文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架施工作业指导书

脚手架施工作业指导书

脚手架施工作业指导书
脚手架施工作业指导书

肥东彩虹新城G组团Ⅱ标段工程

脚手架施工作业指导书

编制:

审核:

审批:

中铁四局集团有限公司肥东彩虹新城项目部

二〇一二年十月

脚手架施工作业指导书

一、编制依据:

1、《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;

2、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社;

3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社;

4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;

5、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;

6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社;

7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社;

8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社;

9、“六位一体”管理制度体系;

10、肥东彩虹新城G组团Ⅱ标段工程设计图纸。

二、使用范围:

适用于肥东彩虹新城G组团Ⅱ标段工程外脚手架施工。

三、脚手架方案选择:

本工程考虑到施工安全、质量、工期和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理;

2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性;

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修;

4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。

6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以

往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:钢管落地式脚手架。

四、脚手架材料选择:

1、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。

2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得发生破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

扣件主要有三种形式:

(1)直角扣件:用于连接扣紧两根垂直相交扣件;

(2)回转扣件:用于连接两根呈任意角度相交扣件:

(3)对接扣件:用于连接两根杆件的对接接长。

3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆红白相间色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。

4、脚手板、脚手片采用应符合有关要求,本工程采用毛竹制作的竹制笆板。

5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及建筑安全监督管理部门发放的准用证。

6、连墙件材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A 级钢的规定。

五、脚手架施工:

(一)操作流程

1、落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→连墙件→剪刀撑→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

2、定距定位:根据模板构造要求用钢卷尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

3、在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设。当脚手架操作层高出斜撑顶两步时,宜先立外排,后立内排,其余按下构造要求搭设。

(二)施工步骤

1、地基处理

(1)搭设脚手架之前,必须对周围的基坑进行处理,将基坑内杂物清除干净,然后分层夯填密实、平整,在其上浇筑15cm厚C15混凝土垫层做为脚手架的支撑平台。

(2)在垫层顶铺设10cm厚方木做为脚手架支撑点,横、纵间距分别为0.85m、1.5m。脚手架采用二排搭设,内外面均加剪刀撑。

(3)下雨过后要对脚手架架体基础进行全面检查,严禁脚手架基底积水下沉。

2、排水措施

在距脚手架外排立杆外0.5米处,设置一排水沟,排水沟坡度为3-5‰。在核实位置设出口,引排到指定地点,或者在最低点,设置积水坑,水流入坑内,用潜水泵将水排出场外。

3、避雷措施

采用避雷针与主杆和横杆连通、接地线与整栋建筑物楼层内避雷系统连接成一体措施。避雷针设置1根,采用Φ12镀锌钢筋制作,高度不小于1m,设置在脚手架四角立杆上,并将最上层的大横杆连通,形成避雷网。在脚手架四角焊上4cm×4cm镀锌扁钢,埋深1.5m,与脚手架可靠焊接做防雷接地。

4、立杆设置

(1)脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构1.5米,立杆接头采用对接扣

件连接,立杆与横杆采用直角扣件连接。

(2)脚手架立杆的横距为0.85m,立杆的纵距为1.5m,大小横杆的步距为1.8m,内侧立杆距墙面20cm。

(3)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开50cm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,各接头中心至主节点不宜大于步距的1/3,搭接长度不应小于1m,以保证脚手架的整体性。

(4)立杆应设置垫木和钢底座,并设置纵横方向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20㎝处的立杆上,横向扫地杆则固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

(5)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。

(6)立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1m。

5、大横杆、小横杆设置

(1)大横杆在脚手架高度方向的间距不大于1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为15cm。

(2)用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6米,同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50㎝,各接头距立杆的距离不大于50㎝。

(3)按立杆与大横杆交点(主节点)及大横杆跨中设置小横杆,小横杆与墩台身表面垂直,主节点处两端采用直角扣件扣紧在立柱上,跨中大横杆处扣紧在大横杆上,以形成空间结构整体受力。

(4)根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,保证脚手板端头距离小横杆不超过15cm。

6、连墙件

连墙件逐层按2跨单扣件设置,应符合下列规定:

(1)宜靠近主节点设置,其偏离主节点距离不应大于30cm。

(2)应从底层第一步大横杆处开始设置,当有困难时,应采用其他可靠措施固定。

(3)优先采用菱形布置,亦可采用矩形布置。

(4)开口脚手架两端必须设置连墙件。

连墙件采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,在结构班或梁混凝土上预埋20-30cm钢管,用短横杠、扣件与架体连接扣紧。严禁使用仅有拉筋的柔性连接件。

当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面倾角为45-60度。连接点中心与主节点距离不应大于30cm,抛撑在连墙件搭设后方可拆除。

当遇到门洞桁架时,应在门洞的空间桁架处设置斜腹杆,斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端上,旋转扣件中心至主节点距离不宜大于15cm。当斜腹杆在一跨内跨越两个步距时,宜在相交的大横杆处增设小横杆,将斜腹杆固定在其伸出端上。

7、剪刀撑

(1)本脚手架剪刀撑随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。

(2)脚手架外侧立面必须设剪刀撑,剪刀撑宽度一般不应小于4跨,斜杆与地面的夹角为45-60度。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。

(3)剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间每个主节点处均设固定点。所有固定点距主节点距离不大于15㎝。

(4)最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内。

(5)施工中应根据结构物的高度及脚手架的长度和宽度,结合现场实际情况合理设置剪刀撑和斜撑。

(6)剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100㎝,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10㎝。

8、脚手板铺设

(1)脚手板设置在3根横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的镀锌铁丝箍绕2~3圈固定。当脚手板长度小于2米时,可采用两根小横杆支承。

(2)脚手板可采用对接平铺或搭接铺设。对接平铺时,接头处必须设两根小横杆,脚手板外伸长度13-15cm。搭接铺设时,接头必须在小横杆上,接头长度应大于20cm,伸向小横杆长度不应小于10cm。

(3)里外立杆间应满铺脚手板。拐角交接处平整,避免出现探头及空档现象,铺设时要选用完好无损的脚手板,发现有破损的要及时更换。

9、防护设施

(1)在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过两层,设置安全网防护。

(2)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。

(2)选用16#铅丝张挂安全网,要求严密、平整。

(3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.6m和1.2m。

六、脚手架的检查与验收:

1、脚手架搭设完毕或分段搭设完毕,应按规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。

2、本工程的脚手架搭设最高度为31.1m,由安质部负责人组织技术安全人员进行检查验收。。

3、验收时应具备下列文件:

(1)脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志;

(2)脚手架工程的施工记录及质量检查记录;

(3)脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录,

(4)脚手架工程的施工验收报告。

4、脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场检查,检查应着重以下各项,并记入施工验收报告。

(1)构配件和加固件是否齐全,质量是否合格,连接和挂扣是否紧固可靠;

(2)安全网的张挂及扶手的设置是否齐全;

(3)基础是否平整坚实、支垫是否符合规定;

(4)垂直度及水平度是否合格。

七、脚手架的拆除:

1、对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在严重隐患。如存在影响拆除脚手架安全的隐患,应先对脚手架进行整修和加固,以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。

2、拆除脚手架时要特别加强出入口处的管理。拆除脚手架时,下部的出入口必须停止使用。对此除监护人员特别要注意外,还应在出入口处内外双面设置明显的安全标志和围栏。

3、在拆除的脚手架周围,在坠落范围四周设置明显“禁止入内”的标志,并有专人监护,以保证在拆脚手架时无其他人员入内。

4、脚手架的拆除应从上往下,水平方向一步拆完再拆下一步。在拆除脚手架时,应先清除脚手板的垃圾杂物,消除时严禁高空向下抛掷,较大的杂物应装入容器内由垂直运输方法向下运送,能用扫帚集中的要集中装入容器运下,无法清扫的,可从脚手架内侧向下倾倒。

5、脚手架的拆除与搭设顺序正好相反,即后搭先拆,先搭后拆。一般脚手架的拆除顺序是:安全网→侧挡板→脚手板(或竹笆板)→扶手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手拆除)→搁栅→大横杆→小横杆→立柱。

6、每日拆除脚手架告一段落时,都要对尚未拆除的脚手架的安全状况进行检查,还要对周围环境进行检查。如有异常情况应及时处理,确认一切均安全后方可离岗,不可疏忽大意,留有隐患。

八、施工安排:

1、施工现场管理人员

从工程部和安质部抽调人员组建脚手架施工组,人员配备如下表:

2、劳动组织

脚手架施工劳动力安排、作业班组划分及工人数量如下表:

九、安全质量检查及保证措施:

1、一般要求

(1)架子工属于特殊作业人员,操作人员必须经过培训,取得《特种作业操作证》,方可上岗。

(2)架子工作业必须按照要求配戴安全防护用品---安全带、安全帽、防滑鞋,确保作业安全。

(3)架管、扣件、安全带、安全网必须符合要求,使用安全防护用品必须符合要求,钢管检查锈蚀程度,对不符合外观要求的进行处理。

(4)落地式单排脚手架承载力符合要求,搭设高度小于24m;双排脚手架搭设高度小于40m。单排脚手架超过24m,双排脚手架大于40m时,必须并经

过计算,采取技术措施,编制架子工程施工方案,经工程部、安全部门审批后,方可搭设。

(5)六级大风以上不准进行高处外脚手架搭、拆作业。

(6)吊运脚手架构件等材料,要长、短分开,码放整齐、绑扎成束,并用绳索两点启运,落放应平稳。搭拆脚手架要上下配合,零配件要用绳索提拉,严禁抛掷。

(7)所有脚手架搭设完毕,必须经过安全、技术部门检查、验收后方可投入使用。

(8)在大风、大雨、大雪等恶劣天气后,安全部门要对架子进行全面检查,保证架子安全使用。

2、脚手架安全防护措施

落地式钢管脚手架

(1)在使用前应对钢管、扣件、连接件、脚手板、安全网进行外观检查。

钢管外径为48mm,壁厚3.5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹;

扣件无脆裂、变形、滑丝;

脚手板两头应用铅丝打箍,锈蚀、腐朽、劈裂、有活动节子的不可用做脚手板,变形严重的脚手板禁止使用;

安全网应无损坏或腐蚀,立网和平网不能颠倒用。

(2)架子基础必须分层夯实,高出地面15cm,作好排水设施。基础要满铺脚手板,立杆要立在脚手板上。立杆应加扫地杆。

(3)脚手架的操作面必须满铺脚手板,距结构物不得大于20cm,不得有空隙和探头板、飞跳板。

(4)落地式脚手架必须搭设供施工人员使用的上下梯,上下梯的立杆、横杆的间距与脚手架相适应,基础按脚手架要求处理,立面设剪刀撑。

脚手板应满铺,可采取对接和搭接。对头搭设脚手板应双排木,板端搭过小横杆150mm~200mm。通道板上钉防滑条,防滑条的厚度20mm~30mm;间距不大于300mm。

(5)在作业中禁止随意拆除脚手架基本构架杆件,整体性杆件。

(6)脚手架拆除,应先清除脚手架上的材料和杂物,设置警戒范围并设专人监护。在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走。拆除作业中有需要加固的部位,应先加固再拆除,防止架体倒塌。拆下的零部件、杆件,应按规格分批运到地面,严禁抛掷,并按规格、品种码放整齐。作业人员应相互呼应,动作协调,禁止单人进行拆除较重杆件等危险作业。

3、高处作业防护

(1)进入工地必须戴安全帽;

(2)正确使用安全网、安全绳、安全带、防滑鞋;

(3)严禁穿高跟鞋上脚手架,进行高空作业;

(4)临近施工区域,对人或物构成威胁的地方,必须支搭防护棚,确保人、物安全。

(5)高处作业,严禁投掷物料。

支架安装作业指导书范文

支架安装作业指导 书

中广核甘肃金昌一期50MWp并网光伏电站项目 支架安装 作 业 指 导 书 中海阳能源集团股份有限公司 中广核金昌项目部 年月日

批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日一、编制依据

1.深圳中广核工程设计有限公司编制的光伏支架施工图。 2.中国现行相关的施工验收规范和操作规程 3.中国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定 二、施工技术准备 1.认真审核、熟悉施工图纸,做好图纸会审。 2.对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 3.根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力,具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。 4.根据工程的需要选派熟练工人。特殊工种操作人员 5. 底梁、固定架的安装分方陈组合完成, 进行初步校直及固定。 6. 在安装固定架时,先依据底梁初步就位。就位后,再经过横梁、横担调节螺栓调整垂直度。完成一个单排的光伏板支架安装后, 进行固定架的精确校正, 固定架的校正方法为, 先精确校单元的四个角柱, 作为基准架, 然后再以基准架为准校正。 7. 基准架的校正, 采用经纬仪成90双向校正, 其它架的校正, 采用拉钢线和吊线坠法校正, 校正时应同时满足定位和垂直的要求。 8. 固定架的校正标准为: 垂直度H/1000轴线位移5mm标高偏差

3mm。 9. 初步校正符合要求后,将就位底梁、横梁、支撑构件、横担形成框架。重新校正合格后,进行螺栓紧固。 二、施工准备 2.1人员配备(10MWp) 注:(根据不同容量的电站规模,增减作业人员) 2.2主要工器具及仪器仪表配置

跨越架搭设作业指导书

跨越架搭设作业指导书文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

编号:Q/001跨越架搭设作业指导书 编写:年 月日 审核:年 月日 批准:年 月日 作业负责: 作业日期年月日时至年 月日时 一、规范性引用文件 本工程引用下列中华人民共和国国家规程及企业标准 1.GB50233-2005 《110 ~ 500千伏架空送电线路施工及 验收规范》 2.DL/ 电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路) 3.DL/T5106一1999 跨越电力线路架线施工规程 4.Q/HDTG 1001-2000 《质量手册》 二、基本规定 在跨越施工困难的地方,因带电跨越危险性较大,故在选择跨越施工方案时,应优先选择停电跨越方案。

有下列特点之一的跨越称为特殊跨越: 1)被跨运行电力线架空地线高度大于30m。 2)被跨越电力线电压等级为330kV及以上。 3)跨越交叉点下有河流、水塘或其他复杂地形。 4)线路交叉角小于30°或跨越宽度大于70m。 特殊跨越的施工技术方案,需经有关部门审核批准。 跨越架应具有在安全施工允许的条件下本身自立的强度,并能满足施工设计强度的要求。 跨越架的组立必须牢固可靠、所处位置准确。 2.5跨越不停电电力线的跨越架,应适当加固并应用绝缘材料封顶。 2.6跨越架架顶的横辊要有足够的强度,且横辊表面必须使用对导线磨损小的绝缘材 料。如用金属杆件作横辊,则必须在其上包胶。 2.7跨越架经使用单位验收合格后方可使用,跨越架上应按有关规定悬挂醒目标志。2.8强风、暴雨过后应对跨越设施进行检查,确认合格后方可使用。 2.9搭设和拆除跨越架时应设安全监护人,参加跨越不停电线路的施工人员必须熟练掌 握跨越施工方法并熟悉安全措施,经本单位组织培训和技术交底后方可参加跨越施工。跨越不停电电力线架线施工前,应向运行部门书面申请“退出重合闸”,落实后方可进行不停电跨越施工。 2.10跨越架中心线应与遮护宽度B的中心线重合。 跨越架架顶宽度(横线路方向有效遮护宽度)B按下式计算: B≥[2(Zx+十b]/sin 式中:B—跨越架架顶宽度,m;

脚手架施工作业指导书

肥东彩虹新城G组团Ⅱ标段工程 脚手架施工作业指导书 编制: 审核: 审批: 中铁四局集团有限公司肥东彩虹新城项目部 二〇一二年十月

脚手架施工作业指导书 一、编制依据: 1、《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 2、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 5、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 9、“六位一体”管理制度体系; 10、肥东彩虹新城G组团Ⅱ标段工程设计图纸。 二、使用范围: 适用于肥东彩虹新城G组团Ⅱ标段工程外脚手架施工。 三、脚手架方案选择: 本工程考虑到施工安全、质量、工期和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以

脚手架作业安全操作规程模板

工作行为规范系列 脚手架作业安全操作规程(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-79243脚手架作业安全操作规程 Safe operating procedures for scaffolding 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、脚手架支搭及所用构件必须符合国家规范。 2、钢管脚手架应用外径48--51毫米,壁厚3--3.5毫米,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。木脚手架应用小头有效直径不小于8厘米,无腐朽、折裂、枯节的杉篙,脚手杆件不得钢木混搭。结构脚手架立杆间距不得大于1.5米,纵向水平杆(大横杆)间距不得大于1.2米,横向水平杆(小横杆)间距不得大于1米。装修脚手架立杆间距不得大于1.5米。纵向水平杆(大横杆)间距不得大于1.8米,横向水平杆(小横杆)间距不得大于1.5米。施工现场严禁使用杉篙支搭承重脚手架。 3、脚手架基础必须平整坚实,有排水措施,满足架体支搭要求,确保不沉陷,不积水。其架体必须支搭在底座(托)或通长脚手板上。

4、脚手架施工操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板、飞跳板。操作面外侧应设一道护身栏杆和一道18厘米高的挡脚板。脚手架施工层操作面下方净空距离超过3米时,必须设置一道水平安全网,双排架里口与结构外墙间水平网无法防护时可铺设脚手板。架体必须用密目安全网沿外架内侧进行封闭,安全网之间必须连接牢固,封闭严密,并与架体固定。 5、脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4米,水平距离不得超过6米。拉接必须使用钢性材料。20米以上高大架子应有卸荷措施。 6、脚手架必须设置连续剪刀撑(十字盖)保证整体结构不变形,宽度不得超过7根立杆,斜杆与水平面夹角应为45-60度。 7、特殊脚手架和高度在20米以上的高大脚手架必须有设计方案,并履行验收手续。 8、结构用的里、外承重脚手架,使用时荷载不得超过2646牛顿/平方米(270公斤/平方米)。装修用的里、外脚手架使用荷载不得超过1960牛顿/平方米(200公斤/平方米)。

模板及支架工程作业指导书

吉黑公路拉林至五常至省界改扩建工程建设项目模板及支架工程作业指导书 拉五公路B2标段项目经理部 二00七年十一月六日

一、模板、拱架、支架的设计和施工要求: 1、模板、支架应具有必须的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载,保证结构物各部形状、尺寸准确,保证在人员、材料等荷载和大风、暴雨等气候条件下不变形、不倾斜、不摇晃。 2、必须采用组合大块钢模板或大块竹木胶合板拼装的模板,以保证砼工程的外观质量。 3、模板板面平整,接缝严密不漏浆。全部钢模板接缝均采用企口形式处理,竹木胶合板接缝采用腻子抹平。 4、支架采用碗扣式钢管脚手架,能满足工人操作,材料的堆置和运输的需要。 5、模板、支架应拆装简单、移运方便。同时必须保证 安全施工。 二、材料要求 1、木材: 1-1、木材应符合JTJ025-86中承重结构选材标准,其树种可按各地区实际情况选用,木质不宜低于Ⅲ级材。 1-2、模板应采用的木料,至少厚3厘米,没有节孔、坏裂或表面翘曲,含水量小于25%。所有用于结构外露面模板应为“精制木材”,或合成优质材料,木模重复使用时应加铁皮。 1-3、原木料必须是坚固、平直、风干的,没有腐朽、蛀虫、甲虫、朽节和其他缺陷。 2、钢板、型钢及其他金属构件 2-1、金属模板面板采用冷轧钢板,且厚度不小于3毫米,肋

采用角钢或槽钢。 2-2、型钢及拉杆等采用A3标质钢,能够满足各种力学性能和使用要求。 2-3、使用钢制内拉杆,钢制或塑料隔块应经技术质量科和监理工程师批准,拉杆应按拔出或不拔出的各自要求,采取相应的措施,以保证其拆除时留下的孔穴处理的最好,并符合强度和美观的要求。 三、支架、拱架和脚手架的设计、制作和安装: 1、支架、曲拱架和脚手架等必须根据各种荷载的组合所要 求的荷载来设计和施工。采用常备式构件拼装,超串拼装 图纸要求范围时,应进行强度、刚度和稳定性验算。 2、各队如自行设计支架,应按施工规范编制详细的支架施 工方案,明确施工方法、安拆次序及施工人员安全注意事 项、防范措施等材料,报项目部技术质量科审批。 3、脚手架、拱架及支架组装前,应分别根据现浇箱梁的荷 载情况验算地基承载力,如果承载力不够,则选用灰土垫 层和砂砾垫层压实,达到要求的承载力后,在自理后的基 础上铺以垫木或其它垫块,防止由于积水和其它因素引起 拱架、脚手架、立杆的不均匀沉降。 4、拱架、支架的组拼应根据设计荷载验算碗扣式脚手架的 承重立杆的纵距和横距及横杆的层间距来选择相应尺寸的 杆件,然后在处理好的地基上拉线定位,并严格控制标高。 安放立杆垫木或立杆可调整座,然后立杆插在可调基座或 垫木上,在装立杆时应及时设置扫地横杆(即纵横卧木,

跨越架搭设作业指导书

编号:Q/001 跨越架搭设作业指导书 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责: 作业日期年月日时至年月日时

一、规范性引用文件 本工程引用下列中华人民共和国国家规程及企业标准 1.GB50233-2005 《110 ~ 500千伏架空送电线路施工及验收规范》 2.DL/5009.2-2004 电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路) 3.DL/T5106一1999 跨越电力线路架线施工规程 4.Q/HDTG 1001-2000 《质量手册》 5. 二、基本规定 2.1 在跨越施工困难的地方,因带电跨越危险性较大,故在选择跨越施工方案时,应优先选择停电跨越方 案。 2.2有下列特点之一的跨越称为特殊跨越: 1)被跨运行电力线架空地线高度大于30m。 2)被跨越电力线电压等级为330kV及以上。 3)跨越交叉点下有河流、水塘或其他复杂地形。 4)线路交叉角小于30°或跨越宽度大于70m。 特殊跨越的施工技术方案,需经有关部门审核批准。 2.3 跨越架应具有在安全施工允许的条件下本身自立的强度,并能满足施工设计强度的要求。 2.4 跨越架的组立必须牢固可靠、所处位置准确。 2.5跨越不停电电力线的跨越架,应适当加固并应用绝缘材料封顶。 2.6跨越架架顶的横辊要有足够的强度,且横辊表面必须使用对导线磨损小的绝缘材料。如用金属杆件作 横辊,则必须在其上包胶。 2.7跨越架经使用单位验收合格后方可使用,跨越架上应按有关规定悬挂醒目标志。 2.8强风、暴雨过后应对跨越设施进行检查,确认合格后方可使用。 2.9搭设和拆除跨越架时应设安全监护人,参加跨越不停电线路的施工人员必须熟练掌握跨越施工方法并 熟悉安全措施,经本单位组织培训和技术交底后方可参加跨越施工。跨越不停电电力线架线施工前,应向运行部门书面申请“退出重合闸”,落实后方可进行不停电跨越施工。 2.10跨越架中心线应与遮护宽度B的中心线重合。 跨越架架顶宽度(横线路方向有效遮护宽度)B按下式计算: B≥[2(Zx+1.5)十b]/sinγ 式中:B—跨越架架顶宽度,m; Zx—施工线路导线或地线等安装气象条件下在跨越点处的风偏距离,m; b—跨越架所遮护的最外侧导、地线间在横线路方向的水平距离,m; γ—跨越交叉角,

搭设脚手架作业指导书

重庆松藻电力有限公司 搭设脚手架作业指导书 搭设脚手架作业指导书 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 四川电力建设二公司松藻项目部 二O一一年三月 目录 一工作目的 二搭设材料 三脚手架设计尺寸 四纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆五剪刀撑、安全网 六脚手架搭设质量和安全要求 七拆除方案 八文明施工 一、工作目的 为便于在炉膛内进行四管(锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器)定检,根据《四川电力建设二公司检修作业管理办法》中的规定,在进行施工时应当搭设必要的施工脚手架。 二、搭架材料

1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸,横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5 m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。 6、跳板无裂纹,无霉变。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 三、脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m。 2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m。 3、防护杆高度为 1.2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m。 4、剪刀撑设置根据情况加撑。

脚手架作业安全操作规程(2020新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 脚手架作业安全操作规程(2020 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

脚手架作业安全操作规程(2020新版) 1、脚手架支搭及所用构件必须符合国家规范。 2、钢管脚手架应用外径48--51毫米,壁厚3--3.5毫米,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。木脚手架应用小头有效直径不小于8厘米,无腐朽、折裂、枯节的杉篙,脚手杆件不得钢木混搭。结构脚手架立杆间距不得大于1.5米,纵向水平杆(大横杆)间距不得大于1.2米,横向水平杆(小横杆)间距不得大于1米。装修脚手架立杆间距不得大于1.5米。纵向水平杆(大横杆)间距不得大于1.8米,横向水平杆(小横杆)间距不得大于1.5米。施工现场严禁使用杉篙支搭承重脚手架。 3、脚手架基础必须平整坚实,有排水措施,满足架体支搭要求,确保不沉陷,不积水。其架体必须支搭在底座(托)或通长脚手板上。

4、脚手架施工操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板、飞跳板。操作面外侧应设一道护身栏杆和一道18厘米高的挡脚板。脚手架施工层操作面下方净空距离超过3米时,必须设置一道水平安全网,双排架里口与结构外墙间水平网无法防护时可铺设脚手板。架体必须用密目安全网沿外架内侧进行封闭,安全网之间必须连接牢固,封闭严密,并与架体固定。 5、脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4米,水平距离不得超过6米。拉接必须使用钢性材料。20米以上高大架子应有卸荷措施。 6、脚手架必须设置连续剪刀撑(十字盖)保证整体结构不变形,宽度不得超过7根立杆,斜杆与水平面夹角应为45-60度。 7、特殊脚手架和高度在20米以上的高大脚手架必须有设计方案,并履行验收手续。 8、结构用的里、外承重脚手架,使用时荷载不得超过2646牛顿/平方米(270公斤/平方米)。装修用的里、外脚手架使用荷载不得超过1960牛顿/平方米(200公斤/平方米)。

超前、端头支架操作规程

超前、端头支架操作规程 一、操作步骤: 端头支架布置在综采工作面与工作面运输巷的交汇处,端头支架的后部为岩石垮落区,端头支架与综采工作面第一架过渡相邻,转载机布置在端头支架侧挑梁一侧。 端头支架相邻的第一架过渡当采煤机割煤后,前移支架,再拉后部运输机到位,工序完成后,通过转载机本身自移机构拉移转载机。拉移转载机到工位后,进行下一次割煤,采煤机每割两刀煤,拉移一次超前、端头支架。 拉移超前、端头支架按如下顺序: 第一步:先移超前支架 操作超前支架的控制阀,降前架左前、中、后立柱,使前架左半支架离顶即可,通过与后架左半支架联接的推移千斤顶(推移千斤顶伸)使前架的左半支架前移一个步距,待前架的左半支架行走一个步距后,快速升前架左前、中、后立柱及时撑顶,左半支架撑顶工作完后,操纵控制阀,降后架左前、中、后立柱使后架左半支架离顶,通过与前架左半支架联接的推移千斤顶(推移千斤顶收)使后架的左半支架前移一个步距,支架行走过程中,需及时调整相应千斤顶使顶梁不歪斜,后架的左半支架到位后同时升后架左前、中、后立柱及时撑顶,完成护顶工作,类似对超前支架的右半支架进行相应的操作,即完成对整个超前支架的迈步拉移动作。 第二步:再移端头支架

操作端头支架的前架控制阀,降前架前、中、后立柱(注意前、中、后各柱配合着动作),使前架各顶梁离顶即可,前架的侧探梁如不影响移架工作则不需收回,然后通过与端头支架后架联接的两个推移千斤顶动作(推移千斤顶伸),迅速移架,行走过程中通过调架千斤顶及时调架,防止支架倒架及歪斜(由于该支架的特殊性,建议矿方根据实际拉架情况,增加相应的、合理的防倒架装置,以便更加安全有效的进行移架)前架行走一个步距后,及时的升其前、中、后立柱快速撑顶,完成前架的移架及支护动作。接着操作后架控制阀,降后架前、中、后立柱(注意前、中、后各柱配合着动作),使后架各顶梁离顶即可,同样后架的侧探梁如不影响移架工作则不需收回,然后通过与端头支架前架联接的两个推移千斤顶动作(推移千斤顶收),迅速移架,行走过程中通过调架千斤顶及时调架,使顶梁不歪斜,后架到位后同时配合着升其各立柱及时撑顶,完成后架的移架、支护工作,整个端头支架的移拉架工作结束。 按顺序完成这两步移架后,等于完成一个工作循环。下一个工作循环依次。 二、操作安全指南 1、只有经过液压支架操作培训并且合格的有关人员才能操作液压支架。操作液压支架时要保证始终能看清即将移动的支架的动作区域,避免造成人员或其它潜在事故隐患的发生。 2、升架时要完全达到初撑力,只有这样才能保证完好的支撑顶板。顶梁、侧挑梁及伸缩梁伸出后要尽可能的与顶板贴紧,同时要及

悬挑式脚手架工程施工作业指导书

XX栋工程 编号: XXXXX005 悬挑式脚手架工程施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准:

XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日实施 XX栋工程 悬挑式脚手架工程施工作业指导书 1. 适用范围 适用于XX楼标准层悬挑式脚手架工程施工。 2. 作业准备 2.1技术准备 1.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011,第6.10.2、6.10.4条),悬挑型钢梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。 2.混凝土强度达到设计要求(且不小于C20)时,才能在悬挑梁上部搭设架体。 3.卸荷:在每段悬挑架体高度1/2处的节点设置钢丝绳进行卸荷,在靠近架体的混凝土结构构件上设置可靠的拉结点,钢丝绳不参与受力计算,仅作为安全储备。 4.悬挑梁上部架搭设构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)要求施工。

2.2 人员准备 架工、钢筋工、电焊工、起重设备操作人员经过专业培训取得合格证。 2.3材料准备 工字钢、钢管及扣件等数量满足需要,质量符合要求。 2.4机具准备 悬挑式脚手架施工需要的机械主要有:焊机、钢筋加工机具、塔式起重机等。 3. 技术要求 ①《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 ②《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》建质[2011]111号 ③《建筑施工企业安全生产管理规范》 GB50656-2011 ④《钢结构设计规范》 GB50017-2003 ⑤《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 ⑥《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 ⑦《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 ⑧《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 ⑨《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 ⑩《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ?《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 ?《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2012 ?《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012

钢管脚手架作业指导书.doc

xxxxxxx 有限公司 目 录 1、关于进一步规范脚手架搭设的通知 2、钢管脚手架扣件试验作业指导书 3、脚手架作业指导书 4、脚手架搭接作业指导书 5、脚手架安全防护作业指导书 6、施工升降机脚手架拆除作业指导书 一、关于进一步规范脚手架搭设的通知 为进一步规范建筑工地脚手架的搭设,有效预防脚手架坍塌和高处坠落事故的发生,根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001),现将有关事项通知如下: 一、脚手架搭设的实施程序和基本要求 1、建筑施工企业在建设工程施工前,应根据建筑物的特点,编制脚手架实施专项方案(高度超过24m 的落地式钢管脚手架、悬挑式脚手架还应附具安全验算结果)。其方案应当经本企业技术负责人(总工)签字,再经项目总监理工程师审查认可签字后,方可组织实施。审查未通过的,专项施工方案不得实施。 2、脚手架的搭设施工,应当由相应资质条件和安全生产许可证的施工队伍,按照所编制的脚手架实施专项方案伍进行搭设施工,严禁无资质条件的施工队伍搭设施工。 3、扣件式钢管脚手架的钢管、扣件、连墙件等构配件应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的要求,并具有出厂合格证、检测报告。检测不合格的构配件,不准用于扣件式钢管脚手架上。 4、脚手架搭设作业过程中,工程监理人员应当加强巡视检查,发现未按专项施工方案实施,存在安全事故隐患的,应按照有关规定及时下达书面指令,责令施工单位进行整改或停止施工。 二、脚手架搭设的技术标准和基本要求 xxxxxxxxxxxxxxxx 项目部 编制: 审核: 审批: 日期: xxxx 年xx 月xx 日

盘扣支架作业指导书

盘扣式支架作业指导书 一、盘扣组成及特点 本项目盘扣材质均采用Q345A,盘扣支架主要由立杆、水平杆、竖向斜杆、可调底座、可调托座等组成。立杆直径为φ60mm,壁厚为3.2mm,型号有50cm、100cm、150cm、200cm、250cm、300cm;水平杆管径为φ48mm,管壁厚为2.5mm,型号有30~180cm(以30cm的倍数);竖向斜杆管径为φ48mm,管壁厚为2.5mm,具体采用的型号根据支架布置图确定。盘扣支架全部经过热镀锌处理。 图1 盘扣节点 盘扣支架的特点: 1、采用低合金高强度钢,承载能力高,考虑安全系数,单肢设计承载力可达40KN以上。 2、竖向拉杆,水平拉杆和斜拉杆使支撑架具有了很好的稳定性。材料用量少,安装快捷、简便,效率高。 3、热镀锌防腐处理,坚固耐用,周转次数高,节约成本。 二、盘扣支架组搭步骤 1.可调底座 依支架配置图尺寸放样后,将可调底座排列至定点。 1

受力平面 立杆套筒 图2 可调底座 2.基座 将基座的立杆套筒部份朝上套入可调底座上方,基座下缘需完全置入扳手受力平面的凹槽内。 图3 基座 3、第一层水平杆 将水平杆头套入圆盘小孔位置使水平杆头前端抵住立杆圆管,再以斜楔贯穿小孔敲紧固定。 4.基础立杆:

未加装(连接棒)的立杆统称为「基础立杆」,依下图所示将「基础立杆」长端插入基座的套筒中。以检查孔位置查看基础立杆是否插至套筒底部。「基础立杆」仅使用在第一层搭接,第二层往上均使用「立杆」。 L=10cm 检查孔 5 4 L=40cm 5.第二层水平杆 如下图位置,依步聚3安装第二层水平杆。

6.第一层竖向斜杆: 将「竖向斜杆」全部依顺时针或全部逆时针方向组搭,如下图。将「竖向斜杆」套入圆盘大孔位置,使竖向斜杆头前端抵住立杆圆管,再以斜楔贯穿大孔敲紧固定。注意!竖向斜杆具有方向性,方向相反即无法搭接。 7.第三层水平杆: 如下图位置,依步聚3安装第三层水平杆。

扣件式钢管脚手架作业指导书示范文本

扣件式钢管脚手架作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

扣件式钢管脚手架作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 本工艺标准适用于搭设以钢管扣接的构架为主体,以 篙竹作护栏的外脚手架。 一、施工准备 1、材料 ⑴钢管:直径为48或51mm、壁厚为3~3. 5mm的热 轧无缝或有缝钢管,用作主柱、大横杆、小横杆、斜撑 等。 ⑵连接构件:回转扣、直角扣、对接扣、驳芯。 ⑶底座:用φ40钢管和4~5mm钢板制成,用于主柱 的垫脚。底座的底板面积不应少于200c。 ⑷脚手板:竹、木或钢脚手板。

2、作业条件 ⑴根据工程特点和施工要求编制脚手架搭设方案。 ⑵搭架的位置已进行场地清理。 ⑶对土质松软的地基已进行强化处理。 二、操作工艺 1、主柱 ⑴主柱应选用无严重锈蚀、无弯曲变形的钢管。 ⑵主柱的纵向间距不应超过2m,一般在八层建筑物内30m以下使用,八层以上的另出搭设方案。双排架的内外排柱的间距为0.8~1.2m。内排柱离墙20cm,当大于 20cm时,平桥下必须加兜底安全网。如遇装饰线,也可以适当加长内柱的小横杆,相酿阵竹。 ⑶立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座。当柱的荷载超过底座承载面积地基反力时,底座下应垫厚

电缆桥架支架安装作业指导书修改

作业指导书 工程名称:纳雍电厂4×300MW机组新建工程 名称:全厂电缆桥架、支架安装 编制单位: 编制人: 专职工程师: 施工管理科: 质量管理科: 安全管理科: 总工程师: 贵州电力建设第一工程公司纳雍电厂项目分公司 编制时间 2002年 2月 22日

目录1.编制依据 2.概况和特点 3.范围 4.施工进度计划 5.作业条件 6.劳动力计划 7.机工具配备 8.材料、设备要求 9.操作工艺流程图 10.作业程序、方法 11.质量标准 12.安全文明施工措施

1.编制依据 钠雍电厂新建4×300MW工程施工组织总设计; 电自工程处专业组织设计; 电缆桥架、支架敷设图; 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50194—93; 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169—92; 安全文明施工手册; 电力建设职工安全施工手册。 2.概况和特点 2.1施工范围 2.1.1主厂房电缆桥架、支架安装。 2.1.2电除尘电缆桥架、支架安装。 2.1.3厂区电缆沟电缆支架安装。 2.1.4由电自工程处所承担施工任务的辅助厂房内的电缆支架、桥架安装。 2.2特点 本工程电缆桥架全部采用梯形桥架,电缆支架部分采用∠40×40×4、∠50×50×5的扁钢加工制作的E型、F型支架。具体安装情况如表2.2。

表2.2 3.范围 3.1工程范围 3.1.1电缆支架加工 3.1.2将所安装的电缆桥架、支架及高压电缆保护管的接地引至主网。 3.1.3主厂房施工区域包括锅炉房内电缆沟电缆支架安装、汽机房内电缆沟电缆支架安装、主隧道电缆桥架安装、6KV电缆半层间电缆桥架安装、380/220V电缆半层间电缆桥架安装、集控室电缆半层间电气桥架安装、竖井电缆桥架安装(安装至煤仓层同综合二处安装部分接通)及其他诸如汽机房、锅炉房等电气电缆桥架安装。 3.1.4电除尘工程范围包括电除尘配电室内电缆沟电缆支架安装、电缆半层间电缆桥架安装、竖井电缆桥架安装、控制楼外电缆沟电缆支架安装、电除尘本体电缆桥架安装。

一般跨越架搭设施工方案

目录 1 概述 0 1.1 编制目的0 1.2 编制依据0 1.3 适用范围0 1.4 施工概况及工程量0 2 施工方案选定 0 2.1 一般常用的跨越架搭设形式 0 2.2 本工程使用的跨越架搭设形式选择及分析2 3 施工准备2 3.1 质量技术准备 2 3.2 人员准备2 3.3 机具和材料准备 2 3.4 现场布置3 4 进度要求3 5 施工过程3 5.1 工艺流程3 5.2 施工方案4 5.3 搭设跨越架的技术要求 4 6 职业健康安全及文明施工措施6 6.1 风险预测及控制措施6 6.2 安全施工作业票 12 6.3 文明施工与环保 8 7 应急措施8

7.1 应急组织机构 8 7.2 基本原则8 7.3 紧急联络8 7.4 应急救援措施 9

概述 编制目的 确保实现文宾(城五)-韩村110kV线路工程施工安全、质量、计划和目标,满足合同规定,向建设单位提供满意的工程,全员必须树立“百年大计,质量第一”和“施工为安全运行服务”的思想,全面贯彻落实“安全第一,预防为主”的工作方针和公司管理体系程序文件,认真学习新工艺、新技术,严格按设计图纸、验收规范施工;认真执行程序文件,加强工序控制;认真执行本工程制定的检查验收制度,加强安全质量监督;严格执行岗位责任制;积极联系监理、设计部门,认真听取监理工程师提出的宝贵意见,确保本工程架线工程的施工质量和施工安全。特制订本措施。 编制依据 《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87)。 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(国家电网安质〔2016〕212号)。 《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》国家电网安监〔2011〕664号。 《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2015)。 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T 5106-1999)。 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》(国网(基建/3)187-2015。 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》送电工程分册。 《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2015。《国家电网公司基建质量管理规定》国网(基建/2)112-2015 公司和业主及监理单位下发的有关规定和要求。 适用范围 本措施适用于文宾(城五)-韩村110kV线路工程的一般跨越架搭设、看护、拆除等施工工作。 施工概况及工程量 经过现场勘测了解,对主要交叉跨越情况进行了统计,详见下表。 施工方案选定 一般常用的跨越架搭设形式 跨越架的类型,目前主要有以下几种形式,分别适用于不同电压等级、不同性质的跨越架: 甲型架:适用于架高超过15m的35kV及以上电力线跨越架。 结构型式:双面双排桁架、且封顶;?顺线路装斜撑杆对地夹角不大于60°,架顶要打拉线。架子平面内装十字和方框撑杆;双排架的两平面间装设叉型撑杆,如下图:

脚手架搭设施工作业指导书

目录 1.编制依据 (1) 2.工程(设备)概况 (1) 3.作业前应做的准备工作和必须具备的条件 (1) 4.参加施工人员的资格和要求 (1) 5.作业所需的工机具、仪器、仪表的规格及其准确度 (2) 6.作业程序、方法、内容及工作标准、质量记录 (2) 7.作业过程中“见证点”的设定 (10) 8.作业活动中人员的职责分工和权限 (10) 9.作业环境的要求 (11) 10.作业安全措施和要求 (11)

11.危险点、危险源分析预控措施 (12) 12.风险控制对策更改单 (17) 13.安全风险过程控制记录 (18) 1.编制依据 2.工程(设备)概况 本作业指导书包括全公司脚手架搭设。

3.作业前应做的准备工作和必须具备的条件 3.1作业前应做的准备 3.1.1 劳动力的组织,施工人员的培训。 3.1.3 技术员进行施工作业指导书的编制,并进行施工前交底准备工作。 3.1.6 安全文明施工措施完善,具备开工条件。 3.1.8 组合场地规划、平整完好,具备施工条件。 3.1.9 施工用电源及施工用通道应能满足施工要求。 3.2 作业前必须具备的条件 3.2.2 夜间作业应有足够的照明,冬季施工应有防冻、防滑措施。 3.2.3作业场所安全设施齐全。 3.2.4每班作业做好文明施工, 做到工完、料尽、场地清。 4参加施工人员的资格和要求 4.1 劳动力组合必须是班长、技术员、组长及施工人员相结合的方式,分工明确各负其责。 4.2 全体施工人员必须经三级安全教育培训,并进行安全考试合格后方可上岗。

4.3全体施工人员必须经公司质量管理与程序文件培训并经考核合格,具有一定的施工经验。 4.4架子工必须是经过劳动技能鉴定部门鉴定合格并发证的人员。严禁无证上岗。 4.5所有参加施工的人员必须经过施工技术交底。 4.6 熟悉防火、防爆、安全用电、现场救护等安全技术。 4.7 有不宜参加高空作业病症的人员,不得参与此项工作。 5 作业所需的机具,仪器,仪表的规格和准确度 扳手等脚手架搭设的常用工具 6.作业程序、方法、内容及工作标准安装记录 6.1 作业程序 施工任务单填报→脚手架搭设技术交底→材料及工具准备→脚手架搭设→脚手架验收签证并挂牌→移交使用部门 6.2作业方法、 6.2.1脚手架使用部门必须认真填写《河南能信热电有限公司脚手架委托搭建单》,说明搭设地点、使用要求、脚手架的几何尺寸、需要保护的设备。 6.2.2依据申请部门的要求和现场具体情况有架子工班长对架子工进行技术交底。

扣件式钢管脚手架作业指导书实用版

YF-ED-J8073 可按资料类型定义编号 扣件式钢管脚手架作业指 导书实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

扣件式钢管脚手架作业指导书实 用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 本工艺标准适用于搭设以钢管扣接的构架 为主体,以篙竹作护栏的外脚手架。 一、施工准备 1、材料 ⑴钢管:直径为48或51mm、壁厚为3~3. 5mm的热轧无缝或有缝钢管,用作主柱、大横 杆、小横杆、斜撑等。 ⑵连接构件:回转扣、直角扣、对接扣、驳 芯。

⑶底座:用φ40钢管和4~5mm钢板制成,用于主柱的垫脚。底座的底板面积不应少于200c。 ⑷脚手板:竹、木或钢脚手板。 2、作业条件 ⑴根据工程特点和施工要求编制脚手架搭设方案。 ⑵搭架的位置已进行场地清理。 ⑶对土质松软的地基已进行强化处理。 二、操作工艺 1、主柱 ⑴主柱应选用无严重锈蚀、无弯曲变形的钢管。 ⑵主柱的纵向间距不应超过2m,一般在八

层建筑物内30m以下使用,八层以上的另出搭设方案。双排架的内外排柱的间距为0.8~ 1.2m。内排柱离墙20cm,当大于20cm时,平桥下必须加兜底安全网。如遇装饰线,也可以适当加长内柱的小横杆,相酿阵竹。 ⑶立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座。当柱的荷载超过底座承载面积地基反力时,底座下应垫厚板或混凝土垫块。 ⑷立好主柱后,用钢管或篙竹将同一平面内的柱脚连结牢固。柱驳口应交错,不得全部在同一水平面。 ⑸在双排架的外排主柱及单排架的主柱之间设副柱(俗称“针柱”),副柱一般采用篙竹,间距不大于1m,从第一度大横杆(打底梁)开始向上设置,用篾扎紧在大横杆上(注:必须

T5支架作业指导书

作业文件 生产作业指导书 QC—09—01 编制:版号: A0 审核:编制日期:2010年03月25日批准:生效日期:2010年03月1日 亮光三翔科技照明

一、天花灯生产作业指导书 1 目的 为了让生产操作人中清楚、明确、了解和掌握各工序及岗位的生产工艺和技术要求,确保生产计划的按时完成。 2 适用范围 适用与本厂生产过程中所有的工艺、技术、质量的控制。 3 职责 3.1技术部提供有生产中适用的工艺文件、技术标准、BOM表等相关文件,负责对工艺流程方案的制定。 3.2生产部提供相关的《生产作业指导书》。 3.3质管部提供生产过程中的过程检验标准,与成品验收标准。 3.4各岗位人员按工艺流程,《生产指导书》严格执行。 4 工作程序 4.1备料 4.1.1仓库管理员根据《生产计划单》和《BOM表》将原材料准备好。 4.1.2领料员根据BOM表核对检验原材料数量,经确认OK后将原材料发放至 产线各岗位。 4.2 焊接 4.2.1 将空铝基板摆放好,在铝基板表层导热接触面涂抹一层均匀的导热硅脂 (图一)。注意不要将硅脂涂到灯珠焊盘上! 4.2.2 将灯珠用镊子夹住放置于铝基板上,注意灯珠之正负极(有缺口的一端为 负极,另一端为正极),切勿放反、放偏(图二、三、四)! 4.2.3 用电烙铁加锡将灯珠焊牢,焊接时应注意每个焊点焊接时间不要超过三 秒,以免烫坏灯珠。焊点应当饱满均匀,不要出现虚焊、毛刺、焊点焊锡过少或过多现象。

4.2.4 将太阳花没打磨的那一面用螺丝固定在散热底盘上(太阳花分两面,一面 边缘部位是被磨成一定弧度,以免操作时刮伤手;另一面没有打磨),螺丝需拧紧使太阳花与底盘间可靠接触。 4.2.5 在底盘与铝基板接触部位抹上一层均匀的导热硅脂,将套好黄腊管的插头 线从太阳花、散热底盘和铝基板的中孔依次穿过,如图五所示。 焊盘 导热接触面 图一 图二 负极 正极 图三(正确摆放) 图四(不正确摆放) 反向 放偏 放偏 散热底盘 太阳花 插头线 铝基板 导热硅脂 边缘被磨成一定弧度 图五

跨越架搭设

110kV夏凤二回线路新建工程 (架线工程、附件安装工程及光缆工程)跨越架搭设施工技术方案 四川省送变电建设有限责任公司 二0一三年十一月十日

批准:审核:编写:

目录 一、编制依据------------------------------------------------------------------3 二、跨越概况-------------------------------------------------------------------3 三、跨越措施及施工工艺---------------------------------------------------4 四、跨越架的拆除、运输、保管注意事项----------------------------------7 五、跨越架搭设安全措施----------------------------------------------------8

一、编制依据 1、《110kV夏凤Ⅱ回线路新建工程施工设计图》(架线部分)及架线施工图 设计总说明 2、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005) 3、《送变电工程建设精品工程标准》 4、《跨越电力线路架线施工规程》(DL5106-1999) 5、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部门)GB-26859-2011。 二、工程交叉跨越概况 本工程的交叉跨越数量不多,大部分交叉跨越须采取跨越架措施,但也有小部分交叉跨越可无须采取跨越架措施,如:车流量小、行人稀少的公路(机耕路)和可停电松线、落线或用电缆过渡的电力线等。 重要跨越汇总表: 注:其它地方,如有需要或有关单位要求无法停电需做搭跨越措施的,再按需搭设。10kV及以上为电力重大跨越。

支架拆除作业指导书

仙岳路与成功大道立交改造提升工程C标 防 护 棚 支 架 拆 除 作 业 指 导 书 中铁大桥局股份有限公司 仙岳路与成功大道立交改造提升工程C标项目经理部 二○一五年一月

跨铁路防电防护棚支架拆除作业指导书 一、总体概述 主线桥L7联全长92m,桥梁跨径布置为:(2×29+34)m,桥梁宽度25m。其中20#~21#墩跨越鹰厦铁路仙岳路铁路框架桥,跨度34m,与铁路交角为85°。桥梁跨越铁路点位于高崎Ⅱ场到厦门站区间,该区段铁路线为电气化电力牵引区段。首先将该跨贝雷梁利用滑轮组逐组横移至箱梁外侧,再利用桥面上50T汽车吊对横移到位的贝雷梁吊装至桥面存放,点外安排解体、外运作业。 A匝道桥第三联跨铁路孔箱梁跨径33m,跨越鹰厦铁路,与铁路斜交角度42.6°。匝道桥平面位于R=125m圆曲线上,纵面位于R=1000m竖曲线上。首先将该跨贝雷梁利用滑轮组逐组横移至箱梁外侧,再利用站位于A6#桥墩旁的1台180T汽车吊机,对横移到位的贝雷梁吊装至桥面存放,点外安排解体、外运作业。 二、编制依据 1、《仙岳路与成功大道立交提升改造工程施工图设计(C标段)》; 2、仙岳路与成功大道立交改造提升工程C标跨铁路防护防电棚专项施工方案; 3、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第十三号); 4、《公路桥涵施工技术规程》(JTG/T F50-2011); 5、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95); 6、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 7、《铁路营业线施工安全管理办法》(铁运[2012]280号); 8、《南昌铁路局营业线施工及安全管理细则》(南铁运发[2012]610号); 9、《铁路技术管理规程》(铁总科技[2014]172号); 10、《铁路工务安全规则》(铁运[2006]177号) 三、施工准备 1、计划申报及技术交底 防电棚架的拆除施工作业必须在铁路的封锁点内完成。封锁点的申请包括月监督计划的申请和日计划的申请,月监督计划必须提前一个月到铁路所属的路局申请,月计划审批后才能申请日计划,日计划要提前三天向南昌铁路局申请。需要上铁路施工,必须申请封锁点。封锁施工工序必须安排紧凑,争取减少施工时间,少利用封锁点。

相关文档