供配电系统集成设计软件(1)

摘要:在工程电气设计领域中,电力系统的设备选型计算、校验计算无疑是最复杂和最烦琐的一件工作。问题复杂性在于电力系统运行的可靠性要求,必须将所有设备:如高压、低压配电设备、变电、输电线缆等设备全部计算选型校验,要考虑各种运行状态下的设备安全可靠运行,短路时可靠动作。由于设备多、回路多、系统复杂、校验项目多,造成了工作烦琐。目前国内尚无模拟电气工程师思路进行自动选型、校验计算的软件,以代替部分工作,把电气工程师真正从烦琐的计算和绘图中解放出来。我公司最新科研成果------供配电系统集成设计软件正好填补了这一空白。

关键词:集成设计选型校验系统模型

pivotal words: integrated design,select and verify equipment type 、constitute power system model

一、引言:

在工程电气设计领域中,电力系统的设备选型计算、校验计算无疑是最复杂和最烦琐的一件工作。我们只有了解了电气设计最终实现目标才能进行更明确的工作,为了详细说明一个变配电所的所有电气内容,通常需要出的图纸有:

1.1 电气主接线图或高压系统图

1.2 低压系统图

1.3 平面布置图、剖面图

1.4 配电柜立面图

1.5 电缆清册

1.6 设备材料表

1.7 电气计算书

1.8 二次控制原理图

1.9 二次外部线路图

以上图纸中最复杂的图纸,工作量最大的莫过于高低压系统图,因为他们占用的计算工作量大。过去我们也提供一些计算工具软件,但大都是零散的,不系统的,比如负荷计算、电压损失计算、短路计算等,用户对整个系统的认识,一直停留在修改旧图,反复的计算-填写表格-替换设备-删除-复制等低级的劳动中,造成了劳动效率无法大幅度提高。而且由于缺乏整个供-配电系统结构的认识,往往上一级开关调整以后,没有改下一级开关,或上一级开关整定变了,没有跟着调整配线,造成许多前后不对照的错误图纸和问题工程。旧图中大量的图元各自独立并没有共性,所以难以大规模的一次性修改成功。旧图修改重复劳动特别多,反复的重复删除、复制、替换、文字、移动等命令,容

易造成笔误。特别是当前工程设计周期被业主大幅度缩短,怎样提高设计、绘图效率就成为了一个关键性的问题。

绘图计算软件的现状

目前国内电气设计软件提供这部分的主要偏向于绘图功能。绘制高低压柜的一次方案,许多家厂商生产的软件都包含了这部分图库。我们绘图主要集中在插入相应的图块进行绘制,然后填写定货图表格。计算则是分开的。

也有个别软件对高低压系统提供了部分计算,但大都是零碎的,不是对系统整体的计算,或是对其中一个回路、某一种负荷类型(如电动机)进行计算,其他回路或负荷类型无法计算,也无法作到上下级配合选型,也没有全面的综合校验电气设备所有技术参数,没有用电需求表,和实际工程需要的设计过程相差太多等等。所以在设计变配电所过程中,大部分工作仍集中在修改旧图,重新计算,选型上。计算机的辅助设计功能没有什么提高。

电气设计的过程分析

选型统一规定

很多设计院在一个工程的协同设计过程中都采用了一种选型方案,比如高压配电柜选用kyn28,低压柜采用抽屉式mns,主断路器采用cm1,电缆采用

vv 系列,等等,这个选型方案在同一工程中都是相同的。也可以应用到下一个工程中。

基于电子商务环境的内部控制理念的创新研究(1) 农业供应链中影响B2B电子商务发展的决定性因素(1)

建筑设计软件

用心专注、服务专业 建 Dietrichs产品: Dietrichs.System.v11.02.170203.Multilanguage-ISO 1CD(专业的房顶结构设计软件) IEZ产品: Speedikon.Visualisierung.v6.022-ISO 1CD(著名的建筑CAD,界面友好、功能强大,基于ArCon的Speedikon A (for Autocad)Speedikon M(for Microstation)的可视化功能扩展软件) Speedikon.MI.Industriebau_v6.5.47 1CD Structural Design Software产品: FEM.Design.v6.01.004-ISO 1CD FEM.Design.v5.21-ISO 1CD(基于有限元方法的套装软件,可处理各种梁、柱、墙、板层,也可以3D模型同时处理以上因素) GEOCENTRIX产品: Geocentrix Repute v1.0 SR8(一款地桩三维负载分析和土壤线性或非线性建模软件) Geocentrix.ReActiv.Professional.v1.6.SR8(公路加固和维护的工程方案设计软件) Geocentrix.ReWaRD.Professional.v2.5.SR14(最强有力和便于用户操作的拥有成套工具的保留墙设计软件) LUSAS产品: LUSAS FEA v14.03-ISO 1CD(建筑、桥梁工程分析软件,包括振型、地震、动力、大变形、疲劳分析) LUSAS FEA v13 Documentation Cymap Ltd产品:

大型电力电气工程设计软件E+P介绍

大型电力电气工程设计软件EESP简介 EESP软件的技术特点 1.强大的专业背景软件涵盖了电气设计的所有内容,并通过了中国电力规划设计协会、照明学会等权威机构鉴定。做为设计手册的配套软件,所有专业计算与设计手册完全一致。其中防雷三维算法、导线拉力计算超厚覆冰、短路电流计算模块填补了国内空白。 2.独特的数据流技术从系统到平面、从平面到剖面、从计算到校核、从二维到三维,博超软件的数据流技术能够将整个设计流程中需要的数据整合起来,从一个环节自动流向下一个环节,并在各个环节中处理完善,大大简化了软件的数据输入,避免了人为失误,提高绘图速度的同时提升了设计质量。 3.智能化专家设计系统博超软件是充满智慧的专家设计系统,它完成了从辅助制 图到辅助设计的根本变革,在智能化辅助设计的层面上全面满足工程师的设计需求。你只要 有个大致思路,博超软件就会帮你把设计做得尽量完美。在提高设计速度的同时,明显提升 设计质量,促进设计标准化。 4.动态设计模糊操作由于操作时不能预见结果,我们不得不反复修改或调整设计。假如随着光标移动就能动态看到设备布置效果,随着参数调整就能动态看到计算结果的调整,那该多么方便!博超软件独创的动态可视化技术将愿望变成现实,使设计过程一目了然、结果一步到位,完全避免不必要的修改。博超软件倡导的模糊操作功能将用户操纵的大致光标位置,自动转换成准确的绘图定位,轻松随意之间,设计图纸绝对精确。 5.三维设计习惯于二维设计的电气工程师惊喜地看到博超软件带来的三维设计崭新天地。在平面上布置变配电设备,即可采用剖切实体方式生成任意位置的断面图,连桥架、沟道、电气辅件也分毫毕现。随手布置避雷针,自动进行计算,不但能够同步看到其平面保护范围、保护断面图,而且可以直接观察三维保护效果。 6.模型化、参数化将设计对象以模型化、参数化方式描述,存贮于工程数据库。设计过程直观简捷,工程信息共享,从而实现了图纸之间、图形与数据之间的联动,实现精确的材料统计。 7.全面开放性图形库、数据库、菜单全可由用户根据自己需要随意扩充和修改。即使不熟悉计算机的人,也能随心所欲地将博超软件变得更适合自己。这使得博超软件如同为你量身定制,非常实用。

10kV配电典型设计

山东电力集团公司农村中低压配电工程 改造升级典型设计 (中压配电工程)

《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会 主编:××× 副主编:赵宝光刘国生郑西乾 成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪××××× 山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组 牵头单位:潍坊供电公司 成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司 成员:张吉春李伟李东王海滨 山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组 牵头单位:泰安供电公司 成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司 成员:张勇陈莉崔庆波 山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组 牵头单位:青岛供电公司 成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司 成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅

序 1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。 为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网公司典型设计》,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修

供配电系统基本知识

供配电系统基本知识

课题1:供配电系统基础知识 课型:讲解、参观 教学目的: (1)了解电力系统基本概念和组成 (2)了解用电负荷的分类 (3)掌握常用低压供配电系统基础知识 教学重点:低压供配电系统基础知识 教学难点:中线、零线、地线的区别 教学分析: 授课时主要通过参观学院配电室,让学生对供配电有个感性认识。再讲解电力系统的组成、电力的产生、传输、分配等基本概念,重点分析常用的几种低压供配电系统。 复习、提问: (1)家里的电是怎么来的呢? (2)一般家里用的电是多少伏特的? 教学过程: 一、课程绪论 先向学生介绍课程主干内容、地位及学习方法、考试考核手段(根据教学大纲要求)等。再引入本次课的内容,电力系统及低压供配电系统基础知识。 二、电力系统概述 1、电力的产生、传输、分配过程: 电力的产生、传输、分配过程如参考书上第2页图1-2所示,从发电厂(水力、火力、核能、风力、太阳能、垃圾发电等)先发电,发出的电压一般为10.5KV,13.8KV或13.75KV。为了能将电能输送远些,并减少输电损耗,需通过升压变压器将电压升高到110KV,220KV或500KV。然后经过远距离高压输送后,再经过降

压变压器降压至负载所需电量,如35KV,10KV,最后经配电线路分配到用电单位和住宅区基层用户,或者再降压至380/220V供电给普通用户。因此这个由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体就是电力系统。 提问:为什么要升压供电? 答案:电流↑,传输距离↑,热能消耗↑,电能损失↑ 所以,在传输容量一定的条件下,输电电压↑,输电电流↓,电能消耗↓ 我国常用的输电电压等级:有35kV、110kV、220kV、330kV、500kV等多种 提问:目前我们常用的电力传输线路有哪 几种? 答案:架空线路、电缆线路 2、电力系统:由发电、送电、变电、配电和 用电组成的“整体”。 3、电力网:输送、变换和分配电能的网络。 由输电线路和变配电所组成,分为输电网 和配电网。 (1)输电网:由35KV以上的输电线路和与其连接的变电所组成,其作用是将电能输 送到各个地区的配电网或直接送给大型企业用户。 (2)配电网:由10KV及以下的配电线路和配电变压器组成,其作用是将电能送给各类用户。一般将3KV、6KV、10KV的电压称为配电电压。 4、电力网的电压等级: 低压:1KV以下;中压:(1-10)KV; 高压:(10-330)KV;超高压:(330-1000)

供配电系统集成设计软件(1).

供配电系统集成设计软件(1) 摘要:在工程电气设计领域中,电力系统的设备选型计算、校验计算无疑是最复杂和最烦琐的一件工作。 关键词:集成设计选型校验系统模型 pivotal words: integrated design,select and verify equipment type 、constitute power system model 一、引言: 在工程电气设计领域中,电力系统的设备选型计算、校验计算无疑是最复杂和最烦琐的一件工作。 二、详述: 电气设计的目标 我们只有了解了电气设计最终实现目标才能进行更明确的工作,为了详细说明一个变配电所的所有电气内容,通常需要出的图纸有: 1.1 电气主接线图或高压系统图 1.2 低压系统图 1.3 平面布置图、剖面图 1.4 配电柜立面图 1.5 电缆清册 1.6 设备材料表 1.7 电气计算书 1.8 二次控制原理图 1.9 二次外部线路图 以上图纸中最复杂的图纸,工作量最大的莫过于高低压系统图,因为他们占用的计算工作量大。【精编】浙江省~架空配电线路典型设计

· 浙江省~架空配电线路典型设计

浙江省配电工程通用设计380V/220V架空配电线路分册 (送审稿) 2008.11

《浙江省配电工程通用设计》380V/220V架空配电线路分册工作人员批准: 审核: 校核:

第一章总则概述 1.1设计原则及目的 1.1.1设计原则: 安全可靠、自主创新、技术先进;标准统一、覆盖面广、提高效率;注重环保、节约资源、降低造价;努力做到统一性与可靠性、适应性、先进性、经济性和灵活性的协调统一。 1.1.2设计目的 统一建设标准,统一模式规范;方便运行维护、方便招标;提高工作效率,降低建设和运行成本;发挥规模优势,提高整体效益。 1.2主要规程规范 GB50054—95《低压配电设计规范》 GB50052—95《供配电系统设计规范》 DL/T5220—2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》 DL/T499—2001《农村低压电力技术规程》 SD117—84《农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管理暂行规定》 DL/T601—1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T7651—2001《架空配电线路金具技术条件》 QGDW176-2008《架空平行集束绝缘导线低压配电线路设计规程》 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》 GB50017-2003《钢结构设计规范》 1.3设计范围 380/220V架空配电线路典型设计包括:技术条件一览表、电气部分、结构部分、图纸部分等。 1.4设计深度目标 1.4.1全部铁件达到加工图深度。 1.4.2金具组合图、绝缘子串组合图达到施工图深度。 1.4.3杆型组装图达施工图深度,具体按模块化选择。(不含基础)

建筑设计软件大全

建筑设计软件大全 CSIConcepts2Dv3.6311CD(强大但是简单易用的设计、草绘和技术图解工具) CSIConcepts3Dv3.6291CD(先进、快速和易用的建模工具) CSIConceptsUnlimitedv4SP1NL1CD(工业界首选的建模程序) AFES产品: iAfes.Foundation.v2.5-ISO1CD(地基设计软件,能够满足大部分工业地基设计需要。这款软件不仅能够生成地基设计报告,绘制平面图纸,而且能够生成3D效果图。该软件是一款强大的能够适应工业设计和钢筋结构地基设计的大型软件) BuildSoft产品: PowerConnectv4.0Multilanguage1CD(计算钢筋聚集维度工具) PowerFramev4.8Multilanguage1CD(二、三维结构分析工具.它是当前唯一可以分析钢筋、混凝土和木质结构的程序) PowerPlateMasterv3.9Multilanguage1CD(建筑的载荷分析软件) GS产品:

AFESv3.0.0121091CD(自动化的钢结构设计和部署软件) ROBOTSTRUCTURESInc.产品: AutodeskRobotStructuralAnalysesPro2009-ISO1DVD RobotMillenniumOfficev21-ISO1DVD(专用于建筑工程的分析、设计)RobotRobinv2.3.16201CD(钢木、混凝土结构分析软件,包含了各种非线性本构关系,程序内置的目前世界上最快速的求解器可确保既快速又准确的求解大型复杂结构,计算稳定可靠) ESOPv3.01CD(基于MSEXCEL的部件设计与分析工具) Graitec产品: Graitec.Advance.Concrete.v7.1.SP4Full-ISO1CD(建筑制图软件)Graitec.Advance.v5.2.Multilanguage-ISO2CD(一个投资两年来开发的建筑制图软件,可以与AutoCAD无缝结合,是建筑师和工程师的得力助手。另外该软件内置了很多模板,可以在绘制建筑图纸中直接应用,省去许多麻烦) Graitec.Advance.Steel.v2009.MultiLanguage-ISO1DVD(以AutoCAD为基础的图形平台全3D钢架结构辅助设计软件)

供电设计

目录 第一节概述 一、已知资料 (1) 二、采区供电设计步骤 (1) 第二节变电所及配电点位置的确定 一、变电所数目及位置的选择 (1) 二、工作面配电点的位置 (1) 第三节负荷统计及动力变压器选择 一、采区变压器及移动变电站容量的确定 (2) 第四节采区供电系统图的拟订 一、拟定原则 (2) 二、按照采区供电系统的拟定原则确定供电系统图 (2) 第五节采区高压电缆的选择 一、高压配电装置选择 (3) 二、高压配电缆选择 (4) 第六节采区低压电缆的选择 一、低压电缆型号的确定 (5) 二、低压电缆长度的确定 (5) 三、低压电缆芯线数的确定 (6) 四、低压电缆主芯线截面的确定 (7) 五.支线电缆截面的选择 (8) 六、干线电缆截面的选择 (10) 第七节采区低压电器设备的选择 一、低压开关及配电点磁力启动器的选择过程 (14) 第八节过流保护装置的整定计算 一.短路电流的计算 (17) 二.采区低压系统过流保护装置的整定 (18) 三.KBSGZY移动变电站(T1)供电系统过流保护装置整定 (20) 四.高压配电装置过流保护的整定..................................... .24 附录 一.采区用电设备技术数据一览表 (31) 二.采区巷道布置图 (32) 三.采区变电所供电系统图 (33) 四.移动变电站(T1)系统 (34) 五.采区变压器T3供电系统图 (35)

第一节概述 1、已知资料 ①、采区准备为中间上山,其倾角为17°,分东、西两翼,每翼走向长600m。采区分三个区段,每段长150m,工作面长130m。煤层厚1.8m,煤质中硬,一次采全高。 采用走向长壁后退式采煤方法,西翼开采,东翼掘进,掘进超前进行。两班出煤,一班修整。掘进工作三班连续生产。采区巷道布置如图10-1所示。 ②采煤工作面采用MLS3-170型采煤机,并用HDJA-1200型金属交接顶梁与DZ22单体液压支柱组成支架,支护煤层的顶板。采煤工作面设有YAJ-13型液压安全绞车。 ③煤的运输方式为:在工作面内,采用SGW-150型刮板输送机及SGZ-40型转载机;在区段平巷内,采用DXP1040/800型带式输送机;在采区上山,采用胶带宽度为800mm的SPJ-800型带式输送机;在轨道上山,采用75kW单滚筒绞车。 ④煤巷掘进采用打眼爆破、装煤机装煤、调度绞车调车。 ⑤每条下井电缆的负荷为1105kW;下井电缆电压为6kV,下井电缆长度为778m,其截面面积为95mm 2(铜芯)。 ⑥上述采区各用电设备容量,技术规格见表10-1。 2、采区供电设计步骤 ①根据采区地质条件、采煤方法、巷道布置以及采区机电设备容量、分布情况,确定采区变电所采掘工作面配电点的位置。 ②根据采区用电设备的负荷统计,确定采区动力固定变压器及移动变压器的容量、型号、规格、台数。 ③拟定采区供电系统图。 ④选择高压配电装置和高压电缆。 ⑤选择采区低压电缆。 ⑥选择采区供电系统中低压开关、启动器。 ⑦对高低压开关中的保护装置进行整定。 ⑧绘制采区供电系统图和采区变电所设备布置图。 第二节变电所及配电点位置的确定 一、变电所数目及位置的选择 根据采区变电所位置确定原则,采区变电所位置要位于负荷中心。顶底板稳定且无淋水、通风好、运输方便的地方。 二、工作面配电点的位置: (一)采区用电设备的布置 根据掘进配电点至掘进设备的电缆长度,考虑到用尽可能少的变电所向全采区供电

设计工程师必备八大小软件

设计工程师必备八大“小软件” 本人从业至今收集到的对工作最有帮助的软件(小插件),今天呕心力荐给大家,这些软件可以帮助我们极大的提高工作效率,让我们真正懂得“小软件解决大问题”的道理,这8大软件是我精心收集并使用的,希望能给大家带来方便,在这里泣血推荐。同时也抛砖引玉希望大家把工作中的好软件推荐给同行,让大家共同进步! 1、批量改名专家 当我们遇到一堆文件需要一个一个改文件名的时候,这个工具就可以帮你解决重复改名的机械运动,能够自动将一系列文件按照一定的规律修改或排序改名,一次操作解决N次的劳动,好软件。 2、文件名提取工具 当我们有一堆图纸或着文件需要我们做目录的时候,难道我们要一个一个的把文件名敲进excel表里面吗?不用,我们只需要轻轻点一下该工具,你想要输入的文件名就会自动收集到excel文件里面,方便啊! 3、图片jpeg转CAD, 当我们需要画AutoCAD的时候,别人提供的蓝本是JPEG格式的图片怎么办,这时候我们及可以用该软件,把图片转换成CAD,然后进行随意的修改,解决大量的工作时间,尤其是当有地形图的图片的时候,用这个最方便转换后也最接近原始资料。 4、PDF转CAD文件 国际公司或正规的公司保密做的都很好,他们的CAD成果一般都是PDF版本的,不容易COPY,但国人需要学习先进的技术和模仿最终的图纸,如果图纸是PDF版本的话,就可以用这个软件将PDF格式的图纸转换成CAD,这样就大大减少描图的时间,可以把精力用到钻研别人图纸设计意图和技术上,小软件大大提高工作效率,值得拥有。 5、CAD窗口切换小工具 实用而简单的小工具,当您打开多张图纸的时,换窗口显示下一张图纸比较麻烦,还要点击工具-窗口等操作,有时还会打开错误的窗口,尤其是在图形之间复制和黏贴的时候比较复杂,该工具可以根据您的设置将您打开的所有的图纸的名称以标题栏的形式显示在您绘图栏的下方或左侧,换窗口超级简单、而且一目了然。 6、CAD图形贴至word 在编写设计报告的过程中,经常需要将CAD里面的设计图形黏贴至word文档之中,该软件可以方便的将cad中的图形转入word中,大小都能够一次成型,免去修剪调整等工作量,

住宅小区公共配电工程设计技术规定

温州市住宅小区公共配电工程设计技术规定 (试行) 温州电力局生产处 2009年2月

目次 前言 1总则?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1 2引用标准?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1 3术语和定义?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 4供配电方式及负荷容量?????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 5线路管沟及所址要求?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7 6配电装置要求?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8 附录A????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14

低压配电系统的接地安全基础知识(正式版)

文件编号:TP-AR-L8683 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 低压配电系统的接地安 全基础知识(正式版)

低压配电系统的接地安全基础知识 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 什么是工作接地、保护接地和保护接零? 为满足电气装置和系统的工作特性和安全防护的 要求,而将电气装置和系统的任何部分与土壤间做良 好的电气连接,称为接地。接地按用途不同有工作接 地和保护接地之分。 (1)工作接地。根据电力系统运行工作的需要而 进行的接地(如系统中变压器中性点的接地),称为工 作接地。(2)保护接地。将电气装置的金属外壳和架

构(在正常情况下不带电的金属部分)与接地体之间作良好的金属连接,因为他对间接触点有防护作用,故称作保护接地。如TT系统和IT系统。 (3)保护接零。为对间接触点进行防护,将电气装置的外壳和架构与电力系统的接地点(如接地中性点)直接进行电气连接,称作保护接零。如TN系统。 低压配电网是怎样实现绝缘监视的? 用三只电压表分别接在线路三相和接地装置之间。电压表的要求如下:①三只电压表的规格相同; ②电压表量程选择适当;③选用高内阻的电压表。配电网对地绝缘正常时,三相平衡,三只电压表读数均为相电压。当配电网单相接地时,接地相电压表读数

AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件

AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。[月影社区https://www.wendangku.net/doc/1a5266183.html,/] 笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。 一、概述: 所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。 当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。 二、快捷命令的命名规律 1、快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。 比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。 在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。 2、另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键+一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。 3、如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。 4、个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;

供电设计

xx煤矿回风井井筒装备临时供电设计 一、供电说明: 我单位即将施工xx煤矿回风井井筒装备工程,为满足施工要求,须布置 1套临时提升系统。该系统主要用电设备包括:2JKZ-3.6A/12.96提升绞车1套,配套的电机功率为800kw 6kv;16t/1200稳车6台,电机功率为37kw 0.38kv;内齿轮绞车1台,功率为55kw 0.38kv。计划将稳车电源取自组合式变电站(YBM--12/0.4--1250KVA);组合式变电站(YBM--12/0.4--1250KVA)进线电源取自预装式变电站ZXB1-12/6 2#出线柜。主提升电机双回路电源一路引自室外变压器(S9-2500/10)、一路引自预装式变电站1#出线柜。室外变压器(S9-2500/10)高压侧引自开闭所2#变压器柜、预装式变电站进线电源引自开闭所1#变压器柜。开闭所双回路进线电源引自35KV变电所。电缆的型号、规格及长度详见系统图。 二、负荷统计

三、变压器容量校验 1)组合式变电站负荷容量校验:总负荷∑Pe=382.2KW Sb=∑Pe×Kx/COSΦ其中:(Kx=0.7, COSΦ=0.8) =382.2×0.7 /0.8 =334.4KVA 现在选用的组合式变电站,其额定容量为1250KVA>334.4KVA 满足要求。 2)预装式变电站负荷容量校验:总负荷∑Pe=1182.2KW Sb=∑Pe×Kx/COSΦ其中:(Kx=0.7, COSΦ=0.8) =1182.2×0.7 /0.8 =1036KVA 现在选用的组合式变电站,其额定容量为2500KVA>1036KVA 满足要求。 3)室外变压器负荷容量校验:总负荷∑Pe=800KW Sb=∑Pe×Kx/COSΦ其中:(Kx=1, COSΦ=0.8) =800×1 /0.8 =1000KVA 现在选用的组合式变电站,其额定容量为2500KVA>1000KVA 满足要求。 四、电缆选择 1、负载37KW稳车所用低压电缆选择: Ize=∑P×Kx/(3×COSΦ×Ue)其中:(Kx=0.7, COSΦ=0.8) =37×0.7/(1.732×0.8×0.38)=49.2A 故选用MY-660V 3×25+1×16mm2型电缆,其长时允许电流为100A>49.2A(满足要求)

第 1 讲 供配电系统基础知识

二、电力系统概述 1、电力的产生、传输、分配过程: 电力的产生、传输、分配过程如图1所示,从发电厂(水力、火力、核能、风力、太阳能、垃圾发电等)先发电,发出的电压一般为10.5KV,13.8KV 或13.75KV。为了能将电能输送远些,并减少输电损耗,需通过升压变压器将电压升高到110KV,220KV或500KV。然后经过远距离高压输送后,再经过降压变压器降压至负载所需电量,如35KV,10KV,最后经配电线路分配到用电单位和住宅区基层用户,或者再降压至380/220V供电给普通用户。因此这个由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体就是电力系统。 图1 提问:为什么要升压供电?

答案:电流↑,传输距离↑,热能消耗↑,电能损失↑ 所以,在传输容量一定的条件下,输电电压↑,输电电流↓,电能消耗↓ 我国常用的输电电压等级:有35kV、110kV、220kV、330kV、500kV等多种 提问:目前我们常用的电力传输线路有哪几种? 答案:架空线路、电缆线路 2、电力系统:由发电、送电、变电、配电和用电组成的“整体”。 3、电力网:输送、变换和分配电能的网络。由输电线路和变配电所组成,分 为输电网和配电网。 (1)输电网:由35KV以上的输电线路和与其连接的变电所组成,其作用是将电能输 送到各个地区的配电网或直接送给大型企业用户。 (2)配电网:由10KV及以下的配电线路和配电变压器组成,其作用是将电能送给各类用户。一般将3KV、6KV、10KV的电压称为配电电压。 4、电力网的电压等级: (330-1000) (1-10)KV;高压:(10-330)KV;超高压:低压:1KV以下;中压: KV;特高压1000KV以上五种电网。 5、参观学院配电室,画出变配电接线图。 学院配电室属于10KV变配电所,接线图如下:

建筑设计软件大全

建筑设计软件大全 CSI Concepts 2D v3.631 1CD(强大但是简单易用的设计、草绘和技术图解工具) CSI Concepts 3D v3.629 1CD(先进、快速和易用的建模工具) CSI Concepts Unlimited v4 SP1 NL 1CD(工业界首选的建模程序) AFES产品: iAfes.Foundation.v2.5-ISO 1CD(地基设计软件,能够满足大部分工业地基设计需要。这款软件不仅能够生成地基设计报告,绘制平面图纸,而且能够生成 3D效果图。该软件是一款强大的能够适应工业设计和钢筋结构地基设计的大型软件) BuildSoft产品: PowerConnect v4.0 Multilanguage 1CD(计算钢筋聚集维度工具) PowerFrame v4.8 Multilanguage 1CD(二、三维结构分析工具.它是当前唯一可以分析钢筋、混凝土和木质结构的程序) PowerPlate Master v3.9 Multilanguage 1CD(建筑的载荷分析软件) GS产品: AFES v3.0.012109 1CD(自动化的钢结构设计和部署软件) ROBOT STRUCTURES Inc.产品: Autodesk Robot Structural Analyses Pro 2009-ISO 1DVD Robot Millennium Office v21-ISO 1DVD(专用于建筑工程的分析、设计) Robot Robin v2.3.1620 1CD (钢木、混凝土结构分析软件,包含了各种非线性本构关系,程序内置的目前世界上最快速的求解器可确保既快速又准确的求解大型复杂结构,计算稳定可靠)

某大学供电系统设计

目录 第一章绪论 (1) 供配电设计的意义和要求 (1) 供配电设计必须遵循的一般原则 (2) 第二章供电系统分析 (4) 供电系统结构 (4) 供电系统要求 (4) 第三章10kv变电站的相关计算 (5) NO1变电站的相关计算 (5) 变电站负荷计算、功率补偿 (5) 变压器的相关计算 (6) 第四章10KV线路相关计算 (9) 10KV电缆的选择及损耗 (9) 第五章35KV变电站相关参数计算 (11) 35KV变电站负荷计算、功率补偿 (11) 变压器TA负荷计算、功率补偿 (11) 变压器的相关计算 (12) 35KV线路计算与损耗 (13) 线缆的选择 (13) 35KV电缆线路功率损耗 (13) 第六章短路计算及断路器选择 (15) 35KV站短路计算 (15) 10KV电源进线的短路计算 (16) 10KV站短路计算与断路器的选择 (17) 第七章总结 (19) 参考文献: (20)

第一章绪论 供配电设计的意义和要求 在日常生活、工厂中,电能虽然是生产生活的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。但是如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。从另一方面来说,电能不光给我们的日常生活带来许多便利,更重要的是它已经成为我们赖以生存的必需品。 因此,做好供配电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,促进人类文明具有十分重要的意义。由于能源节约是供配电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好供配电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 供配电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和日常生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1、安全在电能的供应、传输、分配和使用中,应确保不发生人身事故和设备事故。 2、可靠在电力系统的运行过程中,应避免发生供电中断,满足电能用户对供电可靠性的要求。 3、优质就是要满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济降低电力系统的投资和运行费用,并尽可能地节约有色金属的消耗量,通过合理规划和调度,减少电能损耗,实现电力系统的经济运行。 此外,在供配电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行) 舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月)

第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范 2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构 2.1. 3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。 2.1. 3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。 2.1. 3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。 2.1. 3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。

供配电基础知识

第一节供配电系统基本知识 一、电力系统 电力系统是由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。电能的生产、输送、分配和使用的全过程,实际上是同时进行的,即发电厂任何时刻生产的电能等于该时刻用电设备消耗的电能与输送、分配中损耗的电能之和。 发电机生产电能,在发电机中机械能转化为电能;变压器、电力线路输送、分配电能;电动机、电灯、电炉等用电设备使用电能。在这些用电设备中,电能转化为机械能、光能、热能等等。这些生产、输送、分配、使用电能的发电机、变压器、电力线路及各种用电设备联系在一起组成的统一整体,就是电力系统,如图7-1所示。 与电力系统相关联的还有“电力网络”和“动力系统”。电力网络或电网是指电力系统中除发电机和用电设备之外的部分, 即电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变配电所;动力系统是指电力系统加上发电厂的“动力部分”,所谓“动力部分”,包括水力发电厂的水库、水轮机,热力发电厂的锅炉、汽轮机、热力网和用电设备,以及核电厂的反应堆等等。所以,电力网络是电力系统的一个组成部分,而电力系统又是动力系统的一个组成部分,这三者的关系也示于图7-1。 图7-1 动力系统、电力系统、电力网络示意图 1.发电厂

发电厂是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。 发电厂有很多类型,按其所利用的能源不同,分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂以及风力、地热、太阳能、潮汐发电厂等类型。目前在我国接入电力系统的发电厂最主要的有火力发电厂和水力发电厂,以及核能发电厂(又称核电站)。 (1)水力发电厂,简称水电厂或水电站 它利用水流的位能来生产电能,主要由水库、水轮机和发电机组成。水库中的水具有一定的位能,经引水管道送入水轮机推动水轮机旋转,水轮机与发电机联轴,带动发电机转子一起转动发电。其能量转换过程是:水流位能→机械能→电能。 (2)火力发电厂,简称火电厂或火电站 它利用燃料的化学能来生产电能,其主要设备有锅炉、汽轮机、发电机。我国的火电厂以燃煤为主。 为了提高燃料的效率,现代火电厂都将煤块粉碎成煤粉燃烧。煤粉在锅炉的炉膛内充分燃烧,将锅炉的水烧成高温高压的蒸汽,推动汽轮机转动,使与之联轴的发电机旋转发电。其能量转换过程是:燃料的化学能→热能→机械能→电能。 (3)核能发电厂通常称为核电站 它主要是利用原子核的裂变能来生产电能,其生产过程与火电厂基本相同,只是以核反应堆(俗称原子锅炉) 代替了燃煤锅炉,以少量的核燃料代替了煤炭。其能量转换过程是:核裂变能→热能→机械能→电能。 (4)风力发电、地热发电、太阳能发电简介 风力发电利用风力的动能来生产电能,它建在有丰富风力资源的地方。 地热发电利用地球内部蕴藏的大量地热能来生产电能,它建在有足够地热资源的地方。 太阳能发电厂是利用太阳光能或太阳热能来生产电能,它应建在常年日照时间长的地方。 2.变配电所 变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能,即受电―变压―配电。 配电所的任务是接受电能和分配电能,但不改变电压,即受电-配电。 变电所可分为升压变电所和降压变电所两大类:升压变电所一般建在发电厂,主要任务是将低电压变换为高电压;降压变电所一般建在靠近负荷中心的地点,主要任务是将高电压