文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PE给水管施工注意事项

PE给水管施工注意事项

PE给水管施工注意事项
PE给水管施工注意事项

PE给水管施工安装注意事项

一、管槽开挖

1.管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+。遇到管道在地下连接时,应适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN+,以方便安装对接为宜。

2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求:

①埋设在车行道下时,不应小于。

②埋设在人行道下时,不应小于。

3.当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。

4.管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定:

PE 管道允许弯曲半径R(mm)

D≤50 30D;50D≤160 50D;160D≤250 75D;D>250 100D。

5.人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。

二、管道连接

PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工,它的主要步骤有:

1. 材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量。

2. 夹紧:根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具,夹紧管材,为切削做好准备。

3. 切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁、无杂质。

4. 对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%。否则,将影响对接质量。

5. 加热:对接温度一般在210-230℃之间为宜,加热板加热时间冬夏有别,以两端面熔融长度为1-2mm 为佳。

6. 切换:将加热板拿开,迅速让两热融端面相粘并加压,为保证熔融对接质量,切换周期越短越好。

7. 熔融对接:是焊接的关键,对接过程应始终处于熔融压力下进行,卷边宽度以2-4mm为宜。

8. 冷却:保持对接压力不变,让接口缓慢冷却,冷却时间长短以手摸卷边生硬,感觉不到热为准。

9. 对接完成:冷却好后松开卡瓦,移开对接机,重新准备下一接口连接。

三、安装施工

1. 安装前检验管槽是否达到安装要求,然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤,发现质量隐患及时更换。

2. 在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混凝土支礅,法兰阀门用砖砌支礅加固。

3. PE给水管与金属管道、阀门、消防栓连接时,必须采用钢塑过渡接头或专门的法兰连接。

4. 在管路隆起部位或上坡地段均应设置排气阀,以减小气、水混压对管道的冲击。管道与排气阀的比例设计为1:8。

5. 由于PE管材本身具有较好的柔韧性和伸缩性,所有管道安装均未考虑伸

四、回填夯实

管道安装敷设完毕,待隐蔽工程验收后,应立即回填,回填时应符合下列规定:

1. 防止槽内积水造成管道漂浮,如有积水,应想办法排尽。

2. 对石方、土石混合地段的管槽回填时,应先装运粘土或砂土回填至管顶200-300mm,夯实后再回填其它杂土。

3. 回填必须从管两侧同时回填,回填一层夯实一层。

4. 管道试压前,一般情况下回填土不宜少于500mm。

5. 管道试压后的大面积回填,宜在管道内充满水的情况下进行,管道敷设后不宜长时间处于空管状态。

PE给水管因其具有耐腐蚀,无毒性,内壁光滑阻力小,抗老化使用寿命长(50年),重量轻,安装劳动强度底,施工费用少,抗震性能强,材料柔韧性好等特点。近年来,哈密市自来水公司积极推广使用新型环保管材,通过试压运行,效果优良,没有发生一例供水安全事故。其中关键是要抓好安装施工,把好质量关。

PE给水管道连接有热熔连接,我们采用热熔对接连接方式施。1)材料准备2)夹紧3)切削4)对中5)加热6)切换7)熔融对接8)冷却9)对接完成。

安装前检验管槽是否达到安装要求。然后查看管材外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤、发现质量隐患及时更换。在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20混砼设置砼支墩,法兰阀门用砖砌支墩加固,PE给水管与金属管道、阀门、消防栓连接时,必须采用钢

塑过渡接头或专门的法兰接头。在管道隆起部位或上坡地均应设置排气伐,以减少气、水混压对管道的冲击。

管道安装敷设完毕,待隐蔽工程验收后,应立即回填。回填必须从管道两侧同时回填,回填一层夯实一层。管道试压前,一般情况下回填不宜少于500MM,管道试压后的大面积回填,宜在管道内充满水的情况下进行,管道敷设后不宜长时间处于空管状态。

目前塑料给水管有:硬聚氯乙烯(pvc-u)、高密度聚乙烯(hdpe)、交联聚乙烯(pe-x)、聚丁烯(pb )、丙烯腈丁二烯苯乙烯(abs)、氯化聚氯乙烯(pvc-c)、铝塑复合管(pe-al-pe,pe-x- al-pe-x)、改性聚丙烯(pp-r,pp-c)。塑料给水管,具有重量轻、施工方便、管内光滑、水力条件好、不结垢、不腐蚀,使用寿命长等优点。但是塑料给水管本身具有脆性和抗冲击、抗机械损伤能力低的缺点,随着住宅的高档化,管道敷设多采用隐蔽暗装隐蔽在地面下、墙槽内极易被隐蔽作业、装饰施工、清理地面等工作所损坏,因此塑料给水管道的水密性试验很难做到一次完成,而管道的水密性试验是防止管道漏水的有效方法。笔者在吸取教训的基础上总结给水管道按照工程进度及配合装饰工程施工,有效地防止由于安装、土建装饰及成品保护不力的情况下造成给水管道损坏,确保施工质量。

塑料给水管严密性试验的方法

一、进户管道隐蔽前水压试验

从水管井至厨房、卫生间的给水安装完毕,塑料给水管粘结接口24 h后便可进行水压试验。其目的是检查的严密性,管件、管材在加工制作、运输、保管、安装过程中是否损坏,管道有无堵塞,试验压力应按管网试压规定进行试压,合格后即可进行隐蔽。此次试验在各末端开口处用管帽封堵,所有配水器具,水表均不安装。为了能正确地辨别隐蔽管道的真实位置,应在地面、墙面用红色油漆标识管道位置,防止在土建和其他工种施工过程中破坏管道。隐蔽管道覆盖的砂浆,不得高出地面,以免清理地坪时破坏管道。

二、装饰工程施工前管道水密性复验

装饰工程即将开始施工前,再一次对进户管道进行一次分层水密性复验。其目的是检验管道在装饰工程施工前地面和墙面清理找平以及其他工种施工对管道造成损坏。如发现有破损渗漏处及时修补,以免造成隐患和不必要的损失。复验时采用 mpa作为试验压力,此次试验完成后管内压力降为工作压力使管道处于带水保压状态,不拆除压力表直至装饰完工,其目的是便于经常观察压力变化情况,判断装修期间管道有无损坏。发现漏损,及时维修,防止装饰完毕后才发现漏水再进行返工,破坏装饰,影响工程质量。对装

饰完的房间,确认管路无损坏后,即可排空分户管内的水,移交土建进行装饰作业。

三、分系统水密性试验

管道通过分户、分层的两次水密性试验,对管道接口及多种因素造成的管道损坏情况进行较为严格的检查,质量隐患基本消除但为确保隐蔽管路无破损和泄漏处,在本供水系统范围内的各层进行分系统水密性试验,此次试验在所有用户的地面和墙面、墙壁装饰完成后进行,试验压力采用工作压力,带水保压1~2 h。全面检查并观察压力表的变化情况,如压力表降压不符合规范要求,又没有查到泄漏部位可采取分层、分户试验方法,直至合格为止。

四、供水立管的水密性试验

供水立管指水泵至屋面水池的输水管,水泵出水至各层控制阀的输水管,其输水的工作压力不同应单独进行水密性压力试验,试验压力和要求按规定执行。

五、全系统通水试验和系统冲洗

以上各项试验全部合格后,供水设备具备供水条件,减压装置已调至规定的数值,各用户末端的配水器具安装完毕,室内外排水系统和设施均具备使用条件的情况下,可进行全系统通水试验。目的在于检验供水系统的供水能力、水压是否满足设计和规范规定,同时还检验配水器接口的严密性、冲洗管内脏物,逐一打开配水龙头。通水正常后,每层打开1/3配水点,检查水压、水量情况,此项工作可分层进行,直至全部试验完毕。

塑料给水管道水压试验注意事项

1.试验压力值是指管道末端最低点的压力。但若压力最高点的压力超过 mpa,管道应采取分段试压。

2.对采用粘结的管道,水压试验必须在粘结安装完成24 h后进行,防止固化时间不够接口脱开。

3.向试压管段缓慢注水,同时将管内空气排出,逐步将各配水点封堵。

4.对于如pe-x管一类的柔性管材,加压过快过高会产生微量膨胀,导致水压试验发生误差。因此加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于10 min,稳压1 h,以便消除管道膨胀对试压结果的干扰。

5.稳压1 h无渗漏现象后,再补压至规定的试压压力值,15 min内的压力降不超过 mpa

PE给水管施工技术方案(一)

一、给水管道施工工艺流程

1、机械开挖至基底20cm

2、人工开挖至基底

3、基槽验收合格

4、基础施工

5、下管安装

6、接口

7、安装阀门,消防栓

8、砌筑检查井

9、管线试压

10、冲洗消毒

11、管道回填

二、管道主要工序施工方法及要点

1、 基槽开挖

a:施工前复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无误时方可进行施工(连接原有管

道)

。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,

及时进行成品测量。

开槽时要认真了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善的加固保护措施。b:机械开挖基槽,槽底预留20cm左右,由人工清理槽底,确保槽底原状土不受扰动。

c:开挖深度为1:(挖深>时,拨台宽度为),如遇土质较差时,坡度适当放大,如位置受限,需采取必要的支护,防止坍塌。

d:开槽后,在下管安装前约请有关人员包括监理,业主验槽合格后方可进行下道工序。(本工程根据设计院S-R-12工程设计变更通知单要求,不需施工管基础。)

2、管道施工

a:主管采用球墨铸铁管,橡胶圈承插接口,过桥管采用D325×8焊接钢管,沿路预埋支管采用D219×6焊接钢管。

b:施工前需对管件及阀门进行试验检测,其压力等级不应低于管道工作压力的倍,材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明和实物检查。

c:管材在运输,装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。管道的铺设应在验槽合格后方可进行,在铺设管道前要对管材,管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材和管件均不得使用。

d:管材的吊运及放入槽内时,应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与槽底和槽壁发生剧烈碰撞。配管时沿沟槽分散配置,减少二次搬运,为确保下管位置的准确,需在管内放置带有中心刻度的水平尺,检验时看管道坐标中心线上下垂的中心吊线与水平尺的中心是否重合。

e:管节安装:

(1)安装前首先清除管内和插口处的粘沙和毛刺,并将橡胶圈表面的油污物清除干净。(2)验槽合格后下管,为防止浮管直接在管道无接口处先部分回土,同时应先回细土,防止石块碎砖损伤管道。

(3)固化管道连接时在插入管放置橡胶圈,并确保橡胶圈不翘不扭,均匀一致的卡在槽内,如有忖里破损,应在承插部分涂刷植物油润滑,随之将管自插口轻轻插入承口内,拨正管道后使用手拉葫芦拉紧(管子的插入深度需在管口做好记号),每个承插口的最大转角不得大于4°21′。

f:管道的三通,弯头及阀门处按设计要求设置管墩和支墩,安装完成24小时后应及时进行

水压试验,管道清洗和隐蔽工程验收工作,并及时填写各项验收记录,同时进行回填,并分层夯实。

3、钢管及钢制管件焊接

a:焊接方法采用手工焊接,焊接条件为固定口和转动口全位置焊接,焊接材料按规定选用E4303电焊条或达到该要求的焊条。

b:钢管破口开制方法为机械开制,型式为单V型对接。破口角度55-65度,间隙为0-2mm,钝边为0-2mm。

c:焊接设备采用BX系列焊机,焊接电流种类为交流,无极性。焊条在使用前必须烘干,保温1-2小时。

d:焊接顺序采用先仰,后立,再平焊的顺序,结合先里后外先难后易的原则进行焊接,焊缝成型采用多层压道焊,焊缝为三道完成,第一道采用焊条,电流120-140A:第二道采用焊条4mm,电流140-160A:第三道焊条采用4mm,电流采用180-220A:层间必须清理检查合格,方可进行下道焊接。焊接外观要求必须达到规范要求,不合格部位采用气割,磨光机返修直至达到要求。

e:焊接注意事项:

(4)直埋钢管施工,两相邻环形焊缝中心之间距离不小于2m。

(5)不得在焊缝两侧加热延伸管道长度,不得用螺栓强力拉紧和夹焊金属填充物等方法对接管口。

(6)管子及管件对口前应检查坡口的外形尺寸和坡口质量,坡口表面应整齐,光洁,不得有裂纹,锈皮,熔渣和其他影响焊接质量的杂物。

(7)根部必须焊透,潮湿的焊件必须烘干。

4、管道防腐处理

a:钢管及管件防腐内壁采用水泥砂浆忖里,外壁采用IPN8710加强级防腐油漆(一底一布三油)。

b:我部使用管材均采用生产厂家经过防腐处理的成品管材,本方案对外壁防腐处理的检验方法和内壁处理工艺和检验方法进行说明。

c:管材外壁防腐处理检验方法:

(1)固化检验,用指甲力刻不留痕。

(2)外观防腐层表面平整,无褶皱和鼓包,玻璃布网眼灌满漆。

(3)厚度检测,以规定厚度为标准,用测厚仪检验。

(4)粘着力检验,应在防腐层固化后,用力撕切口防腐层,不易撕开,破坏处不露铁为合格。

d:管材内壁水泥砂浆防腐层的施工方法:

(1)内壁水泥砂浆的施工采用先在厂家单根预制,管道安装焊接完成后,土方回填变形稳定后,再进行接口的内壁处理。

(2)内壁砂浆施工前应先检查管道的变形情况,其竖向变形不大于设计规定值,且不得大于管径的2%。

(3)施工前,管内必须进行清扫,除去管内壁松散的氧化铁皮,浮渣,泥土,油脂,焊渣,污杂物等附着物,管道内壁焊缝凸起高度不得大于砂浆厚度的三分之一。

(4)除接口采用手工涂抹外,其余均采用机械喷涂。

(5)水泥砂浆必须采用机械充分混合搅拌。砂浆稠度应符合忖里的均匀密实度要求,砂浆应在初凝前使用。

(6)水泥砂浆重量比可在1:1~1:2范围内选用,水泥砂浆塌落度宜取60~-80mm,当管径小于1000mm时允许提高,但不宜大于120mm,水泥砂浆抗压强度不得低于30MPa.

(7)对弯头,三通特殊管件和邻近闸阀附近管段可采用手工涂抹,并以光滑的渐变段与机械喷涂相连接。

(8)水泥砂浆达到终凝后,必须进行浇水养护,保持内壁湿润状态应在7天以上。养护期间管段内所有孔洞严密封闭,当达到养护期限后,及时充水,否则需继续养护。

e:水泥砂浆内壁检测方法:

(1)砂浆厚度可用钻孔法和测厚仪检测,如使用测厚仪需经检测部门验证。管径小于800mm的管道,取靠近管段两端检测,在100mm管段内取2个断面,每个断面上检测2个点,如其中一个点不合格,则再取4个断面,如其中仍有2个点不合格,则该检测段不合格。(2)砂浆表面平整度使用30mm直尺平行管道轴线测定砂浆表面和直尺之间的空隙。(3)砂浆表面粗糙度,机械喷涂采用样板比较,手工涂抹施工时,以手感觉光滑无沙粒

感检验。当认为需检测实际n值时,可在管道通水后进行流量试验。

(4)砂浆因收缩引起的裂缝,但其宽度小于或等于且沿管道轴线的长度不大于管道圆周长度和不大于5mm时可以不修补,当裂缝大于时,经加强养护后裂缝能自动愈合者,可认为合格。

(5)砂浆表面缺陷(麻面,沙穴,空窝等现象)。每处不得大于5cm,单个缺陷深度根据管径大小不得大于厚度公差的数值。

(6)以手锤轻击砂浆表面的音响判断空鼓,每处空鼓面积不得大于400cm2.

5、阀门,法兰的安装

a:按要求严格对阀门,法兰及附件进行外观和试压等检测,确保施工质量。

b:阀门的安装:

(1)安装前认真校对型号,规格是否符合设计要求,并根据水流方向确定其安装方向。(2)安装前需检查阀门和阀盘是否灵活,有无卡住和歪斜,阀盘关闭是否严密,填料是否完好,填料压盖有无足够的调节余量,是否进行了压力试验检查,不合格的阀门不得进行安装。

(3)阀门安装的位置不得妨碍设备,管道和阀门本身的安装,操作和维修,安装高度一般以手轮距离地面1~米。

(4)对于水平管路上的阀门,阀杆一般安装在上半圆范围内,阀杆不宜向下安装,垂直管路上的阀门,阀杆应沿着巡回操作信道方向安装,并且应尽可能集中布置,以方便操作。(5)螺纹阀门安装,须在阀门的出口处加装活接头,以方便拆装和维修,阀门的操作机械和传动装置应进行必要的调整和整定,使其传动灵活,指示准确。

6、管道沟槽回填

(1)沟槽回填时,管道两侧同时均匀回填,以避免管线水平位移。

(2)回填时应先回细土,防止石块碎砖损伤管道和钢管的防腐层,回填时应分层夯实,当土层含水量较低时适当洒水,确保土层夯实。

(3)回填时分两次回填,第一次管道铺设安装完成后即对管线除接头部位进行回填(回填高度不小于),管道试验合格后再对管线进行二次回填。

7、管道的冲洗消毒

根据业主的要求施工地段的水源情况安排施工。(需洁净水源),具体操作如下:

(1)给水管道在水压试验后,应进行冲洗和消毒,冲洗时应使用流速不小于s的水流连续冲洗,直到出水口处浊度,色度与入水口处冲洗水浊度,色度相同为止。

(2)冲洗后还要用每升水含20-30mg的游离氯的水灌管道进行消毒,含氯水应在管道内滞留24小时以上。

(3)消毒完成后再用饮用水冲洗,并经有关部门取样检验,符合国家生活用水标准方可使用。

PE给水管施工技术方案(二)

三、管道附属工程的施工方法

给水管线上的管道附属构筑物包括蝶阀井,排气阀井,排水阀井,支墩的砌筑和各种阀体的安装。

1、附属设备的安装:

(1)排气阀门应当垂直安装,不可倾斜。

(2)蝶阀安装前应检查填料,阀体,涡轮,涡杆阀轴,密封阀等,检查阀门是否灵活,止水密封圈是否牢固,关闭是否严密,安装时必须按水流方向确定阀门的安装方向,应避免强力,受力不均匀联接。

2、支墩:

(1)管道折点施工完成后,按设计要求,人工开挖基槽,严禁超挖。

(2)管道及管件的支墩应修在坚固的地基上,施工中应尽量减少破坏折点处的原状土,如无原状土做后背墙时,应采取措施确保支墩受力时,管道接口不被破坏。

(3)用钢模板和木模板结合支模,清除所有杂物,严格配比,并留出试块以备检验,浇筑每个支墩必须一次完成,并每300~500mm厚分层用插入式振捣棒振捣于顶部。然后清理现场,进行养护。

(4)管道安装时使用的临时支架,应在支墩强度达到设计标号的75%时予以拆除。如遇有地下水时,支墩底部应铺设100mm厚碎石粗砂混合垫层。

3、阀门井的砌筑

(1)包括阀门井,排水阀井,排泥井的砌筑及井盖板的浇筑

(2)基坑开挖:基坑开挖坡度可根据土壤性质进行适当调整,一般不大于45度,基坑开挖至标高后,地基土是较软的淤泥质土时可相应挖挖深,挖至老土或一般的淤泥土为止,然后用中粗砂回填至设计标高。

(3)阀门井砌筑及井室浇筑时除底板外应在铺设好管道装好阀门后进行砌筑,接口和法兰不得砌浇筑于井外,且与井壁,井口的距离不得小于,雨天砌浇筑井室,须在管道铺设时一并砌好,以防止雨水汇入井室而堵塞管道。

(4)砖砌圆形检查井的施工应在管线安装之后,首先按设计要求浇筑砼底板,待砼强度大于或等于5MPa之后进行井身砌筑。

(5)用水清洗基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖之间灰缝保持1cm,砖缝应砂浆饱满,砌筑平整。

(6)在井室砌浇筑时,须同步安装踏步,位置应准确,踏步安装后,在浇筑砼未达到规定抗压强度时不得踩踏。

(7)砖砌圆形井需碎石检查直径尺寸,当需收口时,如四面收口,则每次收进应不超过3cm,如三面收进,则每次收进不超过5cm。

(8)砖砌检查井时,井筒内壁应用原浆勾缝,井室内壁抹面应分层压实,盖板以下最上一层砖砌丁砖。

(9)井盖需验筋合格后方可浇筑,现浇砼施工需严格遵守常规砼浇注和养护的要求,保证拆模后没有露筋,蜂窝和麻面的现象,留出试块进行强度试验。井室完工后及时清除井内积聚的淤泥,砂浆,垃圾等物。

(10)当盖板顶面在路面时,盖板顶面标高和路面标高应一致,误差不超过25mm,当为非路面时,井口略高于地面,且做的比降护坡。

沿

金泰HDPE给水管道流量计算

流量可采用海澄-威廉公式

金泰HDPE-管道的连接种类

热熔连接

能够热熔连接是聚烯烃(包括聚乙烯、聚丙烯和聚丁烯)材料管道系统的突出优点。能够热熔连接的含义是聚乙烯管材、

以通过热熔连接起来并且连接处的强度超过管材管件的本体强度。聚乙烯管段可以通过热熔对接连成长管并且直径基本不为采用非开挖铺设和应用于管道内衬修补创造了条件。

聚乙烯管道系统的热熔连接方式有热熔对接(包括鞍型连接)和热熔承插连接。热熔承插连接适用于直径比较小的管材、管件(一般直径在DN63mm以下),因为直径小的管材、管件管壁较薄,截面较小,采用对接不易保证质量。热熔对接

适合于直径比较大的管材管件,比承插连接用料省、易制造,并且,在熔接前切去氧化表面层,熔接压力可以控制,质量较易保证。从发展动向看,给水管道才用热熔对流是主流。

聚乙烯管道系统的热熔连接的工艺和设备(工具)都比较简单,热熔连接质量稳定的保证主要是依靠严格遵守规定的操作(特别是要严格控制好温度、压力和时间三个参数)。

电熔链接

电熔连接包括电熔承插连接和电熔鞍型连接。电熔连接的突出优点是质量可靠(减少认为因素)和施工效率高。

但由于电熔管件的制造技术要求较高,其成本也较高。电熔连接主要应用在直径较小的燃气管道系统。电熔连接质量

稳定的保证主要是依靠严格遵守规定的操作规程和电熔管件的质量。

机械连接

机械连接包括卡箍式连接和卡压式连接两种。尽管聚乙烯管道系统主要采用热熔连接和电熔连接,但是在某些应用场合聚管道系统采用机械更方便、更经济。例如在聚乙烯管道系统的修理中,有时不方便或不可能采用热熔连接或电熔连接。如地坑中修理被损坏的埋地管道,现场条件不可能保证连接处无水;又如需要在野外连接少量大直径管道时,采用热熔连接需要专用设备可能很不经济;还有,在需要把聚乙烯管道和其它管道连接时,也需要采用机械连接。

泰聚乙烯非开挖铺设技术

非开挖铺设技术包括新管道的非开挖铺设和旧管道的非开挖修复(避免重新开挖,既可以应用于压力管也可以应用于无压在不少场合采用非开挖铺设可以明显的提高效率降低工程费用,甚至在某些场合是唯一可行的铺设方法(例如要穿过繁忙近年来世界各国都在大量开发和推广各种非开挖技术,因为不仅有经济上的效益,还有利于环境的保护(避免开挖后对环聚乙烯管道系统应为具有柔韧和可以熔接的特点,特别适合采用非开挖铺设技术。内在此领域近年也有很快进步,在新管和旧管道的非开挖修复两方面都已经有许多成功的工程案例。在新管道的非开挖铺设方面主要采用定向钻孔拖入聚乙烯长旧管道的非开挖修复方面“滑衬方法”(衬于管径略小于旧管内径)和“变形衬管方法”(聚乙烯长管略缩径插入,恢复壁)

都已经在广泛使用。

HDPE管道安装规程

1、热熔承插安装,DN20-DN63mm规格一般采用此法,具体流程如下:

(1)用管剪根据安装需要将管材剪断;

(2)在管材待承插深度处标记号;

(3)将热熔机模头加温至20左右;

(4)同时加热管材、管件,然后承插(承插到位后待片刻松手,在加热、承插、冷却过程

中禁止扭动;

(5)自然冷却;

(6)施工完毕经试验压验收合格后投入使用;

2、热熔对接安装,DN110-DN1600mm规格一般采用此法,具体操作流程如下:

(1)将需安装连接的两根PE管材同时放在热熔器夹具上(夹具可根据所要安装的管径大小更换夹瓦),每根管材另一端托起

至同一水平面。

(2)用电动铣刀分别将管材断面铣平整,确保两管材接触面能充分吻合;

(3)将电加热板升温到210度,放置两管材端面中间,操作电动液压装置使两管材端面同时完全与电热板接触加热;(4)抽调加热板,再次操作液压装置,使以熔融的两管材端面充分对接并锁定液压装置(防止反弹);

(5)保持一定冷却时间松开,操作完毕;

(6)施工完毕,须经试压验收合格后,方可回土投入使用;

(7)管材在加热过程中作好防风措施,冷却过程中,应逐步经行,不宜急速降温。

3、电熔连接(适用管径dn630mm):

(1)将PE管材完全插入电熔管件内;

(2)将专用电熔机两导线分别接通电熔管件正负两级;

(3)接通电源加热电热丝使内部接触处FE熔融;

(4)冷却完毕;

(5)施工完毕后需经试压验收合格后,方可封管投入使用。

4、法兰连接。

5、钢塑连接。

6、鞍型对接安装,这对解决主管道分流特别有效。

金泰HDPE管道的应用范围

城镇、农村自来水管道系统

E管卫生无毒、不结垢,更适合城市及农村供水主干管和埋地管,安全、卫生、经济、施工方便,使用寿命长。

城镇燃气输送管道

由于PE管具有较好的抗蠕变性和经济性,以逐步取代墨筑管用于城镇燃气输送。

可置换水泥管、铸铁管和钢管

用于旧网改造工程,不用大面积开挖,施工方便,造价低,可广泛应用于老城区管网改造。

工业原料输送管道

化工、化纤、食品、林业、制药、轻工、造纸、冶金等工业原料输送管。

园林绿化供水管网

园林绿化需大量输水管道,PE管的柔韧性和低成本,使之成为最佳选择。

污水排放用管材

PE管道具有独特耐腐蚀性能,可用于工业废水、污水排放,成本及维护费用低。

矿砂、泥浆输送

PE管道具有高度抗应力、耐磨损和耐腐蚀性,可广泛应用于输送矿砂、煤灰及河道清淤泥浆。

农用灌溉管道

PE管内壁光滑、流量大、可跨道路施工,抗冲击性好,是农用灌溉理想管材。

船用管道

FE管质量轻、连接方便,可广泛应用于大型船舶内部给排水。

海水淡化用管道

PE管具有使用寿命长、性价比高,被广泛应用于海水淡化工程。

农村沼气管道

由于PE具有较好的经济性,正被大面积地使用于农村沼气工程。

PE给水管道施工技术交底大全_图文(精)

给水管道(PE )安装技术交底 编号 工程名称 ***一期工程 施工单位 **有限公司 交底部位 **楼 施工班组 机电安装班组 技术交底内容 一、 施工准备 (一)、作业条件: 1、施工现场应有封闭的材料堆放场地或库房。 2、土建已提供施工作业面。 3、预留的孔洞、沟槽已预检合格。

4、室内标高线已完成。 (二)、材料要求 1、供水系统所选用的PE管材和管件,应有质量检验部门的产品合 格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告(所有材料进场,必须通知工长、监理和甲方代表对材料验收,并做号记录和影像资料)。 2、管材和管件上应标明规格、公称压力、生产厂名或商标等标识,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 3、热电熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热(电)熔焊接机进行热熔连接。 4、管材和管件的外观质量应符合下列规定: (1)管材和管件的内外壁应光滑平整,不允许有气泡、裂口、裂纹、脱皮、分解变色线和明显的痕纹、槽沟、凹陷、杂质等,且色泽一致。 (2)管材的端面应垂直于管材的轴线。 (3)管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整、无开裂。嵌有金属螺纹接头的管件应镶嵌牢固、无松动,金属接头丝扣应无毛刺、缺扣。 5、同一工程的管材、管件应使用同一品牌、同一批原料生产的产品。 (三)、材料运输、储存 1、管材、管件在运输、装卸和搬运时,应轻放,不得抛、摔、滚、拖,不得受到油污和化学品污染。 2、管材、管件应存放在通风良好的库房或棚内,不得露天堆

放。堆放场所应避免阳光曝晒且远离热源。严禁与油类或化学品混合存放。场地应采取防火措施。 3、管材应水平堆放在平整的地面上,不应局部受压使管材变 形,堆放高度不宜超过1.5m;管件贮存应成箱存放在货架上或码堆 在平整地面上,地面码堆高度不宜超过1.5m。 (四)、施工机具 1、手动提供压力热熔对接焊机、电焊机、切割机、台钻、手 锤、手锯、断管器、錾子、改锥、活口板子等。 2、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、细线、粉笔、石笔、红外线仪等。 二、施工工艺 预留预埋→测量放线→支架制作、安装→管道焊接、安装(干管→立管→支管)→卡件固定→压力试验→保温施工→冲洗消毒 (一)测量放线 1、管道安装应测量好管道坐标、标高。 2、在管道施工前,必须拿施工蓝图到现场,根据图纸上管道走向查看是否能正常安装,若存在不能安装,需告知专业负责人,不得擅自更改管道走向和尺寸。 (二)支架制作、安装 1、明敷或暗敷管道的最大支承间距符合表1的规定,立管距地面 1.20m-1.40m应设支承。 2、支吊架制作前必须对型材进行除锈,除锈以外观露出金属光泽为准,并清除表面金属残渣及灰尘,除锈完毕需经专业施工员检查确认后方可刷防锈漆;管道与支吊架之间应垫经防腐处理的弧形衬垫,管道支架均

PE给水管道施工工艺及管材标准

PE给水管施工安装注意事项 一、管槽开挖 1.管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+0.30m。遇到管道在地下连接时,应适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m,以方便安装对接为宜。 2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时,不应小于0.80m。 ②埋设在人行道下时,不应小于0.60m。 3.当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。 4.管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE 管道允许弯曲半径R(mm) D≤50 30D;50D≤160 50D;160D≤250 75D;D>250 100D。 5.人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 二、管道连接 PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工,它的主要步骤有: 1. 材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm 的切削余量。 2. 夹紧:根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具,夹紧管材,为切削做好准备。 3. 切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁、无杂质。 4. 对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%。否则,将影响对接质量。 5. 加热:对接温度一般在210-230℃之间为宜,加热板加热时间冬夏有别,以两端面熔融长度为1-2mm为佳。 三、安装施工 1. 安装前检验管槽是否达到安装要求,然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤,发现质量隐患及时更换。 2. 在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混凝土支礅,法兰阀门用砖砌支礅加固。

PE给水管工程施工组织设计方案

管道更换工程 施 工 方 案 编制人:(签章)

一、工程概况 工程建设概况 本管道更换工程建在香山植物研究院,管道所在水塔支筒高度大于45米。日供水量水源来自城市自来水,经加压站加压至水塔供研究所用水。现场施工自2013年05月02日开工到2013年06月02日竣工,总工期为30天。 二、原有管道拆除 原有铸铁给水管道由于使用年限过久,已出现漏水锈蚀,不堪使用,现进行更换。 拆除步骤:清理塔垃圾—搭井筒脚手架(新管道安装完后再拆除)—拆除原有管道保温层保护层—切割原有铸铁管(自上而下)—下运废管和渣土并外运 注意事项:切割时注意用电安全,管道切割前必须固定牢固,下运时必须绑扎好后缓慢吊运码放,人员在施工时必须三宝在身。三、给水管道安装 给水管道采用PE给水管 1、准备工作 1)管道安装的洞口宽度和垂直度应符合现场施工要求。 2)材料的要求 PE管壁应光滑,压力必须达到设计要求,气密性能要安全可靠,对工作振动、波动要有较强的适应性,必须抗酸碱腐蚀,而管材无损坏, PE 管及管道附件、阀件、管线所配备的零部件齐全,必需有出厂合格证,

检验报告等必要的手续,严禁使用三无产品。阀门经耐压试验合格,直观检查无裂纹。 2、PE管安装 1)PE管运输和储存 PE管由生产厂家供货,运至现场可暂时沿管线方向摆放在施工现场一侧, PE管的运输和贮存应注意: 运输过程中必须垫稳绑牢,且宜采用加长汽车,汽车管尾摆动,损坏管节。安装立管节时,宜采用兜身吊,轻装轻放。管节安装前,将管、管件按施工设计的规定摆放,摆放的位置应便于下管。管节现场贮存量应做到适中,既不影响施工进度,又不能太多,以免长时间在下曝晒。 2)PE管安装 由于PE管较轻,可采用人工下管,用麻绳系信管身多处,下管时不得与墙壁碰撞,不得在洞口上下拖动PE管。 3)对接熔化焊接头施工工艺 (1) 清理管端; (2) 将管子夹紧在熔焊设备上,使用双面修整机具修整两个焊接接 头端面; (3) 取出修整机具,通过推进器使两管端相接触,检查两表面的一致性,严格保证管端正确对中; (4) 在两端面之间插入210 ℃的加热板,以指定压力推进管子,将管端压紧在加热板上,在两管端周围形成一致的熔化束(环状凸起) ; (5) 一旦完成加热,迅速移出加热板,避免加热板与管子熔化端摩擦;

PE给水管安装施工工艺标准

P E给水管安装施工工艺 标准 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

PE给水管安装施工方案 一、管槽开挖 1.管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+。遇到管道在地下连接时,应适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN+,以方便安装对接为宜。 2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时,不应小于。 ②埋设在人行道下时,不应小于。 3.当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。 4.管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE 管道允许弯曲半径R(mm) D≤50 30D 50D≤160 50D 160D≤250 75D D>250 100D 5.人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 二、管道连接

PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工,它的主要步骤有: 1. 材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量。PE给水管施工技术方案 一、给水管道施工工艺流程 1、机械开挖至基底20cm 2、人工开挖至基底 3、基槽验收合格 4、基础施工 5、下管安装 6、接口 7、安装阀门,消防栓 8、砌筑检查井 9、管线试压 10、冲洗消毒 11、管道回填 二、管道主要工序施工方法及要点 1、基槽开挖 a:施工前复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无误时方可进行施工(连接原有管道)。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行成品测量。开槽时要认真了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善的加固保护措施。b:机械开挖基槽,槽底预留20cm左右,由人工清理槽底,确保槽底原状土不受扰动。 c:开挖深度为1:0.25(挖深>2.5m时,拨台宽度为0.5m),如遇土质较差时,坡度适当放大,如位置受限,需采取必要的支护,防止坍塌。 d:开槽后,在下管安装前约请有关人员包括监理,业主验槽合格后方可进行下道工序。(本工程根据设计院S-R-12工程设计变更通知单要求,不需施工管基础。) 2、管道施工

a:主管采用球墨铸铁管,橡胶圈承插接口,过桥管采用D325×8焊接钢管,沿路预埋支管采用D219×6焊接钢管。 b:施工前需对管件及阀门进行试验检测,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍,材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明和实物检查。 e:管节安装: (1)安装前首先清除管内和插口处的粘沙和毛刺,并将橡胶圈表面的油污物清除干净。(2)验槽合格后下管,为防止浮管直接在管道无接口处先部分回土,同时应先回细土,防止石块碎砖损伤管道。 (3)固化管道连接时在插入管放置橡胶圈,并确保橡胶圈不翘不扭,均匀一致的卡在槽内,如有忖里破损,应在承插部分涂刷植物油润滑,随之将管自插口轻轻插入承口内,拨正管道后使用手拉葫芦拉紧(管子的插入深度需在管口做好记号),每个承插口的最大转角不得大于4°21′。 f:管道的三通,弯头及阀门处按设计要求设置管墩和支墩,安装完成24小时后应及时进行水压试验,管道清洗和隐蔽工程验收工作,并及时填写各项验收记录,同时进行回填,并分层夯实。 3、钢管及钢制管件焊接 a:焊接方法采用手工焊接,焊接条件为固定口和转动口全位置焊接,焊接材料按规定选用 E4303电焊条或达到该要求的焊条。

PE给水管安装施工工艺标准样本

PE给水管安装施工工艺标准: 一、管槽开挖 1.管槽开挖以直线为宜, 槽底开挖宽度为DN+0.30m。遇到管道在地下连接时, 应适当增加接口处槽底宽度, 管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m, 以方便安装对接为宜。 2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时, 不应小于0.80m。 ②埋设在人行道下时, 不应小于0.60m。 3.当横穿车行道达不到设计深度时, 应采取敷设钢制套管的措施进行保护。 4.管槽必须转弯时, 转弯角度不宜过大, 弯曲半径应符合下列规定: PE管道允许弯曲半径R( mm) D≤5030D 50D≤16050D 160D≤25075D D250100D 5.人工开挖管槽时, 要求沟槽底部平整、密实, 无尖锐物体。沟底能够有起伏, 但必须平滑地支撑管材, 若有超挖时, 必须回填夯实。 二、管道连接 PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接, 电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工, 它的主要步骤有:

1.材料准备: 将管道或管件置于平坦位置, 放于对接机上, 留足10-20mm的切削余量。 2.夹紧: 根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具, 夹紧管材, 为切削做好准备。 3.切削: 切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层, 保证两对接端面平整、光洁、无杂质。 4.对中: 两焊管段端面要完全对中, 错边越小越好, 错边不能超过壁厚的10%。否则, 将影响对接质量。 5.加热: 对接温度一般在210-230℃之间为宜, 加热板加热时间冬夏有别, 以两端面熔融长度为1-2mm为佳。 6.切换: 将加热板拿开, 迅速让两热融端面相粘并加压, 为保证熔融对接质量, 切换周期越短越好。 7.熔融对接: 是焊接的关键, 对接过程应始终处于熔融压力下进行, 卷边宽度以2-4mm为宜。 8.冷却: 保持对接压力不变, 让接口缓慢冷却, 冷却时间长短以手摸卷边生硬, 感觉不到热为准。 9.对接完成: 冷却好后松开卡瓦, 移开对接机, 重新准备下一接口连接。 三、安装施工 1.安装前检验管槽是否达到安装要求, 然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤, 发现质量隐患及时更换。 2.在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混

聚乙烯pe给水管施工工艺

BC项目安全技术改造项目1#建筑物电气外网、1、11、12号建筑 物等工程施工(一标段) 消防管道(无缝钢管、铸铁管)安装施工方案 编制 审核 日期二0一六年八月 1.PE管材料的特性 聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。 本工程采用PE100管材,公称外径为355mm。 2.管道施工 聚乙烯(PE)管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。 2.1.管材、管件运输及贮存 先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。

管道的连接方式主要有: 1. d n (公称外径)≤63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接; 2. d n ≥75mm时,采用热熔对接或电熔连接; 3. 与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 2.2.1.热熔对接 PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤如下: ⑴把待接管材置于焊机夹具上并夹紧; ⑵将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 ⑶校直两对接件,使其错位量不大于2mm; ⑷放入加热板; ⑸加热完毕,取出加热板; ⑹迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却; ⑺热熔完成。 热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 焊接参数表 壁厚(mm) 预热时的卷边高度 (mm)。(预热温度 210±10℃) 加热时间(s)。 (温度210± 10℃) 允许最大 切换时间 (s) 焊缝在保压状 态下的冷却时 间(min) 12.2-18.2 1.0 120-170 8 17-24 20.1-25.5 1.5 210-250 10 25-32

PE给水管安装施工工艺标准61610

PE给水管安装施工方案 一、管槽开挖 1.管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+0.30m。分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。 三、安装施工 1. 安装前检验管槽是否达到安装要求,然后查看管道外观

PE给水管安装施工工艺标准及注意事项

PE给水管安装施工工艺标准及注意事项 时间:2009-11-17 13:44 来源:PE管厂家未知作者:admin点击:239次 PE给水管安装施工工艺标准-PE给水管施工安装注意事项 一、管槽开挖 1. 管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+0.30m遇到管道在地下连接时, 应适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m以方便安装对 接为宜。 2. 管道埋设时最小管顶 2. 管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时,不应小于0.80m。 ②埋设在人行道下时,不应小于0.60m。 3. 当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。 4. 管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE管道允许弯曲半径R( mm D< 50 30D 50D< 160 50D 160D< 250 75D D>250 100D 5. 人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。 4. 对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%否则,将影响对接质量。 5. 加热:对接温度一般在210-230C之间为宜,加热板加热时间冬夏有别,以两端面熔融长度为1-2mm为佳。 6. 切换:将加热板拿开,迅速让两热融端面相粘并加压,为保证熔融对接质

pe管道施工方案

兰池二路PE管道施工工程 PE管热熔对接施工方案 编制人:编制日期: 审核人:审核日期: 批准人:批准日期: 山西省工业设备安装公司 2011年6月10日 PE管热熔对接施工方案 兰池二路PE燃气管道施工工程。本工程位于泾渭新区兰池二路,共需埋设PE管道2155米,管径dn110。本工程把对PE管的热熔对接作为特殊施工过程,为保证PE管道施工质量和进度特指定本施工方案。 聚乙烯(PE)管施工工艺 1.PE管材料的特性 聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。 本工程采用PE80管材,公称外径为110mm。 2.管道施工 聚乙烯(PE)管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。 2.1.管材、管件运输及贮存

先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。 一、热熔对接机设备简介: 本工程PE管热熔对接设备采用 DRJ—315热熔焊机,DRJ—315热熔焊机由夹具、铣刀、加热板、电动控制部分和液压系统组成。其采用电动铣削,液压驱动,整体结构为“分体”式,加热板由温度表直接显示温度,加热板表面有不粘涂层,电动机带动液压泵,系统的各种压力直接由调压阀手动调节。 主要技术参数: 焊接温度调节范围(°C)0—300 工作电压(V)220 加热板功率(W)2500 油泵电动功率(W)750 铣刀电动功率(W)1000 二、 PE管热熔对接的要求: a)需用专用的热熔对接机具。 b)应检查有无产品出厂合格证,并索要出厂检验报告; c)一般适用于OD≥90 mm管;管壁厚度 > 6mm。 d)适用于同种牌号、材质的管材与管材,管材与管件连接。性能相似,

pe给水管道工程施工组织设计

X给水管道工程 施 工 组 织 设 计

工程概况 某大道供水管道工程全长3899米,直径为300毫米的PE供水管道。该工程的实施,不但解决了某开发区企事业单位、居民的生产、生活用水问题,也为进一步招商引资、促进经济发展奠定了基础。 一、主要施工方法 本工程采用聚乙烯(PE)管道供水。聚乙烯(PE)管材以其突出的耐腐蚀性、耐热、耐磨、对输送介质无污染性、使用寿命长、制造安装费用低等优异性能越来越受到青睐。为积极推进新技术,本工程采用聚乙烯(PE)管道供水适合时代的要求。 一、土方工程 本工程的土方工程施工主要包括:①土方开挖②土方回填(包括管侧及管顶两部分)。由于此工程位于宽阔的马路边,施工机械进入现场比较方便。 1、土方工程平衡调配 调配原则上能进行填筑的土方,尽量考虑挖填结合加以利用,减少土方的外调量。 (1)土方开挖时,土方沿开挖线就近堆放。 (2)机械开挖优先选择适合回填要求的堆放在回填土堆土

区,再将多余运至弃土区。 (3)土方开挖边坡 按1:0.5开挖下口工作面每边留0.2m。 2、土方开挖 本工程采用1.0m3反铲挖掘机挖土,装载机、自卸汽车等土方机械。为保证工期,施工现场的机械设备根据施工方案,结合现场实际情况,由专人负责及时调度,最大限度地使施工机械处在满负荷工作。 (1)土方开挖边坡1:0.5。 (2)基坑尺寸应根据施工方案决定,按基底的设计尺寸并留足够的肥槽,以便设置排水沟,支撑及必要的工作面。在开挖前按测量中心线放出开挖边线及基坑底界线。弃土位置高度尽量不超过1.5m。 (3)在采用机械开挖沟槽时应遵守下列规定: ①开工前应进行地下建筑物和其它已有管线的调查。 ②机械开挖基坑时,基底以上至少保留20cm不挖。采用人工清理至槽底。 ③挖土机工作或行走时,应注意架空线路,不得在架空输电线路下工作。如在高低压架空线路一侧工作时,垂直及水平安全距离均不应小于下表的规定。 挖土机械与架空线的安全距离

PE给水管施工技术方案

聚乙烯PE给水管施工技术方案 (一)、工程概况武城县自来水公司投资11153661.27元建设武城县城区配水管网扩建工程。项目建于武城县城区,管线长度21078米。 输水管道布置在南环路、东环路、广运街、文化街、新园路和北方街供水管网的扩建工程,以及兴武路供水管网的改造工程。官网改扩建共计21078米。管径DN200至500的采用聚乙烯PE管焊接。 (二)、PE管材料的特性聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。 本工程采用PE100管材,公称外径为DN200至500mm。 (三)、管道施工聚乙烯(PE)管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。 3.1、管材、管件运输及贮存先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE 管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。 由于管线较长,为了减少运输费用,兴武路段不必运至仓库,直接运输至工作面,在现场验收。 3.2、管道连接管道的连接方式主要有:

1、dn(公称外径)≤63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接; 2、dn ≥75mm时,采用热熔对接或电熔连接; 3、与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 3.2.1、热熔对接PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤如下: ⑴把待接管材置于焊机夹具上并夹紧;⑵将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 ⑶校直两对接件,使其错位量不大于2mm;⑷放入加热板;⑸加热完毕,取出加热板; ⑹迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却;⑺热熔完成。 热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 焊接参数表壁厚(mm*10S)预热时的卷边高度(3-5mm)。(预热温度210±10℃)加热时间(s)。(温度210±10℃)允许最大切换时间(s)焊缝在保压状态下的冷却时间(壁厚*10min)3.2.2.过渡连接在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 3.3.管道安装沟槽开挖后,在沟底铺上20cm沙子或合乎可要求的原土整平夯实,回填就地取材。基础通过隐蔽验收后方可进行管道安装。 若沟槽周边没位置,则在沟槽中进行连接和安装,若沟槽周边有场地,则预先在地面上接成一定长度的管路,等到每个焊口都充分冷却后,再整体安装。整体安装可拖拉的最大安全距离为50m。 3.4.管道回填管道安装完毕,经验收合格后再进行管道回填。在管道安装与铺设完毕后应尽快回填。

PE给水管施工实施方案.doc

. 管道更换工程 施 工 方 案 编制人:(签章)

一、工程概况 工程建设概况 本管道更换工程建在香山植物研究院内,管道所在水塔支筒高 度大于 45 米。日供水量水源来自城市自来水,经加压站加压至水塔供研究所用水。现场施工自2013 年 05 月 02 日开工到 2013 年 06 月 02 日竣工,总工期为30 天。 二、原有管道拆除 原有铸铁给水管道由于使用年限过久,已出现漏水锈蚀,不堪使用,现进行更换。 拆除步骤:清理塔内垃圾—搭井筒内脚手架(新管道安装完后再拆除)—拆除原有管道保温层保护层—切割原有铸铁管(自上而下) —下运废管和渣土并外运 注意事项:切割时注意用电安全,管道切割前必须固定牢固,下运时必须绑扎好后缓慢吊运码放,人员在施工时必须三宝在身。 三、给水管道安装 给水管道采用 PE给水管 1、准备工作 1)管道安装的洞口宽度和垂直度应符合现场施工要求。 2)材料的要求 PE管内壁应光滑,压力必须达到设计要求,气密性能要安全可靠, 对工作振动、波动要有较强的适应性,必须抗酸碱腐蚀,而管材无损坏,PE管及管道附件、阀件、管线所配备的零部件齐全,必需有出厂合格证,

检验报告等必要的手续,严禁使用三无产品。阀门经耐压试验合格,直 观检查无裂纹。管节现场贮存量 应做到适中,既不影响施工进度,又不能太多,以免长时间在阳光下曝晒。 2)PE管安装 由于 PE管较轻,可采用人工下管,用麻绳系信管身多处,下管时 不得与墙壁碰撞,不得在洞口上下拖动 PE管。 3)对接熔化焊接头施工工艺 (1)清理管端 ; (2)将管子夹紧在熔焊设备上 , 使用双面修整机具修整两个焊接接头端面 ; (3)取出修整机具 , 通过推进器使两管端相接触 , 检查两表面的一致性,严格保证管端正确对中 ; (4)在两端面之间插入 210 ℃的加热板 , 以指定压力推进管子 , 将管端压紧在加热板上 , 在两管端周围形成一致的熔化束 ( 环状凸起 ) ;

PE给水管安装工程施工组织设计方案

鼎华检测科技工程 PE给水管安装专项施工方案DY—()建—()—() 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 大元建业集团股份 年月日

目录 第一章工程概况 (2) 第二章:编制依据 (2) 第三章总体施工组织 (2) 第一节、总体施工顺序 (2) 第二节:施工流水段划分及方法 (7) 第三节:施工组织管理体系 (9) 第四节:施工管理 (10) 第五节:施工进度计划各阶段工期分配及控制 (11) 第六节:各阶段的质量控制点 (13) 第四章工程质量保证措施 (13) 第五章确保施工工期措施 (16) 第一节:施工组织保证措施 (16) 第二节:施工技术保证措施 (17) 第六章确保安全生产、文明施工措施 (19) 第一节:施工现场安全措施 (19) 第二节:现场环保措施 (20) 第三节:现场文明施工措施 (21)

第一章工程概况 1.1 工程名称:鼎华检测科技给水,排水及雨水系统. 1.2 设计围:本工程介质为给水,排水及雨水.管线围为厂区部车间外地下给水,排水及雨水管网至厂区西南侧市政管网对接接口.本工程仅包括管线,阀门.不包括工程项目中消防以及工艺,土建,电气,自控等其它分项工程. 第二章:编制依据 2.1 <<室外给水设计规>>GB50013-2006; 2.2 <<给水排水管道工程施工及验收规>>GB50268-2008; 2.3 <<室外给水管道附属构筑物>>新12S8; 本工程图纸技术要求-----。本工程为道路施工配套工程。该工程安装的管线虽较长,安装要求高,工期紧任务重,材料为新型材料,这对施工带来一定的难度。质量控制比较难。该工程管线短而复杂给管理带来一定的难度,第三章总体施工组织 第一节、总体施工顺序 一、根据该工程的特点、现场条件、工期状况,合理地安排施工顺序,划分施工段,各施工段流水施工,处理好施工搭接,组织好后勤供应,是加快施工进度,确保优质、高速、安全、文明地完成本工程施工任务的关键,本工程总体施工顺序如下: 二、放线→管沟开挖→管线布管→PE管焊接→PE管焊口检测→阀门安装→焊口防腐→管线吹扫→管线试压→回填土方→警示带、电子标示器敷设→竣工扫尾→交工验收→竣工资料。 三、在整个工程施工过程中应根据施工进度相互密切配合,做到协调统一、目标一致。 四、整个工程大体分三大阶段完成,第一阶段为主管段。此段为工程的主体,重点抓好此段质量及进度。第二阶段为备种留头管及过路管,过路管主要安排在夜间进行,利用夜间车少、人少的优势,以不妨碍交通的正常通行。

PE给水管安装施工工艺标准

PE给水管安装施工 工艺标准

 4.管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE 管道允许弯曲半径R(mm) D≤50 30D 50D≤160 50D 160D≤250 75D D>250100D 5.人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底能够有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 二、管道连接 PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分

热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。PE给水管道施工组织方案

PE管给水管道工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章:工程概况 第二章:工程特点 第三章:总体施工组织 第一节、总体施工顺序 1、施工准备 2、项目管理与质量控制 3、实施项目的安全技术措施 第二节:施工流水段划分及方法 施工部署准备及现场施工组织管理机构 1、测量放线 2、管沟开挖 3、土方回填 4、雨季施工措施 第三节:施工组织管理体系 第四节:施工管理 第五节:施工进度计划各阶段工期分配及控制第六节:各阶段的质量控制点 第四章:工程质量保证措施 加强各阶段工程质量的控制和管理 一、事前质量控制 二、事中质量控制 三、事后质量控制 加强对施工班组的管理 第五章:确保施工工期措施 第一节:施工组织保证措施 第二节:施工技术保证措施 第六章:确保安全生产、文明施工措施 第一节:施工现场安全措施 第二节:现场环保措施 第三节现场文明施工措施

第一章工程概况 本工程由------设计,由-------建设的市政给水管网安装工程,施工图图号为---,工程号为-----。本工程地址在饶阳县县城内,设计压力为中压0.4Mpa,管材为PE80SDR11,计划在2013年-月-日前竣工。 第二章工程特点 本工程地处于-----。为道路施工配套工程。该工程安装的管线虽较长,安装要求高,工期紧任务重,材料为新型材料,这对施工带来一定的难度。质量控制比较难。该工程管线短而复杂给管理带来一定的难度,野外施工,给组织文明标化管理,安全生产工作带来更严格的要求;纵观整个工程特点,施工任务很是艰巨,在施工过程中绝不可掉以轻心,还必须在建设单位与施工单位的通力合作中,除弊扬利,项目内部各工种团结协作,确保工程质量达到合格力争优良,圆满完成施工任务。 根据我公司以往施工经验,因为市政进行配套,进度应紧随市政,这样会减轻施工的难度,施工时道路窄,应积极做好围护工作,并派专人进行现场指挥。本工程地处春夏季施工时,-春夏季即为大风季节又为降雨量最多的季节,气候潮湿、风沙较大,所以这是施工中最可能碰到的难点,在土方开挖中如碰下雨,需用水泵抽水,在开挖后及时抽干,杜绝沟槽内有积水。如有淤泥需清除干净,如果严重将采取井点降水及加密支撑的办法来保证沟槽的要求。回填时如不能达到回填要求,则在条件允许的情况下采用换土方法来回填,以保证管道的安装要求。同时潮湿与大风对管道的焊接质量都有严重的直接影响,尤其是PE管的焊接对湿度、尘土的要求更为严苛, 总之,在整个施工过程中应保着具体问题具体对待的积极的思想。严格控制好各节点部位的技术要求。重点解决好在施工中有可能碰到各种问题,做到不拖拉、不马虎、不敷衍了事,只有这样才能确保工程的质量,才能不折不扣地按时完成施工任务。 第三章总体施工组织 第一节、总体施工顺序 一、根据该工程的特点、现场条件、工期状况,合理地安排施工顺序,划分施工段,各施工段流水施工,处理好施工搭接,组织好后勤供应,是加快施工进度,确保优质、高速、安全、文明地完成本工程施工任务的关键,本工程总体施工顺序如下: 二、放线→管沟开挖→管线布管→PE管焊接→PE管焊口检测→阀门安装→焊口防腐→管线吹扫→管线试压→回填土方→警示带、电子标示器敷设→竣工扫尾→交工验收→竣工资料。 三、在整个工程施工过程中应根据施工进度相互密切配合,做到协调统一、目标一

最新PE给水管施工技术方案79226资料

精品文档 1、管道连接管道的连接方式主要有: 1)、dn (公称外径)<63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接;2)、dn >75mm时,采用热熔对接或电熔连接;3)、与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 4)、热熔对接PE 管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤如下: 把待接管材置于焊机夹具上并夹紧;将管材待连接端清洁干净,然 后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 校直两对接件,使其错位量不大于2mm ;放入加热板;加热完毕, 取出加热板;迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa 并保压冷却;热熔完 成。 5)热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 焊接参数表壁厚(mm)预热时的卷边高度(mm )。(预热温度210±10 C)加热时间(s)。(温度210±10 C)允许最大切换时精品文档

间(s)焊缝在保压状态下的冷却时间(min )322.过渡连接在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 6)管道安装沟槽开挖后,在沟底铺上20cm 沙土或合乎可要求的原土整平夯实,回填就地取材。基础通过隐蔽验收后方可进行管道安装。 若沟槽周边没位置,则在沟槽中进行连接和安装,若沟槽周边有场地,则预先在地面上接成一定长度的管路,等到每个焊口都充分冷却后,再整体安装。整体安装可拖拉的最大安全距离为50m。 7)管道回填管道安装完毕,经验收合格后再进行管道回填。在管道安装与铺设完毕后应尽快回填。 管道回填分两步: 用沙土或符合要求的原土回填管道两肋,一次回填高度为 100~150 mm, 捣实后再回填第二层直到回填到管顶以上至少100mm 精品文档 处。在回填过程中,管道下部与管底的空隙处易被忽略,要注意夯实管道接口前后200mm 范围内不回填,以便试压时观察各接头质量。

室外PE给水管施工技术交底.doc

室外PE给水管施工技术交底 一、工艺流程 测量放线→沟槽开挖→铺砂、下管→管道连接→回填→井室砌筑→阀门安装→管道试压→管道冲洗 二、沟槽开挖 1、槽底工作面的确定:管道一侧工作面宽度300mm; 2、沟槽断面形式(见下图) 沟槽开挖断面 3、开挖方法 1)土方开挖采用机械开挖,槽底预留15cm人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基。 2)沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。 三、铺砂、下管 1、铺砂:管道底部应做≮0.15m的砂垫层,且夯填密实。 2、下管:铺砂后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。在各接口处掏挖工作坑,工作坑大小为方便管道撞口安装为宜。

四、管道连接 1、焊接准备。热熔焊接施工准备工作如下: 1)、将与管材规格一致的卡瓦装入机架; 2)、准备足够的支撑物,保证待焊接管材可与机架中心线处于同一高度,并能方便移动; 3)、设定加热板温度200~230℃(本数据以杭州环众焊机为参考,具体温度以厂家提供的数据为准); 4)、接通焊机电源,打开加热板、铣刀和油泵开关并试运行。 2、焊接。焊接工艺流程如下:检查管材并清理管端→紧固管材→铣刀铣削管端→检查管端错位和间隙→加热管材并观察最小卷边高度→管材熔接并冷却至规定时间→取出管材。 1)、核对欲焊接管材规格、压力等级是否正确,检查其表面是否有磕、碰、划伤,如伤痕深度超过管材壁厚的10% ,应进行局部切除后方可使用; 2)、用软纸或布清除两管端的油污或异物; 3)、将欲焊接的管材置于机架卡瓦内,使两端伸出的长度相当(在不影响铣削和加热的情况下尽可能短,宜保持20~30mm),管材机架以外的部分用支撑物托起,使管材轴线与机架中心线处于同一高度,然后用卡瓦紧固好;

PE给水管施工技术方案2

P E给水管施工技术方 案2 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

聚乙烯PE给水管施工技术方案 (一)、工程概况九曲湾水利枢纽工程位于江西省寻乌县县城北部,距县城9km,坝址位于东江上游寻乌水马蹄河中游,是一座以供水为主,兼有防洪、发电等综合利用效益的小(一)型水库。坝址控制流域集雨面积为 71km2,总库容415万m3。设计日供水能力近期为万m3,中远期为万m3;设计灌溉面积万亩。 九曲湾水利枢纽工程由大坝、输水管道、厂房等建筑物组成。 输水管道布置在左岸,全长8km,管道主要用PE管,工程量有聚乙烯(PE)供水管敷设,土石方开挖万m3,土方回填万m3。 (二)、PE管材料的特性聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。 本工程采用PE100管材,公称外径为500mm。 (三)、管道施工聚乙烯(PE)管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。 、管材、管件运输及贮存先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。

由于管线较长,为了减少运输费用,新罗段不必运至仓库,直接运输至工作面,在现场验收。 、管道连接管道的连接方式主要有: 1、dn(公称外径)≤63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接; 2、 dn ≥75mm时,采用热熔对接或电熔连接;3、与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 、热熔对接PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤如下: ⑴把待接管材置于焊机夹具上并夹紧;⑵将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 ⑶校直两对接件,使其错位量不大于2mm;⑷放入加热板;⑸加热完毕,取出加热板;⑹迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却;⑺热熔完成。 热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 焊接参数表壁厚(mm)预热时的卷边高度(mm)。(预热温度 210±10℃)加热时间(s)。(温度210±10℃)允许最大切换时间(s)焊缝在保压状态下的冷却时间(min)过渡连接在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 .管道安装沟槽开挖后,在沟底铺上20cm沙土或合乎可要求的原土整平夯实,回填就地取材。基础通过隐蔽验收后方可进行管道安装。

相关文档
相关文档 最新文档