文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新版110kV变电站综自系统技术规范书.pdf

新版110kV变电站综自系统技术规范书.pdf

新版110kV变电站综自系统技术规范书.pdf
新版110kV变电站综自系统技术规范书.pdf

招标编号: 110kV变电站工程变电站综合自动化系统

2012 年 8 月

目录

1.总则

2.技术要求

3.设备规范

4.供货范围

5.技术服务

6.买方工作

7.工作安排

8.质量保证和试验

9.包装、运输和储存

附录1 卖方应填写的技术表格

附录2 技术偏差表

总则

1.1本设备技术规范书适用于 110 kV变电站计算机监控系统的功能设计、结构、

性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出

规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3本设备技术规范所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标

准执行。

1.4本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文

具有同等的法律效力。

1.5设备技术规范未尽事宜,由买卖双方协商确定。

技术要求

1.6应遵循的主要现行标准有

GB2423 《电工电子产品环境试验规程》

GB4858 《电气继电器的绝缘试验》

GB6126 《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

GB7261 《继电器和继电保护装置基本试验方法》

GB2887 《计算站场地技术要求》

GB9361 《计算机场地安全要求》

GB14285 《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB/T13850 《交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器》

GB/T14537 《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》

GB/T15145 《微机线路保护装置通用技术条件》

GB/T15532 《计算机软件单件测试》

GB/T17626.2 《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》

GB/T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4 《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.5 《浪涌(冲击)抗扰度试验》

GB/T17626.6 《射频场感应的传导骚扰抗扰度》

GB/T17626.8 《工频磁场的抗扰度试验》

GB/T17626.9 《脉冲磁场的抗扰度试验》

GB/T17626.10 《阻尼振荡磁场的抗扰度试验》

GB/T17626.11 《电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》

DL478 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

DL480 《静态电流相位比较式纵联保护装置技术条件》

DL/T670 《远动设备及系统第5部分第103篇继电保护设备信息接口配套标准》

DL/T720 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》

DL/T5149 《220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》

DL/T5136 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

1.7环境条件

1.7.1使用环境条件

1.7.1.1海拔高度:≤1000m

1.7.1.2耐地震能力

地面水平加速度:0.3g

地面垂直加速度:0.15g

1.7.1.3不结露的最大相对湿度不大于90 %

1.7.2室内安装条件

1.7.

2.1室内的温度和湿度

最高气温:45℃

最低气温:-10℃

平均湿度(25℃)不高于85%

1.7.

2.2接地电阻:不大于 0.5

1.7.

2.3供电电压:AC220 V

1.7.

2.4供电频率:50 Hz

1.7.3地板负重: 400 kN/m2

1.8工程条件

1.8.1系统概况

1.8.1.1电压等级:110kV

1.8.1.2110 kV变电站建设规模

)变压器,为三相双绕组和三绕组自110 kV变电站建设2台(20MVA+63MVA

冷式全密封有载调压变压器,其中20MVA变压器的电压等级为110kV/10kV,63MVA 变压器的电压等级为110kV/35kV/10kV; 110kV出线:远期1回,本期1回; 35kV 出线:远期2回,本期1回; 10kV出线:远期5回,本期3回;无功补偿:20MVA 变压器配置1组3Mvar无功补偿并联电容器组,63MVA变压器配置1组(6Mvar+3Mvar)无功补偿并联电容器组,分别接在10kV每段母线上。

1.8.1.3安装地点及安装方式

10kV、35kV四合一装置安装在开关柜小门。110kV线路保护及测控装置、

主变压器保护及测控装置安装在二次设备室。

1.8.1.4控制方式

本站按无人值班设计。

1.9基本技术条件

1.9.1电源

交流电压:220V;50HZ

直流电压:220V

1.9.2接地

计算机监控系统不设置单独的接地网,其接地线与变电所主接地网连接。

1.9.3抗干扰

计算机监控系统各间隔之间,间隔层与变电站层之间的连接,以及设备通讯口之间的连接应有隔离措施,不同接地点的设备连接应采用电气隔离措施,不破坏”一点接地”的原则.

设备安装于无电磁屏蔽房间内,但设备自身应满足抗电磁场干扰及静电影响

的要求。

在雷电过电压及操作过电压发生及一次设备出现短路故障时,卖方设备均不

应误动作。所有设备均应满足下列试验标准:

绝缘强度试验:2.5kV/50HZ,1min

高频干扰试验:III级

耐冲击电压试验:5kV,1.2/50μs冲击波,三个正脉冲和三个负脉冲5s 快速瞬变电脉冲群干扰:IV级

辐射电磁场:III级

静电放电:III级

1.9.4监控方式

计算机监控系统的输入/输出装置,按电气设备单元间隔配置方式。

具体输入/输出方式如下:

a) 开关量信号输入:以带光电隔离输入(强电220V)

b) 模拟量输入:采用交流采样

c) 电度量输入:通过集抄器接入综自系统(数据集中采集器与监控系统通讯规约推荐采用IEC870-5-102或双方设备厂家约定)。同时具备通过网络接口或拨号方式向调度端传送电量信息。

d) 控制输出:以无源接点方式输出

e) 其他I/O如微机保护、直流系统、火灾报警系统等的信号通过通信接口通讯(其中微机保护与监控系统通讯规约采用IEC60870-5-103),其中,重要信号采用无源接点与通讯方式共存。

1.9.5系统性能指标

计算机监控系统应具有的性能指标:

a)模拟量测量综合误差≤0.5%

b)电网频率测量误差≤0.005HZ

c)模拟量变化在画面上响应时间≤2s

d)数字量更新时间≤1s

e)事件顺序记录分辨率(SOE)≤2ms

f)遥测信息响应时间≤3s

g)遥信变化传送时间≤2s

h)控制命令从生成到输出的时间≤1s

i)画面调用响应时间≤2s

j)画面实时数据更新周期≤3s

k)双机系统可用率≥99.98%

l)控制操作正确率 =100%

m)遥控动作成功率≥99.99%

n)事故时遥信动作正确率≥99.9%

o)系统平均无故障间隔时间(MTBF)≥25000h 间隔级测控单元平均无故障间隔时间≥40000h

(其中I/O单元模件MTBF≥50000h)

p)各工作站的CPU平均负荷率:

正常时(任意30min内)≤25%

电力系统故障(10s内)≤40%

q)GPS与各模块的对时精度 1ms

GPS对时系统单独组网,直接与监控、保护装置进行秒脉冲对时,保护装

置应能接受监控系统的以太网对时命令和GPS装置的硬接点对时命令,满足年/月/日/时/分/秒/毫秒的对时精度。

r)存储器容量

存储器容量在正常运行情况下,其占用率应不超过40%。

s)数据库容量

数据库系统除保证本工程最终规模监控信息的足够容量外,应具有不低于50%的余量,供用户扩展。

t)系统可维护性

系统的硬件及软件应便于维护与调试,各部件都应具有自检和联机诊断校

验的能力。

u)系统容错能力

软硬件应具有良好的容错能力,当软硬件功能与数据采集处理系统的通讯出

错,以及当运行人员在操作中发生一般性错误时,均不引起系统的任何功能丧失

或影响系统的正常运行。对意外情况引起的故障,系统应具备恢复能力。对操作

时逻辑错误引起的系统故障应有画面及语音提示。

v)系统的安全性

在任何情况下,硬件和软件设备的运行都不能危及变电站的安全稳定运行和

工作人员的安全。

w)系统主站软硬件容量必须保证本站远期规模要求。

1.9.6对抗地震、防振动和抗撞击的要求

1.9.6.1抗地震能力的设计要求

所有安装在保护屏上的设备应能承受 0.3g的静态水平加速度。

1.9.6.2防振动设计要求

当输入电压为额定值,输入电流为零时,如果分别在水平方向和垂直方向上

交互地施加如下的振动:

振动频率16.7赫兹

振幅0.4毫米

振动时间10分钟

应该保证设备不会失灵。

1.9.6.3抗撞击设计要求

当设备的输入电压为零时,分别交互地在垂直方向上施加6次294米/秒2的撞击,设备的性能和外观不会引起破坏。

1.9.7耐受过电压的能力

保护装置应具有根据国标标准所确定的耐受过电压的能力。

1.9.8互感器的二次回路故障

如果继电保护用的交流电压回路断线或短路,保护不误动作,这时应闭锁保

护装置并发出告警信号。电流互感器二次回路短路或开路,保护装置应闭锁并发

出信号,并能使线路对侧保护装置闭锁。

1.9.9运行和检修

1.9.9.1对于具有相同尺寸的零件或相同特性的插件应具有完全的互换性

1.9.9.2装置应具有标准的试验插件或试验插头,以便装置的电流、电压回路隔离或试验。

1.9.10时间元件的刻度误差

设备中的时间元件的刻度误差,在技术规范所列的工作条件下<3%。

1.9.11其它

1.9.11.1供方应填好附录1,随报价书一起提供给买方。

1.9.11.2装置应采用技术先进、成熟可靠的设备(具有在相应系统上运行的成功经验)、供方应提供装置已经运行的情况及在运行或制造过程中装置的改进情况等

资料。

1.9.11.3供方应提供装置已经运行的情况及在运行或制造过程中装置的改进情

况等资料。

1.9.11.4每套装置在投入运行之前应做可靠性和安全性系统试验。

本技术规范和所提出的要求是至少应该满足的,但不完全限于这些要求。装

置的技术性能应满足运行中可能遇到的各种情况。

1.10系统配置

1.10.1一般要求:

1.10.1.1卖方应在投标文件中提供相应电力系统具有类似计算机监控系统的经

验和能力。

1.10.1.2卖方应在投标文件中提供证明其计算机监控系统运行良好的运行报告。

运行报告的内容包括设备型号、电压等级、投运年限和安装地点等详细信息。

1.10.1.3卖方所供计算机监控系统的接口,应满足国际标准规约和调度端规约的要求,以使调度端能顺利实现系统调度。

1.10.1.4卖方应负责计算机监控系统设备的整体设计、供货、安装指导、现场调试、试运行及与调度端的通信接口。

1.10.2系统结构与布置

1.10.

2.1系统结构

计算机监控系统采用分层分布式结构,共分为两部分:站控层和间隔层,站控层为全所设备的监视、测量、控制及管理中心,通过以太网传输接收现场采集的

数字量、模拟量与电度量信息,以及向现场发布控制命令,通过远动终端与调度

中心进行远方数据通讯。间隔层采集各种实时信息,监测和控制间隔内一次设备

的运行,自动协调就地操作与站控层的操作要求,保证设备安全运行,并具有就

地/远方切换开关,在站控层及网络失效的情况下,仍能独立完成间隔层的监测和控制功能。间隔层的装置应具备闭锁功能,防止监控系统的操作失误造成的事故。

站控层设备主要包括1套操作员站、2套远动主站、1套电压无功自动控制装置、公用接口装置、打印机、音响报警装置、GPS对时装置和网络系统。另

外,配置一台外置式可读写光驱(可在线拔插)。

1.10.

2.2系统安装布置

站控层设备、110kV间隔层设备集中布置于二次室。

35kV、10kV间隔层设备分散布置于配电装置开关柜。

1.10.3配置说明

1.10.3.1网络系统

网络系统应符合国际标准化组织OSI模型,站控层网络采用TCP/IP协议的以太网,传输速率≥10Mb/s。间隔层采用以太网,构成全数字化、智能、双向、互联、多点、多变量、多站的通信系统.网络接点数应留有不少于40%的裕度。

站控层与间隔层通讯网络采用以太网,网络媒介采用双绞线。

间隔层与间隔层通讯网络采用以太网。网络媒介采用双绞线。

智能电度表单独组成计量网后经数据集中采集装置接入电力数据网络设备。

1.10.3.2操作员工作站

操作员工作站是变电站内计算机监控系统的主要人机界面,用于图形及报表

显示、事件记录及报警状态显示和查询,设备状态和参数的查询,操作指导,操

作命令的解释和下达,系统时钟校正等。运行值班员通过操作员站实现对全所生

产运行设备的监视和操作控制。

操作员站应为一台性能优秀的工作站,带显示器、键盘、鼠标,具有高分辨

率的图像处理能力,主要指标如下:

a)用于控制的操作员站

处理速度≥ 3.0G HZ

内存容量≥ 1G B

硬盘容量≥ 2x60 G

显示器 21英寸彩色、分辨率≥1280X1600的液晶显示器

标准键盘及鼠标

1.10.3.3远动主站

远动主站直接接收来自间隔层测控单元直采直送实时信息,按照调度端的远

动规约,完成与地调、集控中心的远程数据交换,并具备远方维护功能。应留有

维护和调试用的便携机接口。远动通信接口支持四线、串口和网络口三种方式,

接口数量满足至地调和集控站同时各按两种不同方式组织通信通道。

每台远动工作站工作电源为直流220V,2台远动工作站应能一主一备自动切换运行,并提供经切换后2个四线通讯口和2个RS232串口,所有通信口均要安装通道防雷隔离器。

每台远动工作站应应能接受调度端和站内GPS装置对时命令的功能。

二次系统安全防护方案

根据国家经贸委30号令和国调二次系统安全防护总体方案要求,安全防护采用。

1.10.3.4电压无功自动控制装置

电压无功自动控制装置主要是根据变电所运行方式和运行工况,按照上级调

度部门确定的电压曲线和无功补偿原则,实现自动投切无功补偿设备和自动调节

变压器分接头。并且应设有电压无功自动控制的投退开关。

电压无功自动控制装置组屏安装。

1.10.3.5公用接口装置

与公用智能设备接口,并能采集公用设备需接入监控系统的数字量、模拟量。

主要的公用智能设备有:

电能计量系统

火灾报警系统

直流系统

工业电视监控系统

1.10.3.6时钟接收和时钟同步系统(GPS时钟)

功能要求

时间同步系统配置的GPS卫星同步时钟用于实现变电所内计算机监控系统、

保护装置及故障录波器等设备的时间同步,应能提供满足这些设备需要的各种时

间同步信号。

1.10.3.7打印机

站控层设置一台针式和一台激光打印机。用来记录运行状态、报表、事故、

异常报告,也可用于软件程序开发和修改后的打印输出。

1.10.3.8直流逆变电源

全站配直流逆变电源系统1套,功率:3kVA,分别向以下范围负荷供电:a)站控层工作站

b)图像系统监视

c)火灾报警系统

1.10.4系统软件

1.10.4.1基本软件(操作系统)

提供最新标准版本的完整的具有自卫能力的操作系统(正版软件),并应具有许可证。它应包括操作系统生成包、编译系统、诊断系统和各种软件维护、开发

工具,操作系统应具有良好的实时性能。

a)操作系统应能防止数据文件的丢失或损坏。

b)操作系统应具有系统生成的方法,使之适应硬件和实时数据库的变化。

c)操作系统应能支持虚拟存储的能力。

d)操作系统应能支持用户开发的程序装入实时系统运行,实现其运行的功能。

e)操作系统能有效地管理各种外部设备。

f)编译可采用C&.C++等语言和汇编语言,卖方应提供所采用语言的编译系统及

与实时数据、历史数据库、画面管理程序等的接口,便于用户根据生产的需要,

开发若干实用功能投入运行,而不影响整个系统的正常运行。

1.10.4.2支持软件

1.10.4.

2.1数据库及数据库管理系统

数据库的容量应能满足 2.2.2及2.2.3 中所有功能所需的全部数据,并适合所需的各种数据类型,数据库的各种性能指标应满足系统功能和性能的要求。

数据库应有良好的实时性、可靠性、可扩展性和适应性,便于数据规模的不断扩

充和数据之间形成结构的不断完善,适应新应用程序的不断增加和旧应用程序的

修改。

数据库管理程序的调用方式应全部提供给卖方,数据库管理系统必须满足以

下要求:

a)实时性:即对数据库的快速访问,对数据库的访问时间必须小于0.5Ms,在并

发操作下也应满足实时功能的要求。

b)灵活性:应提供多种访问数据库的方式,其中至少有一种是直接、简便的访问

方式。

c)可维护性:应提供数据库维护工具,以便用户在线修改和编辑数据库内的各种

数据。

d)可恢复性:数据库在计算机监控系统事故后,能迅速恢复到事故前状态。

e)并发操作应允许不同程度(任务)对数据库内的同一数据集进行并发访问,要保证在并发方式下数据库的完整性和一致性。

f)具有建立多种数据集的能力,如训练用、测试用、计算用等。

g)提供安全的监控系统数据库生成功能,其生成方式应简便,数据库的结构应充分考虑分布式控制的特点,各个就地控制单元应具有独立执行本地控制所需的各

种数据,以便站级控制层停运情况下,当地控制不受影响。

PC机与工作站进行数据交h)提供商用制表软件Microsoft excel用于NOTEBOOK

换的接口工具软件。

1.10.4.

2.2人机会话系统

用户应能在此系统的功能在画面上定义数据库和各种数据集的动态数据和各

种动态字符、汉字,并提供下列矢量字符、汉字表格和图形生成程序、背景画面

及静态数据存放在工作站中,工作站可独立完成画面的在线编辑、修改及调用。

a)特殊字符和图符生成程序

此程序用于生成变电所监控所需的字符(如断路器、隔离开关等)和图符(如变压器等)。字符状态应是动态的,与变电所实际状态相符,字符色彩应可由用户任意选择。

b)汉字库和汉字生成系统

在支持软件级提供中国国家标准二级汉字库,并且包括0-9区的图形字符,应支持相应的用于屏幕显示的矢量汉字库和24X24汉字字模库及输出打印用的24X24汉字字模库。同时,应提供汉字生成工具,以便用户根据需要生成显示用

的字模和打印用的字模。

c)画面生成和程序修改

此程序应提供作图工具,能在线地、方便直观地在屏幕上生成和修改画面,

并直接在画面上定义动态点(包括动态汉字)。

d)打印报表的生成和修改

能在线地、方便直观地在屏幕上生成和修改打印报表,并直接定义动态点和

动态汉字,报表宽度应为打印机的最大宽度。

1.10.4.

2.3应用软件

应用软件应满足本协议的所有功能要求。应用软件的结构应具有灵活性,对

各种功能采用模块式连接,当某一种功能运行不正常时,不应影响其它功能的运

行。具有良好的实时响应速度和可扩充性。

1.10.4.

2.4通讯接口软件

计算机监控系统有较多的通讯接口驱动软件,主要是:

a)与各厂家微机保护装置通信接口(实时保护定值及事件的显示、校时、投/退

保护);

b)与远方调度中心的通信接口(含模拟通信DNP3.0、IEC-101和数据通信IEC-104

规约)

c)与电能计量系统的通信接口(E-RTU)

d)与智能直流系统的通信接口

e)与火灾报警系统的通信接口

f)与集控中心的系统(含模拟通信DNP3.0、IEC-101和数据通信IEC-104规约)

计算机监控系统与其它智能设备的通信规约应按行颁及 IEC标准。计算机监控系统供货商完成各种通信协议的转换,使计算机监控系统获得所需数据。

1.11系统功能

1.11.1总的要求

变电所以计算机监控系统为核心,实现对全部的一次设备进行监视、测量、

控制、记录和报警功能,并与保护设备和远方控制中心及其它设备通信,达到信

息共享。

各间隔单元保留应急手动操作跳、合手段,各就地单元互相独立、互不影响,功能上不依赖于站控计算机,增强整个系统的可靠性和灵活性。

1.11.2数据采集与处理

通过间隔层单元采集来自生产过程的模拟量、数字量、脉冲量及温度量等,

生产过程设备包括CT、PT、配电装置保护、直流系统、所用电系统等。

1.11.

2.1采集信号的类型

a)模拟量信号:电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、温度量、

气压量。

b)开关量信号:位置及状态信号、事故信号、预告信号、公用信号。断路器、隔

离开关状态应采用双位置信号。

1.11.

2.2信号输入方式及要求

a)模拟量输入:除主变温度、直流系统母线电压外,其余电气量采用交流采样,

输入CT、PT二次值,计算I、U、P、Q、f、COSФ;对于要作合闸同期检测的断路器,应采集同期电压。

b)开关量输入:通过无源接点输入;断路器、隔离开关等进行控制操作的设备,

取双位置信号。

c)电度量输入:通过串口通讯采集。

d)对于各种智能设备,通过串口通讯采集。对于重要的信号,采用硬接点接入监

控系统。

1.11.

2.3信息量

各采集单元按电气设备间隔(线路、母线、分段、主变等划分),每个采集单元为一个独立的智能小系统,对所采集的输入量进行数字滤波、有效性检查、工

程转换、故障判断、信号接点抖动消除、电度量计算等加工。从而产生出可供应

用的电流、电压、有功功率、无功功率、电度、功率因数等各种实时数据,供数

据库更新。并在形成分布的数据库结构时,在就地控制单元中保留本地处理的各

种数据。

1.11.3统计计算

对实时数据进行统计、分析、计算,例如通过计算产生电压合格率、有功、

无功、电流、总负荷、功率因数、电量日/月/年最大值/最小值及时间、日期、负荷率、电能分时段累计值、数字输入状态量逻辑运算值等,设备正常/异常变位次数并加以区分等,提供一些标准计算函数,用来产生用户可定义的虚拟测点进行

平均值、积分值和其它计算统计。具体算法及图表按业主提出的要求制定。

1.11.4画面显示

1.11.4.1概述

通过站控机的彩显和人机联系工具显示屏幕上各种信息画面,显示内容包括

全部设备的位置状态、变位信息、保护设备动作及复归信息、直流系统及所用电

系统的信息、各测量值的实时数据,各种告警信息、计算机监控系统的状态信息。

1.11.4.2画面显示的形成

a)报告显示

报告显示内容包括报警、事故和正常运行所必须的全部数据。

报告分类

显示格式

b)图形显示

电气主接线图

保护设备配置图

定时报表

日报表

月报表

年报表

运行报表

趋势曲线

可显示编制好的操作票,根据运行人员的要求进行检索。

计算机监控系统硬件配置图。

各种计算统计结果的显示。

用图形方式显示出计算机监控系统的配置和连接,应用不同颜色表示出设备

状态的变化,如打印机处于脱机或联机,通信通道处于故障或正常等。

1.11.4.3显示画面的调用

1.11.5记录功能

1.11.5.1状态变化记录

1.11.5.2数据记录

1.11.5.3画面记录

1.11.5.4事故追忆记录

1.11.5.5其它记录

1.11.6事件顺序记录

1.11.7报警处理

1.11.7.1事故报警

1.11.7.2预告报警

1.11.8管理功能

1.11.8.1操作票的编制

1.11.8.2设备工况报告编制

1.11.8.3设备档案的管理

与主接线画面的连接。

1.11.9控制功能和同期检测

1.11.9.1控制操作对象

b) 110kV断路器、隔离开关

c) 10kV断路器

d) 380V所用电源断路器

1.11.9.2控制方式

控制方式分为三种:运行人员操作、调度中心远方控制、后备手动控制。

a) 操作控制运行人员在主控制室工作站上调出与操作相关的设备图后,通过操作键盘或鼠标,就可对需要控制的电气设备发出操作指令,实现对设备运行状态的

变位控制。并应提供必要的操作步骤和足够的软硬件校核功能,以确保操作的合

法性、合理性、安全性和正确性。

a)远方控制

计算机监控系统接收远方控制中心发出的命令后,执行对各种设备的操作控

制。当地后台计算机控制和远方控制中心的控制应具有互相闭锁功能。

b)后备手动控制

当计算机监控系统停运时,在就地单元中进行一对一的手动控制。

c)三种控制功能的工作方式中,前两种属于计算机操作。它与后备手动控制的切

换依靠各间隔单元上的小开关进行。当切换到后备手动控制时,计算机对控制不产生任何作用,当切换到计算机操作时,后备手动控制不产生任何作用,计算机在同一时刻只能执行一条控制命令,当同时收到一条以上控制命令或与预操作命令不一致时,应拒绝执行,并能给出出错信息。每个被控对象只允许以

一种方式进行控制。

1.11.10电压—无功自动控制

1.11.11根据变电所运行方式和运行工况,按照上级调度部门确定的电压曲线和

无功补偿原则,实现自动投切无功补偿设备和自动调节变压器分接头。

1.11.12操作闭锁

微机防误操作闭锁系统是专为防止电力系统五种误操作事故,应具有很强的操作票管理和五防功能。

五防包括:

1、防止误入带电间隔;

2、防止误拉合断路器;

3、防止带负荷拉合隔离开关;

4、防止带地线(接地刀闸)合隔离开关;

5、防止带电挂接地线(合接地刀闸).

该系统应能对变电站的所有一次设备进行强制及非强制性闭锁可对操作进行

预演;可自动生成操作票、检验操作票和打印操作票;同时本系统也可作为模拟

仿真系统对操作人员进行培训。

1.11.12.1、技术条件:

⑴、后台上设备位置应与现场设备位置一一对应;

⑵、电脑钥匙应能开机械编码锁和电编码锁并应有错误报警功能;

⑶、电脑钥匙能正确无误地接收后台上工控机传送的操作票,并能记忆存储

操作票。

⑷、闭锁范围包括110kV、6kV配电装置的开关、刀闸、地刀、网门、临时

接地线。特提出以下具体闭锁要求:

a、断路器的闭锁:安装电气编码锁,闭锁分、合闸控制回路。

b、刀闸(含接地刀闸)的闭锁:对户外刀闸要求安装超级防空锁进行闭锁。

对户内刀闸,则通过在其操作把手上安装机械编码固定锁+位置检测座进行闭锁,实现“防走空”。

c、临时接地线的闭锁:对需挂接地线的设备安装机械固定锁及接地桩、接

地头等进行闭锁。

d、网/柜门的闭锁:在网门上安装机械编码固定锁配合安装附件进行闭锁,

考虑与带电显示器配合。

e、为验证线路侧对端是否有电,在110kV线路侧加装验电锁。1.11.12.2、系统配置

, 1台配置1台3.0GHZ的主机(1G内存、80GBHD、1.44MBFD、52XDVDROM) 21”彩色LCD,键盘、鼠标各一套,激光打印机1台,1套工作台。1.11.12.3、电脑钥匙技术参数

环境温度: -30℃ ~40℃ 

额定电压: 7.2V

一次接收操作票项数: 256

内存容量(KB): 32K

识别编码锁个数: 2048

不充电连续开锁次数:≥1200

电池连续工作时间(h):≥10

寿命(次):≥100000

1.11.12.4、编码锁

1、机械编码锁(挂锁)技术参数:抗拉强度 590 Mpa

抗剪强度 590 Mpa

2.电气编码锁:技术参数:操作回路电流≤5A

抗电强度 2000V

寿命 30000次1.11.12.5、微机闭锁装置订货范围:

微机闭锁装置一套

备品、备件 10%

1.11.12.6、其它:

1.施工时,制造厂方应及时派工程技术人员到负责调试;

2.技术文件:

(1)、为保证工程进度,技术协议签定后15天内厂家交付原理图、配置图,并按最终技术协议向设计单位提供有关微机闭锁系统详细技术资料,在确认后5日经双方协商召开设计联络会;

(2)、厂方提供产品供货清单,包括产品说明书、试验报告、产品合格证、产

品外型图、装箱单等。

3.厂家提供出厂文件六份;

4.系统发生故障,接到通知后4小时作出明确答复,48小时赶到现场,并以最快的速度解决问题;

5.试验:

卖方应完成按本条件书要求提供的微机闭锁系统的工厂试验和现场试验,以

验证所提供的设备附合规定的所有性能要求。所有试验报告及合格证书应接受需

方的认可。如果试验报告合格证书不满足规定要求,需方有权拒收设备。

5.1 工厂试验

5.1.1卖方提供的微机闭锁系统的所有设备应根据卖方的标准步骤进行工

厂测试。

5.1.2卖方应对提供的电气一电子设备部件进行耐压试验、精度测试、抗

干扰试验、抗振动试验,并在环境条件、电源指定的极限内作运行试验等以核实

设备满足本技术条件书中有关的功能和性能要求。

5.1.3 对所有电子器件进行热运行试验。

5.2现场试验

技术入股协议书标准样本

协议编号:WU-PO-807-39 技术入股协议书标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

技术入股协议书标准样本 使用说明:本协议资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 甲乙丙三方一致同意,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规的规定,订立本协议。 第1条技术增资 1.1乙方以电池材料相关技术作为出资: (a)委托评估公司进行评估的《天然鳞片高纯石墨的提纯方法》、《锂离子二次电池负极使用的石墨粉及制备方法》、《超低微量元素膨胀石墨的制造方法》三项专利。此三项专利已由乙方于xx年xx月xx日向国家专利局提出申请,尚在审核批准过程中; (b)上述三项专利的专利申请权和专利所有权、

KVM技术规范书

KVM建设规范书 一、 KVM系统设计原则和建设目标 卖方所提出的建设方案应遵循以下基本原则: 安全性原则:充分保证系统的安全性,使用的产品和技术方案在设计和实现的全过程中应有具体的措施来充分保证其安全性。 可靠性原则:采用纯硬件的解决方案,和专有系统保证产品质量的可靠性,对项目实施过程实现严格的技术管理和设备的冗余配置,保证系统的安全可靠。 先进性原则:采用业界先进的纯数字技术,保证整个系统具有技术先进性和持续发展性。可扩展性原则:由于目前技术的发展和变化非常迅速,方案采用的技术应具有良好的可扩展性,充分保护当前的投资和利益。 兼容性原则:系统的标准化程度高,可以做到不同的应用系统间的兼容;同时,也可以根据特殊的要求给出不兼容的设计。 可管理性原则:系统应具备在线式的安全监控和管理模式;提供7×24不间断的网络监控。 二、工程描述及配置 2.1综述 KVM是键盘(Keyboard)、显示器(Video)、鼠标(Mouse)的缩写。 KVM技术的核心思想是:通过适当的键盘、鼠标、显示器的配置,实现系统和网络的集中管理和提供起可管理性,提高系统管理员的工作效率,节约机房的面积,营建健康环保的机房。利用KVM多主机切换系统,就可以通过一套KVM在多个不同操作系统的主机或服务器之间进行切换。 2.2 配置要求 根据目前需监控的服务器和网络设备数量,建立一套能各个机房的服务器和网络服务器进行集中管理控制的KVM系统。具体要求如下:

2.2.1 卖方应按照上面给出的规模,进行相关软、硬件设备的配置。要求方案设计充分考虑控制的实用性和可行性,并且方案设计考虑未来机房服务器数量和异地分机房的集中管理。给出具体配置说明。 2.2.2 KVM系统配置包括:服务器接口模块,切换主机(包括KVM和串口) +集中管理平台等组成。 三、技术要求 高可用性: 1、集中管理系统必须采用纯硬件解决方案,集中管理平台支持双网卡、镜像硬盘设计,并 支持双机异地冗余设计。 2、集中管理设备及主切换器支持双网络接口设计,保证系统的正常运行 3、系统采用模块化设计,单点故障不会影响整套系统的运行,需要具有连接带本地KVM接 口的服务器接口模块的能力 4、系统在支持集中远程管理的同时,提供本地管理方式,以便在网络出现问题时,保证本 地正常的操作。要求当远程通道被全部占满时,本地管理端口仍可使用。 5、在每台设备内部支持独立验证机制,单台使用时无须通过外部验证服务器 6、远程管理设备支持Modem拨号访问,在网络中断时,通过Modem拨号访问 7、系统支持基于多种硬件平台、多种操作系统的服务器如:NT或UNIX之上的SUN、HP、 DELL、COMPAQ、IBM等和串口控制类设备(路由器/PBX),并在多种平台间“无缝”切换高安全性: 1、集中管理平台须采用硬件的体系、其中的嵌入试软件系统为专有系统,而非在公用系统 上安装软件的方式,保证系统整体的安全性和稳定性。 2、系统必须支持标准的SYSLOG,统一的日志及报表,以保证全系统的审计功能。 3、支持操作人员基于时间的任务管理和权限访问:即可以定义某个操作员在某个时间段可 以访问控制(或者不可访问控制)某组设备。 4、集中远程管理必须本地验证机制,并且要支持ACA认证或其他指定的认证系统。 5、所有设备必须支持ACL(访问控制列表)功能,要求提供ACL与用户组捆绑功能。 6、所有的通过网络传输的数据(鼠标、键盘和视频)都要经过128-SSL的加密。 7、每台服务器放置一个接口转换器,其内置的键盘、鼠标防真功能,确保服务器开机时不 会出现死机和键盘、鼠标丢失;并可根据需要在切换器本地连接键盘、鼠标和显示器。

10kV变电所系统技术规范书

地面10kV变电所高压开关柜技术规格书 编制: 审核: 二0一九年元月十六日

审查表 矿机电科:年月日矿机电矿长:年月日矿总工程师:年月日矿长:年月日公司机电部:年月日公司分管副总:年月日公司总工程师:年月日 审查意见:

目录 1、供货范围 2、项目概况 3、总的要求 结构及性能要求 4、项目环境 5、技术文件 6、其他要求 7、试验 8、质量保证和管理 9、技术服务、设计联络、工厂检验和监造 10、供方提供必须的备品备件、专用工具 1 供货范围 本表仅为10KV变电所综合自动化装置供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。 10KV站: 序号名称型号 单 位 数 量 备注 1 通信测控屏(每面 柜包括) 面 1 通讯管理机单元台 1 GPS对时单元台 1 以太网交换机台 1 公共测控单元 15路电流测量、32路电压 测量、56路遥信量、16路 遥控量、8路直流测量 台 1 电量采集单元台 1 预留开孔位置UPS单元台 1 预留开孔位置 2 10KV光纤差动保 护测控装置(包括 光纤接线盒及尾 台13 就地分散安装

纤) 3 10KV三段电流保 护测控装置 台 5 4 10KV变压器保护 装置 台 2 就地分散安装 5 10KV电容器保护 装置 台 2 就地分散安装 6 10KV分段保护自 投装置(含备自投) 台 1 就地分散安装 7 10KV PT并列测 控单元 台 1 就地分散安装 8 微机消谐装置SMR-WXB 台 2 就地分散安装 9 以太网交换机台 1 就地分散安装 10 五防及监控主机台 1 11 监控、五防等软件套 1 12 五防锁具及配件套 1 13 打印机台 1 14 备品备件 套 1 CPU板2块,测控装 置一台,电源板一块 15 网络连接电缆套 1 满足工程需要 16 操作台台 1 2 项目概况 本变电所的二次设备采用GCSAS型变电站综合自动化装置,完成变电站的监控及保护功能,同时向上级调度单位提供变电站运行状况信息,完成远动系统RTV(远方终端单元)功能。其保护型式为: 10kV保护: 10kV馈出线设电流速断保护和过电流保护,速断保护为主保护,过流保护为后备保护。在10kV馈出线上安装FRD-CT型零序电流互感器和FRD-XL单相接地保护装置,构成单相接地保护,单相接地保护动作于信号。 电容器柜设无时限过电流,保护动作于跳闸。过电压保护、单相接地保护。 低压馈线利用开关自身的过流脱扣器实现保护。10KV主接线采用单母线分段接线;400V主接线采用采用单母线分段接线。 3、总的要求 3.1需知 3.1.1供货方(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书及华北电网有限公司进网许可证。供货方或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或按较规定的条件更严格,至少有3台套3年以上的商业运行经验。 3.1.2供货方应仔细阅读招标文件。供货方提供的设备技术规范应与本协议书中提出的要求相一致,供货方也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。 3.1.3本书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

技术设计书(模板)

×××项目技术设计书

××测绘单位 20××年××月××日

××××项目 技术设计书 项目承担单位(盖章):设计负责人:审核意见:主要设计人:审核人: 年月日年月日(模板具体需根据工程不同细化与修改)

目录 1概述 (2) 1.1项目来源及目的 (2) 1.2工作内容及工作量 (2) 1.3作业区范围 (2) 1.4工期 (2) 2 作业区自然地理概况和已有资料情况 (2) 2.1作业区自然地理概况 (2) 2.2已有资料情况 (3) 2.2.1 平面控制资料 (3) 2.2.2 高程控制资料 (3) 2.2.3 地形图资料 (3) 3 技术规范 (3) 4 成果(或产品)主要技术指标和规格 (4) 4.1测绘基准 (4) 4.2测量精度指标 (4) 5 设计方案 (4) 5.1软件和硬件配置要求 (4) 5.1.1 软件 (4) 5.1.2 仪器人员设备 (4) 5.2技术路线和作业流程 (5) 5.3.2 点位布设 (6) 5.3.3 控制点的命名、编号 (7) 5.3.4 观测 (7) 5.3.5 数据处理 (9) 5.3.6 1∶500比例尺地形图测绘 (11) 5.5提交成果资料(根据合同要求修改) (11) 5.6质量保证措施和要求 (12) 5.6.1 人力资源 (12) 5.6.2 仪器设备 (12) 5.6.3质量控制措施 (12) 5.6.4进度安排 (12) 附图1:××区控制测量GPS控制点布测图 (13) 附件2:GPS外业观测手簿 (13)

1概述 1.1 项目来源及目的 ××××项目城工程是满足于×××需要,×××测绘单位受××××甲方的委托,对××××工程区域实施×××比例尺地形图测绘,测绘面积约×××平方公里。 1.2 工作内容及工作量 (1)控制测量 设计布设平面首级控制×级GPS点×个,×××高程控制网一个;图根控制点×个,施测高程××等级。 (2)测图情况 测图面积×××平方公里,工期××个月。起止时间××,投入设备××。 1.3 作业区范围 本项目的作业范围为×××测区位于×××,重庆市×××位置,东经:×°×′×″~ ×°×′×″,北纬:×°×′×″~ ×°×′×″。东邻××,西靠××,南邻××,北接××;地势以××为主,海拔高度在××米左右。 1.4 工期 本项目预计在××年××月底开工,于××年××月底完工。 2作业区自然地理概况和已有资料情况 2.1 作业区自然地理概况 ×××测区位于×××,重庆市×××位置,东邻××,西靠××,南邻××,北接××;地势以××为主,海拔高度在××米左右。区域交通总体××,测区有××公路通过,还有如其它交通形式(×××)。该区域原始地貌××,植被××、房屋院落××,地形

变电站五防系统改造技术规范书

35kV变电站新增五防系统 技术规范书 生产设备管理部 2015年3月 目录

1 总则 (2) 2项目概况及环境条件 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2 使用条件 (3) 3 技术要求 (5) 3.1 微机五防系统的组成和适用范围 (5) 3.2. 微机五防功能和技术要求 (8) 4 产品质量保证及验收 (12) 4.1 现场验收 (12) 4.2 现场服务及售后服务 (13) 5 培训 (12) 1 总则

1.1 本规范适用于35kV及以上电压等级变电站新增微机五防系统,五防系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于此内容。 1.6.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.6.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.6.3提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书、维护手册。 1.6.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据,电磁兼容报告。 1.6.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及厂商推荐的技术方案、设备布置、安装接线图和标书规定的其他资料。 1.6.6提供设备管理和运行所需有关资料,及同类设备运行成功的供货记录(安装地点、投运时间、运行情况等)。 1.6.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.6.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。1.6.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受买方的选择。 1.6.10 投标方应保证所供货的微机五防系统不存在侵犯第三方知识产权问题。1.6.11投标方有合作伙伴时,在投标文件中应说明与合作伙伴的分工。未经需方同

直接空冷系统技术要求规范书

实用标准文档 直接空冷系统技术规范书 项目名称:。。。。。能源有限公司1×75t/h中温中压尾气锅炉+1×12MW 汽轮发电机项目 需方:。。。。。热电厂 设计单位: 。。。。。西安设计工程有限责任公司 使用方: 。。。。。热电厂 投标方:

2017年2月16日 目录 一.总则 二.设备的运行条件 三.设备规范 四.技术要求 五.供货范围 六.设计、制造、验收标准 七. 监造 八. 技术资料要求 九.技术服务联络方式

一. 总则 1.1 本规范书的使用范围,仅限于。。。。。能源有限公司1×75t/h中温中压尾 气锅炉+1×12MW汽轮发电机项目,本期工程共安装1台中温中压75t/h 的炭黑尾气锅炉及1台12MW空冷抽凝式汽轮发电机组,汽轮机排汽冷凝系统采用直接空冷系统。它包括本体、附属部件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并没有对所有技术细节作出规 定,也未具体引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果需方有除本规范书以外的特殊要求,应以书面形式提出,并对每一 点都作详细说明,载于本规范书之后。 1.4 如投标方没有以书面对本规范书的条文提出异议。那么需方可以认为投 标方提出的产品完全满足本规范书的要求。 1.5 本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 二. 设备的运行条件 2.1直接空冷系统的安装位置:主厂房汽机间尾部,架空于道路上,单排室外布置。

2.2设备运行环境条件 大气压力:年平均气压 904.8 mbar 相对湿度:年平均 52 % 年平均气温: 19℃ 绝对最高温度 45.5 ℃ 绝对最低温度 -19.9 ℃ 风速及风向:年平均风速 2.3 m/s, 主导风向: 年平均降雨量 501.6 mm 最大积雪深度 150mm 最大冻土深度 610 mm 地震烈度: 7度 三. 设备规范 3.1 设备名称:直接空冷系统岛 3.2数量: 1套, 3.3设计和运行条件 汽轮发电机组参数:(由买方提供) 汽轮机排汽背压: 15kPa 汽轮发电机组额定功率: 12MW

技术规范书

技术规范书 1.项目概况。 本项目为中国电信河南公司2016-2018年度通信工程结算审计服务项目,审计金额每年约8亿元,工程项目约2万项,预估年审计费用约360万元,最终结算审计费以审计工作量和审减金额为基础核算。通信工程分布在全省18个地市分公司,投标人将全省项目作为一个整体投标,在审计实施时,招标方将同一地市公司的项目分批次委托审计机构进行结算审计。审计机构应按照招标方要求在不同地市分公司内开展审计工作。 2.对审计机构的一般要求 审计工作应满足国家、行业、中国电信集团相关审计规范的要求。审计机构必须以正式编制在册的审计人员参与本项目工程审计,不得使用挂靠人员★。 3 .人员要求 3.1 审计机构应设立项目组,并根据所审核专业配备适当人选,项目主要负责人具有注册造价工程师资格并具有5年以上同类项目业务经验。 3.2送审额在100万元以下的,必须配备2名及以上审计人员,审计人员要具备概预算员(含)以上资质,送审额超过100万元的,每增加100万送审额必须增配至少1名审计人员★。 3.3 投标人须按下表提供为本项目配备的人员清单: 注:需附人员身份证复印件及资质证书复印件。 3.4 项目组审计人员必须保持相对的稳定,若需调整,调入人员的工作经验及资质、素质应不低于调出人员,并事先征得委托方同意;否则委托方有权终止合同并追究审计方的违约责任。 3.5审计机构选派的审计人员必须恪守职业道德,未受到有关部门处罚,无不良

从业记录。 3.6审计机构应统一审计标准,避免出现不同审计人员对同一问题做出不同审计意见的情况。 3.7审计人员能满足长期出差要求★ 4.时限要求 4.1审计时限是指自审计机构收到审计委托通知书到出具审计报告并在审计信息系统办结的天数。 ?单批报审金额在100万(含)以下,15天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?单批报审金额在100万-200万(含),20天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?单批报审金额在200万-500万(含),25天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?其他委托的审计项目,临时协商确定时限。 5.审计机构进场 审计机构收到审计委托通知书后应主动联系建设单位,并在2天内展开审计工作。 6.通信工程结算审计的内容 6.1预算工作量及造价计算是否准确; 6.2施工单位和监理单位是否尽责,随工记录、竣工资料和监理资料是否真实、完整、有效; 6.3项目验收是否及时、合规,结算书的编制及提交是否及时、完整; 6.4实际结算工作量与预算工作量是否存在较大差异,其差异原因是否合理、充分,计算是否准确; 6.5是否正确套用定额,计算是否准确; 6.6各种取费是否按规定标准计取,依据是否充分; 6.7主要材料使用量和价格是否真实、准确,建设单位自行采购的设备、材料价格是否符合中国电信集团公司、中国电信河南公司统一集中采购价格。 6.8工程变更签证是否真实、合理,是否得到施工单位、建设单位、监理单位、设计单位的共同确认,实际情况是否与竣工图纸一致; 6.9其他需要关注的情况; 7.现场勘查

服务器节能认证技术规范

《服务器节能认证技术规范》(申请备案稿)编制说明一、背景 随着信息化业务的不断发展,作为核心载体的服务器产品被更广泛的应用,为满足不断增长的业务要求,服务器的性能不断提高,重负荷下的工作时间也不断增加,从而带来了巨大的电能消耗。当前我国在高速发展信息化的同时必须考虑能耗问题。据统计,2008年我国服务器保有量已超过200万台,国际数据公司(IDC)报告显示,2007年全年,中国用于服务器运行和冷却的总耗电量相当于葛洲坝电站一年的发电量。而据国内数据显示,2008年至2012年我国服务器销量年复合增长率超过15%,如此庞大的服务器群将消耗大量的电力资源。在服务器高能耗的背后隐藏着严重的能源和环境危机。IDC的数据显示,每减少1000台传统的服务器,每年就可以节省大约540万度电,这相当于节约1944吨煤。可见,控制服务器能耗对于保护环境和促进经济发展具有重大意义。 《服务器节能认证技术规范》的制定,不仅有利于促进国际上先进的服务器节能技术尽快应用于我国的服务器行业,促进我国企业自主研发服务器节能核心技术,提高我国服务器产品的节能指标,也可以进一步统一服务器能耗的测试方法,减少因为测试方法引起的测试结果数据的不统一、比对难的现状。也有利于贯彻国家的以标准为核心、以自主创新为动力的思想方针,不断完善中国的服务器产业链,为提高企业的服务器设计和生产水平、加快我国的信息化建设创造条件。 二、工作过程综述 2.1 成立工作组 2010年3月正式组成技术规范起草小组,负责技术规范的具体编写工作。 技术规范起草单位: 组长单位:中国质量认证中心 组员单位:浪潮集团有限公司、联想(北京)有限公司、戴尔(中国)有限公司、中国惠普有限公司、国际商业机器公司、英特尔(中国)有限公司、中国长城计算机集团公司、曙光公司、华为技术有限公司、中国赛宝实验室、国家电子计算机质量监督检验中心、上海市质量监督检验技术研究院、中国电子科技集团公司第三研究所等。

箱式变电站技术规格书.docx

山东明珠建设集团有限公司IOKV 箱式变电站技术规格书 需方:山东明珠建设集团有限公司 供方:

技术规格书 1 ?概述 本规范书适用于仅限于山东明珠建设集团兴隆小区三期配套工程。本次订购的箱式变电站为 2X63OKVA —台,本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 本设备技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与正文合同具有同等的法律效力。 供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。 本规范书与图纸矛盾时以规范书为准,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利;供方应承诺予以配合,具体内容由供需双方协商确定。 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 1.1适用范围 1.1.1. 本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。 1.1. 2. 本技术规格书未说明,但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求,按本文规定的有关标准执行。 2.箱式变电站应包括: 2.1箱内所有高压配电装置; 2.2箱内所有低压配电装置; 2.3电力变压器(S13- 630KVA 2台). 2.4备品、备件; 2.5箱内其它的相关设施、元器件。 3 .技术规格 3.1. 执行标准 产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准,IEC有关标准要求 GB3906 3-35KV交流金属封闭开关 GB11022 高压开关设通用技术条

GB1985交流咼压隔离开关和接地开关 GB1207电压互感器 GB6450-1986《干式电力变压器》 GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10088-1999《6~220KV级电压器声级》 ZBK40001-89《组合式变电站》 GB1208电流互感器 GB7251《低压成套开关设备》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》 GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 GB2681《电工成套装饰中的导线颜色》 箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-1997中的有关规定及国家部)标准;箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。 3.2箱式变电站设备技术要求 321机械、电气性能 1.高压柜的主要技术参数 ⑴额定电压:10KV ⑵ 额定绝缘电压:12KV ⑶ 额定工频耐受电压:42KV,Imin 75KV ⑷ 额定雷电冲击耐受电压: a)主母线电流:630A b)支母线电流:200A C)额定频率:50HZ d)额定短时耐受电流:31.5KA, 4S f)内部燃弧耐受电流:40KA,1S 50KA,0.5S

技术规范书范本

集中规模招标采购 ********公司 ***************运维站设备改造工程************技术规范 (招标文件 (技术规范专用部分) 工程概况

网省公司: 项目名称: 项目单位: 设计单位:一、总则

本技术规范适用于***************设备改造工程技术要求。 二、通用技术条件 2.1执行标准及规程 2.1.1 供方所提供的所有产品,凡国标及部标已有所规定的均无条件满足国颁和部颁的技术标准和工艺标准,执行国颁和部颁的规程规范。 2.1.2 执行省、部级反事故措施要点。 2.1.3 ****公司《电力安全工作规程》 2.1.4 ******公司《电力安全工器具管理规定》 2.1.5 *******公司《电力安全工器具预防性试验规程》 2.1.6 DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》 2.2技术要求 2.2.1设备运行环境条件: 环境温度: -10℃~ +40℃ 海拔高度:≯3000m 相对湿度:≤95% 地震动峰值加速度: 0.25g。 2.2.2 功能要求 2.2.2.1 结构 (1)工具柜钢板采用优质冷轧钢板整体卷压成型,厚度≮1.5mm,内外表面全部采用高强度环保喷塑处理。 (2)柜子内部采用的是积木式结构, 隔板能任意分隔。 (3)柜内适合各种工器具的存放需要,所存放工器具可分类存放、明确标识,有利于识别工具及定置管理。 (4)工具柜正面为双开门,设有钢化玻璃观察门,玻璃面积≥1200mm*500mm。 (5)为了方便搬运,工具柜柜顶应设有起吊吊环。

(6)柜体结构稳固,整体承载200公斤以上物品而不变形、损坏;一般隔板单层承重≮10kg,承重隔板单层承重≮50kg。 (7)柜体应该严格密封,密封性能达到IP54级。 (8)柜体尺寸:柜体高2200mm×宽1100mm×厚600mm。 2.2.2.2、功能要求 (1)工具柜分类 Ⅱ型柜为智能安全工器具柜(简称智能柜),具备加热、除湿、控温、控湿功能,安全工器柜运行参数数据接口及局域网传输。 (2)II型柜柜内应装设照明灯具,当柜门打开时照明灯自动点亮,当柜门关闭时照明灯自动熄灭。 (3)Ⅱ型柜应采用微电脑进行智能控制,能同时采集测量柜内温度、柜内湿度、柜外温度、柜外湿度及接地线位置(数量)变化(出入柜安全工器柜变化)等数据,并能显示在控制器面板上。 (4)Ⅱ型柜微电脑智能控制器能采集柜内外温湿度等数据并进行分析判断,根据特定算法和人工设定的控制参数实施对除湿机、加热器、风扇、报警器等装置的控制,完成对智能安全工具柜内环境的调节控制。 (5)II型柜均应能保证柜内相对湿度≤60%,智能安全工具柜还应具备快速干燥功能,能保证在15分钟内使柜内相对湿度从90%降至40%,柜内温度控制在35℃及以下。 (6)II型柜应能控制柜内、外温度的对应关系:在环境温度≤35℃时,应能控制柜内温度比柜外温度高出2~3℃,以保证柜内工具在拿出柜外时不结露,在环境温度≥35℃时,加热器不启动。 (7)智能除湿型柜应具备与控制系统无任何关系的独立超温断电装置,不管控制系统是否工作正常,当柜内温度超过40℃时能立即切断加热电源,以保证在控制系统失效的情况下柜内温度不至于长时间过高而损坏柜内存放的工具,并提供声音及闪烁指示报警。 (8)智能除湿型柜应具备漏电保护、短路保护、过流过载保护等装置,以防止发生触电、火灾等安全事故。

第二部分:技术规范书(网络柜)

HEBMCJL-JH-004 河北移动2009年网络柜通信产品招标文件 技术规范部分 中国移动通信集团河北有限公司 2009年6月

目录第一章:概述 第二章:投标技术文件组成 第三章:技术规范 第四章:到货及售后服务条款

第一章概述 本文件是河北移动2009年网络柜招标文件技术规范部分, 投标设备应符合本文件所规定的技术规范要求。 第二章投标技术文件组成 参加投标单位的技术投标文件应包括以下内容,并按此顺序装订。 一、企业简介及企业产品简介。 二、生产规模及投标产品质量保证体系。包括: 1、企业生产能力。 2、主要的生产、试验、检测设备,包括设备名称、型号规格、数量、制造厂家、购置时间、性能及用途。 3、主要原材料(包括配件)采用情况。原材料采购要有购入证明或协议。 4、产品质量保证 (1)产品检测报告。 (2)出厂检验、测试方法及质量保证措施。 三、企业销售业绩及信誉 1、企业近两年销售情况。 2、与用户的合作情况及用户反馈情况 四、本文第二部分提出的技术条款逐条应答。 除投标书外,投标方还应提供企业的各种资信证明,包括企业法人营业执照副本、税务登记证、产品生产许可证、产品入网证、产品质量保证体系证书、企业等级证书以及企业荣誉证书等有关资料。 第三章技术规范 一、总体要求 技术标准:符合制造标准:IEC297-2国际标准;制作精度:GB3047。2-92 标准;表面处理:GB-1764-79(92)标准;防护等级:GB4208-1993 标准;兼容ANSI/EIA RS-310-D标准、DIN41491标准;PART1标准、DIN41494标准;PART7标准19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 机柜类型: 网络柜&服务器柜&综合柜。网络柜再分交换机机柜和路由器机柜。服务器机柜再分刀片式服务器机柜和塔式服务器机柜。 二、柜体要求 柜体要求四周为直边,不加任何坡度。 1.柜体整体尺寸标准 1.1标准配置:前面门关闭后到安装立柱80mm。托盘长600mm. A)高:2000mm、2200mm B)宽:600mm

25-110kV变电站环境整治技术规范书

110kV XX变电站环境整治 技术规范书 工程项目:变电站环境综合整治(XX变)

目 1总则 2工程概况 3工程整治要求 4施工工艺标准 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治,它提出110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治规模、工艺等方面的技术要求。供方可提供高质量的产品和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节 作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5本规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执 行。

2工程概况(广西电网公司变电站室环境综合整治桂电生【2009】15号文) 2.1铲除主控楼外墙砖后对墙面抹灰及刷乳胶漆 2.2拆除旧楼一栋,平整场地后补种草皮 2.3更换主控室侧门为防火门(注:所更换的门由甲方提供材料、安装,乙方负责修补。) 2.4主控楼排水管更换 2.5主控楼旁排水沟修整 2.6 更换主控室窗帘 3 工程整治要求 3.1主控楼外墙面 主控楼外墙面粘贴釉面全部凿开,全部进行处理为涂料形式。 3.2拆除旧楼一栋,平整场地 拆除在门卫后旧楼一栋,并平整场地。 3.3铺设草皮 在拆除旧楼后的地面铺1公分厚沙子平整场地后种植玉龙草草皮。 3.4主控室侧门

监控系统技术要求规范书

实用文档 变电站综合自动化系统 技术要求 XXXX公司 O—四年十月

文案大全

招标项目技术要求 说明:对于招标文件中标有“ * ”下画线的条款,投标人必须满足;对这些条款的偏 离可能会导致废标。 1适用范围及工程概况 1.1适用范围 本项目要求书适用于 10kV & 0.4 kV 变电站综合自动化系统项目 所用的变电站自动化系统,满 足实现高、中、低压设备智能化监控的集成。 1.2 工程概况 本项目变电所为10kV 变电站和0.4 kV 变电所,工程内容为 10kV 变电站增加一台高压配电设 备,0.4kV 变 电所增加相应的一套低压配电设备。 投标单位需将0.4 kV 变电所按照综合自动化系统的要求进行系统集成,具体要求如下: 1.2.1按要求提供系统后台硬 件及软件,软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权。 1.2.2设计并实施系统综合布线,该布线内容除网络布线外尚需包含低压柜等智能设备的通讯网络系 统的二次接线设计、端子排布置设计和供货及现场接线等。 1.2.3*提供智能仪表 YYEL2000系列硬件和配套的通讯接口软件,并接入监控系统,要求监控系统完 整采集中标设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度等。 1.2.4提供系统所需的操作台、椅、控制柜等。 2供货范围及工程要求 *投标方必须是施耐德公司电力配电监控系统的系统集成商,并且须具有相关的授权书资质; 近三年内具有两个以上的电力监控系统的系统集成业绩。 2.1 *低压开关柜上的多功能智能型电力参数测量仪必须为 液晶显示屏、 10 模块、通讯接口等。 2.2设备的生产制造应按照设计图纸进行。 卖方责任范围 负责提供所供系统(设备)与其它系统(设备)的接口要求,配合相关的接口设计。 提供所供系统(设备)的技术文件、拓扑图、技术资料及与其它(系统)设备的接口设计。 YYEL2000系列,每台仪表应配置大屏幕 2.3 设备的包装及运输应符合相关标准要求。 2.4 设备的交货地点:XXXXX 工地。 2.5 设备的交货日期:合同签订生效后 1个月内。 2.6 设备的现场安装、调试:现场条件具备后进场。 3.1 负责监控系统的设计、生产、安装调试。 3.2 3.3 3.4 负责对买方技术人员的培训。

产品技术任务书 模板

《产品技术任务书》模板 1.项目名称、项目编号及任务提出单位等简要说明 简单描述项目,包括项目编号、启动日期、预计完成日期、项目目标概述、本项目的任务提出者等概要说明; 2.项目的技术创新点与技术难点,与国内外可参考的产品水平之比较。 产品的技术创新之处是什么?与国内外竞争对手相比较产品的特点,公司内部技术资源储备情况。 3.市场及其他顾客相关方面的期望与要求: 说明对所研发产品的目标客户群有哪些,各有什么样的期望值? 产品的具体规格是什么?它的关键部分及原理是什么? 产品成功的关键要素是什么?公司在该产品上如何成功?(技术领先、功能领先、成本领先、服务领先) 4.项目组成人员: (可以参考参考产品计划中团队构成部分) 产品经理:全面负责项目的实施工作 核心成员:负责项目的关键技术难点和相关资源的落实工作 技术组长:具体负责产品开发的技术推进工作 外围成员:按照项目计划实施项目的各项具体任务 5.标准、法规及其他要求: 国家标准:

企业标准: 行业标准: 公司技术规范:可靠性/维修/安全/工艺设计准则 公司技术规范:电路原理图、电路符号设计规范 公司技术规范:电路原理图、制图规范 公司技术规范:线路板及相关文件命名规定 6、项目经费与物资概算: 1) 购置样机费用: 2) 新增开发工具的费用(软、硬件): 3) 市场调研及培训费用: 4) 协作开发及测试费用: 5) 其他: 7、设计输入(产品定义、市场指标、技术指标、财务指标) 可以参考产品业务计划书相关章节 8、技术接口管理 描述关键技术接口岗位,以及岗位的工作任务与接口描述 9、项目阶段进度安排与评审、验证和确认的要求 明确项目的关键里程碑(评审验证点)的时间进度、工作任务内容、评审验收安排 10、项目过程中所发生的全部附属文件: □产品开发资料□评审单 □产品测试报告□其他

采集服务器技术规范(试行)

采集服务器技术规范(试行) 1 范围 本规范规定了采集服务器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本规范适用于为电力需求侧管理公共服务平台和企业在线监测电能服务平台子站设置的采集服务器。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修定版均不适用于本规范,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB 4943-2001 信息技术设备的安全 GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 2421.1-2008 电工电子产品环境试验概述和指南 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品的环境试验第2 部分:试验方法试验A:低温C idt IEC 60068-2-1:1990) GB/T 2423.2-2008 电工电子产品的环境试验第 2 部分:试验方法试验B:高温C idt IEC 60068-2-2:1990) GB/T 2423.4-2008 电工电子产品的环境试验第2 部分:试验方法试验Db:交变温热C12h+12h 循环)C IEC 60068-2-30:2005) GB/T 17626.1-2006 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总结C IEC 61000-4-1:2000,IDT) GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验C IEC 61000-4-2:2001,IDT) GB/T 17626.3-2006 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验C IEC 61000-4-3:2004,IDT) GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验C IEC 61000-4-4: 2002,IDT) GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌C冲击)抗扰度试验C IEC 61000-4-5:2005,IDT) GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验C IEC 61000-4-6:2006,IDT) GB/T 17626.11-2008 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验C IEC 61000-4-11:2004,IDT) GB/T 19582-2008 基于Modbus 协议的工业自动化网络规范 GB/Z 20177.1~4-2006 控制网络LonWorks 技术规范第1 部分~第4 部分 IEEE802.3-2008 (信息技术系统间的通信和信息交换局域网和城域网特殊要求第3 部分:载波检测多址存取采用冲突检测(CSMA/CD)的存取方法和物理层规范》 ISO/IEC8802-3-2000(信息处理系统.区域网络第3 部分:具有冲突检测的载波检波复合存取的存取方法和物理层规范》 3 术语和定义 3.1 采集服务器Acquisition se r ve r 采集服务器是一台非PC型多功能的智能电能管理设备,提供数字化通信接口实现采集指令与数据

10kV箱式变电站技术规范书

廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目 10kV箱式变压器 技术规范书 中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院 2016年6月 目录

第一章.总则 (3) 第二章技术规范 (5) 第三章供货范围 (21) 第四章技术资料和交付进度 (24) 第五章交货进度 (26) 第六章监造、检验/试验和性能验收试验 (27) 第七章技术服务和设计联络 (29) 第八章部件供货及外购 (32) 第九章大(部)件情况 (34) 第十章差异表 (35)

第一章. 总则 1.1本规范书适用于廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目,采用的 10kV箱式变压器设备,它提出了该设备的功能设计、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合有关工业标准和本技术规范书要求并且是功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的IEC标准。卖方应提供所使用的标准,本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 卖方如对本技术规范书有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标人同意后,可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改,仍以招标人意见为准。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 卖方必须有权威机构颁发的ISO-9001系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格的高质量的产品,设备应是技术先进并经过同类工程两年以上成功运行,实践证明是成熟可靠的产品及相应的商业运行经验。 1.5本技术规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容;卖方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。 1.6 1.7 在签定合同之后,买方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺给以配合。如提出修改,具体项目和条件由买、卖双方共同商定。 1.8 中标后卖方应在一周内完成前期的方案设计包括(一次系统图、箱变外形尺寸图、地基图),及时配合生产中图纸设计修改,后期的安装调试、系统调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人确认,并承担培训及其它附带服务。 1.9对属于整套设备运行和施工所必要的部件,即合同附件未列出或数目不足,卖方仍

技术规范书

1、。 1.1 招标货物一览表 2项目概况 2.1 建设背景 现场作业的安全主要依靠现场管理人员的监督及现场作业人员的自律,由于现场作业点多面广,经常出现安全隐患及违章操作现象,从而造成或引起安全事故发生。现场作业安全监督及图形化实时监控措施的研究是为了根治作业人员习惯性违章,规范作业人员的行为,如现场出现有操作不规范或安全隐患的信息,立刻作出相应的应急处理,以确保现场作业的安全运行、规范操作,为电力现场作业人员提供有效的人身安全监控与防护手段,对于预防或减少电力系统人身等恶性事故具有十分重要的理论意义和实用价值。 2.2 现状分析 安全监控困难:现场作业的安全主要依靠现场管理人员的监督及现场作业人员的自律,由于现场作业点多面广,经常出现安全隐患及违章操作现象,从而造成或引起安全事故发生。 不能指挥多个现场作业:现场作业地点分散,现场管理人员只能对一个现场作业进行监督,不能做到同时指挥多个现场进行作业,费时、费力,难以保证现场作业的进度。 2.3 建设目标 通过现场作业安全监督及图形化实时监控系统,现场作业人员可以实时将现场作业的视频传输到监控中心,管理者能够及时了解与掌握作业现场安全工作的部署,监控中心能够同时指挥多个现场进行作业,实现现场作业视频文件的存储与回放。 2.4 建设原则 根据现场作业安全监督及图形化实时监控系统的实际需要和系统建设的目标,本项目建设应遵循以下原则: 1、经济性原则 项目设计过程中,将充分利用现有设备、网络等设施类环境资源;最大限度依托并整合现有技术应用、数据信息等资源体系;在可用性的前提条件下充分保

证系统建设的经济性,提供投资效率,避免重复建设。 2、成熟性原则 本系统的设计应该尽量的采用经过市场证实的成熟的技术,减少技术风险。 3、可扩展性原则 为适应发展要求和系统自身建设需要,本系统的设计要充分考虑系统应用动态变化因素,通过现代信息技术的应用和规划设计,充分保障系统的可扩展性,以适应系统需求的变化,支持迭代开发。 4、标准化和规范化原则 严格遵循国家及地方的有关法律法规、标准和技术规范的要求,从业务、技术、运行管理等方面对项目的整体建设和实施进行初步设计,充分体现标准化和规范化。 5、安全性原则 安全体系建设是本项目重点建设内容之一,严格遵循国家及地方的有关信息系统安全保密的有关政策、标准和规范的要求,使信息系统在网络、应用、数据信息等多层面获得有力的安全保障。并且采用业界成熟的安全技术,切实避免系统破坏和数据泄密。 6、先进性原则 立足先进技术,采用主流技术,在满足需求的基础上,使系统具有国内领先技术的水平。 7、开放性原则 采用的技术均为开放技术、利于移植,这样有利于降低采购价格,保证服务质量。 8、易用性原则 本系统使用涉及电业局各个层面的用户,系统在设计过程中要针对不同层面的使用者的应用水平,充分考虑系统的易用性,保障本系统建成后的应用与推广。 2.5 建设内容 软件系统应实现以下的基本内容: 1.图像管理:监控中心可对作业现场所选摄像头实时图像根据实际需要进行显 示、抓拍等操作。 2.现场监督:现场作业与安全监控相结合,通过图形化方式直观显示现场作业 动态。 3.现场复查:图像实现自动保存,工作人员可随时调取图像资料,对现场作业 人员的工作行为、工作内容及流程进行分析。

相关文档
相关文档 最新文档