文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙保温、屋面防水工程冬季施工方案最后

外墙保温、屋面防水工程冬季施工方案最后

外墙保温、屋面防水工程冬季施工方案最后
外墙保温、屋面防水工程冬季施工方案最后

外墙保温、屋面防水工程

编制单位:

日期:

目录

一、编制依据 (1)

二、方案概述 (1)

三、施工前的准备工作 (2)

四、施工工艺 (3)

五、屋面保温及防水工程冬期施工要求 (7)

六、冬施保证措施 (11)

七、冬季施工安全教育及培训 (12)

八、现场安全管理 (12)

九、安全用电措施和电器防火措施 (13)

十、临电维护应急预案 (16)

十一、施工现场消防管理措施 (18)

十二、成品保护措施 (19)

十三、安全生产管理措施 (20)

一、编制依据

工程主要应用的规范:

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2014

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011)

《外墙外保温施工技术规程》JGJ144-2008

《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T29-2015)

《合成树脂乳液外墙涂料》(GB/T9755-2014)

《溶剂型外墙涂料》(GB/T9757-2001)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011)

《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)二、方案概述

外墙外保温板抹灰系统是由专用粘接胶浆、保温板、锚固件、耐碱玻纤网格布、聚合物抹面胶浆、弹性腻子、涂料饰面层组成。专用粘接胶浆和抹面胶浆是高分子聚合物材料与普通硅酸盐水泥混合而成的改性砂浆,用以在基层墙体上粘结保温板和在保温板上粘接玻纤网,具有良好的粘结力。耐碱玻纤网可增加抹面层机械强度和抵御骤冷骤热、温差变化引起的保温板及抹面层的开裂。弹性腻子具有一定的延展性,弹性面涂具有极高的断裂伸长率,并有多种颜色和纹

理可供选用。这些材料配套使用,每种材料都要符合当地冬季严寒气温的要求,保证整个系统具有极佳的抗龟裂功能,以及高效的保温隔热性能、卓越的耐候性能,良好的防水和水蒸气渗透性能,以及适宜的装饰效果。饰面采用高洁弹性涂料,还可以增强系统的抗粉尘附着能力,保证建筑物整体持久的清洁美观。

落实有关工程材料、防寒物资、能源和机具设备,编制冬季施工方案和技术措施,对有关人员进行技术交底或培训。提前组织相关机具设备进场以及砂浆等所需外加剂和保温材料进场。提前进行冬季施工砂浆设计;按规定进行热工计算,确保冬施工程项目质量。作好冬季防火灾、触电等工作,配备必要的灭火用具、通风换气设备,及时检查更换老化线路,杜绝安全事故发生。

三、施工前的准备工作

主要施工工具:施工前按工程量的大小测算出进场施工人员的多少,配备足量的施工用具,如:不锈钢抹子、搓抹子、角抹子、电动搅拌器、电锤、专用刀、钢锯条、水桶、皮桶、靠尺、刷子、施工线、墨斗、吊篮、安全帽、安全带及操作人员的必须劳保用品等。

材料准备:根据工程实际设计保温情况,测算出各种材料用量,并部分运到现场,如:保温板(厚度与设计相符)、玻纤网、粘接砂浆、抹面砂浆、抗裂砂浆、加强网、锚钉、耐水腻子、涂料等。

施工人员的准备:根据工程的规模大小,计划投入多少人员施工,提前安排到位,并进行技术培训和安全培训,提高施工人员的素质,

确保工程质量和安全生产。

收听天气预报:因冬季施工需及时把握天气变化情况,准确掌握当天和第二天最低气温情况,保证保温板粘贴施工过程中及施工后24小时内最低气温不低于5℃,抹面层施工过程中及施工后2小时内最低气温不低于0℃,6小时内最低气温不低于-3℃。气温不符合要求时立即停工。

四、施工工艺

1.基层处理:

检查墙基层误差是否达到施工要求,如果误差超出标准要求,须进行抹灰找平,要求墙面平整度不大于4mm(用2m靠尺),垂线正负误差叠加不大于4mm。因为保温板实际粘牢后的粘接胶浆厚度不能超过3-5mm,如果粘接胶浆层过厚,粘接胶浆干缩过大会造成保温板与基层虚构现象,造成保温板局部松脱、鼓胀等隐患。

2.放线、铺板设置基层合乎要求后,进行弹线、挂线、试铺板并确定各部分墙面和线条粘板的具体尺寸和排列方式。

3.粘贴保温板

圆形粘结点直径≥140㎜专用粘接剂厚度为≥10㎜上述工序完成后,粘贴保温板,操作顺序由下而上进行,框点法在保温板的粘贴面用专用工具进行施浆,施浆面与保温板面积之比不小于40%,保温板施浆好后及时粘贴,粘贴时应轻揉滑动就位,不得局部用力按压,保温板对头缝应挤紧,并与相邻板齐平,胶粘剂实际压实厚度宜

控制在3-5mm,贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的粘接剂。保温板粘贴要求逐行错缝,板缝不超过2mm,高低误差不超过1mm,粘贴完毕后,板缝超过2mm部位需用板条塞满,板条不得粘接,高低误差大于1mm的部位用砂纸搓板打磨平整。

4.锚固螺栓固定

保温板铺设完毕后,进行锚固螺栓固定,用冲击钻在粘贴好的保温板上进行钻孔,要求钻孔孔径Φ8mm,深入基层墙体≥25mm,先将聚乙烯套管钉入钻好的孔中,再将金属螺钉敲入套管中,螺钉帽要与套管圆盘持平或略有凹进。锚钉数量每平方米不少于4个,锚钉长度应比保温板厚度长30㎜为宜。

5. 铺设耐碱玻纤网和抹面胶浆抹灰

①上述工序完成24h后,先检查保温板是否干燥表面是否平整,并去除板面疏松、粗糙及杂质部分,再进行玻纤网的铺贴,须由上而下进行。

②在保温板表面先均匀涂抹1.5-2㎜厚的抹面胶浆(面积略大于网格布的范围),然后将网格布压入砂浆内,网格布若隐若现为好。

③标准网的搭接须≥100,分段施工时应预留搭接长度,首层须铺加强网,加强网间须对网格布立即压入胶浆中,再抹上第二道胶浆,直至全部覆盖好网格布,使网格布处于两道胶浆的中间位置,其对接处应紧密对接。

④在转角部位,标准网应是连续的,并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于200㎜,加强网应顶角对接布置。

⑤抹面胶浆和玻纤网铺设完毕后,不得挠动,静置养护不小于24h,才可进行下一道工序施工。在寒冷潮湿气候条件下,还应适当延长养护时间。

6. 涂料施工:

①先修大角、窗膀、横竖线条,外墙大角包括阴角,先弹线,后用修补专用胶浆进行修整,直至修直为准。窗膀在其侧面弹控制线,用修补胶浆修正,无论几层楼上下窗膀必须顺直,横竖线条必须顺直,否则不能进入下一道工序。

②在以上工序达到标准要求后进行大墙面刮弹性腻子,满刮一遍,并修补好墙面原有缺陷,用40 -60目粗砂纸打磨一遍,清除干净粉尘;平涂部分再满刮第二遍弹性腻子,用100目左右细砂纸打磨平抹纹,清除干净表面粉尘。

③在腻子表面干净、无污染、无粉尘的基础上弹线、贴美纹纸,然后弹涂,弹涂干燥后滚涂两遍涂料,平涂部分滚刷两遍涂料。

④细部处理:检查整个外墙的每一个部位,看是否有漏涂碰坏现象,及时修整,等待验收。

⑤整个外墙达到线角整齐,表面平整,墙面分缝清晰,不开裂,不空鼓,不脱皮。让用户满意,业主放心。

涂料采用辊涂的涂刷方法,由于乳胶漆干燥较快,每个刷涂面应尽量一次完成,否则易产生接痕。辊涂可用羊毛或人造毛辊。这是较大面积施工中常用的施工方法,毛辊辊涂时,不可蘸料过多,最好配有蘸料槽,以免产生流淌。在辊涂过程中,要向上用力、向下时轻轻

回带,否则易造成流淌弊病。辊涂时,为避免辊子痕迹,搭接宽度为毛辊长度的1/4。

底涂:A、底涂施工的环境要求为:无雨、无雾、风力5级以下、空气相对湿度不大于85%、气温不低于5℃。B、涂刷采用滚筒刷。对边角、接缝等难刷部位可用漆刷进行预涂后,再大面积滚刷。

C、使用前必须严格按照涂料的配比,用电动搅拌机充分搅拌,使得涂料处于均匀状态。

D、选用滚筒和漆刷涂刷时,每次蘸料后应在齿状板上来回滚动一周或桶边舔料,以减少浪费和环境污染。

E、施工工具使用完毕后应及时清洗或浸泡在水中。

面涂:A、在达到规定的成膜时间以后,方可准备进行面涂。B、面涂涂刷的环境要求:无雨、无雾、风力5级以下、空气相对湿度不大于85%、气温不低于5℃。C、面涂涂刷通常采用滚筒刷,对难刷部位可用漆刷涂刷。D、面涂使用前必须充分搅拌,使得涂料处于均匀状态。E、面涂涂刷工艺应主要采用横向或竖向的涂刷方法。F、选用滚筒和漆刷涂刷时,每次蘸料后应在齿状板上来回滚动一周或桶边舔料,以减少浪费和环境污染。G、施工工具使用完毕后应及时清洗或浸泡在水中。

注意事项A、涂料使用前应核对标签,并仔细搅拌均匀,用后需将盖子盖严。B、涂料的贮存和施工应符合产品说明书规定的气温条件,通常应在5℃以上如果涂料在贮存中冻结,应置于较高温度的房间中任其自然解冻,不得用火烤。解冻后的涂料经确认未发生质变方可使用。C、涂料调色最好由生产厂或经销商完成,以保证该

批涂料色彩的一致性。如果在施工现场需要调色,必须使用厂家配套提供或指定牌号、产地的色浆,按使用要求和比例,由专人进行调配。D、应注意涂料工程的成品保护,防止交叉作业引起的人为污染。已经施工的墙面如受到赃物污染,可用干净的湿抹布轻轻擦洗,污染严重时应重新涂刷。E、施工前注意天气预报,避免在雨雪来临前作业。F、涂刷工具用毕应及时清洗干净并妥善保管。

五、屋面保温及防水工程冬期施工要求

根据《JGJ104—97》,根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。凡进行冬期施工的工程项目,应复核施工图纸;对有不能适应冬期施工要求的问题应及时与设计单位研究解决。

屋面保温及防水工程冬期施工应执行以下规定。

一)、一般规定

1)冬期进行屋面防水工程施工应选择无风晴朗天气进行,并应依据使用的防水材料控制其施工气温界限,以及利用日照条件提高面层温度。在迎风面宜设置活动的挡风装置。

2)屋面找平层应符合下列要求:

①找平层应牢固坚实、表面无凹凸、起砂、起鼓现象。如有积雪、残留冰霜、杂物等应清扫干净。

②铺设屋面隔汽层和防水层前,找平层应干净、干燥

干燥程度的简易检测方法:将1m2卷材平铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设隔气层或防水层。

③找平层与女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等突出屋面结构的连接处,以及找平层的转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等),均应做成圆弧。当采用沥青防水卷材的圆弧半径宜为100~150mm;采用高聚物改性沥青防水卷材时,圆弧半径宜为50mm ;采用合成高分子防水卷材时,圆弧半径宜为20mm 。

3)屋面防水施工时,应先做好层面排水比较集中的部位。凡节点部位均应加铺一层附加层。

4)在施工中有交叉作业时,应做到合理安排隔气层、保温层、找平层、防水层的各项工序,并宜做到连续操作。对已完成部位应及时覆盖,以免受潮、受冻。穿过屋面防水层的管道设备或预埋件,应在防水施工前安装安毕并做好防水处理。屋面防水层完工后,不得在其上凿眼打洞、以及堆放施工机具或尖硬物等,并应按国家现行标准《屋面工程技术规范》(GB50207-2012)要求进行验收。

二)、保温层施工

1)冬期施工采用的屋面保温材料应符合设计要求,并不得含有冰雪、冻块和杂质。

2)干铺的保温层可在负温度下施工,采用沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于-10℃时施工,采用水泥、石灰

或乳化沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于5℃

时施工。当气温低于上述要求时,应采取保温、防冻措施。

3)雪天或五级风及以上的天气不得施工。

4)当采用倒置式屋面进行冬期施工时,应符合以下要求:

a. 倒置式屋面冬期施工,应选用憎水性保温材料,施工之前应检查防水层平整度及有无结冰、霜冻或积水现象,合格后方可施工。

b. 当采用聚苯乙烯泡沫塑料做倒置屋面的保温层,可用机械方法固定,板缝和固定处的缝隙应用同类材料碎屑和密封材料填实。表面应平整无疵病。

c. 倒置屋面的保温层上宜采用红砖、走道板或砾石等块状材料做覆盖保护,铺设厚度按设计要求应均匀一致。

三)、找平层施工

水泥砂浆找平层施工应符合下列规定:

a. 制作水泥砂浆时应依据气温和养护温度要求掺入防冻剂,其掺量应由选择的外加剂品类确定。

b. 当采用氯化钠防冻剂时宜选用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用高铝水泥。分格缝应留设在板端处,其纵横最大间距采用水泥砂浆时不应大于6m ;采用沥青砂浆时,不应大于4m 。找平层表面宜平整,平整度不应超过5mm ,也不得有酥松、起砂、起皮现象。

四)、防水层、隔气层施工

1)冬季施工的屋面防水层采用卷材时,可采用热熔法和冷粘法施工。热熔法施工温度不应低于-10 ℃,冷粘法施工温度不宜低于-5℃。当采用涂料做屋面防水层时应使用溶剂型涂料,施工温度不应低于-5℃。

2)热熔法施工宜使用高聚物改性沥青防水卷材,高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工要点

(1)掌握好卷材热熔胶的加热程度:加热不足,卷材与基层粘接

不牢;过份加热,会使卷材烧穿、胎体老化、热熔胶焦化变脆,严重

降低防水层质量,按规范规定要使基层和卷材底面同时均匀加热,至

热熔胶熔融呈光亮黑色为度。

(2)辊压、排气:应趁热用压辊滚压,排出卷材下面的空气,并

使之粘贴牢固,做到表面平展、无皱折现象。

(3)保证搭接缝宽度:为避免搭接缝开胶,必须保证规范规定的

搭接缝宽度。

(4)刮口、封边:卷材铺贴后,搭接缝口溢出热熔胶,说明加热

适中、均匀,溢出热熔胶后应随时刮封接口,再用密封材料封边,

度不应小于10mm。

(5)卷材搭接缝处如有薄膜、铝膜、石屑时,应按搭接宽度,加

热涂去,以使搭接缝粘结可靠。

特别注意雨水口、搭接和收边等重点部位的防水施工,防水层作好后要做淋水试验,并经验收合格后方可进行下道工序施工。屋面铺面层地砖时,应注意做好对已验收防水层的保护。

六、冬施保证措施

1.提前将冬施材料进场,在暖室内存放。

2.所有施工机械在入冬前进行保养,按要求更换冬季机油。每日工作前对所用机械进行预热,并做详细检查,确认无问题后正式作业。

3.砂浆外加剂选择不含氯盐的外加剂同时选择腐蚀性小的。

4.掺加外加剂的砂浆搅拌时间要加长,一般加长30秒。

5.在进入冬季前对所有机械设备做全面的维修和保养,作好油水管理工作,结合机械设备的换季保养,及时更换相应牌号的润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求;未使用防冻液的机械设备要采取相应的防冻措施(采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间内)

6、施工完的分项工程采用塑料薄膜覆盖,外加草帘覆盖保温,

确保该工程在可控的条件下完成施工作业。

7、措施材料用量投入表

序号名称规格单位数量

1 塑料布普通 m

2 540

2 防寒毡m2 540

3 电热毯m2 200

4 草帘子m2 540

5 彩条布m2 800

6 钢管(搭设保温棚)Ф48 m 300

7 铁线8# kg 50

8 温度计根 5

七、冬季施工安全教育及培训

1.冬季施工应遵守安全法规、规程

2.对全体职工定期进行技术安全教育,结合工程任务在冬施前做好安全技术交底,配备好安全防护用品。

3.由安全员对工人必须进行安全教育和操作规程的培训,对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。

八、现场安全管理

1.操作人员必须佩带好安全帽、安全带并系好安全带。

2. 现场内的各种材料存放场地都要符合安全要求,并加强管理。

3.加强季节性劳动保护工作。冬期要做好防滑、防冻工作。霜雪

天后要及时清扫施工吊篮。大风雪后及时检查吊篮,防止高空坠落事故发生。

4.施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压,防止电线冻结在冰雪之中。大风雪后,应对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

5.脚手板斜道板、跳板和交通运输道,应随时清扫。如有泥、水、冰、雪,要采取有效防滑措施,并经安全员检查同意后方可开工。当结冻积雪严重,无法清除时,停止高空作业。

6.遇六级以上大风时,禁止露天进行高空作业。

7.在高空作业的人员应与地面人员保持良好的联系,以便及时供给所需涂料等相应物品,并确保人员安全。

8.材料进场堆放应严格按照要求,堆放高度不宜超出2米高,材料严禁靠墙堆放,应距离墙面10CM以上;

九、安全用电技术措施和电气防火措施

1、安全用电技术措施

a.建立健全安全用电管理制度,各处设立专职的值班电工,配合安全员对临时用电进行管理,值班电工必须持证上岗,经常对现场的电气和设备进行安全检查,定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等是否完好和灵敏,并做好检查资料。

b.建立总配电室、各路配电箱、供电线路及设备检查、维修、保养等安全管理制度,严禁电气设备带病作业。

c.每台电气设备必须执行三级配电、二级漏电保护原则。

d.每台电气设备应配备各自的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制度,严禁用同一只开关箱直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座)。

e.电源进线电缆在箱内经固定后分别接配电箱的L、N、PE 各端,视负载额定容量,正确选择熔体,使熔断器可靠的、有效的起到短路保护和断开点的作用。熔体应采用合格的铅合金熔丝,严禁使用铁丝、铜丝等非专用熔丝来替代,严禁用多股熔丝来代替一根较大的熔丝。

f.电源接地配电箱后,必须先检测再使用,不接负荷,分别合闸,依次检测每一漏电断路器,试验按钮应迅速自动分闸,断开电源,操纵手柄退回到“分”或“0”的位置为合格。配电箱周围必须无杂物,必须留有足够的操作空间。

g.配电箱投入正常使用后,应由专业人员每月测试一次,并做好书面记录。各级配电箱必须明确专人负责,做好检查维修和清洁工作。箱内应保持整洁,不准存放任何东西,箱周围应保持通道的畅通。施工现场的固定露天配电箱、分配电箱必须架空设置,其底边距地高度不小于0.6米。

h.所有配电箱必须符合北京市有关规定,具有合格证,配好门锁,做好跨接。总配电箱、分配电箱下口应三面封,做好油漆。露天配电箱搭设好双层防坠棚。

i.遵守送电、停电的操作程序制度,即用电:总开关—分路

开关—电源末端的漏电开关;停电,则反之操作。

j.使用各种规格的配电箱必须遵守:空气断路器仅作总开关,转接用;50mA的漏电断路器只用转接用(100mA除外);30mA的漏电断路器可作负载前端用。

k.凡断路器合不上闸、自动跳闸,禁止强行合闸,查出原因、排除故障后才能合闸送电。

l.选用配电箱应计算匹配、负载的定额电流应小于控制箱的定额电流,机械限位必须接入箱内标注“限拉接线”处。

m.电缆必须使用五芯橡皮绝缘电缆,保护零线严禁通过任何开关和熔断器,与工作零线不可混用,重复接地必须加在PE线上。

n.现场总配、分配电箱都须做好重复接地。

o.所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接,零线的断截面不应小于相线流量的一半,零线上不准装设开关和断路器,单相电气设备必须设置单独的保护零线,不得利用设备自身的工作零线兼做接零保护。

p.分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的电气设备水平距离不得超过5m。

q.所有的电焊机必须使用二次降压器,其一侧电源使用橡套电缆线,长度不得超过5m。

r.移动式LED照明灯的金属灯架须有可靠的接地(接零)保护和漏电开关保护,灯具距地不得低于2.5m。

s.施工现场的照明电压必须执行如下规定:

一般施工现场:220V

工作手灯:36V

危险场所:36V

无触电保护的移动式照明:36V

t.手持电动工具必须选用Ⅱ类工具,必须有定额漏电电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的漏电开关保护。

u.室内垂直干线采用护套电缆,其固定点间距不大于3m,不准直接绑扎在金属支架上。

v.办公室线路必须按规范要求架设,严禁将插座与扳板开关靠近装设,严禁在床沿装设床头灯和插座。

w.建立停电检修挂牌制度,安装、维修或拆除临时用电工程必须由专职电工来完成。

2、电气防火措施

a.配电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料,总配电箱、分配电箱位置按规定配置灭火器,灭火器选用ABC干粉灭火器,禁止用水剂灭火器,每处不少于2个。

b.各类电线绝缘层、PVC管均使用耐燃材料。

c.各类电动机须按电机容量配置、布线及合理选用熔断器、熔体及漏电开关。

d.应用电焊设备,必须实行动火审批手续,做好专人看护和隔离工作。

e.配电箱周围5米范围内不得堆放易燃、易爆物品,且必须

保持道路畅通。

f.对办公室、库房、料具用房防火要求:

选择的电线与电气设备的容量相匹配;

禁止乱拉、乱接电线及插座;

禁止使用碘钨灯及电炉等大功率用具取暖,并配备好灭火器;

若发生电气火灾应立即拉断上级电源开关,采用黄沙或干粉灭火,严禁用水灭火。

3、冬季防火措施

因为北京冬季较为干燥,注意施工现场的保温材料(塑料布及草帘),防止因太阳灯将其点燃。

十、临电维护应急预案

1 制定水电维护应急预案的意义及要求

本工程特点为工期紧,施工难度大,质量要求高,地理位置特殊。为了保证工程不因电的供应出现特殊情况而影响到整体计划,特制定本工程水电维护应急预案,要求所有水电的在施人员无条件执行。

a.制定临电维护应急领导小组,明确每个小组成员的职责。

b.制定每个电工的岗位责任制,详细划清所管辖的范围,做到每个电源口都有专人负责。

c. 制定应急的材料,正常施工的情况下,禁止使用。当遇到维护紧急情况,每个小组成员都有权动用,维护完毕,必须把遇到的维

护紧急情况做详细汇报,便于补充所使用的应急材料。

2 临电应急组织机构:见:附图

3 应急维护预案的启用及措施

a. 当现场出现火灾隐患时,在场的所有临电维护应急小组成员都要停下手头的工作,启用应急维护预案,电工先把施工现场的总电源断掉(消防电源除外),并确定所发生的火灾隐患地区是否还有电源。其他人员带着灭火工具赶赴隐患现场,在没闹清火灾发生的原因时,只能使用干粉灭火器,水工同时把消防水龙带接至隐患现场,在确认现场没电时,动用消防栓水源灭火。当隐患处理完毕后,电工立即投入到电源的恢复工作,以最短的时间把损坏的供电电路修复好,报主管领导验收合格后,恢复供电。

b.遇有大风大雨特别是暴风雨时,电工随时做好防涝准备,当施工现场出现积水时,立即使用污水泵排水,排水时电工要站在所控污水泵的闸具跟前,防止排污时污水泵漏电能及时采取断闸措施及污水泵非正常跳闸而影响排水的最佳时间。

c. 大风,大雨天气后,维护应急小组应对施工现场的所有临电设施逐一进行详细的检查,发现问题,及时解决,禁止出现敷衍现象。

十一、消防管理措施

1 项目经理是工地防火第一负责人,应层层落实防火责任制,并设专职或兼职消防员,行使对施工人员的防火监督职能。建立防火档案和不小于职工总数10%的义务消防队,要有教育培训计划每月不少一次演练管理制度,每月经常开展活动,并有记录。

2 按施工区域层次划分动火级别,落实持证上岗,动火审批制

屋面防水保温工程施工方案

屋面防水保温工程施工方案 屋面工程包括屋面防水工程和屋面保温隔热工程,是房屋建筑的一项重要分部工程,其施工质量的优劣将直接影响到建筑物的使用寿命。同时防水工程又是质量验收的重要一环,在施工中必须引起充分的重视。 本工程屋面防水等级为Ⅱ级。根据使用功能不同分为科研楼上人屋面、轻型厂房不上人屋面、(重型厂房屋面见钢结构部分)。上人屋面的施工顺序为清理基层→1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡,最低处30 厚,找2%坡度→SBS 改性沥青防水卷材(4+3)→20 厚1:2.5 水泥砂浆找平层→3+4 SBS 改性沥青防水卷材防水层→聚本板100 厚→3厚纸筋灰→40 厚C20 细石砼→25 厚彩色水泥砖1:3 水泥沙浆铺设。 不上人屋面的施工顺序为清理基层→100 厚憎水膨胀珍珠岩块保温层→1:1:6 水泥粗砂焦渣,最低处30 厚,找2%坡度→20 厚1:3 水泥砂浆找平层20 厚→4+3SBS 改性沥青防水卷材防水层保温层施工 本工程保温层为100 厚憎水性珍珠岩板块、聚本板保温,施工时,注意以下事项: 1)加强对保温材料的的进场检查,检查密度、形状和强度。堆放场设在室内,搬运时应注意轻放,防止损伤断裂、缺棱掉角,保证外形完整。铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应锯平拼接使用。 2)铺设板块状保温层的基层表面应平整、干燥、洁净。 3)干铺的保温板应紧靠在需要保温的结构表面上,铺平、垫稳。 找坡层施工 本工程找坡层为1:1:6 水泥、粗砂焦渣找坡和1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡。1)1:1:6 水泥、粗砂、焦渣找坡施工前应检查其焦渣质量,焦渣内不应含有有机质和未燃尽的煤块,粒径在5mm 以下的,不得超过总体积的10%。焦渣铺设后应振捣密实,表面抹平。 2)为减少找平层的含水率,找平层分两个层次:将焦渣筛选成粗细两种粒径,大粒径的干铺于下层,小粒径的按比例拌合后湿铺于表面,这样不仅表面平整且容易干燥。 在找坡层坡度复核无误后,开始做找平层及防水层。 3)1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡施工基本同上。 找平层施工 在防水层施工前,应做好水泥砂浆找平层,本设计均为20 厚1:3 水泥砂浆找平,施工时

最完整外墙保温施工方案

农垦新城香凯丽园小区3#楼 外墙保温施工方案 黑龙江省恒安建筑工程有限公司 二零一三年五月 目录 第一章、编制概述 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工方案 (4) 第四章、环境保护措施 (17) 第五章、文明施工及成品保护 (17) 第六章、安全措施 (17) 第一章、编制概述 第一节、编制依据 1. 哈尔滨中建建筑设计院设计的本工程施工图纸及设计变更。 2.我省和国家现行标准图集。 3.我省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4.建筑工程施工合同。 第二节、采用国家、地方规范及有关资料: 1、《工程测量规范》GB50026-93; 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》DB23/712-2003; 3、《建筑装饰装修工程施工技术操作规程》DB23/T711-2003; 4、《砌体工程施工技术操作规程》DB23/T706-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2002 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91

8、《建筑工程质量检验评定标准》GB300-2001 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《统一标准》DB23/711-2003; 11、《苯板技术指标》GB10801-89 12、《黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第二章、工程概况 第一节、工程建筑概况 1、本工程为农垦新城香凯丽园小区3#楼高层住宅工程,建设地点位于哈尔滨市香福路与哈成路西北角处。建设性质为住宅,防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。 2、建筑面积:总建筑面积24300.37平方米(其中地下1074.69平方米,住宅20837.40平方米,商服2177.92平方米,设备机房210.36平方米。)。地下一层,地上三十二层,建筑高度为99米。 4、层高:地下一层层高为4.7米,地上标准层层高3米。 5、使用功能为住宅。地下一层为车库。地上为住宅。 6、本工程外墙采用外墙外保温方式,保温隔热材料选用密度为 18kg/m3 的自熄型苯板。第二节、相关单位 建设单位:黑龙江恒隆房地产开发有限责任公司 设计单位:哈尔滨中建建筑设计有限公司 监理单位:黑龙江清宇建设工程监理有限责任公司 施工单位:黑龙江省恒安建筑工程有限公司 第三章:施工方案 第一节:防火措施 本工程防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级,当采用B2级保温材料时,每层设置水平防火隔离带。 本工程外墙保温材料选用密度为 18kg/m3 的自熄型苯板,燃烧性能B2级。防火隔离带采用新型无毒保温防火板。燃烧性能A1级,根据外墙防火暂行规定,本工程层层设置300mm高防火隔离带,并且在水平方向交圈设置,遇阳台栏板时做纵向搭接,保证防火隔离带高度及连续性。

屋面防水专项施工方案

屋面及墙面防水处理方案 一、工程概况 经我公司技术人员现场勘察,本工程系贵阳市经济适用住房建设有限公司办公楼及幼儿园综合场所,屋面渗水较为严重,且渗水点较多,原屋面做法不明确。且屋面面层已做地砖装饰,局部地下室外墙渗水尤为突出,(因外墙已回填土后作室外活动场所)。现我公司决定将该工程渗水分为屋面及外墙两部分进行施工: 1、屋面渗水施工: 由于该屋面为上人屋面,且已作地砖装饰,如将原有地砖拆除后再做防水,势必会对原有屋面造成损伤且造价过高。经多方考虑,首先在原已施工完毕的地砖表层上用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷,然后用SBS高聚物改性沥青防水卷材满铺后面作20mm厚水泥砂浆保护层,然后在保护层上铺贴地砖作面层装饰(请建设单位和房屋原结构设计单位核算荷载是否满足)。 2、外墙渗水处理方法(方法有两种): 方法:该渗水点处于食堂外墙(地下室外墙位于高回填土方表层以下),表层有排水管道穿过且又为室外露天活动场所,须将排水管道和已硬化的露天活动场所全部拆除,再将高回填土方全部挖开后再将外墙基层清理干净后作SBS高聚物改性沥青防水卷材防水处理,面作保护层后恢复原状。此种做法工程量大且施工困难,对周围居住环境造成一定影响! 方法:采用内补法进行处理,首先在距离原渗水源的室内墙面阴角10cm处凿出一条(宽10cm×深15cm)的明排水沟进行处理,排水沟长度

以现场实际为准,然后在距离排水沟边缘5cm处作一道10cm厚的中空轻钢龙骨石膏板隔墙(“为防止潮湿对隔离墙造成影响”故背光面宜用防腐面板加铝塑板进行隔离处理,采光面(即可用面)就用石膏板进行隔离,面刷美涂士健康星活性乳胶漆与原渗水墙面进行隔离,此种方法会对室内有效使用面积造成一定影响(具体做法见节点大样施工图)。 二、施工方法 1、基层处理及地砖表面清洗:首先清理屋面上所有废弃物、垃圾,并用水清洗干净。待晾干一至二天后,将屋面蜂窝孔洞(破损地砖)及大于0.5毫米宽的裂缝(特别是基础沉降引起的延展性裂缝)需先用合成树脂砂浆或朗凯奇堵漏王浆料预先修补,再用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷。 2、确定屋面工程检查验收程序: 进场材料抽样复验→屋面管孔检查→地砖裂缝测定→面层清洗→朗 凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料→涂刷冷底子油→SBS卷材铺贴→ 搭接缝粘合和密封材料封边处理→卷材收头固定和密封→20mm厚保护层。 3、施工条件准备:各项材料按时运到现场,垂直运输采用人力。屋面面层已清理完毕,含水率己符合规定,伸出屋面的设施、预埋件等已处理完毕。 4、防水材料的选择: a、所有SBS改性卷材和朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料必须有出厂合格证。进场后,随机取样进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复检。 b、SBS密封膏需取样作施工度、粘结性、柔性和耐热度试验。 c、防水材料的存放:应直立堆放,高度不得超过两层,短途运输平放时不得超过四层。贮存处应阴凉通风、避免日晒、雨淋和受潮。 5、施工机具: 主要有:水管、墩布、棕扫把、钢丝刷、塑料桶、胶皮刮板、钢卷尺、火焰加热器、手持压辊、铁压锟、铁锤等。 三、主要工序施工方法 ①、工艺流程图:

屋面及楼地面防水工程施工方案

屋面及楼地面防水工程 1. 操作工艺 (1)屋面工程工艺流程:施工准备基层清理→弹线找坡→管板固定→隔气层施工→保温层铺设→1∶6 焦渣找坡层→抹找平层→防 水层→块料面层。 1)所有进场材料必须符合设计要求,防水材料必须进场复试合格后方可采用,将结构面基层杂物、灰尘清理干净。出结构的排风 亭、新风亭、设备基础施工完毕。 2)按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层(FSG 防水保温板)及1∶6 水泥焦渣找坡度层的厚度范围。3)穿结构的管根在保温层施工前,应用加膨胀剂的细石混凝土塞堵密实。 4)基层清理后做20 厚1∶3 水泥砂浆找平层,与墙交接处及转角均要抹成圆弧,干燥后,含水率不大于9%即可涂刷二遍聚氨脂 涂膜隔气层1mm 厚。 5)隔气层经验收合格后随即用水泥掺10%791 胶粘铺FSG 防水保温板,要板与板相互错开半块砖。板间缝隙应采用同类保温材 料的碎粒拌制保温砂浆填实并勾缝。

6)在保温层上做1∶6 水泥焦渣找坡层,使用前必须过筛,使 用混凝土搅拌机搅拌,塔吊电梯垂直运输。根据坡度2%要求贴点冲 筋震捣密实。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司 - 244 - 7)适当洒水达到基层和找平层能牢固结合为度,根据设计坡 度2%拉线找坡,按1~2m 间距贴灰饼,并按流水方向冲筋。按不大 于6m 间距设置20mm 宽找平层分格缝,根据分格块装灰,铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水 沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可 交活。抹平压实以后24h 可浇水养护,经干燥后做防水层,突出屋 面结构连接处做成直径100mm 的圆弧。防水层施工前再分格缝内设 置打孔的D15PVC 管,纵横连通,将产生的潮气排至屋面的排风亭 内,以防止防水卷材起泡。 8)本工程防水层做聚氨脂涂膜2mm 厚,二层1.2mm 厚橡胶共混卷材。

外墙保温冬季施工方案 -

清华控股创新基地 暨科创慧谷(青岛)孵化器一期工程C、D区 编制: 审核: 批准: 中铁十七局集团 科创青岛科技园项目经理部 二〇一四年十二月

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、冬季施工现况 (2) 四、方案概述 (2) 1、冬期施工概述: (2) 2、具体工艺组成: (2) 五、施工前准备 (3) 1、材料准备: (3) 2、施工人员的准备: (3) 3、气候条件及时掌握: (4) 六、施工工艺 (4) 七、冬施保证措施 (5) 八、冬季施工安全教育及培训 (5) 九、现场安全管理 (5) 十、成品保护 (7) 十一、安全生产施工组织设计 (7)

外墙保温冬季施工方案 一、编制依据 二、工程概况 本工程建设地点位于青岛高新区西至静园路,东至秀园路,北至广博路,南至广盛路交汇处,全地块地下1层为车库及储藏室;地上部分共17栋,其中4层共5栋、5层共10栋、12层1栋、14层1栋。工程类别为二类,设计使用年限为50年,建筑耐火等级为地上二级、地下一级,抗震设防烈度为6度。 工程总建筑面积63551.79m2,其中地上48338.46m2,地下15213.33m2。建筑主体高度44.4m一栋、19.5m一栋、18.3m五栋、17.9m 三栋、14.8m二栋。建筑分类:均为二类。

建筑耐火等级:地上为二级,地下为一级。 建筑防水等级:屋面防水等级为II级; 地下室侧墙及底板防水等级为一级。 设防烈度:6度设防。 结构类型:均为框架结构建筑设计使用年限:50年 生产类别:C1、D1号高层孵化器为丙类,其它多层孵化器为戊类.多层孵化器地下储藏室为戊类储藏。 本标段工程范围 所有建筑均为工业建筑,总建筑面积108144.93平方米,其中地上84915.39平方米,地下部分23229.54平方米,建筑层数面积,建筑层数及高度:(详见下表):

冬季施工保温防冻措施实用版

YF-ED-J4917 可按资料类型定义编号 冬季施工保温防冻措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

冬季施工保温防冻措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 根据施工规范要求,连续5天室外日平均气温低于5℃时即已进入冬季施工,为了确保施工质量,不留质量隐患,又不影响施工进度,经研究决定特制定如下冬季施工保温防冻措施。 一、冬季工程质量保证措施 1、及时掌握气温变化情况,制订防止冻害措施,并逐日作好气象记录。 2、混凝土冬季施工措施 (1)当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,应停止进行砼的浇灌及管道的压浆施工。

如工期需要须及时进行砼施工时,混凝土的浇注和养生应注意如下事项。 (2)对拌和混凝土的原材料应采取加热措施,加热时优先考虑加热水的方法,但集料内不能有冻块。混凝土的搅拌温度,要求考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。 (3)投料前先用热水冲洗搅拌机,其投料顺序骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,时间应较常温时延长50%。混凝土的出机温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。并设专职试验人员对混凝土的出机温度、入模温度及养护期间温度进行监测。 (4)严格控制混凝土的水灰比和坍落度。 (5)选择最佳运输路线,缩短运输时间。采用砼泵送入模时,对泵送管道采取防寒保暖

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、

涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.

屋面防水层及保温层施工工艺

一、施工准备 1、材料准备: 4厚高聚物改性沥青防水卷材,即改性沥青油毡;冷底子油;70厚挤塑聚苯保温板;汽油;沥青胶粘剂等。 各种材料的质量必须符合规范要求。 2、工、器具准备 汽油喷灯、卷材压边器具、滚刷、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、壁纸刀、剪刀、笤帚、小线等。 3、作业条件: (1)施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。 (2)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 (3)防水基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 (4)卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。 二、施工工艺 1、工艺流程(热熔法施工): 清理基层→涂刷冷底子油→钻贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→检查验收→粘贴保温板→保护层施工 2、操作工艺 (1)清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (2)涂刷基层处理剂,即冷底子油:按产品说明书配套使用,将冷底子油搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。 (3)附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 (4)铺贴卷材:卷材的厚度及性能指标应符合设计要求。本工程屋面卷材防水铺设均为单层。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,先预铺一遍,调整好位置后,将卷材在原地重新卷好,然后再进行热熔施工。铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,

外墙外保温冬季施工方案80941

临夏奥体中心(体育场)保温 冬 季 施 工 方 案 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 临夏体育场建设项目部

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程内容 (4) 四、方案概述 (4) 五、施工前的准备工作 (5) 六、施工工艺 (5) 1、基层处理: (5) 2、放线、铺板设置 (6) 3、粘贴TPS板 (6) 4、锚固螺栓固定 (6) 七、冬施保证措施 (7) 八、冬季施工安全教育及培训 (7) 九、现场安全管理 (8) 十、成品保护 (8) 十一、安全生产施工组织设计 (9)

一、编制依据 工程主要应用的规范: 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 《外墙外保温施工技术规程》 JGJ144-2004 《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T28-2003) 《合成树脂乳液外墙涂料》(GB/T8755-2001) 《溶剂型外墙涂料》(GB/T8757-2003) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:临夏体育场建设项目 建设单位:临夏市体育局 监理单位:甘肃省建设监理公司 施工单位:甘肃省建设投资(控股)集团总公司 工程地址:临夏市南滨河路东侧 临夏体育场建设项目位于临夏市南滨河东路东侧。本工程占地108亩,共设坐席19912个,其中普通观众座席17502个,残疾人座席41个,设22个疏散口,每个净宽3.0m。周边由东、南、西、北、四个看台组成,中心为比赛场,平面呈"椭圆形",建筑总面积37175平方米。工程概算投资2.53亿元。本工程观众席上空为钢桁架金属铅板及膜结构屋盖系统,屋顶高低起伏,造型优美。西看台4层高18.95m,南、北看台2层8.950m,东看台3层13.720m。

冬季施工保温方案

冬季砼施工保温方案 1.气象条件 气象站实测资料统计,多年平均气温9.3℃~9.6℃,极端最底气温-23.0℃,最高气温36.5℃。多年平均降水量614㎜~631㎜,多年平均风速2.1m/s~3.1m/s,多年平均日照时数2416h~2517h,多年平均蒸发量1448㎜,多年平均相对湿度62%~64%,最大冻土深度74㎝。 2.进入低温季节施工的条件 根据《混凝土施工规范》(DL/T 5144-2001),日平均气温连续5天稳定在5℃以下或最低气温连续5天稳定在-3℃以下时,即为低温季节施工。3. 低温季节施工的措施 因工期延误,道路工程需要在冬季施工,为确保冬季砼、沥青砼施工质量,我部将采取以下措施进行保温。 3.1建立组织机构 项目部成立以项目经理为组长的温控领导小组,组员由各部室负责人及各作业队长组成,明确责任,重抓落实,确保冬季砼施工的质量。 温控领导小组组长:叶晓明 副组长:郭京涛熊高 技术总负责:曹大春 成员:李辉王莎黄林 3.2保温范围 道路结构层沥青砼施工保温。保温措施分为以下几个环节:沥青砼拌合保温措施、水平运输保温措施、摊铺保温措施及养护等几个方面的措施。3.2.1沥青砼拌合站保温措施 ○1施工前合理调整配合比,添加外加剂如防冻剂,提高砼的抗冻性能。 ○2砼骨料(砂、小石、中石、大石)骨料若因雨雪天气影响,表层有结冰时,采用机械人工配合清除,保证进入拌和机的骨料无冰块、结块现象; ○3对搅拌用水使用锅炉加热,使水温保持在20~60℃内;若拌合用水加热超过60℃时,应改变加料顺序,将骨料与水先拌合,再加入水泥,以免假凝,同时应延长拌合时间50%; ○4外加剂(防冻剂、减水剂等)用热水制作成溶剂,并根据拌合用量在

屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

屋面防水保温施工方案

景和家园 白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 2018年4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术 水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 (平整)

挤塑保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。 2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设挤塑保温板 1、结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。 2、根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。 3、聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1

地下室冬季施工保温措施

地下室冬季施工保温措施 该工程的地下室装修工程施工正处在冬季施工期隆冬季节,按照本地区历年的气温状态分析,每年当地的冬季最低气温将达到零下28度左右,为保证施工正常进行,保证工期,在这种寒冷的气候条件下,如果不对地下室采取切实可行的保温措施,施工无法正常进行。 因此采取措施对地下室装饰工程进行冬季保温,在讨论制定保温取暖方案之时提出三套方案。 方案一:电热取暖保温,在地下室周边每隔一定距离安装一组金属棒都通上电流,供其发出电热能量来取暖保温。 方案二:安装暖气保温,在地下室周边墙上每隔一定距离安装一组暖气片,烧锅炉通暖气取暖保温。 方案三:在地下室搭砌焦炭炉子,靠焦炭炉生火散热取暖保温。 对以上三种方案进行反复讨论酝酿认为:第一种方案施工比较便当,但是用电量特别大,很不经济,第二种方案是安装暖气片施工较麻烦。第三种方案是施工简单而且造价低与前两种方案相比较是相当经济,认为第三种方案可行,决定采用。 焦炭炉布置数量: 地下室建筑面积为20000多平方米,根据实际情况设20个焦炭炉,在地下室底板上面平均布置20个焦炭炉。 地下室温度测试: 地下室周边墙上平均距离设置温度计20个,温度控制范围限制满足施工要求,如果影响施工和材料使用要求,采取快速生火措施,提高温度,每天室外气温的升降情况和室内温度的测试情况灵敏掌握是否生火,用以避免不必要的资源浪费。 安全生产和文明施工管理:

地下室设20个焦炭炉子取暖保温,为防止个人在地下室工作时煤气中毒,在制定措施时留意制定了安全生产措施。在贯彻执行过程中认真落实“安全第一,预防为主”的方针,做到安全为了生产,生产必须安全,达到了事前控制。 1、坚持通风:指定专人每天定时开门和打开天井部位的局部口,每天必须做到及时排除地下室的有毒气体,换上新鲜空气。 2、经常巡查:要求管理干部在巡查的同时,必须认真检查地下室的通风情况和二氧化碳的含量情况,如若有异常情况,必须迅速通知个人撤离地下室于此同时安排人员打开门换新鲜空气。 3、制度约束:焦炭炉设置处周边严禁有易燃物品,每个焦炭炉附近设置2个泡沫灭火器。严格要求工人禁止在地下室休息,工人在生火添煤达到正常火势后,方可允许工人到地下室工作,工人在巡查炉火燃烧情况时必须两人一块行走,若发现异常情况应立即通知工地管理人员,以便采取应急措施。通过经常性地坚持采取切实可行的措施,在冬季地下室生火取暖施工中,达到了安全生产的良好效果。 4、文明施工:要求当班工人每天必须及时算帐炉渣,并用手推车把炉渣运到指定的堆放地点,坚持做到工完场清文明施工。

SBS屋面防水工程施工方案

S B S 防水工程施工方案该工程为地下室工程, 按甲方要求防水材料采用防水性能较好 抗老化能力较强SBS改性沥青卷材.严格按国家工程技术规范标准执行施工, 确保工程质量; 一、施工前准备工作 a)对本地区相关生产厂商进行调研, 选出质量信誉较好的企业作 为材料进购对象, 把好材料质量关; b)组织主要领导和技术人员进行合同技术交底, 明确岗位职责 做与甲方单位的协调工作, 确保工程顺利进行; c)在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下对 基层进行验收; d)根据现场实际情况确定人员及材料供应计划. 并做好工人和材 料库房等相关安排; e)组织现场必要工具到位, 按规定进行必要的检查, 确保施工用 设备能正常运行, 所有工具设备必须备足、备全、备齐; f)配合做好材料进场的检验工作; 二、材料准备 a)主要材料:屋面选用SBS改性沥青4 mm卷材; b)辅助材料:选用复合国家行业标准的材料. 如:冷底子油; c)施工用具:根据施工现场的实际情况要求, 配备液化气喷枪、 抹子、刮板、毛刷、小平铲、搅拌器、壁纸刀、扫帚、高压气 管、绳子、滚子等必备用具. 以方便现场的施工;

三、施工工艺及方法 a)基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,表面平整, 保 证基层坚硬, 不出现起砂裂缝松动起鼓不平现象. 表面平整检 查用2米长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过 5 mm, 只允许平缓变化, 每米长度内不得多于一处, 表面无积水, 排 水坡度应符合设计要求;防水基层若出现缺陷或积水等现象, 必须进行处理, 合格后方可进行防水层的施工 b)冷底子油的施工 将验收合格的基层进行清理, 在基层上涂处理剂, 要求处理剂 涂刷均匀 c)施工工艺流程 防水卷材的铺设按规范要求或垂直于屋脊. 按现场的实际情况, 按顺水方向由低向高进行铺设; (1)施工前应将验收合格的基层清理干净; (2)均匀涂刷基层处理剂; (3)对屋面防水工程附加的部位进行处理; (4)确定卷材铺贴方向; (5)用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角. 必须喷灯距交界处300 m左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前 滚卷材边压实, 使其基层或与卷材粘结牢固. 烘烤卷材的温度和 时间以使沥青表层呈融溶状态为度; 6)卷材的搭接方法

屋面防水保温施工方案完整版

屋面施工方案

第一节 分项工程简介: 三林懿德居住区一期屋面工程分坡屋面(多层)和普通不上人平屋面(高层)两种,做法如下: 坡人屋面 不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用70 厚改性硅钙保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: (平整)

一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、改性硅钙板:应符合(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。 2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设保温板

外墙保温冬季施工方案2篇

外墙保温冬季施工方案2篇 Winter construction scheme of external wall thermal insulatio n 汇报人:JinTai College

外墙保温冬季施工方案2篇 前言:公务文书是法定机关与组织在公务活动中,按照特定的体式、经过一定的处 理程序形成和使用的书面材料,又称公务文件。本文档根据公文写作内容要求和特 点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑 修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:外墙保温冬季施工方案 2、篇章2:外墙保温冬季施工方案 篇章1:外墙保温冬季施工方案 一、编制依据 二、工程概况 本工程建设地点位于青岛高新区西至静园路,东至秀园路,北至广博路,南至广盛路交汇处,全地块地下1层为车库及储藏室;地上部分共17栋,其中4层共5栋、5层共10栋、12层1栋、14层1栋。工程类别为二类,设计使用年限为50年,建筑耐火等级为地上二级、地下一级,抗震设防烈度为6度。

工程总建筑面积63551.79m2,其中地上48338.46m2,地 下15213.33m2。建筑主体高度44.4m一栋、19.5m一栋、 18.3m五栋、17.9m三栋、14.8m二栋。建筑分类:均为二类。 建筑耐火等级:地上为二级,地下为一级。 建筑防水等级:屋面防水等级为II级; 地下室侧墙及底 板防水等级为一级。 设防烈度:6度设防。 结构类型:均为框架结构建筑设计使用年限:50年 生产类别:C1、D1号高层孵化器为丙类,其它多层孵化 器为戊类. 多层孵化器地下储藏室为戊类储藏。 本标段工程范围 所有建筑均为工业建筑,总建筑面积108144.93平方米,其中地上84915.39平方米,地下部分23229.54平方米,建筑 层数面积,建筑层数。 三、冬季施工现况

屋面防水保温施工组织方案

白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部

2018年4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面 不上人平屋面

第二节屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术 水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制, 要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 挤塑保温板技术要求 表2

3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。 2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设挤塑保温板 1、结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。 2、根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。 3、聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1小时内用完为宜,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。 5、膨胀缝线两侧及边缘处的聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。 6、用粘接剂在聚苯板面四周涂抹一圈粘接剂,宽50mm;板心按梅花形布设粘接点,间距

外墙外保温冬季施工方案

******* 楼保温、涂料 季 施 工 方 案 制:_________________________ 核:_________________________ 批:_________________________ ************************** 有限公司

******* 楼保温、涂料2011年11月25日

、编制依据 工程主要应用的规范: 建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91)。 外墙外保温施工技术规程》JGJ144-2004 建筑涂饰工程施工及验收规程》 (JGJ/T28-2003) 合成树脂乳液外墙涂料》 (GB/T8755-2001) 《溶剂型外墙涂料》(GB/T8757-2003) 建筑装饰装修工程质量验收规范》 ( GB50210-2001) 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:******************* 楼。 建设单位:********** 房地产开发有限责任公司 总包单位:************ 建设集团有限公司 监理单位:********** 建设管理有限公司 施工单位:************ 有限公司 工程地址:** 市** 路以东,** 路以北区域 *********** 楼建筑面积31472.29 平方米,占地面积838.02平方米,建 筑高度99.35米,地上34层为住宅用房,地下共两层,地下一层为自行车库 和设备用房,地下二层为自行车库、设备用房和人防空间(战时) 外墙保温做法为外贴聚苯板(粘贴为主锚栓为辅) ,05YJ3-1 A 型,其保 温层(聚苯板)厚度为45mm容重20公斤/立方,导热系数(W/m.k) < 0.042 , 阻燃为B2级。采用滑架作业,每架四层。 建筑耐火等级:建筑为一类高层居住建筑,耐火等级地上为一级、地下为一级,设计使用年限50 年。

屋面防水改造施工方案 (1)

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 1、工程名称:新业薄片屋面维修改造工程 2、建设地点:东西湖区环湖中路 3、承包内容: 我单位主要承包原屋面破损防水层、保温层以及结合层的铲除;屋面防水工程的重新制作;施工过程产生的垃圾清理。 4、建筑规模:305M2 5、工期要求:30天,开工日期:2016年4月21日, 竣工日期:2016年5月20日。 6、工程质量:合格 二、施工方案编制依据: 1、工程招标文件及答疑记录; 2、施工设计图或技术联系单; 3、施工现场情况,防水施工阶段天气情况; 4、有关的施工规范: 《屋面工程技术规范》GB50345 《屋面工程验收规范》GB50207 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 三、施工准备: (一)施工前准备

1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 2.1 用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 2.2检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。 (二)材料准备 1、我单位编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定相关材料采购计划。 2、我单位列出各种材料需用量总体计划,掌握材料来源、质量情况,并确定材料供应渠道和进场时间表。 3、我单位所有设备、材料的质量均必须符合招标时已经颁布的现行国家和地方规定标准、规范的相应要求。标准和规定与设计文件不一致时,以要求高的为准。 4、材料要求 a)按照标准(GB/T19250-2003)采购聚氨酯防水涂料; b)弹性体改性沥青防水卷材(即SBS),执行GB18242-2008国家标准;