文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施
2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施

Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place.

( 安全管理 )

单位:______________________

姓名:______________________

日期:______________________

编号:AQ-SN-0337

2021新版10KV配电线路故障原因分析及

防范措施

【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。本文对配网线路故障的原因进行分析,并提出防范措施。

【关键词】:10KV线路、故障、措施

【前言】:随着我县经济的快速发展,人民群众的生活水平提高,对供电质量及供电可靠性提出更高的要求。根据10kV配电线路在运行过程中产生的故障进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,提出防范措施,提高配电网的供电可靠性,降低线损,为用户提供优质电能。

一、10KV配电线路常见故障类型

线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致配电线

路、设备设施功能失效,并造成停运的事件。据统计,我所在的供电所截止2012年底10kV配电线路8条,线路总长78.174km,l0kV 配电线路在当年共发生故障共12次,达到了6.5145次/km·年。因此对故障进行分类,找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。我所在的供电所地处山区配电线路及设备点多、面广、线长,路径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂,归纳总结我认为有以下几种类型:

1、外力破坏造成线路故障

因10KV线路面向用户端,配电线路通道远比输电网复杂,交叉跨域各类线路、道路、建筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障。具体表现在以下几方面:一是经济发展带来的交通繁忙,造成道路拥挤,致使政府一再扩宽道路,使很多电杆处于有效路面上,增加了汽车撞杆事故的时有发生。二是“新农村”建设项目、“4.20”灾后项目的实施,很多施工单位在施工时往往给线路设备带来一定的

损伤。三是线路拉线UT型线夹螺栓、铁塔的塔材被盗引起倒杆断线。四是动物危害引起的故障,像老鹰、蛇等动物引起的线路设备的短路现象。最后是秋收后农民将玉米杆等农作物搭在拉线上或在导线下方焚烧,这也给线路安全运行带来了很大的威胁。

2、设备质量问题及自身缺陷

⑴在农村电网完善工程中一味地追求低造价,致使一些劣质设备流入电网,在电网正常运行时这些设备引发事故。如高压跌落式熔断器、柱上断路器、隔离开关、绝缘子发生击穿;避雷器发生爆炸等,引起电网接地短路,对配电网的安全稳定运行造成了极大的影响。

⑵由于线路投运时间较长且受资金的限制得不到及时的改造,导致老化的设备不能及时得到维护,使线路自身出现各种问题。

3、自然灾害引发线路故障

⑴由于10kV架设长,地形空旷等原因,在夏季常常会产生雷击现象,此事故时最常见的,常会带来严重影响,致使绝缘子击穿或爆裂、断线等。

⑵线路架设为躲避树障,档距均超过规定范围,特别是春秋季节风大时易造成相间短路放电将导线烧断。

⑶大风将防雨棚、广告横幅等刮起,搭到10kV配电线路上,引起线路故障、树木刮倒、压断或倒压在架空线路上,造成保护动作,引发线路故障停电。

⑷夏季汛期雨水多,处于沟边、河床的电杆、拉线被大量雨水(洪水)冲刷或浸泡易造成倾斜或倒塌事故;还有就是过大的雨水容易引起导线与金具之间放电,发生故障。

4、线路通道造成的故障

线路通道是引起线路跳闸和单相接地的一个重要原因,尤其在夏季且负荷大或大风大雨天,配电线路发生的故障均为树竹障碍造成的:而清理树竹障碍的难度是砍伐困难。与村民矛盾大,随清随种。在定期组织人员清理树竹障碍的过程中,部分用户对清除树竹障碍的重要性认识不足,不配合,甚至拒绝、阻碍、漫天要价,使线路隐患不能够及时清理,一遇刮风下雨,极易造成导线对树竹放电或树枝断落后搭在导线上造成短路,起大风时,甚至将整棵树竹

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本_1

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我 市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近 年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的 安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不 但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和 生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水 平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所 发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他 单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措 施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。

1城配网常见故障类型 1.1外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增长。基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔。③市区规模日趋扩大,原来处于空旷地带中的高压输电线路正逐步被扩大的城市建筑物延伸包围。虽然线路建设在先,但仍然出现部分违章建筑物,直接威胁了线路的安全运行。这样,要么

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施 Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0337

2021新版10KV配电线路故障原因分析及 防范措施 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。本文对配网线路故障的原因进行分析,并提出防范措施。 【关键词】:10KV线路、故障、措施 【前言】:随着我县经济的快速发展,人民群众的生活水平提高,对供电质量及供电可靠性提出更高的要求。根据10kV配电线路在运行过程中产生的故障进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,提出防范措施,提高配电网的供电可靠性,降低线损,为用户提供优质电能。 一、10KV配电线路常见故障类型 线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致配电线

我所在的供电所地处山区配电线路及设备点多、面广、线长,路径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂,归纳总结我认为有以下几种类型: 1、外力破坏造成线路故障 因10KV线路面向用户端,配电线路通道远比输电网复杂,交叉跨域各类线路、道路、建筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障。具体表现在以下几方面:一是经济发展带来的交通繁忙,造成道路拥挤,致使政府一再扩宽道路,使很多电杆处于有效路面上,增加了汽车撞杆事故的时有发生。二是“新农村”建设项目、“4.20”灾后项目的实施,很多施工单位在施工时往往给线路设备带来一定的

10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 0 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其

他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1 城配网常见故障类型 1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施 摘要:文章分析了当前10 kV配电线路运行中存在的问题,从配电线路运行故障 常见的问题入手,对电力线路运行的安全问题相应措施分析,以期促进电力事业 的发展,并进一步对如何提高10 kV配电线路故障的排除措施进行了具体的阐述。文章结合10kV配电线路运行的实际情况,分析了配电运行的故障以及薄弱点, 提出了相应的防范措施,以保障10 kV配电网的运行安全。 关键词:10 kV配电线路;运行故障;防范措施 1.前言 我国的电力产业结构随着经济技术的发展而不断变化,综合实力也逐渐增强。近年来,每年的供电量增长速度几乎都是10%,所以,对配电网的要求也越来越高。如果10kV配电网的设备或线路发生故障不仅会导致供电企业经济效益减少,而且会影响居民正常的生活与生产,探讨其产生的原因及解决措施是至关重要的。10kV配电网做为电力系统非常重要的组成部分,其不仅包括城市中的供电线路, 同时还包括乡村中的供电线路,10kV配电线路将电网与用户很好的连接在一起, 直接为用户输送电能,在电网中是其他线路所无法取代的,所以10kV配电线路 运行的稳定性和安全性直接关系着客户的用电安全和可靠。10kV配电线路由于分 布的范围较为广泛,线路较为复杂,而且长期处于露天环境中,受到气候条件、 地理条件及外部条件的影响较大,所以很容易发生故障,此线路节点较多,进行 排查存在较大的困难,所以一旦10kV配电线路发生故障,则会导致无法估量的 损失。近年来,电网的不断改造,使10kV配电线路的运行的质量和性能都有了 较大的提升,但运行过程中还存在着一些问题需要我们去重视和解决,从而使线 路的安全得以保证 2.10kV配电线路故障原因分析 2.1受到自然因素的影响 自然灾害影响最主要的因素在于雷击现象,由于10kV配电线路在设计过程中依据架空形式,如附近没有较高的建筑物或构筑物予以遮挡,会遭受到雷击,导 致配电线路故障,这是因为绝缘水平较低、导线接触不良、避雷装置不够合理及 接地电阻不达标等原因。除此之外,随着绿化程度不断提高,为城市市容建设提 供帮助的同时,对10 kV配电线路造成了一定的不良后果。绿化建设过程中,树 木生长对配电线路造成一定的干扰,一旦遇到雷雨天气、大风天气时,大风会刮 断树木到导线上,导致断线事故,还有一部分线路松弛,大风吹动造成距离不够 导致导线被烧断,此时就会造成配电线路负载增加的现象,如果不予以及时处理,便会引发配电事故,对人们安全用电及人身安全造成一定的影响及威胁。 2.2受到人为因素的影响 输电线路发生损坏,人为因素是不可或缺的,在对于配电线路进行管理的时 候离不开人的管理,所以相关的管理人员没有足够的安全意识,对于配电线路的 管理工作缺乏足够的认识,这样就会导致很多人为的破坏的产生。特别是由于来 往车辆非常多导致的线路故障的发生。由于配电线路很多是架空在一些空旷的区 域或者是路边的,这样如果道路宽度不够,就会影响往来车辆的行驶,在行驶过 程中可能会撞到电线杆,从而导致配电线路出现短路的现象。此外伴随着社会的 不断发展,城市化进程不断加快,为了满足社会发展的需要,一些市政工作的建 设力度在逐渐增大,由于一个工程在具体的施工过程中由于工程需要会进行施工 挖掘,如果在挖掘过程中触碰到埋在地下的电缆就会引发线路发生故障,还有人

10kv配电线路常见故障原因分析及防范措施

10kv配电线路典型故障原因分析及防范措施

摘要 10kV架空配电线路由于长期处于露天运行,又具有点多、线长、面广,结线方式复杂多变等特点,因此运行中的10kV架空线路经常容易发生故障。这不但影响广大市民的正常生产、生活用电,而且还给供电企业造成了经济损失。近年来,经过大规模的配电网基建改造,高低压配电线路网络结构有了明显的改观。但从近几年来实际运行看,仍然存在许多的问题。文章就10kV架空配电线路常见故障及防范措施方面进行以下探讨。本文对10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 关键词:10kV架空配电线路;故障分析;防范措施

目录 摘要 ........................................................... - 1 -引言 (1) 1.城配网常见故障类型 (2) 1.1外破造成的故障 (2) 1.2自然灾害造成的故障 (2) 1.3 树木造成的故障 (2) 1.4 用户产权设施造成的故障 (3) 1.5 配电设备方面的因素 (3) 1.6 管理方面的因素 (3) 1.7一般故障分析 (4) 1.71配电线路故障月度统计 (4) 1.72配电线路故障年度统计 (4) 1.73配电线路故障类别统计 (4) 1.74配电线路故障原因分析 (5) 1.8常见故障及其原因 (7) 1.81季节性故障 (7) 1.82外力破坏 (8) 1.83线路施工质量与技术方面存在问题 (8) 1.84运行维护经验不足,巡视检查不能到位 (9) 1.85设备陈旧、使用年限长 (9) 2.10KV配网故障的防范措施 (10) 2.1针对天气因素采取的反事故措施 (10) 2.2针对外破采取的反事故措施 (10) 2.3加强配电线路的维护、运行管理工作 (11) 2.4针对环境采取的措施 (11) 2.5采取的其他措施 (12) 2.51.强化运行管理 (12) 2.52.加强线路防外力破坏工作 (12) 2.53.加强检修力度 (13) 2.54.加强线路改造 (13) 2.6反事故措施 (13) 2.61.做好六防工作,即风、汛、雷、树、寒、暑 (13) 2.62.防外力破坏措施 (13) 2.63.施工及运行维护管理措施 (14) 2.7应用新技术新设备 (14) 结束语 (15) 致谢 ............................................... 错误!未定义书签。参考文献 ........................................... 错误!未定义书签。

10KV配电线路故障原因分析及防范措施(最新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10KV配电线路故障原因分析及 防范措施(最新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

10KV配电线路故障原因分析及防范措施 (最新版) 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。10kV配电线路故障原因分析及防范措施(2021版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 10kV配电线路故障原因分析及防 范措施(2021版)

10kV配电线路故障原因分析及防范措施 (2021版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 0引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的安全可靠运行要求越来越高。10kV 线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV 配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1城配网常见故障类型 1.1外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极

10KV配电线路故障原因分析及防范措施

编号:SM-ZD-72409 10KV配电线路故障原因分析及防范措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

10KV配电线路故障原因分析及防范 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、10KV配电线路常见故障类型 线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致

10kv配电线路常见故障原因分析及防范措施

10k v配电线路常见故障原因分析及防范措 施

10kV配电柜安装分部工程质量验收评定表 10kv配电线路典型故障原因分析及防范措施

目录 摘要 .................................................................... - 1 -引言 (1) 1.城配网常见故障类型 (2) 1.1外破造成的故障 (2) 1.2自然灾害造成的故障 (2) 1.3 树木造成的故障 (2) 1.4 用户产权设施造成的故障 (3) 1.5 配电设备方面的因素 (3) 1.6 管理方面的因素 (3) 1.7一般故障分析 (4) 1.71配电线路故障月度统计 (4) 1.72配电线路故障年度统计 (4) 1.73配电线路故障类别统计 (4) 1.74配电线路故障原因分析 (5) 1.8常见故障及其原因 (7) 1.81季节性故障 (7) 1.82外力破坏 (8) 1.83线路施工质量与技术方面存在问题 (8) 1.84运行维护经验不足,巡视检查不能到位 (9) 1.85设备陈旧、使用年限长 (9) 2.10KV配网故障的防范措施 (10) 2.1针对天气因素采取的反事故措施 (10) 2.2针对外破采取的反事故措施 (10) 2.3加强配电线路的维护、运行管理工作 (11) 2.4针对环境采取的措施 (11) 2.5采取的其他措施 (12) 2.51.强化运行管理 (12) 2.52.加强线路防外力破坏工作 (12) 2.53.加强检修力度 (13) 2.54.加强线路改造 (13) 2.6反事故措施 (13) 2.61.做好六防工作,即风、汛、雷、树、寒、暑 (13) 2.62.防外力破坏措施 (13) 2.63.施工及运行维护管理措施 (14) 2.7应用新技术新设备 (14) 结束语 (15)

10kV配电线路设备故障原因分析及防范措施报告

10kV配电线路设备故障原因分析及防范措施 摘要: 本文主要针对天河供电局沙河所管辖范围内10kV配电线路设备及配电变压器的事故进行分类统计分析。找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 关键词:线路设备故障原因防治措施 前言 广州城乡建设不断扩大,居民生活水平明显提升,高效的电能在城乡经济和生活中需求面和需求量越来越大,用电量逐年递增,这对配网的安全可靠运行要求越来越高。10kv线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 一、10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 (1)10kV配电线路设备故障类型 短路故障:线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。常见故障类型:线路金属性短路故障、线路引跳线断线弧光短路故障、跌落式熔断器弧光短路故障、小动物短路故障、雷电闪络短路故障等。 接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 (2)10kV配电线路设备故障原因分析 短路故障原因分析。雷击过电压引起闪络短路故障。线路缺陷造成故障,弧垂过大遇大风时引起碰线或短路时产生的电动力引起

碰线,两相绝缘子击穿短路等故障。线路老化引起断线;线路过载、接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸、拉弧或操作不当引起相间弧光短路。 接地故障接地故障原因分析。外力破坏造成故障,通常是由于汽车撞杆造成倒杆、断线或大风挂起彩钢板等物体造成断线等。线路柱上隔离开关、跌落式熔断器因质量较低或运行时间较长未能定期进行校验或更换,造成绝缘老化击穿引起接地故障。避雷器爆炸或击穿造成故障。直击雷导致线路绝缘子炸裂,多发生在雷雨季节。由于线路绝缘子老化或存在缺陷击穿引起,多发生在污秽较严重的地区。 (3)10kV配电线路设备常见故障实例分析 我所地处天河城乡结合部地区,近年来地区经济发展较快,各类大小车辆过往频繁,道路规划整修速度慢,所以每年都要发生车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆、断线等故障。 村民自建房屋造成的房线矛盾日趋严重。虽然线路建设在先,但仍然出现部分违章建筑物,直接威胁了线路的安全运行。在这种情况下,要么电力线路安全处在不可控状态,要么被迫变更路径。 城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。①城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增长。基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触

10kv配电线路常见故障原因分析及防范措施

整理 10kv配电线路典型故障原因分析及防范措施

目录 摘要 ............................................................................................................................................ - 1 -引言 . (1) 1.城配网常见故障类型 (2) 1.1外破造成的故障 (2) 1.2自然灾害造成的故障 (3) 1.3 树木造成的故障 (3) 1.4 用户产权设施造成的故障 (3) 1.5 配电设备方面的因素 (4) 1.6 管理方面的因素 (4) 1.7一般故障分析 (4) 1.71配电线路故障月度统计 (4) 1.72配电线路故障年度统计 (5) 1.73配电线路故障类别统计 (5) 1.74配电线路故障原因分析 (6) 1.8常见故障及其原因 (10) 1.81季节性故障 (10) 1.82外力破坏 (11) 1.83线路施工质量与技术方面存在问题 (11) 1.84运行维护经验不足,巡视检查不能到位 (12) 1.85设备陈旧、使用年限长 (12) 2.10KV配网故障的防范措施 (13)

10kV配电线路运行故障及防范措施分析

10kV配电线路运行故障及防范措施分析 现当今,随着我国科技不断进步,我国的电力行业也得到了很大程度的发展,然而在这一过程中,配电线路的故障发生率也同样呈现出了逐年增长的趋势。为此本文对10kV配电线路的常见故障原因进行了分析,并在此基础上对配电线路故障的防范措施展开针对性的探讨,希望能够对配电线路故障问题的解决起到一定帮助。 标签:10kV配电线路;故障;防范措施 引言 随着国家经济的发展以及社会基础设施建设完善程度不断提升。输电网络的覆盖面积不断增大,这也使得故障检修工作的进行难度不断提升,增加了意外线路故障出现的可能性。10kV配电线路作为输电网络的基本组成部分,故障频发已经影响了正常的用电过程,采取合适的防范措施避免故障的发生是当前电力设施建设中应当关注的问题。 1 10kV配电线路的常见故障原因 1.1外力破坏 10kV配电线路具有着极广的覆盖面,在建设与运行阶段,很容易因外力因素的影响而受到破坏,而从总体上来看,这些外力破坏原因又可以具体分为三种。首先,是城市建设破坏,随着社会经济的发展,配电网络建设的同时城市建设也正不断推进,无论是市政道路施工还是建筑工程施工,其规模都是比较大的,一旦在施工中出现失误或是未能对配电线路加以注意,施工机械与材料就很可能会对线路、塔杆造成破坏。除大型施工外,城市居民生活以及各种活动也都会给配电线路带来威胁,如高空坠物、礼炮、彩带缠绕、展示牌触碰等等。其次是交通事故,配电网络要想在城乡区域实现全范围覆盖,就不可避免的需要跨越公路、铁路等交通线路,一旦这些区域的配电线路周围发生交通事故,自然也就会对配电线路造成破坏,如重型卡车因高度超限而挂断线路、车辆撞倒塔杆等等。最后,是盗窃行为,配电网络中的线路与配电设备都具有着一定的经济价值,因而很多不法分子会为了蝇头小利而偷窃配电线路与设备,此类事件虽然近年来相对较少,但所造成的危害却是非常严重的。 1.2恶劣天气 实践表明,外部天气的变化会对10kV配电线路运行状况造成较大的影响,这也是现阶段人力所不能规避的。具体来说,在一些极端恶劣的天气状况之下,配电线路会发生摇摆、形变甚至于损毁,如果未能在前期对其进行科学、有效的固定,那将会为故障防范带来较大的挑战。除此之外,还有一些人为的因素也会对该类型配电线路造成较大的不利影响,例如各种盗窃电线、破坏配电线路、损

10kv配电线路常见故障原因分析及防范措施_毕业设计_毕业论文

附件1: 成人高等教育毕业论文(设计) 10kV配电线路常见故障原因分析及 防范措施 学生姓名陈昱学号2015315024 指导教师黄海宏学习形式函授 院、系、站点六安 专业年级15级电气工程及其自动化 完成日期2017年 05月 05日 - 1 -

合肥工业大学继续教育学院 摘要 10kV架空配电线路由于长期处于露天运行,又具有点多、线长、面广,结线方式复杂多变等特点,因此运行中的10kV架空线路经常容易发生故障。10kv配电线路常见故障原因分析及防范措施 目录 摘要 ........................................................... - 1 - 绪论 .............................................. 错误!未定义书签。1.城配网常见故障类型 . (2) 1.1外破造成的故障 (2) 1.2自然灾害造成的故障 (2) 1.3 树木造成的故障 (3) 1.4 用户产权设施造成的故障 (3) 1.5 配电设备方面的因素 (3) 1.6 管理方面的因素 (3) 1.7一般故障分析 (4) 1.71配电线路故障月度统计 (4) 1.72配电线路故障年度统计 (4) 1.73配电线路故障类别统计 (4) 1.74配电线路故障原因分析 (5) 1.8常见故障及其原因 (7) 1.81季节性故障 (7) 1.82外力破坏 (8) 1.83线路施工质量与技术方面存在问题 (8) 1.84运行维护经验不足,巡视检查不能到位 (9) 1.85设备陈旧、使用年限长 (9) 2.10KV配网故障的防范措施 (10) 2.1针对天气因素采取的反事故措施 (10) 2.2针对外破采取的反事故措施 (10) 2.3加强配电线路的维护、运行管理工作 (11) 2.4针对环境采取的措施 (11) 2.5采取的其他措施 (12) 2.51.强化运行管理 (12) 2.52.加强线路防外力破坏工作 (12) 2.53.加强检修力度 (13) 2.54.加强线路改造 (13) 2.6反事故措施 (13) 2.61.做好六防工作,即风、汛、雷、树、寒、暑 (13) 2.62.防外力破坏措施 (13) 2.63.施工及运行维护管理措施 (14) 2.7应用新技术新设备 (14) 结束语 (15) 致谢 (16) 参考文献 (17) I

10KV配电线路故障原因分析及防范措施实用版

YF-ED-J8029 可按资料类型定义编号10KV配电线路故障原因分析及防范措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

10KV配电线路故障原因分析及防 范措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因 多样,线路故障率较高,预防线路故障是长 期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结 合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线 路故障的发生。本文对配网线路故障的原因进 行分析,并提出防范措施。 【关键词】:10KV线路、故障、措施 【前言】:随着我县经济的快速发 展,人民群众的生活水平提高,对供电质量及供 电可靠性提出更高的要求。根据10kV配电线路

在运行过程中产生的故障进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,提出防范措施,提高配电网的供电可靠性,降低线损,为用户提供优质电能。 一、10KV配电线路常见故障类型 线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致配电线路、设备设施功能失效,并造成停运的事件。据统计,我所在的供电所截止20xx年底10kV配电线路8条,线路总长78.174km,l0kV配电线路在当年共发生故障共12次,达到了6.5145次/km·年。因此对故障进行分类,找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。我所在的供电所地处山区配电线路及设备点多、面广、线长,路径复杂,设备质量参差不齐,受气候和

10kV配电线路断线故障分析

10kV配电线路断线故障分析 发表时间:2016-06-18T15:04:39.633Z 来源:《电力设备》2016年第6期作者:李国平[导读] 本文分别从单相和多相线路分析了发生断线故障后故障点的电流和电压变化特征,然后对单相和多相断线及接地复杂故障进行了分析。(国网冀北电力有限公司迁西县供电分公司)摘要:本文分别从单相和多相线路分析了发生断线故障后故障点的电流和电压变化特征,然后对单相和多相断线及接地复杂故障进行了分析,最后根据分析确定故障发生的位置。 关键词:10kV断线故障诊断配电网是电力系统的重要组成部分,直接面向用户网,配电网决定了经济发展水平及人们的生质量。目前我国大部分城市采用的是10kV电压等级向用户供电,由于传统“重发、轻配、不管用”思想的影响导致我国配电网建设速度与国民经济增长速度不匹配,配电网供电可靠性与供电质量难以较好的满足经济快速发展的需求。经常出现配电线路的断线故障,严重影响人们生活生产。因此,做好10kV配电线路的断线故障诊断具有重要的意义。1单相断线及接地复杂故障保护判据 1.1单相断线故障后断线故障点两侧的电流电压变化特征 10kV配电线路正常运行时,三相电压对称,此时线路产生的负序电流很小。单相断线后故障线路负序电流明显变大,而其它非故障线路负序电流变化很小。单相断线故障产生的负序电流绝大部分是由断线故障点沿故障线路流向电源,而非故障线路中流过的负序电流很小,其方向为由母线流向线路。单相断线故障后断线故障点两侧的电压变化特征为电源侧故障相电压升高,最高至故障前相电压的1.5倍;电源侧零序电压增大,最大为故障前相电压的0.5倍,电压大小与断线故障点位置有关;两非故障相电压降低且相等,最低降至故障前相电压的0.866倍,电压大小与断线故障点位置有关;电源侧线电压对称,不影响对非故障线路负荷的供电;负荷侧零序电压增大,最大至故障前相电压的0.5倍,电压大小与断线故障点位置有关;负荷侧线电压不再对称,影响对故障线路负荷的正常供电。 1.2单相断线及接地复杂故障分析 可以釆用负序电流或正序电流变化量为单相断线及接地复杂故障判据,实现断线故障检测功能。基于负序电流故障判据是利用负序电流为故障特征进行故障检测。10kV线路发生单相断线、单相断线加电源侧接地、单相断线加负荷侧接地故障后,故障线路的负序电流变化特征比较明显,数值上比非故障线路的负序电流大很多。其负序电流的方向与系统的负序电流方向相反,而非故障线路的负序电流与系统侧的负序电流方向相同。同时单相断线故障前后存在很大的正序电流变化量,可明显区分非故障线路。故障发生后通过故障线路的负序电流很大,而通过非故障线路的负序电流很小,以负序电流为故障判据。基于正序电流变化量可以通过比较正序电流变化量大小来作为单相断线及接地复杂故障判据,某条线路正序电流变化量的整定值按躲过其它线路单相断线时该条线路产生的正序电流变化量来整定。当某时刻某条线路的负序电流或正序电流变化量超过整定值时,表明此线路为故障线路,此时刻为故障发生时刻,可能发生了单相断线及接地复杂故障。 1.3故障区域定位与故障类型诊断 单相断线与单相断线加接地故障后故障点两侧电压变化特征,所以根据电压变化实现故障区域定位与故障类型判断。断线后故障故障点两侧的相电压变化情况不同,两侧零序电压变化亦有各自的特点,因此可以将线路分成几个区段,每个线路节点处装设电压监视装置(比如电压互感器)或带开口三角形的TV,当故障发生后,采集每个线路节点的相电压或零序电压,上传至变电站。如果含有两个相邻节点的相电压或零序电压(TV开口三角形电压)变化情况不同,那么这两个线路节点之间的区段即为故障区段。 2 多相断线及接地复杂故障诊断 2.1两相和三相断线后断线故障点两侧的电压电流变化特征 两相和三相断线后断线故障点两侧的电压变化特征为电源侧两故障相电压相等且升高,最高升至故障前线电压水平;两非故障相降低,最低降至0;电源侧零序电压增大,最大等于故障前相电压;负荷侧三相电压相等且降低,最小降至0;负荷侧零序电压增大,最大至故障前相电压,且与负荷侧相电压相等。负荷侧线电压不再对称,影响对故障线路负荷的供电。当线路发生三相断线后,三相电流均为零,则系统中序电流也为零。断线故障点电源侧电压保持不变,与故障前电压一致,而负荷侧由于与线路断开,失去电压,故各相电压降为零。此时线路如同空载线路,无负序和零序分量出现。虽然故障后无电流量,但故障前后仍然存在相电流变化量与正序电流变化量。 2.2多相断线及接地复杂故障判据 线路在单相断线及接地复杂故障时可采用负序电流作为故障判据,而线路发生两相或三相断线故障时,电流变化特征相同,可以统一考虑,故障后负序电流为0。当某线路中正序电流变化量值超过整定值时,表明此线路为故障线路,此时可能发生多相断线及接地复杂故障。负序电流不能再作为多相断线故障判据,故障前后存在很大的正序电流变化量,因此可以釆用正序电流变化量来作为多相断线及接地复杂故障的故障判据。己知线路发生多相断线及接地复杂故障时,电流全部变为0,因此基于故障后电流值作为辅助判据并不难判断此种断线故障,则多相断线及接地复杂故障的判据为检测故障后正序电流变化量是否超过整定值,当超过时,若三相TA或两相TA测量故障后电流值为零,则确定故障为多相断线及接地复杂故障。 2.3故障类型与故障区域定位 1)对于两相断线故障,断线故障点两侧电压变化特征。电源侧两故障相电压相等且升高,最高升至故障前线电压;其它一相电压降低,最低降至0。负荷侧三相电压相等,最小降低至0。电源侧零序电压增大,最大等于故障前相电压;负荷侧零序电压也增大,最大等于故障前相电压,但二者不相等可知电源侧与负荷侧TV开口三角电压均小于100V,其大小的具体分配取决于故障发生位置。当末端断线时,电源侧TV口三角电压接近0;负荷侧TV开口三角电压接近100V。始端断线时,电源侧TV开口三角电压接近100V;负荷侧TV开口三角电压接近0。

10kV配电线路故障原因分析及防范措施

10kV配电线路故障原因分析及防范措施 引言:10kV配电线路是我国电力系统的重要组成,发挥着不可替代的作用。该配电线路直接链接到用电客户端,同时,这部分线路通常处于露天运行状态,具有点多、线长、面广的特点,接线方式非常复杂,由于居民的用电情况十分复杂,气候的多变再加上设备质量参差不齐,加大了维持其安全运行的难度。10kV 配电线路的工作条件决定了其稳定运行事关广大电力用户的用电安全性和可靠性,随着我国经济的不断发展,人民生活水平日益提高,用户对于高效电能的要求也日益突显,因此,10kV配电线路一旦出现问题就会造成严重的后果,这对于10kV配电线路的安全稳定运行提出了更高的要求。本文针对这一重要性,通过分析10kV配电线路常见故障的原因,提出相应的防范措施。 一、常见故障形式及其原因分析 (一)10kV配电线路的常见故障形式 由于10kV配电线路长、设备繁多、维护条件差、保护措施少,故其发生故障的可能性比较大。具体来说,影响线路正常运行的故障主要有速断跳闸、过流跳闸和接地三种形式。 速断跳闸属于短路保护,是保护设备的动作。其保护特点是接线简单、动作可靠、切除故障快,但其保障范围受系统运行方式的影响,不能做到保护全长。线路发生永久性的相间短路时,相当于两个电源的直接短接,其与变电站相连的回路上电流很大,变电所的继电保护装置会也会按照速断、过流定值启动保护,使得线路跳闸断电,即过流跳闸。单相接地比较难以查找,因其不足以引起跳闸,如果用户侧出问题,而跌落式熔断器尚未跌落,无明显判断标志。因为接地故障打火易在巡视中发现,故接地故障在夜间带电较易查找,白天则比较难。 (二)常见故障的原因分析 总结经验,发生故障的原因可以归结为以下几个方面: 1、自然灾害因素 霜冻、大雾、雷电强对流天气等自然灾害造成的事故常有发生冰城现出递增趋势。这对于配电线路破坏很大,尤其是雷击可导致10kV配电线路绝缘子击穿或断线、爆裂、避雷器击穿、配变烧毁等。分析雷击事故的原因,重要的一个方面就是电器设备的缺陷,如绝缘子闪络放电以及配电线路的防雷措施不足。常年

10kV配电线路故障原因分析及防范措施(正式)_2

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 10kV配电线路故障原因分析及防范措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4326-19 10kV配电线路故障原因分析及防范 措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1 城配网常见故障类型

1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。这样,要么电力线路安全处在不可控状态,要么被迫变更路径。④导线悬挂异物类。婚庆公司、酒店、宾馆在一些重大活动庆典中,在电力线路附近施放含锡箔纸的

相关文档