在电力系统运行中,微机继电保护测试仪是必不可少的测试设备之一。它能快速有效地检测出电力系统运行故障的因素所在,为电力系统安全、可靠运行提供了重要保障。

微机继电保护测试仪通常分为单相微机继电保护测试仪、三相微机继电保护测试仪和六相微机继电保护测试仪。

下面,我们将以武汉华超的微机继电保护测试仪为例,解析目前主要应用的三相和六相微机继电保护测试仪在电力系统中的用途。

三相微机继电保护测试仪的用途

继电器保护试验

微机保护试验

输电线路微机继电保护系统设计

- 继电保护课程设计输电线路微机继电保护系统设计 学院:物理与电子电气工程 专业:电气工程及其自动化 : 学号: 摘要

输电线路继电保护是整个电力系统的重要组成部分,它的任务是快速准确地切除线路故障,保证电网安全运行。本文采用微机控制方法,对高压输电线路故障进行诊断和切除,取代传统电磁型继电保护装置。 线路保护装置采用STC12C5A60S2芯片作为控制核心,硬件电路主要包括芯片外围电路,模拟信号处理和采样电路,开关量输入输出电路,电源电路等。本文首先对整个控制系统进行软件仿真,然后再将设计应用到实际当中,阐述三段式电流保护的控制流程和软件实现方法。 关键词单片机;继电保护;整流;电流互感器

目录 1 绪论 (1) 1.1 设计背景 (1) 1.2 微机继电保护的发展趋势及特点 (1) 1.3 本文主要工作 (2) 2 系统硬件设计 (3) 2.1 系统框架 (3) 2.2 系统仿真 (3) 2.2.1 仿真设计 (3) 2.2.2 部分电路分析 (4) 2.2.3 仿真结果 (7) 2.3 系统硬件 (7) 2.3.1 主要芯片和器件的选择 (7) 2.3.2 单片机最小系统设计 (10) 2.4 三段式电流保护理论 (12) 2.4.1 电流速断保护(第I段) (12) 2.4.2 限时电流速断保护(第II段) (12) 2.4.3 定时限过电流保护(第III段) (13) 2.4.4 三段式电流保护小结 (13) 3 系统软件设计 (13) 3.1 系统软件设计方案 (13) 总结 (14) 参考文献 (15)

1 绪论 1.1 设计背景 当今社会,电能已经成为人类最重要的能源之一,它几乎已经渗透到人类一切的活动当中。由于电能的生产是在相对集中的区域完成,所以电能的输送成为电力系统中重要组成部分。随着电网电压等级的不断升高和用电负荷的不断增加,输电安全也逐渐成为重要研究课题。 传统电力系统继电保护经历了机电型、整流型、晶体管型和集成电路型几个阶段。20世纪70年代以后,电力系统继电保护进入微机时代。微机继电保护降低了设备成本,提高了设备可靠性,同时具有控制灵活、准确,性能优良等特点,成为当今主流的继保控制核心。本文采用51单片机为核心,通过低压数字微机信号采集、数据分析、动作输出,实现对高压输电线路的诊断、分析、故障切除,保护电力系统安全运行。 1.2 微机继电保护的发展趋势及特点 继电保护技术发展趋势向计算机化、网络化、智能化、保护、控制、测量和数据通 信一体化发展。随着计算机技术的飞速发展及计算机在电力系统继电保护领域中的普遍应用,新的控制原理和方法被不断应用于计算机继电保护中,以期取得更好的效果,从而使微机继电保护的研究向更高的层次发展,出现了一些引人注目的新趋势[1]。 微机继电保护主要有以下特点: 1.改善和提高继电保护的动作特征和性能,动作正确率高。主要表现在能得到常规保护不易获得的特性;其很强的记忆力能更好地实现故障分量保护;可引进自动控制、新的数学理论和技术如自适应、状态预测、模糊控制及人工神经网络等,其运行正确率很高也已在运行实践中得到证明。 2.可以方便地扩充其他辅助功能。如故障录波、波形分析等,可以方便地附加低频减载、自动重合闸、故障录波、故障测距等功能。 3.工艺结构条件优越。体现在硬件比较通用,制造容易统一标准;装置体积小,减少了盘位数量;功耗低。 4.可靠性容易提高。体现在数字元件的特性不易受温度变化、电源波动、使用年限的影响,不易受元件更换的影响;且自检和巡检能力强,可用软件方法检测主要元件、部件的工况以及功能软件本身。 5.使用灵活方便,人机界面越来越友好。其维护调试也更方便,从而缩短维修时间;同时依据运行经验,在现场可通过软件方法改变特性、结构。 6.可以进行远方监控。微机保护装置具有串行通信功能,与变电所微机监控系统的通信联络使微机保护具有远方监控特性等等。

微机继电保护设计研究

https://www.wendangku.net/doc/1817622585.html, 微机继电保护设计研究 运行过程中的电力系统,由于雷击、倒塌、内部过压或者错误的运行操作等都会造成故障及危害,一旦发现故障,我们就必须迅速采取并确保系统的可靠运行。当电气设备出现问题时,应根据系统运行的维护要求,确定出相应的保护动作。为了确保电力系统能够安全可靠的运行,继电保护装置就此运应而生。 随着计算机技术和电子技术的发展,使电力系统的继电保护突破了传统的电磁型、晶体管型及集成电路型继电保护形式,出现了微型机、微控制器为核心的继电保护形式,这种保护形势称为电力系统微机继电保护。 微机继电保护的原理和特点 传统的模拟式继电保护是根据电力系统中的模拟量(电压U、电流I)进行工作的,也就是将采集的模拟量与给定的机械量(弹簧力矩)、电气量(门槛电压)进行对比和逻辑运算,做出判断,从而完成相应的保护。 机电保护装置满足的四项基本要求依次是灵敏性、选择性、速动性、可靠性。 继电保护装置工作原理包括以下三部分:1.信号检测部分、2.逻辑判断部分、3.保护动作部分。其具体工作流程如下:信号检测部分从被保护侧采集相应的模拟量和开关量,传送到逻辑判断部分,通过算法进行处理,将所得结果与给定的整定值进行对比,判断系统是否出现故障并发出相应的动作命令,最终再由保护动作部分执行相应的动作。 现代微机保护则是将电力系统的模拟量(电压U、电流I)进行采样和编码之后,转换成数字量,通过微型计算机进行分析、运算和判断,从而实现电力系统的继电保护。 微机继电保护具有的特点:稳定性好、逻辑判断准确、设备维护方便、设备附加值高、适应性强。 微机继电保护的设计 微机继电保护的设计分为硬件设计和软件设计两部分。微机继电保护的硬件设计,从功能上讲,微机保护装置包括五个部分:数据采集单元,数据处理单元(CPU),开关量输入输出回路,人机接口部分和电源回路。 微机继电保护的软件设计中,系统软件是整个保护装置的灵魂,基于各个硬件设备的基础之上实现线路继电保护及监控的各种功能。这里以微机三段式电流保护为例主要介绍微机保护的主程序设计与自检模块。 随着电力自动化技术的日益发展,微机继电保护装置取代传统继电保护装置是个必然的趋势。通过引进微机控制技术,可使电力系统的运行更加安全、可靠、稳定、高效率。总之,随着微电子技术、计算机技术、网络技术和通信技术的发展,微机继电保护和变电站自动化系统在逐渐向智能化与网络化方向发展。

DJC-120微机继电保护测试仪

2.1 软件系统简介 2.1.1 简介 软件系统主界面如图2-1所示,主机开机自动进入主界面后,若要选择某一应用程序可用光标键移动光标,或用鼠标移至要选择的应用程序栏目单击左键,用回车键或再单击鼠标左键运行程序。按ESC键或用鼠标左键点击右下角“退出”栏目退出测试系统,按F1键或左键点击右下角“帮助”栏目进入在线帮助系统。也可用鼠标左键点击右上角退出方块退出本测试软件。 图2-1软件系统主界面 2.1.2应用程序的基本操作说明 1.选择并运行某一应用程序后进入应用程序界面(见图2-2所示),所有程序都可独立用键盘或鼠标完成所有操作,在应用程序主窗口中,一般左上部为电流电压测试参数设置区。可用上、下、左、右光标键移动设置区光标,按1、2、3键增大或向前选择光标所在栏目参数值,按Q、W、E键减小或向后选择参数值。其中1、Q, 2、W, 3、E分别为微调、细调、粗调键。也可用鼠标左键选择某一栏目,再点击光标所在栏目(或回车)进入本栏目参数设置区,若参数设置区为弹出窗口,则用鼠标选择参数后,点击“确认”区(或按回车键) 完成修改,若放弃选择则点击“取消”区(或按Esc键) ;若进入某栏目参数设置区后,显示输数光标,则要求用键盘输入数字, 在此过程可用退格键删除前面输入有误的数字,输完后用回车键确认。 对于用黑体字标示的栏目,表示不能在主窗口中进行设置,需要通过相应的控制栏目进入次级窗口设置(或此栏目在所选择的测试项目中无效),若通过某一控制栏目进入次级窗口对参数进行设置,则进入次级窗口后,鼠标或键盘的操作方法与主窗口参数设置区的操作一样,设置后按ESC键或用鼠标点击右上角的“退出”方块返回主窗口。

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

微机继电保护装置的调试技术

微机继电保护装臵的调试技术 1 引言 近年来,随着微机型继电保护装臵的普遍使用,种类、型号、产地之多,给许多设计和现场调试人员带来很大困难。根据现场实例,针对SEL-587型微机型继电保护装臵的调试,详细介绍微机型变压器差动保护装臵的原理和调试方法。 2 微机型变压器差动保护装臵的实现原理 差动保护采用分相式比率差动,即A、B、C任意一相保护动作就有跳闸出口。以下判据均以一相为例,当方程(1)、(2)同时成立时差动元件保护动作。 I DZ>I DZ0(I ZD<I ZD0)(1) I DZ>I DZ0+K(I ZD-I ZD0)(I ZD≥I ZD0)(2) I2DZ>K2×I DZ 其中:I DZ为差动电流 I DZ0为差动保护门坎定值 I ZD为制动电流 I ZD0为拐点电流 I2DZ为差动电流的二次谐波分量 K为比率制动特性斜率 K2为二次谐波制动系数 国内生产的微机型变压器差动保护装臵中,差动元件的动作特性多采用具有二段折线式的动作特性曲线(如图1所示)。SEL-587型装臵采用三段折线式动作曲线,但可根据实际情况只采用二段式动作特性曲线。 图1 采用二段折线式差动动作特性曲线 3装臵在实际应用中需要解决的问题

3.1解决变压器差动保护中不平衡电流的措施 (1)解决变压器两侧绕组结线不同所产生电流相位不同 微机型差动保护装臵中各侧不平衡电流的补偿是由软件完成的。变压器各侧CT二次电流由于接线造成的相位差由装臵中软件校正,变压器各侧CT二次回路都可接成Y形(也可选择常规继电器保护方式接线),这样简化了CT二次接线。SEL-587型装臵中提供了14种类型的变压器两侧CT二次不同接线的设臵(国产装臵通常仅有两种方式选择),通过对TRCON和CTCON整定值的正确设臵和选择相对应的计算常数A和B,装臵就完全解决了变压器差动保护中的不平衡电流问题。如图2为某冷轧带钢工程35/10KV主变压器两侧电流互感器二次接线图(这种接线方式属于装臵中B13类型)。 图2 B13型Δ-Y变压器带有Y-Y的CT连接 (2)解决变压器两侧电流互感器变比不能选得完全合适 微机型差动保护装臵是采用设臵不平衡系数,通过软件计算来调节。通常以高压侧为基准,高压侧不平衡系数固化为“1”,低压侧不平衡系数则按该装臵要求的特定计算公式计算后将参数设臵在装臵中。SEL-587型装臵采用两侧分别计算不平衡系数的办法,装臵内部设臵了TAP1和TAP2两个参数来进行电流的调整,参数的计算是通过该装臵的特定计算公式来进行。 3.2解决变压器励磁涌流 在变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的过程中,将会产生很大的励磁涌流。涌流中含有数值很大的非周期分量,其二次谐波分量占有一定数量,常规差动继电器则是采用速饱和变流器来消除它的影响,而微机型差动保护装臵是

微机型继电保护测试仪计量特性

微机型继电保护测试仪计量特性 微机型继电保护测试仪是一种几点保护及安全自动检验的装置。 基准工作条件:一组带公差的基准值和基准范围的影响量的结合。 额定工作条件:性能特性的测量范围与影响量的工作范围的集合。 总谐波畸变率:周期性交量中含有的谐波分量方均根值与其基波分量方均根值之比。 纹波系数:直流量输出中交流分量的峰峰值占直流输出额定值的百分比 合闸相位:交流激励量在合闸瞬间施加于被试继电器。保护及安全自动装置电压(或电流)的相位角。 微机型继电保护测试仪计量特性: 一、测试仪的输出交流电流 1.每相交流电流输出的幅值可调范围 2.每相交流电流输出的幅值为0.1/N~/max,其中: ——/N=1A的测试仪,每相电流输出的幅值/_不小于20A;——/N=5A的测试仪,每相电流输出的幅值/may不小于30'3.交流电流幅值输出的小可调步长如下:——0~0.5A范围内,0.001A; ——0.5A~20A范围内,0.002A; 20A~/max范围内,0.01A。 输出交流电流频率的可调范围 1.在0~1000Hz范围内,交流电流频率输出的小可调步长为0.001Hz。 输出交流电流幅值的基本误差 1.在基准工作条件下,输出电流的幅值为0~/max、频率为50Hz时,其基本误差应满足: -1≤0.1/n日寸,基本误差不超过±1mA;; 0.1/n<fe/max时,基本误差不超过土0.2%。 当输出电流幅值在0~/max范围内,输出频率变化时:其输出电流幅值基本误差应满足下表的要求。

2.输出交流电流总谐波畸变率 在负载0.5Q的条件下,输出交流电流1久5八时,输出交流电流总谐波畸变率应不大于0.2%。 二、测试仪的输出交流电压 1.每相交流电压输出的幅值可调范围 每相交流电压输出的幅值为0~120V,其中: 在0~2V围内,交流电压幅值输出小可调步长为5mV; ——在2V~120V范围内,交流电压幅值输出小可调步长为10mV。 2.输出交流电压的基本误差 基准工作条件下,输出电压的幅值为0~120V、频率为50HZ时,其基本误差应满足: ——U≤2V时,不超过±4mV; ——2V<U≤120V,不超过±0.2%。 当输出电压幅值在0~120V范围内,输出频率变化时,电压幅值在2V~120范围内的基本误差应满足下表的要求。 3.输出交流电压的总谐波畸变率 输出交流电压的总谐波畸变率应不大于0.2%。

微机继电保护设计

基于89c51单片机的继电保护装置的硬件设计 张银龙200901100329电气09-3(订单) 1.1继电保护的发展趋势 继电保护技术未来趋势是向计算机化、网络化、智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。 1)计算机化 计算机硬件迅猛发展,系统集成度越来越高。单一处理器的处理速度和处理能力不断提高,处理速度的不断提高为单一芯片作为微机继电保护技术奠定了基础。89C51作为32位芯片具有很高的集成度,很高的工作频率和计算速度,很大的寻址空间,丰富的指令系统和较多的输入输出口。CPU寄存器、数据总线、地址总线都是32位,具有存储器管理功能和任务转换功能,并将高速缓存和浮点数部件都集成在CPU内。 2)网络化 计算机网络作为信息和数据通信的工具已成为信息时代的技术支柱,使人类生产和社会生活面貌发生了根本变化。它深刻影响着个个工业领域,也为各个领域提供了强有力的通信手段。继电保护作用不只是限于切除故障元件和限制事故影响范围,还要保证全系统与重合闸装置分析这些信息和数据基础上协调动作,保证系统安全稳定运行。显然,实现这种系统保护基本条件是将全系统各主要设备保护装置用计算机网络联系起来,亦即实现微机保护装置网络化。 3)保护、控制、测量、数据通信一体化 实现继电保护计算机化和网络化条件下,保护装置实际上市一台高性能,多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可以将它所获被保护元件任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。每个微机保护装置可完成继电保护功能,无故障正常运行下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化、 4)智能化 今年来,人工智能技术在电力系统等各个领域都得到了应用,继电保护领域应用研究也已开始。神经网络是一种非线性映射方法,很多难以列出方程或难解的复杂问题,应用神经网络方法则可迎刃而解。 1.2继电保护的基本任务 继电保护的基本任务包括: 1)自动、迅速、有选择的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分恢复正常运行。 2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减轻负荷或跳闸。 2.1继电保护的基本原理和保护装置的组成 2.1.1继电保护的基本原理 利用正常运行与区内外短路故障电气参数变化的特征构成保护的判据,根据不同的判据就构成不同原理的继电保护。例如: (1)电流增加(过电流保护):故障点与电源直接连接的电气设备的电流会增加电压降低(低电压保护):各变电站母线上的电压将在不同程度上有很大的降低,短路点得电压降到零。 (2)电流与电压的相位角会发生变化(方向保护):正常20°左右,短路时60°~85°

微机继电保护测试仪型号规格

https://www.wendangku.net/doc/1817622585.html, 微机继电保护测试仪型号规格,华天电力是微机继电保护测试仪的生产厂家,15年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找微机继电保护测试仪,就选华天电力。 微机继电保护测试仪运用现代微电子技术和电力电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪,它采用国际流行的DSP和开关放大器技术,单机独立运行功能已十分强大,再配以PC软件,使其能联接电脑运行,功能锦上添花,而其体积和重量只有传统测试仪的一半,先进的设计理念使该款仪器达到了国内先进水平。 微机继电保护测试仪又叫微机继电保护测试仪、继电保护试验仪、继电保护测试仪、微机型继电保护测试仪、微机保护综合测试仪、微机保护校验仪、综合继电保护测试仪、继电保护测试仪、微机继保仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪、微机继电保护测试系统、继电保护综合测试仪等。 武汉市华天电力自动化有限责任公司致力于电力系统高压试验设备的研发、生产、销售、调试为一体的高新技术企业。产品开发以国家相关行业标准和规程为依据,充分利用最新微电脑技术,实现产品的精确智能、稳定高效、轻巧便携、简单操作、安全耐用的特点,确保了产品质量的高可靠性。与国内同类产品比较华天电力微机继电保护测试装置在电流和电压的带载能力、建立时间和硬件的可靠性、稳定性等几项技术指标上有明显的优势。 继电保护测试仪型号主要有HT-702、HT-802 、HT-1200、HTJB-IV等,华天电力的产品的功能特点简单的描述如下。 HT-702 微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型),微机三相单片机型微机继电保护测试专用仪器。标准的4相电压3相电流输出,具有4相电压3相电流输出,可方便地进

微机继电保护装置的维护及常见故障

微机继电保护装置的维护及常见故障 微机继电保护装置的优点: 微机继电保护装置与传统的继电保护装置相比最大特点就是应用了微机技术,拥有巨大的计算、分析和逻辑判断能力,带有储存记忆功能,可以实现任何性能完善且复杂的保护原理。微机继电保护装置在可靠性、功能扩展性、工艺结构条件等方面有较大优势,其极强的综合分析和判断能力,可以实现常规模拟保护很难做到的自动纠错,即自动识别和排除干扰,防止由于干扰而造成的误动作。同时,微机继电保护装置具有自诊断能力和使用方便灵活、调试维护简便、功耗及体积小等特点。 微机继电保护装置的日常巡检维护: 1、检查微机保护装置外观及模块背板有无异常,液晶显示是否正常,接线是否有松动或脱落,有无发热、异味、冒烟等异常现象; 2、检查微机保护装置的运行状态、运行监视情况,如采集的电压、电流数据是否正确,三相是否平衡;装置的开关状态输入量显示与实际情况是否相符,如储能机构位置、断路器分合位、接地刀闸分合位、操作把手远近控位置等是否显示正确; 3、检查微机保护装置屏上各操作把手、旋转开关的位置是否正确;微机保护装置有无异常信号,如装置是否发跳闸或告警信号,如有故障信号要及时查明原因; 4、对微机保护装置定值进行核对,看是否与所下定值相符。检查整定电流、电压及时限值的输入是否正确,保护硬压板、软压板的投退是否满足定值的逻辑关系等; 5、对微机保护装置的动作报告记录进行查看; 微机继电保护装置的定期校验: 为保证微机保护装置可靠动作,应对继电保护装置及二次回路进行定期的停电校验,一般校验周期为一年,主要做以下内容: 1、对二次回路绝缘电阻的测试; 2、用继电保护测试仪输入标准的电流、电压模拟量,校验微机保护装置的电流、电压采样精度及功率角是否正确; 3、校验微机保护装置的就地或远控操作按键是否正常工作; 4、根据保护定值单,用继电保护测试仪输入模拟动作值进行开关二次整组保护动作试验。检验装置的动作可靠性及定值保护动作逻辑关系是否满足定值单要求; 微机继电保护装置常见故障:

微机线路继电保护实验报告

微机线路继电保护实验报告开课学院及实验室: 学院年级、专 业、班 姓名学号 实验课程名称电力工程基础成绩 实验项目名称微机线路继电保护实验指导老师 一、实验目的 1)熟悉微机保护装置及其定值设置。 2)掌握采用微机保护装置实现三段式保护的原理、参数设置方法。 二、实验原理 三段式电流保护是分三段相互配合构成的一套保护装置。第一段是电流速断保护、第二段是限时电流速断保护、第三段是定时限过电流保护。第一段电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,第二段限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,第三段定时限过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。 电流速断部分由继电器1、2、3组成、限时电流速断部分由继电器4、5、6组成和过电流保护由继电器7、8、9组成。由于三段的启动电流和动作时间整定得均不相同,因此,必须分别使用三个电流继电器和两个时间继电器,而信号继电器3、6、9分别用以发出I、II、III段动作的信号。 三段式电流保护优点:接线简单、动作可靠,切除故障快,在一般情况下能够满足快速切除故障的要求。所以在电网中35kV、10kv及以下的电压配电系统中获得了广泛的应用。 三段式电流保护范围说明图 三段式电流保护原理接线图 三段式电流保护展开图 三、实验设备 电源屏,NFL641微机线路保护装置,MDLA断路器模拟装置,DL-802微机继电保护测试仪,PC机,实验导线若干。 4.1 定值管理 本装置的整定值均以数字形式存放在CPU 插件的E2PROM 中,可同时存放32套不同的整定值,以适应不同的运行方式。正常选择0区定值。 4.2 定值及软压板清单 4.2.1 定值说明 序号定值名称范围单位备注 1 控制字一0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成 2 控制字二0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成

微机继电保护校验装置

RTJB-1600微机继电保护校验装置它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC 模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。 RTJB-1600微机继电保护校验装置产品特性 电压电流输出灵活组合输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模 式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试

验和厂用电快切和备自投试验。 ●操作方式单机电容触摸LED显示屏装置内部WIN7-64位操作系统独 立运行,也可外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快捷,性能稳定。 ●新型高保真线性功放输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性 功放,而非开关型功放,性能卓越。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。 ●高性能主机输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理 能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。 ●软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地 测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。6相电流可方便进行三相差动保护测试。 ●具有独立专用直流电源输出设有一路110V 及220V专用可调直流电 源输出。 ●接口完整装置带有USB通讯口,可与计算机及其它外部设备通信。 ●完善的自我保护功能散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有 电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。

电力自动化中微机继电保护技术的应用探析

电力自动化中微机继电保护技术的应用探析 国民经济的迅猛发展,对供电的可靠性也提出了越来越高的要求。继电保护装置是电力系统中保障电网运行过程安全性、可靠性的重要装置。较传统继电保护装置而言,微机继电保护装置性能更优,工艺结构更为科学。因此,必须推动微机继电保护装置的广泛应用,逐步实现电力系统的自动化。文章重点针对电力自动化中微机继电保护装置的应用进行分析,以供参考。 标签:电力自动化;微机继电保护技术;应用 微机继电保护装置是利用多功能、高性能的计算机作为电力系统的智能终端,通过网络获取电力运行及故障信息,并将所获取被保护元件的数据成功传送任何一个终端或控制中心,这样,微机继电保护装置不仅有效实现了继电保护的功能,还实现了正常运行下的测量、通信、控制功能,达到了保护、控制、测量、通信一体化的目的。 1 电力系统中微机继电保护装置及特点分析 通常而言,微机继电保护装置是利用微处理器,借助于数字处理方法,采用各类模块化软件,用以实现多种功能。随着微机继电保护技术的进步,其应用范围越来越广,功能与性能进一步拓展,尤其是在电力系统保护功能方面,利用各种装置即可有效实现对变压器、线路等多种设备的保护,与此同时,借助于微处理器优良的数据处理功能,还实现了传统继电保护技术所无法实现的多项保护功能,解决了传统电磁感应原理保护方式所存在的灵敏度不佳、动作速度慢,以及晶体管继电保护方式抗干扰性能差、质量不稳定、判据不准等诸多缺陷。随着数字化进程的加快,大规模集成电路技术推动了微处理器、微机迅速步入实用化阶段,由此,微机继电保护日趋实用。 同传统继电保护装置相比,微机继电保护具有如下特点:(1)进一步改善了继电保护装置的性能及动作特征,提高了动作的正确率;(2)能够有效扩充相关辅助性功能;(3)具有优良的工艺结构;(4)极大地提高了装置的可靠性;(5)使用过程方便、灵活性强、界面友好;(6)可远程监控。 2 电力自动化中微机继电保护装置的有效应用 文章以某厂区10kV系统为例,就微机继电保护在其中的应用加以具体分析。该厂区具有一处110/10kV变电站,以电力负荷分布状况为依据,分别设置了三处10kV的变配电所,确保变电所都处于负荷中心,利用变电站进行电源的输送,设计了相应的综合自动化系统,以下具体就该厂区10kV系统中微机继电保护技术的应用加以探讨。 2.1 微机继电保护装置结构分析

输电线路微机继电保护系统设计

— 继电保护课程设计 输电线路微机继电保护系统设计 ? ~ 学院:物理与电子电气工程 专业:电气工程及其自动化 姓名: 学号: 摘要

输电线路继电保护是整个电力系统的重要组成部分,它的任务是快速准确地切除线路故障,保证电网安全运行。本文采用微机控制方法,对高压输电线路故障进行诊断和切除,取代传统电磁型继电保护装置。 ? 线路保护装置采用STC12C5A60S2芯片作为控制核心,硬件电路主要包括芯片外围电路,模拟信号处理和采样电路,开关量输入输出电路,电源电路等。本文首先对整个控制系统进行软件仿真,然后再将设计应用到实际当中,阐述三段式电流保护的控制流程和软件实现方法。 关键词单片机;继电保护;整流;电流互感器 、 @ :

目录 1 绪论...................................................... 错误!未定义书签。 设计背景................................................. 错误!未定义书签。 微机继电保护的发展趋势及特点............................. 错误!未定义书签。 本文主要工作 (2) 2 系统硬件设计.............................................. 错误!未定义书签。 系统框架................................................. 错误!未定义书签。 系统仿真................................................. 错误!未定义书签。 仿真设计............................................... 错误!未定义书签。 部分电路分析........................................... 错误!未定义书签。 仿真结果............................................... 错误!未定义书签。 系统硬件 (7) 主要芯片和器件的选择................................... 错误!未定义书签。 单片机最小系统设计..................................... 错误!未定义书签。 三段式电流保护理论....................................... 错误!未定义书签。 电流速断保护(第I段)................................. 错误!未定义书签。 限时电流速断保护(第II段)............................ 错误!未定义书签。 定时限过电流保护(第III段)........................... 错误!未定义书签。 三段式电流保护小结..................................... 错误!未定义书签。 3 系统软件设计.............................................. 错误!未定义书签。 系统软件设计方案......................................... 错误!未定义书签。总结.. (14) 参考文献 (15)

ONLLY-AD761微机继电保护测试装置技术参数及说明

ONLLY—AD761计算机自动化测试调试系统(继电保护) 技术参数及说明 一.技术条件 1.环境温度:—15℃至75℃ 2.抗震性:垂直加速度≮0.2g 水平加速度≮0.3g 3.满足:IEC—255—22各种抗干扰标准 4.绝缘强度:符合Q/SD178—88规定标准 5.工作条件:符合Q/SD178—88规定标准 6.设备使用年限:二十年 二.装置技术参数及性能 1.技术参数 (1).主机: a. 功耗: <2000VA 交流供电: 220V±20% (47~63Hz) 直流供电:(200~380)VDC (2).电流源: a.六相:6×(0~40)A 三相并联:3×(0~80)A b.直流:1×(0~20)A;6×(-20~+20)A c.精度: < 0.01%的量程+0.1%的读数 d.分辩率: 1mA e.功率: 0.5A:最大负载大于18.0Ω 30A:最大负载大于0.30Ω(满足所有继电保护二次CT负载)(3).电压源: a.七相电压: 7×(0~125)V b.线电压: 1×(0~250)V c.直流电压:1×(0~350)V;7×(-125~+125)V d.精度: < 0.01%的量程+0.1%的读数 e.分辨率: 1mV f.功率:单相 >25VA/相(额定电压)直流 >100W (满足所有继电保护二次PT负载) (4).输出频率: a.范围: 0~1000HZ b.误差: <0.005HZ

c.分辨率: 0.001HZ (5).相位: a.范围: ±360o b.误差: <0.1o c.分辨率: 0.1o (6).辅助直流:110/220VDC可切换,功率>100W (7).电压源Un与电流源In完全独立相互隔离,更加符合现场的测试要求 (8).重量与尺寸:<15.8Kg; 390*200*380(长×宽×高) (9).八对开入、四对开出、两对高精度无延时动作单元 2.功能部分 (1).功率方向继电器测试 (2).电压、电流继电器测试 (3).直流继电器测试 (4).阻抗继电器全特性测试 (5).动作时间测试 (6).差动继电器全特性测试 (7).频率继电器及低周减载装置测试 (8).同期继电器测试 (9).谐波继电器测试 (10).故障模拟,保护整组试验 (11).保护阶梯动作时间测试特性测试 (12).备自投测试 (13).GPS对调 (14).故障回放 (15)ONLLY继电保护测试软件是与南自、南瑞、四方、许继厂家联合研发的一款针对目前主流保护的专用软件。 (16)中文WINDOWS操作界面,适用与目前主流的操作系统。如:WIN98、WIN NT、WIN2000、WIN XP、Vista、Win7等 (17)软件界面风格统一,分类清晰。单窗口界面, 简单直观,避免了干扰和误操作. 测试步骤方便简洁. (18)测试功能丰富强大,含盖目前所有微机保护功能的测试。能够对电压、电流、频率、中间、时间、距离、差动继电器等各种继电器和线路保护、母线保护、变压器保护、发电机保护、电动机保护、等各种微机保护装置的各种功能进行测试。 (19)能够模拟任何单相、两相接地及三相短路等故障。并提供相-地、相-相、序分量等输入方式,能够对模拟量的幅值、角度、相位和频率任意设置。 (20)内含各种常用的距离边界特性模块。也可以针对用户要求添加特性模块。方便地对各种距离继电器的阻抗动作特性进行测试。 (21)能够对各种类型的比例制动和谐波制动特性进行搜索和检验(可对变压器、发变组及母差保护进行调试)能够模拟线路保护的距离、高频、零序保护及带重合闸(包括检同期、检无压)、后加速试验的任何类型整组试验,并能模拟永久性、转换性、瞬时性故障。同期装置(可测试同期装置的导前时间、导前角、压差闭锁值、频差闭锁值、电气零点、调压调频脉宽以及自动调整试验); 还可以实现模拟过激磁保护;反时限正、负序过流保护;定时限正、负序过流保护;复压闭锁过流及功率方向保护;频率及低周减载保护(可测试动作值、动作时间、滑差闭锁值等);逆功率保

输电线路微机继电保护系统设计论文

电气工程及其自动化专业综合设计(论文) 输电线路微机继电保护系统设计DESIGN OF MICROCOMPUTER RELAY PROTECTION SYSTEM FOR TANSMISSION LINE

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

微机继电保护测试仪如何进行开入量接线

微机继电保护测试仪如何进行开入量接线 电力变压器、继电器、发电机等高压电力设备,在长时间使用之后,需要定期对其性能进行试验,有时候需要用到微机继电保护测试仪,该设备由于功能比较强大,很受广大电力工作者的欢迎,在使用该设备的过程中,经常需要用到开入量试验,本文就来给大家简单介绍使用微机继电保护测试仪来进行开入量试验接线的过程中,需要注意的问题。 接线误区:端子很容易被误认为是保护装置的跳、合闸线圈的辅助接点,因而把测试仪的开入A接至37,而开入R接至36。实际上,这两个端子是保护至现场断路器的跳、合闸出口。TQ、HC是断路器的跳、合闸线圈,而不是保护装置内部的跳、合闸线圈。1DL也是断路器的辅助接点,而不是保护装置内部的跳、合闸线圈的辅助接点。

当然,这种接法也可以做试验,但它要求试验时断路器参与试验时的闭合与断开操作,这样对断路器使用寿命有影响,同时,还要求一次线路停运,否则会造成线路误停电的重大事故。所以,我们不提倡这样的接线方法! 仔细对照装置端子表和“附录1”中的接线图就会发现,34端子是“保护动作继电器出口”,并且34端子的旁边就是“差动跳2LP”,即差动保护跳闸的硬压板,因此,这才是保护装置内部的跳闸线圈的辅助接点的出线端子。它相当于“附录1”例图中的X5/14接点。如下图所示(只选取了附录1中的例图的一部分): 对照上图,我们在回到上面“接线误区”中提到的内容。刚才提到的TQ,就相当于上图中的TQ;刚才提到的1DL,就相当于上图中的DL;刚才提到的37端子,就相当于上图中的X5/08接点。所以是不正确的。 正确的接线方法是千方百计寻找到上图中TJ-11和TJ-12接点的引出端子。而通过分析对照,确定34端子即是所需的端子。测试仪的开入A接34端子,开入公共端COM(或+KM)接直流电源的正极性端40端子。为防止试验时对保护装置的操作导致现场断路器的误动作,试验时请将保护跳闸出口硬压板打开。如本例图中,应打开“差动跳2LP”压板。

微机继电保护 RL算法

微机继电保护作业 摘要:本文用EMTP 建立了一个双端电源的输电线路模型,对A 相短路故障进行仿真模拟,得到故障波形。首先用Tukey 低通滤波器对其进行滤波处理,接着分别采用R-L 模型算法和傅里叶算法对故障波形数据进行处理,并设定距离保护判据,对保护动作做出判断。 关键词:输电线路;R-L 算法;傅里叶算法;仿真 为了提高电力系统的安全性与稳定性,电力系统继电保护一直是电力科研工作者研究的重点与热点。从系统运行数据的在线监测,到故障信号的采样、滤波,数据分析算法以及保护判据原理,都取得很多的成绩。继电保护装置的速动性、可靠性等特性都得到了很大的提升。本文将对应用前景广泛的两种数据分析算法经行仿真验证。输电线路仿真模型如下图所 图1 输电线路模型 其中,F 表示故障点位置,p 为故障点距M 侧的百分比。 一、仿真模型 图2 EMTP 仿真模型 在PSCAD 中建立系统仿真模型,如图2所示。设线路中点发生A 相单相接地故障,故障起始时刻为t=0.1s ,故障持续时间为0.1s ,仿真时间在t=0.2s 时结束。采样频率为1000Hz ,假设在距M 侧20km 处发生A 相接地短路故障,过渡电阻令其为0.1Ω。 系统参数选取如下:M 侧系统电感L m =131.6mH ;N 侧系统电感L n =329.1mH ,功角滞后10°;线路单位长度参数为:正序参数r 1=0.019/km Ω, L 1=0.9134/mH km , C 1=0.14/F km μ;零序参数00.1675/r k m =Ω,1 2.7139/L mH km =,

00.008/C F km μ=。线路总长度L=100km 。 二、仿真波形 EMTP 中的输出一个mm.mat 的数据文件,导入matlab 可以画出如下图形。图(3)为三相电流仿真波形,图4为三相电压仿真波形。从图3中可看出,当A 相发生单相接地故障时,A 相电流明显增大,而B 、C 两相电流基本保持不变,仍为负荷电流;A 相电压有明显的电压降低,而B 、C 两相电压基本保持不变。 0.020.040.060.08 0.10.120.140.160.180.2 t/ms i /A 图3 三相电流波形 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10.12 0.14 0.16 0.18 0.2 5 t/ms v /V 图4 三相电压波形 三、滤波器设置 本文采用Tukey 低通滤波器进行滤波处理,低通滤波器的延时要比带通滤波器短很多,而且R-L 型算法可以只要求采用低通滤波器。Tukey FIR 低通滤波器的冲激响应和频率特性如下: