文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道工程笔记 33

管道工程笔记 33

管道工程笔记 33
管道工程笔记 33

2)过滤器安装

安装位置:常用语热表、减压器(阀)、疏水器(阀)、空调器、冷水

机组之前。体积一般较小。

连接方法:螺纹连接、法兰连接。

安装特点:注意介质流向,一般由单侧流向双侧,即介质沿Y字形下方流出。

(7)集气罐的安装

集气罐作用:用于热水采暖系统收集并定期排除空气。

集气罐分类:卧式和立式

集气罐制作:一般采用DN100~250钢管焊制而成,或用钢板卷制。集

气罐直径应比连接处干管直径大一倍以上。

集气罐安装:管道最高点或空气易积聚处,但应低于膨胀水箱0.3m,并专设支架固定。排气管上的阀门应接至便于操作处。

集气罐安装示意图

ZP型自动排气阀

常用规格:DN15~25,一般为丝接。

安装:在系统最高点,设专门支架固定,自动排气阀前应安装手动阀以便检修

排气管需引至室外或地漏上方。

管道防腐层种类(GB50242-2002)

防腐层层次(从

金属表面起)

正常防腐层加强防腐层特加强防腐层1冷底子油冷底子油冷底子油

2沥青涂层沥青涂层沥青涂层

3外包保护层加强包扎层(封

闭层)加强包扎层(封

闭层)

4沥青涂层沥青涂层

5外包保护层加强包扎层(封

闭层)

6沥青涂层

7外包保护层

防腐层厚度不小

369于(mm)

沥青防腐绝缘层施工要求

基面除锈后与涂底料的间隔时间不得超过8小时。

涂料:应均匀、饱满,涂层不得有凝块、起泡现象。

底料厚度:宜为0.1~0.2mm,管两端150~250mm范围内不得涂刷。

常温下刷沥青涂层时,应在涂底料后24h之内进行;沥青涂料涂刷

温度以200~230℃为宜。

涂沥青后应立即缠绕玻璃布,玻璃布压边宽度应为20~30mm,接头搭接长度应为100~150mm,各层搭接接头应相互错开,玻璃布的油浸透率>95%,不得出现大于50×50mm的空白;管端或施工中断处应留出长150~250mm的缓坡型搭接茬。

包扎聚氯乙烯膜保护层作业时,不得有褶皱、脱壳现象;压边宽度应为

20~30mm,搭接长度应为100~150mm。

冬雨期石油沥青及环氧煤沥青涂料施工要求

环境温度低于5℃时,不宜采用环氧煤沥青涂料;

采用石油沥青涂料时,应采取冬期施工措施;

环境温度低于-15℃或相对湿度大于85%时,未采取措施不得进行施工;

不得在雨、雾、雪或5级以上大风环境露天施工;

已涂刷石油沥青防腐层的管道,炎热天气下不宜直接接受阳光照射;冬

期气温≤沥青涂料脆化温度时,不得起吊、运输和敷设;脆化温度试验

应符合《石油沥青脆点测定法弗拉斯法》GB/T4510的规定

环氧树脂玻璃钢外防腐层施工规定

手湖法施工:间断法、连续法

间断法:每次铺衬间断时应检查玻璃布衬层的质量,合格后再涂刷下一层。

连续法:连续铺衬到设计要求的层数和厚度,并应自然养护24h,然后进行面层树脂的施工。

玻璃布除刷涂树脂外,可采用玻璃布的树脂浸揉法;

环氧树脂玻璃钢的养护期不应少于7d。

石油沥青涂料外防腐层构造(GB50268-2008)

5.4.4埋地管道外防腐层应符合设计要求,其构造应符合表 5.4.4-

1~5.4.4-3的规定

表5.4.4-1石油沥青涂料外防腐层构造

防腐层层次(从金属表面起)普通级(三油二布)加强级(四油三布)

特加强级(五油四

布)

1底料一层底料一层底料一层

2沥青≥1.5mm沥青≥1.5mm沥青≥1.5mm

3玻璃布一层玻璃布一层玻璃布一层

4沥青1.0~1.5mm沥青1.0~1.5mm沥青1.0~1.5mm

5玻璃布一层玻璃布一层玻璃布一层

6沥青1.0~1.5mm沥青1.0~1.5mm沥青1.0~1.5mm

7聚氯乙烯工业薄膜一层玻璃布一层玻璃布一层

8沥青1.0~1.5mm沥青1.0~1.5mm

9聚氯乙烯工业薄膜一层玻璃布一层

10沥青1.0~1.5mm

聚氯乙烯工业薄膜一

防腐层厚度

(mm)

≥4.0≥5.5≥7.0

【例题】20090711暖通造价员考题单选

某室外工艺管道工程,设计要求埋地敷设,管道材质选用无缝钢管,管

径为D377×8,工程量为846.50m,采用环氧煤沥青加强防腐,报价时

投标单位自定人工单价为35.50元/工日,请计算出编制投标报价时没10㎡加强防腐的人工费为()

A.34.48

B.344.89

C.86.20

D.103.44

注:本问题解答过程已经不用2004消耗量定额方法,按2009价目表的补充定额方法计算。

园林工程笔记

《风景园林工程-孟兆祯》知识点总结 绪论 1、园林:是在一定的地域运用工程技术和艺术手段,通过改造地形或进一步筑山、叠石、理水,种植树木、花草,营造建筑和布置园路、园林小品等途径,创造而成优美的生态良好的自然环境和游憩境遇。 园林工程:是指在一定的地段范围内,利用并改造自然山水地貌或者人为地开辟山水地貌,结合植物的栽植和建筑的布置,从而构成一个供人们观赏、游憩、居住的园林景观环境的全过程,过去也称为造园。 2、简述园林工程的特点。1)工程性和技术性;2)生物性和生态性;3)艺术性。 第一章土方工程 1、竖向设计:是园林中各个景点、各种设施及地貌等在高程上如何创造高低变化和协调统一的设计。 2、竖向设计的内容有哪些? 1)地形设计——因地制宜,顺应地形,尽量减少对原地形的干扰。 2)确定园内建筑与园林小品的高程;3)园路、广场、桥涵和其他铺装场地的设计;4)植物种植在高程上的要求; 5)排水设计;6)安排场地土方工程;7)管道综合 3、等高线:一组垂直间距相等、平行于水平面的假象面,与自然地貌相交切所得到的交线在平面上的投影。 绝对高程:地面上一点到大地水准面的铅垂距离,简称高程或标高。 相对高程:在局部地区可以附近任意一个具有一定特征的水平面为基准面,以此得出所设计场地各点相对于基准面的高差。 4、等高线的性质? ①同一条等高线上所有的点,其高程都相等。 ②每一条等高线都是闭合的。 ③等高线的水平间距的大小,表示地形的缓或陡。疏则缓,密则陡。 ④等高线一般不相交或重叠,只有在悬崖处等高线才可能出现相交情况;在某些垂直于地平面的峭壁、地坎或挡土墙、驳岸处等高线才会重合。 ⑤等高线在图纸上不能直穿横过河谷、堤岸和道路等。 5、设计等高线在园林设计中的具体应用 (1)陡坡变缓坡或缓坡改陡坡;(2)平垫沟谷;(3)削平山脊;(4)平整场地;(5)园路设计等高线的计算和绘制。6、比较竖向设计三种方法的优劣。 竖向设计有等高线法、断面法、模型法。 1)等高线法:此法在风景园林设计中使用最多,一般用于地形变化不太复杂的丘陵区,最适宜于自然山水园的土方计算。其优点是能较完整地将设计地形与原自然地形地貌进行比较,方便的看到土方变化情况,以进行土方的调配。方法:在绘有原地形等高线的底图上用设计等高线进行地形改造与创作,在同一张图纸上便可表达原有地形、设计地形状况及公园的平面布置、各部分的高程关系。 2)断面法:是用许多断面来表示原有地形和设计地形状况的方法。从断面图上可以了解各方格点上的原地形标高和设计地形标高,这种图纸便于计算土方量,也方便施工。其缺点是不能一目了然的显示出地形变化的趋势和地

牛人总结归纳一建市政管道工程笔记

精心整理给排水管道工程 一、开槽管道施工技术 1、沟槽施工方案: 1)主要内容:①施工平面布置图和开挖断面图 ②沟槽形式、开挖方法、堆土要求 ③无支护沟槽边坡;有支护沟槽支撑形式、结构、支拆、安全 ④机具设备的型号、数量、作业要求 ⑤不良土质沟槽开挖护坡和防止塌方措施 ⑥安全文明施工,沿线管件、建构筑物保护等 2、沟槽底部开挖宽度=管外径+2*一侧(工作面+支撑厚度+模板厚度) 3、确定沟槽边坡——①不设支撑:土质好、均匀、地下水低于沟槽底面,且开挖深度在≤5m ②沟槽无法自然放坡:有支护设计、稳定性验算 4、沟槽开挖与支护 1)、分层开挖及深度——①人工开挖:a、槽深>3m,分层开挖,每层深度不超过2m b、多长沟槽层间留台宽度: 直槽不小于0.5m 放坡不小于0.8m 安装井点设备不小于1.5m ②机械开挖:沟槽分层深度按机械性能确定 2)、沟槽开挖规定——①机械开挖槽底预留200~300mm,留人工开挖,不得扰动原状土 ②槽底入受水侵泡、受冻:用天然级配砂砾石或石灰土回填 ③槽底为湿陷性黄土:按设计要求进行地基处理 槽底为杂填土、腐蚀土:全部挖除按设计要求地基处理 边坡符合施工方案规定,设置安全梯供人上下 3)、支撑与支护——①采用木撑板、钢板桩,随挖随支 ②软土或其他不稳定土,采用横排撑板时,开始支撑的开挖深度不得超过1m,交替进 行,每次交替开挖深度宜为0.4~0.8m ③支撑常检查,发现异常及时处理;雨期、春季解冻时期加强检查 ④拆除支撑前,对沟槽2侧建构筑物、槽壁进行检查,制定拆除的作业要求和安全措 施,拆除撑板制定安全措施,与回填交替进行 ⑤人员安全梯上下,不得攀爬支撑 软土专题:——软土不管是基槽还是基坑要求:分层、分块、均衡开挖, 开挖深度不超过1m,边挖边撑,交替进行,每次交替开挖深度宜为0.4~0.8m 5、地基处理与安管 1)地基处理——①槽底局部超挖或发生扰动时: a、超挖深度不超过150mm时: Ⅰ、原土回填夯实,压实度不小于原地基土的密实度 Ⅱ、地基土壤含水量大,不适于压实时,应换填 ②排水不良造成地基土扰动时: a、扰动深度在100mm以内:天然砂石或砂砾石处理

给排水工程量计算方法(笔记)

一、给水工程 1、管道工程无明确施工图情况 ①.室内外界限:以水表阀门为界限;建筑物外墙皮1.5米为界 ②.室外管道与市政管道:以水表井为界;以市政管道碰头点为界 2、室外给水 ①.给水管道安装:根据管材,接口方式,管径不同,按管道中心线以米为单位计算 ②.阀门安装:根据阀门种类,规格,型号,连接方式,管径不同,以个数为单位 ③.室外消火栓安装:按配置形式和类型以组为单位 ④.消防水泵接合器:按配置形式和规格不同以组为单位安装 ⑤.给水检查井砌筑:圆形按内经和深度,矩形按面积和深度,分别以座为单位计算 3、室内给水 ①.给水管道安装:根据管材,连接方式,接口材料,管径以延长米计算 ②.室内消火栓:按出口(单,双)和直径不同,以套为单位 ③.水表安装:螺纹水表按直径以个数为单位,焊接法兰水表(带旁通管和止回阀)按直径不同,以组计 算 ④.卫生器具安装:浴盆、妇女卫生盆按冷热水有无喷头,以组为单位 ⑤.洗脸盆,洗手盆,按冷热水,关联方式,材质,用途以组为单位 ⑥.洗涤盆,化验盆,按水嘴(单双鹅颈嘴)开关方式以组计算 ⑦.淋浴器:材质,冷热水以组计算 ⑧.水龙头:按直径不同,以个计算 ⑨.大便器:按形式蹲式坐式冲洗方式,镶接材料以组 ⑩.大便槽自动冲洗水箱:按水箱容积L以套计算 ①.小便器:按形式挂斗式立式、冲洗方式,联数(一联二联三联)以组计算 ②.小便槽冲洗管制作安装:按直径大小以米为单位计算 ③.法兰安装:按材质,连接方式,直径不同以副为单位 ④.管道冲洗消毒:以米计算 ⑤.蒸汽水加热器:冷热水混合器安装:按形状大小型,以套为单位计算 ⑥.饮水器安装:以台为单位 ⑦. 注、卫生器具安装高度表。

管道工程笔记 33

2)过滤器安装 安装位置:常用语热表、减压器(阀)、疏水器(阀)、空调器、冷水 机组之前。体积一般较小。 连接方法:螺纹连接、法兰连接。 安装特点:注意介质流向,一般由单侧流向双侧,即介质沿Y字形下方流出。 (7)集气罐的安装 集气罐作用:用于热水采暖系统收集并定期排除空气。 集气罐分类:卧式和立式 集气罐制作:一般采用DN100~250钢管焊制而成,或用钢板卷制。集 气罐直径应比连接处干管直径大一倍以上。 集气罐安装:管道最高点或空气易积聚处,但应低于膨胀水箱0.3m,并专设支架固定。排气管上的阀门应接至便于操作处。 集气罐安装示意图

ZP型自动排气阀 常用规格:DN15~25,一般为丝接。 安装:在系统最高点,设专门支架固定,自动排气阀前应安装手动阀以便检修 排气管需引至室外或地漏上方。 管道防腐层种类(GB50242-2002) 防腐层层次(从 金属表面起) 正常防腐层加强防腐层特加强防腐层1冷底子油冷底子油冷底子油 2沥青涂层沥青涂层沥青涂层 3外包保护层加强包扎层(封 闭层)加强包扎层(封 闭层) 4沥青涂层沥青涂层 5外包保护层加强包扎层(封 闭层) 6沥青涂层

7外包保护层 防腐层厚度不小 369于(mm) 沥青防腐绝缘层施工要求 基面除锈后与涂底料的间隔时间不得超过8小时。 涂料:应均匀、饱满,涂层不得有凝块、起泡现象。 底料厚度:宜为0.1~0.2mm,管两端150~250mm范围内不得涂刷。 常温下刷沥青涂层时,应在涂底料后24h之内进行;沥青涂料涂刷 温度以200~230℃为宜。 涂沥青后应立即缠绕玻璃布,玻璃布压边宽度应为20~30mm,接头搭接长度应为100~150mm,各层搭接接头应相互错开,玻璃布的油浸透率>95%,不得出现大于50×50mm的空白;管端或施工中断处应留出长150~250mm的缓坡型搭接茬。 包扎聚氯乙烯膜保护层作业时,不得有褶皱、脱壳现象;压边宽度应为 20~30mm,搭接长度应为100~150mm。 冬雨期石油沥青及环氧煤沥青涂料施工要求 环境温度低于5℃时,不宜采用环氧煤沥青涂料; 采用石油沥青涂料时,应采取冬期施工措施; 环境温度低于-15℃或相对湿度大于85%时,未采取措施不得进行施工; 不得在雨、雾、雪或5级以上大风环境露天施工; 已涂刷石油沥青防腐层的管道,炎热天气下不宜直接接受阳光照射;冬 期气温≤沥青涂料脆化温度时,不得起吊、运输和敷设;脆化温度试验 应符合《石油沥青脆点测定法弗拉斯法》GB/T4510的规定 环氧树脂玻璃钢外防腐层施工规定 手湖法施工:间断法、连续法 间断法:每次铺衬间断时应检查玻璃布衬层的质量,合格后再涂刷下一层。 连续法:连续铺衬到设计要求的层数和厚度,并应自然养护24h,然后进行面层树脂的施工。 玻璃布除刷涂树脂外,可采用玻璃布的树脂浸揉法; 环氧树脂玻璃钢的养护期不应少于7d。 石油沥青涂料外防腐层构造(GB50268-2008) 5.4.4埋地管道外防腐层应符合设计要求,其构造应符合表 5.4.4- 1~5.4.4-3的规定

鸿业管线绘图笔记

鸿业管线绘图笔记公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

鸿业管线绘图笔记 一、设计前的设置准备工作 1.设工程名:指定一个文件夹用来存放某一条道路的各种数 据文件,如自然地形图、设计地形图、高程表等。 2.文字大小:设置意义为实际图纸上的文字大小。 3.默认参数:设置节点(即井)显示比例大小及节点填充设 置,出图比例及井深单位(m或mm)。 4.管道规格:自己根据水力特点设置一种管材。 5.管线标注:设置管线上的标注样式,包括管径、节点、管 长、坡度和综合标注。 6.井管标注:即在节点上标注信息样式的设置,包括井编 号、井规格(即井径)、井的标准图集、井的设计地面标 高、该井的上下游管道管径及标高等。 7.纵断表头:设置纵断面的表头项目,包括井编号、设计地 面标高、覆土厚度、管内底标高、管径坡度管长、管道小 平面、管材及连接方式及基础、桩号等;另外还包括对表 格行高的设置及文字打小及字体设置。 8.纵断标注:主要针对纵断面图面部分(即表格以上的部 分)的设置,主要包括网格显示、标尺字高及字距、比例 标注、交叉管和支管的管代号管径标高等内容及其标注样 式设置。 二、给排水平面图绘制准备 1.道路桩号 a缩小总图:使得图形单位以米计。 b坐标网格——两点定坐标:校正坐标系统。 c定义道路中心线——断中心线——定义桩号——自动标注 桩号。另外,在野外无道路布置给水管道时除采用xy坐标 定位外也可采用管线桩号,即以管线作为道路中心线进行 桩号设置。 d延长桩号:管道有事超出桩号线,必须延长桩号线才能满足后续计算要求。 注:鸿业管线软件的桩号设计不包括短链设置,如果道路有短链必须通过鸿业道路软件处理(在鸿业道路中设置短链后

工程流体力学笔记

第一章流体及其主要物理性质 研究内容:1、流体在外力作用下,静止与运动的规律 2、流体与边界的相互作用 工程中的三大问题:A、流体荷载(设计管道壁厚) B、流体的输送能力(确定流量) C、流动的形态(确定能量损耗) §1.1 流体的概念 一、流体的定义 自然界物质存在的主要形态:固态、液态和气态 流体包括液体和气体 具有流动性的物体(即能够流动的物体) 流动性:在微小剪切力作用下会发生连续变形的特性。 流体与固体的区别 固体:可以抵抗压力、拉力、剪切力,固体的变形与受力的大小成正比; 流体:无固定形状,能抵抗压力,不能抵抗拉力,静止流体不能抵抗剪切力; 任何一个微小的剪切力都能使流体发生连续的变形。 液体与气体的区别 液体的流动性小于气体,很难压缩;液体具有一定的体积,并取容器的形状; 气体充满任何容器,而无一定体积;气体可以压缩。 二、流体连续介质模型 ●实际流体:由大量不断地作无规则运动的分子组成 ●流体的物理量:空间上分布不连续:分子间存在着间隙 时间分布不连续:分子不间断热运动 因此,以分子为对象研究流体运动规律极其复杂。 ●在实际工程中,所研究的流体的空间尺度远比分子尺寸大得多,而且要解决的问题 也不是流体微观运动特性,而是流体宏观运动特性,即大量分子运动的统计平均特性。 ●欧拉提出了连续介质假说:流体所占有的空间连续而无空隙地充满着流体质点 ●采用流体连续介质假设的优点 1.避免了流体分子运动的复杂性,只需研究流体的宏观运动。 2. 可以利用数学工具来研究流体的平衡与运动规律。

U §1.2 流体的主要物理性质 一、流体的密度 惯性是物体保持其原有运动状态的一种性质 表示惯性大小的物理量是质量,质量的单位为kg 单位体积的质量是密度,密度的单位为g/cm3或kg/m3 ● 均匀流体: 单位:kg/m3 ρ f ——流体的密度 相对密度:流体的密度与4oC 时水的密度的比值。 ρ w ——40C 时水的密度 比容: 单位质量的流体所占有的体积,流体密度的倒数。 单位: m3/kg ● 混合气体的密度: 式中:ρ 1 , ρ 2 ,… ρn ——各组分气体的密度 a 1 , a 2 ,… a n ——各组分气体所占的体积百分数 二、重度 三、流体的压缩性 1、压缩系数:单位压力增加所引起的体积相对变化量 2.体积模量: 四、流体的膨胀性 流体体积随着温度的增大而增大的性质。 体胀系数:单位温度增加所引起的体积相对变化量 五、流体的粘性 1、 粘性的定义: 流体内部各流体微团之间发生相对运动时,流体内部会产生摩擦力阻力(即粘性力)的性质。 2、牛顿内摩擦定律 (1)牛顿平板实验: 当h 和U 不是很大时,两平板间沿y 方向的流速呈线性分布。 1 运动较慢的流体层在较快的流体层带动 下才运动; 2 快层受到慢层的阻碍,不能运动得更快; 3 相邻流体层发生相对运动,产生切力和 阻力,构成了内摩擦力。 dV dM =ρV M =ρw f d ρρ=ρ 1 =v ∑ ==+++=n i i i n n a a a a 12211.......ρρρρρg V mg V ργ==G =) /(/2N m dp V dV p -=β) /(1E 2m N dV Vdp p -==β) /1(/K dt V dV t =βy h U y h U u d du ==或

化工设计配管笔记整理

序 号 名称规格及尺寸标准号或型号材质及结构说明 SW052-80 1 焊接钢管?88.9×5.6GB/T 3091-2008 Q235B 2 90度长弯头90E(L)-88.9×5.6 GB/T 12459-2005 《钢制对焊无缝管件》Q235B 3 90度长半径异径弯头90E(L)R-?88.9×5.6 4 45度长弯头45(E)L-?88.9×5.6 5 同心异径管R.S 80x32 6 偏心大小头R.E 80x32 7 等径三通T.S DN32 8 异径三通T.E 80x32 9 法兰式截止阀PN1.0-DN80FL/RF J41H-10 WCB 10 平焊法兰PN1.0-DN80PL/RF HG/T 20592-2009 Q235B 11 橡胶垫片PN1.0-DN80 HG/T 20606-2009 橡胶垫片 12 螺栓及螺母M16x65 HG/T 20613-2009 Q235B 13 软连接DN80 1.0MPa FDTF 1.钢管尺寸 1.1焊接钢管 执行标准:GB/T 3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》 外径及壁厚:GB/T 21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》或HG/T20553-2011《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》(Sch) 常用材质:Q235B 1.2无缝钢管 执行标准:GB/T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》 外径及壁厚:GB/T 17395-2008《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》 常用材质:20# 1.3《流体输送用不锈钢无缝钢管》GBT 14976 2.管件GB/T 12459 执行标准:GB/T 12459-2005《钢制对焊无缝管件》 2.1种类及代号

1.3 管道工程施工技术(2018年一建机电重点章节笔记)

管道工程施工技术 ●管道分类与施工程序 ●管道施工技术要求(工业管道安装技术要求、管道工厂化预制技术、长输管道施工程序) ●管道试压技术要求(压力试验、泄漏性试验、真空度试验) ●管道吹洗技术要求(大管道闭式循环冲洗技术) Ⅰ、管道分类与施工程序 一、工业管道的分类 1.按管道材质可分为:金属管道和非金属管道:工业金属管道按照设计压力、设计温度、介质毒性 程度、腐蚀性和火灾危险性划分为GC1、GC2、GC3三个等级,例如GC1管道有氰化物化合物的气、液介质管道、液氧充装站氧气管道等;非金属管道按材质可分为:无机非金属管道和有机非金属管道。石油化工非金属管道包括玻璃钢管道、塑料管道、玻璃钢复合管道和钢骨架聚乙烯复合管道。 2.按管道设计压力可分为:真空管道、低压管道、中压管道、高压管道和超高压管道。 3.按管道输送介质温度可分为:低温管道、常温管道、中温管道和高温管道。 4.按管道输送介质的性质可分为:给水排水管道、压缩空气管道、氢气管道、氧气管道、乙炔管道、 热力管道、燃气管道、燃油管道、剧毒流体管道、有毒流体管道、酸碱管道、锅炉管道、制冷管道、净化纯气管道、纯水管道等。 二、工业管道的施工程序 1.工业金属管道安装前施工条件 1)对施工队伍的要求:(1)承担工业金属管道施工的施工单位应取得相应的施工资质,并应在自制许可范围内从事管道施工。例如管道施工应取得相应的施工资质包括工程建设施工资质、压力管道安装许可资质等专业施工资质。(2)施工单位在压力管道工程施工前,必须向工程所在地的设区的市级质量监督部门办理书面告知。(3)施工单位应建立压力管道质量保证体系,并应有健全的质量管理制度和相应的施工技术标准。 2)现场条件:(1)与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求并办理了交接手续。临时供水、供电、供气等设施已满足安装施工要求;(2)与管道连接的设备已找正合格、固定完毕,标高、中心线、管口方位符合设计要求;(3)管道组成件及管道支撑件等已检验合格;(4)管子、管件、阀门等内部已清理干净,无杂物,其质量应符合设计文件的规定。(5)在管道安装前完成有关工序。例如,管道脱脂、内部防腐与衬里等已施工完毕。 3)施工前应具备的开工条件:(1)工程设计图纸及其他技术文件完整齐全,已按程序进行了工程交底和图纸会审。(2)施工组织设计和施工方案已批准,并已进行了技术和安全交底。(3)施工人员已按有关规定考核合格。(4)已办理工程开工手续。(5)用于管道施工的机械、工器具应安全可靠,计量器具应检定合格并在有效期内。(6)已制定相应的职业健康安全及环境保护应急预案。 2.工业管道工程一般施工程序:施工准备→测量定位→支架制作安装→管道预制安装→仪表安装→试 压清洗→防腐保温→调试及试运行→交工验收 3.工程交接验收的技术资料 (1)技术文件:1)管道元件的产品合格证、质量证明文件和复检、试验报告;2)管道安装竣工图、设计修改文件及材料代用单;3)无损检测和焊后热处理的管道,在管道轴测图上准确标明焊接工艺信息,例如焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检测方法、无损检测焊缝位置、焊缝补焊位置、热处理和硬度检验的焊缝位置等。 (2)施工检查记录 (3)试验报告

建筑给排水工程设计笔记(反正面版)

¤建筑给排水学什么? #建筑内部给水排水工程 生活给水,排水,消防;工业生产给水,排水,局部污水处理。 #小区的给水排水工程 污废水,雨水,给水,消防,中水,绿化,喷泉,水景。 第一章卫生器具与材料 §1——1 卫生器具及其冲洗设备 一,卫生器具分类 1.盥洗用设备; 2.洗涤用设备; 3.专用洗涤设备; 4.便溺用设备。 二,冲洗设备 普通水龙头是截止阀原理;热水龙头是轴塞阀原理。 h h:水封高不小于50mm S形存水弯P形存水弯瓶形存水弯地漏 §1——2 水质污染现象及其防护 水质污染的现象 1.水池水箱(贮水环节)的污染: 1)材质问题如钢板水箱防锈漆的每年粉刷与除掉; 2)贮水时间如贮水时间过长水质就不能保证(新规范规定生活用水贮水时间不超过24小时) 3)水池溢流处的处理不当,溢流处必须有可靠的隔断措施以防止倒流; (溢流口不许排入污水井,下水道等易受污染处,防止倒流污染水源) 4)水池水箱位置的不当如周边有化粪池,排水管等; (当必须设在化粪池,排水管周边时,距化粪池不小于10m,距排水管不小于5m) 5)地下水池留有地上人口时必须高出地面50mm以上,且人口盖必须是由上向下盖的设置。 找建筑设计资料上一览建筑设计文库!https://www.wendangku.net/doc/135294370.html,/sj/1

2.不同质的水源管道连通: 1)自备水源管道不许与自来水管道连通;2)饮用水管道不许与非饮用水管道连通;3)中水管道不许与自来水管道连通。 ¤ 3.倒灌污染: 出水口设在溢流水位以下自来水直接接大便器 新规范规定S(S:出水口距溢流水位的高度)≥2.5d(d:管口直径)或≦150mm §1——3 管材管件与安装 一,管材 常用管材: a,有色金属管材: 1.铜管: 1)拉制黄铜管(执行标准GB1527-87) 工作压力≤20MPa=200公斤=2000米水柱工作温度<150℃ 外径:3-360mm 壁厚:0.5-16mm 适用介质:海水,蒸汽,水,油,氟利昂(12,22) 连接方式:可以加工出螺纹连接。¤阀门多为黄铜材料 2)紫铜管: 工作压力≤20MPa=200公斤=2000米水柱工作温度<150℃ 外径:3-95mm 适用介质:海水,蒸汽,水,油,氟利昂(12,22) 连接方式:采用焊接专用管件连接。¤常用于热水供水支管。 ¤与黄铜管相比紫铜管韧性大,同样压力级别,同样规格壁要比黄铜管薄。 ¤常用耐腐蚀阀门材质有:铜类,不锈钢类,碳素复合类。 ¤水处理中药剂投加系统要采用塑料阀门及管材。 2.不锈钢管: 1)厚壁不锈钢管(相当于镀锌钢管)(执行标准GB12771-91)外径:6-560mm 壁厚:0.3-14mm *在大连不许将镀锌钢管作为生活饮用水管材。 2)薄壁不锈钢管: 外径:Φ6-Φ200mm 壁厚:0.2-1.2mm 连接方式:用机械和专用件卡压连接。常用于直饮水系统,食品,饮料,药品,化工中也常用。b,黑色金属管材: 1.低压流体输送用焊接管(黑铁管,暖气管,直缝管) 工作压力≤1.0MPa 加厚管工作压力≤1.6MPa 连接方式:a: DN≤50mm时宜采用螺纹连接,可锻铸铁管件。 b: DN≥50mm时宜采用焊接,与设备连接处应用法兰。 ¤建筑给排水中常用管径DN15- DN150(超过150时应尽量分管,一般不采用超过150的管) 傲情宝仔 2

二建【市政】笔记49 燃气管道安装

2K315032燃气管道施工与安装要求 一、燃气管道材料选用 高压和中压A燃气管道,应采用钢管;中压B和低压燃气管道,宜采用钢管或机械接口铸铁管。中、低压地下燃气管道采用聚乙烯管材时,应符合有关标准的规定。 三、室外燃气管道安装 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6m;埋设机动车不可能到达的地方时,不得小于0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m。当不能满足上述规定时,应采取有效的安全防护措施。 (3)地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取有效的安全防护措施。 (4)地下燃气管道穿过排水管(沟)、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内。套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。 (5)燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道时应符合下列要求: 1)穿越铁路或高速公路的燃气管道,其外应加套管,并提高绝缘防腐等级。 2)穿越铁路的燃气管道的套管,应符合下列要求: ①套管埋设的深度:铁路轨底至套管顶不应小于1.20m,并应符合铁路管理部门的要求。 ②套管宜采用钢管或钢筋混凝土管。 ③套管内径应比燃气管道外径大100mm以上。 ④套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管。 ⑤套管端部距路堤坡脚外的距离不应小于2.0m。 3)燃气管道穿越电车轨道或城镇主要干道时宜敷设在套管或管沟内;穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越电车轨道或城镇主要干道的燃气管道的套管或管沟,应符合下列要求: ①套管内径应比燃气管道外径大100mm以上,套管或管沟两端应密封,在重要地段的套管或管沟端部宜安装检漏管。 ②套管或管沟端部距电车道边轨不应小于2.0m;距道路边缘不应小于 1.0m。 (6)燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道。 (7)燃气管道通过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。 (8)燃气管道穿越河底时,应符合下列要求: 1)燃气管宜采用钢管。

鸿业管线绘图笔记

鸿业管线绘图笔记 一、设计前的设置准备工作 1.设工程名:指定一个文件夹用来存放某一条道路的各种数据 文件,如自然地形图、设计地形图、高程表等。 2.文字大小:设置意义为实际图纸上的文字大小。 3.默认参数:设置节点(即井)显示比例大小及节点填充设置, 出图比例及井深单位(m或mm)。 4.管道规格:自己根据水力特点设置一种管材。 5.管线标注:设置管线上的标注样式,包括管径、节点、管长、 坡度和综合标注。 6.井管标注:即在节点上标注信息样式的设置,包括井编号、 井规格(即井径)、井的标准图集、井的设计地面标高、该 井的上下游管道管径及标高等。 7.纵断表头:设置纵断面的表头项目,包括井编号、设计地面 标高、覆土厚度、管内底标高、管径坡度管长、管道小平面、 管材及连接方式及基础、桩号等;另外还包括对表格行高的 设置及文字打小及字体设置。 8.纵断标注:主要针对纵断面图面部分(即表格以上的部分) 的设置,主要包括网格显示、标尺字高及字距、比例标注、 交叉管和支管的管代号管径标高等内容及其标注样式设置。 二、给排水平面图绘制准备 1.道路桩号 a缩小总图:使得图形单位以米计。 b坐标网格——两点定坐标:校正坐标系统。 c定义道路中心线——断中心线——定义桩号——自动标注 桩号。另外,在野外无道路布置给水管道时除采用xy坐标 定位外也可采用管线桩号,即以管线作为道路中心线进行桩 号设置。 d延长桩号:管道有事超出桩号线,必须延长桩号线才能满 足后续计算要求。 注:鸿业管线软件的桩号设计不包括短链设置,如果道路有短链必须通过鸿业道路软件处理(在鸿业道路中设置短链后 出现小数桩号需要用自动生成桩号功能重新更新道路桩号成为

最新一级建造师考试市政公用工程与实务个人学习笔记管道总结

一级建造师考试市政公用工程管理与实务个人学习笔记管道总 结

第四版管道总结 {积给水排水管道} 【沟槽开挖宽度】 B = D0 + 2×( b1 + b2 +b3 ) B——沟槽底部开挖宽度 D0——管外径 b1——管道一侧工作面宽度 b2——有支撑时,管道一侧支撑厚度 b3——灌渠一侧模板厚度 管道有现场施工的外防水层时,取800mm b1 采用机械回填管道侧面时,需满足机械作业宽度要求 【沟槽开挖与支护】 1.人工开挖深度超过3m 应分层开挖,每层深度不超过2m 2.层间留台宽度:放坡开挖不小于0.8m 直槽不小于0.5m 安装井点设 备不小于1.5m 3.机械开挖槽低预留200—300mm土层,由人工开挖至设计高程 4.槽低局部扰动或受水浸泡时,采用天然级配砂砾石或石灰土回填 5.沟槽边坡设置用于上下的安全梯 6.支撑应随挖随撑,开始支撑沟槽开挖深度不超过1m 开挖支撑交替进行,每 次交替深度0.4—0.8m 7.施工人员由安全梯上下沟槽,不得攀登支架 【地基处理】 1.超挖深度不超过150mm,原土夯实

2.排水不良地基扰动100mm以内时,采用天人级配砂砾或砂石处理;300mm以 内时,采用卵石或块石,并用砾石填充空隙 3.柔性管道地基采用砂桩搅拌桩等复合地基 【安管】 1.采用焊接接口,两端环向焊缝齐平,错口允许偏差0.2倍壁厚,内壁错边量 不超过管壁壁厚10% 且不得大于2mm 2.采用电熔连接时,热熔连接接口时,在温度较低或接近最低时进行 【不开槽管道施工方法】 1.采用敞开式顶管机时,地下水位降至基底以下不小于0.5m 2.城市改扩建给水排水管多数采用顶管法施工 3.小口径金属管道,采用一次顶进的挤密土层顶管法 4.盾构机,管道直径一般在300mm以上 5.浅埋暗挖适用城区地下障碍复杂地段 6.定向钻机在较大埋深穿越道路桥涵的长距离地下管道表现优越 7.夯管锤适用于城镇区域下穿较窄道路的地下管道施工 【设备安全规定】 1.设备经试运行及安全检验合格后作业 2.操作人员经过培训,考试合格后上岗 3.起重设备必须经过起重荷载计算 4.按有关规定进行检查验收;作业前进行试吊,调离地面100mm 5.起吊时,工作井内严禁站人,吊运重物下井距作业面底部小于500mm时,操 作员可近期操作

《市政工程》管网工程

第四节市政管网工程 1、管道基础 (1)、基槽开挖至设计标高,复测无误后,经现场监理工程师验收合格后方可进行管道基础施工,管道基础必须座落在密实原土或换填土压实的路基上。 (2)、砼基础施工 1)根据管道轴线、基础尺寸及高程安装模板。模板要支撑牢固,安装顺直,其尺寸、高程要符合设计要求,并经监理工程师验收合格后方可进行基础砼浇筑施工。 2)当预拌混泥土材料运到施工现场时,要检查其质量及出厂合格证,并报请监理工程师验收合格后方可使用,按要求抽样做试件检验,检验合格后方可投入使用。 3)浇筑砼时,要清除基槽内的淤泥、积水;如遇到地下水时,要采用可靠的降水措施,将地下水降至槽底以下不小于0.5m,做到干槽施工。砼直接下浆高度不得大于2m,超过2m时要架设溜槽,以免发生砼分层离析现象;砼浇筑要振捣密实,表面平整。 4)基础砼浇筑以后,要及时洒水养护,若有地下水要及时排除,砼终凝以前严禁浸泡。 2、管道铺设 (1)、当砼管基强度达到符合设计规范要求,并经项目监理工程师验收合格后方可下管;根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况,确定管道安装方案。本工程采用25t汽车吊吊装、人工用手拉葫芦进行校管的方法进行管道安装。 (2)、安管前要按产品标准对管材逐条进行质量复验,其质量要符合11836-1999规定中合格品管材的标准,不合格的不得使用。 (3)、安管前要将基础上的杂物清除干净。 (4)、下管用汽车吊吊装进行,机械下管吊装时,速度应均匀,回转平稳,下落时低速轻放,不得忽快忽慢和突然制动;下管时要采用可靠的钢丝绳吊具,平稳下沟,不得与沟壁、沟底激烈碰撞,以防管道损坏。严禁在被吊管节上站人;

工程材料笔记整理

工程材料复习笔记整理(重点中的重点) 名词解释: 1.强度:抵抗塑性变形和破坏 屈服强度:抵抗产生塑性变形 抗拉强度:抵抗产生断裂前 硬度:抵抗局部塑性变形 塑性:产生塑性变形而不破坏的能力 韧度:材料抵抗冲击载荷作用而不致破坏的极限能力称为冲击韧度 疲劳强度:材料在规定的重复次数或交变应力作用下不致发生断裂的能力 2.再结晶:升高温度,形成新的晶粒,使原来被拉大的晶粒转变为等轴晶粒,完全消除冷变形强化,力学性能恢 复到塑性变形前的状态 3.冷变形与热变形:再结晶温度以上进行的塑性变形为热变形,以下的为冷变形 4.巴氏合金:铅基轴承合金 5.下贝氏体,强度、韧度高,有最佳的综合机械性能,理想的强韧化组织,生产中常采用等温淬火获得下贝氏体 组组织 6.一次渗碳体:由液相中直接析出来的渗碳体称为一次渗碳体。 二次渗碳体:指从奥氏体中析出的渗碳体 三次渗碳体:从中析出的称为三次渗碳体 共晶渗碳体:莱氏体中的渗碳体称为共晶渗碳体 共析渗碳体:珠光体中的渗碳体称为共析渗碳体 7.纤维组织:热变形使铸态金属的偏析、分布在晶界上的夹杂物和第二相逐渐沿变形方向延展拉长、拉细而形成 锻造流线;难以用热处理来消除 8.变质处理:在液态金属结晶前,特意加入某些难熔固态颗粒,造成大量可以成为非自发晶核的固态质点,使结 晶时的晶核数目大大增加,从而提高了形核率,细化晶粒,这种处理方法即为变质处理。 9.索氏体:在650~600℃温度范围内形成层片较细的珠光体 10.屈氏体:在600~550℃温度范围内形成片层极细的珠光体。 11.马氏体:碳在α-Fe中的过饱和固溶体。 12.过冷度:实际结晶温度与理论结晶温度之差称为过冷度 13.玻璃钢:玻璃纤维增强塑料称为玻璃钢。玻璃钢具有成本低,工艺简单;强度低,绝缘等特点,它可制造壳体、 管道、容器等 14.加工硬化:随变形量的增加,金属的强度大为提高,塑性却有较大降低产生原因:位错密度升高为了继续变形, 退火可消除加工硬化 15.调质:调质处理后钢获得回火索氏体组织,其性能特点是具有较高的综合力学性能 16.铁素体:(α或F)碳原子溶于α-Fe形成的间隙固溶体性能:固溶强化不明显,强度,硬度低,塑性韧性高 17.奥氏体:(γ或A)碳原子溶于γ-Fe形成的间隙固溶体性能:高塑性,是理想的锻造组织 18.渗碳体:(Fe3C)由12个铁原子和4个碳原子组成的具有复杂晶体结构间隙化合物性能:高硬度、高脆性、 低强度 19.珠光体:(P)铁素体和渗碳体的混合物称为珠光体,它具有较高的综合力学性能的特点 20.莱氏体Ld 或Ld′:组织:Ld:Fe3C(Fe3C+Fe3CⅡ)+γLd′: Fe3C(Fe3C+Fe3CⅡ)+P 机械化 合物,性能:高硬度、高脆性。 21.陶瓷材料:除了金属材料和有机物以外的其它固体材料都属于无机材料,亦称为陶瓷材料。它具有很高的硬度 和高温强度,耐蚀、导电能力在很大范围内变化,但脆性大,抗震性较差 22.金渗碳钢:合金渗碳钢的成分特点是低碳(<%C),含有Cr、Ni、Mn、B以提高淬透性,Cr、Mo、V、Ti以细化 晶粒。其性能特点是有较高的冲击韧性,渗碳淬火后表层有较高硬度和耐磨性 23.复合材料:由两种或两种以上物理、化学性质不同的物质,经人工合成的材料称为复合材料;由增强材料和基 体材料组成。性能特点:优良性能:比强度和比模量高,疲劳强度高,减振性好,断裂安全性也较好;高温性能良好;减振性良好。缺点:抗冲击性较差,横向强度较低(成分较高) 24.过冷奥氏体:通常将在临界点以下尚未发生转变的不稳定奥氏体称为过冷奥氏体 25.淬透性:钢在淬火条件下得到M组织或淬透层深度的能力,是钢的固有属性。它主要取决于钢中合金元素,合 金元素的种类和含量越高,钢的淬透性越高 26.淬硬性:淬硬能力,钢正常淬火后达到的最高硬度;它主要取决于钢中含碳量,碳含量越高,钢的淬硬性越高。 27.表面淬火:将金属零件表层快速加热到奥氏体化温度,而心部没有相变,然后快速冷却,表层获得马氏体,而 心部仍保持原始组织(S回),达到“表硬心韧”的工艺。

机电工程管理与实务笔记

机电工程管理与实务重要章节笔记 12000机电工程专业技术 12030☆机电工程焊接技术 一.焊接工艺 1.手工焊:湿度大容易产生气泡。 2.埋弧自动焊:成本高,生产效率高,难以焊铝、镁及合金。 3.二氧化碳气体保护焊:不易产生气泡,焊接变形小,焊接飞溅大,抗风能力差,风速小于<2m/s. 二.焊接工艺主要考虑的因素:母材的物理特性、母材的化学特性、焊缝的受力状况、焊接部位件的几何形状、焊接位置。 三.主要焊接工艺参数:1.焊条直径 2.焊接电流 3.电弧电压 4.焊接层数,焊接厚度过大对塑性有不利影响 5.电源种类及极性 四.☆焊接工艺评定为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的实验过程及结果评价。 焊接评定的目的:(不包括母材的可焊性) 1.评定施焊单位是否有能力焊出符合行业标准、技术规范要求的焊接接头。 2.验证拟定的工艺指导书是否正确。 3.为制定正式的焊接工艺指导书或工艺卡提供技术依据。 五.☆焊接工艺评定 (一)焊接工艺评定的一般要求 1.可靠的钢材焊接参数:热输入、预热温度、后热温度。 2.本单位技能熟练的焊接人员使用本单位焊接设备焊接试件。 3.焊接工程师主持评定。 4.完成评定后资料汇总由焊接工程师确认评定结果。 5.经审查批准后的评定资料可在同一质量管理体系内通用。

(二)压力容器焊接工艺评定:分别按对接焊缝、角焊缝和堆焊焊缝三种方式制备试板。对接焊缝试板进行外观检查,耐蚀堆焊缝层试板进行渗透探伤、弯曲试验和化学分析。 (三)评定规则或需要重新评定的情况: 1.改变焊接方法 2.母材合格的,可用于同组别号的其他钢号母材。 3.改变焊后热处理类别的,如退火、会火。 4.首次使用国外钢材,提供焊接评定资料的除外。 5.常用焊接方法中焊接材料、保护气体、线能量(电流、电压)等条件改变的。 6.新开发的钢材。 (四)《焊接工艺指导书》应在施焊或培训考核前发给焊工。 六.焊接质量检测方法 (一)焊前检验 1.焊工资格检查:资格三年有效。 2.焊接设备检查 3.原材料检查 4.技术文件检查 5.焊接环境检查,出现以下情况停止焊接:(1)电弧焊风速≥8m/s (2)气保焊风速≥2/m (3)相对湿度大于90%(4)下雨或下雪(5)管子焊接不得将管子悬空或处于外力作用下焊接。 6.焊接过程的检查 (二)焊中检验 1.焊接工艺:焊接方法、焊接材料、焊接规范(电流、电压、线能量)、焊接顺序、焊接变形及温度控制。 2.焊接缺陷:裂纹、气孔、夹渣。 3.焊接设备。 (三)焊后检验

建筑设备施工安装读书笔记

中国矿业大学力建学院《建筑设备安装技术》读书笔记 姓名: 学号: 专业班级:建筑环境与设备工程

随着建筑设备施工安装技术的迅速发展,新设备、新材料、新工艺、新方法的不断涌现,施工安装水平有了大幅度的提高,同时,对施工管理的要求也越来越高。这就需要我们在校的时候就培养扎实卓越的工程实践能力,为以后走向工作岗位打下良好的基础。 我选择了《建筑设备工程施工技术与管理(第二版)》作为课后的阅读书目。它主要介绍了供暖、通风空调、空调冷热源、建筑给排水及建筑供配电等系统的安装内容。它以专业施工质量验收规范为指导,以基础施工技术为基础,突出新材料、新技术和新工艺的应用、新设备的安装技术。同时也介绍了安装工程项目管理的基本内容。 在第一章《安装工程常用材料》中,我了解到将冷水、热水、蒸汽、燃气等流体通过管道输送到建筑内,然后将循环或废弃的流体再由管道输送到流体处理设备进行处理,这是建筑环境与能源应用工程领域创造舒适室内生活环境的主要手段。因此管道是建筑设备安装工程的主要材料。另外,管道阀门、固定或支撑管道及设备的型材、紧固件、板材、电工线材等也是安装工程中的常用材料。在第一节《管道及其附属的通用标准》中,我再次巩固了“公称直径”的概念——它是为了设计、制造、安装和检修方便而人为规定的各种管道元件的通用口径,也称公称通径、公称口径、公称尺寸等。对管道而言,公称直径既不是管道的外径也不是管道的内径,一般情况下接近管道的内径。同一公称直径管道的外径相同,但壁厚不一定相等。对于内螺纹管件、阀门等附件,公称直径等于其内径。 本书在第二章《管道的加工及连接》中,着重介绍了不同的材质的管道的加工连接方法的相似和相异之处。一般管道的加工主要包括:调直、切断、套丝、煨弯及制作异型管件等过程,管道连接方法主要有:螺纹连接、焊接、法兰连接、沟槽连接、承插连接、热熔连接、卡套连接、卡压连接等方法。螺纹连接是上课的重点,在课后阅读中我也加深了对螺纹连接的特点的了解——它具有加工方便、连接灵活、拆卸简单、不破坏管道内表面等特点,但是大口径管道的螺纹加工和连接难度大,最大接口直径为DN150。 第三章《室内供暖》首先说明了室内供暖系统包括供暖管路、散热设备及附属器具等。然后根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2008的规定及相关的技术文件介绍了室内供暖管道安装、散热器及附属设备安装、低温热水地面辐射供暖系统的安装、低温热电辐射供暖系统安装、供暖系统试压及验收。在室内供热管道的安装中,我认识到它具体分为总管安装、总立管安装、干管安装、立管安装、散热器支架的安装。 第四章《室外热力管道安装》参照《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2008的规定进行讲解。室外热力管道的敷设一般采用地下敷设和地上架空敷设两种。地下敷设的管道一般分为地沟敷设和直埋敷设两类。地沟敷设又分为可通行地沟、半通行地沟和不可通行地沟敷设;地上架空敷设按照支撑结构高度的不同分为低支架、中支架和高支架敷设。对于地下敷设的热力管道,除管道本身的安装工作外,还有开挖沟槽的土方工程,而土方工程量占整个管道施工工程量的比重很大,因此,应做好施工组织工作。 在第五章《通风空调系统安装》中,我了解到通风空调安装工程是建筑工程中一个重要的分部工程,其质量不仅取决于设计水平和设备的性能,而且取决于安装的质量,它关系到项目工程生产效益和经济效益的发挥。通风空调安装过程应严格按照设计、规范和质量检验评定标准的要求进行施工,采用必要的技术手段和安装工艺,对各分项、各系统进行安装和调试,再经过试运行考核时候能满足预期的功能需要。通风空调工程分为施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和服务阶段。其中施工技术准备包括了熟悉图纸内容、对到货设备和加工的成品进行检查、对现场安装条件(如场地是否清理干净、预留孔洞、支架、设备基础的位置、方向及尺寸是否正确)的检查及对施工现场测绘和安装简图的绘制。 第六章《空调冷热源系统安装》分为设备的固定方法、冷源系统安装、锅炉安装三个小节。其中,本章第二节《冷源系统安装》也是我在准备“空调冷冻水的安装”讲课前的重点

燃气工程设计手册笔记

燃气工程设计手册笔记 前言 1 城市燃气的设计和技术工作范围可分为以下3个领域: , 气源:液化石油气、天然气 , 输配:长输管道工程手册 , 燃烧应用 2 本书燃气状态均采用101.324KPa,温度为0摄氏度作为标准状态。 第一章城镇燃气及其质量标准 1 城镇燃气的组成及基本物理热力参数 , 组成:可燃气体(碳氢化合物、氢气、一氧化碳等)、不可燃气体(二氧化碳、氧、氮)。 , 燃气工程设计中,确定城市输配系统的压力级制、管径、燃气管网构筑物及防护和管理措施,以及有关燃气应用等都与所使用的燃气种类有关。 , 城市燃气在管道中输送的距离较长,管道造价及金属用量在输配系统中占得比重很大。显然,输送热值高的燃气对输配系统的经济性是有利的。 2 燃气分类 , 按生成原因分:天然气、人工燃气、液化石油气; , 按燃烧热值分:高等热值燃气(HCV gas,热值30MJ/m^3以上,组分以烃类为主);中等热值燃气(MCV gas,热值20MJ/m^3左右,组分除H2和CO 外还有甲烷等烃类);低等热值燃气(LCV gas,热值12~13MJ/m^3左右, 组分主要为H2和CO)。 , 按燃气燃烧特性分类:按华白数(W=H/S^0.5,置换前后燃气具燃气压力相等时)大小分类:一类、二类、三类燃气。H:热值;S:燃气相对密度。华白

数或广义华白数相等的两种燃气可以使用同一个燃具。 3 对燃气质量的要求:复合相应的国家规范 天然气爆炸极限:5%-15%;煤制气:6.5%-36.5%。 燃气加臭:加入四氢噻吩,约0.08mg/m?可达到臭味强度为2级的报警浓度,实际中加入大于0.08。 第二章燃气的物理和热力性质 第三章城镇燃气用气负荷 3.1 城镇燃气用气复合的定义及分类 定义:燃气系统终端用户对燃气的需用气量形成燃气最基本的负荷,主要取决于用户类型、数量及用气指标。 燃气用气按用户类型分类:居民生活用气、商业用气、工业企业生产用气、采暖通风和空调用气、燃气用气、电站用气、其他用气。 3.2 城镇燃气复合的计算 年用气量:根据城市发展规划和各类用户用气量指标确定。 用气指标:(通常采用热量单位)需要按不同类型用户分别加以确定,与一定的时间和地域条件有关,需要经由实际调查用气或能耗情况的途径,采用数理统计方法对数据进行处理并加以确定。常有以下几种: 1 居民生活用气量指标:每人每年消耗的燃气量(热量) 气化率:城镇居民使用燃气的人口数占城镇总人口的百分比 2 商业用气指标:指单位成品或单位设施或每年每人消耗的燃气量(热量) 3 采暖和空调用气指标 4 汽车用气量指标 A计算居民生活年用气量: NKQp qal:居民生活年用气量;N:居民人数;K:气化率;Qp:居q,alHL

相关文档
相关文档 最新文档