该项调度操作命令执行结束。 5、调度员在发布操作命令前,必须再一次与现

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度 1. 总则 1.1 操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。 2.4 操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、

设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6 如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7 在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。 2.10 未执行的操作票,加盖“未执行”章,位置同2.8条规定,

倒闸操作安全规程

倒闸操作安全规程 1、调度操作指令要由有权发布指令的调度人员发布;操作人和监护人必须由上级部门批准的合格人员担任。 2 、现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色的标色。 3 、变电站要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的编号、实际状况和接地线的装设位置。 4 、倒闸操作要严格按照倒闸操作票操作执行。 5 、倒闸操作使用统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 6 、倒闸操作使用合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装置。

倒闸操作标准 (一)受理调度下达的操作计划 1.变配电站负责人接受指令。 2.准备好《操作记录簿》,并记录以下内容: (1)下达操作计划时间。 (2)受令人姓名。 (3)操作任务。 (4)系统运行方式。 (5)停送电时间。 (6)作业时间。 (7)工作负责人。 (8)操作指令号、指令项。 (二)制定操作方案 1.变配电站负责人审核操作计划的可行性。 2.检查模拟图板与当时系统接线方式。 3.检查停电作业设备工作是否安全。 4.调度下达的作业时间和操作时间是否合理。 5.根据工作计划,确定接地线组数及安装地点。 6.根据操作计划,制定所需操作票的份数,制定操作方案。7.操作计划有疑问时,联系调度询问清楚,并有根据地提出问题。 (三)填写操作票 1.由变配电站负责人指派有权操作的值班员填写操作票。2.操作人、监护人依据操作计划、工作任务、系统运行方式和现场实际情况,根据研究确定的操作方案,由操作人填写操作票。 3.填写操作票要求:

电气设备倒闸操作原则

第一节电气设备倒闸操作的基本知识和原则 178.什么是倒闸操作? 答:倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 179.倒闸操作有哪些主要内容? 答:倒闸操作的主要内容有: (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 180.变电所现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作? 答:变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 181.倒闸操作的基本步骤有哪些? 答:(1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 182.倒闸操作中“五防”指的是什么? 答:(1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误人带电间隔。 183.倒闸操作时把“六关”指的是哪六关? 答:(1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关;

2020版电工倒闸操作管理制度

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版电工倒闸操作管理制度 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版电工倒闸操作管理制度 1总则 1.1倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接地线及检查设备绝缘等。它直接改变电气设备的运行方式,是一项重要而又复杂的工作。如果发生错误操作,就会导致发生事故或危及人身安全。 1.2为保障电气设备的安全运行,在倒闸操作过程中必须做好组织和技术措施的落实,认真执行倒闸操作票制度。 2倒闸操作的基本要求 2.1为防止误操作事故,变配电所(室)的倒闸操作必须填写操作票。 2.2倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人监护。 2.3高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴和戴绝缘手

套。 2.4如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒及绝缘夹钳禁止使用,雷电时禁止室外操作。 2.5装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 3倒闸操作的技术规定 3.1送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。 3.2带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。 3.3母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 3.4倒换母线操作:应先合上母线备用开关,取下该开关操作保险,将要停用母线所带的线路倒置运行母线,最后再断开原运行母线开关。 3.5变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。

电气设备倒闸操作详细版

文件编号:GD/FS-8866 (操作规程范本系列) 电气设备倒闸操作详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气设备倒闸操作详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、倒闸操作 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作的主要内容有:拉开或合上某些断路器或隔离开关,拉开或合上接地隔离开关(拆除或挂上接地线),取下或装上某些控制、合闸及电压互感器的熔断器,停用或加用某些继电保护和自动装置及改变定值,改变变压器、消弧线圈组分接头及检查设备绝缘。 倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确

与否,直接关系到操作人员的安全和设备的正常运行。如若发生误操作事故,其后果是极其严重的。因此,电气运行人员一定要树立“精心操作,安全第一”的思想,严肃认真地对待每一个操作。 二、倒闸操作一般原则 (1)电气设备投入运行之前,应先将继电保护投入运行。没有继电保护的设备不许投入运行。 (2)拉、合隔离开关及合小车断路器之前,必须检查相应断路器在断开位置(倒母线除外)。 因隔离开关没有灭弧装置,当拉、合隔离开关时,若断路器在合闸位置,将会造成带负荷拉、合隔离开关而引起短路事故。而倒母线时,母联断路器必须在合闸位置,其操作、动力熔断器应取下,以防止母线隔离开关在切换过程中,因母联断路器跳闸引起母线隔离开关带负荷拉、合刀闸。

电气设备的倒闸操作正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电气设备的倒闸操作正式 版

电气设备的倒闸操作正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。

(2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2.倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 a. 在手动合隔离开关时,心须迅速果

相关文档
相关文档 最新文档