电缆桥架厂有限公司镀锌线槽2006价格表

铝合金槽式桥架

铝合金槽式桥架

T

电缆桥架安装技术规范

电缆桥架安装规范一、总则 为餍足工程设计中对电缆桥架的安装要求,特体例此暂行规定。待国度规范有电缆桥架安装的具体要求后,即以国度规定为准。 电缆桥架供工矿企业以及平易近用修建敷设电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。 2、电缆桥架的安装 电缆桥架的总最简单的面安插应作到间隔最短,经济合理,安全运行,并应餍足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 电缆桥架应有足够的刚度以及强度,对电缆提供可靠的支撑。 电缆敷设后,电缆桥架的挠度应半大于电缆桥架跨度的 1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应半大于电缆桥架的跨度的1/150。 电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。

电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应安插在管架的一侧。 电缆桥架与各种管道平行架设时,其净间隔应餍足下列要求: 2.6.1电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气嗓道等)平行架设时不小于400mm500mm500mm500mm,无保暖层时不小于1000mm1000mm300mm500mm,且在交织处用防腐化盖板将电缆桥架保护起来,其盖板长度应不小于d+2000mm500mm,无保暖层时,应不小于1000mm,且在交织处应用隔热板(例如石棉板)将电缆桥架保护起来,隔热板长度应不小于 d+2000mm。(d为热力管道保暖层的外径) 2.7.4电缆桥架与空调管道平行时不小于300mm。也可以在下边不小于300mm100mm左右为宜。 两组电缆桥在同一横梁上安装时,两组电缆桥之间的净间隔应不小于50mm。 敷设10kV及以上电缆的电缆桥架多层安装时,其层间距一般不小于300mm。 电缆桥架到楼板、梁或其他障碍物等的底部的间隔应不小于300mm。

电缆桥架报价参考表(2020最新版)

电缆桥架报价参考表(2020最新版) 电缆桥架分为槽式、托盘来式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊自支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。那么电缆桥架的价格是多少呢?相信大家心里都还有点疑问,今天我们就来说一下电缆桥架报价表(2020版)。 电缆桥架类型介绍: 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。 梯式电缆桥架:梯式桥架简称“梯式电缆桥架”它外型独特像梯子形状,中

间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 如何挑选电缆桥架 1、电缆桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行平安性等因素综合比拟,工程设计中。以确定最佳方案,还要充分满足施工装置、维护检修及电缆敷设的要求。

2、敷设在电气专用房间内时除外,电缆桥架水平敷设在设备夹层或通道且低于2.5m应采取维护接地措施。电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于 2.5m垂直敷设时距地面1.8m以下局部应加金属盖板保护。 3、应采用耐腐蚀的刚性资料制造.或采取防腐蚀处理,电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中。防腐蚀处置方式应满足工程环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所以选用铝合金电缆桥架。 4、可在电缆桥架,电缆桥架在有防火要求的区段内。托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等资料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架外表涂刷防火涂层等措施。其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。工程防火要求较高的场所不宜采用铝合金电缆桥架。 5、需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影n向如户外日照。腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。 6、电缆桥架应选用盖板;公共通道或室外跨越道路段.底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘,容易积聚粉尘的场所。

电缆桥架安装规范及要求

电缆桥架安装规范 一、电缆桥架的品种选择 1.需屏蔽电气干扰的电缆网络或需要有防护外部(如:有腐蚀液体、易燃粉尘等环境下的电缆敷设)应该选用槽式复合型防 腐屏蔽电缆桥架,且需要带盖。 2.强腐蚀性环境下应当使用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架、等附件也要使用同样的材料,以提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰或者在户外场所应加 盖板。 3.除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃钢阻燃桥架或钢质普通型桥架。电缆桥架在容易积灰或者在户外场所应加盖板。 4.在工作通道或者户外跨越道路段式,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道是,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用支架。 5.大跨距(>3m)时要选用复合型桥架。、 6.户外要选用复合环氧树脂桥架。 二、规格选择

1.桥架的宽度和高度应符合电缆填充率不超过有关规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需预 留10-25%的发展余量。 2.各种弯通及附件规格应符合工程布置条件与桥架相配套。 3.支、吊架规格的选择,应该按照桥架规格、层数、跨距等 条件配置。并应该满足载荷的要求。 三、支、吊架的配置 1.户内支、吊架跨距一般采取1.5-3m,户外立柱中跨距一般采 取6m。 2.非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽带<300mm时,应该在据非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应该增设一个支、吊架。 3.桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350。 4.桥架直线段每隔50m应该预留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。 四、防火 要求桥架防火的区段,必须采用钢制或者阻燃材料。 五、接地

电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设标准 1范围 本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2引用标准 《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》。 3施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1 主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。 3.1.2 辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。 3.1.3 所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.4 桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3.1.5 电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1~5023.7标准生产的产品有3C认证标志。 3.1.6 镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 3.1.7 金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3.2 主要机具: 3.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。

电缆桥架规格全集及表示方法

电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算; G总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+.....(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h (控制电缆)

电缆桥架安装规范及验收要求009

槽式电缆桥架的介绍 电缆桥架品种繁多,在此特就槽式电缆桥架做一介绍。 槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。 槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架产品的选用要点: 1、槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。 2、电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。 3、在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。 4、槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量。 5、在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m 时,则工作均布荷载应满足要求。 6、各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。 7、在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。 8、对于跨距大于6m 的钢制电缆桥架和跨距大于2m 或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。 9、几组电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。 10、槽式电缆桥架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。 玻璃钢桥架安装相关规定 玻璃钢桥架安装应符合以下规定:

-电缆桥架安装和桥架内电缆敷设规定

电缆桥架安装和桥架内 电缆敷设规定 依据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 主控规定项目 1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接 地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: a、金属电缆桥架间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或 接零(PEN)干线相连接; b、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯线接地,接地线最小 允许截面积不小于4mm2; c、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 一般规定项目 1、电缆桥架转弯处弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半 径(见表); 电缆最小允许弯曲半径

2、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m; 垂直安装的支架间距不大于2m; 3、当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措 施。螺帽位于桥架外侧; 4、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当无设 计要求时,与管道的最小净距符合规定(见表); 与管道的最小净距(m) 5、桥架内电缆敷设应符合下列规定: a、大于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点; b、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处

等做密封处理; c、电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转角两侧及每隔5~10m处固定点;电缆的首尾、末端和分支处应设标志牌;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距(见表)。 电缆固定点的间距(mm) 电缆种类固定点的间距 全塑型1000 电力电缆 除全塑型外的电缆1500 控制电缆1000

注意:电缆桥架安装价格

注意:电缆桥架安装价格 电缆桥架的销售和安装的价格,因为所在地区,所选厂家产品不同,所选型号不同而安装价格也大有差异。每个地区有每个地区的发展情况,人工费和材料费自然都不相同,特殊情况下还要考虑施工环境的施工难度。所以这个桥架的安装价格要根据实际情况而定,不能一概而论。 电缆桥架安装作业指导: 一、安装前准备 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气 管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架 借用,则需自设立(支)柱。 (2)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆 的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长 度、间距,桥架的宽度和层数。 (3)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定 方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧 固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。 (4)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列 材料表。 注: 桥架各组件都是成品各桥架厂家都有生产,可以直接定做。在桥架安装过程中有些特殊组件可以根据设计需要让厂家单独定做。连接各组件的螺栓、螺母等厂家自动配齐,不需要单独订货。 二、基本要求 (1)电缆桥架在安装时应横平竖直,电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于2.5m; (2) 当设计无规定时,在电缆桥架层间最小间距,桥架最上层距楼顶或沟顶。 (2)电缆桥架与一般工艺管道平行敷设时两者之间的最小距离 为400mm,交叉敷设时为300mm; 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

电缆桥架安装施工要求及规范

电缆桥架安装施工要求 及规范 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

电缆桥架安装施工要求及规范1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设 1.2 和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图 及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1.金属桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。 12.2 施工准备 2.1 技术准备: 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。 2.施工执行工艺标准、图集、规范齐全。 3.电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录,以保证施工顺利进行。 4.根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。 1.及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。 2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。 3.桥架订货或制作应按设计要求进行,不应有误,应反复校核以免造成浪费。

电缆桥架价格

电缆桥架厂有限公司镀锌线槽2006 价格表

槽式直通桥架 规格宽-高-板单价(元/米)规格宽-高-板单价(元/米)

厚电镀 锌热镀 锌 喷涂 电镀后喷 涂 厚) 电镀 锌 热镀 锌 喷涂 电镀后喷 涂 50-25-1.0 19.1 21.1 20.0 22.2 300-100-2.0 136.6 158.9 147.7 166.9 60-30-1.0 21.5 23.8 22.6 25.0 300-150-2.0 152.3 177.1 164.7 186.0 60-40-1.0 23.8 26.4 25.1 27.8 300-200-2.0 168.0 195.5 181.7 205.3 80-25-1.0 24.4 27.0 25.7 28.4 350-100-2.0 152.3 177.1 164.7 186.0 80-30-1.0 26.2 29.1 27.7 30.5 350-150-2.0 168.0 195.5 181.7 205.3 80-40-1.2 33.9 37.7 35.7 39.6 350-200-2.0 183.7 213.7 198.8 224.5 80-50-1.2 36.3 40.2 38.3 42.3 400-60-2.0 155.2 180.6 167.8 189.7 80-60-1.2 38.8 42.9 40.8 45.0 400-100-2.0 168.0 195.5 181.7 205.3 100-25-1.2 35.1 39.0 37.1 40.9 400-125-2.0 175.8 204.7 190.2 214.9 100-50-1.2 41.7 46.2 44.0 48.5 400-150-2.0 183.7 213.7 198.8 224.5 100-60-1.2 43.2 47.9 45.6 50.4 400-200-2.0 200.3 233.2 216.7 244.9 100-80-1.2 50.0 55.4 52.8 58.2 400-250-2.0 216.0 251.5 233.8 264.1 100-100-1.2 53.9 59.7 56.8 62.7 500-100-2.0 200.3 233.2 216.7 244.9 120-25-1.2 41.1 45.5 43.3 47.8 500-150-2.0 216.0 251.5 233.8 264.1 120-60-1.2 50.0 55.4 52.8 58.2 500-200-2.0 231.7 269.8 250.8 283.3 120-80-1.2 53.9 59.7 56.8 62.7 500-250-2.0 247.5 288.1 267.8 302.5 120-100-1.2 56.3 62.3 59.3 65.4 600-60-2.0 220.0 256.1 238.0 268.9 150-50-1.5 59.5 68.5 64.0 71.8 600-100-2.0 231.7 269.8 250.8 283.3 150-75-1.5 66.4 76.4 71.5 80.3 600-150-2.0 248.5 289.2 268.8 303.7 150-100-1.5 72.5 83.4 78.0 87.7 600-200-2.0 264.2 307.6 285.8 322.9 200-60-1.5 76.6 88.1 82.4 92.6 600-250-2.0 279.9 325.8 302.8 342.1 200-100-2.0 101.2 117.7 109.4 123.6 800-100-2.0 295.6 344.0 319.9 361.2 200-150-2.0 117.9 137.2 127.5 144.1 800-150-2.0 312.3 363.5 337.9 381.7 250-100-2.0 117.9 137.2 127.5 144.1 800-200-2.0 328.1 381.8 354.9 400.9 250-125-2.0 125.7 146.3 136.0 153.7 1000-100-2.5 407.5 474.4 441.0 498.1 250-150-2.0 139.5 162.3 150.9 170.4 1000-150-2.5 427.2 497.2 462.2 522.1 300-60-2.0 123.8 144.1 133.9 151.3 1000-200-2.5 446.9 520.1 483.5 546.0 300-80-2.0 130.7 152.0 141.3 159.6 托盘式直通桥架 规格宽-高-板单价(元/米)规格宽-高-板单价(元/米)

桥架安装规范

一、范围 本工艺适用于工业和民用工程中动力、照明、仪表和弱电分项敷设10kV及以下电力电缆、控制和弱电电缆的钢制电缆桥架安装。 二、定义 本标准采用下列定义 由钢制梯架或托盘的直线段、弯通和变宽直通等以及支吊架组合、用以支承电缆、具有密接连续的刚性结构系统的全称(托盘分为有孔、无孔和组装式三种。小规格的无孔托盘,常称为线槽,用为敷设电线)。 又称截面利用率。是桥架内敷设的电缆和电线包括其绝缘层在内的总截面占桥架内截面的百分比。 承载桥架的立柱、托臂、一字型、L型和门型等支持件的总称。 安装和检修时除了桥架和电缆(电线)自重以外可能加在桥架上的载荷。 三、工艺流程 ┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓ 技术和物资准备┣━━→┃桥架检查┣━━ ┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓ ━→┃桥架定位┣━━→┃支吊架制作安装┣━━ ┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓ ━→┃桥架安装┣━━→┃桥架接地┣━━━ ┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━━┓ ━→┃质量自检和互检┃

┗━━━━━━━━━━┛ 四、工艺过程 1. 熟悉桥架施工图(设计内容见附录A)和有关的电缆与电线敷设图、有关的建筑结构图及其它有关专业施工图(给排水、通风空调、消防喷淋和工艺管道及设备布置图)。了解可能与桥架平行相近、交叉、甚至可能重合的风管、水管、工艺管及各种设备走向、位置,了解各种管道和设备内的介质及表面温度、有无保温,了解桥架支、吊架安装部位的建筑部位(顶、墙、柱等)的承重能力和牢度,了解桥架走向、桥架类型及敷设在桥架内的电缆型号、规格、直径和单位长度重量等。从保证施工质量、安全和使用(和投产)要求的角度,认真审图,提出设计施工图存在问题和解决问题的建议,请设计单位及时解决。 2. 审查桥架施工图时,应特别注意以下三个方面是否存在问题: A. 电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度应满足电缆最小弯曲半径的要求。桥架的弯通应满足经过该弯通的电缆最小弯曲半径要求。 B. 载荷较重的桥架沿混凝土墙、现浇混凝土楼板敷设时,应尽可能埋设安装支、吊架用的预埋件。在振动大的场所振动可能影响膨胀螺栓牢度的部位,应埋设安装支、吊架的预埋件。 C. 在高层建筑里吊顶与楼板之间净距较小、各种管道比较集中的部位,桥架安装应不会影响其它管道和设备安装、应不影响吊顶高度。 3. 编制《施工预算》、《施工方案》(或《简要施工方案》),按预算和方案及工程计划进度,提出供料、机具和计量器具计划,由物资部门(或建设单位)及时提供桥架、附件和吊、支架,提供机具和计量器具。 4. 在选择桥架时,除了必须由公司规定的合格分供方供应外,还应注意符合设计规定的规格、结构形式(梯架、有孔托盘还是无孔托盘)。桥架的板材厚度,在设计的施工图中不作规定时,可见表1。 表1 桥架允许的最小板材厚度

电缆桥架价格

广州市番禺电缆桥架厂有限公司镀锌线槽2006 价格表

槽式直通桥架 规格宽-高-板厚 单价(元/米) 规格宽-高-板厚) 单价(元/米) 电镀锌热镀锌喷涂电镀后喷涂电镀锌热镀锌喷涂电镀后喷涂 50-25-1.0 19.1 21.1 20.0 22.2 300-100-2.0 136.6 158.9 147.7 166.9 60-30-1.0 21.5 23.8 22.6 25.0 300-150-2.0 152.3 177.1 164.7 186.0 60-40-1.0 23.8 26.4 25.1 27.8 300-200-2.0 168.0 195.5 181.7 205.3 80-25-1.0 24.4 27.0 25.7 28.4 350-100-2.0 152.3 177.1 164.7 186.0 80-30-1.0 26.2 29.1 27.7 30.5 350-150-2.0 168.0 195.5 181.7 205.3 80-40-1.2 33.9 37.7 35.7 39.6 350-200-2.0 183.7 213.7 198.8 224.5 80-50-1.2 36.3 40.2 38.3 42.3 400-60-2.0 155.2 180.6 167.8 189.7 80-60-1.2 38.8 42.9 40.8 45.0 400-100-2.0 168.0 195.5 181.7 205.3 100-25-1.2 35.1 39.0 37.1 40.9 400-125-2.0 175.8 204.7 190.2 214.9 100-50-1.2 41.7 46.2 44.0 48.5 400-150-2.0 183.7 213.7 198.8 224.5 100-60-1.2 43.2 47.9 45.6 50.4 400-200-2.0 200.3 233.2 216.7 244.9 100-80-1.2 50.0 55.4 52.8 58.2 400-250-2.0 216.0 251.5 233.8 264.1 100-100-1.2 53.9 59.7 56.8 62.7 500-100-2.0 200.3 233.2 216.7 244.9 120-25-1.2 41.1 45.5 43.3 47.8 500-150-2.0 216.0 251.5 233.8 264.1 120-60-1.2 50.0 55.4 52.8 58.2 500-200-2.0 231.7 269.8 250.8 283.3 120-80-1.2 53.9 59.7 56.8 62.7 500-250-2.0 247.5 288.1 267.8 302.5 120-100-1.2 56.3 62.3 59.3 65.4 600-60-2.0 220.0 256.1 238.0 268.9

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会 电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~2 800<电缆桥架宽度~ 2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条

GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 1.3分类 1.3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘 式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号 C、P、T、ZH表示。 2.3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌 或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3.3型号 4.4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为毫米 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为毫米 4.要求

电缆桥架安装规范

电缆桥架安装 电缆桥架的安装主要有吊顶安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。 施工时要按国家标准设计进行,一般要求如下。 一.金属线槽布线 1.金属线槽布线一适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但不应采用对金属线槽有严重腐蚀的场所。 2.同一回路的所有相线和中性线,要敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或其他相类似的线路,电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%。 3.金属线槽倾斜或垂直安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 4.由金属线槽引出的线路,可采用金属管,硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管等布线方式。电线或电缆在引出部分不得有损伤。 5.线糟要平整、无扭曲或变形,内壁光滑无毛刺。 6.金属线槽应要接地或接零,但不应作为设备的接地导体来使用。 二、电缆桥架布线

1.在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有易延燃材料外护层。 2.在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。 3.电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般要高于于2.50m,垂直安装时距地2m 以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。 4.电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 5.几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑干扰、维护、检修距离。 6.在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:控制电缆不应大于50%,电力电缆不应大于40%。 7.下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1)1kV以下和lkV以上的电缆。 2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。 3)一般照明和应急照明的电缆。 4)弱电和强电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开, 线于线间隔应该大于200mm。

电缆桥架安装要求及规范

电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。 (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面

电缆桥架理论重量一览表

电缆桥架理论重量一览表 槽式电缆桥架理论重量速查表(kg/m) 桥架规格厚度有盖板无盖板系1.3 系1.5 系1.6 备注序0.8 2.2 16 系数1.3即 元/Kg 1.0 2.7 19 1 100*50 以下相同 1.2 3.3 24 1.5 4.1 29 系数1.5即 元/Kg 1.0 3.5 25 以下相同 1.2 4.2 30 2 100*100 1.5 5.3 38 系数1.7即 元/Kg 2.0 7.0 49 以下相同 1.0 4.0 28 1.2 4.8 34 本价格表3 150*75 为参考1.5 6.0 42 价,可随2.0 8.0 56 时浮动。 1.2 5.3 38 1.5 7.8 55 4 200*100 2.0 10 70 表中红色 字体为标1.2 7.2 51 准板厚 1.5 9.0 63 5 250*100 2.0 12 85 1.2 8.2 60 1.5 10.3 75 6 300*100

2.0 1 3.7 96 1.5 10.8 80 7 350*100 2.0 14.4 100 1.5 1 2.5 90 8 400*100 2.0 16.7 117 2.5 20.8 146 1.5 14.8 105 9 500*100 2.0 19.8 140 2.5 24.8 175 桥架规格厚度有盖板无盖板系1.3 系1.5 系1.6 备注序 1.5 17.3 125 10 600*100 2.0 2 3.1 165 2.5 28.8 205 2.0 26.3 185 11 700*100 2.5 32.9 230 3.0 39.5 278 2.0 29.7 210 12 800*100 2.5 37.2 260 3.0 4 4.6 312 2.0 32.9 235 13 900*100 2.5 41.2 290 3.0 49.4 347 2.0 36.1 255 14 1000*100 2.5 45.2 317 3.0 5 4.2 380 1.5 9.1 65 15 200*150 2.0 12.1 85 2.5 15.2 107 1.5 11.4 82 16 300*150 2.0 15.2 107 2.5 19 135 1.5 14 100 17 400*150 2.0 18.7 135 2.5 2 3.4 170

选择电缆桥架规格大小的计算公式

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出,电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5~2.0m安装一组支撑架。 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示:则: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3 为同型号规格电缆的根数。

在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:

电缆桥架安装施工要求和规范标准

电缆桥架安装施工要求及规范 1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设 1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图12.1.3 1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。 12.2 施工准备 2.1 技术准备: 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。 2.施工执行工艺标准、图集、规范齐全。 3.电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录,以保证施工顺利进行。 4.根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。 1.电缆桥架规格及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。 2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。 3.桥架订货或制作应按设计要求进行,不应有误,应反复校核以免造成浪费。 4.桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路,有腐蚀的场所、易燃粉尘场所,应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜的场所,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所,宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间有隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。但在施工中,支、吊架和桥架

电缆桥架承载重量表

东莞文兴桥架厂官网:https://www.wendangku.net/doc/f916842139.html, 描述: 电缆桥架的承载重量表规范,安装施工时一定要清楚知道桥架内敷设的电缆重量达到多少,而再去选择桥架的厚度.(由于规格较多,整理桥架常用规格承载重量) 规格:100x50~150x75 桥架厚度采用1.5mm 100x50槽式桥架:槽体=1.761 护罩=3.115 150x75槽式桥架:槽体=4.686 护罩=2.193 规格:200x100~400x200桥架厚度采用2.0mm 200x100槽式桥架:槽体=7.764 护罩=4.153 250x150槽式桥架:槽体=10.795 护罩=4.732 300x100槽式桥架:槽体=9.569 护罩=5.958 300x150槽式桥架:槽体=11.375 护罩=5.958 400x100槽式桥架:槽体=11.375 护罩=7.764 400x150槽式桥架:槽体=13.18 护罩=7.764 400x200槽式桥架:槽体=14.986 护罩=7.764 规格:500x100~800x200桥架厚度采用2.5mm 500x100槽式桥架:槽体=16.475 护罩=11.961 500x150槽式桥架:槽体=18.733 护罩=11.961

东莞文兴桥架厂官网:https://www.wendangku.net/doc/f916842139.html, 500x200槽式桥架:槽体=20.989 护罩=11.961 600x100槽式桥架:槽体=18.733 护罩=14.219 600x150槽式桥架:槽体=20.989 护罩=14.219 600x200槽式桥架:槽体=23.246 护罩=14.219 800x100槽式桥架:槽体=23.246 护罩=18.732 800x150槽式桥架:槽体=25.503 护罩=18.732 800x200槽式桥架:槽体=27.76 护罩=18.732 注释:以上是槽式桥架与托盘式桥架的重量,梯式桥架重量则需要拿槽式桥架重量乘0.8计算。 提问:有的朋友问,为什么不把水平弯头、三通....重量整理出来呢? 答:弯头与三通等作为桥架的安装附件,我们只需要根据相连接的桥架重量进行选择厚度就行。