1.总则

1.1本规范书适用于35kV油浸式10型及11型电力变压器,它提出设备的功能设计、

结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适

用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应

提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准

所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版

时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本

的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。

GB 1094.1-1996 电力变压器第1部分总则

GB 1094.2-1996 电力变压器第2部分温升

GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验

GB 1094.5-2008 电力变压器第5部分承受短路的能力

GB 1094.7-2008 电力变压器第7部分油浸式电力变压器负载导则

GB 1094.10-2003 电力变压器第10部分声级测定

GB 2536-1990 变压器油

GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 16927.1~2-1997 高电压试验技术

GB/T 6451-2008 三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 4109-1999 高压套管技术条件

GB 7354-2003 局部放电测量

GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程

DL/T 572-1995 电力变压器运行规程

JB/T 10088-2004 6~500kV级变压器声级

Q/CSG11624-2008中国南方电网公司企业标准《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》

1.4供方应获得ISO9001(GB/T 19001)资格认证书或具备等同质量认证证书,必

须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件

下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对

于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。

2.使用条件

2.1运行环境

海拔高度不超过1000 m。

最高气温: +40℃

最热月平均气温: +30℃

最低气温: -10℃(户外)

最大日温差: 25K

覆冰厚度: 10mm

月平均最高相对湿度(25℃): 90%

污秽等级:Ⅲ级(户外)

安装地点:户外

2.2系统运行条件

系统额定频率:50Hz

系统标称电压:35kV/0.4kV

系统最高运行电压(Um):40.5kV

系统中性点接地方式: 35kV侧,中性点非有效接地。

3.技术要求

3.2 温升限值

油顶层 60K;油箱 70K;线圈 65K;铁芯 80K。

3.3结构要求

3.3.1 铁心

要求供方选用全新的矽钢片,厚度小于或等于0.3毫米高导磁优质晶粒取向冷轧钢片材料;生产制造设备及工艺先进;整个铁心组件均衡严紧,不应由于运输和运行中的振动而松动。

3.3.2 绕组

高、低压线圈采用优质一级无氧半硬铜、自粘性换位导线以及用硬绝缘筒绕制线圈等措施提高变压器抗短路能力。

3.4变压器在任何分接头时都应能承受三相对称短路电流2s,且能承受国家标准所规定的短路试验电流值,各部位无损坏和明显变形,短路后线圈的平均温度最高不超过250℃。

3.5局部放电水平

试验电压在不大于1/3U2(U2=1.5 Um/√3)的时候接通试验电源并增加至U2,持续5min,再增加至U1(=Um)保持5s,然后立即U1降低至U2,保持30min,35kV出线端的视在放电量不大于300pC。

3.6 噪音水平

在距离设备1m处测量,噪音水平3150kV A及以下:54dB,4000kV A及以上:60dB。

3.7 在最高工作电压下,变压器在户外晴天的夜晚无可见电晕,且无线电干扰电压不大于500μV。

3.8 变压器铁芯接地引线必须通过套管引出,且经引线至变压器下部接地以便于带电测量,该套管及铁芯对地绝缘应能承受1min工频试验电压2kV(有效值)。

3.9 变压器油箱的机械强度

应能承受2×104Pa真空度和8×104Pa正压的机械强度试验,不得有损伤和不允许的永久变形。

3.10变压器采取防止绝缘油老化的全密封装置或采用油自动干燥措施。对于胶囊式储油柜,胶囊寿命必须大于10年。对于金属波纹式储油柜,寿命必须大于20年。

变压器应装有储油柜,其结构应便于清理内部。储油柜的容积应保证在周围气温+40℃满负载状态下油不溢出,在-10℃未投入运行时,观察油位计应有油可见。储油柜的一端应装有油位计,且应表示变压器未投入运行时,相当于油温为-10℃、+20℃和+40℃三个油面标志。

储油柜应有注油放油和排污油装置,应装设带有油封的吸湿器。

变压器应装设净油器,净油器内部须装吸附剂(如硅胶等)。

3.11变压器应装有压力释放阀和速动油压继电器。当变压器油箱内压力达到安全限值时,压力释放阀应可靠地释放压力。当变压器油箱内的压力上升速度威胁到油箱安全时,速动油压继电器应能使变压器退出运行。

3.12变压器应装上层油温温度计和线圈模拟温度计,温度计应提供远方指示仪表和信号接点。信号接点容量在交流电压220V时不低于50VA;直流有感负载时不低于15W。温度计的安装位置应便于观察。

3.13 3150kVA及以上变压器应装有瓦斯气体继电器,其接点容量在交流电压220V 时不小于66VA,直流有感负载时不小于15W。积聚在气体继电器内的气体数量达到250~300ml或油速在整定范围内时,应分别接通相应的接点。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和颜色,并通过集气装置把气体引至变压器中下部以便于取气体。

3.14变压器套管

3.1

4.1可采用纯瓷套管。

不得采用有机粘结接缝过多的瓷套管和密集形伞裙的瓷套管。

安装在供货变压器上的套管必须是进行出厂试验时该变压器所用的套管。

电容型套管末屏接地线的引出线连接端子必须采取防止螺杆转动的措施。

套管必须采用接线板连接结构。

3.1

4.2绝缘水平:套管的工频耐受电压和雷电冲击耐受电压的水平高于或等于变压器线圈的绝缘水平。

3.1

4.3油纸套管在工频1.5Ur/√3电压(Ur为套管的额定电压,对于35kV套管,Ur=40.5kV,下同)下,局部放电视在放电量不大于10pc。

3.1

4.4油纸套管在工频1.05 Ur/√3电压下的介质损耗因数tanδ≤0.007,并且试验电压从1.05 Ur/√3升高到Ur时,tanδ变化值不超过0.001。变压器厂家必须提供10kV、1.05 Ur/√3、Ur三个电压下的tanδ值。

3.1

4.5套管的额定电流必须和变压器额定电流相配合。套管短时电流的最小值为其额定电流的25倍,额定持续时间为2s。

3.15带有套管型电流互感器的变压器应供给信号测量和保护装置辅助回路用的接线箱(不锈钢材料制成)。互感器二次接线及辅助回路的连接,必须采用截面不小于4mm2的单芯铜导线,过门线采用软铜线。布线时,应考虑避免其他组件故障对它的影响。二次电流回路端子的接线方式可采用OT接线方式(将电缆芯线弯圈后再上螺丝的接线方式),或采用管状接线方式(凤凰端子)。

3.16套管接线端子连接处,在空气中对空气的温升不大于55K,在油中对油的温升不大于15K。

3.17有载分接开关的绝缘水平和额定电流必须和变压器相配合,且额定电流不小于变压器额定电流的1.5倍(除特别注明外)。

切换开关的电气寿命不小于20万次,机械寿命不小于80万次。

调压开关油箱不得有渗漏,应有单独的油枕及压力保护装置,并有用于跳闸、发信号的接点。调压开关油箱的进、出油管道须布置在变压器油箱外的同一方位,并引接到变压器油箱下部。

有载分接开关配有遥控、通信接口。

操作机构应设急停回路,分接头位置除提供一套远方位置指示(装于主控室)装置外,还应提供一套位置空接点供自动化使用。操作机构安装应便于人工操作。操作机构与控制室内的位置显示器的连接电缆由供货厂家提供。

操作机构箱采用防锈防腐材料制成,并有可靠的防雨防渗水措施。

3.18变压器油为#25油(除特别要求外),油的质量应符合有关标准规定,制造厂应提供注入变压器前的油质指标。

3.19变压器油箱下部壁上应装有专用密封式取油样阀。油箱下部应装有足够大的放油阀(防盗式)。油箱底部应装有排油装置。油箱下部应有供千斤顶顶起变压器的装置。

3.20安装平面至油箱顶的高度在3m及以上时,应在油箱上焊有固定梯子,其位置应便于取气样及观察气体继电器。

3.21变压器结构应便于拆卸和更换套管或瓷件。

变压器应满足运输重量、尺寸限度,应确定运输过程中耐受冲撞的能力,并装设冲撞记录器进行检查。变压器结构应满足允许倾斜15°。

3.22套管的安装位置和相互位置距离应便于接线,而且其相间、相对地带电部分之空气间隙必须符合以下要求:110kV套管间隙不小于100cm,35kV套管间隙不小于40cm,

10kV套管间隙不小于20cm。

3.23制造厂应保证变压器到现场后,不经吊罩检查即能可靠投入运行,并提供承诺

函。投入运行时,在额定电压下进行5次冲击合闸应无异常现象,在正常运行时,应达

到20年不需要大修,使用寿命应达到30年。

3.24变压器油箱及储油柜应承受50kPa压力的密封试验,其试验时间为36h,不得

有渗漏和损伤。所有暴露在大气中的金属部件应有可靠的防锈层或采用不锈钢材料制

成。变压器用橡胶密封件应选用以丙烯酸酯橡胶为主体材料的密封件,保证不渗漏油。

变压器在正常使用年限内不得有任何变形、渗漏油现象,一旦发生不准现场电焊补漏,要求返厂按新出厂变压器制造工艺规定重新供货。

3.25变压器控制箱由厂家配套提供,箱体采用防锈防腐材料制成并带远动端子。

3.26铭牌标志符合标准规定,标志内容清晰耐久,安装位置明显可见。

3.27本规范未尽事宜按现行国家及行业有关标准规定的最高要求执行。

4.技术参数及要求

4.3有调压方式及范围35kV侧:35kV±3×2.5%,分接开关三相联动。0.4kV侧:0.4。

无调压方式及范围35kV侧: 35kV±5%,0.4kV侧:0.4。

4中性点接地方式:35kV及0.4kV侧,中性点非有效接地。

4.5接线方式:Y,yn0

4.6产品主要技术参数表要求,详见附表,其中空载、负载损耗允许正偏差为零。

4.7产品的设计和材料的选用应保证在正常运行时,5年内无渗漏油,达到20年不需要大修,使用寿命达到30年(除电子元器件不小于10年外)。产品从交接验收合格之日起,如运行单位按“使用说明书”的规定进行运输、保管、安装和使用,当产品五年之内出现质量问题时,要求生产厂家免费更换新品或维修。

制造厂应保证变压器到现场后,不经吊罩检查即能可靠投入运行,并提供承诺函。

投入运行时,在额定电压下进行5次冲击合闸应无异常现象。

4.8所有暴露在大气中的金属部件应有可靠的防锈层或采用不锈钢材料制成。钢材

表面除锈等级达到或优于Sa2.5、St2,防腐耐久性达到H级(15年以上。至少达到M

级中等水平,即10年以上)。直径12mm以下的螺栓、螺钉等应采用不锈钢材料制成,

直径12mm及以上的螺栓宜采用不锈钢材料制成或应采用热镀锌。

5.供货范围

5.1提供与投标产品一致而且有效的产品型式试验报告(检测报告)、鉴定证书、型

号使用证书等。供方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂

家等内容。对于属于合同设备运行和施工所必需的部件,即使本合同附件未列出和或数

目不足,供方仍须在执行合同时补足。详见附件2

5.2所有备品备件应为新产品,与合同设备的相应部件能够互换,具有相同的规格、

材质和制造工艺。

5. 3所有备品备件应与合同设备同时装运,并应以能防止损坏、适于贮存的箱子包

装,外面应有清晰的标志“备件”,以便与合同设备的其他部分区分。

5.4 备品、备件及专用工具

5.4.1 备品、备件

供方应向需方提供必要的备品、备件。备品、备件应是新的,与设备同型号、同工艺。备品、备件清单见下表

备品、备件清单表

供方应提供安装、运行、检修所需的专用工具,包括专用调试、测试设备。需方应提供的专用工具清单见下表5-2。

专用工具清单表

6.质量保证和试验

6.1 质量保证

6.1.1 供方提供的新型产品除应满足本规范书外,还应提供产品的鉴定证书。提供的设备应为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合上述的要求。

6.1.2 供方应保证制造过程中所有工艺、材料、试验等(包括外购件在内)均应符合本规范书的规定。若需方根据运行经验指定供方提供某种外购零部件,供方应积极配合。

6.1.3 供方应提供产品的型式试验报告,试验方法应符合国家标准。

6.1.4 供方应提供下列设备质量证明:

⑴产品合格证;⑵制造、检验记录;⑶材料合格证;⑷出厂试验报告,

6.2 试验

试验要求根据最新版的IEC标准和国家标准(GB)进行试验。现场交接试验,按照Q/GXD 126.01-2009《电力设备交接和预防性试验规程》(广西电网公司企业标准)进行。

7. 供方在投标时应提供的资料和参数

7.1提供与投标产品一致而且有效的产品型式试验报告(检测报告)、鉴定证书、型号使用证书及以技术参数下表。

异外,还要补充抗短路、过载电流试验报告,噪音(dB),尺寸(长、宽、高),重量(kg)等指标与同型号容量铜导体绕组变压器比较的差异;并在变压器铭牌要标注。

8.技术资料和图纸交付进度

8.1须经认可的图纸应在合同签订后15天内由供方向设计单位及需方各提交2份。

需方将一套认可的或签有需方校定标记的图纸(需方负责人签字)返还给供方,所有提出认可的图纸数据资料均应可供检查使用。凡需方认为需要修改且经供方认可的,不得对需方增加费用。在未经需方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由供方单独承担。

8.2 供方在收到认可的图纸(包括认可中修正意见)后,应于三周内向有关单位提供正式图纸,正式图纸必须加盖工厂公章并附加CAD软盘或光盘。

8.3 在签订合同后30天内,供方应向需方提供下列技术文件4份:

(a)外形尺寸图:本图应标明所有需要的附件数量、目录号、额定电压和电流及包括尺寸的详细技术数据,它还应表示出变压器在装配完毕注好油,在运输准备就绪后的变压器重心,对于运输尺寸和重量,装配总重量和油量应表明。图纸应标明所有部件和附件的尺寸位置,以及拆卸高压和中压套管时所需要的总高度。

图纸应标明变压器重心、中心基座和基础螺栓尺寸。

(b)套管接线端子零件图。

套管顶部安全强度,顶部破坏强度及爬电距离和闪络距离均应给出。

(c)铭牌图:本图应标明所有额定值、比值、所有套管型电流互感器的连接和顶盖的示意图等。

(d)标明所有线圈位置及其联接,包括引线连接配置。

(e)标明器身起吊尺寸的图,包括铁心起吊的零件图和位置图,厂家推荐的关于铁心,线圈和油箱盖起吊装置的配置方案。

(f)注有尺寸的套管升高座的横断面图,应显示出法兰、电流互感器座和全部最小

间隙。

(g)所有供应的备件外形尺寸图,包括套管、气体继电器、压力释放装置、盘式温度计、电流互感器及升高座、带有风扇电机的冷却器等。

(h)有载分接开关和变压器温度控制器的装配图。

(i)有载开关,变压器冷却器和变压器组等使用的控制箱装配图。

(j)给出计量、保护、控制、报警、照明及动力等所需的交流和直流回路的线路原理图。

原理图应提供订购更换零件所需的足够数据,当提供使用的原理图时,应提供线圈回路和触点之间互相对照的资料。对于特殊装置或程序在必要时应提供简明的操作说明。

(k)原理接线图应表示变压器控制箱和所有变压器附件的端子,如电流互感器、报警装置、风扇电机等等,以及这些设备的布线和用户电缆连接的接线板的标志。位于控制箱内的设备应以接近其实际位置的方式表示在联接线路图上。位于控制箱外面的器件,例如电流互感器,其在图上的位置,应能简化其向接线端子上的引出连线,接线板上的端子间至少应留出一定的空隙,以备需方在向接线板上增加电缆连接时所用。

(l)变压器安装和有关设施设计所需的任何其它图纸和资料。

(m)包括二次电阻,拐点处的磁通密度,铁心截面和平均铁心长度等所有技术数据,套管电流互感器的二次励磁曲线图。

8.4 完工后的产品应与最后认可的图纸一致,需方的认可不存在减轻供方关于其图纸的正确性的责任。

8.5 图纸的格式:所有图纸均应有标题栏,全部符号和部件标志,并应使用国际单位。

供方免费提供给需方全部最后版的图纸资料及说明书,其图纸应包括总装配图,安装时设备位置的精确布置图,并且应保证需方可按最后版的图纸资料对所供设备进行维护,运行和更换零部件等工作。

8.6 所有技术资料及图纸语言标注应为中文,并注明是某中标段的变电所工程。

8.7 供方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时,应及时书面通知需方。

8.8应随变压器提供详细的说明书:

(a)说明书应包括变压器用的特殊工具和仪器。

(b)说明书应包括下列各项:

(1)关于结构、联结及铁心线圈型式的简明概述;

(2)铁心和线圈在各个方向的照片;

(3)变压器就位说明,包括套管,冷却装置,注油程序及带电注油程序等使用的说明;

(4)维护和检查的说明;

(5)具有详细尺寸和数据的套管说明;

(6)具有额定数据和性能的电流互感器说明;

(7)所有其他附件的说明,诸如:

分接开关;

冷却器:尺寸、额定值、油及流量、冷却器的重量和油量;

温度计;

压力释放器;

油位计;

气体继电器;

储油柜:提出气囊和硅胶呼吸器的技术数据;

控制箱原理图:包括继电器、熔断器、接触器、示位器(指示分接开关位置)等元件,及控制箱防护等级;

线圈温度指示计等。

(c)试验报告

(1)套管的出厂试验和型式试验报告;

(2)有载分接开关出厂试验和型式试验报告;

(3)套管型电流互感器的出厂试验和型式试验报告;

(4)变压器试验报告,包括温升试验、短路阻抗试验、绕组变形试验以及冲击试验的示波图和附件的试验报告等;

(5)各种过电流状态的温度特性曲线族;

(d)其它适于使用的数据和说明;

(e)当需要时,供方应向需方提供的有关特殊工具和仪器的说明书,产品样本和手册等。

(f)至少在装运设备前一个月,供方应向需方提供说明书和试验报告一式4份。另外,随同变压器装运还应提供2份说明书。

9. 技术服务与设计联络

9.1合同签订后,供方应指定负责本工程的项目经理,负责协调供方在工程中的各项工作,如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。

9.2供需双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题。

9.3工程文件的交接要有记录,联络协调会议应有会议纪要。

9.4供方必须在签订合同后30天之内以书面形式提供变压器制造进度表。按照DL/T586-1995《电力设备用户监造导则》的要求,需方可随时进厂监造,供方应为监造人员提供工作便利。

9.5变压器进行出厂试验前,必须提前5天及以上书面通知需方,需方在收到通知后3天内答复供方是否派人参加。

9.6变压器在现场安装完毕后,由供方负责对变压器进行重新喷漆处理。

附表

一 35kV油浸式配电变压器S11型

三相双绕组无励磁调压电力变压器(低压50、100kV A为0.4 kV级,其他容量为3、6或10kV级)表

附件供货范围

35kV油浸式电力变压器供货范围

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

110KV主变压器保护技术规范书

110kV主变压器保护技术规范书工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2工程概况 3 一般技术要求 3.1 气象特征与环境条件 3.2技术参数要求 3.3 技术要求 4 主变保护的构成和功能要求 4.1主变保护的构成 4.2保护功能的要求 4.3 通信功能 4.4 GPS对时功能 4.5 录波功能 5 对保护柜的要求 6 供货范围 7 技术服务 8 质量保证和试验 9 包装、标志、运输和保管 10 供方填写的技术性能 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kV主变压器保护设备,它提出110kV主变压器保护设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。供方可提供高质量(可靠性高、损耗低、运行维护方便)的设备和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。1.3 供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 GB14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL 479-1992 静态距离保护装置技术条件 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定 广西电网继电保护配置及选型技术原则 规范书中所有设备、备品备件,除规定的技术要求和参数外,其余均应遵照最新版的IEC 标准及和中国规程要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执行。 1.8 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书。提供的设备必须具有相应电压等级系统一年两套成功运行经验,应通过有国家认可资格的质检单位、试验室的动模试验及谐波和扰动影响试验的考核,应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。

35KV真空断路器技术要求

35KV真空断路器技术要求 技术要求编号:2014-06 一、设备名称:35KV断路器 二、设备型号、数量:ZW7-40.5 /2000-31.5 7台 三、遵循的主要技术标准规范 供方须执行现行国家标准和行业标准。按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB 7351 《局部放电测量》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB 4473 《交流高压断路器的合成试验》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB/T 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》 GB8287.1 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》 GB8287.2 《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特征》 GH3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 四、配套设备情况:2组(6个)三相过电压保护器 五、使用环境条件: 1、海拔高度达到2000m; 2、环境温度:最高+40℃,最低-40℃; 3、风压达到700Pa以上(相当于风速34m/s); 4、地震强度达到8级以上; 5、污秽等级:Ⅲ级以上; 6、无火灾、无爆炸危险,有尘埃、烟、腐蚀性气体蒸汽的污染场所。 7、户外 8、使用环境湿度小于90% 六、技术参数和要求: (一)基本(关键)技术参数和要求

35KV油浸式变压器技术规范书

技术规格书 1、总则 1.1 、本技术规范书适用于三相双绕组油浸自冷式有载调压降压电力变压器。它提出了对该 电力变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 、本技术规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准, 未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方须提供一套满足本技 术规范和相关标准规范要求的高质量产品及其相应服务,以保证的安全可靠运行。 1.3 、供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。 主要的标准如下: GB 1094.1 ~1094.5-1996 电力变压器 GB/T 6451-1999三相油浸电力变压器技术参数和要求 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.1 油浸式电力变压器负载导则 GB/T15164 电工名词术语 GB2900 变压器和电抗器的声级测定 GB7328 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则GB7449 GB2536变压器油国家标准(新来油) 包装贮运标志 GB191 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB5273 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB50229 电力设计典型消防规程 GB5027 GB4109交流电压高于1000V的套管通用技术条件 GB10237电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 1.4 、未尽事宜,供需双方协商确定。 2、设备环境条件 2.1 、周围空气温度

最高气温:37 ℃ 最低气温:-24.8 ℃ 年平均气温:8.8 ℃ 2.2 、海拔高度:小于1000米 2.3 、地震烈度:VI 度区,动峰值加速度:0.05g 2.5 、最大月平均风速: 3.1m/s 2.6 、覆冰厚度:10mm 2.7 、空气污秽程度:IV 级 2.8 、安装地点:户外 所有设备产品在生产设计中考虑雨淋、冷凝、日照和温度骤变等环境条件的影响。 3、变压器基本技术参数 3.1 、型号:SZ11-25000/35 35 ±3× 2.5%/6.3kV 25000kVA 三相双绕组油浸自冷式有载调压降压电力变压器。 3.2 、频率:50Hz 3.3 、相数:三相 3.4 、额定容量:25MVA 3.5 、额定电压:35± 3×2.5%/6.3kV 3.6 、最高运行电压:40.5/7.2kV 3.7 、接线组别:YNd11 3.8 、阻抗电压:8.0% 3.9 、空载电流:≤0.52% 3.10 、损耗标准:空载损耗:≤18.4kW;负载损耗:≤97.8kW 3.11 、冷却方式:ONAN(油浸空气循环自冷式) 3.12 、有载调压分接开关:变压器生产厂家配套提供,选择国内名牌产品,满足国家及行业相关标准。 3.13 、变压器套管外绝缘泄漏比距≥31mm/kV (按系统最高电压计算) 3.14 、绕组绝缘耐热等级:A级 3.15 、绕组绝缘水平:(见表 2.1 )

35KV断路器规范书(1)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于35kV户外高压真空断路器,它提出了该断路器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出的最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款逐条提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范书引用而构成的为本技术规范的条文。本技术规范出版时,的示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB 7351 《局部放电测量》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB 4473 《交流高压断路器的合成试验》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB/T 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》

35kV电力变压器技术规范书

SF11-20000/35 电力变压器 技术规范书 2016年 10 月 21日 1.适用范围

本技术附件适用于35kV 各区域变电站的SF11-20000kVA 35kV/10.5kV 电力变压器。 2总则 2.1总体要求 2.1.1本技术协议对所需设备的使用条件、性能参数、结构、制造、安装、试验和服务等方面提出的技术要求,是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,其技术条件并未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供满足本协议书和所有相关的IEC 及GB 最新有效版本标准的产品。 2.1.2卖方提供的变压器成套设备是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的,全新的变压器和配套设备。 2.1.3卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。 2.1.4本技术协议中所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行,卖方保证提供优于IEC GB 标准的变压器。 2.1.5本技术协议经买方、卖方双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同文本具有同等法律效力。 2.1.6本技术协议未尽事宜由买方、卖方双方协商解决。 2.1.7卖方必须通过ISO9001 及以上质量认证。 2.1.8卖方注册资金不少于7000 万元人民币,本项目不接受代理商、只接受制造商投标。 2.2设备制造遵守有关规范及标准设备制造应遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分应参照IEC 标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB1208 电流互感器 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB2536 变压器油 GB7354 局部放电量测量 GB/T 1094.4 电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则 GB156 标准电压

XXXX技术规范书 变压器

XXXX技术规范书-变压器设备、物资、材料技术规范书 三相油浸全密封配电变压器 九原电力有限责任公司 二O一一年四月

名目 1、工程范畴 2、工艺质量 3、标准 4、投标商应提供的资料 5、文件和图纸 6、检验 7、保证书 8、使用环境 材料设备明细(20种):

1、工程范畴 本技术条件适用于九原电力公司2011年度工程所需材料、设备的设计、制造、试验、检验、包装及供货要求。 2、工艺质量 制造应采纳最先进的生产加工工艺,并符合本招标文件和国家颁布的有关技术标准的要求。不能因图纸和本技术条件书的遗漏,疏忽和不明确而免除签约方提供最好原料、质量及服务的责任,如果发觉由任何疏漏和不明之处,签约方应及时通知买方,在差异咨询题未纠正之前进行的任何工作,应由签约方负责。 3、标准 3.1、除技术条件书和图纸中所提供的要求,卖方应遵循国家标准及有关行业标准的最新版本。 3.2、卖方能够举荐国际上同意的其它更高的标准。在这种情形下,经买方确认,并应提供有关标准或有关标准中有关部分的中英文副本。 4、投标商应提供的资料

4.1、投标商所提供产品的生产厂厂名; 4.2、关于每项供货的技术规范和标准; 4.3、至少有三年以上的业绩,包括:工程名称、供货数量、供货时刻等有关资料; 4.4、为证实供货完全满足投标要求的以往相同的试验报告; 4.5、替代产品,应有详尽的技术条件,制造图纸及产品性能差异方面和文字资料,并做为合同条款一部分; 4.6、投标者应提供生产招标产品的生产能力及有关的生产装备,生产能力等资料。 5、文件和图纸 技术条件、图纸以及其它文件的修改都不能成为修改合同价格的依据,如果卖方在没有得到批准文件的情形下着手进行工作,卖方将对必要修改发生的费用承担全部的责任。 6、检验 6.1、工厂检验 6.1.1、卖方在发货前负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验,并出具其产品质量合格证书,出厂试验报告及买方所要求的试验项目数据和资料,除非买方书面舍弃检验。凡未经检验和试验合格的产品不得从制造地点发运。在任何情形下具有在规定的试验和检验全部合格后产品才能发运。6.1.2、卖方应在工程检验开始前半个月,用信件或电函通知买方,到厂鉴证物资的组装、例行试验和包装。

35kV断路器

35kV真空断路器 技 术 规 范 书 2008年8月太原

目录 1. 总则 2. 工作范围 2.1供货范围 2.2服务界限 2.3技术文件 3. 技术要求 3.1应遵循的主要现行标准 3.2环境条件 3.3工程条件 3.4基本设计要求 3.5 对设备的一般要求 3.6 电气要求 3.7 机械要求 4. 质量保证 5. 试验 5.1 型式试验 5.2 例行试验 5.3 现场验收试验 6. 包装、运输和储存 7. 卖方应填写的断路器规范表 8. 备品备件及专用工具 附表1 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范适用于山西地电股份公司35kV变电站35kv真空断路器,它提出了该断路器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应较高标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则买方认为卖方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范所建议使用的标准如与卖方所执行的标准不一致,卖方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 本技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术规范未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2. 工作范围 2.1 供货范围 本招标文件要求采购的真空断路器规范 每台断路器的供货范围包括: a. 断路器本体(包括支架、附件、基础螺栓); b. 操动机构及其辅助设备; c. 套管CT; d. 备品备件及专用工具等; e. 控制箱与断路器间的连接电缆。 2.2 服务界限 2.2.1 从生产厂家至变电站的运输全部由卖方完成。

变压器技术规格书样本

目录 1、前言 概述 (1) 要求 (1) 规范和标准 (1) 优先顺序 (1) 2、供货方、购买方双方责任 (2) 购买方责任 (2) 供货方责任 (2) 质量保证 (2) 3、设计操作的环境条件 (2) 安装位置 (2) 环境条件 (3) 4、技术要求 (3) 主要技术要求 (3) 变压器主要技术参数和性能要求 (3) 5、供货范围 (4) 概述 (4) 范围 (4) 设备及材料 (5) 保证 (5) 6、性能保证 (5) 7、检验、实验和证书 (5) 质量标准 (5) 检验机构 (5) 检验项目和实验内容 (5) 证书 (6) 8、标 志…………………………………………………………………………......... 6 铭牌 (6) 标志 (6) 颜色 (6) 9、包装运输 (7) 10、文件图纸和数据要求 (7) 设计文件的确认 (7) 最终报告和数据单 (7)

1、前言 概述 本项目名称为XXXXXXX公司XXXXX综合楼。 本工程站址位于XXXXX内。 地下室内配电室主要为新建建筑物提供电源。 设计规模:变压器共6台。 要求 本技术规格书适用于选择变压器及其供货方,提供了对用于该项目的变压器在功能设计、性能、供货、运输保护、检验安装和试验等的最低要求。 需方在本规格书中提出了变压器最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规格书和所列标准要求的最高质量产品及其相应服务。 投标商提供的变压器必须是标准的、完整的;技术上是成熟的,性能上是先进的,元器件、材料、设备是崭新的,软件版本是最新的。 规范和标准 变压器的设计、制造、检验与验收应满足国家现行相关法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种,应遵循要求最严格的版本。主要规范及标准如下: 《干式电力变压器》 GB6450-86 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T10228-97 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 ZBK41003-88 《6~220KV变压器声压级》 ZBK41005-89 《干式电力变压器》 IEC726-82 优先顺序 若本规格书与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行。 (1)有关规范和标准 (2)对于不能妥善解决的矛盾,供货方有责任以书面形式通知购买方。 供货方若有与以上文件不一致的地方,应在投标书中予以说明,若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求。

35kV油浸式电力变压器技术规范书(站用变)

35kV油浸式电力变压器技术规范书项目名称: 35kV江口变电站改造工程 2013 年 7 月

1.总则 1.1本规范书适用于35kV油浸式10型及11型电力变压器,它提出设备的功能设计、 结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适 用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应 提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准 所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版 时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本 的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB 1094.1-1996 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2-1996 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-2008 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB 1094.7-2008 电力变压器第7部分油浸式电力变压器负载导则 GB 1094.10-2003 电力变压器第10部分声级测定 GB 2536-1990 变压器油 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 16927.1~2-1997 高电压试验技术 GB/T 6451-2008 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 4109-1999 高压套管技术条件 GB 7354-2003 局部放电测量 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 JB/T 10088-2004 6~500kV级变压器声级 Q/CSG11624-2008中国南方电网公司企业标准《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》 1.4供方应获得ISO9001(GB/T 19001)资格认证书或具备等同质量认证证书,必 须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件 下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对 于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用条件 2.1运行环境

主变压器技术要求规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2 主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

35kv变压器技术规范书

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程35kV油浸式电力变压器技术规范书 1总则 1.1本规范书使用于35kV油浸式电力变压器,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和应用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB 1094.1-1996电力变压器第1部分总则 GB 1094.2-1996电力变压器第2部分温升 GB 1094.3-1996电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-1996电力变压器第5部分承受短路的能力 GB 2536-1990变压器油 GB 311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 16927.1?2-1997 高电压试验技术 GB/T 6451-1999三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 4109-1999高压套管技术条件 GB/ T15164-1994油浸式电力变压器负载导则 GB 7328-1987变压器和电抗器的声级测定 GB 7354-1987局部放电测量 GB 50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

1-110kV主变压器技术规范书

110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有10台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝 缘选择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》

35KV断路器技术规范书

2006年河南省电力公司设备技术条件 35KV断路器 二○○六年八月 目录

1 总则 2 设备规范数量 3 使用环境条件 4 主要技术参数及要求 5 监造 6 质量保证及试验 7 供货范围 8 技术文件 9 其它 附件一投标方应填写的备品备件和专用工具表 1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站工程35KV

断路器的订货招标。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 2.1 设备名称:35KV (真空/SF6)断路器 2.2设备清单 型号数量台 额定电流 1600A 额定短路开断电流 31.5KA 额定短路关合电流 80KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于(户/内)外 3.1 海拔高度 1000m 3.2 最高温度 +45℃ 3.3 最低温度 -25℃ 3.4 最大日温差 25℃ 3.5 最大风速 30m/s 3.6 覆冰厚度 10mm 3.7 日照强度 0.1W/cm2 3.8污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/KV,按最高工作电压计算。

SCB变压器技术规范书

SCB10型干式变压器 技术规范书 一、总则 1.1本设备技术协议适用东营斯恩威水务有限公司污水处理厂一期项目,它提出了干式变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。 1.3本设备技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。 二、使用环境要求: 2.1.应遵循现行的主要标准 2.2.环境条件及工况(东营地区): 2.2.1 最高气温:+39.2℃ 2.2.2 最低气温:-19.3℃ 2.2.3 年平均气温:+12~13℃ 2.2.4 室内温度:-5℃~40℃ 2.2.5 海拔高度:300m以下 2.2.6 安装场所:户内 2.2.7 相对湿度:最大95%,无冷凝 三、数量:2台 四、基本技术参数: 3.1干式变压器,规格为:SCB10环氧树脂浇注型干式变压器。 3.2 输入电压:10000V交流,3相,50HZ(±2%) 输出电压:400V交流,3相,50HZ(±2%) 3.3变压器绕制缠绕材料:高、低压绕组都采用全铜箔缠绕 3.4阻抗:变压器的阻抗≥6% 绝缘等级:F级 3.5变压器最高温度:155℃/155℃(初级和次级) 3.6原边三档±5%可调散热风速流量:≥2.4 m3/S 3.7硅钢片材质:优质高导磁冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯片无穿孔,采用武钢产品。 3.8类型:干式设计:相移 3.9容量2500KVA 2台 初级电压线圈:三角形3线 次级电压线圈:单绕组 连接组别分别为:D/ yn11,Δ/Y 3.12防护等级:IP20 3.13现场位置:室内 五、供货要求: 1、变压器为壳式安装方式,外壳为冷轧钢板(上海宝钢),喷塑:根

干式变压器技术规范设计

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

10KV变压器技术规范书(干式)

邯钢钢后改造公辅配电工程 10KV变压器 招标文件 技术规范书

工程概述: 本工程范围包括邯郸钢铁集团邯钢球团35KV变电工程中所需电力变压器的供货及维护内容。 一、总则: 1.本规范适用于三相干式变压器设备,提出设备的功能 设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.采购人在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未 规定所有的技术要求和适用的标准,投标人应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。 3.如未对本规范提出偏差,将认为投标人提供的设备符 合规范书和标准的要求。 4.投标人须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标 准执行。 二、区域气象条件 室外计算温度(冬季采暖): -7℃ 室外计算温度(夏季通风): 32℃ 一日最大降雨量: 518.5mm 一小时最大降雨量: 107.5 mm 平均年总降水量: 569.3 mm 最冷月份(1月)平均湿度: 59% 最热月份(7月)平均湿度: 76% 夏季(6~8月)相对湿度: 71% 冬季(12~2月)相对湿度: 60% 年平均温度: 13.5℃ 年最高气温: 42.5℃ 年最低气温: -19.0℃ 夏季平均温度: 26.9℃ 冬季平均温度: -2.0℃ 三、应遵循的主要现行标准

除本标书涉及到的技术规定外,所有设备还应符合下列标准。本节的有关标准包括但不限于以下的IEC和GB标准,若IEC和GB标准有不同之处,则符合其中标准较高的一个。(1)GB1094.1~5-1999,GB1094,3-5《电力变压器》 (2)GB/T6451-1999《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 (3)GB/T311.1-3.11-97《高压输变电设备的绝缘配合高压 试验技术》 (4)GB10237-88《电力变压器绝缘水平和绝缘试验,外绝 缘的空气间隙》 (5)GB7595-87《运行中变压器油质量标准》 (6)GB7328-87《变压器的声级测量》 (7)GB7354-87《局部放电量测量》 (8)GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》 (9)DL/T586-95《电力设备用户监造技术导则》 (10)IEC76-2-76《温升》 (11)IEC76-3-80《绝缘水平和介质试验》 (12)IEC76-5-76《承受短路能力》 (13)IEC511-76《变压器和电抗器声波测量》 (14)IEC354-72《油浸变压器负荷导则》 (15)IEC606-78《电力变压器使用导则》 (16)IEC615-78《电力变压器接线端和分接标志》 (17)GB/T311.1-3.11-97《高压输变电设备的绝缘配合高 压试验技术》

35kV、10kv开关柜技术规范书

山西晋煤集团临汾新梦源煤业有限公司 35kV变电站新建工程 3 5 kV、10kV 开关设备 技 术 规 范 设计单位:临汾临能电力工程勘察设计有限公司 2012 年3 月 1、项目需求部分............................... 错误!未定义书签

货物需求及供货范围一览表........................... 错误!未定义书签 图纸资料提交单位. ......................... 错误!未定义书签 工程概况. ............................ 错误!未定义书签 2、总则................................... 错误!未定义书签 一般规定. ............................ 错误!未定义书签 对设计图纸、说明书和试验报告的要求....................... 错误!未定义书签 标准和规范. ........................... 错误!未定义书签 投标人必须提交的技术参数和信息......................... 错误!未定义书签 备品备件 .............................. 错误!未定义书签专用工具与仪器仪表. ........................ 错误!未定义书签 3、结构要求................................. 错误!未定义书签 开关柜技术参数. ......................... 错误!未定义书签 通用要求 .............................. 错误!未定义书签 开关柜的联锁要求............................ 错误!未定义书签 断路器 ................................ 错误!未定义书签 二次部分技术要求............................ 错误!未定义书签 站用变压器.............................. 错误!未定义书签 4、使用条件................................. 错误!未定义书签 5、技术参数和性能要求.............................. 错误!未定义书签 技术参数响应表. ......................... 错误!未定义书签 技术差异表. ........................... 错误!未定义书签

相关文档
相关文档 最新文档