机房消防应急预案

机房消防应急预案

为使信息机房发生火灾事故时,当班人员能镇静有序地处置事件,特制订本预案,请各成员认真学习,熟悉应急处置程序,提高全员的应急能力,一旦发生突发事件,尽最大努力保证员工人身安全和减少损失.

起火原因一般有明火管理不慎;电气设备管理、使用不当;纵火等原因。

预案一:当闻到烧焦气味时

当班人员发现信息机房内有冒烟现象或闻到烧焦气味时,可能是某处阴燃处于起火阶段或电源超负荷发热引起,容易引发火灾,当班人员要立即查明原因和地点,针对不同情况,采取迅速将火源扑灭或关闭电源总开关、隔离火源附近易燃物、关闭窗等措施,消除起火隐患,防止引了火灾。事后立即向安保部门报告,并做好现场保护工作和防止起火点复燃,不得随意离开现场和将事故隐瞒不报.

预案二:当班时发现起火或冒出浓烟

由于起火源隐蔽或其他突发原因未能及时发现和消除起火隐患,酿成明火和冒出浓烟,燃烧面积不大,就是火灾的初起阶段,当班人员发现起火或冒出浓烟时,切忌惊惶失措,要沉着、果断,会同其他当班人员分工协作,迅速查明原因组织扑救,当火执已无法控制时处置办法:

一是指定专人立即拔打“119”火警电话报警和向上级保卫部门报告,并向本部门和周围的人及群众喊叫报警;

二是组织本单位、部门在场的人员有序地投入扑救工作,充分利用消防栓、灭火器、水桶等器材灭火,不能消极等待消防队到来,而错过灭火良机,力求将火扑灭或控制火势蔓延,不能只顾个人安危而逃离火场

三是大声呼喊请求邻近单位及群众的支援。

四是在组织灭火同时,要立即组织人员疏散和转移物品中,特别昌易燃、易爆物品和易受到火舌威胁的现金、重要凭证要及时转移到安全地点,并派人员守护,确保安全.

五是灭火后要注意保护现场,维护好秩序,以利于消防部门调查分析火灾原因。

注意事项:

报警人员报警时要向消防部门讲清楚起火地点、单位、起火的种类和火势大小,报警后即到街道或十字路口迎接、引导消防车辆的到来;扑救人员在消防人员到来后,要立即向消防指挥人员讲清火场内存放有何种物资和贵重物品,火场内是否有爆炸、剧毒物品,并协助消防部门维护好现场秩序。自行扑救火灾时要留心观察火势和环境,防止被火围困、烟气中毒、坠物砸伤等,在确保自身安全的情况下扑救火灾。

通讯机房消防应急预案

通讯机房火灾事故应急预案 为了提高通讯机房对各类火灾事故的应急响应和处理能力,提高我公司重点要害部位特大安全事故应急处理能力,努力减少各类特大安全事故所造成的损失,消除火灾事故的隐患,保障公司财产和员工的生命安全,特制定本预案。 二、本预案针对我公司通信要害机房的火灾而制定。 通信机房灭火流程如下: (1)值班人员发现机房火情要立即到现场查看。值班人员通过监控发现无人值守机房发生烟尘等火警时,立即拨打119报警,并通知维护人员迅速到达机房现场。 (2)如果是机房内个别设备着火,值班人员可以自灭自救的,应立即将设备断电,用1211或二氧化碳灭火器将火扑灭。 (3)如果机房内机架机柜着火,值班人员无力自灭自救时,应切断机架机柜电源或机房电源,关闭空调,严禁开窗,拨打119报警,及时向公司安全生产管理领导小组报告。 (4)公司安全生产管理领导小组指挥机关义务消防队队员进行灭火,组织值班人员立即撤离现场,封闭门窗,大声呼救,报告公司主管领导或安保值班室,监控室广播火警。 (5)在消防队到达后,应积极配合,简明扼要说明着火位置,火势情况和已采取的补救措施。 (6)用1211或二氧化碳灭火器喷射灭火剂能把火扑灭的,应配合消防队保护现场和消除隐患,防止再次着火。 (7)用1211或二氧化碳灭火器不能把火扑灭时,为防止烟熏引起人员中毒,应组织人员有序疏散,使用相应的灭火器材灭火,尽快将火扑灭。 (8)应保护好现场,按照事故调查处理办法执行。

(9)火灾报警电话:119 三、火灾事故应急成员联系电话办 公 科室 电 姓名 经理 副经理 副书记 副经理话移动电话住宅电话 信息管理科 数据网络部 运行维护部 运行维护部 线务工区 四、流程图

机房建设消防规范及机房消防应急预案措施

机房建设消防规范及机房消防应急预案措施 一、机房建设消防规范 在机房建设中,消防安全至关重要。机房应当符合国家相关消防安 全要求,并严格遵循以下消防规范: 1. 防火等级要求 机房应当达到 GB50016-2014《建筑设计防火规范》中所规定的防 火等级要求,保证机房的防火等级达到可控制性火灾等级(如D级或 C级),防火等级需符合国家标准,否则机房建设将无法通过安全验收。 2. 环境安全要求 机房内的电力线路、空调设备、UPS设备等均需经过专业消防评估,符合消防安全要求。同时,机房内应规范使用易燃、易爆等物品,如 油漆、气雾剂、酒精、氢气、丙烷、丁烷等。 3. 立体化组网 机房组网应尽量采用立体化布线,保证网络线路畅通无阻,减少布 线的数量。同时,应尽量采用光纤布线,减少电火花等事故的发生。 4. 设计消防分区 机房应该根据消防安全要求,设计合理的消防分区,防止火灾扩散。消防分区的划分应依据其防火等级要求,优先防火等级高的区域进行

分区(如机房中电力、网络等设备发热比较高,面积较小,防火需求 较高)。 5. 设置消防设施 机房内应设置完善的消防设施,如消防栓、灭火器、自动喷水灭火 系统等,并且定期进行维护检查,确保消防设施能够在火灾发生时及 时有效的使用。 二、机房消防应急预案措施 机房应急预案措施,绝对是机房消防安全中不可缺少的一部分。以 下为详细的普遍适用的应急预案措施: 1. 所有人员应熟悉应急预案 应急预案制定应参照国家相关消防规范,也应结合机房的实际情况。应急预案应强调对机房工作人员进行相关消防培训,确保所有人员能 够迅速、有效地应对突发火灾等情况。 2. 加强火灾隐患排查 每年定期安排人员对机房进行火灾隐患排查,及时制定措施加强防 火措施,并及时清理可燃易爆垃圾,防止垃圾引发火灾。 3. 定期进行消防安全检查 定期进行消防安全检查,并及时对问题进行修复,确保消防设施得 到有效的使用。

机房消防应急预案

机房消防应急预案 为使信息机房发生火灾事故时,当班人员能镇静有序地处置事件,特制订本预案,请各成员认真学习,熟悉应急处置程序,提高全员的应急能力,一旦发生突发事件,尽最大努力保证员工人身安全和减少损失. 起火原因一般有明火管理不慎;电气设备管理、使用不当;纵火等原因。 预案一:当闻到烧焦气味时 当班人员发现信息机房内有冒烟现象或闻到烧焦气味时,可能是某处阴燃处于起火阶段或电源超负荷发热引起,容易引发火灾,当班人员要立即查明原因和地点,针对不同情况,采取迅速将火源扑灭或关闭电源总开关、隔离火源附近易燃物、关闭窗等措施,消除起火隐患,防止引了火灾。事后立即向安保部门报告,并做好现场保护工作和防止起火点复燃,不得随意离开现场和将事故隐瞒不报. 预案二:当班时发现起火或冒出浓烟 由于起火源隐蔽或其他突发原因未能及时发现和消除起火隐患,酿成明火和冒出浓烟,燃烧面积不大,就是火灾的初起阶段,当班人员发现起火或冒出浓烟时,切忌惊惶失措,要沉着、果断,会同其他当班人员分工协作,迅速查明原因组织扑救,当火执已无法控制时处置办法: 一是指定专人立即拔打“119”火警电话报警和向上级保卫部门报告,并向本部门和周围的人及群众喊叫报警;

二是组织本单位、部门在场的人员有序地投入扑救工作,充分利用消防栓、灭火器、水桶等器材灭火,不能消极等待消防队到来,而错过灭火良机,力求将火扑灭或控制火势蔓延,不能只顾个人安危而逃离火场 三是大声呼喊请求邻近单位及群众的支援。 四是在组织灭火同时,要立即组织人员疏散和转移物品中,特别昌易燃、易爆物品和易受到火舌威胁的现金、重要凭证要及时转移到安全地点,并派人员守护,确保安全. 五是灭火后要注意保护现场,维护好秩序,以利于消防部门调查分析火灾原因。 注意事项: 报警人员报警时要向消防部门讲清楚起火地点、单位、起火的种类和火势大小,报警后即到街道或十字路口迎接、引导消防车辆的到来;扑救人员在消防人员到来后,要立即向消防指挥人员讲清火场内存放有何种物资和贵重物品,火场内是否有爆炸、剧毒物品,并协助消防部门维护好现场秩序。自行扑救火灾时要留心观察火势和环境,防止被火围困、烟气中毒、坠物砸伤等,在确保自身安全的情况下扑救火灾。

机房消防应急预案

机房消防应急预案 一、背景介绍 机房作为企业信息技术系统的核心设施,承载了重要的数据存储、 处理和传输任务。然而,机房环境复杂,存在着一定的火灾隐患。为 了保障机房的安全运行,制定一份完善的机房消防应急预案是必不可 少的。 二、应急预案 1. 建设与装修 在机房的建设与装修过程中,应采取合适的防火措施,例如使用不 燃材料,保证防火墙的完整性等。 2. 消防设备 机房应安装完善的消防设备,包括自动火灾报警系统、灭火设备等。这些设备应定期进行检查和维护,确保其正常工作。 3. 灭火器材 机房内应配备多种类型的灭火器材,如二氧化碳灭火器、泡沫灭火 器等,以应对不同类型的火灾。 4. 组织与培训 建立机房消防小组,明确各成员的职责,并定期组织消防演习和培训,提高员工的消防意识和应急处置能力。

5. 火灾报警与应急通讯 机房应配置可靠的火灾报警系统,并保证其与企业其他部门的通讯畅通。在火灾发生时,及时报警并与相关部门进行协调配合。 6. 电气安全 机房内的电气设备应符合国家相关标准,定期进行维护和检修,防止电气设备因老化或者短路等原因引发火灾。 7. 定期检查 定期对机房进行消防安全检查,发现问题及时整改,并记录检查结果以备查阅。 三、应急处置流程 1. 火灾发现 机房工作人员或火灾报警系统发现火灾,应立即触发应急预案,启动应急处置流程。 2. 报警通知 工作人员应第一时间拨打火警电话,通知消防队和相关部门,并详细描述火灾的发生地点和情况。 3. 疏散人员 工作人员应根据事先制定的疏散计划,引导人员有序疏散,并确保人员的安全。

4. 封闭机房 如果火灾无法迅速控制,工作人员应及时关闭机房的门窗,切断机房与其他区域的通风联系,以防止火势蔓延。 5. 灭火处置 机房工作人员应尝试使用灭火器材进行初期扑灭,如果无法控制,应保持安全距离,不违反安全规定。 6. 等待救援 在进行初期扑灭后,工作人员应在安全区域等待消防队的到来,并根据消防队的指示全力配合进行后续处置。 四、预案评估与修改 1. 定期演练 定期进行消防演练,测试应急预案的可行性和实施效果,对预案中存在的不足进行及时修正。 2. 风险评估 定期进行机房的火灾风险评估,发现潜在的火灾隐患,并采取相应措施进行消除或减少。 3. 经验总结 每次演练或者实际火灾事故后,应及时总结经验,改进和完善应急预案,以提高机房的火灾应对能力。

机房消防安全应急预案(5篇)

机房消防安全应急预案(5篇) 机房消防安全应急预案(精选5篇) 机房消防安全应急预案篇1 为认真贯彻落实《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》,积极提高我公司重点要害部位特大安全事故应急处理能力,努力减少各类特大安全事故所造成的损失,消除火灾事故的隐患,保障公司财产和员工的生命安全,特制定本预案。 本预案针对我公司通信机房的火灾而制定。 移动通信机房灭火流程如下: (一)值班人员发现机房火情(包括监控中心人员)要立即到现场查看。 (二)如果是个别电路盘着火,应拔出着火的电路盘,用1211或二氧化碳灭火器将火扑灭。 (三)某机柜几块电路盘及电缆着火,应立即拔出着火的电路盘,用1211或二氧化碳灭火器喷射灭火剂将火扑灭。 (四)如果机房的机架机柜着火,值班人员无力自灭自救时,监控中心应切断机架机柜电源或楼层电源,关闭空调,严禁开窗,及时向公司安全生产管理领导小组报告。 (五)公司安全生产管理领导小组指挥机关义务消防队队员

进行灭火,组织值班人员立即撤离现场,封闭门窗,按下区域自动灭火按钮灭火,同时拨打119报警,大声呼救,报告公司主管领导或安保值班室,监控室广播火警。 (六)在消防队到达后,应积极配合,简明扼要说明着火位置,火势情况和已采取的补救措施。 (七)用1211或二氧化碳灭火器喷射灭火剂能把火扑灭的,应配合消防队保护现场和消除隐患,防止再次着火。 (八)用1211或二氧化碳灭火器不能把火扑灭时,为防止烟熏引起人员中毒,应组织人员有序疏散,使用相应的灭火器材灭火,尽快将火扑灭。 (九)应保护好现场,按照事故调查处理办法执行。 (十)火灾报警电话: 119 本预案应注意的特别事项 1、当发生火灾情况,进行处理并保证人身安全的同时, 根据设备的重要性进行相应的抢救措施,保证重要设备,特别是直通电话,以及与冀北、华北相应数据的上传,保证通道畅通。 2、抢救完主要设备,在进行次要的设备抢修,待事故处理完毕后,进行相应的实验,保证设备的运行性,并进行设备的可行性分析。

(完整版)机房消防方案

一、设计依据 计算机房七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设计方案主要依据和参照以下的规范标准和资料: 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97。 《火灾自动报警系统设计规范》GBJ 116-88。 美国防火学会NFPA2001 标准(即洁净药剂灭火系统标准)。 上海市《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG/TH08-307-2002。 国家公安部公消[1998]001 号,《七氟丙烷(HFC-27ea)洁净气体灭火系统设计及使用暂行规定》。七氟丙烷供货商提供的产品规格,参数资料。 业主提供的保护区域建造平面布置图。 二、主要设备 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部份,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200) 气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。 三、保护区概况及设计 本系统用来保护四楼的计算机房。根据经济合理、优化设计的原则,在保证系统性能安全可靠的前提下,对保护区作了如下的划分,共用一套系统:计算机房,面积S=40 m2,净高h=3.5m,体积V=140m3 ,所需七氟丙烷(FM200) 气体110kg 钢瓶N=1 个,七氟丙烷药剂用量为98Kg,设计浓度8%。本方案钢瓶间设置在二楼。系统采用氮气增压输送,增压压力为4.2MPa,在7 秒钟内喷射一定浓度的FM200 灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3 分钟,将保护区的火扑灭。 四、系统设计性能 1.基本设计参数 (1)保护区有关参数 (2)保护区为独立封闭空间

信息中心消防应急预案范本(五篇)

信息中心消防应急预案范本 一、机房漏水防治应急预案 ⑴发生机房漏水后,第一目击者应立即通知网络安全领导小组领导。 ⑵若空调系统出现渗漏水,应立即停止故障空调,将机房内的积水清除干净,并及时联系设备供应方进行处理,必要情况下可以临时用电扇对服务器进行降温。 ⑶若为墙体或窗户渗漏水,应立即通知服务中心,及时清除积水,进行墙体或窗户维修,避免不必要的损失。 二、设备发生被盗或人为损害事件应急预案 ⑴发生设备被盗或有人为损害设备情况时,使用者或管理者应立即报告网络安全领导小组,同时保护好现场。 ⑵网络安全领导小组接报后,通知安全保卫部门及公安部门,一同核实审定现场情况,清点被盗物资或盘查人为损害情况,做好必要的影像记录和文字记录。 ⑶事件当事人应当积极配合公安部门进行调查,并将有关情况向网络安全领导小组汇报。 ⑷网络安全领导小组召开会议研讨,事态严重时,应向局领导报告,请示进一步处理的决策。 三、机房长时间停电应急预案 ⑴接到长时间停电通知后,应及时通过oa发布或电话通知停电通告,要求用户在停电前停止业务、保存数据。 ⑵打电话询问供电部门询问停电原因及具体停电时间。

四、通信网络故障应急预案 ⑴发生通信网络故障后,计算机操作员应及时将信息告知网络安全领导小组。 ⑵网络安全领导小组及时查清通信网络故障位置,或告知相关通信网络运营商,请求协助查清原因。 ⑶相关责任人负责写出故障分析报告,上报网络安全领导小组备查。 五、不良信息和网络病毒事件应急预案 ⑴当发现不良信息或网络病毒时,网络管理员应立即断开网线,终止不良信息或网络病毒传播,并告知信息网络事件应急小组。 ⑵接到报告后,网络安全领导小组应立即通告局域网内所有计算机用户防病毒方法,隔离网络,指导各计算机操作人员进行杀毒处理,直至网络处于安全状态。 ⑶对不良信息要进一步追查来源,对未经相关领导同意,擅自发布信息,造成不良影响且触犯法律者,移交执法部门追究法律责任。 六、计算机软件系统故障应急预案 ⑴发生计算机软件系统故障后,计算机操作人员立即保存数据,并停止该计算机使用应用。 ⑵由部门负责人将情况报告网络安全领导小组,不得擅自进行处理。 ⑶网络安全领导小组迅速派出技术人员进行处理,必要情况下,应对硬盘进行备份。

机房发生火灾应急预案

机房发生火灾应急预案 机房发生火灾应急预案 机房发生火灾应急预案信息中心机房是重要场所。一旦发生火灾,会造成严重后果。为有序、高效的应对突发事件,妥善处置紧急情况,最大限度地减少意外事故带来的损失,保障中心机房设备正常运行,特制定处置突发事件应急预案。由于机房内部用电设备多,供电线路复杂,电器设备连续运转,导致线路设备发热量大,甚至出现线路设备提前老化,极易发生供电线路和电气设备起火现象,任何人员一旦发现火情,要沉着冷静视火情情况进行操作:1:“先断电,后灭火”是扑灭电气火灾的基本原则,在切断电源时要根据现场火势、着火设备进行判断,考虑重要负荷、消防电源的影响以及配电系统回路的分布,防止火灾未救,人员先被电击或灼伤。如果发现机柜内设备出现内部打火、冒烟但没有明火出现时,要立即拔掉该设备的电源插头,并把该设备拿离机柜,防止危害其他设备;发现局部轻微着火不危机其他设备的情况下,要立即断开该设备电源,并组织人员利用就近消防器材进行灭火,防止火势蔓延扩大,并向领导报告;发现设备火势大危机整个机柜但不危机人员生命还能控制时,立即对应机柜编号,断开整个机柜电源,并组织人员使用气体灭火器进行扑火,发现UPS 电池组着火时先断开电池组箱体上的控制开关,必要时再断开电源室控制UPS的总断路器,用气体灭火器灭火,如果火势大不能控制应立即向负责人汇报、拨打119报警,根据情况切断机房总电源再进行组织灭火。2:组织实施:在消防车来之前,先尽力使用现有消防设备将火势控制在最小范围。消防车来之后,值班人员配合消防专业人员扑救或作好辅助工作。迅速组织人员逃生,原则是“先救人,后救物”,及时安全地疏散人员和财产转移。火势大时可用灭火器边喷边撤退,确保人员安全。3:注意事项:发现火灾拨打火警电话119报警时要讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名电话、并派人到路口迎候消防车。火灾事故首要的一条是保护人员安全,扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。发现火灾时应掌握的原则是边救火,边报警。人员在逃生时应掌握正确的逃离方法。

机房火灾应急处理预案

机房突发火灾应急处理预案 信息中心机房是重要场所。一旦发生火灾,会造成严重后果。为有序、高效的应对突发事件,妥善处置紧急情况,最大限度地减少意外事故带来的损失,保障中心机房设备正常运行,特制定处置突发事件应急预案。 由于机房内部用电设备多,供电线路复杂,电器设备连续运转,导致线路设备发热量大,甚至出现线路设备提前老化,极易发生供电线路和电气设备起火现象,任何人员一旦发现火情,要沉着冷静视火情情况进行操作: 1:“先断电,后灭火"是扑灭电气火灾的基本原则,在切断电源时要根据现场火势、着火设备进行判断,考虑重要负荷、消防电源的影响以及配电系统回路的分布,防止火灾未救,人员先被电击或灼伤。如果发现机柜内设备出现内部打火、冒烟但没有明火出现时,要立即拔掉该设备的电源插头,并把该设备拿离机柜,防止危害其他设备;发现局部轻微着火不危机其他设备的情况下,要立即断开该设备电源,并组织人员利用就近消防器材进行灭火,防止火势蔓延扩大,并向领导报告;发现设备火势大危机整个机柜但不危机人员生命还能控制时,立即对应机柜编号,断开整个机柜电源,并组织人员使用气体灭火器进行扑火,发现UPS电池组着火时先断开电池组箱体上的控制开关,必要时再断开电源室控制UPS的总断路器,用气体灭火器灭火,如果火势大不能控制应立即向负责人汇报、拨打119报警,根据情况切断机房总电源再进行组织灭火。

2:组织实施:在消防车来之前,先尽力使用现有消防设备将火势控制在最小范围。消防车来之后,值班人员配合消防专业人员扑救或作好辅助工作。迅速组织人员逃生,原则是“先救人,后救物”, 及时安全地疏散人员和财产转移。火势大时可用灭火器边喷边撤退,确保人员安全。 3:注意事项:发现火灾拨打火警电话119报警时要讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名电话、并派人到路口迎候消防车。火灾事故首要的一条是保护人员安全,扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行. 发现火灾时应掌握的原则是边救火,边报警。人员在逃生时应掌握正确的逃离方法。救火时不要冒然开窗,以免空气对流,加速火势蔓延。 4:灭火器材:电气火灾隐患存在具有一定的隐蔽性,它的发生来得快具有突发性,促成火灾发生的原因受多因素影响而且各因素之间具有关联性,火灾形成后的分解物中有毒气,容易蔓延,即使断电也可能有残留电压存在,所以扑灭电气火灾应用气体灭火器,“二氧化碳"灭火器主要适用于扑灭贵重设备、档案资料、电气设备和其他一般物质的初期火灾。不导电,电压超过600v时,应切断电源;“1211”灭火器是一种具有高效、低毒、腐蚀性小、灭火后不留痕迹、不导电、使用安全、储存期长的新型优良灭火剂,特别适用于扑灭油类、电气设备、精密仪器及一般有机溶剂的火灾; 值班人员应经常开展事故预想、安全活动讨论、学习消防知识、模拟消防演练等多种形式的活动,增强对火灾事故处理方法的认识,

机房火灾应急预案

机房火灾应急预案 机房火灾应急预案 机房消防安全工作对于公司运营极为重要,一旦发生火灾,将直接导致公司业务中断,严重影响公司的安全稳定,并造成巨大的经济财产损失。下面小编为大家带来了机房火灾应急预案,欢迎阅读借鉴。 为认真贯彻落实《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》,积极提高我公司重点要害部位特大安全事故应急处理能力,努力减少各类特大安全事故所造成的损失,消除火灾事故的隐患,保障公司财产和员工的生命安全,特制定本预案。 本预案针对我公司通信机房的火灾而制定。 移动通信机房灭火流程如下: (一)值班人员发现机房火情(包括监控中心人员)要立即到现场查看。 (二)如果是个别电路盘着火,应拔出着火的电路盘,用1211或二氧化碳灭火器将火扑灭。 (三)某机柜几块电路盘及电缆着火,应立即拔出着火的电路盘,用1211或二氧化碳灭火器喷射灭火剂将火扑灭。 (四)如果机房的机架机柜着火,值班人员无力自灭自救时,监控中心应切断机架机柜电源或楼层电源,关闭空调,严禁开窗,及时向公司安全生产管理领导小组报告。 (五)公司安全生产管理领导小组指挥机关义务消防队队员进行灭火,组织值班人员立即撤离现场,封闭门窗,按下区域自动灭火按钮灭火,同时拨打119报警,大声呼救,报告公司主管领导或安保值班室,监控室广播火警。 (六)在消防队到达后,应积极配合,简明扼要说明着火位置,火势情况和已采取的补救措施。 (七)用1211或二氧化碳灭火器喷射灭火剂能把火扑灭的,应配合消防队保护现场和消除隐患,防止再次着火。 (八)用1211或二氧化碳灭火器不能把火扑灭时,为防止烟熏引

起人员中毒,应组织人员有序疏散,使用相应的灭火器材灭火,尽快将火扑灭。 (九)应保护好现场,按照事故调查处理办法执行。 (十)火灾报警电话: 119 本预案应注意的'特别事项 1、当发生火灾情况,进行处理并保证人身安全的同时, 根据设备的重要性进行相应的抢救措施,保证重要设备,特别是直通电话,以及与冀北、华北相应数据的上传,保证通道畅通。 2、抢救完主要设备,在进行次要的设备抢修,待事故处理完毕后,进行相应的实验,保证设备的运行性,并进行设备的可行性分析。

机房消防安全应急预案

机房消防安全应急预案 机房消防安全应急预案 一、前言 为了加强机房消防安全管理,保障人员生命财产安全,在发生紧急情况时,能够快速、有效地组织处置,特制定本预案。 二、适用范围 本预案适用于机房内发生火灾、烟雾、泄漏等紧急情况时的应急处理。 三、应急组织 1.机房负责人及安全责任人 2.机房现场工作人员 3.保安人员 4.消防人员 四、应急措施 1.火警处理

(1)机房内发现火灾时,迅速切断电源,拨打火警电话:119,并向机房 负责人和安全责任人报告火灾情况。同时组织机房内的工作人员和保安人员安 全疏散。 (2)在疏散时,应按照火灾烟雾的分布情况,选择逃生通道,不得乱闯,确保人员安全。 (3)如有受伤人员,应及时送往医院就诊。 (4)待消防人员到达时,积极配合消防人员进行火灾扑救,不得干扰消防人员汇报灭火情况。 (5)火灾扑灭后,应立即进行清理和恢复工作,重新检查机房内的消防设施,确保再次发生火灾的几率最小。 2.烟雾排除 (1)机房内烟雾较大时,应立即切断电源,并通知机房负责人和安全责任人。机房内的所有工作人员和保安人员应及时疏散。 (2)在烟雾排除时应注意安全,低头贴靠,根据声音找到安全出口,组织人员安全疏散,确保人员生命安全。 (3)烟雾排除后,应重新开启机房的设备和设施,进行设备和数据的检查,确保机房内的安全运行。 3.泄漏处理 (1)机房内发生泄漏时,应迅速切断有关设备的电源,通知机房负责人和安全责任人,并组织机房内的工作人员和保安人员安全疏散。

(2)在泄漏处理时,应先查明泄漏物质的性质,按照泄漏情况选取适当的处理方法。同时,为了防止泄漏物的扩散,应及时开启机房内的排风设施,保 持室内通风。 (3)泄漏物处理完毕后,应及时进行清理和检查,保障机房内出现紧急情况的处理及时性与安全性。 五、应急预防 (1)机房各种设备和设施的安全运行、维护及日常保养工作都必须严格按照标准要求进行。 (2)定时检查各种消防设施、应急疏散指示图、紧急电话等是否完好有效。 (3)人员进出机房时必须佩戴工作证并登记记录,不得随意让外人进入。 (4)应制定工作计划和清洁计划,做好日常清洁和消毒工作。 六、结论 机房消防安全应急预案是机房消防安全工作的重要部分,对于保障机房内 人员的生命财产安全具有重要作用。机房内发生紧急情况时,应能迅速、有效 地组织应急措施,切实保护人员的生命财产安全。机房的安全运行及日常保养 工作的规范化、标准化,需要机房管理人员的共同努力与加强。

医院重点部位(配电房、机房)消防应急预案

医院重点部位(配电房、机房)消防应急预案 一、编制目的 我院现有配电房,电梯、中心供氧、UPS、锅炉等重要机房,为确保突发火灾事故时,能够迅速针对火势实施有效控制和扑救,稳妥处置火灾带来的次生损失,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。 二、编制依据 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《医院消防安全管理制度》、《第一人民医院消防安全应急预案》编制此预案。 三、适用范围 配电房,电梯、中心供氧、UPS、锅炉等重要机房发生火灾时。 四、组织机构及职责 组长: 副组长: 组员: 职责: 研判指导火灾处置。第一时间中断电源,防止火势进一步扩散。引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散。搜索遗留人员,并将其疏散至安全区域;负责重要物资的看守或转移工作。负责现场警戒、道路畅通、维护秩序。负责火情报警和上报,协调配合公安消防部门

开展灭火救援行动。 五、应急监测和报告 (-)工组人员为上报第一责任人,首发现的医院职工均有责任进行上报。 (二)发现火灾隐患或小型火灾,立即先期处置后2小时内上报科长,发生大型或不可控火灾应立即上报,首先报消防火警,同时报科长,科长负责上报院领导、应急办公室。 (≡)报警措施 L根据火情可直接拨打力19”火警。 2.按下机房内紧急电话,联通监控室,直接通知保卫科。 3.按下手动报警按钮示警。 4.机房、配电房电话 六、应急响应: (-)工组人员立即赶赴现场,打开头顶应急灯,查找起火设备,查看火情。 (二)需要断电操作的,立即穿上绝缘靴,戴上绝缘帽,进行断电操作。 (≡)根据火情使用灭火器按照“一提、二拔、三对准、四压”的程序进行灭火。 (四)若火情无法控制,机房内七氟丙烷灭火装置自动开启时,须立即逃离现场。 (五)疏散房内人员,确保人员全部撤离后,关闭防火门、防烟

计算机机房消防安全工作应急预案

计算机机房消防安全工作应急预案 为建立有效防范和处理火灾事故的工作机制,防范消防安全事故的发生,力保消防安全事故发生时能够快速、高效、合理有序地处置消防事故,保障机房设备财产和管理员生命安全,尽最大限度降低危害,根据公司有关规定并结合机房实际工作特点,制定本预案。 一、指导思想 坚持“预防为主、防消结合”的消防工作方针,构造“集中领导,统一指挥,反应灵敏,运转高效”的消防安全应急体系,全面提高应对火灾的能力,把损失和危害减少到最低程度,保障职工人身和公共财产安全,实现机房稳定、有序、安全的运行。 二、处置程序 1、发现火情后,要迅速切断电源,利用机房专用气体灭火系统灭火,使用气体灭火系统,要保证所有机房值班人员全部撤离现场,方可放气灭火;如专用气体灭火器灭火失效,要立即使用被用手持式灭火器手动灭火,同时以最快的方式向主管领导汇报,尽快增加援助人员,协力救火。并视火情拨打119报警。

2、接到火警后,应在最短时间内迅速组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。并将火灾现场的灭火和人员疏散情况及时反馈给主管领导,同时保障火灾现场与外界的信息畅通有序。 3、引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守,组织其它人员有序撤离现场,机房管理员最后离开。 4、疏散时启用消防应急通道,严禁拥挤、阻塞和跳楼、跳窗等事件发生。 5、发现火情或接到火警通知后,及时掌握人员受伤情况,必要时要及时拨打120请求救护支援,同时对受伤人员进行紧急救护,做好送往医院前的准备工作。 三、扑救方法 1、扑救机房设备时,最好使用机房专用气体灭火器,气体灭火器灭火失效后使用手持式灭火器手动灭火,避免用水扑救后造成设备短路,使损失增大。 2、电源或线路起火首先要切断电源再救火,绝不能用水扑救。 四、注意事项

机房事故应急预案

机房事故应急预案 1. 引言 机房作为一个企业或组织的核心设施,承载着重要的信息技术设备和数据。然而,机房事故可能会导致对业务的严重影响,甚至造成巨大经济损失和声誉损害。为了保障机房设施和数据的安全,制定一套完善的机房事故应急预案至关重要。 2. 目标与原则 2.1 目标 •迅速响应机房事故,最小化业务中断时间 •保证员工和机房设施的安全 •减少经济和声誉损失 2.2 原则 •事故前期预防,积极巡检机房设备和系统 •监控机房设备和系统的状态,并对异常进行及时处理 •设立机房应急小组,并进行定期演练 •合理分工,确保及时沟通协调

3. 机房事故分类 3.1 火灾事故 预防措施 •定期检查电线和插座,确保无损伤或短路情况 •安装火灾报警器和灭火设备,定期检查并保持有效状态 •控制机房内的温度和湿度,防止过热引起火灾 应急响应步骤 1.立即通知机房应急小组成员及相关人员 2.切断机房电源,防止火势扩大 3.执行灭火器材进行初期灭火,并报警通知消防部门 4.撤离人员,确保人员安全 5.等待消防部门到达并负责进一步的灭火和救护工作 3.2 电力故障 预防措施 •根据机房设备的实际需求进行多路电源布局,以防电力负荷过大•定期进行电力系统巡检,确保电线、插座和电源设备的正常运行

•设置UPS电源设备,确保短时间内的备用电力供应 应急响应步骤 1.立即通知机房应急小组成员及相关人员 2.检查电源设备和电线,确认是否有损坏或过载 3.切断机房电源,避免损坏设备及电力进一步扩大影响范围 4.启动UPS电源设备,保证关键设备的继续运行 5.联系电力供应公司,报告故障并寻求紧急维修 3.3 网络故障 预防措施 •定期检查网络设备和电缆,确保正常的互连性和通信能力•配备备用网络设备和备份线路,以备发生故障时的替代使用•实施网络安全措施,避免网络攻击和恶意软件的侵入 应急响应步骤 1.立即通知机房应急小组成员及相关人员 2.检查网络设备和电缆,确认是否有损坏或异常状态 3.报告网络运营商,确认是否是网络服务故障 4.启用备用网络设备和备份线路,确保网络通信能力

学校机房安全应急预案

机房安全应急预案 学校机房是我校重要的教学活动场所。里面放有主机、显示器、各种连线及相应的软件配置,设备价格也是相当的高,它们是学校财产资源的重要组成部分,且在机房里面的人员相对集中。因此本着对学生负责、对学校财产的保护和对自己负责的态度我特制定了机房安全应急预案,一旦发生火灾事故、触电事故或设备损坏等现象,尽可能的按照如下方案进行。 一、触电处置步骤 (1)一旦发生触电事故,任课教师人应迅速安全切断电源,切忌直接接触触电者。 (2)即刻通知校医务室及相关部门,同时开展现场应急救护。 (3)教师要稳定课堂秩序安抚其他学生的情绪,必要时应及时、有序疏散学生。 (4)协同电工查找原因,本着解决问题以及妥善处理问题的态度与事件起因当事人进行公正、公开、公平的协商姿态解决事后问题。 二、火灾处置 (1)任课教师及机房管理员一旦发现火情后,应即刻切断电源。 (2)任课教师组织学生进行疏散并自救,疏散时机房前三排学生走前门,后两排学生走后门。 (3)即刻通知德育处及相关部门,根据火情大小如需报警立即就近用电话或手机报告消防中心(电话119),报告内容为:“某地二楼机房发生火灾,请迅速前来扑救”,待对方放下电话后再挂机。 (4)在向校领导汇报的同时,派出人员到各路口等待引导消防车辆。

(5)在消防车到来之前,以校安全消防组织成员为主,其余人员(尤其是教师)均有义务参加扑救。 (6)消防车到来之后,一切听从消防指挥人员的指挥,校内人员配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。 (7)使用器具:灭火器、水桶、脸盆、铁锨,水浸的棉被等。 (8)无关人员要远离火场和校内的固定消防栓,以便于消防车辆驶入。 4、扑救方法: (1)扑救固体物品火灾,如木制品,棉织品等,可使用各类灭火器具。(2)扑救液体物品火灾,如汽油、柴油、食用油等,只能使用灭火器、沙土、浸湿的棉被等,绝对不能用水扑救。 三、设备问题 (1)应每周检查机房的设备软硬件,确保事件早知道、早报告、早解决。(2)出现软件问题自己解决(回复、杀毒、安装、同传等)。 (3)找到硬件问题原因,并协同教辅组老师一同解决。 (4)查找问题出现的原因,本着实事求是以合作的姿态解决问题。 (5)在正常工作日期间管理教师在规范使用的前提下,设备由于配件使用寿命到期等自然原因造成的损耗应作设备自然损耗处理。该机房管理教师只负责及时记录和报修。 (6)在非工作日期间机房出现问题。比如说周末、寒假和暑假如何处理。需要建立工作日与非工作日交接制度。在非工作日期间由机房接收人负责管理并做相关记录,防止出现管理空白。

计算机机房火灾应急预案

计算机机房火灾应急预案 计算机机房火灾应急预案 为使信息机房发生火灾事故时,当班人员能镇静有序地处置事件,特制订本预案,请各成员认真,熟悉应急处置程序,提高全员的应急能力,一旦发生突发事件,尽最大努力保证员工人身和减少损失。 起火原因一般有明火管理不慎;电气设备管理、使用不当;纵火等原因。 预案一:当闻到烧焦气味时 当班人员发现信息机房内有冒烟现象或闻到烧焦气味时,可能是某处阴燃处于起火阶段或电源超负荷发热引起,容易引发火灾,当班人员要立即查明原因和地点,针对不同情况,采取迅速将火源扑灭或关闭电源总开关、隔离火源附近易燃物、关闭窗等措施,消除起火隐患,防止引了火灾。事后立即向安保部门报告,并做好现场保护工作和防止起火点复燃,不得随意离开现场和将事故隐瞒不报。预案二:当班时发现起火或冒出浓烟 由于起火源隐蔽或突发原因未能及时发现和消除起火隐患,酿成明火和冒出浓烟,燃烧面积不大,就是火灾的初起阶段,当班人员发现起火或冒出浓烟时,切忌惊惶失措,要沉着、果断,会同其他当班人员分工协作,迅速查明原因组织扑救,当火执已无法控制时处置办法: 一是指定专人立即拔打“119”火警电话报警和向上级保卫部门报告,并向本部门和周围的人及群众喊叫报警; 二是组织本单位、部门在场的人员有序地投入扑救工作,充分利用消防栓、灭火器、水桶等器材灭火,不能消极等待消-防-队到来,而错过灭火良机,力求将火扑灭或控制火势蔓延,不能只顾个人安危而逃离火场 三是大声呼喊请求邻近单位及群众的支援。 四是在组织灭火同时,要立即组织人员疏散和转移物品中,特别昌易燃、易爆物品和易受到火舌威胁的现金、重要凭证要及时转移到

机房火灾的应急预案

机房火灾的应急预案 机房火灾的应急预案1 为认真贯彻落实《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》,积极提高我公司重点要害部位特大安全事故应急处理能力,努力减少各类特大安全事故所造成的损失,消除火灾事故的隐患,保障公司财产和员工的生命安全,特制定本预案。 本预案针对我公司通信机房的火灾而制定。 移动通信机房灭火流程如下: (一)值班人员发现机房火情(包括监控中心人员)要立即到现场查看。 (二)如果是个别电路盘着火,应拔出着火的电路盘,用1211或二氧化碳灭火器将火扑灭。 (三)某机柜几块电路盘及电缆着火,应立即拔出着火的电路盘,用1211或二氧化碳灭火器喷射灭火剂将火扑灭。 (四)如果机房的机架机柜着火,值班人员无力自灭自救时,监控中心应切断机架机柜电源或楼层电源,关闭空调,严禁开窗,及时向公司安全生产管理领导小组报告。

(五)公司安全生产管理领导小组指挥机关义务消防队队员进行灭火,组织值班人员立即撤离现场,封闭门窗,按下区域自动灭火按钮灭火,同时拨打119报警,大声呼救,报告公司主管领导或安保值班室,监控室广播火警。 (六)在消防队到达后,应积极配合,简明扼要说明着火位置,火势情况和已采取的补救措施。 (七)用1211或二氧化碳灭火器喷射灭火剂能把火扑灭的,应配合消防队保护现场和消除隐患,防止再次着火。 (八)用1211或二氧化碳灭火器不能把火扑灭时,为防止烟熏引起人员中毒,应组织人员有序疏散,使用相应的灭火器材灭火,尽快将火扑灭。 (九)应保护好现场,按照事故调查处理办法执行。 (十)火灾报警电话:119 本预案应注意的特别事项 1、当发生火灾情况,进行处理并保证人身安全的同时, 根据设备的重要性进行相应的抢救措施,保证重要设备,特别是直通电话,以及与冀北、华北相应数据的上传,保证通道畅通。 2、抢救完主要设备,在进行次要的设备抢修,待事故处理完毕后,进行相应的实验,保证设备的运行性,并进行设备的可行性分析。