空调系统培训考试试题

姓名:得分:

一.选择题

1.冷水主机的四大部件是()

A.压缩机

B.冷凝器

C.节流阀

D.蒸发器

E.制冷剂

2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是()

A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气

3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机

A.速度型

B. 容积型

C. 涡旋式

4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。

A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年

5.冷机维保需要做()

A.冷凝器清洗铜管内水垢

B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清

C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂

D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油

E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器

6. 冷却塔检查时,注意事项()

A. 检查布水器是否有堵塞情况

B. 检查浮球阀是否正常工作

C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱

D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘

E.检查集水盘是否有污泥

7.组合式风柜巡检时注意事项()

A. 检查水侧压力表是否损坏

B.检查供水、回水温度计是否正常

C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵

D.检查翅片换热器是否脏堵

E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损

8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。

A. 闭式

B.开式

二、判断题

1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。()

2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。()

3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。()

4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

答案:

一.选择题

1.ABCD

2.A

3.A B

4.A

5.ABCDE

6.ABCDE

7.ABCED

8.B A 二.判断题

1.对

2.对

3.对

4.错

2016年暖通空调专业知识上午真题及答案解析

2016年暖通空调专业知识上午真题及答案解析 (1/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第1题 关于散热器热水供暖系统水力失调说法(散热器支管未安装恒温阀),下列选项的哪一个是不正确的? A.任何机械循环双管系统,适当减小部分散热器立管环路的管径会有利于各散热器立管环路之间的水力平衡 B.任何机械循环双管系统,散热器支管采用高阻力阀门会有利于各层散热器环路之间的水力平衡 C.5层住宅采用机械循环上供上回式垂直双管系统,计算压力平衡时,未考虑重力作用压力,实际运行会产生不平衡现象 D.与C相同的系统,不同之处仅为下供下回式。同样,设计计算压力达到平衡(未考虑重力作用压力),则实际运行不平衡现象会较C更严重 下一题 (2/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第2题 仅在日间连续运行的散热器供暖某办公建筑房间,高3.90m,其围护结构基本耗热量5kW,朝向、风力、外门三项修正与附加总计0.75kW,除围护结构耗热量外其他各项耗热量总和为1.5kW,该房间冬季供暖通风系统的热负荷值(kW)应最接近下列何项? A.8.25 B.8.40 C.8.70 D.7.25 上一题下一题 (3/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第3题 在低压蒸汽供暖系统设计中,下列哪一项做法是不正确的? A.在供汽干管向上拐弯处设置疏水装置,以减轻发生水击现象 B.水平敷设的供气干管有足够的坡度,当汽、水逆向流动时,坡度不应小于5‰ C.方形补偿器水平安装 D.水平敷设的供气干管有足够的坡度,当汽、水同向流动时,坡度不得小于1‰ 上一题下一题 (4/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第4题 某产尘车间(丁类)的供暖热媒为高压蒸汽,从节能与维护角度,下列何项供暖方式应作为首选? A.散热器 B.暖风机 C.吊顶辐射板 D.集中送热风(室内回风)

暖通空调习题集和答案(DOC)

1-2 暖通空调主要的系统类型有哪些?各自的基本组成和工作原理是什么? 【答】暖通空调主要有供暖、通风、空气调节三种系统类型。供暖系统通过采用一定技术手段向室内补充热量,主要针对室内热环境进行温度参数的合理调控,以满足人类活动的需求,一般由热源、散热设备、和输送管道等组成。通风系统是以空气作为工作介质,采用换气方式,主要针对室内热(湿)环境(由温度、湿度及气流速度所表征)和(或)室内外空气污染物浓度进行适当调控,以满足人类各种活动需求,一般由风机、进排风或送风装置、风道以及空气净化和(或)热湿处理设备等组成。空气调节系统,是通过采用各种技术手段,主要针对室内热(湿)环境及空气品质,对温度、湿度、气流速度和空气洁净度、成分等参数进行不同程度的严格控制,以满足人类活动高品质环境需求,基本组成包括空调冷热源、空气处理设备、冷热介质输配系统(包括风机、水泵、风道、风口与水管等)、空调末端装置及自动控制和调节装置等。 1-3 空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 【答】空调系统可以分为舒适性空调和工艺性空调两大类型,主要标准是按照空气调节的作用或服务对象而划分的。舒适性空调作用是维持良好的室内空气状态,为人们提供适宜的工作或生活环境,以利于保证工作质量和提高工作效率,以及维持良好的健康水平。而工艺性空调作用是维持生产工艺过程或科学实验要求的室内空气状态,以保证生产的正常进行和产品的质量。 1-4 现代暖通空调在观念上发生了哪些变化?在技术上呈现出怎样的发展趋势? 【答】首先是对其功能的观念转变,不但要为人类创造适宜的人居环境,还要肩负节能减排,保护地球资源和有效利用能源的重任;其次是深度方面,已远不限于为人类活动创建适宜的建筑环境,更着眼于室内环境质量的全面提升;再者是服务对象方面,它的应用不在是某些特定对象享用的“奢侈品”,而应视为人类提高生活质量、创造更大价值、谋求更快发展的必需品。 伴随建筑业的兴盛和建筑技术的进步,暖通空调技术获得了较快发展,其发展趋势为:①更加合理的用能,以降低能耗。提高能源利用效率,开发利用新能源和各种可再生能源;推广、改进各种节能技术,降低能源消耗;合理利用现有能源,实现冷、热源多元化用能,电力、燃气、煤并用,电力与自然能源并用,发展热、电联供,扩大燃气供能范围,开展区域供热、供冷等。②开发新型设备和系统,各种新型暖通空调系统和技术不断涌现。③创立新的设计观念和方法,如整体系统化、可持续性与动态设计、性能化设计概念出现并逐渐完

空压机培训考试题

空压机设备培训考试题 单位:姓名:性别:成绩: 一、填空 1. 活塞式空压机运行中油压表压力应在()mpa。最低不低于()mpa。 2. 活塞式空压机运行中机身油池用温度不超过()℃。 3. 保证正常供风,压力控制在()mpa之间。 4. 活塞式空压机起动前各项检查完毕后,盘车()圈,确认没有故障后,方可开车。 5.空压站内有()种形式空压机名称是()和()? 6. 二级缸排出压力在生产需用压力时,一级缸排出压力应在()mpa。 7. 各级缸排气温度不超过()。 8. 活塞式空压机起动前,必须检查润滑油油位,不得低于或高于油标规定油位;油温不得低于()。 9. 空压机运行中每()填写一次运行记录表。 10. 中后冷却器的油水分离器、储气罐每()最少排放一次。 11.冷却水中断,使压缩机产生高温时应立即停车,马上关闭(),防止冷却对水通入灼热的气缸,待气缸冷却后,再供水开车。

12. 经常检查注油器工作情况,油滴数为()滴。 13. 压缩机和电动机有不正常的响声,空压机应立即()。 14.各部气温,水温()。空压机应立即停车。 15、表针损坏,指示不在规定范围内()。空压机应立即停车。 16、润滑油()中断。空压机应立即停车。 17、冷却水中断,使压缩机产生()应立即停车. 18、电动机电流,电压读数突然( )。空压机应立即停车。 19、压缩机和电动机有( )的响声,应立即停车。 20、各部气温,水温( )时应立即停车。 21. 压缩机机身内发生撞击声,是因连杆大头松弛或()引起。 22. 压缩机机身内发生撞击声,是因()松动或十字头与活塞杆连接处松动引起; 23. 压缩机机身内发生撞击声,是因十字头滑板与平行导轨组合()或过度磨损引起; 24. 压缩机机身内发生撞击声,是因连杆螺钉断裂或()引起。 25. 螺杆空压机启动前检查,检查油路系统,油位是否()标准要求。26.螺杆空压机启动前检查油路是否()。 27. 螺杆空压机启动前检查()过滤器、()过滤器、油器(

暖通专业考试题.

考试题(暖通专业) 一、 选择题: 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是()。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表 4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 5.空调制冷系统管道绝热施工应在()进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前 D.制冷系统调试后 6、水泵并联安装是为了增加() A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力 7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是() A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。 A、内 B、外 C、中 D、公称 10、通风空调系统中不需要保温的风管是() A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 11、通风管道板材拼接常采用()咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 12、风管穿越防火墙时,必须安装() A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 13、排烟风管法兰垫料应采用()材料。 A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 14、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 A、500 B、1000 C、2000 D、4000 15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作() A、10min B、30min C、1h D、2h 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

暖通空调知识汇总

目录 采暖系统 (1) 负荷计算 (1) 采暖管道中热媒流速限值: (1) 阀门: (1) 换热器的热力计算: (1) 补水泵选择: (2) 关于DN与D E的区别 (2) 空调系统 (3) 空调系统送风量确定: (3) 空调水系统 (4) 水冷式冷水机组的适用范围 (4) 空调水膨胀管管径 (5) 空调水系统冷凝水管管径选择: (6) 工艺性空气调节换气次数 (6) 空调风系统 (7) 各类送回风口的风速: (7) 散流器颈部最大风速( M /S) (7) 进风、排风口的风速一般可取: (8) 机械通风系统空气流速 (8) 风管内风速推荐值 (9) 空调新风系统 (11) 同类型建筑新风量标准 (11) 空调房间的新风量如何确定? (12) 风管的设计方法: (14) 防排烟系统 (16) 自然排烟部位、限定条件及开口有效面积 (16) 自然排烟部位及开口有效面积 (17) 加压送风及机械排烟部位及设计条件 (18) 机械加压送风系统设计中需注意: (18) 机械排烟 (19) 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定: (19) 机械加压送风计算公式: (20) 风管风压计算公式 (21) 风量计算 (22) 房间换气次数 (23) 汽车库通风: (25)

米暖系统探 负荷计算:1.当相邻房间的温差小于5度时,隔墙和楼板等的传热量可不计入,当隔墙等传热阻太小,且其传热量大于该房间热负荷的10%时,应计入其热负荷。 2?外门附加率:一道门的附加65% ? N为:4.65X 65% 6=18.135 两道门的附加80% ? N 为: 2.33X 65%X 6=11.184 一道门的传热系数4.65 W/(卅「C) 两道门为2.33 W/(卅「C) N为楼层数。 3.高度附加率:基于房间高度大于4m时,每增加1m附加2%限值为15% 采暖管道中热媒流速限值: 热水采暖系统:民用建筑1.5m/s,辅助建筑2m/s,工业建筑3m/s。 探采暖管道的敷设,应有一定的坡度。对于热水、汽水同向的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003 ; 立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01 ;对于汽水逆向的蒸汽管,坡度不得小于0.005。探地板辐射采暖加热管内流速一般为0.25~0.5m/s,工作压力不超过0.8MP& 探热水吊顶辐射板的使用范围:可用于层高3~30m的建筑,供水温度40~140C,管道布置应尽量采用同程式系统。 探集气罐:在集气点的水流速度应w 0.1m/s,集气罐的最小内径按其水通过的流速小于 0.1m/s计算,即d g=2G.25mn式中G为水流量,kg/h。装在最后一要立管的前边。 一般来说,集气罐的直径应比干管管径大2号,其长度应比直径大2-2.5倍。 探供热管网末端建筑物暖气不热:认真进行水力平衡计算,在余压过大的楼号入口处装合适的孔板或平衡阀,同时可将热网末端的管径适当放大。 阀门: 1)温度控制阀: 一般双管系统,宜采用高阻手动调节阀(全铜或铜芯截止阀),有条件时可采用高阻两通恒温阀;单管跨越式系统一般宜采用手动三通调节阀。 2)水力平衡阀: 水力平衡用阀是规模较大采暖或空调水系统水力平衡的一个重要手段,分为手动和自力式两大类。 换热器的热力计算: (1)根据被加热水需要加热的温度,传热量Q可由下式求得: Q=GC( 11-t 2) W G—通过换热器的被加热水的流量,kg/s ; C—水的质量比热,4.1868J/ (Kg?C); t1、t2 —流出和流进换热器的被加热水温度。 (2)考虑到换热器散入周围环境的热损失,实际供给换热器的热量Q应为:Q' =Q/n (W n —为换热器的热效率,一般n =0.96~0.99。 (3)在汽一水换热器中,作为加热介质的蒸

空压机考试题讲课稿

空压机考试题

空压机维修和保养考试试卷 一、选择题(每题2分,共30分) 1.冷干机工作时冷媒高压()Mpa,冷媒低压()Mpa。 (A )0.3--0.45(B)0.45-0.8 (C)1.5--2.2(D)1.2--1.8 2.SA -250空压机温控阀在( B )°c时关闭油冷却器的旁通管路 (A) 45 (B) 55 (C) 65 (D) 75 3.空压机在加载状态时,卸载电磁阀( B ),进气电磁阀()。 (A)打开、关闭(B)关闭、打开(C)关闭、关闭(D)打开、打开 4.空压机保养时,不可以使用( D )来清洗零件。 (A)专用清洗液(B)柴油(C)非可燃性溶剂(D)四氯化碳 5.复盛SA250、正力OGD220-250螺杆压缩机的额定环境温度和冷却空气温度的范围为( A )°C (A)1~45(B)-20~30(C)20~60(D)50 6. 螺杆式空压机特点( A、B、C、D )。 A.无不平衡的质量力矩 B.转速高(相对活塞式) C.调节性能良好 D.结构简单可靠 7. 喷油螺杆式空压机的润滑油注入空气腔,主要目的是起 ( C ) 作用。 A.润滑 B.密封 C.冷却 D.加油 8.膜压机的进气压力()Mpa、排气压力()Mpa A 0.3-0.6 B 0.6--0.8 C30--40 D40--50 9.空压机3000H保养需更换( C )。 (A)油滤、空滤(B)油滤、空滤、油分芯(C)油滤、空滤、油分芯、油、马达润滑(D)皮带 10.空气滤芯可用(A)进行清理。 (A )干燥的压缩空气(B)清洁剂 (C)除炭清洗剂(D)洗衣粉 11.我们所使用空气压缩机属于 B 结构形式。 A.速度式 B.容积式 C.往复式 D.动力式 12.低压供电的电压是( C ). (A) 220V; (B)380V; (C)220,380 V ;(D)220,380V,1KV;

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

暖通空调复习知识点

第一章 1.采暖通风与空气调节的含义:采暖,指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。通风,利用室外空气来置换建筑物内的空气以改善室内空气品质。空气调节:对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净程度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。 2.采暖通风与空气调节系统的工作原理:任务,向室内提供冷量和热量,并稀释室内的污染物,以保证室内具有适宜的舒适环境和良好的空气品质。工作原理,当室内得到热量或失去热量时,则从室内取出热量或向室内补充热量,使进出房间的热量相等,即达到热平衡,从而使室内保持一定的温度;或使进出房间的湿量平衡,以使室内保持一定的湿度;或从室内排除污染空气,同时补入等量的室外清洁空气,即达到空气平衡。 第二章 1冷负荷、热负荷与湿负荷:冷负荷,为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需向房间供应的冷量称为冷负荷。热负荷,为了补偿房间失热在单位时间内需向房间供应的热量。湿负荷,威客维持房间相对湿度,在单位时间内需向房间除去的湿量。 2.室内外空气计算参数 1)夏季空调室外计算干球温度:取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度 夏季空调室外计算湿球温度:取室外空气历年平均不保证50h的湿球温度。

2)夏季空调室外计算日平均温度:取历年平均不保证5天的日平均温度。 夏季空调室外机算逐时温度: 3)冬季空调室外计算温度:采用历年平均不保证一天的日平均温度。 冬季空调室外相对湿度:采用累年最冷月平均相对湿度。 4)采暖室外计算温度:取冬季历年平均不保证5天的日平均的温度冬季通风室外计算温度:取累年最冷月的平均温度。 5)夏季通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 夏季通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 3.室内计算参数的选择主要取决于:①建筑房间使用功率对舒适性的要求②地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 4.建筑物冬季采暖通风设计的热负荷应根据建筑物散失和获得的热量确定,冬季热负荷包括围护结构的耗热量(基本耗热量、附加耗热量)和由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量。夏季建筑围护结构的冷负荷:指由于室内外温度差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷。包括①外墙和屋面逐时传热形成的冷负荷②内围护结构冷负荷③外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷④地面传热形式冷负荷⑤通过玻璃窗的日射得热形成冷负荷。 第三章 1.闭式循环水系统基本构成模型:冷热源、用户、管路回路、循环动

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分) 1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时 (3分)

空压机作业试题

空压机作业考试试题 (考试时间90分钟,满分100分) 姓名:工作单位:身份证号:成绩: 判断题(每题1分,共15题,满分15分) 1、空压机常采用直流电动机拖动() 2、空气压缩机在各种保护装置失灵状态下,可以开机或运行。() 3、在电动机、电气设备接地不良情况下,禁止开机或运行() 4、空压机应有压力保护、温度保护、断水保护、断油保护。() 5、空压机是将空气压力能转换为电能的转换装置。() 6、压风机产生的压缩空气,可带动井下的风镐等风动工具。() 7、在设备运行中,允许紧固地脚螺栓。() 8、压风机的转速是指曲轴每分钟旋转的次数,单位是转/分。() 9、空气压缩机排气量每年要测定一次,额定压力下不应低于设定值的40%。() 10、气缸、风包有压情况下,禁止敲击和碰撞。() 11、掘进工作面可以空顶作业() 12、井口房和通风机房附近20m内严禁烟火,也不得用火炉取暖() 13、煤矿应该建立井下作业人员实习制度() 14、采、掘工作面必须有新鲜的、足够的风流() 15、掘进工作面停风时,不必立即撤出人员,切断电源() 16、煤矿企业要保证“安全第一,预防为主,综合治理”方针的具体落实,必须严格执行《煤矿安全规程》等相关规定。() 17、安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度,是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。() 18、劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议。() 19、从业人员可以穿化纤衣服下井() 20、每一个入井人员必须随身佩戴自救器() 单选题(每题2分,共20题,满分40分) 21、空压机压缩阶段随着转子的旋转,齿间容积由于转子齿的啮合而不断___,被密封在齿间容积中的气体所占据的体积也随之_______导致气体压力升高,从而实现气体的压缩过程 A,减少减少 B减少增多 C增多减少 22、当环境或室噪声大于()dB时,应戴防护耳罩。 A、60 B、70 C、90 23、空气压统机作业区应保持清洁和干燥。储气罐应放在通风良好处,距储气罐()米以内不得进行焊接或热加工作业。

暖通空调专业知识-5

暖通空调专业知识-5 (总分:48.00,做题时间:90分钟) 一、单项选择题(总题数:48,分数:48.00) 1.某大型建筑物,全年大部分时间是要求同时供冷供暖,从实现空调节能出发,应选用( )。A.全空气二次回风空调系统 B.四水管制风机盘管空调系统 C.水环热泵空调系统 D.变风量空调系统 (分数:1.00) A. B. C. √ D. 解析: 2.室外供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在热介质前进方向的( )。A.右侧或上方 B.右侧或下方 C.左侧或上方 D.左侧或下方 (分数:1.00) A. √ B. C. D. 解析: 3.由于净化空调系统( ),其风机宜采取变频措施。 A.是变风量系统 B.是变新风系统 C.风压高漏风大 D.阻力变化大 (分数:1.00) A. B. C. D. √ 解析: 4.共沸制冷剂在一定的压力下气化,具有( )。 A.恒定的蒸发温度 B.非恒定的蒸发温度 C.不同的气液相组分 D.低沸点组分在气相中的成分总是高于在液相中的成分 (分数:1.00) A. √ B. C.

D. 解析: 5.空气冷却器的冷媒进口温度,和空气的出口干球温度相比应( )。A.至少低3.5℃ B.最多低3.5℃ C.至少低5℃ D.最多低5℃ (分数:1.00) A. √ B. C. D. 解析: 6.下列说法中不正确的为( )。 A.有冻结危险的楼梯间,其散热器应由单独的立、支管供暖 B.有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供暖 C.有冻结危险的场所,散热器前不得设置调节阀 D.楼梯间散热器可以由单独的支管供热,但散热器前需设置调节阀 (分数:1.00) A. B. C. D. √ 解析: 7.关于机械送风系统进风口的位置,应符合的要求是( )。 A.应设在室外空气较清洁的地点 B.应设在排风口的同侧 C.进风口的底部距室外地坪不宜低于1m处 D.应设在建筑物的背阴处 (分数:1.00) A. √ B. C. D. 解析: 8.压缩机房遇意外停电时,应采取的措施为( )。 A.先关闭吸气阀后关闭排气阀 B.同时关闭吸气阀和排气阀 C.先关闭排气阀(有止回阀并工作正常者不在此限),然后再关闭吸气阀D.关闭吸气阀,不关排气阀 (分数:1.00) A. B.

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

空压机工试题库

空气压缩机工助理操作师、操作师试题库 (不带答案) 总计566题 目录 填空1—102题300空…………………………………………………………P2—8判断1—81题…………………………………………………………………P9—11选择1—60题…………………………………………………………………P12—16问答1—110题………………………………………………………………P17—36综合1—15题…………………………………………………………………P39—43

空气压缩机工试卷填空(不带答案) 1、空气是一种无色无味多种气体组成的,在标准状况下,干空气的主要组成大致分为含氮、含氧,还包括二氧化碳、氖、氪、臭氧等。 2、自然界中的空气不是干空气,而是含有的湿空气,空气中的含湿量的多少与其和有关,在一定温度和压力下,空气中最大含湿量称为。 3、压缩机种类很多,按工作原理可分为型和型两大类。 4、我公司空压站现使用的空压机,按结构形式不同,分为式和式两种。 5、压缩空气应用最广的是作为动力源驱动各种和,也可以作为压力容器、管道设备的和的介质。 6、压缩空气站水冷系统的作用除了对,提高压缩机的效率外,还可用来冷却和从压缩机气缸中带出来的润滑油油雾,然后分离出来,提高压缩空气质量,同时润滑油用水冷却后也可回收使用。 7、压缩空气站冷却水管路系统有系统、也有系统,开式重力流系统冷却水先进入,出来后进入,然后再进入,最后经排水器排走。 8、一般压缩空气站有系统、系统、和负荷调节以及放散系统等多种。 9、国产空气压缩机有、、、和等多种,机械行业空气压缩机站使用最多的是。 10、压缩空气站中的空气过滤器常用的有、和 等。 11、压缩空气站的贮气罐上应安装和等安全附件,并应及时家校验。 12、油水分离器的功能在于,其结构形式多样,常用的有、、和等。 13、废油收集器有两个作用,一是,二是。

大工19春《暖通空调》在线作业31答案

大工19春《暖通空调》在线作业3-0001 试卷总分:100 得分:0 一、单选题(共5 道试题,共30 分) 1.供热管网阻抗与()无关。 A.流量 B.管径 C.管段长度 D.下供下回 正确答案:A 2.暖风机系统不适用于下哪种情况() A.工厂车间等需要迅速升高温度的厂房 B.对环境噪声有比较严格要求的房间 C.空间大允许循环使用室内空气的场馆 D.某些实行间歇采暖的非三班制生产车间 正确答案:C 3.异程式采暖系统的优点在于() A.异程式采暖系统的优点在于 B.节省管材 C.易于调节 D.防止近热远冷现象 正确答案:B 4.()出流速度高,射程远,适用于高大空间,如影剧院、体育场馆,火车站等。 A.散流器 B.喷射式送风口 C.百叶侧送风口 D.条形送风口 正确答案:B 5.热水采暖中,()系统排气比较困难。 A.上供上回 B.上供下回 C.下供上回 D.下供下回 正确答案:D 二、多选题(共5 道试题,共30 分)

1.对空气除湿的方法包括( ) A.冷却除湿 B.吸收式除湿 C.通风除湿 D.光照除湿 正确答案:ABC 2.火灾烟气的主要控制方法包括() A.灭火器 B.隔断或阻挡 C.疏导排烟 D.加压排烟 正确答案:ABCD 3.在不完全燃烧时,烟气是一种混合文物,包含( ) A.固体颗粒 B.液体颗粒 C.气体 D.声音 正确答案:ABC 4.暖通空调系统管道保温材料应具有哪些技术性能( ) A.导热性好 B.重量轻 C.有一定的机械强度 D.吸水性好 正确答案:BC 5.发生火灾时,引起烟气流动的因素包括( ) A.扩散 B.烟囱效应 C.浮力 D.热膨胀 正确答案:ABCD 三、判断题(共10 道试题,共40 分) 1.使用局部排风系统排除高温、高湿气体时,可与污染物排风合用排风系统,仅需附加防止结露和有排除凝结水的措施。 A.对

空压机操作工理论试卷参考答案

特种设备作业空压机操作工理论试卷姓名单位 一、判断题(每题1分,共10分) 1.压力等于压强与受力面积的的乘积。() 2.一个标准大气压等于9.8×104Mpa。() 3.当容器内介质的压力等于大气压时,压力表的指针指在零位。()4.安全附件的灵敏可靠是压力容器安全工作的重要保证。() 5.安全阀的额定排放压力不得高于罐体设计压力的2倍。() 6.爆破片应用于经常超压的场合。() 7.空气压缩机气缸体润滑,夏季应选19号压缩机油。() 8.实际气体状态方程是活塞式压缩机的设计依据。() 9.空压机的辅助设备使用后,应进行注册登记办理使用证。()10.每8小时,对分离器、储气罐、冷却器进行一次排污。() 二、选择题(每题1分,共10分) 1.安全阀 B 年校验一次。 A半 B 1 C 2 2.中压及高压容器使用的压力表精度不应低于级。 A 1.5 B 2 C 2.5 3.压力容器的主要工艺参数为C。 A压力和介质 B介质和温度 C压力和温度

4.立式压缩机的气缸中心线与水平面布置。 A垂直 B平行 C交叉 5.工作压力6~20Mpa气缸的材料应选用。 A铸铁 B球量铸铁或铸刚 C锻造钢或合金钢 6.冷却水进水温度不大于℃,排水温度不大于℃。 A 30 B 40 C 60 D 70 7.冷却器积垢厚度达到毫米,必须清理。 A 1.5 B 2 C 2.5 8.按排气量(Vd)分,属于α型空压机的为。 A Vd≤1m3/min B 1m3/min<Vd≤10m3/min C 103/min<Vd≤100 3/min 9.活塞式压缩机的机型代号为Z,是指 C。 A气缸排列为角式 B气缸水平排列 C气缸竖式排列 10.启动空压机进行无负荷试车5分钟,油压应小于 B Mpa。 A 0.1 B 0.3 C 0.5 三、填空题(每空1分,共20分) 1.空压机是一种特殊的动力设备,操作工作必须经过国家质量技术监督部门培训、考核,取得操作证后方可上岗操作。 2.安全阀、爆破片、压力表、温度计等是压力容器的主要附件。 3.按照能量转换方式和工作原理,将空压机分为两类:容积式压缩机和速度式压缩机。 4.空压机的主要技术参数有排气压力、排气温度、排气量。

暖通空调复习题

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽 采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统 两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类 型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三 种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体

暖通空调专业知识-4

暖通空调专业知识-4 (总分:50.00,做题时间:90分钟) 一、单项选择题(总题数:50,分数:50.00) 1.需设置机械排烟设施的建筑中庭,其排风量确定为( )。 A.按其体积的6次/h换气计算 B.按其体积的4次/h换气计算 C.最小排烟量不小于102000m3/h D.中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于102000m3/h (分数:1.00) A. B. C. D. √ 解析: 2.通风空调系统中,当采用两台相同型号的风机串联运行时,下列( )是错误的。 A.串联运行时总扬程等于每台风机单独运行时的扬程之和 B.串联运行时总流量不等于每台风机单独运行时的流量 C.串联运行时总扬程小于每台风机单独运行时的扬程 D.串联运行比较适合管路阻力特性曲线陡降的系统 (分数:1.00) A. √ B. C. D. 解析: 3.如下图所示,采用静压复得法计算的均匀送风系统中,ΔP X为风机吸风段的阻力,ΔP1、ΔP2、ΔP3分别为风机送风管1、2、3管段的计算阻力,ΔP K为送风口阻力。当计算风机所需要的全压P时,以下哪项计算方法是正确的? A.P=ΔP X+ΔP K B.P=ΔP X+ΔP1+ΔP K C.P=ΔP X+ΔP1+ΔP2+ΔP K D.P=ΔP X+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP K (分数:1.00) A. B. C. D. √

解析:[解析] 风机的全压,应为系统中各个组成部分压力损失之和;静压复得法:通过改变管道断面尺寸,降低流速,克服管段阻力,维持所要的求的管内静压。参考《二版教材》及《红宝书》。 根据《三版教材》,风机全压为风机动压和静压两部分之和,即P=P d+P j;也是风机出口气流全压与进口气流全压之差。风机入口与大气相同,可认为静压为大气压,那么其相对压力(相对大气压)就为零,则其全压就应是动压P d0,那么到风机处(空气被风机加压前),其全压应为该处动P d0-ΔP x;根据《三版教材》可知,实现均匀送风的基本条件是保持各个测压孔静压相等,进而两孔间的动压降等于两侧孔间的压力损失(也就是说静压不损失,动压损失)。故风机出口的全压为:P d0+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP k(风机吸入口和压出口风量风速没变化,故动压未变,均为P d0)风机压出口和吸入口的全压差为: (P d0+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP k)-(P d0-ΔP x)=ΔP x+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP k;即风机全压为:ΔP x+ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP k。 4.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于( )。 A.100mm B.200mm C.500mm D.600mm (分数:1.00) A. B. √ C. D. 解析: 5.公共建筑热工设计有关要求中,下列哪一项是错误的? A.建筑窗(不包括透明幕墙)墙面积比小于0.4时,玻璃或其他透明材料的可见光透射比不应小于0.4 B.屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20% C.夏热冬冷地区屋面传热系数K≤0.9W/(m2·K) D.寒冷地区建筑体形系数不应大于0.4,不能满足要求时,必须进行围护结构热工性能的权衡判断 (分数:1.00) A. B. C. √ D. 解析: 6.某房间机械送风量为1800m3/h,机械排风量为2000m3/h,说法正确的是哪一项? A.房间形成正压,自然排风量为200m3/h B.房间形成负压,自然进风量为200m3/h C.房间形成正压,自然进风量为200m3/h D.条件不明确,正负压及相应的自然通风量无法确定 (分数:1.00) A. B. C. D. √ 解析:[解析] 正负压是依照质量流量来判断的。 7.( )最适宜作为露点温度控制中的传感器。 A.露点温度计 B.普通干球温度计 C.湿球温度计 D.毛发湿度计

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分)1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系 统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在 焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变 再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿 图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时

相关文档