文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护及自动装置配置

继电保护及自动装置配置

继电保护及自动装置配置
继电保护及自动装置配置

1.保护及自动装置配置

电力系统继电保护及自动装置是指在电网发生故障或异常运行时起控制的自动装置。电力系统中自动装置,用于防止电力系统稳定破坏或事故扩大而造成大面积停电或对重要客户的供电时间中断。

1.1继电保护保护配置

图6-10是600MW(300MW),500kV发编组单元的保护配置图,保护配置选用DGT-801型数字式发电机变压器保护配置,高压侧为3/2断路器,发电机匝间(横差保护)、主变纵差保护。发电机后备和异常运行保护为对称过负荷(反时限)保护、不对称过负荷(反时限)保护、复合电压过流保护、过电压保护、失磁保护、失步保护、100%定子接地保护

转子一点和两点接地保护、低频保护。主变压器后备和异常运行保护为主变阻抗保护,零序电流保护。(按照规程要求说明主保护、后备保护、异常保护)

1.2发电机组安全自动装置的配置

(1)备用电源和备用设备自动投入装置。对于发电厂用电系统,由于其故障所引起的严重后果,必须加强厂用电的供电可靠性。但对于厂电来讲,采用环网供电,往往是用电系统的运行及其继电保护装置更加复杂化,反而会造成更严重的事故,因而多采用所谓辐射性的供电网络,为了提高其供电可靠性,往往采用备用电源自动投入装置BZT。

发电机准同期并列是发电厂很频繁的日常操作,如果操作错误,导致冲击电流过大,可能使机组的大轴扭曲及引起发电机的绕组线圈变形、撕裂、绝缘损坏,眼中的肺通气并列会造成机组和电网事故,所以电力部门将并网自动化列为电力系统化的一项重要任务。另外,随着计算机技术的发展和电力系统自动化水平的不断提高,对同期设备的可靠性、可操作性等性能也提出了更高的要求。

(2)PSS-660型数字式自动准同期装置。PSS-660型数字是自动准同期装置主要实现数目可配置的1~16个对象的线路型同期或机组型自动准同期。PSS-660型适用于各种场合的发电机组或线路并网。(选取不同装置介绍)

(3)WBKQ-01B微机型设备电源快速切换装置。早发电厂中,厂用电的完全可靠性直接关系到发电机组、发电厂及至整个电力系统的完全运行。以前厂用电切换基本采用工作电源的辅助接点直接或经低压继电器、延时继电器启动备用电源投入。这种方式未经同步检定,电动机异受冲击。合上备用电源时,母线残压与备用电源之间的相角差接近180度将会对电动机造成过大的冲击。若经过延时母线残压衰减到一定幅值后再投入备用电源,由于断电时间过长,母线电压和电机的转速均下降过大,备用电源合上后,电动机组的自动启动电流很大,母线电压将可能难以恢复,从而对发电厂的锅炉系统的稳定性带来严重的危害。

本设计采用南自WBKQ-01B微机型备用电源快速切换装置。该装置是专门为解决厂用电的完全运行而研制的,可避免备用电源电压与母线残压在相角、频率相差过大时合闸而对对点击造成冲击,如市区快速切换的机会,则装置自动转为同期判别残压及长延时的慢速切换,同时在店跌落过程中,可按延时甩去部分非重要负荷,以利用重要辅机的自启动,提高厂用电快切的成功率。

WBKQ-01B是在原有WBKQ-01B的基础上改进、完善的新一代备用电源快速切换装置。该装置改进了测频、测相回路,运用32位单片机强大的运算功能,采用软件进行测量,提高了装置在切换暂态过程中测频、测相的准确性和可靠性。该装置采用了先进的软件算法,保证了工作电源或备用电源与母线电源不同频率时的采样、计算的准确性。装置采用免调整理念设计,多用的补偿采用软件进行调整,重要参数采用密码锁管理,大屏幕中文图形化显示,使得用户对厂电源的各种运行参数一目了然。常用电源故障时采用实时测量相角差速度及加速度实现同期判别功能。内置独立的通信、打印机管理单元使得多台置可共享一台打印机,也具有与DCS系统或监控系统通信功能。

2.继电保护及自动装置的整定原则

2.1比率制动式纵差保护

整定原则及取值建议有如下几点:

(1)比率制动系数K2(曲线斜率)。K2应按躲过区外三相短路时产生的最大咱太不平衡差流来整定,通常对发电机完全纵差,即

K2=0.3~0.5

(2)起动电流Iq。按躲过正常工况下最大不平衡差流来整定。不平衡差流产生的原因主要是差动保护两侧TA的变化误差。保护装置中通道回路的调整误差,即

Iq=(0.3~0.4)Ie

(3)拐点电流Ig。Ig的大小,决定保护开始产生制动作用的电流大小,建议按躲过外部故障切除后的暂态过程中产生的最大不平衡差流整定,即

Ig=(0.5~0.8)Ig

(4)负序电压U2.解除循环闭锁的负序电压(二次值),即

U2=9~12V

(5)差动保护灵敏度校验。按有关技术规定,发电机纵差保护的灵敏度必须满足机端两相金属性短路时差动保护的灵敏系数,即

Klm≥2

其中,灵敏系数Klm为机端两相金属性短路时,短路电流与差动保护动作电流之比值,Klm越大,保护动作越灵敏,可靠性就越高。

2.2发电机横差保护

发电机横差保护,是发电机定子绕组匝间短路(同分支匝间短路及同相不同分支的匝间短路)线棒开焊的主保护,也能保护定子绕组相间短路,整定原则及取值意见如下:(1)动作电流Ig。在发电机单元横差保护中,有专用的滤过三次谐波的措施。因此,单元件横差保护的动作电流,应按躲过系统内不对称短路或发电机失磁失歩时转子偏心产生的最大不平衡电流,即

Ig=(0.3~0.4)Ie

式中Ie-发电机二次额定电流。

(2)动作延时t1.与转子两点接地保护动作延时相配合。一般取0.5~1.0s

2.3变压器纵差保护

变压器纵差保护,是变压器内部引出线上短路故障的主保护,它能反映变压器内部及出线上的相间短路、变压器内部匝间短路及电流系统侧的单相接地短路故障。另外,只能躲过变压器空充电及外部故障切除后的励磁涌流。

(1)整定原则及取值建议:

1)比率制动系数K2(曲线斜率),比率制动系数K2整定原则,按躲过变压器出口三项短路时产生的最大暂态不平横差流来整定,即过拐点的斜线

通过出口区外故障最大差流对应点的上方,一般取0.4~0.5.

2)启动电路Iq。整定原则为能可靠躲过变压器正常运行时的不平衡差流。一般为 Iq=(0.4~0.5)Ie

3)拐点电流Ig。变压器各侧差动TA的型号及变比不可能相同。因此,各侧TA 的暂态特性的差异较大,为躲过区外远处故障或进区故障切除瞬间产生较大不平衡差流的影响,建议拐点电流为

Ig=(0.5~0.7)Ie

4)二次谐波制动比η。空投变压器时,励磁涌流的大小,三席谐波分量的多少或波形畸变程度,与变压器的容量、结构、所在系统中的位置及合闸角等因素有关。为了使差动保护能可靠的躲过变压器空投时励磁涌流,又能确保变压器内部故障时故障电流波形有畸变(含有二次谐波分量)时,差动保护能可靠动作,应根据别保护变压器的容量、结构和在系统中的位置,整定出适当的二次谐波制动比。一般取0.13~0.2.

5)差动速断倍数Is。变压器差动速断动作倍数的整定原则,应按躲过变压器的空投时的励磁涌流或外部短路时最大不平衡差流来整定。而变压器励磁涌流的大小与变压器的容量、结构、所在系统中的位置等均有关,对于大容量的变压器一般为

Is=4~6(倍)

6)解除TA断线功能差流倍数Iet。差流大于Iet整流值时,解除TA断线判别环节。一般TA断线引起的差流大于最大负荷电流,姑

Iet=0.8~1.3(倍)

TA二次回路开路是危险的,特别是大容量变压器TA二次开路,会造成TA绝缘损坏\保护装置或二次回路着火,还会危及人生安全。因此,建议删掉TA断线判别功能,即

Iet=0.8~1.3(倍)7)变压器额定电流Ie。基准侧差动TA二次电流的计算为

Ie=Se/(√3Uejna)式中Se—变压器额定容量:

Uej—基准侧额定相间电压:

na—其准侧差动TA变化

(2)灵敏度校验。变压器差动保护的灵敏度要求为

Ksen≥2

满足灵敏度要求,才能保证区内发生的各类型故障(有各种各样的暂态过程)时保护动作的可能性。

2.4发电机反时限对称过负荷保护

发电机反时限对称过负荷保护,是发电机定子是过热保护,主要用于内冷式大型汽轮机发电机。整定原则及取值建议如下:

(1)定时限整定值Ig1。按躲过发电机的额定电流来整定,即

Ig1=KrelIe/0.95

式中Krel-可靠系数取1.05:

Ie-发电机额定电流(TA二次值)。

(2)定时限动作延t1通常取6~9s。

(3)反时限下限起动电流Is。按与过负荷保护电流相配合整定。

Is=1.15Ig

(4)反时限下限长延时t s。按照发电机允许过负荷能力曲线上1.15Ie。对应时间为0.87~0.9倍来整定。通常取300~600s。

(5)反时限上限电流Iup。按照发电厂高压母线三项短路时发电机提供的短路电流来整定。一般为1.05倍。即

Iup=1.05G

(6)反时限上限动作延时Iup上限动作延时应按与发电厂高压母线出线的纵联保护或距离I段保护动作时限相配合整定。一般取0.3~0.5s。

(7)散热系数K2.散热系数K2之值一般为1~1.1之间。

2.5发电机反时限不对称过负荷保护

发电机反时限不对称过负荷保护,适用于大型内冷式汽轮发电机。是发电机的转子的过热保护,也叫转子表层过热保护。整定原则及取值建议如下:

(1)定时限整定值I2g1。电流整定值I2g1按发电机长期允许的负序电流I2∞来整定,即 I2g1= Krel.I2∞/0.95

式中 Krel—可靠系数取1.2:

I2∞—发电机长期允许的负序电流。

(2)定时限动作延时t11,通常取6~9s。

(3)反时限下限起动电流I2s. )反时限下限起动电流I2s,可按定时限动作电流的1.05~1.11倍来整定。即

I2s=(1.05~1.1)I2g1

(4)反时限下限长延时ts,通常取300~600s。

(5)反时限上限电流I2up。上限动作电流I2up,应按发电厂主变高压侧母线发生两相短路时发电机所提供的负序电流的1.05倍来整定。

(6)反时限上限动作延时t up,上限动作延时t up应按于发电机高压母线出线纵联保护或距离保护I段的动作延时配合整定。通常取0.3~0.5s。

(7)热值系数K1及散热系数K2.热值系数K1,按发电机制造厂家提供的转子表层允许负序过负荷能力确定。若无厂家提供的数据,可按发电机的容量取值。

对于容量为200~300MW的内冷式汽轮发电机,可取K1=8~10(通常K1=10)。对于容量为300~600MW的汽轮发电机,可取K1=6~8.容量越大,K1的取值应越小。散热系数K2,根据发电机的长期允许负序电流能力来确定。通常K2值不大于0.01.

2.6复合电压过流保护

发电机的复合电压过流保护主要作为发电机相间短路的后备保护。当发电机作为自并励方式时,过流原件应有电流记忆功能。正定原则及取值建议如下:

(1)过流定值Ig。动作电流Ig应按躲过正常运行时发电机的额定电流来整定。即

Ig=K rel I g/0.95

式中 Krel—可靠系数,取1.2:

Ig—发电机额定电流(TA二次值)。

(2)低电压定值U1.低电压定值U1 ,按躲过发电机正常运行时可能出现的最低电压来整定,另外,对于发电机复合电压过电流保护还应考虑强行励磁动作时的电压。通常为 U1 =(0.7~0.75)Ue

式中Ue—发电机额定电压TA二次值).

(3)负序电压U2g。U2g的整定原则,是躲过正常运行时发电机端最大的负序电压。即 U

2g=(8%~10%)Ue

(4)动作延时t11及t12.保护的动作延时t11及t12,应按与相邻原件后备保护的动作时间相配合整定。

(5)电流记忆时间t0 0 t0应略大于t12延时。

2.7发电机过电压保护

保护反映发电机定子电压。其输入电压为机端TV二次相电压(例如U CA),动作后经延时切除发电机。整定原则及取值建议如下:

(1)动作电压Ug。对于200MW及以上的汽轮发电机,动作电压Ug为

Ug=(1.3~1.35)Ue

式中Ug-发电机额定电压(TA二次值)。

(2)动作延时t0动作延时t可取0.3~0.5s

2.8发电机失磁保护(阻抗原理)

正常运行时,若阻抗复平面表示机端测量阻抗,则阻抗的轨迹在第一象限或第四象限(进行运行)内,发电机失磁后,机端测量阻抗的轨迹将沿着等有功阻抗圆进入异步边界圆。整定原则及取值建议如下:

(1)系统低电压动作定制值Uh1.按发电机失磁后不破坏系统稳定来整定。通常为

Uh1=(0.85~0.9)Uhe

式中Uhe-系统母线额定电压(TV二次值)。

(2)机端低电压动作定值Ug1。按照以下两个条件来整定:躲过强行励磁启动电压及不破坏厂用电的安全。一般为

Ug1=0.8Ue

式中Ue-发电机额定电压(TV二次值)。

(3)阻抗圆圆心Xc。Xc一般为负值,当阻抗圆为过坐标原点的下拋圆时,通常取

Xc=-0.6Xd

(4)阻抗圆半径Xr。当阻抗圆为过坐标原点的下拋圆时,可取

Xr=0.6Xd

(5)转子低电压特性曲线系数Kfd。即

Kfd=Krel 125*Se/(X dΣU fs0*866)

式中Krel-可靠系数,取1.1~1.4:

Se-发电机二次额定视在功率:

U fs0-发电机空载转子电压。

X dΣ=Xd+Xs(标么值)

(6)转子低电压初始动作定值U fdl。一般取发电机空载励磁电压的0.6~0.8倍,即 U fdl=(0.6~0.8)U fd0

(7)发电机反应功率P1,(也称凸极功率)即

P1=?(1/X qΣ-1/ X dΣ)Se

X dΣ=Xd+Xs

X qΣ=Xq+Xs

式中Xd,Xq-发电机d轴和q轴的电抗标么值。

(8)发电机过功率定值Pg,按发电机过载异步功率定值,一般取0.4~0.5倍的额定功率(二次值),即

Pg=(0.4~0.5)Pe

式中Pe-发电机二次额定有功功率。

(9)动作延时t1、t2。根据汽轮机和水轮机失磁异步运行能力,及失磁时对机组过流,机端电压系统电压的影响而定。

2.9发电机基波零序电压式定子接地保护

基波零序电压式定子接地保护,保护范围为由机端至机内90%左右的定子绕组单向接地故障。可做小机组的定子接地保护。也可与三次谐波定子接地合用,组成大、中型发电机的100%定子接地保护。整定原则及取值建议如下:

(1)动作电压3Uog.在保护装置中,设置有性能良好的三次谐波滤过器,因此,3Uog 应按正常运行时TV开口三角绕组或中性点单相TV二次可能出现的最大基波零序电压来整定。

当发电机定子引出线不是封闭式母线,而经穿墙套管引自室外时,可取10~13V。当发电机出线为封闭母线时,可取5~10V。

(2)动作延时.应大于主变高压侧接地短路时后备保护最长动作时间来整定。若简化计算一般取6~9V.

2.10发电机三次谐波电压式定子接地保护

三次谐波电压式定子接地保护范围是:反映发电机中性点向机内20%左右定子绕组或机端附近定子绕组单相接地故障。与零序基波电压式定子接地保护联合构成100%的定子接地保护。整定原则及取值建如下:

⑴幅值系数K1和相位系数K2。幅值及相位系数K1及k2的整定,应在发电机空载定电压下进行自整定。

(2)制动系数k3。制动系数k3的整定有两种方法。一种是在发电机小负荷工况下,设置一接地电阻,使3ω保护刚刚动作后,确定并写入K3的值:另一种方法,是在发电机空载额定电压,操作界面键盘,输入K3值.

对于汽轮发电机,接地电阻一般选2~5KΩ,K2一般取0.4~0.8。

(3)动作延时t1,即

t1=(6~9)s

2.11发电机注入式转子一点接地

在DGT801系列装置中,转自一点接地保护的注入直流电源系装置自产。因此,在发电机运行及不运行时,均可监视发电机励磁回路的对地绝缘。该保护动作灵敏、无死区。整定原则及取值建议如下:

(1)动作电阻Rg1及Rg2的整定:

(1Rg1为高定值:当转子对地绝缘电阻大幅值降低时,发出信号。Rg1取8~10KΩ较为适宜的。

2)Rg2为低定值:动作后用于切机。考虑转子两点接地的危机,Rg2取0.5~1KΩ较为合理。

(2)动作时间t1及t2可取6~9s

2.12发电机两点接地保护

二次电压动作值可按式整定

U2ωg=K rel U2ω2Heδ

式中Krel-可靠系数,取8~10:

U2ω2Heδ-发电机额定工况下测的最大的二次谐波负序电压,一般为0.1~0.2.

动作延时t,可取0.5~1.0s,以防止外部故障暂态过程中保护误动。

2.13发电机频率异常保护

汽轮机叶片有自己的自振频率。并网运行的发电机,当系统频率异常时,汽轮机叶片可能产生共振,从而使叶片发生疲劳,长久下去可能损坏汽轮机的叶片。发电机频率异常保护,是保护汽轮机安全的。发电机保护的定值清单如下表所示

表6-19 频率异常保护定值单

目前,电力系统中的装机容量越来越多,各系统中的联系也越来越紧密。长期低频或高频运行的可能性几乎等于零。因此,当频率异常保护用于切除发电机时,其各段频率及累计时间,应与低频减载或高周切机装置相配合。

各段频率的取值及累计时间,应根据汽轮机制造厂提供的数据乘以可靠系数在进行整定。

工程应用时,可根据需要选择为低频、高频、或频率积累保护。应按要求选择保护出口段数。

2.14阻抗保护

变压器低阻抗保护,主要作为变压器相间短路的后备保护,有时还兼作相邻设备(母线、线路等)相间短路的后备保护。整定原则及取值建议如下:

(1)向阻抗Z F及反阻抗Z B的整定。对于发电机变压器的阻抗保护,当阻抗保护的输入电压及电流取自机端时,阻抗圆应整定为具有偏移的方向阻抗圆。此时为

Z F =Z T

Z B≈(3~4) Z T

式中Z T变压器的二次阻抗。

当阻抗保护的输入电压及电流去自主变高压侧时,阻抗圆应整定为过原点的下拋圆。此时为

Z F≈0

Z B=(4~5)Z T

(2)动作延时t1及t2.阻抗保护的动作延时,应大于相邻线路保护距离I段的动作时间,而小于相邻线路对侧距离Ⅱ段的动作时间。考虑到系统发震荡的影响,t1取1.5s、t2取2s是合理的。

(3)过电流动作值Ig。按躲过发电机或变压器做大负荷电流来整定,即

Ig=(1.1~1.15)Ie

式中Ie-发电机或变压器的额定电流。

(4)负序电流动作值I2g。按躲过正常运行时最大的不平衡负序电流来整定,即

I2g=(0.1~0.2)Ie

对于降压变压器或联变阻抗保护的整定应参照有关的规程的规定。

2.15变压器零序电流保护

变压器零序电流保护,反映变压器Y0侧零序电流的大小,是变压器接地保护的后备保护,也兼作相邻设备接地短路的后备保护。保护的接入电流可取变压器中性点TA二次电流或引出端二次零序电流或由TA二次三相电流进行自产。当零序电流大于整定值时,经延时作用于信号或出口。整定原则及取值建议如下:

(1)零序I段的整定。动作电流3Iogl应按照相邻线路首段接地故障时变压器提供的零序电流来整定,且考虑与相邻接地保护的I段相配合。

动作延时t11应与相邻线路接地I段保护最长动作延时相配合,即

t11=t'1+Δt

式中t'1-相邻线路各接地保护I段的最长动作时间:

Δt-时间级差,取0.3~0.5s。

动作延时为

t12=t1+Δt

另外,要求t12不大于2s。

(2)零序Ⅱ的整定。零序过流Ⅱ段的动作电流3Iog2,应按照相邻线路下一级线路接地故障时变压器提供的零序电流来整定,且与相邻接地保护的后备段相配合。

动作延时t21应与相邻线路接地保护Ⅱ段的动作延时相配合。即

t21=t'2+Δt

式中t'2-相邻线路接地保护Ⅱ段动作延时。

2.16低电压启动的过电流保护

(1)动作电流的整定原则按变压器额定电流整定,即

Idz=KkIe/Kf

式中Kk-可靠系数,取1.2:

Ie-变压器额定电流(TA二次值)。

(2)灵敏度校验:按变压器低压母线故障时的最小短路电流二次值校验要求灵敏度大于2。

(3)动作电压整定原则:按躲过正常运行时母线最低工作电压整定,根据经验可取

Udz=0.7Ue

式中Ue-变压器额定电压(TV二次值)。

(4)电压灵敏度校验:按后备保护范围末端三相段路时,保护安装处的最大电压要求大于2。

3继电保护及自动装置的整定计算

3.1相关参数计算

3.1.1相关阻抗(只考虑电抗,用X表示)参数计算

(1)正序阻抗\零序阻抗计算结果见表6-20

表6-21 零序电阻抗值的计算结果表 S TN

(3)画出K1点故障时各序阻抗的简化图,如图6-11所示。

1)系统最大方式下的正序阻抗:

X *1ls∑min=(X *1L1+X *1s1min)∕∕(X *1L2+ X *1s2min)∕∕(X *1L3+ X *1s3min)

=(0.309+0.2)//(0.146+0.25)//(0.655+0.4)=0.148

X *1GT2= X *1G2+ X *1T2=0.3+0.125=0.425

X *1K1。∑min=( X *1ls∑min// X *1G2+ X *1T1)// X *1G1

=(0.148//0.425+0.125)//0.3=0.137

2)系统最小运行方式下的正序阻抗为

X *1K1。∑min=(X *1ls∑max// X *1G2+ X *1T1)// X *1G1

=(0.210//0.425+0.125)//0.3=0.141

3)系统最大运行方式下的零序阻抗。由于K1所在的变压器的角形侧,因为零序阻抗为无穷大。

(4)画出K2点故障时各序阻抗的简化图,如图6-12所示。

1)系统最大运行方式下正序阻抗。

2)系统最小运行方式下正序阻抗。

3)系统最大运行方式下零序阻抗。

X *0ls∑min=(X *0L1+X *0s1min)∕∕(X *0L2+ X *0s2min)∕∕(X *0L3+ X *

0s3min)

=(0.309+0.5)//(0.146+0.625)//(0.665+1.0)=0.505

X *0K2。∑min= X *0SLΣmin// X *0TΣ=0.505//0.0625=0.0556

4)系统最小运行方式下另序阻抗的计算结果如表6-22所示。

3.1.2额定运行参数及互感器变化

(1)发电机各主要参数:额定功率:P GN=600MW:功率因数:cosφ=0.9:额定电压:U GN=20KV:额定电流为I GN=P GN/(√3 U GN. cosφ)=600*1000/(√3*20*0.9)=19245(A),电流互感器变

比取为n TA1=2000/5=4000,发电机二次侧额定电流为Ie=I GN/ n TA1=19245/4000=4.18(A)

(2)变压器各主要参数:额定功率:S e=800MVA;额定电压; U TN=20KV:额定电流为Ie=I TN Se/(√3U TN)=800*1000/(√3*20)=23094(A);电流互感器变化(低压侧)为

N ta2=25000/5=5000:变压器二次侧额定电流为Ie=I GN/ n TA2=23094/5000=4.62(A).

3.13继电保护正定计算结果

整个保护的整定计算结果见表6-23~表6-24.

表6-24发电机单元件横差保护整定结果表

表6-25变压器二次谐波制动式差动保护定值单

表6-26反时限对称过负荷保护定值单

表6-27反时限不对称过负荷保护定值单

表6-28复合电压闭锁过电流保护定值单

名称过电流

(A)低电压

(V)

负序电压

(V)

名称过电流

(A)

低电压

(V)

负序电压

(V)

代号

Ig

U1

U2g

整定范围

6.08

70

9

动作时间(s )

名称 t

整定范围

表6-31 3U 0定子接地保护定值单 动作时间 名称 t

整定范围

电力系统继电保护测试考核复习题解 第六章

第六章电力变压器保护 6.1判断题 6.1.1变压器的差动是变压器的主保护,他们的作用不能完全替代。()答:对 6.1.2变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。()答:错6.1.3瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,差动保护却不能,因此差动保护不能代替瓦斯保护。()答:对 6.1.4当变压器发生少数绕组匝间短路时,匝间短路电流很大,因而变压器瓦斯保护和纵差保护均动作跳闸。()答:错 6.1.5对三绕组变压器的差动保护各侧电流互感器的选择,应安各侧的实际容量来选择电流互感器的变比。()答:错 6.1.6双绕组变压器差动保护的正确接线,应该是正常及外部故障时,高、低压侧二次电流相位相同,流入差动继电器差动线圈的电流为变压器 高、低压侧二次电流之相量和。()答:错 6.1.7变压器各侧电流互感器型号不同,变流器变比与计算值不同,变压器调压分接头不同,所以在变压器差动保护中会产生暂态不平衡电流。 ()答:错 6.1.8相对于变压器的容量来说,大容量的变压器的励次涌流大于小容量变压器的励次涌流。()答:错 6.1.9变压器励次涌流含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。()答:对 6.1.10变压器采用比率制动式差动继电器主要是为了躲励次涌流和提高灵敏度。()答:错 6.1.11从频域角度分析,波形对称原理差动继电器判据的动作条件,输入电流中的偶次谐波为制动量,相应基波及奇次谐波为动作量,因此躲励 次涌流的特性比二次谐波制动的特性好。()答:对 6.1.12谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是为了提高差动保护的动作速度。()答:错 6.1.13主接线为内桥或者3/2接线的电站,为了简化二次回路,可将高压侧两断路器的电流互感器二次并联后接入变压器比率制动式差动保护。 ()答:错 6.1.14Ynd11电源变压器的YN绕组发生单相接地短路时,两侧电流相位相同。()答:错 6.1.15在变压器差动保护范围以外改变一次电路的相序时,变压器差动保护用的电流互感器的二次接线也应随着做相应的变动。()答:错6.1.16对于全星形接线的三相三柱式变压器,由于各侧电流同相位差动电流互感器无需相位补偿,对于集成型差动保护各侧电流互感器可接成星 形或三角形。()答:错 6.1.17装于Y,d接线变压器高压侧的过电流保护,在低压侧两相短路时,采用三相三继电器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度高。 ()答:对 6.1.18变比K=n的Yn11变压器,Y侧发生BC相短路时,短路电流为I k,

继电保护与自动装置技术监督实施细则(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 继电保护与自动装置技术监督实 施细则(新版)

继电保护与自动装置技术监督实施细则(新 版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)继电保护技术监督工作,保证机组和系统的安全稳定经济运行,参照大唐集团、变电所所属上级电网公司继电保护技术监督条例,并结合本公司的具体情况,制定本细则。 第二条继电保护技术监督应贯穿电力生产和建设的全过程,对工程设计、初设审查、设备选型、制造、安装、调试、运行、检修全过程管理实施继电保护技术监督,在实施技术监督全过程管理中,要贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理、行业归口的原则。 第三条技术监督工作以质量为中心,以标准为依据,以检验、测试为手段,建立质量、标准、检验三位一体的技术监督体系,以严格的标准、准确的计量和优良的产品制造、安装质量和高水平的运行维

继电保护的基本原理和继电保护装置的组成

我们把它统称为电力系统。一般将电能通过的设备成为电力系统成为电力电力系统的一次设备,如发电机、变压器、断路器、输电电路等,对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,被称为电力系统的二次设备。继电保护装置就属于电力系统的二次设备。 一、继电保护装置的基本原理 为了完成继电保护的任务,继电保护就必须能够区别是正常运行还是非正常运行或故障,要区别这些状态,关键的就是要寻找这些状态下的参量情况,找出其间的差别,从而构成各种不同原理的保护。 1.利用基本电气参数的区别 发生短路后,利用电流、电压、线路测量阻抗等的变化,可以构成如下保护: (1)过电流保护。单侧电源线路如图1-1所示,若在BC段上发生三相短路,则从电源到短路点k之间将流过很大的短路电流I k,可以使保护2反应这个电流增大而动作于跳闸。 (2)低电压保护。如图1所示,短路点k的电压U k降到零,各变电站母线上的电压都有所下降,可以使保护2反应于这个下降的电压而动作。 图1:单侧电源线路 (3)距离保护。距离保护反应于短路点到保护安装地之间的距离(或测量阻抗)的减小而动作。如图1所示,设以Z k表示短路点到保护2(即变电站B母线)之间的阻抗,则母线 上的残余电压为: U B=I k Z ko Z B 就是在线路始端的测量阻抗,它的大小正比于短路点到保护2之间的距离。 2.利用内部故障和外部故障时被保护元件两侧电流相位(或功率方向)的差 别

两侧电流相位(或功率方向)的分析如下。 图2:双侧电源网络 a——正常运行情况;b——线路AB外部短路情况;c——线路AB内部短路情况 正常运行时,A、B两侧电流的大小相等,相位相差180°;当线路AB外部故障时,A、B两侧电流仍大小相等,相位相差180°;当线路AB内部短路时,A、B两侧电流一般大小不相等,在理想情况下(两侧电动势同相位且全系统的阻抗角相等),两侧电流同相位。从而可以利用电气元件在内部故障与外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位或功率方向的差别构成各种差动原理的保护(内部故障时保护动作),如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。 3.序分量是否出现 电气元件在正常运行(或发生对称短路)时,负序分量和零序分量为零;在发生不对称短路时,一般负序和零序都较大。因此,根据这些分量的是否存在可以构成零序保护和负序保护。此种保护装置具有良好的选择性和灵敏性。 4.反应于非电气量的保护 反应于变压器油箱内部故障时所发生的气体而构成气体(瓦斯)保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成过负荷保护等。 二、继电保护装置的组成 继电保护的种类虽然很多,但是在一般情况下,都是有三个部分组成的,即测量部分、逻辑部分和执行部分。其原理结构如图3所示。

继电保护及安全自动装置运行管理规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 继电保护及安全自动装置运行管理规程简易版

继电保护及安全自动装置运行管理 规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简 称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设 备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺 少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正 确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电 气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因 此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行 人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各 网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简

称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV 及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心内设置继电保

继电保护装置试验一般方法

继电保护装置试验一般方法 1、外观检查 外观检查包括继电保护“三要素”中的刷灰、紧螺丝,以及辅助设备的检查,比如说打印机、切换开关、端子箱等等。 2、逆变电源检查 运行实践说明,因电源损坏造成的保护误动拒动为数不少, 电源插件发生的缺陷也比较多,因此对逆变电源的检查需要非常重视,重点做四个方面的试验,包括:稳定性测试(直流电源分别调至80%、100%、110%额定电压值,CPU开出传动保护动作。保护装置应能正确动作出口)、逆变电源自起动电压测试(缓升电压,要求不大于80%的额定电压)、拉合直流测试缓升缓降检查(拉合三次直流工作电源及将直流电源缓慢变化(降或升),保护装置应不误动和误发保护动作信号)、逆变电源投运时间(超过运行年限的要进行更换)。在进行逆变电源自启动试验时我们要求测试前测量是否有直流,搞清楚直流快分开关是上进下出还是下进上出,我们遇见较多的是前一种,但西门子的快分开关就是下进上出,只有搞清这一点才能防止损坏测试仪。 3、定值核对: 核对定值我们一般要求在验收以后与运行人员一起进行,对于现在微机保护来说,都是比较成熟产品,只要采样没有问题,内部逻辑以及纯数字大小定值一般都没问题,这里所说的定值核对是指各项定值单各项参数是否与现场一致并符合要求,包括核对TV及TA变比、版本号、效验码、控制字、软压板、主变跳闸出口矩阵等;甚至还要联系其他保护来核对定值,比如说两套母线保护南瑞915型一般基准变比为相同数较多TA变比,而南自41以及SGB750要求为最大变比为基准变比,所以我们就发现许多站两套母线保护不同基准变比但定值启动电流却一样。还有一部分控制字、装置参数之类的,在装置参数一览里,可调度部门下定值时有时并没有考虑装置参数,所以我们要认真核对。 4、开入开出检查 开入检查我们对应装置开入量菜单进行逐个核对,但这要求不能采用短接点的办法进行试验,而是要求模拟实际情况。开出试验一般可以根据整组以及信号核对进行也可通过定值试验或开出菜单进行。 5、模拟量采样检查: 对于现在的微机保护,模拟量采样是一项非常重要的工作。利用微机测试仪加量,检查保护装置采样的幅值、相位是否均正确,精度是否满足要求。 6、定值及逻辑试验 定值及逻辑试验特别逻辑试验是继电保护装置试验的重中之重,我们既要按正逻辑进行试验其正确动作,也要逐个反逻辑即部分不满足要求试验其正确不动作,这样才能保护其正确性。比如说三相不一致保护,我们定义以下条件: 条件1:三相合位 条件2:两相合位,一相分位 条件3:一相合位,两相分位 条件4:三相分位 条件5:满足电流启动条件 条件6:不满足电流启动条件

继电保护和安全自动装置

继电保护和安全自动装置 GB 14285 - 93 技术规程 Technical code for relaying protection and security automatic equipment 1 总则 1.1 主题内容与适用范围 本标准规定了电力系统继电保护和安全自动装置的科研、设计、制造、施工和运行等 有关部门共同遵守的基本原则。 本标准适用于 3kV 及以上电力系统中电力设备和线路的继电保护和安全自动装置,作 为科研、设计、制造、施工和运行等部门共同遵守的技术规程。 1.2 继电保护和安全自动装置应符合可靠性(信赖性和安全性)、选择性、灵敏性和速动性的要求。当确定其配置和构成方案时,应综合考虑以下几个方面: a. 电力设备和电力网的结构特点和运行特点; b. 故障出现的概率和可能造成的后果; c. 电力系统的近期发展情况; d. 经济上的合理性; e. 国内和国外的经验。 1.3 继电保护和安全自动装置是电力系统的重要组成部分。确定电力网结构、厂站主接 线和运行方式时,必须与继电保护和安全自动装置的配置统筹考虑,合理安排。 继电保护和安全自动装置的配置方式,要满足电力网结构和厂站主接线的要求,并考虑 电力网和厂站运行方式的灵活性。 对导致继电保护和安全自动装置不能保证电力系统安全运行的电力网结构形式、厂站 主接线形式、变压器接线方式和运行方式,应限制使用。 1.4 应根据审定的电力系统设计或审定的系统接线图及要求,进行继电保护和安全自动装置的系统设计。在系统设计中,除新建部分外,还应包括对原有系统继电保护和安全自动装置不符合要求部分的改造设计。 为便于运行管理和有利于性能配合,同一电力网或同一厂站内的继电保护和安全自动 装置的型式,不宜品种过多。 1.5 电力系统中,各电力设备和线路的原有继电保护和安全自动装置,凡能满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求的,均应予以保留。凡是不能满足要求的,应逐步进行改造。1.6 继电保护和安全自动装置的新产品,应按国家规定的要求和程序进行鉴定,合格后,方可推广使用。设计、运行单位应积极创造条件支持新产品的试用。2 继电保护 2.1 一般规定 2.1.1 电力系统中的电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行保护装置。电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增设辅助保护。 2.1.1.1 主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2.1.1.2 后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。 a. 远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护实现后备; b. 近后备是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护实现后备的保护;是 当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护。 2.1.1.3 辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而 增设的简单保护。 2.1.1.4 异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。 2.1.2 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。 2.1.2.1 可靠性是指保护该动作时应动作,不该动作时不动作。 为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的 回路构成的性能良好的装置,并应具有必要的检测、闭锁和双重化等措施。保护装置应便于整定,调试和运行维护。 2.1.2.2 选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。

继电保护及安全自动装置运行管理规程1

继电保护及安全自动装置运行管理规程 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心设置继电保护组,作为公司继电保护技术管理的职能机构,实现对全网、继电保护专业的领导。同时,继电保护组也是生产第一线的业务部门,负责所管辖系统继电保护的整定计算及运行等工作。需要时,继电保护组可设试验室。 XX电力公司的继电保护整定计算、技术管理及维护试验工作不宜分散,宜集中于继电保护机构统一管理,此机构可设在调通中心。发电厂一般应在电气分场设继电保护班(组)。 2.3 继电保护工作专业技术性强,一根线一个触点的问题可能造成重大事故,继电保护机构必须配备事业心强、工作认真细致、肯钻研技术、具有中专及以上水平的理论知识的技术人员,同时,应保持相对稳定。骨干人员调离岗位时,应事先征求上级继电保护机构的意见。 3 继电保护机构管辖设备围及职责

继电保护装置的任务

继电保护装置的任务 ①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。 ②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 ③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。 继电保护装置的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。 B、动作速动性---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。 C、动作灵敏性---指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次。

第一节继电保护测试装置的现状与发展

第一节继电保护测试装置的现状与发展 在我国,继电保护的应用己有80多年的历史,但就其试验和测试来说,长期使用经典的电气测量方法和常规电工仪表。近年来,随着我国电力工业的迅速发展,新型继电保护装置特别是微机型继电保护得到广泛使用,对测试技术提出了更高的要求,正在逐渐形成有别于一般电气测量的专门技术领域——继电保护测试技术。国内外的科研单位、电力系统及其相关产品的生产厂家纷纷投入大批的科研力量,相继研制出多种新型的继电保护测试装置。采用计算机实现故障再现、实时仿真、自动测试等先进技术的数字式继电保护试验装置已经成为电力系统的生产、调试、运行以及科研等部门不可缺少的专用设备,随着计算机、数字仿真及微电子技术的发展,数字式暂态试验系统发展迅速,它的发展方向大致可以分为两类:一类是朝着功能强大、实时仿真的方向发展。另一类是朝着轻巧便携、专用系统的方向发展。 1.1继电保护测试技术的发展动力 1.1.l继电保护的发展促进了保护测试的发展 新型继电保护装置特别是数字式保护和安全自动装置已得到广泛的推广应用。在对这些设备检验的过程中,已逐步屏弃传统试验方法而引进新的试验手段,涉及计算机自动测试、数字仿真、微电子、大功率器件等先进技术的微机型继电保护试验装置己成为继电保护测试领域必不可少的专用设备。 1.1.2新技术的发展促进了保护测试技术及测试装置的发展 随着计算机芯片和电子器件技术的高速发展,高性能运放IGBT、MOSEFT等高速、全控型器件的广泛应用以及逆变电源技术的飞速发展,使一些新的测试技术以及数字仿真技术的实现成为可能。 1.2.1提高工作效率 先进的测试技术和测试手段的应用,不断的使测试工作变得方便快捷,从而大大的提高了测试工作的效率。 1.2.2对产品的整体性能更全面、深入的了解 应用新的测试技术和测试设备,能够更加真实的模拟系统状况,检验继电保护装置在各种复杂情况下的运行状况和动作特性。 l.2.3避免在实际应用中的损失

继电保护及安全自动装置

江西电网 继电保护及安全自动装置 运行管理规程 2005年3月1日印发 2005年4月1日实施 江西省电力公司印发

目录 1、总则........................................................................ 2、调度人员及发电厂、变电站运行人员的继电保护运行工作.......................... 3、继电保护专业机构及其管辖设备范围、职责 (4) 4、定值管理 (11) 5、保护装置运行管理 (14) 6、检验管理 (26) 7、新设备投产管理 (28) 8、保护装置入网及质量监督 (31) 9、附则 (33)

1、总则 1.1为了保证江西电网安全稳定运行及发输配电设备的安全,提高江西 电网继电保护的运行管理水平,根据国家电力行业有关规程、规定,结 合江西电网的实际,特制定本规程。 1.2江西电网继电保护及安全自动装置(以下简称保护装置)的运行管理应按调度管辖范围实行统一调度、分级管理。 1.3保护装置必须按有关规定投入运行;一次设备不允许无主保护运行,特殊情况下停用主保护,应经单位主管领导批准。 1.4 保护装置动作后,各运行单位应立即打印或拷贝动作装置的动作报告(包括总、分报告)、录波文件、相关装置的起动报告、故障录波器的录波文件,在打印或拷贝后经相应调度机构确认才能进行相应的事故检验和检查。 1.5本规程适用于江西电网调度运行及继电保护专业管理。各级生产运行负责人、值班运行人员、继电保护人员均应熟悉本规程。 2、调度人员及发电厂、变电站运行人员的继电保护运行工作 2.1省、地调值班调度员在保护装置运行管理方面的职责: 2.1.1正确指挥管辖设备内各种保护装置的使用与运行。 2.1.2根据继电保护调度运行规程,在处理事故或改变系统运行方式时, 应考虑保护装置的相应变更。指挥系统操作时,应包括保护装置的有关 操作。 2.1.3根据继电保护定值通知单切实掌握保护装置的整定值。管辖范围 内保护装置更改定值后或新设备保护装置投入运行前,当值调度员应按 照定值通知单和现场运行值班人员核对无误后,在通知单上签字,并注

继电保护复习题-2

一、填空题 1继电保护装置一般由 测量比较元件、 逻辑判断元件 、执行输出元件三部分组成。 2继电保护的可靠性包括安全性 和 信赖性,是对继电保护性能的最根本要求。 3低电压继电器的启动电压小于 返回电压,返回系数 小于1。 4在中性点非直接接地电网中,发生单相接地短路时,故障点处零序电压最高;接地中性点处零序电压为0;零序电流的分布主要取决于变压器中性点是否接地。 5功率方向继电器的角30α=?,其动作围 —120°arg J J U I ≤≤ 60° 。 6单侧电源线路上发生短路故障时,过渡电阻的存在使方向阻抗继电器的测量阻抗 增大 , 保护围 缩小 7对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足 可靠性、 选择性 、 灵敏性、 速动性 四个基本要求。 8三段式电流保护中, 三 段灵敏度最高, 一 段灵敏度最低。 9中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由 零序电流保护和 零序电压保护组成。 10中性点直接接地系统发生短路故障后,故障点的故障分量电压最大,系统中性点 的故障分量为0。 11运行中应特别注意电流互感器二次侧不能开路 ;电压互感器二次侧不能 短路 。 12电力系统发生故障时,继电保护装置应将故障部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应发出信号 13 瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的最大短路电流整定,其灵敏性通常用 保护围的大小来表示 14、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护 15、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大,全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小 16短路时通过该保护的短路电流为最大/最小的可能运行方式,称为系统最大/最小运行方式 17.全阻抗继电器的主要缺点是 无方向性。

继电保护装置运行规程 内容

清江水布垭水电厂技术标准 继电保护装置运行规程 QJ/SBY—02.09—2007━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━根据制订本企业技术标准的需要,参照有关技术规程,制订本规程。 I.主题内容与适用范围 1.1本规程分为两部分,第一部分为发变组保护,第二部分为线路保护。 1.2 本规程规定了清江水布垭电厂发变组保护和线路保护的运行操作、巡回检查以及操作注意事项。 1.3本规程适用于清江水布垭电厂继电保护装置的运行、维护、操作及事故处理等工作。 1.4清江水布垭电厂全体运行人员应熟悉精通本规程,从事生产、管理和检修维护工作的有关专业人员应了解、掌握本规程。 2. 引用标准及参考资料 2.1 原水电部《继电保护和安全自动装置技术规程》、《电力工业技术管理法规》。 2.2 国家电力公司《防止电力生产重大事故的25项重点要求》。 2.3 国家电力公司华中公司《继电保护及安全自动装置运行规程》。 2.4 《清江梯级调度规程》以及制造厂家有关技术说明书。 3. 保护一般规定 3.1任何电气设备严禁无主保护运行。 3.2电网调度机构管辖的继电保护及安全自动装置按定值通知单整定,梯调根据电网调度指令下令电厂进行投退,电厂其它保护装置的投退应报梯调许可;继电保护及安全自动装置在变更(包括运行方式、定值整定、更改等)后,运行人员必须和当值调度员进行定值通知单的核对,无误后方可投入运行。 3.3保护装置联片的投入、退出等操作由运行值班人员进行,在操作联片时,应注意不得与相邻联片及有关设备相碰,以防止保护误动或直流接地;保护装置的功能投退等操作由保护专业人员负责。 3.4维护人员在保护装置及二次回路上工作前,运行人员必须审查继电保护工作人员的工作票内容及其安全措施。 3.5继电保护工作完毕,运行人员检查工作票中所列安全措施恢复,连片及小开关的位置投入正确,检查检修交待所写内容是否清楚等。 3.6 继电保护及安全自动装置在运行中发现缺陷,现场人员应及时报告梯调值班人员,并通知维护人员处理,作好记录。若保护装置有拒动或误动的可能,紧急情况下,可先将保护装置停用,事后立即汇报。 3.7保护装置动作后,运行值班员应立即向调度员汇报,及时远传保护动作报告和故障录波信息,并及时向主管领导汇报及通知有关人员。 3.8继电保护及自动装置的信号复归要得到当班值守长许可。 3.9 清扫继电保护装置外壳时,应不使装置振动或用金属物碰撞装置接线,以防误动。 清江发电公司标准化委员2007-06-15 批准 2007—07—01 实施

智能继电保护装置的自动测试方法

智能继电保护装置的自动测试方法 发表时间:2016-10-24T17:22:56.890Z 来源:《基层建设》2016年13期作者:苏华源 [导读] 智能继电保护装置是智能化系统中的核心部分。本文在传统继电保护装置测试的基础上介绍基于IEC61850通信的智能变电站测试方法。此种测试方法可以将装置中数据对象和装置设置为标准化测试单元,能够应用到各种继电保护装置测试中,实现了互相操作和信息共享,提升了产品性能。 茂名市粤能电力股份有限公司广东茂名 525000 摘要:智能继电保护装置是智能化系统中的核心部分。本文在传统继电保护装置测试的基础上介绍基于IEC61850通信的智能变电站测试方法。此种测试方法可以将装置中数据对象和装置设置为标准化测试单元,能够应用到各种继电保护装置测试中,实现了互相操作和信息共享,提升了产品性能。本文主要从智能继电保护装置自动测试方法进行分析,希望可以给相关研究人员提供参考。 关键词:智能变电站;继电保护;自动测试 在经济发展的影响下,数字化变电站成为人们关注的热点问题。智能变电站试点工程的设计生产和建设等工作已经趋于完善。随着变电站的不断发展,变电站发展规模越来越大。自动化技术是研发生产、变电站投运以及全面测试的基础。但是由于自动化程度较落后,导致设备测试不充分,所以必须及时对当前测试方法进行研究。 一、智能继电保护的发展现状和特点 现阶段机电保护测试依然进行保护原理单一功能测试,装置测试很难实现。以距离保护为例。通常利用以下方式操作:首先,将测试仪电压、电流输出接入到保护电压电流输入端;保护装置跳闸和合闸连接到开关量输入端;其次,根据不同测试项目设置参数;再次,选择合适的软件测试组件并设置试验参数;最后,测试人员对当前项目测试结果进行评估,完成后进入下一步工作。之后再重复操作。由此可见整个测试过程都必须人工参与,工作效率较低下,而且对参与测试的人员要求较高,一旦测试人员在测试中出现细微失误,就会影响试验数据,导致最后整理试验报告过程中,经常出现各种人为错误。 智能变电站是利用一次设备和网络化二次设施分层构建,在IEC61850通信标准上实现变电站内部智能和电气信息共享、操作的现代化变电站。 与传统继电保护装置相比,智能继电保护采用采样值报文传输和开关量信号,借助面向通用对象的变电站事件报文传输,不需要与电压、电流测试仪连接,可以满足智能保护测试需求。采样值报文传输(SV)与变电站事件报文船速(GOOSE)需要全新的测试系统,可以实现抽象信息具体化。智能继电保护基于IEC61850标准,统一面向对象模型并进行自我描述,满足互相操作和信息共享要求,可以满足不同厂家要求。 二、IEC61850智能变电站继电保护测试 测试平台程序和通信控制程序组成了传统继电保护测试。通信控制程序和测试平台程序测试主要进行上传、保护动作信息、保护定值、投退功能压板等信息功能。测试频段不仅要进行自动测试,还要生成文本报告,提供与通信程序的规约。只有在通信控制程序和测试平台程序的配合下,才能实现继电自动测试。自动测试系统流程如图1所示。 图1传统自动测试系统机构 五部分分别为:第一,测试平台可以根据此方案设置测试项目,同时可作为测试项目执行单位输出开出量和模拟量;第二,自动控制测试中心平台连接测试仪和保护装置;第三,控制中心可以完成自动测试,还可以控制保护装置并反馈信息;第四,控制中心平台完成保护装置后可以自动生成测试报告;第五,控制中心平台可以根据测试项目和装置接受信息反馈。 传统测试方法的核心部分是设计测试模板,主要进行以下测试:第一,设置保护装置功能和定值。第二,配置与测试仪联系输出输入设备。每个继电保护都需要对应的测试模板,例如保护距离需要测试精度、范围、时间继电器、和范围边界。所以建立测试,模板库是保证保护测试文件正确的基础。形成模板库后还要进行测试,不断调整软件变动情况。 三、智能变电站继电保护自动测试方法 智能变电站保护装置利用GOOSE和SV两种报文传输,所以实现程序控制时,只要实现ICD文件对以上两种报文的解析。测试仪既要

供电系统继电保护与安全自动装置

供电系统继电保护与安全自动装置管理制度 编号:SSW/F308-06 版本:第四版 编制:生产技术室日期: 2010年01月28日审核:林建湘日期: 2010年02月08日批准:阳建辉日期: 2010年02月23日生效日期:2010年02月25日 受控印章: 分发号:SSW/F308-06-

1 目的 确保动力厂继电保护及其综合自动化设施(以下简称保护装置)可靠运行,在电力系统故障情况下保护装置能够正确动作和规范调试业务。 2适用范围 本制度适用于动力厂。 3 引用文件 3.1 ESW/D156-01《高压电气工程管理制度》 3.2 SSW/D156-04《继电保护及安全自动装置管理办法》 4 职责 4.1 生产技术室 4.1.1 负责继电保护装置整定值的计算。 4.1.2 负责编制动力厂年度的保护装置试验计划并组织安排实施,以及对外保护装置调试计划的下达。 4.1.3 负责对保护装置的相关规程、规范进行审核。 4.1.4 负责对保护校验工作程序的规范性进行检查。 4.1.5负责监督电力保护装置、综合自动化设施的巡视计划执行情况。 4.2设备管理室 4.2.1 负责督促设计部门及供货方提供继电保护装置的图纸及相关保护资料。 4.2.2 组织对保护装置隐患的整改。 4.2.3调试作业区负责继电保护装置年度试验、检查。 4.2.4负责试验内容和结果的完整、准确、可靠以及试验数据的整理、试验报告的制作、归档。 4.2.4调试作业区必须严格按生产技术室下达的继电保护整定值进行整定,并对下发的保护整定值及变更单妥善保管。 4.2.5负责规范电力调试标准和内容,综合自动化设施的校验和检查项目。 4.2.6负责电力保护装置、综合自动化设施巡视计划编制和执行。 4.3 生产作业区

继电保护装置运行规程

继电保护装置运行规程 1.适用范围 1.1本规程适用陕西新元洁能有限公司电石厂110kV变电站的继电保护装置运 行监视、运行维护、运行操作、事故及异常情况处理等方面的基本要求。 2.引用标准 2.1GB/T 7261-2000 《继电器及装置基本试验方法》 2.2GB/ 14285-2006 《继电保护及安全自动装置技术规程》 2.3DL/T 995-2006 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 2.4 DL/T 769—2001 《电力系统微机继电保护技术导则》 3、装置投运 3.1 投入运行前的准备工作 3.1.1 现场工作结束后,运行负责人应检查试验记录有无漏试项目,核对装置的整定值是否与定值通知单相符,试验数据、试验结论是否完整正确。盖好所有装置及辅助设备的盖子,对必要的元件采取防尘措施。 3.1.2 拆除在检验时使用的试验设备、仪表及一切连接线,清扫现场,所有被拆动的或临时接入的连接线应全部恢复正常,所有信号装置应全部复归。 3.1.3 清除试验过程中微机装置及故障录波器产生的故障报告、告警记录等所有报告。 3.1.4 填写继电保护工作记录,将主要检验项目和传动步骤、整组试验结果及结论、定值通知单执行情况详细记载于内,对变动部分及设备缺陷、运行注意事项应加以说明,并修改运行人员所保存的有关图纸资料。向运行负责人交代检验结果,并写明该装置是否可以投入运行。最后办理工作票结束手续。 3.1.5 运行人员在将装置投入前,必须根据信号灯指示或者用高内阻电压表以一端对地测端子电压的方法检查并证实被检验的继电保护及安全自动装置确实未给出跳闸或合闸脉冲,才允许将装置的连接片接到投入的位置。 3.1.6 检验人员应在规定期间内提出书面报告,主管部门技术负责人应详细审核,如发现不妥且足以危害保护安全运行时,应根据具体情况采取必要的措施。 3.2 用一次电流及工作电压的检验 3.2.1 对新安装的装置,需分别完成下列各项工作后,才允许进行试验工作:3.2.1.1 符合实际情况的图纸与装置的技术说明及现场使用说明。 3.2.1.2运行中需由运行值班员操作的连接片、电源开关、操作把手等的名称、

继电保护装置的维护与试验

继电保护装置的维护与试验 李第锋 中国农村水电及电气化信息网2004-01-12 继电保护装置是电站安全运行的重要保护设备,如何做好冬季保护设备的维护和试验工作是电站运行人员的重要工作之一。 进入冬季,随着天气的转凉,为了保证电气设备安全运行,继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性等四个基本要求。因此,在发电厂及变电所中必须做好继电保护装置的维护与试验工作。 维护 值班火员定时对继电保护装置巡视和检查,在水电站的保护盘柜、励磁盘柜、自动盘柜、动力盘柜、直流盘柜、高压盘柜、近区盘柜、中控室控制盘柜中继电器、接线端子和各仪表的运行情况要做好运行记录。 建立岗位责任制,做到每个盘柜有值班人员负责。做到人人到岗、每岗有人。做好继电保护装置的各盘柜清扫工作。清扫工作必须由两人进行,其中一个监护,避免人身触电和造成二次回路短路、接地事故。对于电压高于250伏的继电器必须在条件允许的停电状态下进行。清扫工具宜采用鸡毛掸。 定期对继电保护装置检修及设备查评:检查盘柜上各元件标志、名称是否齐全;检查转换开关、各种按钮、动作是否灵活,接点接触有无压力和烧伤;检查中控室光字牌、红绿指示灯泡是否完好;检查各盘柜上表计、继电器及接线端子螺钉有无松动;检查电压互感器、电流互感器二次引线端子是否完好;配线是否整齐,固定卡子有无脱落;检查断路器的操作机构动作是否正常。以上几方面出现不正常现象,必须及时处理。另外,每年电站领导必须带领技术人员、检修人员对继电保护装置进行二次设备查评,根据查评结果把它分为三类。经过运行检验,技术状况良好无缺陷,能保证安全、经济运行的设备为一类设备。基本完好设备、个别零件虽有一般缺陷,但尚能安全运行,不危及人身、设备安全为二类设备。有重大缺陷的设备,危及安全运行,出力降低,“三漏”情况严重的设备为三类。发现继电保护有缺陷必须及时处理,严禁其带病运行。对有缺陷经维修处理好的继电保护装置建立设备缺陷台账,有利于今后对其检修工作。 试验

继电保护与自动装置集控专业-题库

继电保护及自动装置习题(集控专业) 绪论 一、填空题(每空1分) 1、继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得 在_电力系统正常的状态下运行。 2、短路时总要伴随产生很大的_短路电流,同时使系统中_电压_降低。 3、继电保护装置一般由测量部分、逻辑部分、执行部分组成。 4、对继电保护的基本要求有可靠性、_迅速性、选择性_、灵敏性_。 5、可靠性是指保护该动时不应拒动_,不该动时不误动。 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的 保护称为迅速性。 7、当主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护称为_后备保护。 二、单项选择题(每题2分) 1、主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是__ C _____。 A、辅助保护; B、异常运行保护; C、后备保护 D、非全相运行保护 2、当控制量(输入量)变化到某一定值(整定值或边界)时被控量(输出 量)发生突变,这种特性称为__ B ____。 A、灵敏性 B、继电特性 C、可靠性 D、动作特性 3、继电保护装置是由___ B ___组成的。 A、二次回路各元件; B、测量元件、逻辑元件、执行元件; C、包括各种继电器、仪表回路; D、仪表回路。 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装 置的__ B ____的体现。 A、快速性; B、选择性; C、可靠性; D、灵敏性 5、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电 保护装置具有____ A __。 A、快速性; B、选择性; C、可靠性; D、灵敏性。 三、判断对错题(每题1分)在正确的命题前面括号里填“T”,在错误的命题后面括号里填“F”) 1、为了保证电力系统运行稳定性和对用户可靠供电,以及避免和减轻电气 设备在事故时所受的损失,要求继电保护动作愈快愈好。 ( F ) 2、能满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除被保护 设备和线路故障的保护称为主保护。(T) 3、继电保护装置的选择性和快速性不矛盾。( F ) 4、继电保护装置动作切除故障的时间,必须满足系统稳定和保证重要用户供电可靠性。 ( T ) 四、简答题(每题5分) 1、继电保护的基本任务是什么? 2、自动装置的任务是什么? 第一节变压器保护

220~500kV电网继电保护装置运行整定规程

220~500kV电网继电保护装置运行整定规程 1总则 1.1本规程是电力系统继电保护运行整定的基本规定,与电力系统继电保护相关的设计部门和调度运行部门应共同遵守。 1.2本规程是220kV、330kV和500kV电网的线路、母线以及与电网保护配合有关的变压器等电力设备继电保护运行整定的基本依据。 1.3220kV及以上电力系统继电保护及自动重合闸装置的技术要求必须与本规程的继电保护运行整定具体规定相符合。 1.4按照DL400—91《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,配置结构合理、质量优良和技术性能满足运行要求的继电保护及自动重合闸装置是实现可靠继电保护的物质基础;按照本规程的规定进行正确的运行整定是保证电网稳定运行、减轻故障设备损坏程度的必要条件。 1.5220kV、330kV和500kV电网继电保护的运行整定,应以保证电网全局的安全稳定运行为根本目标。电网继电保护的整定应满足速动性、选择性和灵敏性要求,如果由于电网运行方式、装置性能等原因,不能兼顾速动性、选择性或灵敏性要求时,应在整定时合理地进行取舍,并执行如下原则: a.局部电网服从整个电网; b.下一级电网服从上一级电网; c.局部问题自行消化; d.尽量照顾局部电网和下级电网的需要。 1.6继电保护装置能否充分发挥作用,继电保护整定是否合理,继电保护方式能否简化,从而达到电网安全运行的最终目的,与电网运行方式的安排密切相关。为此,继电保护部门与调度运行部门应当相互协调,密切配合。 1.7继电保护和二次回路的设计和布置,应当满足电网安全运行要求,并便于整定、运行操作、运行维护和检修调试。 1.8为了提高和改善电网的继电保护运行水平,继电保护运行整定人员应当及时总结经验,有责任对继电保护的配置和装置性能等提出改进建议和要求。电网的继电保护部门有责任制订相关细则,以便制造、设计和施工部门有所遵循。 1.9对继电保护在特殊运行方式下的处理,应经所在单位总工程师批准,并备案说明。 1.10本规程由电力工业部国家电力调度通信中心负责解释。 2继电保护运行整定的基本原则 2.1220kV及以上电网的继电保护,必须满足可靠性、速动性、选择性及灵敏性的基本要求。可靠性由继电保护装置的合理配置、本身的技术性能和质量以及正常的运行维护来保证;速动性由配置的全线速动保护、相间和接地故障的速断段保护以及电流速断保护取得保证;通过继电保护运行整定,实现选择性和灵敏性的要求,并处理运行中对快速切除故障的特殊要求。 2.2电力系统稳定运行主要由符合SD131—84《电力系统技术导则(试行)》要求的电网结构、符合《电力系统安全稳定导则》要求的电力系统运行方式和按SDJ6—83《继电保护和安全自动装置技术规程》要求配置的速动保护(全线速动保护、相间与接地故障的速断段保

相关文档
相关文档 最新文档