文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二建机电实务考前重点(签约版)

二建机电实务考前重点(签约版)

二建机电实务考前重点(签约版)
二建机电实务考前重点(签约版)

《机电管理与实务》考前重点

P1铸铁:例如,在火电站中,灰铸铁多用于制造低中参数汽轮机的低压缸和隔板。

P1钢:在机电工程中常见的各种型钢、钢筋、钢丝等都属于碳素结构钢,优质的碳素结构钢还可以支撑钢丝、钢绞线、圆钢等。

P3锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管。★★★

P5塑料:通用塑料:聚丙烯、聚氯乙烯。★★

P5工程塑料:聚酰胺、聚碳酸酯。

P7塑料机符合材料水管:涂料钢管:聚氯乙烯(PVC)涂塑钢管适用于排水、海水、油、砌体等介质的输送。★★

P8铝合金绞线机钢芯铝合金绞线:LHAJ、LHAGJ、LHBJ等。,主要用于架空电力线路。

P9绝缘材料按物理状态:气体绝缘材料(有空气、氮气、二氧化硫、六氟化硫)、液体绝缘材料、固体绝缘材料。

P10泵的分类:离心式泵效率高,结构简单,适用范围广。

风机的性能主要性能参数:流量、全风压、动压、静压、功率、效率、转速、比转速等。★

压缩机性能主要参数:容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、噪声等。★

P12风力发电设备按照安装场地分为:陆上风电机组和海上风电机组;按照驱动方式分为:直驱风电机组和双馈风电机组。P12光伏发电系统分为:独立光伏发电系统、并网光伏发电系统和分布式光伏发电系统。

P13电动机的分类和性能(区别各类电动机优缺点)★★★

P14变压器的主要技术参数有:额定容量、额定电压、额定电流、短路阻抗、连接组别、绝缘等级和冷却方式等。★(对比泵、风机、压缩机参数)

P14低压电器及成套装置的性能:通断、保护、控制和调节四大性能。

P16工程测量的程序:设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。

P17设备安装基准线和标高基准点测设:(1)安装基准线的测设:中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上。作为设备安装的基准线。设备安装平面线不少于纵、横两条。★★

安装标高基准点的测设:标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种:一种是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。★

P17地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,坐标和管顶标高。★★★

P19全站仪应用或特点:控制网水平距离、建筑过程水平距离。

激光准直仪/激光指向仪:用于沟渠、隧道或管道施工、大型机械安装、建筑物变形观测。

P21起重机:桥架起重机、臂架型起重机、缆索型起重机。

P23-P24钢丝绳1)起重吊装常用纤维绳芯(FC)或独立钢丝绳芯(IWR)的6×19和6×37两种规格的钢丝绳。在绳径相等的情况下,6×19的绳,钢丝直径要比6×37的大,耐磨性要好一些,但柔性较差;6×37的绳,柔性要好一些,但耐磨性较差。6×19的钢丝绳常用作拉索、缆风绳及在其他少弯曲、受磨损时采用。6x37的钢丝绳常用于滑轮组及其他弯曲时采用,如牵引运行的跑绳和吊索。(熟悉不同直径钢丝绳的优点缺点)(2)若采用2个以上吊点起吊时,每点的吊索与水平线的夹角不宜小于60°。

P24-P25卷扬机的使用要求:(1)起重吊装中一般采用电动慢速卷扬机。选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。卷扬机不得超负荷使用。

P25流动式起重机的特性曲线:反应流动式起重机的起重能力随臂长、工作半径的变化而变化的规律和反应流动式起重机的起升高度随臂长、工作半径变化而变化的规律的曲线。

P26地锚的结构形式及使用范围:全埋式地锚、半锚式、压重式活动式地锚等。★

P30焊接位置:平焊、立焊、横焊和仰焊位置。★

P32焊后热处理1)-3)。

P36各种焊接方法的专用评定规则(1)按接头、填充金属、焊接位置、预热、气体、电特性、技术措施分别对各种焊接方法的影响程度可分为重要因素、补加因素和次要因素。(2)当改变任何一个重要因素时,都需要重新进行焊接工艺评定。(3)当增加或变更焊接方法的任何一个补加因素时,按增加或变更的补加因素增焊冲击试件进行试验。(4)当增加或变更次要因素时,不需要重新评定,但需要新编制预焊接工艺规程。★

P39焊接过程检验:焊接工艺参数包括焊接方法、焊接材料、焊接电流、焊接电压、焊接速度等。★★★

P39无损检测:表面无损检测方法是指磁粉检测和渗透检测;内部无损检测是射线检测和差评声波检测;对有延迟裂纹倾

向的接头,无损检测应在焊接完成24h后进行。★★★

P42设备基础位置、标高、集合尺寸检查验收。★★★

P43设备基础常见质量通病.

P43垫铁的设置:①垫铁与设备基础之间的接触良好;②每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方:③相邻两组垫铁间的距离,宜为500~1000mm;④设备底座有接缝处的两侧,各设置一组垫铁;

⑤每组垫铁的块数不宜超过5块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm;⑥设备调平后,每组垫铁均应压紧。一般用手锤逐组轻击听音检查;⑦设备调平后,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心;⑧除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢。

P47轴承间隙的监测及调整:顶间隙;侧间隙;轴向间隙。

P48影响设备安装精度的因素:设备基础、垫铁埋设、设备灌浆、地脚螺栓、设备制造、测量误差、环境因素、误差操作。★★

P50设备安装精度的偏差控制:偏差控制要求、补偿温度变化所引起的偏差、补偿受力引起的偏差、补偿使用过程中磨损所引起的偏差、设备安装精度偏差的互相补偿。★★★

P50油浸式电力变压器的施工程序:开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、注油→绝缘测试→交接试验→验收。油浸式电力变压器是否需要吊芯检查,应根据变压器的大小、制造厂规定、存放时间和运输过程中有无异常而确定。

P52交接试验内容及交接试验注意事项。★★

P52通电检查及调整试验:(1)检查有关一、二次设备安装接线应全部完成,所有的标志应明显、正确和齐全。要先进行二次回路通电检查,然后再进行一次回路通电检查。(2)一次回珞经过绝缘电阻测定和耐压试验,绝缘电阻值均符合规定。二次回路中弱电回路的绝缘电阻测定和耐压试验按制造厂的规定进行。(3)已具备可靠的操作(断路器等)、信号和合闸等二次各系统用的交、直流电源。(4)电流、电压互感器已经过电气试验,电流互感器二次侧无开路现象,电压互感器二次侧无短路现象。(5)检查回路中的继电器和仪表等均经校验合格。(6)检验回路的断路器及隔离开关都已调整好,断路器经过手动、电动跳合闸试验。★★

P57导线连接要求:(1)导线连接应接触良好,其接触电阻不应超过同长度导线电阻的1.2倍。(2)导线连接处应有足够的机械强度,其强度不应低于导线强度的95%(3)在任一档距内的每条导线,只能有一个接头。(4)不同金属、不同截面的导线,只能在杆上跳线处连接。(5)导线钳压连接前,要选择合适的连接管,其型号应与导线相符。★★★

P57线路试验:①测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。②架空线各相的两侧相位应一致。③在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次。④测量杆塔的接地电阻值应符合设计的规定。⑤导线接头测试可采用红外线测温仪,通过导线接头温度的测量,来检验接头的连接质量。★★★

P64电缆敷设顺序:先敷设线路长、截面大的电缆、后敷设线路短、截面小的线路;先敷设电力、动力电缆,后敷设控制、通讯电缆。

P65母线连接固定:(1)-(9)。

P66母线搭接面处理的要求:1)-3)。

P69工业管道工程的一般施工程序:施工准备→配合土建预留、预埋、测量→管道、支架预制→附件、法兰加工、检验→管段预制→管道安装→管道系统检验→管道系统试验→防腐绝热→系统清洗→资料汇总、绘制竣工图→竣工验收。

P71.卷管制作技术要求。2.弯管制作技术要求。★

P73阀门安装:①当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层宜采用氩弧焊。②安全阀安装应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进出管道上设置截止阀时,应加铅封,且应锁定在全开启状态。★★

P74管道系统压力试验前应具备的条件:(1)试验范围内的管道安装工程,除防腐、绝热外,均已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。(2)焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热。(3)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。(4)试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块。(5)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。(6)管道已按试验的要求进行了加固。(7)待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。(8)待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。(9)试验方案已经过批准,并已进行了技术安全交底。(10)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。★★★

P75气压试验是根据管道输送介质的要求,选用气体作介质进行的压力试验。要点如下:(1)承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的 1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。(2)试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体(3)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力 1.1倍。(4)试验前,应用

压力为0.2MPa的空气进行预试验。(5)试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,采用发泡剂检验无泄露为合格。

P75泄漏性试验的实施要点:(1)输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。(2)泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。(3)泄漏性试验压力为设计压力。(4)泄露性试验可结合试车一并进行。(5)巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。★★

P76例如:(1)公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。(2)公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗。(3)公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。(4)蒸汽管道应采用蒸汽吹扫。(5)非热力管道不得采用蒸汽吹扫。

P77蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不小于30m/s,吹扫前先行暖管、及时疏水,检查管道热位移。

P77油清洗实施要点★★★

P79主要设备的安装技术要点:凝汽器安装技术要点:凝汽器与低压缸排气口之间的连接,采用具有伸缩性能的中间连接段。★★★

P80转子安装技术要点(1)转子安装可以分为:转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心。(2)转子吊装应使用有制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索,否则应进行200%的工作负荷试验(时间为1h)。(3)转子测量应包括:轴颈圆度、圆柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘不平度)、转子水平度测量。

P81轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心和低压转子--电转子对轮中心的找正。★★★

P81发电机安装程序是:定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密试验等。★

P82发电机转子穿装前进行单独气密性试验,待消除泄漏后,应再经漏气量试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。发电机转子安装工作必须在完成机务(支架、千斤顶、吊索等服务准备工作)、电气与热工仪表的各项工作后,会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查,确信其内部清洁,无任何杂物并经签证后方可进行。

P83锅炉系统的组成。锅炉系统主要设备一般包括本体设备、燃烧设备和辅助设备。锅炉本体设备主要由锅和炉两大部分组成。其中,锅由汽包、下降管、集箱(联箱)、水冷壁、过热器、再热器、气温调节装置、排污装置、省煤器及其连接管路的汽水系统组成。★

P83汽包的结构。★★

P84水冷壁的结构及作用。小容量中、低压锅炉多采用光管式水冷壁,大容量高温高压锅炉一般均采用膜式水冷壁。

P86锅炉受热面的组合形式包括直立式和横卧式。直立式:优点在于组合场占用面积少,便于组件的吊装;缺点在于钢材好用量大,安全状况较差。横卧式:优点是克服了直立式组合的缺点;其不足在于占用组合场面积多,且在设备竖立时,若操作处理不当则可能造成设备变形或损伤。

P88煮炉的目的:是利用化学药剂在运行前清除锅内的铁锈、油脂和污垢、水垢等,以防止蒸汽品质恶化,并避免受热面因结构二而影响传热和烧坏。★★

P88风力发电设备主要包括塔筒、机舱、发电机、轮毂、叶片、电气设备等。

P89光伏发电设备安装技术要求(熟悉数字)

汇流箱安装:汇流箱安装垂直度偏差应小于1.5mm(2)逆变器安装:逆变器基础型钢其顶部应高出抹平地面10mm并有可靠的接地。★

P89风力发电设备安装技术要求:基础环、塔筒安装、机舱安装、叶轮安装。

P89.(1)基础环:在基础上安装基础环,固定螺栓使用力矩扳子紧固,达到厂家资料的要求。(2)塔筒安装:塔筒分多段供货,现场根据塔筒重量、尺寸以及安装高度选择吊车的吊装工况。按照由下至上的吊装顺序进行塔筒的安装。塔筒结合面法兰清理打磨干净,塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于O.5mm。(3)机舱安装:使用主吊机械吊装机舱就位。之后安装风速仪、风向仪支架、航空灯、额头及空冷风机罩。(4)叶轮安装:先将轮毂固定在组合支架上与三个叶片进行组合,之后使用吊装机械吊装组合后的叶轮组件,吊装中叶片与吊绳间进行防护★★★

P91塔、容器安装程序:基础验收:复测基础并对表面进行处理,应符合要求。基础混凝土强度不得低于设计强度75%,有沉降观测要求的,应设有沉降观测点。确认安装基准线,有明显标识。★★

P94常见钢制储罐的焊接方法:焊条电弧焊;钢制储罐的角焊缝半自动焊;钢制储罐环缝埋弧自动焊;双丝埋弧自动角缝焊;钢制储罐立缝气电焊。★★

P94-P95储罐的充水试验:(1)储罐建造完毕,应进行充水试验,并应检查罐底严密性;罐壁强度及严密性;固定顶的强度、稳定性及严密性;浮顶及内浮顶的升降试验及严密性;浮顶排水管的严密性等。进行基础的沉降观测。(2)充水试

验前,所有与严密性试验有关的焊缝,均不得涂刷油漆。★

P98自动化仪表施工的原则是:先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端(控制室、就地盘、和现场仪表)后中间(电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线和仪表管道等)。★★

P98仪表设备安装应遵循的程序是:先里后外;先高后低;先重后轻。★★

P100.温度检测仪表安装(1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应按设计文件规定采取防弯曲措施。(2)压力式温度计的温包必须全部浸入被测对象中。(3)在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防止磨损的措施。(4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触,并应固定牢固。

P102分析取源部件要求:分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反应真实成分变化和去的具有代表性分析样品的位置;取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入等的化学反应等。流量检测仪表安装,涡轮流量计和涡街流量计的信号线应使用屏蔽线,其上下游直管段的长度应符合设计文件的规定。质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上。测量气体时,箱体管应置于管道上方,测量液体时,箱体管应置于管道下方。

P103表面处理等级:(1)手工或动力工具除锈。金属表面除锈质量等级定为二级,用St2、St3表示。(2)喷射或抛射除锈。金属表面除锈质量等级定为四级,用Sa1、Sa2、Sa2.5、Sa3表示。(3)金属表面预处理方法主要根据设备和管道的材质、表面状况以及施工工艺要求进行选取和处理。★★★

P106-P107绝热层施工技术要求:(1)当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100mm,保冷层厚度大于或等于80mm 时,应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。(2)同层应错缝,上下层应压缝,其搭接长度不宜小于100mm。(3)硬质或半硬质材料作保温层,拼缝宽度不应大于5mm。保冷层拼缝宽度不应大于2mm。(4)施工后的保温层不得覆盖设备铭牌。★★

P109保护层施工技术要求:(1)管道三通部位金属保护层的安装,支管与主管相交部位宜翻边固定顺水搭接。垂直管与水平直通管在水平管下部相交,应先包垂直管,后包水平管;垂直管与水平直管在水平管上部相交,应先包水平管,后包垂直管。(2)垂直管道或设备金属保护层的敷设,应由下而上进行施工,接缝应上搭下。(3)静置设备和转动机械的绝热层,其金属保护层应自下而上进行敷设。环向接缝宜采用搭接或插接,纵向接缝可咬接或搭接,搭接或插接尺寸应为30-50mm。平顶设备顶部绝热层的金属保护层,应按设计规定的斜度进行施工。★

P112.耐火纤维又称陶瓷纤维:1)耐高温;2)隔热保温性能好,隔热效率高;3)化学稳定性好4)抗热震性强;5)绝缘性及隔声性能比较好膨胀缝填充材料:伸缩性能好,如耐火陶瓷纤维、PVC板、发泡苯乙烯等。★

P114.底和墙御筑技术要求:(1)砌筑炉底前,应预先找平基础。必要时,应在最下一层用砖加工找平。砌筑反拱底前,应用样板找准砌筑弧形拱的基面;斜坡炉底应放线砌筑。反拱底应从中心向两侧对称砌筑,弧形墙应按样板放线砌筑。砌筑时,应经常用样板检查。

P116耐火陶瓷纤维施工的主要方法有:层铺法、叠铺法、层叠混合法及耐火纤维喷涂法。★★

P117-P118烘炉。工业炉在投入生产前必须烘干烘透;应先烘烟囱和烟道,后烘炉体;烘炉必须按烘炉曲线进行。烘炉过程中应做详细记录,并应测定和绘制实际烘炉曲线;若发现异常,应及时采取相应措施。★

P122管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道。(2)当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。(3)机房、泵房管道安装前,应详细检查设备本体进出口管径、标高、连接方法等

P124系统试验。室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。排水管道主立管及水平干管安装结束后均应作通球试验。

P128-P129供电干线及室内配电线路施工技术要求:(1)母线槽水平安装时,支架间距不应大于2m,每节母线槽应不少于1个支架,转弯处应增设支架加强,垂直过楼板时要选用弹簧支架。(2)不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。但电压为50V及以下的回路;同一台设备的电动机回路和无干扰要求的控制回路;照明花灯的所有回路;同类照明的几个回路可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根。★

P130.管内穿线施工技术要求(1)管内导线应采用绝缘导线,A、B、C相绝缘层颜色分别为黄、绿、红,保护接地线绝缘层为黄绿双色,中性线绝缘层为淡蓝色。(2)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ(3)同一交流回路的导线应穿同一根钢管内。导线在管内不应有接头,接头应设在接线盒(箱)内。塑料护套线直敷布线技术要求:塑料护套线在室内沿建筑物表面水平敷设高度距地面不应小于 2.5m;垂直敷设时距地面高度1.8m以下的部分应有保护。★

P131灯具安装技术要求:(1)灯具安装应牢固,采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。固定件的承载能力应与电气照明灯具的重量相匹配。(2)当吊灯灯具重量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定。(3)质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验,持续时间不得少于15min。P132-P133(1)接闪器的施工技术要求(2)防雷引下线的施工技术要求★

P132.(1)引下线可利用建筑物内的钢梁、钢柱、混凝土柱内钢筋、消防梯等金属构件作为自然引下线。(2)明敷的引下线采用热镀锌圆铜时,圆钢与圆钢的连接,可采用焊接或卡夹(接)器,明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接(3)明敷的专用引下线应分段固定,并应以最短路径敷设到接地体,敷设应平正顺直、无急弯。焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,螺栓固定应有防松零件(垫圈〉,焊接部分的防腐应完整。(4)引下线在地面以上应按设计要求设置测试点,通常不少于2个。测试点不应被外墙饰面遮蔽,且应有明显标识。(5)当利用结构钢筋做引下线时,钢筋与钢筋的连接,可采用土建施工的绑扎法或螺丝扣连接或熔焊连接.★★★

P133.垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢等。★

P134接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。接地干线与埋人地下的接地体连接必须焊接。

P136.表20314031通风与空调工程分部、分项工程划分表。

P137通风与空调工程施工程序。★

P138设备单机试运转安全保证措施要齐全、可靠,并有书面的安全技术交底。

P140-P141风管系统的安装要点1-7条。★★★

P141风管的检查与试验。风管系统安装后,必须进行严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验以主、干管为主,检验合格后方能交付下道工序。(掌握检查严密性的部位)

P143洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。其中洁净度等级Nl级至N5级的,按高压系统的风管制作要求;N6级至N9级的按中压系统的风管制作要求。★★

P141设备的质量检测重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目;进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、围护说明书等文件资料,还应提供原产地证明和商检证明。

P146.设备的质量检测重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目

P148建筑智能化分部(子分部)工程验收:(2)工程验收应具备条件:1)按经批准的工程技术文件要求施工完毕;2)完成调试及自检;3)分项工程质量验收合格;4)完成系统试运行;5)系统检测合格;6)完成技术培训。

P151防雷与接地设备安装:利用建筑物结构主筋作接地线时.与基础内主筋焊接,根据主筋直径大小确定焊接根数,但不得少于2根;引至接地端子的接地线应采用截面积不小于4m㎡的多股铜线。

P153火灾自动报警系统设备调试准备:系统线路应按国家标准要求检查对于错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于20MΩ等应采取相应的处理措施。对系统中的火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、消防联动控制器、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制中心图形显示装置、消防电动装置、防火卷帘控制器、区域显示器(火灾显示盘)、消防应急灯具控制装置、火灾警报装置等设备分别进行单机通电检查。火灾自动报警系统的设备调试:1)将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统按国家标准和设计的联动逻辑关系检查系统的各项功能。检查数量应全数检查,检查方法为观察检查。★

P157水灭火系统施工要求:自动喷水灭火系统的喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。消防给水管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。

P161局部消防验收:对于大型建设工程需要局部投人使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部建设工程消防验收。★★

P163液压电梯施工程序:清理底坑、土建条件验收交接—样板架安装、放线—导轨安装—千斤顶安装—液压配管—机房内配件安装—轿厢组装—井道内部件安装—调试验收—试运转。★

P166电梯整机验收的要求:当控制柜三相电源中任何一相断开或任何两相错接时,断相、错相保护装置功能。动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。限速器上的轿厢对重、平衡重下行标志必须与轿厢〈对重、平衡重〉的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。限速器必须与其型式试验证书相符。(4)安全钳、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验证书相符。★★

P169.有下列情形之一的机电工程项目,可以不进行招标:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。

P172编制投标文件的注意事项对招标文件的实质性要求做出响应。投标文件一般包括:投标函、投标报价、施工组织设计、商务和技术偏差表,对工期、质量、安全、环境保护的要求及对投标文件加盖印章和密封的要求。审查施工方案。施工方案是报价的基础和前提,也是招标人评标时考虑的重要因素之一,因此,在制定施工方案时,应在技术、工期、质量、安全保证、环境保护等方面有创新,利于降低施工成本,对招标人有吸引力。★★★

P177工程分包的履行与管理:总承包方对分包方及分包工程施工,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、环保、进度、工程款支付等进行全过程的管理。★★

P183施工组织设计基本内容:施工组织设计基本内容包括:工程概况、编制依据、施工部署;主要施工方法、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工现场平面图;主要施工管理计划(如进度、质量、安全、环境、成本及其他管理计划〉等。施工组织设计编制审批施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批。施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批。★

P183安全专项施工方案编制要求;安全专项施工方案审核要求。★★★

P186施工方案实施:工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底;交底内容包括工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护措施等。★★

P189特种作业人员要求:机电安装企业有焊工、起重工、电工、场内运输工(叉车工)、架子工等。

P190无损检测人员的要求:I级人员可进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料。II级人员可编制一般的无损检测程序,并按检测工艺独立进行检测操作,评定检测结果,签发。III级人员可根据标准编制无损检测工艺,审核或签发检测报告,解释检测结果,仲裁II级人员对检测结论的技术争议。★★

P193进入现场的施工机械应进行安装验收,保持性能、状态完好,做到资料齐全、准确。需在现场组装的大型机具,使用前要组织验收,以验证组装质量和安全性能,合格后启用。属于特种设备的应履行报检程序。施工机具的使用应贯彻“人机固定”原则,实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。★

P197施工组织设计交底:工程开工前,施工组织设计的编制人员应向施工人员做施工组织设计交底,以做好施工准备工作。施工组织设计交底的内容包括:工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等。★

P198.1.单项工程与单位工程施工技术交底由项目经理主持;2.交底技术文件由工程技术部门组织编制,质量、安全等交底内容由相关职能部门编制并汇人交底技术文件中,项目总工程师审核签发。

P200设计变更分为重大设计变更和一般设计变更:重大设计变更按有关规定办理审批手续

P201.承包商提出变更申请→监理工程师或总监理工程师审核→建设单位工程师审核→建设单位项目经理(总经理)→设计单位出具设计图纸(变更说明)→建设单位→监理工程师→承包商

P202.施工技术资料内容。包括施工组织设计、施工方案及专项施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计交底记录、设计变更文件、工程洽商记录、技术联系(通知单)等。★★★

P205竣工图的审核要求:(1)竣工图内容应与施工图设计、设计变更、治商、材料变更、施工及质检记录相符合。(2)竣工图按单位工程、装置或专业编制,并配有详细编制说明和目录。

P211在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接协调关系时,应考虑以下因素:保证工作重点、兼顾一般,优先安排工程量大的工艺生产主线。满足连续均衡施工要求,使资源得到充分的利用,提高生产率和经济效益。留出一些后备工程,以便在施工过程中作为平衡调剂使用。考虑各种不利条件的限制和影响,为缓解或消除不利影响做准备。考虑业主的配合及当地政府有关部门的影响等。★

P212.1.施工作业进度计划是对单位工程施工进度计划目标分解后的进度计划,应根据单位工程施工进度计划编制施工作业进度计划。2.作业进度计划可按分项工程或工序为单元进行编制,编制前应对施工现场条件、作业面现状、人力资源配备、物资供应状况等做充分了解。★★

P213.1.作业进度计划:交底的内容包括计划目标和执行计划的相关条件,以及计划执行中可能遇见的问题与解决办法,同时对技术措施、质量要求、安全作业等事项提出要求。

P214.影响施工计划进度的因素1.工程资金不落实2.施工图纸提供不及时3.气候及周围环境的不利因素4.供应商违约5.设备、材料价格上涨6.四新技术的应用7.施工单位管理能力★★

P216组织措施;合同措施。★

P222机电安装工程项目施工过程的质量控制:事前控制1)严格控制图纸会审及技术交底的质量、施工组织设计交底的质量、分项工程技术交底的质量。事中控制1)分项、分部工程质量验收或评定的控制2)设计变更、图纸修改、工程洽商等施工变更的审查控制。事后控制。

P224质量预控:施工准备预控、施工生产要素预控。质量预控方案★★

P226机电专业之间的配合:空调风管、水管、给水排水专业、电气专业及建筑智能等机电专业之间的管道、桥架、电缆等是否产生干涉。机电专业管道的交接部位是否连接到位。例如,空调水系统补水管道是否连接到位,空调机房是否设置了冷凝水的排水管道等。★★★

消防系统的联动调试工作,包括消防给水系统调试、火灾报警系统联动调试、防排烟系统的联动调试等内容。★

P229.质量事故处理程序:事故报告/现场保护/事故调查/撰写质量事故调查报告/事故处理报告。事故报告应包括下列内容:(1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称;(2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;(3)事故的初步原因;(3)事故发生后采取的措施及事故控制情况;(5)事故报

告单位、联系人及联系方式;(6)其他应当报告的情况。

P232.【案例20320070-1】问题2掌握,能应用

P233.【案例20320070-2】问题1/2理解/应用

P237专项施工方案实施前,编制人员或项目技术负责人应向施工现场管理人员进行交底。施工现场管理人员应向作业人员进行安全交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员签字确认。班组长要认真落实安全技术交底,每天要对工人进行施工要求、作业环境的安全交底。安全技术交底可以分为:施工工种安全技术交底,分项、分部工程施工安全技术交底,采用新技术、新设备、新材料、新工艺施工的安全技术交底。★★

P239施工安全技术措施原则★★★

P243.严格项目施工现场动火管理制度办理"动火证"后方可进行焊割作业。

P249.【案例20320080-2】理解/会应用;P250.【案例20320080-3】问题3

P254与建设单位的沟通与协调、与监理单位的沟通与协调、与设计单位的沟通与协调、与设备材料供货单位的沟通与协调、与土建单位的沟通与协调。★★★

P256.2.劳务分承包单位:协调管理范围:劳务分包承担:作业质量、作业安全;总包承担:其他施工活动;协调管理原则分包向总包负责;分包不对外;协调管理重点作业计划的安排、作业面的调整、施工物资的供给、质量管理制度和安全管理制度的执行、劳务费用的支付、分项工程的验收及其资料的形成和生活设施的安排

P261评价框架体系:评价阶段、评价要素、评价指标、评价等级、评价频次、单位工程绿色施工等级及判定标准。

P263临时用电有方案和管理制度,临时用电由持证电工专人管理,电工个人防护整齐

P272-273.施工项目现场管理机构应对项目成本进行全面、全过程的控制,控制一般包括以下几个阶段:1.投标阶段2.施工准备阶段3.施工阶段4.竣工验收阶段5.工程保修阶段★★

P275施工成本偏差控制施工成本偏差有两种:一是实际偏差;二是计划偏差。实际偏差:计划成本-实际成本;计划偏差:预算成本-计划成本。★

P282试运行责任分工及参加单位:单机试运行责任分工及参加单位、联动试运行责任分工及参加单位。★

P285.试运行方案由施工项目总工程师组织编制,经施工企业总工程师审定,报建设单位或监理单位批准后实施。

P304按建设项目达到竣工验收条件的验收方式划分项目中间验收;单项工程竣工验收;全部工程竣工验收。

P309.【案例20320120-2】掌握,能应用

P311保修的责任范围:质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的,施工单位负责修理并承担修理费用。质量问题是由双方的责任造成的,应协商解决,商定各自的经济责任,由施工单位负责修理。质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位协助修理。质量问题发生是因建设单位(用户〉责任,修理费用或者重建费用由建设单位负担。涉外工程的修理按合同规定执行,经济责任按以上原则处理。★

建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。供热和供冷系统为2个供暖期或供冷期。其他项目的保修期由发包方与承包方约定。★

P313工程回访的方式:季节性回访、技术性回放访。

P317强制检定:社会公用计量标准器具;部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的计量器具。★★

P320.1.施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具 2.列人国家强制检定目录的工作计量器具。例如,电能表、接地电阻测量仪、声级计等。★

P320.计量检测设备应有明显的“合格”、“禁用”、“封存”等标志标明计量器具所处的状态。(1)合格:为周检或一次性检定能满足质量检测、检验和试验要求的精度。(2)禁用:经检定不合格或使用中严重损坏、缺损的。(3)封存:根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的。重新启用时,要经检定合格后方能使用。★★★

P325.如果工程项目地处偏僻,虽用电申请已受理,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意,同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。★★

P326临时用电施工组织设计的编制:临时用电应编制临时用电施工组织设计,或编制安全用电技术措施和电气防火措施。临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经主管部门批准后实施。★★

P327临时用电的检查验收:临时用电工程必须由持证电工施工。临时用电工程应定期检査。施工现场每月一次,基层公司每季一次。★★

P329.临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统,采用TN-S接零保护系统,采用二级漏电保护系统。(2)在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线PE连接。(3)当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接

零保护必须与原系统一致。★

P331锅炉的范围包括锅炉本体、锅炉范围内管道、锅炉安全附件和仪表、锅炉辅助设备及系统。★★

P332压力容器的范围包括压力容器本体、安全附件及仪表。★★

P333.起重机械分类起重机械按《特种设备目录》分为桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、流动式起重机、门座式起重机、升降机类、缆索式起重机、桅杆式起重机、机械式停车设备九个类别★★

P344单位(子单位)工程质量验收合格规定:单位〔子单位〉工程所含分料应完整。主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。观感质量验收应符合要求。

P335.特种设备竣工移交的安全技术档案应当至少包括以下内容:1)特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件,以及安装技术文件和资料。★

P336.压力管道安装:跨省:告知国家质检总局;跨市:省级;其他:市级

P340.(1)分项工程的检验项目分为主控项目和一般项目(3)分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师★★★

P342.检验批和分项工程是建筑工程项目质量的基础,施工单位自检合格后,提交监理工程师或建设单位项目技术负责人组织进行验收。分部(子分部)工程质量验收由施工单位项目负责人组织检验评定合格后,向监理单位或建设单位项目负责人提出分部(子分部)工程验收的报告。★★

P3441.分部(子分部)工程质量验收合格规定(1)分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。(2)质量控制资料应完整。(3)设备安装工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检测结果应符合相应规定。(4)观感质量验收应符合要求。例如,给水管道的通水试验记录,暖气管道、散热器压力试验记录,照明动力全负荷试验记录等。观感质量验收难以定量,只能以观察、触摸或简单量测的方式进行,并由个人的主观印象判断,检查结果并不给出"合格"或"不合格"的结论.★

P348各类的签章文件一般包含的文件:施工组织管理文件、合同管理文件、施工进度管理文件、质量管理文件、安全管理文件、现场环保文明施工管理文件、成本费用管理文件。(每类文件包含的内容也要读一下会区分选择)★★

二建机电实务整理重点

二建机电实务整理重点..

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

1、工程测量 工程测量的的原理有水准测量原理(高差法和仪高法是广发应用的)和基准线测量原理(水平角测量和竖直角测量) 根据设备基础附近水准点,水准仪测出的标志具体数据。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。 工程测量安装程序:建立测量控制网——设置纵横中心线——设置标高基准点——设置沉降观测点——安装过程测量控制——实测记录 光学经纬仪是测量纵横及垂直度 全站仪是通过红外线测量水平距离 长距离输电线测量:用钢尺测距是,丈量长度不宜大于80m,不宜小于20m;一段架空送电线路,其测量长度不宜超过400m;大跨越的间距通常采用电磁波测距法和解析法测量。 2、工程材料 机电工程常用材料有金属材料、非金属材料和电工线材 工程构件用钢主要有三类:①碳素结构钢分为4个级别,其钢号对应为Ql95、Q215、Q235和Q275,其中Q代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成形和焊接,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。②低合金结构钢、根据屈服强度划分:其共有5个强度等级,分别是Q295、Q345、Q390、Q420和Q460;主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。③特殊性能低合金高强度钢。1.耐候钢:加入少量的合金元素,具有良好的焊接性能。 (四)非金属风管(不应低于GB8624难燃B1级) ——酚醛复合风管:适用于低、中压空调系统及潮湿环境; 不适用于高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统。 ——聚氨酯复合风管:适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境; 不适用于酸碱性环境和防排烟系统。 ——玻璃纤维复合风管 适用于中压以下的空调系统;【通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500

二建机电实务真题及答案

2013二建机电实务真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。) 1、安装标高基准点一般设置在设备基础的(D). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近 2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是(C) A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯乙烯管 3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为(C)A.106.48t B.108.90t C.112.53t D.122.76t 4、下列钢材中,需进行焊接性试验是(B) A.国内小钢厂生产的20#钢材 B.国内大型钢厂新开发的钢材 C.国外进口的16Mn钢材 D.国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材 5、安装在易受震动场所的雨水管道使用(A) A.钢管 B.铸铁管 C.塑料管 D.波纹管 6、室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是(C) A.导线并头 B.绝缘测试 C.送电前检查 D.灯管安装 7、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是(B) A.测漏法检测 B.漏风量检测 C.漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检 D.漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试 8、空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成(C)电信号A.0--10mA B.0--20mA C.0--10VAC D.0--10VDC 9、下列设备中,属于气体灭火系统是(A). A.贮存容器 B.发生装置 C.比例混合器 D.过滤器 10、在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择(A)。

2019年二建真题解析《机电实务》

2019年二建真题解析《机电实务》 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 1.【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 2.【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020机电工程常用工程设备

3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 3.【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐 标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010机电工程测量技术 4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 4.【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求 (1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置。 (2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。(3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。

二级建造师机电工程管理与实务知识点总结

二级建造师机电工程管理及实务 知识点总结 机电工程测量 1.机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控 制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量 2.水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法 5.基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖 直角测量 6.返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数及距离之比表 示 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以 及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量 14.高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用 方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点 16.高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安 装过程中对设备安装标高的控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设 备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之

二建机电案例分析题

背景:某新建坑口电厂一期安装工程,装机容量为2×30MW的汽轮发电机组,采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉,锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理,所有排放废水车间处理再循环使用。工程由A施工单位承包,其中:2×30MW汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。合同签定后初步设计随即开始,与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织设计。锅炉主吊机械为DBQ1500塔吊。汽机间的设备用60t行车吊装。安装质量要求高,焊接要进行工艺评定。建立安全管理体系,根据分析现场的危险源,制定相应安全措施。各专业制定了施工方案。 问题: 1、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么? 答:建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥,因为初步设计刚刚开始,施工组织设计编制的依据还不全。施工组织设计编制的依据是:工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。 2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案? 答:B施工单位应编制单位工程施工组织设计,其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。 3、施工总平面布置应考虑的主要容有哪些? 答:十二项容:已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界;施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等;施工期间厂区和施工区的竖向布置及防洪排涝设施位置、标高;厂区测量控制网基点的位置、坐标;必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰;技术经济指标。

二建机电实务复习重点讲义

2011年二级建造师《机电工程》复习重点1 P1 1.高差发——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差通过 计算得到待定点的高程的方法。2.仪高发——采用水准仪和水准尺只需计算一次水准仪的高程就可以简便地测算几个 前试点的高程。P2 5三角测量的网锁布设应符合下列要求●各等级的首级控制网宜布设为近似等边三角的网锁其三 角形的内角不应小于30°当受地形限制时个别角可放宽但 应不小于25°。●加密的控制网可采用插网、线形网或插点等形式各等级的插点宜采用坚强图型设计一、二级小角的布设可采用线形锁线形锁的布设宜近于直伸。P3 2高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。3高程控制测量等级划分依次为二、三、四、五等。各等级视需要均可作为测区的首级高程测量。1水准测量法 2设备安装过程中测量时应注意最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时可以增设水准点但其观测精度应提高。P4 2.安装标高基准点的测设标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种一种是简单的标高基准点另一种是预埋标高基准点。P6 归纳工程构件用钢类型主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。P8 2.BX、BV型 3.RV型 1.VLV、VV型电

力电缆 2.VLV22、VV22型电缆 3.VLV32、VV32型电缆 机电工程常用材料的种类有金属型电力电缆YJV、4.YFLV.材料、非金属材料和电工线材等。2011年二级建造师《机电工程》复习重点2 P9 2按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种其中冷轧板是有薄板。电站锅炉中的气泡就是用钢板10100多毫米厚焊制成的圆筒形容器。其中中、低锅炉的气包材料常为专用的锅炉碳素钢高压锅炉的气包材料常用 低合金钢制造。P11 建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。P12 3.进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。P13 3.在起重工程中作用缆风绳的安全系数不小于3.5用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5用作吊索的安全系数一般不小于8如果用于载人则安全系数不小于1012. 3.旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接利 用起重机设备或构件铰链旋转到达直立。其中人字桅杆板立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构液 压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的 场合如地下室、核反应堆中无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆板立旋转法”的一种扩展应用适用于场地特别狭窄无

二建机电实务案例题

2案例并进入,:司承建一滨海电厂地输煤系统改扩建工程,按合同要求内容已全部完工该公司邀请业主代表和监理工,试运转地尾声,为了下一步顺利进行竣工验收地检查工作电动机转子电阻器有白色烟雾,程师共同参加关键设备地试运转,港口卸煤机桥臂起板时施工单位与业主双方对其发生原因是施工质量或产品质量发生争执;验收前自检,冒出最终业主和监理同意启,时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足,经查明原因得到妥善处理. 动竣工验收程序问题:卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾地原因,其查明途径是什么?(1)建设单位接受施工单位竣工验收申请报告(2)验收前自检发现不合格应怎样处理?(3)竣工验收合格后,建设单位尚需要做什么工作?后应怎样展开工作?(4). 不须作任何处理,施工时仅检查绝缘和接线,正确答案:(1)电阻器是电动机地成套产品通过查阅竣工验收依据文件之一设备技术,因此,施工单位有把握认为不是施工质量所致是由于防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一,说明书便很快查明原因. 问题迎刃而解途径正确,层薄膜状地蜡,初期使用会因电阻器发热而产生白色烟雾.应在检查中作,,是施工地失误和缺陷(2)皮带张紧轮配重不足,会使皮带运输不稳或跑偏. 在复验时列为重点部位并指定专人负责、定期整改、补足配重块,好记录,要组织设计、施工、监理、使用和其,(3)建设单位收到施工单位提交地竣工验收报告后在工程符合国家有关规定、满足设计要求、满

足功能,他相关单位进行初验或直接验收并完成各方地会应准予验收,和使用要求、有必要地文件资料、竣工图表齐全地情况下,施工单位正式提交报告前应征得建设单位口头同意可接受竣有两点要加以说明,签手续.其次参加大型工程竣工验收地其他相关单位包括工程立项评审参加地部门工验收申请,日内到县级以上人民政府建设行政主建设单位在工程竣工验收合格后地15或单位. (4). 管部门或其他有关部门备案:案例3设备由建设单位有两条同样地工艺生产线,司承建一规模较大地中成药制药厂,现场检验,台备用地因途中运输不慎,内衬玻璃涂层被损台淬取罐中地采购供应,其中6l个月才能进场,要在完工后3该公司向建后退回制造厂返工重做,但由于制造工艺复杂,设单位提出甩项办理竣工验收,同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接,使之处于良好地备用状态,可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置,以减少经济损失,建设单位同意办理竣工验收. 问题:(1)建设单位同意竣工验收地理由是什么?(2)该工程竣工验收地基本程序有什么特点?(3)施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐地安装实录?(4)请分析业主同意竣工验收地潜在原因. 正确答案:(1)该公司已履行合同约定地全部内容,造成甩项现象是建设单位采购地设备运输途中受损,责任不在施工方.况且该设备是备用地,不影响已建成地生产线能满足建成投入使用地要求,仅是3个月地生产风险略大一点,况且早日投产于早日回收投资有利,建设单位权衡之后,利大于弊,同意验收.

二级建造师机电工程重点、要点汇总

二级建造师《机电工程》重点、要点汇总(2016免费版) 第一部分 2H312051 掌握通风与空调工程安装技术的施工程序 一、通风与空调系统的差别 (一) 通风系统的类别 通风系统按其作用范围分为局部通风和全面通风;按工作动力分为自然通风和机械通风;按介质传输方向分送(或进)风和排风;按功能、性质可分为一般(换气)通风、工业通风、事故通风、消防通风和人防通风等。 (二) 空调系统的类别 1. 按空调系统的用途可分为舒适性空调系统、工艺性空调系统; 2. 按负担热、温负荷介质分类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统及冷剂系统; 3. 按系统使用空气来源可分为直流式系统、封闭式系统、回风式系统; 4. 按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统、半集中式空调系统及分散式空调系统; 二、通风与空调工程施工的主要内容 通风与空调工程为一个分部工程, 共含7个子分部工程:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。 1.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试与试运行等。 2.竣工验收阶段:竣工图绘制、各种记录和文件的整理、系统验收及系统移交等。 3.服务阶段:系统的综合效能测定与调试、系统的保修等。 三、通风与空调工程施工程序 施工准备(技术、人力、机具、材料和设备)→风管、部件法兰加工→风管、部件 法兰组装→中间检验、进场验收→通风空调设备安装→通风空调设备水系统安装→风管

支吊架制作安装→主风管安装→支风管安装→通风空调设备单机试运转及调试→系统无生产负荷下的联合试运转与调试→系统验收→资料整理→竣工验收→综合效能测定与调整。 四、通风与空调工程风管系统的施工技术要点 1.分类 风管系统按其系统工作压力(P)可划分为: 低压系统(P≤500Pa)、 中压系统(500 高压系统(P>1500Pa) 风管系统制作的一般要求 2. 制作风管用的材料和制作的相关注意事项 金属板材:包括普通薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板、铝板等; 非金属板材:包括酚醛铝箔复合板、聚氨酯铝箔复合板、玻璃纤维复合板、无机玻璃复合板、硬聚氯乙烯板等。 风管所使用的板材及规格应符合设计及质量验收规范的要求: 排烟系统风管板厚若无要求,可按高压系统风管板厚选者。 非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。 防排烟系统风管的耐火应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 风管的加工制作通常采用现场连接方法主要采用咬接与焊接: 咬口连接形式有单咬口、立咬口、联合角形咬口、按扣式咬口、转角咬口,各种咬口连接的咬缝,应达到缝线顺直、平整、严密和结构连接的强度要求。 风管支、吊架所采用的型钢的切断及其螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。 3.风管系统的安装要点 风管组对连接的长度,应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定。风管安装的程序

2019年二建《机电》真题及答案(全)

2019年二级建造师机电工程真题参考答案(全) (仅供参考) 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【参考答案】C P4 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【参考答案】B P14 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是() A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【参考答案】D P17 4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是() A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【参考答案】C P102 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是() A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【参考答案】B P109 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件

【参考答案】C P148 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。 A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 【参考答案】C P155 8.关于电梯整机验收要求的说法,错误的是()。 A.电梯的动力电路必须有过载保护装置 B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障 C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【参考答案】D P166 9.下列工程变更中,不属于重大设计变更的是()。 A.工艺方案变化 B.增加单项工程 C.扩大设计规模 D.满足用户需求 【参考答案】D P200 10.下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是()。 A.拖欠工程进度款 B.规范标准的修订 C.现场的管控能力 D.新施工技术交底 【参考答案】B P214 11.工程质量事故发生后,施工现场有关人员可直接向主管部门报告,报告内容中不包括的是()。 A.事故发生的原因和事故性质 B.事故报告单位、联系人及联系方式 C.事故发生的简要经过,伤亡人数和初步估计的直接经济损失 D.事故发生的时间,地点,工程项目名称,工程各参建单位名称 【参考答案】A P229 12.储罐内防腐蚀涂装作业中,不存在的危险源是()。 A.室息 B.中毒 C.触电 D.溜滑 【参考答案】C P240

二建机电实务考试真题及答案解析

二建机电实务考试真题 及答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、单项选择题(共 20 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010 机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020 机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010 机电工程测量技术

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求品的位置。 (1)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (2)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060 自动化仪表工程安装技术5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温 层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。

2020年二建-机电实务-密训刷题8

2020年二级建造师 机电工程管理与实务 刷题提分(八) 【案例分析】 背景资料: 建设单位通过招标与施工单位签署了某工业项目的施工合同,主要工作内容包含设备基础、钢架基础、设备钢架制作安装、工艺设备、工艺管道,电气和仪表设备安装等。开工前施工单位按照合同约定向建设单位提交了施工进度计划(如下图)。 施工单位在组织土方开挖、余土外运时,开挖现场,厂外临时堆土及运输道路上经常是尘土飞扬,运送土方的汽车也存在漏土现象。 在使用250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时,250t履带吊的车身突然发生倾斜,起重指挥人员立即停止了吊装作业,经检查发现履带吊的右侧履带前部的地面出现了下陷,施工单位立即组织人员进行了妥善处理。 在蒸汽主管道上安装流量取源部件时,施工单位发现图纸所示的安装位置的直管段长度不符合设计要求,立即通知了建设单位。建设单位通过设计变更修改了流量取源部件的安装位置,使该部件的安装工作顺利进行。 问题: 1.用节点代号表示施工进度计划的关键线路,该施工进度计划的总工期为多少? 2.在土方开挖施工过程中,需要采取哪些环境保护措施? 3.250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时,吊车的工作位置地面有哪些要求? 4.安装流量取源部件的管道直管段应符合哪些要求? 【参考答案】 1.关键线路为:①→⑤→⑥→⑩→?→?; 总工期191d。 2.在土方开挖施工过程中,需要采取的环境保护措施有: (1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等,不应污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆,必须采取措施封闭严密。施工现场出口应设置洗车设施,保证开出现场车辆的清洁。 (2)土方作业阶段,采取洒水、覆盖等措施,达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场区外。 (3)对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放。

二建机电(模拟题)

综合测试题(一) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项申,只有1个最符合题意) 1. 测量跨距为75m ,且中间无障碍物时宜采用()进行测量。 A. 平行基线法 B. 解析法 c. 十字线法 D. 钢尺 2. 锅炉省煤器使用的管子一般采用()。 A. 无缝钢管 B. 螺旋缝钢管 c. 焊接钢管 D.PVC 管 3. 滑车组穿绕跑绳的方法通常根据滑车的轮数确定,当滑车的轮数超过5 个时,跑绳宜采用的穿绕方法是()。 A.)I 阪穿 c. 双抽头穿 B. 花穿 D. 大花穿 4. 不同焊接方法的焊接工艺参数的种类各不相同,以下焊接工艺参数中,不属于埋弧自动焊主要参数的是()。 A. 焊条牌号 c. 焊接速度 B. 焊接电流 D. 焊件的坡口形式 5. 高层建筑中直径为50mm 的给水镀钵钢管应采用()。 A. 焊接连接 B. 法兰连接 c. 蝶、纹连接 D. 卡套连接 6. 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过( )。 A.lOA C. 25A B.16A D. 32A 7. 风管系统的严密性检验应按不同压力等级和不同()分别进行,符合《通风与 空调工程施工质量验收规范》的要求。 A. 制作工艺 B. 材质 喝” c. 安装工艺D. 用途 8. 公共照明监控系统功能检测的主要参数是( )。 A. 照度

9. 滑动轴承装配时,应重点检查滑动轴承的()。 A. 材质 B.侧间隙、顶间隙 c. 承压角D. 轴肩间隙 10. 导线连接正确的是( A. 其接触电阻不应超过同长度导线电阻的1. 2倍 B. 导线连接处机械强度不应低于导线强度的70% c. 在任一档距内的每条导线,只能有两个接头 D. 不同金属、不同截面的导线,只能在杆上跳线处连接 11. 关于不锈钢阀门的试压,说法正确的是()。 A. 阀门宜用海水试压 B. 阀门的壳体强度试验压力为阅门在20 ℃时最大允许工作压力的1. 6 倍 c. 元特殊规定时试验介质温度不得低于0 ℃ D. 阀门的密封性试验压力为阀门在20 ℃时最大允许工作压力的1.1倍 12. 整装汽轮机安装的施工重点及难点是( )。 A. 汽轮机吊装 B. 汽轮机找正、找平 c. 汽轮机与被驱动机械联轴节的对中找正及调整安装 D. 汽轮机附属设备安装 13. 下列关于压力容器焊接试件要求的说法中,错误的是( )。 A. 现场焊接的压力容器试件应采用与施焊容器相同的条件和工艺在制造厂焊接 B. 试件应由该压力容器的施焊焊工进行焊接 c. 试件检测不合格,允许返修或避开缺陷部位截取试样 D. 焊件试板应同炉、同工艺随容器一起进行热处理 14. 在仪表团路试验后才能进行的工作是()。 A. 取源部件安装 B. 仪表单体校验 c. 系统试验 D. 仪表电缆敷设 喝? 15. 防腐蚀涂层采用喷涂法,除了使用溶剂性涂料时会造成环境的污染外,相对于刷涂和淋涂方法还存在的缺点是()。 A. 材料损耗大 , ,.· B. 覆盖不完整 c. 涂膜厚度不均匀二. 1.1 D. 劳动强度大 16. 耐火浇注料施工程序中,膨胀缝填充的紧前工序是()。 A. 模板拆除·1 , .. , ?. B. 浇注料振捣 c. 浇注料浇注't' I ; .( t D. 成品养护 17. 工程交付验收不包括()竣工验收。 A. 分部工程' ·, B. 单位工程 c. 单项工程」”’i D. 整体工程 18. 架空电力线路保护区在电压35 ~llOkV时,导线的边线延伸距离是()m。

16二建机电实务一页纸(案例篇)讲解

16二建必过班机电实务一页纸(案例篇) (前部分33题) 1、流动式起重机的选用步骤? (1)根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量)、就位高度、位置和已确定的吊车使用情况,初步吊车的占位位置。 (2)根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车占位位置,查吊车作业范围曲线图,初定吊车臂杆长度。 (3)根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长,查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量。若额定起重量大于设备的吊装重量,选择合格,否 则重选。 (4)计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离,若符合规范要求,选择合格,否则重选。 (5)按上述步骤进行优化,最终确定吊车臂长、工作半径等参数。 2、焊接工艺评定的目的? (1)评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范要求的焊接接头。 (2)验证施焊单位拟定的焊接工艺指导书书是否正确。 (3)为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术支持。 3、焊接中检验内容里面焊接工艺? 焊接中是否执行了焊接工艺要求,包括焊机方法、焊接材料、焊接规范电流、电压、线能量)、焊接顺序、焊接变形及温度控制。 4、影响设备安装精度的因素? (1)设备基础主要是强度和沉降 (2)垫铁预埋主要是承载面积和接触情况 (3)设备灌浆主要是强度和密实度 (4)地脚螺栓主要是紧固力和垂直度 (5)测量误差主要是仪器精度、基准精度 (6)设备制造只要是加工精度和装配精度 (7)环境因素主要是基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所 (8)操作误差主要是技术水平和责任心 5、交接实验注意事项? (1)在高压试验设备和高电压引线周围,均应装设遮挡栏并悬挂警示牌 (2)进行高压试验时,操作人员余高压回路应具有足够的安全距离。电压等级6-10kv,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m (3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测设备多次放点,放点时间至少1min (4)断路器的交流耐压试验,应在分、合闸状态下分别进行 (5)成套设备进行耐压试验时,宜将链接在一起的各种设备分离开来单独进行 (6)做直流耐压试验时,试验电压应按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留时间至少1min,并记录泄漏电流 6、对从事工业管道工程施工单位的基本要求 (1)施工单位应取得相应的施工资质,并在资质许可范围内从事相应的管道施工

2019二建机电经典案例题10道

案例一 背景资料 某机电施工单位承接一项炼油厂的塔体群安装工程,工程内容包括:各类塔体就位、各类管道、自动控制和绝热工程等。其中最高塔体为42m;最重塔体为102t 。合同工期为三个月,合同约定:如果合同工期违约每一天应罚10000 元,如每提前一天奖励5000 元。 该项目部对承建工程内容进行分析,认为工程重点应是各类塔体吊装就位,为此制定了两套塔体吊装方案。第一套方案采用桅杆式起重机吊装,经测算施工时间需要50 天,劳动力日平均30 人,预算日平均工资50 元,机械台班费需20 万元,其他费用25000 元,另外需要新购置钢丝绳和索具费用30000 元;第二套方案采用两台100t 汽车式起 重机抬吊,但需要市场租赁,其租赁费10000 元/(日·台) ,经测算现场共需16 天,而人工费可降低70%,其他费用可降低30%。 该项目部注重项目成本各阶段的控制,重点突出、吊装方案选取得当,因此该工程项目提前8 天完成全部施工任务。 【问题】 1.项目部对该工程应编制哪些类型的施工组织设计? 2.简述塔器设备的安装程序。 3.该项目部应选用哪种塔体吊装就位方案为宜? 4.试述选用方案中的起重机在使用时,应考虑哪些问题? 【参考答案】 1.本工程项目的机电安装工程应编制单位工程施工组织设计和专业技术施工方案, 即:塔体群吊装施工方案。 2.塔器设备安装程序如下: 吊装就位→找平找正→灌浆抹面→内件安装→防腐保温→检查封闭 3.两种方案经济分析计算: 第一套方案测算成本=50×30×50+ 200000+ 25000+30000=330000 元 第二套方案测算成本=50 × 30 × 50 × (1 —70%)+ 10000 × 2 × 16+25000 × (1-30%)=360000 元 定量比较:第二套方案成本要高于第一套方案成本30000 元定性分析:本工程工期为三个月,合同约定奖与罚关系,如采用第一套方案会影响后续工序施工,加大人力资源投入,可能因工期延期而罚款;如采用第二套方案,吊装工期大大缩短,工人劳动强度减小,所以技术效率高,机械化施工程度好,后续工序施工比较宽松,可将工期提前完成。 结论:该项目部宜选定第二套方案。结果工期提前8d 完成,获得4 万元奖励。4. 选用的是两台起重吊、抬吊、计算载荷时要考虑不均衡载荷和动载荷的影响,而 且对吊车站位处的地基要求主要进行处理和试验 案例二 背景资料 某机电工程公司承接了电厂制氢系统机电安装工程,其范围包括:设备安装,主要有

二建机电实务重点总结

二建机电实务重点总结 一 1、通风空调工程系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。 2、架空线路的施工程序包括:挖电杆坑和拉线坑、电杆组合、导线架设、拉线安装。 3、制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括:受力分析与计算、机具选择、被吊设备(构件)校核。 4、电气工程交接试验内容包括:整定保护值;绝缘强度检测;控制系统模拟动作;测量与智能化工程的接口通道。 5、锅炉炉墙砌筑前,应有工序交接证明书,其内容包括:炉子中心线和控制标高的测量记录;炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录;上道工序成果的保护要求。 6、机电工程大、中、小型工程规模标准的指标,针对不同的工程项目特点,具体设置的界定指标有:工程造价、工程量、投资额、年产量等。 7、工程测量的程序:建立测量控制网—设置纵横中心线---设置标高基准点---设置沉降观测点---安装过程测量控制---实测记录等。 8、设备基础施工的测量步骤:(1)设置大型设备内控制网;(2)进行基础定位, 绘制大型设备中心线测设图;(3)进行基础开挖与基础底层放线;(4)进行设备基础上层放线。 9、例如:简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。 10、钢材分类:(1)碳素结构钢:Q195,Q215,Q235,Q275,具有良好的塑性和 韧性,易于成形和焊接;(2)低合金结构钢:Q295,Q345,Q390,Q420,Q460,主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造;(3)特殊性能低合金高强度钢:包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及

二建机电实务案例题

案例2:司承建一滨海电厂地输煤系统改扩建工程,按合同要求内容已全部完工,并进入试运转地尾声,为了下一步顺利进行竣工验收地检查工作,该公司邀请业主代表和监理工程师共同参加关键设备地试运转,港口卸煤机桥臂起板时,电动机转子电阻器有白色烟雾冒出,施工单位与业主双方对其发生原因是施工质量或产品质量发生争执;验收前自检时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足,经查明原因得到妥善处理,最终业主和监理同意启动竣工验收程序. 问题:(1)卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾地原因,其查明途径是什么? (2)验收前自检发现不合格应怎样处理? (3)建设单位接受施工单位竣工验收申请报告后应怎样展开工作? (4)竣工验收合格后,建设单位尚需要做什么工作? 正确答案: (1)电阻器是电动机地成套产品,施工时仅检查绝缘和接线,不须作任何处理. 因此,施工单位有把握认为不是施工质量所致,通过查阅竣工验收依据文件之一设备技术说明书便很快查明原因,是由于防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一层薄膜状地蜡,初期使用会因电阻器发热而产生白色烟雾.途径正确,问题迎刃而解. (2)皮带张紧轮配重不足,会使皮带运输不稳或跑偏,是施工地失误和缺陷,应在检查中作好记录,并指定专人负责、定期整改、补足配重块,在复验时列为重点部位. (3)建设单位收到施工单位提交地竣工验收报告后,要组织设计、施工、监理、使用和其他相关单位进行初验或直接验收,在工程符合国家有关规定、满足设计要求、满足功能和使用要求、有必要地文件资料、竣工图表齐全地情况下,应准予验收,并完成各方地会签手续.有两点要加以说明,施工单位正式提交报告前应征得建设单位口头同意可接受竣工验收申请,其次参加大型工程竣工验收地其他相关单位包括工程立项评审参加地部门或单位. (4)建设单位在工程竣工验收合格后地15日内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案. 案例3:司承建一规模较大地中成药制药厂,有两条同样地工艺生产线,设备由建设单位采购供应,其中6台淬取罐中地l台备用地因途中运输不慎,内衬玻璃涂层被损,现场检验后退回制造厂返工重做,但由于制造工艺复杂,要在完工后3个月才能进场,该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收,同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接,使之处于良好地备用状态,可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置,以减少经济损失,建设单位同意办理竣工验收. 问题:(1)建设单位同意竣工验收地理由是什么? (2)该工程竣工验收地基本程序有什么特点? (3)施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐地安装实录? (4)请分析业主同意竣工验收地潜在原因. 正确答案: (1)该公司已履行合同约定地全部内容,造成甩项现象是建设单位采购地设备运输途中受损,责任不在施工方.况且该设备是备用地,不影响已建成地生产线能满足建成投入使用地要求,仅是3个月地生产风险略大一点,况且早日投产于早日回收投资有利,建设单位权衡之后,利大于弊,同意验收. (2)该工程规模较大,由两条工艺生产线组成,所以竣工验收分两步走,即应先初验,合格后再进行全部工程地正式竣工验收.(3)竣工图应如实反映竣工时地实际情况,所以不能描述备用罐地安装预期状况,要在以后施工完毕后给予补充.(4)潜在原因是业主认为造

二建机电模拟试题

1、黑色金属材料通常是指( )。 A.低合金结构钢 B.重金属 C.轻金属 D.钛合金 答案:A 2、异步电动机与同步电机相比其缺点是( )。 A.转速不恒定 B.功率因数不高 C.启动性能差 D.调整性能较差 答案:B 3、填料塔是静置设备中的( )。 A.换热设备 B.反应设备 C.分离设备 D.过滤设备 答案:B 4、结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低,但调速困难、功率因数偏低的电动机应是( )。

A.同步电动机 B.直流电动机 C.单相电动机 D.异步电动机 答案:D 5、精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等,最适合采用的基础是( )。 A.扩展基础 B.联合基础 C.桩基础 D.沉井基础 答案:C 6、机电设备安装中,( )是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。 A.工程验收 B.中间交接 C.精度检测与调整 D.调整与试运转 答案:D 7、输配电架空线路施工工序为:勘测定位、基础施工、( )等。 A.放线施工、电杆组装、立杆、拉线施工

B.拉线施工、放线施工、电杆组装、立杆 C.立杆、拉线施工、放线施工、电杆组装 D.电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工 答案:D 8、热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同,以避免( )。 A.发生噪声 B.气液混合 C.被堵塞 D.铺设困难 答案:A 9、自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时,最好的做法是( )。 A.在砌筑或浇注前定位好取源部件 B.在砌筑或浇注中预留安装孔 C.在砌筑或浇注同时埋入取源部件 D.在砌筑或浇注后钻孔安装取源部部件 答案:C 10、空调制冷系统管道绝热施工应在( )进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前

二建机电实务重点讲义(最新最全精华)

机电工程测量 测定待定位点的方法有:水平角和竖直角测量,这是确定地面定位的基本方法。 工业安装的基本程序:1建立测量控制网2设置纵横中心线3设置标高基准点4设置沉降观测点5安装过程测量控制7实测记录 测量仪器必须经过检定且在检定周期内方可使用。光学经纬仪:测定纵横轴线。全站仪:测定距离。光学水准仪:标高基准点。 安装基准线的的测设:中心标板应在浇灌基础时,配合土建建设埋设,也可待基础养护期满后再设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中信线并标注在中心标板上,作为安装的基准线。(设备施工)设备安装平面基准线不少于纵、横两条。 管线中心定位依据:定位时可根据地面上已有的建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。如:管线起点、重点及转折点成为管道的主点;其位置已在设计时确定,管线中心定位就是主点的位置测设到地面上去,并用木桩确定。 大跨越挡距测量。在大跨越挡距之间,通常采用电磁波测距法或解析量法测量 机电工程材料 低合金结构钢也称为低合金高强度钢。根据屈服强度划分:Q295.Q345.Q390.Q420.Q460.主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。 酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用。聚氨酯复合风管适用于低.中.高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。玻璃纤维复合风管适用于中压以下空调系统,对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%的系统不适用。适用于洁净室含酸碱的排风系统。 电缆:1.VLV.VV电力电缆,不能承受外力作用,适用于隧道内及管道内2.VLV22.VV32.能承受外力作用,但不能承受大的拉力.可敷设在地下。 3.VLV32.VV32能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设竖井内,及潮湿场所. 4.YFLV,YJV主要是高压电缆..5VV59海底电缆. 金属材料分为黑色金属和有色金属.有色金属:铝.铝合金.铜’铜合金.钛和钛合金. 黑色金属:生铁.铸铁.钢.钢材可划分为:型钢,板材,管材,钢制品. 管材:普通无缝钢管,螺旋缝钢管,焊接钢管,无缝不锈钢钢管,高压无缝钢管. 非金属风管材料:酚醛复合材料,聚氨酯复合板材,玻璃纤维复合板材,无机玻璃钢板材.硬聚录乙烯板材等. 塑料及复合材料水管:聚乙烯塑料管,涂塑钢管.ABS工程塑料管.聚丙烯管(PP管)。硬聚录乙烯管等。如建筑大楼常用的排水管是硬聚录乙烯管 起重技术 起重机基本参数:1.起重量2.最大幅度.3.最大起升高度.4工作速度 计算载荷:Qj=K1*K2*Q (K1=1.1) 缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统,他直接关系到起重机的安全工作,也影响桅杆的轴力。缆风绳的拉力分为:工作拉力和初拉力。进行缆风绳的选择的基本原则是:所有缆风绳一律按主缆风绳选取。 起重工程中:缆风绳安全系数不小于3.5.用作滑轮组的安全系数不小于5.吊索的安全系数不小于8.用于载人,安全系数不小于10-12。 计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法:用于大型龙门起重机吊装。体育场馆。机场候机楼结构吊装。 万能杆件吊装法常用于桥梁施工中 气(液)压顶升法:用于油罐的倒装法,电厂发电机组。 工艺计算:包括受力分析与计算、极具选择、被吊装设备(构建)校核。 吊装的选用原则:安全、有序、快捷、经济 吊装方案的选用要求:1、技术可行性论证、2安全性分析:包括质量安全和人身安全两方面。例如自行式起重机吊装体长卧式构件,如不采取措施,构件会发生平面外弯曲和扭转变形而破坏(质量安全)。又如在软地基上采用汽车式起重机吊装重型设备,如不对地基进行特殊处理,则可能在吊装过程中发生地基沉陷而导致起重机倾覆,发生重大吊装事故(人身安全)。 焊接技术 焊接工艺评定程序:1拟定焊接工艺指导书2.试焊试件和制取试样.3检验时间和试样4.测定焊接接头是否具有所要求的使用功能5.提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定 焊接评定规则:1、改变焊接方法必须重新评定(按增加或变更的补加因素增焊接冲击试件进行试验)2、任一钢号母材评定合格的,可以用于同组别号的其他钢号母材。3、改变焊后热处理类别,须重新进行焊接工艺评定。4、首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定。 焊接缺陷:多层焊层间是否存在裂纹、气孔、夹渣等缺陷 焊后外观检查:1.利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷.2)用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口。3.检验焊件是否变形。如;大型立式圆柱形储罐焊接,咬边深度不得大于0.5mm 长度不得大于100mm 两侧总长度不得超过10% 液压强度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25~1.5倍。 气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15~1.20倍。(仪表气压强度1.15倍) 建筑管道工程施工技术 建筑机电工程分为:建筑管道工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程 建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统试验→防腐绝热→竣工验收 阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验前应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%。且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度和严密性试验。如:给排水、供热及采暖管道阀门的强度试验为最大工作压力的1.5倍,严密性实验压力为工作压力的1.1倍。 隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋的地面高度。 检查方法:灌水到满水15min。水面下降后再灌满观察5mi n,液面不降,室内排水管道的接口无渗漏为合格。 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接。 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘结接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接。塑料管和复合管与金属管件、阀门等连接应实用专用关键链接,不得在塑料管上套丝。 给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 铜管连接可采用专用接头或,焊接。当管径小于22mm时采用承插管货套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于22mm时采用对口焊接 排气通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。有人的地方,通气管高于地面2m并作防雷装置

相关文档
相关文档 最新文档