在工业工程设计中,通常电动机容量≥45KW时,就会采用软启动方式,那么,软启动究竟是怎么回事呢?它又是如何运用在电气上的呢?

一、软起动控制原理及过程

软启动SIMADYN D数字控制系统应用矢量原理,并通过系统的开环和闭环控制来实现对软启动过程的控制,采用失量控制方式的目的,主要是为了提高变频器的动态性能。根据交流电动机的动态数学模型,利用坐标变换的手段,将交流电动机的定子电流分解成磁场分量(电流)和转矩分量(电流),并分别加以控制,即模仿自然解耦的直流电动机的控制方式,即对磁场分量和转矩分量分别控制,以获得类似于直流电机调速的动态性能。

在矢量控制方式中,磁场电流实际值和转矩电流实际值可以根据测定的电机定子电压、和电流的实际值经变换计算求得。磁场电流和转矩电流的实际值与之相应的设定值进行比较和调节。

开环控制包括:电机速度≤5%额定转速时控制;开、合短路器的控制;压力、温度、各种保护连锁之间的逻辑控制。

闭环控制包括:电流控制与速度控制;系统的设计成带电流闭环控制的速度环控制,即双闭环系统;通过控制电源侧的整流器,电机流过相应的电流,以获得保持电机转矩所需的力矩。

电机定子通过逆变器流入方波电流。电机转子中通过磁场电流,由于转子的旋转,产生空间变化的磁场,在电机定子中产生感应电势。在低转速时,励磁电流保持不变,定子电压只与转速成正比。为了确定定子电流的顺序(逆变器晶闸管触发的顺序),定子电压被测量(绝对值、相角),然后产生逆变器的触发脉冲,逆变器自然换相,换相电压由同步机提供。在0~5%额定转速时,电机电压很低,不能实现自然换相,为保证逆变器可靠的换相,采用直流脉动技术。周期地将直流环节电流降低到零,逆变器晶闸管按设定值周期地触发,带动转子旋转。当电机电压较高时,就可以实现自然换相。逆变器的晶闸管从一相到另外一相的触发信号由同步电压获得。同步电机电压过零点被测量,并作为电机侧逆变器的触发信号。这样也保证了电机侧逆变器的晶闸管触发永远与电机电压同步,以使同步机始终保持同步。当电机的实际速度小于设定的速度时,速度检测器将输出信号到电流控制器,电流控制器改变整流器晶闸管的触发角,增大输出直流电流,电机转矩增加,电机速度增加,直到电机的电磁力矩与负荷力矩平衡。当电机转速达到准同步转速时给同步器信号,同步器开始进行检测,比较、当满足同步条件时,由同步器发出指令合上断路器,同步电机并网,软启动器退出,完成软启动过程。

软启动开闭环控制都在SIMADYN D控制系统实现。全部控制功能文件安装在八个处理器中,每个处理器执行特定任务的功能包,功能包的功能用参数和STRUC G图来定义。

二、功能包

SIMADYN D系统中还包括建立处理器与外围设备通讯@—FP功能包。

(1) 模块SE21.2:处理器PS16与电机侧晶闸管的接口模块,用来测量实际值与检测值及晶闸管的状态;

(2) 模块SE48.1:处理器PM16与电源侧晶闸管的接口模块,用来测量实际值以及晶闸管的状态;

(3)模块SA60:同步模块,用来测量电机电压,经计算产生脉冲的同步信号;

(4)模块SA V22:触发模块,通过光纤与晶闸管连接(实现控制设备与高压设备隔离),给晶闸管触发信号,同时用光信号可对晶闸管状态进行监视;

(5) P1(PM16):完成速度的闭环控制和相应相序控制;

(6) P2、P3(PG16):进行电源侧的晶闸管的闭环控制;

(7) P4(PS16):进行电机侧晶闸管的控制;

(8) P5、P6(PM16) :完成启动过程的诊断;

(9) P7、P8(PM16):进行可控硅的状态诊断;

(10) CS7:通讯模块;

(11) EM11:模拟、数字量混合输入输出;

(12) EA12:模拟量输出。

(13) TS12:触发模块。

三、电机启动过程的顺序控制

(1) 检测主机与辅机设备开机条件;

(2) 由DCS发出开机命令给S7-300(电机运行PLC);

(3) S7-300发启动命令给SIMADYN D;

(4) SIMADYN D合启动升降变压器断路器;

(5) 检测断路器已合上;

(6) 开闭环控制;

(7) 加励磁;

(8) 检查励磁是否正常;;

(9) 发启动的触发脉冲信号;

(10) 电源侧晶闸管加触发脉冲;

(11) 电机侧晶闸管加触发脉冲;

(12) 同步器检测同步;

(13) 同步后,由同步器发出入网命令。

QJR 软启动说明书

QJR系列 矿用隔爆兼本质安全型软起动器 使 用 说 明 书 上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。 该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:400A以下。 4、型号的组成及代表意义 Q J R-□/□ 额定电压:V 额定电流:A 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

软启动器控制

软启动器的控制 在工业工程设计中,通常电动机容量≥45KW时,就会采用软启动方式,那么,软启动究竟是怎么回事呢?它又是如何运用在电气上的呢? 一、软起动控制原理及过程 软启动SIMADYN D数字控制系统应用矢量原理,并通过系统的开环和闭环控制来实现对软启动过程的控制,采用失量控制方式的目的,主要是为了提高变频器的动态性能。 二、功能包 SIMADYN D系统中还包括建立处理器与外围设备通讯@—FP功能包。 (1) 模块SE21.2:处理器PS16与电机侧晶闸管的接口模块,用来测量实际值与检测值及晶闸管的状态;

软启动工作原理

软启动工作原理 软启动器电动机的应用 1、软启动器工作原理与主电路图 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路,主电路图见图1。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。软启动与软停车的电压曲线见图2,3。 2 软启动器的选用 (1)选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等。根据负载性质选择不同型号的软启动器。 旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也可以用一台软启动器去启动多台电动机。 无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复工作的电动机。 节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。 (2)选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还应考虑保护功能是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。 3、Alt48软启动器的特点 Alt48软启动器启动时采用专利技术的转矩控制。转矩斜坡上升更快速,损耗更低。具有电动机和软启动器综合保护功能,能全时连续检测电机电流,提供电机可靠和完整保护,这种保护功能在启动结束后旁路仍能起作用,这是其它软启动器都不具备的。 Alt48在保持加速力矩的同时,实时计算定子和转子的功率。在整个加速周期连续计算电机功率因数和定子损耗,通过检测电压和电流来计算功率因数,并扣除定子损耗,得到实际的转子功率和电机力矩。 4 Alt48软启动器的应用 设计采用一拖二方案,见图4,即一台软启动器带两台水泵,可以依次启动,停止两台水泵。一拖二方案主要特点是节约一台软启动器,减少了投资,充分体现了方案的经济性,实用性。

AB软启动操作使用说明资料

A-B软启动器 操 作 使 用 说 明 电化厂机动科 二00一年十月

一.软启动器的起动方式选择┅┅┅┅┅ 2 二.软启动器的参数查看方法┅┅┅┅┅ 3 三.参数修改┅┅┅┅┅ 5 四.常见故障信息及消除方法┅┅┅┅┅ 5 五.常见故障说明┅┅┅┅┅7 六.常用参数及说明┅┅┅┅┅8 七.软启动器的初次调试┅┅┅┅┅11

软启动器使用操作说明 一.软启动器的起动方式选择: 软启动器的起动方式常用的有以下几种: 1.软起动:该方式是最常用的起动方式,电动机可根据参数设定的初始转矩进行起动。起动加速时间在0—30S之间,由 用户自行调节。起动斜坡加速期间,输出至电机的电压不断上 升,当软启动器的控制器检测到电动机已达到额定转速状态, 则输出电压将自动切换到全电压。(若设定的起动时间为30S,在20S的时候如果电动机已达到额定转速,电机端电压已达到 全电压,则不必等到30S) 2.限流起动:限流起动顾名思义,限制电机的起动电流,该方式为电动机提供一固定电压的降压起动。限流水平可由用户 在电机满载电流的500-600%间调节,限流起动时间0—20S 由用户设定。在起动过程中,当软起动器的控制器检测到电机 的额定转速时,输出电压将自动切换成全压输出,这点与软起 动方式有些区别:软起动过程电压是无级不断增加的;而限流 起动是始终以一固定电压起动的。 3.全压起动:该方式同一般设备的启动相同,一般来说,既

然选用了软启动器就不太会选用该方式进行起动。 4.可选择的突跳起动:该起动功能一般是附加于软起动方式或限流起动方式之中,为电动机起动提供一个大提升转矩以克 服负载惯性,突跳时间可由用户在0.0—2.0S之间设定。 我厂采用的软起动方式主要有以下两种: 1.限流加突跳起动方式:该方式主要用于PVC的水环压缩机、抽风机、鼓风机和排渣泵等设备,因为这些设备的电机容量 较大,起动电流较大,其供电线路也较长,采用限流起动, 可减少对配电室母线电压的影响,以免造成当大设备启动 时,母线压降大,使照明及其他设备失电跳闸的情况发生。 另外,采用限流起动方式,设定的限流水平应与本线路的空 开保护特性相配合,避免因起动时间过长,造成空开的过载 跳闸。 2.软起动加突跳起动:该方式主要用于离子膜车间的循环水泵与氯气泵,因这些设备供电线路较短,所在配电室的变压器 容量足够大,采用软起动方式,其较大的起动电流不会对母 线电压有影响,而且可以较快地完成起动过程。 因此,选用何种起动方式,应根据各设备的实际起动情况及所在配电系统的情况予以选择。 二.软启动器参数查看方法: 软启动器共有88个参数供选用,查看参数的设置内容可按以下步骤进行:

软起动器常见的故障及解决办法

软起动器常见的故障 1、上电后不显示 a-检查控制电源是否接入。 b-检查显示屏连接线是否插紧。 c-检查控制板有没有问题。 d-显示屏本问题。 2、起动报缺相故障,软起动器故障灯亮,电机没反应。出现故障的原因可能是: a-起动方式采用带电方式时,操作顺序有误(正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源)。 b-电源缺相或者三相电末上,软起动器保护动作(检查电源) c-软起动器的输出端未接负载(输出端接上负载后软起动器才能正常工作) d-控制板有问题更换控制板 3、起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是: a-在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可) b-在调试时,软起动器的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的软起动器,对软起动器的参数重新设置) c-控制线路接触不良(检查控制线路) d-接触器有问题不能正常吸合 e-控制板问题. 4、在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有: a-空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型) b-软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短。) c-在起动过程中因电网电压波动比较大,易引起软起动器发出错误指令。出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机,) d-起动时满负载起动(起动时尽量减轻负载) e-软起动额定电流设置有问题. 5、软起动器出现显示屏无显示或者是出现乱码,软起动器不工作。故障原因可能是: a-软起动器在使用过程中因外部元件所产生的震动使软起动器内部连线震松(打开软起动器的面盖将显示屏连线重新插紧即可) b-软起动器控制板故障更换控制板 c-显示屏故障更换显示屏 d-显示屏连接线损坏,更换连接线 6、软起动器在起动时报故障,软起动器不工作,电机没有反应。故障原因可能为: a-电机缺相(检查电机和外围电路) b-软起动器内主元件可控硅短路(检查电机以及电网电压是否有异常。和厂家联系更换可控硅) c-滤波板击穿短路(更换滤波板即可) d-控制板问题更换控制板 7、软起动器在起动负载时,出现起动超时现象。软起动器停止工作,电机自由停车。故障原因有: a-参数设置不合理(重新整定参数,起始电压适当升高,时间适当加长) b-起动时满负载起动,(起动时应尽量减轻负载) c-机械故障

西驰CMC-L软启动器使用说明

目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1 主回路接线 (6) &4.2 控制回路接线 (6) &4.3 控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1 功能特点 (9) &5.2 键盘说明 (10) &5.3 显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1 编程操作 (11) &6.2 参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1 一般参数 (15) &9.2 基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压,须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 !严禁在软起动输出端反送电。 !软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。

前言 感谢您选用西安西驰电气有限责任公司生产的CMC-L系列电动机软起动器。为了充分发挥软起动器的功能,请您按规程正确操作和使用,并确保操作者的安全,在使用前请详细阅读本《用户手册》。当您在使用中发现疑难问题而本手册无法提供解答时,请与西安西驰电气有限责任公司或各地代理、经销商联系,我们将竭诚为您服务。 注:产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公司或供货单位。

软起动器3RW30 40常见问题集锦(2010.4更新版)

软起动器3RW30/40常见问题集锦FAQ collection for 3RW30/40 soft starter

摘要软起动器3RW30/40常见问题集锦 关键词3RW30/40,软起动器 Key Words 3RW30/40,soft starter IA&DT Service & Support Page 2-16

目录 第一章 总则 (4) Q1: 如何根据负载特性以及用户要求正确的选用西门子软起动器 (4) Q2: 3RW系列软起动器旁路运行是怎么回事?旁路接触器应如何选择? (5) 第二章3RW30软起动器 (5) Q1: 如何选择3RW30/40系列软起动器的散热风扇? (5) 第三章3RW40软起动器 (6) Q1: 3RW40软起动器是否需要设计外置旁路接触器?如加外置旁路接触器会有何影响? (6) Q2: 3RW40软起动器起动小容量电机时为何起动失败并报警? (6) Q3: 3RW402/3/4系列与3RW405/7系列起动命令输入设计的区别? (6) Q4: 3RW40(5,7)如何设置参数? (7) Q5:3RW40(5,7)额定电流与CLASS等级设置 (8) Q6: 3RW40(5,7)测试表的含义 (9) Q7: 接点13,14 ON/RUN 状态切换 (10) Q8:3RW40如何更改复位模式 (11) Q9: 3RW40如何复位? (12) Q10:SIRIUS 3RW40软起动器对应不同的版本,故障输出触点95/96/98的状态是什么样的?13 Q11: 3RW40(2,3,4) PTC热敏电阻保护阀值 (13) Q12: 3RW40如何选择熔断器 (14) IA&DT Service & Support Page 3-16

软起动器常见的故障及解决办法

软起动器常见的故障及解决 办法 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

故障原因有: a-参数设置不合理(重新整定参数,起始电压适当升高,时间适当加长) b-起动时满负载起动,(起动时应尽量减轻负载) c-机械故障 d-控制板问题更换控制板.

西安西普软启动说明书2

5.基本接线及外接端子 图5-1给出了STR电动机软起动器的全部外接线接口,具体说明见表5-1外接端子说明。STR软起动器的基本接线图 表5-1

★表示外控有两种接线方式,详见基本接线图5-1。 STR系列A型软起动器(7.5KW-75KW)K22和 K24 厂家已占用,用户不能使用. 上述图5-1及表5-1给出了STR电动机软起动器所有的外接端子及说明,在接线时,注意以 下事项: 主电路接线 — STRA型产品主电路有6个接线端子,即R.S.T(接进线电源) U.V.W(接电动机),详 请参见图6-1。 —STRB型产品主电路有9个接线端子,除上述6个相同外,还有 3个接旁路接触器 专用接线端子 U1.V1.W1,其接线参见图6-2。

控制电路 STR 软起动器共有16位外部控制端子,为用户实现外部信号控制、远程控制及系统控制提供方便,这16位端子安装在软起动器的主控板上。在软起动内部有端子引出,可直接接线。在使用过程中,如用户采用本机键盘操作,而不需远控或外部信号控制,则相应的端子不用接线,其接线排列顺序如下图5-2。 R U N J O G 起动点动 停机公共端复位起动完成输出故障输出旁路控制4-20m A 1234567891011121314 1516 图5-2 —— 其中RUN (起动端子)、STOP (停止端子)、JOG (点动端子)在使用时应进行相应 的参数设置,详见表9-1“参数设置及修改”中第11项。其接线请参见图6-1、图6-2、图6-3。 —— OC (起动完成输出)、I0(4~20mA )输出为有源输出。 —— K14、K11、K12(故障输出)及K24、K21、K22(旁路输出)均为无源输出端子, 其接线请参见图6-2、图6-3。 6.STR 软起动器典型应用接线图 STR 系列A型软起动装置典型应用接线图

软启动器有哪些常见故障及如何处理

软启动器有哪些常见故障及如何处理 当电机起动过程中,软起动器按照预先设定的起动曲线增加电机的端电压使电机平滑加速,从而减少了电机起动时对电网、电机本身、相连设备的电气及机械冲击。当电机达到正常转速后,旁路接触器接通。电机起动完毕后,软起动器继续监控电机并提供各种故障保护。 1、在调试过程中出现起动报缺相故障,软起动器故障灯亮,电机没反应。出现故障的原因可能是: ①起动方式采用带电方式时,操作顺序有误。(正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源) ②电源缺相,软起动器保护动作。(检查电源) ③软起动器的输出端未接负载。(输出端接上负载后软起动器才能正常工作) 2、用户在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是: ①在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可) ②在调试时,软起动器的参数设置不合理。(主要针对的是55KW 以下的软起动器,对软起动器的参数重新设置) ③控制线路接触不良。(检查控制线路) 3、用户在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有: ①空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不

配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型) ②软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短) ③在起动过程中因电网电压波动比较大,易引起软起动器发出错误指令,出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机) ④起动时满负载起动。(起动时尽量减轻负载) 4、用户在使用软起动器时出现显示屏无显示或者是出现乱码,软起动器不工作。故障原因可能是: ①软起动器在使用过程中因外部元件所产生的震动使软起动器内部连线震松。(打开软起动器的面盖将显示屏连线重新插紧即可) ②软起动器控制板故障。(和厂家联系更换控制板) 5、软起动器在起动时报故障,软起动器不工作,电机没有反应。故障原因可能为: ①电机缺相。(检查电机和外围电路) ②软起动器内主元件可控硅短路。(检查电机以及电网电压是否有异常。和厂家联系更换可控硅) ③滤波板击穿短路。(更换滤波板即可) 6、软起动器在起动负载时,出现起动超时现象。软起动器停止工作,电机自由停车。故障原因有: ①参数设置不合理。(重新整定参数,起始电压适当升高,时间适当加长) ②起动时满负载起动。(起动时应尽量减轻负载)

软启动技术在电机控制中的应用

软启动技术在电机控制中的应用 1 引言 交流异步电动机由于结构简单、维护方便、价格便宜,广泛地作为电气传动主要的原动力。在交流异步电机的启动控制中,我们常用的有全压直接启动和降压启动两种方式。作为传统的启动方式,应用很广泛,但在某些有特殊要求的场合,这些传统的启动方式也有着这样或那样的弊端。近十来年,由于变频及软启动技术的发展,从根本上解决了电机控制中存在的一些难题,特别是软启动技术在解决大、中容量的电机启动问题中有着卓越的功能,可以说是替代传统启动方式,特别是降压启动的一项新技术。 2 传统的启动方式及其弊端 1.启动高达5~7倍的启动电流,造成电动机绕组因过热引起高温,从而加速绝缘老化; 2.供电网络电压降过大,当电压≤0.85U n 时,影响其他设备的正常使用,尤其是欠压保护动作; 3.启动时能量损失过大,浪费电能,尤其是当频繁启动时; 4.对被带动的设备造成极大的冲击力,缩短设备使用寿命,影响精确度; 5造成机械传动部件的非正常磨损,加速设备老化,缩短寿命; 6.接触器等控制设备故障率较高。 因此,对电动机启动是否能直接启动有着一定的限制条件: a.机械设备是否允许电机直接启动,这是先决条件; b.直接启动时,不允许电机的容量大于10%—15%主变压器的容量; c.启动过程中电压降△U不大于15%U n 。 以往的解决中、大功率电动机的启动问题往往采用一些传统的启动方式及设备,如:频敏变阻器启动(只适用于绕线式电机)、自藕变压器降压启动、Y/△转换方式启动、延边三角形启动方式等。他们的启动方式性能如下: 注:U n :额定电压l q 、M q :电动机全压启动时电流及启动转矩 K:降压系数=U q /U n ,U q 启动电压。 这些传统的降压启动方式普遍存在着起动设备复杂,部分启动方式存在启动电流大或启动转矩偏小的弊端,而且在电机的运行保护方面,存在着功能不甚完善或不灵敏的情况。而软启动技术作为一种先进的电机控制技术,在这些方面与传统的控制方式相比,有着无可比拟的优点,是控制技术的发展方向。 3 软启动技术及其优点

软启动器常见故障

软启动器常见故障 软启动器的常见故障及处理措施 1、在调试过程中出现起动报缺相故障,软启动器故障灯亮,电机没反应。出现故障的原因可能是: ①起动方式采用带电方式时,操作顺序有误。(正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源) ②电源缺相,软起动器保护动作。(检查电源)③软起动器的输出端未接负载。(输出端接上负载后软起动器才能正常工作) 2、用户在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是:①在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可)②在调试时,软起动器的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的软起动器,对软起动器的参数重新设置)③控制线路接触不良。(检查控制线路) 3、用户在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有:①空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型)②软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短)③在起动过程中因电网电压波动比较大,易引起软起动器发出错误指令,出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机)④起动时满负载起动。故障原因可能为:①电机缺相。(检查电机和外围电路)②软起动器内主元件可控硅短路。(检查电机以及电网电压是否有异常。和厂家联系更换可控硅)③滤波板击穿短路。(更换滤波板即可) 6、软起动器在起动负载时,出现起动超时现象。软起动器停止工作,电机自由停车。故障原因有: ①参数设置不合理。(重新整定参数,起始电压适当升高,时间适当加长) ②起动时满负载起动。(起动时应尽量减轻负载)

软启动基本知识

软启动基本知识 1.软起动器是一种集软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。 运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。 软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。 2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式? 运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。 (1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不

具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。 (2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。 该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。 (3)阶跃起动。开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。 (4)脉冲冲击起动。在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。 该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。 3.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?

AB软启动操作使用说明

A-B 软启动器 操 作 使 用 说 明 电化厂机动科 二00 一年十月 一.----------------------------------------- 软启动器的起动方式选择---------------------- 2 二?软启动器的参数查看方法 ----------------- 3 三.参数修改 5 四.常见故障信息及消除方法---------------- 5 五.常见故障说明7 六.常用参数及说明8

七.软启动器的初次调试11

软启动器使用操作说明 一. 软启动器的起动方式选择: 软启动器的起动方式常用的有以下几种: 1.软起动:该方式是最常用的起动方式,电动机可根据参数设定的初始转矩进行起动。 起动加速时间在o—30S之间,由用户自行调节。起动斜坡加速期间,输出至电机 的电压不断上升,当软启动器的控制器检测到电动机已达到额定转速状态,则输出电压将自动切换到全电压。(若设定的起动时间为30S,在20S的时候如果电动机已达到额定转速,电机端电压已达到全电压,则不必等到30S) 2.限流起动:限流起动顾名思义,限制电机的起动电流,该方式为电动机提供一固定 电压的降压起动。限流水平可由用户在电机满载电流的500-600%间调节,限流起动时间 0—20S由用户设定。在起动过程中,当软起动器的控制器检测到电机的额定转速时,输出电压将自动切换成全压输出,这点与软起动方式有些区别:软起动过程电压是无级不断增加的;而限流起动是始终以一固定电压起动的。 3.全压起动:该方式同一般设备的启动相同,一般来说,既然选用了软启动器就不太会选用该 方式进行起动。 4.可选择的突跳起动:该起动功能一般是附加于软起动方式或限流起动方式之中,为电动机起 动提供一个大提升转矩以克服负载惯性,突跳时间可由用户在0.0 —2.0S 之间设定。 我厂采用的软起动方式主要有以下两种: 1. 限流加突跳起动方式:该方式主要用于PVC的水环压缩机、抽风机、鼓风机和 排渣泵等设备,因为这些设备的电机容量较大,起动电流较大,其供电线路也较长,采 用限流起动,可减少对配电室母线电压的影响,以免造成当大设备启动时,母线压降 大,使照明及其他设备失电跳闸的情况发生。另外,采用限流起动方式,设定的限流水

软起动器控制电动机的几个重要概念

软起动器控制电动机的几个重要概念 1、脉冲突跳起动方式对于静阻力矩较大的负载,必须施加一个短时的大起动力矩,以克服静摩擦力,这就要求起动器可以短时输出90%的额定电压。 2、接触器旁路工作模式当电动机全速运行后,用旁路接触器来取代已完成任务的软起动器,以降低晶闸管的热耗,提高系统效率。在这种模式下用一台软起动器起动多台电动机。 3、节能运行模式电动机负荷较轻时,软起动器可自动降压,以此提高电动机功率因数。 4、软停车在不希望电动机突然停车的场合,可以通过软停车方式来逐步降低电动机端电压。 5、泵停车对惯性力矩较小的泵,软起动器在起动和停机过程中,实时检测电动机的负载电流,根据泵的负载和速度特性调节输出电压,消除“水锤效应”。 6、动力制动在惯性力矩大的负载或需要快速停机的场合,可以向电动机输入直流电,以实现快速制动。 软启动器和变频器的区别 软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。 变频器是用于电机需要调速的地方,变频器的输出不但改变电压而且可以同时改变频率。 软起动器实际上是个调压器,用于电机降压起动时,软启动器输出只改变电压不能改变频率。 变频器具备所有软起动器功能,但它的结构复杂,价格也比软起动器贵得多。 热变电阻软起动 一、前言最近,某公司通过媒体以新闻和广告的形式,对热变电阻软起动作了大量的宣传。宣称:“此类软起动可以完全替代进口变频软起动,并且价格优势特别大”。作为一名多年从事软起动技术工作的知识分子,我认为有必要比较客观地从技术角度上给热变电阻软起动一个准确的定位,因而撰写本文。 二、热变电阻软起动原理热变电阻软起动中的电阻是液态电阻,是由水和电解质配制的,导电机理是离子导电。离子导电的电导率随温度增加而上升,其温度灵敏度因电解质元素和浓度而异。电动机软起动时,需要随着电动机转速的增加而平滑减小串在电动机定子回路的阻抗。可以实现这种平滑减小的方法很多,例如,通过电极移动、通过晶闸管的导通角变化,通过改变饱和电抗器的饱和度等。热变电阻软起动装置利用了液阻阻值的温度热变性:既然液阻的发热(温升)是不可避免的,那么就利用它,“以毒攻毒”,使液阻电阻值随温升而平滑减小,达到软起动的目的。热变电阻软起动装置的限流电力器件是装有固定电极的液阻箱(每相一个,共三个)。每箱的一对电极之间的距离比较近,电极之间的空间(以下简称极空间)在整个液箱容积中所占的比例不大。液箱内的所有离子均参与决定液箱电阻阻值,但是,极空间的离子对于液阻箱阻值起决定作用。所谓“热变”主要是指极空间内离子导电率的热变。它是由极空间的温升决定的。在软起动过程中,极空间液体温度因发热而上升,又因对流等热交换而下降。加热和对流是决定极空间温度的一对矛盾。及至软起动结束,电极失电,加热停止。停止后,在对流作用下,液箱内的温度逐渐趋于平衡。所谓“液箱电解液一次软起动温升”,是指停止后的新热平衡温度对于软起动前热平衡温度增量。因此,极空间温升和一次起动温升是二个概念。前者大于后者。这个“大于”当然是有利的,它使热变电阻软起动装置一方面可以利用“前者”实现热变软起动;另一方面,又可以利用“后者”使装置能够具有一定的“连续起动数次”(例如3次)。 现在,进而就某公司对热变电阻软起动原理的陈述作以下评论。 根据该公司的《技术报告》(2000年),极空间温度“在常温到之间电阻率呈近似反比关系……,这一发现……提供了宝贵的技术依据”。对于软起动而言,软起动从开始到完成,极空间电解液阻值可以表示为一条时间曲线,在不同的环境温度下软起

软启动器常见故障及解决

软启动器常见故障及解决 1、瞬停: 引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导致的,如果用户不是特别需要外控的话,我们可以告诉用户只需把软起部功能代号“9”(控制方式)参数设置成“1”(键盘控制),就可以避免此故障。 2、起动时间过长: 出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软起动器的起动时间过长,在这种情况下,我们可以把软起部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起部的硅模块或是可控硅。 3、输入缺相: (1) 检查进线电源与电机接线是否有松脱; (2) 输出是否接上负载,负载与电机是否匹配; (3) 用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常 情况下的要求(一般在20~30欧左右); (4) 部的接线插座是否松脱。 以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。 4、频率出错: 此故障是由于软起动器在处理部电源信号时出现了问题,而引起了电源频率出错。出现这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。 5、参数出错: 出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软起动器控制电(交流220V)用一手指按住软起控制面板上的“PRG”键不放,再送上软起动器的控制电,在约30S后松开“PRG” 键,就重新输入好了现厂值。 6、起动过流: 起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软起部功能码“0” (起始电压)设置高些,或是再把功能码“1”(上升时间)设置长些,可设为:30~60S。还有功能代码“4”的限流值设置是否适当,一般可成2~3倍。 7、运行过流:

AB软启动操作使用说明

A B软启动操作使用说明 Revised by Petrel at 2021

A-B软启动器 操 作 使 用 说 明 电化厂机动科 二00一年十月 一.软启动器的起动方式选择┅┅┅┅┅ 2 二.软启动器的参数查看方法┅┅┅┅┅ 3 三.参数修改┅┅┅┅┅ 5 四.常见故障信息及消除方法┅┅┅┅┅ 5 五.常见故障说明┅┅┅┅┅ 7 六.常用参数及说明┅┅┅┅┅ 8 七.软启动器的初次调试┅┅┅┅┅11 软启动器使用操作说明一.软启动器的起动方式选择:

软启动器的起动方式常用的有以下几种: 1.软起动:该方式是最常用的起动方式,电动机可根据参数设定 的初始转矩进行起动。起动加速时间在0—30S之间,由用户自行调节。起动斜坡加速期间,输出至电机的电压不断上升,当软启动器的控制器检测到电动机已达到额定转速状态,则输出电压将自动切换到全电压。(若设定的起动时间为30S,在20S的时候如果电动机已 达到额定转速,电机端电压已达到全电压,则不必等到30S) 2.限流起动:限流起动顾名思义,限制电机的起动电流,该方式 为电动机提供一固定电压的降压起动。限流水平可由用户在电机满载电流的500-600%间调节,限流起动时间0—20S由用户设定。在 起动过程中,当软起动器的控制器检测到电机的额定转速时,输出电压将自动切换成全压输出,这点与软起动方式有些区别:软起动过程电压是无级不断增加的;而限流起动是始终以一固定电压起动的。 3.全压起动:该方式同一般设备的启动相同,一般来说,既然选 用了软启动器就不太会选用该方式进行起动。 4.可选择的突跳起动:该起动功能一般是附加于软起动方式或限 流起动方式之中,为电动机起动提供一个大提升转矩以克服负载惯 性,突跳时间可由用户在—之间设定。 我厂采用的软起动方式主要有以下两种: 1.限流加突跳起动方式:该方式主要用于PVC的水环压缩机、抽风机、鼓风机和排渣泵等设备,因为这些设备的电机容量较大,起 动电流较大,其供电线路也较长,采用限流起动,可减少对配电

软启动操作说明Microsoft Word 文档

DGQ-C系列软起动装置使用说明书 - 1- ●警示事项: ●感谢您选用大禹电气科技股份有限公司的智能化电 机软起动器产品,我们将以优异的产品性能回报您的 信任和厚爱! ●本软起动器产品在安装、使用、维护过程中必须注意 以下事项: 安装前请务必详细阅读本说明书。 必须由专业技术人员安装本软起动器。 严禁本软起动器输出部(U.V.W)接补偿电容器。 不得用兆欧表测量软起动器输入输出之间的绝缘电阻, 否则可能因过压而损坏起动器内元器件。 软起动器或相关的其它设备应可靠接地。 设备维修时必须切断输入电源。 非专业人士不要自行拆卸、改装、维修本产品。 DGQ-C系列软起动装置使用说明书 - 2- 1 序 1.1概述 DGQ-C 系列智能软起动控制装置是专门为各种行业中不同功率的低压异步 电动机的起停而设计的。该装置控制系统以DSP 为控制核心,采用最先进的电机控制算法理论及电力电子技术,实现了装置全数字化自动控制,使它具有很强的抗干扰能力,不会产生无故障停机现象。为了增加装置的适用性、方便性,系统设计了交流接触器旁路运行输出及无交流接触器本机运行方式可供选择,在起动方式上它具有电压斜坡起动、限流起动等多种方式,而停机方式有自由停机、软停机、刹车制动可供选择,可适应各种载荷电机的控制需要。

DGQ-C 系列智能软起动控制装置可以针对不同的载荷类型设定不同的起动 及停止参数,以最佳的起动效果来起动电机。通常情况下将电机的起动电流控制在额定电流的三倍左右。并且该装置还具有断相、堵转、电流不平衡、过压、欠压、短路、过热保护等完善的保护功能。不仅有效地保护了电机,延长了负载系统与电机的使用寿命,而且还能消除电机起动时对厂用电网的冲击。 1.2系统原理 DGQ-C 系列智能软起动控制装置系统原理框图(见图一)。 (图一) DGQ-C系列软起动装置使用说明书 - 3- 1.3主要特点 ◆控制系统采用人性化的设计,具有友好的中文显示人机界面和多种组合控制操作模式,显示清晰,操作简单,极大的方便了用户的使用; ◆采用哈佛总线及整体化设计,减少系统连线,DSP 芯片生产工艺采用SMT 贴片技术,整机出厂前进行了高温老化及振动实验,保证了可靠的产品质量; ◆具有多种起动方式,电压斜坡式起动方式可得到最佳的输出转矩;恒流起动方式可限制最大起动电流,但起动时间稍长。具体方式可根据现场状况进行选择; ◆具有完善的保护功能:缺相、起动过流、运行过载、欠载、过热和起动时间过长等十二项保护;并具有故障断电保存及字符提示功能,便于查找故障原因; ◆具有自由停车、软停车和刹车制动等多种停车方式可供选择。输入输出控 制点可根据需要现场编程,以满足不同场合下的使用需要; ◆起动电流倍数、起动时间、起始电压等参数可根据不同负载进行调整,以减少起动损耗,达到最佳起动效果,平稳起动电机及拖动负载; ◆具有RS-485 通讯功能及4-20mA 标准模拟电流输出,系统与上位机可进行双向通讯,以适应外围设备监控;(此功能为可选,需要使用时请注明) ◆具有性能可靠,安装、操作、使用简便等特点。 2 产品使用及选型 2.1常规使用条件 供电电源:市电、自备电站、柴油发电机;三相交流380V 或660V(-10%,+15%),50Hz-60HZ;控制电源220VAC。 适用电机:鼠笼式三相异步电动机,电机功率应与软起动器额定功率匹配。 起动频度:可作频繁或不频繁起动;一般负载情况是每小时起动不超过十二次。冷却方式:自然风冷或强迫风冷。 防护等级:IP20。 环境条件:环境温度-25℃~+40℃,并且24 小时内平均温度不超过+35℃;空气的最大相对湿度不超过90%(20℃),对湿度的变化每小时不超过5%, 且不得出现凝露;海拔高度不超过2000m,超过时应提供海拔高度; DGQ-C系列软起动装置使用说明书 - 4- 工作地点应无导电或爆炸尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸 汽;室内通风良好,震动小于0.5G