1、概述

1.1本技术协议书适用于浙江吉安纸容器有限公司45万吨牛皮箱板纸工程配套的10kV及

35K V户内金属圭寸闭铠装式高压开关柜。

1.2供方提供的中置式开关柜应是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的开关柜。

1.3供方提供设备的设计制造和试验标准及提供的图纸、文件均应符合IEC、GB标准。

1.5供方提供的开关柜应是一个功能完整的开关柜。供方应对开关柜的功能和容量满足本项目的要求完全负

责,并保证能连续、稳定、安全运行。如果设备不能实现特定的性能要求,供方必须增加硬件或服务来完成,费用由供方承担。供方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为一年,质保期内,供方应免费负责维修或更换。

1.7本技术协议书提出了该10kV、35KV高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试

验等方面的技术要求。本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对所有细节做出明确规定,也未充分引述有关标准和规范的文本,本技术规格书所引用的标准如有不一致时,按较咼的标准执行。供方应保证提供优于IEC、GB标准的铠装移开式咼压开

关柜。

1.8本技术协议书经供、需双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。

1.9供方必须根据设计院提供的图纸进行生产。

2.0技术协议书中未尽事宜由招、投标双方协商解决。

2、货物需求一览表:

需方认可的柜型:G E10K V P/V I I-12、35K V P/V-40.5 2.1开关柜本体,柜体用敷铝锌板制作,35K V10K V结构为中置式。

2.2真空断路器及柜内(包括综合保护继电器)的所有的一、二次元件(包括所有的电源微

型断路器、按钮、转换开关、指示灯、继电器及所有的指示仪表等);

2.3柜内主铜母线、接地母线和柜顶小母线;

2.4开关柜边屏和后备包包括在开关厂家的供货范围内;

2.5馈线柜出线电缆的零序电流互感器及固定零序电流互感器的支架包括在供货范围内

2.7综合保护器包括在开关厂家的供货范围内。(具体选型见订货图纸)

2.8专用工具(包括在供货范围内)

2.9断路器储能摇把、小车推进摇把、接地开关操作摇把、小车附加轨道等专用工具共8套

(35KV 一套)

2.10电动机的就地温度采集、显示装置在供货范围内

2.11 10KV、35KV后台系统软件备品备件包括在供货范围内

2.12高频开关电源包括在供货范围内

2.13电容柜包括在供货范围内

说明:开关柜和综合保护器单独分项报价

3、基本数据厂方现有条件

3.1供电频率50Hz ± 2%

单相220V ± 10% 50Hz ± 2%

三相380V ± 10% 10000V ± 5% 35000 V ± 5% 50Hz± 2%

3.2供水水质符合造纸工业用水标准

压力:》0.3MPa

夏天最高水温32 r

3.3设备工作环境:

最高气温42 C

最低气温-10 C

年平均气温20 C

3.4海拔高度v1000m

3.5地震烈度7度

设备使用地点:中国浙江省吉安纸容器有限公司二期厂内

4、应遵循的主要现行标准

DL403-91《10-35kV户内高压真空断路器订货技术条件》

DL402-91《交流咼压断路器订货技术条件》

SD318-89《咼压开关柜闭锁装置技术条件》

DL/T538-93《咼压带电显示装置技术条件》

DL404-91《户内交流咼压开关柜订货技术条件》

DL/T539-93《户内交流咼压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

GB311-83《高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术》

GB2900《电工名词术语》

GB156《标准电压》

GB191《包装贮运标志》

GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》

GB763《交流咼压电器在长期工作时的发热》

DL/T615-1997 《交流高压断路器参数选用导则》

GB1207-86《电压互感器》

GB1208-87《电流互感器》

5. 10KV开关柜主要技术参数:开关柜型式:

5.0.1额定电压:12kV PV II -12户内金属封闭铠装移开中置式中压开关柜

5.0.2额定电流:1250A (造纸车间进线2500A制浆车间进线1600A)5.0.3 相数:3

5.0.4 额定频率:50 HZ

5.0.5额定动稳定电流(峰值):80 KA

5.0.6热稳定电流(有效值):31.5kA

5.0.7热稳定电流持续时间: 4 S

5.0.8 一分钟工频耐受电压(有效值):

主绝缘对地42 kV

隔离断口间的绝缘48 kV

5.0.9雷电冲击水平(全波,峰值):

主绝缘对地75kV

隔离断口间的绝缘85kV

5.0.10防护等级:IP4X

5.0.11柜内相对相、相对地净距:>125mm

5.0.12安装地点:户内

真空断路器:(VB2;接触器:(VCR193

5.1.0额定电压:12kV

5.1.1额定电流:(具体见订货图纸)

5.1.2额定短路开断电流:31.5KA

5.1.3额定短路关合电流(峰值):63kA

5.1.4动稳定电流(峰值):80KA

5.1.5热稳定电流(有效值)/电流持续时间:31.5KA/4S

5.1.6额定操作循环:分-0.3s-合分-180s-合分

5.1.7断路器操作时间:分/合闸时间45/70 ms

三相触头分、合闸不同期性:< 2ms

5.1.8额定雷电冲击耐受电压(全波):

主绝缘对地75 kV

隔离断口间的绝缘85 kV

5.1.9工频耐受电压(1min)

主绝缘对地42 kV

5.1.18断路器主接插件: 镀银梅花触头

5.1.19辅助开关接点:

10NO , 10NC

5.1.20真空接触器为400A ,开断10万次。

电流互感器:

5.2.1电流互感器型号:LZZBJ9-10 5.2.2 标准 GB1208 IEC185 5.2.3额定电流比:(见订货图纸) 5.2.4二次额定电流:5A

5.2.5准确度等级:三相式 0.5/10P 5.2.6 绝缘水平:12/42/75KV

电压互感器:

5.3.1电压互感器型号:JDZX9-10 5.3.2 标准:GB1207 IEC186 5.3.3额定电压:

10 kV

5.3.4 额定电压比:10/ V 3 / 0.1/ V 3 / 0.1/3 KV 5.3.5准确度等级:0.5/6P 5.3.6额定输出容量(VA ) 90/100 5.3.7最大输出容量(VA ) 500VA

5.3.8 绝缘水平:12/42/75KV

三相组合式过电压保护器、微机消弧消谐选线综合装置

5.4.1柜内应装有防故障过压及操作电压的复合外套交流无间隙金属氧化锌避雷器。 5.4.2过电压保护器型号:KTBP BOD (具体见设计院图纸)

5.4.3根据图纸要求安装限制弧光过电压微机消弧消谐选线综合装置(具体见设计院图纸) 5.4.4制造厂:安徽凯立科技股份有限公司

电压互感器保护用限流熔断器:

5.5.1熔断器型号:XRNP1-12熔断器为高遮断容量形式,并符合IEC282标准的要求。 5.5.2额定电压:10KV 5.5.3额定电流:0.5A 5.5.4额定开断能力:40KA

5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 5.1.15 5.1.16

5.1.17

隔离断口间的绝缘

操动机构型式 操作电源 控制电源 机械寿命 断路器的电气

寿命 额定短路电流开断次数 直流分量开断能力% 切合电容电流: 48 kV

弹簧储能式操动机构

DC220 V DC220 V

>30000次 >30000次 > 50次

40 >630A

接地开关:

5.6.1接地开关在开关柜前操作。接地开关在闭合、断开两个位置时均能锁扣,按地与否应能在柜前有标示接

地开关应具有机械联锁功能,以防止误操作。

带电显示装置

5.7.1每一开关柜的柜前、柜后均要求装带电显示装置。

& 35KV开关柜主要技术参数

6.0.1开关柜型式:P/V-40.5尸内铠装移开式金属封闭落地式中压开关柜

6.0.2额定电压:40.5kV

6.0.3额定电流:(1250A)

6.0.4相数:3

6.0.5额定频率: 50 HZ

6.0.6额定动稳定电流(峰值) : 80 KA 6.0.7热稳定电流(有效值): 31.5kA 6.0.8热稳定电流持续时间:

4 S 6.0.9 一分钟工频耐受电压(有效值): 主绝缘对地 9

5 kV 隔离断口间的绝缘

115 kV

6.0.10雷电冲击水平(全波,峰值): 主绝缘对地 185 kV

隔离断口间的绝缘 215 kV

6.0.11 防护等级:

IP4X

6.0.12 柜内相对相、相对地净距: >300mm

6.0.13

安装地点:户内

真空断路器

断路器型号:VB-40.5

6.1.1 额定电压:

40.5kV

6.1.2 额定电流:

(1250A )

6.1.3 额定短路开断电流: 31.5KA

6.1.4 额定短路关合电流(峰值):

80kA

6.1.5 动稳定电流(峰值): 80KA

6.1.6 热稳定电流(有效值) /电流持续时间:31.5KA/4S 6.1.7 额定操作循环:

分-0.3s-合分-180s-合分

6.1.8 断路器操作时间:分/合闸时间

45/80 ms

极间分、合闸同期性: 分闸w 2ms 合闸w 2ms

6.1.9 额定雷电冲击耐受电压(全波)

:

主绝缘对地

185 kV 隔离断口间的绝缘 215 kV

6.1.10工频耐受电压(1min )

主绝缘对地

95 kV

电流互感器

621电流互感器型号:JAG1-40.5 622 标准 GB1208 IEC185

隔离断口间的绝缘

6.1.11操动机构型式 6.1.12操作电源 DC220 V 6.1.13控制电源 DC220 V

6.1.14机械寿命

6.1.15断路器的电气寿命 6.1.16额定短路电流开断次数 6.1.17切合电容电流: >300A

6.1.18断路器主接插件:

6.1.20辅助开关接点: 10NO

115 kV

弹簧储能式操动机构

不小于10000次 不小于10000次 > 20次

镀银梅花触头

,10NC 备用辅助触点引至端子排

623额定电流比:(见订货清单)

6.2.4二次额定电流:5A

6.2.5准确度等级:0.2/10P10 , 0.5/10P10 (每相由两只电流互感器组成四线圈)

电压互感器

6.3.1电压互感器型号:JDZX9-35 标准:GB1207 IEC186

6.3.2额定电压:35 kV

6.3.3 额定电压比:35/V3/ 0.1/ V3/ 0.1/ V3/ 0.1/3

6.3.4 准确度等级:0.5/0.5/6P

6.3.5额定输出容量(VA)30/30/100

6.3.6最大输出容量(VA)400VA

6.3.7 绝缘水平:40.5/95/200KV

三相组合式过电压保护器(避雷器)

6.4.1柜内应装有防故障过压及操作电压的复合外套交流无间隙金属氧化锌避雷器。

6.4.2过电压保护器型号:KTBP- (B或C)-42F/400 (具体见订货图纸)

6.4.3制造厂:安徽凯立科技股份有限公司电压互感器保护用限流熔断器

6.5.1熔断器为高遮断容量形式,并符合IEC282标准的要求。

6.5.2限流熔断器型号:XRNP-35

6.5.3额定电压:35KV

6.5.4额定电流:0.5A

6.5.5额定开断能力:40KA

接地开关

6.6.1接地开关在开关柜前操作。接地开关在闭合、断开两个位置时均能锁扣,按地与否应能在柜前有标示。

接地开关应具有机械联锁功能,以防止误操作。

带电显示装置

6.7.1每一开关柜的柜前、柜后均要求装带电显示装置。

7、开关柜结构总的要求

7.1.1开关柜应是全封闭型,高压开关柜的母线室、开关室、电缆室、低压控制小室应进行金属全分隔,并

具有各自独立的过压释放通道。柜的骨架及柜内隔板均为覆铝锌板(进口板),骨架覆铝锌板厚度

2mm隔离板厚度2mm 10KV穿墙套管和电缆出线的隔板为不锈钢材质。

7.1.2开关柜在工作状态及进行维修时,应防止操作人员与带电部分接触。手车式断路器断开时,要具有带

自动锁扣的金属防护板,可同时自动隔离电缆侧和母线侧。要求断路器室和电缆室在母线室不停电的情况下方便检修和更换备件。

7.1.3金属部分的接地:所有开关柜要采用铜的接地排并连成一体。铜接地排的截面应能承受至少25kA 2秒

钟的热稳定短路电流,并具有国际或国内权威的独立测试机构的型式试验报告。手车式断路器小车应具有滑动触头,并在任何位置,小车不带电部分应与接地铜排相连,滑动触头与滑动触头座配合成套,触头座与主接地排采用铜材连接。

7.1.4隔离设施断路器可以手车分离,开断时母排和馈电回路之间应保证隔离。为了防止操作人员接近带电

的固定触点应设置安全防护板,该防护板应能掩盖母排及馈电侧的三相固定触点,锁扣装置能将防护板

风机技术协议书招标技术要求

58MW 循环流化床锅炉风机 技 术 协 议 书 2017 年 4 月

70MW 循环流化床锅炉风机技术协议书 供需双方就风机招标及有关设计选型、制作检验、实验、交付使用及验收等友好协商达成一致,并签订本技术协议,具体内容如下: 第一条、风机名称、规格、数量 序号设备名称工艺参数数量 风量:7.5X104Nm3/h 2 一次风机全压:15000Pa 1 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:10千伏 1 台 风量:5.0X104Nm3/h 3 二次风机全压:9000Pa 1 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:10千伏 1 台 风量:4000 Nm3/h 4 返料风机全压:36000Pa 2 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:380伏 2 台 第二条、风机参数及制作要求 1.1 一次风机技术性能及要求 型号: 旋向角度:左 90 度 数量: 1 台 风量:7.5X104Nm3/h 80500m3/h(工况)全压:15000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:1450r/min

风机效率:88%以上 2.3二次风机技术性能及要求旋向角度:右 90 度 数量: 1 台 风量:5.0X104Nm3/h 54000m3/h(工况) 全压:90000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:1450r/min 风机效率:88.6%以上 2.4返料风机技术性能及要求 数量: 2 台(一用一备) 风量:4000 Nm3/h 4300m3/h(工况) 全压:36000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:2900r/min 风机效率:85%以上 2.5 风机使用地点: 2.6叶轮部作为风机的主要部件,直接关系到风机整体性能和安全性能。因此,在风机制造过程中,将叶轮作为具有关键特性的部件,重要度分级为 A。其原料为 A 类物资,制造过程列为关键过程,严格按照标准检验和试验。 2.7风机使用的原材料进厂,按照 GB/T8651-1988《金属板材超声波探伤方法》对叶轮用板材实施 100%超声波探伤,按 GB/T229-1994《金属夏比缺口冲击实验方法》、GB/T2975-1998《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制务》及 GB/T288-1987《金属拉伸试验方法》对板材进行力学性能试验,同时又

电气控制柜技术协议书

目录 1 总则 (3) 2 系统运行条件 (4)

3 采用标准 (4) 4 设备规范 (5) 5 卖方的工作范围和责任 (10) 6 油漆、包装、运输和储存 (11) 7 质保措施 (11) 1.总则 1.1本技术规范适用于,它提出了该系统设备及辅助系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是电气控制柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在规范签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 卖方在进行认证过程中,为使认证工作进度满足交货进度,买方有权进行监督并提出合理的整改意见。卖方应安排足够有经验的人员来进行认证工作,确保能在资料正常审查所需时间内通过官方批准,因资料准备不充分、认证人员经验不足等卖方的原因而造成影响交货进度及工期,由卖方承担。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7 如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9未尽事宜,双方友好协商解决。

2.系统运行条件 2.1安装地点:室内布置。 2.2海拔≦1000m 2.3环境温度:最高气温+40℃ 最低气温-25℃ 2.4相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.5抗地震烈度8度 3.采用标准 电气设备及总线接口应符合下列标准(但不限于下列标准): -IEC71 绝缘配合 -IEC185 电流互感器 -IEC186 电压互感器 -IEC439 低压开关设备和控制设备组件 -IEC529 外壳防护等级 -IEC51 直接动作指示模拟电气测量仪器及附件 -IEC113 电工技术图表 -IEC158 低压接触器 -IEC255 继电器 -IEC269 低压熔断器 -ISO1690 电气设备噪声传播的测定 -GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范-GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 -IEC-61158 现场总线标准 -EN-50170 欧洲现场总线标准 -JB/T 10308.3-2001 中国行业标准

输变电工程施工合同(简版)

输变电工程施工合同 (简版) 合同编号(发包人): 合同编号(承包人): 工程名称: 发包人: 承包人: 签订日期: 签订地点:

目录 1. 工程概况 (1) 2. 工程质量 (1) 3. 工期 (2) 4. 设计文件 (2) 5. 工程价款 (2) 6. 结算方式 (4) 7. 支付方式 (4) 8. 材料设备供应 (5) 9. 双方派驻本工程项目的代表 (6) 10. 双方权利 (6) 11. 双方义务 (7) 12. 工程验收和保修 (9) 13. 知识产权 (11) 14. 保密义务 (12) 15. 合同变更和解除 (12) 16. 违约责任 (13) 17. 索赔 (15) 18. 不可抗力 (15) 19. 争议解决方式 (16) 20. 适用法律 (16) 21. 合同的生效 (17) 22. 其他事项 (17) 23. 特别约定 (17)

输变电工程施工合同 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和规章的规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就工程(以下简称“工程”)施工的发包与承包事项经协商一致,签订本合同。 1. 工程概况 1.1 工程名称:。 1.2 工程编号(或工程账号):。 1.3 工程地点:。 1.4 承包方式:本合同按以下第种方式承包: (1)施工总承包; (2)施工专业承包; (3)其他:。 1.5 工程范围: 。 具体内容以施工图对应的工作内容的相应工程量及发包人认可签证的工程变更为准。 2. 工程质量 2.1 本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定,达到公司优质工程标准。工程“标准工艺”应用率

最新工业产品购销合同范本【三篇】

工业产品购销合同范本【三篇】 工业产品购销合同范本篇一 订立合同双方: 买受人(全称):__________________________ 出卖人(全称):__________________________ 为了增强买卖双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格(应注明产品的牌号或商标):__________________________ _____________________________________________________________________ _______ 2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第( )项执行: (1)按国家标准执行;(2)无国家标准而有行业标准的,按行业标准执行;(3)无国家和行业标准的,按企业标准执行;(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但买受人有特殊要求的,按买卖双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品,合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除主管部门另有规定外,合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽样检验质量的产品,合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的,应当由当事人双方共同封存,分别保管,做检验的依据。) 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量:__________________________。 2.计量单位、计量方法:__________________________。 (国家或主管部门有计量方法规定的,按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由买卖双方商定。对机电设备,必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。) 3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:____________________________________________________。 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收 (产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由买卖双方商定。产品的包装物,除国家规定由买受人供应的以外,应由出卖人负责供应。可以多次使用的包装物,应按有关主管部门制定的包装物回收办法执行;有关主管部门无规定的,由买卖双方商定包装物回收办法,作为合同附件。产品的包装费用,除国家另有规定者外,不得向买受人另外收取。如果买受人有特殊要求的,双方应当在合同中商定,其包装费超过原

自控系统技术协议书22

22 自控系统技术协议书.

辽宁天利金业自控系统技术协议书

甲方:辽宁天利金业有限责任公司 乙方:黑龙江亿隆新能源科技开发有限公司二零一二年四月十五日

录目 1、总则、供货范围2 3、技术要求、技术服务4 、质量保证和试验5 、包装、运输和存储6 附:测控点清单DCS 1总则 1.1.2 本技术协议书适用于辽宁天利金业有限责任公司DCS系统工程,它提出了DCS系统工程的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.3 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规

定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.1.4 如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备(或系统)完全符合本协议书的要求。如有异议应在报价书中以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.5本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.6 本技术协议书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.7 本技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.2 乙方工作范围 乙方应提供符合本协议书要求的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容: 1.2.1 DCS集成系统和配套设备的技术方案设计及供货,以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。 1.2.2 DCS集成系统的设计联络会、工厂试验及验收、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收、对甲方技术人员的培训、保修期的维护等。1.2.3 与其它厂家智能设备的数据通信,根据甲方提供的规约实现信息接入,保证数据接收及传送的正确性,并在验收前通过联调。 1.2.4 提供必要的备品备件及专用工具。 1.2.5 施工前及施工期间陆续提供技术资料,包括: 1.2.5.1 技术协议书; 1.2.5.2 施工措施; 1.2.5.3 各单项设备产品说明书及原理图; 1.2.5.4 各控制对象的逻辑框图; 1.2.5.5 I/O清单及信号报警清单; 1 1.2.5.6 屏柜布置及端子排安装接线图(图集及CAD电子图); 1.2.5.7 试验及测试报告; 1.2.5.8 用户使用及维护手册。 1.3 甲方工作范围 1.3.1甲方将提供下列设备和服务: 1.3.1.1 积极配合乙方进行与本控制系统工程有关的调查及数据收集工作。 1.3.1.2 提供与本工程相关的测点类型、数量及安装位置。 1.3.1.3系统所需的交、直流电源。 1.3.1.4按乙方要求提供DCS控制系统接地位置。 1.3.2 甲方应向乙方提供有特殊要求的技术文件。 1.3.3 设备安装过程中,甲方为乙方现场派员提供适于工作的便利条件。 1.3.4 设备制造过程中,必要时甲方可派员到乙方进行监造和检验。 2 供货范围

10kV开关柜技术协议书最新

河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司 10kV高压开关柜 技 术 协 议 书 需方: 委托人: 供方: 委托人:

1.0 范围 本技术协议书规定了动力厂新增2面高压开关柜技术要求。 10kV中置式手车开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输等的基本要求。 供方应根据技术协议书的技术参数,按照相应的标准规范进行设计、制造、检验、检测、 包装和运输,并提供良好的售后服务。 2.0 标准规范 10kV中置式手车开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准 规范最新版本的要求,标准规范之间若有差异,应按最严格的标准规范执行。 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB3906-1991 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 GB/T11022-1999 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T404-1997 《12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》 DL/T403-2000 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T402-1999 《交流高压断路器》 GB1984-2003 《交流高压熔断器》 GB/T15166-1994 《高压交流隔离开关和接地开关》 GB1985-2004 《电压互感器》 GB1207-1997 《电流互感器》 GB1208-1997 《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB2706-1989 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T763-1990 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB11032-2000 《高压开关设备的共用订货技术导则》 DL/T593-1996 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T 620-1997 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB/T3309-1989 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T539-1993 《高压带电显示装置技术条件》 DL/T538-1993 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 SD/T318-89 《电工成套装置中的指导灯和按钮的颜色》 GB/T2682-1981

kV输变电工程施工合同协议书

k V输变电工程施工合 同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

渭南莲花寺110kV输变电工程(线路工程) 施工合同 发包人:西北电力建设第一工程有限公司 承包人:山西欧迅电力建设有限公司

签订时间:2015年3月19日签定地点:渭南市潼关县

第一部分:合同书 本合同书由(以下简称“发包人”)与 (以下简称“承包人”)于年月日商定并签署。 鉴于发包人拟建设(工程名称),并通过年月日的中标通知书接受了承包人工程投标价为人民币元整(即小写:元)为该工程的施工、竣工和保修所做的投标,双方达成如下协议: 1、本合同中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。 2、下列文件应作为本合同的组成部分: (a)合同书; (b)中标通知书; (c)标价工程量表 (d)合同专用条件; (e)合同通用条件;

(f)招标文件和投标文件; (g)技术规范的组成文件; (1)包括在合同文件中的书面技术规范; (2)参考资料中包括的技术规范; (h)图纸的合成资料; (1)标明的尺寸; (2)文字注释; (3)图解显示; (i)形成合同的其他文件。 3、上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准。双方有关合同的洽商、变更等书面协议或文函视为本合同的组成部分。 4、承包人向发包人承诺 (1)按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任; (2)满足设计和验收规范要求,确保工程质量合格; (3)工程进度确保按照发包人规定的工期进行,并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目施工管理规划大纲的实施; (4)确保工程建设中文明施工,落实环保方案,并采取积极的安全措施,不发生人身死亡事故,不发生重大设备事故,不发生重大施工机械设备损坏事故,不发生重大火灾事故、不发生负主要责任的重大交通事故,不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故,不发生重伤事故,不发生

工业品买卖协议书标准范本

工业品买卖协议书标准范本 合同编号: 出卖人: 买受人: 签订地点: 一、产品名称、商标、型号、规格、数量及金额签订时间:年月日 二、质量标准:。 三、出卖人对质量负责的条件及期限:。 四、包装标准、包装物的供应与回收: 五、随机必备品、配件、工具数量及供应方法:。 六、合理损耗标准及计算方法:—— 七、标的物所有权自全款付清时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。 八、交(提)货方式、地点:工厂内。卸货地址: 九、运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输,委托代办。运费元由买受人承担,已含在合同总价款中。 十、检验标准、方法、地点及期限:按《发货明细》验收。 十一、成套设备的安装与调试:详见《质量保证书》。

十二、结算方式、时间及地点:签订合同时,买受人交给出卖人定金元整,设备交付前,买受人再付给出卖人现金 十三、担保方式(也可另立担保合同):—— 十四、本合同生效的条件:本合同自双方签订之日起生效。 十五、违约责任:如买受人未能按本合同约定付款,买受人需补齐逾期的款项及产生的逾期利息(利率按同期银行按揭贷款利率执行),并从延期第一日(含)起,每延期一日,买受人向出卖人另行支付逾期总额的0.5‰作为违约金,最高不超过10%。逾期一个月以上时,出卖人有权收回该设备,并按合同总价的20%收取一次性折旧损失,并按市场行情向买受人收取设备使用期间的租赁费用。 十六、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;如协商不成,依法向合同签订地人民法院起诉。 十七、其它约定事项: 1、出卖人对以下因素造成的损失不承担责任: (1)买受人没有使用纯正配件及各种油料、或未严格按照随机的《操作保养手册》的要求操作、或自行改造而引起的一 切直接或间接的故障、损失和后果; (2)出卖人或出卖人指定的维修人员在对所供货物进行正常维护保养或维修时,买受人没有给予充分配合而造成的后果。2、买受人应妥善操作保养设备,不得将维修时间和质量问题做为延付或拒付货款理由。本合同一式贰份,供需双方各执壹份。

自控系统技术协议书22

自控系统技术协议书22

辽宁天利金业自控系统 技术协议书 甲方:辽宁天利金业有限责任公司乙方:黑龙江亿隆新能源科技

开发有限公司

二零一二年四月十五日 1、总则 2、供货范围 3、技术要求 4、技术服务 5、质量保证和试验 6、包装、运输和存储附:DCS M控点清单

1.1.2本技术协议书适用于辽宁天利金业有限责任公司DCS系统工程,它提出了DCS系 统工程的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.3本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.1.4如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备(或系统)完全符合本协议书的要求。如有异议应在报价书中以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.5本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.6本技术协议书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。1.1.7本技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.2乙方工作范围 乙方应提供符合本协议书要求的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容: 1.2.1DCS集成系统和配套设备的技术方案设计及供货,以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。 1.2.2D CS集成系统的设计联络会、工厂试验及验收、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收、对甲方技术人员的培训、保修期的维护等。 1.2.3与其它厂家智能设备的数据通信,根据甲方提供的规约实现信息接入,保证数据接收及传送的正确性,并在验收前通过联调。 1.2.4提供必要的备品备件及专用工具。 1.2.5施工前及施工期间陆续提供技术资料,包括: 1.2.5.1技术协议书; 1.2.5.2施工措施; 1.2.5.3各单项设备产品说明书及原理图; 1.2.5.4各控制对象的逻辑框图; 1.2.5.5 I/O 清单及信号报警清单; 125.6屏柜布置及端子排安装接线图(图集及CAD电子图);125.7 试验及测试报告; 1.2.5.8 用户使用及维护手册

10-0.4kV开关柜技术协议2013.4讲解

***小区10/0.4kV配电工程 0.4KV低压开关柜 技术协议 需方:贵阳上亿电力物资有限公司供方: 2016年06月00日

1总则 1.1本技术协议书的使用范围,仅限于***小区10/0.4kV配电工程开关站户内开关柜工 程技术协议。它的内容包括为开关柜的选材,制造,检查和试验的最基本要求。 1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,供方应保证提供符合本协议和国家标准 的优质产品。 1.3供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,需方认为供方提供的产品完全 满足本技术协议的要求。 1.4 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2应遵循的主要现行标准和技术规范 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60270 局部放电测量 IEC60529 由外壳提供的防护等级 IEC60694 交流开关设备与控制设备标准共用特性参数 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备 GB156 标准电压 GB191 包装贮运标志 GB311.6 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3-63kV交流高压负荷开关 GB3906 3-35kV交流金属封闭开关设备 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

(完整版)110千伏输变电工程合同

110K V输变电 工程合同 委托方(甲方): 受托方(乙方):

第一部分合同协议书 委托方(甲方): 受托方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,订立本协议。 第1条工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 第2条勘察设计范围 乙方按照规划提供的改线选址的红线,承担北城变110KV送电线路改迁工程的勘察设计工作的范围如下: 1、110kV北城变出线5回线路:110kV五北线、110kV 北温线、110kV白北II回、同塔双回110kV苏北线及110kV白北I 回线路; 2、同塔双回110kV白北I回及白南I回线路; 3、同塔双回110kV苏北线及白南I回线路。 第3条合同协议价格 合同价格人民币(大写):(¥元) 第4条合同组成部分 下列文件为合同的组成部分: 1、合同协议书; 2、通用合同条款; 4、专用合同条款 上述文件应互为补充和解释,如有不一致,以所列顺序在前的为准。 第5条词语含义

本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相

应词语的含义相同。 第6条合同生效 加盖双方公章生效。 第7条份数 本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。 (横线以下为双方签字盖章,无正文) 甲方(章):乙方(章): 法定代表人:法定代表人: 授权代表:授权代表: 开户银行:中国建设银行乌鲁木齐 账号: 税号: 签订日期:年月日

第二部分通用合同条款 第1条一般约定 1.1 定义 下列词语应具有本条所赋予的含义: 1.1.1 合同: 指由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标(签约)通知书、采购文件,以及合同协议书明确列为合同组成部分的其他文件所组成的整体。 1.1.2 采购文件:指招标文件及投标文件、谈判文件及应答文件、询价文件及报价文件、单一来源采购文件及响应文件、质疑答复及其他与采购有关的文件、资料。 1.1.3 委托方:是指合同条款约定的、具有发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得委托方资格的合法继承人,一般为项目法人单位。委托方有权委托建设管理单位代为执行委托方在本合同项下的权利及义务。 1.1.4 受托方:指具有工程勘察设计主体资格并被委托方接受的当事人以及取得受托方资格的合法继承人,但不包括其任何受让人。 1.1.5 工程:指合同协议书中约定的工程。 1.1.6 合同价格:指乙方完成本工程勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作,甲方应支付的总费用。 1.1.7 日(天):指公历日。 1.1.8 除本合同另有约定外,“以上”、“以下”、“以内”、“×日内”“、“届满”,均包括本数;“不满”、“以外”,不包括本数;“×日前”“×日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的,开始的当天不算入,从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的,该期间应于下一个工作日终止。

工业品买卖合同简单协议书

工业品买卖合同简单协议书 有关工业品销售合同 甲方代理商xxx旅行服务公司乙方: 地址:地址: 为了共同拓展旅游、商务酒店订房市场,更加深入的巩固酒店的客源,充分发挥甲乙双方在各自领域的优势,甲乙双方经友好协商,达成以下协议: 一、合同签订后,表明乙方成为xxx旅行网成员单位,甲乙双方有义务为会员提供优质的服务,并在酒店的明显位置放置“新概念旅行网会员单位”的标志。 二、酒店客房预定: 1、甲方为其会员预定乙方的客房,预定的方式是:甲方通过传真向义方发送会员的定单,明确会员用房的类型、日期、数量、天数等。乙方在收到订单后___分钟内向甲方回传有乙方操作人签名的定单,完成交易,乙方并将订单转到酒店前台,保证客人顺利入住酒店,得到满意的服务。 2、如定单无注明或提供客人的准确航班、车次,所有订定房只保留到当天___:___. 3、持旅行卡成员可直接入住酒店,乙方负责将客人信息反馈给甲方,甲方根据乙方提供的反馈旅客订房数量及时给客人增加积分。 三、房款的支付: 1、前台现付:一般会员前台现付。 2、挂帐支付:会员中特殊客人如贵宾可挂款支付,由甲方在每月xx日前结算。 四、结算方式: 1、酒店、代理商、总公司统一结算时间为每月xx日。 五、甲方义务和权利: 1、甲方义务为乙方免费宣传,媒体包括电视、电台、互联网、报刊杂志、各地传单……。等。 2、甲方将本着对会员负责的态度如实的将乙方推荐给会员,作到不夸大、不贬低。 六、乙方义务和权利:

1、乙方义务为甲方提供乙方的资料,并保证其资料的真实性。 2、合同签订后,表明乙方加入xxx旅行网会员单位,有义务在酒店的明显位置放置甲方的标志。 3、甲乙双方合作是互利的,乙方必须尽力推销旅行卡和商务卡,并保证会员得到乙方优质的服务。 4、乙方必须尽力销售旅行服务卡。 七、协议的有效期: 1、本协意自签订之日生效,一式三份,甲方二份、乙方一份,各份均具有同等法律效力。 2、合同期满后,双方如无异议,本合同自动延伸一年。 八、履行本协议发生的争议,双方应尽量通过友好协商解决。如协商不成,任何一方可向甲方有管辖权的人民法院起诉。 九、客房价目表:如果客房类型过多,请复印此页 1、售价=协议价+雇金。 2、雇金=xx元普通酒店xx元特推酒店xx元以及以上各种相应的推广与宣传 3、旅行卡价=协议价客人持旅行卡可优先直接入住,酒店不必再向公司反雇金 4、淡季时间: 旺季时间: 甲方:xxx旅行服务xx公司乙方: 电话:电话: 传真:传真: 签约代表:签约代表: 操作人:操作人: 开户行:开户行: 帐号:帐号: 日期日期

氧枪升降及阀站技术协议--最终版2012626112346688

新疆昆玉钢铁有限公司炼钢项目转炉氧枪升降横移装置设备 技术协议 买受人:新疆昆玉钢铁有限公司 出卖人:鞍山华威冶金工程有限公司 设计院:山东省冶金设计院 2012-4-18

炼钢项目转炉氧枪升降横移装置设备 供货及安装技术协议 买受人:新疆昆玉钢铁有限公司 出卖人:鞍山华威冶金工程有限公司 设计院:山东省冶金设计院 设备的设计、制作及装配应依据充分满足买受人提供的技术参数要求中所描述内容进行,对于某些设备未有相关技术要求的应按照设备通用制作加工、装配规范要求执行。 1、新疆钢厂炼钢工程转炉氧枪升降横移装置设备技术规格书 本技术规格书仅提供有限的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的详细条文。出卖人提供的设备应能够满足规格书中的规定,包括功能、结构、性能参数等方面的技术要求,并保证符合有关国家、行业技术规范和标准以及买受人提供的技术资料的要求。 技术规格书所使用的标准如与出卖人所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。在订合同之后,买受人有权提出一些补充要求,具体项目由双方共同商定。 1.1.设备名称: 氧枪升降横移装置设备 1.1.1基本要求 转炉冶炼工艺参数: 转炉数量: 2座 转炉公称容量: 50t 转炉最大出钢量: 54t/炉 转炉最大装入量: 60t/炉 转炉冶炼周期: 24min 其中吹氧时间: 12 min 供配电设施技术条件: (1)电源:三相交流380V+/-10%; 50HZ+/-5%; (2)系统中性点接地方式: 380V(动力用)中性点直接接地 380V/240V(照明用)中性点直接接地 1.1.2技术数据 (一)技术性能要求 氧枪型式:四孔拉瓦尔喷头。 氧枪外径:Φ219 mm 供氧强度:3.5~4.3N.m3/min.t 供氧时间:12min(正常生产) 氧枪升降速度:高速40m/min、低速3.5m/min 氧枪升降行程:~14500mm(待定) 横移行程:3400mm 横移速度:4 m/min

10KV中置柜技术协议书

10KV中置柜技术协议书 一、乙方向甲方提供产品或服务的内容: 二、主要技术参数及规格 2.2、详细技术要求: 2.2.1 应用描述: 应用机型及功用:岸边集装箱门式起重机 环境温度:-25℃~+55℃; 湿度:最大100%; 盐雾度:有盐雾和海洋气候的侵蚀 2.2.2技术要求、 高压柜和变压器安装在一个房体内,房体结构稳定,能方便运输、起吊,房体为户外型,要求能防水防尘,防护等级IP56。 高压柜和变压器整体安装好,布置合理,方便检修,并完成内部接线,完成测试和参数设置,箱变到货后只需连接进线和出线即可使用。 箱变的进线和出线接线点位置合理,设置在方便接线处,进线孔设在底部,须预留好进线孔,开孔处做好电缆保护。 2.1.1 高压进线柜工作电压10kV,馈线柜容量2000KVA,出线柜工作电压4.16kV A,应包括高压真空断路器和高压保护装置,进线柜采用负荷开关,出线柜均采用真空断路器分断,高压开关柜上配有综合保护器; 2.1.2 柜门应有安全完善的连锁机构,柜前操作,控制合闸可以手动和电动两种方式,可带载切断电路,遇故障可自动跳闸; 2.1.3 高压开关柜应设置主开关和明显的进线有电显示,高压开关柜应同时设有过压、失压、短路、过载、漏电等保护,必须有防止电源进线感应雷电致使系统电压突然上升的装置,高压开关柜应设有检修时安全接地开关和避雷器; 2.1.4 面板安装有防震型的电压表、电流表、电度计装置和功率因数表(能显示有功功率、视在功率、无功功率),所有仪表将防震,其精度将优于1.5级,柜内设防冷凝加热器:

2.1.5 高压开关柜应有自诊断装置,该装置具有较强的故障诊断和保护功能 2.1.6 开关设备的防护等级符合IEC60529及GB4208标准,外壳防护等级IP4X 2.1.7 提供反时限过流继电保护特性曲线,以及高压证书,依据的国家及行业标准的检测试验报告、第三方认证 2.2.2 高压柜开关柜技术参数 2.2.3 高压开关柜保护及控制方案 电源进线侧安装: 2.2. 3.1固定式电压互感器V-V接法,提供本开关柜的AC110V操作电源及计量、检测电压量; 2.2. 3.2带电显示装置1套DXN型; 2.2. 3.3配置两相电流互感器(含熔断器); 2.2. 3.4三相避雷器; 2.2. 3.5配多功能电能表DIRIS-A40型CL0.5,可以实现电流、电压、频率、功率因素、有功、无功的测量、最大电流记录、电度表。 负载侧安装: 2.2. 3.6手车式真空断路器VS1。断路器弹簧储能操作机构组成。真空断路器可手动或电动储能,具有可选择的远程合、分闸功能。真空断路器的控制及储能电源110V AC由进线电缆侧PT提供,真空断路器断电后来电需手动启动。 2.2. 3.7带电显示装置1套DXN型; 2.2. 3.8 配置三相电流互感器; 2.2. 3.9 配指针式电流表

国家电网公司输变电工程施工劳务分包合同范本

输变电工程施工劳务分包合同 合同编号: 工程名称:本溪市本溪220千伏变电站改造工程施工承包人:本溪电力安装有限责任公司 劳务分包人:本溪富鼎建筑工程有限责任公司签订日期:2016年7月29日 签订地点:本溪

使用说明 1.本合同文本为施工总承包单位或专业分包单位在进行劳务分包时使用。 2.对本合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划“/”。 3.对本合同文本的任何修改或补充,当事人均应在专用合同条款中进行约定,不得直接对通用合同条款进行改动。 4.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.对于统一合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度,各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。 6.本合同文本适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程,施工总承包单位在进行工程劳务分包,签署劳务分包合同时使用,其它工程项目可参照执行。

合同协议书 施工承包人(全称): 劳务分包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,双方就本劳务分包工程施工事项协商一致,达成如下协议: 一、劳务分包人资质或资格信息 住建部资质及等级: 电监会许可证等级: 安全生产许可证编号及有效期: 分包类别: 是否在国家电网公司合格分包商名录中: 二、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程规模: 三、劳务分包范围和施工内容 劳务分包范围: 劳务分包施工内容: 四、劳务分包工作期限 (1)计划开始工作日期:年月日,计划结束工作日期:年月日,总日历工作天数为天。 (2)实际进场时间,以承包人书面通知为准,但总日历工作天数不得突破。 五、合同价款 金额(大写):元。(人民币) 小写:元。

工业品买卖协议书范本3篇(完整版)

工业品买卖协议书范本3篇 工业品买卖协议书范本3篇 工业品买卖尤其是货物量较大时,就需要签订合同,商量好交货前后一切事宜,作为保证。避免后续麻烦以下是我为大家精心准备的: 3篇工业品买卖协议书范本。欢迎参考阅读! 工业品买卖协议书范本一 合同编号: 出卖人: 买受人: 签订地点: 一、产品名称、商标、型号、规格、数量及金额签订 201X 年X月X日 二、质量标准: 。 三、出卖人对质量负责的条件及期限: 。 四、包装标准、包装物的供应与回收: 五、随机必备品、配件、工具数量及供应方法: 。 六、合理损耗标准及计算方法: 七、标的物所有权自全款付清时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。

八、交货方式、地点: 工厂内。卸货地址: 九、运输方式及到达站和费用负担: 汽车运输,委托代办。运费元由买受人承担,已含在合同总价款中。 十、检验标准、方法、地点及期限: 按《发货明细》验收。 十一、成套设备的安装与调试: 详见《质量保证书》。 十 二、结算方式、时间及地点: 签订合同时,买受人交给出卖人定金元整,liuxue8 6.设备交付前,买受人再付给出卖人现金 十 三、担保方式: 十 四、本合同生效的条件: 本合同自双方签订之日起生效。 十 五、 十 六、违约责任: 如买受人未能按本合同约定付款,买受人需补齐逾期的款项及产生的逾期利息,并从延期第一日起,每延期一日,买受人向出卖人另

行支付逾期总额的0.5 作为违约金,最高不超过10%。逾期一个月以上时,出卖人有权收回该设备,并按合同总价的20%收取一次性折旧损失,并按市场行情向买受人收取设备使用期间的租赁费用。 十 七、合同争议的解决方式: 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;如协商不成,依法向合同签订地人民法院起诉。 十 八、其它约定事项: 1、出卖人对以下因素造成的损失不承担责任: 买受人没有使用纯正配件及各种油料、或未严格按照随机的《操作保养手册》的要求操作、或自行改造而引起的一 切直接或间接的故障、损失和后果; 出卖人或出卖人指定的维修人员在对所供货物进行正常维护保养或维修时,买受人没有给予充分配合而造成的后果。 2、买受人应妥善操作保养设备,不得将维修时间和质量问题做为延付或拒付货款理由。本合同一式贰份,供需双方各执壹份。 出卖人: 买受人: 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人:

(完整版)自控系统技术协议书22

辽宁天利金业自控系统 技术协议书 甲方:辽宁天利金业有限责任公司 乙方:黑龙江亿隆新能源科技开发有限公司

二零一二年四月十五日 目录 1、总则 2、供货范围 3、技术要求 4、技术服务 5、质量保证和试验 6、包装、运输和存储 附:DCS测控点清单

1总则 1.1.2 本技术协议书适用于辽宁天利金业有限责任公司DCS系统工程,它提出了DCS系统工程的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.3 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.1.4 如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备(或系统)完全符合本协议书的要求。如有异议应在报价书中以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.5本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.6 本技术协议书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.7 本技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.2 乙方工作范围 乙方应提供符合本协议书要求的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容: 1.2.1 DCS集成系统和配套设备的技术方案设计及供货,以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。 1.2.2 DCS集成系统的设计联络会、工厂试验及验收、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收、对甲方技术人员的培训、保修期的维护等。 1.2.3 与其它厂家智能设备的数据通信,根据甲方提供的规约实现信息接入,保证数据接收及传送的正确性,并在验收前通过联调。 1.2.4 提供必要的备品备件及专用工具。 1.2.5 施工前及施工期间陆续提供技术资料,包括: 1.2.5.1 技术协议书; 1.2.5.2 施工措施; 1.2.5.3 各单项设备产品说明书及原理图; 1.2.5.4 各控制对象的逻辑框图; 1.2.5.5 I/O清单及信号报警清单;

10kv kyn28开关柜技术协议

KYN28-12高压开关柜 技 术 协 议 书 20年月日

一、总则 1.1 乙方向甲方提供KYN28A-12Z型金属铠装中置式开关柜,配用ABB-VD4断 路器. 1.2 本开关柜在满足本技术协议的要求外,其它部分应满足IEC298、GB-3906、 GB/T11022-99及DL/T404-1997其相关标准和技术条件要求,并应达到“五防” 功能. 1.3 本产品的质量由乙方保证. 1.4 本协议书为商务合同的附件,与商务合同具有同等法律效力。 二、基本技术条件 2.1电气主接线:单母线 2.2本期建设规模:共7台开关柜。其中进线柜1台、母线设备柜1台、出线柜 3台、电容柜1台、站用变柜1台。 2.3柜体型式:中置式交流金属铠装柜。 柜宽:站用变1000mm,其余800mm。 柜深:1660mm 柜高:2300mm 三、使用环境 3.1 室内; 3.2 地震烈度:<8度; 3.3 海拔高度:<1000m; 3.4 环境温度:最高+40℃,最低-15℃; 3.5 湿度:月平均相对湿度90%(+25℃时); 3.6使用环境:不含导电微量粉尘,无严重污秽、化学腐蚀、无火灾,无爆炸危

险及剧烈振动的场所。 四、设备规范 4.1柜体设备型式: 4.1.1断路器:真空断路器ABB VD4. 4.1.2断路器操作机构:弹簧操作机构. 4.1.3电流互感器:LZZBJ9-10. 4.1.4 电压互感器:JDZX10-10. 4.1.5高压熔断器:限流式 PT熔断器:XRNP1-10。 站用变:XRNT-12 4.1.6接地开关:手动弹簧储能操作,JN15; 4.1.7母线氧化锌避雷器:YH5WZ-17/45; 4.1.8 站用变:SC10-50/10.5 4.1.9支持绝缘子选用大爬距有机绝缘子,爬距2.0cm/KV(240mm)。 4.2柜体参数(含柜体元件): 4.2.1额定电压(KV):12; 4.2.2主母线额定电流(A):1250A 4.2.3额定频率:50HZ; 4.2.4绝缘水平:柜体、断路器; 工频耐压:42KV(一分钟); 冲击耐压:75KV(对地及相间); 电压及电流互感器:应符合GB311规定; 4.2.5额定热稳定电流(3s)(kA):25;

输变电工程施工合同

输变电工程施工合同 合同编号(发包人):合同编号(承包人):工程名称: 发包人: 承包人: 签订日期: 签订地点: 第一部分合同协议书 发包人:*** 承包人:*** 鉴于发包人拟委托承包人承担***工程(以下简称“工程”)的施工任务,且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、 法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议。 一、工程概况 1. 工程名称:*** 2. 工程地点:*** 3. 工程规模:*** 二、工程承包范围 本期施工图设计范围内所有工作量,包括但不限于:

三、合同工期 1?计划开工日期:**年*月**日。 2?计划竣工日期:**年**月**日,最终以停电时间为准。 计划工期总日历天数:***天,计划工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以计划工期总日历天数为准。 四、工程建设目标 1. 工程质量要求: 1.1质量总体要求 严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻实施工程设计技术原则,满足国家和行业施工验收规范的要求。 输变电工程“标准工艺”应用率为100%;工程“零缺陷”投运;实现工程达标投产及优质 工程目标;工程使用寿命满足国家电网公司质量要求;不发生因工程建设原因造成的六级及 以上工程质量事件。 1.2专项目标要求 220千伏及以上项目:工程质量总评为优良,分项工程(线路:优良率) 100%、单位工程 优良率100%,观感得分率(土建)》95% ;创建标准工艺应用示范工地,达到规模要求的项目创建省级公司输变电工程流动红旗,500千伏及以上项目应创建国家电网公司输变电工 程流动红旗。 安全目标: 严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度,确 保工程建设安全文明施工,采取积极的安全措施,确保实现以下安全目标: (1 )不发生六级及以上人身事件; (2)不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件; (3)不发生六级及以上施工机械设备事件; (4)不发生火灾事故; (5 )不发生环境污染事件; (6 )不发生负主要责任的一般交通事故; (7)不发生基建信息安全事件; (8 )不发生对国家电网公司造成影响的安全稳定事件。 3.进度目标: 坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则,积极采取相应措施,确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。 投资控制目标: 在满足安全质量的前提下,优化工程技术方案,合理控制工程造价,严格规范建设过程中 设计变更、现场签证,严格执行合同,做好工程项目结算工作,实现工程造价与结算管理目标。 环境保护与水土保持目标: 确保工程环保、水保设施建设“三同时”,落实工程环保、水保方案及批复意见,推行绿 色施工,建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程;确保竣工前完成工程拆迁、迹地恢 复;确保工程顺利通过环保和水保验收。 基建管理信息系统应用目标: 完整性、及时性、准确性100%。 7 ?档案管理目标: 严格按照国家、行业、国家电网公司和项目建设管理单位的有关档案管理规定进行档案管理, 将档案管理纳入整个现场管理程序,坚持归档与工程同步进行。确保实现档案归档率100 %、

相关文档