《建筑结构》作业1

一、填空题(每小题2分,共20分)

1.对于有明显流幅的钢筋(俗称软钢),一般取(屈服强度)作为钢筋设计强度的依据。

2.混凝土强度等级的表示方法为,符号C代表(混凝土),C后面的数字表示以(2/mmN)为单位的立方体抗压强度标准值。

3.结构的极限状态分(承载能力极限状态)和(正常使用极限状态)两种。

4.混凝土和钢筋的强度设计值,定义为强度标准值(除以)相应的材料强度分项系数。

5.(纵向受力钢筋)的外边缘至(混凝土)表面的垂直距离,称为混凝土保护层厚度,用c表示

6、钢筋混凝土从加荷至构件破坏,梁的受力存在着三个阶段,分别为弹性工作阶段、(带裂缝工作阶段)和(破坏阶段)阶段。

7、受拉钢筋首先到达屈服,然后混凝土受压破坏的梁,称为(适筋)梁,这种破坏称为(延性)破坏。

8、影响有腹筋的斜截面破坏形态的主要因素是(剪跨比)和(配箍率)。

9、钢筋混凝土梁的斜截面破坏的三种形式中,只有(剪压)破坏是斜截面承载力计算的依据。

10、T型截面梁按中和轴位置不同分为两类:第一类T型截面中和轴位于(翼缘内),第二类T型截面中和轴位于(梁肋内)。

二、选择题(每小题2分,共20分)

1.对于无明显屈服点的钢筋,其强度标准值取值的依据是(D)

A.最大应变对于的应力

B.极限抗拉强度

C. 0.9倍极限抗拉强度

D.条件屈服强度

2.我国规范采用(A)作为确定混凝土强度等级的依据。

A.立方体抗压强度标准值B.轴心抗压强度C.轴心抗拉强度D.劈拉强度

3. 建筑结构在其设计使用年限内应能满足预定的使用要求,有良好的工作性能,称为结构的(B)

A.安全性B.适用性C.耐久性D.可靠性

4.当结构或构件出现下列状态(A)时,即认为超过了承载能力极限状态。

A.结构转变为机动体系B.出现了影响正常使用的过大振动

C.挠度超过允许值D.裂缝超过了允许值

5.截面尺寸和材料强度一定时,钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率的关系是(C)。

A.配筋率越大,正截面承载力越大B.配筋率越大,正截面承载力越小

C.当配筋率在某一范围内时,配筋率越大,正截面承载力越大

D.配筋率大小和正截面承载力大小没有关系

6.双筋矩形截面梁,正截面承载力计算公式的第二个适用条件's2ax(C)。

A.防止出现超筋破坏B.防止出现少筋破坏

C.保证受压钢筋达到规定的抗压设计强度D.保证受拉钢筋达到规定的抗拉设计强度

7.在截面设计时,满足下列条件(D)则为第二类T形截面。

8.当剪跨比适中,且腹筋配置量适当时,常发生( B)。

A.适筋破坏B.剪压破坏C.斜压破坏D.斜拉破坏

9.在钢筋混凝土梁斜截面承载力计算中,若,则应采取的措施是(A)。

A.加大截面尺寸B.增加箍筋用量C.配置弯起钢筋D.增大纵筋配筋率

10.条件相同的无腹筋梁,发生斜压、剪压、斜拉破坏形态时,梁的斜截面抗剪承载力的大致关系是(A)。

A.斜压破坏的承载力>剪压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力

B.剪压破坏的承载力> 斜压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力

C.斜拉破坏的承载力>斜压破坏的承载力>剪压破坏的承载力

D.剪压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力>斜压破坏的承载力

三、简答题(每小题5分,共15分)

1.混凝土结构对钢筋性能的要求有哪些?

答:用于混凝土结构中的钢筋,一般应能满足下列要求:

(1)有较高的强度和适宜的屈强比;(2)较好的塑性;(3)可焊性;(4)低温性能;

(5)与混凝土要有良好的粘结力。

2.在结构设计的表达式中,如何确定永久荷载、可变荷载的代表值?

答:对于永久荷载,规定以其标准值作为代表值;对于可变荷载,则以其标准值、组合值、准永久值及频遇值作为代表值:

3.根据梁纵向钢筋配筋率的不同,钢筋混凝土梁可分为哪三种类型,各有何破坏特征?

答:根据梁纵向钢筋配筋率的不同,钢筋混凝土梁可分为:适筋梁、超筋梁和少筋梁。

适筋梁的破坏始于受拉钢筋屈服,然后受压区混凝土被压碎;由于钢筋屈服后产生很大塑性变形,使裂缝急剧开展和挠度急剧增大,给人以明显的破坏预兆,这种破坏称为延性破坏。

适筋梁的材料强度能得到充分发挥。

超筋梁混凝土被压碎时钢筋的应力还未达到屈服强度;这种单纯因混凝土被压碎而引起的破坏,发生得非常突然,没有明显的预兆,属于脆性破坏。实际工程中不应采用超筋梁。

少筋梁一旦出现裂缝,钢筋的应力就会迅速增大并超过屈服强度而进入强化阶段,甚至被拉断。在此过程中,裂缝迅速开展,构件严重向下挠曲,最后因裂缝过宽,变形过大而丧失承载力,甚至被折断。这种破坏也是突然的,没有明显预兆,属于脆性破坏。实际工程中不应采用少筋梁。

五、计算题(每题15分,共45分)

1.某钢筋混凝土矩形截面梁,截面尺寸b*h=200mm*500mm,混凝土强度等级C25,钢筋采用HRB400级,已经配置有3根直径为20mm的纵向受拉钢筋,混凝土保护层厚度25mm。该梁承受最大弯矩设计值M=120KN.m

4.混凝土受压区高度的为大偏心受压构件,反之为小偏压构件。

6.根据混凝土构件施加预应力方法的不同,分为(先张法)和(后张法)。

5.混凝土施加预压完成之前出现的预应力损失称为(第一批)损失,混凝土施加预压完成后的损失,称为(第二批)损失。

7.预应力混凝土对混凝土的性能要求:(强度高);(收缩、徐变小);快硬、早强;弹性模量高。

8.单层厂房中的主要受力构件是横梁(屋面梁或屋架)、(柱和基础),按结构形式可分为(排架结构和刚架结构)。9.排架结构分无檩体系和有檩体系两种。(无檩体系)由大型屋面板、屋面梁或屋架及屋盖支撑组成,(有檩体系)是由小型屋面板、檩条、屋架及屋盖支撑组成。

10.单层厂房的支撑包括(屋盖)支撑和(柱间)支撑两部分。

二、选择题(每小题2分,共20分)

1.轴心受压构件,配置纵筋的作用是(D)。

A.发挥套箍的作用,防止纵筋压屈B.提高混凝土的抗拉能力C.防止发生失稳破坏

D.帮助混凝土承受压力,减少构件截面尺寸

2.轴心受压构件的稳定系数主要与(C)有关。

A.混凝土强度B.配筋率C.长细比D.荷载

3.大小偏心受压构件破坏的根本区别在于,当截面破坏时,(B)。

A.受压钢筋是否能达到钢筋的抗压强度B.受拉钢筋能否达到钢筋的抗拉强度

C.受压区混凝土是否被压碎D.受拉区混凝土是否破坏

4.偏心受压构件界限破坏时(D)。

A.远离轴向力一侧的钢筋屈服比受压区混凝土压碎早发生B.远离轴向力一侧的钢筋屈服比受压区混凝土压碎晚发生C.远离轴向力一侧的钢筋屈服与另一侧钢筋屈服同时发生D.远离轴向力一侧的钢筋屈服与受压区混凝土压碎同时发生

5.先张法的施工工序是(C)。

A.先张拉钢筋,并将其固定,浇注混凝土后,马上放松钢筋B.混凝土浇注后,马上张拉钢筋并固定

C.先张拉钢筋,待混凝土达到一定强度后,放松钢筋D.先浇注混凝土,待混凝土达到一定强度后,张拉钢筋

6.对先张法和后张法的预应力混凝土构件,如果采用相同的张拉控制应力值,则(C)

A.后张法所建立的钢筋有效预应力比先张法小B.后张法所建立的钢筋有效预应力与先张法相同C.后张法所建立的钢筋有效预应力比先张法大D.没有任何关系

7.条件相同的钢筋混凝土轴拉构件和预应力混凝土轴拉构件相比较(B )。

A.前者的承载力高于后者B.前者的抗裂度比后者差

C.前者与后者的承载力和抗裂度相同

8.单层厂房下柱柱间支撑设置在伸缩缝区段的(D)。

A.两端,与上柱柱间支撑相对应的柱间

B.中间,与屋盖横向支撑对应的柱间

C.两端,与屋盖支撑横向水平支撑对应的柱间

D.中间,与上柱柱间支撑相对应的柱间

9.在一般单阶柱的厂房中,柱的(A)截面为内力组合的控制截面

A.上柱底部、下柱的底部与顶部B.上柱顶部、下柱的顶部与底部

C.上柱顶部与底部、下柱的底部D.上柱顶部与底部、下柱顶部与底部

10.单层厂房柱进行内力组合时,任何一组最不利内力组合中都必须包括(A)引起的内力。

A.恒载B.吊车荷载C.风荷载D.屋面活荷载

三、简答题(每小题5分,共30分)

1.简述大小偏心受压构件的破坏特征及其判别方法。

答:大偏心受压构件的破坏特征:受压构件的破坏是由于受拉钢筋首先到达屈服,然后压区混凝土被压碎,其承载力主要取决与受拉钢筋,故称为受拉破坏。这种破坏有明显的预兆,横向裂缝显著开展,变形急剧增大,具有塑性破坏的性

质。

小偏心受压构件的破坏特征:受压构件破坏时,受压区边缘混凝土达到极限压应变值,受压钢筋应力达到抗压屈服强度,离轴向力较远一侧的钢筋不论受拉还是受压,其应力一般都达不到屈服强度,属于脆性破坏。其承载力取决于受压区混凝土及受压钢筋,故称为受压破坏,这种破坏缺乏明显的预兆,具有脆性破坏的性质。

大小偏心受压构件的判别:当b时,为大偏心受压破坏形态;当b时,为小偏心受压破坏形态。

2.简述先张法与后张法的基本施工工序。

答:先张法基本工序为:

(1)在台座(或钢模)上用张拉机具张拉预应力钢筋至控制应力,并用夹具临时固定;

(2)支模并浇灌混凝土;

(3)养护混凝土(一般为蒸汽养护)至设计强度的75%以上时,切断预应力钢筋。

后张法基本工序为:

(1)浇筑混凝土构件,并预留孔道;(2)养护混凝土到规定强度值;

(3)在孔道中穿筋,并在构件上用张拉机具张拉预应力钢筋至控制应力;

(4)张拉端用锚具锚住预应力钢筋,并在孔道内压力灌浆。

3.先张法与后张法施加与保持预应力的方法有何不同,各有何适用?

答:先张法构件是通过预应力钢筋与混凝土之间的粘结力传递预应力的。此方法适用于在预制厂大批制作中、小型构件,如预应力混凝土楼板、屋面板、梁等。

后张法构件是依靠其两端的锚具锚住预应力钢筋并传递预应力的。因此,锚具是构件的一部分,是永久性的,不能重复使用。此方法适用于在施工现场制作大型构件,如预应力屋架、吊车梁、大跨度桥梁等。

4.单层工业厂房中支撑的主要作用是什么?屋盖支撑包括哪些?

答:单层工业厂房中支撑的作用主要是:

(1)在施工和使用阶段保证厂房结构的几何稳定性;

(2)保证厂房结构的纵向和横向水平刚度,以及空间整体性;

(3)将水平荷载传给主要承重结构和基础;

屋盖支撑包括:设置在上、下弦平面内的横向支撑和设置在下弦平面内的纵或屋面梁上翼缘的侧向稳定,向水平支撑,以及设置在屋面梁或屋架间的垂直支撑和水平系杆。

5.抗风柱、圈梁、连系梁、过梁和基础梁各有何作用?

答:抗风柱的作用:抗风柱的作用将山墙风荷载传递至基础;圈梁的作用:圈梁的作用是将墙体、柱箍在一起,以加强厂房的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载引起对厂房的不利影响;

连系梁的作用:连系梁的作用是连系纵向柱列,以增强厂房的纵向刚度,并传递风载到纵向柱列。

基础梁的作用:在一般厂房中,基础梁的作用是承担围护墙体的重量,而不另做墙基础。

6.作用在排架上的恒载和活载各包括哪些?

答:作用在排架上的荷载可分为恒载和活载。恒载包括屋盖自重、上柱自重、下柱自重、吊车梁和轨道等零件自重,以及有时支承在柱牛腿上的围护结构自重。

活载包括屋面活载,吊车荷载、均布风载以及作用在屋盖支承处的集中风荷载等。

《建筑结构》作业3

一、填空题(每小题2分,共20分)

1.我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)把(10层及10层以上)或房屋高度大于(28m)的建筑物定义为高层建筑,10层以下的建筑物为多层建筑。

2.框架结构在水平荷载下表现出(抗侧移刚度小,水平位移大)的特点,属于柔性结构,随着房屋层数的增加,水平荷载逐渐增大,将因侧移过大而不能满足要求。因此,框架结构房屋一般不超过(15)层。

3.根据承重框架布置方向的不同,框架的结构布置方案可划分为:(横向框架承重)、(纵向框架承重)及纵、横混合承重。

4.墙、柱的高厚比是指墙、柱的(计算高度)与(墙厚或柱边长)的比值。

5.确定无筋砌体受压构件承载力的影响系数时,应考虑的因素有:( )(高厚比)和(砂浆强度等级)。6.影响砌体抗压强度的主要因素有:(块材的强度等级和厚度)、砂浆的物理、力学性能以及(砌筑质量)。

7.带壁柱墙的高厚比验算分两步进行,包括(整片墙)的高厚比验算与(壁柱间墙)的高厚比验算。

8.钢材的机械性能主要指屈服强度、(抗拉强度)、(伸长率)、冷弯性能及冲击韧性等。

9.碳是形成钢材强度的主要成份。碳的含量提高,则钢材强度(提高),但同时钢材的塑性、韧性、冷弯性能、可焊性及抗锈蚀能力(下降)。

10.承重结构的钢材,应根据(结构的重要性),荷载的性质(静力或动力)、结构形式、(应力状态)、连接方法(焊接或螺栓连接)、钢材厚度工作温度等因素综合考虑,选择合适钢号和材性。

二、选择题(每小题2分,共20分)

1.( C )结构体系既有结构布置灵活、使用方便的优点,又有较大的刚度和较强的抗震能装配整体式框架是将预制梁、柱和板在现场安装就位后,在梁的上部及梁、柱节点处再后浇混凝土使之形成整体,力,因而广泛的应用与高层办公楼及宾馆建筑。

A.框架B.剪力墙C.框架-剪力墙D.框架-筒体

2.框架在水平荷载作用下,因无节点间荷载,(A)。

A.梁、柱的弯矩图都是直线形B.梁、柱的弯矩图都是曲线形C.梁的弯矩图是直线形、柱的弯矩图是曲线形D.梁的弯矩图是曲线形、柱的弯矩图是直线形

3.框架在竖向荷载作用的近似计算可以采用(分层法)。下-分层法

A.反弯点法B.D值法C.分层法D.力矩分配法

4.砌体结构采用水泥砂浆砌筑,则其抗压强度设计值应乘以调整系数(B)A.0.9 B.0.85 C.0.75 D.0.5

5.砌体局部受压可能有三种破坏形态,(D)表现出明显的脆性,工程设计中必须避免发生。

A.竖向裂缝发展导致的破坏——先裂后坏B.劈裂破坏——一裂就坏

C.局压面积处局部破坏——未裂先坏D.B和C

6.无筋砌体,结构截面面积A<0.3m2时,其强度设计值应乘以调整系数(C)。

A.0.75 B.0.89 C.0.7+A D.0.9

7.混合结构房屋的空间刚度与(A)有关。

A.屋盖(楼盖)类别、横墙间距 B.横墙间距、有无山墙

C.有无山墙、施工质量D.屋盖(楼盖)类别、施工质量

8.钢材的伸长率用来反映材料的(C)。

A. 承载能力

B. 弹性变形能力

C. 塑性变形能力

D. 抗冲击荷载能力

9.(C)是衡量结构的承载能力和确定强度设计值的重要指标。

A.抗拉强度B.极限强度C.屈服强度D.抗压速度

10.钢材经冷作硬化后屈服点(C),塑性降低了。

A.降低B.不变C.提高D.变为零

三、简答题(每小题5分,共35分)

1.框架结构按施工方法可分为哪几种?其组成如何?

答:框架结构按施工方法可分为全现浇式框架、半现浇式框架、装配式框架和装配整体式框架四种形式。

全现浇式框架,即梁、柱、楼盖均为现浇钢筋混凝土。半现浇式框架是指梁、柱为现浇,楼板为预制,或柱为现浇,梁板为预制的结构。装配式框架是指梁、柱、楼板均为预制,然后通过焊接拼装连接成整体的框架结构。所谓装配整体式框架是将预制梁、柱和板在现场安装就位后,在梁的上部及梁、柱节点处再后浇混凝土使之形成整体。

2.分层法计算内力的主要步骤是什么?

答:分层法计算内力的主要步骤是:

1、将多层框架分层,以每层梁与上下柱组成的单层框架作为计算单元,柱远端假定为固端;

②用力矩分配法分别计算各计算单元的内力;

③分层计算所得的梁端弯矩即为最后弯矩。

3.多层砌体房屋承重墙布置有哪几种方案?纵、横墙承重体系的特点如何?

答:多层砌体房屋承重墙布置有下列几种方案:横墙承重体系、纵墙承重体系和纵、横墙承重体系。

纵、横墙承重体系的特点是:

(1)横墙的间距可以加大,房间的使用空间较横墙承重体系增加。但横墙间距受现浇板的跨度和墙体截面的限制不宜太大。

(2)纵、横墙承受的荷载比较均匀,常常可以简化基础的类型,便于施工。

(3)纵、横两个方向的空间刚度均比较好。

4.作为刚性和刚弹性方案的横墙,为了保证屋盖水平梁的支座位移不致过大,横墙应符合下列要求有哪些?

答:作为刚性和刚弹性方案的横墙,为了保证屋盖水平梁的支座位移不致过大,横墙应符合下列要求,以保证其平面刚度:

(1)横墙中开洞口时,洞口的水平截面积不应超过横墙截面积的50%;

(2)横墙的厚度不宜小于180mm;

(3)单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层房屋的横墙长度,不宜小于H/2 (H为横墙总高度)。

5.影响墙、柱允许高厚比的因素有哪些?它们分别有何影响?

答:影响墙、柱允许高厚比的因素有:

(1)砂浆强度等级:墙、柱的稳定性与刚度有关,刚度与弹性模量E有关,而砂浆的强度直接影响砌体的弹性模量,砂浆强度高,允许高厚比[β]大些;砂浆强度低,则[β]小些。

(2)砌体类型:毛石墙砌体较实心墙刚度差,[β]值应降低;组合砖砌体刚度好,[β]值相应提高。

(3)横墙间距:横墙间距小,墙体的稳定性和刚度好;反之,横墙间距大则稳定性和刚度差。在验算高厚比时,用改变墙体计算高度H0的方法来考虑这一因素。

(4)支承条件:刚性方案房屋的墙、柱在屋(楼)盖处假定为不动铰支座,支承处变位小,[β]值可提高;而弹性和刚弹性方案,也用计算高度0H来考虑,墙、柱的[β]值应减小。

(5)砌体的截面形式:有门窗洞口的墙即变截面墙,墙体的稳定性较无洞口的墙要差,规范规定,允许高厚比[β]应乘修正系数产U2予以折减。

(6)构件重要性和房屋使用情况:非承重墙属次要构件,且荷载为墙体自重,[β]值可提高;使用时有振动的房屋,[β]值应降低。

6.钢材在各种荷载作用下会发生两种性质完全不同的破坏形式,各有何特点?

答:钢材在各种荷载作用下会发生两种性质完全不同的破坏形式,即塑性破坏和脆性破坏。塑性破坏断口呈纤维状,色泽发暗,破坏前有较大的塑性变形和明显的颈缩现象,且变形持续时间长,容易及时发现并采取有效补救措施,通常不会引起严重后果。

脆性破坏断口平齐并呈有光泽的晶粒状。由于脆性破坏前没有明显的征兆,不能及时觉察和补救,破坏后果严重。因此,在钢结构的设计、施工和使用中,要充分考虑各方面因素,避免一切发生脆性破坏的可能性。

7.钢结构设计规范(GB50017-2003)对承重结构的钢材宜采用哪几种?

答:钢结构设计规范(GB50017-2003)对承重结构的钢材宜采用Q235钢(3号钢)、Q345钢(16Mn钢)、Q390钢(15MnV 钢)和新品种Q420钢(15MnVN)四种。

《建筑结构》作业4

一、填空题(每小题2分,共20分)

1.钢结构的连接通常有(焊接、铆接和螺栓连接)三种方式。在房屋结构中,常用(焊接和螺栓)连接。

2.普通螺栓的优点是(装卸便利,不需特殊设备)。高强度螺栓是靠(被连接板间的强大摩擦阻力)传递剪力。

3.焊接接头有(平接、搭接、T形)连接和角接,所采用的焊缝主要有(对接焊缝及角焊缝)两种。

4.受压柱由(柱头、柱身、柱脚)三部分组成。柱身截面有(实腹式、缀板式和缀条式)三种。

5.对于一般有翼板的组合工字形钢梁应进行梁的强度、(刚度)、整体稳定和(局部稳定计算)。

6.根据支撑设置的部位不同有上弦横向水平支撑、(下弦横向水平支撑)、下弦纵向水平支撑、(屋架垂直支撑)和系杆等。当有天窗时,还应注意天窗架间支撑。

7.构件的长细比是(计算长度与回转半径)之比。

8.(震级)是地震规模的指标,按照地震本身强度而定的等级标度,用以衡量某次地震的大小。(地震烈度)是指某一地区的地面及建筑物遭受到一次地震影响的强弱程度。

9.在多层砖砌体房屋中的适当部位设置(钢筋混凝土构造柱)并与(圈梁)结合共同工作,提高房屋的抗震能力,防止和延缓房屋在地震作用下发生突然倒塌。

10.抗震结构的构件应有利于抗震,对于钢筋混凝土构件(梁、柱、墙)应合理的选择尺寸、配置纵向受力钢筋和箍筋,

避免(剪切)破坏先于弯曲破坏、混凝土的(压溃)先于钢筋的屈服和钢筋(锚固粘结)破坏先于构件破坏。

二、选择题(每小题2分,共20分)

1.直角角焊接的焊脚尺寸应满足hfmin1.51t及hfmax1.2·t2,则t1、t2分别为(A )的厚度。

A.t1为厚焊件,t2为薄焊件B.t1为薄焊件,t2为厚焊件C.t1、t2皆为厚焊件D.t1、t2皆为薄焊件2.部分焊透的对接焊缝的计算应按(B)计算。

A.对接焊缝B.角焊缝C.断续焊缝D.斜焊缝

3.在承受动力荷载的连接中,可用(B)等。

A.普通焊缝或深熔焊缝B.平坡焊缝或深熔焊缝

C.普通焊缝或平坡焊缝D.深熔焊缝或斜焊缝

4.一个承受剪力作用的普通螺栓在抗剪连接中的承载力是(D)。

A.栓杆的抗剪承载力B.被连接构件(板)的承压承载力

C.A、B中的较大值D.A、B中的较小值

5.轴心受压构件的承载力往往是由(D)条件决定的。

A.强度计算B.整体稳定性C.局部稳定性D.稳定

6.轴心受力构件应进行强度计算,其净截面的平均应力不应超过钢材的(B)。

A.抗拉强度B.屈服强度C.比例极限D.极限强度

7.轴心受力构件不应过分柔弱应具有一定的刚度,不使构件产生过大的变形。刚度用(C)表示。

A.杆件计算长度B.截面回转半径C.长细比D.稳定系数

8.焊接工字形截面梁腹板设置加劲肋的目的是(D)。

A.提高梁的抗弯强度B.提高梁的抗剪强度

C.提高梁的整体稳定性D.提高梁的局部稳定性

9.“三水准、两阶段”的抗震设防目标可概括为(A)。

A.“小震不坏,中震可修,大震不倒”B.“小震不倒,中震不坏,大震可修”

C.“小震可修,中震不倒,大震不坏”D.“小震不坏,中震不倒,大震可修”

10.下列(A)为可不进行天然地基与基础抗震承载力验算的建筑。

A.砌体结构B.多层框架厂房

C.有山墙的钢筋混凝土柱等高多跨厂房D.有山墙的砖柱单跨厂房

三、简答题(每小题5分,共30分)

1.普通螺栓在什么情况下可用于受剪连接?

答:普通螺栓在下列情况下可用于受剪连接:承受静力荷载或间接承受动力荷载结构中的次要连接;承受静力荷载的可拆卸结构的连接;临时固定构件用的安装连接。对直接承受动力荷载的普通螺栓受拉连接应采用双螺帽或其他能防止螺帽松动的有效措施。

2.高强度螺栓连接分为哪两种?他们分别是如何传递外力的?其特点和适用如何?

答:高强度螺栓连接可分为摩擦型和承压型两种。

摩擦型连接:外力仅依靠部件接触面间的摩擦力来传递。其特点是连接紧密,变形小,传力可靠,疲劳性能好,主要用于直接承受动力荷载的结构、构件的连接。

承压型连接:起初由摩擦传力,后期同普通螺栓连接一样,依靠杆和螺孔之间的抗剪和承压来传力。其连接承载力一般比摩擦型连接高,可节约钢材。但在摩擦力被克服后变形较大,故仅适用于承受静力荷载或间接承受动力荷载的结构、构件的连接。

3.对于一般有翼板的组合工字形钢梁应进行梁哪些计算?

答:对于一般有翼板的组合工字形钢梁应进行梁的强度、刚度、整体稳定和局部稳定计算。

4.屋架杆件的受力特点如何?

答:屋架杆件的受力特点:上弦杆一般为受压杆件,当有节间荷载时为压弯构件。下弦杆为受拉杆件,当有节间载荷时为拉弯构件。腹杆为轴心受拉杆件或轴心受压杆件。

5.抗震结构各构件之间的连接应符合哪些要求?

答:抗震结构各构件之间的连接应符合:构件节点的破坏,不应先于其连接的构件;预埋件的锚固破坏,不应先于连接

的构件;装配式结构构件的连接,应能保证结构的整体性。

6.框架梁、柱的构造措施应考虑哪些内容?

答:框架梁的构造措施应考虑:梁截面尺寸、梁的配筋率、梁的箍筋、梁内纵筋锚固。框架柱的构造措施应考虑:柱截面尺寸、轴压比限值、柱纵向钢筋的配置、柱的箍筋要求。

建筑结构实训总结

建筑结构实训总结 建筑结构实训总结时光飞逝,大学的三年已经过去,我从一名学校的学生变成了一名工程的技术人员。想想自己的大学生活仿佛做梦一样,就那样的淡淡的逝去,自己不是没有珍惜,但是感觉自己没有好好的包握住那段时光。 当我参加工作后我就会想起老师们的教导,老师对我的关怀是我这辈子最深刻的记忆,学校里是没有勾心斗角、利益纷争,老师们对我的教导也是出自内心的。在此,我也要感谢我的老师们对我的教导,没有你们的教导就没有我今天的成长。 我出了校门就步入了房地产开发有限公司,我的第一堂课是学习了华中的企业文化,使我深刻的了解到我们公司的对工程质量的严格要求,也让我深刻的认识到作为一名工程上的人员,要想把握好质量,最重要的就是提高自己的专业素质,只有专业能力的提高才能发现问题,解决问题,防患工程质量事故的发生。而对于我,要想成为一名合格地工程人员,首先要端正自己的态度,从学生步入到一名技术人员,在学校中你的任务就是认真学习,而在工作中你的任务就是要认真对待自己的本职工作,认真的完成好每天的任务。其次就是要认真的学习,在现场和学校有着很大的不同,学校所学的是一些基础理论,而在现场所学的是一些技术经验,要想自己的技术水平有所提高,只有勤而好学、虚心请教才

行,而我在现场有着得天独厚的优势,国宅的刚刚起建使我能学习到每一个施工阶段,让我对一栋楼的建设有了更深刻的了解。再次就是要努力工作,对于我现在就是要勤跑现场,学习每一个分项工程的施工技术和施工工艺,这样才能使我对知识的理解和运用有所提高。 我们报道的时候,工程还没有开工,所以说应该是赶上了一个好的工程,能够让我从头开始学习。一期有五栋楼还有车库的建设,我们头一个月工程没有动工所以我的主要任务就是看图纸、学习图集、规范,从学校学习的这些知识也正好派上用场,虽然在学校学习的比较浅,但是对于我们的帮助是巨大的。刚刚来的时候看图纸真的很肤浅,我只能看明白一些表面的东西,对于一些复杂的细部的结构自己很难看的透彻。不过在通过自己慢慢的努力自己已经从一个大概的框架慢慢的渗透进去。 工程的动工是在三月十五号,分给了我11#、12#两栋楼,我首先经历了清理桩间土。虽然清理桩间土比较简单,但其中的注意事项也非常重要。通过现场的清理桩间土,我明白到表面要做到刮平,没有虚土。有回填土的地方要挖出来用灰土或者混凝土进行处理。有小局部的坑洼地方要做小的四方槽。清土要尽量避免碰桩、挖桩。如果桩发生了断裂要要把有问题的部分刨出来切割后扩大桩的直径用混凝土进行修补。

地下建筑结构

地下建筑结构 1地下建筑结构的设计原则:安全适用、技术先进、经济合理。 2 确定地下建筑结构形式的因素: 1)控制因素——受力条件:在一定地质条件下的围岩压力、水土压 力和一定的爆炸与地震等动载下求出最合理和经济的结构形式。 2)制约因素——使用要求:地下建筑物必须考虑使用要求。 3)重要因素——施工方案:在地质条件和使用条件相同情况下,施 工方法不同其采取的结构形式也不同。 3 围岩压力:是指位于地下结构周围岩土体发生变形或破坏,作用 在衬砌结构或支撑结构上的压力。是作用在地下结构的主要荷载。 4 围岩压力的影响因素 ①围岩的结构;②围岩的强度;③地下水的作用;④洞室的尺寸与形状; ⑤支护的类型和刚度;⑥施工方法;⑦洞室的埋置深度;⑧支护时间; ⑨其他因素 5 地下结构与地面结构区别: (1)地下结构存在地层弹性抗力,其变形受到地层的约束;而地面结 构的变形不受介质约束;

(2)地下结构存在地层弹性抗力,结构的受力条件得以改善,其承载力有所增加4、初始地应力由自重应力和构造应力两部分组成。 6 当地下结构产生压向地层的变形,由于结构与岩土体紧密接触,则岩土体将制止结构的变形,从而产生了对结构的反作用力,即弹性抗力。 7 弹性地基梁:是指搁置在具有一定弹性地基上,各点与地基紧密相贴的梁。 8 弹性地基梁与普通梁的两大区别: (1)超静定次数是无限还是有限 普通梁只在有限个支座处与基础相连,梁所受的支座反力是有限个未知力,因此,普通梁是静定的或有限次超静定的结构。 弹性地基梁与地基连续接触,梁所受的反力是连续分布的,具有无穷多个支点和无穷多个未知反力,因此,弹性地基梁是无穷多次超静定结构。 (2)地基的变形是考虑还是略去 普通梁的支座通常看作刚性支座,即略去地基的变形,只考虑梁的变形。 弹性地基梁则必须同时考虑地基的变形;梁与地基是共同变形的;一方面梁给地基以压力,使地基沉陷,反过来,地基给梁以相反的压力,限制梁的位移。

建筑结构作业答案doc资料

建筑结构作业答案

第3章按近似概率理论的极限状态设计方法 一、选择题 1.结构在规定的时间内、规定的条件下,完成预定功能的能力称为(D )。 A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.可靠性 2.永久荷载的分项系数应按规定采用,下列说法正确的是( D )。 Ⅰ.当其效应对结构不利时取1.2 Ⅱ .当其效应对结构有利时取 1.35 Ⅲ.当其效应对结构不利时取 1.0 Ⅳ.当其效应对结构有利时取 1.0 A. Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、 C. Ⅰ、Ⅳ D.Ⅳ 3.下列各项作用中是可变荷载的是(B )。 Ⅰ.风荷载Ⅱ .雪荷载Ⅲ.地震作用Ⅳ. 楼面活荷载 Ⅴ.温度变化Ⅵ.土压力Ⅶ.安装检修荷载 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅶ C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ 4.下列建筑物中,楼面活荷载取值最大的是(A )。 A.书库 B.商店 C.办公楼 D.展览馆 5.结构重要性系数?,对安全等级为一级、二级、三级的结构构件,分别取(C)。 A.一级1.3,二级1.2,三级1.1 B.一级1.2,二级1.1,三级1.0 C.一级1.1,二级1.0,三级0.9 D.一级1.0,二级0.9,三级0.8 6.下列哪个项目不是结构上的作用效应?( C) A.柱内弯矩 B. 梁的挠度 C.屋面雪荷载 D.地震作用引起的剪力 7.已知混凝土自重标准值为25KN/m3,120mm厚的混凝土板的恒荷载设计值是多 少?(B) A.3KN/m2 B. 3.6 KN/m2 C.3.6 KN/m3 D.4.2 KN/m2 8.240mm厚的清水砖墙的自重标准值等于多少?(A) A.4.5 KN/m2 B.67.03 KN/m2 C.5.47 KN/m2 D.6.38 KN/m2 9.一般教室的楼面活荷载标准值是多少?( B) A.1.5KN/m2 B. 2.0 KN/m2 C.3.5 KN/m2 D.4.0 KN/m2 10.当结构出现哪一类状态时,即认为超过承载能力极限状态( D ) A、挠度变形超过允许挠度值。 B、裂缝宽度超过最大裂缝宽度允许值。 C、局部损坏已影响正常使用或耐久性能。 D、结构的作为刚体失去平衡。

建筑构造实训报告材料

中央广播电视大学 建 筑 构 造 实 训 专业:工程造价姓名:张少锋

建筑构造实训报告 一、本次实习的内容 本次实习的目的主要在于通过教师和工程技术人员的现场教授以及施工人员的现身说法全面而详细的了解相关材料工艺过程。实习的过程中,学会从技术人员和工人们那里获得直接的和间接地生产实践经验,积累相关的生产知识。通过实习,学习本专业方面的生产实践知识,为专业课学习打下坚实的基础,同时也能够为毕业后走向工作岗位积累有用的经验。实习不仅能让我们早些了解自己专业方面的知识,还能让我们多了解些专业以外的知识,让我们早些认识到我们将面临的工作问题,告诉我们要认真读书,钻研专业知识,拥有足够的理论知识是进行工程实践的基础,本次实习让我明白了作为一个工程建设人员,一定要有扎实的专业基础,严谨负责的态度,才能够做好一项工程,作为一个工程师,只有这样才称得上是一个合格的工程师。 二、本次实习的目的充分了解在建设施工过程中常见的框架结构、剪力墙结构、井字梁、后浇带等部分。熟悉施工工艺,了解建工方向的施工对象,工作环境等。 通过本次建筑结构实训,我加深了对于建筑工程在主体结构方面、建筑工程材料方面及各种特点的理解,以及工程项目中,建筑工程项目的主体结构在设计方面和在施工中的施工规范及工艺要求等有了进一步认识,对建筑工程设计与施工现场的各种技术和管理工作有了更深刻的认识,在实训期间,学到了很多知识,特别是自己的综合分析应用能力也得到了锻炼和提高,并对相关的专业知识有了更进一步的了解。 实习内容:通过去参观在建工程现场情况,了解以下内容: 1、了解该建筑物的结构形式、构造特点、建筑作法、承重方式、施工方式、抗震等级等; 2、了解该建筑物的地基及基础类型、构造形式及施工方法; 3、了解该建筑物的墙体类型、结构布置、细部构造及施工特点; 4、了解该建筑的楼梯、阳台等的详细构造; 实习目的及任务: 目的是通过参观在建工程,使我们对所学知识有一个感

地下建筑结构平时作业

《地下建筑结构》第4次平时作业 1分,共22分) 1.目前在开挖工程中采用的作业方式有顺序作业、和流水作业等三种方式。 2.组织工程施工的程序分为施工准备、、竣工验收三大阶段。 3.地下坑道施工过程中,开挖及支护分上下两部分进行。顺序是→上部衬砌支护→开挖下部→。 4.根据反分析时所利用的基础信息不同,反分析法可分为、位移反分析法和法。其中,位移反分析法按照其采用的计算方法又可分为解析法和。 5.地下结构的施工技术主要包含两个方面:一是;二是支护结构的施工技术。 6.矿山法的基本工序为:、、爆破、出渣、支护、衬砌。其中,和出渣是开挖过程中需时最多的主要工序。 7.地下工程光面爆破,通常采用,起爆顺序分正序和反序起爆两种。正序起爆则首先起爆周边孔,后起爆和辅助孔。 8.,锚喷支护主要包括喷射混凝土、、锚杆安装三道工序。 9.新奥法的设计一般分为两个阶段,即和阶段。 10.浅埋暗挖法根据地下建筑工程的结构特征及覆盖层的地质条件,具体又可分为管棚法、、。 11.隧道掘进机主要分为敞开式和两大类。 12.目前在基坑施工中,对地下水的治理一般可从两个方面进行,一是、二是进行降水。其中,降水方法主要有、、喷射井点和电渗井点等。 二.名词解释。(每小题2分,共18分) 1.反分析法 2.位移分析法 3.矿山法 4.隧道掘进机 5.明挖法

6.沉井 7.冻结法 8.地下建筑施工组织 9.逆解法 1.施工平面图上一般应包括哪些内容? 2.施工准备阶段的工作有哪些? 3.用冻结设计,具体有哪些步骤? 4.简述管棚法施工的主要工序 5.简述新奥法施工的基本要点 6.采用光面爆破技术作业的好处有哪些? 7.选择施工方法的基本因素大体上可归纳为哪几点? 8.简述直接法的优缺点 9.简述分部开挖的具体模拟方法的步骤 10.对岩石地层中的工程,进行数值分析时应予考虑哪些工程地质因素?11.概括采用隧道掘进机进行施工的优点 12.简述用网路法编制施工进度计划的步骤

(完整版)建筑结构作业答案

第3章按近似概率理论的极限状态设计方法 一、选择题 1.结构在规定的时间内、规定的条件下,完成预定功能的能力称为(D )。 A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.可靠性 2.永久荷载的分项系数应按规定采用,下列说法正确的是( D )。 Ⅰ.当其效应对结构不利时取1.2 Ⅱ .当其效应对结构有利时取 1.35 Ⅲ.当其效应对结构不利时取 1.0 Ⅳ.当其效应对结构有利时取 1.0 A. Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、 C. Ⅰ、Ⅳ D.Ⅳ 3.下列各项作用中是可变荷载的是(B )。 Ⅰ.风荷载Ⅱ .雪荷载Ⅲ.地震作用Ⅳ. 楼面活荷载 Ⅴ.温度变化Ⅵ.土压力Ⅶ.安装检修荷载 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅶ C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ 4.下列建筑物中,楼面活荷载取值最大的是(A )。 A.书库 B.商店 C.办公楼 D.展览馆 5.结构重要性系数?,对安全等级为一级、二级、三级的结构构件,分别取(C)。 A.一级1.3,二级1.2,三级1.1 B.一级1.2,二级1.1,三级1.0 C.一级1.1,二级1.0,三级0.9 D.一级1.0,二级0.9,三级0.8 6.下列哪个项目不是结构上的作用效应?( C) A.柱内弯矩 B. 梁的挠度 C.屋面雪荷载 D.地震作用引起的剪力 7.已知混凝土自重标准值为25KN/m3,120mm厚的混凝土板的恒荷载设计值是多少?(B) A.3KN/m2 B. 3.6 KN/m2 C.3.6 KN/m3 D.4.2 KN/m2 8.240mm厚的清水砖墙的自重标准值等于多少?(A) A.4.5 KN/m2 B.67.03 KN/m2 C.5.47 KN/m2 D.6.38 KN/m2 9.一般教室的楼面活荷载标准值是多少?( B) A.1.5KN/m2 B. 2.0 KN/m2 C.3.5 KN/m2 D.4.0 KN/m2 10.当结构出现哪一类状态时,即认为超过承载能力极限状态( D ) A、挠度变形超过允许挠度值。 B、裂缝宽度超过最大裂缝宽度允许值。 C、局部损坏已影响正常使用或耐久性能。 D、结构的作为刚体失去平衡。 11.以下哪组作用均称为直接作用( C ) A、结构自重、风荷载、地震作用 B、风荷载、雪荷载、地震作用

2013建筑结构实训作业及答案

中央广播电视大学人才培养模式改革与开放教育试点 2013学年度第一学期 建筑结构实训形成性考核册 姓名 学号 专业 教学点 西安广播电视大学

建筑结构实训 一、填空题(每空1.5分,共45分) 1.现浇楼盖的结构形式主要有_单向板肋_、_双向板肋_、_井式_和_密肋_等形式。 2.肋形楼盖由_板_、_主梁_和_次梁_组成,楼面荷载的传力途径为单向板肋楼盖。 3.楼梯按施工方法的不同,可分为现浇式和装配式;按结构受力状态的不同可分为梁式、板 式、折板悬挑式(又称剪刀式)和螺旋式。 4.梁式楼梯由_踏步板_、_斜梁_、_平台板_和平台梁组成。它的传力途径为先由踏步 板传给斜梁,再由斜梁传至平台梁。 5.板式楼梯由_踏步板_、_平台板_和平台梁组成。它的传力途径为踏步板上的荷载直接 传至平台梁。平台板支承在平台梁上。 6.在平面布置图上,表示各构件尺寸和配筋方式有平面注写方式、列表注写方式和截面注写 方式。 7.在平面表示法中,L、KL、LZ、KZ分别表示非框架梁、框架梁、梁上柱、框架柱。 二、简答题(1.2.3题各8分,4题11分) 1.采用调幅法必须满足的条件。 答:弯矩调幅法简称调幅法,它是在弹性弯矩的基础上,根据需要适当调整某些截面的弯矩值。通常是对那些弯矩绝对值较大的截面弯矩进行调整,然后,按调整后的内力进行截面设计和配筋构造,是一种实用的设计方法。弯矩调法的一个基本原则是,在确定调幅后的跨内弯矩时,应满足静力平衡条件。 2.截面最不利活荷载的布置原则。 答:活荷载不利布置:活荷载是按一整跨为单位来改变其位置的,因此在设计连续梁、板时,应研究活荷载如何布置将使梁内某一截面的内力最不利。 3.试说明在梁平法表示中φ10@100/200(4)、G4φ16、N6φ16的含义。 答: (1)φ10@100/200(4),表示箍筋为φ10、加密区间距100、非加密区间距200,全为四肢箍;(2)G4φ16,表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根φ16; (3)N6φ16,表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧三根φ16。 4.当受扭纵筋和箍筋的配筋率恰当时,纯扭构件的破坏形式表现如何?当纵筋和箍筋的配置 过多或过少时,破坏形式又如何? 答:适筋梁的破坏待征:破坏前钢筋先达到屈服强度,再继续加荷后,混凝土受压破坏,适筋梁的破坏不是突然发生的,破坏前裂缝开展很宽,挠度较大,有明显的破坏预兆。 超筋梁的破坏特征:梁在破坏时,钢筋应力还没有达到屈服强度,受压混凝土则因达到极限压应变而破坏。破坏时梁在拉区的裂缝开展不大,挠度较小,破坏是突然发生的,没有明显预兆。 少筋梁的破坏特征:少筋梁的拉区混凝土一旦开裂,拉力完全由钢筋承担,钢筋应力将突然剧增,由于钢筋数量少,钢筋应力即达到屈服强度或进入强化阶段,甚至被拉断,其破坏性质也属于脆性破坏。

建筑构造作业参考答案

形成性考核1_0001 试卷总分:100 测试时间:90 单项选择题概念连线题判断题 一、单项选择题(共 20 道试题,共 60 分。) 1. 一般建筑跨度30m以上的大跨度建筑采用()结构。 P3-4 A. 砌体 B. 框架 C. 板墙 D. 空间 2. 柔性基础与刚性基础受力的主要区别是()。 P29-30 A. 柔性基础比刚性基础能承受更大的荷载 B. 柔性基础只能承受压力,刚性基础既能承受拉力,又能承受压力 C. 柔性基础既能承受压力,又能承受拉力,刚性基础只能承受压力 D. 刚性基础比柔性基础能承受更大的拉力 3. 地下室防潮的构造设计中,以下哪种做法不采用()。 P36 A. 在地下室顶板中间设水平防潮层 B. 在地下室底板中间设水平防潮层 C. 在地下室外墙外侧设垂直防潮层 D. 在地下室外墙外侧回填滤水层 4. 对于大多数建筑物来说,()经常起着主导设计的作用。 P2 A. 建筑功能 B. 建筑技术 C. 建筑形象 D. 经济

5. 建筑平面图标注外部尺寸时,其中中间一道尺寸一般标注的是()尺寸。 P17 A. 长度 B. 宽度 C. 轴线间 D. 门窗等细部 6. 除住宅建筑之外的民用建筑高度大于()为高层建筑(不包括单层主体建筑),建筑 总高度大于()时为超高层建筑。 教材P3 A. 16m,20层 B. 16m,40层 C. 24m,100层 D. 24m,100m 7. 建筑平面图的外部尺寸俗称外三道,其中最里面一道尺寸标注的是()。 P17 A. 房屋的开间、进深 B. 房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸 C. 房屋水平方向的总长、总宽 D. 房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸 8. 大型门诊楼属于()工程等级。 P5-6 A. 特级 B. 一级 C. 二级 D. 三级 9. 地下室为自防水时,外加剂防水混凝土外墙、底板均不宜太薄。一般墙厚为()以 上,底板为()以上。 P39

建筑结构实训报告

实 训 报 告 系别:土木工程系 班级:13工程造价(2)班姓名:魏斌 学号:131214111 指导老师:蒲娟

钢结构参观实训报告 一、实训目的: 目的是通过参观在建工程,使我们对所学知识有一个感性认识,对本专业的概貌有一个系统全面的了解,增强我们学习本专业的兴趣。 1、通过参观实际建筑,进一步提高我们对建筑施工、建筑材料的认识,巩固和扩大所学理论知识,提高学习积极性。 2、通过参观在建工程及阅读施工图纸,进行现场比较,进一步培养我们的空间想象能力,提高识读工程图的能力。 3、通过参观,运用所学知识品评建筑的优缺点,提高自身的观察能力和欣赏水平,为下面的课程设计打下基础。 4、通过实习,了解建筑工程施工工艺,熟悉房屋构造,了解建筑材料的特性及应用。 二、参观的钢结构房屋介绍: 在建筑结构的分类中按所用材料分类可以分为:钢筋混凝土结构、钢结构、预应力混凝土结构、砖混结构、木结构等。在此次实训中我们参观了酒泉职业技术学院学校钢结构实训室,其主要结构为钢结构,在现代建筑中,以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,最符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产;加工精度高、效率高、密闭性好。钢结构的实训厂房主要承重构件是由钢材组成的,包括钢柱子,钢梁,钢结构基础,钢屋架,钢屋盖,钢结构的墙也可以采用砖墙维护。在钢结构厂房或者实训室中,其建造主要分为五个部分: 1、预埋件,用于稳定厂房结构 2、柱子,一般用H型钢,或者C型钢(通常是用角钢把两根C 型钢连接)

建筑构造习题答案

建筑构造习题答案

第一章建筑构造基本知识 一、名词解释 1、建筑模数:是选定的标准尺度单位,作为建筑物、建筑构配件、建筑制品以及有关设备尺寸相互间协调的基础。 2、基本模数:数值为100mm,用M表示。 3、标志尺寸:标注建筑物定位轴线间的距离(如开间或柱距、进深或跨度、层高等)以及建筑构配件、建筑组合件、建筑制品、有关设备位置界限之间的尺寸。 4、构造尺寸:建筑构配件、建筑组合件、建筑制品等的设计尺寸,一般为标志尺寸减去缝隙尺寸。 5、实际尺寸:建筑构配件、建筑组合件、建筑制品等生产制作后的实有尺寸。实际尺寸和构造尺寸的差数应符合建筑公差规定。 二、单项选择题 1、建筑物外包尺寸的乘积×层数是建筑的( B )。 A、使用面积 B、建筑面积 C、结构面积 D、交通面积 2、下列数据不符合建筑开间模数的是( B )。 A、3000mm B、3200mm C、3300mm D、3600mm 三、填空题 1、为了保证建筑制品、构配件等有关尺寸间的统一协调,在建筑模数协调中尺寸分为标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸。 2、按建筑的使用性质可分民用建筑、工业建筑、农业建筑。 3、建筑按规模和数量可分为大型性建筑和大量型建筑。 四、简答题 民用建筑主要由哪些部分组成?各部分的作用? 答:民用建筑通常是由基础、墙(或柱)、楼地层、楼梯、屋顶、门窗等主要部分组成。 基础:是建筑物最下部的承重构件,其作用是承受建筑物的全部荷载,并将这些荷载传给地基。基础必须具有足够的强度,并能抵御地下各种有害因素的侵蚀。 墙(或柱):是建筑物的承重构件和围护构件。作为承重构件的外墙,其作

用是抵御自然界各种因素对室内的侵袭;内墙主要起分隔空间及保证舒适环境的作用。框架或排架结构的建筑物中,柱起承重作用,墙仅起围护作用。 楼地层:楼板层----楼板是水平方向的承重构件,按房间层高将整幢建筑物沿水平方向分为若干层;楼板层承受家具、设备和人体荷载以及本身的自重,并将这些荷载传给墙或柱;同时对墙体起着水平支撑的作用。因此要求楼板层应具有足够的抗弯强度。地坪层----是底层房间与地基土层相接的构件,起承受底层房间荷载的作用。要求地坪具有耐磨防潮、防水、防尘和保温的性能。 楼梯:是供人们上下楼层和紧急疏散的垂直交通设施。具有足够的通行能力,并且防滑、防火,能保证安全使用。 屋顶:是建筑物顶部的围护构件和承重构件。抵抗风、雨、雪霜、冰雹等的侵袭和太阳辐射热的影响;又承受风雪荷载及施工、检修等屋顶荷载,并将其传给墙或柱。具有足够的强度、刚度及防水、保温、隔热等性能。 门与窗:门主要供人们出人内外交通和分隔房间用;窗主要起通风、采光、分隔、眺望等围护作用。外墙上的门窗又是围护构件的一部分,要满足热工及防水的要求。 第二章基础 一、名词解释 1、基础:是墙和柱子下面的放大部分,它直接与土层相接触,承受建筑物的全部荷载,并将这些荷载连同本身的重量一起传给地基。 2、地基:是基础下面的土层,不是房屋建筑的组成部分。 3、刚性基础:凡受刚性角限制的基础就是刚性基础。 4、柔性基础:用钢筋混凝土建造的基础,不仅能承受压应力,还能承受较大的拉应力,不受材料的刚性角限制,故叫作柔性基础。 5、大方脚:基础墙下部加大加厚的部分。 二、单项选择题 1、下面属于柔性基础的是( A )。 A、钢筋混凝土基础 B、毛石基础 C、素混凝土基础 D、砖基础

建筑结构实训报告 (1)

建筑构造实训报告 ?所学专业:建筑施工与管理 指导老师:李立群 实习学生:韩似锋 姓名:韩似锋学号: ?实习目的:? ? ??通过在施工现场实习的方法,使学生对建筑构造课上所学知识有更深层次的了解,掌握大量民用建筑构造的常用做法,为施工图设计打下基础。? 实习要求:??? 通过实习,掌握以下内容:????? 1.基础及墙身的构造做法、常用材料。? ????2.楼地面形式、支承方法及面层做法;阳台雨蓬形式及做法。? 3.各种使用性质内外楼梯的形式及结构形式、栏杆扶手的形式及构造做法。?? 4.屋顶结构形式及布置;防水、保温及隔热构造;细部构造。????? 5.装修构造。? 实习体会?: ? 在实习中,我主要认识了有关墙体的构造和墙体在保温隔热方面的做法。在保温方面,具体了解了外墙外保温和夹芯保温两种做法。外墙外保温比较常见,以模塑聚苯乙烯泡沫塑料板或加气混凝土作为材料,其中前者外贴一层薄铁丝网或玻璃棉网以增强与外抹灰的粘结强度。块材用砂浆作为胶结材料,砌筑成墙体,起嵌缝作用,同时提

高墙体的保温、隔热和隔声能力。墙体的组砌关键是错缝搭接,使上下块材的垂直缝交错,以保证墙体的整体性。同时,我还认识了变形缝,细看了它所处的位置。在参观框架结构的体系中,我认识了填充墙轻质隔墙,用以维护和分割墙体。在砖混结构体系中,认识了构造柱的位置,和柱与墙体咬接的浇筑方法。为了增加建筑物的整体刚度和稳定性,减轻地基不均匀沉降对房屋的破坏,?抵抗地震力的影响,通常要设置构造柱和圈梁。构造柱应与各层圈梁连接,形成空间骨架,加强墙体抗弯、抗剪能力,使墙体在破坏过程中具有一定的延伸性,减轻墙体的酥碎现象发生。规范规定无论房屋的层数和地震烈度是多少,均应在外墙四角、错层部位横墙与纵墙交界处、较大洞口两侧、大房间外墙和内横墙交接处。楼梯间四角最好设置。上人屋面的女儿墙也应设置构造柱。跨度比较大的梁,如果不设置墙垛或垫块,也应有构造柱。而在框架剪力墙结构中,为了加强砌块隔墙的整体性,应在砌块隔墙的适当位置设置构造柱或圈梁,具体设置位置和砖混结构的一样。它采用钢筋混凝土其厚度一般同墙厚,在寒冷地区可略小于墙厚,但不宜小于墙后2/3,高度不小120mm,常见的有180mm?和240mm。在非抗震设防区,圈梁的主要作用是加强砌体结构房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋的不得影响。在地震区,圈梁的主要作用有:增强纵、横墙的连结,提高房屋整体性;作为楼盖的边缘构件,提高楼盖的水平刚度;减小墙的自由长度,提高墙体的稳定性;限制墙体斜裂缝的开展和延伸,提高墙体的抗剪强度;减轻地震时地基不均匀沉降对?房屋的影响。另外,

地下建筑结构作业评讲(4)

《地下建筑结构》课程作业评讲(4)xx 电xx 建设工程学院xx 本次作业对应于教材第11章——第12章的内容。我将后面的大题列举出来,供大家参考。希望对大家的学习有所帮助。下面文字,黑色的是问题与答案,其它颜色是说明和解释。 三、简答题 1.施工平面图上一般应包括哪些内容? (1)考核知识点:本题考查施工组织设计的相关知识点。 (2)常见错误:施工平面图设计是施工组织设计中的重要内容,跟其他工程的施工组织设计一样,应该包括三个方面的内容,请注意归纳总结。 (3)答案要点:施工平面图上一般应包括(1)整个建设项目的建筑总平面图,包括各种地上、地下已有和拟建建筑物、构筑物以及其他设施的位置和尺寸。(2)所有为全工地施工服务的临时性设施的布置。如A.施工用地范围,施工用的各种道路。B.加工厂、制备站、及有关机械化装置。 C.建筑材料、半成品、构件的仓库和施工备用品堆放场地。 D.弃渣场地的布置及范围。E行政 办公用房、宿舍、文化生活福利建筑等。 F.风、水、电设施及管道、线路布置。G.—切安全、防火措施等。(3)永久性和半永久性坐标的位置。 2.施工准备阶段的工作内容有哪些? (1)考核知识点:本题考查施工准备的相关知识点。 (2)常见错误:施工准备阶段是施工程序中相当重要的一个环节,包括很 多方面的准备内容,但是可以归纳为三类,所以请大家注意归纳。 (3)答案要点:施工准备阶段的工作内容有:(1).技术准备。A.熟悉和会审施工图纸及有关设计资料,了解设计意图。B调查研究、收集资料。C编制 施工准备计划。D.编制施工图预算和施工预算。(2)物资准备。(3)施工现场准备。 3.用冻结设计,需要设计内容?

地下建筑结构

1.3地下建筑工程的特点: 1)工程受力特点不同:地面是先有结构后有荷载,地下结构是先有荷载后有结构 2)工程材料特性的不确定性:空间上不确定,时间上不确定性 3)工程荷载的不确定性 4)破坏模式的不确定性 5)地下建筑工程信息的不完备性和模糊性 6)地下支护结构形式的多样性 1.4地下支护结构的类型: 地下支护结构有:临时支护结构和永久支护结构 支护结构的两个最基本使用要求:一是满足结构强度、刚度要求,以承受诸如水、围岩压力以及一些特殊使用要求的外荷载;二是提供一个能满足使用要求的工作环境,以便保持隧道内部的干燥和清洁。 (1)按设计与施工要求分类 地下建筑结构分为: 1)整体浇注结构:施工时,将地下支护结构整体现浇,一次性施工完成,形成整体型承载结构体。 2)锚喷支护结构:由锚杆、喷射混凝土结构组成的支护结构体 3)复合式衬砌结构:该结构由初期支护结构(锚喷支护)和二次衬砌组成,是应用新奥法理论产生的支护结构,也是我过目前钻爆法中应用最广范的支护结构。 4)管片支护结构:该结构是盾构法或掘进机法施工中最常用的支护结构,环状结构由数个管片组成环形闭合承载结构体。 (2)按用途与功能分为:交通隧道、水工隧道、矿山隧道、城市地下建筑结构、地下工厂、基坑工程、军事与国防工程 2.1地下岩体结构类型: 岩体结构:是指岩体中结构面与结构体的排列组合关系 结构体:是指岩体中被结构面切割围限的岩石块体 结构体常见形状:柱状、板状、楔形、菱形, 2.1.2岩体结构类型: 1)整体与块状结构 2)层状结构 3)碎裂状结构 4)散体状结构 2.2结构面类型与特征 岩体结构面:是指岩体内开裂的和易开裂的面如层理、节理、断层、片理等,又称不连续面。 2.2.1结构面的类型和特征 (1)岩体中结构面的种类: 岩体中有三种结构面: (1)原生结构面:又称成岩结构面,它是在成岩过程中形成的结构界面如:岩浆岩的流层、流纹、冷却、胀缩裂隙及侵入接触面;沉积岩的层理层面、龟裂;变质岩的片理、板理。(2)次生结构面:又称风化结构面、非构造结构面,是岩石受外动力地质作用(风、水、生物等)产生的,如由风化产生的风化裂隙等, (3)构造结构面:指各类岩体在构造运动作用下形成的各种结构面,如劈理、节理、断层、层间错动等 2.4.3结构面的强度特性:

建筑结构作业答案定稿版

建筑结构作业答案精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

《建筑结构》作业1一、填空题(每小题2分,共20分) 1.对于有明显流幅的钢筋(俗称软钢),一般取(屈服强度)作为钢筋设计强度的依据。 2.混凝土强度等级的表示方法为,符号C代表(混凝土),C后面的数字表示以 (2/mmN)为单位的立方体抗压强度标准值。 3.结构的极限状态分(承载能力极限状态)和(正常使用极限状态)两种。 4.混凝土和钢筋的强度设计值,定义为强度标准值(除以)相应的材料强度分项系数。5.(纵向受力钢筋)的外边缘至(混凝土)表面的垂直距离,称为混凝土保护层厚度,用c表示? 6、钢筋混凝土从加荷至构件破坏,梁的受力存在着三个阶段,分别为弹性工作阶段、(带裂缝工作阶段)和(破坏阶段)阶段。

7、受拉钢筋首先到达屈服,然后混凝土受压破坏的梁,称为(适筋)梁,这种破坏称为(延性)破坏。 8、影响有腹筋的斜截面破坏形态的主要因素是(剪跨比)和(配箍率)。 9、钢筋混凝土梁的斜截面破坏的三种形式中,只有(剪压)破坏是斜截面承载力计算的依据。 10、T型截面梁按中和轴位置不同分为两类:第一类T型截面中和轴位于(翼缘内),第二类T型截面中和轴位于(梁肋内)。 二、选择题(每小题2分,共20分) 1.对于无明显屈服点的钢筋,其强度标准值取值的依据是(D) A.最大应变对于的应力 B.极限抗拉强度 C.0.9倍极限抗拉强度 D.条件屈服强度 2.我国规范采用(A)作为确定混凝土强度等级的依据。 A.立方体抗压强度标准值B.轴心抗压强度C.轴心抗拉强度D.劈拉强度

建筑结构实训报告

建筑结构实训报告集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

建筑结构实训报告 专业施工与管理 年级 16 级 姓名 学号 实习时间:2017年6月13日——2017年8月16日 实习地点: 一、工程简介 本工程是,由xxxxxx建筑工程公司承建,由xxxxxxxx 设计院有限公司设计,该项目采用框架剪力墙结构,建筑面积xxxxxx平方米,该工程预计在xxxx年x月底竣工。 二、实习内容 1、了解常见的楼盖结构形式,了解肋型楼盖的受力特点。 2、了解单向板和双向板得划分,各自的受力特点,楼盖的平面布置,主要受力构件截面尺寸的选取,理解塑性内力重分布的概念。熟练掌握梁板的截面设计与构造要求等。 3、掌握双向板按弹性、塑性理论计算的设计方法; 4、了解楼梯的分类,现浇板式楼梯和梁式楼梯的计算,了解雨蓬设计内容; 5、熟练识读框架结构施工图。

6、进一步提高对建筑文化、建筑知识以及建筑施工、建筑材料的认识,巩固和扩大所学理论知识,提高学习积极性。 三、实习心得体会 通过本次实训,我收获颇丰,学到了很多知识,特别是提高了综合分析应用的能力。对于实训内容我有如下见解与发现。 对于框架结构的内力目前多采用计算机辅助软件来进行分析和计算,但是目前有的工程设计人员过分地依赖计算机的计算结果,而缺少独立分析问题、解决问题的能力,致使在一些图纸中出现不必要的问题,为以后事故的发生埋下隐患。 1、截面尺寸的选择 梁、柱的截面尺寸的选择是框架结构设计的前提,除应满足规范《混凝土结构设计规范GB50010-2002》所要求的取值范围,还应注意尽可能使柱的线刚度与梁的线刚度的比值大于1,以达到在罕遇地震作用下,梁端形成塑性铰时,柱端处于非弹性工作状态而没有屈服,节点仍处于弹性工作阶段的目的。即规范所要求的“强柱弱梁强节点”。 2、梁、柱的适宜配筋率 框架梁的配筋在设计中应掌握“适中”的原则,一般情况下其配筋率宜取0.4%~1.5%框架柱的全部纵向受力钢

地下建筑结构复习

地下建筑结构复习第一章绪论 1.1简述地下建筑结构的概念及形式:地下建筑结构即埋置于地层内部的结构。包括衬砌结构和内部结构两部分。要考虑地下结构与周围岩土体的共同作用。地下建筑结构的形式主要由使用功能、地质条件和施工技术等因素确定。根据地质情况差异可分为土层和岩层内的两种形式。土层地下建筑结构分为①浅埋式结构②附建式结构③沉井(沉箱)结构④地下连续墙结构⑤盾构结构⑥沉管结构⑦其他如顶管和箱涵结构。岩石地下建筑结构形式主要包括直墙拱形、圆形、曲墙拱形,还有如喷锚结构、穹顶结构、复合结构。 1.2简述地下建筑结构设计程序及内容:设计工作一般分为初步设计和技术设计两个阶段;初步设计主要内容:①工程等级和要求,以及静、动荷载标准的确定②确定埋置深度和施工方法③初步设计荷载值④选择建筑材料⑤选定结构形式和布置⑥估算结构跨度、高度、顶底板及边墙厚度等主要尺寸⑦绘制初步设计结构图⑧估算工程材料数量及财务概算。技术细节主要内容:①计算荷载②计算简图③内力分析④内力组合⑤配筋设计⑥绘制结构施工详图⑦材料、工程数量和工程财务预算 1.3地下建筑结构的优缺点有哪些:优点①被限定的视觉影响②地表面开放空间③有效的土地利用 ④有效的往来和输送方式⑤环境和利益⑥能源利用的节省和气候控制⑥地下的季节湿度的差异⑧自然灾害的保护⑨市民防卫⑩安全⑾噪声和震动的隔离⑿维修管理缺点①获得眺望和自然采光机会有限②进入和往来的限制③能源上的限制 1.4地下建筑结构的工程特点:①建筑结构替代了原来的地层(承载作用)②地层荷载随施工过程是发生变化的③地质条件影响地层荷载④地下水准结构设计影响大④设计考虑施工、使用的整个阶段⑤地层与结构共同的承载体系⑥地层的成拱效应 1.5地下建筑地下建筑结构地上建筑区别:计算理论设计和施工方法不同,地下建筑结构所承受的荷载比地面结构复杂,因为地下建筑结构埋置于地下,其周围的岩土体不仅作为荷载作用于地下建筑结构上,而且约束着结构的移动和变形。第二章地下建筑结构的荷载 2.1地下建筑荷载分哪几类:按其存在的状态,可以分为静荷载(结构自重,岩土体压力)、 动荷载(地震波,爆炸产生冲击)和活荷载(人群物件和设备重量,吊车荷载)三大类 2.2简述地下建筑荷载的计算原则:需进行最不利情况的组合,先进性个别荷载单独作用下的结构

《建筑结构》形考作业及参考答案

《建筑结构》形考作业及参考答案 一、选择题(每题2分,共20分) 1.影响有腹筋梁斜截面抗剪能力的主要因素是(D )。 I.剪跨比Ⅱ.混凝土强度 Ⅲ.纵向受拉钢筋配筋率Ⅳ.箍筋数量及强度 A.I、Ⅱ、ⅣB.I、Ⅲ、Ⅳ C.I、Ⅱ、ⅢD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 2.一对称配筋的钢筋混凝土构件两端固定,由于混凝土收缩(未受荷载)(.B)。 A.混凝土中产生拉应力,钢筋中产生拉应力 B.混凝土中产生拉应力,钢筋中产生压应力 C.混凝土中产生压应力,钢筋中产生拉应力 D.混凝土中产生压应力,钢筋中产生压应力 3.无腹筋梁斜截面的破坏形态主要有斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种。这三种破坏的性质是(A )。 A.都属于脆性破坏 B.都属于延性破坏 C.斜压破坏和斜拉破坏属于脆性破坏,剪压破坏属于延性破坏 D.斜拉破坏属于脆性破坏,斜压破坏和弯剪破坏属于延性破坏 4.其他条件相同,钢筋的保护层厚度与平均裂缝间距、裂缝宽度(指构件表面处)的关系 是(A)。 A.保护层越厚,平均裂缝间距越大,裂缝宽度也越大 B.保护层越厚,平均裂缝间距越小,但裂缝宽度越大 C.保护层厚度对平均裂缝间距没有影响,但保护层越厚,裂缝宽度越大 5.根据预应力度对加筋混凝土结构进行分类时,当(A)时为钢筋混凝土结构。 A.λ=0 B.1﹥λ﹥0 C.λ≥1 6.提高梁斜截面抗剪强度最有效的措施是( C )。 A.提高混凝土标号B.加大截面高度 C.加大截面宽度 7.钢筋混凝土粱的受拉区边缘达到下述(D )时,受拉区开始出现裂缝。 A.混凝土实际的抗拉强度B.混凝土的抗拉标准强度 C.混凝土的抗拉设计强度D.混凝土弯曲时的极限拉应变值 8.当混凝土双向受力时,它的抗压强度随另一方向压应力的增大而( A )。 A.增加B.减小C.不变 9.混凝土保护层是具有足够厚度的混凝土层,取( C )至构件截面边缘的净距。 A.钢筋中心B.钢筋内表面C.钢筋外表面 10.受扭构件的配筋方式可为( B )。 A.仅配置抗扭箍筋 B.配置抗扭箍筋和抗扭纵筋 C.仅配置抗扭纵筋 D.仅配置与裂缝方向垂直的45°方向的螺旋状钢筋

建筑结构实训报告.

建筑结构实训报告 通过本次建筑结构实训,我加深了对于建筑工程在主体结构方面、建筑工程材料方面及各种特点的理解,以及工程项目中,建筑工程项目的主体结构在设计方面和在施工中的施工规范及工艺要求等有了进一步认识,对建筑工程设计与施工现场的各种技术和管理工作有了更深刻的认识,在实训期间,学到了很多知识,特别是自己的综合分析应用能力也得到了锻炼和提高,并对相关的专业知识有了更进一步的了解。 一、我们这次实训的地点位于:江西省九江市开发区九瑞大道,工程项目名称:****A栋、本工程为二十九层框架-剪力墙结构、地下一层、地面一~三层为商业、四层结构转换层、五~二十九层为住宅,建筑面积:15380.7平方米,设计使用年限50年,建筑结构安全等级为二级进行设计,地基基础设计等级为甲级,砌体部分按施工质量等级为B级进行设计,本工程场地地震基本烈度为6度,设计基本地震加速度值为0、05g,设计地震分组为第一组。根据建筑抗震设防类别可划分为丙类建筑。本工程水平地震影响系数最大值为0、04;建筑场地特征周期为0、35S。设计依据:《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001);《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010);《建筑抗震设防分类标准》(GB 50223-2008);《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2006);《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002);《高层建筑箱型与伐形基础技术规范》(JGJ6-99);《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003);《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001)等; 二、本工程项目由于地势较低土方回填深度达到11~15米,在基础设计时,设计师选用高强预应力管桩基础,基础周围素土回填的压实系数不小于0.9。经过现场设计人员、施工技术人员讲解,我们了解到,由于该工程处于水塘之上,地质情况较复杂,现采用预应力砼管桩,通过对桩身进行静荷载试验后,最终确定单桩承载力。由于该施工方法,工序简单、成桩快,加快了基础工程的施工进度和节约了工程造价。以前由于施工技术、材料及施工工艺的制约,遇到这种情况,多数采取人工挖孔灌注桩或机械钻孔灌注桩、冲孔灌注桩、沉孔灌注桩等进行施工,由于以上施工工艺复杂、工序较多,从而增加施工成本、影响工程进度。 三、在结构平面布置时,设计师根据每个独立结构单元内,尽量使结构平面

地下建筑结构平时作业1

一、填空题(每空1分,共10分) 1.地下建筑结构的设计内容包括横向结构设计、纵向结构设计和出入口 设计;其中横向结构设计主要分荷载确定、计算简图、内力分析、截面设计 和施工图绘制等几个步骤。 2.地下结构的作用可分为 __________ 永久作用_______ 、可变作用和偶然作用三类。 3.在进行地下结构的作用计算时,应按照施工阶段和使用阶段分开考虑。 4.一般情况下,按作用的基本组合进行设计,基本组合可表达为:结构自重+围岩压 力或土压力。 5.计算弹性地基梁常用的2种假设分别是温克尔假定和地基为弹性半无限 体的假定。 二、名词解释(每小题3分,共21分) 1.地下建筑: 答:建造在土层或岩层中的各种建筑物和构筑物。统称为地下建筑物 2.复合式衬砌: 答:分两次修筑、中间加设薄膜防水层的衬砌称为复合式衬砌。 3.承载能力极限状态: 答:对承载力极限状态,一般以结构的内力超过其承载能力为依据。 4.正常使用极限状态: 答:对正常使用极限状态,一般是以结构的变形、裂缝、振动参数超过设计的允许值的限值 为依据。 5.局部变形模型: 答:按照温克尔模型,地基的沉降只发生在梁的基底范围以内,对基底范围以外的岩土体没 有影响的模型为局部变形模型

6.共同变形模型:

答:地基的变形不仅发生在受荷区域内,而且还会发生在受荷区域外一定范围内,为了反映这种变形的连续性,在地下结构计算中,会采用弹性半无限平面假定。即所谓的共同变形模型。 7 ?无限长梁答:当荷载与梁端的距离X符合ax》口或(》2.75 )时,叫做无限长梁。 三、简答题(每小题5分,共45 分) 1.简述地下建筑的类型 (1)按使用功能分类:工业建筑:包括地下仓库、地下油库、地下粮库。 民用建筑:人防工程、地下公共建筑:地下商业街、地下剧院。 交通建筑:铁路和公路隧道矿山建筑:包括各种矿井等 (2)按所处的地质条件 岩石中的地下建筑土层中的地下建筑(3)按埋置深度 深埋地下建筑 浅埋地下建筑 2.与地面建筑相比,地下建筑具有哪些特点? (1 )自然防护能力强 (2)受外界条件影响下 (3)受地质条件影响大 (4 )需经通风、防排水、防潮、防噪声和照明等处理 (5)施工条件特殊 3.简述地下结构的作用形式? (1 )拱形结构 (2)梁板式结构 (3 )框架结构 (4)圆管形结构 (5)地下空间结构 (6 )锚喷支护 (7 )地下连续墙结构 (8)开敞式结构 4?地下结构设计理论的发展可以划分为哪几个阶段?各有什么特点?