文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程

低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程

低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程
低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程

低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程

低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程

1.耐火和阻燃机理

1.1耐火机理

在电线电缆的绝缘和护套材料中加入某种添加剂,降低聚合物产生的热量,防止聚合物分解或促进绝缘和护套材料炭化形成保护层;在导体外绕包云母带等无机绝缘材料,在绝缘和护套层被火燃蚀后,绕包在导体上的云母带遇火后生成不溶不熔的白色坚硬绝缘壳体二氧化硅,有良好的电绝缘性能,确保电缆继续通电,从而在着火时保持一定时间的正常运行。

1.2阻燃机理

高分子聚合物中加入大量的添加型阻燃剂-水合金属化合物(AL(OH)3、Mg(OH)2等),其阻燃反应为吸热分解反应,即:

电缆在火灾中水合金属化合物受热分解,释放出结晶水并吸收大量的热量,从而

降低了电缆的表面温度,同时分解生成的三氧化二铝(Al

2O

3

)、氧化镁(MgO)是惰

性吸热载体,其既可阻止与氧气等可燃物的接触,又可挡住热量向电缆内传输,从而达到阻燃的目的。

低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程

2.生产工艺

2.1电缆的导体

耐火电缆的导体采用铜导体,导体几何形状为圆形,且多根绞合导体应紧压。圆形紧压铜导体与扇形导体相比有许多优点:绕包云母带时使云母带与导体结合紧密,有利于电场均匀分布,增强电缆的电气绝缘性能,同时可以节约云母带的用量,降低成本。

2.2电缆的耐火层

导体外采用两层或多层云母带重叠绕包,一般重叠率不小于30%,有时重叠率达50%才能达到耐火试验要求,以达到耐火试验为基准。绕包角控制在40-50度。

2.3电缆的绝缘和护套

电缆绝缘根据阻燃等级的不同允许选用交联聚乙烯或无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘材料,由于导体外重叠绕包两层或多层耐火云母带,对于导体截面25mm2及以上

的电缆其绝缘层厚度允许减薄20%,但以能够通过耐火电缆试验为基准。电缆护套选用无卤低烟阻燃聚烯烃护套材料,其结构尺寸按照相关标准执行。

2.3.1挤出模具

一般来说,无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘的挤出采用挤压式,护套采用挤管式或半挤管式生产。采用挤压式模具时由于无卤低烟阻燃聚烯烃熔体粘度大,使得机头压力增加,挤出制品压的比较密实,导致离模时有所膨胀,故选用模具内径尺寸比成品的标称直径小5%左右。使用挤管式或半挤管式生产时必须考虑拉伸比,无卤低烟阻燃聚烯烃拉伸比为2.5-3.2,理论上是拉伸比越小,表面越光洁,实践护套配模:模芯内径=绕包层外径+(0.6~1.5)mm,模套内径=电缆标称外径+(2~7)mm。

2.3.2挤出工艺

初始温度设定一般比正常挤出温度低5~10℃左右,以使挤塑稳定时,温度正好在材料的挤出温度范围之内。一般来说,无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料比低烟低卤及普通阻燃聚烯烃电缆料的摩擦升温快,工艺温度范围窄。

螺杆转速快,剪切作用增大,易引起阻燃剂的机械热分解;转速增加,摩擦生热量也大,也会造成阻燃剂分解从而影响挤出表面质量。同时螺杆转速大时,会导致电机超负荷运转。

2.3.3挤出设备使用长径比L/D为20或25的螺杆能得到较理想的挤出表面,螺杆压缩比为1:1~2.5:1较合适。挤出设备要有良好的冷却装置。

低烟无卤阻燃电缆料技术参数解读(精)

低烟无卤阻燃电缆料技术参数解读 众所周知,护套料起着对光电缆重要的保护作用。光电缆的种类也随着护套料品种的变化而变化,如护套料采用低烟无卤阻燃料,则该种光电缆就称为低烟无卤阻燃光电缆。然而,有些光电缆制造企业对护套料的认识不够全面,有时片面强调某些指标而忽略另一些指标,导致采购的护套料达不到要求的技术指标;更有甚者,会导致有些护套料制造企业趁机钻光电缆制造企业的空子,提供质量差的护套料。为了让光电缆制造企业对护套料有更全面的了解,采购到质优价廉的放心护套料,我们经过认真调查研究,对护套料的几项重要指标予以说明,并列出目前护套料市场存在的一些问题,供大家参考 1、低烟无卤阻燃电缆料 ★氧指数 几乎在所有人眼里,它都代表了无卤阻燃材料阻燃性能的指标。大多数人认为,氧指数越高则阻燃性能越好,或者说氧指数达标则材料阻燃性能达标。其实不然,氧指数高不一定通得过线缆阻燃试验,氧指数低也未必就通不过线缆阻燃试验。原因:材料在燃烧中是否滴流及滴流的程度大小很大程度决定了线缆是否能通过阻燃试验及线缆的阻燃水平。 ★热变形和高温压力 这是一个容易被忽视的、但却代表了耐温等级的指标。一提到耐温性能,大家都会想到热老化的指标,容易忽视掉热变形和高温压力这一指标。那么,对于热塑性低烟无卤阻燃料来说,热变形和高温压力性能不好则意味着 ①线缆护套熔点低、易变形,即在低于线缆最高使用温度时就能变软甚至熔化,同时在外力及自重的作用下使线缆变形甚至破坏,从而使线缆失去正常保护; ②线缆护套易开裂,即线缆局部受热受力时容易在较软的区域开裂,比如在阳光下爆晒或受到烘烤时,会在爆晒和烘烤面开裂; ③做成的线缆阻燃性差,即材料氧指数并不低,但做成的线缆在进行燃烧试验时通不过。原因:材料温度指数低及线缆燃烧时无卤材料滴流。 ★挤出性能 无卤料挤出性能比其它材料差,故大家都着力于挤出性能的改善,但非常好挤的无卤材料也必然会存在以下问题 ①可能阻燃剂添加量不足而导致阻燃性不够 ②材料太软而造成耐温性不够,致使高温压力不合格;同时,由于材料温度指数低及滴流,从而导致线缆阻燃性不合格。 2、PE护套料

低烟无卤定义及用途

指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。 ● 其中卤素指针为:所有卤素的值≤50PPM(根据法规PREN 14582) ● 燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1) ● 燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≥4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2) ● 产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≥60%(根据法规EN-50268-2) ● Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM 低烟无卤电线发展趋势: A:传统的PVC电线电缆在燃烧时会产生含卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等有毒气体的烟雾,这不仅影响救灾工作的顺利进行,而且对生命财产造成“第二次灾害”; B:对PVC的应用持最强烈反对态度的是瑞士、德国、瑞典、美国、日本以及其它一些国家,这些国家的立法机构及协调机构已经制定了严格的法律,限制并将最终取消PVC 的工业应用; C:日本SONY公司根据SS-00259规定于2005.1.1开始要求供货商所提供的线材必须达到全面低烟无卤要求(FEP等高温线除外),由于目前低烟无卤插头胶及连接器部分暂未开发出来,实施时间推至2005.5.1,菲丽浦从2006.1起全面替换,其它国家目前还未有明文规定。 2. 低烟无卤电线特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2; (2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃); (3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90); (4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性); (5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾); (6) 具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3; (7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV 以上; (8) 具有良好的弹性和粘性。 3. 低烟无卤线材配方添加材料: (1) 选用线型PE及弹性PE为主要树脂,阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物:分别为在200℃、300℃、300℃以上失去结晶水。

阻燃或耐火电线电缆的型号表示

附录A 阻燃或耐火电线电缆的型号表示 A.0.1型号组成 阻燃、耐火、低烟无卤等具有燃烧特性的电线电缆型号由燃烧特性和电缆型号两部分组成,见图A.1。 A.1阻燃耐火低烟无卤电线电缆型号组成 A.0.2产品阻燃耐火特性代号 阻燃耐火特性代号按无卤、低烟、低毒、阻燃或耐火顺序排列,其代号见表A.0.2-1。 表A.0.2-1阻燃耐火特性代号 注:耐火性能指标见本技术规程表3.4.1-1 A.0.3产品燃烧性能代号 产品燃烧性能本规程分二级,其代号见表A.0.3-1。

表A.0.3-1燃烧性能代号 注: A、B1级为《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247—2014标准内规定的燃烧性能分级,需要此类电线电缆时加注。 A.0.4 产品表示示例 1 阻燃电缆表示示例: 示例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃A类,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZA-YJY-0.6/1 若还有B1级燃烧性能要求,表示为: WDZA-YJY-B1-0.6/1 2 低毒电缆表示示例: 示例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟低毒,阻燃C类,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDUZC-YJY-0.6/1 若还有B1级燃烧性能要求,表示为: WDUZC-YJY-B1-0.6/1 3 耐火电缆表示示例: 例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃B类,供火加机械冲击和喷水的耐火,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZBNS-YJY-0.6/1 GB/T 19666;GB/T 12706.1 示例2:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃C类,供火加机械冲击的耐火,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZCNJ-YJY-0.6/1 GB/T 19666;GB/T 12706.1 示例3:铜芯,不燃类耐火电缆,供火加机械冲击和喷水的耐火,额定电压0.75 kV,表示为: NW-BTTZ-A-0.75

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范示范文本

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.总则 1.1本技术规范是为用户工程提供额定电压0.6/1kV交 联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆而作的规定。 1.2本规范规定了供货方遵循的标准、电缆的技术要 求、试验、包装及储运。 1.3供方提供的0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆,均 通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行证明产品质量优 良、安全可靠。 1.4本技术规范是合同的主要技术文件之一,与合同具 有同等的效力。 2.执行标准

GB/T 3048 《电线电缆电性能试验方法》GB/T 6995 《电线电缆识别标志方法》 GB/T 8170 《数字修约规则》 GB 50217 《电力电缆工程设计规范》 JB/T 8137 《电线电缆交货盘》 GB/T 3956 《电缆的导体》 GB/T 19216 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》 GB/T 18380 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》 GB/T 12706 《额定电压1~35kV挤包绝缘电力电缆及附件》 GB/T 17650 《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》 GB/T 2951 《电缆和光缆绝缘和护套材料

低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆

低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆 技术标书 梅州供电局 2015年07月

1 总则 1.1本技术标书适用于梅州供电局新建住宅项目供配电设施建设工程项目采购的交流额定电压U O/U为0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆,它提出了该电缆本体及附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术标书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2 工作范围 2.1范围和界限 1)本标书适应于交流额定电压UO/U为0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆的本体及其附件的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 2)现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。 3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行

低烟无卤电缆的优点

低烟无卤电缆的优点 来源:电力114网地址:https://www.wendangku.net/doc/1a17734245.html, 低烟无卤电缆指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。 ●其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582) ●燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1) ●燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2) ●产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2) ●Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM 用途: [1]该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。低烟无卤电线特性:低烟无卤电缆 (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于 1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2; (2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃); (3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90);

(4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性); (5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾); (6) 具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3; (7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上; (8) 具有良好的弹性和粘性。 3. 低烟无卤线材配方添加材料:(1) 选用线型PE及弹性PE为主要树脂,阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物:分别为在200℃、300℃、300℃以上失去结晶水。 基本型号及名称 型号名称 DLD-KVV 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 DLD-KVVP 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套铜网编织屏蔽控制电缆 DLD-KVV22 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆 WLD-KJEG 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热固性护套控制电缆

低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程

低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程 低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程 1.耐火和阻燃机理 1.1耐火机理 在电线电缆的绝缘和护套材料中加入某种添加剂,降低聚合物产生的热量,防止聚合物分解或促进绝缘和护套材料炭化形成保护层;在导体外绕包云母带等无机绝缘材料,在绝缘和护套层被火燃蚀后,绕包在导体上的云母带遇火后生成不溶不熔的白色坚硬绝缘壳体二氧化硅,有良好的电绝缘性能,确保电缆继续通电,从而在着火时保持一定时间的正常运行。 1.2阻燃机理 高分子聚合物中加入大量的添加型阻燃剂-水合金属化合物(AL(OH)3、Mg(OH)2等),其阻燃反应为吸热分解反应,即: 电缆在火灾中水合金属化合物受热分解,释放出结晶水并吸收大量的热量,从而 降低了电缆的表面温度,同时分解生成的三氧化二铝(Al 2O 3 )、氧化镁(MgO)是惰 性吸热载体,其既可阻止与氧气等可燃物的接触,又可挡住热量向电缆内传输,从而达到阻燃的目的。 低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程 2.生产工艺 2.1电缆的导体 耐火电缆的导体采用铜导体,导体几何形状为圆形,且多根绞合导体应紧压。圆形紧压铜导体与扇形导体相比有许多优点:绕包云母带时使云母带与导体结合紧密,有利于电场均匀分布,增强电缆的电气绝缘性能,同时可以节约云母带的用量,降低成本。 2.2电缆的耐火层 导体外采用两层或多层云母带重叠绕包,一般重叠率不小于30%,有时重叠率达50%才能达到耐火试验要求,以达到耐火试验为基准。绕包角控制在40-50度。 2.3电缆的绝缘和护套 电缆绝缘根据阻燃等级的不同允许选用交联聚乙烯或无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘材料,由于导体外重叠绕包两层或多层耐火云母带,对于导体截面25mm2及以上

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范简易版

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范简 易版 温馨提示:本管理制度文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1.总则 1.1本技术规范是为用户工程提供额定电压 0.6/1kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆 而作的规定。 1.2本规范规定了供货方遵循的标准、电缆 的技术要求、试验、包装及储运。 1.3供方提供的0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电 力电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实 践运行证明产品质量优良、安全可靠。 1.4本技术规范是合同的主要技术文件之 一,与合同具有同等的效力。

2.执行标准 GB/T 3048 《电线电缆电性能试验方法》 GB/T 6995 《电线电缆识别标志方法》 GB/T 8170 《数字修约规则》 GB 50217 《电力电缆工程设计规范》 JB/T 8137 《电线电缆交货盘》 GB/T 3956 《电缆的导体》 GB/T 19216 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》 GB/T 18380 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》

低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法

低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法 低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法是什么?对于低烟无卤阻燃电线我们一点也不了解,很多人只知道电线,但是对于一些不同用途的电线了解的还是极少的,所以我们要想认识低烟无卤阻燃电线就要先去了解一下低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法是什么?具体的知识解答如下:低烟无卤阻燃电线的特点是什么? 每一种电线的用途不同,那是因为它具有其他电线没有的特点,因此我们在选购低烟无卤阻燃电线之前还是先来了解一下低烟无卤阻燃电线的特点是什么吧。 1.低烟无卤阻燃电线的特点--抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于 1.2Kgf/mm2; 2.低烟无卤阻燃电线的特点--具有良好的耐候性(-30℃~105℃);具备良好的柔软的度(硬度为80-90); 3.低烟无卤阻燃电线的特点--具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3;(7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;(8) 具有良好的弹性和粘性。 低烟无卤阻燃电线的识别方法是什么?

1、低烟无卤阻燃电线的识别方法之产品名称识别法。电线--低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆;电缆--低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套电力电缆。仿制品一般情况下名称都会有一点不同,如聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃电力电缆等等。 2、低烟无卤阻燃电线的识别方法之表皮烧烫法。用电烙铁烫一下绝缘层应该没有明显凹陷,如果有较大凹陷则说明绝缘层使用的材料或者工艺存在缺陷。或者用打火机烧烤,正常情况下应该是不易点燃,长时间燃烧后电缆的绝缘层仍然比较完整,没有浓烟与刺激性气味,同时直径有所增加。如很容易点燃,则可以确定电缆的绝缘层没有使用低烟无卤材料(很可能是聚乙烯或者交联聚乙烯材料)。如果出现较大烟雾,则说明绝缘层使用的是含卤材料。如果长时间燃烧后,绝缘表面脱落严重,直径没有明显增加,则说明没有进行合适的辐照交联工艺处理。 3、低烟无卤阻燃电线的识别方法之热水浸泡法。把线芯或者电缆放在90℃的热水中浸泡,正常情况下绝缘电阻不会急速下降并保持在0.1MΩ/Km以上。如绝缘电阻急速下降甚至低于0.009MΩ/Km,则说明没有经过合适的辐照交联工艺处理。(聚乙烯或者交联聚乙烯绝缘材料不适用此方法识别,可以用上述第二条的方法进行识别)。 4、低烟无卤阻燃电线的识别方法之密度对比法。低烟无卤材料密度比水大,可以剥下少许绝缘层放入水中,如果浮在水面上方的,则肯定不是低烟无卤材料。

辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆阻燃原理及特点

https://www.wendangku.net/doc/1a17734245.html, 辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆阻燃原理及特点 低烟无卤聚烯烃是以聚乙烯为基体,将被EVA(乙烯-醋酸乙烯酯关聚物)活化了的大量氢氧化镁或氢氧化铝捏合在聚乙烯基体中,利用氢氧化物被燃烧受热时,分解成金属氧化物和水。低烟无卤聚烯烃主要是采用氢氧化物作为阻燃剂。 1.阻燃原理: 因此低烟无卤聚烯烃阻燃原理如下:氢氧化物被燃烧时是分解反应,该反应是吸热反应,吸收周围空气中的大量热量,降低了燃烧现场的温度,此为阻燃机理之一;生成的水分子,也吸收大量热量,此为阻燃机理之二;产生的金属氧化物结壳,阻止了氧气与有机物的再一次接触,此为阻燃机理之三。所以低烟无卤聚烯烃是采用吸热与金属氧化物隔氧的方法进行阻燃的。 2.辐照交联工艺在低烟无卤电线电缆中的应用 低烟无卤聚烯烃阻燃剂主要是氢氧化物。它具有容易吸收空气中的水分的特点,即潮解。潮解会使绝缘层的体积电阻系数大幅度下降,由原来的17MΩ/km可降至为0.1MΩ/km。如要阻止潮解,只有将基体--聚烯烃的分子结构予以改变,形成致密层以阻止空气中的水分子与阻燃剂氢氧化物相结合从而形成潮解现象,人们称此为交联。 交联的方式分为两大类,即化学交联和物理交联。而化学交联又分为干法交联和温水交联二种。由电线电缆特殊要求,电缆用低烟无卤聚烯烃材料只能采用辐照的方式交联 3.辐照交联低烟无卤电线电缆的特点 A、载流量大 辐照交联电缆,经高能电子束辐照后,材料的分子结构从线形变成三维网状分子结构,耐温等级从非交联的70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃、甚至150℃,比同规格的电缆的载流量提高15-50%。 B、绝缘电阻大 由于辐照交联电缆避免了采用氢化物作为阻燃物,因此防止了交联时出现的预交联和因绝缘层吸收空气中的水分而使绝缘电阻下降现象。从而保证了绝缘电阻值。 C、使用寿命长,过载能力强 由于辐照交联后的聚稀烃材料的耐温等级高,老化温度高,所以延长了电缆在使用过程中循环发热的使用寿命。 D、环保、安全 由于电缆所采用的材料都是无卤环保材料,所以电缆的燃烧特性符合环保要求。 F、产品质量稳定 传统的温水交联电缆的质量受水温度、挤制工艺、交联添加剂等因素的影响,质量不稳定,而辐照交联电缆的质量取决于电子束的辐照剂量,辐照剂量是由计算机控制,少了人为的因素,所以质量稳定。 4. 辐照交联低烟无卤电缆的阻燃等级

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范正式样本

文件编号:TP-AR-L3669 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 无卤低烟阻燃耐火电缆 技术规范正式样本

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.总则 1.1本技术规范是为用户工程提供额定电压 0.6/1kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆而作 的规定。 1.2本规范规定了供货方遵循的标准、电缆的技 术要求、试验、包装及储运。 1.3供方提供的0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电 缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行证明 产品质量优良、安全可靠。 1.4本技术规范是合同的主要技术文件之一,与

合同具有同等的效力。 2.执行标准 GB/T 3048 《电线电缆电性能试验方法》 GB/T 6995 《电线电缆识别标志方法》 GB/T 8170 《数字修约规则》 GB 50217 《电力电缆工程设计规范》 JB/T 8137 《电线电缆交货盘》 GB/T 3956 《电缆的导体》 GB/T 19216 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》 GB/T 18380 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》

低烟无卤电线电缆型号

低烟无卤电线电缆型号 WDZ-BY电线适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。 WDZ-BY电线的无卤低烟、低卤低烟特性,当火灾发生时,蔓延速度慢,烟浓度低,可见度高,有害气体释放量小,便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小,也避免了对仪器设备的损害,低卤、无卤的特性,使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高,从而延长电缆的使用寿命。WDZ-BY电线 WDZN-KYJY WDZ-KYJY WDZN-KYJY22 WDZ-KYJY22 WDZN-KYJYP2 WDZN-KYJYP23低烟无卤阻燃耐火控制电缆WDZ-YJV WDZN-YJV WDZN-YJV22 WDZ-YJY22低烟无卤阻燃耐火交联电力电缆WDZ-BY WDZN-BY低烟无卤阻燃耐火电线电缆 WDZ-BY电线产品执行标准GB9330-88Q/WTL11-2003电缆额定电压 UO/U:450/750V,交流聚烯烃UO/U为0.6/1KV电缆长期工作温度为:-20℃-90℃,主要技术指标:电缆应经受环境温度下工频电压试验3kV,5min不击穿。 推荐弯曲半径:无铠装应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的应不 小于电缆外径的12倍。 ZR-KYJYP23 ZR-KYJYP23/HD铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装控制电缆 交联聚乙烯绝缘耐寒控制电缆适用于寒冷地区固定敷设用的额定电压0.6/1kV及以下的发电厂、变电场、矿山、石化等企业远距离操作的电器控制监控线路。KYJY/HD铜芯交联聚乙烯绝缘耐寒控制电缆固定敷设在低温及寒冷地区室内外电缆沟管道等场合 KYJYP/HD铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽耐寒控制电缆 固定敷设在低温及寒冷地区室内外电缆沟管道等要求屏蔽的场所 KYJYP2/HD铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽耐寒控制电缆固定敷设在低温及寒 冷地区室内外电缆沟管道等要求屏蔽的场合 KYJYP23/HD铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装耐寒控制电缆 固定敷设在低温及寒冷地区室内外电缆沟管理等能承受较大机械外力的场合 产品具有优良的耐寒性能,电缆的护套在-40℃、16小时低温冲击条件下按 GB/T2951进行试验后无目力可见的裂纹。本产品结构尺寸和重量可与同规格的普通交联聚乙烯绝缘控制电缆视作等同。 电缆线芯长期允许工作温度不超过90℃。电缆敷设温度不低于-10℃。电缆允许弯曲半径为:无铠装的电缆不小于电缆外径的8倍;有铠装的电缆不小于电缆外径的16倍。

电缆型号与含义

1 电力电缆各型号中符号含义 35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称 1)型号用字母及数字含义: NH——通过GB12666.6类耐火试验; ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验; B——低卤(型号末位); C——无卤低烟(型号末位); YJ——交联聚乙烯绝缘; V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层; S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层; 22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套; 24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。 2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表 型号名称 NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 NH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆 NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆NH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆 额定电压450/750V及以下控制电缆 型号及名称产品分类绝缘护套屏蔽、铠装特性 代号含义代号含义代号含义代号含义代号含义 K 控制电缆 V 聚氯乙烯 V 聚氯乙烯 P 铜丝编织屏蔽 R 软导体结构 Y 聚乙烯 P2 铜带屏蔽 ZR 阻燃电缆 YJ 交联聚乙烯 Y 聚乙烯 22 钢带铠装 NH 耐火电缆 2 KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。 KYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。 KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。 主要用途及使用特性 适用于额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路等。 交联聚乙烯(XLPE)绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过90℃,聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过70℃,安装环境温度不低于0℃。 铜带屏蔽或钢带铠装电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其它类型电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍。 电力电缆各型号中符号含义 T: 铜(一般省略,不写进型号中) L: 铝 V:聚氯乙烯绝缘或护套 YJ: 交联聚氯乙烯绝缘 22: 钢带铠装 32: 细钢丝铠装 42: 粗钢丝铠装

交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃耐火电缆

6.0新产品研发 6.10.6/1KV交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套 耐火、阻燃电力电缆 6.2110KV交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套 耐火、阻燃电力电缆

0.6/1KV交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套 耐火、阻燃电力电缆(型号:WDZN-YJY)一、可行性分析及立项 近年来,公共场所火灾中人员伤亡时有发生。主要原因是使用了大量的易燃材料及燃烧时产生大量的烟雾和毒性气体所至。由于我国人口众多,公共场所人员密度大,在公共场所火灾中80%的人员死亡时因为吸入了有毒气体所至。同时燃烧时所产生的大量烟雾也不利于人员的疏散和消防救援。公安部发布了强制性标准GA306.1-2007《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》,对耐火电缆进行了分级,并对发烟量及烟气毒性作了具体规定,进一步完善了我国阻燃及耐火电缆的标准体系,对推广应用阻燃、耐火、清洁的阻燃耐火电缆起推进作用。 目前的电线电缆,大部分绝缘和护套材料使用的是含有卤元素的PVC。导致在生产制造、使用、废弃、处理线缆产品的时候会产生大量的有毒气体。一些发达国家对线缆产生的有毒气体非常重视,对电缆生产中的排放物和报废了的电缆进行了全面监控,迫使电缆厂家使用符合环保要求的材料取代传统材料,制造生态环保型线缆。电线,电缆的用户也向环保化发展。在我国也越来越重视这些问题,在一些大城市大工程的招标中,特别是在大中型公共设施的建设中,明确提出禁止使用PVC电缆。北京市就向国际奥委会承诺奥运村建设全部采用环保材料,非环保型电线不可能得获任何机会。另外,在保证电缆环保特性的同时,必须保证电缆的耐热等级,这样才能保证电缆的安全使用。耐火电缆是在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的

电线电缆及其阻燃级别设计

一、适用原则 本设计指引适用于新建、改建和扩建的民用建筑中1KV及以下供配电线路、控制线路的电线电缆设计。 二、电线电缆的分类 1、电线电缆根据其本身具有的燃烧特性,分为普通电线电缆、阻燃电线电 缆、耐火电线电缆及矿物绝缘电缆。 2、阻燃电线电缆可分为A、B、C、D四种阻燃级别。施工图设计时,须标 明阻燃电线电缆代号(未标注阻燃级别的默认为C级),具体标示如下: 3、常用阻燃电线电缆种类

4、常用阻燃耐火电线电缆种类

三、电线电缆使用场所分级 电线电缆使用场所根据建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类,并宜符合表3.1规定。 表3.1 民用建筑的分类 注:1、表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。 2、宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公 共建筑的规定。 3、裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。

四、电线电缆及其阻燃级别的选用 1、一般规定 (1)直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通YJV(有防护需要的采用YJV22)电缆。 (2)用于普通设备线路的电线在穿管敷设时,可采用BV普通电线。 (3)当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆ZBV、ZYJV。 (4)在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线 电缆NBV、NYJV。 (5)电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。 2、普通设备线路的选用 (1)电缆的阻燃级别应根据同一电缆通道内电缆的非金属含量确定(具体计算可参照《民用建筑电线电缆防火设计规程》 DGJ08-93-2002中附录C),并应不低于下表4.2.1的规定。 表4.2.1电缆的阻燃级别选择 (2)阻燃电缆敷设在有防火封堵的通道时,阻燃级别可按表4.2.2选择。 表4.2.2电缆的阻燃级别选择

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求86779

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求 发布日期:2015-04-29 来源:《电气&智能建筑》作者:张晓萍张渊张哲 核心提示:文章梳理了住宅建筑电气设计中电线电缆的选型,简述除住宅外其它民用建筑电气设计中电线电缆的选型;并探讨配电线路的敷设要求。 1 前言 电线电缆作为建筑电气不可或缺的组成部分,它的运用范围极其广泛。随着建筑物内电气负荷的日益增长,线缆燃烧造成的电气火灾也频繁发生。同时,一旦火灾发生,消防设备的安全可靠运行,也需要电线电缆的保障。因此,建筑电气中电线电缆的选用,不仅关系到用电设备的正常使用,关系到建筑电气的工程造价,更重要的是关系到电气使用的安全性,甚至建筑内人员的人身安全。本文更多的从消防的角度结合工程经验,根据《电力工程电缆设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、《民用建筑电气设计规范》、《建筑设计防火规范》等国家规范和上海市工程建设规范《民用建筑电线电缆防火设计规程》的规定,按普通、消防负荷两部分,从消防供电干线、应急照明和火灾自动报警等三方面,梳理了各级别民用建筑应选用的电线电缆型式及其敷设方式。 2 常用电力电缆类型 在目前的建筑电气设计中,常用的线缆可分为以下几类:普通线缆、阻燃线缆、耐火线缆、无卤低烟线缆和矿物绝缘电缆。对应上述的各类线缆,不同的厂家有不同的产品,但基本的要求和定义是一致的。本文仅列举笔者设计中常用的线缆类型。 (1)普通线缆 主要指聚氯乙烯绝缘电线BV线和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆YJV. (2)阻燃线缆 难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆。该线缆通常指能通过GB/T183 80.3(等同IEC60332-3)试验合格的电线电缆。包括具有阻燃性的聚氯乙烯绝缘电线ZRB V线和具有阻燃性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆ZRYJV. (3)耐火线缆 在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性的电线电缆。通常指通过GB/T12666.6(等效IEC60331)试验合格的电线电缆。包括具有耐火性的聚氯乙烯绝缘电线N HBV线和具有耐火性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆NHYJV. (4)无卤低烟线缆

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识 摘要:根据国际标准对电线电缆防火性能的要求,作者提出用相应燃烧特性的汉语拼音首位字母定型,并按规定顺序排列,作为前缀加在一般电线电缆型号之前而成为防火电线电缆的型号。其优点是顺应国内约定俗成的习惯,简便直观,容易记忆,便于日后的增创 关键词:防火电线电缆;阻燃;耐火;无卤;低卤;低烟;低毒 1引言 防火(Flame proof)电线电缆为具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两类。从防火安全和消防救生出发,对电线电缆防火性能的要求越来越多,例如:阻燃(Flame retardancy)--阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大。耐火(Fire resistance)--在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持线路的完整性(Circuit integrity)。无卤(Free halogen)--构成电线电缆的材料不含卤素,其燃烧产物的腐蚀性较低。低卤(Low halogen)--构成电线电缆的材料中可含有卤素,但含量较低。低烟(Low smoke)--电线电缆燃烧时产生的烟尘较少,即透光率较高。低毒(LOW toxicity)--电线电缆材料燃烧时产生的气体毒性较低。 我国阻燃和耐火电线电缆的研究开发始于1982年。经过5年时间,即1987年,许多电缆厂家已投入生产并为用户所认同。针对当时对燃烧特性的命名和型号比较混乱的情况,笔者提出以燃烧试验方法相对应的电线电缆燃烧特性,对防火电线电缆进行分类,用汉语拼音的首位字母定型作为相应普通电线电缆型号的前缀。其中阻燃电线电缆类的型号ZR 和耐火电线电缆类的型号NH已沿用至今。随着防火电线电缆在开发研究中所取得的许多新进展,原有型号已不敷使用。加之投产厂家越来越多,在制订企业标准时,对有关型号各取所需,又造成新的混乱。最突出的表现是,电线电缆的燃烧特性相同,但名称和型号却不同。业内及用户强烈要求改变这个状况,希望对型号予以统一。为此,本文提出防火电线电缆型号的编制方法,供日后编制企业标准或行业标准参考。 2 防火电线电缆型号的编制原则(1)一个型号对应于一个燃烧特性,有相应的试验方法和具体的指标可以考核,并用汉语拼音的首位字母表示,尽量简化。 (2)型号用前缀方法加在普通电线电缆型号之前。(3)普通电线电缆固有的燃烧特性,不另给型号。(4)留有补充发展的余地。 目前我国标准与IEC国际标准尚有些差别,因为有些标准,IEC颁布在我国标准之后,根据等同采用国际标准的原则,今后这种差别将会消除。 3 防火电缆型号及使用方法的说明 3.1关于阻燃(ZURAN)根据IEC 332,阻燃有单根和成束之分。十多年前,我国电线电缆主要为聚氯乙烯、氯丁橡皮等含卤制品,通过单根垂直燃烧试验在产品标准中是基本要求,因此不需要给予单根阻燃的型号。而把成束C类作为阻燃电线电缆的基本要求,把B类和A类作为用户必须特别指定的阻燃要求。因此,用阻燃(ZURAN)的首位字母ZR作为型号也就盛行一时了。现在的情况不同。聚烯烃如聚乙烯、聚丙烯、乙丙、天然一丁苯等是易燃材料,当其阻燃制品

低烟无卤耐火检测报告WDZNRVS

:020-ZWC08002 检 验 报 告 TEST REPORT 样 品 名 称 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘 Product 耐火S 绞形连接软电线 型 号 规 格 WDZN-RVS 300/300 V 2×1.5 Model/Type 委 托 单 位 东润天河(北京)科技有限公司 Applicant 标称生产单位 东润天河(北京)科技有限公司 Manufacturer 受 检 单 位 / Inspected Entity 检 验 类 别 委托检验 Type of Test 北京市产品质量监督检验所 (2017)国认监验字(35)号 2017010143Z (2017)京质检字020号

检 验 报 告 TEST REPORT No.028-ZWC08002 共 3 第 1 页 样品名称 Product 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘 耐火S 绞形连接软电线 检验类别 Type of Test 委托检验 型号规格 Model/Type WDZN-RVS 300/300 V 2×1.5 商标 Trade Mark 东润 生产日期 Manufactured Date 2017-2-11 样品数量 Samples Quantity 30m 出厂编号 Serial Number / 质量等级 Quality grade 合格品 委托单位 Applicant 东润天河(北京)科技有限公司 联系电话 Tel. 61258379 委托单位地址 Applicant Address 朝阳区曙光西里甲六号 邮政编码 Zip Code / 标称生产单位 Manufacturer 东润天河(北京)科技有限公司 抽/送样人 Sampled/delivered by / 来样日期 Application Date 2017-2-13 来样方式 Sampling Method 送样 抽样地点 Sampling Site / 抽样基数 Population / 检验依据 Ref.Documents GB/T 8734.3—2012《额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分: 连接用软电线和软电缆》 GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》 检验项目 Test ltems 绝缘厚度、导体电阻、抗张强度、电压试验等10项 检验结论(Test Condusion ) 所检项目符合GB/T 5023.5—2012、GB/T19666-2005标准要求。 检 验 专 用 章 lssude by(Stamp) 签发日期:2017年2月25日 Date of lssue :yyyy.mm.dd 备注(Remarks ) 1.样品状态(Condition of samples ):样品完好 北京市产品质量监督检验所

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识摘要:根据国际标准对电线电缆防火性能的要求,作者提出用相应燃烧特性的汉语拼音首位字母定型,并按规定顺序排列,作为前缀加在一般电线电缆型号之前而成为防火电线电缆的型号。其优点是顺应国内约定俗成的习惯,简便直观,容易记忆,便于日后的增创 关键词:防火电线电缆;阻燃;耐火;无卤;低卤;低烟;低毒 1引言 防火(Flame proof)电线电缆为具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两类。从防火安全和消防救生出发,对电线电缆防火性能的要求越来越多,例如:阻燃(Flame retardancy)--阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大。耐火(Fire resistance)--在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持线路的完整性(Circuit integrity)。 无卤(Free halogen)--构成电线电缆的材

料不含卤素,其燃烧产物的腐蚀性较低。 低卤(Low halogen)--构成电线电缆的材料中可含有卤素,但含量较低。低烟(Low smoke)--电线电缆燃烧时产生的烟尘较少,即透光率较高。低毒(LOW toxicity)--电线电缆材料燃烧时产生的气体毒性较低。 我国阻燃和耐火电线电缆的研究开发始于1982年。经过5年时间,即1987年,许多电缆厂家已投入生产并为用户所认同。针对当时对燃烧特性的命名和型号比较混乱的情况,笔者提出以燃烧试验方法相对应的电线电缆燃烧特性,对防火电线电缆进行分类,用汉语拼音的首位字母定型作为相应普通电线电缆型号的前缀。其中阻燃电线电缆类的型号ZR和耐火电线电 缆类的型号NH已沿用至今。随着防火电线电缆在开发研究中所取得的许多新进展,原有型号已不敷使用。加之投产厂家越来越多,在制订企业标准时,对有关型号各取所需,又造成新的混乱。最突出的表现是,电线电缆的燃烧特性相同,但名称和型号却不同。业内及用户强烈要求改变这个状况,希望对型号予以统一。为此,

相关文档
相关文档 最新文档