文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 居民楼中央空调的安装与使用

居民楼中央空调的安装与使用

居民楼中央空调的安装与使用
居民楼中央空调的安装与使用

居民楼中央空调的安装与使用

摘要:在社会经济高速发展的当代,空调也早已“飞入寻常百姓家”,并且成为了现代人们生活中不可或缺的电气设备,并且随着科学技术的发展,空调的性能和质量都得到了大的幅度的提升,从而为提高现代人们的生活质量做出了巨大贡献。家用中央空调具有制冷制热效率高的优点,从而使得其备受人们的青睐,并且成为了选用空调时所优先考虑的对象。然而就目前家用中央空调的安装和使用的实际情况而言,其中还存在着大量的问题,这些问题严重的制约了家用中央空调的发展,并且还可能产生一些安全事故,因此对家用重要空调的安装和使用进行研究不仅迫在眉睫,而且意义重大。本文通过对家用中央空调的研究,然后就家用中央空调的安装和使用进行了详细的探讨,并提出了合理的安装和使用方法。以供同行参考。

关键词:家用中央空调安装使用

引言

随着社会经济的高速发展,人们的生活生产水平不断提高,人们对生活的物质条件也提出了更高的要求。在现代人们的日常生活生产中,空调是一种必不可少的电气设备,随着空调在现代人们生活中的推广应用,极大的提高了人们的生活质量。在科学技术高速发展的新时代,空调也得到了长足的发展,其质量和性能早已不能同日而语。近几年来,家用中央空调具有制冷制热效率高的优点,从而使得其备受人们的青睐,并且成为了选用空调时所有线考虑的

中央空调系统安装及调试工程

目录 <一> 工程概况及施工组织设计编制依据---------------------2 <二> 主要施工办法-----------------------------------------------2 <三> 确保工程质量的技术组织措施--------------------------6 <四> 确保安全生产的技术组织措施--------------------------13 <五> 确保文明施工的技术组织措施--------------------------19 <六> 确保工期的技术组织措施--------------------------------20 <七> 有必要说明的其它内容-----------------------------------25 <八> 人员配置表--------------------------------------------------30 <九> 施工进度计划表--------------------------------------------31

<一> 工程概况及施工组织设计编制依据: 本工程为萝岗新城建设指挥办行政办公房中央空调系统安装及调试工程,该项目位于萝岗区开创大道以北,水西环路以南,采用麦克维尔离心式、螺杆式冷水机组系统。根据招标文件及现场状况,制定如下各空调系统的施工计划, 并以此为依据结合国家有关行业标准编制以下施工组织计划. 本施工组织计划所参照的有关国家标准如下: A.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) B.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) C.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95-2001) D.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) E.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) F.《建筑电气工程施工质量验收标准》(GB50303-2002) G.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) H.《建筑工程施工质量验收统一标准》(50300-2001) <二> 主要施工办法 对离心式、螺杆式冷水机组系统有其专门的吊装方法及调试,只有在正吊装及调试前提下,才能发挥最佳的能力。 1、吊运及就位 2、设备调试:

中央空调安装方法

现在的人都很会享受生活,特别是现在的年轻人,他们都是会在自己居住的室内安装中央空调的,这样夏季的时候,房内也是比较舒爽的。中央空调的安装要注意方法,那大家知道中央空调安装有哪些优势?中央空调怎么安装吗? 1、对于中央空调的机械设备,需要在安装之前对其进行检查验收,看是否符合相关的规范,并做好检查验收的相关记录。 2、中央空调室内机安装位置:室内机安装位置不佳不仅会影响实际的使用效果,还会引起许多身体上的不适。中央空调室内机的安装位置需要和室内装饰布局的协调,通常是隐藏在吊顶内的,也可以把它隐藏在高柜台上方。

3、安装中央空调供回水管,冷凝水管、信号线等,铺设的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。冷媒管安装时切割面应锉平,去除内、外毛刺,套接应紧密,焊接时冷媒管外表面应清洁。在焊接时必须在铜管内冲入氮气,焊接完成后应该用高压氮气在管内进行吹灰,保持铜管内的清洁度。 4、中央空调的外机出风口必须是在50公分之内没有遮挡物,在落地式还要安装减震垫,保证外机的正常运行。安装完外机后要对冷媒管抽真空,保证冷媒管内干燥,否则管内空气中所含的水分就会和冷媒混合产生冰晶,造成设备的损坏。

5、连接好中央空调内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露的问题。记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,就容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。 中央空调—安装中央空调优势介绍 家庭用中央空调每台室内机分别有一个送风口和一个回风口,气流循环更合理,室内温度更均匀,能够坚持±1℃的恒温状况,给人非常好的感受,尤其是水体系中央空调,舒适性十分高;而传统家用壁挂机和柜机,非常容易呈现气流死角,室内温差显着,容易得空调病。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

空调设备安装施工方案

空调设备安装施工方案 施工程序 1材料设备检查 (1) 根据随机装箱单和设备清单,逐一核对名称、规格、数量,清点全部随机文件、质量检查合格证书。 (2) 对机组外观进行检查。机组上安装的仪表及包装是否完好,各盲板处有无松缝,保证机组气密性的阀件是否关牢,机组上的管路、线路是否损坏和变形。 (3) 检查机组上的电器仪表及测量仪表是否完好, .设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 (4) 开箱检查应有建设单位人员及监理单位人员参加,并做好验收和交接记录。 2作业条件 A.施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。冷水机组等大型设备的吊运方案,按规定审核、批准后施工。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 B.对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 C.利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 D.建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净 3设备现场运输 A.大型设备的现场运输按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方

案。 B.设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 C.设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 4设备就位调整 A.设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 B.组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 C.分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号, D.对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 E.对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 F.风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。

中央空调安装步骤

中央空调是一项系统工程,中央空调跟普通空调不同,中央空调包含系统的设计、技术、产品设备、项目管理等众多安装规范,而且中央空调基本上采用暗装吊顶,需要与装修密切配合,下面就一起来看看中央空调的安装步骤吧。 分项工程控制要点 a、承担管道焊接工作的焊工均必须持证上岗; b、焊缝内部质量外观,质量必须符合规范的规定; c、管道支架必须按标准图制作安装,其固定方式和强度一定符合规范标准图集的要求; d、管道坡度破向正确,放气阀设置合理; e、管道与设备出口短管连接中心线应对正,不得强制连接,支吊架的设置应合理,不得使设备承受来自管道的外应力。 风管及相关空调部件安装工程质量控制要点 a、风管制作必须符合规范要求; b、风管安装轴承和标高应正确,与风道吊卡接触良好,牢固; c、空调系统各法兰连接应平行、严密、垫料均匀不突出,法兰螺栓应禁固、螺栓方向一致; d、风口安装位置标高应正确,三个以上风口安装应整齐协调,方位一致,风口排列在同一轴线上,风口本身无变形、无损坏、调节灵活,与装修面贴实无缝。 e、系统风管的漏风量不得大于规范要求; 中央空调安装控制要点三:保温工程质量控制要点

a、保温层应平整密实、厚度均匀包扎牢固无裂缝,空隙等缺陷,特别注意三通保温质量; b、保温钉要粘接牢固,每平方米不少于规定数量,排列距离应均匀; c、法兰接口处应用与管件相同的保温材料封严; d、所有防潮层接口均应用铝箔胶带封严,不得胀裂和脱落; e、保护层施工时应搭接均匀松紧适度。 中央空调的安装-设备准备 a、机器与设备的安装平面布置图、安装图、基础图、主要部件图及安装使用说明书等; b、有关的专业技术规范及安装技术要求; c、机器设备的装箱清单; d、准备好设备安装所需辅助材料; 中央空调设备安装方法 a、设备基础检查验收 b、机械设备开箱检查 核对箱号和箱数、检查外包装有无破损;核对设备名称、型号和规定是否与设计一致;检查清点设备有无缺件,表面有无损坏和锈蚀等;作好设备开箱检查记录; c、放线 按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线,划定安装基准线; d、就位

中央空调安装施工方案()

中央空调安装工程施工方案 一、工程简介 汇中宜恒(宜昌)日化有限公司车间设置中央空调系统。热源由一台蒸汽锅炉经换热器处理提供65?C热水,冷源由冷冻站两台螺杆式水冷机组提供7?C的冷水。空调设置净化空调区及舒适性空调区,均为冬夏季冷暖空调。净化空调区的送风经初中效过滤器过滤,由送风机经风管送至车间亚高效过滤器送风口,送入室内,保证室内洁净。舒适性空调区采用风机盘管加新风系统送风。系统的回风均采用风管送回空调器,两区之间安装余压阀,以保证净化空调的正压。 二、施工技术措施 1、设备安装 1.1主机房设备安装 1.1.1主机房设置两台螺杆式水冷机组,六台水泵,两台冷却泵。屋顶设三台冷却塔。 1.1.2设备在安装时,必须先复核基础尺寸,检查预留洞孔,核实正确后方可进行安装。 1.1.3设备运往现场后,可直接用吊车吊至基础附近,然后采用卷扬机,手动葫芦、千斤顶、滚杆、橇棍等起重工具,将 设备送至基础上,并按规范要求安装减振装置或直接装减振 垫板。静止设备、传动设备均由钳工进行找平找正工作。

1.1.4设备安装过程中,应注意用塑料布将设备配管口封住,以免有脏物进入设备,待配管时,再将塑料布取消。 1.2送风设备的安装 1.2.1风机盘管、空调风柜,新风机均为车间送风设备,设备在安装前,应进行外观检查和临时水电检验,合格后方可安 装。 1.2.2对于风机盘管,新风机等,采用膨胀螺栓加可调节吊杆悬挂在天花板下。并在联接点加设减振垫片。 1.2.3对于落地式的柜机应检查基础的平整,柜机安装应稳定,并设置20mm厚橡胶防振垫。 1.2.4送风设备安装应有0.01的坡度,以保证凝结水的畅通。2.管道的安装 2.1水系统管道的安装 2.1.1水管安装前,必须检查设备安装是否符合要求,并清除管道上的浮锈、脏物,待恢复本身金属光泽或有关镀锌要求 后方可进行安装。 2.1.2管道安装要求简洁、美观,尽量减少弯头,高点必须设放气装置,低点须设泄水装置。 2.1.3管道安装须有一定的坡度,特别是冷凝水管,顺坡坡度不小于3/1000。 2.1.4当管径?150mm时,应采用无缝钢管,连接方式用焊接; 当管径DN?150mm时,采用镀锌钢管,连接方式采用焊接或

中央空调水系统安装工序

中央空调水系统安装工 序 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

中央空调安装工序及规范 一、风机盘管安装(室内机): 1-1、安装工序

(2).预装风机盘管帆布软连接 (3).确定好内机位置 (4).确定吊杆尺寸,下料加工吊杆 (5).确定好室内机尺寸,划线电锤打点 (6).固定吊杆,吊装内机 (7).施工所需辅材: 丝杆,拉爆三件套,螺母,垫片,帆布,铁皮条,燕尾丝。 (8).施工主要使用工具: 脚手架,梯子,活动扳手,手锤,电锤(钻头根据拉爆型号而定),叉扳手(大小根据型号而定),切割机,锯片,卷尺,记号笔(石笔),电源线。 1-2、安装规范 (1).风机盘管在搬运过程中应小心轻放,不得使风机盘管室外主机承受重压,严禁手持叶轮、涡壳进行搬运,风机盘管室外主机在安装前应进行通电试验,要求通电时间在2分钟以上,保证无异常杂音及异常情况后方可安装。 (2).风机盘管在安装过程中应确保风机、盘管、外壳、保温层等完好无损。 (3).风机盘管安装应保持略坡向冷凝盘出水口10mm,风机盘管安装必须牢固可靠,屋顶与盘管距离应≥30mm,所有室内机吊装应加设回风箱,避免使用时影响其使用效果,且应考虑维修空间。 (4).风机盘管只承受本身的重力,不可承受风管、水管及其余物体的外力。 (5).接管时不能使风机盘管接头发生变形和扭曲。 (6).进、回、排水管接头处应密封,管路必须进行保温处理,盘管风口连接需用软接,接口应牢固、严密,风机盘管安装后应清洁冷凝水盘。 (7).风机盘管接管标准配置为阀门和软接头,若有电磁阀,须安装在回水管上,同时确保电磁阀安装位置有足够的维修空间,确保电磁阀方向与水流方向一致。 (8).风机盘管距顶>600mm严禁使用通丝予以吊装应设固定支架予以安装并固定。 (9).严禁不同型号风机盘管共用一个控制开关。风机盘管安装完成后,应轻轻转动风机叶轮,检查是否有磨擦声。

空调器的安装的步骤1

空调器的安装的步骤 1.准备工作 在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动(2)安装的部位要便于操作、调整与维修 (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物(5)外机尽可能安装于背明地方室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源(2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。 2.安装 根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样; (1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 (2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆 (4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。 3.运行调试 空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为 220V、15A规格。通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。

中央空调安装规范-附图(修)

中央空调安装规范和工艺 1. 通风与空调系统的组成: 通风和空调工程包括(送排风系统、防排烟系统、防尘系统、空调系统、净化空气系统、制冷设备系统、空调水系统等七个子分部工程)。 2. 中央空调系统的组成: 中央空调系统主要由制冷制热设备或装置(压缩机、压缩冷凝机组、冷水机组、空调箱、锅炉、喷水室等)、管路(制冷剂管路、冷媒管路、载冷剂管路等)、室内末端设备(室内风管水管、散流器、风机盘管、空调室内机等)、室外设备(室外风管、冷却塔、风冷式冷凝器等)、水泵、控制装置及附属设备等组成。 3. 中央空调系统的分类: 中央空调系统主要按如下方式分类: (1)按空气处理设备的集中程度分 (2)按承担负荷的介质来分 (3)按空调系统的用途分 (4)按对建筑物内空气来源分 其他的分类方法有: 按风量是否固定分:定风量系统、变风量系统 按风管内空气流速分:低速系统(<8m/s)、高速系统( >20~30m/s ) 按用途分:工艺性空调、舒适性空调 按系统精度分:一般性空调、恒温恒湿空调 按运行时间分:全年性空调、季节性空调

按使用场所分:大型工民建筑用空调、商用空调、户式空调

4.变流量系统(VRV) 变制冷剂流量的VRV空调系统,实质上是由制冷压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器、其他阀门和管路构成的环状管网系统。 4.1变流量系统组成 变流量系统一般分为以下几种: (1)由室外机和多个室内机组成,室外机由压缩机、外侧换热器和其他制冷附件组成,室内机由风机、室内侧换热器组成; (2)制冷剂管路连接室外机和室内机,长度可达50~125m,落差可达30~50m; (3)智能控制系统可进行单独控制或分区集中控制。 4.2变流量系统特点 (1)优点: 各房间可以独立调节温度,且控制精确,变流量调节能效比较高。 (2)缺点: 控制系统复杂,制冷剂管路较长易泄漏,对管材、制造安装工艺要求高;机组存在回油、回液等技术问题。

中央空调安装步骤

安装过中央空调的人都知道,中央空调的安装好坏直接关乎日后的使用效果。那么中央空调买回来之后,我们应该怎么安装呢?下面就一起来看看吧。 1.吊内机 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。a:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。b:内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。 红外线定位:根据先前确定好的设计图纸来确定安装位置。为了避免错位,应用专业的红外线定位仪来定好位置。 回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。 出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

保证水平:固定好以后,一定要用专业的水平尺来确保内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。 保护内机:最后要记得用塑料膜等材料把内机包起来,以防有灰尘进去而影响机器的正常运作。 铺配备铜管

胀管:当相同管径的铜管要焊接时,肯定先要胀管,否则很容易就焊不好。 焊接:焊接时一定要做氮气置换,而且要等铜管自然冷却后再进行下一道工序,否则会容易泄露。 包裹:用保温材料包裹铜管时,应自下而上地包,还不能有缝,否则到了下雨天就容易发生倒灌情况。 间隔:为避免摇晃、松动,保证支撑部分的牢固,要保证两个铜管支撑间的间隔不超过1.5m。 铺冷凝水管 坡度:铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。 2.装室外机 外墙孔:角度应对外向下倾斜,防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整,并套上管套,否则容易撕破管道外壁的保温材料。 防震橡胶:在装室外机时,应该在其底部铺上防震橡胶,以防止外机震动而受影响。 3.检测调试

空调安装:外机安装步骤

空调外机的拆卸相比内机来说比较复杂,而且危险性高,因此维修君不建议大家亲身尝试。但是了解空调外机安装拆卸的步骤还是可以的。记住:空调安装一定要规范。 一、空调外机怎么拆 ■回收制冷剂 1.在拆卸空调外机的时候必须将空调器中的制冷剂收集到室外机中,在拆机之前启动空调器,设置成制冷状态。 2.等到压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽。 3.之后关闭高压管(细)的截止阀门,一分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)

截止阀门。 4.迅速将空调关机,之后拔下电源插头,使用扳手拧紧保险帽,这样回收制冷剂的工作就完成了。 ■室外机拆卸方法 1.将室外机连接的螺母拧开,将准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。 2.将室外机底脚的固定螺丝松开。建议在拆卸室外机的时候,为了安全最好是用绳索吊住。 3.捋直室外空调器的接管,堵住连接管的四个端口,防止空气中的灰尘和水份进入。 之后使用塑料袋扎好、盘好。 二、空调外机安装规范 ■安装外机架子 这是最基础的一步,不过注意的话就非常安全。

由于空调室外机支架都是有标准的,所以承重的问题无需担心,唯一要注意的时候必须安装牢固。 否则再能承重,室外机支架也不会长久。 ■将铜管、电线与空调外机相连 这一步的具体做法是将低压管连接好,再与高压管接好,然后要打开高压阀门。 如果听到有气体的声音,也不要急,得等到氟利昂从高压管处喷出,才表示成功。 最后将气管拧紧,保证不漏气就行。 ■填补墙面 空调外机的安装过程可能会对墙面造成一定损害,为了美观,还需要对墙面修补。 所以空调安装师傅是全能的。 ■安装之后检查 建议在通电测试之前,先查一下电压,之后再使用遥控器启动运行。

中央空调系统与新风系统安装工艺

一、变频多联家用中央空调安装工艺 1、空调系统管道及设备安装 (1)冷媒管安装 1)冷媒管管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于1.5m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1m。 2)铜管切割必须采用专用切割刀具,避免管口产生毛刺。 3)必须保证冷媒管的清洁干燥、需用氮气吹净。 4)为避免空气里杂质对冷媒管的氧化作用,在采用钎焊时应对冷媒管用氮气吹净,使用氮气替换冷媒管的空气。 5)在冷媒管与设备连接时,应对冷媒管进行包扎封盖,防止水份、脏物或灰尘等杂质进入冷媒管。 6)封盖冷媒管可采用未端钎焊的方法或PVC带子包扎的方法。 7)冷媒管必须选用满足JIS标准要求的去氢磷铜无缝管。 8)冷媒管的钎焊方法应采取向下或水平侧向进行,应尽可能避免仰焊。 9)液管和气管端管必须注意装配方向和角度,以免油的回流或积蓄。 10)冷媒管的联接形式可采用扩口联接和法兰联接。 11)冷媒管道的长度不得超过300m。 12)室外机高于室机时最大高度差不得超过50m。 13)室机高于室外机时最大高度差不得超过40m。 14)室机相互之间最大高度差不得超过15m。 15)系统第一级分支距最远室机的最远距离不得超过40m。 (2)室外机的安装 1)有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件,办理移交手续。 2)检查设备在运输过程中是否受到损伤。 3)检查设备尺寸和基础预留尺寸是否相符,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线。 4)设备二次搬运过程中一定要避免损伤。 5)室外机务必固定牢固,室外机与基础垫橡胶减振,室外机的位置应便于维护。 6)为便于室外机散热及减少噪音传播方向,室外机风扇吹出侧背向建筑立面。 7)室外机的吊装需争取总包及甲方的支持,提供塔吊或室外施工设备。

大型中央空调系统安装工艺标准

大型中央空调系统安装工艺标准 一、工作流程 1.风管部件安装; 2.末端安装; 3.风口安装; 4.系统风量平衡联合调试; 5.设备单机试运转; 6.验收 支吊架制安风管拼接熟悉图纸、现场放样风管板材下料、放样 风管安装漏风量测试风管配件、设备接口保温检验 空调、通风系统安装工艺流程图 二、管理过程 1.检查施工单位库房备料情况,严格控制板材、管材、部件、阀门及附件的产品质量,发现不符合本工程要求或非本工程使用的材料,通知施工单位及时退场。 2.现场督促施工单位按设计图纸、质量标准、验收规范和操作规程进行施工,加强工序质量控制。 3.根据工程进度,进行暖通空调工程的隐检、中间检查和验收工作。隐蔽工程在隐蔽前须经验收合格后,才能隐蔽,并填写《隐蔽工程检查记录表》。 4.预埋、预留及土建配合 4.1 检查预埋件位置、数量、规格是否正确,定位措施是否可靠。 4.2 检查预留孔(洞)位置、尺寸大小是否正确。 4.3 在混凝土浇筑过程中,会同监理人员检查预埋件、预留孔(洞)是否有移位和尺寸变动情况,发现问题及时要求整改。 4.4 与空调系统有关的土建工程完毕后应与监理、施工单位对照图纸共同检查。 4.5 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 5.风管、管件制作、安装及验收 1.设计施工图技术交底; 2.施工准备; 3.支吊架制安; 4.风管放线定位; 5.风管制作; 6.风管、配件安装; 7.防腐油漆; 8.风量测试; 9.设备、风阀保温; 10.风口安装(配合装修);11.管道吹扫;12.验收 风管安装流程图 5.1风管、管件制作

东芝中央空调地安装方法

东芝中央空调的安装方法 导读:本文介绍在房屋装修,施工工序的一些知识事项,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 舒适与健康是现代人们对高品质生活的追求,家用中央空调正迎合了这种现代家居生活的需求,它以安装方便与隐蔽、高效节能、健康舒适等特点脱颖而出,成为家居时代的新宠。下面,小编就来带大家了解一下东芝中央空调的安装方法。 东芝中央空调的安装方法 室外机施工要求 一.室外机基础 1.室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作,如果室外机基础设在屋顶时应协调装潢方作好防水工作。 2.基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。 二.室外机安装位置选择 1.安装位置应足以承受外机的重量和振动,噪音不能影响客户及邻居的正常休息。 2.机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热

良好。 3.机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。 三.室外机安装 1.机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。 2.机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。 3.外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体的密封材料。 室机施工要求 一.室机位置选择 1.出风口尽量不要装在灯槽里,以免造成制热效果不良。2.风管机送回风管1.5米围无障碍物,防止气流短路,送、回风必需在同一房间。 3.室、外机安装位置需得到业主(甲方)签字确认,以免出现问题时各方推诿扯皮。 二.室机安装 1.吊架必需安装平稳、牢固,当吊杆长度≥6米时,应采用角钢作吊杆。 2.吊杆与托盘相连应采用双螺母紧固,下面加弹簧减振垫圈。

空调常见安装步骤

我相信每年炎热夏天,寒冷的冬天,大家都离不开空调,所以我们在安装空调的时候,有哪些操作步骤呢?下面就一起来看看吧。 1、室外机安装位置应符合以下要求: ①安装空调室外机要选择坚固的墙面或地面,减少振动或异响保证有足够的承受室外机的重量。 ②外机机组应尽可能靠近室内机,减少管道阻力和氟里昂损失,安装的部位要便于操作、调整与维修; ③空调室外组安装的理想位置不能靠窗户门前太近尽量远点,外机周围不能有障碍物,保持通风散热流畅,以免外机工作发出噪音影响别人的工作和休息。 ④在外机周围没有障碍物的同时外机周边不能有其他可燃气体和易爆物品。 ⑤冷凝器的背面和侧面应离开障碍物15到20cm以上,正面出风一侧要在40到50cm以上。这样外机工作才能有个很好的工作环境。 ⑥室外机安装要必须保证水平不倾斜,使用的外机支架一定要结实能够承受外机的体重,上墙的涨栓一定拧紧,涨栓最少不能少与4个,不能偷工减

料。 6 用水钻打穿墙眼时打出的墙眼要外低内高,以防下雨天雨水倒灌室内。 2、室内机安装位置应符合以下要来: ①空调室内机前面不应有阻挡物,要保证冷气的射流无阻碍,使室内机的冷气能够均匀的降低室内温度。远离太阳光直射远离热源。②内机的进风和出风不能有障碍物的阻挡,影响空调正常运作。 空调具体的安装步骤 ①根据上面的步骤确定好内外机的位置后,开始定内机的挂板(挂板要水平)否则向屋内漏水。挂板要牢固,内机(挂板)外机(支架)弄完以后,把室内外的连接管捋直,检查管道是否有凹憋现象。 ②检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟; ③检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。 ④外机连接,把高压管和低压管分别接好用扳手拧紧,然后把低压的放气阀帽拧开接上真空泵的管头开始抽真空,抽真空的压力表要显示在-0.1的地方如果不在该地方那说明哪里有泄露,抽真空一般需要抽15-20分钟。到时间后谢下来。再把两个管道的阀门打开拧好阀门帽。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

长沙中央空调安装

在长沙,中央空调是一项系统工程,中央空调跟普通空调不同,中央空调包含系统的设计、技术、产品设备、项目管理等众多安装规范,而且中央空调基本上采用暗装吊顶,需要与装修密切配合,下面就一起来看看中央空调的安装过程吧。 分项工程控制要点 a、承担管道焊接工作的焊工均必须持证上岗; b、焊缝内部质量外观,质量必须符合规范的规定; c、管道支架必须按标准图制作安装,其固定方式和强度一定符合规范标准图集的要求; d、管道坡度破向正确,放气阀设置合理; e、管道与设备出口短管连接中心线应对正,不得强制连接,支吊架的设置应合理,不得使设备承受来自管道的外应力。 风管及相关空调部件安装工程质量控制要点 a、风管制作必须符合规范要求; b、风管安装轴承和标高应正确,与风道吊卡接触良好,牢固; c、空调系统各法兰连接应平行、严密、垫料均匀不突出,法兰螺栓应禁固、螺栓方向一致; d、风口安装位置标高应正确,三个以上风口安装应整齐协调,方位一致,风口排列在同一轴线上,风口本身无变形、无损坏、调节灵活,与装修面贴实无缝。 e、系统风管的漏风量不得大于规范要求; 中央空调安装控制要点三:保温工程质量控制要点

a、保温层应平整密实、厚度均匀包扎牢固无裂缝,空隙等缺陷,特别注意三通保温质量; b、保温钉要粘接牢固,每平方米不少于规定数量,排列距离应均匀; c、法兰接口处应用与管件相同的保温材料封严; d、所有防潮层接口均应用铝箔胶带封严,不得胀裂和脱落; e、保护层施工时应搭接均匀松紧适度。 中央空调的安装-设备准备 a、机器与设备的安装平面布置图、安装图、基础图、主要部件图及安装使用说明书等; b、有关的专业技术规范及安装技术要求; c、机器设备的装箱清单; d、准备好设备安装所需辅助材料; 中央空调设备安装方法 a、设备基础检查验收 b、机械设备开箱检查 核对箱号和箱数、检查外包装有无破损;核对设备名称、型号和规定是否与设计一致;检查清点设备有无缺件,表面有无损坏和锈蚀等;作好设备开箱检查记录; c、放线 按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线,划定安装基准线; d、就位

中央空调安装流程及规范

中央空调安装流程及规范 话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。下面介绍中央空调安装流程,公布如下也方便各位同学参照监督。 安装阶段篇:中央空调要经过3次安装 中央空调要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要第一次安装[水电进场时联系安装] ①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入; ②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 第二次安装[第一次安装结束24小时之后] ①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。 第三次安装[第二次安装结束后或次日] 安装风口,最后设备运行测试。 安装材料篇:5种关键辅材不可疏忽大意 ①冷媒铜管 中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了36公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。 提醒: 用挤压工艺生产的铜管(俗称挤压管),这种管材壁厚均匀,可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺生产(俗称拉伸管)很容易壁厚不均匀,这对冷媒系统的安全埋下隐患。 ②铜管保温: 冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。 ③冷凝水管: 冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会营销空调使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。 ④风口: 小部位往往被很多消费者疏忽,但这部分影响使用感受。 常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。 两种风口各有利弊。ABS风口,采用ABS工程材料制作,不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄,并不容易清洗。 铝合金风口,优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。严重的会有水滴产生。 两种风口各有其特点,大家可根据自己的需求来挑选。 ⑤信号线: 信号线并不贵,一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家可以比较放心。 安装规范篇:8步安装,步步规范需到位 光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损。

普通挂墙式空调安装过程介绍

空调已经成为现代家庭必不可少的电器设备之一,下面就来看看常见的普通挂墙式空调安装方法。 一、空调安全安装前期准备 由于空调只有在进行安装、连接与调试之后,才能形成一个完整的运行系统。空调安装对日后空调使用安全和空调质量有很大的影响。因此空调业内有“三分质量、七分安装”之说。而要确保空调安装质量,做好安装前的各类准备工作就显得十分重要。 1、确定空调内机安装位置 空调室内机要距离房间顶部和两侧墙壁有一定的距离,距离一般大于15cm,防止空气流通受阻。在选择室内机位置的时候,要考虑选择排水容易、可进行室外机管路连接的地方;选择下方无电视机、电脑等贵重物品的地方以及出风口不直接吹向床的地方等。 2、确定空调外机安装位置 最大限度发挥空调的制冷、制热效果;尽量减小不利影响,如噪声、振动、冷凝水、冷热风等;安全、牢固、维护方便;尽可能离室内机较近的室外;通风良好,外机的前后、左右应留有一定的空间;避免事项避开阳光直晒,如有必要配上遮阳板,但不能妨碍空气流通;避开油烟重、风沙多、散热不畅或有高温热源的地方;避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体的地方;避开海边等盐份较高的地方、温泉地带及存在硫化气体的地方;满足不同品牌、避开其他大气质量有问题的地方。 选择空调室外机位置的时候,应该在考虑多重因素后,选择最佳安装位置。可以参考上面表格中的选择原则和避免事项。 3、安装区域空调孔处理 最好是专业人员来钻孔,注意安全。内墙洞口位置要水平或稍低于空调排水管出管位置。墙孔要内高外低,墙孔坡度为5~10度,以便排出冷凝水以及防止雨水顺墙体倒灌进屋内。打空调孔前,要先确定房间电路走向,避免发生触电事故。 4、空调插座位置选择以及电源环境要求 空调插座的位置要尽量靠近空调洞的墙。这样做主要为了美观,否则,空调、空调洞、

空调安装方法

到了夏天,天气越来越热来,这是时候很多小伙伴会选择安装空调来降温,那么空调应该怎么安装呢?下面就一起来看看吧。 1、安装位置的选择。室内机组应悬挂在结实的墙面上,高度一般以1.8-2m为宜,但不论在任何的情况下,室内机组与屋顶应有0.1m的间隙,这样有利通风。安装位置还应考虑冷凝水的排水便利问题。 室外机组既可悬装在外墙上,也可放置于直接固定在室外地面上的底座上。其安装位置应符合说明书所列的要求(与周围建筑物的距离)。 2、安装室内机组。摘下室内机组的底板,水平按在选定的墙面位置上。按照底板四周有箭头指示的孔洞位置,在墙上做好标记,然后在墙上用电钻钻出孔洞,塞上塑料胀锚螺栓,用木螺钉穿过带指示的底板孔洞,并拧入胀锚螺栓内固紧底板。 接下来进行开墙孔洞工作,孔洞是给室内、外机组的连接管道和电线需穿墙而过时用的。墙上孔洞位置,以室内机组底板上的圆缺口而定。开孔时,可用电钻先在圆缺口周围钻一圈小孔,然后用铁錾凿通成洞,这样既精确,又省时。开凿墙洞,应使墙洞有一个由内向外的倾斜坡度,以便冷凝水的排出。

3、安装室外机组。用40mm×40mm角铁焊制机组支架,制作形状参见图12-10中的窗式空调器承托支架(这种支架用于室外机组安在外墙上时用)。若室外机组要安放在地面时,应用厚木方或工字钢做底座,使机组旋转在底座上并用螺栓固定好。 机组安装在泥地上,故需捣制混凝土基础座,如机组安在楼板顶上或阳台地面,则可免去这项工作而直接将底座固定在上面。 4、管道连接。当室内、外机组分别安装完毕后,便可进行连接它们之间的制冷剂管和控制电线。 分体壁挂式空调器的制冷剂管,共分二段,一段为室内机组后带(其长度不超过室内机组外壳宽度),另一段单独管子(共两支)的长度一般为3,4,5m三个标准长度,其中以5m最多,而室外机组是不带管的,机组外壳上留有供连接制冷剂管的接头。 5、接线。室内外机组的电线连接:首先要看懂机组上的电气原理图和接线图,连接导线一般承机配有,必要时要自备导线,其规格要相同。

中央空调安装过程(图解)

中央空调安装过程(图解) 【无锡网友】 【空调】 在空调的选择上,我颇费了一番功夫,是选柜式机还是选择中央空调曾一直犹豫,认为中央空调的价格比较贵,我的钱袋又比较薄,一度不作考虑,电器大卖场跑了N次后,我发现,现在的中央空调跟以前有了很大的改进,家庭安装有了比较大的灵活性,关健是价格比柜机也大不了多少了,但其优点却显而易见: 首先,客厅少了笨重而又占据空间的柜式机体,从而在整个客厅的功能不减的同时,空间却释放了出来,而且整体装饰的美观度同时得到了提升!其次,其大出风口在高处往下对流均匀的扫风,身处其间,舒适度不错呢! 这是我选择的空调内出风口

这是国产知名品牌内出风口 这是国产另一著名品牌的出风口

侧面看一下 材质用料上区别不是一点点,下面看上去有点全裸体的味道。第2张黑色机很多部位用了塑料封板,且电加热又处在其中,不言而喻,个人认为是存在安全隐患的!在选择商品时,价格是一个因素,但安全方面我则考虑的更多一些。 21日,松下中央空调首先进行安装,属于进入我家的第一个品牌,所以格外引起我重视。我就记录下松下中央空调的安装,以便让同学们直观的了解其内在。如今选择中央空调的家庭越来越多,其价格也已和柜式空调相差不大了,只是其安装比较具有技术含量。 中央空调正式开始安装,以前一直知道中央空调自身质量要过得硬不说,安装好坏是非常关键的。到我家来的几位师傅不光耐心细心严谨,还非常有责任心呢,干起活来真是一丝不苟。 空调的紫铜管线和保温管

黄灿灿的铜管端口用胶纸封住,以防灰尘进去,要求很严格的

做出风口的处理 加了松下电加热的风口,旁边是未加的。 小纪师傅细心的量安装位置,他可是具有十几年空调安装经验的。

空调拆装方法与拆装步骤

空调拆装方法与拆装步骤 拆机的步骤: 1.回收制冷剂无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同时迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。)也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。 2.拆室内机 制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。 3.拆室外机 拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。 应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。 安装 根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管

中央空调水系统主机安装教程图文【最新版】

中央空调水系统主机安装教程图文 通过前两期我们对中央空调水系统安装规范的学习,即管道安装及系统设备2个部分,《神教程!中央空调水系统的安装教程(一)》、《续集!中央空调水系统设备安装教程(二)》,接下来就到了安装的最后一个环节,也是最重要的环节--中央空调水系统主机的安装。空调制冷机组的安装包括空调制冷机组、空调设备及配套设备的安装。 一、空调制冷机组及配套设备 1、空调制冷机组:水冷螺杆冷水机组、水冷离心机组、风冷冷热水机组等。 2、空调设备:组合式空调器、吊顶式空调器、通风机、风机盘管等。 3、配套设备:冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔等。 二、空调制冷机组及配套设备安装 一)到货与开箱检查

选型设计中会根据具体的工程选定对应的主机及数量,当主机设备到货后,应检查外观是否有运输损伤,密封是否完好。核对设备型号、规格、数量是否与合同相符。保管好操作说明书,并清点附件是否齐全。设备开箱检查完毕后,要采取保护措施,以免设备受损。 二)设备搬运、吊装 01设备搬运 1)空调制冷机组及配套设备安装前须实地勘察,了解设备二次转运通道是否会阻碍设备搬运,制定好现场设备搬运、吊装方案。 2)制冷机组在搬运过程中机组倾斜不可大于15度,设备搬运应有防止机组翻倒措施。 3)设备水平或垂直搬运应有木制的框架和托架加以保护,防止设备外表面及零部件受损。 4)设备水平移动可利用滚杆滑排和手动葫芦移至安装位置。

02设备吊装 1)大型设备的吊装:设备吊装由专业起重公司协作,起重机具的使用应按照有关规范的要求进行,不能超负荷作业。 2)设备的吊点应按照设备安装使用说明书规定,并根据现场工程师的指导进行设置。 3)非重型设备的吊装可采用桅杆构架和葫芦起吊。 4)吊装时应在有包装状态下吊运,保持机器平衡,安全平稳地上升。在无包装或包装已损坏搬运时,应用垫板或包装物进行保护。 5)制冷主机吊装时应注意保持垂直,倾斜不应大于40°。

相关文档