1.监督适用范围

继电保护技术监督的适用范围包含漳平电厂继电保护及安全自动装置规划、工程设计、设备选型、安装调试、投产验收及生产运行维护等全过程。

2.引用标准

2.1《继电保护及安全自动装置运行管理规程》

2.2《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施管理规定》

3

2.3《电力系统继电保护及安全自动装置质量管理规定》

2.4《电力系统继电保护及安全自动装置质量监督管理规定》

2.5《福建省电力系统继电保护及安全自动装置管理工作规定》

3.组织机构及其岗位职责

3.1继电保护技术监督组织机构:

3.1.1继电保护技术监督在生产副厂长(总工程师)直接领导下,开展监督工作,技术监督网由生产部、生产调度、检修、运行部门人员组成,并设立继电保护技术监督专责、整定计算专责、运行专责协同开展具体监督管理工作及技术工作。

3.1.2继电保护技术监督同时受福建省电力系统继电保护技术监督领导小组的监督和检查。

3.2继电保护技术监督职责:

3.2.1贯彻执行上级有关继电保护技术监督的各项规章制度,监督检查本厂贯彻继电保护规程、规定、条例和反措的执行情况,监督检查本厂运行管理和贯彻“监督、管理条例”的情况。

3.2.2负责全厂的继电保护设计审查、安装调试、验收及资料移交、整定计算、现场运行规程的方案审查全过程监督工作,提出各阶段工作的指导性意见及解决措施,建立健全相关的技术档案,全面掌握继电保护的技术状况,对其负有技术监督责任。

3.3.3对于所辖范围内的继电保护装置及其运行状况加强监督,及时掌握第一手资料,并定期上报调通中心继电保护技术监督部门。

3.3.4参与并监督所辖范围内的继电保护事故、障碍及缺陷处理,保证其及时性、准确性;监督年度检修计划及反事故措施计划的完成情况。

3.3.5监督建立健全本单位继电保护各种技术台帐管理(包括设备台帐、保护图纸、试验报告、设备参数、事故分析报告、整定计算资料、定值单等)。

3.3.6监督搞好备品备件、试验仪器仪表的台帐与使用情况。

3.3.7监督搞好运行人员的继电保护技术培训与交底工作,监督审查现场继电保护

运行规程的编制及现场压板、屏柜、直流熔断器等配置、命名及使用的合理性、规

4

范性。

3.3.8完善技术监督手段,配足、配齐相关试验设备,并作好调试用仪表、设备的定期检验工作。

3.3.9每月定期向调通中心上报技术监督报表,每年定期上报年度工作总结及下一年度工作计划,对于重大问题应及时上报。

4.技术监督工作内容

4.1继电保护工程技术监督

4.1.1根据我厂继电保护装置运行情况及时提出整改意见,制定整改计划、整改措施,监督整改实施情况。

4..1.2监督保护装置选型及保护配置,保证产品质量, 选型配置方案及原理图应符合国电公司、省电力公司的相关规定、导则、反措等要求,满足运行规范化、标准化要求。

4.1.3施工图设计应从电网整定计算要求,原理接线合理性、规范性,以及满足规程、反措条例方面加以审查。

4.1.4对重要的继电保护装置,要求运行部门组织参加调试和验收工作,以便于更好掌握装置特性、原理及重要技术数据。

4.1.5继电保护在安装、调试过程中继电保护监督专职负责把关,监督按图纸施工,按规程调试,落实各项反措事宜,并保证更改图纸(或更改通知单)的完整性、正确性。

4.1.6技术监督应介入安装调试全过程,及时了解装置及二次回路情况,并开展监督把关工作。

4.1.7调试竣工后,组织项目验收工作,验收主要包括以下内容:

4.1.7.1保护装置及二次回路反措检查。

4.1.7.2技术资料(图纸、更改通知单、试验报告、随机资料等)、专用工具、备品备件移交检查。

4.1.7.3按有关检验条例进行装置外部检查、定值检查、整组传动、高频对调、旁

5

代切换回路检查及带负荷测向量等。

4.1.8对于220kV及以上的重要工程,设计图纸呈送调通中心技术监督部门进行审核。

4.1.9启动投产前,应检查现场继电保护运行规程是否编制完整正确,保护屏柜名称、压板名称是否完整正确,典型操作步骤是否完整正确,所有二次保护是否满足同步投产。如果有较大的出入,技术监督部门有权要求延迟启动。

4.2继电保护质量监督

4.2.1检验工作应按厂家技术指标或本厂、实际条件进行,根据季节特点并结合一次设备的检修,合理制定继电保护装置检验计划和检验周期,装置异常或动作频繁时,应缩短检验周期,对运行中或准备投入运行的继电保护装置,应按部颁《继电保护及安全自动装置检验条例》和有关检验规程进行检验。

4.2.2110KV及以上线路保护,主机主变保护等复杂继电保护检验工作应事先制定检验方案,填好继电保护安堵票,经厂继电保护专责师审批方可工作。

4.2.3新安装或改动过二次线的继电保护装置,应从端子排加入电压电流进行各种故障模拟跳开关的整组试验。在投运前,高频保护应进行通道检查、差动保护应进行带负荷测向量检查;进行检验时,新采用的试验设备、试验电源、检验用仪表的精度和技术指标应符合规程要求,以确保检验质量;

4.2.4进行检验时,应认真做好记录,检验结束后,应及时间运行人员交待,在运行记录薄上做好记录、结束后应及时向运行人员交待,在运行记录薄上做好记录、结束后应及时整理检查报告。

4.2.5具备完整齐全的继电保护交接安装检验报告、定期检验报告和事故检验报告。检验报告中应说明:检验中发现的问题及处理结果,继电保护回路接线的变更处理情况,试验方法的改进及技术要求使用仪器,仪表型号、编号、试验日期和试验人员分工、检验分析及结论,检验报告除负责人签字外,须经审核人签字,重要检验报告应报总工程师审核。

4.2.6装置发生不正确动作后,应及时向调度及上级继电保护部门及定值管辖部门

6

报告,并尽可能保留现场,以便进行事故检验、事故检验项目根据情况确定、重大事故的检验工作应与上级继电保护部门参加分析,找出不正确动作原因,制定对策。

4.2.7继电保护及安全自动装置的安装调试或检验工作结束后,检修和运行单位应严格按有关规定进行验收,验收主要项目:

4.2.7.1电气设备及线路有关实测参数完整正确;

4.2.7.2全部保护装置竣工图图纸符合实际;

4.2.7.3装置定值符合整定通知单要求;

4.2.7.4检验项目及结果符合检验条例及有关规程的规定;

4.2.7.5校对电流互感器变化及伏安特性,其次负担满足误差要求;

4.2.7.6屏前后整齐、完好、回路绝缘良好、标志齐全正确;

4.2.7.7二次电缆敷设符合规定,标号齐全、正确;

4.2.7.8通电试验、整组试验、向量测量试验正确。

4.2.8配足配齐继电保护装置各种测试仪器仪表,保证装置检验的正确性、完整性。对配置的仪器仪表、技术功能上应征得电试院的认可。对试验设备纳入定期检验范畴,对试验设备的各种异常情况及处理应详细记录,及时上报。不允许使用有缺陷的或未定期校验的仪器仪表进行保护的检验工作。

4.3继电保护运行监督

4.3.1监督图纸资料、动作统计、运行维护、检验报告、事故分析报告、装置缺陷处理记录、设备台帐等各项管理规章制度的完整性,并逐步向微机化管理推进。4.3.2监督继电保护工作记录簿、设备缺陷记录簿、各种特殊保护日常测量、运行状况记录簿的管理。

4.3.3配置直流系统接线图及电气一次直流熔丝配置图,配置保护出口压板模拟图,保护压板的操作命令应写明被保护设备名称,装置名称,压板代号。

4.3.4实行继电保护装置运行管理报告制度。动作统计、事故分析报告及装置缺陷处理情况应逐月上报调通中心,技改工程的首检报告在首检后的一个月内交电试院审查。对重大事故、缺陷及隐患应立即上报,并进行分析总结,提出改进意见。

7

4.3.5监督继电保护定值管理,结合电力系统发展变化定期编制或修订系统继电保护整定方案,严格执行整定方案运行规程的审批制度。保护装置整定范围应按《继电保护及安全自动装置运行管理规程》中关于“定值管理”部分执行。

4.3.6监督定值整定计算、审核及制度执行情况,检查装置的试验报告中的定值整定及控制字整定和现场装置实际定值及控制字整定与定值单的一一对应关系。

4.3.7监督运行部门执行运行规程的情况,检查现场的压板及装置投退操作规范及状态,负责对运行人员有关继电保护相关知识及运行维护的培训工作。

4.3.8对继电保护运行装置的进行定级评估,继电保护设备定级分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,定级工作由继电保护班负责,由继电保护监督专责师审定。评定设备健康水平应将一、二次电气设备做为整体进行综合评定,故障录波器按套进行定级,由于二次设备和继电保护装置的健康原因需降低电气设备的评级类别。新安装继电保护装置应在第一次定期检验后开始定级。运行中的继电保护装置,在每次定期检验后进行定级。对原理功能及硬件健康状态难以满足要求的,应及时提出更新改造方案。

8

6附件

漳平电厂继电保护及安全自动装置技术监督检查表

9

福建漳平电厂技术监督整改通知书专业

本实施细则起草人:颜龙平

修订人:颜龙平

审核人:

批准人:

11

安全生产管理工作标准

安全生产管理工作标准 一、为加强公司的安全生产管理,明确各部门、各岗位对安全生产的职责范围,确保员工的健康和公司财物的安全,根据国家《安全生产法》和公司《安全生产管理规定》,特制订本工作标准。 二、总经理的安全生产工作标准: 1、总经理是公司的最高行政领导人,也是公司生产经营和行政管理的全权指挥者和决策者,对安全生产管理有完全的指挥权。 2、总经理直接领导公司的安全专职指构和人员,开展日常的安全管理工作,并对安全生产负有领导责任。 3、总经理在日常工作中,应认真贯彻、执行国家和上级有关安全生产的法律、法规、方针、政策、指示和各种规定。 4、总经理在日常工作中应承担下列职责: ①组织制订和审定公司的各项劳动保护规章制度和安全操作规程,并贯彻执行。 ②组织、领导制定劳动保护措施,合理安排措施经费,并组织力量保证措施的实施。 ③在计划、布置、检查、总结生产工作的同时,要计划、布置、检查、总结安全生产工作。 ④有计划地组织各级管理人员学习劳动保护的政策和业务知识,并且定期向工人进行劳动保护教育。 ⑤定期检查安全生产管理和劳动保护工作,对各级管理人员的安全生产工业绩作进行考核。 ⑥定期组织安全生产和工业卫生检查,对查出的重大问题和存在的隐患,要及时研究解决。 ⑦生产中一旦发生安全事故,应及时组织检查,分析发生事故的原因,对事故责任者要严肃处理,制定改进措施,预防事故的重复发生。 5、总经理根据需要,可全权委托分管安全生产的副总经理,完成上述各项工作职责。 三、公司办公室的安全生产工作标准: 1、公司办公室是公司的行政管理机构,根据国务院《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》中关于“企业单位都应该根据实际情况加强劳动保护工作机构和专职人员的工作”指示精神,公司指定

安全生产技术管理制度

安全技术管理制度 安全生产技术管理是企业做好安全生产管理重要环节,是安全生产重要保障,为进一步加强企业的安全管理,特制订本制度: 一、危险源的识别与评价 在建工程的施工现场,均存在一般危险源和重大危险源如果危险源不重视和及时消除,就会发生事故。 本企业对施工现场危险源的识别为:高处坠落、物体打击、坍塌、中毒窒息、触电。 1、高处坠落:在施工过程中发生事故频率最高类别,占五大事故44.8%以上,如能杜绝了这类事故,将消除了50%高处坠落事故概率。 发生此类事故部位大多数在2m上可能发生坠落事故的工作面,楼层、屋面、临边、各层卸料平台,预留洞口、管道、烟道、楼梯边沿、电梯井内、支模、强弱电管井、脚手架上,为竭制此类事故发生,制订以下预防措施:预防高处坠落事故措施: ①、在编制施工现场设计时,应根据JGJ-80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》编制高处作业安全措施计划。对于参加施工活动的所有人员进行分部分项分工种的安全技术交底,对于危险性较大的施工部位,还必须进行针对性安全技术交底,接受交底的人员每个必须签字,不准代签。

②、在2m以上(含2m)高处作业,施工人员无可靠的立足点,必须系好安全带。 ③、楼层周边、屋面预留洞口、电梯井口、支模及各种管道,就按《建筑施工高处作业安全技术规范》要求进行防护。 ④、各层卸料平台防护,应按照JGJ88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》第五章第二、三条款要求实施。 ⑤、脚手架搭设必须按照JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》搭设。因为脚手架是建筑施工的主要设施,从脚手架上坠落事故占高处坠落事故的50%;脚手架上的事故如能得到控制,则高处坠落事故可以大量下降。 2、物体打击事故: 物体打击事故占五类事故12%;发生物体打击事故受伤者占事故的90%,而不戴安全帽都是由于怕麻烦,图省事造成的,无论工地上有多少人,只要一人不戴安全帽,就存在被打击造成伤亡的隐患。 预防物体打击事故措施: ①、进入施工现场的所有人员,必须进行法律、法规以及安全生产操作规程,安全生产六大纪律、六不准、十项安全措施的教育。按规定戴好安全帽。 ②、建筑主体临边,外架与主体的空隙处,必须按规定

安全生产标准化管理手册(全套)

高晶钒钛汽车板簧 GJ–AQ02-2017 安全标准化管理手册 依据标准AQ/T9006-2010 《企业安全生产标准化基本规》 受控状态:受控 版本号:A/O-A Q02 发放号: 编制: 审核: 批准: 2017-3-25发布2017-4-31实施 高晶钒钛汽车板簧发布

目录 第一章总则 第二章手册管理 第三章各类安全管理制度 第一部分基本安全生产管理制度 A1.1安全目标管理制度 A1.2安全生产目标管理责任制考核奖惩办法A2.1安全生产责任制 A2.2安全生产责任制管理制度 A2.3安全会议制度 A3.1安全生产费用提取和使用管理制度 A3.2工伤保险管理制度 A4.1法律法规规管理制度 A4.2安全生产规章制度和操作规程管理制度A4.3文件和档案管理制度 A5.1安全教育培训管理制度 A5.2特种作业人员管理制度 A6.1建设项目安全设施“三同时”管理制度A6.2生产设备设施安全管理制度 A6.3施工和检(维)修安全管理制度 A6.4生产设备设施维护保养安全管理制度 A6.5生产设备设施验收安全管理制度 A6.6生产设备设施报废安全管理制度 A6.7特种设备安全管理制度 A7.1“三违”行为检查管理制度 A7.2作业安全管理制度 A7.3现场带班安全管理制度 A7.4消防安全管理制度 A7.5警示标志和安全防护管理制度 A7.4相关方安全管理制度 A7.6变更管理制度 A8.1安全检查及隐患治理管理制度 A9.1危险物品和危险源管理制度

A9.2风险评估和控制管理制度 A10.1职业健康管理制度 A10.2劳动防护用品(具)和保健品管理制度A11.1应急管理制度 A12.1安全事故管理制度 A13.1安全绩效评定管理制度 A13.2岗位达标管理制度 第二部分其它安全生产管理制度 安全生产奖惩制度 巡回检查制度 用电管理制度 交接班制度 安全生产值班制度 外来人员及车辆管理制度 安全标准化运行自评制度 动火作业安全管理规定 高处作业安全管理规定 动土作业安全管理规定 施工作业安全管理规定 临时用电、用气安全管理规定 装卸、运输安全管理规定 危险化学品安全管理规定 应急救援器材维护制度 第四章各类操作规程 第五章安全教育 第六章安全作业证 第七章安全生产技术通则 第八章应急救援预案

继电保护与自动装置技术监督实施细则(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 继电保护与自动装置技术监督实 施细则(新版)

继电保护与自动装置技术监督实施细则(新 版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)继电保护技术监督工作,保证机组和系统的安全稳定经济运行,参照大唐集团、变电所所属上级电网公司继电保护技术监督条例,并结合本公司的具体情况,制定本细则。 第二条继电保护技术监督应贯穿电力生产和建设的全过程,对工程设计、初设审查、设备选型、制造、安装、调试、运行、检修全过程管理实施继电保护技术监督,在实施技术监督全过程管理中,要贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理、行业归口的原则。 第三条技术监督工作以质量为中心,以标准为依据,以检验、测试为手段,建立质量、标准、检验三位一体的技术监督体系,以严格的标准、准确的计量和优良的产品制造、安装质量和高水平的运行维

安全生产管理制度(完整版)

安全生产管理制度 目录 一、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 二、安全技术措施计划执行制度 三、安全技术交底制度 四、架体、设备安装验收制 五、施工机具进场验收与保养维修制度 六、安全检查制度 七、安全教育培训制度 八、安全生产奖罚制度 九、伤亡事故快报制度 十、卫生保洁制度 十一、消防防火责任制 十二、班组安全活动制 十三、不扰民措施 十四、门卫值班与保卫制度 十五、临时用电定期检查制度 十六、项目“三宝四口”安全防护规定 十七、项目现场的落手清管理制度 十八、生产工人的安全生产责任制度 十九、施工现场安全检查制度

一、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 一、施工组织设计的编制由公司工程部、单位工程施工技术负责人等 有关人员进行。 二、施工组织设计的审核、审批工作,由工程技术人员负责人审批。 三、管理内容与要求 1、编制施工组织设计的意义和原则 施工组织设计是指导施工准备、组织施工的全面性的技术、经济文件。编制施工组织设计必须贯彻的原则是:统筹规划,科学地组织施工,建立正常的生产秩序,充分利用空间,争取缩短时间,推广采用先进施工技术,制定确保工程质量和安全施工的技术措施,用少量的人力、财力取得优良的工程质量和最佳的经济效果。 2、施工组织设计编制的深度和要求 施工组织设计一般应根据工程规模大小、结构特点和技术繁简程度及施工条件,编制深度不同的施工组织总设计和单位工程施工组织设计(或施工方案)。 (1)中型以上建设项目和建筑群体应编制施工组织总设计:小型项目和一般工程编制施工组织设计或施工方案。 (2)大面积加固工程、重要的扩建、改建工程,应视工程繁简编制相应的施工组织设计。 (3)工业设备安装和机械化施工,应单独编制专业施工组织设计。 (4)较大规模的拆除工程,疑难结构的拆除分项工程,必须编制施工方案。 3、编制施工组织设计的基本要求 (1)贯彻执行基本建设程序和施工程序,根据合同精神和计划要求,科学地安排施工。 (2)贯彻施工技术规程,操作规程,确保工程质量和安全生产,降低工程成本,提高机械化施工程度,提高劳动生产率。 (3)运用科学方法,组织立体交叉,平行流水作业,运用网络技术,确定最好的施工组织方案。 (4)落实季节性施工措施,确保全年连续施工。 (5)尽量利用正式工程、现场、原有建筑物、就近已有的设施,减少现场临时设施搭设工程量。 (6)按实际条件,作人力,物力的综合平衡,组织均衡施工,尽量利用当地资源,减少物资运输量,节约能源。 (7)精心地进行施工总平面布置,节约施工用地,力争不占、少占用地,做好文明施工。 4、施工组织设计编制的权限。 施工组织设计编制、审核和审批,单位工程施工组织设计由工程施工技术负责人编制,公司技术负责人审核和审批。 5、施工组织设计文件发放和管理。 施工组织设计或施工方案一式六份,工程部、质安部、材料设备部、项目经理、工程施工技术负责人各一份,另一份公司存档。 工程施工技术负责人是施工组织设计的实施者,在安排检查施工计划,组织施工活动时,必须严格按设计部署执行。

安全生产技术管理制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT607 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 安全生产技术管理制度通用范本

安全生产技术管理制度通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1. 所有工程的施工组织设计方案,必须有单项的安全技术措施,没有安全技术措施,不得进行施工。 2. 安全技术措施一定要有针对性,根据施工工程结构特点、施工方法、作业环境,提出措施和注意事项。 3. 工地施工需要的暂设电气工程,必须纳入施工组织设计之中,要有设计、有计划、有平面图、有说明。 4. 对特殊和危险性大的工程,必须单独编制安全技术措施。 5. 单独的安全措施方案,一定要有依据、

安全生产标准化管理制度

安全生产标准化管理制度 第一章总则 第一条为全面推进集团公司所属企业安全生产标准化建设,规范 安全生产标准化建设管理,强化安全基础管理,改善安全生产条件,确保安全生产标准化持续改进和不断提高,根据国家、行业的有关规定,结合集团公司实际,特制定本制度。 第二条通过开展安全生产标准化建设,进一步健全安全生产责任制、安全生产管理规章制度,提高生产装置、设施、设备的技术水平,全面促进企业安全生产保障水平。 第三条本制度适用于集团公司所属地面生产经营企业。 第二章职责 第四条集团公司、二级公司参照《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006—2010)及行业制定的《安全标准化标准及考核评分细则》,结合行业、企业实际,制定《安全生产标准化达标规划》和《安全生产标准化标准及考核评分细则》,并组织评级验收。 第五条生产经营企业制定安全生产标准化实施方案,积极开展安全生产标准化创建,并动态管理。 第六条集团公司每半年对二级公司安全生产标准化工作进行一次 指导、考核;二级公司每季年对所属生产经营企业安全生产标准化工作进行一次指导、检查、考核;生产经营企业每月进行一次自查自纠。

第三章实施 第七条各单位做好宣传教育工作,使全体干部职工充分认识实施安全生产 标准化的重要性,熟知各要素及相关内容要求,做到全面参与。 第八条实施过程中要编制工作计划,保证人力、物力、财力,并 对阶段性工作定期进行分析、总结,确保各项工作有序开展,完成标准 化建设工作。 第九条创建工作,要抓规范、抓过程、抓实效;对达到标准化一 级的单位要重点抓巩固、二级的单位着力抓提升、三级的单位督促抓改进;对未开展标准化创建工作的单位,抓指导、抓促进、抓达标。 第四章考核 第十条集团公司、二级公司、全资及控股企业建立完善安全生产 标准化考核机制,定期开展安全生产标准化考核、评比工作;对积极开展 安全生产标准化建设、按时达标的单位可自行奖励。 第十一条考核评比要严肃、认真,不走形式、不走过场,树典型, 进行奖优罚劣。 第五章附则 第十二条本制度解释权属集团公司安全生产委员会。

继电保护和安全自动装置

继电保护和安全自动装置 GB 14285 - 93 技术规程 Technical code for relaying protection and security automatic equipment 1 总则 1.1 主题内容与适用范围 本标准规定了电力系统继电保护和安全自动装置的科研、设计、制造、施工和运行等 有关部门共同遵守的基本原则。 本标准适用于 3kV 及以上电力系统中电力设备和线路的继电保护和安全自动装置,作 为科研、设计、制造、施工和运行等部门共同遵守的技术规程。 1.2 继电保护和安全自动装置应符合可靠性(信赖性和安全性)、选择性、灵敏性和速动性的要求。当确定其配置和构成方案时,应综合考虑以下几个方面: a. 电力设备和电力网的结构特点和运行特点; b. 故障出现的概率和可能造成的后果; c. 电力系统的近期发展情况; d. 经济上的合理性; e. 国内和国外的经验。 1.3 继电保护和安全自动装置是电力系统的重要组成部分。确定电力网结构、厂站主接 线和运行方式时,必须与继电保护和安全自动装置的配置统筹考虑,合理安排。 继电保护和安全自动装置的配置方式,要满足电力网结构和厂站主接线的要求,并考虑 电力网和厂站运行方式的灵活性。 对导致继电保护和安全自动装置不能保证电力系统安全运行的电力网结构形式、厂站 主接线形式、变压器接线方式和运行方式,应限制使用。 1.4 应根据审定的电力系统设计或审定的系统接线图及要求,进行继电保护和安全自动装置的系统设计。在系统设计中,除新建部分外,还应包括对原有系统继电保护和安全自动装置不符合要求部分的改造设计。 为便于运行管理和有利于性能配合,同一电力网或同一厂站内的继电保护和安全自动 装置的型式,不宜品种过多。 1.5 电力系统中,各电力设备和线路的原有继电保护和安全自动装置,凡能满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求的,均应予以保留。凡是不能满足要求的,应逐步进行改造。1.6 继电保护和安全自动装置的新产品,应按国家规定的要求和程序进行鉴定,合格后,方可推广使用。设计、运行单位应积极创造条件支持新产品的试用。2 继电保护 2.1 一般规定 2.1.1 电力系统中的电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行保护装置。电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增设辅助保护。 2.1.1.1 主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2.1.1.2 后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。 a. 远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护实现后备; b. 近后备是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护实现后备的保护;是 当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护。 2.1.1.3 辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而 增设的简单保护。 2.1.1.4 异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。 2.1.2 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。 2.1.2.1 可靠性是指保护该动作时应动作,不该动作时不动作。 为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的 回路构成的性能良好的装置,并应具有必要的检测、闭锁和双重化等措施。保护装置应便于整定,调试和运行维护。 2.1.2.2 选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。

继电保护及安全自动装置运行管理规程1

继电保护及安全自动装置运行管理规程 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心设置继电保护组,作为公司继电保护技术管理的职能机构,实现对全网、继电保护专业的领导。同时,继电保护组也是生产第一线的业务部门,负责所管辖系统继电保护的整定计算及运行等工作。需要时,继电保护组可设试验室。 XX电力公司的继电保护整定计算、技术管理及维护试验工作不宜分散,宜集中于继电保护机构统一管理,此机构可设在调通中心。发电厂一般应在电气分场设继电保护班(组)。 2.3 继电保护工作专业技术性强,一根线一个触点的问题可能造成重大事故,继电保护机构必须配备事业心强、工作认真细致、肯钻研技术、具有中专及以上水平的理论知识的技术人员,同时,应保持相对稳定。骨干人员调离岗位时,应事先征求上级继电保护机构的意见。 3 继电保护机构管辖设备围及职责

安全生产管理制度全套.doc

安全生产管理制度 一、总则 (一)目的:为加强全员安全生产意识,充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针,落实各项安全管理措施,保证生产经营正常进行,根据国家有关法令、法规,结合公司的实际情况,特制订本制度。 (二)适用范围:本制度适用于生产经营的安全管理。 二、安全生产责任制 (一)安全生产组织机构 1、设立安全生产委员会,由总经理任主任委员,由生产副总经理任副主任委员。 2、公司安全生产委员会委员,由各部门负责人、车间负责人组成。 3、公司安全工程师任专职安全生产管理员,各部门及车间设立兼职安全生产管理员。 4、综合办公室为管理安全生产的职能部门。 (二)安全职责 1、总经理安全职责 (1)总经理是公司安全生产的第一责任人,全面负责本公司的安全生产管理工作。 (2)贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度,对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。 (3)积极改善劳动条件,消除事故隐患,组织制订、修改、审批安全生产和劳动条件改善规划,使生产经营符合安全技术标准和行业要求。 (4)建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员,组织安全管理人员

制订安全生产管理制度及实施细则。支持安全部门工作,对安全生产工作有突出贡献者给予奖励,对失职者或事故责任者给予惩罚。 (5)认真执行国家有关规定,合理使用安全费用。 (6)参加或组织重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查、分析和处理,认真落实整改措施并做好善后处理工作。 2、生产副总经理安全职责 (1)坚持“安全第一,预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则,在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 (2)定期研究安全生产状况,及时解决有关安全的重大问题,及时消除安全生产事故隐患。 (3)认真组织好各类安全大检查及专业性的安全检查,确保安全生产,对查出的安全事故隐患采取措施及时进行整改。 (4)参加重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查和处理。 3、综合办公室安全职责 (1)综合办公室作为安全生产管理的职能部门,协助总经理贯彻执行劳动安全管理制度,组织公司安全生产管理委员会委员对公司安全生产现场管理情况进行定期检查。对存在的安全隐患责令责任部门及时整改,并跟踪验证。 (2)负责公司新员工的安全教育培训工作。 (3)负责公司安全文书档案的管理,做好防火工作。 (4)负责工伤员工的社保索赔支付事宜。 (5)负责所属员工的岗位安全教育及所辖车辆的年审工作管理。 (6)负责公司安全消防设施的管理。

技术人员安全生产责任制管理制度示范文本

技术人员安全生产责任制管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

技术人员安全生产责任制管理制度示范 文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)负责水、电、气、暖动力系统的管理和安全运 行,保证烧结厂科研生产的需要和正常运行,对因管理不 到位发生的安全生产事故负管理责任。 (二)认真贯彻执行国家和上级有关电力、压力容 器、压力管道安全法规、标准和管理办法,结合实际情况 制定相应的管理办法并组织实施。 (三)负责安全用电知识的宣传教育,积极推广应用 新技术、新工艺、新器材,努力做好水、电、气、暖安全 管理工作,加强水、电、气、暖动力系统的检查,防止 跑、冒、滴、漏事故发生。 (四)参加审查新建、改建、扩建工程水、电、气、

暖图样和电力装置等有关资料的合理性、安全性,把好工程的水、电、气、暖系统的质量关,参加工程验收。 (五)经常深入生产科研作业现场进行安全检查,对空压机、压力管道、压力容器、电气系统和电力设备的事故隐患及时编制整改计划,并组织整改和验收。会同安全管理人员做好压力容器、压力管道、电气事故的调查、分析和处理工作。 (六)及时做好相关设备设施及附件的维护保养和定期检测工作,并做好记录。 (七)编制相关事故应急预案,并负责做好现场人员的应急处置知识的培训工作。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

安全生产标准化管理体系

安全生产标准化管理体系 公路建设集团

安全生产标准化管理体系 一、总则 1.编制说明 为加强和规公司施工安全管理,根据国家、行业、集团公司、建设管理单位的有关规定,特制定本体系文件。 当本体系文件与其他有关文件(包括上级各单位)所制定标准不一致时,以标准高或严格的规定为准。 2.编制依据 《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》等有关政策、法规、条例、规定等。 3.适用围 本体系文件适用于本公司各部室及各项目部。 二、安全方针和安全目标 1.安全方针 以人为本,安全生产,降低职业安全风险。 2.安全目标 2.1公司级安全生产目标: 2.1.1确保无基坑坍塌、高空坠落、电击及机械伤害、支架垮塌、起重、高温沥青伤害、食物中毒等事故的发生。 2.1.2杜绝职工因工死亡事故,杜绝因工程施工造成行车安全的事故,消灭机械设备(包括锅炉和压力容器)或火灾等造成一次经济损失5万元(含)以上的事故,年度重伤率控制在2‰以,负伤率控制在5‰以。 2.1.3劳保用品发放覆盖率100%,使用率100%。 2.1.4全员培训,人员培训合格率100%。 2.2项目级安全生产目标: 2.2.1确保无基坑坍塌、高空坠落、电击及机械伤害、支架垮塌、起重、高温沥青伤害、食物中毒等事故的发生。 2.2.2杜绝职工因工死亡事故,杜绝因工程施工造成行车安全的事故,消灭

机械设备(包括锅炉和压力容器)或火灾等造成一次经济损失5万元(含)以上的事故,年度重伤率控制在1.5‰以,负伤率控制在4‰以。 2.2.3查出隐患整改率100%。 2.2.4项目各级人员安全生产责任制执行率100%。 2.2.5工人岗前三级教育执行率100%,特种工人持证上岗率100%,施工管理人员安全培训合格率100%。从业人员每年接受再培训时间不少于20学时。 2.2.6施工现场脚手架、高处作业防护设施及起重架设等特种设备验收合格率100%。 2.2.7劳保用品发放覆盖率100%,使用率100%。 三、安全组织机构 1、安全生产标准化领导小组 为加强安全管理工作力度,公司特成立安全生产标准化领导小组,负责安全生产达标考评工作的总体筹划、责任分工和资源配置等。 组长:光宏 副组长:高楠、安丰军、周建平、徐有航 组员:王云江、马晓庆、春雨、国利、涛、王绍旭、邱梅芳、牟海新 四、安全生产“一岗双责”制度 安全生产实行“一岗双责”制度(一岗双责制度:是指本公司各级领导、各相关部门、各部室职工、各项目部主要领导不仅要完成本职围的业务工作,同时承担业务职责围的安全生产目标管理工作,按照“谁主管、谁负责”的原则履行安全生产职责)。各单位负责人(含主持工作)是本单位安全生产工作的第一责任人,对安全生产工作负全面责任;分管领导是安全生产工作的主要负责人,相关部门负责人是本部门安全生产的直接领导者,对分管业务的安全生产工作负直接领导责任。按照“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁负责”的原则,要切实履行安全生产责任制,抓好分管工作围的安全生产工作。 (一)、法定代表人或董事长“一岗双责” 1、法定代表人或董事长岗位职责 (1)、主持召开股东大会、董事会议,并负责上述会议的贯彻落实。 (2)、检查董事会决议的实施情况,并向董事会提出报告。

技术部安全生产责任制度

技术部安全生产责任制度 组长安全管理职责 1.全面负责技术部的安全管理工作,要牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想。 2.加强安全管理,建立健全全员安全生产责任制。 3.严格执行国家安全生产的法律、法规和规章,加强对职工的安全生产宣传教育工作,积极组织安全管理考核。 4.组织本部门安全活动,开展安全意识教育和安全技术知识教育,对新员工、调换工种员工进行安全教育。 5.每月组织一次部门安全检查,参加对危险作业点、重要部位和设备的检查,制定消除事故隐患的措施,对发现的问题要监督整改。严格落实隐患整改措施,责任到人。 ? 6.组织成立安全小组,组织制定事故应急救援预案,并定期进行演练。 7.做好现场安全管理和清洁施工工作,各种污染物排放符合行业环保要求。 8. 发生事故立即向上级部门报告,积极做好对事故的调查处理工作,落实事故的“四不放过”原则,做好事故的善后处理工作。 9.自觉接受上级主管部门的安全监督检查,及时完成部署各项安全工作。 副组长安全管理职责 协助组长抓好安全生产管理工作。

1.按照管技术必须管安全的原则,对技术部的安全管理及对施工单位的安全管理负主要责任。 2.协助组长成立安全小组,组织制定事故应急救援预案,定期进行演练。 3.组织本专业安全活动,开展安全意识教育和安全技术知识教育,对新员工、调换工种员工进行安全教育。 4.严格执行安全生产管理制度,及时纠正安装单位施工中的失职和违章行为。 5.每月组织本专业安全生产检查不少于一次,并负责落实事故隐患整改措施,责任到人。 6.负责安全生产宣传教育培训和考核工作,积极参加安全培训考核,特种作业人员持证上岗率达到100%。 7.每月定期参加安全生产工作会议,分析部门安全生产动态,及时解决安全工作中存在的问题。 8.对发生的事故要立即上报并及时调查处理。 9.承办上级部门交办的各项安全工作。 安全员安全管理职责 1.协助部门领导贯彻执行劳动保护法令、制度,综合管理日常安全生产工作。 2.制定、修订部门安全生产管理制度,并对制度的贯彻执行情况进行监督检查。 3.协助组长组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导施工中的劳动保护工作,遇有特别紧急的不安全情况时,有权指令停止施工,并立即报告领导研究处理。

继电保护及安全自动装置

江西电网 继电保护及安全自动装置 运行管理规程 2005年3月1日印发 2005年4月1日实施 江西省电力公司印发

目录 1、总则........................................................................ 2、调度人员及发电厂、变电站运行人员的继电保护运行工作.......................... 3、继电保护专业机构及其管辖设备范围、职责 (4) 4、定值管理 (11) 5、保护装置运行管理 (14) 6、检验管理 (26) 7、新设备投产管理 (28) 8、保护装置入网及质量监督 (31) 9、附则 (33)

1、总则 1.1为了保证江西电网安全稳定运行及发输配电设备的安全,提高江西 电网继电保护的运行管理水平,根据国家电力行业有关规程、规定,结 合江西电网的实际,特制定本规程。 1.2江西电网继电保护及安全自动装置(以下简称保护装置)的运行管理应按调度管辖范围实行统一调度、分级管理。 1.3保护装置必须按有关规定投入运行;一次设备不允许无主保护运行,特殊情况下停用主保护,应经单位主管领导批准。 1.4 保护装置动作后,各运行单位应立即打印或拷贝动作装置的动作报告(包括总、分报告)、录波文件、相关装置的起动报告、故障录波器的录波文件,在打印或拷贝后经相应调度机构确认才能进行相应的事故检验和检查。 1.5本规程适用于江西电网调度运行及继电保护专业管理。各级生产运行负责人、值班运行人员、继电保护人员均应熟悉本规程。 2、调度人员及发电厂、变电站运行人员的继电保护运行工作 2.1省、地调值班调度员在保护装置运行管理方面的职责: 2.1.1正确指挥管辖设备内各种保护装置的使用与运行。 2.1.2根据继电保护调度运行规程,在处理事故或改变系统运行方式时, 应考虑保护装置的相应变更。指挥系统操作时,应包括保护装置的有关 操作。 2.1.3根据继电保护定值通知单切实掌握保护装置的整定值。管辖范围 内保护装置更改定值后或新设备保护装置投入运行前,当值调度员应按 照定值通知单和现场运行值班人员核对无误后,在通知单上签字,并注

安全生产技术信息化管理制度

编号:SM-ZD-18682 安全生产技术信息化管理 制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全生产技术信息化管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一节总则 为规范信息化建设的管理,提高信息化管理水平,实现科学化、精细化、标准化管理,提高工作质量和效率,特制订本规定。 第二节管理范围 信息化建设管理范围为:安全技术信息化管理。 第三节设备使用与管理 1、使用单位操作人员要做好日常维护工作,严格按照操作程序进行操作,否则造成软硬件损坏的要对操作人员及单位负责人进行处罚。 2、操作人员应对计算机能熟练操作,对单位使用的应用程序要熟练掌握,严格按程序进行操作。对不能进行相关操作的,由技术人员负责培训,以达到熟练操作。 3、各单位操作人员未经许可不准增删硬盘上的应用软件和系统软件,不准对应用软件的配置进行变更,违者罚款

100元。 4、任何人不得私自更改计算机的各项设置,如:计算机名、网络IP地址、计算机管理员密码、登陆方式等,造成计算机不能访问网络资源的,对其罚款200元,情节严重、给与开除。 5、计算机上不得存放有破坏本矿计算机网络正常运行的软件,如:黑客程序、带病毒的文件、电影文件等,不得传播非法文字及图片、视频资料,一经发现罚款200元,并无条件删除。不得私自拆卸计算机及外设备,更不能私自更换计算机硬件,如有违法者,以更换硬件价值的2倍处罚责任人。 6、技术人员定期对煤矿计算机系统进行检查和病毒防范等工作,保持电脑正常运行,对值班人员进行技术培训。 7、任何人不得因私挪用本矿信息设备和网络资源,更不能破坏计算机网络设备,对于有破坏的,以其价值的2倍赔偿。 8、矿局域网安装有防火墙和瑞星网络杀毒软件,任何单位不得删除、卸载、关闭其安装在计算机上的网络杀毒软件,

供电系统继电保护与安全自动装置

供电系统继电保护与安全自动装置管理制度 编号:SSW/F308-06 版本:第四版 编制:生产技术室日期: 2010年01月28日审核:林建湘日期: 2010年02月08日批准:阳建辉日期: 2010年02月23日生效日期:2010年02月25日 受控印章: 分发号:SSW/F308-06-

1 目的 确保动力厂继电保护及其综合自动化设施(以下简称保护装置)可靠运行,在电力系统故障情况下保护装置能够正确动作和规范调试业务。 2适用范围 本制度适用于动力厂。 3 引用文件 3.1 ESW/D156-01《高压电气工程管理制度》 3.2 SSW/D156-04《继电保护及安全自动装置管理办法》 4 职责 4.1 生产技术室 4.1.1 负责继电保护装置整定值的计算。 4.1.2 负责编制动力厂年度的保护装置试验计划并组织安排实施,以及对外保护装置调试计划的下达。 4.1.3 负责对保护装置的相关规程、规范进行审核。 4.1.4 负责对保护校验工作程序的规范性进行检查。 4.1.5负责监督电力保护装置、综合自动化设施的巡视计划执行情况。 4.2设备管理室 4.2.1 负责督促设计部门及供货方提供继电保护装置的图纸及相关保护资料。 4.2.2 组织对保护装置隐患的整改。 4.2.3调试作业区负责继电保护装置年度试验、检查。 4.2.4负责试验内容和结果的完整、准确、可靠以及试验数据的整理、试验报告的制作、归档。 4.2.4调试作业区必须严格按生产技术室下达的继电保护整定值进行整定,并对下发的保护整定值及变更单妥善保管。 4.2.5负责规范电力调试标准和内容,综合自动化设施的校验和检查项目。 4.2.6负责电力保护装置、综合自动化设施巡视计划编制和执行。 4.3 生产作业区

继电保护与自动装置集控专业-题库

继电保护及自动装置习题(集控专业) 绪论 一、填空题(每空1分) 1、继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得 在_电力系统正常的状态下运行。 2、短路时总要伴随产生很大的_短路电流,同时使系统中_电压_降低。 3、继电保护装置一般由测量部分、逻辑部分、执行部分组成。 4、对继电保护的基本要求有可靠性、_迅速性、选择性_、灵敏性_。 5、可靠性是指保护该动时不应拒动_,不该动时不误动。 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的 保护称为迅速性。 7、当主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护称为_后备保护。 二、单项选择题(每题2分) 1、主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是__ C _____。 A、辅助保护; B、异常运行保护; C、后备保护 D、非全相运行保护 2、当控制量(输入量)变化到某一定值(整定值或边界)时被控量(输出 量)发生突变,这种特性称为__ B ____。 A、灵敏性 B、继电特性 C、可靠性 D、动作特性 3、继电保护装置是由___ B ___组成的。 A、二次回路各元件; B、测量元件、逻辑元件、执行元件; C、包括各种继电器、仪表回路; D、仪表回路。 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装 置的__ B ____的体现。 A、快速性; B、选择性; C、可靠性; D、灵敏性 5、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电 保护装置具有____ A __。 A、快速性; B、选择性; C、可靠性; D、灵敏性。 三、判断对错题(每题1分)在正确的命题前面括号里填“T”,在错误的命题后面括号里填“F”) 1、为了保证电力系统运行稳定性和对用户可靠供电,以及避免和减轻电气 设备在事故时所受的损失,要求继电保护动作愈快愈好。 ( F ) 2、能满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除被保护 设备和线路故障的保护称为主保护。(T) 3、继电保护装置的选择性和快速性不矛盾。( F ) 4、继电保护装置动作切除故障的时间,必须满足系统稳定和保证重要用户供电可靠性。 ( T ) 四、简答题(每题5分) 1、继电保护的基本任务是什么? 2、自动装置的任务是什么? 第一节变压器保护

企业安全生产管理制度

x x x公司安全生产管理制度 一、目的:加强公司生产工作的劳动保护,改善劳动条件,加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故。坚持:“安全第一、预防为主”的方针。保证员工在生产过程中的安全和健康,促进公司事业的发展。 二、范围:适用于公司范围。 三、组织机构与职责: 1、公司成立由总经理任主任,各部门主管为成员的安全生产办公室。其主要职责是: (1)研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划。 (2)制定、修订安全生产管理制度,并对这些制度的贯切执行情况执行监督检查。 (3)组织有关部门研究制定防止职业危害的措施,并监督执行。 (4)根据有关规定,制定,制定本公司的劳动保护用品、保健食品发放标准,并监督执行。 (5)监督日常安全生产工作,组织开展安全生产大检查,及时消除生安全事故隐患。 (6)遇有特别紧急的不安全情况时,有权指令停止生产,制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。并立即报告上级研究处理。 (7)总结和推广安全生产的先进经验,协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。 (8)参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收和试运转工作。 (9)伤亡事故的调查和处理,负责伤亡事故的统计、分析和报告,协助有关部门提示防止事故的措施,并监督其按时实施,及时、如实报告生产安全事故。

(10)对公司外部的信息和基层情况上传下达,做好信息反馈工作。 2、司各部门必须成立安全小组成,负责: (1)对本部门的员工进行安全生产教育。 (2)制定安全生产实施则和操作规程。 (3)实施安全生产监督检查。 (4)贯彻执行安全生产办公室的各项安全指令,确保生产安全。 3、全生产责任人:厂长是本公司安全生产的第一责任人,分管生产的主管和兼职安全生产管理员是本公司安全生产的主要责任人。(详见机构表) 4、安全生产小组组长由各部门、分厂的主管人员担任,并配备安全生产兼职管理员,以及三名以上不脱产的安全员。 5、各级工程师和技术员在审核、批准技术计划、方案、图纸和其它各种技术文件时,必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。 6、各部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。 7、各部门安全管理员要协助本部门主管执行劳动保护法规和安全生产管理制度,处理本部门安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。 8、各车间生产安全员要经常检查、督促车间班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本车间、班组的安全生产情况。做好安全生产日报表的填写工作。 9、员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程,遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施和劳动保护用品。发现不安全情况,及时报告上级或安全员,并迅速予以排除。 10、对新员工、临时工、实习人员必须先进行安全生产的三级

相关文档
相关文档 最新文档