文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风管风速表

风管风速表

风管风速表
风管风速表

镀锌板风管摩擦阻力表

矩型风管

mm

风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa)

v=2m/s v=3 m/s v=4 m/s v=5 m/s v=6 m/s

120x120 104/0.61 156/1.27 207/2.15 259/3.25 311/14.57 160x120 138/0.51 207/1.07 277/1.8 346/2.75 415/3.86 160x160 184/0.42 277/0.78 369/1.49 461/2.26 553/3.17 200x120 173/0.46 259/0.95 346/1.62 432/2.45 734/3.44 200x160 230/0.36 346/0.77 461/1.3 576/1.79 691/2.78 250x120 216/0.41 324/0.87 432/1.47 540/2.23 648/ 250x160 288/0.32 432/0.69 576/1.17 720/1.77 864/2.48 250x200 360/0.27 540/0.58 720/0.99 900/1.50 1080/2.11 320x120 269/0.38 403/0.79 537/1.34 672/2.03 806/2.86 320x160 369/0.29 553/0.61 737/1.04 922/1.58 1106/2.22 320x200 461/0.25 691/0.51 9221/0.87 1152/1.31 1382/1.85 320x250 576/0.21 864/0.43 1152/0.74 1440/1.12 1728/1.57 400x120 336/0.35 504/0.74 673/1.25 841/1.90 1009/2.67 400x160 461/0.27 691/0.56 922/0.95 1152/1.45 1382/2.03 400x200 576/0.22 864/0.46 1152/0.78 1440/1.20 1728/1.68 400x250 720/0.19 1080/0.38 1440/0.66 1800/1.00 2160/1.40 500x160 576/ 0.25 864/0.52 1152/0.89 1440/1.34 1728/1.89 500x200 720/0.21 1080/0.42 1440/0.73 1800/1.1 2160/1.54

500x250 900/0.17 1350/0.35 1800/0.60 2250/0.90 2700/1.28 500x320 1152/0.14 1728/0.28 2304/0.49 2880/0.75 3456/1.05 500x400 1440/0.12 2160/0.25 2880/0.42 3600/0.64 4320/0.89 630x160 726/0.22 1089/0.48 1452/0.84 1814/1.12 2177/1.98 630x200 907/0.19 1361/0.39 1814/0.67 2268/1.02 2722/1.43 630x250 1134/0.16 1701/0.32 2268/0.55 2835/0.83 3402/0.19 630x320 1452/0.13 2177/0.26 2903/0.44 3629/0.67 4355/0.94 630x400 1814/0.11 2722/0.22 3629/0.37 4536/0.56 5443/0.79 630x500 2268/0.1 3402/0.19 4536/0.31 5670/0.48 6804/0.68 800x160 922/0.20 1382/0.42 1843/0.67 2304/1.02 2765/2.15 800x200 1152/0.18 1728/0.37 2304/0.63 2880/0.95 3456/1.34 800x250 1440/0.14 2160/0.3 2880/0.51 3600/0.77 4320/1.08 800x320 1843/0.1 2765/0.23 3686/0.40 4608/0.60 5530/0.85 1000x200 1440/0.16 2160/0.35 2880/0.60 3600/0.90 4320/1.30 1000x250 1800/0.13 2700/0.28 3600/0.48 4500/0.72 5400/1.02 1000x320 2304/0.11 3456/0.23 4608/0.37 5760/0.57 6912/0.80

室内风管风速选择表

1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s

应用场所

住宅公共建筑工厂

推荐最大推荐最大推荐最大

室外空气入口空气过滤器

加热排管

冷却排管

淋水室

风机出口

主风管

支风管(水平)支风管(垂直)2.5

1.3

2.3

2.3

2.5

6.0

4.0

3.0

2.5

4.0

1.5

2.5

2.3

2.5

8.5

6.0

5.0

4.0

2.5

1.5

2.5

2.5

2.5

9.0

6.0

4.0

3.5

4.5

1.8

3.0

2.5

2.5

11.0

8.0

6.5

6.0

2.5

1.8

3.0

3.0

2.5

10.0

9.0

5.0

4.0

8.0

1.8

3.5

3.0

2.5

14.0

11.0

9.0

8.0

2、低速风管系统的最大允许速m/s

应用场所以噪声控制

主风管

以摩擦阻力控制

送风主管回风主管送风支管回风支管

住宅

公寓、饭店房间

办公室、图书馆

大礼堂、戏院

银行、高级餐厅

百货店、自助餐厅

工厂3.0

5.0

6.0

4.0

7.5

9.0

12.5

5.0

7.5

10.0

6.5

10.0

12.0

15.0

4.0

6.5

7.5

5.5

7.5

7.5

9.0

3.0

6.0

8.0

5.0

8.0

8.0

11.0

3.0

5.0

6.1

4.0

6.0

6.0

7.5

室内允许噪声dB(A)主管风速

m/s

支管风速

m/s

25-35 3-4 ≤2

35-50 4-6 2-3 注:民用住宅≤35dB(A),商务办公≤45dB(A)。

四、室内风口风速选择表

1、送风口风速

卧室 1.5-2m/s (风口在上部时)

起居 2-3m/s (风口在上部时)

办公室

3m/s (风口距地≤2.5m)

4m/s (风口距地≤4.5m)

商场、娱乐 3-5m/s

2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s

应用场所流速m/s

图书馆、广播室

住宅、公寓、私人办公室、医院房间

银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅工厂、百货公司、厨房1.75--2.5

2.5--4.0

4.0--

5.0

5.0--7.5

3、推荐的送风口流速m/s

应用场所流速m/s

播音室

戏院

住宅、公寓、饭店房间、教室一般办公室

电影院

百货店、上层

百货店、地下1.5--2.5

2.5--

3.5 2.5--

4.0

5.0--

6.0

5.0

7.5 10.0

4、送风口之最大允许流速m/s

应用场所盘形送风口顶棚送风口侧送风口

广播室

医院疗房

饭店房间、会客室

百货公司、剧场

教室、图书馆、办公室3.0--3.5

4.0--4.5

4.0--4.5

6.0--

7.5

5.0--

6.0

4.0--4.5

4.5--

5.0

5.0--

6.0

6.2--

7.5

6.0--

7.5

2.5

2.5--

3.0

2.5--4.0

5.0--7.0

3.5--

4.5

5、回风口风速

房间净高风口位置风速

3.5-4 上部3-4m/s

3-3.5 上部2-3m/s

2.5-3 上部 1.5-2m/s

人不常停留处下部3m/s

人常停留处下部 1.5-2m/s

走廊回风下部1-1.5m/s

6、回风格栅的推荐流速m/s

位置近座位逗留区以上门下部门上部工业用流速m/s 2--3 3--4 4 3 ≥4 百叶窗的推荐流速m/s

位置新风回风减温器正面减温器旁通加热器旁通流速m/s 2.5--4 4--6 2--4 7.5--12 5--7.5

8、逗留区流速与人体感觉的关系

流速m/s 人体感觉

--0--0.08

0.127 0.127--0.25

0.38

0.38

0.38--1.52 不舒适,停滞空气的感觉理想,舒适

基本舒适

不舒适,可以吹动薄纸对站立者为舒适感之上限用于工厂和局部空间

9、顶棚散流器送风量

尺寸mm

送风流速 m/s

1.0 1.5

2.0 2.5

3.75 5.0

250*250 50 70 95 120 175 235 300*300 70 100 135 170 255 340 350*350 90 140 185 230 350 465 400*400 120 180 240 295 440 590 500*500 190 280 380 470 710 945 600*600 270 410 545 680 1020 1360 10、侧送风口送风量

送风口尺寸mm

送风口流速m/s

1.5

2.0 2.5

3.75 5.0

250*100 30 40 50 70 95

300*100 35 45 55 85 115 400*100 45 60 75 115 150 500*100 55 75 95 145 190 600*100 70 90 115 170 230 750*100 85 115 145 215 285 900*100 100 135 170 255 340 250*150 45 55 70 105 145 300*150 50 70 85 130 170 400*150 70 90 115 170 230 500*150 85 115 145 215 285 600*150 100 135 170 255 340 750*150 130 170 215 320 430 900*150 155 205 255 385 515 400*200 90 120 150 230 305 500*200 115 150 190 285 380 600*200 135 180 230 340 455 750*200 170 230 285 430 570 900*200 205 275 340 415 685 400*250 115 150 190 285 380

500*250 145 190 240 355 475 600*250 170 230 285 430 570 750*250 215 285 355 535 715 900*250 255 340 430 640 855 1000*50 55 75 95 145 190 1000*75 85 115 145 215 285 1000*100 115 150 190 285 380 1000*125 145 190 240 355 475 1000*150 170 230 285 430 570 1000*175 200 265 330 500 665 1000*200 230 305 380 570 760

五、通风系统设计

1、送风口布置间距

办公室 2.5-3.5m

商场、娱乐4-6m

回风口应根据具体情况布置

一般原则:(1)人不经常停留的地方; (2)房间的边和角; (3)有利于气流的组织。

2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室

风盘型号风量方散尺寸

FP m3/h mm

3.5350200*200

5500200*200

6.3630250*250

8800250*250

101000300*300

12.51250300*300

161600350*350

202500450*450

252500450*450

注:办公室推荐送风口流速:2.5-4.0m/s

风机盘管接风管的风速:通常为1.5—2.0m/s之间,不能大于2.5m/s,否则会将冷凝水带出来。

3、散流器布置

散流器平送时,宜按对称布置或者梅花型布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽比不宜大于1:1.5,送风水平射程与垂直射程(平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在0.5~1.5之间。实际上这要看装饰要求而定,如250*250的散流器,间距一般在3.5米左右,320*320在4.2米左右。

4、空调房间允许最大送风温差℃

送风方式

下列房间高度m

2 3 4 5 6

侧送、大风量侧送、小风量顶棚散流器6.5

9.0

9.5

8.3

11

16

10

13

17

12

15

18

14

17

18

舒适性空调的送风温差

送风高度H小于等于5m,送风温差小于等于10度;

送风高度H大于5m,送风温差小于等于15度。

为防止出风口结露,应使送风干球温度高于室内空气的露点温度2-3度。

5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差.

室温允许波动范围(oC)送风温差(oC)

>±1.0<=15

±1.06~10

±2.03~6

±1.0~0.22~3

注:生活区或工作区处于下送气流的扩散区时,送风温差应通过计算确定。

民用建筑最小新风量

《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿):

空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。

民用建筑主要房间人员所需新风量〔m3/(h·P)〕

房间类型新风量

旅游旅馆客房3~5星级≥30

2星级以下≥22

餐厅、宴会厅、多功能厅3~5星级≥30

2星级以下≥20

办公楼≥30

住宅≥30

中小学教室小学≥11

初中≥14

高中≥17

文化娱乐场所影剧院、音乐厅、录像厅≥20

游艺厅、舞厅≥30

酒吧、茶座、咖啡厅≥10

图书馆、博物馆、美术馆≥30

展览馆≥20

体育馆观众席≥20

商场(店)、书店设有空调装置≥20 饭店(餐厅)≥20 公共交通工具旅客列车车厢≥20

轮船客舱≥20

飞机客舱≥25 公共交通等候室侯车室、侯船室(二等以上)≥20

侯机室≥20 医院侯诊室≥30

《采暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)第3.1.9条:

(强制性条文)建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定:

①民用建筑人员所需最小新风量按现行有关卫生标准确定;

②工业建筑应保证每人少于30 m3/h的新风量。

民用建筑主要房间人员所需的最小新风量参考值〔m3/(h·P)〕

房间类型新风量参考依据

旅游旅馆、饭店客房3~5星级≥30 GB9663-1996

2星级以下≥20 GB9663-1996 餐厅、宴会厅、多功能厅3~5星级≥30 GB9663-1996

2星级以下≥20 GB9663-1996 会议室、办公室、接待室3~5星级≥50 GB9663-1996

2星级以下≥30 GB9663-1996

医院病房大≥35 GB9663-1996

小≥50 GB9671-1996 诊室≥25 GB9671-1996

手术室≥60 GB9671-1996

办公楼办公室(无烟)高级35~50 室内空气质量标

一般25~30 室内空气质量标

会议室(无烟)30~50 室内空气质量标

学校教室小学≥11 GB/T17226-1998

注:大学教室可参照会议室标准。

风管制作步骤及要求

风管制作步骤及要求 一、制作步骤 1. 金属风管制作 1.1 咬边连接金属风管制作工艺流程 1.2 焊接金属风管制作工艺流程 2. 非金属风管制作 2.1 硬聚氯乙烯风管制作工艺流程 2.2 玻璃钢风管制作工艺流程 3. 圆风管圈圆示意

二、制作要求 1. 总体要求 1.1 加固 1.1.1 风管周长<1190mm 不加固 1.1.2 风管周长≥1190mm 须加固 1.1.3 金属风管加固,一般可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固筋和管内支撑等形式,如下图 1.1.4 常用加固方式:起凸(环向压筋),间距约为300mm(筋宽30~50mm ,筋高5~6mm)(铝制间距490mm ),如下图: 注意点:压筋须在卷板前做好! 1.2 导流叶片制作 1.2.1 弯头的弯曲半径R=l.4倍风管当量直径范围内的局部阻力最小,在弯头中应避免出现死弯;如果矩形风管沿转弯方向的边长过大而其R 值又偏小时,或者弯头内弯曲半径为100mm 或者角度≥30°的矩形风管应设置导流片。 1.2.2 当400mm <B <1120mm 时,安装一片导流叶片(半径为250mm);当B ≥1120mm 时,安装两片导流叶片(半径为250mm),如下图:

1.2.3 弯管导流叶片制作 1.2.4 固定

H:导流叶片长度 1400mm≤H<2000mm,等距安装两个 H≥2000mm,等距安装三个,且当α﹥60°时,叶片两端各安装一个加强件 600mm≤H<900mm,且当30°<α≤60°时,安装一个加强件 900mm≤H<1200mm,且当30°<α≤60°时,等距安装两个加强件 1200mm≤H<1500mm,且当30°<α≤60°时,等距安装三个加强件

风管风速表

镀锌板风管摩擦阻力表 矩型风管 mm 风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa) v=2m/s v=3 m/s v=4 m/s v=5 m/s v=6 m/s 120x120104/156/207/259/311/ 160x120138/207/277/346/415/ 160x160184/277/369/461/553/ 200x120173/259/346/432/734/ 200x160230/346/461/576/691/ 250x120216/324/432/540/648/ 250x160288/432/576/720/864/ 250x200360/540/720/900/1080/ 320x120269/403/537/672/806/ 320x160369/553/737/922/1106/ 320x200461/691/9221/1152/1382/ 320x250576/864/1152/1440/1728/ 400x120336/504/673/841/1009/ 400x160461/691/922/1152/1382/ 400x200576/864/1152/1440/1728/ 400x250720/1080/1440/1800/2160/ 500x160576/ 864/1152/1440/1728/ 500x200720/1080/1440/1800/2160/

500x250900/1350/1800/2250/2700/ 500x3201152/1728/2304/2880/3456/ 500x4001440/2160/2880/3600/4320/ 630x160726/1089/1452/1814/2177/ 630x200907/1361/1814/2268/2722/ 630x2501134/1701/2268/2835/3402/ 630x3201452/2177/2903/3629/4355/ 630x4001814/2722/3629/4536/5443/ 630x5002268/3402/4536/5670/6804/ 800x160922/1382/1843/2304/2765/ 800x2001152/1728/2304/2880/3456/ 800x2501440/2160/2880/3600/4320/ 800x3201843/2765/3686/4608/5530/ 1000x2001440/2160/2880/3600/4320/ 1000x2501800/2700/3600/4500/5400/ 1000x3202304/3456/4608/5760/6912/

通风管道强度和严密性试验方法

通风管道强度和严密性试验方法 一、引言 通风管道的强度和严密性试验是通风空调安装过程中一个最为薄弱的环节。在实际工作中,通风空调系统的严密性试验,虽然《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)和《通风管道技术规程》(JGJ141-2004)的要求是强制性条文,但往往没人真正去做,而是编造试验数据,为日后的安全运行埋下了隐患。 通风空调系统中风管不严密的后果一直被人们所忽视。通风管道不严密导致的后果是:风管漏风将会造成空调系统能耗的增加和室内温度和湿度达不到设计要求;防排烟系统不仅增大能耗,当遇有明火和高温烟气时,风管将会成为火源的运输通道,导致未发生火灾的房间发生火灾。 二、规范对试验的要求 1、通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) 4.2.5风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定: 1 风管的强度应能满足在1.5 倍工作压力下接缝处无开裂; 2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定: 低压系统风管Q L≤0.1056P0.65 中压系统风管Q M≤0.0352P0.65 高压系统风管Q H≤0.0117P0.65 式中Q L 、Q M 、Q H—系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时 间内的允许漏风量[m3/(h·m2)]; P—指风管系统的工作压力(Pa)。 3 低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%; 4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1. 5 倍; 5 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5 级净化空调系统按高压系统风管的规定。

风管壁厚表

表4.2.1-1 钢板风管板材厚度(mm) 注: 1.螺旋风管的钢板厚度可减小10%~15%。 2.排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。 3.特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。 4.不适用于地下人防与防火隔板的预埋管。 表4.2.6-1 金属园形风管法兰及螺栓规格(mm)

表4.2.6-2 金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm) 表4.2.1-2 高、中、低压系统不锈钢板风管板材厚度(mm) 不锈钢法兰材料规格 (GB50243-97)

表4.2.1-3 中、低压系统铝板风管板材厚度(mm) 铝法兰材料规格 (GB50243-97) 表4.2.2-1 中、低压系统聚氯乙烯园形风管板材厚度(mm)

表4.2.7-1 聚氯乙烯园形风管法兰及螺栓规格(mm) 表4.2.2-2 中、低压系统聚氯乙烯矩形风管板材厚度(mm) 表4.2.7-2 聚氯乙烯矩形风管法兰及螺栓规格(mm)

表4.2.2-3 中、低压系统有机玻璃钢风管板材厚度(mm) 表4.2.2-4 中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度(mm) 表4.2.7-3 有机、无机玻璃钢风管法兰及螺栓规格(mm)

风管的支架如何计算 风管的量已经计算出来了,但是风管支架怎么计算呢?有没有什么规范、要求之类的?答:你看看定额的计算规则一、薄钢板通风管道制作与安装的有关说明: 5.薄钢板通风管道制作安装项目中,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架的制作用工,但不包括过跨风管落地支架。落地支架执行设备支架项目。二、净化通风管道制作安装的有关说明: 1.净化通风管道制作安装子目中包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架,不包括过跨风管落地支架。落地支架执行设备支架项目。三、不锈钢板通风管道制作安装的有关说明: 2.不锈钢吊托支架使用本章的项目。 4.风管制作安装项目中包括管件,但不包括法兰和吊托支架;法兰和吊托支架应单独列项计算执行相应项目。四、铝板通风管道制作安装的有关说明: 2.风管制作安装项目中包括管件,但不包括法兰和吊托支架;法兰和吊托支架应单独列项计算执行相应项目。五、塑料通风管道制作安装的有关说明: 2.风管制作安装项目中包括管件、法兰、加固框,但不包括吊托支架,吊托支架执行有关项目。六、玻璃钢通风管道制作安装的有关说明: 1.玻璃钢通风管道安装项目中,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的安装及法兰、加固框和吊托架的制作安装,不包括过跨风管落地支架。落地支架执行设备支架项目。 3.定额未考虑预留铁件的制作和埋设。如果设计要求用膨胀螺栓安装吊托支架者,膨胀螺栓可按实际调整,其余不变。七、复合型风管道制作安装的有关说明: 2.风管制作安装项目中包括管件、法兰、加固框、吊托支架。

风速的控制

中央空调系统风道风速和风口的选择作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次数: 1072 【大中小】【复制】【打印】 1、风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。 2、出风口尺寸的计算 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500 立方米左右。 3、回风口的吸风速度 回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。 4、风管安装注意事项及风管计算 在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s, 风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积 同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。 风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积 注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7 5、计算风管尺寸 1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。 2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。

因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m作为基准。 6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。 7、风压估算 如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右。 如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失6pa左右 8、接风管的风盘的风口设计 1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当; 2)带有两个出风口的风盘送风管要变径; 3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5米) 9、风口的选用. ①新风口,送风口用双层百叶风口 ②回风口用格栅风口 ③排风口用双层百叶 ④氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。 / 表1.推荐的送风口流速

中央空调系统风道风速和风口的选择

作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次 数:576 【大中小】【复制】【打印】 1、风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB (A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。 2、出风口尺寸的计算 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4 米的房间大约取风速在2~2.5 米每秒。根据经验一般可将使每个风口在 20~25 平方米的面积,其风量大约在500 立方米左右。 3、回风口的吸风速度 回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~ 1.5m/s 。 4、风管安装注意事项及风管计算 在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速

3m/s, 风管计算公式:所选设备风量÷ 3600÷风速=风管截面积 同时注意保证风管:长边÷短边≤ 4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。 风口的选择:所选房间风量÷ 3600÷风速=散流器喉部截面积 注意: 双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷ 5、计算风管尺寸 1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。 因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管,回风管mmH2O/m 作为基准。 6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3 米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。

中央空调系统风道风速和风口的选择

中央空调系统风道风速和风口的选择 作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次数: 576 【大中小】【复制】【打印】 1、风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB (A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据经验一般可将使每个风口在20~25 平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。 3、回风口的吸风速度 回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。 4、风管安装注意事项及风管计算

在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s, 风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积 同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。 6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3

各风口风量和风速

风量和风速的检测及评定标准 1、风速和风量的具体检测方法 A、风量、风速检测必须首先进行。各项净化效果都是在设计的风量、风速下获得。 B、检测前检查风机是否运转正常,必须实地测量被测风口、风管的尺寸。 C、对于单向流(层流)洁净室,采用室截面平均风速和洁净积乘积的方法确定风量。 (取离高效过滤器0.3m 垂直于气流处的截面作为采样截面,按照测试点间距不宜大于0.6m在截面上设置不少于5个测试点,所有读数的算术平均值作为平均风速。) 垂直单向流(层流)洁净室的测定截面取据地面0.8m~1m的水平截面;水平单向流(层流)洁净室的测定截面取据送风面0.5m~1m的垂直截面;截面上测试点数量应不少于10个,间距不应大于2m,均匀布置; D、对于安有过滤器的风口,以风口截面平均风速和风口净截面积的乘积确定风量。(在风口截面或引用辅助风管的截面上按不少于6个均匀布置的测试点得出平均风速。) E、对于风口上风侧有较长的支管段且已经或可以打孔时,可以用风管法确定风量。(在出风口前不小于3 倍管径或3倍大边长度处打孔;) F、对于矩形风管,将测定截面分成若干个相等的小截面,每个小截面尽可能接近正方形,边长不大于200mm,测试点位于小截面中心,但整个截面上不宜少于3个测试点;对于圆形风管,应按等面积圆环法划分测定截面和确定测试点数;在风管外壁上开孔,插入热式风速计探头或皮托管。(通过测动压,换算为风量。)2、风速和风量的评定标准 (1)、对于乱流洁净室: A、系统得实测风量应大于各自的设计风量,但不应超过20%; B、总实测新风量和设计新风量之差,不应超过设计新风量的±10%; C、室内各风口的风量与各自设计风量之差均不应超过设计风量的±15%;

《风管风口风速表》.doc

室内风管风速选择表 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s 应用场所 住宅公共建筑工厂 推荐最大推荐最大推荐最大 室外空气入口空气过滤器 加热排管 冷却排管 淋水室 风机出口 主风管 支风管(水平)支风管(垂直)2.5 1.3 2.3 2.3 2.5 6.0 4.0 3.0 2.5 4.0 1.5 2.5 2.3 2.5 8.5 6.0 5.0 4.0 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 9.0 6.0 4.0 3.5 4.5 1.8 3.0 2.5 2.5 11.0 8.0 6.5 6.0 2.5 1.8 3.0 3.0 2.5 10.0 9.0 5.0 4.0 8.0 1.8 3.5 3.0 2.5 14.0 11.0 9.0 8.0 2、低速风管系统的最大允许速m/s 应用场所以噪声控制 主风管 以摩擦阻力控制 送风主管回风主管送风支管回风支管 住宅 公寓、饭店房间 办公室、图书馆 大礼堂、戏院 银行、高级餐厅 百货店、自助餐厅 工厂 3.0 5.0 6.0 4.0 7.5 9.0 12.5 5.0 7.5 10.0 6.5 10.0 12.0 15.0 4.0 6.5 7.5 5.5 7.5 7.5 9.0 3.0 6.0 8.0 5.0 8.0 8.0 11.0 3.0 5.0 6.1 4.0 6.0 6.0 7.5 室内允许噪声dB(A)主管风速 m/s 支管风速 m/s 25-35 3-4 ≤2

35-50 4-6 2-3 注:民用住宅≤35dB(A),商务办公≤45dB(A)。 四、室内风口风速选择表 1、送风口风速 卧室 1.5-2m/s (风口在上部时) 起居 2-3m/s (风口在上部时) 办公室 3m/s (风口距地≤2.5m) 4m/s (风口距地≤4.5m) 商场、娱乐 3-5m/s 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s 应用场所流速m/s 图书馆、广播室 住宅、公寓、私人办公室、医院房间 银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅工厂、百货公司、厨房1.75--2.5 2.5--4.0 4.0-- 5.0 5.0--7.5 3、推荐的送风口流速m/s 应用场所流速m/s 播音室 戏院 住宅、公寓、饭店房间、教室一般办公室 电影院 百货店、上层 百货店、地下1.5--2.5 2.5-- 3.5 2.5-- 4.0 5.0-- 6.0 5.0 7.5 10.0

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规中关于各类常见风速的规定 一、各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.7 1.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.15 2、送排回风口 2.1、进风、排风口风速(m/s) 注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口的遮挡率取50%。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.1.4.8 2.2、自然通风系统的进排风口风速宜按下表采用: 来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》6.6.4 2.3、机械通风的进排风口风速宜按下表采用: 来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》6.6.5 2.4、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.2.10 2.5、侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s。 孔板下送风的出口风速,从理论上讲可以采用较高的数值。因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层的静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区的风速影响较小。但当稳压层的静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定的噪声。一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。 条缝形风口气流轴心速度衰减较快,对舒适性空调,其出口风速宜为2m/s~4m/s 。 喷口送风的出口风速是根据射流未端到达人员活动区的轴心风速与平均风速经计算确定。喷口侧向送

风速、风道及风口设计(第二版)

风速风道及风口设计 6.1 风速 6.1.1风速大小的确定 风速指通风管道内空气流动的速度。一般空调系统的风速在14m/s以下(低速风道)。 低速空调系统的风速因处于通风系统的不同位置而不同,可参照表6-1。 若已知空调房间的送风量和风管的尺寸,即可用下式求出该风道内的风速。 V=L/(F×3600) (m/s) (6-1) 式中,L——风量(m3/h);F——风道截面积(m2) 6.1.2风速查表法 以下几种风速表有助于设计人员确定风速。 用于各种场所的低速风管系统的流速见表6-2所示。 低速风管系统的最大允许流速见表6-3所示。以噪声标准控制的允许风速见表6-4所示。逗留区的送风流速见表6-5所示。 已知建筑条件空调场所及风道情况即可通过查表法求得不同的风速。

表6-4 以噪声标准控制的允许风速(m/s)

6.2风道 6.2.1风道截面积的确定 当空调房间送风量为已知时,确定送风管道截面尺寸的方法有两种:假定风速法和比 阻法,假定速度法比较常用,现介绍之。 首先应已知空调送风量(参照前述的方法),然后根据建筑物的空调送风系统查出风速值(假定风道中的风速,再通过下式计算出风道面积。 最后确定风道的管径(圆管直径或矩形管道的边长)。 风道截面积计算公式 F=L/(v ×3600) m 2 (6-2) 式中 L--风量 m 3/h v--风速 m/s F--风道面积 m 2 例如:某空调系统送风量L=7200m 3/h ,属工业空调,现安装一主风管,试确定其风管尺寸。 假定风速,查表6-1可知,工厂空调系统主风道风速推荐值为6~9m/s ,现取8m/s 。 风道面积可计算求 F=L/v ×3600=7200/8×3600=0.25 m 2 若采用圆形风管,其直径可由下式计算出 π F d 4= m (6-3) 式中 π——圆周率 π=3.14 F ——风管面积 m 2 D=0.56m=560 mm 若采用方形风管,其边长应为 25.0== F A =500 mm 若采用矩形风道,管道的长短边尺寸可参考表6-7选用。表中给出了矩形风道的流量当量直径,由圆管直径可变为矩形边长而维持管中空气的流量(风量)不变。 表中当量直径接近560mm 的有460mm ×580mm,440×600mm 两种规格。 6.2.2低压风管尺寸及材料选用表 低压风管尺寸选择见表6-6所示。当量直径见表6-7所示。 低速风道的结构要求见表6-16 所示。各类形状风管的钢板厚度见表6-16所示。圆形风管标准规格见表6-8所示。矩形风管标准规格见表6-9所示。 非金属玻璃钢风管与配件壁厚见表6-10所示。玻璃钢风管法兰规格见表6-11所示。不锈钢板风管和配件板材厚度见表6-12所示。不锈钢板风管法兰规格见表6-13所示。铝板风管和配件板材厚度见表6-14所示。铝板风管法兰规格见表6-15所示。低速矩形风管数据见表6-16所示。低速圆形风管数据见表6-17所示。矩形风量法兰见表6-18所示。矩形风管加强法兰和连接法兰见表6-19所示。安装风管用的吊卡和支架见表6-20所示。风管制作咬口宽度见表6-21所示。

风口风速汇总

风口风速汇总

1、排烟口的风速≤10m/s(老建规9.4.6.6) 2((1)、空调送风口的出口风速,消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。(采暖6.5.9) 2(2)、空调侧送和散流器平送的出口风速2-5 m/s。孔板下送风的出口风速3-5 m/s。条缝型风口下送(多用于纺织厂),当空气调节区层高为4-6m人员活动区风速不大于0.5m/s时,出口风速宜为2-4m/s。(采暖条文 6.5.9&民用条文7.4.11&技措5.4.6.2【孔板】) 3、空调回风口的吸风速度:(采暖6.5.11&民用7.4.13) 利用走廊回风时,回风口安装在门或墙下部的

回风口面风速1-1.5m/s (采暖条文6.5.11) 4、自然通风系统的进排风口的空气流速(m/s ):(民用表6.6.4-1) 部位 进风百 叶 排风口 地面出 风口 顶棚出风口 风速 0.5-1.0 0.5-1.0 0.2-0.5 0.5-1.0 5、机械通风系统的进排风风口风速(m/s ):(民用表6.6.5) 部位 新风入口 风机出口 空气流速 住宅和公共建筑 3.5-4.5 5.0-10.5 机房、库 房 4.5- 5.0 8.0-14.0 6、进、排风口风速(m/s ):(技措表4.1.4)

7、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4-5m/s。(技措4.2.10.2) 8、洗衣房机械排风系统洗衣机、烫平机、干洗机、压烫机、人体吹机等散热两大或有异味散出的设备上部,应设置排气罩,其罩面风速应≥0.5m/s。(技措4.5.1.3.1) 9、实验室通风柜操作口处风速:(技措表4.5.7) 10、暗室通风宜采用机械排风、自然进风的通风方式,排风量宜取≥5次/h换气。排风口宜设在水池附近,进风口应采用遮光百叶窗,通过百叶窗的风速应<2m/s。(技措4.5.8)

【2019年整理】风速风道及风口风速表

用于各类场所的低速风管流速(m/s ) 风速部位 低速风道 民用建筑 公共建筑 工厂 新风入口 3.5 4.0 5.0 风机入口 3.5 4.0 5.0 风机出口 5.0~8.0 6.5~10.0 8.0~12.0 主管道 3.5~4.5 5.0~6.5 6.0~9.0 水平支管道 3.0 3.0~4.5 4.0~5.0 立支管道 2.5 3.0~3.5 4.0 送风口 1.0~2.0 1.5~3.5 3.0~4.0 回风管道 低于送风 低于送风 低于送风 低速风管系统的推荐值和最大流速 m/s 应用场所 住宅 公共建筑 工厂 推荐 最大 推荐 最大 推荐 最大 室外空气入 口 2.5 4.0 2.5 4.5 2.5 8.0 空气过滤器 1.3 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 加热排管 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 冷却排管 2.3 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0 淋水室 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 风机出口 6.0 8.5 9.0 11.0 10.8 14.8 主风管 4.0 6.0 6.0 8.0 9.0 11.0 支风管(水 平) 3.0 5.0 4.0 6.5 5.0 9.0 支风管(垂 直) 2.5 4.0 3.5 6.0 4.0 8.0

表6 -3 低速风管系统的最大允许流速(m/s) 应用场所以噪声控 制 主风管 以摩擦阻力控制 送风主 管 回风主 管 送风支 管 回风支 管 住宅 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 公寓、饭店房间 5.0 7.0 6.5 6.0 5.0 办公室、图书馆 6.0 10.0 7.5 8.0 6.0 大礼堂、戏院 4.0 6.5 5.5 5.0 4.0 银行、高级餐厅7.5 10.0 7.5 8.0 6.0 百货店、自助餐 厅 9.0 10.0 7.5 8.0 6.0 工厂12.5 15.0 9.0 11.0 7.5 表6-4 以噪声标准控制的允许风速(m/s) 应用场所流速m/s 以噪音标准控制的允许送风流速 图书馆、广播室 1.75~2.5 住宅、公寓、私人办公室、医院房间 2.5~4.0 银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅 4.0~5.0 工厂、百货公司、厨房 5.0~7.5 推荐的送风口流速 播音室 1.5~2.5 戏院 2.5~3.5 住宅、公寓、饭店房间、教室 2.5~3.8 私人办公室 2.5~4.0 一般办公室 5.0~6.0 电影院 5.0 百货店、上层7.5 百货店、地下10.0 表6-5 逗留区的送风流速(m/s) 人体感觉或环境状况流速m/s 逗留区流速不舒适、停滞空气的感觉0~0.06 理想、舒适0.127 基本舒适0.127~0.25 不舒适、可以吹动薄纸0.33 对站立者为舒适感之上限0.38 对于工厂和局部空调0.38~1.52 逗留区最大允许流 速长时间坐办公室冷却0.10 长时间坐办公室加热0.20 短时间坐餐厅冷却0.15 短时间坐餐厅加热0.30 商店轻工作冷却0.20 商店轻工作加热0.35 重工作冷却0.30 重工作加热0.45

风管尺寸与厚度的选择

3.2 钢板风管 3.2.1 钢板矩形风管的制作应符合下列要求: 1.矩形风管及其配件的板材厚度不应小于表3.2.1-1的规定。 表3.2.1-1普通钢板或镀锌钢板风管板材厚度(mm) 涂层钢板的塗塑面应设在风管内侧,加工时应避免损坏涂塑层,损坏的部分应进行修补。 3.焊接风管可采用搭接、角接和对接三种形式,焊缝位置如(图 3.2.1)。风管焊接前应除锈、除油。焊缝应融合良好、平整,表面 不应有裂纹、焊瘤、穿透的夹渣和气孔等缺陷,焊后的板材变形 应矫正,焊渣及飞溅物应清除干净。 壁厚大于1.2mm的风管与法兰连接可采用连续焊或翻边断续 焊。管壁与法兰内口应紧贴,焊缝不得凸出法兰端面,断续焊的 焊缝长度宜在30~50mm,间距不应大于50mm。图3. 2.1 焊接风管焊缝位置 4 除尘系统风管与法兰的连接宜采用内侧满焊、外侧间断焊,风管端面距法兰接口平面不应小于5mm。 5 风管加固应符合下列规定: 1)薄钢板法兰风管宜轧制加强筋,加强筋的凸出部分应位于风管外表面,排列间隔应均匀,板面不应有明显的变形。 2)风管的法兰强度低于规定强度时,可采用外加固框和管内支撑进行加固,加固件距风管连接法兰一端的距离不应大于250mm。 3)外加固的型材高度应等于或小于风管法兰高度,且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固,螺栓或铆接点的间距不应大于220mm;外加固框的四角处,应连接为一体。 4)风管内支撑加固的排列应整齐、间距应均匀对称,应在支撑件两端的风管受力(压)面处设置专用垫圈。采用管套内支撑时,长度应与风管连长相等。 5)矩形风管刚度等级及加固间距宜按表3.2.1-2、表3.2.1-3、表3.2.1-4、表3.2.1-5、表3.2.1-6进行选择和确定。

风管厚度

表4.1.4-1圆形风管规格(mm) 续表4.1.4-1 表4.1.4-2矩形风管规格(mm) 说明:4.1.4本条文规定了风管的规格尺寸以外径或外边长为准;建筑风道以内径或内边长为准。风管板材的厚度较薄,以外径或外边长为准对风管的截面积影响很小, 且与风管法兰以内径或内边长为准可相匹配。建筑风道的壁厚较厚,以内径或 内边长为准可以正确控制风道的内截面面积。 条文对圆形风管规定了基本和辅助两个系列。一般送、排风及空调系统应采用基本系列。除尘与气力输送系统的风管,管内流速高,管径对系统的阻力损失影响较大,在优先采用基本系列的前提下,可以采用辅助系列。本规范强调采用基本系列的目的是在满足工程使用需要的前提下,实行工程的标准化施工。 对于矩形风管的口径尺寸,从工程施工的情况来看,规格数量繁多,不便于明确规定。因此,本条文采用规定边长规格,按需要组合的表达方法。 4.1.5风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定。

说明:4.1.5本条文规定了通风与空调工程中的风管,应按系统性质及工作压力划分为三个等级,即低压系统、中压系统与高压系统。不同压力等级的风管,可以适用 于不同类别的风管系统,如一般通风、空调和净化空调等系统。这是根据当前 通风与空调工程技术发展的需要和风管制作技术水平状况而提出的。表4.1.5中 还列举了三个等级的密封要求,供在实际工程中选用。 4.1.6镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。 说明:4.1.6镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板,优良的抗防腐蚀性能主要依靠这层保护薄膜。如果采用电焊或气焊熔焊焊接的连接方法,由于高温不仅使焊缝处 的镀锌层被烧蚀,而且会造成大于数倍以上焊缝范围板面的保护层遭到破坏。 被破坏了保护层后的复合钢板,可能由于发生电化学的作用,会使其焊缝范围 处腐蚀的速度成倍增长。因此,规定镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板, 在正常情况下不得采用破坏保护层的熔焊焊接连接方法。 4.1.7风管的密封,应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。 密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。 说明:4.1.7本条文对风管密封的要点内容,从材料和施工方法上作出了规定。 4.2主控项目 4.2.1金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按本规范执行。钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表 4.2.1-2的规定;铝板的厚度不得小于表4.2.1-3的规定。 表4.2.1-1钢板风管板材厚度(mm)

风口风速汇总

(采暖条文6.5.9&民用条文7.4.11&技措5.4.6.2【孔板】) 3、空调回风口的吸风速度:(采暖6.5.11&民用7.4.13) 利用走廊回风时,回风口安装在门或墙下部的回风口面风速1-1.5m/s(采暖条文6.5.11) 4、自然通风系统的进排风口的空气流速(m/s):(民用表6.6.4-1) 5、机械通风系统的进排风风口风速(m/s):(民用表6.6.5)

6、进、排风口风速(m/s):(技措表4.1.4) 7、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4-5m/s。(技措4.5.8)11、机械加压送风口不宜大于7m/s;排烟口不宜大于10m/s;机械补风口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s;自然补风口不宜大于3m/s。(技措4.8.5.3) 12、人员长期停留的区域采用置换通风方式时,人脚踝处风速不宜超过0.2m/s。(技措5.4.10.2) 13、各类送风口的出口风速:(技措表5.4.11-1)

风管耐压强度及漏风量测试

风管耐压强度及漏风量测试 发布者:靖江市复兴玻镁复合风管更新时间:2010-4-16 22:12:07 附录A风管耐压强度及漏风量测试方法 A.1适用范围 A.1.1 本测试方法适用于定型生产的金属矩形、圆形风管,非金属矩形、圆形风管,柔性风管。主要测试风管法兰连接强度、风管接缝和风管加固是否符合本规程中有关规定,对风管的耐压强度(管壁变形量、挠度)及其漏风量进行检验。 A.2测试内容 A.2.1 测试内容可分为以下四类: 1 试验风管组漏风量测试。 2金属风管加载80kg负荷(w1)和保温负荷(w2),金属风管加载负荷的安全强度及抗震方面的性能;进行加载测试。 3 在规定工作压力下,风管管壁变形量检验。 4在规定工作压力下,风管挠度变形量检验。 A.3测试用风管 A.3.1每组测试用风管宜由4段长度为1.2m的风管连接组成(图A.3.1)。 A.3.2 风管组两端的风管端头应封堵并留有孔径3~4mm的测量管,用于安装进气管连接口及管内静压力测量孔。 A.3.3 测试风管组两端封堵板的接缝处应用密封材料封堵,以防止封堵板连接处的空气泄漏影

响漏风量的测试结果。 A.3.3测试风管支架间距(i)应按本规程表4.2.6、表4.2,7最大间距设置支撑架距离,或按指定的支架间距进行试验。 A.3.4 将测试用风管组置于测试支架上(相当于支吊架风管处于安装状态,并安装测试仪表和送风装置。 A.4测试装置 A.4.1 测试装置由送风装置、流量测定装置、压力及温度测定装置及风管组支撑架组成(图A.4.1)。管壁变形量和挠度变形量采用百分表测量、加载负荷用砝码计量。漏风量测试装置应符合现行国家标准{通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定。 A.4.2 应将加载砝码(wl+w2)分为两等份,分别放在距离被测试风管中央法兰连接处两边50—3mm 的范围内。 A.4.3 测量挠度变形量时,应由装在支架固定框架上的大量程百分表,对风管组中央法兰连接处下方的挠度变形量h4:进行测量。 A.4.4 管壁变形量的测量是对风管水平管壁、垂直管壁最不利点处的变形量进行测量,宜取三个点(h1、h2:、h3),布置在被测风寄各段(含加固处)的几何中心处。 A.5漏风量及耐压强度(管壁变形量、挠度)测试 A.5.1 风管漏风量测试应在试验风管内的试验压力与规定的工作压力保持一致时进行测量。同时,测量测试环境温度及压力,换算出标准状态(20°c,标准大气压)下的漏风量。挠度变形量及漏风量测试步骤(图A.5.1)应符合下列规定: 1 测试风管组支架间距(L)在允许最大问SE设置下的自由挠度值,以此为。点(即风管内无压力状态下)。 2 负荷(w1)为测试风管安全强度及抗震方面的性能时所设定的负荷,重量为日oke。

中央空调风道风速计算方法与风口选择

中央空调风道风速计算方法与风口选择 中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。 风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。 1、风管内的风速: 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40 ~ 50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35 ~ 45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4 ~ 7m/s,支管风速为2 ~ 3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8 ~ 10m/s。 2、出风口尺寸的计算: 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2 ~ 5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3 ~ 4米的房间大约取风速在2 ~2.5m/s。 3、回风口的吸风速度: 回风口位于房间上部时,吸风速度取4 ~ 5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3 ~ 4m/s,若靠近人员经常停留的地点,取1.5 ~ 2m/s,若用于走廊回风时,取1 ~ 1.5m/s。 4、风管安装注意事项及风管计算: 在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s。 (1)风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积; 同时注意保证风管:长边÷短边≤4,一般不要>4,特殊情况特殊对待;(2)风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积; 注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7。 5、计算风管尺寸: (1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合; (2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数:

中央空调系统风道风速和风口的选择讲解

中央空调系统风道风速和风口的选择 1、风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。