电梯安装进场需提供的资料(施工电梯备案需要提供哪些资料)

概述:进场十日内

1. 备案证明、基础图、技术参数、合格证。

2. 安装公司资质包括营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证还有公司业绩等。

3. 安装人员资质安装人员名单、安装人员证件、包括主要负责人、特种作业人员等。

4. 安装施工方案包括施工组织设计、安全文明施工方案、施工进度、安装过程中的应急预案、安装方案、安装合同、安全协议“安装方和使用方签订”。

5. 安装过程中进场材料报审材料检验报告、合格证明等进场机械设备报审机械出厂合格证明书、安全使用许可证等

6. 施工完毕后安全检测合格证明书需要专门安检机构提供

施工电梯备案需要提供哪些资料

1. 开工报检资料清单

2. 开工报检/受理单

3. 设备信息确认单

4. 土建勘测记录

5. 制造许可证明文件制造许可证

6. 电梯整机型式试验合格证书包括配置表

7. 产品质量证明文件出厂合格证

8. 门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路如果有、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证

9. 限速器和渐进式安全钳的调试证书

10. 机房或者机器设备间及井道布置图

11. 电气原理图

12. 安装使用维护说明书

13. 安装许可证或受理书

14. 安装告知书

15. 制造单位委托安装的证明文件

16. 施工方案应包括施工计划

17. 施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证

最新版电梯工程施工工艺标准

最新版 电梯工程施工工艺标准

一、曳引式电梯安装施工工艺标准 1 总则 1.1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下各类曳引驱动电梯安装工程,不适用于液压电梯、自动扶梯、杂货梯的 安装。 1. 2 主要参考标准及规范 (1) GB 7588—1995《电梯制造与安全规范》 (2) GB 8903—1988《电梯用钢丝绳》 (3) GN/T10058—1997《电梯技术条件》 (4) GB/T10059—1997《电梯试验方法》 (5) GB 50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》 (6) GB 10060—1993《电梯安装验收规范》 (7) GB/T12974—1991《交流电梯电动机通用技术条件》 (8) GB/T13435—1992《电梯曳引机》 (9) JG/T5009—1992《电梯操作装置、信号及附件》 (10) JG/T5010—1992《住宅电梯的配置和选择》 (11) DBJ 01—26-96《建筑安装分项工程工艺规程(第五分册)》2 术语、符号 2.1 术语

2.1.1 电梯安装工程installation of lifts,escalators and passenger conveyors 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 2.1.2 电梯工程质量验收acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯生产企业对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和 整机运行考核,并对主控项目全检和一般项目抽检,根据本企业工艺标准对工程质量做出确认。 2.1.3 曳引驱动电梯traction drive lift 提升钢丝绳靠曳引轮槽的摩擦力驱动的电梯。 2.1.4 再平层re-levelling 轿厢停住后,允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种操作,必要时可使轿厢连续运动(自动或点动)。 2.1.5 安全绳safety rope 连接在轿厢和对重上的辅助钢丝绳,在悬挂装置断裂情况下,该绳使安全钳装置动作。 2.1.6 地坎sill 轿厢或层门入口处出入轿厢的带槽的金属踏板。 2.1.7 速度控制Speed control 通过控制进出液压缸的液体流量,实现轿厢运行过程的速度调节。

曲线电梯安装安全技术(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 曲线电梯安装安全技术(最新版)

曲线电梯安装安全技术(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 (1)曲线电梯安装运行 1)不允许任何人站在悬吊负载上。 2)曲线电梯过对得起时,不允许导轨架悬吊在手动起升机上。 3)在电源没有断开的情况下,不允许任何人在底座围栏内、扶在围栏上和曲线电梯通道内、导轨架拉杆上及其他危险区域内。 4)“急停”按钮没有压下时,不允许进行导轨架的吊装或安装工作。 5)全部螺栓拧紧及吊具与导轨架完全脱离之前,不得起动曲线电梯。 (2)曲线电梯拆除安全技术 1)风速达6级以上不可拆卸。 2)不允许站在悬吊负荷上。 3)曲线电梯运行时,不允许将标准节吊在手动起重机上。 4)电源或主开关断开前,不允许任何人在围栏内、曲线电梯通道、

栏杆或其他危险地方。 5)“急停”按钮按下之前不可进行拆卸。 6)拆卸时要将轿箱向导轨靠近,拆附着墙架时,操作人员必须将安全带固定在导轨架上。 7)拆除时,一定要恢复上限位器,防止轿箱冒顶。 8)将拆下标准节稳妥地放在轿箱内,方向启动曲线电梯。 9)一次拆除不可超出两节标准节。 10)拆除时要严格控制电梯内的荷重。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

最新电梯安装过程记录(网上下载)

编号:电梯安装过程记录 电梯型号: 工程名称: 安装单位: 安装日期: 湖北广益成等机电设备有限公司

一、工程概况 设备类型设备名称设备型号 产权单位 产权单位地址 使用单位 使用单位地址 设备使用地址邮政编码 制造单位制造单位 制造年月出厂编号联系电话 安装单位湖北广益成机电设备有限公司资格证书号TS2310194-2017安装负责人联系电话 管理人员 电梯额定速度电梯额定载荷 层/站/门电梯提升高度 顶层高度底坑深度 备注

二、电梯施工前土建工程检查记录 序号检测内容自检结果监检结果 1 机房(机器设备间)的结构应能承受预定的载荷和力。 2 机房(机器设备间)的平面及高度等尺寸应能满足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求。 3 井道壁应有足够的机械强度,能够满足电梯各种运行工况下的受力要求。 4 钢井架结构的井道应有承载能力的验收证明。 5 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装后,相应的安全间距满足要求。 6 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装后,其顶部空间符合要求。 7 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装工艺的要求。 8 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检修门的井道开口应与参数及图纸相符并满足相关要求。 9 ①底坑地面的强度应能满足GB7588-2003的 5.3.2条款规定的各种受力条件要求。 ②如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够到达的空间,其设计受力强度还应不小于5000N/m2 。 10 3.2底坑深度应能保证电梯安装后,其底坑空间符合要求。 自检结论: 自检人员:年月日监检结论: 监检人员:年月日

三、设备开箱状况记录包装箱外观情况 包装箱数量 及箱号零部件质量状况 缺损零部件名 称、规格、数量 处理办法 备注 建设(监理)单 位开箱人员 (签字) 日期: 安装单位 开箱人员 (签字) 日期:

电梯安装培训资料

电梯安装培训资料 工地现场应急事件和措施 工地现场主要应急事件为火灾和伤害事故救护,主要应急措施如下: 1、火灾: √首次进入工地时,应查看工地逃生通道和路段,确认紧急情况下能迅速逃离;√工具房或库房仅可储存少量油品、化学品,并应有可靠的防水防爆措施,如有气瓶需分开放置,垃圾物品应及时清除,预备有日常照明或应急用的手电;√任何动火作业必须严格执行“三级动火”和“四定”的安全制度; √遇到火灾发生时,应立即向周围工作的同事、保安消防和119火警中心发出警告和报警;相关人员应立即查看火情,考虑灭火和逃生; √若火势不大且无个人安全,则应立即用就近的灭火器或消防水龙带组织扑救;若火势很大或在不能控制的情况下,则应迅速地从就近安全出口疏散逃生; √逃生时不要使用电梯,用湿的棉织物捂住口鼻,沿着楼梯或通道的两侧迅速离开,要步行不要跑。 2、伤害救护: √工地现场应备有急救药箱,以应付简单的医务处理事件,如消毒、小伤口包扎等; √事故发生后要立即报警,包括周围的同事、公司领导和外部救援机构,并寻求救护的可能; √第一时间救出受伤和被困人员是我们的原则,救人同时应尽量保护好现场,必须时应拍照记录; √受伤者救护遵守下列原则:

a 受伤者流血要立即采取止血措施,并避免伤口感染;受伤者骨折,要采取固定措施,但不可轻易移动骨折部位,避免断骨造成其他意外的严重伤害,如刺破引出大出血; b触电事件要立即使伤者脱离电源;中毒事件要立即使伤者脱离毒源并进行喷林或清洗; c 如发生窒息情况,要检查确认伤者有无心跳和呼吸,并分别采取人工呼吸或心脏挤压措施。 特种设备作业人员监督管理办法(2005年7月1日起施行) 1、特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。从事特种设备作业的人员应当按照本办法的规定,经考核合格取得《特种设备作业人员证》,方可从事相应的作业或者管理工作; 2、特种设备作业人员应当持证上岗,按章操作,发现隐患及时处置或者报告; 3、申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合下列条件:(一)年龄在18周岁以上; 4、特种设备作业人员应当遵守以下规定:作业时随身携带证件,并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查; 5、《特种设备作业人员证》每4年复审一次。 6、其他(详细情况参照公司的国家和地区法律法规要求清单) 工地现场安全环境技术交底 施工前,此工地负责的项目工程师或工地的安全员、施工队长必须完成此交底,特别是特殊部位 1、工地安全风险和环境因素提示

电梯安装资料(最新)

电梯安装所需资料 制造单位: 1.制造许可证;(复印件) 2.制造明细表: (复印件) 3.整机型式试验; (复印件) 4.产品质量证明书;包括:门锁、限速器、安全钳、缓冲器、上行超速、驱动主机、 电子元件的安全回路(如果有)、控制柜、出厂合格证(复印件) 5.门锁、限速器、安全钳、缓冲器、上行超速、驱动主机、电子元件的安全回 路(如果有)、控制柜、型式试验合格证;以及限速器和安全钳的调试证书; (复印件) 6.井道布置图包括:顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、 井道下方人可以进入的空间等;(复印件) 7.电气原理图;包括动力电路和电气安全装置的电路;(复印件) 8.使用维护说明书,包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说 明;(复印件) 安装单位: 1.安装许可证和安装告之书; 2.施工方案; 3.施工现场人员的特种设备作业人员证; 4.施工过程记录和自检报告;厂检报告; 5.安装质量证明文件包括:电梯安装合同编号、安装单位安装许可证编号、产品出厂编号、主要技术参数,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期; 6.变更设计证明文件(安装中变更设计时),由使用单位提出、经整机制造单位同意的程序。 7.现场质保负责人、安装负责人、现场安全员任命书及现场操作规程。 改造、重大维修资料: 1.改造或者维修许可证和改造或者重大维修告之书及许可证明细表; 2.改造或者重大维修的清单以及施工方案; 3.所更换的安全部件的合格证型式试验合格证;限速器和安全钳的调试证书(如发生更换); 4.施工现场人员的特种设备作业人员证; 5.施工过程记录和自检记录; 6.改造后的整梯合格证或者重大维修质量证明文件,合格证或者证明文件中包括电梯的改造或者重大维修合同编号、改造或者重大维修单位的资格证编号、电梯使用登记编号、主要技术参数等内容,并且有改造或者重大维修单位的公章或者检验合格章以及竣工日期;

电梯安装程序与验收资料

电梯安装程序与竣工资料 一、电梯安装程序 1,申报电梯安装施工方案(安装公司提交) (1)确定安装项目经理 (2)确定安装队伍 (3)确定安装管理体系 (4)确定安装质量、进度、安全控制措施 (5)确定安装进度、工期计划。 2,召开电梯安装专题会 监理组织:安装公司管理人员 土建施工单位管理人员 专业监理工程师(公布监理细则) 建设单位管理人员 3,验收电梯井道、机房、地坑、层门洞口、呼梯盒洞口等,提交整改意见及时整改。 4,移交电梯井道、机房、地坑、库房安装生活区,安装井道照明、搭设施工脚手架。 5,联合开箱验收,供货方,安装项目经理,监理方,建设方。 6,电梯安装开始。(监理审批开工报告) 7,安装支架导轨,缓冲器 8,安装门头地坎

9,安装主机、机房配制 10,安装控制柜电气等。 11,安装电缆、井道照明。 12,安装轿厢、验收轿厢内配制。 13,安装钢缆、配重铁。 14,安装层门、呼梯盒。 15,安装调试走慢车(安装单位自已调试) 16,安装调试走快车(生产厂家调试) 17,安装自检预验收(包括土建整改)。 18,安装报检测(专业和职能部门) 19,安装验收(市技术监督局、特检所检查验收) 20,市站综合科验收资料审查 21,特检所第二次复查验收,发电梯安全使用合格证。22,电梯安装资料、收集、整理、编制归档交城建档案馆。23,电梯交付使用、进入使运营保修期。 *****房地产开发有限公司工程部

二、电梯安装竣工资料 (一)随机文件资料与主管部门检验报告 1,电梯产品出厂合格证(随机文件) 2,电梯安装检查验收报告(市站综合科出) 3,电梯安全检查合格证(市特检所出) 4,电梯装箱单(各种随机文件) 5,电梯井道、机房、层门洞、底坑土建设计图6,电梯安装说明书(随机文件) 7,电梯使用维修说明书(随机文件) 8,电梯电气原理图(随机文件) 9,电梯型式检验报告(特检所指定检测部门出)10,电梯机房控制柜钥匙(随机配件) 11,电梯锁梯钥匙(随机配件) 12,电梯轿厢操纵钥匙(随机配件) 13,电梯厅门机械钥匙(随机配件) 14,电梯机房门钥匙(土建施工单位配套)。(二)电梯安装资料 1、电梯安装公司施工方案。 2、安装调试、试验、试运行资料。 3、电梯安装公司自检自评资料与检查评定资料。 4、电梯安装监理旁站与检查评定资料。 5、电梯安装各项检测报告。

工程施工电梯安装安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程施工电梯安装安全技术交 底(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

工程施工电梯安装安全技术交底(最新版) 施工单位: 工程名称分部分项 工程工种 1.电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操作。 2.进入施工现场,必须遵守安全生产纪律,在井道脚手架上作业时,必须系安全带,不得向下抛物,并防止工具材料等物件从缝隙跌落。 3.电梯井道内施工要有足够的照明灯,保持一定的亮度,照明电源要用低压36V,灯泡与脚手架要有一定的距离。 4.各类电动工具、机具必须装接漏电开关,电源开关应设在底层井道口,离开现场,便于切断电源,开关箱应加锁。

5.电梯井道内的电焊龙头线、气焊皮管、要经常整理、检查,防止磨损,拉断和漏气、漏电打火现象。进行电气焊工作时,要有防火措施,指定专人监护熄灭残渣余火。 6.电梯调试运行期间,必须统一指挥,专人操作,严禁乱送电、乱操作。 7.轿箱运行前,必须经钳工对轿箱导轨、对重、绳轮、抱闸等机械部分,经仔细检查认可后,方可投入运行。 8.各种安全开关、限位开关,须经模拟动作试验无误后,方可送电。 9.检查线路、换接端子或修理电器时,尽量做到不带电作业,必须带电作业时,应有人监护,在通电电器接线端子或修理电器时,尽量做到不带电;带电作业时,要有人监护,在通电电器接线端子裸露处附近,禁止使用没有绝缘柄的工具。 10.每天工作结束人离去前,必须切断电源,锁好开关箱,防止他人随意开动。 11.补充交底内容:

电梯安装验收规范电梯安装验收规范最新版本

电梯安装验收规范电梯安装验收规范 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。 本标准适用于额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。 2 引用标准 GB 7588 电梯制造与安装安全规范 GB 8903 电梯用钢丝绳 GB 10058 电梯技术条件 GB 10059 电梯试验方法 GB 12974 交流电梯电动机通用技术条件 3 安装验收条件 3.1 验收电梯的工作条件应符合GB 10058的规定。 3.2 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。 3.2.1 制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单; b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明; f.电气敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书; i 安全部件:门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。 3.2.2 安装企业应提供的资料和文件: a.安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c.由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件。 3.3 安装完毕的电梯及其环境应清理干净。机房门窗应防风雨,并标有“机房重地,闲人免进”字样。通向机房的通道应畅通、安全,底坑应无杂物、积水与油污。机房、井道与底坑均不应有与电梯无关的其他设置。 3.4 电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油。各安全装置安装齐全、位置正确,

功能有效,能可靠的保证电梯安全运行。 3.5 电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的检验方法和要求。 3.6 验收用检验器具与试验载荷应符合GB 10059规定的精度要求,并均在计量检定周期内。 4 检验项目及检验要求 4.1 机房 4.1.1 每台电梯应单设有一个切断该电梯的主电源开关,该开关位置应能从机房入口处方便迅速 地接近,如几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于识别。其容量应能切断电 梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路: a.轿厢照明和通风; b.机房和滑轮间照明; c.机房内电源插座; d.轿顶与底坑的电源插座; e.电梯井道照明; f.报警装置。 4.1.2 每台电梯应配备供电系统断相、错相保护装置,该装置在电梯运行中断相也应起 保护作用。 4.1.3 电梯动力与控制线路应分离敷设,从进机房电源起零线和接地线应始终分开,接地线的颜 色为黄绿双色绝缘电线,除36V以下安全电压外的电气设备金属罩壳均应设有易于识别的 接地端,且应有良好的接地。接地线应分别直接接至接地线柱上,不得互相串接后再接地。4.1.4 线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积60%;线管内 导线总面积不大于管内净面积40%;软管固定间距不大于1m,端头固定间距不大于0.1 m。 4.1.5 控制柜、屏的安装位置应符合: a.控制柜、屏正面距门、窗不小于600mm; b.控制柜、屏的维修侧距墙不小于600mm; c.控制柜、屏距机械设备不小于500mm。 4.1.6 机房内钢丝绳与楼板孔洞每边间隙均应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应筑 一高50mm以上的台阶。 4.1.7 曳引机承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超过墙厚中心20mm,且不应小 于75mm。 4.1.8 在电动机或飞轮上应有与轿厢升降方向相对应的标志。曳引轮、飞轮、限速器轮 外侧面应漆成黄色。制动器手动松闸扳手漆成红色,并挂在易接近的墙上。 4.1.9 曳引机应有适量润滑油。油标应齐全,油位显示应清晰,限速器各活动润滑部位

最新电梯安装验收规范

电梯安装验收规范 本标准规定电梯安装的验收条件,检验项目,检验要求和验收规则。 本标准适用与额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全范围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书; i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件. 3.3安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 3.6验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期内. 4.检验项目几检验要求 4.1机房 4.1.1每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下

最新电梯安装施工计划.docx

电梯安装施工计划 电梯安装施工计划 一、工程概况 一)合约资料 电梯安装施工计划2012/12/21 施工地点:兖州九州大道西首 主要参数: YK2P800/1.0-9/9/9-CO 5 台 工程概况 1、兖州建筑安装公司方圆分公司位于兖州九州大道西首,电梯工程为 5 部客梯组成 . 2、兖州西奥电梯有限公司将全力以赴,精心策划,并及时提供有关 电梯安装的文件、图纸和技术要求,并派员到场进行品质的把握和工 期的确认 .并组织实践经验丰富的施工安全人员和专业组的技术人员,参加整个安装过程 . 3、整个电梯安装工程共有 5 台电梯工程 .施工坏境较为紧张,施工现 场土建、装修等不同工种的施工队伍较多,施工组织安排比较紧凑 . 在 对电梯安装、调试等各环节技术工人的调度和组织安排上须环环相扣,紧密连结,施工过程中、督导、监控和协调的压力较大 .须协调各方, 确保各工序相互链接 . 二、作业人员选定(人员组织): 工地现场负责人:(负责整个工程一切事务) 品管(技术)担当:(负责安装过程的督查及技术指导) 安全担当:(负责工程中各项安全注意事项) 安装组长:(负责安装及人员现场安排) 安装组员:(按规范认真做好安装各项工作) 三、施工计划 一)安装部分( 2010.12.21-2011.03.02)完成《电梯安装检查记录表》的各项要求 1、前期准备( 2010.12.21-2010.12.23)

2、安装实施(2010.12.23—2011.03.02) 二)调试部分(2011.03.02—2011.03.05) 1、安装质量品检及整改 2、低速调试部分( 2011.03.02— 2011.03.03) 3、高速调试部分( 2011.03.03— 2011.03.05)(完成《电梯调整报告书》)三) 1、兖州西奥电梯有限公司工程部质检组对电梯的机械和电气进行全面 验收 .验收严格按照公司的标准《电梯安装验收施工记录》进行检验. 2、由政府主管部门对电梯所有部件及电气回路进行检查测试,符合国 际GB7588-95、GB10060-93 标准 .然后认真填写《电梯验收交车单》 等相关的各类归档文件、办理设备移交手续 . 四)验收( 2011.03.06)(签认《电梯验收交车单》) 整个工程计划( 2010.12.21)开工,(2011.03.05)完成电梯安装调试,在(2011.03.06)交车 . 具体施工计划需在土建及各方的配合下完成,电梯具体施工计划及项目的 安装施工进度安排见附表格 .现场实际施工情况如有调整或变更,将及时 与业主取得联系 . 四、进场前准备 电源的提供,总功率每台须满足 11KW ,三相五线至机房相应位置 .临时施 工可使用临时电源接线 . 五、作业注意点 1、安装作业时,应注意安全,遵守大楼的各项规定. 2、电梯安装过程中应认真检查电梯各部件,如有损害的应通知业主更换保证 电梯能正常使用 . 3、《业主负责相关工程》须提醒业主确实完成(按合同附件) 六、施工技术质量保证 1、技术担当对整个工程的施工质量进行监督、管理. 2、现场工地负责人对整个工程技术质量进行监督、管理,并在安装过程中进行 监督,对电梯数据的确认,确保工程质量. 3、设立工地质量检查小组,严格根据国际电梯规定技术参数施工,严守上海富 士相应技术标准,使各部件安装要求达到标准. 4、每个施工现场设定一个安装联系人(安装组长).担任解决现场的技术问题 和准确地将存在问题反馈回工程部. 5、现场工地负责人针对反映的情况制定解决的方法,监督施工队按技术要求实 施,如无法给出一个完整的整改措施时,由工程部派员直接指导,完成安装工作,确保每一个技术问题完满解决 . 6、在施工班施工期间,工程部按照正常的质量管理模式,实行地盘监督制度, 由现场安装负责人在每个工程环节进行质量检查,发现问题及时纠正.