第一章给水排水场站工程结构与特点
第一节场站工程结构与施工方法
一、给水排水场站工程结构特点
(一)场站构筑物的构成
1.水处理(含调蓄)构筑物,是指按水处理工艺设计的构筑物。给水处理构筑物包括配水井、药剂间、混凝沉淀池、澄清池、过滤池、反应池、吸滤池、清水池、二级泵站等;污水处理构筑物包括水闸井、进水泵房、格筛间、沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池、氧化沟、生物塘、消化池、沼气储罐等。
2.工艺附属构筑物:是指主体结构的走道平台、梯道、设备基础、导流墙(槽)、支架、盖板、栏杆等细部结构的工程。各类工艺井(如吸气井、泄空井、浮渣井)管廊桥架、闸槽、水槽、堰口、穿孔、孔口等。
3.附属构筑物,分为生产辅助性建筑物和生活辅助性建筑物。生产辅助建筑物是指各项机电设备的建筑厂房如鼓风机房、污泥脱水机房、发电机房、变配电设备房及化验室、控制室、仓库、料场等;生活辅助性建筑物包括综合办公楼、食堂、浴室、职工宿舍等;
4.配套工程:指为水处理厂生产及管理服务的配套工程:包括厂区道路、厂区给排水、照明、绿化等工程;
5.工艺管线:指水处理构筑物之间,水处理构筑物与机房之间的各种连接管线:包括进水管、出水管、污水管、给水管、回用水管、污泥管、出水压力管、空气管、热力管、沼气管、投药管线等。
(二)构筑物结构形式与特点
1.水处理(调蓄)构筑物和泵房多采用地下或半地下钢筋混凝土结构,特点是构件断面较薄,属于薄板或薄壳性结构,配筋率较高,具有较高的抗渗性和良好的整体性要求,少数构筑物次用土膜结构如稳定塘等,面积大且具有一定深度,抗渗性要求较高。
2.工艺辅助构筑物多数采用钢筋混凝土结构,特点是结构断面较薄,构件尺寸要求精确;少数采用钢结构预制,现场安装,如出水堰等。
3.辅助性建筑物视具体需要采用钢筋混凝土结构或砖砌结构,符合房建工程结构要求;
4.配套的市政公用工程结构符合相关专业结构与性能要求;
5.工艺管线中给排水管道越来越多才哦你个水流性能好、抗腐蚀性高、抗地层变位性好的PE管、球墨铸铁管等新型管材。
二、构筑物与施工方法
(一)全现浇混凝土施工
1.水处理(调蓄)构筑物的钢筋混凝土池体大多采用现浇混凝土施工。浇筑混凝土时应根据结构形式分段、分层连续进行。浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,一般为振捣器作用长度的1.25倍,最大不超过500mm。现浇混凝土的配合比、强度、抗渗、抗冻性能必须符合设计要求,构筑物不得有露筋、蜂窝、麻面等质量缺陷;且整个构筑物混凝土应做到颜色一致、棱角分明、规则,体现外光内实的结构特点。
2.水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12~18m)时宜采用整体现浇施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度不小于15m时采用。
3.污水处理构筑物中卵型消化池,通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。消化池钢筋混凝土主体外表面,需要做保温和外饰面保护;保温层、饰面层施工应符合设计要求。
(二)单元组合现浇混凝土施工
1.沉砂池、生物反应池、清水池等大型池体的断面形式可分为圆形水池和矩形水池,宜采用单元组合式现浇混凝土结构,池体由相类似的底板及池壁板单元组合而成。
2.以圆形储水池为例,池体通常由若干块厚扇形底板单元和若干块倒T型壁板单元组成,一般不设顶板。单元一次浇筑而成,底板单元间用聚氯乙烯胶泥嵌缝,壁板单元间用橡胶止水带接缝。这
种单元组合结构可有效防止池体出现裂缝渗漏。
3.大型矩形水池为避免裂缝渗漏,设计通常采用单元组合结构将水池分块(单元)浇筑。各块(单元)间设置后浇带,池体钢筋按设计一次绑扎好,缝带处不切断,待块(单元)养护42天后,再采用比块(单元)强度高一个等级的混凝土或掺加UEA的补偿收缩混凝土灌注后浇缝带使其成为整体。
(三)预制拼装施工
1、水处理构筑物中沉砂池、沉淀池、调节池等圆形混凝土水池宜采用装配式预应力钢筋混凝土结构,以便获得较好的抗裂性和不透水性;
2、预制拼装施工的圆形水池可采用缠绕预应力钢丝法、电热张拉法进行壁板环向预应力施工;
3、预制拼装施工的圆形水池在满水试验合格后,应及时进行喷射水泥砂浆保护层施工。
(四)砌筑施工
1.进水渠道、出水渠道和水井等辅助构筑物,可采用砖石砌筑结构,砌体外需抹水泥砂浆层,且应压实赶光,以满足工艺要求。
2.量水槽(标准巴歇尔量水槽和大型巴歇尔量水槽)、出水堰等工艺辅助构筑物宜用耐腐蚀、耐水流冲刷、不变形的材料预制,现场安装而成。
(五)预制沉井施工
1、钢筋混凝土结构泵房、机房通常采用半地下或完全地下式结构,在有地下水、流沙、软土地层的条件下,应选择预制沉井法施工。
2、预制沉井法施工通常采取排水下沉干式沉井方法和不排水下沉湿式沉井方法。前者适用于渗水量不大,稳定的黏土;后者适用于比较深的沉井或有严重流沙的情况。排水下沉分为人工挖土下沉、机具挖土下沉、水力机具下沉。不排水下沉分为水下抓土下沉、水下水力吸泥下沉、空气吸泥下沉。
(六)土膜结构水池施工
1、稳定塘等塘体构筑物,因其施工方便、造价低近年来在工程实践中应用较多,如BLOLAKE工艺中的稳定塘。
2、基槽施工是塘体构筑物施工关健的分项工程,必须做好基础处理和边坡修整,以保证构筑物的整体结构稳定。
3、塘体结构防渗施工是塘体结构施工的关键环节,应按设计要求控制防渗材料类型、规格、质量、严格控制连接、焊接部位的施工质量,以保证防渗性能要求。
4、塘体的衬里有多种类型(如PE、PVC、沥青、水泥混凝土、CPE等),应根据处理污水的水质类别和现场条件进行选择,按设计要求的相关规范要求施工。
第二节给水与污水处理工艺流程
一、给水处理
(一)处理方法与工艺
1.处理对象通常为天然淡水水源,主要有江河、湖泊与水库的地表水和地下水(井水)两类。水中含有的杂质,分为有机物、无机物和微生物三类。也可按杂质的颗粒大小以及存在形态分为悬浮物质、胶体和溶解物质三种。
2.处理的目的是去除或降低原水中的悬浮物质、胶体、有害细菌生物以及水中含有的其他有害杂质,使处理后的水质满足用户需求。基本原则是利用现有的各种技术、方法和手段,尽可能降低工程造价,将水中所含的杂质分离出去,使水质得到净化。
为了进一步发挥给水处理工艺的整体作用,提高对污染物的去除效果,改善和提高饮用水水质,除了常规处理工艺外,还有预处理和深度处理工艺。
1.按照对污染物的去除途径不同,预处理方法可分为氧化法和吸附法,其中氧化法又可分为化学氧化法和生物氧化法,化学氧化法预处理技术主要有氯气预氧化及高锰酸钾氧化、紫外线氧化、臭氧氧化等预处理;生物氧化预处理技术主要包括生物膜法,其形式主要是淹没式生物滤池,如进行TOC 生物降解、氮去除、铁锰去除等。吸附预处理技术技术,如粉末活性炭吸附、黏土吸附等。
2.深度处理是指在常规处理工艺之后,再通过适当的处理方法,将常规处理工艺不能有效去除的污染物或消毒副产物的前身物(指能与消毒剂反应产生毒副产物的水中原有机物,主要是腐殖质酸类物质)去除,从而提高和保证引用水质。目前,应用较为广泛的深度处理技术主要有活性炭吸附法、臭氧氧化法、臭氧活性炭法、生物活性炭法、光催化氧化法、吹脱法等。
二、污水处理
(一)处理方法与工艺
1.处理目的主要是将输送来的污水通过必要的处理方法,使之达到国家规定的水质控制标准后回用或排放,从污水处理的角度,污染物可分为悬浮污染物、有机污染物、有毒物质、污染微生物和污染营养物质。污水中有机物的浓度一般用生物化学需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)。总需氧量(TOD)和总有机碳(TOC)来表示。
2.处理方法可根据水质类型范围物理处理法、生物处理法、污水处理产生的污泥处置及化学处理法、还可根据处理程度分为一级处理、二级处理及三级处理等工艺。
1)物理处理方法时利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等,相应处理设备主要有格栅、沉沙池、沉淀池及离心机等,其中沉淀池同城镇给水处理中的沉淀池。
2)生物处理法是利用微生物的代谢作用,去除污水中的有机物质的方法,常用的有活性污泥法、生物膜法等,还有稳定塘及污水土地处理法等。
3)化学处理法:涉及城市污水处理的中的混凝法,雷同于城市给水处理。
3.污泥需要处理才能防止二次污染:其处置方法有浓缩、厌氧消化、脱水机热处理等。
(二)工艺流程
1.一级处理工艺流程,主要针对水中的悬浮物质,常采用物理的方法,经过一级处理后,污水中悬浮物可去除40%左右,附着于悬浮物的有机物也可去除30%左右。
城市污水——格栅——沉砂池——沉淀池——接触池——出水
沉砂池——脱水——填埋
沉淀池——污泥消化——脱水——农田
2.二级处理以氧化沟为例,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质。通常采用的方法就是微生物处理法,具体方式有活性污泥法和生物膜法。经过二级处理后,BOD5的去除率可达90%以上,二沉池出水能达标排放。
1)活性污泥处理系统,在当前污水处理领域,是应用最广泛的处理技术之一,曝气池是其反应器。污水与污泥在曝气池中混合,污泥中的微生物将污水中复杂的有机物降解,并用释放出的能量来实现微生物本身的繁殖和运动等。
2)氧化沟是传统活性污泥法的一种改型,污水和活性污泥混合液在其中循环流动,动力来自与转刷与水下推进器。一般不需要设置初沉池,并经常采用延时曝气。
氧化沟工艺构造形式多样,一般呈环状沟渠型,其平面可谓圆形或椭圆形或与长方形组合的形状,主要有氧化沟构体、曝气装置、进出水装置、导流装置。传统的氧化沟具有延时曝气活性污泥法的特点,通过调节曝气的强度和水流方式,可以使氧化沟内交替出现厌氧、缺氧和好氧状态或出现厌氧区、缺氧区和好氧区,从而脱氮除磷。根据形式不同,氧化沟可分为卡罗塞尔氧化沟、奥贝尔氧化沟、交替式氧化沟、一体式氧化沟以及其他类型的氧化沟。
3.三级处理是在一级处理、二级处理之后,进一步处理难降解的有机物以及可导致水体富营养化的氮、磷等可溶性无机物等。三级处理常用于二级处理之后,以进一步改善水质和达到国家有关排放标准为目的。三级处理使用的方法有生物脱氮除磷,混凝沉淀(澄清、气浮)、过滤、活性炭吸附等。
三、再生水回用
1.再生水、又称为中水,是指污水经过适当的处理后,达到一定的水质指标,满足某种使用要求使用的水。
2.再生回用处理系统是将经过二级处理后的污水再进行深度处理,以及除二级处理剩余的污染物,如难以生物降解的有机物、氮、磷,致病微生物、细小的固体颗粒以及无机盐等,使净化后的污水达到各种回用目的的水质要求。回用处理技术的选择主要取决于再生水源的是指和回用水水质的要求。
3.再生水回用分为以下五类
1)农林渔业用水;含农田灌溉、造林育苗、畜牧养殖、水产养殖;
2)城市杂用水:含城市绿化、冲厕、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工、消防;
3)工业用水:含冷却、洗涤、锅炉、工艺、产品用水;
4)环境用水:含娱乐性景观环境用水。观赏性景观环境用水;
5)补充水源水:含补充地下水和地表水。
第三节给水与污水处理厂试运行
给水与污水处理构筑物和设备安装、试验、验收完成后,正式运行前必须进行全场试运行。
一、试运行目的与内容
(一)试运行目的
1.对土建工程和设备安装进行全面、系统的质量检查和鉴定,以作为工程质量验收的依据;
2.通过试运行发现土建工程和设备安装工程存在的缺陷,以便及早处理,避免事故发生;
3.通过试运行考核主辅机设备协调联动的正确性,掌握设备运行性能,制定运行必要的技术数据和操作规程;
4.结合运行进行一些现场测试,以便进行技术经济分析,满足设备运行安全、低耗、高效的要求;
5.通过试运行确认水厂土建和安装工程质量符合规程、规范要求,以便进行全面验收和移交工作。
(二)主要内容与程序
1.主要内容
1)检验、试验和监视运行,设备首次启动,以试验为主,通过试验掌握运行性能
2)按规定全面详细记录试验情况,整理成技术资料;
3)正确评估试运行资料,质量检查和鉴定资料等,并建立档案。
2.基本程序
1)单机试车;2)设备机组充水试验;3)设备机组空载视运行;4)设备机组负荷试运行;5)设备机组自动开停机试运行
二、试运行要求
(一)准备工作
1.所有单项工程验收合格,并进行现场清理;
2.设备部分、电气部分检查;
3.辅助设备检查与单机试车;
4.编写试运行方案并批准;
5.成立试运行组织、责任明确清晰;
6.参加试运行人员培训考试合格
(二)单机试车要求
1.单机试车,一般空车试运行不少于2h;
2.各执行机构运作调试完毕,动作反应正确;
3.自动控制系统的信号原件及元件动作正常;
4.监测并记录单机运行数据;
(三)联机运行要求
1.按工艺流程各构筑物逐个联机通水试运行正常;
2.全厂联机试运行、协联运行正常;
3.先采用手动操作,处理构筑物和设备全部运转正常后,方可转入自动控制运行;
4.全厂联机运行应不少于24h;
5.监测记录个构筑物运行情况和运行数据。
(四)设备及泵站空载运行
1.处理设备及泵房机组首次启动;
2.处理设备及泵房机组运行4~6h后,停机试验;
3.机组开停机试验;
(五)设备及泵站负荷运行
1.用手动或自动启动负荷运行;2检查、监视各构筑物负荷运行状况;3不通水情况下,运行6~8h,一切正常后停机;4.停机前应抄表一次;5检查各台设备是否出现过热、过流、噪声等异常现象。
(六)连续试运行
1.处理设备及泵房单机组累计运行达72h;
2.连续试运行期间,开机、停机不少于3次;
3.处理设备及泵房机组联合试运行时间,一般不少于6h;
4.水处理和泥处理工艺系统试运行满足工艺要求;
5.填写设备负荷联动(系统)试运行记录表;
6.整理分析试运行技术经济资料。
第二章给水排水场站工程施工
第一节现浇(预应力)混凝土水池施工技术
一、施工方案与流程
(一)施工方案:应包括结构形式、材料与配合比、施工工艺及流程、模板及其支架设计(支架设计及验算)、钢筋加工安装、混凝土施工、预应力施工等内容。
(二)整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程:测量定位——土方开挖及地基处理——垫层施工——防水层施工——底板浇筑——池壁及柱浇筑——顶板浇筑——功能性试验。
(三)单元组合式现浇钢筋混凝土水池施工工艺流程:土方开挖及地基处理——中心支柱浇筑——池底防渗层施工——浇筑池底混凝土垫层——池内防水层施工——池壁分块浇筑——底板分块浇筑——底板嵌缝——池壁防水层施工——功能性试验。
二、施工技术要点
(一)模板、支架施工
1.模板及支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求,且应安装老固。
2.各部位的模板安装位置正确,接缝紧密不漏浆;对拉螺栓、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、预留孔洞不得遗漏,且安装老固;在安装池壁最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。在浇筑混凝土前,应将模板内部清扫干净,井检验合格后,再将窗口封闭。
3.采用穿墙螺栓来平衡混凝土浇筑对模板侧压力时,应选用两端能拆卸的螺栓或在拆模板时可拔出的螺栓,对跨度不小于4米的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱,设计无要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000`3/1000。(负弯矩)
4.池壁模板施工时,应设置确保墙体直顺和防止浇混凝土时模板倾覆的装置。
5.固定在模板上的预埋管、预埋件安装必须牢固,位置准确。安装前应清除铁锈和油污,安装后应作标示。
6.池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连接杆不得与池壁模板的杆件相连接。池壁模板可先安装一侧,绑扎完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工方法。
(二)止水带安装
1.塑料或橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能,应符合设计要求,且无裂纹、气泡。
2.塑料或橡胶止水带的接头应采用热接,不得采用叠接;接缝应平整牢固,不得有裂口、脱胶现象;T字接头、十字接头和Y字接头,应在工厂加工成型;
3.金属止水带应平整、尺寸准确、其表面的铁锈、油污应清除干净,不得有砂眼、针孔。
4.金属止水带接头应按厚度分别采用折叠咬接或搭接,搭接长度不得小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接。
5.金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐材料。
6.止水带应安装牢固,位置准确,其中心线应与变形缝中线对正,止水带不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。
(三)钢筋施工
1.加工前应对进场原材料进行复试,合格后方可使用;
2.根据设计保护层厚度,钢筋级别、直径和弯钩要求确定下料长度并编制钢筋下料表;
3.钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。主要采用绑扎、焊接、机械连接方式。
4.加工及安装应满足《给水排水构筑物工程施工及验收规范》等现行规定和设计要求。
5.钢筋安装质量检验应在混凝土浇筑之前对安装完毕的钢筋进行隐蔽验收。
(四)无粘结预应力施工
1.无粘结预应力筋技术要求
1)预应力筋外包层材料,应采用聚乙烯或聚丙烯,严禁采用聚氯乙烯;外包层材料性能应满足《无粘结预应力混凝土结构技术规程》的要求;
2)预应力涂料层应采用专用防腐油脂,其性能应满足《无粘结预应力混凝土结构技术规程》的要求;
3)必须采用I类锚具,锚具性能应根据无粘结预应力筋的品种、张拉吨位以及工程使用情况选用。
2.施工工艺流程
钢筋施工——安装内模板——铺设非预应力筋——安装托架筋、承压板、螺旋筋——铺设无粘结预应力筋——外模板——混凝土浇筑——混凝土养护——拆模及锚固肋混凝土凿毛——割断外露塑料套管并清理油脂——安装锚具——安装千斤顶——同步加压——量测——回油撤泵——锁定——切断无粘结筋(留100mm)——锚具及钢绞线防腐——封锚混凝土。
3.无粘结预应力筋布置安装
1)锚固肋数量和布置,应符合设计要求;设计无要求时,应保证张拉断无粘结预应力筋长度不超过50m,且锚固肋数量为双数;
2)安装时,上下相邻两无粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋,以锚固肋数量的一半为无粘结预应力筋分段(张拉段)数量,每段无粘结预应力筋的计算长度应考虑加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚固长度;
3)应在浇筑混凝土前安装、放置;浇筑混凝土时,严禁踏压撞碰无粘结预应力筋、支撑架以及端部预埋件;
4)无粘结预应力筋不应有死弯,有死弯时必须切断;
5)无粘结预应力筋严禁有接头。
4.无粘结预应力筋的张拉
1)张拉段无粘结预应力筋长度小于25米时,宜采用一端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于25米而小于50米时,宜采用两端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于50米时,宜采用分段张拉和锚固。
2)安装张拉设备时,对直线的无粘结预应力筋,应视张拉力的作用线与预应力筋的中心重合,对曲线的无粘结预应力筋,应视张拉力的作用线与预应力筋中心线末端重合;
5.封锚要求:
1)凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm;
2)外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm;
3)封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级,且不得低于C40;
(五)混凝土施工
1.钢筋(预应力)混凝土水池(构筑物)是给水排水厂站工程施工控制的重点。对于结构混凝土的外观质量/内在质量有较高的要求,设计上有抗冻、抗渗、抗裂的要求因此,混凝土施工必须从原材料、配合比、混凝土供应、浇筑、养护等各个环节加以控制,以确保实现设计的使用功能。
2.混凝土施工、验收和试验严格按照《给水排水构筑物施工及验收规范》规定和设计要求执行。
3.混凝土浇筑后应加遮盖养护,保持湿润并不少于14 d,洒水养护至达到规范规定的强度。
(六)模板及支架的拆除
1.应按模板支架设计方案,程序进行拆除;
2.采用整体式模板时,侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受到损坏时,
第二节装配式预应力混凝土水池施工技术
一、预制构件吊运安装
(一)预制构件吊装方案:吊装前必须编制,应包括以下内容
1.工程概况,包括施工环境、工程特点、规模、构件种类及数量、最大构件自重、吊距及设计要求、质量标准;
2.主要技术措施,包括吊装前环境、材料机具与人员组织等准备工作,吊装程序和方法,构件稳固措施,不同气候施工措施等;
3.吊装进度计划;
4.质量安全保证措施,包括管理人员职责、检测监控手段、发现不合格的处理措施以及吊装作业记录表格等安全措施。
5.环保、文明施工等保证措施。
(二)预制构件安装
1.安装前应复验合格:有裂缝的构件,应进行鉴定。预制柱、梁及壁板等构件应标注中心线,并在杯槽、杯口标出中心线。预制壁板安装前应将不同类别的壁板按规定位置顺序编号。壁板两侧面应凿毛,应将浮渣、松动的混凝土冲洗干净,并应将杯口内杂物清理干净,界面处理满足安装要求。
2.预制构件应按设计位置起吊,曲梁宜采用三点吊装。吊绳与预制构件平面的交角不应小于45°,当小于45°时,应进行强度验算。预制构件安装就位后,应采取临时固定措施。曲梁应在梁的跨中临时支撑,待上部二期混凝土达到设计强度75%以及以上时,方可拆除支撑。安装的构件,必须在轴线位置及杯口填充部位混凝土应密实。池壁顶面高程和平整度应满足设备安装及运行的精度要求。
二、现浇壁板缝混凝土
预制安装水池满水试验能否合格,除底板混凝土施工质量和预制混凝土壁板质量满足抗渗标准外,现浇壁板混凝土也是防渗漏的关键;必须控制其施工质量,具体操作要点如下:
1.壁板内模板宜一次性安装到顶;外模板应分段随浇随支。分段支模高度不宜超过1.5米。
2.浇筑前,接缝的壁板表面应洒水保持湿润,模内应洁净;接缝的混凝土强度应符合设计规定,设计无要求时,应比壁板混凝土强度提高一级。
3.浇筑时间应根据气温和混凝土温度选择在壁板间缝较大时进行;混凝土如有离析现象,应进行二次拌和,混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm,并应采取机械振捣,配合人工捣固。
4.用于接头或拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀和快速水泥,在浇筑过程中应振捣密实并采取必要的养护措施。
三、绕丝预应力施工
(一)环向缠绕预应力钢丝
1.准备工作
1)预应力钢丝材料、锚具和张拉设备符合设计要求;
2)缠丝施加预应力前,应先清除池壁外表面的混凝土浮粒、污物壁板外侧接缝处宜采用水泥砂浆抹平压光,洒水养护。
3)施加预应力之前,应在池壁上标记预应力钢丝、钢筋的位置和次序号。
2.缠绕钢丝施工
1)预应力钢丝结构应密排绑扎牢固,其搭接长度不应小于250mm;
2)缠绕预应力钢丝,应由池壁顶向下进行。第一圈距池顶的距离应按设计要求或按缠丝机性能
确定,并不宜大于500mm;
3)池壁两端不能用绕丝机缠绕的部位,应在顶端和底端附近局部加密或采用电热张拉。
4)池壁绕丝前,在池壁周围,必须设置防护栏杆;已经缠绕的钢丝,不得用尖硬或重物撞击;
5)施加预应力时,每缠一盘钢丝应测定一次钢丝应力,并应按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》的规定做记录。
(二)电热张拉施工
1.准备工作
1)张拉前,应根据电工、热工等参数计算伸长量值,并应取一环作试张拉,进行验证;
2)预应力筋的弹性模量应由试验确定;
3)张拉可采用螺丝端杆,墩粗头插U型垫板,绑条锚具U型垫板或其他锚具;
2.张拉作业
1)张拉顺序:设计无要求时,可由池壁顶端开始,逐环向下;
2)与锚固肋相交处的钢筋应具有良好的绝缘性能;
3)端杆螺栓接电源处应除锈,并保持接触紧密;
4)通电前,应进行测定初应力,张拉端应刻划伸长标记;
5)通电后,应进行机、具、设备、线路绝缘检查,测定电流、电压及通电时间;
6)电热温度不应超过350℃
7)在张拉过程中,应采用木槌连续敲打各段钢筋;
8)伸长值控制偏差不得超过±6%,经电热达到规定的伸长值后,应立即进行锚固,锚固必须可靠牢固;
9)每一环预应力筋应对称张拉,并不得间断;
10)张拉应一次完成;必须重复张拉时,同一根钢筋的重复次数不得超过3次,发生裂纹时,应更换预应力筋。
11)张拉过程中,发现钢筋伸长时间超过预定时间过多时,应立即停电检查;
12)应在每环钢筋中选一根钢筋,在其两端和中间附近各设一处测点进行应力值测定;初读数应在钢筋初应力建立后通电前测量,末读数应在断电并冷却后测量。
(三)预应力钢丝锚固
预应力钢丝用绕丝机连续缠绕于池壁的外表面,预应力钢丝的端头用楔形锚具锚固在沿池壁四周特别的锚固槽内。
四、喷射水泥砂浆保护层施工
(一)准备工作
1.喷射水泥砂浆保护层应在水池满水试验后施工(以便直观检查壁板及板缝有无渗漏,也方便处理),而且必须在水池满水状况下施工
2.喷浆前必须对池外壁油污进行清理、检验;
3.水泥砂浆配合比应符合设计要求,所用砂最大粒径不得大于5mm,细度模量2.3~3.7为宜。
4.正式喷浆前应先做试噴,对水压机砂浆应水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。
(二)喷射作业
1.喷射机罐内压力宜为0.5兆帕,输送干拌料管径不宜小于25mm,管长适度(不宜小于10m)。输水管压力要稳定,喷射时谨慎控制供水量。
2.喷射距离以砂回弹量少为宜,斜面喷射角度不宜大于15°,喷射应沿池壁的圆周方向自下而上喷浆,要用连环式喷射而不能停滞在一点上喷射,并随时控制喷射均匀平整,厚度需满足设计要求。
3.喷浆宜在气温高于15°时施工,当有六级及以上大风、降雨、冰冻时不得进行喷浆施工。
4.一般情况下,喷射水泥砂浆保护层厚度50mm;
5.在进行下一工序前,应对水泥砂浆保护层外观和粘接情况进行检查,当有空鼓现象应做处理。
6.在喷射水泥砂浆保护层凝结后,应加遮盖,保持湿润不应小于14d。
案例4022
背景资料:某市自来水厂进行扩建,新建沉淀池一座,设计为无盖圆形,直径30m,池壁应用预制板吊装外缠预应力钢丝结构。A市政公司中标承建项目,并针对工程成立了项目部。项目部编写了池壁预制板吊装施工方案,包含工程概况、主要技术措施、安全措施三个方面;开工前,项目部技术质量部长组织了图纸会审;并与项目技术负责人根据质量和价格,确定了钢丝供应厂商。在池壁预制板拼装完毕后,板缝采用与池壁预制板强度等级一直的普通混凝土灌注。
问题1:池壁预制板吊装工程施工方案还应补充哪些主要内容?
答:尚需补充:吊装进度网络计划、质量保证措施、安全保证措施和环保文明施工措施等主要内容。
问题2:项目部技术质量部长做法是否符合要求?给出正确做法。
答:不符合要求。正确做法:应由项目技术负责人主持对施工图纸的审核,并应形成会审纪要,应由项目负责人按施工组织设计中质量计划中关于物资采购的规定,经过招标程序选择预应力钢丝供应厂家。
问题3:指出池壁预制板板缝混凝土灌注不妥之处。
答:有两点不正确:一是灌注板缝混凝土应采用微膨胀混凝土;二是混凝土强度应大于预制板混凝土强度一个等级。
第三节构筑物满水试验的规定
满水试验是给水排水构筑物的主要功能性试验之一。
一、试验必备条件和准备工作
(一)满水试验的前提必备条件
1.池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已经达到设计要求;池内清理洁净,池内外缺陷修复完毕;
2.现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前;装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后;保护层喷涂之前;砖石砌体防水层施工以后,石砌体勾缝以后。
3.设计预留孔洞、预埋管及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力;
4.池体抗浮稳定性满足试验要求;
5.试验用的充水、充气和排水系统已经准备就绪,经检查充水、充气排水阀门不得渗漏;
6.各项保证试验安全的措施已经满足要求,满足设计的其他要求。
(二)满水试验准备工作
1.选定好洁净、充足的水源;注水和放水系统设施及安全设施准备完毕;
2.有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已经安装完毕,必要的防护设施和照明等标志已配备齐全;
3.安装水位观测标尺,标定水位测针
4.准备现场测定蒸发量的设备。一般采用严密不渗漏、直径500mm、高300mm的敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm,将水箱固定在水池中。
5.对池体有观测沉降要求时,应选定观测点,并测量记录各观测点的初始高程。
二、水池满水试验与流程
(一)试验流程:试验准备——水池注水——水池内水位观测——蒸发量测定——整理试验结论。
(二)试验要求
1.池内注水
1)向池内注水应分3次进行,每次注水为设计水深的1/3 ,对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。
2)注水时水位上升速度不宜超过2m/d,相邻两次注水时间不应小于24h。
3)每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中和注水以后,应对池体做外部检查,当发现渗水量过大时,应停止注水。待做出妥善处理后方可继续注水。
4)当设计有特殊要求时,应按设计要求执行。
2.水位观测
1)利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值;
2)注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm;
3)注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数;
4)测读水位初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h;
5)测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。
3.蒸发量测定
1)池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计;
2)池体无盖时,需做蒸发量测定;
3)每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位;
三、满水试验标准
1.水池渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和池底的浸润面积计算;
2.渗水量合格标准。钢筋混凝土结构水池不得超过2L/(㎡.d);砌体结构水池不得超过3L/(㎡.d)
第四节沉井施工技术
一、沉井的构造
1.井筒:即井的井壁,是沉井的主要组成部分,它作为地下构筑物的围护结构和基础,要有足够的强度,其内部空间可充分利用。井筒是靠它的自重力或外力克服筒壁周围的土摩擦力而下沉。井筒一般用钢筋混凝土、砌砖、或钢材等材料制成。
2.刃脚:在沉井井筒的下部,形状为内刃环刀,其作用是使井筒下沉时减少筒壁下端切土的阻力,以便于操作人员挖掘靠近沉井刃脚外壁的主体。刃脚的高度视土质的坚硬程度而异,当土质松软时,应适当加高。刃脚下端有一个水平的支撑面,通称刃脚踏面,其底一般宽度为150~300mm,刃脚踏面以上为刃脚斜面,在井筒壁的内侧,它与水平面的夹角一般为50°~60°,当沉井在坚硬土层中下沉时,刃脚踏面的底宽宜取150mm;为防止脚踏面受到损坏,可用角钢加固;当采用爆破法清除刃脚下的障碍物时,要在刃脚的外缘用钢板包住,以达到加固的目的。
3.隔墙、壁柱和横梁:为满足沉井在交工后的使用要求,增加井筒的刚度以防止井筒在施工过程中的突然下沉,一般在较大的沉井井筒内设置横、纵隔墙或梁,隔墙的底标高高出刃脚踏面500~1000mm,如因设置隔墙而影响使用和井筒下沉的操作,可改用横梁或上下横梁和壁柱组成的框架加固井壁。
4.底板。沉井的底板在井筒的下部,是沉井的井底。为增强井壁与底板的连接,在刃脚上部井筒壁上留有连接底板的企口凹槽,深度为100~200mm。
二、沉井准备工作
(一)基坑准备
1.按施工方案的要求,进行施工平面布置,设定沉井中心桩,轴线控制桩,基坑开挖深度及边坡;
2.沉井施工影响附近建筑物、管线或河岸设施时,应采取控制措施,并应进行沉降和位移监测,测点应设在不受施工干扰和方便测量的地方。
3.地下水位应控制在沉井基坑以下0.5m,基坑内的水应及时排除,采取沉井筑岛法制作时,岛面标高应比施工期间最高水位高出0.5m以上。
4.基坑开挖应分层有序进行,保持平整和疏干状态。
(二)地基与垫层施工
1.制作沉井的地基有足够的承载力,地基承载力不能满足沉井制作阶段的荷载时,应按设计进行地基加固;
2.刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木或素混凝土,且应满足下列要求:
1)垫层的结构厚度和宽度应根据土体地基承载力、沉井下沉结构高度和结构形式,经计算确定;素混凝土垫层的厚度还应便于沉井下沉前凿除;
2)砂垫层分布在刃脚中心线的两侧范围。应考虑方便抽出垫木;砂垫层宜采用中粗砂,并应分层铺设,分层夯实;
3)垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上,并符合设计起沉标高的要求:平面布置要均匀对称,每根垫木的长度中心应与刃脚地面中心线重合,定位垫木的位置应使沉井有对称的着力点;
4)采用素混凝土垫层时,其强度等级应符合设计要求,表面平整。
3.沉井刃脚采用砖模时,其底模和斜面部分可采用砂浆、砖砌筑;每隔适当距离砌成垂直缝,砖模表面可采用水泥砂浆抹面,并应涂一层隔离剂。
三、沉井的预制
1.结构的钢筋、模板、混凝土施工应符合规范和和设计要求;混凝土应对称、均匀、水平连续分层浇筑,并应防止沉井倾斜。
2.分节制作沉井
1)每节制作高度应符合施工方案要求且第一节制作高度必须高于刃脚部分;井内设有底梁或支撑梁时应与刃脚部分整体浇筑振捣。
2)设计无要求时,混凝土强度达到设计强度等级75%后,方可拆除模板或浇筑后节混凝土。
3)混凝土施工缝采用凹凸缝或设置钢板止水带,施工缝应凿毛并清理干净,内外模板采用对拉螺栓固定时,其对拉螺栓的中间应设置防渗止水片;钢筋密集部位和预留孔底部应辅以人工振捣,保证结构密实;
4)沉井每次接高时各部位的轴线位置应一致,重合,及时做好沉降和位移监测,必要时应对刃角地基承载力进行验算,并采取相应措施确保地基及其结构的稳定;
5)分节制作、分次下沉的沉井,初次下沉后进行后续接高施工
①.应验算接高后的稳定系数等,并应及时检查沉井的沉降变化情况,严禁在接高施工过程中沉井发生倾斜和突然下沉;
②.后续各节的模板不应支撑于地面上,模板底部应距地面不小于1米。
四、下沉施工
(一)排水下沉
1.应采取措施,确保下沉和降低地下水过程中不危及周围建筑物、道路或地下管线,并保证下沉过程和终沉时坑底稳定;
2.下沉过程中应进行连续排水,保证沉井范围内地层水疏干。
3.挖土应分层、均匀、对称进行;对于有底梁或支撑梁的沉井,其相邻格仓高差不宜超过0.5米,开挖顺序应根据地质条件、下沉阶段、下沉情况综合运用和灵活掌握,严禁超挖。
4.用抓斗取土时,井内严禁站人,严禁在底梁以下任意穿越。
(二)不排水下沉
1.沉井内水位应符合设计控制水位;下沉有困难时,应根据内外水位、井底开挖几何形状、下沉量及速率、地表沉降等监测资料综合分析调整井内外的水位差。
2.机械设备的配备应满足沉井下沉以及水中开挖、出土等要求,运行正常;废弃土方、泥浆应专门处置,不得随意排放;
3.水中开挖、出土方式应根据井内水深、周围环境控制要求等因素选择。
(三)沉井下沉控制
1.下沉应平稳、均衡、缓慢,发生偏斜应通过调整开挖顺序和方式,随挖随纠,动中纠偏。
2.应按施工方案规定的顺序和方式开挖;
3.沉井下沉影响范围内的地面四周不得堆放任何东西,车辆来往要减少振动。
4.沉井下沉监控测量
1)下沉时标高、轴线位移每班至少测量一次,每次下沉稳定后应进行高差和中心位移量的计算;
2)终沉时,每小时测一次,严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h;
3)如发生异常情况应加密量测
4)大型沉井应进行结构变形和裂缝观测。
(四)辅助法下沉
1.沉井外壁采用阶梯形以减少下沉摩擦阻力时,在井外壁与土体之间应有专人随时用黄砂均匀灌入,四周灌入黄砂的高差不应超过500mm;
2.采用触变泥浆套助沉时,应采用自流渗入、官路强制压注补给等方法,触变泥浆的性能应满足施工要求,泥浆补给应及时保证泥浆液面高度;施工中应采取措施防止泥浆套损坏失效,下沉到位后应进行泥浆置换。
3.采用空气幕助沉时,管路和喷气孔、压气设备及系统装置的设置应满足施工要求;开气应自上而下,停气应缓慢减压,压气与挖土应交替作业,确保施工安全。
4.沉井采用爆破方法下沉时,应符合国家有关爆破安全的规定。
五、沉井封底
(一)干封底
1.在井点降水条件下施工的沉井应继续降水,并稳定保持地下水距离坑底不小于0.5米;在沉井封底前应用大石块将刃角下垫实。
2.封底前应整理好坑底和清理淤泥,对超挖部分应回填砂石至规定标高;
3.采用全断面封底前,混凝土垫层应一次性连续浇筑;有底梁额支撑梁的分隔封底时,应逐格对称浇筑。
4.钢筋混凝土底板施工前,井内应无渗漏且新老混凝土接触部位凿毛处理,并清理干净。
5.封底前应设置泄水井,底板混凝土强度达到设计强度等级且满足抗浮要求时,方可封填泄水井、停止降水。
(二)水下封底
1.基底的浮泥、沉积物和风化岩块应清理干净;软土地基应应铺设碎石或卵石垫层;
2.混凝土凿毛部位应洗刷干净;
3.浇筑混凝土的导管加工、设置应满足施工要求;
4.浇筑前,每根导管应有足够的混凝土量,浇筑时能一次将导管底埋住;
5.水下混凝土的浇筑顺序,应从低处开始,逐渐向周围扩大;井内有隔墙、底梁或混凝土供应受到限制时,应分格对称浇筑。
6.每根导管的混凝土应连续浇筑,且导管埋入混凝土的深度不宜小于1米,各导管间混凝土浇筑面的平均上升速度不应小于0.25m/h;相邻导管间混凝土上升速度相近,最终浇筑成的混凝土面应略高于设计高程。
7.水下封底混凝土强度达到设计强度等级,沉井能满足抗浮要求时,方可将井内水抽除,并凿除表面松散混凝土进行钢筋混凝土底板施工。
第五节水池施工中的抗浮措施
当地下水位较高或雨、汛期施工时,水池等给水排水构筑物施工过程中需要采取措施防止水池上浮。
一、当构筑物设有抗浮设计时
1.当地下水位高于基坑底面时,水池基坑施工前必须采取人工降水措施。把水位降至基坑底下不少于500mm,以防止施工过程构筑物浮动,保证工程施工顺利进行。
2.在水池底板混凝土浇筑完成并达到规定强度时,应及时施做抗浮结构。
二、当构筑物物抗浮设计时,水池施工应采取抗浮措施
(一)下列水池工程施工应采取降排水措施
1.受地表水、地下动水压力作用影响的地下结构工程;
2.采用排水法下沉和封底的沉井工程;
3.基坑底部存在承压含水层,且经验算基底开挖面至承压含水层顶板之间的土体重力不足以平衡承压水头压力,需要减压降水的工程;
市政道路给排水综合工程 施工组织设计 第1章编制说明 1.1 编制目的 为指导本项目排水工程施工,确保施工质量、安全和工期,降低工程造价,为施工提供科学的指导依据,特制定本施工方案。 1.2 适用范围 本施工施工方案仅适用于本项目排水工程施工。 1.3 编制依据 1)道路工程施工投标文件。 2)排水工程施工图。 3)现场考察。 (1)《**市市政工程施工技术规范》(排水) DB29-76-2004 (2)《城市排水工程质量检验标准》 DB29-52-2003 (3)《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97 (4)《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87 (5)《混凝土质量控制标准》 GB50164-92 (6)《**市市政排水检查井盖暂行技术规范》 (7)以及与本工程有关的国家、部及**市技术标准、法规文件等。
1.4 编制原则 1.4.1 严格执行工程施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 1.4.2 遵守、执行招标文件各款的具体要求,确保实现业主要求的日期、质量、安全、环境保护、文明施工和造价等各方面的工程管理目标。 1.4.3 在认真、全面理解设计文件的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 1.4.4 充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 1.4.5 施工方案编制尽可能做到总体施工部署和分项工程施工组织相结合,重点项目和一般项目相结合,特殊技术与普通技术相结合,总体上使施工方案具有重点突出,内容全面,思路清晰的特点。 第2章工程综合说明 2.1 工程简介 本项目位于本项目。工程主要内容本项目。本分部分项工程为排水工程施工。计划开竣工日期为本项目工期本项目天。 2.2 工程项目环境 2.2.1 地形、地貌、地质 **市位于华北平原东北部,海河流域下游,东临渤海,北枕燕山,与河北省、北京市为邻。本项目位于**市本项目区,所站施工区域主要地貌类型有渠堤及渠道等。地表沉积物以砂土、砂粘土为主;含水量较大,工程性质较差。
1K414000 城市给水排水工程 1K414010 给水排水厂站工程结构与特点 1K414011 掌握厂站工程结构与施工方法 本条文简要介绍给排水厂站工程结构特点与施工方法。 一、给排水厂站工程结构特点 二、构筑物与施工方法 (一)全现浇混凝土施工 1.水处理(调蓄)构筑物的钢筋混凝土池体大多采用现浇混凝土施工。 2.水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12~18m)时宜采用整体现浇施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度≥15m时采用。 3.污水处理构筑物中卵形消化池,通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。 (二)单元组合现浇混凝土施工 1.沉砂池、生物反应池、清水池等大型池体的断面形式可分为圆形水池和矩形水池,宜采用单元组合式现浇混凝土结构,池体由相类似底板及池壁板块单元组合而成。 2.以圆形储水池为例,池体通常由38块厚扇形底板单元和16块倒T形壁板单元组成,一般不设顶板。单元一次性浇注而成,底板单元间用聚氯乙烯胶泥嵌缝,壁板单元间用橡胶止水带接缝。这种单元组合结构可有效防止池体出现裂缝渗漏。 3.大型矩形水池为避免裂缝渗漏,设计通常采用单元组合结构将水池分块(单元)浇筑。各块(单元)间留设后浇缝带,池体钢筋按设计要求一次绑扎好,缝带处不切断,待块(单元)养护42d 后,再采用比块(单元)强度高一个等级的混凝土或掺加UEA的补偿收缩混凝土灌筑后浇缝带使其连成整体。 4.圆柱形消化池的池壁高度大(12~18m),多采用整体现浇施工,其支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度≥15m时采用。 (三)预制拼装施工 1.水处理构筑物中沉砂池、沉淀池、调节池等混凝土圆形水池宜采用装配式预应力钢筋混凝土结构,以便获得较好的抗裂性和不透水性。 2.预制拼装施工的圆形水池可采用绕丝法、电热张拉法或径向张拉法进行壁板环向预应力施工。 3.预制拼装施工的圆形水池在水池满水试验合格后,应及时进行钢丝保护层喷射混凝土施工。 (四)砌筑施工 (五)预制沉井施工 1.钢筋混凝土结构泵房、机房通常采用半地下式或完全地下式结构,在有地下水、流沙、软土地层的条件下,应选择预制沉井法施工。 2.预制沉井法施工通常采取排水下沉干式沉井方法和不排水下沉湿式沉井方法。前者适用于渗水量不大、稳定的黏性土;后者适用于比较深的沉井或有严重流沙的情况。 排水下沉分为人工挖土下沉、机械挖土下沉、水力机械下沉。 不排水下沉分为水下抓土下沉、水下水力吸泥下沉、空气吸泥下沉。 (六)土膜结构水池施工 1.氧化塘、生物塘等水池又称为塘体构筑物,因其施工简便、造价低,近些年来在工程实践中应用较多。 2.基槽施工是塘体构筑物施工关键的分项工程,必须做好基础处理和边坡修整,以保证构筑物的整体结构稳定。 3.衬里施工是塘体的衬里,类型有多种(如PE、PVC、沥青、水泥混凝土、CPE等)。 1K414012 熟悉给水与污水处理工艺流程
2K315012 熟悉普通顶管施工工法 顶管法优点:土方开挖和回填量减少;不必拆除地面障碍物;不会影响交通;跨越河流时,不必修建围堰或进行水下作业;消除冬雨期影响;不必设置基础和管座;减少管道沿线的环境污染; 管道不开槽施工方法,按其顶进的方式有人工挖土、机械挖土、水力机械、挤压法。 一、工艺与特点 顶管法的特点是顶管管道既起掘进空间的支护作用,又是构筑物的本身。 二、适用范围 顶管适用土层很广,特别适用于黏性土、粉性土和砂土,也适用与卵石、碎石、风化残积土等非黏性土。对于淤泥、沼泽地及岩石不适用。 三、管材及附属工具 顶管所用管材常用的有钢管和钢筋混凝土管两种。 顶管所用的附属工具是工具管,工具管是顶管的关键机具,一般应具有以下功能:掘进、防坍、出泥和导向等。工具管一般采用钢板焊制。 四、工作坑的布置 (一)位置的确定 工作坑(井)是顶管施工的工作场所,其位置可根据以下条件确定: 2.单向顶进时,应选在管道下游端,以利排水; 3.考虑地形和土质情况,有无可利用的原土后背等; 6.距水源、电源较近; 7.不宜设置于工厂企业、里弄出口处及高压线下方。 (二)工作坑的施工
工作坑的形成,一种方式是采用钢板桩或普通支撑,坑底用混凝土铺设垫层和基础;一种方法是利用沉井技术,用混凝土封底。前者适用于土质较好、地下水位埋深较大的情况;后者与之相反,混凝土井壁既可以作为顶进后背支撑,又可以防止塌方。 工作坑的支撑应形成封闭式框架,矩形工作坑的四角应加斜撑。 五、顶进系统 管道顶管中的顶管系统包括:导轨、顶铁、千斤顶(油泵)、后背及后座墙。 (一)导轨 导轨的作用是支托未人土的管段和顶铁,起导向的作用。导轨用工字钢或槽钢做成,两导轨安装牢固、顺直、平行、等高,其纵坡与管道设计坡度一致,标高可略高于设计高程。 (二)顶铁 顶铁是由各种型钢拼接制成,有U形、弧形和环形几种, (三)千斤顶及油泵 千斤顶又称为油缸,是顶管系统的核心,目前大多采用油压千斤顶。 千斤顶应左右对称布置,顶力的合力位置应该和顶进抗力的位置在同一轴线上。 (四)后背及后座墙 (五)吊装设备 吊装设备常用的有:轮式起重机、起重桅杆和门式吊车。起重桅杆一般仅适用于管径较小、顶管规模不大的顶管施工;门式吊车吊装方便,操作安全,应用较广;起重设备严禁超负荷吊装。 六、管道顶进 1.采用手掘式顶管时,将地下水位降至管底以下不小于0.5m处,
. . . 给水管道工程施工方案
目录 第一章工程概况 (4) 一、工程概况: (4) 二、主要工程数量 (4) 三、工程特点 (5) 四、施工条件 (5) 第二章施工准备工作计划 (6) 一、施工准备 (6) 二、人员、材料、机械设备的使用计划 (7) 三、项目施工组织机构框图 (11) 第三章施工方案......................................................................................1..2. 一、测量放样...........................................................................................1..2. 二、沟槽开挖...........................................................................................1..3. 三、管道安装...........................................................................................1..5. 四、管道接口...........................................................................................1..6. 五、管道支墩...........................................................................................1..6. 六、阀门井砌筑、抹灰............................................................................1..8 七、回填土...............................................................................................1..9. 八、水压试验...........................................................................................2..0. 九、清洗、消毒20
2K315010城市给水排水管道施工 P101 1、管道开槽施工程序:施工准备工作、沟槽开挖、沟槽支撑、施工排水、管道基础、管道铺设、砌筑检查井及雨水口、质量检查与验收、沟槽回填、竣工验收等部分。 ?2、土方开挖前,应首先查明地下水位、土质及地下现有管道、构筑物等情况,然后制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。 3、沟槽开挖时注意: (1 (2 0.8m)。(3)采用吊车下管时,可在一侧堆土,另一侧为吊车行驶路线,不得堆土; (4)机械挖槽应在设计槽底高程以上保留一定余量(不小于200mm),避免超挖,余量由人工清挖。 (5)不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志及各种地下管道的井盖,且不妨碍正常使用。 (6)挖土机械应距高压线有一定的安全距离,距电缆 (7 (8)采用坡度板控制槽底高程和坡度时,其设置应牢固。对于平面上呈直线的管道,坡度 对于曲线管道,坡度板间距应加密;井室位置、折点和变坡点处,应增设坡度板。坡度板距槽底的高度不宜大于3m。 4、沟槽支撑 (1)支撑类型有横撑、竖撑、板桩撑。 1)横撑与竖撑:湿度小的黏性土挖土深度小时,可用断续式水平挡土板支撑;松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑;对松散和湿度很大的土可用垂直挡土板支撑。 2)板桩支撑:基坑较深、地下水位较高、可能出现流砂、未采用井点降水;既挡土又挡水 (2)施工要求 1)支撑要牢固可靠,符合强度和稳定性要求。 2 3)遇到下列情况时,支撑应加强: a.当沟槽挖深与建筑物、地下管线或其他设施的水平距离较近; b.施工便桥的桥台部位;(会有动载) c.地下水排除措施不能疏干槽底土层; d.雨期施工。 4)支撑拆除前应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查。 5 6 7)在回填达到规定要求后,方可拔除钢板桩。拔出后应及时回填桩孔;当用砂灌填时,可冲水助沉。
浅谈城市给排水工程施工及管理 发表时间:2019-01-21T15:44:10.577Z 来源:《建筑模拟》2018年第31期作者:樊昱1 张翊2 涂莉2 [导读] 城市给排水工程的施工管理会直接影响城市的发展,因为城市给排水工程是城市的重要组成部分,是人们日常生活中的基础设施。樊昱1 张翊2 涂莉2 1.中京方正(北京)工程技术有限公司北京市 100070 2.国信招标集团股份有限公司北京市 100044 摘要:城市给排水工程的施工管理会直接影响城市的发展,因为城市给排水工程是城市的重要组成部分,是人们日常生活中的基础设施。城市给排水工程的质量好坏会影响城市功能使用,与城市的其他设施息息相关,如城市的道路是否完好,环保问题以及汛期问题都受到了城市给排水工程的直接影响。因此,加强城市给排水工程质量对城市的发展起有着重要的意义。 关键词:给排水工程;施工;管理 1给排水工程施工现状分析 1.1技术水平不达标 目前,随着城市建设发展进程逐渐加快,负责城市给排水工程施工的单位数量也在逐渐增多,市场竞争形势逐渐加剧,部分施工企业为了获得负责权利,不惜在技术成本、材料成本上缩减开支。导致给排水工程在施工中存在较大的安全隐患,对于城市未来发展与建设十分不利。同时,很多施工单位因为企业规模较小,所以在一些先进技术、设备的引进上,仍然比较落后。技术的落后,导致了施工水平的滞后。所以说,施工单位若想提高给排水工程施工质量,必须对原有施工技术进行改进和完善。 1.2质量管理不合格 据了解,当前在市政工程给排水施工领域,施工企业在工程质量管理方面,缺少严谨而科学的质量管理体系,导致各项施工环节缺少有利规范与监督,进而严重阻碍给排水工程整体质量。首先,在施工材料选择与采购上,施工单位缺乏规范性的采购流程。导致在采购阶段,采购人员盲目采购施工材料,最终致使采购的施工材料在质量上未能有效符合给排水工程施工标准。其次,在施工完成之后,施工单位并未就给排水管道内部水质情况进行有效测试,将严重威胁给排水系统后续使用功能。同时,施工单位并未做好检查井安全检查工作,将导致检查井存在沉降或塌陷风险。 1.3缺乏正确管理意识 据了解,当前给排水工程施工存在问题,主要表现在施工单位安全管理意识比较薄弱。因为给排水工程属于市政工程领域,所以资金和施工周期的安排方面,通常由政府出资决定。政府为了缩减施工成本,一般会要求施工单位尽量缩短施工周期,这就导致部分施工企业加快工程施工进度,而在安全管理方面缺乏足够的思想重视。再加上,施工单位内部存在的安全管理系统比较比较薄弱,对作业人员的安全教育不够深入,最终严重影响给排水施工质量。 2城市给排水工程的施工管理改进措施 2.1 施工准备阶段 2.1.1 合理的图纸设计及审核 在排水工程施工前,图纸设计是第一步,这就需要相关单位根据城市的实际情况和目前排水的需求,对施工位置详细考察,制定出相对较高质量的城市给排水管道的图纸设计。尤其是需要对施工区域的地理条件考察,包括对地下水位、地产以及其他情况的考察,并通过对相关城市的规模以及人口进行分析,设计出合理科学的给排水管道结构和能够满足城市给排水的需要。在图纸设计之后,施工相关技术人员必须对图纸进行审核,深入了解整个图纸设计,及时发现问题并解决。因为整个施工过程中都是环环相扣的,施工人员必须对整个工程进行深入了解,详细的掌握施工区域的情况。 2.1.2 选择合适的管道材料 施工过程中材料的好坏起着关键的作用。在城市给排水工程施工过程中,管道材料直接影响着整个工程的质量。管道材料若是质量达不到标准,那么整个工程就会出现一系列的质量问题,比如质量差的管道抗压较弱,容易导致管道变形,甚至管道报废。所以管道材料的选用必须严格按照规定执行,按照国家标准进行采购,保证管道施工的质量。 2.1.3 保证测量准确 在给排水管道施工的过程中,必须在进行测量后施工,但是测量中很容易产生误差,因此,施工单位必须减少在测量中出现的误差,要求施工的技术人员严格按照步骤进行操作,按照规定的指标进行测量,保证施工过程中测量的准确性。 2.2 排水施工环节 2.2.1 沟槽的挖掘工作 沟槽的开挖工作必须合理安排工作人员进行挖掘工作,挖掘的机械设备也必须进行合理安排,采用机械设备与人工共同进行挖掘工作方式,对沟槽进行挖掘。必须注意的是在开挖工作前,要注意地下是否有其他的管道或者是构筑物,采取措施进行保护或者转移。 2.2.2 管道质量检测 管道质量直接影响着整个工程的施工质量,所以在施工之前必须要求施工人员对管道质量进行相应的检测,进行目测后,有质量问题的管道就不能使用,没问题的管道材料再进行外压检测。 2.2.3 闭水试验 闭水试验能够检测水管的质量是否符合使用标准,经过闭水试验后的管道,合格后才能接着进行回填。进行闭水试验的管道,在试验前应仔细检查是否有泥沙或者裂缝,若是出现裂缝,则进行修补,若是出现漏水,则对相应的部位进行泥浆补实。另外,必须保证管道的接口是严格密封的。对于闭水试验不合格的管道材料,则需要进行补救或者是返工。 3 城市给水排水工程发展策略 3.1 加大科技研发力度 最近几年以来科技发展迅速,各行各业都先后开始实施技术改革,在城市给排水工程建设方面也可以应用科技手段。对此,相关部门
1K414000 城市给水排水工程 第01讲 城市给水排水工程 1K414000 城市给水排水工程 [讲义编号NODE95085500104100000101:针对本讲义提问] 1K414010 给水排水厂站工程结构与特点 1K414011厂站工程结构与施工方法 一、给排水厂站工程结构特点 二、构筑物与施工方法 (一)全现浇混凝土施工 1.水处理(调蓄)构筑物的钢筋混凝土池体大多采用现浇混凝土施工。浇筑混凝土时应依据结构形式分段、分层连续进行,浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过500mm。现浇混凝土的配合比、强度和抗渗、抗冻性能必须符合设计要求,构筑物不得有露筋、蜂窝、麻面等质量缺陷;且整个构筑物混凝土应做到颜色一致、棱角分明、规则,体现外光内实的结构特点。 2.水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12~18m)时宜采用整体现浇施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度≥15m时采用。 3.污水处理构筑物中卵形消化池,通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。消化池钢筋混凝土主体外表面,需要做保温和外饰面的保护,但必须在主体结构施工质量验收合格后施工;保温层、饰面层和骨架施工应符合设计要求。 [讲义编号NODE95085500104100000102:针对本讲义提问] (二)单元组合现浇混凝土施工 2.以圆形储水池为例,池体通常由若干块厚扇形底板单元和若干块倒T形壁板单元组成,一般不设顶板。单元一次性浇注而成,底板单元间用高聚氯乙烯胶泥嵌缝,壁板单元间用橡胶止水带接缝,这种单元组合结构可有效防止池体出现裂缝渗漏。 3.大型矩形水池为避免裂缝渗漏,设计通常采用单元组合结构将水池分块(单元)浇筑。各块(单元)间留设后浇缝带,池体钢筋按设计要求一次绑扎好,缝带处不切断,待块(单元)养护42d后,再采用比块(单元)强度高一个等级的混凝土或掺加UEA的补偿收缩混凝土灌筑后浇缝带使其连成整体。[讲义编号NODE95085500104100000103:针对本讲义提问]
1K415010 城市给水排水管道工程施工 一.单项选择题 1.给水排水管道采用开槽施工时, 开挖沟槽堆土高度不宜超过() m。 A.1. 5 B.1.0 C.2.5 D .2.0 【解析】 给水排水管道采用开槽施工时,沟槽上方堆土高度不宜超过 1.5m。答案A正确,选项 B、C、D 是干扰项。 2.关于沟槽开挖下列说法错误的是()。 A .当沟槽挖深较大时,应按每层3m 进行分层开挖 B .开挖沟槽堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m C. 两条或两条以上管道埋设在同一管沟内的合槽施工,宜从流向的下游向上游,逐段开挖 D ?沟槽外侧应设置截水沟及排水沟 【解析】 选项B、C、D说法正确,选项A说法错误,正确说法是“人工开挖沟槽的槽深超过3m 时应分层开挖,每层的深度不宜超过2 m‘,答案A正确。 3. 管道沟槽底部的开挖宽度的计算公式为: B=D i+2 (b i+b2+b3),则D i代表:()。 A .管道结构或管座的内缘宽度(mm) B .管道结构或管座的外缘宽度(mm) C.管道一侧的工作面宽度(mm) D .管道一侧的支撑厚度(mm) 【解析】 D i表示管道结构或管座的外缘宽度。答案B正确,选项A、C、D是干扰项。 4. 下列哪项不是柔性橡胶圈密封接口的特点: ()。 A .抗震效果差 B .适应地基变形性强 C.接口在一定转角内不漏水 D .适用于大半径弯道直接安装施工
解析】
柔性橡胶圈密封接口适应地基变形性能强、抗震效果好,而且接口在一定转角内不漏水, 适用于大半径弯道直接安管施工。选项 B 、C、D 是柔性橡胶圈密封接口的特点,选项 A 不是柔性橡胶圈密封接口的特点,答案 A 正确。 5.承插式橡胶密封圈连接宜在环境温度( ) 时进行,插口端不宜插到承口底部。 A .较低 B 0C C.较高 D .高低均可 【解析】承插式橡胶密封圈连接宜在环境温度较高时进行,插口端不宜插到承口底部。答案C 正确,选项A、B、D 是干扰项。 6.电熔连接、热熔连接、机械连接宜在环境温度( )时进行。 A .较低或接近最低 B .较高或接近最高 C.> 10C D .温度不限 【解析】电熔连接、热熔连接、机械连接宜在环境温度较低时进行或接近最低时进行。答案A 正确,选项B、C、D 是干扰项。 7.给水预应力混凝土管接口一般为( )。 A .油麻膨胀水泥砂浆接口B.橡胶密封圈柔性接 口 C .油麻青铅柔性接口 D .法兰接口 解析】 预应力混凝土管一般为橡胶密封圈柔性接口,当与管件连接时,需用钢制转换柔性接口 或做钢制法兰转换口连接。答案 B 正确,选项 A 、C、 D 是干扰项。 8.压力管道水压试验的管段长度不宜大于( )km。 A .2.0 B .5.0 C .3.0 D .1.0 【解析】 压力管道水压试验的管段长度不宜大于 1.0km。答案D正确,选项A、B、C是干扰项。 9.排水方沟在下,另一排水管道或热力方沟在上,高程冲突,上下管道同时施工时管道交叉处理的方法是:( )。 A .排水管道改变方向,从排水管道或热力方沟下面绕过 B .压扁热力方沟断面,其他不变 C.压扁排水方沟断面,同时减小过水断面 D .压扁排水方沟断面,但不应减小过水断面 【解析】 排水方沟在下,另一排水管道或热力方沟在上,高程冲突,上下管道同时施工时增强上
给水排水工程概论 课程论文 论文题目:浅谈给水排水工程的建筑 设计 学院:土建学院 专业:给水排水 学号:0908070016 姓名:杨秀领
论给排水工程的建筑设计 简介:随着社会的进步和人类对工作、生活环境要求的提高,人们对给排水工程的设计已除了要求有合理、先进的工艺流程,能生产出高质量的水,还需要整个厂区有一个整洁优美的环境和赏心悦目的建筑形态。这就必须对给排水工程的原有设计方法和程序思路有一个较大的改变,应把设计的全过程看成是一个持续发展的、不断开放的、经常变化的动态体系,以确保设计出一个优秀工程来。 关键字:给排水工程建筑设计 一、问题的来源 随着社会的进步和人类对工作环境、生活质量,特别是对美的追求的不断提高,人们已不再满足于原有的一套设计习惯。并且随着我国市场经济的确立,为了在竞争激烈的市场中求得生存和发展,更要求对以前不受建筑设计重视的给排水工程的设计来一个较大的改革,以适应日趋变化的业主市场。 长期以来,给排水工程设计采用的是一种封闭静止的方法,就工艺而工艺,就生产而生产,仅仅只是为了满足单一的一种功能,没有综合地考虑各种要素,因此工程的最终结
果必然不能全方位地满足业主的各方面要求,更不能满足日趋重要的环境要求。 近年来给排水工程设计的经验教训告诉人们必须在设计的观念上要有一个较大的革新,或者说必须有一个新的认识才能真正确保给排水工程的设计质量的提高,即良好的功能和良好的建筑形象的高度统一。良好的功能可为生产和管理人员创造舒适安全和整洁优美的环境,从而提高劳动生产率;而良好的建筑形象也是一种功能,这种功能不光是物质上的还有精神上的。 水厂建筑的特点:一是工业建筑范畴,但不能忽略其美观;二是建筑物匍伏于地,尺度不大,并且形式单调均一分散、变化不大;三是构筑物所占比重特大,表现在体量闷沉、笨重,而且一般布置在厂区平面显眼的中心位置;四是污水处理厂气味重而难闻;五是为使水厂的环境更加接近自然,需有大面积的绿化。因此,水厂的建筑设计的意义倒并不完全在于如何做好工艺(这是很重要的),如何画出一张美丽的图画,而在于其理想的目标能得以实现,完美的构思能得以表达,合理的功能能得以兑现,以及优雅的环境能得以体现。为了达到这个目的,水厂的建筑设计首先应该在确实掌握丰富的信息、详实的资料的条件下,在加强内部工种联系的前提下,在正确的设计原则指导下和正确的方式组织下,有步骤、有计划地应用现代化的科学方法和先进的技术手段
给水管道工程施工方案
目录 第一章工程概况 (4) 一、工程概况: (4) 二、主要工程数量 (4) 三、工程特点 (5) 四、施工条件 (5) 第二章施工准备工作计划 (6) 一、施工准备 (6) 二、人员、材料、机械设备的使用计划 (7) 三、项目施工组织机构框图 (11) 第三章施工方案......................................................................................1..2. 一、测量放样...........................................................................................1..2. 二、沟槽开挖...........................................................................................1..3. 三、管道安装...........................................................................................1..5. 四、管道接口...........................................................................................1..6. 五、管道支墩...........................................................................................1..6. 六、阀门井砌筑、抹灰............................................................................1..8 七、回填土...............................................................................................1..9. 八、水压试验...........................................................................................2..0. 九、清洗、消毒20
城市给水排水管道工程施工 开槽管道施工技术 一、沟槽施工方案 (一)主要内容 (1)沟槽施工平面布置图及开挖断面图。 (2)沟槽形式、开挖方法及堆土要求。 (3)无支护沟槽的边坡要求;有支护沟槽的支撑形式、结构、支拆方法及 安全措施。 (4)施工设备机具的型号、数量及作业要求。 (5)不良土质地段沟槽开挖时采取的护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施。