1.解:步骤一

1.确定折算荷载

用式1-2-2计算连续梁次梁的折算荷载:

折算活荷载

步骤二

2. 绘制在折算恒载作用下的弯矩图

由表查得弯矩系数

∴跨中最大弯矩

支座最大负弯矩:

折算恒载g'作用下的弯矩图可绘出如题1-2-1图2所示。

步骤三

3. 绘制折算活荷载q'=7.5 kN/m作用下在AB跨时的弯矩图

由表1-2-1查得弯矩系数:

跨中最大弯矩

跨中最小弯矩:

支座最大负弯矩:

折算活荷载q'作用在AB跨时的弯矩图可绘出如题1-2-1图3所示。

步骤四

4. 绘制折算活荷载q'=7.5 kN/m作用在BC跨时的弯矩图

这种情况控制截面的弯矩系数与q'作用在AB跨时相应截面的系数值相同,故其弯矩图与图1-2-1图3中的弯矩图为反对称,可绘出如题1-2-1图4所示。

步骤五

5. 绘制折算活荷载q'=7.5 kN/m布满两跨时的弯矩图。

由表1-2-1查得弯矩系数:

最大跨中弯矩:

支座最大负弯矩:

折算活荷载q'同时作用在两跨时的弯矩图可绘出如图1-2-1图5所示。

步骤六

6. 绘制弯矩包络图

将折算恒载g'作用下的弯矩图和折算活荷载q'不同布置情况下的弯矩图分别叠加,可得三个组合弯矩图,其控制截面的组合弯矩值如下:

将三个组合弯矩图按同一比例叠合画在一个图上,其中最大正弯矩和最大负弯矩的外包线即为该梁的弯矩包络图,如题1-2-1图6(a)所示。

步骤七

7. 绘制剪力图

在折算恒载g'及在折算活荷载q'不同布置时,各控制截面的剪力值可利表1-2-1的剪力系数计算出如下:

题1-2-1图中的V图:

题1-2-1图3中的V图:

题1-2-1图4中的V图:

与题1-2-1图3中的V图反对称

题1-2-1图5中的V图:

步骤八

8. 绘制剪力包络图

将b+c、b+d及b+e三个组合剪力图按同一比例叠合画在一个图上,其外包线即为该梁的剪力包络图,如题1-2-1图6(b)所示。

其中:

2.解:步骤一

1.计算简图的确定

九跨连续板可以按五跨连续板计算内力。

用式1-2-1计算连续板的折算荷载:

折算恒载

折算活荷载

边跨和中间各跨计算跨度不相等,但相邻跨度差=

=8.57%不超过10%故可以按等跨连续板计算。

这样,便可以绘出该九跨连续板的计算简图如题1-2-3图所示。

折算活荷载q'应考虑活荷载最不利作用位置。

步骤二

2. 计算各控制截面的最大最小弯矩设计值利用表1-2-1计算:(1)各跨跨中最大正弯矩设计值:

(2)各支座最大负弯矩设计值:

3.解:步骤一

1.绘制在恒载G作用下及在活载Q各种最不利作用情况下的弯矩图。

用表的弯矩系数计算连续主梁各控制截面的弯矩值。

(a)在恒载G作用下:

据此可绘出题1-2-4图2(a)的弯矩图。

(b)当活载Q作用在两跨时:

据此可绘出题1-2-4图2(b)的弯矩图

(c)当活载Q仅作用在AB跨时:

据此可绘出题1-2-4图2(c)的弯矩图。

(d)当活载Q仅作用在BC跨时:

在此情况下弯矩图与(c)呈反对称,可绘出如题1-2-4图2(d)的弯矩图

步骤二

2. 绘制弯矩包络图

将题1-2-4图2中(a)的弯矩图分别与(b)、(c)、(d)的弯矩图叠加后形成(a)+(b)、(a)+(c)、(a)+(d)三个组合弯矩图。然后,再将这三个组合弯矩图按同一比例叠画在一个图中,如题1-2-4图3所示,该图的外包线即为本题所要求的两跨连续主梁的弯矩包络图。

4.解:步骤一

1.恒载G及活载Q为最不利布置时的弯矩图可绘出如题1-2-6图2

2.最不利荷载组合情况下的弯矩图可绘出如题1-2-6图3

步骤三

3.将a+b、a+c、a+d三种组合弯矩图按同一比例叠绘在一起,如题1-2-6图4左跨所示,

其外包线即为该两跨连续梁的弯矩包络图(如题1-2-6图4右跨所示)。

10.解:由吊车产品目录中查得所用吊车的主要参数如下:

桥架宽度B=5.44 mm,吊车轮距K=4.4 m,吊车总重G=182.3 kN,小车自重g=36.84 kN,最大轮压,最小轮压。

吊车最不利轮压位置及吊车梁反力影响线如题2-4-1图所示,根据比例关系,可得

1. 竖向荷载

2. 水平荷载

11.解:由风荷载规范查得西安地区基本风压值。

风压高度变化系数按大城市郊区取(B类),并分别根据柱顶标高及檐口标高确定其值。

由题2-4-5图1可知:

柱顶标高为12.4 m,查表,得

檐口标高为14.5 m,。

根据房屋外轮廓,确定风荷载体型系数如题2-4-5图2所示,其屋面倾角为:

作用于排架计算简图上的风荷载如题2-4-5图3所示,其值为:

屋盖风载:

12.解:步骤一

1.计算参数n和

上柱截面惯性距

下柱截面惯性矩

步骤二

2.求不动铰支座反力R

在排架柱顶加水平不动铰支座,在A、B柱顶有支反力与,如题2-4-9图2a所示。查表可知

题2-4-9图2

步骤三

3.柱顶剪力

对题2-4-9图2(a)所示的A柱、B柱,其柱顶剪力为:

为了与实际受力相一致,在排架的柱顶施加一反向的水平集中力R,如题2-4-9图2(b)所示。因A柱与B柱相同,故剪力分配系数相等,即

在R的作用下,分配到各柱的剪力为:

柱顶总剪力为

步骤四

4.绘制内力图

柱顶剪力求出后,排架柱就变成了如题2-4-9图3(a)所示的悬臂构件,两柱的弯矩图与剪力图分别如题2-4-9图3b、c所示。

13.解:在A、C柱顶附加不动铰支座,产生支反力()及(如题2-4-11

图2所示);为保证与原结构受力相同,再将()及反向作用于排架柱顶(如题2-4-11图2中(b)所示)。

将图中(a)排架分解为两个独立柱(如图中(c)所示),并可求出及,从而求得总反力及柱顶剪力。图中(b)排架为柱顶作用集中力的情况,用剪力分配法求解各柱柱顶剪力(如图中(d)所示)。将图中(c)及(d)各柱柱顶剪力相叠加,即得到实际的柱顶剪力。(如图中(e)所示)最后求出柱底剪力并绘制弯距图。

步骤一

1. 求剪力分配系数

步骤二

2. 求在均布荷载作用下柱顶不动铰支座的反力

由附录附图8得

步骤三

3. 将总反力R反向作用于柱顶,求各柱顶的剪力

总反力

将R反向作用于柱顶,在各柱顶产生的剪力如题2-4-11图2中(d)所示。柱顶总剪力如图

中(e)所示,即

步骤四

4.绘制排架弯矩图并求柱底剪力

取上柱柱底截面Ⅰ-Ⅰ及下柱柱底截面Ⅱ-Ⅱ为弯矩控制截面,有

柱底剪力为

校核:

总剪力:

风荷载:

平衡。

柱上弯矩及柱底剪力如题2-4-11图3所示。

14.解:用分层法计算竖向荷载作用下框架内力的步骤为:

步骤一

1.计算梁柱线刚度。除一层柱外,二层柱的线刚度乘以0.9的修正系数。

步骤二

2.分离计算单元,分别画出每层框架的计算简图。本题为两层框架,有两个计算单元,其简图如题3-2-1图2及题3-2-1图3所示。

步骤三

3.用力矩分配法分别计算各单元的杆端弯矩:

(1)节点处弯矩分配系数,将各杆分配系数填入节点处小方格内(见图),如对上层单元各节点,其各杆分配系数计算如下:

(2)梁的固端弯矩

(3)弯矩分配与传递

按分配系数将节点不平衡弯矩分给各杆端,一般先从不平衡弯矩值较大的节点开始,每个节点分配两次即可。注意上层各柱的弯矩传递系数取1/3,对于一层柱其弯矩传递系数为1/2。各单元弯矩分配、传递及最终杆端弯矩如题3-2-1图2及图3所示。

步骤四

4.叠加题3-2-1图2和图3,求出最后的各杆杆端弯矩。如由此引起的节点弯矩不平衡值较大,可在节点再做一次分配。

步骤五

5.由静力平衡条件求出梁跨中弯矩。

步骤六

6.绘出弯矩图。

框架弯矩图如题3-2-1图4所示,由图可以看出,节点弯矩有不平衡情况,如节点A1处。

但不平衡弯矩不大,不再做分配。

16.解:

1.计算各节点各杆端的分配系数。

其值见题3-2-3表1。

2.计算各梁固端弯矩

3.弯矩分配与传递

计算过程如题3-2-3表2所示。

4.计算梁跨中弯矩

混凝土试题及答案

西南交通大学2010-2011学年第(一)学期考试试卷A 课程代码 课程名称 结构设计原理I 考试时间 120分钟 阅卷教师签字: 一、单项选择题(每小题1.5分,共15分) 在下列各题给出的四个备选项中只有一个是正确的,请将其代码填写在下面的表格中。 1. 钢筋混凝土构件中纵筋的混凝土保护层厚度是指( B )。 A. 箍筋外表面至构件表面的距离;B. 纵筋外表面至构件表面的距离; C. 箍筋形心处至构件表面的距离;D. 纵筋形心处至构件表面的距离。 2. 两个轴心受拉构件,其截面形式和尺寸、混凝土强度等级、钢筋级别均相同,只是纵筋配筋率不同,构件受荷即将开裂时(尚未开裂),( D )。 A. 配筋率大的构件钢筋应力σs 也大; B. 配筋率大的构件钢筋应力σs 小; C. 直径大的钢筋应力σs 小; D. 因为混凝土极限拉应变基本相同,所以两个构件的钢筋应力σs 基班 级 学 号 姓 名 密 封装订线 密 封装 订线 密封 装 订 线

本相同。 3. 为保证受扭构件的纵筋和箍筋在破坏时基本达到屈服,设计时需满足 ( D )的要求。 A. 混凝土受压区高度x ≤ ξb h0; B. 配筋率大于最小配筋率; C. 纵筋与箍筋的配筋强度比系数ζ 在0.6至1.7之间; D.上述A、B、C都正确 4. 一般螺旋箍筋柱比普通箍筋柱承载能力提高的主要原因是因为 ( A )。 A. 螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形使其处于三向受压状态; B. 螺旋箍筋参与受压; C. 螺旋箍筋使混凝土更加密实,其本身又能分担部分压力; D. 螺旋筋为连续配筋,配筋量大。 5. 大偏心受拉截面破坏时,若受压区高度x<2a s’,则(A)。 A. 钢筋A s达到受拉设计强度,钢筋A s’达到受压设计强度; B. 钢筋A s达到受拉设计强度,钢筋A s’达不到受压设计强度; C. 钢筋A s达不到受拉设计强度,钢筋A s’达到受压设计强度; D. 钢筋A s、A s’均达不到设计强度。 6. 钢筋混凝土受弯构件的挠度计算是按(A)。 A. 短期荷载效应组合和长期刚度计算; B. 短期荷载效应组合和短期刚度计算; C. 长期荷载效应组合和长期刚度计算; D. 上述A、B、C均不对。 7. 某钢筋砼梁经计算挠度过大,为提高该梁的抗弯刚度,最为有效的方 法是( B )。 A. 提高砼强度等级; B. 加大截面的高度;

测量学试题与答案

测量学试题及答案 1. 地面点到假定面的铅垂距离称为该点的相对高程。 2. 通过平均海水面的封闭曲面称为水准面。 3. 测量工作的基本容是高程测量、水平角测量、距离测量。 4. 测量使用平面直角坐标是以两条互相垂直线的交点为坐标原点南北方向为x轴,以东南方向为y轴。 5. 地面点位若用地理坐标表示,应为精读、纬度和绝对高程。 6. 地面两点间高程之差,称为该两点间的高差。 7. 在测量中,将地表面当平面对待,指的是在100平方千米围时,距离测量数据不至于影响测量成果的精度。 8. 测量学的分类,大致可分为,普通,工程,摄影。 9. 地球是一个旋转的椭球体,如果把它看作圆球,其半径的概值为6371km。 10. 我国的珠穆朗玛峰顶的绝对高程为8848.31m。 11. 地面点的经度为该点的子午面与首子午面所夹的二面角。 12. 地面点的纬度为该点的铅垂线与赤道平面所组成的角度。 13. 测量工作的程序是从整体到局部、先控制后碎部、从高级到低级 14. 测量学的任务是测定与测设。 15. 直线定向的标准方向有真子午线、磁北线、坐标纵轴线。(P-40) 16. 由坐标纵轴线北端顺时针转到测线的水平夹角为直线的坐标方位角。 17. 距离丈量的相对误差的公式为P-33。 18. 坐标方位角的取值围是0°或360°。 19. 确定直线方向的工作称为直线定向,用目估法或经纬仪法把许多点标定在某一已知直线上的工作为直线定线。 20. 距离丈量是用相对误差来衡量其精度的,该误差是用分子为1的分数形式来表示。(误差不大于1/2000) 21. 用平量法丈量距离的三个基本要尺子要拉平、标杆要立直且定线要直、对点投点和读数要准确 22. 直线的象限角是指直线与标准方向的北端或南端所夹的锐角,并要标注所在象限。 23. 某点磁偏角为该点的磁北方向与该点的真北方向的夹角。 24. 某直线的方位角与该直线的反方位角相差180°。 25. 地面点的标志,按保存时间长短可分为临时性标志和永久性标志。 26. 丈量地面两点间的距离,指的是两点间的水平距离。 27. 森林罗盘仪的主要组成部分为望远镜、罗盘盒和基座。 28. 某直线的方位角为123°20′,则它的正方位角为303°20 ′。 29. 水准仪的检验和校正的项目有圆水准器的检校、十字丝环的检校、水准管的检校。 30. 水准仪主要轴线之间应满足的几何关系为圆水准器轴平行于仪器竖轴、十字丝横丝垂直与仪器竖轴、水准管轴平行于仪器视准轴。 31. 由于水准仪校正不完善而剩余的,角误差对一段水准路线高差值的影响是后视距和与前视距和之差的大小成正比的。(后视a—前视b如果为负,则B低于A,若为正,则B高于A) 32. 闭和水准路线高差闭和差的计算公式为。 33. 水准仪的主要轴线有圆水准器轴、仪器竖轴、望远镜视准轴、水准管轴。 34. 水准测量中,转点的作用是传递高程,在同一转点上,既有本站前视读数,又有后站后视读数。

混凝土习题计算题

混凝土工计算题 1某混凝土经试拌调整后,得配合比为1: 2.20 : 4.40, W/C=0.6,已知p c=3.10g/ ,p' s=2.60g/ p' g=2.65g/ 。求1m3混凝土各材料用量。 解:通过绝对体积法计算出m e 【绝对体积法:该法认为混凝土材料的1m3体积等于水泥、砂、石和水四种材料的绝对体积和含空气体积之和C/ p e+S/ p s +G/ p+W/ p w+0.01 a =1】 由W/C=0.6 C: S: G=1 : 2.20: 4.40 得出m w=0.6m c、m s=2.2 m e、m g=4.4 m e 再由C/ p e+S/ p +G/ p g+W/ p w+0.01 a =1; a =0.01; 得出m e=292 kg-295*0.01=295-2.95=292.05kg m w=175 kg m s=642 kg m g=1285 kg 即 1m3混凝土各材料用量为m e292.05kg m w=175 kg m s=642 kg m g=1285 kg 答:1m3混凝土各材料用量是 2、混凝土计算配合比为1: 2.13 : 4.31 , W/C=0.58,在试拌调整时,增加10%的水泥浆用量。求(1) 该混凝土的基准配合比;(2)若已知以基准配合比配制的混凝土水泥用量为320kg,求1方没混凝土中其它材料用量已知:混凝土计算配合比C o: S o:G o=1: 2.13:4.31 W/C=0.58 解:由W/C=0.58 增加10%的水泥用量 得出混凝土的基准配合比 C j:S j:G j = 1 X (1+10%):2.13:4.31=1:1.94:3.92 由C j=320 k 得出S j=1.94X 320 kg =621 kg G j=1254 kg 即混凝土的基准配合比为1:1.94:3.92 1m 3混凝土中其它材料用量为水泥320 kg、砂621 kg、石1254 kg水… 3、已知混凝土的实验室配合比为1: 2.40 : 4.10 , W/C=0.6, 1混凝土的用水量W=180b施工现场砂子含水率3%,石子含水率1%。求: (1) 混凝土的施工配合比。 (2) 每拌100kg水泥时,各材料的用量。 已知:W/C=0.6 W=180 kg C: S: G=1 : 2.4: :4.1 解: 由W/C=0.6 W=180 kg 得出C=300 kg 即 C 'C=300 kg S'=2.4C(1+a%)=2.4X 300X( 1+3% =742 kg、 G '=4.1C(1+b%)=4. 1X 300X( 1+1% =1242 kg W ' W —S a%- G 'b%=14 6 kg 4、水泥标号为425号,其富余系数为1.13。石子采用碎石,其材料系数A=0.46,B=0.07。试计算配 制C25混凝土的水灰比。((T =5.0Mpa 解: f ee=f ee ? k ? r e=42.5 X 1.13=48 MPa f e u ? o=f eu ? k + 1.645 (T =25 X 1.645 X 5 =33.2MPa

普通混凝土配合比设计方法及例题

普通混凝土配合比设计方法[1] 一、基本要求 1.普通混凝土要兼顾性能与经济成本,最主要的是要控制每立方米胶凝材料用量及水泥用量,走低水胶比、大掺合料用量、高砂率的设计路线; 2.普通塑性混凝土配合比设计时,主要参数参考下表 ; ②普通混凝土掺合料不宜使用多孔、含碳量、含泥量、泥块含量超标的掺合料; ③确保外加剂与水泥及掺合料相容性良好,其中重点关注缓凝剂、膨胀剂等与水泥及掺合料的相容性,相容性不良的外加剂,不得用于配制混凝土; 3 设计普通混凝土配合比时,应用excel编计算公式,计算过程中通过调整参数以符合表1给出的范围。

2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1普通混凝土ordinary concrete 干表观密度为2000~2800kg/m3的水泥混凝土。 2.1.2 干硬性混凝土stiff concrete 拌合物坍落度小于10mm且须用维勃时间(s)表示其稠度的混凝土。 2.1.3塑性混凝土plastic concrete 拌合物坍落度为10mm~90mm的混凝土。 2.1.4流动性混凝土pasty concrete 拌合物坍落度为100mm~150mm的混凝土。 2.1.5大流动性混凝土flowing concrete 拌合物坍落度不小于160mm的混凝土。 2.1.6抗渗混凝土impermeable concrete 抗渗等级不低于P6的混凝土。 2.1.7抗冻混凝土frost-resistant concrete 抗冻等级不低于F50的混凝土。 2.1.8高强混凝土high-strength concrete 强度等级不小于C60的混凝土。 2.1.9泵送混凝土pumped concrete 可在施工现场通过压力泵及输送管道进行浇筑的混凝土。 2.1.10大体积混凝土mass concrete 体积较大的、可能由胶凝材料水化热引起的温度应力导致有害裂缝的结构混凝土。 2.1.11 胶凝材料binder 混凝土中水泥和矿物掺合料的总称。 2.1.12 胶凝材料用量binder content 混凝土中水泥用量和矿物掺合料用量之和。 2.1.13 水胶比water-binder ratio 混凝土中用水量与胶凝材料用量的质量比。 2.1.14 矿物掺合料掺量percentage of mineral admixture 矿物掺合料用量占胶凝材料用量的质量百分比。 2.1.15 外加剂掺量percentage of chemical admixture 外加剂用量相对于胶凝材料用量的质量百分比。

混凝土计算题和答案解析

四、计算题(要求写出主要解题过程及相关公式,必要时应作图加以说明。每题15分。) 第3章 轴心受力构件承载力 1.某多层现浇框架结构的底层内柱,轴向力设计值N=2650kN ,计算长度m H l 6.30==,混凝土强度等级为C30(f c =14.3N/mm 2 ),钢筋用HRB400级(2'/360mm N f y =),环境类别为一类。确定柱截面积尺寸及纵筋面积。(附稳定系数表) 2.某多层现浇框架厂房结构标准层中柱,轴向压力设计值N=2100kN,楼层高l 0=H =5.60m ,混凝土用C30(f c =14.3N/mm 2 ),钢筋用HRB335级(2'/300mm N f y =),环境类别为一类。确定该柱截面尺寸及纵筋面积。(附稳定系数表) 3.某无侧移现浇框架结构底层中柱,计算长度m l 2.40=,截面尺寸为300mm ×300mm , 2'/300mm N f y =),混凝土强度等级为C30(f c =14.3N/mm 2 ),环境类别为一类。柱承载轴心压力设计值N=900kN ,试核算该柱是否安全。(附稳定系数表) 第4章 受弯构件正截面承载力 1.已知梁的截面尺寸为b ×h=200mm ×500mm ,混凝土强度等级为C25,f c =11.9N/mm 2 , 2/27.1mm N f t =, 钢筋采用HRB335,2/300mm N f y =截面弯矩设计值M=165KN.m 。环 境类别为一类。求:受拉钢筋截面面积。 2.已知梁的截面尺寸为b ×h=200mm ×500mm ,混凝土强度等级为C25, 22/9.11,/27.1mm N f mm N f c t ==,截面弯矩设计值M=125KN.m 。环境类别为一类。 3.已知梁的截面尺寸为b ×h=250mm ×450mm;受拉钢筋为4根直径为16mm 的HRB335钢筋,即Ⅱ级钢筋,2 /300mm N f y =,A s =804mm 2 ;混凝土强度等级为C40, 22/1.19,/71.1mm N f mm N f c t ==;承受的弯矩M=89KN.m 。环境类别为一类。验算此梁 截面是否安全。 4.已知梁的截面尺寸为b ×h=200mm ×500mm ,混凝土强度等级为C40, 22/1.19,/71.1mm N f mm N f c t ==, 钢筋采用HRB335,即Ⅱ级钢筋,2 /300mm N f y =,截面弯矩设计值M=330KN.m 。环境类别为一类。受压区已配置3φ20mm 钢筋,A s ’=941mm 2 ,求 受拉钢筋A s 5.已知梁截面尺寸为200mm ×400mm ,混凝土等级C30,2/3.14mm N f c =,钢筋采用HRB335,2 /300mm N f y =,环境类别为二类,受拉钢筋为3φ25的钢筋,A s =1473mm 2 ,受 压钢筋为2φ6的钢筋,A ’s = 402mm 2 ;承受的弯矩设计值M=90KN.m 。试验算此截面是否安全。 6.已知T 形截面梁,截面尺寸如图所示,混凝土采用C30, 2/3.14mm N f c =,纵向钢筋采用HRB400级钢筋,

测量学试题及答案水准测量完整版

测量学试题及答案水准 测量 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

第二章水准测量 一、名词解释 视准轴水准管轴 圆水准轴 水准管分划值?高差闭合差水准路线 二、填空题 1.高程测量按使用的仪器和测量方法的不同,一般分为、、、;2.水准测量是借助于水准仪提供的。 3.DS3型水准仪上的水准器分为和两种, 可使水准仪概略水平,可使水准仪的视准轴精确水平。 4.水准尺是用干燥优质木材或玻璃钢制成, 按其构造可分为、、三种。 5.水准点按其保存的时间长短分为和两种。 6.水准路线一般分为路线、路线、路线。 7.水准测量中的校核有校核、校核和校核三种。 8.测站校核的常用方法有和两种。

9.水准仪的轴线有、、、; 各轴线之间应满足的关系、、。 10.自动安平水准仪粗平后,借助于仪器内部的达到管水准器的精平状态。 11.精密光学水准仪和普通水准仪的主要区别是在精密光学水准仪上装有。 12.水准测量误差来源于、、三个方面。 13.水准仪是由、和 三部分组成。 三、单项选择题 ()1.有一水准路线如下图所示,其路线形式为 路线。 A闭合水准B附合水准 C支水准D水准网

()2.双面水准尺同一位置红、黑面读数之差的理论值为 mm。 A0B100C4687或4787D不确定 ()3.用DS3型水准仪进行水准测量时的操作程序为:。 A粗平瞄准精平读数B粗平精平瞄准读数 C精平粗平瞄准读数D瞄准粗平精平读数 ()3.当A点到B点的高差值为正时,则A点的高程比B点的高程。A高B低C相等D不确定 ()4.水准仪的视准轴与水准管轴的正确关系为 A垂直B平行C相交D任意 ()5.水准管的曲率半径越大,其分划值,水准管的灵敏度。

混凝土计算题

四、计算题: 1.某大梁采用C20砼,实验室配合比提供的水泥用量为350kg/m 3 ,砂子为680kg/m 3,石子为1400kg/m 3,W/C=0.60,现场取砂子500克,烘干后有485克,去石子500克,烘干后有495克。试求:(1)施工配合比。(2)当采用350升搅拌机进行搅拌时,求各材料用量(用袋装水泥)。 解:(1)砂含水率= %3485 485 500=- 石含水率= %1495 495 500=- 实验室配合比: 350/350:680/350:1400/350=1:1.94:4.0 施工配合比: 1:1.94(1+3%):4(1+1%)=1:2.0:4.04 (2)每盘下料量 水泥:350×0.35=122.5 取 100kg (125kg ) 砂子:100×2.0=200kg(250kg) 石子:100×4.04=404kg(505kg) 水:100×0.6-100×1.94×3%-100×4.0×1% = 50.18kg(62.75kg) 2.某梁L ,配筋如下图所示,箍筋按抗震结构要求。试绘制出该梁钢筋配料单,要求在表格下面列出各号钢筋的下料长度的计算公式。

解:1号筋:6240-2×25=6190mm(10根) 2号筋:6190+400-2.29×10×2+6.25×10×2=6669.2mm(10根) 3号筋:(5根) 斜段长度:(500-50)×1.414=636.3mm 平直长度:6190-500-50=5640mm 竖直长度:200×2=400mm 下料长度:636.3×2+5640+400-0.55×20×4-2.29×20×2+6.25×20×2=7427mm 4号筋:7427mm(5根) 5号筋:2×(162+462)-2.29×3×6+12×6×2=1350.78mm(160根) 1.某矩形截面钢筋混凝土简支梁,截面尺寸b×h=250mm×600mm,采用C20混凝土,Ⅱ级钢筋。已知梁内受拉区配有8φ20钢筋(A s=2513mm2),受压区配有2φ18钢筋(A s′=509mm2),试计算该梁截面所能承受的设计弯矩。(已知:f c=10N/mm2,f y=f y′=310N/mm2,a=60mm,a′=35mm,ξb=0.544)。 2.某抽水站厂房钢筋混凝土偏心受压柱,矩形截面尺寸b×h=400mm ×600mm,柱高H=6.5m,底端固定,顶端铰接,承受轴向压力设计值N=780KN,弯矩设计值M=312K N﹒m。采用C25混凝土,Ⅱ级钢筋。试计算所需的钢筋截面面积A s和A s′。(已知:f c=12.5N/mm2,a=a′=40mm,ρmin=ρmin′=0.2%)。 3.已知某承受均布荷载的矩形截面简支梁,截面尺寸b×h=200mm ×500mm,a=40mm,采用C20混凝土(f c=10N/mm2),箍筋为Ⅰ级钢筋(f y=210N/mm2),剪力设计值V=120KN,若构件沿梁全长均匀

混凝土结构设计习题集和答案(精心整理)

混凝土结构设计习题 一、填空题(共48题) 3.多跨连续梁板的内力计算方法有_ 弹性计算法__和 塑性计算法___ 两种方法。 6.对于跨度相差小于10%的现浇钢筋混凝土连续梁、板,可按等跨连续梁进行内力计算。 8、按弹性理论对单向板肋梁楼盖进行计算时,板的折算恒载 p g g 21'+=, 折算活载p p 2 1'= 10、对结构的极限承载能力进行分析时,满足 机动条件 和 平衡条件 的解称为上限解,上限解求得的荷载值大于真实解;满足 极限条件 和 平衡条件 的解称为下限解,下限解求得的荷载值小于真实解。 14、在现浇单向板肋梁楼盖中,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用是:承担在长向实际存在的一些弯矩、抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的内力、将板上作用的集中荷载分布到较大面积上,使更多的受力筋参与工作、固定受力钢筋位置。 15、钢筋混凝土塑性铰与一般铰相比,其主要的不同点是:只能单向转动且转动能力有限、能承受一定弯矩、有一定区域(或长度)。 16、塑性铰的转动限度,主要取决于钢筋种类、配筋率 和 混凝土的极限压应变 。当低或中等配筋率,即相对受压区高度ξ值较低时,其内力重分布主要取决于 钢筋的流幅 ,这时内力重分布是 充分的 。当配筋率较高即ξ值较大时,内力重分布取决于 混凝土的压应变 ,其内力重分布是 不充分的 。 17、为使钢筋混凝土板有足够的刚度,连续单向板的厚度与跨度之比宜大于 1/40 18、柱作为主梁的不动铰支座应满足 梁柱线刚度比5/≥c b i i 条件,当不满足这些条件时,计算简图应 按框架梁计算。 23、双向板按弹性理论计算,跨中弯矩计算公式x y v y y x v x m m m m m m νν+=+=) ()(,,式中的ν称为 泊桑比(泊松比) ,可取为 0.2 。 24、现浇单向板肋梁楼盖分析时,对于周边与梁整浇的板,其 跨中截面 及 支座截面 的计算弯矩可以乘0.8的折减系数。 25、在单向板肋梁楼盖中,板的跨度一般以 1.7~2.7 m 为宜,次梁的跨度以 4~6 m 为宜,主梁的跨度以 5~8 m 为宜。 29、单向板肋梁楼盖的结构布置一般取决于 建筑功能 要求,在结构上应力求简单、整齐、经济、适用。柱网尽量布置成 长方形 或 正方形 。主梁有沿 横向 和 纵向 两种布置方案。 31、单向板肋梁楼盖的板、次梁、主梁均分别为支承在 次梁 、 主梁 、柱或墙上。计算时对于板和次梁不论其支座是墙还是梁,将其支座均视为 铰支座 。由此引起的误差,可在计算时所取的 跨度 、 荷载 及 弯矩值 中加以调整。 32、当连续梁、板各跨跨度不等,如相邻计算跨度相差 不超过10% ,可作为等跨计算。这时,当计算各跨跨中截面弯矩时,应按 各自的跨度 计算;当计算支座截面弯矩时,则应按相邻两跨计算跨度的平均值 计算。 33、对于超过五跨的多跨连作用续梁、板,可按 五跨 来计算其内力。当梁板跨度少于五跨时,仍按 实际跨数 计算。 34、作用在楼盖上的荷载有 永久荷载 和 可变荷载 。永久荷载是结构在使用期间内基本不变的荷载;可变荷载是结构在使用或施工期间内时有时无的可变作用的荷载。 35、当楼面梁的负荷面积很大时,活荷载全部满载的概率比较小,适当降低楼面均布活荷载更能符合实际。因此设计楼面梁时,应按《荷载规范》对楼面活荷载值 乘以折减系数 后取用。 39、内力包络图中,某截面的内力值就是该截面在任意活荷载布置下可能出现的 最大内力值 。根据弯矩包络图,可以检验受力纵筋抵抗弯矩的能力并确定纵筋的 截断 或弯起的位置和 数量 。

测量学试题及详细答案

第一章绪论 1、概念: 水准面、大地水准面、高差、相对高程、绝对高程、测定、测设 2、知识点: (1)测量学的重要任务是什么?(测定、测设) (2)铅垂线、大地水准面在测量工作中的作用是什么?(基准线、基准面) (3)高斯平面直角坐标系与数学坐标系的异同。 (4)地面点的相对高程与高程起算面是否有关?地面点的相对高程与绝对高程的高程起算面分别是什么? (5)高程系统 (6)测量工作应遵循哪些原则? (7)测量工作的基本内容包括哪些? 一、名词解释: 1.简单: 铅垂线:铅垂线是指重力的方向线。 1.水准面:设想将静止的海水面向陆地延伸,形成一个封闭的曲面,称为水准面。 大地体:大地水准面所包围的地球形体称为大地体,它代表了地球的自然形状和大小。 地物:测量上将地面上人造或天然的固定物体称为地物。 地貌:将地面高低起伏的形态称为地貌。 地形:地形是地物和地貌的总称。 2.中等: 测量学:测量学是研究地球的形状和大小以及确定地面点位的科学。 测定即测绘:是指使用测量仪器与工具,通过测量和计算,把地球表面的地形缩绘成地形图,供经济建设、规划设计、科学研究和国防建设使用。 测设:测设又称施工放样,是把图纸上规划好的建筑物、构筑物的位置在地

面上标定出来,作为施工的依据。 特征点:特征点是指在地物的平面位置和地貌的轮廓线上选择一些能表现其特征的点。 3.偏难: 变形观测:变形观测是指对地表沉降、滑动和位移现象以及由此而带来的地面上建筑物的变形、倾斜和开裂等现象进行精密的、定期的动态观测,它对于地震预报、大型建筑物和高层建筑物的施工和安全使用都具有重要意义。 大地水准面:由于水面可高可低,因此水准面有无穷多个,其中通过平均海水面的水准面,称为大地水准面,大地水准面是测量工作的基准面。 高程:地面点的高程是从地面点到大地水准面的铅垂距离,也称为绝对高程或海拔,用H表示,如A点的高称记为H A。 高差:地面上两点间高程差称为高差,用h表示。 绝对高程 H :地面点沿铅垂线到大地水准面的距离,简称高程、海拨、正高。 相对高程 H′:地面点沿铅垂线到假定水准面的距离,称为相对高程或假定高程。 测量工作的基本步骤:技术设计、控制测量、碎部测量、检查和验 收测绘成果 二、填空题 1.地面点到铅垂距离称为该点的绝对对高程;地面点到铅垂距 离称为该点的相对高程。大地水准面,假定水准面 2.通过海水面的称为大地水准面。平均,水准面 3.测量工作的基本要素是、和高程。距离,角度

混凝土习题计算题

混凝土工计算题 1、某混凝土经试拌调整后,得配合比为1:2.20:4.40,W/C=0.6,已知ρc=3.10g/, ρ′s=2.60g/,ρ′g=2.65g/。求1m3混凝土各材料用量。 解:通过绝对体积法计算出m c 【绝对体积法:该法认为混凝土材料的1m3体积等于水泥、砂、石和水四种材料的绝对体积和含空气体积之和C/ρc+S/ρs +G/ρg+W/ρw+0.01α=1】 由W/C=0.6 C:S:G=1:2.20:4.40 得出m w=0.6m c、m s=2.2 m c、m g=4.4 m c 再由C/ρc+S/ρs +G/ρg+W/ρw+0.01α=1;α=0.01; 得出m c=292㎏-295*0.01=295-2.95=292.05kg m w=175㎏m s=642㎏m g=1285㎏ 即 1m3混凝土各材料用量为m c292.05kg m w=175㎏m s=642㎏m g=1285㎏答:1m3混凝土各材料用量是 2、混凝土计算配合比为1:2.13:4.31,W/C=0.58,在试拌调整时,增加10%的水泥浆用量。求(1)该混凝土的基准配合比;(2)若已知以基准配合比配制的混凝土水泥用

量为320kg,求1方没混凝土中其它材料用量 已知:混凝土计算配合比C o:S o:G o=1:2.13:4.31 W/C=0.58 解:由W/C=0.58 增加10%的水泥用量 得出混凝土的基准配合比 C j:S j:G j=1×(1+10%):2.13:4.31=1:1.94:3.92 由C j=320㎏ 得出S j=1.94×320㎏=621㎏ G j=1254㎏ 即混凝土的基准配合比为1:1.94:3.92 1m3混凝土中其它材料用量为水泥320㎏、砂621㎏、石1254㎏水… 3、已知混凝土的实验室配合比为1:2.40:4.10,W/C=0.6,1混凝土的用水量W=180。施工现场砂子含水率3%,石子含水率1%。求: (1)混凝土的施工配合比。 (2)每拌100kg水泥时,各材料的用量。 已知:W/C=0.6 W=180㎏C:S:G=1:2.4::4.1

混凝土计算题和答案解析

四、计算题(要求写出主要解题过程及相关公式,必要时应作图加以说明。每题15分。) 第3章轴心受力构件承载力 1 .某多层现浇框架结构的底层内柱,轴向力设计值N=2650kN ,计算长度l o H 3.6m, 混凝土强度等级为C30 (f c=14.3N/mm 2),钢筋用HRB400 级(f y 360N / mm2),环境类别为一类。确定柱截面积尺寸及纵筋面积。(附稳定系数表) 2 ?某多层现浇框架厂房结构标准层中柱,轴向压力设计值N=2100kN,楼层高 l0=H=5.60m,混凝土用C30 (f c=14.3N/mm 2),钢筋用HRB335 级(f y 300 N / mm2), 环境类别为一类。确定该柱截面尺寸及纵筋面积。(附稳定系数表) 3 ?某无侧移现浇框架结构底层中柱,计算长度丨。4.2m,截面尺寸为300mm X 300mm ,柱内配有4由16 纵筋(f y 300 N/mm2),混凝土强度等级为C30 (f c=14.3N/mm 2),环境类别为一类。柱承载轴心压力设计值N=900kN ,试核算该柱是 否安全。(附稳定系数表) 第4章受弯构件正截面承载力 1 .已知梁的截面尺寸为 b X h=200mm X 500mm ,混凝土强度等级为C25, f c =11.9N/mm 2, f t 1.27 N / mm,钢筋采用HRB335 , f y300N / mm 截面弯矩设计 值M=165KN.m 。环境类别为一类。求:受拉钢筋截面面积。 2 .已知梁的截面尺寸为 b X h=200mm X 500mm ,混凝土强度等级为C25 , 2 2 f t 1.27N /mm ,仁11.9N /mm,截面弯矩设计值M=125KN.m 。环境类别为一类。 3 .已知梁的截面尺寸为 b X h=250mm X 450mm;受拉钢筋为4根直径为16mm 的 2 o HRB335钢筋,即H级钢筋,f y 300N /mm , A s=804mm 2;混凝土强度等级为C40 , 2 2 f t 1.71N /mm , f c 19.1N / mm ;承受的弯矩M=89KN.m 。环境类别为一类。验算此梁截面是否安全。 4 .已知梁的截面尺寸为 b X h=200mm X 500mm ,混凝土强度等级为C40 , 2 2 f t 1.71N /mm , f c 19.1N /mm ,钢筋采用HRB335 ,即n 级钢筋, 2 f y 300N /mm ,截面弯矩设计值M=330KN.m 。环境类别为一类。受压区已配置3J 2 筋采用HRB335 , f y 300N / mm,环境类别为二类,受拉钢筋为3亘25的钢筋, A s=1473mm 2,受压钢筋为2的钢筋,A' s = 402mm 2;承受的弯矩设计值M=90KN.m 。试验算此截面是否安全。

测量学试题及答案.docx

《测量学》习题及其参考答案 (第 1~11 章共 79 题) 习题 1 1.什么叫大地水准面?它有什么特点和作用? 2.什么叫绝对高程、相对高程及高差? 3.测量上的平面直角坐标系和数学上的平面直角坐标系有什么区别? 4.什么叫高斯投影?高斯平面直角坐标系是怎样建立的? 5 .已知某点位于高斯投影 6 °带第20 号带,若该点在该投影带高斯平面直角坐标系中的横坐标y = -306579.210m ,写出该点不包含负值且含有带号的横坐标y 及该带的中央子午线经度L0。 6.什么叫直线定线?标准方向有几种?什么是坐标方位角? 7.某宾馆首层室内地面±0.000的绝对高程为45.300m,室外地面设计高程为-l.500m ,女儿墙设计高程为+88.200m,问室外地面和女儿墙的绝对高程分别为多少? 8.已知地面上 A 点的磁偏角为-3°10′,子午线收敛角为+1° 05′,由罗盘仪测得直线AB 的磁方位角为为63° 45′,试求直线AB的坐标方位角AB? 并绘出关系略图。 1 .通过平均海水面的一个水准面,称大地水准面,它的特点是水准面上任意一点铅垂线都垂直于该点的曲面, 是一个重力曲面,其作用是测量工作的基准面。 2 .地面点到大地水准面的垂直距离,称为该点的绝对高程。地面点到假设水准面的垂直距离,称为该点的相 对高程。两点高程之差称为高差。 3 .测量坐标系的X 轴是南北方向,X 轴朝北, Y 轴是东西方向,Y 轴朝东,另外测量坐标系中的四个象限按 顺时针编排,这些正好与数学坐标系相反。 4 、假想将一个横椭圆柱体套在椭球外,使横椭圆柱的轴心通过椭球中心,并与椭球面上某投影带的中央子午 线相切,将中央子午线附近(即东西边缘子午线范围)椭球面上的点投影到横椭圆柱面上,然后顺着过南 北极母线将椭圆柱面展开为平面,这个平面称为高斯投影平面。所以该投影是正形投影。在高斯投影平面上,中央子午线投影后为X 轴,赤道投影为Y 轴,两轴交点为坐标原点,构成分带的独立的高斯平面直角坐标系统。 5 .Y=20000000+(-306579.210m+500000m)=20193420.790。 L0 6 20 3117 6 .确定直线与标准方向的关系(用方位角描述)称为直线定向。标准方向有真子午线方向、磁子午线方向、

混凝土中册12.13.15章答案以及期末计算题教学内容

混凝土结构与砌体结构设计中册(第四版) 十一章思考题答案 12.1单层厂房排架结构中,哪些构件是主要承重构件?单层厂房中的支撑分几类?支撑的主要作用是什么? 答:主要承重构件有:屋盖结构、吊车梁、排架柱、抗风柱、基础梁、基础 单层厂房中的支撑:屋架间垂直支撑、横向、纵向水平支撑以及天窗架支撑和柱间支撑 支撑的主要作用是:增强空间刚度及稳定性,传递风荷载和水平吊车荷载。 2.2排架内力分析的目的是什么?排架内力分析的步骤是怎样的? 排架内力分析的目的是:为了获得排架柱在各种荷载作用下,控制截面的最不利内力,作为设计柱的依据;同时,柱底截面的最不利内力,也是设计基础的依据,并绘制出排架柱的弯矩图、轴力图及剪力图(M图、N图及V图)。 排架内力分析的步骤是: 等高排架在水平荷载作用下的内力分析方法采用剪力分配法,步骤如下: (1)在柱顶水平集中力F作用下 等高排架在柱顶作用一水平集中力F,在F作用下,柱顶产生水平位移。沿柱顶将横梁与柱切开,在切口处代之一对剪力,如图2-4-16(b)所示。 取横梁为脱离体,由平衡条件有: 又知,在单位水平力F=1作用下,柱顶水平侧移为。反之要使柱顶产生单位水平位移即u =1,则需在柱顶施加的水平集中力。如图2-4-17所示。对于相同材料的柱,柱越粗,所需的越大,即所需施加的水平力越大。反映了柱子抵抗侧移的能力,故称为柱子的抗侧刚度。 切开后的排架拄顶作用有水平力,在作用下产生柱顶位移为,根据上面分析可得 等高排架,当各跨横梁EA时,有: 将(2)、(3)式代入(1)式,得:

由此可得: 将(5)式代回(2)式得: 式中称为第i根柱的剪力分配系数,它等于i柱的抗侧刚度与整个排架柱总的杭 侧刚度的比值,且。 值可按附图1计算,由可求出分配系数,从而求出各柱顶剪力,最后按静定悬臂柱求出在已知作用下的柱截面内力。 附图1 由此可见,剪力分配法就是将作用在顶部的水平集中力F按抗侧刚度分配给各柱,再按静定悬臂柱求解柱子内力的方法。 (2)在任意荷载作用下 均布风荷载作用下,如图2-4-18(a)所示。 对于上述结构,不能直接应用剪力分配法求解其内力,但可通过间接的方法利用其原理解决问题,其分析步骤如下: ①将原结构如图2-4-18(a)分解为(b)和(c)两个部分,在(b)排架柱顶附加一个不动铰支座,

工程测量学试题及答案

1、提高点位平面放样精度的措施有很多,请列举三种措施盘左盘右分中法、归化法放样,采用高精度的全站仪; 2、线路断链分为长链和短链两种类型,产生线路断链的基本原因主要有外业断链和内业 断链; 3、隧道贯通误差分为横向贯通误差,纵向贯通误差,高程贯通误差; 4、隧道洞内控制测量一般采用单导线、导线环、交叉导线(4、主副导线)等导线形式。1.导线控制点补测和位移方法可采用(交合法,导线测量法),位移和补测的导线点的高程 可用(水准测量)和(三角高程测量)的方法进行测定 2。当路基填挖到一定的高度和深度后,会出现导线点之间或导线点与线路中线之间不通视的情况,可以选择通视条件好的地势(自由设站)测站,测站坐标可以按(交合法)或 (导线测量法)确定。 3。隧道洞内施工时以(隧道中心)为依据进行的,因此需要根据(隧道中线)控制隧道掘进方向。 4。路基横断面的超高方式:(线路中线,分隔带边缘线,线路内测)等。 5。曲线隧道洞内施工时需要注意(线路中线)与隧道结构中心线的不同,因此需要根据(隧道结构中心 线)控制隧道掘进方向。 6。要建立路基三维模型,需要从(线路平面中心线,线路纵断面,线路横断面)等三个角度去建立。根据设计资料提供的(路基横断面、设计纵断面)等资料,并采用(线性插值)的方法可以绘制任意路基横断面设计线,再利用全站仪(对边测量)测量方法可以得到该路基横断面。 7。导线控制点的补测和位移方法可采用(交会法、导线法),移位和补测的导线点的高程 可用(水准测 量和三角高程测量)的方法进行测定。 8。当路基填挖到一定高度和深度后,会出现导线点之间或导线点与线路中线点之间不通视情况,可以选 择通视条件良好的地势(自由设站)测站,测站坐标可以按(交会法或导线法)方法确定。9。列出两种提高桥涵结构物平面点位放样精度的方法有(角度分中法放样、归化法放样)10。路基施工施工时,列出三种电位高程放样的方法(水准放样法、GPS 高程放样法、三 角高程放样法) 简答题 1。简述全站仪进行横断面地面线复测的方法: 自由设站,采集横断面地面线特征点三维坐标,路基横断面自动带帽。 2。简述线路断链产生的原因与处理方法: 路段分区段设计,线路改线。 3。简述计算机软件在路桥施工测量技术中作用和地位: 内业计算简单化,规范化,高效率,减少错误发生,内业计算的发展方向。 4。简述全站仪确定线路横断面方向的方法: (1)计算给定桩号的中桩坐标及距离为2 米的边桩坐标(2)将全站仪架设在横断面附近的某一控制点上(3)坐标放样法放样出中边桩,根据放样的中边桩可以确定横断面的方向

混凝土配合比设计继续教育自测试题答案

第1题 抗冻混凝土应掺()外加剂。 A.缓凝剂 B.早强剂 C.引气剂 D.膨胀剂 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第2题 一般地,混凝土强度的标准值为保证率为()的强度值。 A.50% B.85% C.95% D.100% 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第3题 进行混凝土配合比配置强度计算时,根据统计资料计算的标准差,一般有()的限制。 A.最大值 B.最小值 C.最大值和最小值 D.以上均不对 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第4题 在混凝土掺加粉煤灰主要为改善混凝土和易性时,应采用()。 A.外加法 B.等量取代法

C.超量取代法 D.减量取代法 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第5题 进行水下混凝土配合比设计时,配制强度应比相对应的陆上混凝土()。 A.高 B.低 C.相同 D.以上均不对 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第6题 大体积混凝土中,一定不能加入的外加剂为()。 A.减水剂 B.引气剂 C.早强剂 D.膨胀剂 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第7题 在配制混凝土时,对于砂石的选择下列说法正确的是()。 A.采用的砂粒较粗时,混凝土保水性差,宜适当降低砂率,确保混凝土不离析 B.采用的砂粒较细时,混凝土保水性好,使用时宜适当提高砂率,以提高拌合物和易性 C.在保证混凝土不离析的情况下可选择中断级配的粗骨料 D.采用粗细搭配的集料可使混凝土中集料的总表面积变大,减少水

测量学考试题及答案

一、填空题 1、地面点到 铅垂距离称为该点的相对高程。 答案:假定水准面 2、通过 海水面的 称为大地水准面。 答案:平均 水准面 3、测量工作的基本内容就是 、 、 。 答案:高程测量 角度测量 距离测量 4、测量使用的平面直角坐标就是以 为坐标原点, 为x 轴,以 为y 轴。 答案:两条互相垂直线的交点 南北方向的纵轴 东西方向的横轴 5、地面点位若用地理坐标表示,应为 、 与绝对高程。 答案:经度 纬度 6、地面两点间高程之差,称为该两点间的 。 答案:高差 7、测量学的分类,大致可分为 , , , 。 答案:大地测量学 普通测量学 摄影测量学 工程测量学 8、测量工作的程序就是 、 。 答案:从整体到局部 先控制后碎部 9、测量学的任务就是 。 答案:测绘与测设 10、由 方向顺时针转到测线的水平夹角为直线的坐标方位角。 答案:坐标纵轴线北端 11、坐标方位角的取值范围就是 。 答案:0°到360° 12、确定直线方向的工作称为 ,用目估法或经纬仪法把许多点标定在某一已知直线上的工作为 。 答案:直线定向 直线定线 13、用钢尺平量法丈量距离的三个基本要求就是 、 、 。答案:尺子要拉平 标杆要立直且定线要直 对点投点与读数要准确 14、某点磁偏角为该点的 方向与该点的 方向的夹角。 答案:磁北 真北 15、某直线的方位角与该直线的反方位角相差 。 答案:180° 16、某直线的方位角为123°20′,则它的正方位角为 。 答案:303°20′ 17、水准仪的检验与校正的项目有 、 、 。答案:圆水准器的检校 十字丝环的检校 水准管的检校 18、水准测量中,转点的作用就是 ,在同一转点上,既有 ,又有 读数。答案:传递高程 本站前视读数 下站后视读数 19、一测站的高差 ab h 为负值时,表示 高, 低。

混凝土配合比设计计算实例JGJ552011

混凝土配合比设计计算实例(JGJ/T55-2011) 一、已知:某现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级C30,施工要求坍落度为75~90mm, 使用环境为室内正常环境使用。施工单位混凝土强度标准差σ取5.0MPa。所用的原材料情况如下: 1.水泥:4 2.5级普通水泥,实测28d抗压强度f ce为46.0MPa,密度ρc=3100kg/m3; 2.砂:级配合格,μf=2.7的中砂,表观密度ρs=2650kg/m3;砂率βs取33%; 3.石子:5~20mm的卵石,表观密度ρg=2720 kg/m3;回归系数αa取0.49、αb取0.13; 4. 拌合及养护用水:饮用水; 试求:(一)该混凝土的设计配合比(试验室配合比)。 (二)如果此砼采用泵送施工,施工要求坍落度为120~150mm,砂率βs取36%,外加剂选用UNF-FK高效减水剂,掺量0.8%,实测减水率20%,试确定该混凝土的设计配合比(假定砼容重2400 kg/m3)。

解:(一) 1、确定砼配制强度 f cu , 0 =f cuk+1.645σ=30+1.645×5 = 38.2MPa 2.计算水胶比: f b = γf γs f ce =1×1×46=46 MPa W/B = 0.49×46/(38.2+0.49×0.13×46)= 0.55 求出水胶比以后复核耐久性(为了使混凝土耐久性符合要求,按强度要求计的水灰比值不得超过规定的最大水灰比值,否则混凝土耐久性不合格,此时取规定的最大水灰比值作为混凝土的水灰比值。) 0.55小于0.60,此配合比W/B 采用计算值0.55; 3、计算用水量(查表选用) 查表用水量取m w0 =195Kg /m 3 4.计算胶凝材料用量 m c0 = 195 / 0.55 =355Kg 5.选定砂率(查表或给定) 砂率 βs 取33; 6. 计算砂、石用量(据已知采用体积法) 355/3100+ m s0/2650+ m g0/2720+195/1000+0.11×1=1 a b cu,0a b b /f W B f f ααα= +