文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土回弹仪使用方法

混凝土回弹仪使用方法

混凝土回弹仪使用方法

混凝土回弹仪是一种常用的检测混凝土抗压强度的工具,可以通过回弹值推测混凝土的质量和强度。以下是混凝土回弹仪的使用方法,详细介绍了使用前的准备、使用步骤以及常见问题解答等内容。

一、使用前的准备

1. 确保混凝土回弹仪的完好性:检查回弹仪外观是否有损坏,仪器配件是否齐全。

2. 校准回弹仪:校准是保证回弹仪测试准确性的关键。使用前应校准回弹仪,可以参考仪器的说明书或找专业的技术人员进行校准。

3. 准备测试位置:选择需要测试的混凝土位置,保证待测试混凝土表面平整,无明显砂浆、骨料杂质。

二、混凝土回弹仪的使用步骤

1. 调整回弹仪:根据待测试混凝土的类型和标准,调整仪器上的控制开关。通常有A、B两档,分别适用于建筑、桥梁、水利等不同类型混凝土的测试。

2. 针对待测试位置进行处理:对于较硬的混凝土,可以先使用专用锤子锤击待测试位置的表面,以使表面破碎为均匀的颗粒状;对于较松脆的混凝土,应使用刮刀把试验位置的表面均匀

刮平。

3. 测试前的标记:在待测试位置进行测试前,用粉笔或其他标记工具,在待测试位置上进行标记,以记录测试点的位置和回弹值。

4. 进行测试:将回弹仪垂直放置在测试位置上,注意使杆头与待测试混凝土表面接触紧密,保持一定的垂直度。手握回弹仪的手柄,用力将回弹仪锤头向混凝土表面方向释放。

5. 记录回弹值:观察回弹仪锤头回弹高度,根据回弹仪上的刻度,记录下观察到的回弹值。通常,连续进行3次或以上的测试,并取平均值作为最后的回弹值。

6. 数据记录与分析:将记录的回弹值记录下来,并与标准相关数据进行对比分析。根据相关标准,可以推测混凝土的抗压强度。

7. 结束测试:测试完成后,要对回弹仪仪器进行清洁和维护。使用清洁布擦拭仪器表面,避免受潮和污染。将回弹仪配件存放在干燥通风的地方。

三、混凝土回弹仪使用过程中的常见问题解答

1. 测试过程中回弹值波动较大:可能是测试位置的不均匀引起的。应选择不同位置进行多次测试,并取多次测试的平均值。

2. 测试结果偏差较大:可能是回弹仪校准不准确导致的。应定

期对回弹仪进行校准,确保测试结果的准确性。

3. 测试面上有较大颗粒物影响测试结果:在测试前应将表面颗粒物清除干净,以保证测试结果的准确性。

4. 测试位置较高或较低无法测试:可以采用伸缩杆等延长装置来解决。根据情况选择合适的装置,完成测试。

总结:混凝土回弹仪是一种简便、快速的检测混凝土抗压强度的工具。使用前需进行校准、选择测试位置、调整回弹仪档位等准备工作。使用过程中,注意保持仪器与混凝土表面的紧密接触,控制回弹仪的落锤力度,并记录回弹值。在测试完成后,将数据进行记录和分析,并对仪器进行清洁和维护。通过合理使用混凝土回弹仪,可以有效检测混凝土的质量和强度,提高工程施工质量。

混凝土回弹仪使用方法

混凝土回弹仪使用方法 混凝土回弹仪是一种常用的检测混凝土抗压强度的工具,可以通过回弹值推测混凝土的质量和强度。以下是混凝土回弹仪的使用方法,详细介绍了使用前的准备、使用步骤以及常见问题解答等内容。 一、使用前的准备 1. 确保混凝土回弹仪的完好性:检查回弹仪外观是否有损坏,仪器配件是否齐全。 2. 校准回弹仪:校准是保证回弹仪测试准确性的关键。使用前应校准回弹仪,可以参考仪器的说明书或找专业的技术人员进行校准。 3. 准备测试位置:选择需要测试的混凝土位置,保证待测试混凝土表面平整,无明显砂浆、骨料杂质。 二、混凝土回弹仪的使用步骤 1. 调整回弹仪:根据待测试混凝土的类型和标准,调整仪器上的控制开关。 三、混凝土回弹仪使用过程中的常见问题解答 1. 测试过程中回弹值波动较大:可能是测试位置的不均匀引起的。应选择不同位置进行多次测试,并取多次测试的平均值。 2. 测试结果偏差较大:可能是回弹仪校准不准确导致的。应定

混凝土回弹仪操作规程

一、检查回弹仪各机械部位运转是否正常。 二、回弹仪检定与保养: 1.回弹仪有下例情况之一,应送检定单位校验,校验合格的回弹仪应具有检定合格证,其有效期为一年。 (1)累计弹击次数超过6000次; (2)弹击拉弹座、弹击杆、缓冲压弹、中心导杆、导向法兰、弹击锤、指针轴、指针片、指针块、挂钩及调零螺丝等主要零件之一经更换后; (3)弹击拉弹前端不在拉弹座原孔位或调零螺丝松动; (4)遭受严重撞击或其它损害。 2. 回弹仪有下例情况之一,应在钢砧上进行率定试验: (1)进行构件测试前后,如连续数天测试,可在每天测试完毕后率定一次; (2)测试过程中对回弹值有怀疑时。 如率定试验结果不在规定的80±2的范围内,应对回弹仪进行常规保养后再进行率定,如再次率定仍不合格,应送检定单位检验。 (3)回弹仪率定步骤: 回弹仪率定试验宜在室温为20±5℃的条件下进行,绿顶时钢砧稳固地平放在刚度大的混凝土地坪上,回弹仪向下弹击时,弹击杆分4次旋转,每次旋转约90o,弹击3~5次,取其中最后连续3次且读书稳定的回弹值进行平均作为率定值。 三、测定步骤:

1.测区和测点布置(1)对水泥混凝土路面,按随机取样方法决定试样,每个试样的测区数不宜少于6~10个,相邻两测区的间距宜大于2米,测区宜在试样的可测表面上均匀分布,并宜避开板边板角。 (2)对其它混凝土构造物,测区应避开位于混凝土内保护层附近设置的钢筋,测区宜在试样的两相对表面上有两个基本对称的测试面,如不能满足这一要求时,一个测区允许只有一个测面。 (3)测区表面应清洁、干燥、平整,不应有接缝、饰面层、粉刷物和不平整处,磨光的表面不应有残留粉尘和碎屑。 (4)一个测区的面积宜不少于200*200mm,每一测区宜测定16个测点,相邻两测点的间距宜不小于3cm,测点距路面边缘或接缝的距离应不小于5cm.(5)对龄期超过3个月的硬化混凝土,应测定混凝土表层的碳化深度进行回弹值修正,也可用砂轮将碳化层打磨掉以后进行测定,但经打磨的与未经打磨的不得混在一起计算或与试块强度比较(未打磨)。 2.回弹值测定在测试过程中,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土路面,具体操作应符合下列要求: (1)将回弹仪的弹击杆顶住混凝土表面,轻压仪器,使按纽松开,弹击杆徐徐伸出,并使挂钩挂上弹击锤。 (2)使回弹仪对混凝土表面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩,冲击弹击杆后,弹击锤即带动指针向后移动直至到达

砼回弹仪使用方法

砼回弹仪使用方法 砼回弹仪是用来测试混凝土强度的仪器,它可以快速、简便地评估混凝土的质量,因此在工程质量检测中被广泛应用。本文将介绍砼回弹仪的使用方法,帮助读者更好地使用这一仪器。 一、砼回弹仪的结构和原理 砼回弹仪由弹簧、锤头、指针、刻度盘等部分组成。在测试时,锤头从一定高度自由落下,撞击混凝土表面,然后反弹起来。根据反弹高度和仪器本身的弹性系数,可以计算出混凝土的强度。 二、砼回弹仪的使用方法 1. 准备工作 (1)检查仪器是否完好无损,弹簧是否有松动或变形。 (2)根据测试要求选择合适的锤头,不同规格的锤头适用于不同强度等级的混凝土。 (3)清理混凝土表面,确保测试点平整、干净、无油污。 (4)在测试前,应将仪器放置在水平台面上,使指针指向“0”刻度。 2. 进行测试 (1)将锤头对准测试点,垂直于混凝土表面,轻轻按下仪器,使锤头与混凝土表面贴合。 (2)用力将仪器向下推,使锤头自由落下,撞击混凝土表面。 (3)记录指针指向的刻度值,并将仪器移至相邻的测试点进行测试。

(4)每个测试点至少进行3次测试,将3次测试结果取平均值作为该点的测试结果。 3. 计算结果 (1)根据测试结果和锤头规格,查找相应的标准值表,得出混凝土强度值。 (2)若测试结果与标准值相差较大,应重新测试或更换锤头进行测试。 三、注意事项 1. 仪器应定期校准,确保测试结果准确可靠。 2. 测试时应保持仪器垂直于混凝土表面,避免偏斜影响测试结果。 3. 混凝土表面应平整、干净、无油污,避免影响测试结果。 4. 每个测试点至少进行3次测试,取平均值作为测试结果。 5. 仪器使用完毕后应及时清洁、保养,妥善存放。 总之,砼回弹仪是一种非常实用的混凝土强度测试仪器,使用方法简单,但需要注意测试细节和仪器保养,才能保证测试结果的准确可靠。

回弹仪使用方法

回弹仪使用方法及注意事项 用法很简单,将回弹仪触头垂直顶在检测构件表面下按(可水平向上或向下垂直于构建,注意必须垂直,否则会有较大的测量偏差),听到“塔”的一声后,直接读取记录回弹仪上游标所在位置的读数即可,计算时舍弃每一测点最大和最小的两个读数,按是水平、向上或向下测量分别乘以系数校正,再根据构件测得的碳化深度(用碳化深度检测尺测定)查表确定构件砼强度。 注意的问题: 回弹法检测混凝土抗压强度在我国使用已达四十余年,因其简便、灵活、准确、可靠、快速、经济等特点而倍受工程检测人员的青睐,是我国目前工程检测中应用最为广泛的检测仪器之一。当对工程结构质量有怀疑时,均可运用回弹法进行检测。但回弹法在使用过程中还是出现了较多的操作不规范、随意性大、计算方法不当等问题,造成了较大的测试误差。如何保证检测精度,使其在监督检验结构工程和混凝土质量中发挥应有的作用,已成为众多工程建设者所关注的话题。要提高回弹法的检测精度,应综合考虑以下几个方面因素。 1 注意回弹法检测的适用条件 ①、回弹法测强度的误差比较大,因此对比较重要的构件或结构物强度 检测必须慎重使用。 ②、符合下列条件的混凝土才能采用全国统一测强曲线进行测区混凝土强 度换算。 ③、混凝土采用的材料、拌合用水符合现行国家标准。 ④、采用普通成型工艺。 ⑤、采用符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的钢模、 木模及其他材料的模板。 ⑥、自然养护或蒸汽养护出池后经过自然养护7d以上,且混凝土表面为干 燥状态。 ⑦、龄期为14~1000d,抗压强度为10~60Mpa。

2 测试前必须进行回弹仪的率定试验(在仪器行业,对仪器的校准测定称为率定。即校准、标定。)回弹仪的质量及测试性能直接影响混凝土强度推定的准确性,只有性能良好的回弹仪才能保证测试结果的可靠性。回弹仪的标准状态应是在洛氏硬度HRC 为60 ±2 的标准钢砧上,垂直向下弹击三次,其平均率定值应为80 ±2 ,否则回弹仪必须进行调整或校验。在单个构件检测中,一般只需测试前进行率定即可,但在大批量检测时,由于受现场灰粉及回弹仪自身稳定性等因素的影响,随着工作时间的延长,回弹仪的工作状态逐渐低于标准状态。有时一个批量检测项目检测前后回弹仪率定值的差异较大,从而导致测试结果偏低。因此,在大批量检测时,应随身携带标准钢砧,以便随时进行率定检测,适时更换,从而保证检测结果的精确性。 3 测区选择要正确 检测构件布置测区时,相邻两测区的间距应控制在2 m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0. 5 m且不宜小于0. 2 m;测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑面,并选在对称的两个可测面上,如果不能满足这一要求时,也可选在一个可测面上,但一定要分布均匀,在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。当遇到薄壁小构件时,则不宜布置测区,因为薄壁构件在弹击时产生的振动,会造成回弹能量的损失,使检测结果偏低。如果必须检测,则应加以可靠支撑使之有足够的约束力时方可检测。 4 测试动作要规范,切忌随意操作 回弹法本身是一种科学的操作方法,国家也专门制定了相应的规程,不容许操作人员随意操作。回弹的精度也取决于操作人员用力是否合适和均匀,是否垂直于结构或构件的表面,是否规范操作。但实际检测中却很少有人严格按照标准规定的技术要求进行检测操作,责任心不强,敷衍了事,这样的检测将带来较大的测试误差,无法保证回弹质量,为此,应加强检测人员的职业道德素养,提高检测责任心,也只有如此,才能真正提高回弹法的检测精度。 5 消除测试面因素的影响 《规程》规定:用于回弹检测的混凝土构件,表面应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、蜂窝、麻面。我们在检测时经常遇到麻面或有浮浆的构件,

回弹仪的正确使用方法

回弹仪的正确使用方法 回弹仪的正确操作 1.将弹击杆顶住混凝土的表面,轻压仪器,使按钮松开,放松压力时弹击杆伸出,挂钩挂上弹击锤。 2.使仪器的轴线始终垂直于混凝土的表面并缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩冲击弹击杆后,弹击锤回弹带动指针向后移动至某一位置时,指针块上的示值刻线在刻度尺上示出一定数值即为回弹值。 3.使仪器机芯继续顶住混凝土表面进行读数并记录回弹值。如条件不利于读数,可按下按钮,锁住机芯,将仪器移至它处读数。 4.逐渐对仪器减压,使弹击杆自仪器内伸出,待下一次使用。 回弹仪的保养 回弹仪有下列情况之一时应进行常规保养: 1.弹击超过2000次; 2.对检测值有怀疑时; 3.钢砧率定值不合格; 常规保养方法应符合下列要求: 1.使弹击锤脱钩后取出机芯,然后卸下弹击杆(取出里面的缓冲压簧)和三联件(弹击锤、弹击拉簧和拉簧座); 2.用汽油清洗机芯各部件,特别是中心导杆,弹击锤和弹击杆的内孔与冲击面。清洗后在中心导杆上薄薄地涂上一层钟表油或缝纫机油,其他零部件均不得涂油; 3.清洗机壳内壁,卸下刻度尺,检查指针磨擦力应为0.5-0.8N之间; 4.不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝; 5.不得自制或更换零部件; 6.保养后应按要求进行率定试验,率定值应为80±2。 回弹仪的检定 回弹仪有下列情况之一时应送法定部门检定,检定合格的回弹仪应具有检定证书: 1.新回弹仪启用前; 2.超过检定有效期限(有效期为半年); 3.累计弹击次数超过6000次; 4.经常规保养后钢砧率定值不合格; 5.遭受严重撞击或其他损害。 问与答: 我的回弹仪当听到“嘣”的一声响时,老是不能读数怎么办? 方法就是拆出来看看: 原因有很多: 1、里面的弹簧与前头弹的圆杆脱开了 2、里面略斜的读数弹片压平了 3、里面的大弹簧与主杆脱槽了 4、没有及时保养,里面砂子太多,应擦干净后加点油润滑一下

砼回弹仪使用方法

砼回弹仪使用方法 砼回弹仪是一种常用的混凝土强度检测仪器,它通过测量混凝土表面的回弹值来判断混凝土的强度。本文将详细介绍砼回弹仪的使用方法,包括前期准备、测量步骤、数据处理等方面。 一、前期准备 1.仪器检查 在使用砼回弹仪之前,首先需要检查仪器是否完好,包括仪器外观、电源、测量头、弹簧等部分是否损坏或松动。如果发现问题,需要及时进行维修或更换。 2.标准样板 砼回弹仪的测量结果需要通过与标准样板对比来进行判断。因此,在进行混凝土强度检测之前,需要准备好标准样板,并检查其表面是否平整、无损伤、无污渍等。 3.测量位置 在进行混凝土强度检测之前,需要确定测量位置。通常情况下,测量位置应该选取混凝土结构中最薄弱部位,例如柱子的角落、梁的支座处等。 二、测量步骤 1.准备工作 将砼回弹仪的测量头对准测量位置,按下测量键,记录下初始值。然后,将测量头对准标准样板,按下测量键,记录下标准值。 2.测量混凝土强度

将砼回弹仪的测量头对准测量位置,按下测量键,记录下回弹值。重复测量三次,取平均值作为测量结果。 3.计算混凝土强度 根据测量结果和标准值的对比,可以计算出混凝土的强度。具体计算方法如下: 混凝土强度 = (回弹值÷标准值)×100 三、数据处理 在进行混凝土强度检测之后,需要对测量结果进行处理。具体处理方法如下: 1.数据筛选 在测量过程中,可能会出现一些误差或干扰因素,例如测量位置不准确、仪器使用不当等。因此,在处理数据之前,需要对测量结果进行筛选,去除异常值和干扰数据。 2.数据统计 经过数据筛选之后,需要对测量结果进行统计。可以根据不同的要求,计算出平均值、标准差、方差等统计指标。 3.数据分析 最后,需要对数据进行分析,找出其中的规律和特点。可以通过比较不同样板、不同测量位置、不同时间等因素对混凝土强度的影响,为混凝土结构的设计和施工提供参考依据。 四、注意事项 1.使用砼回弹仪时,应该保持仪器的稳定性和准确性。避免在强

回弹仪操作规程

回弹仪操作方法 1.回零操作:将回弹仪弹击杆顶住砼测试面,轻压尾盖,定位钩销脱开导向法兰;慢慢抬起仪器,在压缩弹簧作用下,弹击杆伸出,挂钩与弹击锤挂上,同时导向法兰将指针滑块带到零位,即指针滑块上红刻线与零度尺零线重合。 2.回弹仪获得能量操作:将已伸出的弹击杆对准砼测试面上测点,均匀缓慢退呀回弹仪,弹击杆被压入回弹仪,弹击拉簧拉伸;当仪器推压到一定位置时,导向法兰上的挂钩背部与尾部调整螺栓头端面接触并开始移动,到挂钩脱开弹击锤的瞬间,弹击拉簧伸长度达到规定的标准长度75mm,此时仪器得到了标称功能2。207N。m,弹击锤处于一触即发的状态。 这一操作规程应始终保持回弹仪轴心垂直于测试面,切忌推压用力过猛,速度过快. 3.弹击操作:紧接上述操作并继续推压回弹仪,直至弹击锤与挂钩脱开,在弹击拉簧拉力作用下,弹击锤沿中信导杆向弹击杆飞速冲击,动能在锤杆碰撞瞬间将进行分解:一部分能量使砼产生塑形变形而被吸收,另一部分使砼产生弹性变形而弹给弹击锤使其回跳。 4.读取回弹值操作:当弹击锤与弹击杆碰撞后第一次碰撞回跳时将指针滑块带到一定位置,此后应继续压住回弹仪,并从指针滑块刻线所对应的读尺刻线读取回弹值Ri;若不便读数,可按动按钮锁住机芯,保留指针滑块的位置,然后将回弹仪拿到便于读数处读取回弹值。 LF—Ⅱ型离心式快速沥青含量测定仪

操作方法 (1)在烘箱中于105℃左右烘干环形滤纸,取出称重并记录;(2)打开仓盖再旋下锁紧螺母,打开料盖; (3)将1.5公斤左右混合料放入料碗内,加入适量容积将其浸没并用玻璃棒降班均匀,使沥青充分溶解。放号滤纸,盖上料盖并旋紧锁紧螺母,扣好仓盖和机盖,放号回收瓶,浸泡30分钟左右; (4)打开电脑开关,离心过滤开始,等混合液流出停止后关闭电源开关,向后推顶刹车手柄使电击停转; (5)取下扣盖,加注新溶剂,数量同前,扣好料盖,3-5分钟左右后,重复步骤(2)、(4),如此数次直至流出的溶剂为清澈的淡黄色为止。 (6)取下滤纸,待溶剂挥发后,在烘箱中于105℃左右烘干称重,增重部分为矿粉的一部分; (7)收集料碗中的不溶性矿料。 注意事项: (1)仪器使用完毕后,关闭电源,将料碗和回收瓶清理干净,以备下次使用. (2)滤纸不宜多次重复使用,如有破损者不能使用。 (3)混合料溶解待机和正常运行时盖上扣盖以防溶剂会发污染环境。 (4)若溶液流出不畅,原因是锁紧螺母旋的太紧,若溶液中细矿料渗漏严重,原因是锁紧螺母旋得太松。 (5)若电机运行时有异常噪声,原因是仓盖没盖好。 HX-15型砂浆搅拌机

水泥混凝土回弹仪操作规程

水泥混凝土回弹仪操作规程 水泥混凝土回弹仪操作规程? 一、检查回弹仪各机械部位运转是否正常。 二、回弹仪检定与保养: 1.回弹仪有下例情况之一,应送检定单位校验,校验合格的回弹仪应具有检定合格证,其有效期为一年。 (1)累计弹击次数超过6000次; (2)弹击拉弹座、弹击杆、缓冲压弹、中心导杆、导向法兰、弹击锤、指针轴、指针片、指针块、挂钩及调零螺丝等主要零件之一经更换后; (3)弹击拉弹前端不在拉弹座原孔位或调零螺丝松动; (4)遭受严重撞击或其它损害。 2.回弹仪有下例情况之一,应在钢砧上开展率定试验: (1)开展构件测试前后,如连续数天测试,可在每天测试完毕后率定一次; (2)测试过程中对回弹值有怀疑时。 如率定试验结果不在规定的80±2的范围内,应对回弹仪开展常规保养后再开展率定,如再次率定仍不合格,应送检定单位检验。 (3)回弹仪率定步骤: 回弹仪率定试验宜在室温为20±5。C的条件下开展,绿顶时钢砧稳固地平放在刚度大的混凝土地坪上,回弹仪向下弹击时,

弹击杆分4次旋转,每次旋转约90o,弹击3~5次,取其中最后连续3次且读书稳定的回弹值开展平均作为率定值。 三、测定步骤: 1测区和测点布置(1)对水泥混凝土路面,按随机取样方法决定试样,每个试样的测区数不宜少于6~10个,相邻两测区的间距宜大于2米,测区宜在试样的可测表面上均匀分布,并宜避开板边板角。 (2)对其它混凝土构造物,测区应避开位于混凝土内保护层附近设置的钢筋,测区宜在试样的两相对表面上有两个基本对称的测试面,如不能满足这一要求时,一个测区允许只有一个测面。 (3)测区表面应清洁、干燥、平整,不应有接缝、饰面层、粉刷物和不平整处,磨光的表面不应有残留粉尘和碎屑。 (4)一个测区的面积宜不少于200*20Omm,每一测区宜测定16个测点,相邻两测点的间距宜不小于3cm,测点距路面边缘或接缝的距离应不小于5cm.(5)对龄期超过3个月的硬化混凝土,应测定混凝土表层的碳化深度开展回弹值修正,也可用砂轮将碳化层打磨掉以后开展测定,但经打磨的与未经打磨的不得混在一起计算或与试块强度比较(未打磨)。 2.回弹值测定在测试过程中,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土路面,具体操作应符合以下要求: (1)将回弹仪的弹击杆顶住混凝土表面,轻压仪器,使按纽松开,弹击杆徐徐伸出,并使挂钩挂上弹击锤。 (2)使回弹仪对混凝土表面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩,冲击弹击杆后,弹击锤即带动指针向后移动直至到达一定位置时,指针块的刻度线即在刻度尺上指示某一回弹值。

混凝土回弹仪检测使用方法

混凝土回弹仪检测使用方法 混凝土回弹仪检测是混凝土强度检测方法的一种,也就是使用混凝度回弹仪检测混凝土强度的方法,而想要了解这种方法,须得了解回弹法的基本原理、混凝土回弹仪仪器率定方法、实在检测流程三部分。 混凝土回弹仪检测是混凝土强度检测方法的一种,也就是使用混凝度回弹仪检测混凝土强度的方法,而想要了解这种方法,须得了解回弹法的基本原理、混凝土回弹仪仪器率定方法、实在检测流程三部分。 一、回弹法的基本原理 回弹法是接受回弹仪的弹簧驱动重锤,通过弹击杆弹击砼表面,并以重锤反弹回来的距离作为强度相关指标来推算砼强度的一种方法。 二、混凝土回弹仪仪器率定方法

三、混凝土回弹仪仪器率定方法 是回弹仪在工程检测前后,应在钢砧上作率定试验,并应符合下述要求:回弹仪率定试验宜在干燥、室温为5~35℃的条件下进行。率定时,钢砧应稳固地平放在刚度大的物体上。测定回弹值时,取连续向下弹击三次的稳定回弹值的平均值。弹击杆应分四次旋转,每次旋转宜为90°弹击杆每旋转一次的率定平均值应为80±2、 四、实在检测流程 1.收集资料 2.选择测区: 每一结构或构件测区数不应小于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当削减,但不应少于5个。相邻两测区的间距应掌控在2m以内,测区离构件

端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布,测区的面积不宜大于0.04m2 。 3. 回弹值测量:选测点:1)测点宜在测区内均匀分布,相邻测点净距不少于20mm, 测点距构件边缘不少于30mm,应避开外露钢筋及石料。2)每一测区回弹16点。检测时,回弹仪的轴线必需垂直于结构或构件砼检测面,缓慢施压,精准读数,快速复位。 4.碳化值的测定 回弹完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于 2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。 可接受适当的工具在测区表面形成直径约15mm 的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净,并不得用水擦洗,同时应接受浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处。当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳

回弹仪使用方法

回弹仪使用方法

正的顺序不能颠倒,更不能用分别修正后的值直接与原始值相加或相减,否则将造成计算错误,影响对混凝土强度的推定。 8 测试异常时,需与钻芯法配合使用现行的工程施工中,普遍采用胶合板面的大模板,此种模板密闭性能极好但不透气,振捣过程中产生的气泡聚集在混凝土表面和大模板之间,不易排出,致使拆模后在混凝土表面存在大量的微小气孔,使混凝土表面不是很密实,如果混凝土养护跟不上,混凝土表面将不能有效地进行水化反应,不仅有粉化现象,而且混凝土碳化深度较大,造成混凝土表面强度低。如我市某一框架结构商住楼,在使用回弹仪抽检三层剪力墙混凝土时发现,全部抽检构件混凝土表面强度都比较低,只达到原设计强度等级的67 %。经查施工技术资料,该工程的混凝土配合比以及使用的原材料均不存在问题,施工单位混凝土搅拌后的管理也比较到位,遂用钻芯法取样复检,芯样上观察,混凝土表层10 mm 较疏松。内层较为坚硬,芯样检测结果是实际混凝土抗压强度符合原设计强度等级,从而避免了一次误判。

相关文档