文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供水管道工程施工方案(精)

供水管道工程施工方案(精)

供水管道工程施工方案(精)
供水管道工程施工方案(精)

施工组织设计(方案)报审表

工程名称:华润电力首阳山(2×600MW)工程编号:CSCEC—TM0401—SZ001

致:河南华润电力首阳山有限公司筹建处、德胜电力工程建设监理有限责任公司项目监理部

我方已根据施工合同的有关规定完成了供水管道工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。

附:施工组织设计(方案)

施工单位(章)

项目经理

日期

专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师

日期

总监理工程师审核意见:

项目监理机构(章)

总监理工程师

日期

业主意见:

业主(章

负责人

日期

注:本表一式三份,由施工单位填报,业主、项目监理机构、施工单位各存一份。

河南华润电力首阳山电厂

供水管道工程

中建二局土木公司首阳山电厂工程项目经理部

二00四年三月

审批:

复核:

编制:

目录

1、编制依据

2、工程概况

3、施工准备

4、施工部署及施工顺序

5、主要施工工艺

6、施工进度计划及工期保证措施

7、安全施工措施

8、质量保证措施

9、组织机构体系

10、雨期施工技术措施

附表1:主要劳动力需求计划表

附表2:施工机械设备配备表

附表3:初步的工程进度网络计划图

附表4:施工总平面布置图

一、编制依据

1.1业主单位提供的报价参考的图纸:《施工水源总布置图》(F3171E1S-S0404-01,《潜水泵房布置安装图》(F3171E1S-S0301-01等4份

1.2工程测量规范

1.3地基与基础工程施工及验收规范

1.4电力建设施工验收及质量验评标准汇编

1.5火电施工质量检验及评定标准

1.6电力建设安全工作规程

1.7全国现行建筑施工规范大全

1.8施工现场的具体情况及我单位长期施工类似工程经验

二、工程概述

河南华润电力首阳山开发有限公司2×600MW机组工程厂址位于偃师首阳山镇西,距洛阳首阳山电厂西约5.5公里处,陇海铁路北侧。本次施工的是电厂厂区内施工水源供水管道的安装。供水系统是在位于电厂南部打6口深井,地下水由潜水泵汇至集水管道输送到蓄水池。供水管道由φ219×6焊接钢管与φ273×6焊接钢管组成。

本工程的工程范围含从各深井至蓄水池的集水管道,深井泵房内管道(不包括水源地深井的打井工作与潜水泵及泵座以下扬水管安装)安装的施工。本工程的质量目标是:各质量标准必须全面达到国家和原电力部颁标准,创优质工程,达标投产。

本工程具有工期紧,工作任务量大,施工工序及系统繁多复杂,施工战线长,施工过程中不安全因素多,雨季季节施工困难等特点。因此,本工程是一项具有一定难度的工程。需要采用合理的工序及科学的施工方法,并且具有雄厚的设备实力和良好的技术素质,才能够优质、高速地完成。

三、施工准备

因本工程工期紧,施工准备时间相当短,因此,只有做好各项施工准备工作才能够保证工程的顺利施工。

3.1技术准备:接到业主通知后立即组织测量、试验、工程技术、材料、施工等人员熟悉图纸及有关资料,复测施工场地的控制网,设置较为固定的控制测量标桩,做好施工各原始资料分析,编制具体的施工组织设计和施工方案,组织图纸会审,做好图纸技术交底,并对相关人员进行技术交底。进行试验,编制质量保证计划及各分项工程作业指导书。提交开工报告。

3.2人员准备:根据需要,尽快建立健全项目组织机构,人员分批分期进场。同时利用现有在项目人员进行工程概况、施工程序及施工方法、质量标准、安全措施、施工工期、文明施工及环保、地方关系等进行交底。对所有进场人员进行适当的技术培训和思想素质教育,开施工动员大会,使每个员工以高标准的工作质量、高度的责任心投入工程中,确保工程质量和工程进度。同时将各种技术管理人员、组织机构、特殊作业工种人员名单及各种证件等上报监理部。

3.3设备准备:各施工机械设备分期分批进场,并立即进行保养、预维修试转,确保机械设备的完好率、利用率。对于测量、试验、检测设备要进行标定检测,确保准确性。

3.4材料准备:施工前将所有工程要使用的材料、半成品进行料源、质量、数量等进行调研,并经检验合格,监理工程师批准后与供货方签订书面供货协议。

3.5施工临建:本工程施工利用中建二局土木公司河南华润电力首阳项目已有的生活区做为施工临建。

3.6施工水源、电源、道路及通讯设施:施工水源采用从就近机井内取水,配备一辆水车运水,解决施工现场用水。管道安装用电采用自当地原有电线上引入和配备柴油发电机发电相结合方式。道路原则上利用现有道路稍加整修后使用,并经常维修。通讯设施主要采用无线对讲机、手机及附近有线电话等解决。

3.7提交开工报告单:在准备工作完成后,向监理工程师提交一份开工报告单,其内容包括:施工地段与工程名称,现场负责人名单,施工组织和劳动力安排,材料供应,机械进场情况,材料试验及质量检查手续,水电供应,临时工程修建,施工方案进度计划以及其它需要说明的事项等,该报告单需经监理工程师审批后,才能开工。并向监理工程师提交下列工程报告单供审批:测量报告单、试验报告单、材料检验报告单、各类工程(分工序)检验报告单、工程计量报告单、工程事故报告单以及监理工程师指定需要提供的其它报告单等。

四、施工部署及施工顺序

为缩短工期,充分利用人员、机械设备,同时尽量避免交叉作业,拟采用全线同时施工,分段区域流水作业,个别部位立体交叉作业,分项工程见缝插针。从质量、安全、工期及文明施工环保统一考虑。结合本工程特点,管道施工自东向西开始向厂区施工。施工时以管道安装作为重点。其余部分就近流水作业施工。

根据各个不同性质的工程可将本工程划分为:土方挖运工程、管道防腐工程、管道安装工程等。

五、主要工程的施工方案

5.1土方挖运工程:土方挖运工程包括所有的管道阀门基础等。

5.1.1测量放线:根据图纸要求和施工需要放出永久性控制桩(以混凝土布设,并加以明显的标志和防护措施),用滑石粉撒出边线(应考虑工作面和放坡需要)请现场监理工程师验线。

5.1.2清除障碍:在业主代表及地方政府和当地村民组织的协助下,拆除施工区域内的建筑物、树木等障碍物。属于永久性征地的,督请业主单位尽快办理征地手续;

5.1.3修建临时道路:根据需要以挖掘机配合推土机修建临时施工道路,确保施工临时道路畅通;

5.1.4土方挖运:以挖掘机按设计要求进行管道基础的开挖,将挖出的土方就近堆放,以备将来回填用,力求开挖一段安装一段,避免基础开挖后过久的暴露的空气中;

5.1.5施工准备:进行技术交底和安全交底,准备好人员、设备及其他材料,做好作业指导书;

5.2管道防腐及安装工程

5.2.1材料准备:本次钢管施工因工期较紧,采取购买成品管,现场防腐及安装。防腐材料、成品管、垫层材料、阀门及管件、弯头、焊条等均要经过检验、试验合格后方可使用;

5.2.2机械准备:使用于管道防腐及安装用的手持式电动除锈机及汽车起重机,手动葫芦、各种电焊机、油漆喷枪等要经过安全试验,检验合格后方可使用。

5.2.3安全及技术交底:根据本工程特点对参建职工,对每个工序均要做好安全技术交底,同时做好质量标准交底,确保施工质量及施工安全;

5.2.4管道表面处理:在除锈前对管道表面的所有可见的油脂、灰土、润滑剂等污物进行擦拭和清洗。清洗前后及除锈前后应视具体情况用刷子,抹布,清洁干燥的压缩空气等适当的方法除掉管道表面上的污物和残留物。先刮掉附着在管道表面上的油和油脂,然后以抹布或喷枪以溶剂或乳化清洗剂或碱清洗剂擦洗或喷洗管道表面,最后用洁净的清水擦洗或喷洗掉表面的污物和残留物。

5.2.5管道除锈:管道除锈应先用动力驱动的旋转钢丝网刷和手持式砂轮机进行除锈,不能造成管道表面损伤,也不能将管道表面磨得过光。在管道表面上动力工具不能达到的地方,以手工敲锈榔头等敲击或手动工具除掉管道表面的厚锈和焊接飞溅,然后使用钢丝刷、砂布、铲刀等手工工具刮或磨,除掉管道表面上所有松动的氧化皮、疏松的锈和疏松的旧涂层。除锈时要做好劳动防护,如防护口罩,防护眼镜或呼吸面具。

5.2.6管道防腐层施工:将除锈完毕的钢管分层分类堆放,一般不宜超过4层,各层之间垫软垫。除锈后管身上的水泥、油污等脏物清除干净后可涂底漆,底漆涂刷要均匀完整,无空白,无凝块和流痕,底漆厚度为0.1~0.2mm,底漆干燥后方可涂刷沥青层,沥青涂刷温度不得低于160℃。防腐层在管道施工焊接完毕后的补伤、补口采用与主管道相同的工序及结构,但用料应超出伤口20cm。防腐层完成后目测逐根检查,表面应平整,无明显汽泡、麻面、皱纵、凸瘤等缺陷。经过检查合格的钢管,做好防腐合格标志。防腐施工时应当避免雨天及空气潮湿天施工。

5.2.7管道运输、装卸:管道运输采用长平板拖车运输,运输时各管之间应有垫层,防止滚动和互相碰撞。在与缆绳和铁丝绑扎处垫以草袋或麻袋软衬,短距离滚运时应清除地面的石块等杂物和硬物,以免损坏防腐层。严禁在地面上拖拉管子。管道装卸采用汽车吊,严禁管子互相碰撞和自由滚落,更不得向地面抛掷。采用兜底平吊夹角一般大于45°。严禁穿管吊。

5.2.8管件制作:管件包括弯管、三通、异径管,焊接制作前先按展开图在油毡样板纸上制做好下料样板,进行下料,计算管子直径应是管子外径加油毡层厚度。用料样板在管子上画出切割线,计算时应考虑切割与加工余量、焊接余量、钢板厚度和焊接收缩尺寸及角度。在组对时,将各管节的中心线对准,先定位焊,固定两侧的两点,将角度调整正确后再定位焊几处。全部组对定位焊完毕,角度符合要求后,才可以进行焊接。异径管可用卷焊法制做。

5.2.9管道坡口:当管壁厚度大于4mm时,均要对焊接端进行坡口处理。坡口上部夹角为60°~70°,靠里皮边线上应留1.0~4.0mm的钝边,一般使用气焊对坡口进行加工,然后除净氧皱及焊渣。管壁较薄时使用手持式砂轮机进行磨削坡口。

5.2.10管道焊接:本次焊接采用手工交流弧电焊,焊条使用前按出厂说明书进行烘干,使用过程中必须保持干燥。焊条药皮应无脱落和显著裂纹,质量符合要求。采用对口焊,纵向焊错开,不小于

10cm。对口时内壁平齐,用长40cm的直尺在接口壁周围顺贴靠。对口检查合格后进行对称性点焊,其厚度与第一层焊接厚度相同且纵向

焊缝和螺旋焊缝处不得点焊。点焊5~6处,点焊长度5cm~6cm。点焊完毕后,无尺寸错误应当立即进行焊接。先进行打底焊,再进行手弧焊填充和盖面焊。焊缝应不含砂眼、窝穴、气眼及焊渣,外表面呈整齐鱼鳞状。不得有熔化金属流到焊缝外末熔化的母材上,焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣。表面光顺、均匀,宽度焊出坡口边缘2~3mm,表面余高小于等于1+0.2倍坡口边缘宽度且不大于4mm,无皱折凹槽和中断处,没有金属堆积和根部末焊透缺陷。雨、雾天及温度过高时不宜焊接;

5.2.11管道垫层:管道安装前,先做好垫层,人工平整夯实,复测标高,进行修整,请监理工程师隐蔽验收。

5.2.12下管及稳管:本次焊接为减少仰焊工作量,同时减少工作坑开挖量,采用长串管段在基槽外焊接完毕后再以2台汽车吊联合下管,长串管段吊车沿沟槽开行距沟边应间距1m距离,在架空线路下吊装时,应计算安全距离。吊装时应平吊轻放,保护好法兰盘面,不得与沟槽壁和其他管道碰撞。在起吊作业区内,任何人不得在吊钩和吊起的重物下站立或通过。要有专人指挥下管。管道下完后,以手动葫芦和三角形塔架调整管道的标高和轴线,再以测量仪器复测完毕后以专用垫块支护好管道。管子接头部位开挖工作坑按照要求进行连接焊接。

5.2.13法兰及阀门安装:检查法兰及阀门的密封面和密封垫片。对于阀门要检查合格后方允许安装。密封面与管子中心线垂直,其偏差不得超过2mm。垫圈放置平正。在两法兰的密封面上各涂铅油一遍,有利于接口的严密。保持法兰连接的同轴,螺栓孔中心偏差不超过孔径的5%。紧固管件法兰时须待管件温度稳定之后进行。螺栓安装方向一致,紧固螺栓时应对称、均匀地拧紧。与法兰连接两侧的第一至第二个焊口,等法兰螺栓紧固后方可施焊。

5.2.14管道焊接外观检查:焊缝成型、焊缝余高、焊缝宽差,咬边、错口、弯折、裂纹、弧坑、气孔、夹缝均要人目测、直尺、焊缝检测尺、3~5倍放大镜等进行检查,必须达到标准要求;

5.2.15焊缝致密性检查:先将白粉浆涂于焊缝表面,晾干后在焊缝背面刷煤油渗透30min后观察白粉上无油痕为合格。

5.2.16管道及管道附件水压试验:管道试压采用分段试压和全线试压结合的方式。管道试验前应对管沟的转角点部分及分段接头焊缝以外部分回填,试压前应检查各阀门、管件是否完好。各种试验用压力泵、给水泵、试验用压力表是否齐全,符合要求。另外,必须考虑试压完毕后的排水去向问题。本次试验压力为工作压力加0.5Mpa,并不小于0.9Mpa。钢管两端焊接堵板,堵板处回填夯实,其中一堵板上开孔焊接水管。自低端灌水,中间加排气阀排气,直至管道排气阀水溢出且不泛气泡为准。试压前管内充水时间不少于24小时。试压以加压泵向管内加压,逐步升压,每次升压0.1Mpa,观察无问题,再继续升压,发现问题及时处理。达到试验压力后保持5min,管道压力表检查指数不降,然后降至工作压力,进行全面仔细的外观检查,并用1.5公斤的锤轻敲焊缝无破裂、渗水、漏水、锈化现象发生,且压力表指示亦无变化时,即认为试验合格。试压时应制定严密的水压试验技术、安全和组织措施。统一指挥,分工明确,管道内不允许有气体存在,管道试压期间任何人不准在沟槽内停留。

5.2.17管道隐蔽验收:管道试压完毕后,立即对损坏及焊缝处的防腐层进行补伤,每边宽出20cm。对于沟底的积水及杂物排除,请监理工程师隐蔽验收,迅速地进行回填。

5.2.18沟槽回填:管沟在隐蔽验收后即在管道两侧同时对称人工夯填,回填土中不得有砼碎块,石块和大于100mm的坚实土块,不得损坏管子的防腐层。管道两侧及管顶以上30cm部分的回填应采用原土,每层20cm,分层

夯实,分层隐蔽验收。穿越农田部分管沟用土分层夯填至原地面标高,其余部分用碎石碴回填至原地面标高。回填坡度过陡时采用干砌石护坡进行坡面防护。管顶范围之内不允许有重型机械通行。

5.3施工现场的清理

5.3.1将现场多余土方,建筑垃圾全部清运至业主指定地点。

5.3.2将施工现场打扫干净,设备擦拭干净。

5.3.3将施工剩余材料、施工机具,施工临建设施全部清离现场。

5.3.4请监理工程师、业主现场检查、验收。

六、施工进度计划及工期保证措施

本工程工期较紧,为了确保工期提前,优质高速地完成本工程,特采取如下保证措施:

6.1早进场,早开工。接到中标通知书后,立即对上场职工进行思想动员,迅速做好施工前的各项准备工作,从速选调施工队伍,调遣设备,安营、施工准备、复测、熟悉设计文件和技术交底同步进行。做到进场快、开工快,压缩施工准备时间,上足劳力和机械设备,为主体工程施工创造条件。必要时可以边准备,边施工,尽量提前开工。

6.2加强对全体参战人员的思想教育,树立一个“干”字,立足一个“抢”字,确保一个“好”字,好中求省,好中求快,树立时间就是效益,进度就是信誉的思想,以战斗姿态投入工程施工。

6.3加强宏观控制,重点工程重点突击。针对该工程的特点,从设备配备上和队伍的选择上,都要严格挑选,上最好的队伍,配最好的设备,在人员、资金、物资、机械上优先优用。

6.4加强组织管理、科学安排施工。选用会管理、懂技术、年富力强的同志担任各级主要负责人,严格各方面规章制度,上令下行,各级组织机构要高质量、高效率地运转,科学地安排施工,根据本工程的特点,施工中做到先土后石、先重点后次要工程、先低后高,平面流水与立体交叉结合,重点工程必须最大限度地安排平行作业,抓好工序衔接,做到环环相扣,有条不紊,加速工程进度。

6.5加强各级领导,建立健全岗位责任制,签订包保责任状,以天计划保旬计划,以旬计划保月计划,确实保证各项工程按计划完成。

6.6完善奖惩制度,落实好按劳分配原则,充分调动广大职工的积极性,群策群力,团结协作,保质保量,按期完工。

6.7发挥科技这个第一生产力的优势,科技是施工生产的先行和保证,在施工中要不断优化施工方案,改进施工方法,充分运用现有的科技成果,使之变成生产力,以加快工程进度。

6.8在施工中,广泛开展技术革新和科研工作,广泛开展“小发明、小创造、小革新、小建议、小改进”的五小活动,对重点项目邀请设计、科研单位联合攻关。

6.9做好设备的选型和配件供应工作,设备的选型力求实用、多效、耐用、宜修的原则,型号宜少不宜杂,以便于统一管理,要有一定数量的备用设备,防止待机误工,在施工中要备足易损件,做到随坏随修。

6.10抓好材料供应工作,确保材料供应满足施工需要,同时合理安排施工顺序,坚决杜绝返工和窝工现象的出现。

6.11安装通讯设施。针对本工程的特点,为加强联系,便于指挥协调,配备必要的通讯设备,如对讲机、无线电话、有线电话等。

6.12定期例会,采用简短形式,解决实际问题。

6.13与气象部门取得联系,掌握好天气预报,防止因气候造成对施工的影响。力针做到雨天干扰小,天天有进度。

6.14搞好与地方政府和当地群众的关系,采取主动与地方联系的方针,在外围协调方面不留后遗症,在交通干扰、车辆通行等方面,采取有力措施,减少地方的损失,有损失的及时补救。

6.15搞好后勤保障工作,做好物资、机具零配件的采购供应,加强现场生活、卫生、治安管理,使参战职工无后顾之忧。

6.16在项目上配备2-3台微机,对于施工技术、施工成本、施工进度、施工质量及各生产要素进行管理。同时至少一台微机上网,及时

了解国外先进施工技术和施工工艺。运用现代化进行项目管理,以确保工期、质量、成本等得到有效控制。

6.17在项目上广泛开展党员先锋岗、红旗责任区活动,并成立青年突击队,开展各种各样的劳动竞赛,以赛促干,赛质量、赛进度、赛安全、赛效益,确保工程提前完工,实现对业主的合同承诺。

七、安全保证体系

安全工作是搞好生产的重要因素,关系到国家、企业和职工的切身利益。因此,在施工过程中,必须认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,广泛应用安全系统工程和事故分析方法,严格控制和防止各类伤亡事故。具体措施如下:

7.1加强领导,健全组织。

项目经理部、施工队成立安全领导小组,各施工队设专职安全员,制定严格的安全防护保证措施,定期分析安全生产形势,充分发挥各级质检人员的监督作用,研究、解决施工中存在的问题,及时发现和排除安全隐患。

(详见安全保证体系图)

7.2安全教育要经常化、制度化。

开工前进行系统安全教育,开工后抓好“三工”教育和定期培训。通过安全竞赛、现场安全标语、图片等宣传形式,增强全员安全生产的自觉性,时时处处注意安全,使安全生产工作真正落到实处。

7.3严格安全监督,完善安全检查制度。

各级安全生产领导小组要定期组织检查。各级安全监督人员要经常检查,发现问题及时纠正,真正把事故隐患消灭在萌芽状态。

7.4 按施工组织设计和工艺流程科学组织施工,每道工序必须有安全技术交底。严格工序衔接,严格安全操作规程,严禁各种违章指挥和违章作业行为的发生。

7.5所有施工设备和机具在使用前均必须由专职人员负责进行检查、维修、保养,确保状况良好。各种技术工种必须经过培训并经考核取得合格证,方可持证上岗操作,杜绝违章作业。

7.6夜间施工要有良好的照明设备,危险地段设危险标志和缓行标志,配备足够的交通值勤人员,组织好过往行人及车辆,确保人员车辆的安全。

7.7加强安全防护,设置安全防护标志。制定防火制度,加强领导,配备消防器材,成立业务消防队。尤其保管好易燃、易爆物品,现场设立专门库房,专人保管,严禁烟火。

7.8抓好现场管理,坚持文明施工,保障人身、机械和器材的安全。尤其是上公路的机动车辆必须限速行驶,不侵道、不抢行,做到文明礼让,弯道鸣笛,严防交通事故的发生。

7.9要安全用电,严格按有关规定安装线路及设备,用电设备都要安装地线,设立过流保护,接地保护、短路保护、过载保护、漏电保护,不合格的电讯器材严禁使用。库房、油库严禁烟火,油库要安装避雷装置。

7.10现场设立保卫机构,设立护厂队,保护工程材料、设备不丢失,不被盗。同时维护正常施工秩序,确保人身、财产安全。

7.11安全活动要有计划,有布置,有实施,有检查,有整改。建立安全管理台帐,实施安全施工一票否决制,对照工程具体情况,建立健全安全规章制度,并且与安全奖罚措施相结合,切实地保障各项制度得到执行。

7.12所有吊装作业、高空作业、焊接作业等特殊作业工序均要编写安全操作规程。要有专人负责督促检查实施。

八、质量目标及质量保证措施

我们的工程质量目标是:工程合格率为100%,优良率达90%以上,质量标准优良,确保市优,争创省优。工程质量标准全面达到国家和原电力部颁标准,创优质工程,达标投产。

为实现上述质量目标,我们将采取以下保证措施:

8.1加强队伍思想建设,提高全员质量意识

坚持把“千年大计、质量第一”的宣传教育工作贯穿于施工的全过程。认真搞好工地宣传,严格技术交底,并用现场分析会、观摩会、短期培训班等多种形式,不断强化全体职工的质量意识,使广大职工牢固树立“质量第一、信誉第一,下道工序是用户,为用户提供高质量的服务”的思想,在现场指挥人员、技术人员、管理人员、施工队伍配备上,坚持精兵强将上战场的原则。在施工中严格工序控制,以“四高”标准干好该工程项目,即高起点、高标准、高质量、高速度,确保工程质量全面创优。

8.2制定创优规化,完善质量保证体系

工程开工前根据设计要求和我单位的实际,制定以分项创优质,保证该工程创优质的规划,将规划目标分解到项目、科室、队及个人,并实行质量指标与个人收入挂钩的办法,增强每个人的责任感和使命感,同时,为保证各项规划目标真正落到实处,建立并健全质量保证体系,为全面创优提供保证。

(详见质量保证体系图)

8.3健全组织、加强领导

我公司安排在本工程设立项目经理部,成立以项目经理为组长的全面质量管理领导小组下设安全质量科,配备专职质量检查工程师,工程队配备专职质量检查员,形成自上而下的质量检查工作网络,各级质量管理人员由会管理、懂技术、有施工经验的人员担任,赋予质量检查人员验工计价否决权。另

外,项目经理必须尊重他们的意见,使工程质量在施工的全过程中始终处于受控状态。

8.4严格制度,狠抓落实

制度落实是创优达标的主要途径,在质量管理工作中,我们一定要坚持贯彻执行八项制度。即

工程测量双检复核制度。

隐蔽工程检查签证制度。

质量责任挂牌制度。

质量评定奖罚制度。

质量定期检查制度

质量报告制度。

验工质量签证制度。

重点工程的把关制度,努力做到质量管理工作规范化、制度

化。

在定期质量检查方面,坚持做到项目经理部每月组织一次,队每周组织一次检查,对每次检查的工程质量情况及时总结通报,奖优罚劣,使工程质量通过定期检查得到有效控制。各级质检人员要明确岗位责任制和工作职责标准,坚持做好经常性的质量检查监督工作,及时解决施工中存在的质量问题。

8.5严把原材料质量关

严把原材料进货关,施工用的雷管、炸药、导火线等材料,无合格证不允许进场使用。对每一分项工程的工程数量、设计标准、技术规范不清楚不准开工,隐蔽工程不检查签证,不允许掩盖,上道工序不合格,不办交接签证。

8.6强化计量工作,完善检测手段

计量涉及到施工生产和经营管理工作的各个环节,计量的准确与否直接关系到质量的好坏,为此,项目经理部按一级试验室的标准设置,配齐专职计量人员,按照《计量工作管理办法和实施细则》,加强对计量工作的管理,强化全员的计量意识,使广大职工树立严肃的计量法规观念,积极使用先进的检测仪器,并定期对各种计量检测器具鉴定、维修、保养,以保证其精度。施工现场成立测量组,负责施工中的测量,确保测量工作准确无误,精度满足设计规范要求。为防止测量及测量交接有误,我们从全公司范围内挑选出一批测量业务精、工作细致、认真负责的同志承担测量工作。测量均采用先进的光电全站仪及高精度的自动安平水准仪等仪器,测量工作严格按照各种制度实施,做到观测准确,记录清析,计算无误,换手复核,交接签证,确保施工顺利进行。

8.7抓好标准化、规范化施工工作

严格按设计图纸、施工技术规范、规则施工,每个分项工程施工前,都要进行技术交底,在熟悉质量标准后做出样板工程后,再全面展开施工,各工序衔接都要按标准要求交接,上道工序不合格,下道工序不准施工。达不到标准的工程坚决推倒

重来,直到达标为止。

8.8积极开展QC小组活动,全面推动质量管理工作

开展QC小组活动是职工参加民主管理的重要途径,也是推动质量管理工作深入开展的有效形式。因此,我们根据企业的方针、目标以及承担的工程任务特点,围绕提高质量,降低消耗,为用户服务等开展活动,严格按照PDCA循环工作程序做到目标明确,现状清楚,对策具体,措施得力,并及时检查总结,达到有效地控制工序,有针对性地开展活动,很好地解决施工中出现的质量问题,推动工程质量的进一步提高。

8.9全面科学的组织施工

a.合理安排施工顺序,最大限度地开展平行作业,组织好流水作业,发挥好专业队伍的优势。

b.合理使用施工机械和机具,为保证工程质量创优提供物质条件。

8.10加强对施工队伍的管理

对承包范围内的工程,工前认真搞好技术交底,工中循环检查,工后总结评比,使广大职工熟悉和掌握有关的施工规范、规程和标准。在施工中,加强质量监督和技术指导,保证人人准确操作,确保工程质量。

8.11主动做好施工中的协作配合工作

在业主的领导下,与设计、监理单位真诚合作,共同把好工程质量关。在施工全过程中,教育所有施工人员尊重和服从业主、监理工程师和质量检查人员的监督和指导。

8.12建立内部的监理制度

设立专职的内部质量监理工程师,各班组设有质量管理员,各级质检人员要在内部监理工程师的指导下,按规范在施工中检

查和控制质量,并接受监理工程师的指导。内部监理工程师行

使质量否决权并形成制度。

九、组织机构体系

本工程项目按“项目法”组织施工。以正在进行华润电力首阳山电厂土方工程施工的中建二局土木公司首阳山电厂工程项目经理部为组织机构(由一名项目经理,一名项目总工,一名项目副经理和各类专业技术主管构成)进行工程项目管理。项目经理由法人代表授权,全权负责现场的施工管理、物资采购供应、施工技术、工程质量、施工进度、安全生产、劳务管理、机械设备保障、文明施工、环境保护管理工作。

项目经理部下设五个职能科室,即综合施工科、测量试验科、计划财务科、设备物资科、综合办公室。根据本工程的施工内容及工程特点,作业队成立三个施工队,即机械化施工队、管道安装队、修理队,形成工程项目的现场实施层,负责按图纸和国家现行规范的要求,保证质量、保证工期完成本工程。

9.1项目经理

项目经理是工程项目的总负责人,是质量和安全的第一责任人。对工程质量、施工安全和施工进度负完全责任,同时对业主和本单位上级负责。

9.2项目副经理

项目副经理是施工总管,对项目经理负责。主要分管施工生产、施工安全、施工计划下达和实施、物资采购供应、机械设备保障等工作。在项目经理外出不在位时,代理项目经理职务。

9.3项目总工

项目总工是技术总管,对项目经理负责。主要分管施工技术、工程质量、计量支付、测量和试验等工作。

9.4综合施工科

综合施工科主要负责施工技术指导,施工方案和技术措施的编制和实施,施工记录和监理文书的填报,竣工文件的收集和资料的整理等工作。配备技术主管一名,资料员一名,技术员二名。

9.5测量试验科

测量试验科设主任一名,下设试验室和测量组。负责施工测量、工程试验和工程质量检查验收等工作,并配合综合施工科作好施工资料的收集、整理,竣工资料的整理。配备测量、试验工程师各一名,测量技术员二名。

9.6设备物资科

设备物资科是由物资科、机械设备科和运输科的人员组成。设科长一名,下设物资室和动力室。物资室主要负责施工用料的采购、保管和供应。动力室主要负责机械设备和运输车辆的施工保障。配备材料工程师和机械工程师各一名,材料员二名,机械技术员一名。

9.7计划财务科

计划财务科由计划科、经营科和财务科的人员组成,设科长一名,下设计划室和财务室。

计划室主要负责施工预算、施工计划上报下达、计量支付、监理文书的填报。并负责工程经营、统计、成本管理和竣工决算等工作。配备经济师一名,计划员、预算员各一名。

供水管道敷设工程施工方案流程

供水管道敷设施工方案流程 1、施工流程 测量放线→材料、设备验收及布管→沟槽开挖→管道安装→阀门安装→井室砌筑→管道回填→管道压力试验。 2、测量放线 2.1、工程开工前由项目负责人组织有关人员勘察现场,清点统计管线沿途的地上、地下障碍物,挖探坑确定障碍物具体位置和埋深,如遇问题应及时与设计人员联系协商解决。2.2、根据图纸提供的管道中心线控制点进行测量放线,管道中心线上应每隔50米设一中心桩。管道变坡桩、转角桩及附属设施等部位桩应同时放出,各桩点应做好拴桩记录,以便在丢失、破坏时能够及时、准确补测、恢复。 3、材料验收及运输 3.1、管材、管件的质量检查 3.1.1、在管材及管件运输前和货到现场后分别对管道进行验收。应检查厂家的生产许可证和质量合格证,并检查管材、管件的内、外表面及接口处是否符合质量要求。 3.1.2、不得采用有任何损坏迹象的管道,发现有质量问题的管材和管件应妥善处理。 3.2、管材管件的装卸和存放 3.2.1、管材、管件装卸过程中应轻装轻放,严禁摔跌或撞击。 3.2.2、管道装卸机具的工作位置必须稳定,机具的起吊能力

必须可靠。 3.2.3、管道可采用一个或两个支撑点起吊,应保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿其两端装卸管道。 3.2.4、装卸采用软吊带,严禁采用钢丝绳或铁链吊装管道。 3.2.5、当管道直接存放在地上时,地面应平坦。严禁将管道存放在尖锐硬物上,所有堆放的管道应加木楔防止滚动。 3.2.6、管道应按规格分类堆放。每堆一层应垫放枕木,枕木间距应小于1/2管道长度;管道堆放高度不得超过2m。3.3、管道运输 3.3.1、管道运输前应做好管壁和接头的保护。 3.3.2、管道在运输时,应使两根管的管壁保持一定距离,并分别在管底嵌入木楔保持稳定。 3.3.3、管道在运输车上的堆装高度不得多于2-3层。 4、沟槽开挖 4.1、开挖前的准备 4.1.1开挖前进行现场调查以查明以下情况: 4.1.1.1、施工期间地下水位、土质情况 4.1.1.2、地上、地下构筑物分布情况,并与甲方洽谈处理方案 4.1.3、制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。 4.2、土方开挖

室外给水管道安装施工方案2

目录 一、室外给水系统工程概况 (2) 1.1市政给水管道简介 (2) 1.2主要设备(或用水点)简介 (2) 1.3管材及安装 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺流程: (3) 五、施工工艺及方法 (3) 5.1管道的安装 (3) 5.2管道的连接 (4) 5.3沟槽的开挖、回填 (4) 5.4其它注意事项 (6) 六、管道系统水压试验和冲洗消毒 (6) 6.1试验前准备工作 (6) 6.2水压试验 (7) 6.3管道冲洗和消毒 (8) 七、质量保证措施 (8) 八、安全及文明施工措施 (8) 九、成品保护 (9)

一、室外给水系统工程概况 1.1市政给水管道简介 本工程室外给水管道接自两路市政自来水管道,常年水压为0.30MPa;两路供水管路的水表井水表前管道及设备由市政施工,水表以后室外给水管道由我单位施工。 1.2主要设备(或用水点)简介 1.2.1 本工程用水分室内和室外两部分,室外用水分为消防和绿化用水,室外 消防用水量为30升/秒。 1.2.2 室内用水本工程设计最高日生活用水量为1450立方米,最大小时用水 量为270立方米;生活用水标准为50升/人.天。室内消防用水量为40升/秒;火灾延续时间为3小时。 1.3管材及安装 本工程室外给水管道采用高密度HDPE给水管及相应接口。 二、编制依据 2.1设计说明及施工图; 2.2《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 2.3《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406; 2.4《室外消火栓安装》01S201; 2.5国标图集02S515 2.6HDPE管厂家提供的相关管道安装工艺及方法 三、施工准备 3.1掌握外线各管线坐标走向,并结合设计要求及相关规范和现场情况编制切实可 行的施工方案。

自来水管道施工方案

自来水管道施工方案 1条回复 5050次阅读搜索相似帖复制链接 wizard789 2013-3-26 | 只看楼主 楼 1 电梯直达 自来水管道施工方案 第一节施工准备 施工准备: 为保证工程能顺利进行,须做好施工准备工作,在进场后立即制定切实可行的工作计划,对施工技术、劳动力安排、材料、机械设备、材料检验及成品检查、机具检查以及生活临时布置等的各项工作按工程需求,编制计划,并按计划要求完成,落实到责任人,并明确完成时间。 一、技术准备情况 1、组织技术班子熟悉图纸,明确施工任务,认真学习有关技术标准及施工规范,详细编制施工实施方案、方法。 2、会同相关部门查清落实施工管道的坐标控制点、水准点的实际位置,并及时标明。 3、做好各种原材料试验和砼、砂浆配合比的试验工作。 4、对各种测量仪器请业主、专家厂家进行校验,清除施工中的系统误差。 5、对建设单位所交付的控制桩进行复核,使用经纬仪设立中心测站。 6、按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,应做好保护桩,主控点(或其护桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。为防止差错,对主控点等重要标志至少由二组相互核对,并作出测量和检查核对记录。 7、根据建设单位提供的水准点,建立施工临时水准点网,每100米设置一点,闭和差控制在±12L(L:距离单位KM),并定期复核。 8、实测成果经内业计算,须符合设计及测量规范要求。 二、劳动力准备情况 根据施工进度计划,组织施工班组继续进场,并对技术性工种的施工人员进行外聘或岗位培训,实行持证上岗,为保证工程质量和工期,公司决定派出有丰富经验的班组进场施工。 第二节施工测量 一、施工测量总要求: (1)技术标准 测量技术标准严格按设计图纸和规范要求,确保建筑物的位置及水管走向位置。(2)技术措施 ①根据甲方提供的导线制点和高程控制点,在施工范围内建立一套导线控制网和

工艺管道施工方案

目录 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工部署 (3) 五、管道施工方法 (4) 六、施工进度计划 (36) 七、管道安装安全、质量技术措施 (37) 八、主要施工机具及人员投入计划 (40) 九、工作危险性分析(JHA) (45)

一、编制说明 新疆圣雄50万吨/年PVC项目(二)烧碱装置现场制作工艺管道约24000米,另有部分钢衬管为成品到货,现场组装。本装置工艺管线多、施工周期短、管道安装工作量大,为保证管道安装的进度和质量特编此方案。(本方案仅针对管道预制安装;管道吹扫试压另单独编制) 二、编制依据 1、《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-97); 2、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3、《石油化工剧毒、易燃可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2002 4、《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000 5、《石油化工企业设备与管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 6、《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》SH3043-2003 7、新疆圣雄50万吨/年PVC项目(二)施工组织设计 8、施工工艺蓝图 9、中国成达工程有限公司管道材料等级表及材料汇总表 三、工程概况 3.1工程简介 烧碱装置工艺管道共计约24000米。管道材料等级分为B1C、B1S、B1P、B1T、B2F、B3F、B4F、、B4C、B5C、B5F、B6F、C1C、C1S、C2C、C3C、C7C、C8C、C10C、C1N、C3S、C3C、C8C、C31S 、C41S、D1A、D7A、D7C、D3C,管线主要材质为20#(G)、20#、304、316L、TA2、N6、16Mn。 工程名称:新疆圣雄50万吨/年PVC项目(二) 建设地点:新疆自治区吐鲁番市托克逊县 建设单位:新疆圣雄能源开发股份有限公司 总包单位:中国成达工程有限公司 监理单位:山东昊华工程管理有限公司 3.2主要实物工程量 根据已到图纸,主要实物工程量如下:镀锌钢管1700米;无缝碳钢管10300米;不锈钢管4000米,纯镍管270米,16Mn管道302米,钛管650米,非金

供水管道施工专项施工方案

和泽幸福人家小区供水管道工程专项 施 工 方 案 沈阳双兴建设集团有限公司 2016年6月

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工准备 4、施工部署及施工顺序 5、主要施工工艺 6、施工进度计划及工期保证措施 7、安全施工措施 8、质量保证措施 9、组织机构体系 10、雨期施工技术措施 附表1:主要劳动力需求计划表 附表2:施工机械设备配备表 附表3:初步的工程进度网络计划图附表4:施工总平面布置图

一、编制依据 1.1建设单位提供的相关图纸等 1.2工程测量规范 1.3地基与基础工程施工及验收规范 1.4电力建设施工验收及质量验评标准汇编 1.5火电施工质量检验及评定标准 1.6电力建设安全工作规程 1.7全国现行建筑施工规范大全 1.8施工现场的具体情况及我单位长期施工类似工程经验 二、工程概述 1.项目基本情况 1.1项目名称:和泽幸福人家住宅小区 1.2建设单位:通辽市和泽房地产开发有限公司 1.3建设地点:科尔沁大街与东顺路交汇口 1.4项目用途:新建商业网点与住宅小区 1.5单体数量:在建4个商业住宅楼及1个地下车库。 2.园区规划: 和泽幸福人家棚户区改造总规划占地面积54677.79㎡,总建筑面积123138.6㎡,其中地上建筑面积103189.891㎡;地下建筑面积19948.709㎡。 本工程的工程范围含从各深井至蓄水池的集水管道,深井泵房内管道(不包括水源地深井的打井工作与潜水泵及泵座以下扬水管安装)安装的施工。本工程的质量目标是:各质量标准必须全面达到国家和原电力部颁标准,创优质工程,达标投产。

本工程具有工期紧,工作任务量大,施工工序及系统繁多复杂,施工战线长,施工过程中不安全因素多,雨季季节施工困难等特点。因此,本工程是一项具有一定难度的工程。需要采用合理的工序及科学的施工方法,并且具有雄厚的设备实力和良好的技术素质,才能够优质、高速地完成。 三、施工准备 因本工程工期紧,施工准备时间相当短,因此,只有做好各项施工准备工作才能够保证工程的顺利施工。 3.1技术准备:接到业主通知后立即组织测量、试验、工程技术、材料、施工等人员熟悉图纸及有关资料,复测施工场地的控制网,设置较为固定的控制测量标桩,做好施工各原始资料分析,编制具体的施工组织设计和施工方案,组织图纸会审,做好图纸技术交底,并对相关人员进行技术交底。进行试验,编制质量保证计划及各分项工程作业指导书。提交开工报告。 3.2人员准备:根据需要,尽快建立健全项目组织机构,人员分批分期进场。同时利用现有在项目人员进行工程概况、施工程序及施工方法、质量标准、安全措施、施工工期、文明施工及环保、地方关系等进行交底。对所有进场人员进行适当的技术培训和思想素质教育,开施工动员大会,使每个员工以高标准的工作质量、高度的责任心投入工程中,确保工程质量和工程进度。同时将各种技术管理人员、组织机构、特殊作业工种人员名单及各种证件等上报监理部。 3.3设备准备:各施工机械设备分期分批进场,并立即进行保

供水管道工程施工方案(精)

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:华润电力首阳山(2×600MW)工程编号:CSCEC—TM0401—SZ001 致:河南华润电力首阳山有限公司筹建处、德胜电力工程建设监理有限责任公司项目监理部 我方已根据施工合同的有关规定完成了供水管道工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 施工单位(章) 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章)

总监理工程师 日期 业主意见: 业主(章 负责人 日期 注:本表一式三份,由施工单位填报,业主、项目监理机构、施工单位各存一份。 河南华润电力首阳山电厂 供水管道工程 施 工 方 案 中建二局土木公司首阳山电厂工程项目经理部 二00四年三月

审批: 复核: 编制: 目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工准备 4、施工部署及施工顺序 5、主要施工工艺 6、施工进度计划及工期保证措施 7、安全施工措施 8、质量保证措施 9、组织机构体系 10、雨期施工技术措施 附表1:主要劳动力需求计划表 附表2:施工机械设备配备表 附表3:初步的工程进度网络计划图 附表4:施工总平面布置图 一、编制依据

1.1业主单位提供的报价参考的图纸:《施工水源总布置图》(F3171E1S-S0404-01,《潜水泵房布置安装图》(F3171E1S-S0301-01等4份 1.2工程测量规范 1.3地基与基础工程施工及验收规范 1.4电力建设施工验收及质量验评标准汇编 1.5火电施工质量检验及评定标准 1.6电力建设安全工作规程 1.7全国现行建筑施工规范大全 1.8施工现场的具体情况及我单位长期施工类似工程经验 二、工程概述 河南华润电力首阳山开发有限公司2×600MW机组工程厂址位于偃师首阳山镇西,距洛阳首阳山电厂西约5.5公里处,陇海铁路北侧。本次施工的是电厂厂区内施工水源供水管道的安装。供水系统是在位于电厂南部打6口深井,地下水由潜水泵汇至集水管道输送到蓄水池。供水管道由φ219×6焊接钢管与φ273×6焊接钢管组成。 本工程的工程范围含从各深井至蓄水池的集水管道,深井泵房内管道(不包括水源地深井的打井工作与潜水泵及泵座以下扬水管安装)安装的施工。本工程的质量目标是:各质量标准必须全面达到国家和原电力部颁标准,创优质工程,达标投产。 本工程具有工期紧,工作任务量大,施工工序及系统繁多复杂,施工战线长,施工过程中不安全因素多,雨季季节施工困难等特点。因此,本工程是一项具有一定难度的工程。需要采用合理的工序及科学的施工方法,并且具有雄厚的设备实力和良好的技术素质,才能够优质、高速地完成。

工艺管道安装施工方案-

H B D J/ 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 { 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 施工规划: (2) 劳动力计划: (2) 施工机械计划 (3) 检测仪器计划 (3) 辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 施工工序 (5) 施工前的准备工作 (5) 材料的验收 (6) 阀门检验: (6) 管道预制 (7) 管道的焊接 (8) 焊接检验 (11) 支、吊架安装 (12) 管道的安装 (12) 管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 管道防腐的范围: (16) 表面除锈: (16) 防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 质量措施 (16) 质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

给水管线施工方案

111111111111111111111111111 外 网 给 水 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

编制单位: 编制时间: 2017年12月5日 目录 1、适用范围 (1) 2、工程概况 (1) 3、编制依据 (1) 4、施工进度计划 (2) 5、施工准备 (2) 6 施工方法 (4) 7 质量保证措施 (8) 8 HSE管理措施 (9) 9 劳动力及材料、机具配备 (11)

1、适用范围 本方案用于指导。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。室外工程给水管道施工。 2、工程概况 本项目消防水用水从接自厂区现有消防给水管网,室外消火栓给水管网上设室外消火栓及阀门井,室外消火栓给水管网为环状管网,消防给水管试验压力为工作压力1.5倍,且不应小于0.8MPa。厂区消防系统现状:采用淡水保压、试压和海水消防;高压消防水系统用于向厂区工艺装置及辅助生产装置提供消防水,消防水采用海水,非火灾时消防系统保压采用淡水,保压用淡水由生产给水系统供水。消防水系统由海水消防水泵站、淡水保压系统和消防水管网组成。海水消防泵三台,二用一备,单台泵参数:Q=30立方米/h,H=110m,N=15KW.消防淡水罐为碳钢锥顶罐,有效容积450立方米,仅用于初期火灾的扑救、消防系统的试验及消防管网的清洗。 主要底层岩土工程特性平键 根据该工程拟建建筑物结构类型及基础埋深情况,现对基坑开挖涉及到的土层和基底以下主要受力土层分别进行工程特性评价分析如下: ①层填土:为新近吹填海砂,以细砂为主,场区分部连续,一般厚度6.2-6.9m。该层砂为松散状态,工程性能差。吹填砂沉积时间较短,属欠固结土,建议对该层吹填砂进行处理,以满足工程建设需要。 ②层细砂:稍密-中密状态,工程性能较好,分部较稳定。 ③层细砂:密实状态,工程性能好,场区分布连续、稳定,空间厚度大。 3、编制依据 3.1《室外给水设计规范》(GB 50013-2006);

供水管道工程施工组织方案

第一章编制依据 1.1 编制依据 本施工组织设计是排水工程投标文件的重要组成部分,是作为市政管道工程供水主导施工的依据。在编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1、招标文件 (1)《南宁市2010年供水管道工程(第一批)施工招标文件》; (2)南宁市南水供水设计有限公司设计的施工图纸; 2、规范、规程 1、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97 2、《建筑安装工程施工技术操作规程》GB32/TP(JG) 3、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88 4、《建筑安装安全技术操作规程》 5、《给水管道安装工程质量验收标准》 6、《给排水标准图集S1-S3》 7、《钢结构施工及验收规范》GBJ205—83 1.2 编制原则 1、结合实际,突出重点,兼顾一般,周密部署,合理安排。 2、平行流水、均衡作业,网络技术控制,保证工期。 3、规划创优,方案切实,措施到位,确保质量。 4、推广使用新技术、新工艺。

第二章工程概述 (一)工程简介及内容 本工程应招标单位要求统一采用球墨铸铁管铺设,主管线部分利用原管线,通过加装三通引入各支线,在适宜位置安装球阀,并加装水表,砌筑阀门井,以利于检修。 管道沿线地形较为平坦,土质一般,地下水位较高,同时需穿越多处河道及涵洞,部分地段需作基础处理。为加快施工速度,保证工程质量,本工程采用人机结合的施工方法,在场地等条件具备的沿线采用机械化施工,复杂及狭窄地段应采用人工手工操作,在交通要道及危及其它市政设施处突击施工,施工结束立即恢复。考虑到施工期间库区内的正常供水,新铺设管线应全部到位,逐段接通,然后将老管线截除。 (二)组织施工的总原则与要求 1、坚持执行基本建设程序,根据批准文件及编制依据进行实地调查研究。严格按照合同工期和合理和施工程序组织施工。严格按照施工规范和设计要求施工,确保工程质量,发挥工程效益和基本建设的投资效益。 2、根据本工程施工条件与特点,合理选择施工方案与安排施工程序。贯彻先进、合理的技术政策,实行科学管理,充分利用机械设备,提高劳动生产率。做到安全生产,文明施工。在确保工程质量的基础上,尽量缩短工期,节约材料,降低成本,多快好省地完成任务。 3、施工中严格按照本施工组织设计中所规定的方法和要求施工。如实际情况变化或有合理化建议应事先同工程指挥部商量,在指挥部出具变更单后再实施。 2.3 施工条件 2.3.1交通条件 拟建工程地处南宁市,进场道路已通。 2.3.2 水电通讯条件 当地水源丰富,水质良好,可满足工程施工。 施工用电采用系统电网电源,就近接入供电单位提供的供电点电源。另自备柴油发电机组作补充电源。 当地通讯发达,装设程控电话可与当地电信部门联系,就近接入当地通讯网络,另移动通讯讯号良好。

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

给水管道施工方案(完整版)

给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制:

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:

3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

(2) 《建筑给水排水设计规范》GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,

供水管道设计及施工方案..

管道设计及施工方案

目录 1、工程概况 (1) 1.1 概况 (1) 1.2 互通必要性 (1) 2、生产水互通设计方案 (2) 2.1 供水量 (2) 2.2 管道选型 (3) 2.2.1 方案一 (3) 2.2.2方案二 (3) 2.2.3 方案比较 (3) 2.3 互通条件 (4) 2.4 管道路线 (4) 2.5 管道安装 (4) 2.6 过嘉陵江公路桥管段 (5) 2.6.1 方案一过桥段 (5) 2.6.2 方案二过桥段 (5) 2.7 过路管段 (5) 2.8 主要工程量 (6) 2.8.1方案一工程量 (6) 2.8.1方案二工程量 (7) 3、施工方案 (8) 3.1 施工供电 (8) 3.2 混凝土拌和站 (8) 3.3 管道安装 (8) 4、主要资源配置计划 (9) 4.1 主要设备配置计划 (9) 4.2 主要劳动力配置计划 (9) 5、设计图纸 (10)

管道设计及施工方案 1、工程概况 1.1 概况 水利枢纽在左、右岸各设置一套施工供水系统,两系统互相独立,分别为左、右岸施工区和生活区提供生产、生活用水。近期以来,由于遭受暴雨、洪水袭击,给水利枢纽施工供水系统汛后取水造成了事故隐患,为切实做好汛后工程的隐患排查减灾工作,提高水利枢纽生产水供应保障率,我部建议将左、右岸供水系统生产水互通,两岸供水系统互为备用,此举有利于施工供水系统的安全度汛和运行检修,为水利枢纽即将到来的大规模混凝土浇筑阶段施工生产创造良好条件。 1.2 互通必要性 目前,左、右岸供水系统取水泵站均存在事故隐患,取水均可能出现故障,可能出现中断供水的极端情况,左、右岸供水系统生产水互通后,可实现互补供水,大大降低施工期间的停水风险,保障水利枢纽的安全稳定供水。 (1)2010年7月23日,右岸取水泵站浮筒被激流冲至下游岸坡搁浅,浮筒与取水头部的连接脱裂,橡胶埋线管沉入水底。通过近日水位较低时的观察,橡胶埋线管已被上游冲下的泥沙和大量块石淤埋,取水泵站枯水期取水将较为困难,且枯水期正值施工高峰期,用水量较大,如取水泵站取水不足,将严重影响主体工程的施工。 (2)左岸取水泵站距离倒流明渠出口距离较近,泵站取水头部水流速度将大为提高,较大颗粒的泥砂及小石子更易于通过虹吸管进入取水泵房,取水泵房内泥砂淤积问题将更为严重,对取水潜水泵运行极为不利,潜水泵可能事故频发,供水系统极可能出现供水不足的情况。 (3)根据相关资料显示:长江上游最大含砂量为 5.4kg/m3,金沙江为9.0 kg/m3左右,而广元地区嘉陵江段最大含砂量高达200kg/m3以上。含砂量高将导致取水构筑物泥砂淤积严重,对取水潜水泵、絮凝沉淀池的正常运行极为不利,供水系统故障率将大大提高。 (4)目前,左、右岸供水系统均无备用取水通道,因嘉陵江泥沙含量大,如取水泵站进行大规模清淤、检修,取水泵站将无法取水,供水系统将被迫在短

工艺管道安装、焊接施工方案(图)

宁波万华H12MDI中试工程 工艺管道焊接、安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中国化学工程第六建设公司宁波项目经理部

2008年8月26日 目录 1 编制说明 2 编制依据 3 施工程序 4 管道安装的一般技术要求 5 焊接及焊接检验 6 管道系统压力试验 7 管道系统吹洗 8 安全技术措施 9 施工组织措施 10 工、机具及手段材料计划 11 检验、测量器具配备表 1 编制说明 1.1 我单位所承担的宁波万华H12MDI中试工程分为:管廊夹套管及其伴热管线、装置材质为316L的管线。其中:管廊夹套及伴热管线总长为3660米,夹套内管材质为16Mn,管子壁厚为SCH80,装置材质为316L的管线总长为800米,管件983个。由于以上夹套管线施工周期长,而夹套内管及316L材质管道焊口要求100%射线检测,大部分316L管径都在DN40以下,因此焊接、施工难

度大,对施工技术和施工组织均提出了较高要求。 2 编制依据 2.1 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.2 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-97 2.3 《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB51252-94 2.4 《工业管道工程质量检验评定标准》GB50184-94 2.5 《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工验收规范》SH3501-2002 2.6 《石油化工企业设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》SH3022-1999 2.7 《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH3064-1994 3 施工程序 3.1 管道安装的施工程序见图3-1 3.2 现场管道安装应遵循下列原则: 3.2.1 先地下后地上,先“工艺”后“辅助”,先大后小,并与其它专业工程施工协调配合,合理交叉,做到安全文明施工,科学管理。 3.2.2 管廊夹套管线与伴热管线同时施工。 3.2.3 管道系统试压应在焊缝检验合格后进行。 3.2.4 管道系统试压完毕后,进行吹扫工作。 4 管道安装的技术要求 4.1 管道安装前具备下列条件: 4.1.1 与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求。 4.1.2 设计及其它相应技术文件齐全,施工图纸已会审完成。

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

UPVC管施工工艺

塑料管(UPVC)施工工法 一、施工准备 1、材质要求 硬质聚氯乙烯(UPVC)管材,管件、支架、粘接剂应是管材厂家配套产品。管道规格尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品合格证及说明书。管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。码放时地面要平,如果上架多应设几个支点防止管子变形。冬季防止冻坏,夏季防止太阳晒。其他材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂、铅笔等。 2、施工机具 砂轮锯、台钻、台虎钳、电锤、手电钻、手锯、活扳子、手锤、克丝钳、手工制作堑子、钢钎等,圆板牙架子及圆板牙水平尺,线坠、盒尺、皮尺、小线、石笔、毛刷、机油等。 二、应用要求及特点 (1)UPVC塑料排水管及配套的管件必须选用按国际GB/T5836.1及GB583.2生产,并经专业检验部门检验合格,由省、市建设科技推广中心颁发“推广应用认可证”的产品。防火套管、阻火圈必须经消防部门检验合格,取得消防主管部门颁发的“消防产品认可证书”。使用经严格检测合格的产品是确保工程质量和安全的前提。 (2)从施工备料、管道敷设、安装至验收的全过程都应严格按GJJ/T28-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》及96S341《建筑排水用硬聚氯乙烯管道安装图集》执行。 (3)UPVC塑料排水管由于材质较铸铁管轻软,受温度影响较大,易受施工环境污染,因而施工时要重视成品的保护,除精心操作保持管道外部的清洁外,还应将管道薄膜包扎防护,待工程基本竣工时予以拆除,这样能保证整个管道外表干净美观,提高观感质量。 (4)UPVC塑料排水管外壁光滑,因此施工时要重视管道穿越楼板、池壁、地下室外墙处的防漏堵塞处理,确保堵塞严密,与管外壁连成一体,防止产生渗漏现象。

供水管道工程专项安全施工方案教程文件

供水管道工程专项安全施工方案 管沟作业是管道建设项目安全管理重要风险之一,为了规范管沟作业施工管理,确保管沟施工作业安全,防止事故发生,项目部特制定本方案。并完成以下安全管理工作: (1)明确安全管理工作目标; (2)建立健全各级安全管理组织机构,明确各级HSE管理人员的管理职责,明确HSE监督员职责; (3)每道工序施工前进行危害识别和风险评估,并进行安全交底; (4)制定班前安全讲话、工作交接班、设备维修检查、爆破物资管理、临时用电、安全监督检查等相关安全管理制度; (5)根据施工作业程序制定相应的安全技术措施; (6)对所有施工作业人员进行安全培训和安全教育,使每名员工能够熟悉和遵守本工种的安全、环保规定。 项目部现场成立应急领导小组,处理施工中各种紧急情况。日常组织开展应急模拟演练,保证应急设施配备齐全和安全性能良好。按照国家规定加强对民爆器材的管理。火工器材的领取、运输、使用、退库实行追踪卡制度,整个过程由当班安全员负责。 施工时,施工人员正确穿戴和使用防护服、安全帽、护目镜和工作鞋等劳保用品。 施工时严格限制在施工便道及施工作业带的占地宽度内,对于进出作业带的道路,应尽量利用现有的道路,当需要新开辟道路时,应在施工组织设计中有此项计划,报监理部门批准。施工时应对表层土、水源、风景自然保护区、文物古迹和化石资源、野生动物等进行保护。

应清理和妥善处理施工废弃物及生活垃圾。对施工中造成的土地、植被等原始地貌、地表的破坏,应按设计要求进行恢复。 开挖前对地质、水文、地下构筑物、空中线路、沿线构筑物以及光(电)缆和地下管道等进行详细调查,了解其规格、位置、埋深等基础参数。勘察有光缆的地段要进行人工开挖,施工开挖严禁对地下建(构)筑物造成破坏。在石方管沟施工前(主要是采用爆破施工)应提前制定施工方案并经监理审批后方可施工,施工中要落实各项安全措施并进行技术交底,防止对临近的地上、地下等建(构)筑物产生不利影响。 管沟土方开挖前,对施工人员必须进行三级安全教育,教育率达到100%。开挖过程中要有专人监视基坑、基槽周遍的情况变化,防止塌方伤人。 管沟开挖时严格按照设计和规范要求进行放坡,保证其坡比要求。如果管沟开挖时现场地质条件与设计图纸不符,需要改变管沟尺寸时,及时与设计联系并经设计同意后方可施工。管沟开挖的土方应分层开挖,按生熟土分开的规定进行堆放,防止垮塌对施工人员安全造成危害。特殊地段管沟由于地理条件制约而无法达到放坡要求的,在进行沟下作业时采取满足要求的安全防护技术措施(如沟壁支护、挡板、防护铁笼等)。在开挖过程中,如遇流沙、地下管道、电缆以及遇有不能辨别的物品时,立即停止作业,采取必要措施后方准施工。管道经过公路地段的施工安全尊照《公路边通车边施工安全方案》。管道跨越村道、临时便道、灌渠等地段时,设置高度≥1.20米的防护栏,夜间挂设红灯示警。对必须通行的村道、

工艺管道安装施工方案(加油站)

施工方案

目录1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 4.施工步骤方框图 5.材料检验 6.管道安装 7.焊接及焊缝检验 8.管道系统试验 9.质量控制与管理 10.安全与文明施工 11.交工验收 12.施工进度计划表

1工程概况 本工程为安装工程,设计新制作新油罐及工艺管道,由我公司承建的工程加油部分工艺管道,按新设计图内容,加油区由四个油罐及4台加油机组成。 2编制依据 2.1相关技术文件 2.2 GBJ235-82 《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇) 2.3 GBJ236-82 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.4 SHJ501-85 《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道工程施工及验收规范》 3 施工准备 3.1 由项目部工程部组织施工人员进行技术交底 , 熟悉业经会审的施工图纸及施工验收规范和有关的技术文件 , 提出完整的材料计划和措施用料计划 , 由质安部进行安全交底及教育。 3.2 施工机具的准备及人员配备。

3.2.1 需准备的施工机具如下表:

3.2.2 施工人员: 钳工: 1 人电焊工: 6 人

气焊工: 1 人起重工: 2 人 电工: 1 人普工: 2 人 安全员: 1 人质检员: 1 人 技术员: 1 人施工队长: 1 人 3.2.3 现场做好三通一平 , 建好临时设施。 3.2.4 各工种人员必须通过上岗前培训工作 , 对参加施工的焊工进行资格审查 , 必须有劳动部门颁发的相应项目的合格证。 3.2.5 技术员将技术要求和要领向施工班组交底。 4 施工步骤方框图 5 材料验收 5.1 管子、管件、阀门及板材必须具有制造厂的质量合格证明书,对材料的质量有异议时,应经复验合格后,方可使用;管子、管件、阀门在安装前,应按设计要求核对其规格、材质、型号,并进行外观检查,不得有裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,锈蚀或凹陷不

给水管道施工方案完整版

目录 给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制: 目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序

目录 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表 一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。

不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、 编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》 GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、 地下管道施工程序

四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。 2、施工现场准备 2.1地下管的坐标、坡度是管网施工中最易出问题的地方,要求对每一条管线应画出它的走向图、标示书、标高、坐标、管径、高程及各个拐点、起伏点,尤其是相距交叉的管道应在交叉部位标注出高程和管径,在施工中应反复测量核实避免出现管线交叉相撞的情况。 2.2按照施工总平面布置的要求堆放材料、摆放施工机具,布置管道预制场地、搭建临时设施。 2.3施工机具准备齐全。 2.4 施工现场的水、电、气、道路具备安装条件,各种安全、防护措施齐全并到位,同时应准备好风、雨、雪等恶劣天气条件下的施工措施,要将施工中的困难充分考虑到。 五、施工技术及质量要求 1、施工测量 1.1 施工前,建设单位组织有关单位向施工单位进行现场交桩。 1.2 临时水准点和管道轴线控制桩设置牢固,易于观测,开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m 设1个以上。 1.3 临时水准点,管道轴线控制桩,高程桩,应经过复核后方可使用并加以保护,施工过程中应经常校核,防止被破坏。 2、管道材料验收 2.1 管子、管件及阀门具有制造厂的合格证明书,并进行外观检查。管子上应有钢管的牌号、规格等印证或标牌,并对阀门及管道附件按设计要求核对规格型号、材质。 2.2 阀门检验:阀门安装前,应进行强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。阀门的壳体压力试验和密封试验必须用洁净水进行,并做好《阀门试压记录》。 2.3 法兰密封面应平整光滑,不得有毛刺及径向沟槽。凸凹面法兰应能自然嵌合。 2.4石棉橡胶等非金属垫片应质地柔韧无老化变质或分层现象。表面不应有折损皱纹等缺陷。 3、管道预制 3.1 管道预制程序如下:

相关文档
相关文档 最新文档