文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程质量保证措施

消防工程质量保证措施

消防工程质量保证措施
消防工程质量保证措施

消防工程质量保证措施

1、准备过程质量保证措施

1)按照公司程序文件,结合本工程得实际情况,编制项目质量计划、,明确质量目标,并将质量目标分解到人。

2)做好技术准备

A组织相关工程、技术、管理人员熟悉施工图纸,学习本工程使用规范与有关技术操作规程,组织各专业施工图纸得会审工作,搞好各相关专业工种之间得配合,理清各专业得施工程序,以便科学组织施工。

B主要技术管理人员要认真研究标书、施工图纸与合同文件等有关资料,进一步深化、完善施工组织设计与施工方案;并在业主项目管理工程师机构得督导下修订与完善质量计划,切实做好施工部署。

C进场后对施工班组进行技术交底,编制具体得分部、分项工程得施工方案及施工作业指导书,根据工期要求与施工部署,做好材料计划、机具计划、劳动力需用计划等。

3)作好材料、成品、半成品得进场检验、计量及试验

A本项目将严格按照公司《生产过程控制程序》、《物资管理办法》中得要求,做好物资采购供应工作,保证项目使用优质得建筑安装材料与设备,该工作由材料主管全面负责。

B对一次性购买量很小得一般产品,也可以采用使用前对产品检验或验证得办法作出评定。

C本项目得物资采购工作按项目经理批准得采购计划进行。根据施工进度计划变动或设计变更可随时修改、补充采购计划。物资需要计划由工程技术部提供,物资采购计划由材料部门编制,项目经理审批后,由采购员进行采

D采购物资得工作由采购员按照《物资管理办法》得规定执行。进货检验工作由保管员按公司《物资管理办法》得规定执行。

E用户提供得物资按照公司与业主签订得《建筑安装工程施工合同文本》中得规定与

要求,项目经理组织有关人员进行验证,验证要按照公司《物资管理办法》得有关要求进行,验证时要注意:

①产品得品种与数量就是否与有关文件相同。

②产品就是否满足有关规范得要求。

③产品得检验与试验文件就是否齐全。

F物资搬运

①搬运前,项目部材料设备部门应根据搬运物资得特点,制定搬运措施,明确搬运得任务与要求,组织搬运人员,指定搬运负责人。

②搬运负责人应对搬运人员进行操作交底,对有特殊搬运要求得物资应下达书面搬运作业指导书。

③搬运操作应根据不同得物资种类采取相应得搬运措施。

G对到场得原材料、设备、半成品由材料员进行验收,并填写验收单,对不合格得物资与设备按《不合格品控制程序》执行,并按合同规定得方式书面通知用户作出处理,有关记录按《质量记录控制程序》执行。

H保管员应对进场物资分类做好标识,并按储存计划存放

4)对进场施工设备由机械管理员按《机械设备管理办法》进行验证与管理,安装调试就绪。

5)对监视与测量装置得操作人员均应落实,并具备操作资格。机械管理员应根据监视与测量装置需用计划建立相应台帐,并确保装置处于校准状态,并能满足所需得精确度与灵敏度,同时做好记录并按公司《监视与测量装置控制程序》得规定执行。

2、施工过程质量保证措施

1)本项目得施工将严格按照经上级技术主管部门及业主监理审核批准得施工组织设计组织实施。对重要、关键或有特殊要求得过程应依据具体情况编制施工方案或作业指导书,并报项目技术主管与上一级工程管理部门批准后实施。

2)技术、安全交底

施工前由工程技术人员向施工班组进行技术、安全交底,包括施工准备、施工工艺(操作要点)、图纸规范要求、质量标准、技术安全措施与“四新”技术特殊要求等内容。

3)施工过程控制

A管理人员每天向班组明确当天得施工任务,检查施工任务、质量目标得完成情况,并在施工日志里记录。各级施工人员应按技术、安全交底得要求进行施工生产,技术人员、质检员、安全员等项目各级管理人员应根据施工组织设计、施工方案或作业指导书得要求进行过程监视与控制。

B对需要例外转序与紧急放行得工序过程,经项目经理与主任工程师批准后方可进行同时应征得顾客、设计与监理单位得书面认可,并做好标识。

C关键过程得控制

对于产品质量有重大影响得关键过程应在施工组织设计中给与界定,并编制作业指导书,明确工作内容与要求,并对各专业工种人员进行资格考核与适当得培训。

D对于分包单位施工得过程,由项目部统一进行控制与管理,必要时,项目部应对其能力进行确认。

E过程得再确认

当某个施工过程完毕后,若施工条件与环境发生变化,或后续过程需要时,项目部应组织相关工程技术人员对施工得质量进行再确认,以验证过程控制得可靠性、有效性。对于不合格得产品,按《不合格品控制程序》处理。

4)过程得标识及不合格品得控制

在施工过程中,对于特殊过程、关键过程或其它需要追溯得过程,均应进行合理有效得标识,需要标识得过程可在施工组织设计中加以明确(详见附表);对于施工中出现得不合格品,应按照《不合格品控制程序》进行控制,必要时按《预防措施控制程序》与《纠正措施控制程序》得要求处理。

5)环境控制

A施工过程中应对施工环境采取相应措施:

环境条件(温度、湿度、雨、雪等)影响施工质量时,工程技术人员应在施工日志中对施工环境条件进行连续记录。

B施工环境超过施工方法适用范围时,工程技术人员应及时通知项目技术负责人,由项目技术负责人组织研究新得实施方案,并采取相应得防范措施。

C项目经理部应按当地政府、总公司企业形象及《安全生产与文明施工管理办法》得规定开展安全生产、文明施工与达标。所有进场人员,均应进行三级教育,并做好记录。施工用电按《现场临时用电安全技术规范》进行管理。施工现场安全设置必须定期检查,并有安全员做好记录;安全防护达标率必须达到规定指标。

6)设备得使用

A根据施工设备需用计划,材料设备部门组织施工机械设备进场并安排适宜得环境。由机械员对设备得能力、安全性能等进行确认与验证,并做好记录。项目部安排由操作证得人员上岗,并建立合格操作者名单。

B现场使用得机械设备应定期检查、维护与保养,使设备经常处于完好得技术状态,并有机械员作好记录。

C施工设备得管理按《机械设备管理办法》执行。

D监视与检测装置按《计量法》进行管理,项目应建立检测设备台帐,对检测设备进行全面控制,并做好检测设备得运行与维修记录。当因设备得原因造成施工质量出现较大波动时,应对该设备得能力进行确认,合格后方可继续使用。

E国家规定强制鉴定得计量器具必须100%按时送检,同时做好平时得抽检工作。计量过程必须使用鉴定合格得计量器具,无鉴定合格证、超过鉴定周期或检验不合格得计量器具严禁使用。

F设备得状态及技术性能应有明确得标识。

7)施工记录得管理

施工过程得施工记录各岗位人员必须及时填写,并按有关规定得要求现场会签,施工记

录得格式执行各有关行业得标准。

3、产品得监视与测量管理措施

1)产品得监视与测量所用得监视与测量装置应符合《监视与测量装置制程序》得要求。

2)物资进场检验由项目部材料设备部门组织,工程技术部门参加,按《物资管理办法》对产品进行监视、测量、检验,必要时有合资格得检验单位检验,检验结果作为质量记录得组成部分,检验后得物资应进行标识。

3)对产品质量得检验,实行班组自检、互检、交接检验与质检员检验

结合得检验制度。

4)项目部技术部门组织专业技术人员与质检员对施工过程得工序质量进行监视与检测,其结果应符合《建筑工程施工质量验收统一验收标准》GB50300-2001及其它施工规范、规程得要求;必要时请业主、监理与当地质监部门参加。监视与测量记录作为质量记录得组成部分。

5)对有专门要求得产品得检验与试验,按专门标准进行。

6)项目部组织相关人员对隐蔽工程、分项工程、分部子分部工程得质量进行检验。检验情况在相应范围内通报,检验中发现不合格品,应及时按《不合格品控制程序》处置与验证。有关记录由质检员按《质量记录控制程序》执行。

4、产品得标识与追溯管理措施

1)用于工程施工得材料、半成品、设备等均应进行必要得标识,以防相互混淆或错用。

2)施工产品按合格、不合格、未检或待检、废品四种分开放置,严禁混放。

3)工序间交接必要时应进行状态标识,且标识应就是可追溯性得;多家单位参与施工得内容,在工序交接时应进行状态标识。

4)标识记录由质检员按《质量记录控制程序》执行。

5、成品保护措施

1)项目部应制订并实施成品保护计划与措施。

2)工序产品由本工序实施班组防护,交验后由下道工序施工班组负责防护,交叉施工得由后道工序对前道工序进行保护。

3)工程最终产品由项目制定防护措施,指定专人防护,直到交付完成。

4)成品保护中出现得重大问题,项目部先按《不合格品控制程序》处置,同时报告上一级主管部门及业主,处置后得验证由上一级技术主管部门进行。

6、对顾客提供产品得控制措施

1)对于顾客提供得用于施工生产得图纸、技术资料等应按合同规定与公司《文件控制程序》进行管理。

2)对于顾客提供得用于施工生产得物资材料成品半成品,按公司得《物资管理办法》进行管理、标识、储运,并办理有关手续。

3)对于顾客提供得用于施工生产得机具、设备、专用工具,按公司得《机械设备管理办法》进行管理,并有明显得标识。

4)顾客提供得产品应就是合格品,否则不准使用,除非得到有关单位书面认可与对产品质量作出承诺,必要时项目部应报公司批准。

7、产品得交付与服务措施

1)工程竣工符合工程交付条件时,由项目部负责各种资料整理,并组织向业主交付,办理竣工验收证明手续。

2)工程交付后,项目部应及时将工程竣工资料上报公司职能部门,由公司职能部门制定回访计划,收集顾客信息,接受顾客投诉,并负责处理保修期间内出现得质量问题。

3)工程维修按产品生产过程进行管理与质量检验。

4)其她未尽事宜,按照国家《建设工程质量管理条例》及有关规程、规范与合同要求办理。

工程施工质量保证书样本

工程施工质量保证书

1、施工现场必须按施工方案布置, 施工材料及设备、工具不乱摆乱放, 做好文明施工; 2、施工期间乙方人员不得酗酒、闹事、打架, 不做违法行为, 由此产生的责任均由乙方负责; 3、乙方进场到施工撤场期间要做好防火、防盗及一切安全生产和质量事故的预防工作; 4、施工现场应做好完善的安全防护措施, 并设有护栏及警示标志。严禁使用易燃易爆物品施工, 如需用明火, 必须申报并做好安全防火措施, 在确保安全的情况下施工; 5、项目部建立工程质量保证体系, 负责人对所承建过程的施工质量负责, 保证施工质量符合验收规范的标准, 不偷工减料, 不粗制 滥造; 6、工程所有的各种材料、构配件、设备、混凝土等严格按规范的要求, 使用前在监督下取样检验合格后方可使用; 7、严格按有关规定组织人员进行施工质量检查评定, 关键工序需经建设单位及监理验收合格后方可进行下道工序。 8、消除质量通病, 由专人负责检查落实, 发现质量问题, 及时整改直至符合规范要求;

消防工程施工质量控制措施

消防工程施工质量控制措施 1. 工程质量目标: 确保一部工程达到工程质量验收标准,消防有关部门一次验收合格,工程质量等级为合格。 2. 工程质量目标分解

3. 质量保证体系设计 施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要因素。工程质量的优劣直接取决于项目班子质量管理的能力,项目质量体系的设置是否合理、完善,体系能否高效的运转,将直接关系到工程质量管理工作能否顺利地展开,最终达到对工程的质量进行有效的控制,确保质量目标的实现,是项目管理的关键。 3.1 本工程质量保证体系 依据本工程的情况,我们建立如下质量保证体系,进行

项目内部工程质量的全面管理和控制,同时接受业主、监理单位及当地质检站的监督、检查和指导。 质量保证体系图 业主、监理方 造 价 员 材 料 员

实 行全过程 实行全 各施工队伍 面检查监督 3.2 资源、要素的保证 质量体系建立和完善后,如果没有资源、要素作为保证,体系的运行 就无法得到保障,因此必须对施工过程的五大要素的保证措施进行明确和落实。

3.2.1 劳动力的保证 施工中人的因素是关键。无论从管理层到劳务层,人的素质的好坏直接影响到工程质量目标的实现。根据项目的情况,我们拟采取以下保证措施; (1)做好宣传工作,使全体施工人员牢固树立起“百年大计,质量第一”的质量意识,确保工程质量创优目标的实现。 (2)选派优秀的工程管理人员和施工技术人员组成项目管理班子,实施和管理本工程。同时选派技术精良的专业施工班组,配备先进的施工机具和检测设备,进场施工。 (3)选派技术精良的专业施工班组,进场施工。 (4)建立完善的质量负责制,使每位参与本项目施工的人员都明确自己的质量目标和责任,使工作有的放矢。 3.2.2 施工机具、检测设计的保证 现代化的施工,机械设备的装备率越来越高,施工的速度及质量地施工机械的依赖性也越来越高,现场设备的装备

消防工程施工工艺及主要质量控制要点说明

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表各项是否正确) 主要管材 名称 材质 接口 消火栓管道 ≥DN100,热镀锌无缝钢管 沟槽式连接 <DN100,外壁双面热镀锌钢管 丝扣配件连接 喷淋管道 ≥DN80,热镀锌钢管 丝扣配件连接 <DN65,外壁双面热镀锌钢管 11 保温 室外明露和室公共部位有可能超细玻璃棉进行保温。 12 防腐 消火栓和喷淋管道试压完毕后锈刷防锈漆二度,全部消防管 丝扣配件连接 二、各流程 1.管道安装流程 2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配装→管段调直→固定 3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂剂→密封圈安装→管道及部件连接→卡箍安装→螺丝紧固 管道 下压力 A B 试运行 预留、预埋 支架制作安装 管道元件检验 管道放线 管道安装 管道加工预制 施工准备 防腐绝热 系统清洗 系统试验 竣工验收 管道安装工艺流程图

管道滚槽毛刺清理 密封圈涂剂密封圈安装 管道及部件连接 卡箍安装

螺丝紧固 4.支架制作安装流程 三、主要控制要点 1标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩; 2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求

3.技术控制要点及要求(检查及再加几条) 1.丝扣连接 A断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 B套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。 C配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。 D 管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。 E沟槽的深度、宽度尺寸应符合下列要求 2.卡箍连接 A准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,并将管杂物清除干净。 B检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部。 C将另一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部,两端处应留有一定的间隙。我们施工中间隙一般保持在2mm左右。 D将橡胶密封圈套在另一根钢管顶端,使橡胶密封圈位于接口中间部位,并在其周边涂抹润滑剂(无特殊要求时可用洗洁精或肥皂水)。 E两根管道的轴线应对正。 F在接口位置橡胶密封圈外侧安装上、下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽。 G用手力压紧上下卡箍的耳部,并用木榔头槌紧卡箍凸缘处,将上下卡箍靠紧。 H在卡箍螺栓位置穿上螺栓,并均匀拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱。 I 检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽。

工程安全质量保证书

工程安全质量保证书 为进一步贯彻《建设工程材料管理条例》、《关于进一步加强本市建材质量监督管理若干规定的通知》的精神,加强本市准用、备案管理范围内的建设工程材料(以下简称建材)的监督管理,强化建材各方主体的质量责任,杜绝建材生产、采购、使用过程中出现的管理不规范行为,决定对建材质量保证书(即质量证明书或出厂检验报告,以下统称为质保书)及施工现场建材台帐实行规范化管理。现对实行准用、备案、生产许可或按规定要求复验的建材有关规定如下。 一、建设工程总承包单位(施工单位)、监理单位按建材品种,建立《建设工程材料采购验收检验使用综合台帐》(以下简称综合台帐,格式见附表)、《建设工程材料监理监督台帐》(以下简称监督台帐,格式见附表)。 二、总承包单位(施工单位)应按设计、标准、购置合同规定等要求对进场建材按批验收,符合要求的建材方可办理验收入库手续。监理单位应按有关规定进行监督验收。验收要求如下: 1、对产品的标志(标识)、外观质量状况等实物特征进行验收; 2、对生产厂家(或材料供应商)所提供的准用证防伪复印件、备案证明防伪复印件、许可证复印件、质量保证书、送货单等质量证明资料逐件进行审核; 3、对实际生产

企业名称、商标、品种规格是否与质量证明资料一致进行验收。 三、总承包单位(施工单位)应按有关规定对建材进行复验,监理单位应按规定见证取样,代表建材生产单位的人员应到场参与,取样后应及时送检,并将检测结果(合格或不合格)记录在相应综合台帐和监督台帐中。建材所使用的部位应在综合台帐和监督台帐中作相应的记录。建材复验结果不合格的,应按不合格品控制程序处置,处理情况须在综合台帐和监督台帐的备注栏中记录备查。 四、施工现场存贮堆放的建材应标明“合格”、“不合格”、“在检”、“待检”等产品质量状态,并注明建材生产企业名称、品种规格、进场日期及数量等。并按建材性能要求进行存贮和保管。 五、监理单位应当将工程项目所需的建材质量和使用情况纳入监理范围,并对建材的使用方案进行审验核准,对施工单位使用的建材质量和进场产品的质量检测加强动态监督。监理单位应对总承包单位(施工单位)上报的《工程材料/构配件/设备报审表》及其质量证明资料进行严格审核,符合要求方可签字(盖章),同意其使用,并在监督台帐中作好相应的记录。如发现施工单位有使用未经监理单位签字(盖章)认可建材行为的,监理单位应及时签发《监理工程师通知单》或《工程暂停令》,制止这一行为。如施工单位

消防工程质量控制措施(通用版)

消防工程质量控制措施(通用 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0688

消防工程质量控制措施(通用版) 1、消防系统的选用; 2、施工过程中质量的控制; ①严格审查施工单位质量管理体系及施工组织设计或方案;对于不完善的要督促其进行完善; ②对于进场材料严格验收,对于不合格的材料严禁入场; ③通过现场巡视与工序检查力争将问题消灭在萌芽状态; ④通过水压、气压试验检查管道连接的最终质量; ⑤消防工程的技术复核。在施工中,对所有防火灭火设计的安装部位的预留孔洞;定位坐标和有关技术要求进行复核,并予以记录和签证。 ⑥中间验收、测试: 在消防工程施工中,对一些特殊的消防分类系统,为保证总安

装和试行和可靠,应进行中间验收和测试; (1)室内消火栓给水管网静水压测试; (2)喷洒管网每层静水压测试; (3)火灾自动报警系统线路穿管后的接地、绝缘测试,线制、线色验收; (4)防排烟阀开启,关闭测试; (5)装饰装修材料的阻燃性能测试; ⑦对预埋于梁、板、柱、墙体的消防控制线路的管线,火灾自动报警系统的管线,探头盒,模块盒、按钮的位置、室内消火栓箱与 水泵的起动线路,火灾事故应急照明线路,自动喷水灭火系统的内埋管道,防火卷帘预埋件等待的安装到位,取量和材料型号、质量及施工质量进行复核,无误后由建设单位代表,消防监督员,施工队伍的施工技术员签章记录予以隐蔽; ⑧消防工程施工与其它各施工专业的协调; 消防工程在施工中是配合主体结构施工,这样就会形成交叉施

消防工程质量保证书

篇一:施工质量保证书 施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到:1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的 施工质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量 符合验收规范的标准。 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求, 使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。 4、消除质量通病,由专人负责检查落实。对监理工程师和质 量监督人员提出的质量整改意见认真执行,及时整改达到质量合格。 5、单位工程竣工验收时保证:质量控制资料齐全;工程有关 安全和功能的检测资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目符合专业质量验收规范的规定;验收合格。 6、工程竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内履行质量 保修责任和义务; 7、 8、上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量;因施工原因发生质量问题,愿意承担相应责任。项目经理(签字并盖章): 年月日篇二:2016基础施工质量保证书 2016基础施工质量保证书 基础施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到: 1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的施工质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量符合验收规范的标准。 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求,使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。 4、消除质量通病,由专人负责检查落实。对监理工程师和质量监督人员提出的质量整改意见认真执行,及时整改达到质量合格。 5、单位工程竣工验收时保证:质量控制资料齐全;工程有关安全和功能的检测资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目符合专业质量验收规范的规定;验收合格。 6、工程竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务; 7、 8、上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量;因施工原因发生质量问题,愿意承担相应责任。项目经理(签字并盖章):年月日 施工质量保证书 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据现场工程需要,为提高工程进度、质量和安全管理,依照《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》、《建筑装饰工程承包合同条例》,经双方协商,自愿达成以下协议: 一、工程名称及地点: 二、工程承包方式及内容: 三、开工日期为年月日,竣工日期为年月日,共计:天,

消防施工工期及保证承诺

消防施工工期及保证措施 第一节施工工期计划 因施工与甲方的生产同时进行,甲方提供的施工提条件对施工进度影响大,计划在365年天工期内,完成招标文件规定的全部维护内容。 第二节保证工期的措施 本工程应在保证工程质量和安全的基础上,确保施工进度。施工中以总进度网络计划为依据,按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标,以各分项管理、技术措施为保护手段,进行施工全过程的动态控制。 一、进度控制的方法 1.按施工阶段分解,突出控制节点。以关键线路和次关键线路为线索,以计划中起止里程碑为控制点,在不同施工阶段确定重点控制对象,制定施工细则,达到保证控制节点的实现。 2.按专业工种分解,确定交接时间。在不同专业和不同工种的任务之间,要进行综合平衡并强调相互间的衔接配合确定相互交接的日期,强化工期的严肃性,保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。 3.按总进度网络计划的时间要求,将施工总进度计划分解为年度、季度、月度和旬期进度计划。

二、实行施工进度计划的动态控制 施工进度计划的控制是一个循环渐进的动态控制过程,施工现场进度动态控制的条件和情况千变万化,项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息,不断将实际进度与计划进度进行比较,一旦发现进度拖后,要分析原因,并系统分析对后续工作将产生的影响,在此基础上制定调整措施,以保证项目最终按预定目标实现。 三、保证按时开工措施周密、细致的施工准备工作是确保工程准时开工,以及开工后形成连续施工能力的前提,我方将立即组织参加本标段施工的项目班子进场,利用我公司已有的机电施工经验和所积累的技术资料,编制详细的专业施工方案、作业指导书、质量计划、验收评定表,制定周密的设备材料供应计划,与总承包方协议具体的施工时间表,并编制出施工进度二级计划。专业施工方案、质量计划及施工二级进度计划将在进场10 天内交建设单位和监理单位核准。 四、技术保证措施 1.做好图纸会审工作,提高图纸会审质量,尽最大可能减少现场设计修改,保证施工顺利进行。 2.项目施工前都必须进行技术交底,使所有参与施工的人员都了解做什么,怎么做,做到什么要求,达到什么目的,做到施工一项,优质完成一项,杜绝事故及返工现象,确保各施工节点能如期准点完成,以质量保进度。 3.加强管理,以有序的作业程序保证施工进度。每个项目在施工前都编制作业指导书,以明确各项目的施工程序、质量、安全要求及

消防工程施工工艺含主要质量控制要点总结计划.doc

消防工程施工工艺及主要质量控制要点

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表 各项是否正确) 名称材质接口 ≥DN100,热镀锌无缝钢管沟槽式连接 消火栓管道 丝扣配 <DN100,内外壁双面热镀锌钢管 件连接 主要管材≥DN80,热镀锌钢管丝扣配件连接 < DN65,内外壁双面热镀锌钢管 喷淋管道 室外明露和室内公共部位有可 1 保温丝扣配 1 采用超细玻璃棉进行保温。件连接 1 防腐消火栓和喷淋管道试压完毕后 2 除锈刷防锈漆二度,全部消防 二、各流程 1.管道安装流程 施工准预留、管道放管道元系统试管道安管道加支架制系统清防腐试运行竣工验 管道安装工艺流

2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配 装→管段调直→固定 3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂 剂→密封圈安装→管道及部件连接→卡箍安 装→螺丝紧固 A B 下压力 管道 管道滚槽毛刺清理

密封圈涂剂 密封圈安装 管道及部件连接

卡箍安装 螺丝紧固 4.支架制作安装流程 支架选型确定尺寸下料支架制作支架防腐、涂漆支架安装 三、主要控制要点 1 标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩;

公称直径旋入扭矩管钳规格(mm)长度螺纹扣N·m (mm)× 15 11 6.0 ~40 350× 20 13 6.5 60 .15 6.5 ~350× 25 15 6.0 ~100 450× 32 17 7.0 ~120 450× 40 18 7.0 ~150 600× 50 20 9.0 ~200 600× 65 23 10.0 ~250 900× 80 27 11.5 ~300 900×2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求 管道公称直径沟槽宽度 (mm) 沟槽深度( mm)DN25 1.40 DN32 7.2 DN40 1.61 DN50 DN65 1.97 DN80 8.74 DN100 2.12 DN125 DN150 2.16 DN200 2.34 DN250 11.91 2.39 2.77 允许的最小壁厚(mm) 1.65 2.11 2.77 3.40 3.96 DN300

消防工程施工方案及技术措施.

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等: 6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分

的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构 为实现本招标工程建设的优质、高速、安全。文明、低耗的目标而奋斗,我们拟在工程施工中采用项目法施工的管理体制。 1.1、施工管理体制的设置原则

消防工程合同书(标准版).docx

编号:_________________ 消防工程合同书 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

甲方(全称): 乙方(全称): 按照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 承包范围: 承包方式: 二、工程日期 开工日期:

竣工日期: 合同工期总日历天数:_____天三、质量标准 工程质量标准: 四、合同价款 金额(人民币大写): 五、组成合同的文件 1、本合同 2、中标通知书 3、投标书及附件 4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸 6、工程量清单 7、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。 六、合同的生效及终止 1、合同签订之日起生效 2、除质量保证书外,甲乙双方履行合同的全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后,本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后,甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则,履行通知、协助、保密等义务。 七、图纸 提供方及份数: 八、甲方工作:

1、提供经当地消防部门审批的设计资料,如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。 3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作,甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。 4、提供具备施工条件的施工场地 5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地 6、双方约定甲方应做的其他工作: 九、乙方工作 1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。 2、在施工过程中,如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出,由甲方和设计单位与消防部门协商解决。

浅谈消防工程质量控制

浅谈消防工程质量控制 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

浅谈消防工程质量控制 作者:毛方军时间:2003年11月28日 (浙江江南消防工程监理有限公司) 摘要: 从监理和施工单位的角度阐述如何保证消防工程的施工质量和服务质量。 关键词: 质量控制;消防工程 本文以在几年来在消防工程施工管理和监理的工作体会,简单的阐述如何保证消防工程的质量。(包括消防工程半产品质量、施工质量和服务质量)消防工程是增强各类大型或重大筑物预防、抗御火灾能力的安全工作。消防系统能否正常运行, 将直接关系到国家和人民生命财产的安全。而要使整个消防系统维持长期可靠而稳定的运行, 则是需要从设计到施工到维护阶段所涉及的有关单位须通力协作、各尽其责方可实现的。 1 消防工程施工质量控制 施工准备阶段的质量控制 在这个阶段施工单位应做好图纸自审工作, 找出图纸设计中存在的, 影响今后施工、验收和使用的隐患, 主要如下: 1. 1. 1 检查系统中使用的管材及连接方式、管路的坡度等是否符合有关规范要求; 1. 1. 2 喷淋头的选型、设置场所、安装朝向是否符合有关规范要求; 1. 1. 3 探测器的选型、设置场所、保护面积是否符合有关规范要求; 1. 1. 4 各消防控制设备如防排烟设备、防火卷帘门、消防水泵的联动控制方式是否符合有关规范要求以及当地消防部门的规定。在建设单位组织的消

防部门、设计单位参加的图纸会审中, 将自审中发现的问题提出, 经各方商讨后形成书面纪要, 作为施工与验收的依据。 1. 2 施工过程质量控制 主要从人、机、料、法、环五个要素进行控制, 通过完善的质量管理体系对消防工程产品质量进行测量、分析、改进。 1. 2. 1 人——参与消防工程施工的人员 工程项目参与各方员工素质是工程质量的基本保证。一般应选择具有消防工程施工经验的施工人员, 否则应对其进行岗前培训, 主要包括消防工程施工技术培训以及安全生产知识培训。并且在各分项工程开始前应对施工班组进行技术交底, 使其领会设计意图、设计变更的要求, 执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。 1. 2. 2 机——施工机械和检测仪器 包括施工机械, 测量仪器, 检测仪器等。常用施工机械应定期进行维护保养, 使其保持完好状态。配备经检验合格的仪器, 对所敷设线缆的绝缘电阻、火灾探测器的性能等进行测试。 1. 2. 3 料——工程材料、设备 消防工程使用的所有材料与设备必须符合设计要求并应从具备良好的信用和质量管理体系的厂家中选取, 并应具备材料证明书或合格证, 消防专用产品应为公安部消防产品信息网上网产品, 并严格按物资进场验收程序进行验收, 严防不合格物资进入施工现场。 1. 2. 4 法——施工质量管理制度和施工组织设计 (1) 施工质量管理制度 建立完善的施工质量检验制度, 隐蔽工程检查验收制度, 施工技术复核制度, 质量责任制, 并在实施中得到有效落实, 实物质量符合设计、合同和强制标准要求。工程施工中发生了质量问题(事故) 要按程序及时进行处理, 不留隐

消防工程施工合同标准版本

文件编号:RHD-QB-K6092 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 消防工程施工合同标准 版本

消防工程施工合同标准版本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 消防工程施工合同范文1 甲方(全称): 乙方(全称): 按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点:

工程规模: 二、工程概况 开工日期: 竣工日期: 三、质量标准 工程质量标准: 四、合同价款 金额(人民币大写): 五、组成合同的文件 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视

为本合同的组成部分。 六、合同的生效及终止 1、合同签订之日起生效。 2、除合同质量保证书外,甲乙双方履行合同的全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后,本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后,甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则,履行通知、协助、保密等义务。 七、图纸 提供方及份数: 八、甲方工作: 1、提供当地消防部门审批的设计资料,如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备、材料等予以保护。 3、如工程需基建方配合工作,甲方应提前和乙

消防施工质量保证书

消防施工质量保证书 【篇一:消防工程质量保证书】 篇一:施工质量保证书 施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和 消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到: 1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的 施工质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量 符合验收规范的标准。 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求, 使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。 4、消除质量通病,由专人负责检查落实。对监理工程师和质 量监督人员提出的质量整改意见认真执行,及时整改达到质量合格。 5、单位工程竣工验收时保证:质量控制资料齐全;工程有关 安全和功能的检测资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项 目符合专业质量验收规范的规定;验收合格。 6、工程竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内履行质量 保修责任和义务; 7、 8、上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量;因施工原因发 生质量问题,愿意承担相应责任。项目经理(签字并盖章): 年月日篇二:2016基础施工质量保证书 2016基础施工质量保证书 基础施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和 消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到: 1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的施工 质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量符合 验收规范的标准。

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

最新整理消防工程质量控制措施.docx

最新整理消防工程质量控制措施 1、消防系统的选用; 2、施工过程中质量的控制; ① 严格审查施工单位质量管理体系及施工组织设计或方案;对于不完善的要督促其进行完善; ② 对于进场材料严格验收,对于不合格的材料严禁入场; ③ 通过现场巡视与工序检查力争将问题消灭在萌芽状态; ④ 通过水压、气压试验检查管道连接的最终质量; ⑤ 消防工程的技术复核。在施工中,对所有防火灭火设计的安装部位的预留孔洞;定位坐标和有关技术要求进行复核,并予以记录和签证。 ⑥ 中间验收、测试: 在消防工程施工中,对一些特殊的消防分类系统,为保证总安装和试行和可靠,应进行中间验收和测试; (1)室内消火栓给水管wang静水压测试; (2)喷洒管wang每层静水压测试; (3)火灾自动报警系统线路穿管后的接地、绝缘测试,线制、线色验收; (4)防排烟阀开启,关闭测试; (5)装饰装修材料的阻燃性能测试; ⑦ 对预埋于梁、板、柱、墙体的消防控制线路的管线,火灾自动报警系统的管线,探头盒,模块盒、按钮的位置、室内消火栓箱与 水泵的起动线路,火灾事故应急照明线路,自动喷水灭火系统的内埋管道,防火卷帘预埋件等待的安装到位,取量和材料型号、质量及施工质量进行复核,无误后建设单位代表,消防监督员,施工队伍的施工技术员签章记录予以隐蔽; ⑧ 消防工程施工与其它各施工专业的协调;

消防工程在施工中是配合主体结构施工,这样就会形成交叉施工以及干扰的现象。现场协调是保证消防工程质量的有力措施之一。 ⑨ 注意与其他安装专业的配套施工,在走廊部位往往管线较多,安装各专业的综合剖面图设计院往往不出,这就需要在施工前排好此部位的安装专业施工剖面图。 在施工过程中往往施工单位较多,施工顺序容易混乱,这时候就应按有压管让无压管,小管道让大管道的原则来指导,协调现场各施工单位之间的施工,这样才能做到有条不紊,从而减少返工,节约工期。 ⑩ 消防产品质量认可: 对建筑所安装的消防产品在到货时应认真地进行检查,验货和质量认可,杜绝伪劣,型号不符的消防产品在建筑中使用。

消防工程质量控制要点

消防工程质量监控要点 1、管道安装 管道安装基本原则:横平竖直。 丝接管道加工的管子螺纹应规整,镀锌管及管件的镀锌层不得有损坏;管子宜采用机械切割。 螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净,螺纹外露部分防腐良好;接口无外露油麻丝。 当管道变径时,宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过两个,公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。 管道穿楼板时应设套管,套管直径比管道直径大2号,套管下端与楼板齐,上端应高出楼板面20~30mm,管间空隙用油麻填实并灌平。 管道穿过水箱壁、水池、地下室外墙壁时必须预埋防水套管。 2、管道支吊架安装: 支架或管卡应固定在楼板或承重结构上; 钢管水平安装支架间距不得大于下表所列数值: 立管卡安装,层高小于或等于5m,每层须安装1个,层高大于5m,每层不少于2个。管卡安装高度距地~,2个以上管卡可匀称安装。

3、管道试压 管道试压灌水前须进行全面检查,确保系统处于封闭状态,确保管路上所有阀门均已开启。 试压过程中应重点针对外观检查,确保所有管道焊缝、丝口、法兰连接处无渗漏。 管道试验压力:当设计工作压力≤时,试验压力为工作压力的倍,但不得小于;当设计工作压力>时,试验压力为工作压力加。检验方法:在试验压力下观测10min,压力降不应超过,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏; 减压孔板的安装必须按设计要求在不同楼层安装孔径不同的减压孔板,凡动水压超过的消火栓口处应设减压孔板。 4、附件安装 消火栓箱暗装时要紧密与土建结合,确保安装平直并与装饰面协调,箱体不得内陷于装饰面之内。 管道上侧,其动作方向和水流方向一致;安装后其水流指示器的浆片、膜片应动作灵活,不得于管壁不发生碰擦。 信号阀应靠近水流指示器安装于水流指示器间距不小于300mm。 水源控制阀、报警阀与距水平管的连接,应保证水流方向一致。 报警阀应安装在明显且便于操作的地点,距地面高度宜为。应确保两侧距墙不小于,正面距墙不小于。 水泵接合器安装:消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 消防水泵安装:驱动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;驱动机之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。管道与泵连接后,不应在其上进行焊接和气割;当需要焊接和气割时,应拆下管道或采取必要的措施,并应防止焊渣进入泵内。 管道刷漆:管道刷漆前应先充分清洁管道表面,刷漆应保证厚度均匀,不得有脱皮、起泡流淌和漏涂等现象。

消防工程质量控制措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT167 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防工程质量控制措施通用范本

消防工程质量控制措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1、消防系统的选用; 2、施工过程中质量的控制; ①严格审查施工单位质量管理体系及施工组织设计或方案;对于不完善的要督促其进行完善; ②对于进场材料严格验收,对于不合格的材料严禁入场; ③通过现场巡视与工序检查力争将问题消灭在萌芽状态; ④通过水压、气压试验检查管道连接的最终质量; ⑤消防工程的技术复核。在施工中,对所

消防工程承包合同协议书范本详细版

消防工程承包合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年 ____ 月 ____ 日 编号 号:

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将总承包的___________________________ 项目中的消防工程(含通风工程),经甲方邀请招标由乙 方中标承包施工。为了明确双方责任,确保上述工程按质、按量、按期完成,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、公平、自愿和诚实信用的原则,经双方共同协商,订立本协议,以资双方共同遵守: 第一条承包内容及承包方式 (一)____________________________________________________________ 工程概况:本工程位于,本项目主体 _________________________________________________________________ 。总建筑面积约_____________ _m2o (二)承包范围:本工程施工图范围室内所有消防工程(包括消防自动报警系统、防排烟系统、 新风系统、喷淋系统、消火栓系统)、招标文件、投标文件中所列的所有工作内容。备注:所有消防工程预埋预留管、洞及接线盒均由乙方进行预埋,消防水接至室外就近水泵接合器,(甲方之前预埋预留所产生的费用,由乙方单位承担),投标文件(报价书)若没有列明,且实际消防验收时必须要求做的项目,视为乙方对甲方的优惠,不另计取。 (三)承包方式:包工包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、消防联动及整个项目的消防系统包通过消防部门质量验收。 第二条工程造价及施工工期 (一)工程固定总价及工程结算方式: 1、工程固定总价为:人民币 _____________________________ 元整(Y __________ 元)。 2、结算方式:结算按如在施工图纸及招标要求范围内的不予调整,固定总价,如因业主原因调整或设计变更的,可按以下结算方式按实结算。 3、计价方式、工程承包总价、工程竣工结算价、设计变更计价方式:

建筑消防工程施工质量通病及预防措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3857 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 建筑消防工程施工质量通病及预防措施标准版 本

建筑消防工程施工质量通病及预防 措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 建筑消防设施施工是建筑设备工程的重要组成部分,是建筑物中一项必不可少的建筑安装工程。随着建筑物的高度和广度的不断增加和人们生活水平的不断提高,对消防用水的安全程度、供水的可靠性和建筑物抗御火灾能力等方面提出了更高的要求,这些除了在设计和材料设备选择等方面外,很大程度需要施工安装质量的保证。施工质量的好坏,直接影响着建筑消防设施的正常运行。从日常施工质量的监督检查与工程验收情况来看,施工过程中还存在一些问题,下面就建筑消防工程施工中若干通病进行分析。

1、主要存在的通病 1.1消防给水管网方面的通病 (1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋

消防工程施工工艺及主要质量控制要点

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表各项是否正确) 二、各流程 1.管道安装流程 管道安装工艺流程图 2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配装→管段调直→固定3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂剂→密封圈安装→管道及部件连

接→卡箍安装→螺丝紧固 管道滚槽毛刺清理密封圈涂剂密封圈安装 管道及部件连接 卡箍安装 螺丝紧固 4.支架制作安装流程 三、主要控制要点 1标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩; 2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求

3. 3.技术控制要点及要求(检查及再加几条) 1.丝扣连接 A断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 B套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。 C配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。 D 管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。 E沟槽的深度、宽度尺寸应符合下列要求 2.卡箍连接 A准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,并将管内杂物清除干净。 B检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部。 C将另一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部,两端处应留有一定的间隙。我们施工中间隙一般保持在2mm左右。

D将橡胶密封圈套在另一根钢管顶端,使橡胶密封圈位于接口中间部位,并在其周边涂抹润滑剂(无特殊要求时可用洗洁精或肥皂水)。 E两根管道的轴线应对正。 F在接口位置橡胶密封圈外侧安装上、下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽内。 G用手力压紧上下卡箍的耳部,并用木榔头槌紧卡箍凸缘处,将上下卡箍靠紧。 H在卡箍螺栓位置穿上螺栓,并均匀拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱。 I 检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽内。 3.支架(加几条) A. 4.其他要求及注意事项(加几条) A.管道对接前检查管道内部清洁情况; B.支架所有焊缝必须满焊; C.焊接后及时清理焊渣;

相关文档
相关文档 最新文档