机电工程调试方案

机电工程调试方案
机电工程调试方案

机电工程联合调试方案

14.1 机电联合调试简述

14.1.1 机电工程联合调试的重要性

按本工程设计功能要求,机电安装工程相对于整个建筑工程而言,具有非常重要的地位,主要体现在以下三点:

1 建筑安全是第一位的;

2 确保本建筑的使用功能;

3 对控制系统的运行要求高。

基于以上三点,机电工程的综合调试显得尤为重要,它是保证各功能正常实现,并相互兼容的必要手段。

14.1.2 对本工程联合调试的理解

联合调试是检验安装工程各分部设计、安装等环节质量的一个重要工序,是检查工程产品质量是否良好的一个重要方法。针对本工程的项目功能,联合调试的重点是低压供配电系统、通风空调系统、消防火灾自动报警及联动系统、智能建筑系统。

1 联合调试的重点

本工程的空调系统的联合调试,使本工程空调系统在智能建筑系统的监测控制下安全有效地运行处相当重要的地位;消防火灾自动报警系统的联合调试也是本工程的重中之重。

2 实施总承包管理与配合

为保证各项系统联合调试安全、顺利地进行,在行使总承包单位各项管理、组织职能的职责前提下,总承包单位本身的配合与服务工作也是总承包单位的重要义务。

14.2 联合调试的总体策划

14.2.1 联合调试各阶段的策划

总承包单位是本工程的施工阶段主要管理者,联合调试工作又是本工程竣工前的关键工序,做好调试工作的策划,是本工程调试工作顺利进展、保证调试质量的前提条件和重要保证。

1 联合调试前总体策划的主要内容

1) 联合调试组织机构的策划;

2) 联合调试实施流程和技术方案的策划与制定;

3) 联合调试开始时间和总体进度计划;

4) 联合调试各阶段的各项保证措施;

5) 与相关方的协调措施;

6) 与第三方检测单位之间的协调措施;

7) 与相关职能部门的协调措施;

8) 与业主、监理、设计等单位的协调与配合措施;

9) 与专业分包、精装等单位的管理、协调与配合措施;

10) 调试过程中可能出现问题的预案的应对措施;

2 联合调试过程中策划的主要内容

1) 对于交叉作业的预见与协调;

2) 多专业、多工种同时作业之间工序协调;

3) 调试过程中出现问题的协调与应对措施;

4) 调试过程中各相关方的协调措施;

3 联合调试完成后策划的主要内容

调试完成后,与业主协调培训与交工验收的程序和计划。

14.2.2 联合调试与检测遵循的主要原则

1 电气工程是其它系统的前提条件,所以先电气系统后其它系统;电气工程先动力后照明;最后调试柴油发电机。

2 先单机调后系统再联合调试;各消防水、排水系统均已调试完毕。

3 调试主线:前期电气系统调试,而后消防系统检测,最后智能建筑调试。

4 空调系统调试应在该系统动力用电开始后立即进行,后期与BAS系统严密配合。

5 消防火灾自动报警系统调试主要分为消防水系统、气体灭火、火灾自动报警、防排烟等先单系统后联动调试。

14.2.3 联合调试的流程

1 各用电点正常、安全的供电是其它各专业调试的前提条件,故建筑电气各系统检测、调试应于其它各专业先行进行,确保供电安全、正常,以保证调试工作的顺利进行。

2 各专业调试时互相交叉、又需互相提供条件,调试流程的合理安排,先后工序的相互配合是保证总体调试目标的重要要素。

3 联合调试之前各系统单机调试均应完成,单系统调试完成、检测完成。

4 联合调试是一个多分部、多系统的联合运行,故联合调试阶段各专业之间的相互配合显得尤为关键。

5 调试工作的总体程序:

设备单机调试→系统调试→系统联合调试。

14.2.4 联合调试组织机构及人员配备

1 调试专业组的组织

组建一个运行高效的联合调试机构,是保证机电安装工程联合调试工作顺利进行的前提条件;作为总承包施工单位,在做好本职的施工、管理的同时,还需将各专业承包单位的相关人员有效组织起来,组建成一个整体机构。

在单机调试及各系统调试阶段,按专业划分各个专业调试组,每个专业调试组按平面及系统划分各个调试小组;各专业组之间相互配合,互相创造施工条件。

在联合调试阶段,所有的专业组,合并成一个大的联合调试组,互相配合、各负其职,以确保调试工作的顺利进行及调试结果的合格。

2 调试专业组的划分

调试专业小组的划分,见表4-14.2-1所示。

3 联合调试人员的配备

调试人员的配备,见表4-14.2-2所示。

4 配合工种的配备

配合工种的配备,见表4-14.2-3所示。

5 联合调试组织人员的职责

联合调试组织人员职责见表4-14.2-4所示。

14.3 联合调试的组织、管理与协调保证措施

14.3.1 联合调试阶段的组织措施

总承包项目经理作为联合调试工作的组织者,组织项目部项目副经理、技术负责人、各专业工程师、工长以及各专业承包商的负责人、专业工程师组成调试团体,调动发挥所有参与调试人员的主观能动性,积极投入到本项工作,建立调试工作责任制,责任到人,服从管理,为调试工作的顺利完成创造坚实的基础。

联合调试各相关责任人,不是一个单独的个体,而是整个组织中一个重要的环节,只有首先做好各自责任范围内的工作,积极为其它专业创造了条件,才能更快更好地检验职责范围内工作的优劣,也为整个工程的顺利完成创造良好条件。

14.3.2 联合调试阶段的管理措施

联合调试阶段管理措施的主要理念:有计划、有落实、责任到人、动态管理、随时纠偏、保证质量、确保安全。

联合调试阶段主要管理措施见表4-14.3-1所示。

表4-14.3-1 联合调试阶段主要管理措施

14.3.3 联合调试阶段各专业之间的协调与管理措施

联合调试阶段,总体协调工作由总承包项目经理负责;各专业之

间的总体协调与管理由总承包项目技术负责人负责,各专业工程师负责本专业与其它协调工作。

联合调试阶段各专业之间的协调与管理措施见表4-14.3-2所示。

表4-14.3-2 联合调试阶段各专业间协调与管理措施

14.3.4 联合调试阶段与相关方配合与协调

1 与业主、监理单位、设计单位的协调

1) 调试前应有经设计方及监理审批的调试方案,按方案要求向业主和监理单位提出报告,报请监理单位前需完成调试前的复查;

2) 针对系统的安全性、调试参数调试前与设计单位勾通,当设计单位提出意见时立即进行系统优化;

3) 调试过程中发现问题时,及时处理并向监理单位汇报,如检测数据达不到设计参数时,应会同设计单位和监理单位进行会诊,制定解决方案;

4) 调试需要第三方检测的分项,及时与业主和监理单位进行勾通,联系第三方检测单位,制定各项应急预案;

5) 联动调试请业主组织进行。

2 对机电安装专业承包方的管理协调与配合

1) 督促专业承包单位,严格按总承总单位的施工进度计划,分区段完成安装工作,并制定调试计划,进行自检工作;

2) 督促专业承包单位在调试工作开始前,按总承包单位的框

架内编制切实可行调试方案,并对其方案进行审查;特别是针对本工程的特点,协助专业承包单位确认调试的重点;

3) 督促专业承包单位在调试工作开始前在总承包单位体系下建立专业调试工作小组;

4) 督促专业承包单位在调试工作开始前对调试工作人员进行配备和培训;

5) 调试用机具、仪器、仪表的审查;确保投入本工程调试用机具、仪器、仪表合格、安全、可靠,以保证调试质量;

6) 调试用电源:总承包单位在调试开始前为各专业承包单位提供合格安全的正式用电;不得以临时用电代替;

7) 调试各项安全保证措施的制度与落实;

8) 系统联动调试时,督促专业承包单位配备有充足的调试人员参与,并保证本专业内设备、系统运行安全可靠;

9) 督促并协助专业承包商制定调试应急预案,以应对调试过程中可能出现的问题。

3 与装修单位的配合与协调

调试时因有大量的设备、部件安装在装修吊顶内,调试阶段装饰工程已施工完成,调试时会对装修成品造成一定的影响。

1) 调试计划应通知装修单位,调试时进入装修完成的部位,应有装修单位人员的配合;

2) 调试前通知装饰单位做好清理杂物和保洁工作,防止灰尘、杂物进入相关设备;

3) 调试时应协调装饰单位加强对装修成品的保护;

4) 调试人员对装修吊顶的临时移动应及时复位,移动吊顶时调试人员应戴洁净手套;

4 与设备厂家的协调配合与管理

1) 调试前通知相关设备厂家派技术人员到场,参与设备调试;

2) 设备厂家负责设备试运转异常时的应对;

3) 冷水机组厂家负责对机组功能参数按设计要求进行设定,检测机组的性能,并负责物管人员的培训;

4) 电梯厂家负责进行电梯的校验和检测;

5) 消防主机厂家负责主机设备的正常运行,并参与消防系统的调试;

6) 电气设备厂家负责设备送电前的复测,确保送电安全。

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案 作者:吴国强阅读:2364次上传时间:2005-02-02 推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套) 简介:完整的机电系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,通风空调系统,空调水系统,给排水系统,热水系统,电气照明及动力系统调试过程。 关键字:机电调试组织机构图通风空调相关站中站:补水、膨胀及水处理专题 1 机电系统调试组织机构图及岗位职责 调试工作机构图 岗位职责 调试指挥小组职责: 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 专业负责人的职责:

组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 调试值班人员职责: 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 服从命令听从指挥。 精神集中、坚守岗位。 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 给水系统调试 系统要求

电气系统调试方案.doc

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

电气调试施工方案

目录 一、工程概况: (2) 1.1变配电部分 (2) 1.2电动配线部分 (2) 1.3接地系统 (2) 1.4装置环境特征: (2) 二、编制的依据: (2) 三、主要工程实物量: (2) 四、调试内容及方法 (3) 4.1电力变压器 (3) 4.2高压开关柜及其附件试验: (5) 4.3电力电缆交接试验 (6) 4.4高压电动机 (7) 4.5计量仪表现场校验: (8) 4.6综合保护继电器校验 (8) 4.7二次回路检查和试验 (9) 4.8接地装置测试: (9) 4.9直流屏、不间断电源的试验要求: (9) 4.10控制单元(器)的试验要求: (9) 4.11进线、母联、PT整组的试验要求:(模拟试验) (9) 4.11低压电器的试验要求: (10) 4.12微机五防监控柜模拟运行及保护回路试验 (10) 五、质量保证措施 (10) 5.1质量目标 (10) 5.2质量保证体系 (10) 5.3质量控制 (11) 5.4质量控制点: (12) 六、调试安全措施: (13) 6.1HSE管理目标: (13) 6.2HSE管理体系: (13) 6.3试验前的安全管理措施 (13) 6.4试验过程中的安全管理措施 (14) 6.5二次回路传动试验的安全注意事项 (14)

6.6试验工作终结时的安全管理措施 (15) 6.7临时用电管理: (15) 6.8配电室管理: (15) 七、调试设备一览表 (15) 一、工程概况: 本工程为中国石化九江分公司150万吨/年加氢、25万吨/年苯抽提联合装置以及120万吨/年连续重整装置,由九江石化工程建设监理公司作监理,中国石化集团洛阳石油化工工程公司设计总承包。我公司承担该装置的电气安装工程主要包括:联合变配电、电动配线、防雷接地系统等。 1.1 变配电部分 装置设计一个联合变配电所电源引自上一级110KV变电所,此变配电所负责向本单元及中控室、柴油加氢装置、炉区、重整装置等系统单元用电负荷供电。 1.2 电动配线部分 由变配电所至动力配电箱、照明配电箱等用电设备的配电电缆沿墙穿管暗敷设,至装置区电缆沿槽盒及穿管敷设至用电设备。 1.3接地系统 联合装置变配电所、装置区及联合装置控制室的工作接地、保护接地、防雷接地及防静电接地共用一套接地系统,接地极采用铜包钢接地极、L=2.5米,垂直打入地下,接地极间距不小于5米;埋地敷设的接地干线采用接地圆线TGXφ14BX,分支接地线采用接地圆线TGXφ12BX,接地线深埋地下0.8米。总的接地电阻不大于3欧姆。接地线过路穿镀锌钢管保护,出地面穿PVC管保护。 1.4 装置环境特征: 联合变电所均为正常环境场所,重整装置区属于防爆环境场所。 二、编制的依据: 1.120万吨/年连续重整装置基础设计及到场蓝图以及设备随机到货资料 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 4.《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2008 5.《工业安装工程施工质量验收统一标准》 GB50252-201 0 6.制造厂技术要求 三、主要工程实物量:

机房建设施工方案

机房建设施工方案 一、施工指导思想 (2) 二、物品准备 (2) 三、施工方案 (3) 1、深化设计: (3) 2、施工设计交底: (3) 3、施工前环境检查及器材检查: (4) 4、施工场地清理及机房场地条件准备: (4) 5、设备进场及安装: (4) 6、设备调试运行: (4) 7、系统测试及试运行: (4) 8、竣工资料整理: (4) 9、竣工验收: (5) 10、培训: (5)

一、施工指导思想 我司已先后承接过多项机房集中监控系统,都按合同及招标书的要求圆满的完成了施工任务,所承建的机房集中监控系统均达到了优良工程的要求。在长期的工程实践中,我司培养了一批具有很强的专业技术能力和丰富施工管理经验的业务骨干,同时在长期的工程活动中所积累的经验和教训也成为我司宝贵的财富,在本工程中,我司将充分发挥这方面的优势。 对于本项目,我公司本着“质量第一,用户至上”、“注重信誉、信守合同”的宗旨,发扬“追求卓越、创出精品”的企业精神,每一项工程都要达到国家建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ 300-88)所规定优良标准的工程。我公司将组织熟悉施工规范、技术全面的管理人员组成现场项目部。挑选技术高,做工精细,能刻苦耐劳的工人组成施工队伍。充分发挥卓有成效的集团化、制度化、规范化、专业化管理,使整个工程在质量、进度、安全、文明施工方面创最优成绩、创最佳效果。 二、物品准备 材料供应商的选择:根据供应计划及供应协议规定,在合理期限内计划订购方式、订购时间、进场日期,并符合以下原则:质量必须符合规范及图纸所确认的种类和标推,按样品标准验收的须符合经设计人员批准的样品标推。该供应商有完善的质量保证体系,有较大

设备安装调试测试、验收和施工方案

设备安装、调试、测试、验收和施工方案 设备调试及测试 我司对系统的所有设备和材料进行安装及调试。相关费用包含在投标总价内。 1、有责任参加设备现场开箱检验。 2、有责任制定详细的安装及调试计划,包括工程进度建议、发生的故障、存在不利的因素、潜在延误及补救方法的建议内容。对紧急情况随时向监理和用户单位报告。 3、有责任严格按工程进度计划,派遣有经验的现场服务工程师指导现场安装。 4、有责任进行自检和互检、填写设备安装质量表。对能通电检查的产品进行预先通电检查、质量不合格的产品不得安装。 5、有责任协助用户单位搞好“创优规则”。 6、有责任协助用户单位和监理对各安装阶段进行验收。 7、根据用户单位提出的总体工程策划,提出系统各调试开通计划供业主用户单位审查。 8、按已审查计划,负责系统设备的单体调试、系统联调,包括联动现场设备以及与相关系统接口调试,并应分别通过系统设备单体验收,使系统安全可靠通过试运行,达到用户要求,通过系统验收。 9、在保质期以前包括质保期,若发现设备有质量问题或存在质量问题,我司免费给予更换,并不因此影响工程进度;若发现系统存在功能缺陷,我司负责给予解决。 1、一般要求 1)系统调试应在系统施工结束后进行。 2)系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。 3)调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。 4)具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 5)检查施工质量,做好与施工队伍的交接。 2、调试前的准备工作

1)电源检测。接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 2)线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于;用500V兆欧表对电源电缆进行测量,其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于。 3)接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应于小40。 3、系统调试 1)系统调试在单机设备调试完后进行。 2)按设计图纸对每台摄像机编号。 3)用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。 4)检查系统的联动性能。 5)检查系统的录像质量。 6)在现场情况允许、用户单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。 7)在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。 1) 完工测试的目的是检验我司所提供系统的功能是否满足合同的要求,其线缆材料消耗是否正常。 2) 在合同设备安装调试期间,如果我司提供的设备材料有缺陷,或由于承包商技术人员的指导错误或承包商提供技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏,我司立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。 方案 需安装的设备已经到货,并完成单项外观、通电测试。 与设备连接的管线单项测试已经完成并已办理预检、试验、隐检手续。 设备在进入施工现场和安装前按设计要求,核验规格、型号和质量符合要求方可使用。 安装设备应具有出厂合格证,主要设备应有安装使用说明书。 设备的配件:应能与所使用的主要设备配套使用,并有产品合格证。

设备安装、调试施工方案

17.2.1、设备安装、调试施工方案 (一)、主体设备压缩机的安装、调试 1、设备安装、调试工序:基础施工、压缩机卸车、压缩机吊装就位、对接压缩机、调整、液压控制系统就位调整、系统调试; 2、设备基础和土建设施的施工及检查验收 (1)、按照设备安装基础图纸尺寸放线施工,包括地坑、沉淀池、 基础砼等,同时埋设电源线管、设备操作线管等。 (2)、按照设备安装基础图纸尺寸安装垃圾压缩机预留孔和管线预 埋件。 (3)、基础设施检查验收:有项目技术、质检人员会同监理工程师 对设备基础位置、尺寸、轴线、标高、砼标号、外观、预埋件数量、规格、尺寸、标高进行检查验收。基础施工必须符合设计要求,轴线、标高、尺寸线误差在规范允许范围之内;砼强度达到设计强度的75%以上;外观无掉角、空洞、露筋、预留位置不准确、孔深不够等 缺陷;表面平整。 (4)、对现场场地要求:因涉及设备进场卸车,所以对现场要求具 备三通一平,场内通道和场内作业路线要求畅通并有足够的地面强度,能够满足20T、长度14.5米的超长车的进出场和场内作业要求;场内应清洁,无影响设备吊装时的障碍物。 3、设备进场卸车 (1)、卸车机械:主机使用一台25吨汽车起重机,附件由工人搬运。

(2)、卸车位置:根据现场情况就近、方便吊装的位置,尽量不影响其他部位的施工。 4、设备现场清验、记录:由项目部技术人员、库管人员会通监理工程师按设备清单进行开箱检查,作出记录,并将设备资料及相关技术文件提交一份给监理工程师。 5、设备就位:压缩机在安装前,将基础表面和预留孔中的油污、泥土、积水等及其周围杂物清除干净,划定安装基准线。压缩机卸车后,一次吊装基本就位,然后用液压千斤顶、手拉葫芦等起重设备进行调整。如现场条件不具备,压缩机不能一次就位,可以用滚杠,用人力将压缩机就位,使用滚杠时地面应铺设 30-50mm厚木板,以免压坏地面。 6 设备安装 (1)、压缩机就位后,用千斤顶和撬棍按安装基准线找正设备,并将设备调平。 (2)、经尺量和测量检查安装位置、尺寸、精度符合设计及规范要求后开始压缩机立柱组对,将压缩机机架整体连接组对,垂直度应符合规范要求。 (3)、垃圾压缩箱安装:以压缩机机架中心为准划出中心线,再调整压缩箱位置,最后安装固定箱体及立柱。 (4)、液压系统安装:泵站定位、连接油管、单动作调试。(5)、电气安装: 1)、按实际长度放电源线和操作控制线,操作控制线两端穿线号。

机房系统工程施工设计方案

机房系统施工方案 系统总体要求 机房是各种信息系统的中枢,只有构建一个高可靠性的整体机房环境,才能保证计算机主机、通信设备免受外界因素的干扰,消除环境因素对信息系统带来的影响。所以,机房建设工程的目标不仅是要为机房工作人员提供一个舒适而良好的工作环境,而更加重要的是必须保证计算机及网络系统等重要设备能长期而可靠的运行。 系统设计说明 本项目消防控制室位于客运站一层,信息机房位于客运站二层,客运枢纽指挥中心位于客运站二层 整体布局规划:根据机房建筑平面规则,考虑机房空调的效果,设备相对集中的特点,以及功能实用性强的原则进行整体布局规划,机房内存在高工作噪音和高电磁辐射设备,为避免其对网络设备及工作人员造成干扰,在设计中应将其放置在独立远离机房人员操作的区域。 装饰工程:主要包括天花吊顶工程、隔断及墙面工程、地面工程等以及相应的隐蔽工程(由土建专业提供)。 吊顶工程:机房吊顶采用 600×600mm 微孔铝板吊顶,浮搁安装,明装部分为装饰性铝合金凹槽龙骨,地板和吊顶之间的净高设计为2.8 米。在网络机房吊顶上加敷保温棉。机房吊顶必须满足防火、防尘、美观的基本要求,做吊顶前天花顶面需先做防水防尘防潮防静电保温处理。 墙面装饰工程:墙面防尘防潮防静电处理,对墙面喷涂以高档乳胶漆进行装饰。机房内部的柱面采用彩钢板包柱。 地面工程:在机房内均铺设 600*600*35mm 全钢抗静电地板,地

板下净高为40 公分,抗静电地板下空间进行二次刷防尘漆防尘。机房加设橡塑保温板,通过隔热可避免机房下层发生冷凝结露现象。 门窗工程:在进入机房的入口处选用甲级防火门,使整个机房成为一个独立的防火区,并加装闭门器。话务间采用木质装饰门。还应考虑大型机柜的承重,设置槽钢以均允负荷。 电气工程:主要包括机房内供配电系统工程、UPS 系统工程(由强电专业提供主回路)、照明工程、接地和防雷工程等。机房系统由信息设备、外部设备、辅助设备和工艺设备四大部分组成,信息机房的供配电系统要满足这四大部分的要求,保证它们获得稳定、可靠的电源供应。本项目各机房信息设备采用外部 UPS供电的方式,使用统一的 UPS 电源通过 UPS 配电柜向信息设备供电。本次机房用UPS 配电部分包含配电及管线敷设,根据用电量情况,在消控机房和指挥中心各配置 2 套 40KVA UPS 主机,采用机柜双路供电方案;电池组后备时间约 1 小时。 机房空调:本次在指挥中心设计 2 台 41KW 精密空调,在消控机房设计 1 台普通 3P 空调。机房专业关于水、电、风、楼板承重、建筑、装饰等需与各专业设计配合。 安装施工工艺 1.成套配电柜和动力、照明配电箱安装 (1)进场手续。配电柜和配电箱运到工地,经工程监理机构验收合格后,方准运人现场进行安装作业。 1)配电柜和配电箱进场验收的文件及记录。 a.礼进场报审表。 b.进场清单。 c.资格文件(出厂合格证书、检测报告、强制认证报告等)。

最新最全机电系统调试策划方案

机电系统调试方案 一、机电系统调试组织机构图及岗位职责 1.调试工作机构图 2.岗位职责 ⑴调试指挥小组职责: 1)检查调试前的准备工作的落实情况。 2)签发起动和停车命令。 3)听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。4)组织处理调试中的重大问题。 5)组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑵专业负责人的职责: 1)组织并实施各项起动前的准备。 2)进行技术交底、安全交底。 3)检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 4)复核运行记录,填写调试记录。 5)发生异常情况紧急停车。 6)组织实施检修工作。 ⑶调试值班人员职责:

1)严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 2)监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 3)如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 4)在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 二、调试纪律: 1.服从命令听从指挥。 2.精神集中、坚守岗位。 3.严禁违章指挥、严禁违章操作。 三、调试交接班制度: 1.值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 2.交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 3.交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 四、给水系统调试 1.系统要求 1)室外给水管道、室内给水管道等,工作介质为液体的管道一般应进行水冲洗,如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可采用空气进行吹洗,当应采取相应措施。 2)水冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。 3)冲洗用水采用城市给水管网接入的饮用水。 4)水冲洗应以管内可能达到的最大流量不小于1.5m/s的流速进行。 2.调试方法 1)把进入各用水点的阀门全部关闭严密。 2)把各分支系统上的控制阀门关闭,并把水箱口处阀门关闭严密。 3)由室外给水网给地下室蓄水池供水,并对浮球阀经水位调试调整,确保浮球阀的正常工作。待蓄水池注满水后,检查蓄水池的出水管处是否有渗漏等现象;完毕后由电气专业配合启动水泵,检查给水设备的供水是否正常;待正常后,检查是否有水的渗漏,合格后并做好记录备查。 4)上述步骤调试成功后,关闭所有支系统的阀门后,打开给水主管阀门对主系统进行

调试施工方案

调试施工方案 8.1调试概述 根据施工范围作业内容,对各个工序的电气和仪表进行调试工作。 其中,电气调试主要有:①仪表单体校验、测试监控;②回路模拟试验;③分系统组态、测试;④分系统开通、试运行;⑥系统联动试运行。 仪表调式主要有:①单体元件性能测试;②二次回路模拟试验;③分系统整组试验;④分系统带电试运行;⑤系统联动试运行。 8.2仪表及电气调试程序和方法 8.2.1仪表调试 8.2.1.1仪表调试基本流程 仪表、自控设备交接试验是自控系统投入运行前必须进行的一项工作,是对设计、产品和安装工作的综合检验,是确认自控系统能否达到设计要求,能否可靠投入运行的关键环节,应遵照以下流程进行。 8.2.1.2 仪表调试执行的技术标准 (见前面列出的施工及验收规范、质量规范。此处略) 8.2.1.3仪表基本调校项目 1)零点、量程调整、精度、变差校验; 2)定值整定、动作、保持、返回特性校验;

3)智能参数设置、功能组态; 4)I/O接口回路校验; 8.2.1.4仪表调试基本方法 1)准备工作 认真熟悉设计院提供的图纸和有关产品技术资料,了解设计要求;熟悉本项目调试工作所执行的规程、规范;对所有调试用仪器、仪表通电检查,保证能正常使用;准备好记录需要的各式试验报告。 2)外观检查 正式调校前,对仪表进行外观检查,应符合下列规定:仪表型号、规格、材质、外形尺寸、测量范围、工作电源符合设计要求;端子、接头、紧固件、附件、合格证、检定证书齐全;无变形、损伤、油漆脱落等缺陷。 3)仪表单体调试基本方法 仪表单体调校前认真阅读仪表说明书,检查智能仪表配置的编程器、专用电缆、附件是否满足使用要求,核定校验用的标准仪器基本误差不超过被校仪表基本误差的1/3。通电前检查电源线、接地线、信号线、通讯线是否连接无误,保险丝是否完好无损,智能仪表插卡位置是否正确,相关的DIP地址开关、跳线设置是否符合设计。仪表校验时,及时填写校验记录,注明校验日期,由校验人、质量检查员、技术负责人签字确认。经校验调整后的仪表应满足下列要求:仪表零位、量程正确;基本误差、变差不超过仪表精度允许的最大误差;指针在整个过程中无抖动、磨擦和跳动现象;电位器和可调节螺丝等可调部件在调校后留有再调整余地;数字显示仪表示值清晰、稳定,无闪烁现象。校验结束后,合格仪表贴上检定合格标记,不合格仪表报业主、监理确认后作退库处理。

机房工程施工方案

机房工程施工方案 第一章概述 (2) 1.1现状概述 (2) 第二章改造方案 (3) 2.1改造目的 (3) 2.2 改造原则 (3) 第三章实施方案 (4) 3.1. 项目管理组织机构 (4) 3.1.1 项目各级人员分工职责 (4) 3.1.1.1 项目经理 (4) 3.1.1.2项目负责人 (5) 3.1.1.3专职质检员 (5) 3.1.1.4专业工程师 (5) 3.1.1.5施工班组长 (6) 3.2.施工相关准备 (6) 3.2.1.施工管理制度的建立 (6) 3.2.2.施工技术准备 (6) 3.2.3.施工准备 (7) 3.3.主要施工工艺措施 (8) 3.3.1墙面乳胶漆施工方案 (8) 3.3.1.1施工条件 (8) 3.3.1.2施工工艺流程 (8) 3.3.1.3施工要点 (8) 3.3.1.4质量标准 (8) 3.3.1.5 现场安装条件 (9) 3.3.2 综合布线系统施工方案 (10) 3.3.2.1施工现场检查 (10) 3.3.2.2布线 (10) 3.3.2.3测试 (10) 3.4.工期计划及工种配合 (11) 3.4.1 施工劳动力配备 (11) 3.4.2 各工种之间的配合 (11) 3.4.3 落实每日施工交底制度 (11) 3.4.5 严格执行工序检验程序 (12) 第一章概述 1.1现状概述 XXXX大楼是网络系统的航空公司信息管理是枢纽,每层楼都有几十个信息点位,由于布线较早、及原施工布线时6类布线标准未出台等历史原因。现在网线布局混乱,跟以后的维护和网络管理造成了很大的难度,由于原施工网络系统接入按照110配线架模块接入,对以后的设备升级及整个系统管理升级造成硬件上的脱离及不支持。

建筑机电安装工程调试方案

建筑机电安装工程调试方案 1 空调调试方案 1).工程概况 本工程大空间空调采用低速单风道全空气系统,集中回风。小空间办公、会议室及标准客房空调采用风机盘管加新风系统。除标准客房新风空调箱设置在二个技术夹层内,通过竖向风管及每层的水平风管送至每各客房间外,其余空调设备均分层设置。地上部分的空调箱(包括新风空调箱)均设干蒸汽加湿装置;地下室、卫生间平时通风,防排烟风机在发生火警时,由消防中心控制该防烟分区的排烟口开启,同时关闭排烟系统与平时通风、空调系统兼用的不需要的排烟风口,并开启风机进行排烟。当烟气温度达280℃时,排烟风管上防火阀关闭,排烟风机停止运行。 本工程通风、空调设计参数如下: (1)室外设计参数 (2)室内设计参数

2)编制依据 (1)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 (2)建设单位提供的设计文件、图纸资料。 3)调试目的、要求 在新建的空调系统安装结束,正式投入使用前,需由设计、施工和建设单位联合组成调试小组,对系统进行测试调整,这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格,都是必不可少的环节,也是施工单位交工前的重要工序。 空调通风系统测定与调整的目的,就是要检测各空调机组送风量和排风、排烟风机、风量是否满足设计要求,并按设计要求调整平衡各个风口的风量,以保证室内换气次数、温度、湿度、噪声、空气流速等满足人体舒适性要求。 检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当改进的措施,使系统更完善,从而使空调机组在运行中达到经济和实用的目的。 4)调试内容 根据本工程空调系统特点,通风空调系统的无生产负荷联动试运转后测定和调整包括以下内容: (1)风管漏风量测试 (2)通风机风量、风压及转速的测定 (3)系统风量与风口风量测定与调整 (4)通风机、空调机及风机盘管噪声测定

新风施工方案调试方案

新风施工方案调试方案 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

通风系统调试方案 调试前的准备工作 1;熟悉资料 熟悉被调系统的全部设计资料:施工图纸、设计参数、系统全貌、设备性能使用。注意调节装置和检查测量仪器的位置。 2;现场会检 建设单位汇同设计、施工单位共同在施工现场对系统作外观检查,对工程的施工质量作最后全面检查。 I.风管、管道、设备安装是否正确牢固; 1.风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处是否有明显漏风现象。 2.各类调节装置的制作和安装是否正确牢固,调节灵活,操作方便; 3.通风机的整体性能,减振器有无位移; 4.系统支架油漆是否均匀、光滑、油色标志等是否符合设计要求。 在检查中凡质量不符合规范规定的,应逐一记录,在测试前及时修正。 3;编制详细调试计划 应根据前两项的准备工作情况,编制调试计划。其内容应包括目的要求,时间进度,调试项目,调试程序和方法及人员安排。 4;做好仪器、人员及运行的准备 即准备好在试运转调整过程中所需用的仪器、人员和水电源。 调试中必要的理论依据 1;风量的测定 风量测定是空气动力工况测定的基本内容,在这里主要阐述在管内及风口处测定风量的方法及常用测量仪表。 I:管内风量测定

管内风量测定在测出管道断面积(F )及空气平均流速(υ)后,可按下式算出风量: L=υ.(m 3 /h) A. 正确选择测定断面 a. 测定断面应选择在气流稳定的直管段上,以便测出的结果比较准确。 按照局部管件(弯头、三通、变径管等)对管内流动流场分布的影响 并考虑到实际工程条件,可采取如下图的条件选择测量断面。 b. 当实际工程条件不能满足图内规定的距离时,则只能缩短这些距离,并尽量使测量断面距上游局部管件的距离大些。B. 测点数的确定 在测量断面上确定测点数取决于断面大小和流场的均匀性。一般测点取得越多,所测平均流速值就越精确,但却增大了工作量。因此,每个测点所对应的断面一般规定不大于。 测点位于该面积的中心。圆形管道按这个原则可推导出下式: Rn-------由圆心至第n 个测点的距离 R--------圆管半径 n--------由圆管中心算起的等面积圆环序号 m-------风管断面划分的等面积圆环数,可按下表根据管径选定 a. 在测量断面和管内流动不出现涡流时,可通过多加测点来提高其准确 性。 b. 如果出现涡流,不仅要多加测点,还要合理处理所测数据才能较好 地达到测出风量的目的。在涡流区所测数据为0值或负值时,一般将负值也取为0。 c. 圆管的风量测定应在通过圆管中心两个正交的方向上测出所有测点的 风速。如果测量断面的流场分布具有较高的稳定性和对称性,也可一测点可用位置 D 4~5D

机房建设施工方案.

机房改造施工方案 总体说明 一、机房建设范围: 1、 装饰工程 2、 配电系统 3、 空调系统 4、 防雷接地系统 5、 消防气体灭火报警系统 二、工程概况及现状 根据现场观察,因机房设备逐步添加,没有统一布置,因此机房安装布局有些凌乱,不规范。 1、配电系统分散,线路排布不太整齐,回路标注不明确。 2、门禁系统的3个控制箱布置分散,高低参差不齐。 3、移动、联通电讯设备的安装布置也不尽如人意。 4、原有天花因中央空调冷凝水滴漏,出现霉斑。 5、原有的中央空调系统,VRV系统无法满足机房恒温、恒湿的特殊环 境需求。

6、缺少气体灭火报警系统,防灾减损能力薄弱,没有满足消防部门 对特殊环境的防火抗灾要求。 7、原有钢化玻璃门虽然现代、美观,但破坏能力弱,易损。静电地 板使用多年后,已出现破损。 三、设计依据 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

1、装饰工程 1.1、防水工程 整个机房四周的墙边、墙角、地面均做防水处理。墙面与吊顶地板交接处安装踢脚板线。 1.2、地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们为本机房选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。 1.3、门窗工程 机房:双开防火防盗门二套。 1.4、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;全部采用规格为600×600×0.8mm的“新景”铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一

机电工程调试方案

机电工程联合调试方案 14.1 机电联合调试简述 14.1.1 机电工程联合调试的重要性 按本工程设计功能要求,机电安装工程相对于整个建筑工程而言,具有非常重要的地位,主要体现在以下三点: 1 建筑安全是第一位的; 2 确保本建筑的使用功能; 3 对控制系统的运行要求高。 基于以上三点,机电工程的综合调试显得尤为重要,它是保证各功能正常实现,并相互兼容的必要手段。 14.1.2 对本工程联合调试的理解 联合调试是检验安装工程各分部设计、安装等环节质量的一个重要工序,是检查工程产品质量是否良好的一个重要方法。针对本工程的项目功能,联合调试的重点是低压供配电系统、通风空调系统、消防火灾自动报警及联动系统、智能建筑系统。 1 联合调试的重点 本工程的空调系统的联合调试,使本工程空调系统在智能建筑系统的监测控制下安全有效地运行处相当重要的地位;消防火灾自动报警系统的联合调试也是本工程的重中之重。 2 实施总承包管理与配合 为保证各项系统联合调试安全、顺利地进行,在行使总承包单位各项管理、组织职能的职责前提下,总承包单位本身的配合与服务工作也是总承包单位的重要义务。 14.2 联合调试的总体策划 14.2.1 联合调试各阶段的策划

总承包单位是本工程的施工阶段主要管理者,联合调试工作又是本工程竣工前的关键工序,做好调试工作的策划,是本工程调试工作顺利进展、保证调试质量的前提条件和重要保证。 1 联合调试前总体策划的主要内容 1) 联合调试组织机构的策划; 2) 联合调试实施流程和技术方案的策划与制定; 3) 联合调试开始时间和总体进度计划; 4) 联合调试各阶段的各项保证措施; 5) 与相关方的协调措施; 6) 与第三方检测单位之间的协调措施; 7) 与相关职能部门的协调措施; 8) 与业主、监理、设计等单位的协调与配合措施; 9) 与专业分包、精装等单位的管理、协调与配合措施; 10) 调试过程中可能出现问题的预案的应对措施; 2 联合调试过程中策划的主要内容 1) 对于交叉作业的预见与协调; 2) 多专业、多工种同时作业之间工序协调; 3) 调试过程中出现问题的协调与应对措施; 4) 调试过程中各相关方的协调措施; 3 联合调试完成后策划的主要内容 调试完成后,与业主协调培训与交工验收的程序和计划。 14.2.2 联合调试与检测遵循的主要原则 1 电气工程是其它系统的前提条件,所以先电气系统后其它系统;电气工程先动力后照明;最后调试柴油发电机。

排烟系统施工及调试方案

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备 4、施工程序与工业流程 5、施工方法 6、施工安全技术措施 7、施工计划 8、人员组织 9、施工工机具

1、工程概况 本工程排烟系统包含建筑为培训中心及2#食堂; 1.1、培训中心位于会议中心的南边,分为主楼和附楼;本工程为培训中心主楼;该建筑分为 A、B、C三个区,A、B区为二层建筑,局部为一层,一层层高为 4.2米,二层层高为 4.5米;C区为一层建筑,层高为4.5米,建筑总高度为9.85米至10.4米,总建筑面积为9428平方米,属多层建筑;A、B主要为教学培训用房,包括密集资料室、变配电间等房;C区主要是办公、会议室、常规岛模拟机房及设备用房等;按规范要求,B区超过40米内走道设计机械排烟系统,排烟量按防火分区建筑最大面积每平方米60m3/1设计,其余部位可采取开启外窗自然排烟;卫生间设机械排风,排风井竖井由屋顶排除室外; 1.2、2#食堂总建筑面积2189平方米,建筑总高度为10.2米,地上二层,属多层建筑;本设计包括首层主副食加工区排风兼事故排风系统,首层气瓶间排风系统。 2、编制依据 2.1、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019—2003 2.2、《建筑设计防火规范》 GB50016—2006 2.3、《饮食业油烟排放标准》 GB18483—2001 2.4、《档案馆建筑设计规范》 JGJ25—2000J21—2000 2.5、《通风与空调工程施工质量验收规范》 50243-2002 2.6、培训中心排烟系统图纸SL010-567C-TI 2.7、2#食堂排烟系统图纸SL010-567C-T2 3、施工准备 3.1、参加施工的施工人员熟悉现场和工艺流程。 3.2、施工用电源的落实,并使之能保证正常施工。 3.3、施工用工机具备齐,并使之能保证运行状况良好。 3.4、施工图纸、技术资料准备齐全; 3.5、所用材料、设备报验完毕;

安装调试施工方案

安装调试施工进度计划(文字描述版) 1. 安装前准备,拆箱点件,材料运输 首先,安装合约生效后,双方保持密切的联系,时刻关注电梯及土建工程的进展情况,如有问题,及时修正。在电梯到货以前,完成对电梯井道的验收。电梯井道必须在电梯到货之前完成,具备安装条件,并及时通知我们,以保证电梯安装工作按时进行。 其次,在电梯设备到货后,双方进行拆箱清点,如有差错,及时反馈信息。将各开箱的电梯零部件根据进度分门别类编号入库,整齐码放,以备安装使用。 2. 制作样板和井道放线 对已勘察完的井道,按布置图进行样板制作和放线。 (1). 制作并放置施工样板。 (2). 根据井道实际尺寸放出基准线。 (3). 在放样板和井道放线同时,将实际的土建尺寸。在有效范围内进行调整和 布置,对土建方面不符合地方,双方将土建单位一起进行商讨,并请土建单位给予修改。 3. 安装导轨支架 在完成制作样板和井道放线工作之后,将着手进行导轨支架的安装。首先,根据井道放线基准,配置井道中导轨支架的距离。其次,按井道垂直变化情况将支架对号入座在井道壁上,按照标准固定导轨支架。 4. 安装底坑设备 底坑设备主要是缓冲器座和导轨的底座定位。对照电梯布置图和实际测定尺寸,固定缓冲器等设备位置。 5. 安装并调整导轨 在固定导轨支架和底坑设备工作结束后,进入电梯的导轨安装工作,在导轨安装过程中,我们将严格按照国家标准矫正导轨的垂直度,边安装边调整导轨的水平和垂直误差,以确保导轨垂直。 6. 安装地坎、门框和门套 根据放线的基位,安装厅门的地坎、门框和门套。 7.安装并调整厅门

8. 安装机房设备 根据电梯布置图,协助业主将电梯的主机、控制柜和机房,并按照图纸就位,然后安装其它机房设备。 9.安装轿架和对重设备 10. 安装曳引绳和限速器绳 11. 安装井道线槽和布线 12. 安装机房线槽和布线 13. 轿厢布线 14. 安装随行电缆和保护装置 15. 慢车调整、安装桥板和平衡绳(链) 在一些基本部件逐步就位后,进行慢车调整,同时安装桥板和平衡绳(链)。初步将电梯调整到一个较为理想的状态。 16. 快车调整 在慢车调整的基础上,对电梯进行快车调整。在快速运行中调整电梯的舒适感,将电梯调整到最佳运行状态。 17 .清理工地、验收移交 在电梯能稳定地进行快车运行之后,安装人员逐步清理电梯井道、底坑和所有工作面,在所有工作完成之后,对电梯进行全面的自检。在自检合格后,再报请有关部门对电梯进行联检,在对电梯各种指标测试合格后,协助贵方请技监局检测部门对电梯进行全面验收,保证电梯顺利交付使用。

机房工程施工方案.

IDC机房工程设计方案 1 机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

机电安装工程调试方案

阜阳市体育中心综合体育馆 机电安装工程调试方案 1、准备工作 1、1人员准备 以现场项目部为基础,成立调试指挥小组: 组长: 曹凯 组员: 张宏明、张伟、程辉、柯善煜、黄欢、黄伟成、肖书爽、蔡华旗、程平安 调试作业人员:电工6人、管工8人、钳工1人、通风工4人。 1、2现场准备 (1)土建、装饰工程已经完成,场地已清理干净,各设备间,配电房(间 均为正式门、锁。各层、间的防火分隔已经完成。 (2)调试所需的电、水能够正常供应,配电所由专人值班。相关的(非本单位专业安装工程已经完成并具备调试配合状态,相关的设备厂家技术人员已经到场并对其负责部分完成了检查与调试。 (3)调试指挥协调体系已经建立,并能有效运行。 (4)设计图纸与相关技术资料已经备齐,有关设备及系统的性能技术参数已经得到熟悉。 (5)各系统安装工作已经完成,经检查符合相关质量验评标准。(未完成的系统已采取有效的隔断措施) (6)调试所需的通讯工具、机具设备、监视测量装置已准备到位。 (7)调试方案已批准。 2、各专业调试方案 2、1电气调试方案 (1)调试准备

A、业主方需配合事项 供电局保证正式电源送到配电房低压柜并完成相关调试工作以确保低压配电柜送电调试工作能正常进行,所有低压配电柜电气元件有的耐压试验检测报告及产品说明资料。 B、总包方需配合事项 总包需协调现场相关施工单位配合做好成品保护工作,在调试过程中不允许随意进入配电间,严禁调试无关人员触动配电箱。 C、安装方需完成事项 在调试前需完成调试方案并递交监理等单位审核通过。调试前做好人员、机具等的准备工作。保证调试时通讯畅通,确保发生故障时能在最短时间切断电源,并及时处理。 送电调试前需认真检查,确保待调试的供电回路已按图纸及规范要求施工完毕;确保电缆回路编号及配电箱编号正确;确保所有空气开关、及各种开关处于关闭状态;确保所有供电回路电气绝缘经过摇测并符合规范要求。各保护接零及重复接零系统安装完毕,配电箱及设备外壳接地完好,接地电阻符合设计及规范。 在调试前对班组进行详细交底,并由张伟统一指挥协调,定人定岗,操作人应配备绝缘鞋及绝缘手套。准备好调试所需相关仪表。 (2)配电房低压进线柜送电 调试小组检查地下室配电房低压配电柜,保证低压柜内外无各种杂物,确认各开关动作灵活可靠,并各开关处于关闭状态;检查低压柜各出线端子,保证电缆连接牢固可靠;核对低压配电柜上回路编号与供电电缆回路编号,确保其一一对应。检查主楼进线柜与联络柜之间的电气联锁就是否正确,相序就是否一致,防止误操作造成事故。检查合格后方可闭合开关,供电到各低压柜。