分析项目:水电站在电力系 统中的作用

分析 过 程:

1、提供电 力,作为系 统的工作容量分担 负荷。可以减少 系统火电的系 统装机容量;

供给 系 统大量的廉价 电 量,节省燃料。 承担系统备 用容量,提高系 统供电质 量; 调节 峰荷,改善系 统运行条件,降低系 统发电 成本; 起调 荷作用,供给无功 电力,

调节 系统电压 总结:

水电 站是一个利用水能生 产电能的工厂。水能机组 是水 电站生产能量最重要的 动力设备之一。经过 水轮发电 机将机 械能转换为电能。水力发电 是目前公 认的最清 洁的一种能源, 同时也是最 经济的发电方式。掌握水利机组 运行技 术对提高 水电站乃至 电力系 统的安全。可靠经济 运行水平是十分重要 的。因此,水力发电 在参与 电力系 统运行 时,它占据一种十 分独特的地位,特 别是随着 电力系 统运行 时,它占据一种十 分独特的地位,特 别是随着 电力系统容量的 扩大,水力发电 必将在 电力系统中发挥其更大的作用。

一、项 目 :隔离开关异常运行及事故 处理。

过程: 隔离开关在运行和操作中,易 发 生接点和触 头过热、合 闸不到位等异常情况, 电动 操作失灵,对此要求运行人 员能 正确的分析、判断和处理。

总结:

1、隔离开关电动操作失灵。首先,检查 操作有无差 错 ; 然

2、

3、

4、

5、

后,检查电流回路是否完好,熔断器是否熔断或松动,电气闭锁回路是否正常

2、隔离开关触头、接点过热,需立即申请调度减小负荷,严重过热时,应立即转移负荷,让后停电处理。

3、隔离开关合闸不到位,多数是挂钩锈蚀、卡涩、检修挑食未调好等原因引起的。发生这种情况,可拉开隔离开关后再次合闸,当电动不到位时,可手动合闸。必要时,应申请停电处理。

4、隔离开关触头熔焊变形,绝缘子破裂和严重放电。遇有上述情况应立即申请停电处理,在停电处理前应加强监视。

二、分析项目:信号系统的分类与区别

信号系统是当运行中电气设备发生故障和存在不正常工作状态时,除要求保护装置做出相相应的反应外,还要求及时告知值班人员引起注意,迅速正确的判断这些故障和不正常工作状态的性质和特点,以便于及时处理。

分析过程:

用来反应故障和不正常工作状态的信号通常由灯光信号和音响信号两部分组成。前者表明故障和正常工作状态的性质和地点,后者用来引起值班人员的注意。按其作用信号分为:

1、位置信号;

2、事故信号

3、预告信号

分析总结:

1、位置信号是用来指示设备 运行状 态的信号。包括开关 的通(断)位置状态,闸门的开、闭 位置状 态,调节装置调整 到极限位置状 态和机组所处的状 态。

2、事故信号是设备发 生故障 时,在由继电 保护或自动装 置使断路器跳 闸或机 组停机的同 时发出的信号。通常使相应 的信号灯 发光,并同时发出音响信号。为 与 预告信号相区 别 , 事故信号用蜂 鸣器作为发声器具,包括机 组过速、低油压、 失磁、差动、过流、过压、重瓦斯保护动作等。

3、预告信号是在机 组等主要原件及其他 设备发 生不正 常工作状 态时 所发出的信号。它可以帮助值 班人 员及时发现 不正常工作状 态,以便采取适当的措施加以 处理,防止故障 的扩大。为 与事故信号区 别,音响预告信号采用警 铃 作为发 声工具。一般有发电 机 转子一点接地;操作回路断 线,冷却水 终断等。

三、项 目:变压器保 护的分析

过程:

变压器保 护主要有:

总结:

其中属于事故保 护 的有: 1、差动 保护,保护变压 器的内部故障及套管 电源侧引出

1、

2、

3、

4、

5、

6、

差动 保 护 瓦斯保护(重瓦斯、轻 瓦斯) 复合电压 启动过 流保护 过负 荷保 护 温度升高保护 差动 断 线

线的全部故障

2、重瓦斯保护 ,防备变压 器内部故障及油面 过 低的主保 护

3、负荷电压 起动过 流保护,保护电网短路故障引起的 变 压器过流且作 为变压 器内部及外部短路故障的后 备保护。

属于故障保 护 的有:

1、轻瓦斯保 护;动作后发生轻瓦斯动作信

2、过负 荷保护;防止变压器的电流超 过额定值运行的保 护,保护动作延 时信号。

3、温度升高保护

4、差动 断 线;差动电流回路、开路。

四、项 目:发电机有节奏振荡分析

过 程:

控制室看:各种仪表是否 剧烈的左右 摆动电压 低于正常 值,听发电 机声音是否有 节奏的鸣叫;水机房看:各种仪表是 否剧烈的左右 摆动,电压 低于正常 值,可控硅励磁装置是否 间歇性 动作,调速器不能 稳定运行有震 动现象。听水轮 机和 发电 机是否有撞 击声和摩擦声。

总结:

处 理方式 :

(1)查明是系 统震荡故障还是机 组本身故障引起震 荡;

(2)汇报领导 ; 和调度联系; 系统故障引起震 荡时,听从调

度指 挥; 是机组本身故障引起震 荡时 ,调整励磁并将机 组开 载

(3)

(4)

(5) 度

减至空

(6)震荡故障不能消除 时,将机组解列,停机 检查。

五、项 目:折向器(水轮 机内部,不可直接 观 察) 过 程:

(1) (2) (3)

(4)

(5)

总结: 折向器的气 蚀、冲蚀 部位,可在现场进 行补焊,焊后进 行磨光 处理,如有裂纹必须更换。固定螺钉 和销子应紧固可 靠,无松动现象并有 锁定措施。销 子和销孔应完好,销子不 松动,销子得插 销牢固。销 孔磨损,孔径变大或 椭圆,应镶 套 后重新配置。更换 新水封后,机 组在各种工况下运行 时不得 漏水。拐臂转动轴 在运行中不 应有向两 侧串动的现象,其间 隙小于 1mm 。

六、项 目:隔离开关异常运行及事故 处 理 过 程:

在隔离开关的运行和操作中,易 发生接点和触 头过热电 动操作失灵,合 闸不到位等一刹那情况。对 此,要求运行人 员能正确的分析,判断及 处理。

总结:

(1)隔离开关电动 操作失灵首先 检查 操作有无差 错 ,然 后检查电 源回路是否完好熔断器是否熔断或松 动 ,电 气闭锁 回路是否正常。

(2)隔离开关触头,接点过热,需立即申请调度或减小 负 荷;严重过热时 ,应转 移负荷。然后停电处理。

(3)隔离开关合 闸不到位,多数是机构 锈蚀、卡涩、检调 试为调好等原因引起的。发 生 这 种情况,可拉开隔离开关后 再次合闸,当电动不到位 时,可手动合闸。必要时 ,应申请停 电处理。

折向器的气蚀,冲蚀和裂 纹检查 折

向器的固定螺 钉,销子检查。 折向

器操作杆的 销子及销孔检查。 折向器操作杆水封的更 换。 固定折向器的拐臂 检查。

(4)隔离开关触头熔焊变形,绝缘子破裂和严重放电;遇有上述情况应立即申请停电处理,在停电处理前应加强监视。

六、项目:机组轴承甩油量增大的原因分析

处理过程:

机组在正常运行时,机组轴承冷却油应保持一定量得进油量与回油量,形成正常的平衡位置。假如冷却油从轴承甩出,我们就应做进一步分析原因及处理。

总结:

轴承产生甩油的原因:

(1)热油温度过高,油槽上部产生油雾使油面压力增大,油雾便从油槽盖板密封处逸出。

(2)机组在运行时控油管内下侧形成低压与油糟上部之间的压强作用下,油雾沿着主轴与挡油管的环腔向下逸出总结:将外循环油放大加速油放走,在慢慢根据油面加入冷油。

七、项目:充油式电压互感器的故障处理

过程:

充电式电压互感器有下列故障现象之一者,应立即处理

(1)电压互感器高压侧熔断器连续熔断二、三次者;

(2)电压互感器发热过高;

(3)电压互感器内部有劈啪声和其他噪声;

(4)电压互感器内部或引出口处有严重喷油、漏油现象

(5)从电压互感器内部发出焦臭即冒烟

(6)线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电,互感器本体有单相接地。

总结:

在处理时,如系双母线系统应用母线断路器断开故障电压互感器。如系其他电路中的电压互感器,当用隔里开关切断时,应在隔离开关三相之间或其他电气设备之间有足够的安全距离,以及有一定容量的限流电阻的条件下方能进行。以免在断开隔离开关时产生电弧而造成设备和人身事故。

八、项目:变压器台停送电危险点及其控制措施

过程:

变压器台停送电危险点有:

(1)高、低压感应电伤人;

(2)物体打击伤人;

(3)弧光短路伤人;

总结:

1、感应伤人的控制措施:

(1)要严格执行倒闸操作票;

(2)操作应两人进行,

人操作,一人监护,不得站在断

路器,隔离开关垂直下方;

(3)应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘杆;

(4)摘挂跌落式熔断器应使用合格的绝缘棒,其他人员不得触及设备;

(5)应先拉开二次负荷开关再拉开跌开式开关;(6)更换高、低压熔丝必须在地面进行,雷电时严禁进行变压器台更换熔丝工作。

2、物体打击伤人的控制措施:操作人员应戴好安全帽

3、弧光短路伤人的控制措施:

(1)变压器台风大,拉开跌落式开关时,应先拉中相次拉下

风相,后拉上风相,合上时先合上风相,次合下风相,后合中相(2)拉合跌落式开关时,要站好位置,对准方向,用力适中,果断操作。

九、项目:机组轴承温度不正常上升的原因分析过程:

发电机组在正常运行时,其轴承温度会跟随负荷多少,天气情况,冷却系统等的变化而改变,但其会在一个正常范围内变化,突然改变则要查因。

总结:机组轴承温度突然不正常上升的原因:

(1)冷却水中断或减小,打捞漂浮物;

(2)轴承油位低,增大供油量;

(3)轴承冷却器漏油或进水,更换损坏件,更换冷却油;

(4)温度表损坏,更换。

十、项目:发电机突然有节奏的不正常鸣响的判断分析过

程:

判断为震荡的条件:

(1)发电机转子励磁电流下降,定子电流升高;

(2)有功功率的指针在摆动;

(3)发电机发出鸣声,其鸣声的变化与仪表指针摆动的频率相对应。

总结:

应尽快增加发电机的励磁电流来创造回复周期的条件,还应

适当调低负荷,以帮助尽快回复周期,在无法恢复同步时,只能将发

电机与系统解列。

十一、项目:机组过速现象的分析过程:

机组过速现象有:

(1)机组发出超速声;

(2)机组重负荷频率升高总结:

应关小导水叶开度,11%为一级过速,保护装置动作发14%为二级过速,保护动作关闭机组,值班员应设法关闭导水叶(或信号,

喷针)机构,以减小水轮机原动能或者降低进水压力。

十二、项目:气体保护动作(瓦斯保护)

过程:

气体保护动作的原因可能是:变压器内有轻微程度的故障,产生微弱的气体;空气侵入了变压器内。油位降低;二次回路故障(如发生直流系统两点接地等)引起误动作。

总结:

气体保护信号出现后,运行人员应立即对变压器进行外部检查。首先,应检查油枕中的油位和油色,气体继电器中有无气体,气体量与颜色等;然后,检查变压器本体及强油循环系统中是否有漏油现象;同时,查看变压器的负荷,温度和声音的变化,经外部检查,为发现任何异常现象时,报告修理人员,并吸取变压器的瓦斯气体,查明气体的性质,必要时要取其油样进行化验以共同判明故障的性质。

十三、项目:油开关拒绝跳闸的故障分析

过程:

油开关拒绝跳闸的原因有:

(1)操作回路断线或熔断器熔断;

(2)失去操作电源或电压不足;

(3)传动机构失灵;

(4)辅助接点接触不良;

总结:

在操作室操作油开关,实行远程操作。设同期点的油开关,必须先进行同期操作或检查。操作时,应注意油开关位置指示灯-红、绿灯指示之正确性。油开关拒绝跳闸,应手动跳开油开关。找修理工查明原因,消除故障,为下次合闸做好准备。操作完毕后,应巡视检查。由于,隔离开关不能带负荷操作。为此,应与油开关操作配合,即合油开关前,应先合隔离开关,油开关跳闸后,才能拉开隔离开关。

十四、项目:调速器油泵不打油

过程:

如果调速器在运行中油泵不打油;首先,将调速器由自动切为手动检查厂用电和油泵电机的三相电源是否正常,检查继电器是否卡死,找修理工,汇报领导。

总结:

在运行中我们要认证检查调速器油气比是否正常,调速器油泵电机是否有发热现象,是否有异味。厂用电三相电源是否正常,不要等到油压到16kg以下才处理,及时发现情况及时处理。

十五、项目:运行巡视电气设备危险点的分析过程:

雷雨天气,大雾天气,夜间,大风天气,高温天气的危险点及

控制措施。

总结:

1 雷雨天气

(1)避雷针落雷,反击伤人;应穿试验合格的绝缘装备远离避雷针 5 米;

(2)避雷器爆炸伤人;应带好安全帽,不得靠近避雷器检查动作值。

(3)室外端子箱,瓦斯继电器进雨水;端子箱机构箱关关紧,瓦斯防雨罩完好。

2、雾天

(1 )突发性设备污闪(雾闪)接地伤人;应穿绝缘鞋巡视。

(2)空气绝缘水平降低,易发生放电;在室外,不知措施或巡视时,严禁扬手;

(3)能见度低误入费安全区域内;巡视时要谨慎小心,认清位置。

3、夜间

(1)夜间能见度低易伤人;电筒照明电源合格,路灯完好,两人同时进行,相互关照。

(2)巡视路线不平整,易摔跤;认真检查,无窜动,保证行走安全。

4、大风天气

(1)外物短路;认真巡视,对外物及时处理;

(2)准备防雨帽;

5、高温天气

(1)充油设备油位过高,内压增大,造成喷油严重渗油;认真监

视油位变化,必要时请求停电调整油位。

(2)液压机构油压异常时,开关不能安全可靠动作;监视不超过极限压力,人工安全泄压,及时更换密封圈,建立专用记录进行监视分析。

十六、项目:机组轴承(导轴承)故障分析

过程:

导轴承主要承受主轴传来的径向力,其作用主要是限位,防止机组在运行时产生旋轴摆动,承受主轴传来的径向负荷其主要由轴颈,轴瓦,托板,调整螺钉,轴承体,油槽,轴承盖板,冷却器,挡油管,观察窗,油槽密封,油颈密封等部件组成。

总结:

导轴承主要故障:

(1)轴颈与轴瓦间隙增大,转子机械不平衡转子电气不平衡;制造缺陷,支座振动增加,机组支座上的交变力、螺纹或垫削弱或挤压。间隙增大会导致主轴摆动增加,油膜破坏,摩擦面接触,瓦温升高瓦磨损面熔化损坏。

(2)轴承结构缺油循环不良;

(3)轴颈与轴瓦间的润滑油流量过大过小;

(4)发电机转子间隙产生不均匀;

(5)轴承电流绝缘被导电的沉积物覆盖,绝缘机械性破坏,检温计外层金属线接地导致电流通过轴承摩擦部分,引

起轴承摩擦表面的 电腐蚀损 坏使瓦面上出 现磨痕,轴瓦钨金 的表面熔化

(6)其他:润滑油 标号不符,润滑油变质,刮瓦质量差, 冷却器部分受堵,冷却器容量不 够。

十七、项 目:高油压数字阀式可 编程调速器关于耗油量 过大的 处理方法

总结:

可按顺序排 查并采取相 应解决措施

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

作迟缓, 除

空气即可。

十九、项目:GYT-600K 型高油压数字阀式可编程调速

器的正常运行

过程:

GYT-600K 型调速器为单电 机,油泵加手动泵,一个蓄 能器运行方式有:手 动运行包括手 动停开机手 动增减 负荷及 手动带负荷运行。自动 运行以及手 动、自动 工况的相 应切 换 以及事故停机。

总结:

调 速器采用 220V 供 电,电交流、直流互为备 用,一种电 源消失不会影响 调速器的正常运行。但如果厂用直流消失, 调速器将不能 进行紧急停机(现在用直流供 电)调速器 处于 手动状态时 ,手动指管路连接有松 动产 生泄露; 蓄能器内氮气不足; 安全

阀调值 不正确; 油泵出口 单向阀密封不良; 截止阀泄

露; 液压 缺串腔另外,若油口混入空气,将引起液 压

缸动 反应滞后 处理方法是反复操作液 压缸往复全行程排

示灯亮;调速器处于自动状态时自动指示灯亮。手动和自动可以相互随时无条件的进行切换。一般自动运行在操作时特别要注意检查在自动还是手动运行。带压负荷用手动给减,给增开关进行操作运行时如果想切换画面进行超标是只需轻轻触摸屏幕任意位置,屏幕自动显示。

二十、项目:主变冷却风扇的运行分析

总结:

风扇平时在自动运行,如果温度升高,风扇不运行。风扇是靠电接点温度计启动,电接点温度计频繁启动,触电易老化,所以要将自动运行切换为手动运行。

冷却风扇在运行中应注意事项:

(1)检查信号继电器,

间断路器等是否良好;

(2)检查三相电源是否有缺相现象;

(3)检查风扇启动运行时是否有异常响声;

(4)手自动切换是在故障是切换二十一、项目:隔离刀闸操作基本要求的分析总结:

严禁隔离刀闸带负荷操作,操作是要与断路器配合,三相联动的隔离刀闸,开合应同时进行,且3相差距不应大于3mm,三相单联刀闸的操作(拉开开关时,应先拉开中间相,在拉开其他两相,合上开关时,先合上左右两相,再合上中间相。隔离刀闸操作时要按原则进行,合上开关时,开始要慢,快接近时迅速合上,防止发生弧光,如已产生弧光,应迅速合上禁止再往回拉,终了时要慢,遵循慢-快-慢原则。拉时应慢且谨慎,当动静触头刚离开时,发生弧光应立即合上,重新检查断路器是否已真正断开,如果是切断小负荷电流电压互感器、空载、用变等)设备室将会有电弧产生,这就应该迅速将隔离

开关拉断开,当终了时要慢,防止回转时过程。

二十二、项目:联络开关并网运行分析

总结:

并网必须满足电压相等、相位相同、相序一致、频率相等,当这些条件都满足时,操作者只有在相角差最小时才能操作。

过程:

发电机的同步并列,应满足电压相同,频率相同,相位相同三个条件。如果由于个人操作不当,发电机就会非同期

并列,并列合闸瞬间将产生巨大的电流冲击,是机组发生强烈的振动发出鸣音,发电机本体由于冲击力矩的作用而发出吼”的声音,定子电流表、电压表摆动。

总结:

发电机非同期并列时,危害很大,它对发电机及其变压器断路器等电气设备破坏极大,严重时会将发电机绕组烧坏。发电机非同期并列时,我们应根据事故现象进行迅速而正确地处理。并列后,若机组产生很大的冲击或引起强烈的振动电流,电压表摆动剧烈而且不衰减。应立即断开机组开关和灭磁开关停机,待转动停止后,测量定子绕组绝缘电阻,确无问题后方可再次启动机组。

二十三、项目:混流式水轮机导叶剪断的运行分析

过程:

对导叶剪断做了一下几点分析

1)剪断销剪断一般原因

2)剪断销的作用

3)导叶剪断销剪断出现的状况和处理过程

总结:

运行中发现剪断销剪断时,中控水机、故障信号灯亮,警铃响

上位机剪断光字牌亮,机组振动摆度增大。运行人员首先检查剪断销剪断数目,调速器切手动调整机组负荷。使机组脱离振动区联系检修处理。

《变电站技术管理制度》

变电站技术管理制度 技术管理是变电所管理的一个重要方面。通过技术管理可使运行人员有章可循,并便于积累资料和运行事故分析,有利于提高运行人员的技术管理水平,保证设备安全运行。技术管理应做好以下几项工作。 1、安全目标管理 (1)变电站每年应制定安全管理目标,结合变电站的实际情况和本年度设备修理、操作计划,制定出变电站年度安全管理目标,并上报主管部门。 (2)按期对照年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在问题提出改进措施。 2、收集和建立设备档案 (1)原始资料,如变电所设计书(包括电气和土建设施)、设计产品说明书、验收记录、起动方案和存在的问题。 (2)一、二次接线及专业资料(包括展开图、屏面布置图、接线图、继电保护装置整定书等)。 (3)设备档案(包括设备规范、操作和性能等)。 (4)设备检修报告、试验报告、继电保护检验报告。 (5)绝缘油简化试验报告、色谱分析报告。 (6)负荷资料。 (7)设备缺陷记录及分析资料。 (8)安全记录(包括事故和异常情况记载)。 (9)运行分析记录。 (10)运行工作计划及月报。

(11)设备定期评级资料。 2.应建立和保存的规程 应保存部颁的《电业安全工作规程》;《变压器运行规程》;《电力电缆运行规程》;《电气设备交接试验规程》;《变电运行规程》和本所的事故处理规程。 3.应具备的技术图纸 有防雷保护图、接地装置图、土建图、铁件加工图和设备绝缘监督图。 4.应挂示的图表 应挂示一次系统模拟图、主变压器接头及运行位置图、变电所巡视检查路线图、设备定级及缺陷揭示表、继电保护定值表、变电所季度工作计划表、有权签发工作票人员名单表、设备分工管理表和清洁工作区域划分图。 5.应有记录簿 应有值班工作日记簿、值班操作记录簿、工作票登记簿、设备缺陷记录簿、电气试验现场记录簿、继电保护工作记录簿、断路器动作记录簿、蓄电池维护记录簿、蓄电池测量记录簿、雷电活动记录簿、上级文件登记及上级指示记录簿、事故及异常情况记录簿、安全情况记录簿和外来人员出入登记簿。

发电厂运行管理规范

发电厂运行管理规范 第一章总则 第一条为规范发电运行值班工作,展现文明窗口形象,确保人员和设备的安全,根据《安规》、现场运行规程以及本厂文件,特制定本制度。 第二条本制度适用于电厂所有运行的值班管理工作。 第二章交接班管理制度 第三条交班前20分钟值班员向班长汇报设备运行状况,班长向值长汇报设备运行情况,交班值必须对本班的工作情况作详细记录,对所负责的卫生区域进行清扫。 第四条接班人员必须提前15分钟到达值班现场,按岗位进行对口交接,查阅前、后台记录,询问情况,重点检查了解下列情况:(一)系统、设备运行方式; (二)设备的运行情况; (三)设备检修安全措施的布置情况; (四)至前一次当班时间内设备故障及设备异动情况; (五)检查安全工器具、钥匙、备品情况及规程、图纸等有无短缺或损坏,若有应及时向交班人员提出并作好记录,否则一经接班,接班者对其负全部责任; (六)对控制室卫生进行检查,发现卫生不合格时,必须及时向交班人员提出,待清扫干净后再接班,否则一经接班,接班人员负全部责任; (七)调度命令及上级指示; (八)各项工作完成情况; (九)设备异常或异动后,必须到现场进行交接,否则,因交接不清发生问题,除交班人员无交代和记录外,一般情况下,由接班人员负全部责任。

第五条交班人员应向接班者详细介绍设备运行方式、设备异动、本班的操作、存在的问题等情况,并和接班者到现场查看以下内容:(一)设备重大缺陷; (二)工器具、钥匙及公用图纸资料等; (三)异动后的设备。 第六条交接班应做到“三交”、“五不接” (一)三交 1、书面交; 2、现场交; 3、口头交,以书面为依据。 (二)五不接 1、未做好交班准备工作不接(如记录不清、交待不明、心中无数); 2、在事故处理或操作过程中不接; 3、工具、资料不全不接(如钥匙、工具、图纸、资料、运行日志、两票、各种记录等); 4、卫生工作未做好不接; 5、上级通知或命令不明确,或有其它明显妨碍设备安全运行的情况不接。 第七条接班程序 查阅记录→询问情况→检查设备→召开班前会→按时接班 第八条接班人员在接班签名处签名,交班人员在交班签名处签名,由接班人员发出接班令后,交班人员方可离开现场。 第九条值长、班长在接班后应全面了解本厂设备运行情况。 第十条互相换班必须遵守有关规定,禁止上连班。 第三章监盘规定 第十一条值班员单独监盘,不允许中途随便离开岗位。 第十二条监盘时必须坐姿端正、规范,精力集中。 第十三条监盘时不准和他人闲谈,不准看书报、不准玩手机及做与工作无关的事情,不准无关人员围盘。

变电站设备运行及维护措施分析

变电站设备运行及维护措施分析 在当前我国电力系统的运行过程中,变电站设备的运维管理是影响整个电力系统运行的关键。因此需要加强对相关设备的运行维护,提高变电站设备的稳定运行,为我国电力企业的全面发展奠定良好的基础。 关键字:变电站;设备运行;维护措施 引言 在电力系统中电能从电源到用户的过程中,变电站发挥着枢纽作用,承担着电能的传输及分配功能。而出于保障变电站安全高效运行考虑,要做好站内设备运行监测与维护,可有效降低设备异常及故障的概率。同时,供电部门应重视站内设备的监测和维护,使设备保持在正常工作状态,避免站内设备故障发生。 1变电站运行维护工作现状 1.1站内巡检工作不到位 对于变电站的运维,通常是有这严格的规定的,要严格实施定期巡检,对于站内设备的异常、缺陷等做到高效排查,这对于变配电设备安全稳定极为关键。然而实际上,许多运维人员对变电站巡检不甚重视,未意识到运维管理职责的重要性,甚至单纯的认为站内变电设备只要无故障即可,缺乏主动排查设备异常的意识。正是因为变电站设备巡检的形式化,导致站内设备缺陷不断发展,最终导致变电站事故的发生。此外,部分供电企业也不重视变电站运维工作,不合理的运维人员配置及任务分配,也极大影响变电站运维质量[1]。 1.2继电保护装置可靠性问题 在变电站运行中,继电保护装置发挥不可替代的作用,关系着站内设备的安全可靠运行。若保护装置发生故障,对其所保护设备不在具有保护功能,或者会造成设备异常动作,存在很大故障风险。所以,为更好的保证机电保护装置良好运行状态,还需做好保护装置的运行维护工作,而实际中,往往仅关注站内一次设备,对站内保护装置的维护不够重视。因此,只有做到预防性的维护,才能有效避免继电保护装置问题的发生。 1.3信息的安全性问题凸现 传统变电站设备之间通过点对点的方式进行通信,安全性较高。智能变电站内信息交互采用对等通信模式后,所有智能电子设备的功能(如变电站断路器和隔离开关的控制、联/闭锁、事件记录等)均在局域网上实现,一旦某个智能电子设备受到恶意攻击,在变电站未实现信息有效安全防护的情况下,有可能对整个变电站自动化系统的安全运行带来极大地影响。由此看来,变电站自动化系统

发电厂运行分析制度

运行分析制度 1目的和范围 本标准的目的是为了加强和规范对运行分析工作的管理,通过开展运行分析,掌握发电设备及系统运行的规律性,为合理、经济、环保地进行生产调度提供技术支持,确保发电机组稳定、安全、经济运行,提高企业的经济效益和社会效益。 本标准规定了运行分析地主要内容、方法、程序、职责。 本标准适用于本公司各运行部门的运行分析工作。设备(检修)分析、试验分析、监测分析工作亦可参照执行。 2术语和定义 2.1运行分析:是运行人员及运行技术人员综合仪表读数、参数变化趋势、设备状态指示、运行方式安排、巡回检查所感知到的现象、自然条件,采用经验判断、逻辑推理、理论计算等方法,找出设备性能劣化原因,主动采取措施防止设备性能劣化的一个过程。 运行分析通常可划分为:岗位分析、专业分析、专题分析、事故及异常运行分析、经济运行分析。 2.2运行日志:泛指用来记录运行情况的各类电子软件文档或纸张记录簿。 3运行分析的职责 3.1岗位分析 3.1.1 运行人员在值班期间应对仪表显示、设备参数变化(如超限等)、设备异常和缺陷、操作异常等情况进行分析。 3.1.2 运行人员发现异常要及时调整和处理,处理无效时应及时汇报,联系设备管理人员或检修人员协助解决。事后运行人员应将异常的经过和分析过程作好记录。 3.1.3 岗位分析由运行班组负责管理,运行部门的领导、专职工程师或技术员每周至少对各岗位定期检查一次,必要时应给予技术指导。 3.1.4 为做好岗位分析工作,要求运行值班人员做到:监盘认真、巡查仔细、记录完整、不轻易放过可疑点。 3.2专业分析 3.2.1 运行部门的各运行专职工程师等技术人员,在查阅运行日志、运行可靠性指标、运行经济性指标等信息后,进行进一步调查和有针对性的参数分析。对异常情况要及时进行分析、跟踪调查,并提出处理意见。 3.2.2 运行专职工程师每月应定期对所辖设备的安全和经济运行现状作出评价,分析影响安全性和经济性的原因,并提出改善运行安全经济性的意见。 3.2.3 为了高效率地获取有价值的信息,各运行专职工程师或技术员不仅要深入现场,还要加强各技术人员之间的横向联系。 3.2.3 专业分析的基本内容可参见附录A。 2008-03-04批准2008-10-13实施 3.3专题分析 1

变电站运行管理规定

变电站运行管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

变电站运行管理制度1.主题内容与适用范围 本标准规定了本公司变电站的运行管理范围。 本标准适用于本公司变电站管理工作。 2. 管理职能 运行管理部是本公司变电站管理的职能部门。 3. 变电站值守人员管理职责 变电站应有专人管理,应设专人值班,值班人员应做到: 值班人员要按领导批准的值班方式和时间进行值班,不得私自调班和连值二班。 要服从供电所值班调度的操作指令、内部操作应服从专职管理人员的指令。(发生严重威胁设备和人员安全情况按规程执行外)要听从指挥。 在值班时间内要坚守岗位,不迟到早退,不得擅离职守。因故需要离开,必须经站长和单位领导的批准,同时应有代班人员。 在值班时间内,不能会客,如遇特殊情况,须经领导同意,可到会客室(休息室)会客。非本站值班员不得擅自进入控制室及高压室。 在值班时间内,不得脱岗。不得在控制室及高压室就餐,就餐应在就近休息室内。变电站内的电话是生产工具,不准电话聊天,保证畅通。 值班时应穿棉织的长袖衣、长裤、绝缘鞋。 在值班岗位时要认真做好值班工作,严格执行有关规程制度,做到严肃认真,一丝不苟。要经常分析仪表变化,准时抄表(经常监视表计),对不正常设备加强监视。各项记录要按规定记入各记录簿内,要字迹清楚、正确、详细。 要认真执行“二票制度”(工作票、操作票),细心操作,坚决克服不按规程操作的违规习惯。 要按规定认真巡视、检查(包括特巡)设备,不漏查项目。 发生异常和差错情况,要如实反映,不得弄虚作假,隐瞒真相。 值班员接班前和值班时严禁饮酒。

电厂运行安全分析

电厂运行安全分析作为现代化的大型企业,我司发电厂的容量是越来越大,而电厂运 行工作是现场少人值守,远方集中控制。这就迫切要求监控系统进 一步完善,运行人员的工作责任心、安全意识进一步提高。通过一 段时间的现场安全模式推广及安全检查,个人觉得以下内容应须加强。 首先,应认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全方针,加强全员 安全意识教育,认真开展安全活动。目前存在安全活动形式化,具 体表现在,安全文件和安全通报未认真组织学习;简单传阅而未开 展分析;忽略实际,未认真总结经验和教训。因此,在开展安全活 动时必须结合实际工作情况,认真总结工作中发生的问题,不安全 现象,习惯性违章等等,提出相应的解决办法,安全活动不能仅限 于读速报,念安规,要形式多样,内容丰富,着重于安全工作规程 及安全伤害速报的学习讨论,如何避免发生不安全现象方面,从而 提高安全活动的质量。控制室操作很简单,但越简单越轻易出问题,假如放松了安全教育就更轻易出错,因此,安全思想教育不能放 松。

第二,“两票”的合格率也是安全工作的重点。正确执行工作票和 动火票的有关规定,是防止误操作,防止人身伤亡和设备事故的有 力措施。在操作票制定和执行过程中应认真做到:任务清楚,制票 正确,切实做到逐级审核,模拟操作时应同实际操作一样认真仔细。实际操作时应严格履行监护制度并逐项执行,对于操作中可能出现 的问题也应事先做好预想,以便出现问题及时处理。对于绝缘器具 的使用,应做到人人会使用。该使用的时候必须使用并加强治理, 如有损坏,必须及时更换。操作后应对所操作的设备检查无误并汇报。假如操作中出现疑问应立即停止操作并汇报上级,不能自作主张。对于接地线的治理也应加强,使用后应登记和记录清楚,杜绝 一切不安全隐患。工作票和动火票的签发应杜绝人情票现象,应严 格按规定办理,不合格的票一律不能签发,对于可能出现的问题, 应事先通知工作负责人,以确保人身和设备安全,工作票结束时应 和工作负责人一道去现场检查无误后,才能办理结束手续。在两票 的治理上,必须落实到实处,不能拟于形式,这样才能保证在两票 的使用中不出现差错,从而保证安全生产。 第三,对于运行人员的培训工作也应加强,需要经常组织培训运行 人员安全用器具的正确使用方法,如何避免习惯性违章,如何增强 自我保护意识,如何办理工作票,积极开展危险点分析等等。班组 培训必须结合现场实际,开展运行分析和事故预想,定期组织运行

变电站运行分析制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.变电站运行分析制度正式 版

变电站运行分析制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、变电站运行分析工作,主要是对设备运行状况、技术管理等进行分析,通过分析使运行人员不断总结经验,掌握设备性能及其薄弱环节、掌握事故发生的变化规律,了解发生异常的前因后果,做好事故预想,防范可能发生的事故,也为处理异常缺陷提供方便;不断提高安全意识,提高运行管理水平和岗位运行技术素质,确保安全生产。 二、变电站运行分析分为岗位分析、综合分析和专题分析。 三、运行分析内容

1.岗位分析是值班人员值班中针对指示仪表变化、设备工况改变和设备出现的异常、缺陷等情况进行及时的分析,其分析意见也可作为全站综合分析的内容之一。岗位分析应随时进行。 2.综合分析是全站人员针对本站某一段时间内设备运行、安全及运行管理等方面的情况进行定期的集体分析。综合分析主要内容包括: ①一次接线和运行方式存在的问题及改进意见; ②继电保护配置、动作可靠性和运行中存在的问题; ③设备可靠性问题和缺陷发生规律及设备运行中存在的问题;

发电厂月度经济运行分析制度

发电厂月度经济运行分析制度 1目的 本制度规定了上海大屯能源股份有限公司发电厂生产运营指标分析的内容、程序和基本要求。通过对各项生产指标分析,评价生产运营状况,找出存在的问题,提出相应对策,从而更好地实现电厂的各项生产经营目标。为了能够提高机组可靠性,实现“拒绝非停”的管理目标,最大限度降低消耗,保证生产工作规范有效开展,应系统地分析、查找影响机组安全、可靠、经济、环保运行的原因,并采取控制措施,有效降低生产成本,为社会提供安全、清洁、可靠、持续的能源。 2适用范围 本制度适用于上海大屯能源股份有限公司发电厂的定期生产运营指标分析管理。 3专用术语定义 经济运行指标分析:指对企业在一定时期内的全部或部分生产运营活动过程及结果进行分析研究,找出实际与计划、本期与上期、实际与设计、实际与先进的差距,分析原因,揭露矛盾,挖掘潜力,提出措施,进而改进工作的一种管理方法。其包含内容指标完成情况分析、完成好与坏的主要原因分析、为完成指标的技术组织措施与执行情况的分析等。 4执行程序 4. 1生产营运指标分析流程 4. 1. 1 提出分析课题,制疋分析计划。 4. 1. 2 收集、整理资料进行系统分析。 4. 1. 3 与年度计划、月度分解计划比较。 4. 1. 4 与机组设计值比较与机组运行期间完成的最佳值比较。 4. 1. 5 与国内、国际同容旦 量机组先进指标比较。 4. 1. 6 提出存在问1题,进行趋势预测1, 提出解决问题的对策及下一阶 段工作安排。 4.1. 7对各种分析例会上提出问题及工作任务的执行情况由各归口部门进行闭环管理。 4.2经济运行指标分析的内容 建立原始数据统计及台帐、实行生产运营指标的定额管理,建立经济运行指标分析资料、建立横向、纵向对比台帐、指标考核体系。为设备维护、热力试验、技术革新和技术改造、优化设备运行方式、经济调度等提供数据支持。 4.2. 1安全指标分析 4.2. 1. 1电厂月度安全例会分析,责任部门:安全监察科。 4.2. 1. 2包括一般设备事故、电力生产人身事故、未遂、火灾事故,设备障碍、设备异常、安全隐患等。 4.2. 2技术监督指标分析 4.2. 2. 1季度技术监督例会分析,责任部门:技术科。

变电站运行分析制度

变电站运行分析制度 一、变电站运行分析工作,主要是对设备运行状况、技术管理等进行分析,通过分析使运行人员不断总结经验,掌握设备性能及其薄弱环节、掌握事故发生的变化规律,了解发生异常的前因后果,做好事故预想,防范可能发生的事故,也为处理异常缺陷提供方便;不断提高安全意识,提高运行管理水平和岗位运行技术素质,确保安全生产。 二、变电站运行分析分为岗位分析、综合分析和专题分析。 三、运行分析内容 1、岗位分析是值班人员值班中针对指示仪表变化、设备工况改变和设备出现的异常、缺陷等情况进行及时的分析,其分析意见也可作为全站综合分析的内容之一。岗位分析应随时进行。 2、综合分析是全站人员针对本站某一段时间内设备运行、安全及运行管理等方面的情况进行定期的集体分析。综合分析主要内容包括: ①.一次接线和运行方式存在的问题及改进意见; ②.继电保护配置、动作可靠性和运行中存在的问题; ③.设备可靠性问题和缺陷发生规律及设备运行中存在的问题; ④.“两票”和各种规章制度执行情况分析; ⑤.电压质量和母线电量不平衡率的分析; ⑥.岗位培训、记录、资料管理、文明生产等工作的分析。

3、专题分析是针对站内某一方面问题进行专门深入的分析。针对本站设备运行中存在的老大难问题或频发性不安全情况的专题分析,本站一次事故或两次同类型故障必须进行专题分析。必要时可邀请专业人员或有关领导参加。 四、变电站运行分析情况需上级部门协调或采取措施时,应书面报有关单位。 五、运行分析方法 1、异常信号分析 依据报警音响或事故音响,灯光亮、暗、不亮,红绿灯变化、闪光以及光字牌等现象对设备异常进行分析判断。 2、故障征象分析 .对设备出现的不正常声响、异味、变色、振动、温度、气体压力、电流、电压变化,以及故障引起的设备破坏情况进行分析;定期试验、重大操作及运行方式改变后,对设备的操作到位,运转情况进行分析;依据微机保护、故障录波仪在发生故障时打印出的信息进行分析、比较、判断。 3、对比分析 .与规程、设备铭牌中规定的参数对比分析;.与同类型设备的数据差异对比分析; .与历史数据对比变化规律推断分析;.对多个表计参数指标的对比关系差异与突变量进行分析。 4、检查判断分析

水电厂设备运行分析工作探讨

水电厂设备运行分析工作探讨 发表时间:2019-12-27T09:08:14.980Z 来源:《当代电力文化》2019年第17期作者:石洁昌 [导读] 水电厂设备运行状况与其生产效益息息相关,需管理者引入运行分析理念,掌握设备运行现状,为水电厂生产提供参考摘要:水电厂设备运行状况与其生产效益息息相关,需管理者引入运行分析理念,掌握设备运行现状,为水电厂生产提供参考。基于此,本文以作者所在流域集控中心所控的雅都水电站为例,参考其水电厂设备运行分析工作经验,总结优化水电厂设备运行分析工作的建议,促进水电厂的长期可靠运行。 关键词:水电厂;运行分析;空压机 前言:运行分析是指根据水电厂设备的在线或离线数据,进行统计分析,明确设备的运行状况,分析设备的运行规律,为设备管理与生产决策提供帮助。将运行分析为设备管理重点,在厂内制定按时记录、及时监测、立即分析的运行分析制度,保障水电厂设备稳定运行。 一、水电厂设备运行分析工作现状 为明确水电厂设备运行分析工作相关内容与注意要点,本文将作者所在流域集控中心所控的电站(下文简称“雅都水电站”)为研究对象,对其开展的运行分析工作进行深入剖析。雅都水电站位于四川省阿坝州黑水县境内。总装机150MW,共安装3台单机50 MW立轴悬吊混流式水轮机组,通过220kV线路并入四川电网。 目前雅都水电站的水利水电工程已运行10年,部分设备出现老化现象,极易出现运行故障。针对该现象,雅都水电站在设备管理中引入运行分析理念,通过岗位分析、专项分析及综合分析,全面掌握设备运行状况,实现设备的动态管理,为雅都水电站的安全生产提供帮助,并强化雅都水电站工作人员的管理意识与责任意识,促进雅都水电站的可持续发展。 二、水电厂设备运行分析工作建议 结合雅都水电站在设备分析工作方面的经验,总结如下运行分析要点,为其他水电厂开展相关工作提供帮助。 (一)明确运行分析内容 在开展运行分析前,分析人员需明确运行分析项目,合理选择运行分析内容,确保采集的设备数据具备可取性,可体现设备的运行状况。由于水电厂设备运行中产生数据较多,雅都水电站引入多种设备监测手段,保障数据采集的全面性与有效性,具体包括以下三种:第一,监控系统,雅都水电站在生产车间配置监控系统,利用智能监测元件掌握设备的启停状态,获取设备的运行参数,及时发现设备的异常状况;第二,在线监测,在运行分析工作中,雅都水电站还引入在线监测技术,采集设备的振动、摆度与色谱等数据,提高设备监测的全面性;第三,人工监测,由于监测元件存在一定局限性,易出现监测遗漏现象,雅都水电站应用人工监测作为辅助,对监控系统及在线监测获得的数据进行实测,避免设备管理数据采集失误。同时,为避免人为因素影响数据准确性,雅都水电站制定完善审核机制,通过填报人、值长和专工等层层审核,为设备管理提供可靠数据。 在获得设备运行数据的基础上,水电厂需对数据进行有效处理,获取有效设备运行信息。在雅都水电站中,管理者设立运行分析岗位,组织工作人员参照运行分析模板,进行设备数据处理,并构建以设备运行指标为主、主辅设备状态、缺陷跟踪及风险管理为辅的运行分析体系,实现水电厂空压机、油泵及水泵等设备的实时运行跟踪,明确设备在不同工况下的参数标准值,如油温、轴承瓦温等,将设备实时运行数据与标准数据对比,分析设备是否存在异常。 需注意的是,在大数据技术与计算机普及背景下,有条件的水电厂可引入人工智能技术,通过其深度学习,实现设备数据的智能分析,实现水电厂的“无人值班”。在雅都水电站中,技术人员已成功将人工智能技术用于调速器管理中,监测系统可根据采集的调速器运行数据,如油泵运行次数、油泵运行时间等,分析调速器是否出现内泄故障,并对调速器进行深入检查,在确保调速器出现故障时,进行警报,提示运维人员开展运行分析,并为运维人员提供数据分析结果,如调速器历史运行数据、当前运行数据、可能内泄位置等,为运维人员排除故障提供参考,避免调速器出现停运故障,影响水电厂生产效益。 (二)做好设备管理工作 水电厂可通过有效运行分析活动,提升设备管理水平,确保水电厂的设备运行参数符合生产要求。在雅都水电站中,管理者设置了三项运行分析活动,强化设备管理成效。 第一,厂用电量分析。在水电厂运行中,厂用电量分析可明确水电厂的负荷规律,控制水电厂的用电率,落实节能减排的要求。在雅都水电站中,管理者根据收集的厂用电量数据,明确耗能较高的设备,包括主变冷却器、高厂变及励磁变等,通过更新改造工程,提高上述设备的运行效率,减少能耗,并引入高效风机与节能照明设备,实现绿色电力生产。 第二,机组开停机分析。在水电厂生产中,机组开停机次数较多,提高机组设备与振动区的接触,影响机组转动部件的正常运行,极易引发机械损伤。同时振动也会对机组回路和二次元器件产生影响,严重时会导致开停机失败。就此,雅都水电站将影响机组开停机的主要设备为重点,进行设备状态检修,避免设备故障引发开停机失败。 第三,隐患设备分析。雅都水电站在监测系统中设置报警功能,在发现设备运行参数不处于标准范围内时,监测系统会进行声光报警,警示值班人员,实现隐患设备的及时管理。同时,雅都水电站运维人员整合设备历史故障数据,总结设备故障的应对措施,在设备出现异常或故障隐患报警时,运维人员可根据故障现象,立即查询故障原因与解决措施,提高故障响应效率,使故障设备得到有效处理,保障水电厂的生产效率。 (三)创新设备检修维护 在运行分析内容与运行分析活动设计中,水电厂运行分析工作的核心为设备故障数据的获取。而在获取故障数据的基础上,水电厂需进行设备故障分析,制定相应故障排除方案,实现设备的有效检修与维护,使其恢复正常运行,延长设备使用寿命。在雅都水电站中,工作人员整合采集的数据信息,如变压器的油温、油泵动作次数或水轮机摆度等,明确设备的运行状况,分析故障原因。以下面两个故障为例,分析运维人员开展的运行分析工作。 在发电机组顶盖排水泵故障运维中,运维人员根据采集与记录的发电机组启动频次,明确发电机组顶盖的水位上升状况,分析机组主轴密封是否出现漏水现象,从而推断水泵的排水效率,明确主轴密封是否出现磨损故障。针对上述两项故障原因,给出更换排水泵或更换

发电厂月度经济运行分析制度

发电厂月度经济运行分析制度 1 目的 本制度规定了上海大屯能源股份有限公司发电厂生产运营指标分析的内容、程序和基本要求。通过对各项生产指标分析,评价生产运营状况,找出存在的问题,提出相应对策,从而更好地实现电厂的各项生产经营目标。为了能够提高机组可靠性,实现“拒绝非停”的管理目标,最大限度降低消耗,保证生产工作规范有效开展,应系统地分析、查找影响机组安全、可靠、经济、环保运行的原因,并采取控制措施,有效降低生产成本,为社会提供安全、清洁、可靠、持续的能源。 2 适用范围 本制度适用于上海大屯能源股份有限公司发电厂的定期生产运营指标分析管理。 3 专用术语定义 经济运行指标分析:指对企业在一定时期内的全部或部分生产运营活动过程及结果进行分析研究,找出实际与计划、本期与上期、实际与设计、实际与先进的差距,分析原因,揭露矛盾,挖掘潜力,提出措施,进而改进工作的一种管理方法。其包含内容指标完成情况分析、完成好与坏的主要原因分析、为完成指标的技术组织措施与执行情况的分析等。 4 执行程序 4.1 生产营运指标分析流程 4.1.1 提出分析课题,制定分析计划。 4.1.2 收集、整理资料,进行系统分析。 4.1.3 与年度计划、月度分解计划比较。 4.1.4 与机组设计值比较,与机组运行期间完成的最佳值比较。

4.1.5 与国内、国际同容量机组先进指标比较。 4.1.6 提出存在问题,进行趋势预测,提出解决问题的对策及下一阶段工作安排。 4.1.7 对各种分析例会上提出问题及工作任务的执行情况由各归口部门进行闭环管理。 4.2 经济运行指标分析的内容 建立原始数据统计及台帐、实行生产运营指标的定额管理,建立经济运行指标分析资料、建立横向、纵向对比台帐、指标考核体系。为设备维护、热力试验、技术革新和技术改造、优化设备运行方式、经济调度等提供数据支持。 4.2.1安全指标分析 4.2.1.1电厂月度安全例会分析,责任部门:安全监察科。 4.2.1.2 包括一般设备事故、电力生产人身事故、未遂、火灾事故,设备障碍、设备异常、安全隐患等。 4.2.2 技术监督指标分析 4.2.2.1 季度技术监督例会分析,责任部门:技术科。 4.2.2.2 包括各项技术监督指标异常分析、异常告警情况等。 4.2.3 经济性指标分析 4.2.3.1责任部门:科技环保科牵头,有关部门参加。 4.2.3.2包括供电煤耗、发电煤耗、综合厂用电率、直接厂用电率、汽机效率、锅炉效率、机组效率等。应运用耗差分析的方法查找经济性指标完成值与设计值偏差的原因,提出改进措施。 4.2.4 生产成本指标分析 4.2.4.1 修理费用、材料成本在月度检修例会分析,责任部门:技术科。

变电运行隐患分析及措施谈谈

变电运行隐患分析及措施谈谈 发表时间:2019-05-17T15:38:04.240Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:田文婧 [导读] 摘要:电力系统和网络的运转离不开大量变电站的正常运转,变电运行也由此成了重要的工作监管和监督对象,变电运行的好与坏将直接的关系到整个电力能源输送和转换的安全性和持续性,安全方面的问题不容忽视,否则会引发很严重的安全事故,导致供电被中断或者暂停,给经济发展带来损失。 (国网山西省电力公司长治供电公司山西长治 046000) 摘要:电力系统和网络的运转离不开大量变电站的正常运转,变电运行也由此成了重要的工作监管和监督对象,变电运行的好与坏将直接的关系到整个电力能源输送和转换的安全性和持续性,安全方面的问题不容忽视,否则会引发很严重的安全事故,导致供电被中断或者暂停,给经济发展带来损失。鉴于此,笔者对变电运行安全隐患及防范措施进行了简要的分析。 关键词:变电运行;安全隐患;防范措施 1变电运行隐患分析 1.1管理存在的隐患 管理制度是威胁变电运行安全的潜在风险与隐患。很多变电站仅仅在上级检查时才会严格执行相关管理制度中所提出的要求与规定,而在日常工作中却并没有严格遵守相关管理制度的要求来进行操作。同时,对于变电运行安全管理制度的落实情况存在监管力度不足的情况,对于所制定的管理制度是否落实与执行是缺乏了解。因此,在这一情况下,变电运行安全管理工作管理制度的形式化、程序化现象日渐严重,从而无法约束变电运行工作中的不规范行为,不能起到约束、指导的作用。管理上存在的安全隐患还体现在不够科学的体制、培训技术人员的工作不够到位、管理装置的力度不够强以及决策管理的失误等。 1.2操作存在的隐患 现阶段,我国绝大部分供电企业的变电设备还是比较传统,自动化程度并不高,所以当变电设备运行期间,主要的操作依然要依赖于员工,所以,员工的操作水平与变电设备的运行直接相关,甚至影响着电网稳定与安全。但是因为供电企业中有很多变电设备就是电气设备,所以员工需要掌握很多电气设备,随着设备的增多,员工的记忆很有可能会出现混乱,再加之,这些变电设备需要依据现实运行情况来调整其参数,所以操作起来十分的复杂,同时操作形式又十分单一,在这种情况下,员工经常会出现厌倦感,不愿意继续从事这项工作,这就情绪之间的使得员工经常会出现不规范操作。 1.3设备存在的隐患 在整体变电运行事故中占据比较高比例的是设备安全隐患造成的变电系统安全事故,主要是由于老旧设备不能及时得到维护,以及相关零件不能赶上日新月异的电力系统发展需求。企业在提升自身利润的时候,没有严格把关电力配件的质量性能,这逐渐成为变电设备安全隐患的重要因素。严重威胁着整个电力系统的安全运行工作,在根源上加大老旧设备的扶持力度,从源头上提高设备的质量,这样才有利于变电系统减少安全隐患。 1.4不可抗因素存在的隐患 不可抗因素对于变电运行的影响是显而易见的。通常来说不可抗主要是指在操作员操作失误因素之外的并非人为进行操作导致的其他安全隐患,较为常见的不可抗因素主要是天气因素、环境变化因素等。举例来说,暴雨、冰雹等恶劣天气都会对于变电运行的稳定性带来极大的隐患,而当地环境随着季节的变化,在温度、湿度等方面的变化较大也会对于变电运行的稳定性产生极大的影响。 2变电运行隐患的防范措施 2.1建立健全变电运行安全管理制度 变电运行安全管理工作的有序开展必须要建立在科学、合理的安全管理制度基础上,因此应当要建立健全变电运行安全管理制度,加强监督,确保其能够落时到位。首先,针对变电站的实际情况进行充分的调查与了解,根据实际情况制定相应的管理制度与规范要求,包括对不同变电设备的维护频次、档案记录、维修上报等工作内容的流程与要求都要做出明确的规定,使安全制度与变电站的基层实际工作相符合,避免程序化的问题。其次,在组织定期检查的基础上,应当进行不定期的抽查,提高变电站工作人员的重视程度,确保日常工作中都能够严格遵守规章制度的要求。此外,制定奖惩制度,对于检查中发现的不规范行为、造成严重后果的行为予以相应的处罚,反之给予表扬鼓励,提高工作积极性与主动性。 2.2强化安全隐患教育培训 加强对员工危险性工作的教育和安全培训,使员工认识到变电站安全生产的重要性,深刻意识到安全生产的重要意义。定期开展安全隐患排查专业培训工作,加强对员工技能水平的有效培训,提高员工的综合素质和隐患排查能力,提高员工对变电运行过程中危险点预防以及突发事件的应变能力。在此过程中为了保证培训工作的实效性,还要根据目前变电运行管理现状及时制定合理有效的奖罚机制,以此更好的约束员工,使员工在日常工作中严格按照标准规范进行操作。不断加大考核力度,定期将变电站内部人员组织起来进行专业考核,加强安全教育工作,将变电运行安全管理工作的科学性和严谨性得到最佳体现,促进人员专业技能水平的进一步提升,从而有效纠正违章操作以及违反安全管理规范的人员。 2.3规范操作 在电力系统中,变电运行系统是一个具有高度复杂性的系统,其所涉及的电力设备也往往更加精密,再加上电力系统操作过程中具有一定的危险性,因此,在操作电力变电系统过程中,要严格的遵循相关操作要求和操作规范来进行,在实际操作的过程中,坚决杜绝工作人员单人进行操作以及工作人员走错间隔的现象。如果在对电力变电系统进行操作过程中出现了异常状况,要立即停止相关操作,并且及时检查出现异常的主要原因和故障位置,结合实际情况采取科学合理的措施来对其进行分析,加以解决。同时,对于相关电力设备和操作工具等,变电操作人员要定期对其进行检修和维护,从而有效防止在实际操作过程中由于工具的问题而导致出现安全故障。除此之外,还要注意加强保护压板工作,在变电操作的过程中,保护压板具有十分重要的作用,要切实保障保护压板具有可靠的连接,并且确保保护压板能够进行正确的投退。在操作电气设备过程中,特别是进行大型操作中,必须要充分明确接地线和接地刀闸的具体位置,认真对接地线去向牌以及接地装置记录表进行核对,一定要在送电前确保送电设备上没有接电线和接地刀闸遗留,从而给各项操作提供安全保障,防止出现意外的安全事故。而从变电站管理者的角度考虑,为了确保变电工作的顺利、高效进行,管理人员需要制订专门的管理制度,安排专

发电厂设备运行分析

发电厂设备运行分析 分析项目:水电站在电力系统中的作用 分析过程: 1、提供电力,作为系统的工作容量分担负荷。可以减少系统火电的系统装机容量; 2、供给系统大量的廉价电量,节省燃料。 3、承担系统备用容量,提高系统供电质量; 4、调节峰荷,改善系统运行条件,降低系统发电成本; 5、起调荷作用,供给无功电力,调节系统电压 总结: 水电站是一个利用水能生产电能的工厂。水能机组是水电站生产能量最重要的动力设备之一。经过水轮发电机将机械能转换为电能。水力发电是目前公认的最清洁的一种能源,同时也是最经济的发电方式。掌握水利机组运行技术对提高水电站乃至电力系统的安全。可靠经济运行水平是十分重要的。因此,水力发电在参与电力系统运行时,它占据一种十分独特的地位,特别是随着电力系统运行时,它占据一种十分独特的地位,特别是随着电力系统容量的扩大,水力发电必将在电力系统中发挥其更大的作用。 一、项目:隔离开关异常运行及事故处理。 过程: 隔离开关在运行和操作中,易发生接点和触头过热、合闸不到位等异常情况,电动操作失灵,对此要求运行人员能正确的分析、判断和处理。

总结: 1、隔离开关电动操作失灵。首先,检查操作有无差错;然后,检查电流回路是否完好,熔断器是否熔断或松动,电气闭锁回路是否正常 2、隔离开关触头、接点过热,需立即申请调度减小负荷,严重过热时,应立即转移负荷,让后停电处理。 3、隔离开关合闸不到位,多数是挂钩锈蚀、卡涩、检修挑食未调好等原因引起的。发生这种情况,可拉开隔离开关后再次合闸,当电动不到位时,可手动合闸。必要时,应申请停电处理。 4、隔离开关触头熔焊变形,绝缘子破裂和严重放电。遇有上述情况应立即申请停电处理,在停电处理前应加强监视。 二、分析项目:信号系统的分类与区别 信号系统是当运行中电气设备发生故障和存在不正常工作状态时,除要求保护装置做出相相应的反应外,还要求及时告知值班人员引起注意,迅速正确的判断这些故障和不正常工作状态的性质和特点,以便于及时处理。 分析过程: 用来反应故障和不正常工作状态的信号通常由灯光信号和音响信号两部分组成。前者表明故障和正常工作状态的性质和地点,后者用来引起值班人员的注意。按其作用信号分为: 1、位置信号; 2、事故信号 3、预告信号

110kV变电站运行分析

太钢岚县110kV/35kV变电站目前运行状态 一、运行情况 袁家村铁矿项目共建有五座变电站。其中采选区域三座110kV变电站,分别为磨磁、反浮选、采矿110kV变电站;普明球团区域一座球团110kV变电站;供水系统一座水源地35kV变电站。 一、磨磁110kV变电站 位于选矿区域磨磁厂房西侧占地8.1亩,双回110kV进线电源均引自袁家村220kV变电站约0.31公里。50000kVA主变四台,三用一备。主要为磨磁厂房的三座10kV高压配电室供电,同时有两路进线接受热电联产系统输出的电能。从变电站到磨磁厂房的三座10kV高压配电室分别由两回10kV全屏蔽绝缘管型母线连接,在专用电缆隧道内敷设。 10kV配电系统:采用金属铠装中置式开关柜KYN36A-12(Z)(MA-EC),主变进线开关柜4面,分段开关柜4面,分段隔离柜4面,出线柜23面,PT及消弧柜4面,站用变压器柜2面,共41面。进线母线桥4套,柜间纵向母线桥3套,柜间横向母线桥2套。 无功补偿系统:每套补偿容量4000kvar共3套,每相电容器接线方式为1串4并。 消弧补偿系统:采用700/100kVA容量2套的预调匝式补偿装置。 智能化站所站控层设备包括:系统服务器兼操作员工作站1台、远动工作站1台、网络设备、GPS对时设备、逆变电源、打印机、控制台、音响报警装置等。

二、浮选110kV变电站 位于反浮选厂房东侧占地4.1亩,双回110kV进线电源均引自袁家村220kV变电站约1.49公里。31500kVA主变三台,二用一备。主要为反浮选厂房的三座10kV高压配电室、环水10kV高压配电室、总砂10kV高压配电室、检修变压器和热电联产系统供电。从该变电站到各处全部用高压电缆连接,专用电缆隧道内敷设。到每座10kV高压配电室为双回10kV电源,一工一备。 10kV配电系统:采用金属铠装中置式开关柜KYN36A-12(Z)(MA-EC),主变进线开关柜4面, 主变进线隔离柜1面,出线柜23面,PT及消弧柜2面,站用变压器柜2面,共32面。进线母线桥3套,柜间母线桥2套。 无功补偿系统:每套补偿容量4000kvar4套,每相电容器接线方式为1串4并。 消弧补偿系统:采用315/100kVAkVA容量1套,500/100kVA容量1套的预调匝式补偿装置。 智能化站所站控层设备包括:系统服务器兼操作员工作站1台、远动工作站1台、网络设备、GPS对时设备、逆变电源、打印机、控制台、音响报警装置等。 三、采矿110kV变电站 位于采矿区域内占地6.2亩,双回110kV进线电源均引自袁家村220kV变电站约0.105公里,电压等级为110kV /35kV。先期投用16000kVA主变一台,主要为胶带运输系统、半移动破碎系统和采场

变电站运行分析制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A48605 变电站运行分析制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变电站运行分析制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、变电站运行分析工作,主要是对设备运行状况、技术管理等进行分析,通过分析使运行人员不断总结经验,掌握设备性能及其薄弱环节、掌握事故发生的变化规律,了解发生异常的前因后果,做好事故预想,防范可能发生的事故,也为处理异常缺陷提供方便;不断提高安全意识,提高运行管理水平和岗位运行技术素质,确保安全生产。 二、变电站运行分析分为岗位分析、综合分析和专题分析。 三、运行分析内容 1.岗位分析是值班人员值班中针对指示仪表变

山西漳电大唐塔山发电有限公司运行分析管理制度(1)

山西漳电大唐塔山发电有限公司 运行分析管理制度 1目的 通过运行分析,使运行值班人员随时掌握设备性能及变化规律,提高技术水平,积累运行经验;及时发现隐患,将设备异常消除在萌芽状态,做好防范措施。 2适用范围 山西漳电大唐塔山发电公司发电运行部及各项目部所有运行人员。 3职责 3.1总工程师负责监督运行分析制度的执行情况,听取发电运行部及各项目部对重大问题的专题汇报。 3.2发电运行部负责公司运行分析会的组织及运行分析报告的编写及上报,对在分析会及日常分析中提出的改进项目进行审核,为公司的技术改造提供依据。 3.3发电部及各项目部运行专工具体负责班组、各值班人员运行分析的监督、检查、审核工作。 4管理内容和程序

4.1开展形式 4.1.1各运行值(班组)应组织班组所有运行人员认真开展、落实日常分析(岗位分析)、定期分析和专题分析,并做好分析记录。 4.1.2各岗位值班人员应通过交接班、巡回检查、机组工况变化、设备操作、系统变化、仪表记录和DCS画面加强各运行参数监视,结合机组实际运行状况通过分析来判断整个机组是否安全稳定经济运行。 4.1.3值长、各项目部班长及所有运行人员均应参与分析活动。运行人员的分析,各岗位负责人应审核签字,必要时可进行补充分析。 4.1.4对于重要的异常分析,值长、班长、专业主管均应进行审核签字。并根据异常性质,制定措施或确定合理的运行方式。 4.1.5日常分析 4.1. 5.1日常分析(岗位分析)由机组长、辅控主值、班长负责组织,应包括经济运行分析和设备异常分析。经济分析和设备异常分析都要做好记录。 4.1. 5.2机组正常运行中,以经济指标分析为主,当参数偏离正常值、相同运行工况下参数发生变化或系统运行方式改

相关文档
相关文档 最新文档