文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隔离开关常见故障和处理 (图文) 民熔

隔离开关常见故障和处理 (图文) 民熔

隔离开关常见故障和处理  (图文)  民熔
隔离开关常见故障和处理  (图文)  民熔

隔离开关

在隔离开关的运行和操作中,易发生节点和触头过热、电动操作失灵、三相不同期、合闸不到位等异常情况。

表1.2 隔离开关的故障和处理

1.4.2 运行中的隔离开关可能会出现的异常现象

(1)接触部过热,由于紧固件松动,刀口闭合不严,导致过热或刀口熔焊。

(2)瓷绝缘子损坏、坚硬,柱基断裂。

(3)由于针式瓷绝缘子粘结部位质量差、自然老化,导致瓷绝缘子外盖脱落。

(4)严重污染或过电压时,闪络、放电和接地击穿会产生灼伤痕迹,严重时会造成短路、瓷绝缘子爆炸、开关跳闸等。(5)三相分时合闸。

(6)操作卡阻,拉入失败。

(7)隔离开关自动打开。

(8)辅助节点转换不到位。

(9)操作过程中隔离开关停止在中间位置。

(10)电动机烧坏 ,接触器烧坏。

(11)严重和不到位。

(12)远方不能操作。

1.4.3 误拉合隔离开关情况

(1)带负荷合闸时,即使发现合闸错误,也不允许再次分闸。由于隔离开关带负荷牵引,会引起三相电弧短路事故。

(2)当隔离开关带负荷误拉时,叶片刚离开固定触头时会产生电弧。此时应立即关闭,消除电弧,避免事故发生。但若所有隔离开关均已分闸,则不允许误合隔离开关。

1瓷瓶断裂故障。有GW4、GW5、GW6、gw7、GW16、GW17、gw20、gw21等型号的隔离开关。有的造成严重事故,影响很大。

支柱绝缘子和旋转瓷瓶的断裂问题每年都会发生。大部分老产品已经运行多年,一些新产品已经投入使用。

旋转绝缘子在运行过程中主要受到扭转,如GW6、GW16、GW17、gw20、gw21开关操作时曾发生过旋转瓷瓶断裂事故。瓷瓶断裂事故仍无法有效预防。

支柱瓷瓶的断裂,特别是母线侧瓷瓶的断裂,会引起母线差动保护动作,导致变电站全面停车,造成严重事故。

2传动机构的问题主要是操作故障,如拒动或开关不到位等,在开关操

作过程中经常发生。

操作故障首先是机械传动的问题,早期使用的机构箱容易进水、结露和受潮,转动轴承防水性能差,且无法添加润滑油。

如果隔离开关长时间不操作,机构卡死,轴承生锈,强行操作常导致部件损坏和变形。底座轴承严重腐蚀、干燥是隔离开关拒动的主要原因。与传动系统连接的其他部件(如机构主轴、连杆的移动位置等)的腐蚀只会导致操作

三。导电回路静触指压弹簧的压力(张力)不符合要求;长期工作后,接触面氧化腐蚀,接触电阻增大;工作时弹簧长期处于压缩(拉伸)状态,工作电流引起发热,使弹性变差,形成恶性循环,最终造成烧损;

有的触头镀银工艺差,厚度无法保证,易磨损铜外露、导电杆腐蚀等;导电材料镀层不当导致隔离开关触头电阻增大发热。

500kV隔离开关故障分析及处理正式样本

文件编号:TP-AR-L9550 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 500kV隔离开关故障分 析及处理正式样本

500kV隔离开关故障分析及处理正式 样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 温州电业局500kV瓯海变电站50522隔离开关型 号为SSBⅢ-AM-550/3150,荷兰MG公司制造,20xx 年出厂,20xx年6月投入运行。这是由国内引进的 第1组西门子公司制造的隔离开关,自投运以后,曾 多次出现分、合闸不到位故障,造成瓯海变电站2号 主变多次停役检修,但仍未能彻底解决所存在的问 题。2004-01-02,该隔离开关在运行中发生触头烧 毁,给电网安全运行造成严重影响。 1 故障经过 2004-01-02,瓯海变电站因扩建工作需要,要求

将运行中的500kVI母、II母均改为母线检修。当时瓯海变电站500kV系统运行方式是一线一变,2号主变、双瓯5463线、5051、5052、5053开关间隔均为运行,500kV系统主接线如图1所示,华东调度要求5051及5053开关由运行改冷备用。瓯海变电站在拉开5051开关后,发现50522隔离开关A相靠开关侧触头出现燃弧,发热温度达到400℃(红外测温),当时负荷为40万kW。瓯海变电站向华东调度汇报并重新合上5051开关,拉开5052开关,07:22将5052开关间隔改为冷备用。 2 故障分析 停电后检查发现,50522隔离开关B、C相完好,A相靠2号主变侧触头完好,A相靠5052开关侧动静触头严重烧毁如图2所示。从烧毁的触头部分可以发现,动触头导向圆盘下侧及静触头下触指靠近导

隔离开关常见故障处理

隔离开关常见故障处理 发表时间:2019-12-23T10:13:35.587Z 来源:《电力设备》2019年第18期作者:李鲜梅[导读] 摘要:变电站在运行中,隔离开关常见故障有发热和失灵等,对这些常见异常进行分析及采取措施,为变电站安全运行提供可靠保障。 (包头供电局内蒙古包头 014030) 摘要:变电站在运行中,隔离开关常见故障有发热和失灵等,对这些常见异常进行分析及采取措施,为变电站安全运行提供可靠保障。 关键词:隔离开关、发热、失灵 1 隔离开关的作用及相关规定 1.1作用 在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显断开点,使检修的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。 1.2允许用隔离开关直接进行的操作 (1)在电力网无接地故障时,拉合电压互感器。 (2)在无雷电活动时拉合避雷器。 (3)拉合220kV及以下母线和直接连在母线设备上的电容电流,拉合经试验允许的500kV空载母线和拉合3/2断路器接线的母线环流。 (4)在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地开关。 (5)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合好时,可以拉合断路器的旁路电流。 (6)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器,线路并联电抗器和电容电流不超过5A的空载线路。 (7)对于3/2断路器接线,某一串断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串的所有断路器必须在合闸位置。 (8)对于双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中某断路器出现分合闸闭锁,可用隔离开关断开回路,操作前必须确认三个断路器在合位,并取下其操作电源熔断器。 1.3隔离开关不允许进行的操作 (1)不准用隔离开关向500kV母线充电。 (2)操作中,如果发现隔离开关支持绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不准对其进行操作。 (3)操作中,如隔离开关被闭锁不能操作时,应查明原因,不得随意解除闭锁。 (4)操作中,如果隔离开关有振动现象,应查明原因,不要硬合、硬拉。 (5)严禁用隔离开关拉、合运行中500kV电抗器、空载变压器、空载线路。 2 隔离开关常见故障及处理方法 2.1隔离开关常见故障 主要有操作时三相合闸不同期、卡滞、接触部位发热、拉合失灵等。在倒闸操作中处理拒分、拒合等异常时,必须首先核对编号、操作程序是否正确,检查断路器确在分闸位置,确认没有走错位置,确认不是误操作。 2.2处理方法 下面就几种常见故障进行原因分析、可能造成的事故及处理方法进行归类,统计如下: 3 隔离开关常见故障处理流程 3.1 隔离开关在变电站运行中,常见的异常有发热及失灵,对这两种异常进行流程展示,在实际运行中有很好的指导意义。 3.2 发热处理流程

隔离开关常见故障分析(转载)

隔离开关常见故障分析 高压隔离开关是电力系统中使用量最大、应用范围最广的高压电器设备。为了保证高压设备装置检修时的安全,在需检修的设备和其他带电部分之间,用隔离开关形成一个明显的断开间隔,所以隔离开关不开合负载电流和故障电流,长期处于合闸状态而较少进行操作,并且其结构相对简单、易于制造,因此隔离开关又是最不受重视的电器设备。在长期的运行中隔离开关经常容易出现一些故障,特别是与母线相连的隔离开关在检修时要停母线,这样就扩大了停电范围。 本文介绍隔离开关容易出现的三个方面的故障:导电回路故障、操作部件故障、绝缘子故障,导电回路故障的原因分析 高压隔离开关导电回路过热是长期以来未能彻底解决的问题。根据运行经验,高压隔离开关的工作电流只能用到其额定工作电流的50%~60%,如果超过70%一般会发生过热。即便负荷电流没有增加,但在长时间的运行中设备的各项参数也会发生变化,从而造成发热,如果不及时检修就会使其发生“恶性循环”,发热促进接触面氧化,使接触电阻进一步增加,从而使发热更加严重。 发热的原因有以下几个方面: 触头弹簧长期处于压紧或拉伸的工作状态会发生疲劳,随着运行时间的加长慢慢失去弹性,甚至会产生永久变形,造成接触不良,使电阻增大,接触部分发热。在日常维护中就要调整弹簧拉紧螺栓,使之压力合适,否则更换弹簧。 触指或导电杆的镀银层的厚度、硬度及附着力不足是造成镀银层过早剥落、露铜而发热的原因之一,镀银层的附着力差和厚度不均,容易造成镀银层过早脱落露铜而导致过热,镀银层的硬度低也会造成耐磨性能差而过早出现露铜。对于高压隔离开关来说,其触头系统的镀银质量是关键技术指标,镀银层并非越厚越好,镀硬银提高镀银层的耐磨性能是关键。 合闸不到位或偏位所导致的接触不良,主要是传动系统调试不当的问题,如折叠式隔离开关传动系统调整不好,就会造成合闸后动静触头偏向一边接触而导致接触不良。所以,高压隔离开关的安装和调试质量不但会影响动作可靠性,也会影响其导电性能。在合隔离开关时,操作后应仔细检查触头接触情况,如果合不到位要重新合,直到合到位。 接触面氧化,使接触电阻增大。这时候要及时检查,用“0-0”号砂纸清除触头表面氧化层,打磨接触面,增大接触面,并涂上中性凡士林。 刀片与静触头接触面积太小,或过负荷运行。如果因为在运行过程中电动力或合刀闸过程中用力不当,造成刀片与静触头接触面积太小,要调整刀片与静触头的中心线,使其在一条中心线上,如果过负荷运行则要更换容量更大的隔离开关。 触头系统设计不合理,防污秽能力差、锈蚀、使用凡士林或导电膏等都会影响隔离开关的导电性能。 操作部件故障的原因分析 高压隔离开关在倒闸操作过程中,操作失灵、拒分、拒合、分合闸不到位以及传动部件损坏变形极为常见,而且常常伴有绝缘子断裂而引起扩大事故的危险。为此,不少单位规定,变电站进行隔离开关倒闸操作时,检修人员必须到现场,以便紧急处理可能发生的故障,同时还要预备绝缘操作杆,当合闸不到位时靠人力复位。

隔离开关常见故障和处理 (图文) 民熔

隔离开关 在隔离开关的运行和操作中,易发生节点和触头过热、电动操作失灵、三相不同期、合闸不到位等异常情况。 表1.2 隔离开关的故障和处理 1.4.2 运行中的隔离开关可能会出现的异常现象

运行中隔离开关发热及异常情况处理

张丽英1 董永杰1 张涛2 (1、濮阳市供电公司,河南濮阳4570002、南阳电力技工学校,河南南阳473000) 摘要:根据变电站设备运行实际,探讨了隔离开关常见故障。研究了隔离开关触头过热事故的原因及应采取的措施。为变电站实施反事故技术措施提供了依据。 关键词:隔离开关;电弧侵蚀;收缩电阻;过热事故 隔离开关在高压电气设备序列中属通断类设备。由于其工作频繁,使用范围广泛,过热故障时有发生。我们有必要对隔离开关的过热故障进行分析研究,使其安全、可靠的发挥应有的作用。 1隔离开关过热故障的分析 由于隔离开关各结构部件基本外露,所以它的故障大体上属于外部故障。隔离开关一部分过热故障集中在导电罩、主触头和刀口压指等处,一部分过热故障集中在隔离开关接线端,线夹与导线的连接处。 隔离开关过热故障的原因主要有以下几种: ①隔离开关接线端与导体触头长期裸露于大气中运行,极易受到水蒸气、腐蚀性尘埃和化学活性气体的侵蚀,在连接件接触面上形成氧化膜,使导电体表面电阻增加,造成接触不良而发热。 ②导线在风力舞动下或因负荷变化,引起连接件因周期性热胀冷缩,造成连接螺丝松动减小了连接件有效接触面积,增大接触处的收缩电阻。受风力影响的故障,一般是发热触头处在隔离开关的出线侧,引线过长(3m以上)处于悬垂状态。大风时严重摇摆,滚动触头受力后,使各滚动触指接触压力失衡,造成接触电阻增大发热。还有GW10-220W隔离开关因管母摆动,使刀闸夹件松弛,造成动静触头处弧光放电。 ③安装检修不符合工艺要求,使倒闸操作中隔离开关触头合不到位,或过止点。 ④设计结构不合理。 2 隔离开关触头在运行中的过热机理分析 触头是隔离开关中的一个元件,其性能好坏对高压电器整体性能起着关键作用。 隔离开关触头过热的主要因素: ①机械磨损。触头在不断的闭合过程中,承受着机械闭合力的冲击,从而造成触头的变形、龟裂与剥落,统称为机械磨损。 ②接触电阻。接触电阻产生的原因有两个:一是表面膜影响,二是收缩电阻。当动静触头相互接触时,仅有少数突出点真正接触,结果使电流收缩至有限的几个载流点,这种现象叫收缩电阻。我公司一台JYN2-10-31D型手车开关隔离插头主回路动、静隔离触头烧损就是收缩电阻造成的。现场巡视设备中也发现该JYN2-10-31D型手车开关隔离插头放电现象与理论分析相吻合。我们在变电站巡视设备,亲眼目睹了一次事故过热过程:1)隔离插头触头间出现兰色、红色的放电火花及“呲呲”的放电声。2)电弧侵蚀的过程中声响变大,动静触头烧熔后,烧坏有机质绝缘护罩产生弧光飘移,发展为相间短路烧坏开关。这样在现场发现事故前兆的几率一般是很低的,因此对其进行分析就显得更加重要。 ③电弧侵蚀。隔离开关开闭过程中电弧作用,能使触头表面的金属熔融,蒸气飞溅而散失,这种现象称为电弧侵蚀。它决定触头的使用寿命。 ④熔焊。当触头在闭合状态下,由于通过很大的短路电流或过载电流,使触头发热而形成熔焊称为静熔焊。当触头在闭合过程中由于弹跳而产生的电弧所形成的熔焊称为动熔焊。如果触头熔焊后的焊接强度大于开关的机械分断力,触头就不能断开。如我公司的胡村站

运行中的隔离开关触头发热原因分析与异常处理

摘要:根据变电站设备运行实际,探讨了隔离开关常见故障。还有GW10-220W 隔离开关因管母摆动,使刀闸夹件松弛,造成动静触头处弧光放电。 ③安装检修不符合工艺要求,使倒闸操作中隔离开关触头合不到

位,或过止点。 ④设计结构不合理。隔离开关常见故障分析与处理

隔离开关常见故障分析与处理 发表时间:2019-11-20T10:06:51.297Z 来源:《河南电力》2019年5期作者:陈畅 [导读] 由于制造工艺技术、维护和大修、环境等因素的影响,室外高压隔离开关在日常操作中经常会出现分、合闸不到位、卡涩等问题,导电回路的接触不良引起的发热。 (广东电网有限责任公司潮州供电局广东省潮州市 521000) 摘要:由于制造工艺技术、维护和大修、环境等因素的影响,室外高压隔离开关在日常操作中经常会出现分、合闸不到位、卡涩等问题,导电回路的接触不良引起的发热。当隔离开关分合时,刀闸三相分合不同步,拒分或拒合,绝缘子表面污秽导致闪络等一些常见问题。如果这些问题处理不当,将直接影响隔离开关的安全运行,威胁到电力系统的安全性和稳定性。笔者不单独对高压隔离开关工作原理等一些常识性知识进行介绍,而是直接针对隔离开关的常见故障进行分析,并结合工作现场的处理经验,阐述具体的故障处理过程,并提出此类故障的具体防治方案。 关键词:隔离开关;故障分析;维护措施;预防措施。 一、引言 高压隔离开关作为一种较为简单的高压设备,广泛应用在电力系统上,它的稳定可靠的运行,关系着电网的整体安全可靠稳定运行,在电网中发挥着十分重要的作用。隔离开关具有操作灵活,工作原理和结构比较简单,布局方便等特点。隔离开关是变电站高压设备中使用最广泛的开关设备,在电网中的使用量约为断路器的3-4倍。因此,隔离开关的故障更为普遍,隔离开关是变电维护和检修的主要设备之一。其故障主要是由导电主回路的触头的发热,拒分,拒合,机械部件损坏,卡涩以及传动部件锈死等,所有这些故障都会影响电网的安全。 二、常见故障的分析与处理 1.导电回路接触不良: 1.1动触头和静触头的表面氧化。动触头和静触头由于长时间在户外运行,容易被湿气,腐蚀性粉尘和化学气体腐蚀,直接在触头的表面上形成氧化层,从而增加了主触头的接触电阻。处理方法:根据发热部位和状况,采取适当的方法进行处理。触点表面应用砂纸轻轻打磨。注意不要损坏表面镀层,镀银部分禁止用砂纸打磨。应使用酒精擦洗并用百洁布细细打磨,然后用酒精清洁完全,最后在涂层表面上涂抹适量的凡士林。 1.2动触头插入的深度不足或插入角度偏移。如果动触头的插入深度不足或插入角度偏移,则动触头和静触头之间的接触面减小,从而导致主回路的接触电阻过大,引起发热。处理方法:调整动触头和静触头底座的中心位置。使动触头插入静触头的位置正确。 1.3触头的夹紧弹簧性能较差。当触头夹紧弹簧的性能不佳时会降低动触头和静触头之间的接触压力,增加主回路的接触电阻。处理方法:调整或更换弹簧性能较差的夹紧弹簧。 1.4部件和紧固螺栓是否松动。当温度或负载发生变化时,将导致刀闸和紧固螺栓的各个组件发生热膨胀或收缩。当部件和紧固螺栓的热胀冷缩系数不一致时,连接的螺丝就会松动,并引起主回路接触电阻增大。处理方法:检查部件和紧固螺丝的紧固程度,用力矩扳手按照隔离开关厂家给出的力矩值紧固各个连接螺丝。 1.5安装或大修过程不符合要求。接触表面不平整、氧化、接触面位移、接触面清理不干净或铜铝直接接触所造成的离子电位差形成的电化学反应等,从而增加了主回路的接触电阻。处理方法:检查接触面的接触状况。如果接触面不平整,有凸起或凹陷,接触面移位,则应将接触面移开以进行平整,清洁,调节,严重时更换该部件。铜铝接触的部分应使用铜铝过度板或铜铝过渡接头。 2.隔离开关分、合闸不到位或阻力过大: 2.1刀闸转动部位的润滑剂老化。通常高压隔离开关安装于室外,润滑剂在高温,高湿,风化等环境因素下容易引起变质、老化。变质、老化的润滑剂与环境中掉入的灰尘夹杂在一起阻碍机构运动。处理方法:彻底清洁传动、转动部件中的润滑剂,必要时将部件拆下,彻底清洗,干燥后添加新的润滑剂。 2.2辅助开关和行程开关调整不正确。辅助开关的传动杆发生形变将使辅助开关的状态转换不稳定,从而不能保证操作信号的可靠传输,使隔离开关在没有到达分、合闸位置时就切断操作电机的电源;限位开关位置调整不当,固定螺钉的位置松动等也会导致调整后的辅助开关位置发生变化,从而导致隔离开关分合闸未到位。处理方法:首先检查辅助开关传动杆是否发生形变。如果发现传动杆发生形变,则应取下传动杆,整形后装复并进行调整。如严重需更换辅助开关;限位开关的位置调整不正确。它的位置调整至正确并固定可靠。 2.3隔离开关机构箱内的锈蚀。当刀闸机构箱的内部产生锈蚀,机构动作的阻力会增大,另外,刀闸机构的行程会变小,从而使隔离刀闸的分、合闸不到位。处理方法:加强防锈措施,加强机构箱内的密封,选择合适的材料,涂抹润滑脂。如传动阻力过大,应立即更换机构。 2.4机构齿轮啮合不良。机构的动力电机的固定螺丝由于刀闸长时间运行操作振动而松动,导致动力电机的齿轮与机构之间的齿轮啮合不良。或由于磨损等引起机构齿轮的啮合。啮合不良使机构的行程变小,隔离开关将分、合闸不到位。处理方法:将啮合不良的齿轮马上更换。 3.隔离开关拒合、拒分: 3.1对于传动机构造成的拒合、拒分,可能是密封不良使机构箱内进水或各部分的轴销,连杆,拐臂,底盘甚至基础轴承被锈蚀卡死。处理方法:拆卸传动机构和生锈的部件,并更换有故障的部件。加强防锈措施,选择合适的材料,涂抹润滑脂,并安装防雨罩。如果传动机构严重,应立即更换。 3.2隔离开关电气回路故障。电动操作的隔离开关,如动力回路动力熔断器熔断,电机运转不正常或烧坏,电源不正常,控制回路继电器或隔离开关的辅助触点接触不良,隔离开关的行程开关、控制开关切换不良,隔离开关机构箱的门控开关未能接通等会使隔离开关拒分、合闸。处理方法:先按分合闸按钮。如果接触器不工作,先检查回路工作电源是否完好,保险丝是否已经烧断,该回路控制电源是否完好,然后对照图纸逐一检查各相关的元件。若元件损坏时应更换部件。 3.3隔离开关的接地刀未分开到位。接地刀闸与隔离开关之间存在的机械闭锁,当接地刀闸未分到位时,刀闸将被闭锁,从而无法操作

220kV变电站隔离开关故障分析与研究

220kV变电站隔离开关故障分析与研究 发表时间:2017-11-03T17:16:04.420Z 来源:《基层建设》2017年第20期作者:曾美华 [导读] 摘要:本文主要针对220kV变电站隔离开关的故障展开了分析与研究,对隔离开关存在的问题作了详细的阐述,并给出了一系列的防范措施,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。 广东电网有限责任公司东莞供电局广东东莞 523000 摘要:本文主要针对220kV变电站隔离开关的故障展开了分析与研究,对隔离开关存在的问题作了详细的阐述,并给出了一系列的防范措施,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。 关键词:变电站;隔离开关;故障 所谓的隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的。在220kv变电站隔离开关的实际应用中,隔离开关存在着一些问题,会影响着变电站的稳定运行,需要我们及时采取措施进行处理。基于此,本文就220kV变电站隔离开关的故障进行了分析与研究,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。 1 以前该隔离开关存在问题 GW4系列隔离开关导电回路接触不良及过热,GW4系列隔离开关的导电回路由带有条形触指和柱形触头的导电杆及两副座组成。主要的接触部位是由触指组成的中间触头和接线座内的滚动接触。在运行中这些接触部位均发生过过热现象,造成了主变压器停电或系统运行方式长期受到限制,严重影响了系统运行的灵活性和供电可靠性。 早期安装投运的GW4系列隔离开关,其2个支持转动绝缘子由于受到操作和引线的机械负荷等作用,均因发生断裂事故而造成大面积停电。为此,在20世纪80年代初,曾采取了加装加固时支持绝缘子断裂的事故。从停电后处理过热、接触不良等故障的经验来看,造成故障的主要原因有: (1)隔离开关合闸时,因其触指弹簧长期处于受拉状态而疲劳,加上中间触指内进水,使弹簧严重生锈甚至锈断,造成触指接触压力下降,接触电阻上升,从而引起过热。在检修时,曾发现许多早期投运产品的触指弹簧已锈断,条形触指因退火已变软和变形。(2)条形触指与柱形触头接触不良。从检修中发现出现该种问题的主要原因有以下几种情况:A条形触指与术形触头单边接触,接触面减少了一半,造成大电流通过时过热;B由于操作频繁,分、合闸过程中,触头间产生的电弧烧损接触面造成接触不良;C条形触指与触头块之间固定的螺栓松动,引起该触面接触不良而过热。(3)条形触指与柱形触头长期处于分闸状态时受到大气污染,由于表面氧化及脏污物的作用在接触面上形成电阻率较高的覆盖层,使合闸后造成中间触头过热。 2 针对接触不良和过热的原因,采取如下改进和防止措施 (1)制造厂应保证条形触指有一定的强度,触指弹簧采用不锈钢或不易锈蚀的材料制造,同时厂方应注意提高导电回路各元件的组装工艺水平。(2)对新投运的隔离开关,安装单位应对隔离开关的导电回路进行重点检查,例如解体检查中间触头及其触头弹簧是否完好、组装是否正确、条形触头的固定是否牢靠等。调试时应注意防止中间触头合闸时单边接触。(3)运行部门应注意加强巡视检查,以便及时发现导电回路发热问题,进行停电处理或改变运行方式,转移负荷电流;操作时应尽量采用电动操作,以减少分、合闸时触头间产生的电弧烧损时间,减轻触头的烧损。(4)提高检修质量。每年至少应对这种系列的隔离开关检修一次。重点检查导电回路触头弹簧的弹性和锈触情况,更换失去弹性或锈蚀严重的触头弹簧;另外应重点检查触指有无变形、过热及变色等异常现象,并清扫接触面;对于烧损严重的条形触指及柱形触头应用砂纸修平,变形严重或因过热而退火变软的触指应予以更换。 接线座触头采用滚动接触,整个组件装于密封罩壳内。一般情况下不易发现内部过热,在年度检修时,由于停电时间较短也不可能进行全部解体检修。我们曾抽查了几台隔离开关的接线座,发现转动轴芯和滚轮间的接触面已氧化;有的二者咬得太紧,转动困难,机械磨损严重;测量发现其接触电阻也较大;罩壳内也因潮气浸入引发开口凝露而造成滚轮压簧等部件锈蚀。 3 针对触头发热采取如下改进及防护措施 (1)当检修时间有限时,应重点抽查接线座,有条件时应测量接线座的接触电阻,以监视其接触是否良好。对接触电阻大的接线座应解体检修。(2)对新安装的、特别是大额定电流的GW4系列隔离开关,应对接线座进行抽样解体检查、清洗或整个接触面并重新涂中性凡士林,更换变形的滚轮弹簧。对运行年久的隔离开关应更换老化和破损的密封罩的密封圈,以防止进水。(3)每次检修后应在接线端子上贴上示温片,用以监视运行中过热情况。(4)建议厂家对接线座进行改造,把滚动接触改为铜辫子接触。 4 隔离开关传动系统的故障 根据统计分析,GW4系列隔离开关传动系统主要存在的问题:在合闸时柱形触头顶住条形触指,使隔离开关不能合闸;另外合闸时柱形触头常会顶住触头块。在合闸时,两导电杆中心不是在一条线上而是呈“八”字形,使柱形触头与条形触指单边接触。 操作费力,有不平衡、卡滞和严重晃动现象。操作传动系统部件损坏,如接头脱焊、拐臂断裂,连杆弯曲等。主隔离开关与接地刀开关之间的机械联锁失灵。 上述这些问题,有些将造成导电回路接触不良,使支持绝缘子受到附加弯曲应力,甚至断裂;有些会导致隔离开关拒合和拒分,严重影响安全运行。 导致这些问题的主要原因分析如下: (1)由于隔离开关条形触指弹簧锈断或弹性下降,使触头内条形触指的两边排列不整齐,各触指张开角度大小不一样,以致合闸时柱形触头被位于靠近触头中心线的条形触指顶住。当采用电动合闸时,将造成被顶住的条形触指顶弯,使隔离开关合闸不到位,同时还使两支持绝缘子受到水平方向的应力。曾发生过因此而造成支持绝缘子断裂的事故。在检修时,曾发现条形触指排列参差不齐,甚至有的条形触指已处于自由状态的情况。(2)操作时产生的冲击作用使传动系统的销子变形,轴孔因磨损而扩大,加上拉杆接头固定限位螺母松动,分合操作限位螺钉机械磨损等问题,造成导电杆合闸不到位或合过头,于是两导电杆便不在同一中心线上而是呈“八”字形。另外由于转动支持绝缘子弯曲或绝缘子与法兰面不垂直,也会出现中间触头单面接触的情况。(3)支持绝缘子弯曲及法兰面与绝缘子不垂直。 5 针对上述原因,建议采取如下对策 (1)制造厂应提高各部件的制造质量,如连杆接头应焊接牢固,且应保证接头与连杆在同一中心线上;拐臂应焊牢且应与垂直转动

隔离开关的常见问题及解决方法 民熔

隔离开关 常见问题 1常见故障有哪些? A:隔离开关常见故障如下: (1)接触部过热。 (2)瓷绝缘损坏和闪络放电。 (3)拒绝拉或打开电源。 (4)拉错了开关。 2是什么原因导致隔离开关触头过热? 答:隔离开关操作时过热主要是由于操作时过载、接触电阻增大、合闸不彻底引起的。 三。隔离开关接触电阻增大的原因是什么? A:接触电阻增大的原因是刀片与刀尖接触处的斥力很大,刀口闭合不严,造成表面氧化,接触电阻增大。其次,当隔离开关被拉或合上时,会产生电弧,接触电阻增大。 4如何判断隔离开关触头是否过热? 答:根据隔离开关接触部位的颜色变化或温度试件的颜色变化,也可根据刀片颜色的暗度来确定。一般根据红外测温结果确定。 5如何处理接触过热和隔离开关接触?

答:当隔离开关触头和触头过热时,应先向调度员报告,尽量减少或转移负荷,加强监视,然后根据不同的接线方式进行处理: (1)双总线连接。如果母线侧闸刀开关过热,过热的隔离开关将因母线倒转而停止运行,并切断电源进行检修。 (2)单总线连接。要降低负荷,加强监测,采取降温措施。如果条件允许,尽量停止使用。 (3)带旁路断路器的旁路断路器可以切换。 (4)如果线路侧隔离开关过热,处理方法与单母线基本相同,应尽快安排停电检修。运行期间应降低负荷,加强监测。 (5)一个半断路器连接的开环操作。 (6)对于母线侧隔离开关的接触过热和接触,在隔离开关分闸后,经现场检查符合带电作业安全距离后,可对母线侧引下线接头进行电解处理。6如何检查和处理隔离开关的电气操作故障? 答:隔离开关电动操作失败后,首先检查操作是否有误,然后检查操作电源电路和电源电路是否完好,保险丝是否熔断或松动。电气闭锁回路是否正常。 7如何处理隔离开关触头焊接变形、绝缘子损坏、严重放电? A:在这种情况下,应立即切断电源,并在停电前加强监测。 8隔离开关拒开拒合如何处理? 答:(1)由于轴销脱落、楔形螺栓脱落、铸铁断裂或电路故障等机械故障,刀杆可能与操作机构断开,导致隔离开关拒合。此时应使用绝缘棒进行操作,或在保证人身安全的情况下,用扳手转动各相隔离开关的转轴。

隔离开关常见故障的原因及处理方法

隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的。它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。下面就让艾驰商城小编对隔离开关常见故障的原因及处理方法来一一为大家做介绍吧。 一、合闸时静触头和动触刀旁击 这种故障原因是静触头和动触刀的位置不合适,合闸时造成旁击,隔离开关应检查动触刀的紧固螺丝有无松动或过紧。熔断器式隔离开关检查静触头两侧的开口弹簧有无移位,或因接触不良过热退火变形及损坏。 处理方法:调整三极动触头紧固螺丝的松紧程度及刀片间的位置,调整动触刀紧固螺丝松紧程度,使动触刀调至与静触头的中心位置,作拉合试验合闸时无旁击,拉闸时无卡阻现象。熔断器式隔离开关调整静触头两侧的开口弹簧,使其静触头间隙置于动触刀刀片的中心线,作拉合试验。 二、三级触刀合闸深度偏差大 三级隔离开关和熔断器式隔离开关合闸深度偏差值不应大于!“”。偏差值大的主要原因是三极动触刀的紧固螺丝和三极联动紧固螺丝松紧程度和位置(三级刀片之间距离)调整不合适或螺丝松动。 处理方法:调整三级联动螺丝及刀片极间距离,检查刀片紧固螺钉的紧固程度,熔断器式隔离开关检查调整静触头间两侧的开口弹簧。 三、合闸后操作手柄反弹不到位 隔离开关和熔断器式隔离开关合闸后操作手柄反弹不到位主要原因是:隔离开关手柄操作联杆行程调整不合适或静、动触头合闸时有卡阻现象所致。 处理方法:调整操作联杆螺丝使其长度与合闸位置相符,处理静、动触头卡阻故障。 四、接点打火或触头过热 隔离开关或熔断器式隔离开关触点打火主要是接点接触不良、接触电阻大所致,触头过热是静动触头接触不良(接触面积小,接点压力不够)所致。 处理方法:停电检查接点、触头有无烧蚀现象,用砂布打平接点或触头的烧蚀处,重新压接牢固,调整触头的接触面和接点压力。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、

隔离开关故障原因及预防

隔离开关故障原因及预防 摘要:介绍了配电线路上隔离开关主要故障,根据油田配电网近年来发生的隔离开关不同状态和动作过程的故障,分析了造成隔离开关故障的各方面原因,并提出了我们在提高隔离开关运行质量的措施。 关键词:隔离开关;故障;预防 A油田配电线路油井变压器台使用的隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器。变压器台、电缆、断路器的来电方向都有一套隔离开关。它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对配电线路安全运行的影响较大。如果配电线路出口刀闸的隔离开关发生故障,将影响整条配电线路所有油井、中转站生产用电。 1隔离开关的主要故障 1.1隔离开关闭合时的故障 (1)隔离开关刀片、触头过热。主要是负荷过重、接触电阻增大、操作时没有完全合好引起的。刀片和刀嘴接触处斥力很大,刀口合得不严,造成表面氧化,使接触电阻增大。其次隔离开关拉、合过程中会引起电弧,烧伤触头,使接触电阻增大。 (2)隔离开关下沉。隔离开关只有两个抱箍固定在电杆顶上,隔离开关和托架、悬式绝缘子及两侧线路总重量可以超过200公斤,每次合闸操作对隔离开关的冲击力也很大,电杆与抱箍的热膨胀系数不同,也容易造成抱箍松动,所以隔离开关容易出现下沉现象。隔离开关下沉后,电杆会将闭合的刀片慢慢顶起,造成用电负荷失电。 (3)鸟害。某厂树木较少,尤其是A一路以北地区,以芦苇、草地为主。在繁殖季节,鸟类没有足够多的树木筑巢,就会在配电线路上筑巢,闭合的隔离开关形成了“平台”,鸟类会在隔离开关上面筑巢。当鸟巢中又铁丝、焊条或木棍受潮导电时,会造成相间短路的事故发生,会引起线路跳闸停电及火灾的发生。 1.2隔离开关分闸过程中的故障 (1)拉不开隔离开关。分闸时由操作机构向下拉动,拉杆向上带动拐臂,使转轴旋转,操作绝缘子向上顶起刀片和触头分开。由于部分拉杆强度小,过长时容易弯曲,不能将操作力全部传到至刀片,就不能完成分闸。配电线路出口隔离开关负荷大,为了保证接触良好,刀片调整相对紧密,普通手动操作机构,力量小的女变电所值班员,仅靠上肢力量不易拉开。由于隔离开关常年出在户外,相对复杂的传动结构老化锈蚀程度不同,腐蚀严重部位不能承受操作拉力,开焊断裂,导致操作力不能传到至刀片,不能拉开隔离开关。

隔离开关触头、接点过热故障的处理示范文本

隔离开关触头、接点过热故障的处理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

隔离开关触头、接点过热故障的处理示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 发现隔离开关触头、接点过热时,首先汇报调度,设 法减少或转移负荷,加强监视,然后根据不同接线进行处 理: (1)双母线接线。如果一母线侧刀闸过热,通过倒母 线,将过热的隔离开关退出运行,停电检修。 (2)单母线接线。必须降低其负荷,加强监视,并采 取措施降温,如条件许可,尽可能停止使用。 (3)带有旁路断路器的可用旁路断路器倒换。 (4)如果是线路侧隔离开关过热,其处理方法与单母 线处理方法基本相同,应尽快安排停电检修。维持运行期 间,应减小负荷并加强监视。

(5)一个半断路器接线的可开环运行。 (6)对母线侧隔离开关过热触头、接点,在拉开隔离开关后,经现场检查,满足带电作业安全距离的,可带电解掉母线侧引下线接头,然后进行处理。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

隔离开关常见故障处理

高压隔离开关常见故障的分析及防治 高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作,成为隔离开关安全运行的重要保证。 1常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。 a.瓷瓶断裂故障。易在运行操作及在施工接线过程中发生,断裂处大多在瓷瓶和法兰的胶合处。瓷瓶断裂既与产品质量有关,也与隔离开关的整体质量及操作方法有关。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,造成个别质量低劣的瓷瓶被组装成产品后,投放到运行中对安全构成极大威胁。操作人员在分合隔离开关时操作方法不当、用力过猛也容易造成瓷瓶损坏。 b.导电回路过热。运行中常常发生导电回路异常发热现象,多数是由于静触指压紧弹簧疲劳、特性变坏,静触指单边接触以及长期运行接触电阻增加而造成的。运行中由于静触指压紧弹簧长期受压缩,如果工作电流较大,温升超过允许值,就会使其弹性变差,恶性循环,

最终造成烧损,这是造成触头发热的主要原因。此外,触头镀银层工艺差、易磨损露铜,接触面脏污,触头插入不够、螺栓锈蚀造成线夹接触面压力降低等也是造成发热的原因。 c.机构问题。机构问题表现为操作失灵,如拒动或分合闸不到位,往往发生在倒闸操作时,影响系统的安全运行。由于机构箱密封不好或锈蚀进水造成机构锈蚀严重,润滑干涸,操作阻力增大,在操作困难的同时,还会发生零部件损坏,如变速齿轮断裂,连杆扭弯等。 d.传动困难。隔离开关的传动系统锈蚀造成传动阻力大,甚至出现拒分拒合,如在运行中曾出现底座轴承锈死、无法操作的情况,这是由于传动部件的主轴铜套干涩、轴承脏污、黄油干涸造成的。 2常见缺陷及故障的防治 造成上述隔离开关缺陷或故障的原因,既有制造工艺、选材质量问题,也有些是由于检修维护不当所致。要保证隔离开关的安全运行,保证其初始质量是关键所在。 2.1加强选型工作 要广泛收集系统中运行的隔离开关运行情况,选用结构合理、设计优良、整体质量高的产品。 2.2进行技术改造 a.对瓷瓶断裂问题必须进行综合治理,首先要保证隔离开关的整体结构合理,其次还要加强对瓷瓶制造企业的选择,可以指定隔离开关生产企业使用质量优、信誉好的瓷瓶制造企业的产品。另外,可以开展无损探伤技术,定期对瓷瓶进行检测。运行人员要加强监视,特

500kV隔离开关故障分析及处理(新版)

500kV隔离开关故障分析及处 理(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0933

500kV隔离开关故障分析及处理(新版) 温州电业局500kV瓯海变电站50522隔离开关型号为SSBⅢ -AM-550/3150,荷兰MG公司制造,2000年出厂,2001年6月投入运行。这是由国内引进的第1组西门子公司制造的隔离开关,自投运以后,曾多次出现分、合闸不到位故障,造成瓯海变电站2号主变多次停役检修,但仍未能彻底解决所存在的问题。2004-01-02,该隔离开关在运行中发生触头烧毁,给电网安全运行造成严重影响。 1故障经过 2004-01-02,瓯海变电站因扩建工作需要,要求将运行中的 500kVI母、II母均改为母线检修。当时瓯海变电站500kV系统运行方式是一线一变,2号主变、双瓯5463线、5051、5052、5053开关间隔均为运行,500kV系统主接线如图1所示,华东调度要求5051及5053开关由运行改冷备用。瓯海变电站在拉开5051开关后,发

现50522隔离开关A相靠开关侧触头出现燃弧,发热温度达到400℃(红外测温),当时负荷为40万kW。瓯海变电站向华东调度汇报并重新合上5051开关,拉开5052开关,07:22将5052开关间隔改为冷备用。 2故障分析 停电后检查发现,50522隔离开关B、C相完好,A相靠2号主变侧触头完好,A相靠5052开关侧动静触头严重烧毁如图2所示。从烧毁的触头部分可以发现,动触头导向圆盘下侧及静触头下触指靠近导向圆盘处烧毁特别严重,证明是在导向圆盘的下侧与静触头下触指接触部位开始发生燃弧,然后电弧逐渐向周围扩散。 由此分析,该处动静触头接触不可靠,接触面过小,接触电阻很大。当正常运行时,双瓯5463线的负荷可以通过两条途径分别送到2号主变,第1条途径是,双瓯5463线-5051开关-500kVI母-I、II母线短接线-500kVII母-5053开关-2号主变;第2条途径是,双瓯5463线-50521隔离开关-5052开关-50522隔离开关-2号主变。拉开5051开关后,相当于断开了第1条途径,双瓯5463

隔离开关常见缺陷及处理方法

隔离开关常见缺陷及处理方法 摘要:随着我国社会经济的不断发展,电力行业发展也十分快速,隔离开关在电 力系统中的使用次数也逐渐增加,其对电力系统的正常运行起着至关重要的作用。电能需求的增大,使得人们对于电网运行的安全重视程度有了越来越高的要求。 隔离开关在电力系统正常运行过程中发挥着重要的作用,不仅可以起到改变系统 的运行方式、隔离电源的作用,同时还可以切断或者接通小电流电路,对于保证 电网的安全运行至关重要。然而,隔离开关再实际生产过程中还存在一定缺陷, 如果这些缺陷不能消除,将直接影响供电质量。这也充分证明了分析隔离开关的 缺陷及处理措施的必要性。 关键词:隔离开关;缺陷;处理 引言 随着人们生活水平的提高,对电能的需求量也在不断增加,这也就促进了整 个电力行业的高速发展,而隔离开关在电力系统中发挥着重要作用。本文主要分 析隔离开关常见的缺陷,并有针对性提出一些解决措施,以增强隔离开关的性能,使其更好的为促进电力发展做出贡献。 1隔离开关常见缺陷 1.1触头分合闸不到位 由于静触头带孔销锈蚀,夹紧弹簧作用失效,静触头根部和转轴之间的摩擦 力增加,导致静触头分闸复归不到位。再次合闸时,动触头顶住静触头触指,增 加合闸时的操作阻力,导致合闸不到位,需使用绝缘拉杆进行辅助操作才能完成 合闸动作。长此以往,既增加操作风险和安全风险,也影响设备的安全稳定运行。 1.2导电系统热 在隔离开关中最常见的问题就是导电系统过热。一般情况下,隔离开关工作 电流在一个固定的范围内,当额定电流超过这个范围,就会造成导电系统过热的 现象,与此同时,触头弹簧长时间处于拉伸状态、弹簧生锈等现象也会造成导电 系统过热。 1.3隔离开关的支柱瓷瓶发生断裂 隔离开关经常会因为发生腐蚀生锈问题,造成开关运动部分出现不灵活现象,从而直接导致成分、合操作力矩增大。在此情况下,工作人员如果要对隔离开关 进行操作使用,就会造成部分组成构件发生变形,从而引发隔离开关的支柱瓷瓶 发生断裂。 1.4隔离开关分、合闸不到位 隔离开关发生卡涩等现象会直接导致其分、合闸不到位现象。隔离开关分、 合闸不到位现象主要包括分、合闸定位螺钉调整时的问题,辅助开关行程调整时 的问题,拉杆变形引起的引发传动不到位问题等,这些问题直接影响电力设备的 正常运行。 2隔离开关常见缺陷改进措施 2.1隔离开关发热缺陷对策 依据上述隔离开关发热缺陷问题,需要有针对性的进行改进,主要从以下几 个角度进行分析:①针对触指弹簧锈蚀问题,可以从两个方面进行改进:a.可以 更换触指弹簧,但是这种做法不能从根本上解决触指弹簧锈蚀问题,也不能彻底 解决弹簧断裂问题。b.适当的改造隔离开关,通过改造为自压式触指,从而解决 弹簧锈蚀导致发热问题。②针对夹板开裂问题。此时应该更换材质,选择紫铜夹

相关文档
相关文档 最新文档