文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多联机空调系统的特点以及设计分析

多联机空调系统的特点以及设计分析

多联机空调系统的特点以及设计分析
多联机空调系统的特点以及设计分析

多联机空调系统的特点以及设计分析

标签: 多联机室外机制冷剂空调系统中小型中央空调

多联机俗称“一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。

一、多联机系统的特点

多联机与传统的中央空调系统相比,具有以下特点:

①节约能源、运行费用低。

②节省占用空问。

③控制先进,运行可靠,维修方便。

④机组适应性好,制冷制热温度范围宽。

⑤没汁自由度高,安装和计费方便。

二、多联机技术

多联机为了达到节能的目的,通过对制冷工质流量的有效控制实现压缩机和系统的变容量运行。目前,比较成熟的技术有两种:一类是变频多联机技术第二类则是数码涡旋多联机技术,暖通在线

(1)变频多联机( VR V)技术是指单管路一拖多空涧热泵系统的室外主机调节输出能力方式:

①通过改变投入工作的压缩机的数量来调节主机的容量,进行主机容量的粗调节。

②通过变频装置改变变频压缩机输入频率来改变压缩机的转速,进行主机容量的细调节。通过粗细配合,可以使室外主机输出能力连续线性调节。变频多联机生产厂家主要集中在日本,以东芝、大金.三菱.日立等几个著名品牌为代表。国内厂家一般均是与其合作生产,如海尔、海信、日立等。暖通空调在线

(2) 数码涡旋技术有一独特的性能称为“轴向柔性”。这一性能使固定的涡旋盘沿轴向可以有很少量的移动,确保用最佳力使固定涡旋盘和

动涡旋盘始终共同加载。在各操作条件下将这两个涡旋盘集合在一起的这一最佳力确保了数码涡旋技术的高效率。

活塞安装于顶部固定涡旋盘处,确保活塞上移时顶部涡旋盘也上移。在活塞的顶部有一调节室,通过0.6 mm直径的排气孔和排气压力相连通外接电磁阀连接调节室和吸气压力。电磁阀处于常闭位置时,活塞上下侧的压力为排气压力,弹簧力确保两个涡旋盘共蚓加载。电磁阀通电时,调节室内的排气被释放至低压吸气管。这导致活塞上移,顶部涡旋盘也随之上移该动作分隔开两涡旋盘,导致无制冷剂质流量通过涡旋盘。外接电磁阀断电外接电磁阀断电再次使压缩机满载,恢复压缩操作。

数码涡旋操作分两个阶段:“负载状态”,此时电磁阀常闭:“卸载状态”,此时电磁阀打开。负载状态中,压缩机像常规涡旋压缩机一样工作,传递全部容量和制冷剂质流量。然而卸载状态中,无容量和制冷剂质流量通过压缩机。通过压缩机周期性的负荷一卸载来实现变容量冷媒控制、数码涡旋压缩机,国外美国谷轮公司为主要生产厂家,在国内以与其合作的三星、美的、格力等品牌为代表。

VR V变频多联机与数码涡旋多联机比较具有以下各自的特点:

(1)容量输出:变频压缩机的工作频率级别范围在30赫兹到117 赫兹间,调节范围在5 0 %一 130%之间,容量输出量是间断的。当负荷突变时,压缩机的频率增加需要经过中问过渡段。容量输出不能立即响应,数码涡旋的输出在10%到100%之间。通过改变加载时的比例实现了连续的容量输出,此室内温度控制更精确,并且更加节能。

(2)能效比:变频多联机系统中变频器的损失大约占功耗的 1 5 %,从而就降低了系统的C OP 。变频多联机的容量调节范围狭窄,系统负荷降低到一定程度时,变频系统必须使用制冷剂的热气旁通进行容量调节,由于制冷剂的热气旁通,能量会有损耗,系统的C OP 降低另外变频系统中需要注入大量的润滑油,使得系统的CO P 更低数码涡旋多联机没有变频器的能量损失,同时不需要热气旁通,因此没有热气旁通损失,在1 0 %( 卸载状态时电机仍在工作,约有1 0 %的能量损耗)到100%负荷范围内,COP 性能良好。

(3)凹油性能:变频多联机在低负荷的状态下,制冷剂流速较低,回

油困难,系统一般没计有油分离器和回油循环。这对于容量越大的室外机组来说更加明显,为回气管径很大,在部分负荷情况下回气速度很低。因此,需要更频繁的回油循环,并消耗更多电力。室外机的P C B 和管路十分复杂,系统的稳定性差。数码涡旋多联机在每一个循环中,总有儿秒钟的满负荷运行状态,因此回油较好。时在空载时,压缩机无排气,所以此时无润滑油排出、室外机的P CB 和管路与变频多联系统相比,显得极为简单 ( 无旁通回路 ),一个P CB 就足够了,系统稳定。

(4)除湿性:变频多联机在低负荷状态下运行,制冷量降低,除湿性能明显下降,数码涡旋多联机在仟何负荷的情况下,部可以保持较低的平均吸气压力和蒸发温度,凶而可提供非常好的除湿性,尤其是在低负荷运行时。

(5) 对其他没备的干扰:变频多联机由于采用变频手段渊节容量,在变频时会产生很慢的电磁干扰和高次谐波,对精密仪器和电子设备都会产生影响。由于数码涡旋是瞬间加载和瞬间卸载的工作方式. 使得电流瞬问发生剧烈变化,对电网及电网中的没备会产生冲击。因此从技术上来看,变频多联机与数码涡旋多联机各有优势,且优势与劣势形成互补。

三、多联机系统在设计时应注意的问题

3.1 内机容量与外机容量的匹配

室外的容量匹配比应根据该系统中各室内机同时使用率、各室内机所在房问冷热负荷峰值的时问分布等因素而确定。对于如公共建筑这样大型空调系统,建议在保护系统运行安全的前提下超配比不宜超过110%。对于家用多联机系统,在保护系统运行安全的前提下超配比可以增大至130%。

3.2 冷量修正

由于管路加长后冷媒的沿程阻力损失增大,出现闪发,末端室内机制冷/ 制热效率降低。另外,管路过长,对于VR V系统,部分润滑油会沉积在冷媒管道内,长期运行造成润滑油回油困难。多联机空调系统室内机与室外机的额定制冷量是在标准工况下测得的数据,实际工程条件往往偏差加大、因此,产品样本中所提供的技术参数与实际工程条

件( 室内外温度、内外机高差、管道长度)不同时,应对冷量进行修正,否则达不到使用要求。

3.3 新风采集

相对于传统的中央空渊系统,多联机系统更接近房间空调器。新风处理不如常规中央空渊系统容易做到,目前常用的新风处理方式有以下儿种:

(1) 室内机作为新风机来处理新风、未经过处理的新风直接接入室内机,由室内机负担了部分新风负荷,因此室内机型号加大,噪音也增大,在室外温度较高时,会使室外机长时问超负荷运转,出现过流保护。而且在室外空气湿度较大时,室内机除湿量增大,室内相对湿度无法保证要求。

(2) 使用专用的新风机。这类新风机通常是按新风状态设计,加大了机组盘管的排数,可将新风处理到室内状态点。但此种方法工程造价较高,影响在工程中的应用。另一方面,在室外温度较高时,压缩机长时间不问断运行,会影响机组的寿命。

(3)用全热交换器处理新风。使用全热交换机在向房间补充新风的同时,利用室内排风的冷量来预冷新风,大大降低新风负荷,非常节能,这种方式适合有排风要求的场合。但需要注意新风口和排风口的布置一定要合理.该系统较复杂,且有新风和排风交叉污染的问题。

在进行设计时,应根据上述特点合理选择新风处理方式

四、小结

近几年国内中小型中央空调,尤其是多联机市场发展的速度非常快。随着多联式空调系统的应用不断增加,多联机在大型项目的应用也已经成为一种趋势,并且已经开始侵占冷水机组市场的领地,几年内将形成多联机的消费高潮。未来的空调市场中,多联机将扮演越来越重要的角色。

浅析多联机空调系统的设计要点

浅析多联机空调系统的设计要点 发表时间:2018-08-10T13:13:40.067Z 来源:《科技新时代》2018年6期作者:王镇彪 [导读] 由于世界能源资源越来越紧张,节能环保就成为了社会公众重点关注的问题。 东莞市百分百建设工程有限公司广东东莞 523000 摘要:多联机具有自由度高、灵活性高、安装方便等优点,发展速度非常快,应用范围也进一步扩大。本文主要分析多联机空调系统在工程设计中的设计要点,希望能够更好地推广多联机空调系统。 关键词:多联机空调系统;节能;冷量;衰减;新风 引言 由于世界能源资源越来越紧张,节能环保就成为了社会公众重点关注的问题。在空调领域,能耗少的中央空调发展速度非常快,特别是多联机空调系统,因为它的运行费用更低、节约能源、节省建筑空间,同时还具有先进的控制系统,管理起来更加方面灵活、温度控制灵活等优点,所以应用范围越来越广泛。为了进一步提升多联机空调系统的优势,现在重点分析多联机空调系统的设计要点,使得它的应用范围进一步扩大。 一、节能性问题 一般来说,空调系统能耗在整个建筑的能耗所占比例最大,其中热源占比20%,热搬送占比27.2%。所以想要提高空调系统节能性,就必须从空调能耗的源头着手解决问题。首先要减少热源机用能耗,可以采用更加节能的直接膨胀式系统,同时充分地利用变频技术;其次是减少热搬送用能耗,主要采用直接膨胀式系统和高效的热搬送介质。当然在设计空调系统时,还需要充分地考虑建筑维护结构节能问题,正确的建筑结构保温形式和合适的窗墙比,可以极大地降低建筑的冷、热负荷,进而降低空调装机容量,大幅度降低空调的运行费用。 二、室内机的布置与适用场合问题 在布置室内机时需要考虑多方面因素,比如气流分布、舒适度、热辐射、回风口布置等。特别要根据室内机的特性,才能保证室内机的布置是合理的,例如当房间设有吊顶,同时空间比较狭长时,就可以采用天花板嵌入式或者天花板内嵌入导管藏式室内机;如果房间有吊顶,但是房型比较规整,就可以采用半明装四面送风室内机,或者暗装接管式室内机;如果房间没有吊顶,就可以具体根据房间的平面形状、房间大小等因素灵活的采用明装壁式、明装吊式和明装落地式室内机。 三、室外机布置问题 1、预留足够的安装、维修和保养空间 在摆放室外机时,必须预留足够的安装、维修和保养空间,使得工作人员能够进行正常的安装与维修保养。一般来说,室外机机前侧留500mm,机后侧留 300mm,机侧预留 10mm以上的空间,安装人员可以根据实际情况进行相应的调整,但必须保证安装维修人员可以进行零部件的维修与更换。 2、保证良好的散热空间 一般来说,室外机进行制冷时往往会吹出较高温度的空气,制热时会吹出较低温度的空气。如果室外机安装位置不正确,那么排出的气体可能直接又被室外机的回风口吸回,极有可能造成气流短路现象,影响空调的制冷能力和制热能力,同时还会增加空调耗电量。且一旦机器超过温度承受范围,那么机器就会停止运行。所以在布置室外机时,必须要保证良好的散热空间,在实际应用中可以采用集中摆放、分散摆放和两种结合方式。 首先是集中摆放,可以将室外机集中布置到屋顶上或者地面上。由于屋顶比较空旷,可以顺畅地排风,这样就可以很快将热空气散发出去。需要注意的是,室外机的安装尺寸必须恰当,避止室外机排出的气流被自身设备或者周围设备回吸的情况。所以需要做到以下几点,第一增大室外机与围墙的间距,保证新鲜空气的补给量是充足的,提升室外机的回风空间。第二是墙体上要有足够的百叶,新鲜空间可以补充进来,热空气也可以散发出来,从而有效降低回风温度。第三是在室外机的出风口上安装直风管,扩大出风口与回风口之间的距离,降低室外机排出热空气被回吸的可能性。 其次是分层摆放,往往应用于高层建筑中。它可以减少冷媒配管长度,降低空调设备容量,安装更加便利。高层建筑的每个建筑层面都可以设置多台室外机,这就很容易发生气流短路现象,所以需要注意以下几个问题。第一是可分层设置的楼层数,具体是根据建筑楼层高度、每层室外机数量、和相邻建筑物之间距离等因素来确定楼层数。第二是合适的机房位置。不同的机房位置带来的散热效果是不同的,如果机房的通风效果不好,那么会大幅度降低室外机的工作效率,甚至会损伤压缩机。一般为了建筑外部的美观性,往往会在外部设置装饰性遮挡物,比如百叶、栏杆、孔板等。孔板由于结构的限制留下的正常排风空间比较下,很容易造成气流短路,所以很少运用于空调机房当中。也可以选用栏杆作为遮挡物,因为它的通风效果最好,只是不够美观性。所以从目前的状况来说,百叶的应用范围最广,而设置百叶时需要考虑百叶形式及各项参数,它们会影响机器的出风状况。一般百叶的开孔率应当大于80%,水平倾角角度小于20°,同时在安装时要保证风管边缘紧贴百叶根部,没有留下缝隙。 四、室内外机容量的匹配问题 室外机的容量受到多方面因素的影响,比如室内机的总容量、空调系统的冷热负荷峰值的时间分布,室内机和室外机的容量是不同的,所以在进行多联机空调系统设计时需要根据建筑功能、建筑朝向、空调使用时间等关键进行具体设计,划分合理的空调区域。 一般来说公共建筑的空调系统应当兼顾多想功能,所以需要将经常使用和不经常使用的房间组合在一个系统当中,这样可以保证空调同时使用率不会太高,控在40%~80%的范围内,避免空调使用峰值超过负荷,同时还可以节约系统能耗。但是还需要在保证空调系统安全运行的基础上,还需要保证空调室内外机的连接率,一般为110%左右,如果各个房间不太可能同时打开空调,比如高档的住宅小区,那么可以适当地扩大连接了,限制在130%~150%范围内。 五、冷量的衰减与修正 多联机空调系统当中,空调室内外间的冷媒配管的设计、走向和布置能够直接对空调的性能产生重大的影响。所以在设计选型的过程中,还需要考虑多联机空调机组冷量的衰减问题,主要包括管长、低温、结霜等因素。如果冷媒配管长度过长,那么可能会有部分润滑油沉积在冷媒配管当中,空调经过长期工作可能会出现回流液击、回油困难等情况。一旦出现液击和回油的问题,即使加装油分离器或者运

空调维护方案-多联机

项目名称 (空调系统维护施工方案) 2014年6月20日

一、前言 空调系统自投入运行以来,运行状况良好。为保证空调系统安全、可靠、正常运行。根据甲方的要求:现对空调系统进行全面检修维护,检修项目如下; 二、检修项目 2.1 大金低温二级压缩中央空调:检查机组冷冻油,制冷剂R410A总量,检查散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,换热器,液晶控制显示屏,高低压电路控制板,设备外表油污,主机内部的清洗除垢排渣。 2.2 易龙新风换气机组:检查空组风箱密闭性,清洗初效过滤网、中效过滤网。检查风机,传动皮带,新风阀,排风阀,回风阀,送风阀,混风阀,电加热器,加湿器,风机减震器,机组与基础之间的固定是否牢固及机组表面油污。 2.3 加湿水循环泵:正常工况下运行电流。 2.4 补水泵:正常工况下运行电流。 2.5 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电脑 及各分控制柜通讯。 2.6 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定性。 2.7 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有要 进行疏通,检查冷凝水导引盘是否畅通,无堵塞现象。 2.8 虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。 2.9 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行疏 通。 2.10 电动阀:测试反应灵敏度,执行器比例。 2.11 电动二通阀:测试开闭灵敏度实验,测试严密性实验。 2.12 压力表:测试精确度,稳定性。

2.13 电动风量调节阀:测试执行器开关机风量调节比,试验信号输出的执行情况。 2.14 多联机配电柜:检查各开关,继电器,交流接触器,互感器。 2.15 总配电柜:检查各开关,断路脱钩器。 2.16 多联空调室外机:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,高低压电路变频器,模块控制板等。 2.17 多联空调室内机:检修电机,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器,液晶线控器。 2.18 风冷分体空调:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,电路控制板,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器。 三、客服大厅、办公区域、蓄电池室等空调系统检修方案 3.1 大金中央空调机组检修:每年进行一次检测、保养。 进行下列各项检查和准备,以确保机组可靠、安全和高效运行: 3.1.1检查制冷剂液位和油面; 3.1.2检查油槽、油加热器和温度; 3.1.3检查和测试所有运行控制和安全控制功能; 3.1.4与操作人员一起温习操作步骤,查看机组历史记录; 3.1.5检查启动器的运行; 3.1.6检查调整微电脑控制中心的设定值; 3.1.7检查控制装置的运行; 3.1.8检查制冷剂液位和油位;

多联机系统设计说明

多联机系统设计注意事项 负荷计算——室机选型——室外机选型——冷媒配管选择——分歧管选择——控制系统选择——电气配线 室机 1、根据冷负荷确定机子大小:计算冷负荷,依据实际情况选取合适机型。公共场所必须选 取较大制冷量机型,办公区可选择较小机型。欲降低价格,可在满足制冷需求的前提下选择较小机型。

2、根据设计环境确定类型: 全吊顶: RCI系列 适合于客厅,复式住宅的楼梯厅等,可对应4.2m的高天花板空间,形 状统一,整齐美观,配管方向调整灵活。 局部吊顶:RPI / RPIZ系列。RPI / RPIZ系列可能存在噪声问题,解决办法是加装软接头,装大风口。 RPI系列噪音、机外余压大,送风距离长,适合宽敞空间; RPIZ系列适用于各种空间,尤其是对天花板空间狭小时更具优势,噪 音低,下回风、后回风灵活变换。 风管机:A、室机连接风管前后都应做50~200mm软接; B、应根据室机静压设计风管长度,一般按每米风管损失7Pa计算。 3、确定安装位置: 高于地面2.3米,不得有障碍物阻挡进出风,易于操作及维护的空间,且该位置能使室温度分布均匀。较大容量机器应该加装送、回风管道,风管和风口的设置应该能达到降噪减震的作用。

室外机 1、室外机选型。 容量匹配:外机容量配置比应在50%~130%之间,视具体情况定;在北方,考虑多联机供热时随着室外气温的降低,供热量衰减较快,可能造成室外机配置比较小,建议适当增大室机型号,配比不小于75%。 数量匹配:室机台数不应超过下表围: 2、安装位置确定。 应将室外机设置于通风良好且干燥的地方。 室外机的噪音及排风不应影响到邻居及周围通风。机组后侧及左右两侧的运行噪音会比前侧噪音值高。 在人行道路旁的建筑物上安装的空调室外设备,其托板底面距道路面的高度不得低于 2.5m。空调室外设备的出风口与相对方门窗的距离 室外机应远离电磁波辐射源,间距至少在3米以上。 不应将室外机安装于季风可以直接吹到室外机热交换器的地方或建筑物间隙风可以直接吹到的室外机风扇的地方。 室外机安装位置选择尽可能离室机较近的室外,且通风良好。 为保持空气流畅,室外机的前后、左右应留有一定的空间。 机组安装在屋顶或阳台的情况下,天气寒冷时排水会结冰,应避免在人常走动的地方排水,以防滑倒。 在冰雪覆盖地区安装室外机时,要在室外机排风侧和热交换器吸风侧加防雪罩。 应安装室外机于阴凉处,避免有直射或高温热源直接辐射的地方。 不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞。 不应将室外机设置于有油污、盐或含硫等有害气体成分的地方。 应将室外机安装在屋顶等除了维修人员以外其他人不宜靠近的地方。 室外机的安装要求: 当室外机安装在屋顶平台或阳台时,应有高出地面200mm以上的基座平台;机组与平台

多联机空调系统施工及方案

多联机空调系统施工方案 一、编制依据 二、工程概况 三、工程范围 四、施工准备条件 五、主要施工方法及技术要求 六、工期保证措施 七、施工总进度计划 八、主要施工组织及劳动计划 九、施工材料的组织十、质量保证措施十一、安全技术和消防保卫措施十二、其他 各项措施十三、工期间的整洁措施十四、调试整理及验收十五、其它十六、与业主的协调配合 一、编制依据 1、工程设计图纸 2、国家颁布的施工及验收规范,质量验评标准(GB) 3、本公司企业标准《质量手册》、《程序工作文件》 二、工程概况 工程项目名称:新建张家口至唐山铁路站后和站房工程工程内容:多联机空调系统安装及调试 空调系统安装主要包扣站后1 标,标段内沙岭子站、赵川站、龙门站、赤城站、塔黄旗东站。共计6个办公宿舍综合楼。总工程量为13 台室外机和145 台室内 机的安装调试。

三、工程范围 工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试。 四、施工准备条件 空调设备分两大部份即:室内机、室外机。附属部分有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需求的其他附件。 施工前要做的准备工作:

熟悉图纸米购材料 准备机具 组织施工人员 核查现场土建结构情况 学习有关操作规程及质量验收标准 由技术人员向技术班组进行全面交底 加强安全管理,消除事故隐患,贯彻麦克维尔中央空调“ 5S'内容,强调“安全第 一”的工作理念。 五、主要施工方法及技术要求 (一)、总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 支托架制作、墙上打洞 焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温 分支管焊接、主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温、控制线铺设 室内机固定及接口、室外机吊架固定及接口 管道系统的吹污、试压、凝结水管试漏、系统抽真空、系统充氟

浅谈多联机空调设计

浅谈多联机空调设计 浅谈多联机空调设计 南通中房建筑设计研究院有限公司陆妍杰 摘要本文以实用性为主,介绍了多联机空调的工作原理,以及多联机系统在设计选型的一些设计思想,在设计过程中就新风机组的选型,室外机耗电量方面,室内机选择,室外机组位置布置要求,冷媒管长度对系统的影响,以及冷凝水排放的坡度要求等一些注意点与大家探讨。本文应用一些工程实例谈多联机空调从设计选型等一些设计体会。 关键词新风室外机耗电量室内机 能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了节约能源保护环境,多联机空调采用变流量以适应空调负荷变化,在制冷空调领域受到广泛重视。其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的 舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率制冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多级压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。本文就变频多联机空调设计中在新风的处理,耗电量,内外机匹配等方面与大家探讨。 1 新风方面 在暖通空调系统中,足够的新风量对于提供良好的室内空气品质(IAO),保证室内人员的舒适感和身体健康有着直接意义。使用新风既能提高室内空气品质,又能在过渡季节(部分时间)只开新风系统就能满足使用要求。在变频多联机空调系统中新风机组的形式 有以下两种, 1.1全热交换机组:是回收排气热能并重新用于送风时制热或制冷的系统,使一部分回风和送风之间进行热交换。优点:整体式 机组,无室外机,不受外界限制,相当节能。缺点:风管设计较复杂,风压较低。 1.2全新风处理机组:采用直接膨胀制冷法,通过变频控制为基础,加热和冷却处理接近室温的室外空气。优点:风管设计简单,风压较高。缺点:室内机与室外机之间的冷媒配管实际长度在100m以内,高低差为50m(室外机高于室内机),当室内机高于室外机时,高低差为40m,因而受外界的限制。另外冷媒配管垂直距离超过50m时,需修正制冷容量,全新风机组采用独立的制冷系统,故耗 电量比较高。 在设计过程中根据工程实际情况选择合适的新风机组应用于空调系统,这样才能取得良好的效果。另外经新风机组处理后的新风建议送至室内机的回风口,与回风一起处理后送至室内,这样有效防止新风管结露问题。 2 室外机耗电量方面 设计时必须仔细分析样本,要对不同厂家的样本进行分析比较,虽然各个厂家的技术含量不同,COP值有高低,但不会相差太大,风冷式机组COP一般在2.6~3.3左右。有些厂家一味强调COP值高,但样本与实际不符,从而导致室外机的电线容量配置不够。 另外在设计过程中要注意室外机耗电量是压缩机的功率和外风扇的功率之和,不要错将压缩机功率当作室外机的耗电量。 3 室内机选择方面 某些工程中在一些房间的室内机选用不合理,如:1.在高度较低的房间内选用了嵌入式四面送风的室内机;2.在层高较高,档次较高的场所选择明装侧吹式室内机,与周围环境不相称,影响整体的效果。 改进措施:1.在房间层高较低的场所比较适宜选用明装侧吹或暗装侧吹的室内机,吊顶采用不吊顶或二次吊顶的形式,这样有效的节省了空间。2.有平吊顶且空间较大时采用嵌入式四面送风的室内机,与吊顶很容易配套,当平面空间较大时,为了节省造价或更灵活的 配合内装修也可选用暗装内藏风管式室内机。

多联机空调设计说明书

摘要 本设计为重庆办公大楼中央空调设计。通过方案比较,在负荷计算的基础上和大赛要求,采用了多联机空调系统形式。室内机均采用暗装,部分房间加新风系统。冷媒管采用去磷无缝铜管,冷凝管采用硬制PVC 管,风管采用离心玻璃棉。设计工程中考虑了消声、减振。 关键词:中央空调;多联机;新风

目录 第1章工程概况 (4) 1.1 原始资料 (4) 1.2 计算参数 (4)

第2章空调负荷计算 (7) 2.1 负荷计算概述 (7) 2.2 负荷计算参数 (7) 2.3 负荷计算方法 (8) 第3章空调系统方案的选择 (12) 3.1 系统选择 (12) 3.2 系统分析 (12) 第4章设备选型 (13) 4.1 室内机的选型 (13) 4.2 新风机组的选型 (17) 4.3 室外机组的选型 (18) 第5章管径的选定 (19) 5.1 冷媒主、配管的选取 (19) 5.2冷凝水管的考虑 (22) 参考文献 (24)

第1章工程概况 1.1 原始资料 本建筑物为重庆地区某办公楼,建筑面积约为4800m2,使用区域主要为办公室、客房,共6层。其中1至5层为办公区域,6层为会议室。 建筑层高:一层层高4.8米,顶层层高3.6米,其余层高3.3米,参考立面图。 外窗及门高:窗高统一1800mm,宽度详见平面图,窗台高统一900 mm。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 本工程位于重庆市,该地区室外气象参数摘录如下: 北纬:29°35′东经:106°33′ 夏季空调室外计算干球温度:36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度:27.3℃夏季通风室外计算温度:33℃ 冬季空调室外计算温度:2℃冬季通风室外计算温度:7℃ 冬季空调室外计算温度:82%

空调维护方案多联机

空调维护方案多联机 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

项目名称(空调系统维护施工方案) 2014年6月20日 一、前言 空调系统自投入运行以来,运行状况良好。为保证空调系统安全、可靠、正常运行。根据甲方的要求:现对空调系统进行全面检修维护,检修项目如下; 二、检修项目 大金低温二级压缩中央空调:检查机组冷冻油,制冷剂R410A总量,检查散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,换热器,液晶控制显示屏,高低压电路控制板,设备外表油污,主机内部的清洗除垢排渣。 易龙新风换气机组:检查空组风箱密闭性,清洗初效过滤网、中效过滤网。检查风机,传动皮带,新风阀,排风阀,回风阀,送风阀,混风阀,电加热器,加湿器,风机减震器,机组与基础之间的固定是否牢固及机组表面油污。 加湿水循环泵:正常工况下运行电流。 补水泵:正常工况下运行电流。 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电脑及各分控制柜通讯。 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定性。 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有要进行疏通,检查冷凝水导引盘是否畅通,无堵塞现象。

虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行疏通。 电动阀:测试反应灵敏度,执行器比例。 电动二通阀:测试开闭灵敏度实验,测试严密性实验。 压力表:测试精确度,稳定性。 电动风量调节阀:测试执行器开关机风量调节比,试验信号输出的执行情况。 多联机配电柜:检查各开关,继电器,交流接触器,互感器。 总配电柜:检查各开关,断路脱钩器。 多联空调室外机:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,高低压电路变频器,模块控制板等。 多联空调室内机:检修电机,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器,液晶线控器。 风冷分体空调:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,电路控制板,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器。 三、客服大厅、办公区域、蓄电池室等空调系统检修方案 大金中央空调机组检修:每年进行一次检测、保养。 进行下列各项检查和准备,以确保机组可靠、安全和高效运行: 新风换气机组检修技术方案

中央空调设备及水系统管理维护保养措施方案.

中央空调设备及水系统管理维护保养措施方案 制冷空调设备及水系统管理维护保养措施方案 一、组织保证措施 我公司将挑选有工作经验,业务水平高,责任心强的技术人员和管理人员组成分工细致,责任明确的管理班子组 成项目经理部。 项目经理部设: 巡视组:负责对设备、管路的巡查、记录,遇有问题及时解决。 抢修组:对系统中临时出现的故障,用最短的时间解决问题,确保安全运行。 服务热线:项目经理部设有专人职守的24小时服务热线,保证项目部经理及专业技术人员、抢修人员及时到达抢修地点。 二、技术保障措施 对参加维保工作的人员进行岗前培训。培训内容包括: 1. 岗位职责教育:明确各工种职责及各项规章制度,树立达到业主满意为第一的指导思想。 2. 理论培训:讲解各种设备的构造、性能、工作原理,系统各设备间的关系;系统运行、操作、保养维护和维修, 故障、事故的应急处理和解决方法等内容。使运行人员了解、熟悉系统及设备。 3. 原理与实践培训:对操作人员在现场进行系统原理与实践的培训。直至能达到完全了解系统设备,

能够独立负担操作、运行维护工作。 三、公司对维保项目经理部运行工作的要求 首先要做到听从业主的指挥和调动,为顾客服务,让顾客满意。 维保运行人员必须坚守岗位,工具、备件配备齐全。定时进行系统的巡检工作,并认真做好记录,巡检的重要部位: 1. 机房是空调通风的心脏部位要保证运转正常。 2. 室内温度要达到使用标准,确保业主的安全正常使用。 3. 如发现事故苗头及时处理,确保安全运行,万无一失。 在采暖、制冷季结束后进行系统、设备检修和维护保养,检查有关设备的连轴器和隔震器;检查水泵轴承、 定位叶轮及密封件的防漏;清理所有空调机、风盘的盘管;对制冷机组进行保养。 设备检修保养内容 一、顿汉布什压缩式风冷冷水机组 1. 日常工作 (1)每天派专人对设备进行巡视,并对运行情况作详细记录。 (2)检查压缩机润滑油油压、油量、油温。 (3)检查油泵与主机起、停时差; (4)检查是否有不正常的振动及噪音; (5)检查蒸发温度、冷凝温度及对应的进水温差情况。

多联机系统设计说明

多联机系统设计注意事项 负荷计算一一室机选型一一室外机选型一一冷媒配管选择 分歧管选择一一控制系统选择一一电气配线 室机 1、根据冷负荷确定机子大小:计算冷负荷,依据实际情况选取合适机型。公共场所必须选取较大制冷量机型,办公区可选 择较小机型。欲降低价格,可在满足制冷需求的前提下选择较小机型。 建筑物冷负荷估算指标

2根据设计环境确定类型: 全吊顶:RCI系列 适合于客厅,复式住宅的楼梯厅等,可对应4.2m的高天花板空间,形状统一,整齐美观,配管 方向调整灵活。 局部吊顶:RPI / RPIZ系列。RPI / RPIZ系列可能存在噪声问题,解决办法是加装软接头,装大风口。 RPI系列噪音、机外余压大,送风距离长,适合宽敞空间; RPIZ系列适用于各种空间,尤其是对天花板空间狭小时更具优势,噪音低,下回风、后回风灵活 变换。 风管机:A、室机连接风管前后都应做50~200mm软接; B、应根据室机静压设计风管长度,一般按每米风管损失7Pa计算。 3确定安装位置: 高于地面2.3米,不得有障碍物阻挡进出风,易于操作及维护的空间,且该位置能使室温度分布均匀。较大容量机器应该加装送、回风管道,风管和风口的设置应该能达到降噪减震的 作用。

50%~130%之间,视具体情况定;在北方,考虑多联 供热量衰减较快,可能造成室外机配置比较小, 建议 75%。 数量匹配:室机台数不应超过下表围: 2、安装位置确定。 应将室外机设置于通风良好且干燥的地方。 室外机的噪音及排风不应影响到邻居及周围通风。 机组后侧及左右两侧的运行噪音会比 前侧噪音值高。 在人行道路旁的建筑物上安装的空调室外设备,其托板底面距道路面的高度不得低于 2.5m 。空调室外设备的出风口与相对方门窗的距离 室外机应远离电磁波辐射源,间距至少在 3米以上。 不应将室外机安装于季风可以直接吹到室外机热交换器的地方或建筑物间隙风可以直 接吹到的室外机风扇的地方。 室外机安装位置选择尽可能离室机较近的室外,且通风良好。 为保持空气流畅,室外机的前后、左右应留有一定的空间。 机组安装在屋顶或阳台的情况下,天气寒冷时排水会结冰,应避免在人常走动的地方排 水,以防滑倒。 在冰雪覆盖地区安装室外机时,要在室外机排风侧和热交换器吸风侧加防雪罩。 应安装室外机于阴凉处,避免有直射或高温热源直接辐射的地方。 不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞。 不应将室外机设置于有油污、盐或含硫等有害气体成分的地方。 应将室外机安装在屋顶等除了维修人员以外其他人不宜靠近的地方。 室外机的安装要求: 当室外机安装在屋顶平台或阳台时,应有高出地面 应按设计规定安装隔振器(垫) 室外机 1、室外机选型。 容量匹配:外机容量配置比应在 机供热时随着室外气温的降低, 适当增大室机型号,配比不小于 200mm 以上的基座平台;机组与平台

多联机空调工程安装指导手册

目录 第一章多联机工程安装基本规定 第二章施工准备 第三章工程施工材料要求 第四章空调工程施工流程 第一节配管施工 第二节室内机与室外机的安装 第三节风管安装 第四节排水管路的安装 第五节电器配线敷设 第五章水系统安装 第六章调试验收工作 第一节管道气密性试验(增加水系统管道试压) 第二节抽真空、冷媒追加、开机调试(增加水系统调试报告)第七章竣工验收 第八章工程图片对比

第一章多联机安装基本规定 1、多联机空调验收,除了要符合本规范的的要求外,还要按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计变更通知书或技术核定签证。 2、多联机空调工程使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须要对其进行验收。验收应经监理工程师(或业主)认可,并应形成相应的质量记录。 3、施工企业承担通风与空调工程施工图纸深设计及质量管理体系,并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。 4、通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行,并与土建及其他的专业工种互相配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设或总包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜建设、监理、或总承包单位负责。 5、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收验收及认可签证。 6、施工过程应符合国家安全施工规范 第二章施工准备 一、技术准备 1、绘制图纸

①、施工图纸完整、图纸齐全,符合相应厂家技术要求和相应国家标准和规范 ②、图纸应符合现场施工条件的要求,施工图纸中管线、管路设计合格,符合建筑施工规范的要求。 2、图纸会审 ①、在有关监理人员(或者业主)以及土建、装潢、水电等专业工种共同参与下进行施工图纸会审。 ②、施工图纸修改必须有原设计单位的设计变更通知书,并经有关监理人员(或业主)签证确认。 3、技术交底 ①、在施工过程中发现设计单位的设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计师认可,有关监理人员(或业主)签证确认,并及时形成书面文件归档。 ②、安装施工应按照规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在多联中央空调工程的安装结束后,装潢工程开始时,应进行一次隐蔽工程验收。有空调安装负责人、装潢施工负责人、业主与监理人员一起验收及认可签字。 4、明确施工重点及安装质量要求,根据工程进度要求,及时制定进度计划表 二、工程文件管理 1、多联冷媒型空调工程的所有文件(包含系统的设计方案、竣工图纸资料、安装说明书、使用说明书、各项试验

多联机设计正文

第一章中央空调设计及施工说明 1.1 空调设计说明 1.1.1工程概况 本工程为深圳市3层高档别墅中央空调(多联机)设计,共三层,建筑面积1320m2。空调面积440.18m2。底层为家庭影院、娱乐室、健身房,一至三层为客厅、餐厅、客房、厨房、卧室、书房、家庭间等。 1.1.2设计依据 本工程空调施工图设计根据甲方提供的委托设计任务书及建筑专业提供的图样,并依据暖通现行国家的有关规范、标准进行设计,具体为: 1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019——2003。 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045——1995(2001年版)。 3.《办公建筑设计规范》JGJ67——1989。 4.《建筑给水排水及暖通工程验收规范》GB50242——2002。 5.《通风与空调工程施工质量验收规范》GBJ66-84。 1.1.3设计资料 1.室外设计参数 2.室内设计参数

3.主要设计指标 1.1.4空调设计 1.空调系统:本工程采用海信日立多联机,底层和第一层分别设一台室外机组, 二、三层共设一台室外机组,室外机都放置在第三层。室内机均采用四面出风嵌入机。 2. 新排风系统:本工程采用杭州中泽电气有限公司生产的自检遥控同步吸排智能新风换气扇,每个空调房间都安装此排气扇。 3.送风方式:因采用四面出风式室内机,所以均为下送风方式。 4.控制系统: (1)系统通过对每台室内机电子膨胀阀的不断调节来控制室内机的制冷量,可使室内温度精确地维持在设置温度附近,温度变化在±0.5之间,采用智能化的温度控制技术使系统能够感受室内冷热负荷的变化而及时准确地控温,使室内温度场分布均匀并避免室内温度大幅波动。 (2)空调启闭控制方式: ①变频多联机空调系统选用网络集中控制系统对整栋别墅进行集中控制管 理。 ②各房间空调可采用遥控器和集控器集中控制方式。

浅谈暖通工程的多联机空调系统

浅谈暖通工程的多联机空调系统 发表时间:2018-07-13T10:40:03.447Z 来源:《基层建设》2018年第16期作者:林佩佩 [导读] 摘要:建筑工程施工建设过程中,由于现今暖通工程施工建设效率和建设质量在不断提升以及对环保节能问题的重视,暖通工程施工建设过程中,越来越多的项目采用变频多联空调系统。 三菱电机空调影像设备(上海)有限公司 310000 摘要:建筑工程施工建设过程中,由于现今暖通工程施工建设效率和建设质量在不断提升以及对环保节能问题的重视,暖通工程施工建设过程中,越来越多的项目采用变频多联空调系统。多联机作为变冷媒流量系统不仅有节能环保的优点,还有占地面积小、造型美观,无需专用机房等好处。随着多联机系统工程的快速发展,强化对多联机空调系统安装与建设的分析,对于建设工程的暖通工程工作具有非常重要的意义。 关键词:暖通工程多联机空调系统安装设计 一、暖通工程中多联机空调系统应用原理分析 多联机空调系统在建筑暖通工程中的安装设计与运用成为当前暖通工程施工建设广为选择的设计系统之一,在实际应用中相比原先中央空调设计方式和运行方式,有着非常突出的应用优势。 多联机空调系统的原理是在运用一台室外机与多台室内机利用冷媒配管连接在一起,一台室外机通过管路能够向若干个内机输送制冷剂,室外机侧采用风冷换热形式,室内侧采用直接蒸发换热形式,是一种制冷剂式空调系统。室外机主机由室外侧换热器、压缩机、电子膨胀阀和其他制冷附件组成,室内机主要由直接蒸发式换热器和循环风机组成。多联机系统是一个冷媒循环系统,也称变制冷剂流量空调系统,它以制冷剂为输送介质,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时的满足室内冷、热负荷要求。 多联机空调系统在实际运用中,其运转系统主要包括压缩机、室外热交换器、室外风扇、电子膨胀阀、储液罐、室内机电子膨胀阀、室内机风机、室外机液侧阀、室外机气侧阀等部分。室内机和室外机通过冷媒管和分歧器连接,冷媒管由气管和液管组成,通常采用铜管;空调的分歧器相当于水管的分叉头,用来分流冷媒到其他的分歧器或者是室内机末端。分歧器的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机总容量来决定的。 暖通工程中多联机空调系统具体设计分析 基于以上分析,当前暖通工程多联机空调系统在具体设计过程中,主要是从室内机布设、室外机布设、室内外相互配合设计以及系统冷量的设计四个方面实现的。具体如下: 1、室内机布设 室内机布设作为暖通工程应用多联机空调系统的关键部分,其在实际设计过程中,首先需要安装设计人员根据工程房屋结构布置,合理选择室内机布设的位置和整体系统设计方式,多影响布置的各方面因素进行分析,尤其是针对建筑工程房屋内部的空间舒适度、热辐射及布置回风口等进行精密的勘测和分析,为后期的室内机合理布置奠定基础。在室内机布设过程中,设计人员需要同时考虑室内机本身所拥有的特征,有理有据,进行布置的合理调整。如,部分建筑房屋暖通工程实际建设过程中,如果房间经过了吊顶处理,而且房间整体较为狭长,那么可以将室内机布设在天花板内部,通过采用嵌入式或嵌入导管内藏式的方式进行;而如果房屋工程同样经过了吊顶处理,但是房间整体格局较为规整的情景下,那么可以首先采用半明装四面送风室内机进行多联机空调系统的布设和应用;而如果当室内空间较为宽敞的情景下,工作人员可以优先选择使用接管式室内机,以此在有效降低房屋工程成本投入;如果房屋工程内部没有经过吊顶处理,工作人员可以在有效结合房屋整体规格基础上在明装壁式、明装吊式或明装落地式室内机等三种类型之间进行合理选择,切实提高实际适用性。 2、室外机布设 室外机布设应用作为当前暖通工程多联机空调系统应用中与室外空间有效连接,进行空调调换的重要设施之一,其主要作用是促进冷热源交换,最大限度的保证多联机空调系统价值和功能发挥,营造良好的居住环境。在室外机布设的过程中,一方面,工作人员必须注空间预留足够充足。只有保证外部预留空间足够合理,才能够为后期室外机的布设、维修以及后期养护工作的进行发挥有效的保障作用。一般而言,空间预留过程的实现需要通过室外机前侧预留、机后侧留、机侧预留三个方面进行的,结合实际工程规模,科学计算,合理规划,保证为后期的空调零部件修理和维护工作的有效进行发挥保障作用;另一方面,工作人员要注重散热空间的足够预留。这主要是室外机在夏季的时候需要发动制冷系统,进行室内温度和空气的交换,而冬季制热时吹出的空气温度较低。如果室外机布设出现不合理的情景,将会严重导致室外机排除的气体又被回风口再次吸回去,以此导致整个气流循环不顺畅,出现气流短路的问题,不但导致制冷、制热效果的降低,而且同样增强了整个多联机空调系统能耗的消耗,整体上而言,是非常不利的。 3、内外机匹配设置 暖通工程的多联机空调系统在室内机布设和室外机布设基础上,为了保证整个暖通工程系统运行科学合理,需要切实保证内外机有效匹配,这就需要工作人员在结合建筑房屋工程功能、规格和空调系统应用实践基础上有效分析,做好空调分区工作。当前,多联机空调系统主要应用在公共建筑中,此区域空调系统在运用中,需要在满足同等使用功能的基础上,同时需要区分经常性使用和不经常性使用两种区别,控制空调系统的满负荷使用率,有效避免室外机在空调应用高峰基础上,给室外机运行形成较大压力,导致室外机运行效率低下。多联机外机都是采用变频技术,室外机的调节范围通常在50%~130%,各个品牌厂家都会设置最高超配率,大部分是≤130%,超过这个范围时设备无法启动并报警。实际经验中,在同个系统中,空调同时使用率很高或者室内机基本处于同时使用的情况,那室内外机容量配比最好在100%左右,如学校大礼堂,食堂等;空调同时使用率较高的场所,室内外机容量配比在100%~110%之间比较合适,如办公写字楼等;空调同时使用率低的场所,室内外机容量配比在110%~125%之间比较合适,如住宅等。采用一定的超配率,不但有效降低能耗消耗,而且有效降低了成本投入。 4、系统冷量的修正 系统冷量修整主要考虑冷媒管长的衰减。变频多联机系统管长较长时会产生衰减,首先配管的长度影响流体阻力,管长过长导致流体阻力加大,使得消耗在管路中的能量不断增加,其结果就是系统能效比的降低。其次配管的长度影响系统性能,随着管路长度的增加,系统回气压力损失增大,压力降低,内机蒸发温度升高,导致制冷能力有较大的衰减,因此系统中冷媒管路不宜过长。另外,系统冷量的修

某办公楼多联机设计说明书(全)

目录 摘要.................................................................. II 第一章前言 (3) 1.研究的目的与意义 (3) 2.发展趋势 (3) 3.研究现状及存在的问题 (3) 4.研究内容 (2) 第二章方案论证 (2) 1.系统形式的选择: (2) 2.室外机、室内机的布置 (4) 第三章负荷计算 (4) 3.1 设计参数 (4) 3.3新风冷负荷 (11) 3.4.新风湿负荷 (11) 3.5汇总表 (12) 第四章设计、选型计算 (14) 4.1夏季空调房间送风状态和送风量的确定 (14) 4.2室内机的选型 ................................................................................. 错误!未定义书签。 4.3室外机、新风室外机选型 (18) 4.4风道的水力计算及送风管径的确定 (22) 第五章排烟、排风设计 (21) 5.1走道排烟 (22) 5.2卫生间排风 (24) 第六章生活热水系统 (26) 6.1空气源热水器 (27) 第七章节能措施与节能技术 (31) 7.1 MDV多联机 (31) 7.2新风全热器 (32) 第八章设计总结 (31) 致谢 (34) 参考文献 (34) 附表一负荷统计表 .................................. 错误!未定义书签。

摘要 本次参赛设计的所选的内容是重庆办公楼空调系统设计。该办公楼位于重庆市区,地上六层,一层高4.8m,二~五层高3.3m,六层3.6m,总的建筑面积为1180m2。整座大楼主要是集办公室、客房、会议室等的综合办公区域。该空调系统为舒适性空调系统。本设计主要是针对办公室﹑客房、会议室、大厅等功能进行空调设计。为工作人员等提供一个舒适康的环境。 本设计从整个商场的冷负荷计算开始,从合理设计的角度出发,选择了合适的系统。设计内容主要包括冷负荷、湿负荷、送风量的计算,风管的水力计算和机组的选型等。通过这次设计,我们综合运用业理论知识,培养独立创新的能力和解决实际问题的能力。 关键词:空调系统多联机系统冷负荷设备选择水力计算

浅谈多联机空调系统的设计与应用

浅谈多联机空调系统的设计与应用 摘要:以大金多联机系列产品为例,针对常见的几种业态(例如:普通公建、公寓或写字间、高档住宅及别墅等),结合其项目所处地理位置、空调的具体使用要求及降低工程造价等方面因素,经综合考量后,确定空调系统的系统设置及最终室内外机的选用方式,选择最优空调设计方案。 关键字:多联机空调;VRV;系统形式;连接率;与精装修配合 Abstract: the auric many online series products for the example, and in the light of several common format (for example: general public, apartment or writing room, high-grade residence and villa etc), in combination with the project is located situation, air conditioning of the specific use requirements and cut down engineering cost aspects of the comprehensive consideration, sure air conditioning system system setting and eventually the selection of indoor and outdoor machine way, select the optimal air-conditioning design. Key word: VRF air conditioning; VRV; The system form; Connection rate; And fine decoration with 中图分类号:TU831.3+5文献标识码:A 文章编号: 随着社会经济的不断发展与进步,人们生活水平的日益提高,人们对自身的生活品质逐步有了更高的追求,而空调也已成为人们日常生活不可或缺的一部分。多联机空调以其系统设置的灵活性、安装维修的快捷性、运行管理的简单性、日常使用的节能性等特点,被广泛应用于各类项目中。 一、多联机空调系统的设计与应用: 多联机空调系统产品种类繁多,针对以下几种常见业态,简单介绍多联机空调在项目中的设计与应用。 1、普通公建: 普通公建的使用功能一般为商场、综合楼、体育场馆、售楼处、商业网

空调维护方案多联机

空调维护方案多联 机

项目名称 (空调系统维护施工方案) 6月20日

一、前言 空调系统自投入运行以来,运行状况良好。为保证空调系统安全、可靠、正常运行。根据甲方的要求:现对空调系统进行全面检修维护,检修项目如下; 二、检修项目 2.1 大金低温二级压缩中央空调:检查机组冷冻油,制冷剂R410A总量,检查散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,换热器,液晶控制显示屏,高低压电路控制板,设备外表油污,主机内部的清洗除垢排渣。 2.2 易龙新风换气机组:检查空组风箱密闭性,清洗初效过滤网、中效过滤网。检查风机,传动皮带,新风阀,排风阀,回风阀,送风阀,混风阀,电加热器,加湿器,风机减震器,机组与基础之间的固定是否牢固及机组表面油污。 2.3 加湿水循环泵:正常工况下运行电流。 2.4 补水泵:正常工况下运行电流。 2.5 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电 脑及各分控制柜通讯。

2.6 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定 性。 2.7 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有 要进行疏通,检查冷凝水导引盘是否畅通,无堵塞现象。 2.8 虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。 2.9 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行 疏通。 2.10 电动阀:测试反应灵敏度,执行器比例。 2.11 电动二通阀:测试开闭灵敏度实验,测试严密性实验。2.12 压力表:测试精确度,稳定性。 2.13 电动风量调节阀:测试执行器开关机风量调节比,试验信号输出的执行情况。 2.14 多联机配电柜:检查各开关,继电器,交流接触器,互感 器。 2.15 总配电柜:检查各开关,断路脱钩器。 2.16 多联空调室外机:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,