文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电抗器安装工艺

高压电抗器安装工艺

高压电抗器安装工艺
高压电抗器安装工艺

高压电抗器安装工艺

一、概况

1、本工艺标准适用于500kV及以下电压等级的电抗器的安装。

2、引用的标准

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范《GBJ148—90》、电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB50150—91》、变压器油《GB2536—90》

二、施工工序流程图

三、施工技术措施

1、开箱检查

(1)高抗主体运到现场后检查产品型号是否符合设计要求。

(2)检查冲击记录仪运输冲击记录。

(3)携同相关部门共同开箱检查,检查高抗出厂技术资料是否齐全,按装箱清单检查附件齐全无损伤,瓷套完好无破损、无渗漏油、油位正常。

2、组装前试验

(1)测量高抗油箱及每个活动油罐中的绝缘油耐压值。

(2)测量高抗的绝缘电阻、吸收比、介质损耗因数等数据同出厂值比较以判定高抗内部是否受潮。

(3)测量高抗套管、升高座等附件符合规范要求。

3、器身检查

(1)本工程高抗不需吊罩检查,从人孔进入油箱中进行内部检查。

(2)进入高抗内进行器身检查时要求:

①雨天、大风(4级以上)和相对湿度75%以上的天气不能打开油箱进行器身检查。

②进入高抗内进行器身检查的人员要穿清洁的衣服和鞋袜,除所带工具外不允许带任何金属物件。

③所用的工具要严格进行清点、登记,防止遗忘在高抗油箱中。

④进行器身检查过程中要以0.7~3m3/min的流量向高抗内吹入干燥空气,防止器身受潮。

⑤同时打开的封板不能多于2个,并且要用塑料布或白布阻挡灰尘,严防灰尘进入油箱内。

⑥器身暴露在空气中的时间要尽量缩短,当空气相对湿度小于75%时,不得超过16小时。

(3)进入油箱内的器身检查内容

①依据厂家说明书要求拆除临时支撑件。

②检查所有的联接件处的紧固件是否紧固,是否有防松措施。

③检查所有引线的绝缘是否良好,支撑、夹件是否牢固。

④压钉、定位钉和固定件等是否无松动。

⑤铁芯与夹件的绝缘是否良好,并为一点接地。

⑥清除油箱内纸屑、残油等杂物。

4、附件安装

(1)升高座安装前先进行电流互感器试验,检查无渗漏油现象,安装时注意使电流互感器铭牌向外,放气塞位置在升高座最高处。

(2)套管安装

①安装前,先清洗套管,特别是均压球内壁以及套管内部。

②安装时,套管吊绳必须挂在专用的挂环上,并且用麻绳固定牢靠,吊装时采用空翻技术,中性点套管要倾斜安装,吊装时也要倾斜一样角度。

③套管安装时,牵引引线头力量不能过大,防止损坏引线根部绝缘,电缆不能有拧劲、打圈等现象。套管顶部拧紧时要注意正确安装密封圈,密封良好,连接引线要防止顶部结构松动。

④注意套管的油表应向外朝置。

(3)散热器吊装前,用干净的变压器油清洁内部,并将残油放尽,散热器的吊装也采用空翻技术,防止底部与地面相刮,注意应按厂家出厂所打的安装标记进行配套安装。

(4)储油柜安装前要清洗干净,放尽残油,安装时注意胶囊应与储油柜的方向一致,不应扭偏,胶囊口的密封应良好,呼吸通畅。

(5)各种油管安装前先清洗干净管道内部,并根据厂家出厂标记进行组装。5、抽真空

(1)抽真空不宜在雨天或雾天进行。

(2)抽真空时,从高抗油箱顶部专用阀门抽气。

(3)关闭气体继电器处阀门,使储油柜不承受真空。

(4)打开散热器油管阀门及压力释放阀下部阀门,使散热器与压力释放阀一起承受真空。

(5)抽真空过程中应检查各法兰处是否渗漏,可用蚊香点燃移近法兰,当发现烟被吸入或听到吱吱声即有渗漏。

(6)抽真空的极限允许值为0.101Mpa,真空保持时间不少于24小时,抽真空

过程中要注意监视箱壁的变形情况,其最大变形值不超过壁厚的两倍。

6、真空注油

(1)注入高抗内的绝缘油必须符合规范要求。

(2)注油时从下部油阀进油,注油全过程要保持真空,注入的油温高于器身温度,油面距油箱顶的空隙在100mm左右时停止注油,注油后保持真空2小时。

7、热油循环

(1)热油循环通过真空滤油机进行。

(2)油箱中的油温维持在60℃左右,循环时间在72小时以上。

(3)循环结束后取油样试验,其结果应符合规程规范要求:

8、补充油、密封试验及静置

(1)热油循环结束后,解除真空,通过滤油机给高抗补充变压器油,使储油柜的油位达到略高于正常油面,油位调整到指示值比实际油温高5℃为宜。

(2)在储油柜上油面施工加0.03MPa的静压,维持24小时应无渗漏。

(3)轻轻打开套管、导油管、散热器、升高座和压力释放阀等所有的放气阀进行放气,直至从放气阀处有油而无气时再拧紧放气塞,

(4)高抗静置72小时,应无渗漏。

9、运行前试验

高抗静置72小时后按规范要求进行运行前试验。

三、安装所需的工器具

参照变压器安装工艺。

四、人员组织(配置及人数)

根据具体工程工程量和特点而定。

五、安全注意事项

1、高抗在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。

2、进入油箱内检查时,必须通风良好,工作人员应穿无钮扣的工作服,身上的金属物器不得带入油箱内。所用工具必须拴绳、登记、清点,严防工具及杂物遗留在器身内。

3、储油和油处理现场必须配备足够可靠的消防器材。

4、场地应清洁,高抗安装过程中要注意保持清洁,垃圾要运到统一地点存放或销毁,各种残油要用油桶接好,倒到指定位置。所使用的螺栓要用箱子装好。

5、到高抗顶部作业人员要穿防滑的鞋子,系好安全带,手持工具要牢靠,工具应用白布带绑上并系在手腕上,防止工具打滑伤及人和设备。

6、抽真空前必须检查气管是否连接牢固,抽真空过程中要注意监视油箱的变形情况,注意因停电引起的真空泵油倒流入油箱内。

7、真空滤油机使用前应认真了解其操作说明书规定。

8、真空滤油机使用过程中要注意观察电源线是否绝缘良好,是否有发热现象,如有此现象应及时汇报。

9、施工中所用的梯子要架在坚实的地上,并防止滑倒和倾斜。

10、注油时要注意观察油位,以免油位过高。

11、吊装时要设专人指挥。

12、吊装套管时要绑扎牢固,应用麻绳在套管的上部绑牢。

高压变频器的工作原理和常见故障分析 贾瑟

高压变频器的工作原理和常见故障分析贾瑟 摘要:随着现代科学技术的迅速发展,大量的发电企业正在使用着高压变频器。高压变频器在使用过程中具有显著的节能效果,但也存在一定的潜在安全隐患, 可能会对发电企业的生产活动造成严重影响。基于此,本文先对高压变频器工作 原理进行具体的分析,然后对高压变频器在运行中常见的故障及原因进深入的探讨,以供相关的工作人员参考,希望能给我国发电企业的发展带来一定的贡献。 关键词:高压变频器;工作原理;常见故障;分析 采用交流变频器调速技术对交流电机进行调速,具有节电效果好、调速方便、保护功能完善、组态灵活、可靠性强等很多优点。由于交流变频调速技术的众多 优越性,在发电领域也得到了非常广泛的应用,对电厂内的风机、水泵等大功率 耗能设备实现高压变频器调速改造,已成为公认的节能方案。随着变频器应用范 围的扩大,检修维护工作中遇到的问题也越来越多。因此,本文对此进行分析。 1高压变频器工作原理 高压变频器一般采用目前国际流行的功率单元串联多电平技术,系统为高-高 结构。高压电直接输入变频器,经过变频器内部功率系统整流、逆变后,变频器 直接高压输出至电机,不需要升压变压器等部件。每个功率单元都是一台三相输入、单相输出的脉宽调制型低压变频器,技术可靠,结构和性能完全一致,极大 的提高了高压变频器的可靠性与维护性;采用叠波技术,最大限度的消除了高压 变频器输出电压中的谐波含量,电压波形接近于标准的正弦波,大大改善了变频 器的输出性能,是真正的“无谐波”高压变频器。 变频器一般由以下几个部分组成:制动单元、微处理单元、滤波、整流、逆变、检测单元以及驱动单元等等。它能够按照电动机的具体需求为其提供所需的 电源电压,从而实现调速和节能。此外,大部分变频器都具备多种保护功能,如 过载保护、过电压保护以及过电流保护等。 对于不同电压等级的高压变频系统,一般采用每相5~8个功率单元串联方案。通过主电路图,可以更加直观的了解变压器的副边绕组与功率单元以及各功率单 元之间的电路连接方式:具有相同标号的3组副边绕组,分别向同一功率柜(同 一级)内的三个功率单元供电。第一级内每个功率单元的一个输出端连接在一起 形成星型连接点,另一个输出端则与下一级功率单元的输出端相连,依此方式, 将同一相的所有功率单元串联在一起,便形成了一个星型连接的三相高压电源, 驱动电动机运行。当电网电压为6kV时,变压器的副边输出电压即功率单元的输 入电压为690V,每个功率单元的最高输出电压也为690V,同一相的五个单元串 联后,相电压为690V×5=3450V,由于三相连接成星型,那么线电压便等于 1.732×3450V≈6000V,达到电网电压的水平。功率单元串联后得到的是阶梯正弦 的PWM波形,PWM控制,脉冲宽度调制技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要形状和幅值的波形,这种波形正弦度好,du/dt小,可 减少对电机和电缆的绝缘损坏,无需输出滤波器就可以使输出电缆长度很长,电 动机也不需要降额使用,可直接用于旧设备的改造;同时,电机的谐波损耗也大 大减少,消除了由此引起的机械振动,减小了轴承和传动部分的机械应力。 通过本相上的5(8)个功率单元输出的SPWM波相叠加后,可得到正弦波形。这种波形正弦度好,dv/dt小,即使在低速下也能保持很好的波形。电机的谐波

平波电抗器原理及应用(DOC)

平波电抗器用于整流以后的直流回路中。整流电路的脉波数总是有限的,在输出的整直电压中总是有纹波的。这种纹波往往是有害的,需要由平波电抗器加以抑制。直流输电的换流站都装有平波电抗器,使输出的直流接近于理想直流。直流供电的晶闸管电气传动中,平波电抗器也是不可少的。平波电抗器与直流滤波器一起构成高压直流换流站直流侧的直流谐波滤波回路。平波电抗器一般串接在每个极换流器的直流输出端与直流线路之间,是高压直流换流站的重要设备之一。 平波电抗器和直流滤波器一起构成直流T型谐波滤波网,减小交流脉动分量并滤除部分谐波,减少直流线路沿线对通信的干扰和避免谐波使调节不稳定。平波电抗器还能防止由直流线路产生的陡波冲击进入阀厅,使换流阀免遭过电压的损坏。 当逆变器发生某些故障时,可避免引起继发的换相失败。可减小因交流电压下降引起逆变器换相失败的机率。当直流线路短路时,在整流侧调节配合下,限制短路电流的峰值。电感值并不是越大越好,因为电感的增大对直流输电系统的自动调节特性有影响。 在直流输电系统中,当直流电流发生间断时,会产生较高过电压,对绝缘不利,使控制不稳定。平波电抗器通过限制由快速电压变化所引起的电流变化率来防止直流电流的间断,从而降低换流器的换相失败率。 表1供货范围及设备技术规格一览表

本设备招标书技术文件要采购的干式空心平波电抗器,其安装地点的实际外部条件见表1.1:设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对,使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。 表1.1 设备外部条件一览表(项目单位填写) 1.1 正常使用条件 1.1.1 周围空气温度 最高不超过40℃,且在24h内测得的平均温度不超过35℃。

变压器安装施工方案

) 一、工程概括 1.工程地点:0000000000 2. 工程概况:本工程的高压电气部分包括变压器的安装调试、高压配电柜的安装调试、高压电缆的敷设和调试、高压电机的安装检查和调试。其变压器安装调试是一个非常重要的环节,为确保变压器安装调试顺利施工,保证施工质量,特编制本施工方案,以指导施工。 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50397—2007 ) 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工验收规范》GBJ148—90 《变压器油》GB2536—90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149----90 《电气装置安装工程质量检验评定规程》DL/T5161-2002 三、施工准备 设备及材料要求 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压及接线组别等技术数据。 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 | 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。

螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 主要机具 3.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 3.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 3.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 作业条件 》 3.3.1 施工图及技术资料齐全无误。 3.3.2 土建施工基本完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 3.3.3 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建操作,安装单位配合)。 3.3.4 墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 3.3.5 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、变压器安装施工 安装工艺流程 电力变压器安装工艺流程如下图1所示: }

高压开关柜安装施工方案

高压开关柜安装施工方案 批准:日期: 审核:日期: 编制:日期: 目录

1、施工任务 2、施工方案的编制依据 3、施工现场组织 4、施工准备和条件 5、主要施工机具 6、高压开关柜安装施工方法及工艺要求 7、施工作业质量标准及检验要求 8、风险评估及控制措施 9、资料和信息管理 1、施工任务 本期10kV户内配电装置由4面主变进线开关柜、3面分段隔离柜、2面分段开关柜、45面馈线柜、9面电容器柜、2面站用变柜、3面接地柜、4面PT柜以及3套接地变成套

装置等组成。依照施工组织设计中本分部工程施工的工程量及甲方供货日期合理组织、安排施工。高压开关柜安装计划为20个工作日。 2、施工方案的编制依据 2.1 本工程施工设计图纸10kV配电装置安装图纸及设备制造厂家提供技术文件图纸 资料; 2.2 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010) 2.3 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010) 2.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2.5 《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL 5009.3-2005) 2.6 《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》 2.7 《变电站的安健环设施标准》(Q/CSG10001-2004) 2.8 《中国南方电网建设施工作业指导书》(2012版) 2.9 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 2.10 本工程编制的施工组织设计 2.11 公司《职业安全健康及环境管理手册》及《程序文件》; 2.12 《公司工程施工技术管理的若干规定》

电抗器的工作原理及在电力系统中的作用

电抗器的工作原理及在电力系统中的作用电抗器的工作原理: 由于电力系统中大量使用电力电子器件,直流用电,变频用电等,产生了大量的谐波,使得看是简单的问题变得复杂了,用以补偿的电容器频繁损坏,有的甚至无法投入补偿电容器,当谐波较小时,可以用谐波抑制器,但系统中的谐波较高时,就要用串联电抗器了,放大谐波电流. 电抗率为4.5%~7%滤波电抗器,用于抑制电网中5次及以上谐波;电抗率为12%~13 %滤波电抗器,用于抑制电网中3次及以上谐波.电抗器装于柜内,应加装通风设备散热.电抗器能在额定电压的 1.35倍下长期运行,常用电抗器的电抗率种类有4.5%、5%、6%、7%、12%、13%等,电抗器的温升:铁芯85K,线圈95K,绝缘水平:3kV/1min,无击穿与闪络,电抗器在1.8倍额定电流下的电抗值,其下降值不大于5%,电抗器有三相、单相之分,三相电抗器任二相电抗值之差不大于±3%,电抗器可用于400V或600V系统,电抗器噪声等级,不大于50dB,电抗器耐温等级H级以上. 电抗器在电力系统中的作用: 电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都

是用来吸收线路充电电容无功的;220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。2)改善长输电线路上的电压分布。3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失。4)在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸。 一般串联电抗器电抗率的选择方法: 在实际工程应用中,我们会遇到因为电抗器的电抗率选择不当,至使系统中的谐波放大或与系统发生谐振,对电网造成干扰的问题,下面本人结合实际工程中的经验,浅介一般串联电抗器如何选择电抗率。 仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%到1%;不考虑背景谐波时,当并联电容器装置接入电网处含有5次及以上谐波时,电抗率宜取4.4%到6%;当并联电容器装置接入电网处含有3次及以上谐波时,电抗率宜取12%;而对于背景谐波,配置电抗率应遵循远离原则,如背景含有5次谐波,宜配置电抗率为1%的电抗器。

(完整)10kV变压器及高低压柜安装施工方案.doc

陕西有色光电科技有限公司1Gwp太阳能光伏电池项目(一期 500MW)电池厂房 变压器及开关柜 安装方案 编制: 审核: 批准: 信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司 陕西有色光电项目部 2015 年 1 月

目录 一、施工内容 . (1) 二、编写依据 . (1) 三、施工准备 . (1) 四、施工安排 . (2) 五、施工工艺控制 . (2) 1、变压器安装 . (2) 2、开关柜安装 . (4) 3、母线安装 . (5) 3、开关柜调试 . (6) 六、安全管理 . (7)

一期 500MW电池厂房变压器及开关柜安装施工方案 一、施工内容 1、安装10KVA的室内变压器6台及附件,及母线桥等附件; 2、安装开关柜72台; 二、编写依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148—1990 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程第 3 部分:电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工质量检验》DL/T 5161.3 —2002 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147—1990 4、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149—1990 5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171 —1992 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150— 2006 三、施工准备 1、施工现场作业环境已达到开工条件 (1)工程所需的变压器、开关柜、母线等施工材料已到位,施工图纸、厂家安装说明书等技术资料齐全; (2)开工所需的施工技术人员、机具齐全; (3)配电房已经验收合格,满足电气安装条件。 (4)施工现场的作业环境满足变压器、开关柜的吊装。 2、施工机具配备

最新高压开关柜改造安装施工方案

大唐双鸭山热电有限公司2X200MW锅炉烟气脱 硝改造工程 高压开关柜改造施工方案 编写: 审核: 批准: 凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年03月27日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量和工期 (1) 2.编制依据 (1) 3.作业前的条件和准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2作业人员配置、资格 (2) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (3) 3.4材料和设备 (4) 3.5安全器具 (4) 3.6工序交接 (5) 3.7其他 (5) 4. 作业程序、方法 (5) 4.1作业(工序)流程图 (5) 4.2、作业方法 (5) 4.2.1施工准备 (5) 4.2.2原6KV开关柜拆除 (6) 4.3.2基础检查 (6) 4.2.3 搬运及开箱检查 (6) 4.2.5开关柜内母线安装 (7) 4.2.6 断路器及隔离开关的调整 (8) 5 质量控制点的设置和质量通病预防 (8) 5.1 质量目标 (8) 5.2质量控制及质量通病预防 (8) 5.3作业过程中控制点设置 (9) 5.4 质量标准及要求 (9) ※5.5强制性条文 (9) 6 作业的安全要求和环境条件 (9) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (9) 6.2环境条件 (10) 6.3消防管理 (10) 6.4作业中应急处置预案 (10) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (11) 6.6 现场文明施工要求 (11) 7附录11

1.工程概况和工程量 1.1工程概况 大唐双鸭山热电厂位于黑龙江省双鸭山市,电厂已经投产发电。在此环境下新增安装两台炉脱硝装置及配套设施。本烟气脱硝工程采用以液氨为还原剂的催化还原法(SCR),总平面布置的格局基本上是由工艺流程确定,脱硝工程区域划分为脱硝区域和氨制备区域,脱硝区域设备布置在1#机、2#机锅炉后,电除尘器前。主要建筑施工为反应区和氨区及道路平整及地面硬化,设备安装有脱硝钢结构、脱硝烟道、氨气空气混合器以及SCR反应器。氨制备区域主要设备有氨储存罐、卸料压缩机、氨稀释罐、氨蒸发槽、缓冲槽、污水池及污水泵。. 6KV电源; 新增引风机的电源分别从#1,#2炉6KV(ⅠA、ⅠB段,Ⅱ A、ⅡB段)的新增开关柜获取。 1.2工程量和工期 1.2.1工程量 序号设备材料名称规格型号数量备注 1 高压开关柜2套/ 2 / / 3 / / 4 / / 1.2.2施工工期 6KV高压开关柜改造需绝对工期需8天。 2.编制依据 序 号 资料名称编号备注 1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90/ 2 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL 408-91 / 3 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL5009.3-1997 / 4 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-20 04 / 5 《电力设备预防性试验规程》 Q/CSG 1 0007-2004 / 6 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-1992 /

电抗器工作原理及作用(用途)

电抗器 懂得放手的人找到轻松,懂得遗忘的人找到自由,懂得关怀的人找到幸福!女人的聪明在于能欣赏男人的聪明。生活是灯,工作是油,若要灯亮,就要加油!相爱时,飞到天边都觉得踏实,因为有你的牵挂;分手后,坐在家里都觉得失重,因为没有了方向。

内容简介一:电抗器在电力系统中的作用 二:电抗器的分类 三:详细介绍及选用方法 四:各种电抗器的计算公式 五:经典问答 一:电抗器在电力系统中的作用

由于电力系统中大量使用电力电子器件,直流用电,变频用电等,产生了大量的谐波,使得看是简单的问题变得复杂了,用以补偿的电容器频繁损坏,有的甚至无法投入补偿电容器,当谐波较小时,可以用谐波抑制器,但系统中的谐波较高时,就要用串联电抗器了,放大谐波电流. 电抗率为4.5%~7%滤波电抗器,用于抑制电网中5次及以上谐波;电抗率为12%~13 %滤波电抗器,用于抑制电网中3次及以上谐波.电抗器装于柜内,应加装通风设备散热.电抗器能在额定电压的1.35倍下长期运行,常用电抗器的电抗率种类有4.5%、5%、6%、7%、12%、13%等,电抗器的温升:铁芯85K,线圈95K,绝缘水平:3kV/1min,无击穿与闪络,电抗器在1.8倍额定电流下的电抗值,其下降值不大于5%,电抗器有三相、单相之分,三相电抗器任二相电抗值之差不大于±3%,电抗器可用于400V或600V系统,电抗器噪声等级,不大于50dB,电抗器耐温等级H级以上. 信息来自:输配电设备网 电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都是用来吸收线路充电电容无功的;220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。2)改善长输电线路上的电压分布。3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失。4)在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸。 电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要,布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。 由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电

变电站高压电抗器安装

变电站高压电抗器安装 施工技术措施 1、开箱检查 (1)高抗主体运到现场后检查产品型号是否符合设计要求。 (2)检查冲击记录仪运输冲击记录。 (3)携同相关部门共同开箱检查,检查高抗出厂技术资料是否齐全,按装箱清单检查附件齐全无损伤,瓷套完好无破损、无渗漏油、油位正常。 2、组装前试验 (1)测量高抗油箱及每个活动油罐中的绝缘油耐压值。 (2)测量高抗的绝缘电阻、吸收比、介质损耗因数等数据同出厂值比较以判定高 抗内部是否受潮。 (3)测量高抗套管、升高座等附件符合规范要求。 3、器身检查 (1)本工程高抗不需吊罩检查,从人孔进入油箱中进行内部检查。(2)进入高抗内进行器身检查时要求: ①雨天、大风(4级以上)和相对湿度75%以上的天气不能打开油箱进行器身检查。 ②进入高抗内进行器身检查的人员要穿清洁的衣服和鞋袜,除所带工具外不允许带任何金属物件。

③所用的工具要严格进行清点、登记,防止遗忘在高抗油箱中。 ④进行器身检查过程中要以0.7~3m3/min的流量向高抗内吹入干燥空气,防止器身受潮。 ⑤同时打开的封板不能多于2个,并且要用塑料布或白布阻挡灰尘,严防灰尘进入油箱内。 ⑥器身暴露在空气中的时间要尽量缩短,当空气相对湿度小于75%时,不得超过16小时。 (3)进入油箱内的器身检查内容 ①依据厂家说明书要求拆除临时支撑件。 ②检查所有的联接件处的紧固件是否紧固,是否有防松措施。 ③检查所有引线的绝缘是否良好,支撑、夹件是否牢固。 ④压钉、定位钉和固定件等是否无松动。 ⑤铁芯与夹件的绝缘是否良好,并为一点接地。 ⑥清除油箱内纸屑、残油等杂物。 4、附件安装 (1)升高座安装前先进行电流互感器试验,检查无渗漏油现象,安装时注意使电流互感器铭牌向外,放气塞位置在升高座最高处。 (2)套管安装 ①安装前,先清洗套管,特别是均压球内壁以及套管内部。 ②安装时,套管吊绳必须挂在专用的挂环上,并且用麻绳固定牢靠,吊装时采用空翻技术,中性点套管要倾斜安装,吊装时也要倾斜一样

高压开关安装施工工艺

1 范围 本工艺标准适用于6~10kV一般工业与民用建筑电气安装工程的隔离开关、负荷开关安装。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 高压开关设备规格、型号、电压等级应符合设计要求。 2.1.2 设备应装有铭牌,注明生产厂家及规格、型号,并有产品合格证及技术文件。 2.1.3 设备附件齐全,外观检查完好,瓷件无破损及裂纹。 2.1.4 安装用的材料均应有合格证,材料规格型号符合设计要求,型钢无明显锈蚀。除地脚螺栓外,其它紧固螺栓及垫圈均应采用镀锌件。 2.2 主要机具: 2.2.1 安装机具:电锤、电钻、型钢切断机、电焊机、气焊工具。 2.2.2 一般工具:电工工具、手锤、扳手、水平尺、尺类、线坠、高凳。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程基本施工完毕、墙面、屋顶喷浆刷漆完毕,无漏水。门窗玻璃安齐,门加锁。 2.3.2 预留、预埋件符合设计要求。 2.3.3 与高压开关有关的电气设备(如开关柜、变压器)安装完毕,检验合格。 2.3.4 施工图纸及技术资料齐全,并有可靠的安全、消防措施。 2.3.5 安装场地清理干净,有适度照明,必要时脚手架搭设安全可靠。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 设备开箱点件 → 型钢支架制作安装 → 设备安装 → 操作机构安装调整 → 引线安装 → 设备及支架接地(接零) → 耐压试验 → 送电运行验收 3.2 设备开箱点件: 3.2.1 设备开箱点件应由安装、供货、建设等单位共同进行。并做好详细记录。 3.2.2 按照设备清单及技术资料,核对设备规格型号是否符合设计要求,附件是否齐全,并有产品合格证。 3.2.3 设备外观检查:框架是否锈蚀,有无开焊或变形,绝缘瓷件有无坏损和裂纹,拉撑绝缘子两头螺栓是否牢固。接线端子及载流部分应清洁,且接触良好,触头镀银层无脱落。 3.2.4 消弧件齐全,无变形及坏损。 3.2.5 负荷开关保险管测量无断丝。 3.3 型钢支架制作安装: 3.3.1 高压开关安装固定方式一般有三种:

高压变频器的矢量控制原理

摘要:介绍四象限运行高压变频器的矢量控制原理,在煤矿副井绞车中的运用,改造。以及节能等效果 关键词:高压变频器煤矿运用 一、概述 目前矿用交流提升机普遍使用绕线式电机转子串电阻调速控制系统。在减速和重物下放时能量通过转子电阻释放,能量不能回馈回电网,随着变频调速技术的发展,交-直-交电压型变频调速技术已开始在矿井提升机中应用。HIVERT-YVF06/077大功率变频器是北京合康亿盛科技有限公司研发和生产的高压交流电机调速驱动装置。该变频器采用了先进成熟的低压变频技术,以及功率单元串联叠波、矢量控制技术、有源逆变能量回馈技术等。 二、矢量控制原理 HIVERT-YVF采用转子带速度反馈的矢量控制技术。在转子磁场定位坐标下电机定子电流分解成励磁电流与转矩电流。维持励磁电流不变,控制转矩电流也就控制电机转矩。电机转速采用闭环控制。实际运行中给定转速与实际转速的差值通过PID调节生成转矩电流IT。经过矢量变换将IT、IM变换为电机三相给定电流Ia*、Ib*、Ic*,它们与电机运行电流相比较生成三相驱动信号。控制原理框图如图1 图1 控制原理图 1、主回路 HIVERT系列高压变频器采用交-直-交直接高压(高-高)方式,主电路开关元件为IGBT。HIVERT变频器采用功率单元串联,叠波升压,充分利用常压变频器的成熟技术,因而具有很高的可靠性。

图2 HIVERT-YVF06/077高压变频器6kV系列主电路图 主隔离变压器原边为Y型接法,直接与高压相接。组数量依变频器电压等级及结构而定,6kV系列为18,延边三角形接法,为每个功率单元提供三相电源输入。输入侧隔离变压器二次线圈经过移相,为功率单元提供电源,对6KV而言相当于36脉冲不可控整流输入,消除了大部分由单个功率单元所引起的谐波电流,大大抑制了网侧谐波(尤其是低次谐波)的产生。 变频器输出是580VAC功率单元六个串联时产生3450V相电压,线电压6000V,输出Y接,中性点悬浮,得到驱动电机所需的可变频三相高压电源。 图3为6kV六单元变频器输出的Uab线电压波形实录图,图4即为输出电流Ia的实录波形图,峰值电流130A。

饱和电抗器原理

饱和电抗器原理 摘要:以去年首次在中国投运的高压电动机磁控软起动装置为背景,介绍作为软起动装置执行元件的磁饱和电抗器,指明它实质上是一个开关,阐述它的作用、特点和分析方法。 一、引言: 饱和电抗器是一种饱和度可控的铁芯电抗器。50~70年代是磁饱和电抗器在电气自动化领域较盛行的时期[1,2,3]。它既可以作为放大器件,又可以作为执行元件。相对于电真空器件,它耐受恶劣环境的优点令人瞩目,相对于交磁放大机系统,它的静止性受到垂青。当时,国内外关于磁饱和电抗器和磁放大器的著述和相关新铁芯材料的研制报导屡见不鲜。在我国,在70年代已形成磁放大器产品系列[2]。70年代以后,以双极型电子器件和SCR为代表的电力电子器件逐渐在电气控制领域占统治地位。饱和电抗器因惯性较大、功率放大倍数较小等缺点而被排挤,其发展受阻。但是,饱和电抗器是一种既有长处又有短处的电力器件。在电阻炉炉温等较慢过程的控制中,以饱和电抗器为功率器件的系列产品仍然在使用。在如何将它应用在较快过程的控制中,人们的研究和探索仍在继续。也取得了一些可喜的成果 [3]。我认为,高压电动机软起动是一个能够使饱和电抗器扬长避短发挥重要作用的领域。 二、三相饱和电抗器的基本形式 三相饱和电抗器有多种形式,在图1中表示了裂芯式和传统式的两种。 图1(a)为裂芯式结构,三相分立,一相一个铁芯。挨近小截面的是直流绕组(共6个)。绕在直流绕组外面的是交流绕组(共3个)。两个直流绕组产生的磁通在两个小截面铁芯上形成环路。而交流绕组产生的磁通通过大截面铁芯形成环路。 图1(b)为传统式。直流绕组套住6个铁芯和6个交流绕组。交流绕组每相2个,串连连接。一相交流电流在2个铁芯上产生2个环路的磁通。2个环路的时钟方向相同。 图1列出的仅是有代表性的形式。其它的可行形式还很多,例如图1(a),若将交流绕组挪位,令它套住大截面铁芯,就演绎为另一种可行形式。 所有可行形式的共性是:

SVG及电抗器设备安装施工方案

一般施工方案报审表

注 1.本表一式 4 份,由施工项目部填报,业主工程部和项目部、监理项目部各 1 份,施工项目部存 2 份。 福建风电场机电设备安装工程 220KV SVG及电抗器设备安装施工方案

电力建设集团有限公司 风电站机电安装工程项目部 2018年10月 批准:年月日审核:年月日年月编写:日

目录 一、工程概况................................................................. 1 二、编制依据................................................................. 1 三、施工流程................................................................. 2 四、作业前的条件和准 备 (2) 施工前的准 备 (2) A.绝缘子规格应符合设计要求,并有产品合格证和材质证 书。 (2) B.外观应完整、附件应齐全、无裂纹、无锈蚀或机械损 伤。 (2) C.瓷铁胶合处粘合牢固、无缝 隙。 (3) 施工前应具备的条 件 (3) 作业人 员 (3) 机具及材 料 ................................................................. 4 安全器 具 (4) 工序交

接 (5) 五、主要方法及施工内 容 (5) 电抗器安 装 ................................................................. 5 避雷器安 装 ................................................................. 6 隔离开关安 装 (6) 断路器安 装 ................................................................. 8 电容器系统安 装 (8) SVG功率单元安 装 (9) 高压静止无功发生器的电气安 装 (9) 六、质量要求................................................................ 11 主要质量控制点及质量控制措 施 (11) 七、安全措施与文明施 工 (12) 危险点及控制措 施 (12) 文明施工及环境保护措 施 (12) 一、工程概况 福建风电场机电设备安装工程位于莆田市秀屿区埭头镇大蚶山潘宅村。风电场只设一座升压变电站,220kV 升压站为风电场的控制中心,集变电、控制、送电、监测、行政、生活为一体。 工程名称:福建风电场机电设备安装工程 建设单位:福能埭头(莆田)风力发电有限公司 设计单位:福建永福电力设计股份有限公司 监理单位:福建闽能咨询有限公司 施工单位:湖南湘江电气建设集团有限公司

高压开关安装工艺标准

高压开关安装工艺标准 本章适用于6~10kV一般工业与民用建筑电气安装工程的隔离开关、负荷开关安装。 第一节设备及材料要求 12.1.1高压开关设备规格、型号、电压等级应符合设计要求。 12.1.2设备应装有铭牌,注明生产厂家及规格、型号,并有产品合格证及技术文 件。 12.1.3设备附件齐全,外观检查完好,瓷件无破损及裂纹。 12.1.4安装用的材料均应有合格证,材料规格型号符合设计要求,型钢无明显锈 蚀。除地脚螺栓外,其他紧固螺栓及垫圈均应采用镀锌件。 第二节主要机具 12.2.1安装机具:电锤、电钻、型钢切断机、电焊机、气焊工具。 12.2.2一般工具:电工工具、手锤、扳手、水平尺、尺类、线坠、高凳。 第三节作业条件 12.3.1土建工程基本施工完毕、墙面、屋顶喷浆刷漆完毕,无漏水。门窗玻璃安 齐,门加锁。 12.3.2预留、预埋件符合设计要求。 12.3.3与高压开关有关的电气设备(如开关柜、变压器)安装完毕,检验合格。 12.3.4施工图纸及技术资料齐全,并有可靠的安全、消防措施。 12.3.5安装场地清理干净,有适度照明,必要时搭设脚手架保证安全可靠。 第四节操作工艺 12.4.1工艺流程: 12.4.2设备开箱点件

1、设备开箱点件应由安装、供货、建设等单位共同进行。并做好详细记录。 2、照设备清单及技术资料,核对设备规格型号是否符合设计要求,附件是否 齐全,并有产品合格证。 3、设备外观检查:框架是否锈蚀,有无开焊或变形,绝缘瓷件有无坏损和裂 纹,拉撑绝缘子两头螺栓是否牢固。接线端子及载流部分应清洁,且接触良好,触头镀银层无脱落。 4、消弧件齐全,无变形及坏损。 5、负荷开关保险管测量无断丝。 12.4.3型钢支架制作安装 1、高压开关安装固定方式一般有三种: (1)采用混凝土灌注燕尾螺栓靠墙直接安装; (2)采用预埋钢板安装,安装时先加工一套与设备框架尺寸相同的型钢支架,将支架焊在预埋钢板上,然后安装设备; (3)采用穿墙螺栓安装。不管采用那种方式安装,均应提前进行安装用附件的加工及安装。 2、操作机构支架制作安装一般有两种方法: (1)靠墙安装; (2)侧墙安装。 12.4.4设备安装 1、设备安装位置应符合图纸尺寸,为了二次引线方便,可参考被控设备实 际位置,将平面位置做适当调整。但安装高度必须符合图纸要求。 2、设备安装时应平正、垂直,安装后设备底座受力均匀,不得变型。固定 牢固。 3、靠墙安装的负荷开关,为避免连杆臂触墙,可将底座垫高。 12.4.5操作机构安装与调整 1、操作机构的安装位置应符合以下要求: (1)固定轴距地面高度1m; (2)靠墙安装,手柄中心距侧墙不应小于0.4m; (3)侧墙安装,手柄中心距侧墙不应小于0.3m。手柄与带电部分距离不

3、SVG含电抗器设备安装施工方案.doc

一般施工方案报审表 工程名称:福建风电场机电设备安装工程编号: PZ-DQGIS-003 致监理项目部: 现报上220KV SVG及电抗器设备安装工程施工方案,请审查。 附件 220KV SVG及电抗器设备安装施工方案 施工项目部(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期:总监理工程师审查意见: 监理项目部(章): 总监理工程师: 日期: 注 1.本表一式4份,由施工项目部填报,业主工程部和项目部、监理项目部各1份,施工项目部存2份。

福建风电场机电设备安装工程220KV SVG及电抗器设备安装施工方案 电力建设集团有限公司 风电站机电安装工程项目部 2018 年 10 月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工流程 (2) 四、作业前的条件和准备 (2) 施工前的准备 (2) A.绝缘子规格应符合设计要求,并有产品合格证和材质证书。 (2) B.外观应完整、附件应齐全、无裂纹、无锈蚀或机械损伤。 (2) C.瓷铁胶合处粘合牢固、无缝隙。 (3) 施工前应具备的条件 (3) 作业人员 (3) 机具及材料 (4) 安全器具 (4) 工序交接 (5) 五、主要方法及施工内容 (5) 电抗器安装 (5) 避雷器安装 (6) 隔离开关安装 (6) 断路器安装 (8) 电容器系统安装 (8) SVG功率单元安装 (9) 高压静止无功发生器的电气安装 (9) 六、质量要求 (11) 主要质量控制点及质量控制措施 (11) 七、安全措施与文明施工 (12) 危险点及控制措施 (12) 文明施工及环境保护措施 (12)

分裂电抗器原理

1前言 分裂电抗器是限流电抗器的一种。它与普通的限流电抗器一样,是一个空心或无导磁材料的感抗线圈。在配电系统中安装此种电抗器,可以限制该系统回路发生故障时的短路电流,从而降低断路器的开断电流容量,保证断路器的正常开断。空心式分裂电抗器的特点是其电抗值不随流经电流的变化而变化。目前,电流从100A到 5 000A 用于户内装置的分裂电抗器一般采用干式空气自冷的绕包式结构。这种电抗器按其安装排列方式可分为三种:三相垂直排列、两垂一并排列和三相水平排列。用支柱绝缘子将各相之间及其与基础之间进行连接。用于垂直排列的电抗器,中间相线圈的绕向与其上下两相线圈相反,而三相水平排列的电抗器其绕向相同。分裂电抗器与普通限流电抗器仅在出线端上有所区别。普通电抗器只有两个出线端,分裂电抗器有三个出线端。由中间的出线端将整个线圈分为两个部分,并称之为分裂电抗器的两臂,这两臂的绕向相同,但两臂中_的电流方向是相反的。 设 n为分裂电抗器每一臂的自感电抗,为两臂间的互感电抗,其值为( ) 厂c为以分数表示的互感系数,它取决于分裂电抗器的结构形式,通常 .厂c=0.4-0.6。在理想运行情况下,分裂电抗器的两臂通过大小相等、方向相反的电流。运行中,分裂电抗器每臂中的实际电抗为,由于两臂中的电流产生的磁场量是相互减弱的,所

以,X = . n为负值,这样, n n n=(I ) ”= (0.4-0.6)X ,如每臂的电压降为,则 U=/X=(0.4~ 0.6)/XH。由此可以说明理想运行情况下,分裂电抗器每臂的电压降仅为普通电抗器电压降dx )的0.4-0.6 倍。当分裂电抗器的一臂发生短路故障时如图4 所示。这时,强大的短路电流,K只通过分裂电抗器的短路臂,而另一臂仍为原有的负载电流,其值与另一臂短路电流相比则显得很小,因此可忽略其对短路臂的互感影响,短路一臂的电抗仍可认为是。这样,分裂电抗器在正常运行中每臂的电压降比普通电抗器小 0.4-0.6倍;而短路时短路臂电抗仍为n ,起到了限制短路电流的作用,这正是分裂电抗器的一大优点。 3出口电压偏移 在应用分裂电抗器时,还应注意到其在正常状态和短路状态时的电压变动范围,如图5所示。由于电抗器的电阻很小,电压降主要是由电流的无功分量在电抗器的感抗中产生的,所以,当忽略电压降的有功分量时,母线 I上的出口电压 U 可写成: t= 。_、/3,、/3,2 = 将等代人上式得: Ul= (,。 Izpfc): 100V 3 IH (Ilsi 一I2sin~zfc) 同理,对于母线Ⅱ上的出口电压有: U2= { (, 2sin ,lsin 式中 Q 分裂电抗器每臂的额定电抗百分数。厂一分裂电抗器每臂的自感电抗,Q . ~互感系数,fc=M/C L——分裂电抗器每臂的自感,H 一分裂电抗器两臂的互感,H 』厂分裂电抗器的额定电流,A ,,——母线 I的负载电流,A ,2.一母线Ⅱ的负

电气工程总体施工方案

泸天化绿源醇业有限责任公司 年产40万吨甲醇10万吨二甲醚工程 电气工程总体 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○四年三月三十一日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

1 编制说明 本施工技术方案针对泸天化绿源醇业有限责任公司年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目投标片区电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 泸天化年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚施工招标文件。 3 工程概况 根据招标文件《5.1装置片区介绍及范围界定》,我公司拟投空分片区和转化片区。查看成达工程公司提供的本工程初步设计文件,空分片区有明确的电气内容说明,转化片区电气施工内容必定有,但工程量可能标在别的装置区。 空分装置的6kW负荷由甲醇变电所6kV系统直接供电,装置内设一6.3/0.4Kv低压

高压隔离开关、熔断器安装工艺及质量标准

一:适用范围 本章内容适应220KV及以下电压等级隔离开关室内、外安装,主要包括垂直、水平、V等型式隔离开关的安装以及高压熔断器的安装 二、引用标准 1 GB 50150 – 1991 <<电气装置安装工程电气设备交接试验标准>> 2 GBJ 147 – 1990 <<电气装置安装工程高压电器施工及验收规范>> 3 DL/T 5161.1 – 5161.17 – 2002 <<电气装置安装工程质量检验及评定规程>> 三、工艺流程 高压隔离开关安装施工工艺流程图 四、主要施工工艺质量控制要求 1施工准备 (1)人员准备。施工人员须先熟悉安装图纸及产品安装使用说明书;必须参加过专业技术方面的培训; 并经考试合格后方可上岗进行作业。 (2)技术资料准备。隔离开关安装使用说明书及出厂实验报告;隔离开关安装作业指导书和施工图纸;电气装置安装工程高压电器施工及验收范围; (3)工器具的准备。按照施工技术措施要求准备施工工器具、力矩扳手、吊装绳索、起重工具等重要工具应校验合格。施工测量用仪器、仪表等应校验合格。隔离开关安装所需消材。 2基础检查 (1)安装前,仔细阅读产品说明书,查看施工图纸,检测基础误差应满足设备安装要求。. ( 2 )如无特殊要求,设备基础或者基础坑的误差应满足:水平误差不大于±5mm、基础中心线误差小于±5mm,高低误差小于±5mm。

3到货检验 (1)设备开箱应根据装箱清单进行核对、清点,检查设备及附件外包装应完好,按照图纸核对规格、尺寸,核对操作机构的电源参数符合图纸要求。 (2)检查机构内部有无受潮,所有部件,包括瓷件应完好无损。 (3)包装箱内的产品说明书、合格证、实验报告、装箱清单等资料应妥善保管。 (4)开箱检查时,如发现设备质量问题,应立即上报有关部门,并留存图像资料。 4设备支架安装 (1)独立设备支架安装,其倾斜度应小于支架高度的1.5‰。 (2)设备支架同轴误差不大于±15mm,水平误差不大于±10 mm。 (3)设备支架同组水平误差不大于±5mm,同相水平误差不大于±1.5mm。 5 隔离开关安装、调整 (1)检查接线端子及载流部分应清洁,且接触良好,触头镀银层无脱落。 (2)载流部分的可挠连接不得有折损;连接牢固,接触应良好,载流部分表面应无严重的凹陷及锈蚀。 (3)绝缘子表面清洁,无裂纹、破损、焊接残留斑点等缺陷,磁铁粘合牢固。 (4)检查隔离开关瓷瓶两端胶合剂外露表面应平整,无水泥残渣及露缝等缺陷,胶装处应均匀涂以防水密封胶,胶装后在结合处应明显可见均匀露砂。 (5)隔离开关底座转动部位灵活,并应涂以适合当地气候的润滑脂。 (6)操作机构固定连接部件应紧固,转动部分应涂以适合当地气候的润滑脂。 6 隔离开关组装 (1)隔离开关相间连杆应在同一水平线上,相间距离误差:110KV及以下不大于10mm; 220KV不大于20mm. (2) 支柱绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外),且连接牢固;同一绝缘子柱中 心线应在同一垂直线上,同组各绝缘子柱的中心线应在同一垂直平面内。 (3)隔离开关的各支柱绝缘子连接牢固,螺栓穿入方向应一致,紧固力矩符合厂家要求。(4)隔离开关的动、静触头接触良好,相对位置符合制造厂技术要求。 (5)均压环(罩)应安装牢固、平整,下端应有放水孔。 7 传动装置的安装与调整 (1)拉杆应校直,与带电部分的距离符合现行国家标准的有关规定。 (2)拉杆的内径应与操动机构轴的直径相配合,两者间的间隙不应大于1mm;连接部分的销子不应松动;如按其他方式连接,连接应牢固可靠。 (3)延长轴、轴承、连轴器、中间轴轴承及柺臂等传动部件,其安装位置应正确,固定应牢靠;传动齿轮应咬合准确,操作轻便灵活。 (5)所有传动部分应按制造厂要求涂以润滑脂。 (6)接地开关转轴上的扭力弹簧或其它拉伸式弹簧应调整到操作力最小,并加以固定。 8 操动机构的安装调整 (1)操作机构应安装牢固,机构轴线与连接位置中心偏差应在±1mm以内,同一轴线上的操作机构安装位置应一致。 (2)操动机构常见的安装方式有水泥杆抱箍的安装方式和与钢支架直接连接的安装方式。(3)电动操作前,应进行三次以上手动分、合闸操作,机构动作正常。 (4)电动机的转向应正确,机构的分、合闸指示应与设备的实际分、合闸位置相符。(5)机构动作应平稳,无卡阻、冲击等异常现象。 (6)限位装置应准确可靠,到达规定分、合闸极限位置时,应能可靠地断开控制电源。(7)机构箱密封垫、密封条应完整,机构箱应密封良好。

相关文档