文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机保护装置

发电机保护装置

发电机保护装置
发电机保护装置

中化二建电仪安装工程有限公司

1#发电机保护

投产试验报告

施工单位:

保护名称:

报告审核人:

调试者:

试验日期:2011年11月8日

1:绝缘检查

2:保护动作出口检查

3:试验所用仪器

4:保护装置整定值效验

额定参数:PT变比10000V/100V CT变比500A/5A 1:发电机差动保护效验:

1)发电机差动定值

2)动作值效验:

2:发电机负压过流保护效验1)发电机复合低压过流定值:

2)动作值效验:

3:发电机转子接地保护效验1)发电机转子接地保护定值:

2)动作值效验

4:定子接地保护效验

1)发电机3 Io定子接地定值:

2)大电流闭锁定值:

3)动作值效验:

5:发电机对称过负荷保护效验1)发电机对称过负荷定值:

6:发电机不对称过负荷保护效验1)发电机不对称过负荷定值:

7:发电机机端过电压保护效验1)发电机过压:

2)动作值效验:

发电机差动保护原理

5.1发电机比率制动式差动保护 比率制动式差动保护是发电机内部相间短路故障的主保护。 5.1.1保护原理 5.1.1.1比率差动原理。 差动动作方程如下: l op 3 I op.0 ( I res 兰 l res.0 时) l op > I op.O + S (l res — res.0) ( l res > l res.0 时) 式中:l op 为差动电流,l o P.O 为差动最小动作电流整定值,I res 为制动电流,I r es.O 为最小制动电流整定值,S 为比率制动特性的斜率。各侧电流的方向都以指向发 电机为正方向,见 图 (根据工程需要,也可将 5.1.1.2 TA 断线判别 当任一相差动电流大于0.15倍的额定电流时启动TA 断线判别程序,满足下 列条件认为 TA 断线: a. c. 5.2发电机匝间保护 发电机匝间保护作为发电机内部匝间短路的主保护。根据电厂一次设备情 况,可选择以下方案中的一种: 5.1.1。 差动电流: 1 op 制动电流: 1 res — 式中:I T ,I N 分别为机端、 见图5.1.1。 中性点电流互感器(TA )二次侧的电流,TA 的极性 _L 氓 € % 5 TA 极性端均定义为靠近发电机侧) 本侧三相电流中至少一相电流为零; b.本侧三相电流中至少一相电流不变; 最大相电流小于1.2倍的额定电流。 5.1.1电流极性接线示意图

5.2.1故障分量负序方向(△ P2)匝间保护 该方案不需引入发电机纵向零序电压。

故障分量负序方向(△ P2)保护应装在发电机端,不仅可作为发电机内部匝间短路的主保护,还可作为发电机内部相间短路及定子绕组开焊的保护。 5.2.1.1保护原理 当发电机三相定子绕组发生相间短路、匝间短路及分支开焊等不对称故障 时,在故障点出现负序源。故障分量负序方向元件的A U2和A I2分别取自机端TV、TA,其TA极性图见图5.2.1.1,则故障分量负序功率A P2为: △ P2 =3艮〔厶『2心?2心也21 2L J A ? 式中i I2为也I2的共轭相量,申sen。2为故障分量负序方向继电器的最大灵敏 角。一般取60。~80。(也|2滞后A U2的角度)。 故障分量负序方向保护的动作判据可表示为: > E-p △》2=血e^S n 实际应用动作判据综合为: A P2 = A U2r』I ' + A U2i ”也I ' > £P (S S i、年为动作门槛) 保护逻辑框图见图521.2。 枣力, “ r ‘ 1 1 Um: I 1卄TA 图521.1故障分量负序方向保护极性图

发电机组使用及维护培训手册

第1节发电机组概况 1.1 发电机组的组成 发电机组由发动机、三相交流无刷同步发电机、控制箱(屏)、散热水箱、电气控制箱、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成刚性整体。除功率较大的机组的控制屏、燃油箱单独安装,其它的主要部件均装置在型钢焊接而成的公共底座上,便于移动和安装。发动机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接成一体,并采用SAE标准的刚性飞轮联接盘由飞轮直接驱动发电机旋转。这种联接方式由螺钉固定在一起,使两者联接成一刚体,保证了发动机的曲轴与发电机转子的同心度在规定允许范围内。 为了减小机组的振动,在发动机、发电机、水箱和电气控制箱等主要组件与公共底架的连接处,通常均装有减震器或橡胶减震垫。 1.2 发电机组的特点与用途 发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型,是一种中小型独立的发电设备。与其它发电设备相比较,发电机组具有结构紧凑、占地面积小、热效率高、启动迅速、控制灵活以及燃料存储方便等特点。 发电机组适用于市电电网不能输送到的通信局站、矿区、林区、野外作业、国防工程等场合,要求能独立供电,作为动力和照明的主电源。对于有市电的地区,而供电可靠性要求高,不允许停电或要求几秒钟能迅速供电的单位,可作为应急备用电源,一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。 发电机组是通信电源设备的重要组成部分,对其主要要求是:随时能开动、及时供电、运行安全可靠,保证供电的电压和频率、满足通信设备的要求。 1.3 发电机组的分类 发动机发电机组的种类很多,按照不同的标准有不同的分类。 按照性质和用途,可分为常用发电机组和备用发电机组,常用发电机组常年运行,一般设在远离市电的地区或工矿企业附近,以满足这些地方的施工、生产和生活用电;备用发电机组是在通常情况下用户所需电力由市电供给,当市电限电拉闸或其它原因中断供电时,为保证用户基本生产、生活或是为某些重要设备紧急供电而设置的发电机组。 按照结构型式、控制方式和保护功能等不同,可分为下述几种类型。 1、基本型机组 这类机组最为常见,由发动机、封闭式水箱、油箱、消声器、同步交流

发电机保护装置主要定值整定原则

发电机保护装置主要定值整定原则 (仅供参考) DGP-11数字发电机差动保护装置 DGP-12数字发电机后备保护装置 DGP-13数字发电机接地保护装置 北京美兰尼尔电子技术有限公司

1 DGP-11 数字发电机差动保护主要定值整定原则 纵差保护 1.1.1 差动速断保护动作电流整定 差动速断保护动作电流一般按躲过机组非同期合闸产生的最大不平衡电流整定。一般可取3~4倍额定电流。 1.1.2 比率差动保护 1.1. 2.1 最小动作电流(I do)整定 I do为差动保护最小动作电流值,应按躲过正常发电机额定负载时的最大不平衡 )整定,即: 电流(I unb ·o 或I do=K k×2× I do =K k·I unb ·o 式中:K k—可靠系数,取; I unb·o—发电机额定负荷状态下,实测差动保护中的不平衡电流; I f2n—发电机二次额定电流。 一般可取I do=(~0.3 I n),通常整定为0.2 I n。如果实测I unb 较大,则 ·o 增大的原因,并予消除,避免因I do整定过大而掩盖一、二次应尽快查清I unb ·o 设备的缺陷或隐患。 发电机内部短路时,特别是靠近中性点经过渡电阻短路时,机端或中性点侧的三相电流可能不大,为保证内部短路时的灵敏度,最小动作电流I do不应无根据地增大。 1.1. 2.2 拐点电流定值(I ro)整定 定子电流等于或小于额定电流时,差动保护不必具有制动特性,因此,I ro 可整定为: I ro=(~)I f2n 1.1. 2.3 比率制动系数(K)整定 发电机差动保护比率制动系数按下式整定: K=K k·K ap·K cc·K er 式中:K k—可靠系数,取; K ap—非周期分量系数,取; K cc—电流互感器同型系数,取; K er—电流互感器比误差,取。 在工程实用中,通常为安全可靠取K=。 1.1. 2.4 灵敏度校验 按上述原则整定的比率制动特性的差动保护,当发电机机端两相金属性短路时,差动保护的灵敏度一定满足要求,不必进行灵敏度校验。 横差保护

发电机差动保护动作原因分析

发电机差动保护动作原因分析 一、事故经过 2012年10月23日07时29分,网控值班员听见巨响声同时发现盘面柴发电源二103-16断路器跳闸,网控值班员立即前往网控10KV配电室发现浓烟,经检查柴发电源二103-16高压柜后盖已被甩出,柜内已烧黑。2号发电机纵差保护动作,2号发电机组跳闸。07时33分,低频保护动作,甩负荷至第5轮。07时33分41秒,1号、3号机组跳闸,全厂失电。 二、故障分析 继电保护人员随后调取事故动作报告,发现发电机差动保护动作时刻,差动电流确实已经远超过了整定值,说明在103-16柜故障时刻发抗组差动回路确实存在很大的不平衡电流。与此同时为验证发电机差动回路内一次设备是否有故障,对发电机绕组及其一次母线进行对地及相间绝缘检查,未发现异常。证明发电机等一次设备未发生故障,发抗组保护装臵本身在这次大修期间已经对保护装臵及二次回路连线可靠性及差动极性正确性进行检查均未发现有误之处。差动动作时间和103-16柜发生故障时间基本同时发生,但是就算在故障过程中产生的瞬间大电流对发电机差动回路来说也应该是一个穿越性电流,不应该对发电机差动保护产生影响。随后保护人员调取录波图进行分析,发现故障时刻发电机中性点B相电流波形严重畸变。经过计算,发电机中性点B相电流与发电机机端B相电流之差正好等于装臵

采样的差流值。 从录波图上可以看出,故障时刻发电机中性点B相电流波形发生严重畸变,且故障时刻发电机中性点B相电流与发电机机端电流在同一时刻的相位及幅值均不相同,说明故障电流对发电机中性点电流互感器和发电机机端电流互感器造成的影响不同。 三、波形畸变分析 1、从录波图上可以看出,B相电流波形开始发生畸变前一刻波形

EG系列高压发电机安装使用维护手册

EG系列高压三相同步发电机安全使用维护手册 广州英格发电机有限公司 GUANGZHOU ENGGA GENERATORS CO.,LTD

安全指南 EG高压发电机采用最新的发电机设计、生产工艺、质量控制理念,拥有出众性能、可靠质量、优质发电机。敬请各位用户在使用前务必仔细阅读和理解本手册中有关发电机安装、使用和维护的内容。安装、调试、检修必须由具备相关高压操作工作资格的专业人员进行,操作人员应能掌握正确的使用方法、安全操作,否则有可能引起严重的人员伤亡或设备损坏事故。 ①警示标识本手册中使用和随发电机提供的警示和警告标识的含义如下,发电机组配套商应确保警示标签位置放置正确并清晰,标签含义如下:

目录1 概述 1.1 标准 1.2 发电机型号代表意义 1.3 铭牌 1.4电机的搬运、接收检查、存放与使用 2 发电机的使用环境 2.1 使用环境 2.2 发电机的容量修正 3 发电机结构 3.1 发电机的工作原理 3.2 定子 3.3 转子 3.4 励磁系统 4 安装 4.1 安装环境 4.2 安装 4.3 转向 4.4 接线 4.5 接地、保护 5 运行 5.1 运行前的检查 5.2 运行前的试验调整 5.3 开机与停机 6 维护和检修 6.1 一般维护 6.2 检修项目 6.3 发电机的拆装 6.4故障现象及排除 6.5 AVR故障检修 7 保修期限及要求 8 随机备件和附件 9 对环境及能源的影响

本安装使用维护手册阐述了英格EG系列高压三相交流发电机的结构特点、性能原理、安装使用和维护检修。 1 概述 1.1 标准 发电机符合下列国际和相关国家标准: I.E.C 60034-1 国际电工委员会标准 GB755 旋转电机标准 1.2 发电机型号意义: EG发电机的型号按照以下方式命名 例如:EG560-1600G/10500 EG---表示EG系列发电机 560---表示发电机的机座号 1600---表示发电机功率(kW) G---表示EG系列高压发电机 10500---表示发电机的额定电压(V) 1.3 铭牌 发电机铭牌位于电机机身右侧(从轴伸端看)。 1.4 发电机的搬运、接收检查、存放与使用 1.4.1 发电机的搬运 1.4.1.1 发电机应在包装箱内运输,包装箱应有足够的强度和刚度,并能防雨防潮。发电机在包装箱内应固定牢靠,使发电机能经受住运输途中的颠簸震动; 1.4.1.2发电机到货后,用户应当马上开箱,对照铭牌检查发电机是否符合订单要求、是否有损坏。随机文件是否齐全,发电机是否受潮、损伤,发现问题及时处理。 1.4.2电机只能用吊环起吊。 注意:起吊吊钩至电机的垂直距离不得小于2m,吊运应平稳,以免损坏发电机。 1.4.3 发电机的存放 发电机应该存放在环境空气温度-15℃~40℃、相对湿度不应超过90%(月平均温度不低于25℃)、清洁、通风良好的库房内,空气中不得含有腐蚀性气体。包装箱与地面、墙壁应该保持一定距离。 1.4.3.1 长期保管备品时,请存放在干燥、防潮、无腐蚀及酸性、碱性、盐雾等有害气体温度不低于0℃的场所,不要直接放置在地上,而要放在适当的平台上进行保管,存放是用户的责任,工厂对存放不当造成的损坏不列入保修范围; 1.4.3.2 请使用防潮剂,以避免受潮。 1.4.4 备用电机的使用。开始使用长期保管的备用电机时,要先进行充分的检查整理,确认没有问题后再使用,特别是开始使用备用电机时,请按以下步骤进行检查:

发电机使用管理规定1

自备发电机组使用管理规定 为加强我院柴油发电机组的管理,充分发挥其设备效能,加强发电机组日常维护和保养,延长使用寿命,特制定本规定。 一、操作规程 (一)发电机启动 1、检查燃油、润滑油、冷却水是否充足,不足时应添加。检查燃油、润滑油、冷却水管路是否泄露,如有异常,及时修复。 2、检查各部位螺丝是否松动,检查电源线、接地线的接线端子是否松动,导线是否磨损或有其它损坏,传动皮带松紧度如有异常,及时修复。 3、检查蓄电池组的电压是否达到启动要求的电压值。转换开关、联锁装置是否有效,确认无误后方可盘车启动。 4、冬季启动前应对机器进行预热。 (二)发电机启动后 1、发电机启动后先低速运行至少5分钟,再逐步达到正常转速。待发电机的油温、水温、输出电压和频率达到正常值后,方可加上负载进行正常供电。 2、如果发电机启动失败,应检查失败原因,故障排除后,再重新启动发电机。 3、正常供电后应随时检查各指示仪表,倾听机器的各部分运转声响是否正常,留意发电机或电器设备是否有焦糊等异味。 4、检查燃油量、润滑油压力、观察散热器水位,低于正常位置应予以补充;水温是否有变化,冷却水温度不得高

于95℃。 5、手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常。发现有异常情况,应即时处理解决,严重的应停机处理。 6、凡故障停机,须将故障消除后,机组方可再进行运作。 7、不经常使用的发电机应每周开空车一次,空车运行时间不超过半小时。 (三)停机 1、如果发电机未进行加载,可直接停机。如果发电机带载运行一段时间之后停机,则必须按下面步骤进行。 (1)发电机卸载。 (2)发电机空载运行5分钟之后停机。 2、停机后,室温在零度及以下时应将冷却水放净。一般掌握半小时后放水,切不可停车后立即放水,以防止柴油机温度骤升,造成事故。 3、停车后应及时倒闸操作,并认真填写运行记录,如有异常情况必须汇报,妥善处理,为下班开车提供运行依据。 二、日常维护 对柴油发电机组的日常维护主要是对以下内容进行检查: 1、检查油箱的油量,检查润滑油是否变质; 2、检查冷却水箱水情况; 3、检查柴油发电机组各附件及仪表的安装情况; 4、检查喷油泵传动连接盘; 5、检查蓄电池电压是否达到要求,电瓶电压达不到要求时应及时充电; 6、经常清洁柴油发电机组的外表。

发电机纵差动保护培训资料

发电机纵差动保护培训资料 本厂1、2号发动机负粗电流不得大于8℅IN。因此,在发电机上(尤其是大型发电机)应装设定子匝间短路保护。(2)发电机不同相匝间短路时,必将出现环流的短路电流。。 电机网消息:发电机纵差动保护培训资料1、发电机纵差动保护原理对发电机相间短路的主保护,不但要求能正确区别发电机内、外部故障,而且还要求无延时地切除内部故障,为此而设置发电机纵差动保护。在发电机中型点侧配置一组电流互感器,在发电机出口配置一组电流互感器,其保护范围为两电流互感器之间的发电机定子绕组及引出线。 两电流互感器是同一电压等级、同变比、可同型及特性尽可能相近的,其不平衡电流比较小。为防止外部短路暂态不平横电流的影响,差动继电器可选用带中间速饱和电流器的继电器。 发电机纵差动保护培训资料 不平衡电流计算只考虑两电流互感器不一致而产生的不平蘅电流。Ibp.max =KftqKtxfiI(3)dmax Kftq—非周期分量影响系数BCH—2继电器取1 Ktx—同型系数取0.5 fi=0.1 ID(3)max —外部短路最大短路电流周期分量为了防止电流互感器二次回路断线引起保护误动,设计有电流互感器二次回路断线监视装置,在发电机电流互感器二次回路断线后延时发信。 正常运行时发出断线信号后,运行人员应将差动保护退出,以防在断线情况下发生外部短路时差动保护误动。2、发电厂330KV发电机差动保护蒲城发电厂1、2号发动机采用单星形中型点经中值电阻(1000欧)接地接线方式,差动保护采用BCH—12型差动继电器,保护范围是中型点CT与发电机出口CT之间、反映相间短路和单相接地故障,此保护未设CT断线闭锁,依靠躲过单相CT断线二次不平衡电流来闭锁CT断线。 发电机另外与主变共设置一套差动保护,保护范围是330KV两个出口开关CT、发电机中性点CT、厂高变低压侧两分支CT之间的接地、相间短路。3、发电机纵差动保护的评价1)发电机纵差动保护不能反映定子绕组匝间短路;2)发电机定子绕组不同地点发生短路时,由于定子绕组多点感应电动势不同及短路阻抗不同,所以短路电流大小不同,中性点附近短路或接地,差动保护不灵敏。 同步发电机构纵差动保护一、发电机纵差动保护的作用原理对发电机相间短路的主保护,不但要求能正确区别发电机内、外故障,而且还要求无延时地切除内部故障。由变压器差动保护的讨论可知,差动保护可以满足作为发电机主保护的基本要求。 二、发电机纵差动保护的特点由于被保护的对象是定子绕组,因此,当定子一相绕组发生匝间短路时,绕组两端的电流仍同方向,流人差动继电器的只有不平衡电流,差动继电器不会动作,故它不能反应匝间短路。在定子绕组不同地点相简短路时,由于定子绕组各点感应电动势不同,以及短路回路阻抗不同,所以短路电流的大小不一样。 经分析得出如下结论:1)当过渡电阻不为零时,在中性点附近短路时,差动保护可能不动作,即在中性点附近经电弧电阻短路时,可能出现死区。因此,要求发电机纵差动保护灵敏度尽可能高,尽可能减少它的死区。 2)由于发电机电压系统的中性点一般不接地的或经大阻抗接地,单相接地时的短路电流较小,差动保护不能动作。 故必须设置独立的接地:保护。 大容量发电机应采用负序反时限过流保护。。

微机发电机差动保护装置使用说明书概论

微机发电机差动保护装置使用说明书

目录 1.使用范围及特点 (1) 1.1基本保护配置 (1) 1.2保护装置主要特点 (1) 2.主要技术数据 (1) 2.1额定参数 (1) 2.2功率消耗 (2) 2.3过载能力 (2) 2.4工频耐压及抗干扰性能 (2) 2.5工作条件 (2) 2.6输出接点 (3) 3.硬件结构说明 (3) 3.1机箱外观视图 (3) 3.2装置端子图 (5) 4.保护功能原理 (8) 4.1基本保护功能原理 (8) 4.2其他功能 (9) 5.使用操作指南 (11) 5.1前面板配置及各部件功能 (11) 5.2运行状态下的信息及各键功能 (11) 6.使用维护及故障处理 (19) 6.1装置投运前的检查 (19) 6.2故障处理 (19) 6.3标志、包装、运输、贮存 (19) 7.装置安装说明 (20) 7.1接线原理图 (20) 7.2装置接线方式图 (20) 7.3安装尺寸 (21)

1.使用范围及特点 本装置适合用于100MW以下发电机的主保护,具有发电机的差动保护、差流越限告警。本装置提供通信接口,可以和其他保护、自动化设备一起,通过通信接口组成自动化系统。 1.1基本保护配置 ?二段式比率制动差动保护 ?差流速断保护 ?差流越限告警 1.2保护装置主要特点 ?处理器采用32位浮点DSP,具有处理速度快、多级流水线操作、快速中断处 理等优点,电量采集采用14位A/D转换芯片,具有测量精度高等优点; ?中文图形液晶显示,人机界面清晰友好,调试方便,操作简单; ?具有完善的自诊断和监视功能,对故障具体定位,方便调试; ?具有完整的的动作记录、录波记录,所有信息掉电保持; ?具有保护模拟量的采集功能; ?支持RS485、RS232通讯方式; ?可支持远方对时、远方参数修改、远方投退保护、传送记录信息; ?装置可以通过组合键恢复到参数的出厂默认设置; ?具有GPS对时功能,满足现场的时间要求; ?具有现地\远方打印功能,具有定值打印功能。 2.主要技术数据 2.1额定参数 1)额定频率:50Hz; 2)输入额定电流:5A; 3)电源额定电压:DC220V/AC220V。 武汉华工电气自动化有限责任公司 1

发电机使用维护手册

P550E 发电机组维护手册 发动机2800系列控制板2001 1.简介 .发电机技术操作及维修保养手册 1.本发电机组是设计为重工业用途,并在设计上考虑了机组安放后只需注入水 /冷却液,燃料及电池液便即可以准备运行。多年的柴油发电机设计及生产经验使本机能提供高效率及稳定的高质素电源。本技术操作及维修保养手册为用户提供保养及操作之方法。利用本手册并配合柴油机手册,交流发电机手册及操操作作人员手册同时参照使用,可确保发电机能长期地提供高效率运作。请注意,如在肮脏或多尘的环境使用本机组,应勤加保养以确保机器能正常运作。要确保由经受专业训练之人士来对本机进行调校及维修。基本每一台机组发电机外壳上钉有一块名牌,在名牌上刻独有的机组型号及机身编号。在需要订购备用零件或保修服务时,就需要提供上述号码,关于这一点,将在第3章一节作进一步说明。 24-00-01

General information Lntroduction The 2806 diesel engine is the latest development from perkins Engines Company Limited,a qorld leader in the design and manufacture of high performance diesel engines.More than fifty years of diesel production experience,together qith the use of the latest technology,have been used in the manufacture of your engine to give you rdliable and econkmic power. To ensure that you use the relevant information for your specific engine type, refer to“Engine identificationn page 5. The terms“left side ”and“right stide”apply when the engine is seen from the rear end,the flywheel end. Number one cylinder is at the front end of the engine Danger is indicated in the text by two methods: Warning! This indicates that there is a possible danger to the person. Caution:Thisindicates that there is a possible danger to the engine. Note:Is used where the information is important,but there is not a danger. 24-00-02

发电机说明书..

RBC800G 系列数字式发电机保护装置 一 装置简介 1.1装置概述 RBC800G 系列数字式发电机保护装置采用高性能芯片支持的通用硬件平台,维护简便;全以太网通讯方式,数据传输快速、可靠;完全中文汉化显示技术,操作简捷。 基于防水、防尘、抗振动设计,可在各种现场条件下运行。 适用于容量为50MW 及以下的火力和水力发电机保护。 1.2装置主要特点 ? 摩托罗拉32位单片机技术,使产品的稳定性和运算速度得到保证 ? 保护采用14位的A/D 转换器、可选配的专用测量模块其A/D 转换精度更是高达24位,各项测量指标轻松达到 ? 配置以大容量的RAM 和Flash Memory ,可记录8至50个录波报告,记录的事件数不少于1000条 ? 可独立整定32套保护定值,定值切换安全方便 ? 高精度的时钟芯片,并配置有GPS 硬件对时电路,便于全系统时钟同步 ? 配备高速以太网络通信接口,并集成了IEC870-5-103标准通信规约 ? 尽心的电气设计,整机无可调节器件 ? 高等级、品质保证的元器件选用 ? 优异的抗干扰性能,组屏或安装于开关柜时不需其它抗干扰模件 ? 完善的自诊断功能 ? 防水、防尘、抗振动的机箱设计 ? 免调试概念设计 1.3功能配置 表1 本系列产品的型号及功能配置表 功能 RBC801G RBC802G 差动速断 √ 比率制动式差动 √ CT 断线闭锁差动 √ CT 断线告警 √ 定子过电压保护 定子接地保护 过负荷告警 √ 反时限过流保护 √ 横差保护 √ 失磁保护 √ 转子一点接地保护 √ 转子二点接地保护 √ 复合电压过流保护 √ 反时限负序过流保护 √ PT 断线告警 √ 发电机断水(开关量) √ 发电机热工(开关量) √ 发电机励磁事故(开关量) √ 主汽门关闭(开关量) √ 其它备用非电量开入 √ √ 遥控功能压板 √ √ GPS 对时 √ √ 远方管理 √ √ 二 技术参数 2.1 额定参数 2.1.1额定直流电压: 220V 或110V (订货注明) 2.1.2 额定交流数据: a) 相电压 3/100 V b) 线电压 100 V c) 交流电流 5A 或1A (订货注明)

E发电机差动保护装置技术及使用说明书

AE-6051 发电机差动保护装置技术及使用说明书

1. 概述 AE-6051 发电机差动保护装置(以下简称装置),主要适应于50MW以下发电机的差动保护,6051发电机差动保护与6052发电机后备保护一起构成发电机成套保护测控系统。 主要功能 保护功能: a) 差动速断保护 b) 比率差动保护 c) CT断线 遥测功能: 首端侧电流、尾端侧电流 遥控功能: 装置信号复归,保护软压板投退 遥信功能: 8路遥信开入量 其它: 网络对时和手动对时功能 全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议 2.技术数据

AC输入电流 额定5A:15A连续;短时250A 1秒 极限动态范围:625A持续1周波(正弦波) 功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A 额定1A:3A连续;短时100A 1秒 极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波) 功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A 输出接点 符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法 5A持续 30A接通符合IEEC C37.90:1989 100A持续1秒 启动/返回时间:<5ms 分断能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 10,000次 48V 0.50A 10,000次 125V 0.30A 10,000次 250V 0.20A 10,000次 循环能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 每秒2.5次 48V 0.50A 每秒2.5次 125V 0.30A 每秒2.5次

250V 0.20A 每秒2.5次 光隔输入 在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。 额定电源 110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac 220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac 额定5.5瓦, 最大8.5瓦 例行绝缘 试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试; 模拟输入:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。 老化从室温到+75℃(+167℉)每次48小时以上。一共二十(20)次温度循环。 装置重量 2.5kg(5磅8盎司)。 型式试验及标准 IEEE C37.90.1:1989 IEEE保护继电器及继电器系统抗冲击性能 (SWC)试验标准。 IEEE C37.90.2:1987 继电器系统抗电磁辐射干扰试验试用标准 IEC 68-2-30:1985 基本环境试验程序Part 2:试验,试验Db和导则:

发电机保护配置

发电机保护基本原理 发电机可能发生的故障 定子绕组相间短路 定子绕组匝间短路 定子绕组一相绝缘破坏引起的单相接地 励磁回路(转子绕组)接地 励磁回路低励(励磁电流低于静稳极限对应的励磁电流)、失磁 发电机主要的不正常工作状态 过负荷 定子绕组过电流 定子绕组过电压 三相电流不对称 过励磁 逆功率 失步、非全相、断路器出口闪络、误上电等 发电机的主要保护和作用 纵差保护 作用:发电机及其引出线的相间短路保护 规程:1MW以上发电机,应装设纵差保护。对于发电机变压器组:当发电机与变压器间有断路器时,发电机装设单独的纵差保护;当发电机与变压器间没有断路器时,100MW及以下发电机可只装设发电机变压器组公用纵差保护;100MW及以上发电机,除发电机变压器组公用纵差保护还应装设独立纵差保护,对于200MW及以上发电机变压器组亦可装设独立变压器纵差保护。 与发变组差动区别:发变组差动需要考虑厂用分支,要考虑涌流制动、各侧平衡调节。 纵向零序电压 作用:发电机匝间短路(也能反映相间短路)。 规程:50MW以上发电机,当定子绕组为星形接线,中性点只有三个引出端子时,根据用户和制造厂的要求,也可装设专用的匝间短路保护。 定子接地 作用:定子绕组单相接地是发电机最常见的故障,由于发电机中心点不接地或经高阻接地,定子绕组单相接地并不产生大的故障电流。 常用保护方式:基波零序电压(90%)、零序电流、三次谐波零序电压(100%) 定子接地 规程:与母线直接连接的发电机:当单相接地故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。保护装置由装于机端的零序电流互感器和电流继电器构成,其动作电流躲过不平衡电流和外部单相接地时发电机稳态电容电流整定,接地保护带时限动作于信号,但当消弧线圈退出运行或由于其它原因,使残余电流大于接地电流允许值时应切换为动作于停机。 发电机变压器组:对100MW以下发电机应装设保护区不小于90%的定子接地保护,对100MW及以上的发电机应装设保护区为100%的定子接地保护。保护装置带时限动作于信号必要时也可动作于停机。 励磁回路接地保护 作用:励磁回路一点接地故障对发电机并未造成危害。但若继而发生两点接地将严重危害发电机安全。 实现方法:采用乒乓式原理。 规程:1MW及以下水轮发电机,对一点接地故障宜装设定期检测装置,1MW以上水轮发电机应装设一点接地保护装置。 100MW以及汽轮发电机,对一点接地故障可采用定期检测,装置对两点接地故障应装设两点接地保护装置。 转子水内冷汽轮发电机和100MW及以上的汽轮发电机,应装设励磁回路一点接地保护装置,并可装设两点接地保护装置,对旋转整流励磁的发电机宜装设一点接地故障定期检测装置。 一点接地保护带时限动作于信号两点接地保护应带时限动作于停机。 失磁保护 作用:为防大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统

发电机保护现象、处理

发电机保护1 对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 (2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 (4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。 (6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。 (7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。 (8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。 (9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。 (10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。 (11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。 发电机保护简介 1、发电机失磁保护 失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动随有功功率变化的励磁低电压Ufd(P)、系统低电压、静稳阻抗、TV断线等判据构成,分别动作于发信号和解列灭磁。励磁低电压Ufd(P)判据和静稳阻抗判据均与静稳边界有关,可检测发电机是否因失磁而失去静态稳定。静稳阻抗判据在失磁后静稳边界时动作。TV断线判据在满足以下两个条件中任一条件:│Ua+Ub+Uc-3U0│≥Uset(电压门坎)或三相电压均低于8V,且0.1A

发电机差动保护原理

发电机差动保护原理

5.1 发电机比率制动式差动保护 比率制动式差动保护是发电机内部相间短路故障的主保护。 5.1.1保护原理 5.1.1.1比率差动原理。 差动动作方程如下: I op ≥ I op.0 ( I res ≤ I res.0 时) I op ≥ I op.0 + S(I res – I res.0) ( I res > I res.0 时) 式中:I op 为差动电流,I op.0为差动最小动作电流整定值,I res 为制动电流,I res.0为最小制动电流整定值,S 为比率制动特性的斜率。各侧电流的方向都以指向发电机为正方向,见图5.1.1。 差动电流: N T op I I I ? ?+= 制动电流: 2 N T res I I I ??-= 式中:I T ,I N 分别为机端、中性点电流互感器(TA)二次侧的电流,TA 的极性见图5.1.1。 图5.1.1 电流极性接线示意图 (根据工程需要,也可将TA 极性端均定义为靠近发电机侧) 5.1.1.2 TA 断线判别 当任一相差动电流大于0.15倍的额定电流时启动TA 断线判别程序,满足下列条件认为TA 断线: a. 本侧三相电流中至少一相电流为零; b. 本侧三相电流中至少一相电流不变; c. 最大相电流小于1.2倍的额定电流。 5.2发电机匝间保护 发电机匝间保护作为发电机内部匝间短路的主保护。根据电厂一次设备情况,可选择以下方案中的一种: 5.2.1故障分量负序方向(ΔP 2) 匝间保护

该方案不需引入发电机纵向零序电压。 故障分量负序方向(ΔP 2)保护应装在发电机端,不仅可作为发电机内部匝间短路的主保护,还可作为发电机内部相间短路及定子绕组开焊的保护。 5.2.1.1保护原理 当发电机三相定子绕组发生相间短路、匝间短路及分支开焊等不对称故障时,在故障点出现负序源。故障分量负序方向元件的2.U ?和2. I ?分别取自机端TV 、TA ,其TA 极性图见图5.2.1.1,则故障分量负序功率?P 2为: ??????????=?-Λ?2.2223sen j e e I U R P ? 式中2Λ?I 为2??I 的共轭相量,?sen 。2为故障分量负序方向继电器的最大灵敏角。一般取60?~80?(2.I ?滞后2. U ?的角度)。 故障分量负序方向保护的动作判据可表示为: P e I U R ε>?????????Λ?22' 2.22'sen j e I I ?-ΛΛ?=? 实际应用动作判据综合为: u U ε>??2 i I ε>??2 ? P 2 = ? U 2r ? ? I ’2r + ? U 2i ? ? I ’2i > εP (εu 、εi 、εP 为动作门槛) 保护逻辑框图见图5.2.1.2。 图5.2.1.1 故障分量负序方向保

发电机的差动保护整定计算.doc

百度文库- 让每个人平等地提升自我 1、发电机差动保护整定计算 (1)最小动作电流的选取 =~I gn/n a式中:I gn——发电机额定电流 n a——电流互感器变比 0.2 * 10190 取=(~) I gn/n a= = 12000/ 5 本保护选择 =1A (2)制动特性拐点的选择 当定子电流等于或小于额定电流时,差动保护不必具有制动特 性,因此,拐点 1 电流选择大于发电机额定电流,本保护选拐 点 1 为 5A。拐点 2 电流选择 CT开始饱和时的电流,本保护选 拐点 2 值为 40A。 (3)制动系数的选取 按照外部短路电流下,差动保护不误动来整定。 =K rel *K ap*K cc*K er 式中: K rel——可靠系数,取~ K ap——非周期分量系数,取~ 2 K cc——互感器同型系数,取 K er ——互感器变比误差系数,取 取各系数最大值,则 =*2**= 考虑到电流互感器的饱和或其暂态特性畸变的影响,为安全起 见,宜适当提高制动系数值,取K1=30%,根据厂家说明书K2推荐值为 80%-100%,本保护取 K2=80%。

原保护为单斜率,定值为K1=30%。 保护动作于全停,启动快切,启动断路器失灵。 2、主变差动及速断保护整定计算 (1)最小动作电流的选取 按躲过变压器额定负载时的不平衡电流来整定。 =K rel (K er +△U+△m)I n/n a式中: I n——变压器额定电流 n a——电流互感器变比 K rel——可靠系数,取~ K er——电流互感器的变比误差, 10P型取 *2 ,5P 型和 TP型取 *2 △U——变压器调压引起的误差,取调压范围中偏离额定值的最大值(百分值) △m——由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,初设时取 在工程实用整定计算中可选取 =(~)I n/n a,一般工程宜采用不 0.4 * 882.7 小于 I n/n a。取 =n a== 本保护选取 = (2)制动特性拐点的选择 拐点 1 定值要求大于强迫冷循环情况下的额定电流,小于紧急 情况下的过负荷电流,本保护取5A。拐点 2 电流选择 CT开始饱和时的电流,本保护选拐点 2 值为 40A。 (3)制动系数的选取 按区外短路故障,差动保护不误动来整定。

发电机差动保护原理

发电机差动保护原理 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

发电机比率制动式差动保护 比率制动式差动保护是发电机内部相间短路故障的主保护。 5.1.1保护原理 5.1.1.1比率差动原理。 差动动作方程如下: I op ? ( I res ? 时) I op ? + S(I res – ( I res > 时) 式中:I op 为差动电流,为差动最小动作电流整定值,I res 为制动电流,为最小制动电流整定值,S 为比率制动特性的斜率。各侧电流的方向都以指向发电机为正方向,见图5.1.1。 差动电流: N T op I I I ? ?+= 制动电流: 2 N T res I I I ??-= 式中:I T ,I N 分别为机端、中性点电流互感器(TA)二次侧的电流,TA 的极性见图 5.1.1。 图5.1.1 电流极性接线示意图 (根据工程需要,也可将TA 极性端均定义为靠近发电机侧) 5.1.1.2 TA 断线判别 当任一相差动电流大于倍的额定电流时启动TA 断线判别程序,满足下列条件认为TA 断线: a. 本侧三相电流中至少一相电流为零;

b. 本侧三相电流中至少一相电流不变; c. 最大相电流小于倍的额定电流。 发电机匝间保护 发电机匝间保护作为发电机内部匝间短路的主保护。根据电厂一次设备情况,可选择以下方案中的一种: 5.2.1故障分量负序方向(ΔP 2) 匝间保护 该方案不需引入发电机纵向零序电压。 故障分量负序方向(ΔP 2)保护应装在发电机端,不仅可作为发电机内部匝间短路的主保护,还可作为发电机内部相间短路及定子绕组开焊的保护。 5.2.1.1保护原理 当发电机三相定子绕组发生相间短路、匝间短路及分支开焊等不对称故障时,在故障点出现负序源。故障分量负序方向元件的2.U ?和2. I ?分别取自机端TV 、TA ,其TA 极性图见图5.2.1.1,则故障分量负序功率?P 2为: 式中2Λ?I 为2??I 的共轭相量,?sen 。2为故障分量负序方向继电器的最大灵敏角。一般取60?~80?(2.I ?滞后2.U ?的角度)。 故障分量负序方向保护的动作判据可表示为: 实际应用动作判据综合为: ? P 2 = ? U 2r ? ? I ’2r + ? U 2i ? ? I ’2i > ?P (?u 、?i 、?P 为动作门槛) 保护逻辑框图见图5.2.1.2。 图5.2.1.1 故障分量负序方向保护极性图 图5.2.1.2 故障分量负序方向保护逻辑框图 5.2.2发电机纵向零序过电压及故障分量负序方向型匝间保护 本保护不仅作为发电机内部匝间短路的主保护,还可作为发电机内部相间短路及

发电机保护说明书

NSC 554U 数字式发电机保护装置 说明书 南京南自四创电气有限公司 20012年6月 *本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料

目次 1装置简介 (1) 2 装置硬件构成 (2) 2.1 交、直流输入模件 (2) 2.2 主处理模件 (2) 2.3 人机对话模件 (3) 2.4 输出及信号模件 (2) 3 技术指标 (5) 3.1运行环境 (5) 3.2 额定参数 (5) 3.3 装置技术参数 (5) 4 绝缘性能 (6) 4.1 绝缘电阻 (6) 4.2 介质强度 (6) 4.3 冲击电压 (6) 4.4 耐湿热性能 (6) 4.5 抗电磁干扰性能 (6) 4.6 机械性能 (6) 5 保护原理 (7) 5.1发电机纵差保护 (7) 5.2发电机定子接地保护 (9) 5.3 发电机过电压保护 (10) 5.4 发电机静稳失磁保护 (11) 5.5 发电机定时限负序过流保护 (14) 5.6 发电机过负荷保护 (15) 5.7 发电机叠加直流式转子一点接地保护 (16) 5.8 发电机谐波序电压式转子两点接地保护 (17) 5.9 发电机频率异常保护 (18) 5.10发电机逆功率保护 (19) 5.11发电机复合过流(记忆过流)保护 (20) 5.12 非电量保护(发电机热工保护、灭磁联跳保护、LCB温度高保护) (21) 6 定值清单 (222) 7装置背板布置图 (2224)

1 1装置简介 NSC 554U 发电机保护装置专为小型中型汽轮发电机、水轮发电机、燃气轮发电机等发电机机组设计,且并能满足电厂自动化系统的要求。 保护装置CPU 的保护功能配置表 功能 NSC554U 发电机差动保护 √ 发电机过电压保护 √ 发电机失磁保护 √ 发电机复合电压过流保护 √ 发电机频率保护 √ 发电机转子一点接地保护 √ 发电机转子两点接地保护 √ 发电机定子接地保护 √ 发电机逆功率保护 √ 发电机非电量保护 √ TA 、TV 断线保护 √ ※ 注:装置配有一套完整操作回路,无须单独配置发电机出口断路器操作箱;装置的保护出口方式可由定值整定。 装置的特点: ● 装置的主处理器为Motorola32位微处理器,速度快、可靠性高、资源丰富、扩展余地大 ● 整面板240×128大屏幕液晶显示器,全汉化操作、显示,人机界面友好 ● 多种通信接口,预留RS-232、RS-485/422、CAN ,以太网,可以很方便地与本站或远方系统进行 高速通信 ● A/D 转换精度高、速度快,且无需可调部件,装置自动对采样精度进行调整 ● 完善的软硬件watchdog 自检功能,CPU 故障时自动闭锁出口 ● 装置采用背插式结构,实现了强弱电分开,大大提高了装置的抗干扰性能 ● 调试功能全面、丰富,调试简单