文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DL400-91继电保护和安全自动装置技术规程

DL400-91继电保护和安全自动装置技术规程

中华人民共和国行业标准

继电保护和安全自动装置DL 400—91

技术规程

1 总则

1.1 本规程为电力系统继电保护和安全自动装置的科研、设计、制造、施工和运行等有关部门共同遵守的基本原则。

1.2 本规程适用于3kV及以上电力系统中电力设备和线路的继电保护和安全自动装置。

1.3 继电保护和安全自动装置应符合可靠性(信赖性和安全性)、选择性、灵敏性和速动性的要求。当确定其配置和构成方案时,应综合考虑以下几个方面:

a.电力设备和电力网的结构特点和运行特点;

b.故障出现的概率和可能造成的后果;

c.电力系统的近期发展情况;

d.经济上的合理性;

e.国内和国外的经验。

1.4 继电保护和安全自动装置是电力系统的重要组成部分。确定电力网结构、厂站主接线和运行方式时,必须与继电保护和安全自动装置的配置统筹考虑,合理安排。

继电保护和安全自动装置的配置方式要满足电力网结构和厂站主接线的要求,并考虑电力网和厂站运行方式的灵活性。

对导致继电保护和安全自动装置不能保证电力系统安全运行的电力网结构形式、厂站主接线形式、变压器接线方式和运行方式,应限制使用。

1.5 应根据审定的电力系统设计或审定的系统接线图及要求,进行继电保护和安全自动装置的系统设计。在系统设计中,除新建部分外,还应包括对原有系统继电保护和安全自动装置不符合要求部分的改造设计。

为便于运行管理和有利于性能配合,同一电力网或同一厂站内的继电保护和安全自动装置的型式,不宜品种过多。

1.6 电力系统中,各电力设备和线路的原有继电保护和安全自动装置,凡能满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求的,均应予以保留。凡是不能满足要求的,应逐步进行改造。

1.7 继电保护和安全自动装置的新产品,应按国家规定的要求和程序进行鉴定,合格后,方可推广使用。设计、运行单位应积极创造条件支持新产品的试用。

2 继电保护

2.1 一般规定

2.1.1 电力系统中的电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行保护装置。电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增设辅助保护。

主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。

后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。

a.远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的

b.近后备是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护实现后备的

保护;是当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护。

辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。

2.1.2 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

可靠性是指保护该动作时应动作,不该动作时不动作。

为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的回路构成的性能良好的装置,并应具有必要的检测、闭锁和双重化等措施。保护装置应便于整定、调试和运行维护。

选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。

为保证选择性,对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如起动与跳闸元件或闭锁与动作元件),其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。

当重合于本线路故障,或在非全相运行期间健全相又发生故障时,相邻元件的保护应保证选择性。在重合闸后加速的时间内以及单相重合闸过程中,发生区外故障时,允许被加速的线路保护无选择性。

在某些条件下必须加速切除短路时,可使保护无选择性动作,但必须采取补救措施。例如采用自动重合闸或备用电源自动投入来补救。

灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不利正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型计算。

各类短路保护的灵敏系数不宜低于表1所列数值。

速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。

2.1.3 制定保护配置方案时,对稀有故障,根据对电网影响程度和后果,应采取相应措施,使保护能按要求切除故障。对两种故障同时出现的稀有情况,仅保证切除故障。

表1

续表注: ①主保护的灵敏系数除表中注出者外,均按保护区末端短路计算。

②保护装置如反应故障时增长的量,其灵敏系数为金属性短路计算值与

保护整定值之比;如反应故障时减少的量,则为保护整定值与金属性

短路计算值之比。

③各种类型的保护中,接于全电流和全电压的方向元件的灵敏系数不作

规定。

④本表内未包括的其他类型的保护,其灵敏系数另作规定。

2.1.4 在各类保护装置接于电流互感器二次绕组时,应考虑到既要消除保护死区,同时又要尽可能减轻电流互感器本身故障时所产生的影响。

2.1.5 当采用远后备方式,变压器或电抗器后面发生短路时,由于短路电流水平低,而且对电网不致造成影响以及在电流助增作用很大的相邻线路上发生短路等情况下,如果为了满足相邻保护区末端短路时的灵敏性要求,将使保护过分

复杂或在技术上难以实现时,可以缩小后备保护作用的范围。

2.1.6 如由于短路电流衰减、系统振荡和电弧电阻的影响,可能使带时限的保护拒绝动作时,应根据具体情况,设置按短路电流或阻抗初始值动作的瞬时测定回路或采取其他措施。但无论采用哪种措施,都不应引起保护误动作。

2.1.7 电力设备或电力网的保护装置,除预先规定的以外,都不允许因系统振荡引起误动作。

2.1.8 保护用电流互感器(包括中间电流互感器)的稳态比误差不应大于10%,必要时还应考虑暂态误差。对35kV及以下电力网,当技术上难以满足要求,且不致使保护不正确动作时,才允许较大的误差。

原则上,保护装置与测量仪表不共用电流互感器的二次绕组。当必须共用一组二次绕组时,仪表回路应通过中间电流互感器或试验部件连接。当采用中间电流互感器时,其二次开路情况下,保护用电流互感器的稳态比误差仍应不大于10%。

2.1.9 在电力系统正常运行情况下,当电压互感器二次回路断线或其他故障能使保护误动作时,应装设断线闭锁或采取其他措施,将保护装置解除工作并发出信号。当保护不致误动作时,应设有电压回路断线信号。

为了分析和统计继电保护的工作情况,保护装置设置指示信号,并应符合下列要求:

在直流电压消失时不自动复归,或在直流电源恢复时,仍能重现原来的动作状态。

能分别显示各保护装置的动作情况。

在由若干部分组成的保护装置中,能分别显示各部分及各段的动作情况。

对复杂的保护装置,宜设置反应装置内部异常的信号。

用于起动顺序记录或微机监控的信号触点应为瞬时重复动作触点。

宜在保护出口至断路器跳闸的回路内,装设信号指示装置。

为了便于分别校验保护装置和提高其可靠性,主保护和后备保护宜做到回路彼此独立。

采用静态保护装置时,对工作环境、电缆、直流电源和二次回路,应采取相应的措施,以满足静态保护装置的特殊技术要求。

当采用蓄电池组作直流电源时,由浮充电设备引起的波纹系数应不大于5%,电压波动范围应不大于额定电压的±5%。放电末期直流母线电压下限不低于额定电压的85%,充电后期直流母线电压上限不高于额定电压的115%。

当采用交流整流电源作为保护用直流电源时,应符合下列要求:

在最大负荷情况下保护动作时,直流母线电压不应低于额定电压的80%,最高不应超过额定电压的115%。应采取限幅稳定(电压波动不大于±5%)和滤波(波纹系数不大于5%)措施。

如采用复式整流,则应保证各种运行方式下,在不同故障点和不同相别短路时,保护与断路器均能可靠动作于跳闸;电流互感器的最大输出功率应满足直流回路最大负荷的需要。

对采用电容储能电源的变电所和水电厂,其电力设备和线路除应具有可靠的远后备保护外,还应在失去交流电源的情况下,有几套保护同时动作时,保证保护与有关断路器均能可靠动作于跳闸。同一厂所的电源储能电容的组数应与保护的级数相适应。

当自动重合闸装置动作时,如重合于永久性故障,应能可靠跳闸。

相关文档
相关文档 最新文档