文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项.docx

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项.docx

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项.docx
继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项.docx

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。

一、带电负荷校验的作用

带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。

二、继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项分析

1.母线差动保护的带负荷校验

发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下:

①母线差动保护停用。

②进行充电操作。

③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。

④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。

⑤母线差动保护带负荷校验时的注意事项:

⑥母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护

直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停

用保护直流电源。

⑦带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以

确保回路的完整正确。

⑧校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置

正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量

出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。

⑨根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。要特别注意断路

器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。采用隔离开关重动继电器自动

切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。

2.主变差动保护的带负荷校验

纵联差动保护是将变压器各侧的电流互感器按差接法接线。在变压器正常和外部短路时,其各侧流入和流出的一次电流之和为零,差动继电器不动作;内部故障时,各侧所供短路电流之和,流入差动继电器,差动继电器动作切除故障。

因此,对主变差动保护带负荷校验步骤如下:

①变差动保护在主变充电时应加用,因此即使某电流回路极性不正确,在主变充电时,

仍能起到保护作用。但带上负荷后,若极性不正确,就会因有差流而误动作,所以,

必须在带负荷前停用;停用后,再使主变带上负荷,检测各侧电流、二次接线及极

性是否正确和检测差动继电器关压是否满足要求。

②②检验电流极性是否正确的方法一般采用测量电流相应(通称测六角图)的方法,

高压侧对中压侧(低压侧断开)和高压侧对低压侧(中压侧断开)同相电流的相互差180°为正确。

③③六角图正确,还不能保证差动保护继电器内部接线正确,因此,还应测差回路的

不平衡电流或电压,证实二次接线及极性正确无误后,方可将差动保护投入运行。主变差动保护校验时的注意事项:

①压器空载投入时,励磁涌流的值可达6倍额定电流。励磁涌流的大小、波形与合闸

前铁心内剩磁、合闸初相角、铁心饱和磁通、系统电压和联系阻抗、变压器三相接线方式和铁心结构形式、电流互感器饱和特性和二次三相接线方式等因素有关。变压器空载合闸时的励磁涌流有可能使主变差动保护动作,但这不能用来判断就是电流回路或继电器内部接线错误,相反可以用来检查差动继电器的选型、整定、接线是否符合要求。

②②新投变压器充电,应将变压器的所有保护全部加用,差动保护、零序保护即使不

能保证其极性正确也应加用。轻瓦斯保护采用短接线接跳闸回路,充电完毕后拆除短接线,恢复到原信号位置。

③③差动保护带负荷测试内容有两项:一是差动回路“六角相位”,以判别差另回路

接线的正确性,如TA极性接错与否,联接线别或相位正确与否,其二是继动继电器执行元件线圈两端电压(简称差压),用来检验是否误整定,包括计算正确与否,整定插销放置是否正确,螺钉接触可靠与否,均可经综合判断得出结论。有关规程规定:各种差动继电器在带1/3额定负荷杳,其差压不大于执行元件动作值(1.5V)的10%(即0.15V)且应三相平衡,现场一般要求值均小于0.1V(绝大多数小于

0.05V)。

3.具有方向性的线路保护带负荷校验

具有方向性的线路保护包括方向过流保护、零序方向过流保护、距离保护、高频相差保护、高频方向保护、高频距离保护、零序保护等。这类保护接线的正确性对装置的正确十分重要。但在安装接线时,其接线的正确性又难以保证,很容易接错线,因此也必须进行带负荷校验,以保证其接线的正确性。

具有方向性的线路保护,在新投时的配合操作步骤如下:

(1)方向过流保护或零序方向过流保护

①方向继电器触点短接后,再将保护加用。

②对新线路进行充电操作。

③线路带上负荷。

④该保护停用,由继保人员进行方向校验工作。

⑤校验方向正确后,再将保护加用,并拆除方向继电器触点短接线。

(2)距离保护或高频相差保护、高频方向保护等

①将保护加用。

②对新线路进行充电操作。

④线路带动负荷。

⑤该保护停用,由继电人员进行方向校验工作。

⑥校验方向正确后,再将保护加用。

具有方向性的线路保护带负荷校验时的注意事项:

(1)线路新投运充电时,尽管具有方向性的线路保护的方向性不一定正确,但也必须加用。因为当被充电线路有故障时,若线路保护的方向性正确,保护装置就能够正确运作,

切除故障,即使方向性不正确,将其加用也无不良后果。

(2)对于方向过流保护和零序方向过流保护,充电前,将其方向元件的执行触点短接,取消装置的方向性,使其成为普通的过流保护或零序过流保护,以使在被充电线路有故障时,即使方向接反,装置也能可靠动作,节除故障,待带负荷进行方向性校验正确后,再拆除短接线,投入方向元件。

(3)利用负荷电流及工作电压检验零序功率方向继电器接线正确性前,必须对电压互感器开口三角引出的L、N线查对正确,不能以检查3U。回路是否有不平衡电压的方法来3U。来回路良好,也不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U。构成的方向保护的极性关系正确。不但要查清TV及TA的极性,而且要查实由互感器互继电保护屏的联线和屏上零序功率方向继电器的极性,作出综合的正确判断。

4.结束语

在结继保护及自动装置评价工作中,继电保护及自动装置的不正确动作中有很大部分是由于具有方向性的保护、按差接法接线的保护极性或接线错误引起。所以,对新安装的继电保护装置进行带负荷校验的目的是:确保具有方向性的线路保护其接入的电流(电压)相位、极性正确;确保接入差动保护回路中的各组回路的相对极性关系、变比及整定正确;确保利用相序滤过器构成的保护所接入的电流(电压)相序正确。新设备或重大输变电工程竣工投运现场,掌握正确的带负荷试验的方法,不仅关系输变电工程一次设备投运的安全,同时也把住了二次设备安装质量关,不给电网安全运行留下隐患。

继电保护装置运行维护及校验周期及项目

继电保护装置运行维护及校验周期及项目 一、继电保护装置的运行维护工作中注意事项 1.发现运行中的异常现象,应加强监视,并立即报告主管部门。 2.继电保护装置动作和断路器跳闸后,应检查保护装置的动作情况并查明原因。在恢复送电前,应将所有掉牌信号复归。 3.在检修工作中,如果涉及供电部门定期检验的进线保护装置,应与供电部门联系。 4.值班人员对保护装置的操作,一般只限于接通或断开压板,切换开关和卸装熔体等。 5.在二次回路上进行的一切操作,应遵守《电业安全工作规程》的有关规定。 6.二次回路的操作,应以现场设备图纸为依据,不得单凭记忆进行操作。 二、提高继电保护装置的可靠性的措施 1.采用质量高、动作可靠的继电器和其他元器件。 2.保证继电保护装置的安装和调试质量,按规程进行验收。 3.加强日常维护与管理,使保护装置始终处于完好状态,以保证保护装置正常运行。 4.确定正确合理地保护方案,根据系统的要求进行合理设计和拟定接线图。 三、继电保护装置校验周期和校验内容的规定 1.为了保证继电保护装置在电力系统出现故障时能可靠动作,对运行中的继电保护装置和二次回路应定期进行校验。通常,10千伏电力系统的继电保护装置,每两年应校验一次;对供电可靠性要求较高的用户和35千伏及以上的用户,继电保护装置应每年校验一次。 2.继电保护装置进行改造、更换、检修和发生事故后,都应进行补充校验。 3.变压器的瓦斯保护装置,应在变压器大修时进行校验。

4.瓦斯继电器一般每三年进行一次内部检查,每年进行一次充气试验。 5.继电保护装置的校验内容包括: (1)检查机械部分和进行电气特性试验。 (2)测量二次回路的绝缘电阻。 (3)二次回路通电试验。 (4)进行整组动作试验。 (5)根据保护装置改造、更换及事故情况确定的其他试验。 四、继电保护装置在以下严重缺陷时必须停用 1.整定值不符合要求。 2.动作不灵活或拒绝动作。 3.重要零件(如轴承、接点、线圈等)破损,短路试验部件没有退出运行。 4.年度检查试验不合格。 5.接点有熔接现象,线圈有断股、短路等现象。 6.保护回路接线有错误,如继电器与表计并联、二次回路中有表计切换器等。 7.二次系统出现接地情况,操作电压低于额定值的85%或熔断器接触不良等 8.大型变压器的瓦斯保护装置未投入运行。

继电保护装置的任务

继电保护装置的任务 ①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。 ②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 ③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。 继电保护装置的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。 B、动作速动性---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。 C、动作灵敏性---指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次。

125馈线柜变压器保护装置报告

RCS-9622CN型保护试验报告 浙江金华±800千伏换流站工程保护(变压器)-01/01 一、铭牌及厂家 10kV站用电室间隔M2-7 安装单元125开关间隔型号RCS-9622CN 制造厂家南瑞继保制造日期2013.8 装置额定参数DC=110V、UN=57.74V、IN=1A 仪表名称及编号三相保护仪60505 试验人员张朝波曹俊生试验日期2016.03 二、外观检查: 检查内容检查结果 装置的配置、型号、参数与设计相符 主要设备、辅助设备的工艺质量良好 压板、按钮标识与设计相符 端子排、装置背板螺丝紧固已紧固 三、屏内绝缘检测 检测部位500V兆欧表检测结果 交流电流回路端子对其它及地>50MΩ 交流电压回路对端子对其它及地>50MΩ 直流电源回路端子对其它及地>50MΩ 跳闸回路端子对其它及地>50MΩ 开关量输入回路端子对其它及地>50MΩ 信号输出回路端子对其它及地>50MΩ 四、装置上电及逆变电源检测 检测项目检测结果 装置上电后应正常工作,显示正确正常工作、显示正确 逆变电源输出电压检查符合要求 直流电源自启动性能检查试验逆变电源由零上升至80%额定电压时逆 变电源指示灯亮。固定80%直流电源,拉合 直流开关,逆变电源可靠启动

10kV站用电室间隔M2-7五、模数变换系统校验 零漂检查 方法交流电压回路短路,交流电流回路开路。 要求交流电压回路的零漂值在0.05V,交流电流回路的零漂值在0.05A以内。 结论零漂检查满足要求。 差动保护板采样(电压单位:V、电流单位:A) 电流回路采样值 加入值2In(A) 1.0In(A) 0.2In(A) 0.1In(A) 通道名称高压侧电流 IA 1.99 1.00 0.20 0.10 IB 1.99 1.00 0.20 0.10 IC 2.00 1.00 0.19 0.10 通道名称低压侧电流 IA 2.00 1.00 0.20 0.10 IB 2.00 1.00 0.20 0.11 IC 2.00 1.01 0.20 0.11 电压回路采样值 加入值70(V) 60(V) 30(V) 5(V) 相角(加额定三相对称交流电压,相角为120°和-120°) 通道名称120°采样通道名称120°采样通道名称120°采样UA-UB 120°UB-UC 120°UC-UA 120° 通道名称高压侧电压 UA 69.99 60.00 30.00 5.00 UB 69.99 60.00 30.00 5.00 UC 69.99 60.00 30.00 5.00 六、开入接点检查 开关量名称装置校验时检查带二次回路检查差动保护投入状态正确正确 信号复归正确正确 装置检修正确正确 远方/就地信号正确正确断路器试验位置信号正确正确 断路器工作位置信号正确正确 断路器合闸信号正确正确 断路器分闸信号正确正确断路器合后位置信号正确正确 断路器未储能信号正确正确 接地刀闸位置信号正确正确

电力系统继电保护测试考核复习题解 第六章

第六章电力变压器保护 6.1判断题 6.1.1变压器的差动是变压器的主保护,他们的作用不能完全替代。()答:对 6.1.2变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。()答:错6.1.3瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,差动保护却不能,因此差动保护不能代替瓦斯保护。()答:对 6.1.4当变压器发生少数绕组匝间短路时,匝间短路电流很大,因而变压器瓦斯保护和纵差保护均动作跳闸。()答:错 6.1.5对三绕组变压器的差动保护各侧电流互感器的选择,应安各侧的实际容量来选择电流互感器的变比。()答:错 6.1.6双绕组变压器差动保护的正确接线,应该是正常及外部故障时,高、低压侧二次电流相位相同,流入差动继电器差动线圈的电流为变压器 高、低压侧二次电流之相量和。()答:错 6.1.7变压器各侧电流互感器型号不同,变流器变比与计算值不同,变压器调压分接头不同,所以在变压器差动保护中会产生暂态不平衡电流。 ()答:错 6.1.8相对于变压器的容量来说,大容量的变压器的励次涌流大于小容量变压器的励次涌流。()答:错 6.1.9变压器励次涌流含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。()答:对 6.1.10变压器采用比率制动式差动继电器主要是为了躲励次涌流和提高灵敏度。()答:错 6.1.11从频域角度分析,波形对称原理差动继电器判据的动作条件,输入电流中的偶次谐波为制动量,相应基波及奇次谐波为动作量,因此躲励 次涌流的特性比二次谐波制动的特性好。()答:对 6.1.12谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是为了提高差动保护的动作速度。()答:错 6.1.13主接线为内桥或者3/2接线的电站,为了简化二次回路,可将高压侧两断路器的电流互感器二次并联后接入变压器比率制动式差动保护。 ()答:错 6.1.14Ynd11电源变压器的YN绕组发生单相接地短路时,两侧电流相位相同。()答:错 6.1.15在变压器差动保护范围以外改变一次电路的相序时,变压器差动保护用的电流互感器的二次接线也应随着做相应的变动。()答:错6.1.16对于全星形接线的三相三柱式变压器,由于各侧电流同相位差动电流互感器无需相位补偿,对于集成型差动保护各侧电流互感器可接成星 形或三角形。()答:错 6.1.17装于Y,d接线变压器高压侧的过电流保护,在低压侧两相短路时,采用三相三继电器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度高。 ()答:对 6.1.18变比K=n的Yn11变压器,Y侧发生BC相短路时,短路电流为I k,

PSU系列微机综合保护装置校验标准规范

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数:CT二次额定电流Ie:5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5试验中,一般不要插拨装置插件,不触摸插件电路,需插拨时,必须关闭电源。 5.6使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。 5.8采样误差小于5%。

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项.docx

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。 一、带电负荷校验的作用 带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。 二、继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项分析 1.母线差动保护的带负荷校验 发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下: ①母线差动保护停用。 ②进行充电操作。

③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。 ④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。 ⑤母线差动保护带负荷校验时的注意事项: ⑥母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护 直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停 用保护直流电源。 ⑦带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以 确保回路的完整正确。 ⑧校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置 正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量 出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。 ⑨根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。要特别注意断路 器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。采用隔离开关重动继电器自动 切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。 2.主变差动保护的带负荷校验 纵联差动保护是将变压器各侧的电流互感器按差接法接线。在变压器正常和外部短路时,其各侧流入和流出的一次电流之和为零,差动继电器不动作;内部故障时,各侧所供短路电流之和,流入差动继电器,差动继电器动作切除故障。 因此,对主变差动保护带负荷校验步骤如下: ①变差动保护在主变充电时应加用,因此即使某电流回路极性不正确,在主变充电时, 仍能起到保护作用。但带上负荷后,若极性不正确,就会因有差流而误动作,所以, 必须在带负荷前停用;停用后,再使主变带上负荷,检测各侧电流、二次接线及极

关于县级供电公司继电保护及二次系统管理方式的探究 刘德辉

关于县级供电公司继电保护及二次系统管理方式的探究刘德辉 发表时间:2018-05-30T09:47:28.373Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:刘德辉 [导读] 摘要:随着电网一体化管理的稳步推进,对县级电网的可靠性、稳定性、安全性都提出了更高的要求。继电保护对保障电网安全稳定运行的要求也越来越高。 (国网四川马边彝族自治县供电有限责任公司调控中心四川马边彝族自治县 614600) 摘要:随着电网一体化管理的稳步推进,对县级电网的可靠性、稳定性、安全性都提出了更高的要求。继电保护对保障电网安全稳定运行的要求也越来越高。目前县级供电企业继电保护管理现状与新时期对继电保护的要求存在一定差距,在新建、定值整定、运行检修等环节存在不少问题,给继电保护装置的可靠运行埋下了安全隐患。本文介绍了继电保护概述,然后对县级供电公司继电保护管理模式进行了分析,并提出了继电保护二次安全措施管理。 关键词:县级供电公司;继电保护管理 随着经济的发展,电能在人们的日常生活中发挥着越来越重要的作用。电力系统的安全问题也成为人们关注的重要话题,如何确保其安全是非常有必要的,所以继电保护的概念应运而生。县级供电公司在近年来不断对继电保护管理进行完善和升级,并得到了一定程度上的发展。但是,我国的继电保护管理机制仍然不够健全,亟需对其进行不断改革和完善。 一、继电保护概述 继电保护主要是对电力系统中出现的系统故障和危及电力系统安全工作的异常情况进行研究,其基本任务是在电力系统运行过程中出现故障或是异常的时候,在可能实现的最短时间与最小区域内,能够自动将故障设备从电力系统中切除,从而避免电力系统中设备的损坏或对周围地区供电的影响。继电保护装置主要是运用电力系统中元件发生短路或异常情况的时候,电力系统的电气量发生的变化来形成继电保护动作。当电力系统出现故障的时候,工频电气量的变化特征主要包括以下三个方面:第一,电流增大。当出现短路现象的时候,故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流会由负荷电流增大至超过负荷电流的电流量。第二,电压降低。当电力系统中出现相间短路和接地短路故障的时候,电力系统中各点的相间电压或者是电压值会出现下降情况,而且越是靠近短路点,电压值就会越低。第三,测量阻抗产生变化。当电力系统正常运行的时候,通常测量阻抗的值是负荷阻抗,而当电力系统出现金属性短路的时候,测量阻抗就会转变成线路阻抗。电力系统故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角则会增大。 二、县级供电公司继电保护管理模式 1、继电保护装置需要具备的条件。 1)选择性。当电力系统发生故障时,会损坏其中的元件,此时继电保护装置就会选择性地排除发生故障的部分,对没有发生故障的部分进行保护,确保其能正常工作。继电保护装置如果具有上述的性能,那么就具有选择性,否则就不具备选择性。 2)灵敏性。当电力系统发生故障时,继电保护装置会以其高灵敏度进行故障的检测,并对此做出反应,采取一定的排除和保护措施。继电保护装置应能够灵敏地检测出系统的哪个部位发生了的故障、故障的严重程度等。在继电保护装置中,由灵敏系数来进行灵敏性的判断。继电保护装置只有具有了这种灵敏性,才能使得电力系统的安全性和稳定性得到保证。 3)可靠性。继电保护装置必须时刻处于待命状态,一旦出现异常立即进行反应。只有这样,才能在故障发生时及时被遏制和保护,防止情况继续恶化。所以,在继电保护的设计中,应认真仔细的完成每一个步骤。 2、管理模式的设计方法和原则。县级供电公司在设计继电管理机制时,要遵循以下原则:首先,选拔人才时领导人员不要插手,由人力资源管理部门全权负责。其次,监督和管理继电保护时,成立全面管理安全和施工的核心部门,确保继电保护工作的顺利实施。再次,继电保护工作还应由非核心的变电运行部门和生产技术部门进行监督管理。最后,在继电保护工作中,各岗位、各人员的分工必须明确,由生产经理或总工程师负责管理整体,成立职责小组,从而安全有效地完成工作。对于县级供电公司来说,各种人员和设施资源都比较缺乏,需要将继电保护管理工作划分成几个小组,并将各组需要完成的工作要素找出来。对于继电保护管理模式的设计,一般使用列举法,根据县级供电公司的具体情况,设置不同的人员配备方案,然后将这几种方案进行比较,选择其中效率最高的。 3、县级供电公司在继电保护管理中存在的问题分析及解决策略。县级供电公司在继电保护管理方面,存在着不少的问题,比如人员的设置不够合理,人员的素质有待提高等,需要针对这些问题采取相应的解决策略。 1)岗位设置。在岗位设置方面,每个岗位需要配备最有效的人员。比如,成立技术监督小组,该小组由专业的总工程师指挥,下面还设置一名专业的技术监督工程师,由他们进行监督工作。专业总工程师必须具备专业的知识经验和技术,该小组在配备好后不能随意变动其中的任何一名成员。 2)工作分析。在继电保护管理工作中,进行监督管理、电网的定值计算管理和定值调试管理是最关键和最重要的内容。只有将这几个方面的内容做好,继电保护工作才能顺利进行。县级继电保护力量分散的问题会在这几个方面的问题解决好之后得到有效解决,它还能促进核心技术团队的组成,保证管理工作的顺利进行。 三、继电保护二次安全措施管理 1、继电保护装置中的软压板投退间隔软压板、失灵启动GOOSE 以及出口GOOSE 投退是软压板投退(继电保护设备)的主要内容。运行装置与检修设备(继电保护设备)的逻辑断开点一般由软压板投退保障。生产商(继电保护设备)目前并无统一的功能定义与生产环境命名等标准。例如保护220 千伏母线时,GOOSE 接收软压板为BP-2C-D 采用,而间隔投退软压板则为PCS-915 沿用。因此,详细生产时,需要是电力系统进行各类软压板选择过程的基本依据,以此来把其对于软压板功能主面的需要实现。不过,因为没有统一的软压板标准,因此,管理的难度会就此有所提升。在完成继电保护工作的进程中,必须对市场上的软压板名称以及功能差异情况有确切的了解,这就对从事继电保护工作的人员提出了新的要求,也只有这样,才能保障电力系统的各项措施是准确无误的。按照上面存在的各种情况,在继电保护的各类规范措施中,要统一规定继电保护装置的具体名称以及可能的功能,从而对继电保护二次安全措施做好全方位的管理工作。 2、继电保护装置中的拔除光纤。在停电检修时,可以运用常规微机保护方式,通过“跳闸脉冲”的方式对整个电力回路进行相应的检测。一般来说,在电力系统中如果不进行拔除光纤工作,就会导致不能进行有效的硬件间隔,造成继电保护装置在运行时产生各种风险,甚至还有可能会引发较大的事故,这就要求工作人员除非是环境许可,才可以进行拔除光纤工作,否则不能进行此类检测工作。按照上面

继电保护装置试验一般方法

继电保护装置试验一般方法 1、外观检查 外观检查包括继电保护“三要素”中的刷灰、紧螺丝,以及辅助设备的检查,比如说打印机、切换开关、端子箱等等。 2、逆变电源检查 运行实践说明,因电源损坏造成的保护误动拒动为数不少, 电源插件发生的缺陷也比较多,因此对逆变电源的检查需要非常重视,重点做四个方面的试验,包括:稳定性测试(直流电源分别调至80%、100%、110%额定电压值,CPU开出传动保护动作。保护装置应能正确动作出口)、逆变电源自起动电压测试(缓升电压,要求不大于80%的额定电压)、拉合直流测试缓升缓降检查(拉合三次直流工作电源及将直流电源缓慢变化(降或升),保护装置应不误动和误发保护动作信号)、逆变电源投运时间(超过运行年限的要进行更换)。在进行逆变电源自启动试验时我们要求测试前测量是否有直流,搞清楚直流快分开关是上进下出还是下进上出,我们遇见较多的是前一种,但西门子的快分开关就是下进上出,只有搞清这一点才能防止损坏测试仪。 3、定值核对: 核对定值我们一般要求在验收以后与运行人员一起进行,对于现在微机保护来说,都是比较成熟产品,只要采样没有问题,内部逻辑以及纯数字大小定值一般都没问题,这里所说的定值核对是指各项定值单各项参数是否与现场一致并符合要求,包括核对TV及TA变比、版本号、效验码、控制字、软压板、主变跳闸出口矩阵等;甚至还要联系其他保护来核对定值,比如说两套母线保护南瑞915型一般基准变比为相同数较多TA变比,而南自41以及SGB750要求为最大变比为基准变比,所以我们就发现许多站两套母线保护不同基准变比但定值启动电流却一样。还有一部分控制字、装置参数之类的,在装置参数一览里,可调度部门下定值时有时并没有考虑装置参数,所以我们要认真核对。 4、开入开出检查 开入检查我们对应装置开入量菜单进行逐个核对,但这要求不能采用短接点的办法进行试验,而是要求模拟实际情况。开出试验一般可以根据整组以及信号核对进行也可通过定值试验或开出菜单进行。 5、模拟量采样检查: 对于现在的微机保护,模拟量采样是一项非常重要的工作。利用微机测试仪加量,检查保护装置采样的幅值、相位是否均正确,精度是否满足要求。 6、定值及逻辑试验 定值及逻辑试验特别逻辑试验是继电保护装置试验的重中之重,我们既要按正逻辑进行试验其正确动作,也要逐个反逻辑即部分不满足要求试验其正确不动作,这样才能保护其正确性。比如说三相不一致保护,我们定义以下条件: 条件1:三相合位 条件2:两相合位,一相分位 条件3:一相合位,两相分位 条件4:三相分位 条件5:满足电流启动条件 条件6:不满足电流启动条件

微机继电保护校验装置

RTJB-1600微机继电保护校验装置它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC 模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。 RTJB-1600微机继电保护校验装置产品特性 电压电流输出灵活组合输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模 式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试

验和厂用电快切和备自投试验。 ●操作方式单机电容触摸LED显示屏装置内部WIN7-64位操作系统独 立运行,也可外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快捷,性能稳定。 ●新型高保真线性功放输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性 功放,而非开关型功放,性能卓越。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。 ●高性能主机输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理 能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。 ●软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地 测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。6相电流可方便进行三相差动保护测试。 ●具有独立专用直流电源输出设有一路110V 及220V专用可调直流电 源输出。 ●接口完整装置带有USB通讯口,可与计算机及其它外部设备通信。 ●完善的自我保护功能散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有 电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。

保护装置调试报告

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#进线柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场2#进线柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场2#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场3#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

RCS-9651C备用电源自投保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#进线柜试验日期_2010.12.23_ 批准____________审核____________试验员____________记录____________

第一节继电保护测试装置的现状与发展

第一节继电保护测试装置的现状与发展 在我国,继电保护的应用己有80多年的历史,但就其试验和测试来说,长期使用经典的电气测量方法和常规电工仪表。近年来,随着我国电力工业的迅速发展,新型继电保护装置特别是微机型继电保护得到广泛使用,对测试技术提出了更高的要求,正在逐渐形成有别于一般电气测量的专门技术领域——继电保护测试技术。国内外的科研单位、电力系统及其相关产品的生产厂家纷纷投入大批的科研力量,相继研制出多种新型的继电保护测试装置。采用计算机实现故障再现、实时仿真、自动测试等先进技术的数字式继电保护试验装置已经成为电力系统的生产、调试、运行以及科研等部门不可缺少的专用设备,随着计算机、数字仿真及微电子技术的发展,数字式暂态试验系统发展迅速,它的发展方向大致可以分为两类:一类是朝着功能强大、实时仿真的方向发展。另一类是朝着轻巧便携、专用系统的方向发展。 1.1继电保护测试技术的发展动力 1.1.l继电保护的发展促进了保护测试的发展 新型继电保护装置特别是数字式保护和安全自动装置已得到广泛的推广应用。在对这些设备检验的过程中,已逐步屏弃传统试验方法而引进新的试验手段,涉及计算机自动测试、数字仿真、微电子、大功率器件等先进技术的微机型继电保护试验装置己成为继电保护测试领域必不可少的专用设备。 1.1.2新技术的发展促进了保护测试技术及测试装置的发展 随着计算机芯片和电子器件技术的高速发展,高性能运放IGBT、MOSEFT等高速、全控型器件的广泛应用以及逆变电源技术的飞速发展,使一些新的测试技术以及数字仿真技术的实现成为可能。 1.2.1提高工作效率 先进的测试技术和测试手段的应用,不断的使测试工作变得方便快捷,从而大大的提高了测试工作的效率。 1.2.2对产品的整体性能更全面、深入的了解 应用新的测试技术和测试设备,能够更加真实的模拟系统状况,检验继电保护装置在各种复杂情况下的运行状况和动作特性。 l.2.3避免在实际应用中的损失

电力公司电网继电保护专业规程汇编

山西电网继电保护专业规程汇编

目录 1、继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 14285—2006 2、国家电网公司十八项电网重大反事故措施继电保护重点实施要求 3、华北电网公司十八项电网重大反事故措施继电保护重点实施要求 4、山西省电力公司十八项电网重大反事故措施实施细则(试行) 5、关于印发《山西电网变压器保护配置及整定原则》的通知晋电调字[2000]27号 6、关于执行《山西电网220KV变压器保护软件版本》的通知晋电调便字[2004]250号 7、关于加强继电保护故障信息系统运行管理的通知晋电调字[2005]361号 8、关于下发《山西电网继电保护故障信息系统技术要求及管理规定》(试行)的通知晋电调字[2004]183号 9、关于印发《山西电网故障录波装置及故障信息分析系统管理制度》的通知晋电调字[2003]430号 10、关于印发《山西电网继电保护、安全自动装置复用通信设备管理规定》的通知晋电电通字[2003]356号 11、关于下发继电保护复用光纤通道运行要求的有关规定的通知晋电调字[2003]868号

继电保护和安全自动装置技术规程 Technical code for relaying protection and security automatic equipment (报批稿)

前言 随着科学技术的发展和进步,我国数字式继电保护和安全自动装置已获得广泛应用,在科研、设计、制造、试验、施工和运行中已积累不少经验和教训,国际电工委员会(IEC)近年来颁布了一些量度继电器和保护装置的国际标准,为适应上述情况的变化,与时俱进,有必要对原国家标准GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》中部分内容如装置的性能指标、保护配置原则以及与之有关的二次回路和电磁兼容试验等进行补充和修改。 本标准修订是根据国家质量技术监督局“质技局标发[2000]101号《关于印发2000年制、修订国家标准项目计划》的通知”中第15项任务组织实施的。 本标准编写格式和规则遵照GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》的要求。 本标准由中国电机工程学会继电保护专业委员会提出。 本标准由全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会静态继电保护装置分标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位:华东电力设计院、华北电力设计院、东北电力设计院、四川电力调度中心、国电南京自动化股份有限公司、国电自动化研究院、北京电力公司、国电东北电网公司、北京四方继保自动化股份有限公司、许继集团有限公司。 本标准主要起草人:冯匡一、袁季修、宋继成、李天华、高有权、王中元、韩绍钧、孙刚、张涛、郭效军、李瑞生。 本标准于1993年首次发布。 本标准自实施之日起代替GB14285-1993。

继电保护及自动装置校验规程

目录 第二篇电气二次系统校验规程 第一章PSL—602纵联距离保护装置校验规程 (1) 第一节一般性检查 (1) 第二节通电检查 (1) 第三节开入量变位检查 (2) 第四节D/A数据采集系统检查 (2) 第五节模拟量输入的相量特性检查 (3) 第六节保护定值校验 (4) 第七节手合、重合加速故障功能检查 (6) 第八节PT断线自动投入电流保护检查 (7) 第九节校验重合闸 (7) 第十节接点检查 (7) 第十一节NCS信号 (7) 第十二节与断路器失灵保护的联动试验 (7) 第十三节带开关整组传动 (7) 第十四节通道联调 (7) 第十五节CT二次负担测试 (7) 第十六节保护装置带负荷试验 (8) 第十七节带负荷相量检查 (8) 第二章PSL-631断路器失灵保护装置校验规程 (9) 第一节外观检查 (9) 第二节绝缘检查 (9) 第三节CRC校验码检查 (9) 第四节开入量检查 (9) 第五节零漂检查 (9) 第六节采样精度调整 (9)

第七节定值输入 (9) 第八节失灵保护定值及功能测试 (9) 第九节接点检查 (11) 第十节检查去NCS事件记录信号及远动信号 (11) 第十一节检查打印功能 (11) 第十二节带开关整组传动 (11) 第十三节打印检查 (11) 第十四节CT直流回路电阻测试 (11) 第十五节向量检查 (11) 第十六节CZX-12R型分相操作箱及开关二次回路试验 (11) 第三章RCS—931A纵联差动保护装置校验规程 (13) 第一节一般性检查 (13) 第二节通电检查 (13) 第三节开入量变位检查 (14) 第四节D/A数据采集系统检查 (14) 第五节模拟量输入的相量特性检查 (15) 第六节保护功能校验 (15) 第七节手合、重合加速故障功能检查 (18) 第八节PT断线自动投入电流保护检查 (18) 第九节校验重合闸 (18) 第十节接点检查 (18) 第十一节NCS信号 (18) 第十二节与断路器失灵保护的联动试验 (18) 第十三节带开关整组传动 (19) 第十四节通道联调 (19) 第十五节CT回路直阻及二次负担测试 (19) 第十六节保护装置带负荷试验 (19) 第十七节带负荷相量检查 (20) 第十八节结论 (20)

220kV高频线路继电保护装置检验作业指导书

220kV高频线路继电保护装置检验作业指导书1概述 本指导书依据: 《输电线路保护装置通用技术条件》GB15145-2008等标准编制。适用于220kV线路高频保护装置检验作业。 2 仪器设备 继电保护综合校验装置、数字式万用表、1000V/500V兆欧表、CT综合测试仪、钳型电流表。 3技术资料 主要包括与现场实际相符的图纸、出厂说明书及操作手册、最新整定单,运行班组的缺陷记录(运行中所发现的缺陷和异常(事故)、设备技术参数、历史检验数据和上次检验报告等。 4危险点提示 1)进入工作现场对检修设备不清,误入、误登带电设备 2)断路器机构检查防机械伤人 3)检修电源使用防低压交流触电 4)调试试验完二次措施未恢复 5重要回路检查 6检验项目与内容

2 户外端子箱检 查及清扫 1)清扫端子箱,紧固端子;2)二次芯线无损伤,穿孔封堵完 好。 3 压板检查1)压板标识正确。2)跳闸压板的上方开口,接至断路器的跳闸线圈回路。3)确认压板紧固后可靠接通回路,且无接地。注:防止直流回路短路、接地。 4 插件外观检查插件外观完整,插件内无灰尘,无烫伤痕迹,焊点无漏焊、虚焊现象,紧固背板端子。注意:不要频繁插拔插件,拔插件时装置必须停电。 5 屏蔽接地检查1)保护用电缆必须用屏蔽电缆且屏蔽层必须两端可靠接地;2)保护屏底部应敷设截面不小于100mm2专用的接地铜网,保护屏专用接地端子经截面不小于50mm铜缆可靠接于二次地网上。3)互感器本体至端子箱间电缆,屏蔽层仅在端子箱处一端接地。 4)保护屏、就地端子箱的门和箱体应可靠接于一次地网。 5)各接地线应用专用线鼻子可靠接地。 6 绝缘检查1)交流回路对地绝缘电阻大于1MΩ。 2)直流回路对地电缆绝缘电阻大于1MΩ 注意:1)摇测时通知有关人员暂停回路上所有工作;2)断开二次回路接地点;3)断开直流电源;4)摇测结束后立即放电,恢复接线。 7 CT回路检查1)CT二次绕组应在开关场就地端子箱一点接地,备用绕组应用专用短接片短接并接地。 2)CT保护、测量、计量二次绕组无混接现象,稳控、故障录波和行波测距装置用电流须取自保护绕组。 3) CT变比、极性正确,误差满足要求。 8 断路器本体控制回路检查 8.1 断路器参数及 信号回路检查 1)有两组跳闸线圈的断路器,其每一组跳闸回路应分别有专 用的直流熔断器或者自动开关供电。2)检查气体压力报警、 闭锁功能和储能信号回路3)储能电源与控制电源相互独立4) 检查加温除湿设备及相关回路。

电力系统继电保护配置原则

电力系统继电保护配置 原则 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力系统继电保护配置原则 一、概述 电力系统是指由发电、送电、变电、配电和用电等各个环节(一次设备)所构成的有机整体,也包括相应的通信、继电保护(含安全自动装置)、调度自动化等设施(二次设备)。 电力系统安全运行是指运行中所有电力设备必须在不超过它们所允许的电流、电压、频率及时间限额内运行(强调充裕性)。不安全的后果可能导致电力设备的损坏,大面积停电。 2003年8月14日下午,美国纽约、底特律和克利夫兰以及加拿大多伦多、渥太华等城市均发生停电事故。事故原因俄亥俄州阿克伦城的第一能源公司的两根高压电线其中一根因树枝生长碰至线路后跳闸,另外一条线路因安全自动装置误动,导致第二条线路跳闸,最终导致各个子电网潮流不能平衡,最终系统解列。 可见,要保证电力的安全稳定运行,必须配置安全可靠的继电保护装置和安全自动装置。继电保护顾名思义在系统发生故障时及时隔离故障点保护一次设备,同时能够让电力系统继续安全稳定运行。 二、基本要求 继电保护配置方式要满足电力网结构和厂站的主接线的要求,并考虑电力网和厂站的运行方式的灵活性。所配置的继电保护装置应能满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。 1)要根据保护对象的故障特征来配置。

继电保护装置是通过提取保护对象表征其运行状况的故障量,来判断保护对象是否存在故障或异常工况并采取相应的措施的自动装置。用于继电保护状态判别的故障量,随被保护对象而异,也随电力系统周围条件而异。使用最普遍的工频电气量,而最基本的是通过电力元件的电流和所在母线的电压以及由这些量演绎出来的其它量,如功率、序相量、阻抗、频率等,从而构成电流保护、电压保护、方向保护、阻抗保护、差动保护等。 2)根据保护对象的电压等级和重要性。 不同电压等级的电网的保护配置要求不同。在高压电网中由于系统稳定对故障切除时间要求比较高,往往强调主保护,淡化后备保护。220kV及以上设备要配置双重化的两套主保护。所谓主保护即设备发生故障时可以无延时跳闸,此外还要考虑断路器失灵保护。对电压等级低的系统则可以采用远后备的方式,在故障设备本身的保护装置无法正确动作时相邻设备的保护装置延时跳闸。 3)在满足安全可靠性的前提下要尽量简化二次回路。 继电保护系统是继电保护装置和二次回路构成的有机整体,缺一不可。二次回路虽然不是主体,但它在保证电力生产的安全,保证继电保护装置正确工作发挥重要的作用。但复杂的二次回路可能导致保护装置不能正确感受系统的实际工作状态而不正确动作。因此在选择保护装置是,在可能条件下尽量简化接线。 4)要注意相邻设备保护装置的死区问题

智能继电保护装置的自动测试方法

智能继电保护装置的自动测试方法 发表时间:2016-10-24T17:22:56.890Z 来源:《基层建设》2016年13期作者:苏华源 [导读] 智能继电保护装置是智能化系统中的核心部分。本文在传统继电保护装置测试的基础上介绍基于IEC61850通信的智能变电站测试方法。此种测试方法可以将装置中数据对象和装置设置为标准化测试单元,能够应用到各种继电保护装置测试中,实现了互相操作和信息共享,提升了产品性能。 茂名市粤能电力股份有限公司广东茂名 525000 摘要:智能继电保护装置是智能化系统中的核心部分。本文在传统继电保护装置测试的基础上介绍基于IEC61850通信的智能变电站测试方法。此种测试方法可以将装置中数据对象和装置设置为标准化测试单元,能够应用到各种继电保护装置测试中,实现了互相操作和信息共享,提升了产品性能。本文主要从智能继电保护装置自动测试方法进行分析,希望可以给相关研究人员提供参考。 关键词:智能变电站;继电保护;自动测试 在经济发展的影响下,数字化变电站成为人们关注的热点问题。智能变电站试点工程的设计生产和建设等工作已经趋于完善。随着变电站的不断发展,变电站发展规模越来越大。自动化技术是研发生产、变电站投运以及全面测试的基础。但是由于自动化程度较落后,导致设备测试不充分,所以必须及时对当前测试方法进行研究。 一、智能继电保护的发展现状和特点 现阶段机电保护测试依然进行保护原理单一功能测试,装置测试很难实现。以距离保护为例。通常利用以下方式操作:首先,将测试仪电压、电流输出接入到保护电压电流输入端;保护装置跳闸和合闸连接到开关量输入端;其次,根据不同测试项目设置参数;再次,选择合适的软件测试组件并设置试验参数;最后,测试人员对当前项目测试结果进行评估,完成后进入下一步工作。之后再重复操作。由此可见整个测试过程都必须人工参与,工作效率较低下,而且对参与测试的人员要求较高,一旦测试人员在测试中出现细微失误,就会影响试验数据,导致最后整理试验报告过程中,经常出现各种人为错误。 智能变电站是利用一次设备和网络化二次设施分层构建,在IEC61850通信标准上实现变电站内部智能和电气信息共享、操作的现代化变电站。 与传统继电保护装置相比,智能继电保护采用采样值报文传输和开关量信号,借助面向通用对象的变电站事件报文传输,不需要与电压、电流测试仪连接,可以满足智能保护测试需求。采样值报文传输(SV)与变电站事件报文船速(GOOSE)需要全新的测试系统,可以实现抽象信息具体化。智能继电保护基于IEC61850标准,统一面向对象模型并进行自我描述,满足互相操作和信息共享要求,可以满足不同厂家要求。 二、IEC61850智能变电站继电保护测试 测试平台程序和通信控制程序组成了传统继电保护测试。通信控制程序和测试平台程序测试主要进行上传、保护动作信息、保护定值、投退功能压板等信息功能。测试频段不仅要进行自动测试,还要生成文本报告,提供与通信程序的规约。只有在通信控制程序和测试平台程序的配合下,才能实现继电自动测试。自动测试系统流程如图1所示。 图1传统自动测试系统机构 五部分分别为:第一,测试平台可以根据此方案设置测试项目,同时可作为测试项目执行单位输出开出量和模拟量;第二,自动控制测试中心平台连接测试仪和保护装置;第三,控制中心可以完成自动测试,还可以控制保护装置并反馈信息;第四,控制中心平台完成保护装置后可以自动生成测试报告;第五,控制中心平台可以根据测试项目和装置接受信息反馈。 传统测试方法的核心部分是设计测试模板,主要进行以下测试:第一,设置保护装置功能和定值。第二,配置与测试仪联系输出输入设备。每个继电保护都需要对应的测试模板,例如保护距离需要测试精度、范围、时间继电器、和范围边界。所以建立测试,模板库是保证保护测试文件正确的基础。形成模板库后还要进行测试,不断调整软件变动情况。 三、智能变电站继电保护自动测试方法 智能变电站保护装置利用GOOSE和SV两种报文传输,所以实现程序控制时,只要实现ICD文件对以上两种报文的解析。测试仪既要

相关文档
相关文档 最新文档