文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电能计量装置技术标准

电能计量装置技术标准

电能计量装置技术标准
电能计量装置技术标准

Q/

GXD 广西电网公司企业标准

电能计量装置技术标准

广西电网公司 发 布

目次

前言............................................................................. II 1总则 (3)

2规范性引用文件 (3)

3术语 (3)

3.1各类计量关口类别 (3)

3.2电能计量装置类别 (3)

3.3电能计量方向 (4)

3.4谐波源 (5)

3.5接线方式 (5)

4电能计量装置技术要求 (5)

5电能计量装置安装接线要求 (8)

5.1互感器的安装 (8)

5.2电能表的安装 (9)

5.3接线盒的安装 (9)

5.4接线要求 (9)

6附录 (10)

附录A 互感器配置 (10)

附录B 电能表配置 (11)

附录C 电流互感器额定二次容量计算方法 (12)

附录D 电压互感器额定二次容量选择方法 (14)

附录E 端子排、接线盒结构及适用范围 (14)

附录F 电能计量装置二次回路使用接线盒的典型接线图 (18)

前言

为规范电能计量装置的设计和安装,便于对接入广西电网公司(以下简称公司)电网电能计量装置规范化管理,提高电能计量装置运行可靠性,特制订本技术标准。

本标准由广西电网公司标准化委员会提出并归口。

本标准起草单位:广西电网公司市场营销部。

本标准主要起草人:王磊。

本标准主要审核人:揣小勇、钟声、陶先文。

本标准审定人:庞准

本标准批准人:庞准

本标准由公司市场营销部负责解释。

广西电网公司电能计量装置技术标准

1总则

1.1本标准规定了新接入公司电网的变电站工程、扩建或改造变电间隔工程、客户受电工

程各类交流电能计量装置的新装或改造的设计、安装的技术要求。

1.2本标准适用于需要接入广西电网公司电网的上网关口、网间互供关口、内部结算关口、

趸售关口、直供关口电能计量装置。

1.3各设计单位、安装单位对接入公司电网的电能计量装置应遵照本标准进行设计和施

工。

1.4本技术标准未涉及的内容遵照有关规程执行。

规范性引用文件

供电营业规则中华人民共和国电力工业部令第8号

DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程

DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则

GB/T16934-1997 电能计量柜

术语

3.1各类计量关口类别

3.1.1上网关口:用于结算发电企业上网电能量的电能计量点。

3.1.2网间互供关口:用于结算电网经营企业之间交换电能量的电能计量点。

3.1.3内部结算关口:用于考核公司所属供电企业、控股电力企业供电量的电能计量点。

3.1.4趸售关口:用于结算公司所属供电企业与电力趸售企业电能量的电能计量点。

3.1.5直供关口:用于结算公司所属供电企业与直供客户电能量的电能计量点。

3.2电能计量装置类别

3.2.1Ⅰ类电能计量装置:

单个计量点月平均用电量500万kW.h及以上或变压器总容量为10000kVA及以上

的高压计费户的总计量点。

●发电企业上网、用网结算电量计量点,以及发电企业升压变的中、高压侧计量点;

100MW及以上发电机出口电量计量点。

●国际电能贸易关口计量点、电网经营企业省间电量交换关口计量点、省内电网经

营企业之间电量交换关口计量点。

●省级电网经营企业与其下属供电企业的关口计量点。

3.2.2Ⅱ类电能计量装置:

●月平均用电量100万kW.h~500万kW.h或变压器容量为2000kVA~10000 kVA的

高压计费户计量点。

●供电企业之间的电量交换计量点。

●非上网、用网结算用的装机容量为100MW以下发电企业发电机出口电量计量点。

3.2.3Ⅲ类电能计量装置:

●月平均用电量10万kW.h~100万kW.h或变压器容量为315kVA~2000kVA的计费

用户计量点。

●供电企业内部用于承包考核的计量点。

●考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路计量点。

3.2.4Ⅳ类电能计量装置:

●负荷容量为315kVA以下的计费用户电能计量点。

●发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的计量点。

3.2.5Ⅴ类电能计量装置:单相供电计费用户电能计量点。

3.3电能计量方向

3.3.1正向

在公司所属变电站内,有功潮流顺着母线指向线路、变压器为正;受电客户端有功潮流顺着线路指向受电装置的方向为正向。

如下图所示,箭头所示为电能计量的正向:

(技术规范标准)电能计量箱技术规范(阻燃ABS材质)

电能计量箱技术规范 (阻燃ABS材质) 1 、总则 1.1 本技术规范书适用于整体组合电能计量箱,它提出了该计量箱的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: 1. GB7251.1-2005开关和控制设备第1部分型式试验和部分型式试验成套设备; 2. GB7251.3-2006开关和控制设备第3部分对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求; 3. DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程; 4.GB/T 16934-1997 电能计量柜; 5. DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程; 6. GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范; 7. 《国家电网公司输变电工程通用设计400V电能计量装置分册》 8. 《国家电网公司输变电工程通用设计220V电能计量装置分册》 9. GB191 《包装储运图示标志》 10. GB2681 《电工成套装置中的导线颜色》 11. GB2682 《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》

提高关口电能计量装置技术管理措施

提高关口电能计量装置技术管理措施 发表时间:2019-03-13T14:28:26.277Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:黄琳 [导读] 摘要:在我国深化改革的今天,节能降耗已成为供电企业的经济发展方向。 (广东电网有限责任公司湛江吴川供电局) 摘要:在我国深化改革的今天,节能降耗已成为供电企业的经济发展方向。对于电力营销工作来讲,如何提高电能计量经营核算、合理计量以及降低线损的各项管理成效,不仅作为工作的重点来抓,还成为体现其综合管理实力的直观标准。可见,关口电能计量装置的技术管理工作在节能降耗中所起的作用是不可忽视的,为提高电能利用率,就必须努力抓好电能计量工作,才能更好地促进电网的经济运行水平。 关键词:关口电能计量装置;存在不足;管理;措施 前言 随着现时代对电力需求的不断增长,供电企业的电能计量准确性管理就成为电力营销工作中的关键环节。但在日新月异的今天,对于电能计量装置管理的科技应用已出现不足,必须采取措施,不断创新发展,以提高管理水平,符合我国可持续发展的要求。以下就关口电能计量装置在管理和技术上存在的不足之处展开分析,并提出如何加强其管理的相关措施进行了详细论述。 1 关口电能计量装置管理和技术上存在不足 1.1 管理工作方面。首先,有的县级供电管理层和监管部门存在某些工作人员对关口电能计量意识淡薄,没有按规程对计量装置安排首检、周检等,以致电力计量装置在安装前,没有检查出装置本身的质量问题,而导致在使用过程中影响了计量的准确性;其次,部分县级计量管理机构职能设置方面不合理,对供电所的监督管理工作不到位,没有全面完成县乡层面计量工作的统管工作,导致有损公平交易的违法违规的行为时有发生。最后,对日常的电能表进行检测、更换,以及配网线路进行检修等相关的开展工作不及时,以致造成用户不能正常使用和计量电能消耗数值出现误差,对社会各行业经营活动的开展和电力企业的成本核算也会造成不利影响。 1.2 工作专业水平和技术素质方面。有部分县级供电所的计量工作人员较为缺乏,有的供电所存在掌握计量基础知识的人员不多,专业技术人员素质参差不齐,甚至装表接线作业人员只靠死记硬背,如果临时换个型号的装置就搞不清楚了。还有,部分供电所由于没有高效的工作方案以及新技术的有效利用,以致当关口计量装置出现计量误差时,相关人员没能马上纠正,造成工作滞后而没能及时录入正确的数值,甚至影响供电所的会计核算工作。 1.3 关口计量装置方面。在一些偏远山区的关口计量装置还存在较为缺乏现象,且有相当部分的机械表电能表已超年限运行,以致不能保证计量的准确率。虽然国家已采取免费更换大部分单相表,但还有少部分单相表和三相表以及互感器没有进行更换。此外,计量配置方面存在关口计量装置精准度低,配置电流过大,装置长期处于低负荷运行,这都将严重影响计量的准确性。 1.4 计量方式选择方面。在每个电力系统中,其电能计算的准确度与计量方式的选择有着密切的关系。目前还存在电能的计量方法与系统的工作方式是不相符的现象,在中性点经过消弧线圈或电阻很小的东西接地的工作系统中始终含有着很多和电能计量有关标准制度的接线状况不一致的地方。另外,在电力需求不断加大的形势下,伴随着十分剧烈的用电波动,高峰期和低谷期的差值变得越来越大,在这种波动非常大的情况下进行电能计量会使计算的误差增大,是不容忽视的。 2 强化关口电能计量装置管理的相关措施 2.1 加强电能计量管理工作的落实 (1)有关供电管理部门必须对关口电能计量管理工作上,严格落实监督制度和进行定期检测。由于线路和变压器方面的固定损耗是所在难免的,而电量的损失很大程度上是关口计量装置的漏计造成的。这就需要相关管理部分切实抓好电量漏计方面的工作,严格按照《电能计量装置技术管理规程》进行规范法管理,切法加强有效控制措施,避免电量带来不必要的损失。还要,加强关口电能计量装置的设备管理,严格按照有关规定对现场的计量设备进行检查、校验,得以及时更换、处理计量故障点,使电压和电流的误差控制在二次负荷的范围内;同时,对于电压互感器所造成的误差,也能够及时进行调整,从而有效地降低误差发生机率。(2)为提高电力营销管理效率,要严格建立电能计量装置的各项台帐。其一,设备台帐:将电能计量装置的设备情况由专人负责管理。对于运输中的电能计量装置,专人安排妥善保管好,避免造成损坏;对于使用过程中的电能表和互感器更换时,详细记录地址、原电量计数、互感器变比等信息;还有,定期安排电能计量装置进行送检,对性能不太稳定的电能表予以校验,同时还不定期与其它标准做比对,以免出现问题能够及时解决,不至于影响日后的电能计量工作。其二,现场管理台账:加强对现场的定位、验收、故障以及多种形式的现场调查等工作的管理。在每一次定位或验收时,不能局限于做记录,要认真检查计量装置是否接错线,严格把关;在现场调查工作时,不能只普查用电,要对一些线路、台区以及公用配变的负荷情况进行重点调查,为日后决策能够提供可靠的依据;此外,当电能计量装置发生故障需要更换时,必须派遣专业的测试员进行鉴定,并严格按有关标准要求予以更换,同时详细记录计量装置发生的故障原因,以及做好检测报告,为日后发生类似的故障可以提供诊断参考依据。其三,表计台帐:将电能计量装置的校验工作流程纳入规范化管理。由专人对台帐实行动态管理,保证台帐与实际情况相一致。在校验前,先核对电能计量装置的台帐,并做好工作记录,若校验中发现由微机自动记录误差资料时,校验后只能由专人更改表计台帐;如果需要更换电能计量装置时,需出据《计量装置更换记录》,并且根据实际情况出据《计量装置退补电量报告书》,以规范化管理。同时,还要实行电表校验终身负责制,如果电能计量装置被确定因人为调整而出现不合格误差的,必须追究校验人的责任,这样才能够为保证电能计量装置的校验质量。 2.2 确保技术人员的专业水平 (1)电力营销管理领导要重视高素质标准化技术人才,不要随意调动计量专业人员。因为此岗位若流动性较大时,就会影响计量工作的开展,如果把熟悉业务的计量人员调离岗位,新入职的人员必须重新学习、培训和考核才能胜任,这对营销工作效率带来一定的影响。相关管理人员要密切留意计量人员的思想动态,多沟通多了解,使之能够踏实工作,减少资源浪费,提高企业经济效益。(2)要有计划地加强计量工作人员的培训,特别是现阶段信息化发展迅速的时代,每个计量工作人员都要灵活掌握计量系统的应用。在实践工作中,计量系统能够自动对不符合工作标准和工作流程的行为予以提醒,进而有效解决在计量工作中出现管理不足的问题,同时可以提升电能计量的标准化、精细化管理。(3)随着科学技术水平的不断提高,应该加大智能化关口电能计量装置的投入,在大部分发展迅速的地区已基本实现自动化远程抄表了。由于新型电子式电能表的启动功率小,在低功率状态下,计量准确度仍然较高,且其电压、频率、功率因数和谐波

电能计量装置运行管理办法

电能计量装置运行管理办法 1 范围 本办法规定了本公司电能计量装置管理的内容、方法及技术要求,适用于本公司所管辖的电能计量装置运行管理工作。 3 职责与分工 3.1 营销部 为公司电能计量归口管理部门。组织参与新建、改(扩)建工程电能计量装置设计审查;组织参与开展新建、改(扩)建工程电能计量装置竣工验收和运行维护等;负责审核、上报电能计量装置运行管理方面有关报表。 3.2 设计所 负责按照国家、行业相关标准、规程及省公司相关技术规范进行新建、改(扩)建工程电能计量装置方案设计。 3.3 工程项目部门 3.3.1 负责组织电能计量装置设计方案审查、竣工验收,通知并督促设计方案审查人员做好设计方案审查及签字确认,以及竣工验收和根据验收情况会签验收报告。 3.3.2 负责提供与现场实际相符的电能计量装置一、二次图纸(二次图纸含:PT、CT 出口端子图、计量柜端子排图、原理展开图等)。 3.3.3 负责协调并解决电能计量装置设计方案审查及竣工验收出现的相关问题,应在规定的时限内做出有效的处理。 4 管理内容及要求 4.1 电能计量装置的分类及技术要求 4.1.1 电能计量装置分类 4.1.1.1 用户计量点(含趸售关口计量点)的电能计量装置分类 4.1.1.1.1 运行中的电能计量装置 按照月平均用电量(月平均用电量指该计量点上年度全年结算电量除以实际用电月份后所得的月平均用电量)进行分类。 Ⅰ类:月平均用电量 500 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅱ类:月平均用电量 100 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅲ类:月平均用电量 10 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅳ类:月平均用电量 10 万 kWh 以下计量点的电能计量装置。 Ⅴ类:单相供电计量点的电能计量装置。 4.1.1.1.2 新增电能计量装置 按容量大小进行分类。 Ⅰ类: 变压器容量为 10000kVA 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅱ类: 变压器容量为 2000kVA 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅲ类: 变压器容量为 315kVA及以上计量点的电能计量装置。 Ⅳ类: 负荷容量为 315kVA 以下计量点的电能计量装置。 Ⅴ类: 单相供电计量点的电能计量装置。 4.1.1.2 关口计量点(不含趸售关口计量点)电能计量装置分类 Ⅳ类:内部考核计量点的电能计量装置。 4.1.2 技术要求 4.1.2.1 新建、改(扩)建工程的电能计量装置 电能表和互感器的等级不得低于下表要求,装置其它配置应满足《电能计量装置技术管理规程》(DL/T 448)和《关于规范电能计量装置配置合格率统计分析工作的通知》(国网营销计量〔2007〕27 号)要求。

电能计量装置检验规程完整

电能计量装置检验规程 SD109—83 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《电能计量装置检验规程》等 四种规程的通知 (83)水电技字第94号 我部1962年颁发的《电气测量仪表检验规程(试行)》,已委托西北电管局电力试验研究所等单位进行了修订。根据各方面的意见,现将原规程分订成《电能计量装置检验规程》和《电测量指示仪表检验规程》两本规程,并委托华北电管局电力试验研究所和华东电管局电力试验研究所等单位编写了《交流仪表检验装置检定方法》和《直流仪表检验装置检定方法》两本规程。经过两年来的试验、验证和讨论修改,现正式颁发,其名称及编号如下: 1.电能计量装置检验规程 SD109—83 2.电测量指示仪表检验规程 SD110—83 3.交流仪表检验装置检定方法SD111—83 4.直流仪表检验装置检定方法 SD112—83 以上规程从1984年7月1日开始执行。在执行中,如遇到问题,可随时函告我部。自执行之日起,原水利电力部1962年颁发的《电气测量仪表检验规程(试行)》作废。 1983年12月31日 本规程适用于电力系统中考核经济技术指标和计收电费的新装及运行中的电能计量装置(包括安装式感应系有功、无功电能表,最大需量表,以及与它们连用的电流、电压互感器及二次回路)和携带型精密电能表的检验。 1 电能计量装置的分类办法和检验周期 1.1 分类办法 考核技术经济指标和计收电费的电能计量装置按其计量的重要性分为四类。其类别和相应计量装置的准确度等级要求如表1所示。 1.2 检验周期 运行中的电能计量装置应分别按下列周期轮换和现场检验: a.Ⅰ类电能表:每3个月至少现场检验1次,每2~3年轮换1次; b.Ⅱ类电能表:每6个月至少现场检验1次,每2~3年轮换1次; c.Ⅲ类电能表:每年至少现场检验1次,每2~3年轮换1次; d.Ⅳ类电能表:三相电能表每2~3年轮换1次,单相电能表每5年轮换1 次; e.Ⅰ、Ⅱ类电能计量装置的电流互感器、电压互感器:每5年至少现场检验1次; f.用于量值传递的携带型精密电能表。供现场检验用的,每3~4个月检验1 次,经常使用的每6个月检验1次,其它的1年检验1次。 表1

电力企业电能计量装置管理措施探讨 宁季梅

电力企业电能计量装置管理措施探讨宁季梅 发表时间:2017-12-11T17:24:10.050Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:宁季梅胡广田陈允生金红 [导读] 摘要:电能计量装置管理是供电企业保证计量装置安全运行准确计量的首要任务,是电力营销工作中的关键环节,也是防止窃电行为的重要手段。 (阜阳供电公司安徽省阜阳市 236000) 摘要:电能计量装置管理是供电企业保证计量装置安全运行准确计量的首要任务,是电力营销工作中的关键环节,也是防止窃电行为的重要手段。本文对加强电能计量装置的必要性和管理等方面做了具体分析及总结。 关键词:电力企业;电能计量装置;管理 电能是由电能表、电压和电流互感器及其二次回路构成的在线计量装置来计量的。随着高电压、大机组、现代化电网的发展,认真贯彻实施国家计量法规,积极推进科技进步,围绕电力体制与电价制度的改革,注重关口计量,更新计量器具,开展计量标准建设,建立起较为完善的电能计量管理系统,并以创新的精神,不断拓展计量管理领域,促使电力系统的电能计量装置管理越来规范化。 1 电能计量装置的应用和必要性 1.1 电能计量装置的应用 要想研究电能计量装置的应用,首先应知道什么是电能计量装置。它其实是好几种电能工具的总称,例如电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量箱等,这些工具统统都被称为电能计量装置,其主要应用顾名思义是用来测量电压,电量的多少的仪器,另外在电力系统发、供、用电的各个环节中,装设了大量的电能计量装置。用来测量发电量、厂用电量、供电量、售电量等。为制定生产计划,搞好经济核算合理,计收电量提供依据。在工、农业生产、商贸经营等等各项工作用电中,为加强经营管理,大力节约能源,考核单位产品耗电量,制定电力消耗定额,提高经济效果,电能计量装置是必备的计量器具。随着人民生活的不断提高,用电量与日俱增,电度表已逐渐成为千家万户不可缺少的电器仪表,总而言之凡是有电之处,就少不了电度表。电力公司如果不用专业的计量工具,会造成什么样的后果呢,那就容易导致偷电,窃电,这样的行为如果仅是一户两户用电企业或者个人用户去做,对国家税收以及能源消耗上的损害微乎其微,但是如果大量的用户,窃电,偷电,那后果不堪设想,电力这样的能源企业往往是我国税收的重要来源,为了保证国家的税收,所以我们要运用高新技术设备,来确保电力计量的准确性。这种方式可以从根本上抑制了偷电、窃电的这种不道德行为。 1.2 电能计量装置的必要性 电能计量装置对于电力企业来说非常的重要,就像上战场的士兵需要枪一样。电能计量装置的基本构造简单地说,就是电表箱(或者电表柜)内的所有表计、元件、线路及其相关的互感器、铅封等等的总和。用来计量用户用电情况,并具有抗破环功能。低档的就是一个箱子,里面一块电表。高档的东西很多,还有具有数据分析、数据传输、各种保护功能,等等。从电能计量装置上来看不难发现,电能计量装置是比较精密的仪器,只有保证仪器的精密程度,才能保证误差。只有保证电能计量装置的计量准确性,才能保证国家的税收和老百姓的权益,保证电费准确查收。保证国家的财政支出。 2依据规程正确配置计量装置 (1)提高PT、CT和电能表的精确地等级。一些电能负荷变动比较大的用户,在电能改造的过程中可以选用S级电能表,这样就能够更有效的提高计量装置的精确度,同时加大二次回路的导线截面,缩短二次导线的长度,甚至可以安装二次降压补偿的装置,以此来减少二次降压引入的误差而导致计量装置准确性的影响。 (2)选择合理的CT变比,保证电能用户正常负荷时候的CT一次性电流达到百分之三十以上,所以要尽最大可能选择复式变比CT,对没有使用的变比档实施防窃电的措施,这就可以依据用户负荷的发展状况选择使用变比,以此来提高计量的准确性。我们可以依据电网一次中性点的接地的方式,把一次中性点直接接地的用户计量方式由三相三电改为三相四线。 (3)合理选配计量装置的CT和电能表,达到他们合成的误差的最小值。改善计量装置的运行的环境,达到满足规程中规定的使用条件和计量装置的说明书的规定,把环境条件引入的误差降到最低限度。 3 加强计量装置的防窃电管理 (1)对抄表人员加强培训,提高他们的从业素质。伴随着我国电力系统计量技术的发展,过去的机械表逐渐演变为电子表,自动抄表系统在日常的管理中越来越广泛,因为有的抄表人员的素质不高,计量管理部门没有对他们的培训引起重视,引起电量的误抄以及误计。 (2)加大对审核抄表记录制度的管理。抄表的主要负责人要定期的审核抄表人员抄录的电量、电费等一系列的数据,必要的时候要到电表的现场检查结果的正确与否。 (3)建立电能装置初装建档制度。在电能计量器开始装配或者换装的时候,要求安装人员必须写明确电表的标号、原电量的数值、互感器的变比、具体的地址以及具体的办理人等,这样有利于以后的相关的管理工作。 (4)建立相关的计量装置的故障处理制度。被撤下来的电表必须经过专业的检定员,从电表的外观到内部一项一项的检查,做出符合规定的检验报告,为以后有效的处理电能表的事故提供必要的依据。 (5)建立相关的电能装置的运输和保管制度。电能装置和互感器要在适合的环境里运输和保存,确保电能装置的正确的运转,防止出现运输和保管中对电能装置的破坏。 (6)建立有关的互感器和电能表的抽检制度。在使用中互感器和低压电能表的数量过大,而且安装地点比较分散,人均承担的定检的任务比较重,如果出现了问题,就会拖到两年甚至五年定检的时候才能发现解决,对此,有条件的供电公司就能够针对低压电能表和互感器的有关的抽检制度,及时发现相关的问题,借此增加电力企业的经济效益和社会效益。 4 电能计量装置管理措施分析 4.1 电能计量装置管理措施及分析 电能计量装置质量管理工作是一项非常重要的工作,也是电力企业和用户建立信任关系的关键。为了保证电力设备在正确的方式下运行,要做好电能计量装置资产管理。一是供电所应做好辖区内计量装置的管理工作;二是供电所应建立辖区内电能计量装置的资产档案。这样才能保障机器企业财产的安全。之后就是计量检定管理,供电所应使用由公司计量所验定合格电能计量装置。只有保证产品质量才能

电能计量装置配置

一、判断题 1、在三相负荷对称情况下,三相四线有功电能表漏接一相电压或电流,电能表少计电量1/3。 答案:正确 2、计量装置的电流互感器二次回路导线截面不小于2.5 平方毫米。 答案:错误 3、装设在35kV及以上的电能计量装置,应使用互感器的专用二次回路。 答案:正确 4、接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用Yo/yo方式接线;35kV以下的宜采用V/v方式接线。 答案:错误 5、由于接线错误,三相三线有功电能表,在运行中始终反转,则计算出的更正系数必定是负值。 答案:正确 6、电源线从互感器P1穿过时,S1接电表进线端,S2接出线端,称正接式。答案:正确 7、若电能表端子按顺序接3、6、9端子接电流互感器的S1出线,2、5、8端子从电源线引一根电线出来接1、4、7端子接电流互感器的S2出线10接零线,两种接线方式的电表均逆转,违反上述接线时电表则正转。 答案:错误 8、三相三线无功电能表在运行中产生反转的重要原因是,三相电压进线相序接反或容性负荷所致。 答案:正确 9、常用电气设备容量低于电能表标定值20%时,造成少计电量。 答案:错误 10、带互感器的计量装置,应使用专用接线盒接线。 答案:错误 11、对用户计费的110kV及以上的计量点或容量在3150kVA及以上的计量点,应采用0.5级或0.55级的有功电能表。 答案:正确

12、从电压互感器到电能表的二次回路的电压降不得超过1.5%。 答案:错误 13、安装在用户处的35kV以上计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器。 答案:错误 14、一只电流互感器二次极性接反,将引起相接的三相三线有功电能表反转。答案:错误 15、10kV电压互感器在高压侧装有熔断器,其熔断丝电流应为1.5A。 答案:错误 16、电压互感器二次回路连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,但至少不应小于2.5平方毫米。 答案:正确 17、电压互感器一次绕组与被测的一次电路并联,二次绕组与测量仪表的电压绕组串联。 答案:错误 18、需拆除与运行中的电流互感器相连接的电能表时必须先用导线或短路连接片将二次回路短接,以防开路。 答案:正确 19、电流互感器一、二次出线端子的标记分别用L1、L2和Kl、K2表示。 答案:正确 20、按照DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》的规定,电能计量装置可分为五类。 答案:正确 21、变压器容量为1000kVA及以上的高压计费用户的计量装置属于Ⅱ类电能计量装置。 答案:错误 22、在三相负荷对称情况下,三相四线有功电能表任一相电流线圈接反,电能表少计电量1/3。 答案:错误

电能计量装置配置原则精编版

电能计量装置配置原则公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II、 III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的。 (3)单机容量100MW及以上的发电机组上网结算电量,以及电网经营企业之间购销电量的计量点,宜配置准确度等级相同的主、副两套电能表。即在同一回路的同一计量点安装一主一副两套电能表,同时运行、同时记录,实时比对和监测,以保证电能计量装置的准确、可靠,避免较大的电量差错。 (4)35KV以上贸易结算用电能计量装置中的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5)安装在用电客户处的贸易结算用电能计量装置,1OKV及以下电压供电的,应配置符合GB/T16934规定的电能计量柜或计量;35kV电压供电的,宜配置GB/T16934规定的电能计量柜或电能计量箱。 (6)贸易结算用的高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的电能计量装置,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的,以减小变比。 (9)选配过载4倍及以上的宽负载电能表,以提高低负荷计量的准确性。 (10)经电流互感器接人的电能表,其标定电流宜不超过TA额定二次电流的30%,其额定最大电流应为TA额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。(11)对执行功率因数调整电费的客户,应配置可计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表;按最大需量计收基本电费的客户,应配置具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的客户,应配置复费率电能表或多功能电能表。 (12)配有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T645的要求。 (13)具有正、反向送受电的计量点,应配置计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。一般可配置1只具有计量正、反向有功电量和四象限无功电量的多功能电能表。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。

国网公司计量装置检验标准化作业指导书汇总

电能表现场检验作业指导书 一、总则 1、适应范围 本作业指导书适应于新装及运行中高供高计的电力用户和发、供电企业间用于电量交易的电能计量装置的现场检验。 2、引用的标准和规程 a.JJG313-1994《测量用电流互感器检定规程》 b.JJG314-1994《测量用电压互感器检定规程》 c.JJG169-1993《互感器校验仪检定规程》 d.JJG1027-1991《测量误差及数据处理》 e.DL409-1991《电业安全工作规程》 f.DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》 g.SD109-83《电能计量装置检验规程》 h.DL/T614-1997《多功能电能表》 i.DL/T725-2000《电力用电流互感器订货技术条件》 j.DL/T726-2000《电力用电压互感器订货技术条件》 k.JB/T5473-1991《仪用电压互感器》 3、名词和术语 3.1电能计量装置: 直接与电网连接用于计量电能量的一套装置,包括了电能表、计量用电压、电流互感器以及连接它们的二次回路的全部或其中的一部分。 3.2电能计量装置现场检验: 对电能计量装置在安装现场实际工作状态下实施的在线(电能表、电压互感器二次压降)或离线(电流、电压互感器)检测。 3.3电压互感器二次实际负荷: 电压互感器在实际运行中,二次所接的测量仪器以及二次电缆问及其与地线间电容组成的总导纳。

3.4电流互感器二次实际负荷: 电流互感器在实际运行中,二次所接测量仪器的阻抗、二次电缆和接点电阻的总有效阻抗。 3.5电压互感器二次回路压降 由于电压互感器二次回路电缆的电阻、刀闸和接点电阻造成相对于电压互感器二次端子与接入电能表对应端子之间的电压差,它是一个交流向量。 3.6合成误差: 计量用电流、电压互感器的比差和角差以及计量用电压互感器二次回路压降的正交分量、同相分量在测量功率时的误差合成。 3.7综合误差: 电能表误差和计量用互感器以及计量用电压互感器二次回路压降合成误差的代数和。 二、安全工作的一般要求 1、基本要求 1.1为了保证工作人员在现场试验中的人身安全和电力系统发、供、配电气设备的安全运行,必须严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》。 1.2电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:电压等级在1000V及以上者: 低压电气设备:电压等级在1000V以下者。 1.3工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离 电压等级(kV〉安全距离(m) 10及以下 0.35 20一35 0.60 60-110 1.50 220 3.00 330 4.00

电能计量装置检验规程修订稿

电能计量装置检验规程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

电能计量装置检验规程 ? SD 109—1983 ? ? 中华人民共和国水利电力部 ? 关于颁发《电能计量装置检验规程》等 四种规程的通知 ? (83)水电技字第94号 ? 我部1962年颁发的《电气测量仪表检验规程(试行)》,已委托西北电管局电力试验研究所等单位进行了修订。根据各方面的意见,现将原规程分订成《电能计量装置检验规程》和《电测量指示仪表检验规程》两本规程,并委托华北电管局电力试验研究所和华东电管局电力试验研究所等单位编写了《交流仪表检验装置检定方法》和《直流仪表检验装置检定方法》两本规程。经过两年来的试验、验证和讨论修改,现正式颁发,其名称及编号如下: 1.电能计量装置检验规程 SD109—1983 2.电测量指示仪表检验规程 SD110—1983 3.交流仪表检验装置检定方法 SD111—1983 4.直流仪表检验装置检定方法 SD112—1983 以上规程从1984年7月1日开始执行。在执行中,如遇到问题,可随时函告我部。自执行之日起,原水利电力部1962年颁发的《电气测量仪表检验规程(试行)》作废。

? 1983年12月31日 ? 目次 ? 1 电能计量装置的分类办法和检验周期 分类办法 检验周期 2 电能表的检验项目 3 电能表的技术要求及检验方法 直观检查 绝缘强度试验 起动试验 潜动试验 基本误差的测定 需量指示器的试验 走字试验 检验结果的处理 4 电能表的现场检验 检验项目 误差测定 接线检查 计量差错与不合理计量方式的检查 5 测量用互感器的检验

电能计量装置技术管理规程(dl_t_448)

电能计量装置技术管理规程() 电能计量装置技术管理规程 前言 本标准是根据原电力工业部年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[]号文)的安排,对年发布的电力行业标准《电能计量装置管理规程》()进行的修订。 本标准是为适应社会主义市场经济和我国电力体制改革形势的需要,明晰管理权限及职责,积极采用国际标准()和国际先进的管理模式,提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一而修订的。 针对电力投资经营主体的变化,本标准首先明确了电网经营企业负责本供电营业区内业务归口管理,以供电企业为主管理计费用电能计量装置的原则;根据电能计量装置的重要程度和工作量的大小,将电能计量装置分类作了重大调整;根据市场经济对电能计量装置高准确度和高可靠性的要求,对电能计量装置配置提高了要求;借鉴国外管理模式,改变了过去居民用单相电能表由定期轮换为抽检等。 起草小组首先发文征询全国电力部门对规程的修改意见,共收回意见多条。在此基础上,起草小组于年月日完成编写大纲的起草与讨论。年月日完成征求意见稿,月日发出征求意见稿,共收回意见份。年月日完成讨论稿,月~日在浙江召开讨论会,会议对讨论稿给予基本肯定,并提出了进一步修改的意见。年月日完成送审稿,年月~日在绍兴市审查通过。参加人员有部分标委会成员、网省电能计量专责、科研、试验、设计单位和供电企业的代表共人。 本标准自生效之日起代替。 本标准的附录、、、、、是标准的附录。 本标准的附录、、、是提示的附录。 本标准由原电力工业部提出。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会技术归口。 本标准负责起草单位:河南省电力工业局。 本标准主要起草人:卢兴远、俞盛荣、徐和平、陈俪、张春晖。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会负责解释。 范围 本标准规定了电能计量装置管理的内容、方法及技术要求。 本标准适用于电力企业贸易结算用和企业内部经济技术指标考核用的电能计量装置的管理。引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 级交流电度表的验收方法 孤立批计数抽样检验程序及抽样表 和级直接接入静止式交流有功电度表验收检验 电力装置的电测量仪表装置设计规范 多功能电能表通信规约 交流电能表检定装置 计量标准考核规范 电测量仪表装置设计技术规程 电能计量装置检验规程

电力计量论文电能计量论文

电力计量论文电能计量论文 电力企业电能计量装置管理措施分析摘要:电能计量装置管理是供电企业保证计量装置安全运行准确计量的首要任务,是电力营销工作中的关键环节,也是防止窃电行为的重要手段。文章对加强电能计量装置的管理和正确配置等方面做一下分析总结。 Abstract: Electric energy measurement sets management is the primary task for power supply enterprises' ensuring measurement sets' safe operation, the key point of power marketing work and also the important means for preventing electricity stealing. The paper analyzes and summarizes the methods for enhancing the electric energy measurement sets management and the correct distribution. 关键词:电能计量装置;管理;窃电 Key words: electric energy measurement sets;management;electricity stealing 中图分类号:TM73 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)36-0015-01

1电能计量装置管理的内容 1.1 电能计量装置所在计量点的性质。电能计量装置所在计量点的性质有很多,我们主要关心的一是客户类别,包括电厂上网关口、电网经营企业关口、供电企业关口等;二是计量方式,包括接线方式、单双向计量方式等;三是计量点的实际经常的负荷工况。 1.2 环境因素。环境因素主要针对于电能计量装置中的电能表设备,电能表的附加误差主要是由于环境温度、电磁场干扰、辅助电源的质量等因素引起,因此,对环境信息的收集与评价有助于对现场运行的电能表计量准确度的评估。 1.3 电能计量装置的信息。电能计量装置的计量性能决定于电能计量装置中各项计量器具的计量性能,应尽可能地选择适应计量点性质和环境条件的计量器具。 1.4 电能计量装置的计量准确度的评估。对电能计量装置在运行中的计量性能或计量准确度进行评估是电能计量装置管理的重要环节,正确的评估首先可以确定电能计量装置在实际运行中的计量性能是否在设计和规程规定的范围内,正确的评估可以使电能计量装置在正常的情况下使用时间尽可能地长,以降低企业的经营成本。 2依据规程正确配置计量装置

江苏省电力公司电力客户电能计量装置配置规范

江苏省电力公司电力客户电能计量装置配置规范一、电能计量装置的分类 电力客户电能计量装置的分类以电能计量点对应的装置为准,临时用电客户电能计量装置的分类参照下列原则执行。电能计量装置的分类一年调整一次。 (1)Ⅰ类电能计量装置 月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费客户电能计量装置。 (2)Ⅱ类电能计量装置 月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费客户电能计量装置。 (3)Ⅲ类电能计量装置 月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费客户电能计量装置。 (4)Ⅳ类电能计量 负荷容量为315kVA以下三相供电(不含居民)的计费客户电能计量装置。 (5)Ⅴ类电能计量装置 三相供电的居民计费客户以及单相供电的计费客户电能计量装置。 二、电能计量器具的配置 (一)Ⅰ类电能计量装置 1、电能表 (1) 类型 电子式三相四线多功能电能表。 (2) 规格 三相四线表:3×57.7/100V, 3×0.3(1.2)A/1.5(6)A (3) 准确度等级:有功0.2S/0.5S级,无功1.0级。 (4) 技术要求 执行《江苏省电力公司电子式多功能电能表技术规范》。

2、互感器 (1) 电流互感器规格 一次电流:50/75/100/150/200/250/300/400/500/600 A 二次电流:1A/5A (2) 电压互感器规格 二次电压: 57.7 V (3) 准确度等级 电压互感器:0.2级。 电流互感器:0.2S级。 (4) 技术要求 110kV及以上执行国家标准,35kV及以下执行《江苏省电力公司互感器技术规范》。 (二)Ⅱ类电能计量装置 1、电能表 (1) 类型 对于中心点接地系统与中心点经消弧线圈接地系统的计费客户,配置电子式三相四线多功能电能表。 对于中心点非有效接地系统配置电子式三相三线多功能电能表。(2) 规格 三相四线表:3×57.7/100V, 3×0.3(1.2)A/1.5(6)A 三相三线表:3×100V, 3×1.5(6)A (3) 准确度等级:有功0.5S级,无功1.0级。 (4) 技术要求 执行《江苏省电力公司电子式多功能电能表技术规范》。 2、互感器 (1) 电流互感器规格 一次电流:50/75/100/150/200/250/300/400/500/600A 二次电流:1A/5A (2) 电压互感器规格

电能计量检测中心电能计量装置安装标准范本

工作行为规范系列 电能计量检测中心电能计量装置安装标准 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-66080电能计量检测中心电能计量装置安 装标准 Installation Standard for Energy Metering Device of Electric Energy Metering and Testing Center 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电能计量检测中心电能计量装置安装管理标准 1主题内容及适用范围 本标准规定了XX电业局电能计量装置安装管理的主题内容及适用范围、管理职能、管理任务、附加说明。 本标准适用于XX电业局电能计量装置安装管理。 2标准及政策性文件、规定 下列法规及标准所包含条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有法规及标准化都有会被修订。 中华人民共和国主席令第28号《中华人民共和国计量法》

中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》 中华人民共和国国务院令第196号《电力供应与使用条例》 GBJ63—90《电力装置的电测量仪表装置设计规程》 DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》 Q/CDL21806-2001《电能计量管理》(试行) 3管理职能 3.1XX电业局电能计量装置安装管理涉及电力营销部、电能计量检测中心和各供电局,其中电力营销部为电能计量装置安装管理的主管部门。 3.2电力营销部职责。电力营销部是我局电能计量工作的职能部门,对标准负责拟订、修改解释和在全局贯彻执行的责任,对全局电能计量装置的安装进行检查,指导和监督。 3.3电能计量检测中心和各供电局负责对本标准的贯彻执行、督促、检查。 4管理任务 4.1计量工作班按工作通知单内容和要求进行工作,并

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法 、及其附件。 1.1.2安装电能计量装置后检查计量回路的正确性、可靠性。 1.1.3工作完毕后,及时传递工作传票,交回用电营业管理部门。 1.2电网经营企业之间贸易结算用电能计量装置和省级电网经营企业与其供电企业的供电 关口电能计量装置的验收由当地省级电网经营企业负责组织,以省级电网经营企业的电能计量技术机构为主,当地供电企业配合,涉及发电企业的还应有发电企业电能计量管理人员配合。其他投运后由供电企业管理的电能计量装置应由供电企业电能计量技术机构负责验收;发电企业管理的用于内部考核的电能计量装置由发电企业的计量管理机构负责组织验收。1.3电能计量装置验收的技术资料: 1.3.1电能计量装置计量方式原理接线图,一、二次接线图,施工设计图和施工变更资料; 1.3.2电压、电流互感器安装使用说明书、出厂检验报告、法定计量检定机构的检定证书; 1.3.3计量柜(箱)的出厂检验报告、说明书; 1.3.4二次回路导线或电缆的型号、规格及长度; 1.3.5电压互感器二次回路中的熔断器、接线端子的说明书等; 1.3.6高压电气设备的接地及绝缘试验报告; 1.3.7施工过程中需要说明的其他资料。 1.3电能计量装置安装后的验收 1.3.1对电力建设工程和用电业扩工程中的电能计量装置应结合工程竣工进行检查验收。1.3.2电能计量装置验收的内容 1.3. 2.1现场核查内容如下: 1.3. 2.1.1计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量检定证书和技术资料的内容相符; 1.3. 2.1.2产品外观质量应无明显瑕疵和受损; 1.3. 2.1.3安装工艺质量应符合有关标准要求; 1.3. 2.1.4电能表、互感器及其二次回路接线情况应和竣工图一致。 1.3. 2.2验收试验: 1.3. 2.2.1检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况; 1.3. 2.2.2电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量;

电能计量装置的配置

电能计量装置的配置 实例:有高压配电室一专变工业用户,申请用电负荷为250kW,其中办公照明、空调50kW,负荷基本对称、平衡和稳定 一、确定电力变压器容量 1、常用10KV电力变压器容量有:50、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500…… 2、已知用户申请负荷:P 3、变压器的额定功率因数:0.8 4、计算容量的公式:P=S×COSφ S=P/COSφ=250/0.8=312.5(kVA) 选择变压器的容量为315(kVA) 二、确定电能计量装置类别 根据DL/T448-2000确定装置类别,Ⅲ类电能计量装置规定 1、月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户 2、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、 3、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置 符合第一条,属于Ⅲ类电能计量装置 三、选择计量方式 根据用户计量装置的类别,供电方式确定用户的计量方式 1、采用三相三线计量方式。(根据“通用设计”确定接线方式采用:三相三线制,电流互感器二次绕组两相四线连接,电压互感器采用Vv接线) 2、由于有办公用电(电价不同)还应安装一只扣减表 四、确定功率因数 根据<电力营销管理标准>(用电检查),客户执行功率因数标准为 1、100千伏安及以上高压供电的客户功率因数为0.90以上 2、其他电力客户和大、中型电力排灌站、趸购转售企业,功率因数为0.85以上 3、农业用电功率因数为0.80 符合第一条,执行功率因数为0.90 五、视在功率的计算公式 1、S=P/COSφ(客户执行功率因数) 2、计算S S=P/COSφ=250/0.9=277.78(kVA) 六、计算一次相电流 1、公式 P=3×U×I×COSφ 2、计算一次电流 1)、高压一次电流 Ig=P/(3×U×COSφ)=250/(3×0.9×10/1.732) =16.04(A) 2)、办公用电低压一次电流

相关文档
相关文档 最新文档