文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井架基础方案

井架基础方案

井架基础方案
井架基础方案

目录

1编制依据 (2)

2工程概况 (2)

3物料提升机情况 (2)

4井架基础定位 (3)

5基础施工 (3)

5.1地质情况 (3)

5.2基础设计 (3)

5.3基础施工质量控制 (4)

5.4安装预埋螺栓 (4)

5.5基础混凝土施工 (4)

6基础验算 (4)

1编制依据

1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-xxx;

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-xxx及相关行业标准;

3、厂家提供的物料提升机使用说明书

4、广州荔湖城B区一期三标段结构施工图纸

5、施工现场平面布置图

2工程概况

。结构形式为框架结构,建筑面积40988m2,建筑高度为17.37m/23.37m。

根据施工部署,本工程现场拟配备1台物料提升机(井架)(SS100).拟安装高度19.5m,基础为钢筋混凝土基础。

3物料提升机情况

根据安装使用说明书,本工程使用的物料提升机技术参数如下:

SS100

型号

参数

额定起重量(公斤)600

54

额定提升速度(米/

分)

最大安装高度(米)60

塔架节距(米) 1.5

2100×2100

塔架截面尺寸(长×

宽)

立柱角钢规格∠75

标准节质量(公斤)180

吊笼尺寸(长×宽)1800×1800

吊笼质量(公斤)550

4井架基础定位

为了充分发挥井架的作用,最大可能地靠近材料堆放区,既不影响装修施工又便于安装拆除,1#井架布置位置在10-A轴偏南侧1.2米*10-5~10-7轴范围,具体位置如下图所示:

5基础施工

5.1地质情况

1#井架地基为粉质粘土(详见金地荔湖城B区岩土工程勘察报告:ZK314)地基承载力为200KPa,地基承载力大于80kpa。浇筑一层100mmC15垫层,基础周边5.5m 设置一圈200×300mm的排水沟。

5.2基础设计

井架基础为钢筋混凝土基础,厚度为300mm,截面尺寸为2100×2100mm,基础面标高为±0.00m。具体配筋见附图。

5.3基础施工质量控制

基础表面平整度偏差小于10mm。

基础砼养护时间大于7天。

5.4安装预埋螺栓

地脚螺栓在预埋时,必须用或工厂随机提供的预埋模板。先将螺栓定位框穿好地脚螺栓和螺母,然后吊入基础内,调整定位桩的位置,并用水平仪检查定位框底板上端面,使其平面度不大于≤1/1000,才可以将地脚螺栓与基础配筋用铁丝固定,严禁焊接。底板和螺栓固定必须牢固可靠,不得因浇筑混凝土而松动。相邻两组地脚螺栓必须用4根长1500mm的Φ25圆钢穿过。检查模板的放置方位,水平度误差及底架的竖直及固定情况无误后方可进行塔机基础混凝土的浇捣。

5.5基础混凝土施工

混凝土采用C30商品混凝土,基础需要C30混凝土1.3m3。浇灌砼时注意保持预埋件的位置。砼浇灌后采用洒水养护,养护时间不小于7天,尽量减小砼内外温度差异,有利于水化的目的,从而防止产生表面裂缝。

6基础验算

1、井架基础所承受的轴向力N计算

N=G+Nq+S+T1V+NV1+NV2=11.5+19.5+11.73+1.484+3.043+3.06=50.317 kN;

井架单肢型钢所传递的集中力为:F=N/4=12.554kN;

2、井架单肢型钢与基础的连接钢板计算

由于混凝土抗压强度远没有钢材强,故单肢型钢与混凝土连接处需扩大型钢与混凝土的接触面积,用钢板预埋,同时预埋钢板必须有一定的厚度,以满足抗冲切要求。预埋钢板的面积A0计算如下:

A0=F/fc=12.554×103/9.600=1307.71mm2;

3、井架基础计算

单肢型钢所需混凝土基础面积A计算如下:

A=F/fa=12.554×103/(100.0×10-3)=125540mm2;

单肢型钢混凝土基础边长:a=1255401/2=354.316mm;

4.配筋计算

井架单肢型钢混凝土基础计算简图相当于一个倒梯梁,其板底最大弯矩按下式计算:

式中:M---井架单肢型钢混凝土基础底板中性轴处的弯矩设计值;

l---井架单肢型钢混凝土基础底板中性轴处至基底边缘的距离;

取l=a/2=189.435mm;

q---相应于荷载效应基本组合时的基础底面地基土单位面积净反力,取

q=100.000×189.435×10-3=18.944kN/m;

经过计算得M=0.5×18.944×(189.435×10-3)2=0.340kN?m;

依据《混凝土结构设计规范》,板底配筋计算公式如下:

式中,αl---当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,取为0.94,期间按线性内插法确定,取αl=1.00;

fc---混凝土抗压强度设计值,查表得fc=9.600kN/m2;

ho---承台的计算高度,ho=300-20=280mm。

经过计算得:αs=0.340×106/(1.000×9.600×354.316×2802)=0.001;

ξ=1-(1-2×0.001)0.5=0.001;

γs=1-0.001/2=0.999;

As=0.340×106/(0.999×280×300)=4.049mm2。

由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:378.870×300×0.15%=170.492mm2。故取As=170.492mm2。

5、构造要求

井架四个单肢型钢混凝土基础间配置通长筋,中间必须用相同等级的混凝土浇筑成

整体混凝土底板。

井架施工方案#(改).(优选.)

井架搭拆施工方案 本工程因为单体建筑物较多,井架的使用数量非常多,除9#、24#楼外其他16栋均用井架。为了使井架在搭设安装中符合安全标准,在施工中保护施工和人身安全,特编制以下搭拆施工方案。 1、本工程建筑物高度为20米,井架吊篮提升高度为22.5米,井架搭设高度为26米。井架规格为2.00米×2.30米,立柱材料采用角钢7×70MM,斜横杆角钢为5×50MM,连接铁板10MM采用Ф14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50MM厚木板满铺,吊篮两侧设置1米高隔离钢丝网。 2、提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用13MM,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3、钢丝绳端部的固定采用14MM扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 4、进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2米,两侧不少于1米,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3米处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 5、卷扬机开关箱采用36V低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 6、井架基础土层经压实后,绑扎12@200双向钢筋浇捣300厚C20钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10MM,做好排水措施,设置接地装置。 7、缆风绳选用9MM以上钢丝绳与地面45度的夹角,其下端与Ф48钢管桩连接,并用固定螺栓拉紧,钢管桩不小于二根,打入深度不小于1.7米,桩顶用扣件紧固,防止缆风绳滑脱。 8、架体安装前要对其杆件进行除锈油漆,部件要清洗,安装架体时应先将地梁与基础钢筋焊接牢固,当搭至10米高度时,应设置临时缆风绳固定,并进行校正,在正确稳定时方可继续作业。 9、架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不能漏装或以铅丝代替,卷扬机应安装在平整、坚实、干燥的位置上,视线良好并搭设防护棚和操作棚。 10、提升钢丝绳运行中地面架设滚筒,使之不拖地和被水浸泡,钢丝绳穿引

基础(井架)施工方案

井架基础施工方案 一、工程概况 我公司承建的位于,该工程包含建筑,高度米;建筑面积平方米。为施工便利,考虑安装井架,安装于,搭设高度为米。具体位置详见附图。 二、土方开挖深度 根据井架施用说明,井架的的基础尺寸及地耐力分别为:;地耐力为,根据现场情况挖除土后夯实,并回填碎石夯实后浇筑基础混凝土。 1、定位放线 项目部首先根据建筑施工总平面图,采用经纬仪定位,确定井架基础的具体位置。定位放线须经甲方、监理方和有关部门确认并办妥定位放线验收记录后,方可进行基础工程施工。 2、人工挖土的选择 根据有井架基础的开挖尺寸及深度,同时综合考虑施工进度,本井架基础采用人工挖土的方式施工。 3、土方开挖 开挖顺序:按照井架基础的位置在不妨碍工程建筑物位置的情况下由依次开挖。 开挖方式:本工程土方开挖考虑采用人工开挖,人工修整的方法施工,项目部施工人员现场指挥,一次性开挖至设计标高。 开挖范围: 基坑开挖的基底尺寸按基础的结构尺寸每边加放600支模工作面。

余土处理:由于基础开挖深度较钱,因此挖出土就地堆放在基础边的空地上,但堆土高度不得超过1米。挖出土方用于今后土方回填。 降排水方案:在土方开挖过程中,须采取排水措施,根据现场实际情况,考虑采用基坑明排水方法进行排水。并在基坑边开挖排水沟及集水坑,内设置潜水泵加以抽排,抽排出的水经沉淀池沉淀后排入市政管网。基坑上部挖设排水沟,排水沟接入排水管道,防止雨水流入基坑。 应注意为减少地下水及天气降水对施工的影响,土方开挖完毕后,马上进行地基验槽,经验证后马上浇筑垫层。 三、模板安装 由于井架基础形状比较简单,因此模板支设比较方便。在碎石垫层铺设完成后,安排施工员放出井架基础的边线。木工在地面上将基础的模板全部配全后,再进入基础支设。 四、钢筋绑架 根据井架使用说明书,基础配筋为:为8mm的二级螺纹钢双向绑扎间距为220mm。 1.钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需做化学成分检验。钢筋表面应无老锈及油污。 2.铁丝:可采用20~22号铁丝或镀锌铁丝,铁丝的切断长度要满足使用要求。 3.砼保护层垫块:塑料定位件、细石砼垫块等,以及各种挂钩或撑杆的规格及强度应满足设计和规范要求。 4.钢筋绑扎前,将基础内垃圾全部清理干净。 5. 安排绑扎水平较高的工人根据施工图纸绑扎。绑扎前已作业人员技术交底,作业人员已明确质量要求及安全操作规程。 6.钢筋绑扎完成后,经监理、甲方等有关人员验收合格后方可浇筑混

井架、施工电梯施工方案

第一章 井架安装方案 一、 工程概况 ××××××项目包括×××两栋高层,为满足工程施工垂直运输地要求,在×座安装高速井架一部,在×座、×座、×座、×座安装人货电梯各一部.本工程使用×××××××××厂生产地××××××井架,最大载重量为××T.各座安装高度为×××m.每两层设置一道附墙杆,第一道附墙高度为××m. 二、 井架基础施工 ,从 1、砌筑的砖墙全部为370墙,砌筑前底部须彻底清理干净。 2、300厚板基础3500×2500,强度等级C 25,底部浇筑C 15垫层100厚。 说明: B-B剖面图

混凝土基础上预埋锚固螺栓,固定在基础钢筋网上,预先埋设位置必须准确,螺栓外露部分涂上黄油并用油纸包好,以免沾上水泥浆. 三、施工组织及部署 1、人员组织 根据井架安装地施工要求,需要相关人员如下: 安装技术负责人:1名 安装人员:3名 电工:1名 杂工:2名 安全监督员:1名 2、安装需用机具 根据井架安装要求,结合施工实际需要,安装现场须配备地施工机具及材料清单如下: 3、安装前地准备工作 1)由机修班清理场地,对影响正常安装地障碍物清理拆除. 2)安装和吊立架体前,对角钢、吊笼等主要结构进行检查,如发现变形锈蚀严重, 螺栓孔位置不对时,应先进行修整或更换. 3)检查钢丝绳有无断股,锈蚀及绳芯缺油等质量问题,检查长度是否足够. 4)检查卷扬机地离合器、制动器是否符合装配规定,变速箱油位是否正常 5)检查附墙架地架设位置与建筑物地预埋锚固件是否正确配套.

6)检查基础地位置和地脚螺栓地位置是否符合要求. 四、井架安装 安装井架前,必须先按型钢井架规格相应地地基图纸打好基础.在浇筑地基时,除的要保证地基地尺寸外,还要保证地脚螺栓地垂直度和露出基面60—80毫米等要求;待地基干固后,才可上机安装. 1、安装程序 1)将井架底槽钢用螺丝栓结成四方框(四方均成90度),放置于地基四角相应地位置上,串上地脚螺栓后,在校正框架地水平和方框互为90 度角地同时,逐步将地脚螺栓螺母收紧固定. 2)在安装一节井架时先将立杆分别连接在底脚地方框上,再将横杆、斜杆分别对应连接,并用地脚螺栓定位,注意,此时还不能将螺栓拧死,要 在一边调整一边校正立杆垂直度和框架截面为90度角地同时,将连接 螺丝逐步拧紧. 3)第一节装好后,往上升地每一节架都按照此安装程序安装,并将导轨`随节装上,导轨与导轨地间距约为3~5mm. 4)安装临时支撑,进行初步找正,并根据要求安装附墙支撑. 5)标准节安装至需要高度时,即安装天梁、吊笼以及安全限位装置.安装顶节上地槽轮架时,必须注意两边槽轮地安装位置孔地一端与地面卷 扬机槽轮地方向一致. 6)安装卷扬机,并固定好. 7)穿绕钢丝绳.钢丝绳一端固定在天梁上,另一端固定在卷筒上,天梁处必须用三个绳卡卡牢,钢丝绳应按照吊笼地最低位置时卷筒上保留 3-5圈绳而确定. 2、安装注意事项 1)架体各节点必须连接牢固,不得漏装螺栓或用铅丝临时绑扎,螺栓应与孔径匹配,严禁随意打孔. 2)提升钢丝绳地尾端不得缠绕在有棱角地型钢上,防止受力时割断钢丝绳. 3)用绳卡固定钢丝绳端部时,绳卡地规格应与钢丝绳地直径相匹配,绳卡

钢井架安装方案(优选.)

钢井架安装(拆卸)方案 一、编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 3、《钢井架技术说明书》 4、《施工现场平面布置图、结构图》 二、工程概况: 项目名称:佛罗伦斯尚苑二期C1、C2 地址:佛山市顺德区容桂街道扁窖社区居委会兴华路南 使用单位:广东业城建筑工程有限公司 安装单位:佛山市耀君建筑工程有限公司 根据工程需要,安装2台钢井架物料提升机(见施工总平面布置图)。自编号为1#、2#,型号均为SS100,钢井架生产厂家为佛山市南海区聚龙建设机械有限公司,可安装高度为70.2m。钢井架安装周边环境均为空旷,无障碍物地段,无高压线,符合钢井架安装、拆卸和进退场要求。钢井架基础由总承包单位负责施工,并提供监理单位参加认可的隐蔽工程质量验收记录表。施工单位要保证钢井架的基础符合安装要求。 三、钢井架情况(主要技术参数): 1、额定载重量:800kg 2、额定荷载:10kw 3、钢井架安装总高度:70.2m (注:满足高于建筑物总高度6m即可)

4、钢井架标准节尺寸:3.1×2.1×1.8m (长×宽×高). 四、基础设计: 详见《建设施工升降机安装基础设计算书》及附图。 五、安装前准备工作 1、结合有关安装规范和现场实际情况,由工地质安员对安装人员进行安全技术交底。 2、人员组成:钢井架安装由项目部派1名施工员和1名质安员统一指挥,专业安装人员6人。 3、安装使用工具:80mm厚松木板1套,Φ16尼龙绳60m,1.5t滑轮1只,安全带6条,对讲机2台,安装活动扳手及工具袋、风电焊1套。 六、安装步骤: 1、底架、标准节安装: ①用连接螺栓组装底架。 ②将底架安放在基础上,保证对角线长度差值不得超过最大边长的名义尺寸的3%。 ③用螺栓将立柱与底架翼板连接,然后装上横杆、斜杆及导轨。 ④重复③步骤继续安装三节标准节。 ⑤调整底架的水平及标准节垂直度,然后将底架牢固。 ⑥重复进行标准节加高作业,在达到附墙高度时安装附墙架。 2、附墙架安装 ①钢井架在搭设至15m时(即10节标准节位置)要搭设第1道缆风绳,每增高10m,增加1道缆风绳,缆风绳与地面夹角为45~60度。

井架安装施工方案

一、工程概况 上海映象服饰有限公司车间工程由上海常安土木建筑有限公司承建,建设单位为上海塘南实业公司,由上海海龙工程技术发展有限公司监理。工程位于沪太支路668弄56号,建筑面积约为3489m2,结构形式为框架三层。本工程施工所用井架为上海吴淞建筑机械厂产JG10/30井字架。 二、施工准备 1、现场准备:根据平面布置图安排施工程序。井字架基础严格按照说明书附图施工,做到 按图施工,严格验收。 2、技术准备:组织有关人员对井架的技术性能、技术参数、使用要求、说明书的使用要求 等有针对性的进行研究,使每个工人对井架的安装要求有全面的了解后方可施工。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 三﹑安装与调试 1基础 1.1在施工现场选择合理的安装位置,对井字架的安装基础进行处理,开挖基础并夯实. 1.2在经夯实的基础内配置6mm钢筋(钢筋的纵向和横向间距为350mm)后浇混凝土,并在地脚 螺栓弯头内横穿一根12mm钢筋,与另一地脚螺栓以及和所配置的6mm钢筋连接。混凝土标号

不低于150#.(见图二) 1.3基础尺寸预埋地脚螺栓按井字架规格,订货时在合同中规定. 1.4基础四周不得有积水现象,必要时在基础四周开挖排水沟. 2安装程序 2.1安装底盘和吊篮 2.1.1将底盘安装在混凝土基础上,校准好水平(见图三),保证井字架安装后的垂直度在千分之一之内. 2.1.2将吊篮置于(图四)底盘中间,并检查进料口是否正确. 2.2安装井架体 2.2.1在底盘上安装四根冲竖撑,应取二长二短,长的二根和短的二根应对角安装;在短竖撑上装二块大连接板,长竖撑中间装二块小连接板(见图五). 2.2.2对准卷扬机方向并借用大连接板将地滑轮装在底盘上. 2.2.3装四根平撑,在装四根斜撑,装螺栓并使螺栓呈放松状态,回下去紧固下节所有螺栓,以利校正与安装,依次循环,直至完成. 2.2.4在安装好第一节后,把导轨安装在有孔的平撑上并紧固,依次循环,直至完成.(见图六). 2.2.5安装最上面的竖撑时,把二根短竖撑装上去,然后装顶角撑板,装上顶平撑,装上顶斜撑,紧固螺栓. 2.3安装天梁 2.3.1将大梁按井架体的对角方向安装在井字架最上端,并将靠近大梁外端的滑轮的一端伸出井字架,大梁中间的滑轮置于井架体对角方向的位置.见图七) 2.3.2将大梁与井字架竖撑(或专用胶板)紧固. 2.4安装缆风绳 2.4.1 当井字架装到12m高度时,必须在井架的四角方向系好缆风绳,并与符合标准规定的风绳桩

井架基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、井架的安装位置及安装高度 (2) 三、井架的主要性能 (2) 四、井架基础 (3) 1、基础设计 (3) 2、地基承载力验算 (3) 3、接地装置的埋设 (5) 4、基础施工 (5) 五、基础验收要求 (6)

井架基础施工方案 一、工程概况 深圳农村商业银行坪山支行综合楼工程位于深圳市坪山新区深汕路东侧,总建筑面积11612㎡,建筑物包括办公楼、宿舍楼等。根据施工需要,需在宿舍楼东侧设置井架(具体位置见附图)。 二、井架的安装位置及安装高度 根据本工程的建筑、结构特点及分布位置情况,宿舍楼的井架安装位置及安装高度详见下表: 三、井架的主要性能 3.1卷扬机型号为JK1,额定功率为15KW,牵引力量2吨。 3.2 钢结构立杆采用80角钢,斜杆采用40角钢,横杆采用50角钢,双绳(14

号)造价人才网双导轨(50号槽钢)。 3.3 吊笼可同时容纳三辆斗车或半吨货物(空间尺寸描述)。 3.4 采用闭路电视监控。 3.5 设有六种安全装置:断绳自动止滑装置、吊笼左右侧栏控制装置、吊笼出口自动门装置、吊笼进口自动门装置、井架前门自动开关装置、自动限位装置。 四、井架基础 1、基础设计 据井架的《使用说明书》,其基础为长2500mm,宽2500mm,高400mm的钢筋混凝土板,卷扬机基座为长1700 mm,宽1400mm,高300mm的钢筋混凝土板,混凝土强度C25。架体及卷扬机与砼基础靠预埋螺栓连接固定。监理工程师论坛基础顶面标高取+0.3m。 2、地基承载力验算 现以安装最高28m高井架进行地基承载力的验算,如下: ①静荷载 井架底梁18#槽钢:(2. 15m×4)×23㎏/m=211.6(㎏) 架体(大小立杆、横杆、交叉撑杆、交叉撑杆、导轨、接头): 立杆:1.8m×9.66㎏/m×4 =17.3(㎏) 横杆:2.1m×4.46㎏/m×4 =37.5(㎏) 交叉撑杆:2.77m×2.98㎏/m×8 =66(㎏)

井架物料提升机施工方案全解

目录 第一章工程慨况 (1) 第二章井架的安装与拆卸 (1) 第三章安装注意事项 (3) 第四章扶墙方法 (4) 第五章安全操作规程和使用注意事项 (4) 第六章维护和保养 (6) 第七章卷扬机安装、调整与试运转 (7) 第八章微电脑控制台安装 (7) 第九章机械管理及维护保养 (7) 第十章井架搭拆工程安全技术措施 (7)

第一章工程慨况 罗租小学新建综合教学楼,由深圳市宝安区街道办兴建,施工单位由深圳市路桥建设集团公司承建,监理单位由深圳市建力建设监理有限公司,设计单位由城市建设研究院深圳分院施工图设计。 本工程的建筑规模:5009.08㎡,教学楼:5009.08㎡,建筑层数:教学楼六层、建筑高度:教学楼23.75m,耐火等级:二级。抗震设防:7度。主要功能:教学、办公。 施工升降机安装在地下室外墙回填土上,回填土(回填至±0.00米)要求分层压实,压实后的回填土其承载力应达到15吨/米2。 第二章编制依据 1、《罗租小学新建综合教学楼工程》设计图纸; 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92; 3、施工现场的实际情况和以往的井架物料提升机的施工经验。 第三章井架的安装与拆卸 一、安装前准备工作 基础满足以下要求: 1、已按出厂厂家设计要求浇筑完成钢筋混凝土基础; 2、基础强度已达100%,预件正确; 3、基础排水措施满足要求。 二、安装要求 1、安装升降机时,先紧固底架方框及地脚螺栓,进行升降机首

节安装,先将主杆立柱连接在底架夹角上,然后将水平杆、斜杆、导轨等连接好,所有连接螺栓均暂不拧紧,待校正主杆立柱垂直度,框架截面9 0°时,一边校正,再一边紧固螺栓。 2、第二节及以上按首节方法安装。 3、顶节安装:顶架横梁装在导轨的同一方向,顶架中梁安装滑轮并与底架滑轮方向相同。 4、井架四周要设置风缆拉紧,如井架使用高度超过25M以上的,要每隔1 2米高与建筑物加装附墙支撑杆以保证塔身垂直,防止摇摆,最后一道支撑杆至井架顶悬臂距离不能>12m。 5、吊笼安装:先将吊笼底盘放至井架中间,再将左、右侧护栏、吊笼头、前安全门、后安全门、吊笼顶防护门。后门、平衡锤、导轮组、分别安装好。导轮与导轨间隙为3-5mm。 6、层间安全闸门安装:先将左右钢绳架用螺栓分别安装于建筑物相对面的底节及顶节的主柱连接板上,把6条不小于5m/m的钢丝绳用扎头连接于顶节的钢绳架上,然后把间滑轮架分别安装楼层面至上的第二个标准节联板上,再将钢丝绳依次穿过层间滑轮架及层安全平行锤的圈中,直至底节钢绳架要用扎头连接于10×150花蓝螺丝上用花蓝螺丝来调节其钢丝绳的松紧、安全门与平行锤分别用一根不小于5m/m的钢丝绳连接起来,其钢丝绳长度选择要得当。当安全门放置楼面时,其平衡锤与滑轮架之间要留有空间余量。 7、卷扬机钢丝绳的安装:从底架滑轮引至顶架滑轮(两轮),从井架中心顶架滑轮沿下与吊笼(翻斗)吊环相接,再用数量不少于3个

井架安装工程施工组织设计方案

一、工程概况 该井架为钢结构单斜撑式钢井架,分为主体和斜撑两部分组成,井架高度39.13米。该钢井架共分三层平台,标高分别为22.300米,26.450米,32.360米。其中下天轮平台标高为26.450米,上天轮平台标高32.360米。井架防腐方式为喷砂除锈,电弧喷涂,有机涂层封闭的防腐方式。井架的制作和防腐蚀已经完成,现在进入安装阶段。 为了安全、有序、快捷、经济的完成本施工任务,特制定本措施。 二、施工前的准备工作 1、施工前组织有关工程技术人员认真审阅图纸,查看现场实际情况,确定切实可行的施工方案; 2、对进场工器具及使用机械设备,经检测合格后方能使用; 3、组织劳动力进场,组织岗前培训,培训容包括:规章制度、安全施工、操作技术、精神文明教育和施工进度、施工质量及施工技术交底工作; 4、向施工人员进行施工措施和技术安全交底,把工程的施工计划和施工技术要求安全注意事项等,详尽的向施工人员讲解清楚,以保证施工安全。 5、开工后应按消防要求,现场设置消防设施; 三、施工顺序 1、测量放线;

2、构件进场,现场进行斜撑及主体的组装和焊接,焊后无损检测; 3、焊接后现场补漆; 4、地锚和稳车布置好后进行钢丝绳穿绕; 5、吊车进场,两台吊车对斜撑架进行抬吊至60°,再使用稳车把斜撑井架提升至设计高度; 6、使用两台吊车共同对主体抬吊至井口位置,然后使用其中一台把主体吊装到位; 7、主体与斜撑间连接牛腿吊装焊接,对井架上下天轮平台小构件吊装,二次灌浆; 8、拆除稳车钢丝绳及稳车; 9、安装完毕,竣工验收。 四、安全施工技术措施 (一)、施工总体安全措施 1、坚决贯彻“预防为主、安全第一”的方针。以防为主、防管结合,专职管理和群众管理相结合,做到精心组织、文明施工、杜绝伤亡事故。 2、实行公司、项目部、班组三级安全保证体系,坚决贯彻“管生产必须管安全”的基本原则。 3、成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,认真实施安全例会制度和安全生产否决权制度,深入开展安全教育,强化安全生产意识,充分发挥安全监督职能。 4、坚持安排生产的同时,安排安全工作目标、措施及安全要。

井架基础专项工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工升降机选型和定位 (2) 四、施工升降机基础设计 (2) (一)基础概况 (2) (二)物料提升机基础设计 (2) 五、基础施工要求 (5) 六、地下室顶板钢管顶托计算书 (5)

. 1、地基承载力验算 (1)物料提升机基础荷载计算 计算数据: 基础: G1=3.6×2.5×0.35×2.55=8.04(t) 井架自重: G2=22.8/1.9×0.35=3.4(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等: G3=2.95(t) 工作荷载、吊笼自重: G4=1.45(t) (2)物料提升机基础荷载G: G=1.2×(G1+ G2 +G3) +1.4×G4 =1.2×(8.04+3.4+2.95) +1.4×1.45 =19.30(t) 每平方荷载:193KN/(3.5m*2.7m)=20KN/m2 根据结构设计总说明GS-01,本工程地下室顶板设计荷载为10KN/m2,小于20KN/m2,因此需在地下室顶板用钢管扣件进行回顶。计算书详见地下室顶板钢管顶托计算书。 经过受力分板,基础受力符合要求 (3)物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算,故物料提升机基础安全。

2、基础抗冲切承载力的验算 基底净反力Pj =(35.02+2.95+0.8)×1.2/(3×2)= 16.53t/m 2 基底冲切力计算 根据《建筑地基基础设计规》(DBJ 15-31-2003)的规定,受冲切承载力应按下列公式验算: F l ≤ 0.7 βhp f t a m h 0 F l = Pj A l a m =(a t +a b )/2 并满足式中 βhp ——受冲切承载力截面高度影响系数,因为h 0=350<800mm ,βhp =1.0。 α ——系数,取α=1 βhs ——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs =(800/h 0)1/4,当h0<800mm , 取h 0=800,则βhs =1 f t ——混凝土轴心抗拉强度设计值,C30砼,f t =1.27N/mm 2 h 0 ——基础冲切破坏锥体的有效高度。h 0=250mm a t ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长。a t =2.1m a b ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积围的下边长。冲且破 坏锥体的底面在l 方向落在基础底面以,取ab =b+2h0=2.1+2×0.25=2.6m a m ——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度。a m =(a t +a b )/2=(2.1+2.6)/2=2.35m p j ——相应荷载效应基本组合时基底单位面积净反力(扣除基础自重及其上覆土重)。 pj=12.88KN/m 2 A l ——冲切破坏面外侧的部分基底面积。 A l =(2.8+3)×0.1/2=0.29m 2 F l = Pj A l =11.07×0.29=3.21KN 0.7 βhp f t a m h 0=0.7×1×1.27×103×2.35×0.25=522.29KN =52.2t F l <0.7 βhp f t a m h 0

井架安装与拆除施工专业技术方案

井架安装与拆除施工方案 一、工程简况 1.1工程名称:草庄社区多层农居公寓I标工程 1.2工程地点:杭州市江干区笕桥镇草庄村 1.3建设单位:江干区农居建设管理中心 1.4设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 1.5监理单位:北京地铁监理公司 1.6施工单位:长业建设集团有限公司 1.7勘察单位:杭州市勘测设计研究院 建设规模:地上建筑面积为33496血2,地下建筑面积41028血2 (含其他标段),结构类型为剪力墙结构,详见下表: 、编制依据 2.1本工程建筑总平面图、工程建筑和结构设计文件和施工组织设计; 2.2岩土工程勘察报告及气象资料; 2.3 SSED100型货用施工升降机说明书; 2.4国家、省有关施工升降机设计、施工规范、规程和文件及参考文献。 《施工升降机》(GB/T10054-2005 ) 《施工升降机安全规则》(GB10055-1996) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑安全检查标准》(JGJ59-99 ) 《SSED10C曳引式货用施工升降机使用说明书》 2.5计算软件:品茗安全设施计算软件 三、井架型号选择及布置 3.1井架(物料提升机)型号及生产厂家:(SSED100型曳引式高架物料提升机,杭州 天源钢结构制造有限公司生产)。 3.2井架技术参数: 井架布置与附墙杆设置: 井架布置:16#楼井架布置在A/24轴处,17#楼井架布置在A/7轴处,井架与建筑物的距离按说明书执行。 附墙杆设置:第一道标高为9.40 ;第二、三、四、五道分别为18.1 > 26.8、35.5、 44.2。附墙杆采用10号工字钢,与事先预埋在梁上的8mm厚钢板进行铰接。预埋钢板的位 置及与附墙杆的连接按井架说明书执行。 四、基础 4.1 土层压实后的承载力,应不小于80kPa;浇注C20混凝土,基础长度4.06m,宽度1.93m 高度0.30m;承台底部长向钢筋:$ 12@200承台底部短向钢筋:$ 12@200钢筋基础表面 应平整,水平度偏差不大于10m m。本工程基础为素填土经压实,承载力设计值为100kp。 4.2基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须 有保证架体稳定的措施。 4.3预埋螺丝按基础图浇制,基础内梁应设排水孔。 详见基础图。 五、井架安装

钢井架方案(优选.)

钢井架安装及拆卸方案 一、工程概况 工程名称:龙门县沙迳中心小学功能楼工程 建设单位:龙门县科技教育局 建设地点:龙门县沙迳中心小学校内 工程规模:建筑面积约为735.75m2 结构类型:本工程为框架结构体系,框架抗震等级为:丙级 本工程建筑高度为10.6m,计划投入1台井架增强施工中的垂直运输,其搭设高度为13.5米,本工程的钢井架平面布置见附图:施工总平面布置图。 编制方案执行标准和相关资料:JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》;JGJ88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》;JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》;GB50009-2001《建筑结构荷载规范》;GB50017-2003《钢结构设计规范》;中国建筑工业出版社《建筑施工手册》;机械工业出版社《机械设备手册》;SMS井架说明书。 二、基础 (一)根据《岩土工程勘察报告》,施工地耐力85kpa。 (二)地耐力校核 井架基础为长2.5m、宽2.5m 、高0.3m的钢筋砼,标号为C25。 1、井架自重及荷载 ①静荷载 井架底梁18#槽钢 1.8m×5×23kg/m=207kg 大立杆∠75×75×7 1.5m×9×4×7.89kg/m=473.12kg 横杆∠50×50×5 1.67m×9×4×3.77kg/m=251.69kg 交叉撑杆∠50×50×5 2.033m×9×8×3.77kg/m=612.75kg 导轨∠63×3角钢 1.5m×20×5.7kg/m=171kg 滑轮2只18.2kg 承重梁16a#槽钢 1.9 m×2×19.75kg/m=75kg

吊重梁16a#槽钢 2.12 m×2×19.75kg/m=83.7kg 钢丝绳φ14 18.8m×4×0.685kg/m=51.51kg 小计G=1943.97kg ②动荷载 吊栏重256kg 载重1000kg 取动系数λ=2 小计Q动=(256+1000)×2=2530kg ③基础自重 砼基础为 2.5m×2.5m×0.3m(长×宽×高)。 基础自重T为2450kg/m×2.5×2.5×0.3=4590kg ④基础土应力 σ=G+Q+T/A=(1943.97+2530+4590)/2.5×2.5=1450.23N/m2 经计算现场地质满足井架安装要求,也符合JGJ88-92龙门架及井字架提升机安全技术规范。 2、基础开挖后应经过夯实再浇注砼,并且四周设好排水沟。 3、砼基础浇注后,达到强度要求,经技术质量科验收合格后再进行安装工作。 三、作业前准备工作 1、检查井架构件及卷扬机和电器控制柜。 检查井架构件的材料壁厚及垂直度,材料经除锈后,壁厚未达到要求或变形、腐蚀的不能使用,检查完毕后应涂刷防锈漆;检查吊篮进出料口安全门、断层装置、停层装置是否灵敏可靠。 检查卷扬的机械性能,制动器的磨损,电机、电磁刹的绝缘电阻值(若达不到0.5MΩ的,应进行维修和更换) 2、清理现场和组织材料进场、构件材料分类码放,不得混放和堆放。 3、确定安装、拆卸作业时的警戒范围及安全保障措施。 4、对作业人员进行安全技术交底。 5、准备工、料具。 A、Φ30mm檀绳1捆

井架专项安装施工方案

一、 二、工程概况 本项目名称为日立电梯(上海)有限公司建设项目二期工程(研发中心项目),日立厂房位于上海市青浦工业园区崧泽大道北侧与漕泾路东侧交汇处,占地370m×509m,总面积185413.1㎡,研发中心项目位于日立厂区内,包括电梯试验塔、研发综合楼和扶梯试验架三个建筑单体及其它相关的附属设施,其中扶梯试验架位于场区的西侧,用于自动扶梯的开发及试验只用,为6层框架结构,总高度24m,研发综合楼局部与扶梯试验架相连,总高度为16.45m,本方案的内容为在扶梯试验架以东、研发综合楼以北安装一台井架以供研发综合楼与扶梯试验架物料提升之用。 三、编制依据 1.《日立电梯(上海)有限公司研发中心项目施工组织设计》; 2.JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》; 3.JGJ88——92《龙门架及井架物料提升及安全技术规范》; 4.《施工手册第四版》----中国建筑工业出版社; 5.《施工图纸》----华东建筑设计研究院有限公司; 四、搭设方案及参数 1.本工程建筑物高度(取扶梯试验架与研发综合楼高度的较大者)为24m,室 内外高差为0.30米,井架吊篮提升高度为24m,井架搭设高度为30m。井架规格为2.00m ×2.30m,立柱材料采用角钢7×70mm,斜横杆角钢为5×50mm,连接铁板10mm采用A14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于2个,吊篮按要求底板用50mm厚木板满铺,吊篮两侧设置1m高隔离钢丝网。 2.提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用 16mm,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3.钢丝绳端部的固定采用16mm扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,

井架安装施工方案5046338673

井架安装施工方案5046338673 施工组织设计(方案) 报审表 工程名称:上海东沟居住小区一期三标工程编号:

“东沟居住小区一期三标”工程 上海嘉实集团有限公司 二O O 五年三月一日 井架安装、拆除施工方案审批表 建设单位:上海市浦东土地进展(控股)公司施工单位:上海嘉实(集团)有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司工程名称:上海东沟居住小 区一期三标工程

井架安装、拆卸施工方案 一、工程概况 1、由于工期紧,幢数多,为了提升工效,降低成本垂直运输采纳双保险井架。 2、井架采纳角铁井架,生产厂家为杭州双菱建筑机械有限公司。 二、井架施工方案

井架布置详见施工总平面图。 1、基础 (1) 基础回填土后,在搭设井架基础的地点用人工将土夯密实,土层的承载力不小于8Kpa。 (2) 浇注C20砼,厚度300mm。 (3) 基础表面平坦,水平偏差不大于10mm。 (4) 基础有排水措施。 2、缆风绳的设置 (1) 缆风绳选用圆股钢丝绳,直径不小于9.3mm,井架提升高度超过15m,每增高10m加设一组(4根),缆风绳上端用吊具和卸甲连接,并用3只以上的钢丝绳头紧固。 (2) 缆风绳在井架四角有横向缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起的水平分力,处于平稳状态。缆风绳与架体的连接处应采取措施,防止架体钢材对缆风绳的剪力破坏。 (3) 缆风绳与地面的夹角不大于60度,其下端与地锚连接。 (4) 缆风绳与地锚之间采纳与钢丝绳拉力相适应的花篮栓拉紧。 3、地锚的设置 (1) 缆风绳的地锚由于土质较好,故采纳桩式地锚。 (2) 采纳脚手架钢管(Φ48) 打入地下深度为1.7m。 (3) 地锚的位置符合施工现场缆风绳的设置要求。 4、井架安装、拆除 (1) 对井架搭设严格执行国家有关规范,施工人员进行安全技术交底,确定指挥人员,排除作业隐患。 (2) 安装前应检查以下内容: 1) 井架结构的成套性和完好性。 2) 提升机构是否完整良好。 3) 电气设备是否齐全工靠。 4) 地锚的位置和做法是否符合要求。 5) 基础位置和做法是否符合要求。

教寓钢井架设计方案

一、工程概况: 广东药学院教师公寓工程位于广医、广药生活区的中部。其西侧是学生生活区,南临组团路。广东药学院教师公寓为广东药学院公寓群组成部分,建筑层数为十一层,首层为架空层,普通钢砼框架结构,建筑面积为4067m2。建筑檐口高度33.5m。本工程场地土的类型属中软土;建筑场地类别属Ⅱ类。 二、物料提升机布置: 根据现场情况和设计图纸,在满足施工要求的情况下,在(1)轴出1m×(D)轴~(F)轴中间处设置两车笼物料提升机一部,具体位置见附图。物料提升机每节高度1.5m,搭设总高度41.5m。 三、施工准备: 1、机具准备: 物料提升机进场前必须经广州市特种设备监察检验所检验合格,具备相应资料,以便于安装好后立即进行验收。 2、人员准备: 所有物料提升机安装、拆卸人员必须持有劳动部门核发的“登高作业”特种作业证书,施工现场必须有机管员在场进行协调指挥,电气部分安装必须由持有资格证的电工负责,严禁无证上岗。 3、物料提升机基础设计: 根据现场场地标高及地质情况,确定基础形式:板为150厚;梁为300*400,梁面标高为-0.55m;板底标高为-0.95m,C25砼,配筋及截面(详见附图)。物

料提升机基础支承在硬塑性粉质粘土层上,硬塑性粉质粘土层承载力标准值f k 为260~400kpa,设计值取f k=260 kpa。 (1)、物料提升机基础承载力计算:(仅考虑梁部分受力) 基础承载力N=0.3×(3.0+2.4)×2×260=842(kn)=86.0 t (2)、物料提升机基础荷载计算: 计算数据:基础G1:(板)4.0×3.0×0.15×2.5=4.5(t) (梁)0.3×0.25×(2.3+3.3)×2×2.5=2.1(t)井架自重G2:41.5÷1.5×0.32=8.85(t) 井架配重、钢丝绳等G3:2.0(t) 工作荷载G4:1.0(t) 物料提升机基础荷载G:G1+ G2 +G3 +G4=4.5+2.1+8.85+2.0+1.0=18.45(t)(3)、物料提升机基础竖向受力分析: 基础受力分析:N-G=86.0(t)-18.45(t)=67.55(t)>0 基础受力符合要求。受力如图: G1 井架基础受力示意图 (4)、物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算。

井架专项施工方案

目录 一、井架选择…………………………………………………………………… 二、井架安装过程………………………………………………………………(一)概述…………………………………………………………………………(二)主要技术参数…………………………………………………………………(三)安装与调试……………………………………………………………………(四)停靠及附墙装置………………………………………………………………(五)使用……………………………………………………………………………(六)拆卸…………………………………………………………………………(七)管理………………………………………………………………………… 三、井架的设计计算书…………………………………………………………(一)井架的主要技术参数…………………………………………………………(二)井架身结构强度计算………………………………………………………… 一、井架的选择 .井架规格为米×2.30m,立柱材料采用角钢×70mm,斜横杆角钢为×50mm,连接铁板10mm采用Ф螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50mm厚木板满铺,吊篮两侧设置米高隔离钢丝网。 .提升卷扬机额定起重量为吨,提升起重量为吨,立吊钢丝绳选用11mm,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 .钢丝绳端部的固定采用14mm扎头,数量不少于只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 .进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2m,两侧不少于1m,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3m处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 .卷扬机开关箱采用低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 .井架基础土层经压实后,绑扎×根以上的钢筋浇捣厚钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10mm,做好排水措施,设置接地装置。

180米烟囱井架施工方案

引风机房及钢烟道支架 土方开挖施工方案 工程名称:*** 设计单位:*** 建设单位:**** 监理单位:**** 施工单位:**** 编制单位: ***** 编制: 时间: 年月日审核: 时间: 年月日审批: 时间: 年月日

施工方案报审表 建设工程监理规范GB50319-2000

引风机房及钢烟道支架土方开挖施工方案审批表 XJA9

烟囱井架施工方案 1.0烟囱井架及平台简介 1.1本烟囱井架主要有井架体、平台、吊架、卷扬机组成。井架体为组装杆件结构;组装件有底座、立杆、水平拉杆、斜拉杆、封顶天梁、天轮杆、料斗、平台。 1.2原平台采用槽钢14做环梁(16边形),共二道,外接环梁槽钢[10一道,沿周边均匀分布,放射梁置于环梁上部,节点处用2Ф16螺栓连接。环向梁采用夹垫δ=10厚钢板用4个Ф20×40螺栓连接成一个整体。放射梁上满铺50厚木板,内外挂设吊架,吊架可随筒壁半径的缩小而沿放射梁移动。每根放射梁上内外各挂设一个吊架,吊架与吊架距离≤3.4m,中间用2块4m长木板连接,为增强木板强度,在下部两角包L30×3角铁,以便上人操作。 1.3该烟囱施工需搭设200M高四孔井架,其中一孔上人;一孔上浆;一孔吊垂球;一孔敷设水电管线。每孔中心距离为900mm,立杆为Ф89焊接钢管,横拉杆、斜拉杆为Ф40焊接钢管。1.4平台自重及施工荷载通过中间四方框(槽钢16,内径2200×2200)及环梁上连结的32根钢丝绳传至中央井架。平台通过4个10吨倒链逐段升迁。 2.0施工准备 2.1烟囱底板浇筑时,应预埋插筋(12对Ф16),上下各锚固600 mm,以便井架基座与底板连接牢固,预埋50×5扁铁引至基础外围用作接地极。 2.2井架用的各种材料、机具提前进场,认真检查各组装件是否完好齐全,有缺陷的杆件、螺杆严禁使用。立杆740根,横拉杆、斜拉杆各1980根,M20螺栓2960个。 2.3准备提升设备,一台5T双筒双绳中速卷扬机。一台1吨快速卷扬机。准备各种钢丝绳及卡具等。 2.4人员准备:组织有关施工人员认真学习安全操作规程规范,熟悉施工方法及各种注意事顶。未经体检或体检不合格、技术不熟练者不许施工。 2.5井架搭设前,应把井架基座施工完毕,基座应根据井架底座尺寸预埋12Ф16U型螺栓。

施工井架安装施工方案

安装、调试与拆卸 (一)安装前的检查与准备 1、物料提升机的安装、拆卸工作应由有资质的单位和操作证的人员进行。 操作人员进行安装、拆卸时应戴好安全帽和高空作业安全带。 2、检查混凝土基础的制作是否按照说明书的附图二进行,其结构尺寸是否 正确,强度是否已达到混凝土的80%以上,是否满足了附图二技术要求规定。 3、附墙架连接预埋件的位置是否正确,埋设是否牢靠。 4、物料提升机的架体位置是否靠近或跨越架空输电线路。必须靠近时,应 保证最小安全距离,并应采取安全防护措施。 其最小安全距离见下表: (二)安装 1、将底盘连接板上的螺栓孔对准预埋螺栓(M20)放下,用水平仪四角校 平,四角高差控制在1.5mm以内,紧固预埋螺栓,复测四角的水平度到规定要求。 2、将吊笼放入底盘正中,请注意进料口方向。然后取1.5m立柱两根对角 安装,再取3m长立柱两根对角安装。在短立柱上各装上两块大连接板,在每根长立柱中间装两块小连接板。先装平支撑,再装平支撑的连接板,后装斜支撑,最后安装吊笼导轨,然后拧紧每个连接螺栓,每节安装如此进行。 3、井架优先采用附墙连接,如在30m以下,亦可采用缆风绳。物料提升 机的最大独立高度为12m,超过12m时,从底盘上方6m处开始每隔6m

设一道刚性附墙,顶部最大自由高度6m。井架附墙最大总体架设高度为60m.。 4、安装到顶时,装上顶立柱,上顶横梁,装上天梁。拧紧各连接螺栓。 5、安装中严禁扩孔和开孔,各节点的连接螺栓必须紧固,不得漏装或以铅 丝代替,全部安装好后必须由下至上检查每一个螺栓并确实拧紧,同时在牙上涂以油脂以防锈死。 6、安装卷扬机,卷扬机离井架的距离≥15m,卷扬机底座用地脚螺栓与混 凝土地面固定或与地锚连接,卷扬机绳筒中间应对准地滑轮的绳槽。 7、按附图一穿绕吊笼钢丝绳,钢丝绳端用绳卡固定在天梁的缆桩上,钢丝 绳卡数量不得少于3只,钢丝绳卡的大小应与钢丝绳直径匹配,钢丝绳卡的间距不得小于钢丝绳直径的6倍。安装好防坠器,安装上、下限位装置,上限位装置位置(离顶端3m),安装超重限制装置。 8、高度超过30m的高架物料提升机在任何情况下均不得采用缆风绳,应 设置附墙架。30m以下物料提升机受条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳固定架体。采用缆风绳固定架体时应做到以下几点: (1)物料提升机的缆风绳应经计算确定(缆风绳的安全系数N取≥3.5)。缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。物料提升机高度在20m 以(含20m)时,缆风绳不少于1组(每组4根);物料提升机高度在21~30m时,不少于2组。 (2)缆风绳应在架体四角有横赂缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起的水平分力处于平衡状态。缆风绳与架体的连拉处应采取措施,防止架体钢材对缆风绳的剪切破坏。对连接处的架体及附件必须进行设计计算。 (3)架设过程中设置临时缆风绳时,应将架体两立柱间保持横向连接,不得分别牵拉立柱的单肢。

相关文档