文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土回弹仪操作规程

混凝土回弹仪操作规程

混凝土回弹仪操作规程

混凝土回弹仪操作规程

一、前言

混凝土回弹仪作为一种便捷、快速、无损的检测工具,被广泛应用于混凝土结构的质量检测和评估中。然而,仪器的正确使用和操作,对测试结果的准确性和可靠性有很大的影响。为了保证测试结果的准确性,保证混凝土结构的质量和安全,必须掌握混凝土回弹仪的使用方法和操作规程。

二、仪器简介

混凝土回弹仪由一个弹性铁击针束、一个仪器主体、一个指示仪表等组成。仪器主体采用机械结构,包括把手、弹丸导杆、击针束接头和击针束减震装置等。指示仪表采用压缩弹簧支撑线圈和液晶显示器,用于显示回弹值。仪器使用时需要打击混凝土表面,击打力度和击打方式是影响测试结果的关键因素。

三、操作规程

1. 操作前准备

(1)将混凝土回弹仪置于水平平台上,并调整仪器指针零位。

(2)用干燥而细软的布清洁弹丸和击针束。

(3)根据混凝土的级别选择相应的弹丸型号。

(4)测定混凝土表面的平整度和粗糙度,选择测试点。

(5)为混凝土表面涂上一层雪白石灰浆,以便能够更清晰地观察回弹点。

2. 操作步骤

(1)在测试点上用手掌将混凝土表面推平,确保表面在同一水平面内。

(2)将混凝土回弹仪的接头和击针束对准测试点,垂直于混凝土表面,轻轻按下仪器使击针束轻微接触混凝土表面。

(3)右手握住仪器把手,用力将击针束击打混凝土表面,力度均匀、快速、垂直,不要有水平方向的推动、拍打。

(4)重复操作2~3次,记录三次测试值的平均值。测试点间距不应小于200mm,测试点应避开混凝土表面凹坑、气泡等不规则区域。

(5)将测量值进行比较,根据规范确定混凝土强度等级或结构健康状况。

3. 操作注意事项

(1)测量前,应进行清洁和校准,确保仪器正常工作。

(2)测试时应将打击力度均匀分布在试件表面,不要集中在局部区域,避免对混凝土表面产生过度损伤。

(3)测试时应保持测试点的相对位置不变,避免由于位置不同而造成结果误差。

(4)测试前应对混凝土表面进行清理,确保回弹值不受表面污

物或石头等干扰。

(5)测试时应注意避免非正常情况的出现,如风、雨、极端温

度等环境因素对测试结果的影响。

四、结语

混凝土回弹仪是一种简单且有效的无损检测工具。但是,操作

规程的正确执行和现场的正确判断非常关键。通过相关的操作规程,能充分保障测试的准确性和可靠性,加强了混凝土结构检测的科学

性和实用性。

混凝土回弹仪操作规程

一、检查回弹仪各机械部位运转是否正常。 二、回弹仪检定与保养: 1.回弹仪有下例情况之一,应送检定单位校验,校验合格的回弹仪应具有检定合格证,其有效期为一年。 (1)累计弹击次数超过6000次; (2)弹击拉弹座、弹击杆、缓冲压弹、中心导杆、导向法兰、弹击锤、指针轴、指针片、指针块、挂钩及调零螺丝等主要零件之一经更换后; (3)弹击拉弹前端不在拉弹座原孔位或调零螺丝松动; (4)遭受严重撞击或其它损害。 2. 回弹仪有下例情况之一,应在钢砧上进行率定试验: (1)进行构件测试前后,如连续数天测试,可在每天测试完毕后率定一次; (2)测试过程中对回弹值有怀疑时。 如率定试验结果不在规定的80±2的范围内,应对回弹仪进行常规保养后再进行率定,如再次率定仍不合格,应送检定单位检验。 (3)回弹仪率定步骤: 回弹仪率定试验宜在室温为20±5℃的条件下进行,绿顶时钢砧稳固地平放在刚度大的混凝土地坪上,回弹仪向下弹击时,弹击杆分4次旋转,每次旋转约90o,弹击3~5次,取其中最后连续3次且读书稳定的回弹值进行平均作为率定值。 三、测定步骤:

1.测区和测点布置(1)对水泥混凝土路面,按随机取样方法决定试样,每个试样的测区数不宜少于6~10个,相邻两测区的间距宜大于2米,测区宜在试样的可测表面上均匀分布,并宜避开板边板角。 (2)对其它混凝土构造物,测区应避开位于混凝土内保护层附近设置的钢筋,测区宜在试样的两相对表面上有两个基本对称的测试面,如不能满足这一要求时,一个测区允许只有一个测面。 (3)测区表面应清洁、干燥、平整,不应有接缝、饰面层、粉刷物和不平整处,磨光的表面不应有残留粉尘和碎屑。 (4)一个测区的面积宜不少于200*200mm,每一测区宜测定16个测点,相邻两测点的间距宜不小于3cm,测点距路面边缘或接缝的距离应不小于5cm.(5)对龄期超过3个月的硬化混凝土,应测定混凝土表层的碳化深度进行回弹值修正,也可用砂轮将碳化层打磨掉以后进行测定,但经打磨的与未经打磨的不得混在一起计算或与试块强度比较(未打磨)。 2.回弹值测定在测试过程中,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土路面,具体操作应符合下列要求: (1)将回弹仪的弹击杆顶住混凝土表面,轻压仪器,使按纽松开,弹击杆徐徐伸出,并使挂钩挂上弹击锤。 (2)使回弹仪对混凝土表面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩,冲击弹击杆后,弹击锤即带动指针向后移动直至到达

砼回弹仪使用方法

砼回弹仪使用方法 砼回弹仪是用来测试混凝土强度的仪器,它可以快速、简便地评估混凝土的质量,因此在工程质量检测中被广泛应用。本文将介绍砼回弹仪的使用方法,帮助读者更好地使用这一仪器。 一、砼回弹仪的结构和原理 砼回弹仪由弹簧、锤头、指针、刻度盘等部分组成。在测试时,锤头从一定高度自由落下,撞击混凝土表面,然后反弹起来。根据反弹高度和仪器本身的弹性系数,可以计算出混凝土的强度。 二、砼回弹仪的使用方法 1. 准备工作 (1)检查仪器是否完好无损,弹簧是否有松动或变形。 (2)根据测试要求选择合适的锤头,不同规格的锤头适用于不同强度等级的混凝土。 (3)清理混凝土表面,确保测试点平整、干净、无油污。 (4)在测试前,应将仪器放置在水平台面上,使指针指向“0”刻度。 2. 进行测试 (1)将锤头对准测试点,垂直于混凝土表面,轻轻按下仪器,使锤头与混凝土表面贴合。 (2)用力将仪器向下推,使锤头自由落下,撞击混凝土表面。 (3)记录指针指向的刻度值,并将仪器移至相邻的测试点进行测试。

(4)每个测试点至少进行3次测试,将3次测试结果取平均值作为该点的测试结果。 3. 计算结果 (1)根据测试结果和锤头规格,查找相应的标准值表,得出混凝土强度值。 (2)若测试结果与标准值相差较大,应重新测试或更换锤头进行测试。 三、注意事项 1. 仪器应定期校准,确保测试结果准确可靠。 2. 测试时应保持仪器垂直于混凝土表面,避免偏斜影响测试结果。 3. 混凝土表面应平整、干净、无油污,避免影响测试结果。 4. 每个测试点至少进行3次测试,取平均值作为测试结果。 5. 仪器使用完毕后应及时清洁、保养,妥善存放。 总之,砼回弹仪是一种非常实用的混凝土强度测试仪器,使用方法简单,但需要注意测试细节和仪器保养,才能保证测试结果的准确可靠。

回弹仪操作规程

回弹仪操作规程 回弹仪是一种检测混凝土压实度的工具,是建筑施工中必备的设备之一。使用回弹仪需要按照一定的操作规程进行,以确保测试结果的准确性和稳定性。本文将详细介绍回弹仪操作规程,以帮助使用者更好地掌握使用方法。 一、仪器准备 在使用回弹仪之前,需要对仪器进行一系列的准备工作,包括以下内容: 1. 检查回弹仪的外观,确保仪器完好无损。 2. 检查回弹仪的内部零件是否正常,例如弹簧是否弯曲,仪表指针是否偏移等。 3. 检查回弹仪的刻度板是否清晰,刻度值是否准确。 4. 准备好测试混凝土的表面,确保表面光洁平整,没有 明显凹凸不平的地方。 二、使用步骤 1. 回弹仪的使用需要不超过50cm的工作间距,确保测量的准确性。 2. 使用手指轻轻锤击回弹仪的顶端,使其在测试表面上 落下,记录仪表指针的读数。

3. 每个测试点需要测量3次,取其平均值作为该测试点 的回弹指数,确保测试结果的准确性。 4. 每次测试前需要将回弹仪向上举起,再让其自由落下。如果重复测试同一点时,测试结果相差较大,需要重复以上步骤多次。 5. 测试完成后,需要将回弹仪上的杂质清除干净,并将 仪器妥善保管。 三、使用注意事项 1. 回弹仪的使用需要专业的技术人员进行操作,以确保 测试结果的准确性。 2. 使用者需要了解各种混凝土的回弹指数范围,以便根 据测试结果判断混凝土的质量。 3. 测试前需要清洁测试表面,以确保测试结果的准确 性。 4. 回弹仪在使用过程中,应该避免受到强烈的震动、碰 撞或振动,以免影响测试结果的准确性。 5. 测试数据可以按照不同的目的进行分类,例如施工验收、质量监督、材料调查等。 6. 在测试过程中,需要遵守相关的安全规定,使用者应 该穿戴好必要的安全防护用品。 总之,回弹仪是建筑施工中非常重要的测试工具,使用者需要根据上述操作规程进行操作,以确保测试结果的准确性和

回弹仪操作规程

回弹仪操作方法 1.回零操作:将回弹仪弹击杆顶住砼测试面,轻压尾盖,定位钩销脱开导向法兰;慢慢抬起仪器,在压缩弹簧作用下,弹击杆伸出,挂钩与弹击锤挂上,同时导向法兰将指针滑块带到零位,即指针滑块上红刻线与零度尺零线重合。 2.回弹仪获得能量操作:将已伸出的弹击杆对准砼测试面上测点,均匀缓慢退呀回弹仪,弹击杆被压入回弹仪,弹击拉簧拉伸;当仪器推压到一定位置时,导向法兰上的挂钩背部与尾部调整螺栓头端面接触并开始移动,到挂钩脱开弹击锤的瞬间,弹击拉簧伸长度达到规定的标准长度75mm,此时仪器得到了标称功能2。207N。m,弹击锤处于一触即发的状态。 这一操作规程应始终保持回弹仪轴心垂直于测试面,切忌推压用力过猛,速度过快. 3.弹击操作:紧接上述操作并继续推压回弹仪,直至弹击锤与挂钩脱开,在弹击拉簧拉力作用下,弹击锤沿中信导杆向弹击杆飞速冲击,动能在锤杆碰撞瞬间将进行分解:一部分能量使砼产生塑形变形而被吸收,另一部分使砼产生弹性变形而弹给弹击锤使其回跳。 4.读取回弹值操作:当弹击锤与弹击杆碰撞后第一次碰撞回跳时将指针滑块带到一定位置,此后应继续压住回弹仪,并从指针滑块刻线所对应的读尺刻线读取回弹值Ri;若不便读数,可按动按钮锁住机芯,保留指针滑块的位置,然后将回弹仪拿到便于读数处读取回弹值。 LF—Ⅱ型离心式快速沥青含量测定仪

操作方法 (1)在烘箱中于105℃左右烘干环形滤纸,取出称重并记录;(2)打开仓盖再旋下锁紧螺母,打开料盖; (3)将1.5公斤左右混合料放入料碗内,加入适量容积将其浸没并用玻璃棒降班均匀,使沥青充分溶解。放号滤纸,盖上料盖并旋紧锁紧螺母,扣好仓盖和机盖,放号回收瓶,浸泡30分钟左右; (4)打开电脑开关,离心过滤开始,等混合液流出停止后关闭电源开关,向后推顶刹车手柄使电击停转; (5)取下扣盖,加注新溶剂,数量同前,扣好料盖,3-5分钟左右后,重复步骤(2)、(4),如此数次直至流出的溶剂为清澈的淡黄色为止。 (6)取下滤纸,待溶剂挥发后,在烘箱中于105℃左右烘干称重,增重部分为矿粉的一部分; (7)收集料碗中的不溶性矿料。 注意事项: (1)仪器使用完毕后,关闭电源,将料碗和回收瓶清理干净,以备下次使用. (2)滤纸不宜多次重复使用,如有破损者不能使用。 (3)混合料溶解待机和正常运行时盖上扣盖以防溶剂会发污染环境。 (4)若溶液流出不畅,原因是锁紧螺母旋的太紧,若溶液中细矿料渗漏严重,原因是锁紧螺母旋得太松。 (5)若电机运行时有异常噪声,原因是仓盖没盖好。 HX-15型砂浆搅拌机

混凝土回弹仪的特点及保养及操作规程

混凝土回弹仪的特点及保养及操作规程 混凝土回弹仪是用一弹簧驱动弹ji锤并通过弹击杆弹击混凝土表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹ji锤带动指针弹回并指示出弹回的距离。以回弹值(弹回的距离与冲击前弹ji锤与弹击杆的距离之比,按百分比计算)作为混凝土抗压强度相关的指标之一,来推定混凝土的抗压强度。 一、紧要特点 快捷(比同类产品省力2/3)、快捷、价廉、不需电源、易把握、按钮接受拉伸工艺不易脱落、指针易于调整摩擦力,是适合现场使用的无损检测的仪器。

二、保养 (一)回弹仪有下列情况之一时应进行常规保养 1.弹击超过2000次; 2.对检测值有怀疑时;

3.钢砧率定值不合格。 (二)混凝土回弹仪常规保养方法应符合下列要求 1.使弹ji锤脱钩后取出机芯,然后卸下弹击杆(取出里面的缓冲压簧)和三联件(弹ji锤、弹击拉簧和拉簧座); 2.用汽油清洗机芯各部件,特别是中心导杆,弹ji锤和弹击杆的内孔与冲击面。清洗后在中心导杆上薄薄地涂上一层钟表油或缝纫机油,其他零部件均不得涂油;

3.清洗机壳内壁,卸下刻度尺,检查指针磨擦力应为0.5—0.8N之间; 4.不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝; 5.不得自制或更换零部件; 6.保养后应按要求进行率定试验,率定值应为802、

(三)混凝土回弹仪的检定 回弹仪有下列情况之一时应送法定部门检定,检定合格的回弹仪应具有检定证书: 1.新回弹仪启用前; 2.超过检定有效期限(有效期为半年);

3.累计弹击次数超过6000次; 4.常常规保养后钢砧率定值不合格; 5.受到严重撞击或其他损害。 数显回弹仪是依据中华人民共和国行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2023设计和制造的试验仪器。

回弹规程5篇

回弹规程5篇 【第1篇】混凝土回弹仪操作规程 ⑴ 使用前检查仪器是否处于标准状态,特殊注重回弹仪率定值应在80±2范围内。 ⑴ 测试前预备好所用配套工具,按照被测构件的尺寸选好测区、测面和测点。 ⑴ 回弹时将弹击杆顶住砼侧面,轻轻压下,使弹击杆伸出仪器壳体,使指针回到零位。 ⑴ 测试时回弹仪要垂直于测面,并保证仪器在施压时不晃动。 ⑴ 记录弹击读数,松开弹击杆再对下一个测点举行回弹。 ⑴ 将被测体所有测完后,举行回弹值计算,并将仪器放回盒内举行保养,以备下次使用。 【第2篇】路面回弹弯沉值测定仪操作规程 1、将仪器擦净,并安装完毕,梁体不得有弯曲变形。 2、使汽车后轴双轮间隙的中心停至被测量点后5—10cm。 3、将百分表装在百分表支架上,然后将弯沉仪移至被测量点,并调节水平,读出此时百分表初读数。 4、汽车向前开动5米左右,记录百分表浮现的最大值及稳定后的读数。 【第3篇】强度回弹仪平安操作规程 强度回弹仪操作规程

1、操作前预备工作,每次使用前应举行率定,测试时应垂直于测试表面。 2、操作步骤: ⑴、将回弹仪的弹击杆顶住砂浆表面,轻压仪器,使按扭松开,弹击杆缓缓伸出,并使挂钩挂上弹击重锤。 ⑴、使回弹仪对砂浆表面缓慢匀称施压,待弹簧锤脱钩冲击杆后,弹击锤即带动指针向后移动,直至到达一定位置时,指针的刻度线即在刻度尺上指示某一回弹值。 ⑴、使回弹仪继续顶住砼表面,举行读数并记录回弹值。 ⑴、逐渐对回弹仪减压,使弹簧杆自机壳内伸出。钩挂上弹击重锤,待下次用。 【第4篇】ht225a型回弹仪操作规程 标题:实验室名称+作业指导书j6工地实验室作业指导书 名称:ht225a型回弹仪操作规程 实施日期:2023年03月25日 一、回弹仪使用 1、使用该仪器前请认真阅读使用说明书。 2、将混凝土试块或试样的表面选定合适的测区。 3、将回弹仪的弹击杆顶住混凝土的表面,轻按仪器,使按钮松开,弹击杆缓缓弹出,并使挂钩挂上弹击锤。 4、回弹仪对混凝土表面缓慢匀称施压,待弹击锤脱落,冲击弹击杆后,弹击锤即刻带动指针向后移动直至到底一定的位置时,指针块的

混凝土回弹仪操作规程

混凝土回弹仪操作规程 混凝土回弹仪是一种用于测定混凝土强度的非破坏性测试仪器。为了保证测试结果的准确性和操作的安全性,需要遵循一定的操作规程。下面是混凝土回弹仪的操作规程,包括准备工作、仪器的操作步骤、数据处理与结果判定等。 一、准备工作: 1. 检查回弹仪是否完好无损,仪器的外观、连接线、测量头等部位是否存在损坏。 2. 验证回弹仪的标定情况,检查仪器的标定文件是否有效,确保测试结果的准确性。 3. 检查回弹仪的电源供应情况,确保仪器能正常运行。 4. 准备混凝土试件,试件的表面应平整、无明显裂缝或损坏。 二、仪器的操作步骤: 1. 插入测量头:将测量头插入回弹仪的插槽中,确保插入的牢固。 2. 调节标定值:根据回弹仪的标定情况,根据试件的材料和强度等级,调节仪器的标定值。 3. 测试点的选择:在待测混凝土表面选择测试点,测试点之间的距离应符合试件尺寸和标准要求。

4. 测试点的处理:在测试点的表面,清除杂物和灰尘,确保测试点的干净和平整。 5. 测量回弹值:将回弹仪的测量头对准测试点,按下触发开关使测量头接触试件表面,然后迅速松开,让测量头弹回,并记录回弹仪上显示的回弹值。 6. 测试点的数量:根据试件的尺寸和要求,选择适当数量的测试点。 7. 重复测试:对同一测试点进行重复测试,至少进行3次,并取平均值作为该测试点的回弹值。 三、数据处理与结果判定: 1. 数据处理:将所有测试点的回弹值进行平均,得到整个试件的平均回弹值。 2. 查询标准:根据所测得的平均回弹值,查询相关标准或标准曲线,确定混凝土的强度等级。 3. 结果判定:根据标准或标准曲线的要求,对混凝土的强度等级进行评判,判断试件的质量。 4. 结果记录:将测试数据和结果记录在测试报告中,包括测试点的位置、回弹值、平均回弹值、强度等级等信息。 四、注意事项: 1. 在操作回弹仪时,需要佩戴个人防护装备,包括安全帽、护目镜、手套等。 2. 在进行测试前,应确认测试现场的安全,避免有人或物在测试点附近。

混凝土回弹仪安全操作及保养规程

混凝土回弹仪安全操作及保养规程 混凝土回弹仪是一种用于测量混凝土表面硬度的仪器,广泛应用于建筑工程、市政工程和基础设施等领域。使用混凝土回弹仪需要注意安全问题,以防止出现意外情况。本文将介绍混凝土回弹仪的安全操作及保养规程,以提高使用者的安全意识和技能。 安全操作规程 1. 阅读说明书 在使用混凝土回弹仪之前,首先要阅读其说明书,并严格按照说明书进行操作。不要随意拆卸仪器或更换零件,以免影响仪器的正常运行。 2. 了解仪器的工作原理 混凝土回弹仪的工作原理是利用回弹锤与混凝土表面的弹性变形之间的关系来测量混凝土的硬度。在操作混凝土回弹仪之前,必须对其工作原理有足够的了解,遵循正确的操作方法和步骤。 3. 勿在风口、潮湿地或附近使用 混凝土回弹仪在使用时应避免在风口、潮湿地或附近使用,以免影响测量精度或出现意外情况。

4. 确保使用环境安全 在使用混凝土回弹仪时,应确保使用环境的安全性和稳定性。如有必要,应采取相应的防护措施,如戴防护口罩、手套等。 5. 着装及使用防护装备 在使用混凝土回弹仪时,应穿戴舒适、防护性能良好的服装,并佩戴安全帽、口罩、耳塞等防护装备。 6. 防止触电 在使用混凝土回弹仪时,应注意防止触电。在正常使用过程中,应避免仪器与电线、总线等接触。 7. 断开电源 在使用后,应及时断开电源,并将所有零件、配件分类存放,定期检查和维护。 保养规程 1. 定期校准 混凝土回弹仪在使用过程中,随着使用时间的增加,仪器的测量精度会受到影响。因此,为了确保测量精度和稳定性,需要定期对仪器进行校准。

2. 清洗和防潮 混凝土回弹仪在使用过程中,会与灰尘、水分等杂质接触,因此需 要定期清洗和防潮。在清洗过程中,应注意避免对仪器造成伤害或损坏。 3. 定期维护 混凝土回弹仪在长时间使用过程中,由于零部件的磨损和老化,可 能会出现故障或运行不稳定的情况。因此,需要定期对仪器进行维护,及时更换故障部件,以保证仪器的正常运行。 4. 储存 在长时间不使用混凝土回弹仪时,应将其储存在干燥、防尘、防潮 的地方。在存放期间,应保持仪器的清洁度,并每隔一段时间对其进 行检查,以确保仪器的完好性和使用时的安全性。 总结 混凝土回弹仪是一种常用于混凝土表面硬度测量的仪器。在使用混 凝土回弹仪之前,必须严格按照说明书进行操作,并了解其工作原理。操作过程中,需要注意安全问题,佩戴防护装备,防止意外情况的发生。在长时间使用过程中,需要对仪器进行定期校准、清洗、防潮、 维护和储存,以确保仪器的正常运行和使用时的安全性。

混凝土高强回弹仪安全操作及保养规程

混凝土高强回弹仪安全操作及保养规程 前言 混凝土高强回弹仪(以下简称回弹仪)是一种常用的混凝土非破坏性测试仪器,用于评估混凝土的强度和质量。在使用回弹仪时,为了有效保护自己和设备,必须遵守相关的操作和保养规程。本文将介绍混凝土高强回弹仪的安全操作和保养规程。 安全操作规程 1. 仪器检查 在使用回弹仪之前,必须进行仪器检查。首先检查回弹仪的外观是否完好无损,然后检查回弹仪的各个连接部位是否牢固。如果检查时发现问题,请及时修理或更换零部件。 2. 工作环境 回弹仪应放在平稳的地面上,并保证工作环境干燥、清洁。需要注意的是,在使用回弹仪时,应该避免在强磁场、辐射场、高温场等特殊环境下工作。 3. 保证安全距离 在使用回弹仪时,应该保证与其他人员和物体的安全距离。特别是在进行测试时,测试人员应该保持一定距离,以避免人员和仪器被损坏。

4. 操作要求 在操作回弹仪时,必须按照操作说明书进行操作。操作人员要仔细阅读操作说明书,理解仪器使用方法和注意事项。在仪器启动之前,应禁止摇动、碰撞或其他不必要的操作。在测试过程中,应该按照指示进行,切勿超时操作或超范围使用。 5. 避免干扰 在测试时,必须避免使用手机、无线电和其他会导致干扰的设备。因为这些设备会影响到测试结果的准确性和稳定性。 6. 基本防护 在进行测试时,必须佩戴安全眼镜和手套,以保证操作人员的安全性。如有跳跃测试需求,还需要携带适当的保护措施(如头盔等)。 保养规程 1. 仪器保养 在使用回弹仪之后,需要对仪器进行保养。仪器应该清洁干净并佩戴防护套外壳,避免进入尘埃等杂质。如果仪器长时间未使用,请取下电池并储存在通风干燥处。在仪器存放期间,建议每隔3个月对其进行开机、充电和相应操作等保养工作。

高强混凝土回弹仪操作规程 混凝土回弹仪常见问题解决方法

高强混凝土回弹仪操作规程混凝土回弹仪常 见问题解决方法 高强混凝土回弹仪操作规程: ◆将弹击杆顶住混凝土的表面,轻压仪器,使按钮松开,放松,压力时弹击杆伸出,挂钩挂上弹锤。 ◆使仪器的轴线始终垂直于混凝土的表面并缓慢均匀施压,待弹锤脱钩冲击弹击杆后,弹锤回弹带动指针向后移动至某一部位置时,指针块上的示值刻线在刻度尺上示出确定数值既为回弹值。 ◆使仪器机芯连续顶住混凝土表面进行读数并记录回弹值。如条件不利于读数,可按下按钮,锁住机芯,将仪器移至它处读数。 ◆渐渐对仪器减压,使弹击杆自仪器内伸出,待下一次使用。 ◆用汽油清洗机芯各零部件,特别是中心导杆,弹锤和弹击杆的内孔与冲击面。清洗后在中心导杆上薄薄地涂上一层钟表油,其它零部位均不得涂油。清理机壳内壁,卸下刻度尺,检查指针摩擦力应为0.5~0.8N。 ◆不得旋转尾盖上的用于定位紧固的调零螺丝。不得自制或更换零部件。 ◆保养后应按要求进行率定试验,率定值为802、 推举产品混凝土钻孔取芯机

高强混凝土回弹仪校验方法: ◆温度。 在室温205℃的条件下进行。 率定须的重量及硬度应符合国家标准《回弹仪》GB/T9138—88 的要求。洛氏硬度 H RC 为 602、 ◆操作。 将钢钻应稳固地平放在刚度大的混凝土实体上。 回弹仪向下弹击时,弹击杆应分四次旋转,每次旋转 90、 每个方向弹击三次,取其中zui后三次读数稳定的回弹值进行平均。 高强混凝土回弹仪简介: 该回弹仪符合JGJ/T23—2023 技术规程。本产品适用于检测高层建筑构件、桥梁及硂构件(板、梁、柱、桥架)的强度。与同类产品相比较具有体积小、重量轻、测试精度高,便于操作。 高强混凝土回弹仪参数: ◆测强范围:50—80Mpa。

回弹仪平安操作规程.doc

回弹仪安全操作规程 1、将弹击杆顶住砼的表面,轻压仪器,使按钮松开,放松压力时弹击杆伸出,挂钩挂上弹击锤。 2、使仪器的轴线始终垂直于砼的表面并缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩冲击弹击杆后,弹击锤回弹带动指针向后移动至某一位置时,指针块上的示值刻度尺上示出一定数值,即为回弹值。 3、使仪器继续顶住砼表面进行读数并记录回弹值。 4、逐渐对仪器减压,使弹击杆自仪器内伸出,待下一次使用。 5、仪器不准随意拆卸。 6、不准自行更换仪器零件。 7、使用完毕,应弹击后锁住机芯,平放在干燥阴凉处。 公文范文

回风大巷与5号煤第一联络巷连接处扩帮技 术措施-施工方案 一、工程概述 现5号煤北回风大巷正向西掘进,即将与回风立井贯通,贯通后掘进机掉头向东掘进至5#煤二采区。为保证掘进机掉头后的正常掘进,特制订本措施。 二、工程量 1、5号煤北回风(向东掘进)前12m南帮进行扩帮,净断面变更为5m×2.8m,增加一排锚杆支护。 2、5号煤第一联络巷进行扩帮,扩帮断面如后图所示,用于掘进机转弯。 3、在5号煤第一联络巷扩帮处安设一JD-1.6绞车,用于5号煤北回风(西段)运料。 三、施工方法 1、5号煤北回风大巷(西段)与回风立井贯通后,后撤掘进机,调整通风系统,拆除5号煤第一联络巷与5号煤北回风大巷连接处皮带机及100m内的皮带架,将皮带机头部分运至5号煤甩车场,皮带架运至5号煤北回风大巷内(150m以外)靠北帮码放整齐,不得堆积满巷道1/3。 2、先进行5号煤北回风大巷东段施工(按照扩大后断面进行施工),施工至12m后,停止掘进。采用震动放小炮配合风镐

对5号煤第一联络巷东侧进行扩帮,巷道扩帮处断面不得小于后图标注距离。 3、施工时对5号煤北回风大巷和5号煤第一联络巷内所有的风水管路及电缆进行保护,防止放炮崩坏。 四、支护要求 1、对所有扩帮处采用¢18mm长2000mm的螺纹钢锚杆,托盘为8mm厚,150X150mm的铁托盘。顶板锚杆采用2支K2360锚固剂锚固,并加¢14mm的H钢带(钢带由机运工区按照设计尺寸进行焊制),要求锚杆从钢带小孔中穿过;帮部采用1支K2360锚固剂锚固。锚杆间排距为800×800mm。 2、网片采用直径6.5mm钢筋焊制的钢筋网,规格为1000×2000mm,网格100×100mm,钢筋网进行搭接,搭接长度100mm,并用14#铁线进行绑扎。混凝土喷射砼,喷射砼厚度100mm,混凝土标号为C20。 3、顶板加设锚索补强,锚索采用¢17.8×5000mm,每支锚索采用一支K2360、一支Z2360、一支M2360锚固剂进行锚固,锚索布置图后附。锚索托盘采用厚度为15mm,规格200×200mm 的铁托盘,采用MX-1单孔锁具,锁具要张拉紧。 4、喷射混凝土标号为C20,喷砼厚度为100mm。喷砼选用P.O42.5普通硅酸盐水泥。沙子采用中粗河沙,沙子粒径为2~5mm,石子粒径为≤10 mm,速凝剂选用有产品合格证的正规生产厂家生产的产品。喷射砼材料体积比为水泥:砂子:石子=1:2:2,水灰比0.4-0.45,速凝剂掺量为水泥用量的2-4%。

一体式数显混凝土回弹仪仪器检验方法 混凝土回弹仪操作规程

一体式数显混凝土回弹仪仪器检验方法混凝 土回弹仪操作规程 混凝土回弹仪 检验方法 1.将仪器拆开取出机芯用游标卡尺量测弹簧座底部至重锤与弹簧接触部位重锤大园面的距离量测是否为61.50.3mm范围。 2.重锤工作的冲击长度:要求重锤工作的冲击长度应为75.00.3mm。检验方法:重锤挂钩时拉开拉簧用游标卡尺量测重锤下端面至弹击杆上端面冲击长度量测是否为75.00.3mm。

3.指针滑块在指针导杆长度上摩擦力:要求指针滑块在指针导杆全长上的摩擦力应为50—80g。检验方法:用测克仪指针刮动指针块在指针导杆长度上来回移动察看测克仪读数是否在50—80g范围。 4.重锤重量:要求重锤重量应为3702g。检验方法:拆开仪器取下重锤在1/1000工业天平上称得重量当重量为3702g时符合仪器对该项技术要求。 5.重锤指针滑块脱勾起跳范围:要求不用压簧时重锤起跳使滑块指针相应于刻度尺“0”处脱钩位置应在刻度尺“100”处。检验方法:仪器主件装配好后不加压力弹簧取下标尺对仪器轻施压使重锤到确定位置时将指针滑块拨至重锤挂起后均匀施力使重锤脱勾并

察看重锤脱勾位是否在“100”刻度处。 6.回弹值率定:要求在洛氏硬度HRC58—62的钢砧上垂直向下率定时平均率定回弹值802度。检验方法:将钢砧放在刚度大的混凝土地坪上后用回弹仪在钢砧上垂直向下作率定试验弹击杆分四次旋转每次旋转90度且每旋转一次弹击5点其20次率定值平均数742度时仪器为标准状态。 一、产品质量承诺: 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。 二、产品价格承诺: 1、为了保证产品的高牢靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际产品。 2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以zui优hui的价格供应应贵方。

回弹仪操作规程

回弹仪操作规程【2 】 精确应用与操作回弹仪,可以较好地施展其效能,进步测试的精确性.是以,仪器应用人员必须按照规程的请求进行操作. 一. 检讨回弹仪各机械部位运转是否正常. 二. 回弹仪检定与率定: 1. 回弹仪有下例情形之一,应送检定单位校验,校验及格的回弹仪应具有检定及格证,其有用期为半年. (1)新回弹仪启用前; (2)超过判定有用期; (3)数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1; (4)经保养后,在钢砧上的率定值不及格; (5)遭遇轻微撞击或其他伤害. 2.回弹仪有下例情形之一,应在钢砧长进行率定实验: (1)进行构件测试前后,如持续数天测试,可在天天测试完毕后率定一次; (2)测试进程中对回弹值有疑惑时. 如率定实验成果不在划定的80±2的规模内,应对回弹仪进行常规保养后再进行率定,如再次率定仍不及格,应送检定单位磨练.

(3)回弹仪率定步骤: 回弹仪率定实验宜在室温为20±5℃的前提下进行,率准时钢砧稳定地平放在刚度大的混凝地盘坪上,回弹仪向下弹击时,弹击杆分4次扭转,每次扭转约90º,弹击3~5次,取个中最后持续3次且念书稳定的回弹值进行平均作为率定值. 三.测定步骤: 1.测区和测点布置 (1)对于一般构件,测区数不宜少于10个.当受检构件数目大于30个且不需供给单个构件推定强度或受检构件某一偏向尺寸不大于4.5m且另一偏向尺寸不大于0.3m时,每个构件的测区数目可恰当削减,但不应少于5个. (2)相邻两侧区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m. (3)测区宜选在能使回弹仪处于程度偏向的混凝土浇筑侧面.当不能知足这一请求时,也可选在使回弹仪处于非程度偏向的混凝土浇筑表面或底面. (4)测区宜布置在构件的两个对称的可侧面上,当不能布置在对称的可侧面上时,也可布置在统一可测面上,且应平均散布.在构件的主要部位及薄弱部位应布置测区,并应避开预埋件.