变电检测管理规定(试行) 第39分册 SF6密度表(继电器)校验细则

国家电网公司变电检测管理规定(试行)第39分册SF

密度表(继电器)校验细则

6

国家电网公司

二〇一七年三月

目录

前言............................................................................................................................................................................II 1校验条件.. (1)

1.1环境要求 (1)

1.2待校表计本体设备要求 (1)

1.3人员要求 (1)

1.4安全要求 (1)

1.5校验仪器要求 (1)

2校验准备 (2)

3校验方法 (2)

3.1校验管路连接及接线 (2)

3.2校验项目 (3)

3.3校验步骤 (3)

3.4校验操作 (3)

3.5注意事项 (4)

3.6校验验收 (4)

4校验数据分析和处理 (4)

4.1SF6密度表(继电器)的准确度等级和允许误差(表体温度20±2℃条件下) (5)

4.2回程误差 (5)

4.3轻敲位移 (5)

4.4接点设定值误差及切换差(表体温度20±2℃条件下) (5)

4.5表体温度偏离(20±2)℃范围时最大允许误差计算 (5)

5校验报告 (6)

附录A(规范性附录)SF6密度表(继电器)校验报告 (7)

附录B(规范性附录)压力换算方法 (9)

附录C(资料性附录)SF6气体状态方程 (10)

I

前言

为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理规定和反事故措施管理规定(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年3月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。

本细则是依据《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》编制的第39分册《SF

密度表(继电

6

变压器、断路器、组合电器、高压开关柜、电流互器)校验细则》,适用于35kV及以上变电站的SF

6

密度表(继电器)。

感器、电压互感器、套管等变电设备上所安装的SF

6

本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。

本细则起草单位:国网湖南电力。

本细则主要起草人:范源、帅勇、周清、赵世华、全朝春、黄飞扬、李刚、陈平、蒲辉、岳昌斌、李雄武、左波。

II

SF

6

密度表(继电器)校验细则

1校验条件

1.1环境要求

除非另有规定,校验均在以下环境条件下进行,且校验期间,大气环境条件相对稳定。

a)环境温度处于SF

6

密度继电器校验仪及SF6密度表(继电器)正常工作所需要的温度。

b)环境相对湿度不宜大于80%。

c)SF

6

密度继电器校验仪及密度继电器避免受阳光直接照射,附近无较强热源影响。

1.2待校表计本体设备要求

a)安装待校SF6密度表(继电器)的设备处于停电状态(免拆卸的除外)。

b)设备具备进行SF6密度表(继电器)校验的条件,如管路带有截止阀、逆止阀,被校验表计

与本体气路可隔离。

1.3人员要求

校验人员需具备如下基本知识与能力:

a)掌握必要的压力、温度测量知识及误差计算方法,经过本校验工作的技能培训合格。

b)掌握SF6密度继电器校验装置的使用方法。

c)熟悉变电设备SF6密度表(继电器)安装及接线方式。

d)能正确完成实验室及现场校验工作的接线、操作及测量。

e)熟悉各种影响校验结果的因素及消除方法。

1.4安全要求

a)应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求。

b)进入室内开展SF6密度表(继电器)现场校验,入口处若无SF6气体含量显示器,应先通风

15min,并用检漏仪测量SF

6

气体含量合格方可进入工作,测试过程中应保持通风。

c)校验工作不得少于两人,校验负责人应由有经验的人员担任。

d)开始校验前,校验负责人应向全体校验人员详细布置校验中的安全注意事项,交待邻近间隔

的带电部位,以及其他安全注意事项。

e)校验现场应装设遮栏或围栏。

f)应确保操作人员及校验仪器与电力设备的带电部位保持足够的安全距离。

g)SF

6

密度继电器校验仪的金属外壳应可靠接地。

h)加压校验前必须认真检查连接管路和信号接线,校验仪及被校仪表的开始状态应正确无误。

i)因校验需要断开密度继电器二次接线时,拆前应做好标记,接后应进行检查。二次线应作绝

缘包扎处理。

j)SF6设备出现严重漏气、异响等异常时,应根据实际情况采取关闭截止阀、检查异常原因、撤离现场等对应措施。

1.5校验仪器要求

1.5.1SF

6密度继电器校验仪的允许误差绝对值不大于被校SF

6

密度表(继电器)允许误差绝对值的

1/4。

1

1.5.2校验选用的校验仪器设备包括:

密度继电器校验仪,测量准确度不低于0.4级。

a)经检验合格的SF

6

b)SF6气瓶,SF6气体纯度不低于99.9%,减压后压力不低于1MPa。实验室校验可选用其它清

洁、干燥、无毒无害且化学性质稳定的气体作为气源,如氮气、空气等。

c)红外测温仪或接触式温度计:(-50~+80)℃,允许误差不大于±1℃。

d)绝缘电阻表:500VDC,10级。

e)工频耐压测试仪,频率为50Hz,输出电压不低于2kV。

密度表(继电器)应配置大气压力表,测量准确度等级不低于0.5级。

f)校验绝压SF

6

2校验准备

a)校验前,SF6密度表(继电器)应在校验环境下至少已工作或静置3个小时以上。

b)校验人员应了解设备的SF6密度表(继电器)安装连接气路结构情况,据此进行校验管路、

测试线路装接。

c)应配备SF6密度表(继电器)校验标准作业卡、合格的仪器仪表、工具、转接接头和连接导

线等。

d)对使用中的SF6密度表(继电器)进行校验,应断开与SF6密度表(继电器)相连的直流电

源,解除与该SF6密度表(继电器)相关的报警及闭锁。

e)SF6密度表(继电器)和电气设备本体之间有截止阀且带有校验口的设备,关闭截止阀,在

密度继电器校验仪进行校验,校验工作人员位于上风侧,做好防护措施。

校验口处连接SF

6

f)SF6密度表(继电器)和电气设备本体之间无截止阀,但有逆止阀的可拆下SF6密度表(继电

器)进行校验。但此项工作宜停电进行,以防因逆止阀损坏或不能逆止而对运行设备造成危害。

g)进行校验时SF6密度表(继电器)应保持直立或正常工作状态。

h)对于以环境大气压为基准压力的SF6密度表(继电器),校验前应将其顶部螺丝拧松,使表

壳内外气压平衡。

3校验方法

3.1校验管路连接及接线

3.1.1现场校验SF

密度表(继电器)连接示意图

6

密度表(继电器)连接示意图

6

2

3

3.2校验项目

表1SF 6密度表(继电器)校验项目表

校验项目校验类别合格标准

诊断性校验

首次校验例行校验全量程示值误差√√×符合本细则4.1、4.5的规定额定压力示值误差√√√符合本细则4.1、4.5的规定回程误差和轻敲位移√√√符合本细则4.2、4.3的规定接点设定值误差、切换差√√√符合本细则4.4、4.5的规定绝缘电阻√√√符合本细则3.4.5的规定工频耐压

×

×

符合本细则3.4.6规定

注:(1)“√”表示应进行校验的项目,“×”表示可不校验的项目。

(2)仪表校验环境温度(表体温度)偏离(20±2)℃范围时,按照“例行校验”规定项目进行校验。

3.3校验步骤

SF 6密度表(继电器)校验流程如下图所示。

图2

SF 6密度表(继电器)校验流程图

3.4校验操作

3.4.1现场校验参照3.1.1进行管路及信号线连接。3.4.2

测量表体温度

a)使用红外测温仪对准表体,选择表体深色区域作为测量点,测量三次取中间值。b)如使用接触式测温探头测量表体温度,应将探头尽可能靠近或紧密接触SF 6密度表(继电器),温度平衡时间一般不小于0.5小时,温度稳定后方可读取表体温度。3.4.3

示值校验

a)SF 6密度表(继电器)的示值数据应按分度值的1/5估读。

b)首次校验和诊断性校验应进行全量程示值误差校验,全量程示值误差校验应在(20±2)℃环境温度(表体温度)下进行。校验点按标有数字的分度线选取(包括额定压力,设定点除外)。

校验管线连接、测量表体温度

示值校验

接点校验

示值校验包括基本误差、回差、零点误差、轻敲位移、指针偏转平稳性。

绝缘性能试验

接点校验包括接点设定值误差、切换差校验。

处理数据,出具校验报告

包含绝缘电阻测试和工频耐压测试

逐渐平稳地升压,依次校验各点,记录轻敲表壳后的被校表示值。当指针达到测量上限后,切断压力源,耐压3min,然后按原校验点平稳地降压倒序回检。

c)例行校验,示值误差校验仅进行额定压力示值误差校验。升压至额定压力进行校验,记录轻

敲表壳后的被校表示值。继续升压至测量上限后切断压力源,耐压3min,然后降压回检额定压力示值误差。

d)在升压和降压行程进行示值误差校验时,均应检查轻敲表壳前、后的被校表示值与标准器示

值之差是否合格。还应检查被校表轻敲表壳后引起的示值变动量是否合格。

e)取同一校验点升压、降压示值(均为轻敲后读取)之差的绝对值作为仪表的回程误差。

f)在示值校验过程中,用肉眼观测指针的偏转,指针偏转应平稳,无明显跳动和卡涩现象,指

针经过低压闭锁、报警接点和超压报警接点时除外。

3.4.4接点校验

a)每一个动作接点均应在升压和降压两种状态下进行接点设定值误差校验。

b)使指示指针接近动作点,平稳缓慢地升压或降压(指示指针接近接点设定值时速度每秒不大

于量程的0.5%),直到信号接通或断开为止。在信号发生变化的瞬间,读取标准器上对应的压力值,升压动作值为上切换值,降压动作值为下切换值。

c)接点上切换值与下切换值之差的绝对值为切换差。

3.4.5绝缘电阻

使用直流工作电压为500V的绝缘电阻表在正常工作条件下测量,各对接点之间、接点与外壳之间的绝缘电阻不低于20M 。

3.4.6工频耐压

接点与外壳之间的绝缘强度应能承受50Hz的2kV正弦波电压,历时1min的耐压试验,试验中漏电电流应不大于0.5mA。

3.5注意事项

密度继电器信号线时,应检查端子与信号线是否对应。校验结束后,应核对信号是

a)拆装SF

6

否正常。

b)进行现场校验和表计拆装时,应准备配套的密封圈、硅脂等密封材料备件,防止拆装过程中

密封破坏无法恢复。如果将表计取下校验时发现本体漏气,即逆止阀无法保证本体气体被可靠隔离,应立即恢复表计,停止校验。

c)完成现场校验后,应恢复截止阀至正常工作状态。

d)完成现场SF

密度表(继电器)校验工作,恢复现场设备后,应安排检漏。

6

e)校验前必须检查校验接线,确认表计量程、额定压力、报警闭锁定值,仪表的开始状态。

密度继电器校验仪充接气阀。

f)变更接线和连接管路时,应关闭SF

6

g)校验结束时,应停止校验仪并释放校验管路内压力。

密度继电器校验仪出现指示异常、打压不上、无接点信号、压力失控等

h)校验时被校表及SF

6

明显异常时,应立即停止校验工作,检查设备及管路、信号线连接。

3.6校验验收

a)检查校验数据与校验记录是否完整、正确。

b)将被试设备恢复到校验前状态。

4校验数据分析和处理

4

4.1SF

6

密度表(继电器)的准确度等级和允许误差(表体温度20±2℃条件下)在表体温度处于(20±2)℃条件下,SF6密度表(继电器)的指示准确度等级和允许误差见表2。制造厂有特殊规定的,按制造厂标称准确度或允许误差执行。

表2SF

6

密度表(继电器)的指示准确度等级和允许误差对照表

准确度等级

允许误差(按量程的百分数计算)

零位

闭锁压力以下第一校验点~额定压力以上

第一校验点(含额定压力)

其它部分

1.0级±1.0±1.0±1.6

1.6级(1.5级)±1.6±1.6±

2.5

2.5级±2.5±2.5±4.0

4.2回程误差

在各压力校验点,回程误差应不大于4.1条规定的允许误差绝对值。

4.3轻敲位移

在各压力校验点,轻敲表壳使指针自由摆动后,指针示值变动量应不大于4.1条规定的允许误差绝对值的1/2。

4.4接点设定值误差及切换差(表体温度20±2℃条件下)

4.4.1压力低报警点、闭锁点的接点设定值误差及切换差应符合表3的规定。

表3压力低报警点、闭锁点的接点设定值误差及切换差允许值

准确度等级升压设定点偏差允许值(按量

程的百分数计算)

降压设定点偏差允许值(按量

程的百分数计算)

切换差允许值(按量程的百分

数计算)

1.0级±1.6±1.0≤3.0

1.6级(1.5级)±

2.5±1.6≤

3.0

2.5级±4.0±2.5≤4.0

4.4.2超压报警点的接点设定值误差及切换差应符合表4的规定。

表4超压报警点的接点设定值误差及切换差允许值

准确度等级升压设定点偏差允许值(按量

程的百分数计算)

降压设定点偏差允许值(按量

程的百分数计算)

切换差允许值(按量程的百分

数计算)

1.0级±1.0±1.6≤3.0

1.6级(1.5级)±1.6±

2.5≤

3.0

2.5级±2.5±4.0≤4.0

4.5表体温度偏离(20±2)℃范围时最大允许误差计算

当仪表校验环境温度(表体温度)偏离(20±2)℃范围时,其额定压力指示误差和接点设定值的误差应不大于下式规定的误差限。

①当环境温度为-20℃~+60℃时:

Δ1=±(δ+K1Δt)(1)

式中:

Δ1-----环境温度偏离20℃时的温度补偿误差限,表示方法与基本误差相同,%。

5

6

δ-----本细则4.1、4.4规定的基本误差限绝对值,%。Δt -----12t -t ,单位为℃。

t 2------环境温度,单位为℃。t 1------20℃。

K 1------0.02%/℃(环境温度为-20℃~+60℃内的温度补偿系数)。

②当环境温度低于-20℃时:

Δ2=±(Δ-20+K 2Δt )(2)

式中:

Δ2-----环境温度低于-20℃时的温度补偿误差限,表示方法与基本误差相同,%。

Δ-20-----环境温度为-20℃时的规定的温度补偿误差值,表示方法与基本误差相同,%。

Δt -----12t -t ,单位为℃。

t 2------环境温度,单位为℃。t 1-------20℃。

K 2------0.05%/℃(环境温度低于-20℃时的温度补偿系数)

5

校验报告

校验结束后,在15个工作日内完成校验报告并录入PMS 系统,报告格式见附录A 。

附录A

(规范性附录)

SF

6

密度表(继电器)校验报告

A.1SF

6

密度表(继电器)校验报告

表A.1SF

6

密度表(继电器)校验报告

一、基本信息

变电站委托单位试验单位运行编号校验类别校验日期校验人员校验地点报告日期编写人审核人批准人

校验天气环境温度

(℃)

环境相对湿

度(%)

二、被校表计信息表计安装位置

测量范围(MPa)制造厂

型号出厂编号

准确度等级表体温度(℃)额定压力最大允许误差(MPa)

三、SF

6

密度继电器校验仪信息

仪器名称准确度等级测量范围(MPa)厂家型号仪器编号证书编号有效期

三、校验数据

1、一般检查

外观检查零位误差指针偏转平稳性绝缘电阻工频耐压

2、示值误差(MPa)

SF

6

密度继电器校验仪示值轻敲后被校仪表示值示值误差最大示

值误差

最大回

程误差升压降压升压降压

3、额定压力示值误差(MPa)

SF

6

密度继电器校验仪示值

仪表示值额定压力示值误差

校验结果升压降压升压降压

4、接点动作值误差、切换差(MPa)

接点动作设定接点动作值接点动作值误差切换差校验结果

7

值升压降压升压降压

结论

备注

8

压力换算方法

校验时,应从标准器上读取SF6气体20℃时的压力值(P20),或根据SF6状态方程或状态参数曲线换算成20℃时的压力。

根据所校验SF6密度表(继电器)的类型以及测量用的压力标准器的类型,将标准器的示值换算为与被校密度表(继电器)采用同一类型基准压力的数值,才能与密度表(继电器)的压力值进行比较。

原则上的换算步骤如下:标准器的示值-->绝对压力值-->20℃的绝对压力值-->与被校SF6密度表(继电器)同一基准压力的数值。具体换算方法如表B.1所示。按表B.1换算后的标准压力数值再与SF6密度表(继电器)的示值和接点设定值作比较。

表B.1压力换算方法

压力标准器

绝对压力型相对压力型

SF

6密度表(继电器)

绝对压力型标准器的示值换算为20℃的数值

标准器的示值加上环境大气压再换算为

20℃的数值

相对压力型

标准器的示值换算为20℃的数值再减

去环境大气压

标准器的示值加上环境大气压,换算为

20℃的数值后再减去环境大气压

相对混合压力

标准器的示值换算为20℃的数值再减

去标准大气压

标准器的示值加上环境大气压,换算为

20℃的数值后再减去标准大气压

绝对混合压力

标准器的示值换算为20℃的数值,减去

环境大气压再加上标准大气压

标准器的示值加上环境大气压,换算为

20℃的数值后再减去环境大气压并加上

标准大气压

9

10

SF 6气体状态方程

Beattie-Bridgman 方程如式C.1所示:

5

6

3

752109502.561012283.21050695.210132105.510882.73)(-----?=?-?=?-?=+-=R d B d A RTd

d A RTB p (C.1)

式中:

P ——压力,?0.1MPa 。d ——密度,kg/m 3。T ——温度,K 。

继电保护管理制度汇编

继电保护管理制度汇编-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

大同煤矿集团同华发电有限公司企业标准DATONGMEIKUANGJITUAN TONGHUAFA DIANYOUXIANGONGSI 继电保护管理制度汇编 批准:冯宇亮 复审:刘文军 初审:李国才 编写:郝贵平

2012年 04 月 01 日发布 2012年 04 月 01 日实施 同华发电有限公司企业发布 目录 1、继电保护岗位责任制 (3) 2、继电保护安全管理责任制 (5) 3、继电保护监督管理制度 (9) 4、继电保护检验管理制度 (15) 5、继电保护保护投退制度 (23) 6、继电保护设备巡回检查制度 (25) 7、继电保护现场工作制度 (27) 8、继电保护专业软件管理制度 (29) 9、继电保护班组培训管理制度 (31) 10、继电保护专业备品、备件管理制度 (32) 11、继电保护班组资料管理制度 (34) 12、继电保护定值管理制度 (36) 13、继电保护设备专责管理制度 (38) 14、继电保护班组工器具管理制度 (39) 15、故障录波器管理制度 (40) 16、继电保护直流系统管理制度 (43) 17、继电保护仪器、仪表管理制度 (46) 18、继电保护试验报告管理制度 (48) 19、继电保护防“三误”管理措施 (50)

20、继电保护事故统计管理制度 (54) 21、电气设备质量监督制度 (55) 1、继电保护岗位责任制度 1.总则 1.1 为了搞好班组各个岗位的管理,保证生产工作的需要,促进工作效率的提高,特制定本制度。 1.2 本制度根据基建及生产管理要求,结合公司有关管理制度的具体情况制定。 1.3 岗位管理是对班组各个岗位的任务与责任进行分工与明确,包括生产现场的管理与班组基础管理,目的是确保班组管理无死角。 1.4 本制度规定了班组各级人员的岗位责任标准,所有人员均应遵照执行。 2.各级人员岗位责任内容 2.1班组负责人岗位责任: 2.1.1班组负责人是班组安全运行工作的组织者,对本班人员的技术、经济、思想工作和人身设备安全等负有第一责任。 2.1.2编制年、季、月工作计划和定期检验计划,审核有关设备技改计划和反事故措施计划,并督促按期完成。 2.1.3组织技术培训和安全培训活动。 2.1.4督促并抓紧工作计划的完成;抓技术管理、规章制度的执行;抓上级指示、事故通报及反事故措施的贯彻。 2.1.5组织继电保护事故和不正确动作的调查分析和定值整定方案的讨论。 2.1.6积极推广应用新技术、新标准、新工艺,运用科学管理方法,不断提高管理水平。 2.1.7凡发生人身伤亡、设备损坏、三误及其它事故,负安全第一责任。 2.1.8负责检查、督促安规、安措的执行落实情况 2.2 班组成员岗位责任 2.2.1对本专责设备的运行和安全负有全部责任,有责任提出对可能引起设备异常或损坏的安全措施和整改方案,同时对新、扩建的设备进行验收或参加交接试验。 2.2.2做好专责设备的技术管理工作,协助班组负责人做好本班技术管理、缺陷管理和安全监督工作。

SF6密度继电器讲义)

SF6密度继电器讲义 一、SF6气体简介: 六氟化硫(SF6)常态下是一种无色、无味、无嗅、无毒的非燃烧性气体,分子量146.06,密度6.139克/升,约为空气的5倍。是已知化学安定性最好的物质之一,其惰性与氮气相似。它具有极好的热稳定性,纯态下即使在500℃以上也不分解。六氟化硫具有卓越的电绝缘性和灭弧特性,相同条件下,其绝缘能力为空气、氮气的2.5倍以上,灭弧能力为空气的100倍。 二、SF6气体应用于电气设备的优点: 是较好地解决了断路器制造中灭弧室体积问题。 正是因为六氟化硫气体具有优异的绝缘和灭弧性能,只要把几只灭弧装置同时安放在同一个容器里面,充入SF6气体,这就就可使得SF6开关的体积变得相对较小,使结构也变得相对简单。 三、SF6密度继电器的用途: 1、密度继电器主要用于监测和显示密封容器内SF6 气体的密度,一般应用于利用SF6气体进行绝缘或灭弧的高电压等级断路器、隔离开关、互感器、避雷器、GIS设备; 2、安装在开关本体上往往只有两对或三对报警和闭锁触点,安装在互感器本体上及其它用途的只有报警一对触点。 四、SF6密度继电器的工作原理: 1、SF6电气设备的气体密度是以SF6气体经温度补偿后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。 2、密度继电器主要由感压件、温度补偿件、传动元件、触点装置、接线盒及外壳组成。

3、密度继电器正常工作时,指针会指示在密度继电器表盘的绿色区域内;黄色区域为警告,如果指针在此区域内要及时补气,主控室也会接收到报警信号。如果指针指示在红色区域时,SF6开关将断开操作。 注意:在给SF6开关补气时一定要注意指针不能超过绿色区域。 五、当密度继电器出现异常时: 1、首先观察密度继电器的指针位置,从表盘的区域来判断密度继电器工作状态是否与实际相同; 2、然后再根据表盘上报警及闭锁值,确认密度继电器信号状态是否与实际相同; 3、根据表盘上报警及闭锁值,确认密度继电器信号状态是否与实际相同; 4、密度继电器的信号状态,要根据密度继电器的铭牌上信号触点状态用万用表来测量。 与本体连接方式:校验过程中必须保证,本体与密度继电器是断开的。 六、密度继电器的温度补偿方式: 温度补偿方式关系到校验过程中采温位置→直接影响校验精度。 七、SF6密度继电器的种类: 1、按外形分类:指针式和非指针式。 2、按温度补偿方式分类:机械补偿和双气腔补偿。 八、SF6密度继电器校验的必要性: 1、SF6气体稳定性主要取决于SF6气体在容器内的密度,SF6在电气设备中要想起到应有的绝缘、灭弧作用,就必须保持一定的密度,

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6 .04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?= = (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、η wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103?= = (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

继电保护定值管理规定1 前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2 引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3 职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4 继电保护定值单管理 4.1 保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2 保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3 定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。

(2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号。 (4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4 定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。4.5 必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7 继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8 继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9 根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。

电力线路继电保护定值整定计算

电力线路继电保护定值整定计算 ,有时取1、51,25;Kjx继电器返回系数,取1、0N1- 电流互感器变比Igh---线路过负荷电流(最大电流)AI"d2(3)max----最大运行方式下线路末端三相短路超瞬变电流 A;Kph---- 配合系数,取1、1I" dz3------相邻元件的电流速断保护的一次动作电流I" d3(3)max最大运行方式下相邻元件末端三相短路稳态电流Icx-----被保护线路外部发生单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流Ic∑----电网的总单相接地电容电流Ny---------电压互感器变比瞬时速断保护 Idzj=KkKjx I"d2(3)max/N1带时限电流速断保护整定值Idzj=KkKjx I" d3(3)max/N1或 Idzj=KphKjx I" dz3(3)/N1应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0、5秒(定时限)和0、7秒(反时限)低电压保护整定值Udzj =Umin/KkKhNy应视线路上电动机具体情况而定单相接地保护保护装置的一次动作电流Idz≥KkIcx和Idz≤(Ic∑-Ixc)/1、25注:1----对于GL- 11、GL- 12、GL- 21、GL-22型继电器,取0、85;对于GL-13~GL-16及GL- 23~GL-26型继电器,取0、8;对于晶体管型继电器,取0、9~0、95;对于微机型的继电器,近似取1、0 ;对于电压继电器,取

1、25。2----时限阶差△T,对于电磁型继电器,可取0、5 s ;对于晶体管型或数字式时间继电器,可取0、3s。(1) 灵敏度校验。 ⑴过电流灵敏度校验: Km =Kmax I"d2(3)min/Idz≥1、5式中:Kmax------相对灵敏度系数。I dz------保护装置一次动作电流(A), Idz= IdzjN1/ Kjx; I"d2(3)min-----最小运行方式下末端三相短路稳态电流。 ⑵电流速断保护灵敏度系数 : KM(2)= I"d1(2)min/ Idz= Kmax I"d1(3)min/Idz≥2式中:I"d1(2)min---最小运行方式下线路始端两相短路超瞬变电流; I"d1(3)min---最小运行方式下线路始端三相短路超瞬变电流;⑶带时限电流速断保护灵敏度校验: KM(2)=Kmax I"d2(3)min/Idz≥2式中:I"d2(3)min---最小运行方式下线路始端三相短路超瞬变电流。GL继电器是电磁感应式反时限过电流继电器,同时具备反时限过流和速断保护功能,而DL继电器是是瞬时动作电磁式继电器,不具备反时限过流保护功能

保护定值变更及投退管理规定

编号:SM-ZD-66754 保护定值变更及投退管理 规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

保护定值变更及投退管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、总则 为加强继电保护装置及安全自动装置的运行管理,提高继电保护正确动作率,确保电气设备的安全稳定运行,制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于运营风电场变电站继电保护及自动装置定值更改、投退规定。。 三、管理规定 1 在继电保护及自动装置上进行检修调整或试验等工作时,必须严格遵守电业安全作业规程的有关规定。 2 继电保护及自动装置上工作后,必须保证动作正确、灵敏、可靠,并随主设备准确可靠地投入运行,并需填写继电保护及自动装置工作记录,经运行值班人员签字确认。 3 运行和备用中的设备,其保护及自动装置均应投入,禁止设备无保护运行。保护装置故障情况下,可申请将故障

部分退出运行(情况严重者,可先退出后申请),并通知检修人员处理。 4 继电保护和自动装置的定值(地调定值和我厂定值)记录应与实际相符。主要保护按规定定期进行核对与试验。集控室内应保存一套完整、正确的继电保护原理图,并有完整的定值通知单。 5 继电保护装置和自动装置的定值变更,应根据有关部门的保护定值通知单或电话命令进行调整和更改。 6 在接到保护定值单后,必须在限定日期执行完毕,并按照要求在继电保护及自动装置工作记录薄填写记录,经运行人员确认,风电场场长批准后,方能执行。并在执行后七天内将“回持单”寄回相应整定部门,运行中不得随便修改定值,运行中不得作继电器出口试验。 7 保护装置定值变更后,由值班运行人员与调度员核对定值通知单号后方可将保护投入运行,并将保护定值更改情况详细记入运行日志保护投退栏。 8 改变继电保护和自动装置的接线回路,必须根据有关领导批准的图纸进行。工作结束后检修人员必须将设备异

继电保护运行管理规定

继电保护运行管理规定 一、继电保护装置运行管理 1.运行人员必须严格执行《安规》和有关的继电保护现场运行规程。 2.在任何情况下,电气设备不允许无保护运行。必要时可停用部分保护,但主保护不允许同时停用。 3.运行人员每天对站内继电保护和自动装置运行状态进行巡视,对重点项目(如:光纤通道的运行状态、高频通道的运行情况、主变差动保护的差流等)应重点巡视并做好记录。对于新投或负荷突然增大的交流端子运行温度应重点红外测温监视。 4.运行人员应定期对微机装置的打印机色带和打印纸进行检查,保证打印字迹清晰,纸张充足。运行人员应保证报告的连续性,严禁乱撕,并妥善保存打印报告并及时移交继电保护人员。 5.运行人员应按照具体情况调整调温湿度设备,保证继保室环境温度和湿度等条件满足规程要求。 6.在继保室严禁使用对讲机、手机等无线设备,防止保护装置误动。 7.继电保护现场校验和消缺工作必须执行工作票制度,拆接二次线时必须做好安全措施。 8.继电保护定值改变、二次线变动以及校验工作结束后,应有明确交待继电保护定值、二次线变动情况以及校验传动结果、能否投入运行等内容。 9.运行中不得随便修改定值,运行中不得作继电器出口试验。 10.继电保护或自动装置动作后,运行人员应及时调取动作报告,并汇报调度当值调度员,同时汇报公司生产部人员,做好运行记录;生产部通知检修人员对动作情况进行调查,收集保护动作报告并进行动作情况分析评价。 二、继电保护及自动装置投退管理规定 1.在保护投退工作完毕后,运行人员必须在《继电保护投退记录簿》进行登记。 2.有关保护投退的操作及工作均需按照《运行规程》的相关规定进行,并经值长的同意后方可进行。保护装置投入、退出等操作须由运行人员负责进行,其它人员无权操作。 3.调度管辖的继电保护及自动装置的投入、停用按调度值班员的命令执行,其余保护均按值长命令执行。 4.凡保护装置在新投入或校验后,运行人员必须和继电保护员进行整定值和有关注意事项的核对,并在《继电保护装置定值核对单》上签字,无误后方可投入运行。 5.继电保护和安全自动装置投退压板或转换开关,必须填写操作票,并由一人操作一人监护。 6.投入保护跳闸压板前,运行人员应使用大于2000Ω/V高内阻电压表,测量联片两端之间无差压后方可投入。 7.当保护不能正常发挥作用时,一般应退出运行。

SF6密度表和密度继电器原理研究与探讨

SF6密度表和密度继电器原理研究与探讨 SF6断路器作为近代发展起来的新型高压电气开关设备,以其优越的性能、安全可靠、维护方便和使用寿命长等优势,在电力系统中得到了广泛的应用,但是有很多同事对SF6断路器的关键部件SF6气体压力表、密度表、密度继电器的知识仍然欠缺,给安装、检修等工作带来一些困难,甚至会影响工作质量,对运行中的设备一些本属于正常状态的现象产生误解。本文主要介绍SF6气体密度表和SF6气体密度继电器的结构、工作原理以及注意事项,以供参考。 关键字:SF6密度表SF6密度继电器结构及工作原理注意事项 所谓密度,是指某一特定物质在特定条件下单位体积的质量。SF6断路器中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的,在20℃时的额定压力下,它具有一定的密度值,在断路器运行的各种允许条件范围内,尽管SF6气体的压力随着温度的变化而变化,但是,SF6气体的密度值始终不变。因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得特别重要。如果采用普通压力表来监视SF6气体的泄漏,那就会分不清是由于真正存在泄漏还是由于环境温度变化而造成SF6气体的压力变化。为了能达到经常监视密度的目的,国家标准规定,SF6断路器应装设压力表或SF6气体密度表和密度继电器。压力表或SF6气体密度表是起监视作用的,密度继电器是起控制和保护作用的。 在SF6断路器上装设的SF6气体密度表,带指针及有刻度的称为密度表;不带指针及刻度的称为密度继电器或密度压力开关;有的SF6气体密度表也带有电触点,即兼作密度继电器使用。它们都是用来测量SF6气体的专用表计。

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定 1前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检 查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4继电保护定值单管理 4.1保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。 (2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号

(4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。 4.5必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。 4.10根据中调要求在重大的节日(如国庆、春节)或重大政治活动保电期前,继电保护班应负责做好全厂的继电保护定值和压板以及厂用电快切装置动作试验检查。 5继电保护定值更改管理 5.1所有继电保护定值更改必须履行许可手续,任何人员不得擅自修改继电

继电保护光纤通道管理规定

500kV系统继电保护光纤通道管理规定 一.总则 1.为加强继电保护光纤通道管理,进一步提高继电保护光纤通道可靠性,制定本规定。 2.本规定主要依据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006)、《线路保护及辅助装置标准化设计规范》(Q/GDW 161-2007)、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995—2006)和《光纤通道传输继电保护信息通用技术条件》等制定。 3.本规定适用于500kV继电保护光纤通道的调度、设计、基建、运行维护等。220千伏及以下系统可参照执行。 二.专业管理职责划分 1.专用纤芯方式 1.1保护用光纤直接由龙门架接续盒引出到线路保护装置的,接续盒至保护装置的光缆由继电保护专业负责维护。通信专业协助进行光纤的测试及熔接工作。 1.2保护用光纤由通信机房光配线架(ODF)引出到线路保护装置的,通信专业与继电保护专业以光配线架为分工界面。龙门架接续盒至通信机房光配线架的光缆及光配线架由通信专业负责维护。光配线架至保护装置的光缆由继电保护专业负责维护,通信专业协助进行光纤的测试及熔接工作。 2.复用接口方式 保护装置复用通道以配线架(数字配线架或音频配线架)作为继电保护专业和通信专业的分工界面。继电保护接口设备(保护用光电转换器)至配线架间的电

缆由保护专业维护,配线架和复用通信设备及其连接线由通信专业负责维护,继电保护接口设备由继电保护专业负责维护。 3.传输保护信号的光缆、数字电缆、音频电缆在通信侧各配线架的接线或改线方案由通信专业、继电保护专业的双方负责人签字确认,接线由通信专业人员负责。接线时,继电保护专业人员应到场配合。 三.管理规定和技术要求 1.对于配置双套光纤差动保护的线路,要求至少一套光纤差动保护使用双通道。 2.线路两套光纤纵联保护通道应使用两条完全独立的路由。 3.采用复用光纤通道的线路两侧继电保护设备,其使用的继电保护接口设备应采用同型号、同版本的产品。 4.采用2M方式传输的继电保护业务通道不得设置通道保护方式。 5.对于主干线光纤网络长度小于30km且建设有OPGW光缆的线路,宜优先采用专用纤芯作为保护通道。 6.对于传输继电保护信息的迂回光纤通道,迂回路由的站点应在500kV、220kV系统OPGW光纤通信骨干环网上。 7.传输保护的迂回光纤通道,通道传输收发延时应相同,且单向传输延时不得超过10ms,所经过的站点不宜超过6个站点,迂回所经线路长度不宜超过 1000km。 8.继电保护通道中任一设备故障,不应造成多于6条线路的一套主保护信号同时中断。

SF6气体密度继电器常见问题

https://www.wendangku.net/doc/1c7376034.html, SF6气体密度继电器常见问题|华意电力 华意电力是一家专业研发生产SF6密度继电器校验仪的厂家,本公司生产的SF6密度继电器校验仪在行业内都广受好评,以打造最具权威的“SF6密度继电器校验仪“高压设备供应商而努力。、变压器和互感器(CT和PT)上。 (2) 目前使用最多的SF6气体密度继电器实际上是一种带电接点、和温度补偿的压力表。 (3) 输出二组或三组接点,发出报警和闭锁控制信号; (4) SF6气体密度继电器的原理:SF6电气设备上的SF6气体的密度,是以SF6气体经温度补偿以后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。继电器在额定压力下工作,当周围环境温度发生变化时,SF6气体的压力也要变化,继电器内部的测量系统在测量压力的同时也要考虑温度,即内部温度补偿单元对其变化了的压力自动补偿,使其额定压力示值不变。当SF6气体因某种原因发生了泄漏,经过温度补偿以后的压力就下降,降到报警压力值时,继电器就输出一对接点(报警信号),此时就要求用户对设备进行补气,而如果压力还在继续下降,降到闭锁动作压力值时,继电器就输出另一对接点(闭锁信号)使设备的相对应控制系统进行闭锁,从而实现了对电气设备的安全运行保护。设备在充SF6气体时,当过多超过额定值时,有的密度继电器还可发出超压报警信号。 (5) 大部分直接应用于户外,所以需适合于户外恶劣的外界条件。户内主要用于SF6组合电器(GIS)上。 (6) 按照补偿原理来区别分为:相对腔补偿和双金属拉杆补偿。 二、请问密度表与环境温度及气体温度有什么特殊的关系? 假设气体温度陡然升高,密度表的指示值会有什么变化? 密度表所处环境温度与设备本体SF6气体温度要一致,才能准确反映气体密度。如果密度表所处环境温度高于设备本体SF6气体温度,此时密度表指示偏低,反之偏高。气体温度陡然升高,密度表处的温度如果同步升高,指示值不变,反之密度表处的温度如果不同步升高,则读数变大。 三、请问密度表读数与海拔高度的关系? 另外报警、闭锁值是否可以随使用环境和场所设置?

继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角?=651?,线路AB 及线路BC 的最大负荷 电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ?=。K I rel =K ∏rel =,K I ∏ rel =,K ss =2,K res =,电源 电动势E=115kV ,系统阻抗为X max .sA =10Ω,X min .sA =8Ω,X max .sB =30Ω,X min .sB =15Ω;变压器采用能保护整个变压器的无时限纵差保护;t ?=。归算至115kV 的变压器阻抗为Ω,其余参数如图所示。当各距离保护测量元件均采用方向阻抗继电器时,求距离保护1的I ∏∏I 、、段的一次动作阻抗及整定时限,并校 验I ∏∏、段灵敏度。(要求∏sen ≥;作为本线路的近后备保护时,I ∏sen ≥;作为相邻下一线路远后备时,I ∏sen ≥) 解:(1)距离保护1第I 段的整定。 1) 整定阻抗。 11.Z L K Z B A rel set -I I ==Ω=??6.94.0308.0 2)动作时间:s t 01=I 。 (2)距离保护1第∏段的整定。 1)整定阻抗:保护1 的相邻元件为BC 线和并联运行的两台变压器,所以 ∏段整定阻抗按下列两个条件选择。

a )与保护3的第I 段配合。 I -∏∏+=3.min .11.(set b B A rel set Z K Z L K Z ) 其中, Ω=??==-I I 16.124.0388.013.Z L K Z C B rel set ; min .b K 为保护3 的I 段末端发生短路时对保护1而言的最小分支系数(见图 4-15)。 当保护3的I 段末端K 1点短路时,分支系数为sB AB sB sA b X X X X I I K ++==12 (4-3) 分析式(4-3)可看出,为了得出最小分支系数,式中SA X 应取最小值min .SA X ;而SB X 应取最大值max .SB X 。因而 max .min .min .1sB AB sA b X Z X K ++ ==1+30 30 4.08?+= 则 Ω=?+??=∏ 817.25)16.12667.14.030(8.01.set Z b )与母线B 上所连接的降压变压器的无时限纵差保护相配合,变压器保护范围直至低压母线E 上。由于两台变压器并列运行,所以将两台变压器作为一个整体考虑,分支系数的计算方法和结果同a )。 ?? ? ??+=-∏∏2min .1t b B A rel set Z K Z L K Z =Ω=? +??078.66)27.84667.14.030(8.0 为了保证选择性,选a )和b )的较小值。所以保护1第 ∏段动作阻抗为

《继电保护定值管理实施办法》

南宁供电局继电保护定值管理实施办法 为规范我局继电保护定值管理,明确各部门对继电保护定值管理的职责,特制定《南宁 供电局继电保护定值管理实施办法》。 一、职责划分 1、调度整定计算室负责南宁供电局调度管辖范围内继电保护定值(包括新建、改扩建)的 整定计算,负责下发及回执中调继电保护科下发的定值单。 2、继通所继保专责负责制定定值更改的计划安排,指挥具体进行实施 3、生产技术部继保专责负责协调继电保护管理所的定值更改工作,监督考核继电保护管理所定值更 改计划的实施情况,监督考核调度整定计算室定值回执情况。 4、工程建设部负责督促基建施工单位按时向调度整定计算室提供工程输变电基础数据。 5、基建施工单位负责新建、改扩建工程的继电保护装置定值更改工作,并在工程投运前将定值单上交继通所回执。 二、实施办法 1、调度整定计算室对定值单进行登记,向继通所下发定值更改通知单和定值单。并将定值更改通知单发至生技部继保 专责处备案。

2、继通所继保专责收到调度整定计算室的定值更改通知单后,进行计划安排,并将定值更 改工作计划单发至生技部继保专责处备案。 定值更改工作计划单 3、生技部继保专责收到定值更改通知单及定值更改计划单后,进行汇总,并对定值更改工

作进行监督实施,对定值更改工作的完成及回执情况列入月度考核中。 三、考核细则 1、现场保护装置整定值的调整和更改,应按调度整定计算室的定值更改通知单进行,并依照规定日期完成。否则按 未完成本季度(月度)生产任务处理,按局有关规定进行扣罚。 2、各定值存放单位的定值单应根据电网运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应每年由存放部门自 行整理一次,遇有与现场不符时,应及时核实后进行纠正。否则按局有关规定进行扣罚。 3、新建、扩建、改造工程所需继电保护及安全自动装置定值,由该工程主管部门提前向 继电保护定值计算部门提出投产时间,并在工程投产前向继电保护定值计算部门提供一次主接线图及保护图纸、设备规范参数等有关资料(对于改造工程,还应包括与改造工程相关参数)以便安排定值计算工作。提前提供有关资料的时间,遵从如下规定:110kV 及以上系统的工程应提前二个月提供,110kV 以下系统的工程,应提前15 天。超过上述规时间者,保护定值的提交可以顺延。影响如期投产的责任由工程主管部门承担,并对工程主管部门进行扣罚。 4、必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上 签名,注明定值更改时间,以证生效,并将旧定值单及时作废。已执行定值单应在《定值更改通知单》规定的时间内回执一份给定值单发放部门。新投产的110kV 及以下变电站定值通知单,应在送电前由施工单位执行后移交继电保护管理所。继电保护管理所负责上交调度部门。如一个季度内未按时回执定值单累计达 5 份及以上的,按未完成本季度生产任务处理,按局有关规定进行扣罚处理。 5、每年定检时,由生技部抽查保护定值执行是否正确,并作统计。发现有误整定现象,如 已构成事故的,按局有关处罚条例执行,未构成事故的,按障碍或中断继电保护管理安

电气继电保护管理规定(新编版)

电气继电保护管理规定(新编 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0398

电气继电保护管理规定(新编版) 第一章总则 第一条为规范大庆石化公司电力系统继电保护工作,加强技术监督,提高继电保护与安全自动装置的管理水平,保障电网安全运行、保护电气设备,依据国家相关法律、法规和专业技术规程、标准,制定本规定。 第二条本规定适用于大庆石化公司电气继电保护及安全自动装置、在线电气仪表的管理。 第三条本规定是大庆石化公司电气继电保护及在线仪表管理的基本要求,各单位在电气继电保护及安全自动装置、在线电气仪表的选型、设计、购置、安装、验收、使用、修理、改造、更新和报废等全过程管理中,必须严格执行本规定。

第二章管理职责 第四条大庆石化公司电力系统继电保护专业实行统一领导,分级管理,在公司、二级单位和基层单位设置相应的继电保护专业管理岗位。 第五条公司电气管理处作为继电保护管理的职能部门,对公司电网内继电保护实行专业管理,对承接网内电气设备继电保护调试的单位进行技术监督管理。 第六条二级单位主管部门及基层单位分别设专(兼)职继电保护技术人员,负责本单位继电保护管理工作。电气副总工程师为二级单位继电保护专业总负责人,运行主管领导是基层单位继电保护专业主管领导。 第七条矿区服务事业部也应设置相应的继电保护专业管理岗位,配备继电保护人员负责本单位继电保护管理工作,专业上接受公司电气管理处的技术指导。 第八条继电保护专业管理岗位人员至少应了解掌握: 1.被保护电力设备的有关参数和保护设备的功能及型号规格、

SF6密度继电器原理及维护

SF6密度继电器原理及维护 摘要由于SF6断路器的优良性能、安全可靠、维护方便等优势,已经在电力系统被广泛的应用。作为SF6断路器的主要部件SF6密度继电器,检修维护人员多数只知道其为SF6气体的泄漏监测点以控制和保护断路器,而对其工作原理、日常维护等知之甚少。本文结合实际工作对SF6密度继电器的工作原理和维护校验进行介绍。 关键词SF6密度继电器;结构原理;维护管理 1 SF6密度继电器结构及工作原理 1)SF6断路器中的SF6气体是密闭在断路器内的,相当是密封在一个固定不变的容器内,其在一定温度下的SF6气体压力可以代表SF6气体的密度,通常以20℃时的SF6气体压力作为密度标准值。而密度继电器作为在线实时监测断路器密度的正常压力,其不应受环境温度的变化而变化,为了辨别断路器内的SF6气体是由于气体泄漏还是受环境温度影响而变化,就需要有一个温度补偿的元件,以可靠反映断路器内的SF6气体工作压力,并通过电接点来控制和保护断路器。 2)SF6气体密度继电器结构见左图。它主要部件为2个波纹管,1处的与断路器内的气体连接,2处的与3一个小的标准SF6气体包连接。两个波纹管的另一头与5为中心支点的杠杆连接,杠杆带动4微动开关。C1-L1接点是SF6气体降低发出补气报警的电触点,C2-L2是SF6气体降低至闭锁压力值时而使断路器闭锁拒动的电触点。其关键的温度补偿作用,主要在这个标准SF6气体包与杠杆的平衡作用来实现,标准SF6气体包内的压力设定在20℃断路器规定的额定压力,其所处的环境温度与外界相当,当1处波纹管连接的断路器内的气体受环境温度(SF6密度继电器的结构图),升高而压力增大时,会驱动杠杆6向上运动,但标准气包同样也受外界温度的影响压力增大向上运动,这就保持了杠杆的平衡,起到了温度补偿的作用。通过两侧压力的比较,若趋于平衡,微动开关不动作,若存在漏气故障,当达到一定值是其杠杆带动微动开关电触点,实现其发信号和闭锁功能。就目前较普遍使用的机械非指示密度继电器和机械指示密度继电器均是这样的结构。其均应具备以下功能: 1)监测断路器内部的SF6气体压力; 2)区分导致的气体压力下降的原因是环境温度降低还是气体泄漏; 3)当环境温度降低导致压力下降时,系统不应动作; 4)当因气体泄漏导致压力下降时,应及时的发出报警信号,以提醒运行人员进行气;

保护定值变更及投退管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 保护定值变更及投退管理 规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3528-84 保护定值变更及投退管理规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、总则 为加强继电保护装置及安全自动装置的运行管理,提高继电保护正确动作率,确保电气设备的安全稳定运行,制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于运营风电场变电站继电保护及自动装置定值更改、投退规定。。 三、管理规定 1 在继电保护及自动装置上进行检修调整或试验等工作时,必须严格遵守电业安全作业规程的有关规定。 2 继电保护及自动装置上工作后,必须保证动作正确、灵敏、可靠,并随主设备准确可靠地投入运

行,并需填写继电保护及自动装置工作记录,经运行值班人员签字确认。 3 运行和备用中的设备,其保护及自动装置均应投入,禁止设备无保护运行。保护装置故障情况下,可申请将故障部分退出运行(情况严重者,可先退出后申请),并通知检修人员处理。 4 继电保护和自动装置的定值(地调定值和我厂定值)记录应与实际相符。主要保护按规定定期进行核对与试验。集控室内应保存一套完整、正确的继电保护原理图,并有完整的定值通知单。 5 继电保护装置和自动装置的定值变更,应根据有关部门的保护定值通知单或电话命令进行调整和更改。 6 在接到保护定值单后,必须在限定日期执行完毕,并按照要求在继电保护及自动装置工作记录薄填写记录,经运行人员确认,风电场场长批准后,方能执行。并在执行后七天内将“回持单”寄回相应整定部门,运行中不得随便修改定值,运行中不得作继电器

密度继电器MKZB-I说明书(双接点)

建议使用MKZB-Ⅰu充油防振型,GIS设计气室42个,必须满足SF6密度控制器实现在线校验功能。 MKZB-Ⅰ系列SF6密度控制器使用说明书 01120207 专利号:ZL962362298 一、概述: MKZB-Ⅰ系列SF6密度控制器是我公司在多年生产SF6密度控制器的基础上采用最新的数字补偿校正技术,推出的性能优越质量可靠的新型带密度变送功能的密度控制器。 二、产品型号标识及系列: 基本形式MKZ B —Ⅰ 型号:I 不充油I u充油 带变送器 密度控制器 三、主要技术指标: 1、量程:-0.1MPa~0.9MPa;刻度盘上用红、绿、橙三种颜色表示SF6气体的不同密 度区域。变送器输出4~20mA。 2、密度控制器精度等级:20℃,1.5级。 变送器输出精度等级:0.3MPa~0.7MPa时1.5级,其余2.5级。 3、工作环境:温度:-25℃~60℃(不同额度压力值对应不同的下限使用温度)。 4、气密性:≤1× 10-9 Pa·m3/s。 5、额定压力:0.30~0.60MPa 。(根据用户要求。) 6、补气压力:(根据用户要求)。 7、电接点参数:AC380V/DC220V、30W/30VA、Imax∽1A。 8、变送器工作电源:DC24V±10%。 9、负载电阻:≤250Ω。 10、绝缘性能:接线端子对壳体的绝缘电阻大于200MΩ。 11、海拔高度:可用于高海拔。 12、接口:M20X1.5 G3/8 G1/2 (根据用户要求)。 四、工作原理: 密度控制器未充入SF6气体时,指针在“0”位附近,其补气触 点为闭合状态。给系统充入SF6气体时,传动机构带动指针转动,由 压力值间接反映密度值。随着压力上升,其补气触点断开。当温度变化 时,其内部温度补偿装置对其变化进行补偿使指针不产生移位。只有当 SF6气体泄露产生压力下降时,控制器指针下降,当降至补气压力值时, 触点闭合输出补气信号,同时变送器输出相应的密度值。 五、接线方式: 1、1 2 补气3 4 闭锁 接线端子5为变送器电源正极输入端子,接线端子6为变送器电流输出端子。

继电保护整定计算公式

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、电力变压器的保护: 1、瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KV A以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1)重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。 (2)轻瓦斯动作容积:S b<1000KV A:200±10%cm3;S b在1000~15000KV A:250±10%cm3;S b在15000~100000KV A:300±10%cm3;S b>100000KV A:350±10%cm3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。 3、电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2

继电器动作电流:u i d jx K dzj K K I K K I ???=2 max ) 3( 其中:K k —可靠系数,DL 型取1.2,GL 型取1.4 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I (3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流 K i —电流互感器变比 K u —变压器的变比 一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: i e jx K dzj K I K K I 1??= 其中:K k —可靠系数,取3~6。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I 1e —变压器一次侧额定电流 K i —电流互感器变比 (2)速断保护灵敏系数校验:

相关文档
相关文档 最新文档